文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管沟支护方案及预算

管沟支护方案及预算

管沟支护方案及预算
管沟支护方案及预算

一.概述

地下管网循环水及空分装置东侧地下管管沟开挖过程中,该部位紧邻PPA围墙,若按照规范要求放坡施工,只有拆除围墙方能满足条件施工,但由于情况特殊,要求保留围墙,采取不放坡开挖施工形式,为确保管沟施工的安全性,防止土方坍塌,特编制此方案。

二.地质特点及支护方法

该部位土壤属潮湿松散黄土,容重为1600 Kg/m3,砖墙容重1800 Kg/m3,故单位面积内聚力为5~10 KN/㎡。

现采用木模板满铺挡土,Φ48钢管支撑(详见附图),此法能承载18 KN/㎡的侧压力,保证土方及围墙不坍塌,亦能确保安全施工。

三.投入费用计算

根据实际材料使用及人工投入、辅助运输、采保等编制以下费用:1.脚手架钢管租金、运输费、装卸费:

按照45吨,使用60天计算单价:7.5元/吨天

合价=45*60*7.5=20250元

2.扣件租金:

按照12000个使用60天计算单价0.015元/个天

合价=12000*0.015*60=10800元

3.钢管损耗费:

按照损耗率3%约1.35吨计算单价5000元/吨

合价=1.35*5000=6750元

4.模板材料及安装费:

按铺设面积1650㎡计算,单价45元/㎡

合价=1650*45=74250元

5.钢管安装费:

按搭设面积1350㎡计算,单价8元/㎡

合价=1350*8=10800元

6.彩条布材料费及安装费

按延长米300米计算,单价15元/米

合价=300*15=4500元

总价:¥127350.00元

四.以上管沟开挖在即,请监理、业主尽快审核本管沟支护方案为谢!

1

天然气管沟开挖施工方案

呼伦贝尔雀巢公司燃气管道工程管沟土方开挖、 回填及恢复 施 工 方 案 编制:李文君 审核:夏永忠 批准:夏永忠 施工单位:内蒙古晟丰能源科技发展有限公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、一般技术要求 5、施工顺序 6、施工技术措施 7、安全、文明施工 8、质量保证措施 9、安全措施及应急预案

管沟土方开挖、回填及恢复施工方案 一、工程简况 1、工程概况:本工程位于额尔古纳雀巢有限公司厂内。工程分为三部分: a.厂区内PE燃气主管道敷设及调压箱(柜)、调压计量撬的安装(管沟开挖约700米);b锅炉主厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量3000Nm3/h、管道工作压力20KPa);c、干燥热风炉厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量420Nm3/h、管道工作压力20KPa),燃气源自内蒙古晟丰燃气公司额尔古纳储备站。 二、主要验收规范及技术标准 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB-23257 4、《城镇燃气设计规范》GB50028 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《压力管道安全管理与监察规定》 7、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 8、PE管执行:燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2 三、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施工任务划分, 进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树立良好的管道 工人形象,从生活作风、社会道德,尊重少数民族地区的风俗习惯,能够体现出当代建设者的精神外貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理环境的特殊条 件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 4、根据设备配置计划,确定自检、自修或进厂维修,以检修完毕。 四、一般技术要求

室外管沟测量施工方案

室外管沟测量施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、人员组织及设备配备 (2) 四、定位放线 (3) 五、高程测量 (5) 六、施工测量控制 (6) 五、施测中应注意的问题 (6) 五、甲方提供的控制点平面图 (8)

第一节、编制依据 1、施工图纸。 2、建筑工程施工测量规程(DBJ01-21-95)。 3、工程测量规范(GB5006-93)。 第二节、工程概况 工程名称:榆林市榆阳区红墩污水处理厂项目 建设单位:榆林市博华水务有限公司 设计单位:博天环境集团股份有限公司 监理单位:北京中恒信达工程项目管理有限公司 总包单位:博天环境集团股份有限公司 分包单位:中国化学工程第四建设工程有限公司 本单位工程为室外管沟,总长约2900 m,管沟底宽东西走向为1.5m,南北走向为2.1m经过地区场地条件复杂,为砂土地区,地下管线复杂,地表面栽有大量树,及横穿一条道路或多条路面。本管沟为钢筋混凝土结构,垫层为C15,沟底及沟壁混凝土为C25,钢筋采用热轧HPB300和HRB400E钢筋,管沟宽度1000mm~3000mm,深度:830mm~1980mm,沟底厚250mm,沟壁厚200mm。具体施工内容详见图纸。 第三节、人员组织及设备配备 (一)人员组织 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作,3

