一、低应变检测分析判定

1、钻孔灌注桩常见质量通病

①泥浆护壁的钻孔灌注桩,桩底沉渣过厚;

②水下浇注混凝土时,施工不当如导管下口离开混凝土面、混凝土浇注不连续时,桩身会出现断桩的现象,而混凝土搅拌不均、水灰比过大或导管漏水会产生混凝土离析;

③当泥浆相对配置不当、地层松散或呈流塑状,或遇承压水层时,导致孔壁不能直立而出现踏孔时,桩身就会不同程度的出现扩径、缩颈或断桩的现象。

2、检测目的

检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

3、桩身完整性

反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合指标。

4、检测方法

弹性波反射法。

5、检测范围

规则截面混凝土桩且桩径应小于2.0m;桩长一般不大于40m

6、测试原理

一般嵌入地层的基桩具有较大的长径比,可近似看作一维弹性杆件,当在桩头施加一机械脉冲力F(t)时,桩顶在发生阻尼振动的同时,将产生一弹性波,并沿桩身向下传播。当波传至桩底或桩身某一缺陷时,由于这些部位均存在明显的波阻抗差异(形成波阻抗界面),因此在这些波阻抗界面上除一部分弹性波以透射波的形式往下传播和被介质吸收外,另一部分能量以反射波的形式往上传播。而反射波的走时和振幅、相位、频响等运动学特征和动力学特征不仅与桩底、桩间缺陷位置有关,而且与缺陷性质、类型密切相关。因此,在桩头激振的同时,用安置在桩头的检波器接收来自桩底、桩间的反射信号及桩土体系的振动信号,同时进行滤波放大和必要的数据处理,就能获得桩间缺陷位置与性质等方面的参数,确定桩身缺陷位置、性质。

7、检测数据分析与判定

①桩身完整性分析宜以时域曲线为主,辅以频域分析,并结合地质资料、

施工资料和波形特征等因素进行综合分析判定。 ②桩身波速平均值的确定:

1)当桩长已知、桩底反射信号明显时,选取相同条件下不少于5根Ⅰ类桩的桩身波速按下式计算桩身平均波速:

∑==n

i i m c n c 11

T L c i ?×=

10002

f L c i ??=2

式中

m c —桩身波速平均值(m/s);i c —参与统计的第i 根桩的桩身波速值

(m/s);L —测点下桩长(m);T ?—时域信号第一峰与桩底反射波峰间的时间差(ms);f ?—幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(Hz),计算时不宜取第一与第二峰;n —参与波速平均值计算的基桩数量(n ≥5)。

2)当桩身波速平均值无法按上款确定时,可根据本地区相同桩型及施工工艺的其它桩基工程的测试结果,并结合桩身混凝土强度等级与实践经验综合确定。

不同混凝土强度等级的反射播波速经验值

混凝土强度等级

应力波波速范围(m/s )

C20 3000~3400 C25 3400~3700 C30 3700~3900 C40

3900~4100

经验值是针对普通混凝土提出的,仅供参考。高性能混凝土、添加粉煤灰及其他添加剂的混凝土波速与强度等级关系还有待于进一步研究。

3)如具备条件,可制作同混凝土强度等级的模型短桩测定波速,也可根据钻取芯样测定波速,确定基桩检测波速时应考虑土阻力及其它因素的影响。

③桩身缺陷位置应按下列公式计算:

c T L ???=

'20001

'

'

21'f

c L ??=

式中'L —测点至桩身缺陷的距离(m);'T ?—时域信号第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms);'f ?—幅频曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(Hz);c —桩身波速(m/s),无法确定时用m c 值替代。

另国家规范要求m c 取值的离散性不能太大,即 ∣C i –C m ∣/ C m ≤5%

④ 桩身完整性类别应结合缺陷出现的深度、测试信号衰减特性以及设计桩型、成桩工艺、地质条件、施工情况,按规定和表所列实测时域或幅频信号特征进行综合判定。

表 桩身完整性判定

类别 时域信号特征

幅频信号特征 Ⅰ

2L/c 时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波

桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差L c f 2/≈?

