文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS后备时间电池计算公式

UPS后备时间电池计算公式

UPS后备时间电池计算公式
UPS后备时间电池计算公式

1、计算蓄电池的最大放电电流值:

I最大=Pcosф/(η*E临界)

注:P → UPS电源的标称输出功率

cosф→ UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)

η→ UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)

E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)

2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:

电池组的标称容量= I最大/C

3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:

时间与放电速率C

例如1. 10KVAUPS延时60分钟

电池的最大放电电流26.4A=标称功率10000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)

电池组的标称容量=26.4A÷0.61C=43.3AH

10KVA延时60分钟,电池配置为32节1组12V44AH。选配时32节12V 1组容量≥44AH

例如1. 20KVA延时180分钟

电池的最大放电电流52.9A=标称功率20000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)

电池组的标称容量=52.9A÷0.28C=188.5AH

20KVA延时180分钟,电池配置为32节1组12V190AH。选配时32节12V 1组容量≥190AH

相关文档