名现场辅助测量员具体如下: 序号姓名职位职称备注 1 李林测量员中级 2 李南林技术负责人工程师辅助 3 罗立质检员工程师辅助 4 韩静技术员工程师辅助 (二)设备配备 本工程拟采用配备苏制104000129型全站仪72776控制,检测轴线和垂直度;用2台水准仪(X0333241)型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。自进场开始,配合工程进度进行轴线的投测和标高的控制。 第四节、定位放线 一、作业条件 1.本工程主要定位放线的内容为室外管沟。 2.管网图等资料齐备。 3.测量仪器经校检完好齐备。 4.施工现场已平整好,地面障碍物已清除。 5.建筑规划红线界桩已投放,保存完好。 6.测量员已事先熟悉建筑规划红线图和建筑总平面图,建筑物规划红线的间距符合当地城市规划要求,已算出建筑物各特征点与规划红

电力管沟施工方案.doc

某市政工程 电力管沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 某工程局有限公司 2016年3月22日

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计要求 (3) 四、施工方法 (5) 1、测量放样 (5) 2、电力管沟施工方法 (5) 六、施工安全应急预案 (9) 七、施工注意事项 (11) 八、施工环境保护注意事项 (12)

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 某项目里程范围:K0+000-K0+775.49,全长775.49m,红线宽度40米,设计速度为40公里/小时。城市次干道,四幅路形式,标准横断面双向四车道。向湖路沿线分别与丝绸大道、陈仓路、宝峰路、北外环路相交。 二、编制依据 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007);《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸大道~北外环路)市政工程道路施工图设计》; 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸之路~北外环路)市政工程施工图设计文件(电力工程、电信工程); 《接地装置安装》(03D501-4); 《地沟及盖板》(02J331);

三、设计要求 1、电力管沟净空尺寸(宽*高)1.4m*1.8m,钢筋砼防水管沟,壁厚250mm。双侧支架,每侧敷设4回路110KV及24回10KV电力电缆。连接相交道路电力管沟净空尺寸(宽*高)1.2m*1.1m,为砖砌半通行防水管沟,壁厚370mm。双侧支架敷设20回路10KV及以下电力电缆。 2、砖砌管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆。底板砼为C20,压顶砼为C20;沟盖板砼为C30。盖板座浆及灌封采用1:2.5水泥砂浆。 砼管沟部分:混凝土管沟沟壁、沟底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6,抗冻等级为F150。 3、电力管沟人孔部分:板壁、板底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6;垫层砼为C15,垫层下铺设300mm厚级配砂砾石,压实系数不小于0.97。 4、电力管沟过道路时采用Φ150/14纤维水泥电缆保护管敷设。过街管基础做法:管底加挖100mm,原土夯实,做100mm厚C15砼垫层,过路电力排管摆放就位,排管口用C20细石砼包封。顶层排管覆土应不小于0.9m,排管敷设完后穿8#铁丝,两端各留1.0m,排管端部采用沥青麻丝封堵,过街排管末端设置电缆标示桩。基槽采用砂石分层回填至路床下,压实系数不小于0.95。 5、支架在沟底内双侧交错布置,间距0.8m;砖砌管沟内采用预埋式玻璃钢电缆支架,并采用非金属预埋盒,埋置深度不小于

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

管沟施工方案71824

合川城北道路改造工程 排水管沟施工方案 第一章编制说明与编制依据 一、编制说明 我部依据本工程实施细施工组织设计,编制了本项目排水工程进行了专项施工方案。 二、编制依据 1、业主提供的合川区景观大道(城北段)工程道路改造标段施工招标文件; 2、业主所提供的合川区景观大道(城北段)工程道路改造标段施工图; 3、2007年7月19日由业主组织的工地现场考察所得资料; 4、由业主提供的补遗书; 5、国家现行的技术规范、规程及标准。 三、工程特点 1.施工期间的交通组织难度大,在施工期间必须保证双向交通不能阻断,同时要协调调度施工车辆与交通车辆的穿插运行,因此,交通组织也是施工组织设计的重要内容之一。 2.本项目地勘资料不详细、不准确,地下管道施工难度较大,是本项目施工进度计划的重大难点。 3.由于是在市内施工,对工程质量要求尤其高,文明施工相当重要,加之本身红线范围较窄,施工场地又有限,因此切实加强监督检查,合理平面布置,科学规划排水网络都应该引起足够重视。 四、工程目标 1.工期目标 管沟施工计划于2007年9月26日开工,计划2008年2月6日竣工;总工期131日历天。(具体时间表详见“总体施工进度计划表”)2.质量目标