2L/c 时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波

桩底谐振峰排列基本等间距,轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差L c f 2/'>?

Ⅲ 有明显缺陷反射波,其它特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间 Ⅳ

2L/c 时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,无桩底反射波;

或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波;

或按平均波速计算的桩长明显短于设计桩长

桩底谐振峰排列基本等间距,相邻频差L

c f 2/'

>?,无桩底谐

振峰;

或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰,无桩底谐振峰

注:

1、对同一场地、地质条件相近、桩型和成

桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可按本场地同条件下有桩底反射波的其它桩实测信号判定桩身完整性类别。

2、对于混凝土预制桩和预应力管桩,若缺陷明显且缺陷位置在接桩位置处,宜结合其它检测方法进行评价。

3、不同地质条件下的桩身缺陷检测深度和桩长的检测长度应根据试验确定。

断桩曲线

扩径曲线

4.4.4 桩完整性和类别可根据时域频域图形特点结合表4.4.4判定: 1 完整桩时域频域图形的特点(图4.4.4-1、图4.4.4-2)

在时域波形中有桩底反射信号,其反射周期为T ?,波形规则,波程中无其它明显的阻抗变化反射。在频域图形中,谱峰排列规律,相邻峰间隔f ?即特征频率基本相等,且f ?=1/T ?。摩擦桩桩底反射波与入射波同相位,且≈1f f ?;嵌岩桩桩底反射波与入射波反相位,且≈1f 0.5f ?。 加速度信号:

图4.4.4-1 完整桩时域频域图

速度信号:

完整桩时域频域图

完整桩时域频域图

2 断桩时域频域图形的特点

时域波形和频域波形规则。在时域波形中反射信号明显并与入射波同相位,反射波周期为'T ?。在频域图形中,相邻峰间隔'f ?也基本相等。但由平均波速m c 与'T ?算出的桩长'L 比施工桩长要短,即'L

3 其它缺陷桩时域频域图形的特点(图4.4.4-3)

4 时域波形中有桩底反射,有完整桩的反射波周期T ?;缺陷反射与入射波

同相位,缺陷的反射波周期为'T ?。频域图形中既有完整桩的特征频率f ?,也有缺陷部位的特征频率'f ?。可根据公式4.4.3-1或4.4.3-2求出缺陷沿桩长所在位置'L 。 速度信号:

图4.4.4-3 缺陷桩的时域和频域图

4.4.5 当灌注桩截面渐变或突变,在阻抗突变处的一次或二次反射常表现为类似明显扩径、严重缺陷或断桩的相反情形,从而造成误判。因此,可结合施工、地质情况综合分析加以区分;无法区分时,应结合其它检测方法综合判定。 4.4.6 对嵌岩桩,桩底沉渣和桩端持力层是否为软弱层、溶洞等是直接关系到该桩能否安全使用的关键因素。从理论上讲可以用低应变反射波法有效地检测出桩端嵌岩等质量,即在桩端波形呈反相反射时,认为嵌岩状况良好,反之则认为在桩端存在低劣混凝土或沉渣可能性较大,或者存在软弱层或岩溶孔洞等。实际检测中,当采用本方法判定桩端嵌固效果差时,应采用静载试验或钻芯法等其它检测方法核验桩端嵌岩情况,确保基桩使用安全。

二、应力波简单理论

1、没有扰动就没有波,只有扰动而没有传播的介质也不能形成波,如果介

质是弹性的,形成的就是弹性波。

2、在波动过程中,介质中各个质量都只在各自的平衡位置附近作振动,并

不随波动过程传到远处,被传播的是扰动的状态,而不是振动的质点。 3、扰动引起的介质质点运动方向与波的传播方向一致或相反的应力波是纵

波,垂直的是横波。

4、应力波波长公式 λ=cT=

f c =ωπ 2c =k

2π 式中 T ——波动的周期,表示介质质点振动的周期(时间)

c ——波传播速度,简称波速,表示单位时间内扰动在介质中

传播的距离(长度/时间)