一次性验收合格。 3.安全目标 无任何工伤事故发生。 第二章排水管网专项施工方案 一、施工工艺流程 1、管沟施工工艺: 测量放线→原水泥砼路面破碎→沟槽开挖→人工捡底→管道基础施工→管道安装→承插接口安装→回填土→水压试验→验收 2、检查井施工工艺: 测量放线→原水泥砼路面破碎→基坑开挖→人工捡底→垫层→基础施工→井身砌筑→爬梯→井盖→验收 3、回填土施工工艺 采用符合要求的原土进行回填,按每30cm厚分层夯实 二、详细施工方案 鉴于我部承建的排水管沟分所处部位分别为车行道、人行道,因此我部制定了两套管沟施工方案:车行道管沟施工方案、人行道管沟施工方案。 第一节车行道管沟、检查井施工方案 一、管沟各工序流程的具体实施措施 1、测量放样 测量人员依据导线点放出施工范围内的管沟、检查井位置,并依据设计图放出管沟、检查井的开挖线,开挖线因地质情况不明,考虑采取1:(0.25-1)边坡。具体边坡坡比根据实际情况,在确保施工安全、施工质量的前提下进行调整。开挖线撒白灰标识。形成测量报验成果报监理工程师、业主审核,监理工程师、业主审核认可后进行下道工序。 2、原水泥砼路面切缝与破碎 我部采用一台大型切缝机沿开挖边线进行切缝,一台320卡特破碎机对原水泥砼路面进行破碎。

污水管道工程(沟槽深度大于5m)沟槽开挖与支护专项施工方案

污水管道工程沟槽深度大于 5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在4.5?8.0m范围内,管径有DN400、DN600、DN800、DN1000、DN1500、DN1650、DN1800 等,其中DN400 管径采用硬聚氯乙烯UPVC 加筋管,管径DN600?DN1200 的采用玻璃钢夹砂管,其余管径的采用企口式钢筋混凝土管。沟槽开挖深度大部分要大于5m。 拟建道路沿线主要为果园、村庄,河网交错、河塘密布。这些 段落地面高程在3.5~4.5m之间,地势平坦,稍有起伏。 该段的地质情况自上而下为:①层为0.2?5.4m (一般土层厚度)粘性土; ②i层为0.3?3.0m软塑状的粉质粘土夹粘质粉土,土质较好;②3-1层为1.2? 5.1m稍密状态的砂质粉土;②3-2层为5.3?11.8m 中密状态的灰色粉砂。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量 放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求

2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2?3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线-第一次土方开挖-布置井点降水-打设钢板桩—沟槽开挖及支护—管道基础施工—铺设管道—污水井施工 - 磅水(闭水)试验 - 管道坞膀 - 沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩

电力管沟开挖施工方案2015410

广佛江快速通道江门段对110kv群白线迁改工程 电力管沟土方开挖施工方案 编制: 审核: 审定: 中国中铁江门大道BT工程总包项目2015年4月10日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、工程气象水文地质简况 0 四、工程特点及施工难点 (1) 五、施工总体部署 (3) 六、施工准备 (4) 七、工艺流程 (5) 八、成品保护 (9) 九、安全文明施工 (10)

电力管沟沟槽开挖施工方案 一、编制依据 (1)、电力工程施工设计图纸; (2)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (3)、《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011 (4)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (5)、《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50204-2002) (6)、《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) (7)、《基坑工程设计规程》DBJ08-61-97 (8)、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 二、工程概况 2.1、我段负责施工的110KV电力管线迁改起点位置位于西环路隧道口群星变电站,沿广佛江快速通道江门段(西环路隧道—五邑路)东侧辅道敷设,沿线横穿北环路、篁庄大道、双龙大道、江都东路、迎宾西路、西区工业路等主要路口,最终沿西区工业路南侧接入白沙变电站,线路总长度约8.48km,敷设方式采用电缆沟、电缆埋管、顶管等敷设方式,其中二、四、六回路电缆沟总计3289余米,二、四、六回路埋管共计3945米,顶管777米,工井及接头井120座。 三、工程气象水文地质简况 3.1地形与地貌 项目位于江门市中心城区西侧,以低缓丘陵及三角洲冲积平原地貌为