λ——波长,在一个周期内,波传播的距离(长度) f ——频率,单位时间(1秒)内,波前进的波长数,T

1

=

f (次/单位时间

ω ——圆频率,频率的2π倍,T

ω=

(1/时间) k ——波数,圆频率与波速频率之比值,c

ω

=k (次/单位时间)

(1/时间)

5、桩身材料弹性模量公式E= 2c ?ρ

式中 E ——桩身材料弹性模量(kPa ) c ——桩身应力波的传播速度(m/s )

ρ——桩身材料质量密度(t/m 3)

另根据虎克定律弹性模量等于应力与应变之比

E=

εσ=A

F ?ε 注意应变没有单位 6、桩身阻抗公式

Z= A c ??ρ= c

A E

7、桩顶质点运动速度与应变成正比

V= ε?±c

根据E=

εσ=A

F ?ε及E= 2c ?ρ公式得出 A E F ??=ε= A E ??±ε=±Z ·V

8、应力波在桩不同阻抗界面处的反射和透射

界面上F 和速度V 应分别满足牛顿第三定律和连续条件得出 V I + V R =V T =V F I + F R =F T =F

根据公式A E F ??=ε= A E ??±ε=±Z ·V 得出 V R =I 1

22

1V (

?+?Z Z Z Z

F R =I 1

21

2F (

?+?Z Z Z Z

L

完整性系数1

2

Z Z =

β得出 V R =I V )11(?+?ββ

F R =I F 11

(?+?ββ

反射系数β

βζ+?=

11

R 则得出 V R =I V ??R ζ F R =I F ?R ζ

三、超声波检测分析判定

1、检测目的

检测混凝土灌注桩桩身缺陷位置、范围和程度,判定桩身完整性类别。 2、桩身完整性

反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合指标。 3、检测方法 声波透射法。

常用的声学参数为声速、波幅、频率及波形。 4、检测范围

预埋声测管的灌注桩。

一般桩径大于600mm(桩径太小时,换能器与声测管的耦合会引起较大的相对误差) 5、测试原理

在被测桩内预埋2-4根竖向相互平行的声测管作为检测通道,将超声脉冲发射换能器与接收换能器置于声测管中,管中注满清水作为耦合剂,由仪器发射换能器发射超声脉冲,穿过待测的桩体混凝土,并经接收换能器被仪器所接收,判读出超声波穿过混凝土的声时、接收波首波的波幅以及接收波主频等参数。超声脉冲信号在混凝土的传播过程中因发生绕射、折射、多次反射及不同的吸收衰减,

使接收信号在混凝土中传播的时间、振动幅度、波形及主频等发生变化,这样接收信号就携带了有关传播介质(即被测桩身混凝土)的密实缺陷情况、完整程度等信息。由仪器的数据处理与判断分析软件对接收信号的各种声参量进行综合分析,即可对桩身混凝土的完整性、内部缺陷性质、位置以及桩混凝土总体均匀性等级等做出判断。

6、声波波速与混凝土质量的关系

6.1声速

读取的声时值是首波到达时间

1)声波波速是超声波检测的一个主要参数,声波在混凝土中传播的声速与混凝土的弹性性质有关,也与混凝土的内部结构(是否存在缺陷及缺陷程度)有关,对组成材料相同的混凝土,其内部越致密、孔隙率越低,则声波波速越高,强度也越高。

但是混凝土材料是一种多项复合体,其强度与声速的关系不是完全稳定的,受多种因素影响,具体如下:

A、混凝土原材料性质及配合比的影响;

B、龄期影响;

C、温度、湿度等混凝土硬化环境的影响;

D、施工工艺

对于同一工程的混凝土灌注桩,上述影响因素基本相近,因此声波波速的高低基本可反映桩身强度的高低。

2)混凝土内部缺陷对声波波速的影响

低频超声波具有漫射的特点。

当桩身存在缺陷时,声波在缺陷位置的传播时间比正常部位传播时间长,声速比正常部位小。

6.2 接收声波波幅与混凝土质量的关系

波幅是反映声波穿过混凝土后能量衰减的指标之一,检测时通常以首波(接收信号的前面半个周期)的波幅为准。一般认为,接收波波幅强弱与混凝土的黏塑性有关,波幅值越低,混凝土对声波的衰减就越大。

当桩身混凝土存在低强度区、离析区以及存在夹泥、蜂窝等缺陷时,声波的吸收衰减和散射衰减增大,使接收波波幅明显下降。

波幅幅值的测量受换能器与试体耦合条件的影响较大,在灌注桩检测时,换能器在声测管中通过水进行耦合,一般比较稳定,但要注意使换能器在管中处于居中位置,因此须在换能器上安装定位器(扶正器)。

接收声波幅值与混凝土质量紧密相关,对缺陷区的反映比声时值更为敏感,是缺陷判断的重要参数之一。

6.3 接收声波频率变化与混凝土质量的关系

声波脉冲是复频波,具有多种频率成分。当它们穿过混凝土后,各频率成分的衰减程度不同,高频部分比低频部分衰减严重,因而导致接受信号的主频率向低频端漂移。其漂移的多少取决于衰减因素的严重程度

接收波主频率是介质衰减作用的一个表征量,当遇到缺陷时,由于衰减严重,使接收波主频率明显降低。

6.4 接收波波形变化与混凝土质量的关系

接收波波形:由于声波脉冲在缺陷界面的反射和折射,形成波线不同的波束,这些波束由于传播路径不同,或由于界面上产生波形转换而形成横波等原因,使得到达接收换能器的时间不同,因而使接受波成为许多同相位或不同相位波束的叠加波,导致波形畸变。

波形畸变程度可作为判断缺陷程度的参考依据。

1)声波通过正常混凝土后的波形特征

A、首波陡峭,振幅大;

B、第一周波的后半周即达到较高振幅,接收波的包络线呈半圆形;

C、第一个周期的波形无畸变;

2)声波通过缺陷混凝土后的波形特征

A、首波平缓,振幅小;

B、第一周波的后半周甚至第二个周期,幅度增加仍不够,接收波的包络线呈喇叭形;

C、第一、二个周期的波形有畸变;

D、当缺陷严重且范围大时,无法接收声波。

导致波形畸变的因素很多,某些非缺陷因素:如换能器本身振动模式复杂,换能器性能的变化、耦合状态的不同,都会导致波形的畸变。此外后续波是各种不同类型波的叠加,同样会导致波形畸变,因此观测波形畸变的程度以接收波的第一、二个周期的波形为主。

7、声速、及接收波波幅、主频的变化、波形判定混凝土质量的比较 1) 声速的测试值比较稳定,结果的重复性教好,受非缺陷因素的影响小,在同一桩的不同剖面以及同一工程的不同桩之间可以比较,是判定混凝土质量的主要参数,但声速对缺陷的敏感性不及波幅。

2)接收波波幅(首波波幅)对混凝土缺陷很敏感,是判定混凝土质量的另一个重要参数。但波幅的测试值受仪器系统的性能、换能器耦合状态、测距等诸多非缺陷因素的影响,测试值没有声速稳定,目前只能相对比较,在同一桩的不同剖面或不同桩之间无可比性。