综合管沟施工方案

综合管沟施工方案 第一章、编制依据 1、刘庄场地室外沟的施工图纸。 2、我公司以往类似工程的施工经验。第二章、编制原则1、满足施工规范要求的原则。在编制施工组织设计时,严格按照工程施工规范的规定,统一标准,规范编制。 2、遵循设计图纸和施工质量验收标准的原则。在编写主要单项工程的施工方法和技术措施时,严格按设计要求,并执行现行施工规范和质量验收标准,科学组织施工,确保工程质量。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,坚持科学组织,统筹安排,保证重点,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本工程的施工。 4、坚持施工中严格管理的原则。在施工过程中,从加强基础管理入手,确保工程安全、质量、进度、职业健康安全和环境保护等方面能够得到有效控制。第三章、工程概况: 本工程为刘庄场地建设项目中的室外管沟工程。主沟净宽1.5米,净高1.5米,为钢筋混凝土地沟,现浇钢筋混凝土加重沟盖板,覆土0.8米。支沟净宽1.2米,净高0.8米,为砖砌地沟,现浇钢筋混凝土盖板,覆土0.4米。 第四章、施工准备工作 1、施工人员准备 接到施工图纸后,我们立即组建了以项目经理李慧军为首的施工项目经理部,项目部组织机构见下表。同时对工人进行培训教育。 寺河矿刘庄场地综合管沟工程项目部组织机构 2、尽快着手准备材料,并根据施工需要陆续进场。 3、施工现场准备 我单位将对施工现场进行总体布置,并根据施工需要,搭设各种临建设施。 第五章、主要工程项目的施工方案(一)、施工总体部署 为保证4月底刘庄场地一期工程交付使用,我项目部决定,先施工东西主道路下的主沟,后施工其他主沟及支沟,分段施工。施工中积极配合场地电缆沟、场地污水管道以及场地道路施工。各分段地沟施工工艺流程如下:

综合管沟施工方案

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:贵州万山经济开发区丹砂路工程编号:11 致:铜仁市万通工程建设监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成贵州万山经济开发区丹砂路工程综合管沟施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予以审查。 附:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日填表说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

贵州万山经开区丹砂路工程 综合管沟 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 贵州万山经济开发区丹砂路工程项目 二〇一七年五月

中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 目录 第一章 编制依据及编制原则 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 第二章 工程概况及特点 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 工程特点 (4) 第三章 质量目标与工期目标 (5) 3.1 质量目标 (5) 3.2 工期目标 (5) 3.3 总工期安排 (6) 第四章 施工准备和施工部署 (6) 4.1 施工准备 (6) 4.1.1 施工现场准备 (6) 4.1.2 施工技术准备 (7) 4.1.3 物资准备 (7) 4.1.4 劳动力机具准备 (7) 4.2施工组织机构 (7) 4.2.1 施工组织机构的建立 (7) 4.2.2 施工机构的运行机制 (8) 4.3 质量、安全管理体系 (8) 4.3.1 质量、安全管理体系的建立 (8) 4.3.2 实行目标管理 (8) 4.3.3 施工质量的动态管理 (9) 4.3.4 强化工程施工质量管理措施 (9) 第五章 主要施工方法 (12) 5.1 测量工程施工方案 (12) 5.1.1 组织机构 (13) 5.1.2 测量设备 (13) 5.1.3 工程测量采取以下方法 (13)

沟槽开挖及支护施工方案1

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------------1 一、工程简介-------------------------------------------------------1 二、设计简介-------------------------------------------------------1 三、编制依据-------------------------------------------------------1 四、施工方法总说明-------------------------------------------------1 第二章施工方案及工艺------------------------------------------2 一、施工准备----------------------------------------------------------------------------------2 二、测量放线----------------------------------------------------------------------------------2 三、沟槽排水和沟槽降水-------------------------------------------------------------------2 四、沟槽的开挖和沟槽支护----------------------------------------------------------------4 五、管道基础的施工-------------------------------------------------------------------------5 六、铺设管道----------------------------------------------------------------------------------6 七、窨井砌筑----------------------------------------------------------------------------------7 八、闭水试验----------------------------------------------------------------------------------8 九、沟槽回填----------------------------------------------------------------------------------8第三章管道施工的质量工期保证措施----------------------------10 第四章安全文明施工保证措施-----------------------------------11

(完整版)管沟开挖专项施工方案

管沟开挖专项施工方案 编制:张文鹏 审核:关义根 质量:古勇 安全:古春旭 批准:古春旭 施工单位:信阳路桥工程有限公司 2017年1月12日

一、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施 工任务划分,进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树 立良好的管道工人形象,从生活作风、社会道德,能够体现出当代建设者的精神风貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理 环境的特殊条件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 二、一般技术要求 1.一般情况下,管道在机动车路面以下大于70公分,非机动车道50公分,原则在水稳层铺设以前,对灰土层开挖管沟预埋电缆。 2.与各相交路口均设置管线和交通手井。地下电缆穿线拐弯处或者超过50米须设置手井。 三、施工顺序 管沟开挖的质量对管道的埋深质量影响较大,埋深达不到设计要求,将影响以后的安全运行。管沟开挖要依图进行,如遇见和图纸不符情况应及时上报监理,得到监理指令后方可进行开挖。 1、首先联系工区负责人,确定已完成灰土层的施工的交通路;工 区负责人同意进场后,方可进入现场进行下步程序。 2、放线:管位为中线,放出管沟边坡的边线,在保证管沟深度的

前提下,以保证不塌方为宜。 3、所用设备及材料:电镐、破碎机、切割机等。 4、管沟开挖 ⑴管沟开挖前,按规范和设计图及现场的土质情况确定管沟的 边坡比。 ⑵开挖时,质量检查员一定要始终进行监督检查,对不符合质 量要求的地方(如坡比、挖深等)及时整改,确保各项指标均达到规范和设计要求。 ⑵管沟挖出的土石方应运至基建方要求的位置,并加盖防护网。 ⑶遇见岩石或硬质土层时,沟底深度应超挖0.15m,以满足细 土回填的深度 ⑷遇见地下障碍物时,障碍物两侧3米应进行人工开挖。重要 设施要征得主管部门同意,并在其监督下进行。 五、施工技术措施 1、管道周围3m以内管沟的开挖:管沟开挖前应请地下设施主管 部门的人员到现场监督指导施工,采用人工开挖,首先根据探测出的位置,在其管沟垂直方向挖出长槽的探测沟,探沟为2×1m,用铁锨挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土层中出现软土或沙土层,很可能就是管道周围的软土层,挖土时就要格外的小心,一点一点地挖土,将管道周围3m之内的管沟全部挖出 2、管道并行施工:当管道与原有管道并行施工时,先确定原有管 道的位置,在原有管道边线50㎝以外进行管沟开挖。管沟开

室外管道施工方法

室外管道施工方法 一、管线土石方工程及管道基础施工 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。 上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,研究处理措施。 为防止超挖,开挖前要划出沟槽开口边线,按开口坡度逐层下挖并随时测量挖深。 二、管线阀门井的施工 1、阀门井的砌筑 (1)。安装管道时,准确地测定井的位置。(2)。砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格砖,砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取5——8cm,井里口竖向灰缝宽度不小于 5mm,边铺浆边上砖,一揉一挤,使竖缝进浆,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于3cm,三面收口时不大于4cm,保证收口质量。 (3)。安装井圈时,井墙必须清理干净,湿润后,在井圈与井墙之间摊铺水泥浆后稳井圈,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光。 2、管线关键工序,测量放线工程 (1)。开工之前,对监理(业主)提供的坐标点、水准点进 行复测。

(2)。平面施工控制测量:对坐标控制点测放护桩,施工测量严格执行测量双检制,确保测量成果的准确性。 (3)。高程测量控制:以复测报告为依据,在管线区内测放4个临时水准测量点,并埋设标石。 (4)。竣工测量:单项工程完工后,在管沟回填前,对管顶标高及控制点坐标进行竣工测量,绘制竣工测量成果表,依此绘制竣工图。3、管道的安装在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 (1)。管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。 管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和 无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。 管材轴向不得有异向弯曲,管端口必须平整,并且垂直于轴线。 为了保证管的安装质量,对管材的承插口的几何加工尺寸,尤其要严格检查。 管材和管件检验合格后,应加标识堆放。已不合格的管材和管件应交由生产厂家修复,不合格的管材、管件不准使用。 (2)。管道安装 a.在管沟成型,管基施工经监理验收后,可进行管道的安装工 作。b.管道下沟后,组对前,在第一根管的插口端设靠背、靠背与管承口间加堵板,在管道对口时不发生位移,保证管口对接的严密性。 c.安装时,清洗干净承口内侧凹槽及插口外侧,接口采用胶圈接口,施工时,接口处内外均应用抹布擦试干净,涂抹润滑油,胶圈安装时,也应擦试干净。将胶圈正确安装在承口凹槽内,注意不得将胶圈扭曲、反装,划上插入位