3)接收波主频的变化能反映声波在混凝土中的衰减状况。间接反映混凝土质量的好坏,但声波主频的变化受测距、仪器设备状态等非缺陷因素的影响,因此不同剖面及不同桩之间的可比性不强,只用于同一剖面内各测点的相对比较,其测试值也没有声速稳定,目前主频漂移指标仅作为声速、波幅的辅助判椐。

4)接收波形是透过两声测管间混凝土的声波能量的一个总体反映,反映了发、收换能器之间声波在混凝土各种声波传播路径上的总体能量,其影响区域大与首波。因此接受波形态的变化,可作为混凝土质量综合判定的一个重要参考。

8、声学参数的检测 1)声速检测

在实测中,声速不是直接测读,而是根据测距和声时计算得出,因此声速的

(包络线为半圆形)

正常混凝土的接收波形

(包络线呈喇叭形)

有缺陷混凝土的接收波形

测试精度取决于测距和声时的测试精度。

测距是声测管外壁间的净距,一般用钢卷尺在桩顶部量测。 桩内声测管的平行度对声速测试精度的影响是相当大的。 2)声时的测读方法

数字式声波仪有自动测读功能,采用采样方法将接收波采集后转变为数字量储存,然后再把储存的数字波形转化为模拟波形,显示在屏幕上。

测量声时是发射的起点到首波起点所经过的时间。 声时显示范围应大于2000us,测量精度优于或等于0.5us 。 3)测试系统的延时

A 、仪器、换能器及高频电缆产生的声时初读数''t 应按下式计算:

)

()

(211221''L L t L t L t ?×?×=

式中 ''t ——声时初读数,精确至0.1s μ;

1L 、2L 分别表示两个换能器先后两次调节时内边缘的间距 1t 、2t 为其分别读取的相应声时值

系统延时的来源

在测试时,仪器所显示的发射脉冲与接收信号之间的时间间隔,实际上是发射电路施加于压电晶片的电信号的前缘与接收到的声波被压晶体交换长的电信号的起点之间的时间间隔,由于从发射电脉冲变成到达试体表面的声脉冲,以及从声脉冲变成输入接收放大器的电信号,中间还有种种延迟,所以仪器所反映的

声时并非声波通过试件的真正时间,这一差异来自下列几个方面;

(A)电延迟时间:从声波仪电路原理可知,发出触发电脉冲并开始计时的瞬间到电脉冲开始作用到压电体的时刻,电路中有些触发、转换

过程。这些电路转换过程有短暂延迟的响应。另外,触发电信号在

线路及电缆上也需短暂的传递时间,接收换能器也类似。这些延迟

统称电延迟。

(B)电声转换时间:在电脉冲加到压电体瞬间到产生振动发出声波瞬间有电声转换的延迟。接收换能器也类似。

(C)声延迟:换能器中压电体辐射出的声波并不是直接进入被测体,而是先通过换能器壳体或夹心式换能器的辐射体,再通过耦合介质层,

然后才进入被测体。接收过程也类似。超声波在通过这些介质时需

要花费一定的时间,这些时间统称为声延迟。

这三部分延迟构成了仪器测读时间t1与声波在被测体中传播时间t的差异。这三部分中,声延迟所占的比例最大,这种时间上的差异统称仪器零读数,常用符号t0来表示。仪器零读数的定义为:当发收换能器间仅有耦合介质(发、收各一层,共两层)时仪器的测读时间,而声波在被测物体中的传播时间t=t1一t0.