综合管沟(管廊)安全管理实施方案

综合管沟(管廊)安全管理实施方案 综合管廊均设置在地下,埋深约3-6米,平均尺寸3*3米,每隔约260米设置一个防火分区,每一分区内设置检查人孔,通风口、投料口、集水坑等构筑物,以便分区独立运行,分区用防火墙隔离。 公司目前接管(含介入)40多公里,核心区域约25公里,规划东区域及南部区域约xx公里,核心区域建设三个分控站,管廊内设备基本安装就绪,分控站预计xx年投入运行,自动监控设施能够运行,减少巡检人员在沟内巡检频率与次数。 综合管廊属地下工程,危险性较大,一旦发生事故,巡检人员逃生等困难, 公司根据外出考察、总结经验、综合论证,在管廊安全管理上,常抓不懈,把人员安全放在第一位,制定安全管理实施方案: 一、设立安全管理组织机构 成立管廊安全管理机构与领导小组。 组长:*** 副组长:*** 成员:********* 二、配备足够劳保防护用品 1、巡检员每人配备安全帽、防滑鞋、强光手电、手套、口罩、护目镜、安全带等; 2、电工专门作业的工作鞋;

3、有害气体检测仪; 三、班前安全会、定点、定人、定区域、定时间 班前安全会,对管廊危险部位等全面分析,认知,确定后,方可上班作业。 对每个巡检小组确定巡检路线与区域,保证定时、定点、定区域,规定时间段通话,确定人员安全; 四、制定巡检方案 管廊巡检我们要求,必须两人同时入沟作业,严谨独自行动,这样能够发现问题相互照应,采取相应措施,保证人员安全; 辨识管廊危险源,根据危险源制定相应措施。 五、制定一系列制度 1、巡回检查制度 2、巡检操作规程流程图 3、安全操作规程 4、入管廊作业管理规定 5、缺陷报告制度 6、工作票、操作票制度 7、管廊突发事故应急救援预案 8、综合管廊应急联动方案 9、安全培训与教育制度 六、施工管理 严格按照入管廊作业管理规定、工作票操作票制度等,任何出入管廊

排水工程沟槽开挖与支护专项施工方案

第九章(一)污水工程沟槽开挖与支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 2、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2012) 3、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012) 4、本工程施工图纸及施工组织设计等文件 二、工程概况 本项目为祥和大街污水管线二标段工程,具体须做专项计划的施工段包括:W17~W30,W61~W65,W96~W97挖深在米以上均需做支护专项设计方案,W17~W30污水管道管径D400HDPE 塑钢缠绕排水管,W61~W65D800HDPE塑钢缠绕排水管,W96~W97D1000HDPE塑钢缠绕排水管,其中W17~W30此段依据地勘报告地下水较深,土质较好均为粉质粘土,此段采用大开挖按照50%放坡,并且分层错层进行开挖,错层宽度米,W61~W65,W96~W97,此两段须做支护开挖。其他段考虑放坡开挖,放坡系数1:1. 三、施工总体部署 施工准备 、施工队伍进场后,先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计要求以及相应规范要求。 、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 施工安排及方法 依据施工图纸,管道沟槽开挖深度约6米。因此采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土挖除一层(~ 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用一道支撑围护,铺设管道。 、施工方案 、管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→检查井施工→沟槽回填 、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经施工单位自检合格后报监理复核,合格后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层 ~ 厚左右的土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,按照《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)确定开挖边坡坡度为 1:1,这样可以有效降低沟槽的深度,挖出的土离槽口尽量远,2m以外,堆土高度宜大于,或者尽量远离堆放,以减小土压力对沟槽的影响。

管道(沟槽)开挖支护方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及水文地质条件 (4) 1.工程概况 (4) 2.水文地质条件 (5) 3.工程地质条件 (5) 第三章施工准备 (5) 1、现场封闭 (5) 2、现场出土口、运输道路布置和现场保洁 (6) 3、测量控制网 (6) 4、委托监测 (6) 5、夜间施工照明布置 (6) 6、组织管理 (6) 7、物资器材准备 (6) 8、钢板桩支护数量 (10) 9、物资及施工机械配置 (11) 第四章基坑(沟槽)开挖及支护施工流程及方法 (12) 1、基坑(沟槽)工程概况和支护设计方案 (12) 2、基坑支护施工步骤 (13) 3、劳动力组织 (13) 4 、钢板桩施工工艺要求 (14) 5 、槽钢施工工艺要求 (16) 6、巷道支护施工工艺要求 (16) 7、钢板桩施打、拔除的施工控制措施 (17) 8、钢板桩的拔除 (19) 9、施工问题及处理 (19) 10钢板桩支护施工质量控制重点分析及应对措施 (20) 11质量保证措施 (21) 二、基坑排水和防渗措施 (22) 第五章基坑工程开挖监测要求 (23) 1 监测概述 (23) 2、基坑工程监测工作流程如下 (23) 3、监测实施 (24) 4、基坑监测项目预警值 (24) 5 、基坑监测频率 (25) 6、监测报告 (26) 第六章与各方沟通、协调工作 (27) 1、与建设单位间的协调工作 (27) 2、与设计单位的协调工作 (27) 3、与监理单位的协调工作 (27) 4、与外界及周围居民的协调工作 (27) 第七章工程施工管理网络 (28) 1、项目部工程管理体制 (28)

建筑工程室外管道施工方案

室外管道施工方案 一、工程概况:XXX新建研发测试厂房项目,工程位于XXXXX内,地块,位于XX路以南,XX路以北,XX路以西。球墨铸铁管采用承插式接口。 二、球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程: 三、管道运输及堆放

铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 四、沟槽开挖 1、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开槽时采取妥善加固保护措施,根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查,统计出现况地下情况,采取有效措施加以保护。 2、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 ⑴槽帮坡度的确定:槽深h<3.0米时,槽帮坡度i为1:0.33; ⑵管道一侧工作面宽度情况详见下表: 3、开挖方法 ⑴土方开挖采用机械开挖,槽底预留20㎝由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基,对有地下障碍物(现况管线)的地段由人工开挖,严禁破坏。 ⑵沟槽开挖按先深后浅顺序进行,以利排水。 ⑶挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存和外弃相结合的原则。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填,回填土施工前合理的土方调配计划。作好土方平衡,减少土方外运及现场土方调运。

⑷开槽后及时约请有关人员检槽,槽底合格后方可进行下道工序,如遇槽底土基不符设计要求,及时与设计监理单位及地勘部门联系,共同研究基底处理措施,方可进行下道工序。 五、铸铁管安装施工 (1)开挖管沟待监理单位等验收合格后,在管沟底部铺垫100mm碎石(或沙子)垫层,在铸铁管运至施工现场后,待碎石(或沙子)垫层施工完毕后即可进行管道安装。施工安装时采用吊车将铸铁管从堆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保护铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜太快,做到小心轻放,避免摔跌、碰撞管道。管道吊放安装到位后在其上方另行铺垫100mm 碎石(或沙子)。 (2)管道安装施工前,应用钢丝刷、绵纱布等仔细将承口内腔和插口端外表面的泥沙及其它异物清理干净,不得含有泥沙、油污及其它异物。清理承口清刷承口,铲去所有粘结物,如沙子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 (3)管道接口清理干净后,将随管配套的胶圈清理干净并捏成心形或花形放在承口内槽就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避沈,不要叠合挤压,长期贮存在盒子里面或用其他东西罩上。 (4)仔细检查胶圈安放位置是否正确,准确无误后用木锤沿管口内周围轻敲打,使胶圈完全安放在承口凹槽内。 (5)胶圈安放完毕后用肥皂水作润滑剂,将承口内胶圈和插口端充分湿润,起到润滑作用,管道承插安装时节约劳动力和减轻施工难度。 (6)铸铁管在安装时采用由无缝钢管、钢绳和手板葫芦组成的三角架扒杆作少许起吊,起吊高度以铸铁管底高出碎石土垫层5cm为宜。在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致。同时在各接口处

室外雨水管道工程施工方案

室外雨水管道工程 施工方案

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目雨水管道工程,本工程管道采用HDPE双壁波纹管,管井采用PE中空缠绕管,地质情况复杂,多为建筑垃圾杂填土,地下一米处有混凝土路面厚度20cm需拆除。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程雨水管道全线采用HDPE双壁波纹管,胶圈

承插接口。 由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度绝大部分在1.2米~3.5 米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等 特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0.67放坡开挖明排法降水。

综合管沟施工组织设计方案

一、编制依据及编制原则 1编制依据 1.1本工程施工组织设计根据设计的工程施工图。 1.2勘测提供的地质勘察报告。 1.3现行有关施工验收规、规定、规程、标准及省市地有关文件规定。 1.4现行有关建筑业的法律、建设行政部门及省市地有关行政法规的规定。 1.5施工企业综合素质、技术力量、设备配置情况,以及利用成熟的施工技术和积累的经验。 1.6施工现场的具体情况,以及设备、材料、劳动力的组织情况。 1.7本地的资源、气候、交通状况。 2编制原则 2.1根据本工程的特点及功能,土量大,本着对工程项目全面合理的布置,减少重复挖填土。我们的编制原则是:达到工程“经济、合理、优质、高效”的目的。 2.2本施工组织设计是格按照工程施工要求的围对各个工程项目施工进行编制。按照先进的施工技术,合理的进行机械设备配套,劳动力合理安排,材料计划满足进度要求的条下编制。 2.3本施工组织设计在编制过程中进行了多案比较,博采众长,案力求重点突出,可操作性强。 2.4在编制过程中认真按照施工要求的约定,贯彻执行设计意图,执行现行法规、技术规,坚持质量第一,安全第一的针,确立“安全施工、责任重于泰山”的指导思想,做到科学管理,文明施工。 2.5编制施工案具有针对性、科学性、实用性,运用格的质量管理体系,确保工程质量。 二、工程概况及特点 1工程概况

本工程为赛汗塔拉轻工业园区综合管廊工程,项目建设地点位 于自治区中部锡林郭勒盟,所在的尼特右旗赛汗塔拉轻工业园区中央路。综合管廊起点桩号K0+004,终点桩号K2+096,全长约2092米,综合管廊位于中央路西侧13.3米绿化带下。综合管 廊室净断面尺寸为2×1.85米×2.1米,隔墙厚度为0. 3,综 合管廊结构尺寸为4.6米×2.7米。 2工程特点 2.1土量大,工期紧,任务重,质量要求高,进场及施工难度较大。故特别应注意土挖填的测量控制和质量控制。 2.2综合管廊砼浇筑量大,运输线路长,支模量大。 2.3该工程为改造工程,施工期间施工现场线路较长,便于组织流水施工。 2.4由于管线多,在施工管沟时对各种管线的予留、予埋位置必须正确。 三、质量目标与工期目标 1质量目标 在本项目中,我们将继续贯彻“百年大计,质量第一”的针,格按设计要求及施工规施工,建立健全以项目经理为核心的管理体系,加强工程质量的检查与控制,确保工程质量达到合格。 2工期目标 根据甲工期的要求,结合我们的进度计划,通过合理布置,科学管理,制定各种工期保证措施,确保工程按期竣工。 3总工期安排 该工程计划于年月日开工,年月日竣工,历时天。 四、施工准备和施工部署

管沟开挖与支护施工方案

目录 一、工程概述 二、编制依据 三、地质情况 四、工艺流程及施工方案 五、施工方法 六、临边防护 七、安全文明措施 八、扬尘治理

一、工程概述 本工程为东莞市谢岗镇截污次支管网工程(2016-2018 年)第二标段,为了改善谢岗镇镇区内主要河渠水体水质,在谢岗镇已建设完成的截污主干管网及一期(2014-2015年)次支管网的基础上,需进一步推进截污次支管网的建设。新建截污次支管主要沿现状道路布置,截流道路沿线现状合流管道,最终接入已建截污主干管。本次施工范围内污水来源主要为生活污水。 本工程放坡开挖施工区域为大厚村片区DWA17-DWA19号井段,井段长70m,管道材料采用DN500纤维增强塑料混凝土复合管(Ⅲ级),开挖深度达3.5米。为保证管道施工过程中的安全,本次施工方法准备对DWA17-DWA19号井段采用分级施坡开挖施工安装污水管道,以确保井内作业人员的安全。 二、编制依据 1.本工程招标文件及合同: 东莞市谢岗镇截污次支管网工程(2016-2018 年)第二标段招标文件; 东莞市谢岗镇截污次支管网工程(2016-2018 年)第二标段施工合同。 2.本工程相关图纸及报告: 东莞市谢岗镇截污次支管网工程(2016-2018 年)第二标段施工设计图纸; 东莞市谢岗镇截污次支管网工程(2016-2018 年)岩土勘察报告; 3.现场踏勘及调查 4.总体施工组织设计; 5.现行国家、广东省、东莞市有关建设工程施工及验收规范规程、质量检验评定标准 等要求: 《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246:2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 《给水排水管道工程施工和验收规范》(GB50268-2008); 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016) 《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《工程测量规范》(GB50026-2007);

相关文档