要准确求得t应首先标定出仪器零读数t0。显然,不同的声波仪,不同的换能器,t0值均各不相同,应分别标定。

2)测试系统延时t0的标定方法

使用径向换能器时,系统延时t0的标定方法——时距法:径向换能器辐射面是圆拄面,应采用如下方法标定:将发、收换能器平行悬于清水中,逐次改变两换能器的间距,并测定相应声时和两换能器的间距,做若干点的声时一间距线性回归曲线,就可求得t0:

t=t0 +b*L

式中b----------回归直线斜率;

L-----------发、收换能器辐射面边缘间距,

t-----------仪器各次测读的声时;

t0----------时间轴上的截距(us),即测试系统的延时。

图 径向换能器t0表定的时一距法回归直线

B 、声测管及耦合水的声时修正值'

t 应按下式计算:

w t v d d v d D t '111'

?+

?=

式中 '

t ——声时修正值,精确至0.1s μ;

1D ——声测管的外径(mm); 1d ——声测管的内径(mm);

'

d ——换能器的外径(mm);

t v ——声波在声测管管壁厚度方向的传播速度(km/s),精确至小

数点后三位;

参照上海及其它基桩规程钢管t v =5.940(km/s ),

PVC 管t v =2.350(km/s )

w v ——声波在水中的传播速度(km/s),精确至小数点后三位。 参照上海基桩规程钢管w v =1.450(km/s ) 水温5度

w v =1.460(km/s ) 水温10度 w v =1.470(km/s ) 水温15度

w v =1.480(km/s ) 水温20度 w v =1.490(km/s ) 水温25度 w v =1.500(km/s ) 水温30度

C 、声时计算公式 '

0t t t t i ci ??=

ci i t l v '

=

式中 ci t ——第i 测点声时(s μ); i t ——第i 测点声时测量值(s μ); 0t ——仪器系统延迟时间(s μ);

'

t ——声测管及耦合水层声时修正值(s μ);

'

l ——每检测剖面相应两声测管的外壁间净距离(mm);

i v ——第i 测点声速(km/s);

2)波幅检测

A 、波幅测量是用某种指标来度量接收波波峰的高度,并作为比较多个测点声波信号强弱的一种相对指标。采用分贝(d

B )表示法。

B 、波幅测量

数字式声波仪波幅测量有自动测读和自动测读功能,在数字化仪器中,

数字化信号屏幕波幅可以量化,通过调整放大衰减系统,只要满足首波幅度不超出满屏的条件,仪器可自动判定首波波峰样品幅值并计算出接收到的原始信号幅值。

波幅的量值是放大器的增益值,衰减器的衰减值和屏幕显示波形的幅值

的综合值。

3)波幅计算公式

0lg

20a a A i

pi =

式中

pi

A ——第i 测点波幅值(dB);

i a ——第i 测点信号首波峰值(v); 0a ——零分贝信号幅值(v);

4)保证波幅的相互可比性

接收波幅大小不仅取决于混凝土本身的性能、质量,还与换能器性能(灵

敏度、频率及频率特性)、仪器等非缺陷因素及换能器与混凝土的声耦合状态有关。为使波幅值能相对地反映混凝土性质、质量、在波幅测量中必须保证测量系统因素的一致性,以确保波幅的相互可比性。

A 、保持测试系统状态一致,即仪器、换能器及信号电缆线在同一批测

试中保持不变。

B 、保持测试参数不变,如发射电压、采样频率等。

C 、注意接收换能器与混凝土之间的耦合状态,尽量使其良好一致。

D 、运用波幅作相对比较时,应尽可能保持测试在相同测距和相同测试角度情况下进行。

3)频率检测

A 、数字式声波仪配有频率分析软件,可用频谱分析的方法更精确的接收声波信号的主频。和波幅类似,频率测值与换能器种类、性能、声耦合状况、探测距离等因素有关。只有上述因素固定,频率值才能作为相对比较的参数而用于混凝土质量判断。

B 、频率计算公式

i i T f 1000

=

式中i f ——第i 测点信号主频值(kHz),也可由信号频谱的主频求得; i T ——第i 测点信号周期(s μ)。

4)波形的记录

数字式声波仪的高速数字信号采集系统可实时观测接收波形的动态变化,又可将波形以数字信号方式记录并储存在波形文件中,并可打印出波形图,将多次采样后的波形文件显示在同一屏中,可形成波列列表图。同一测线上的多个连续测点的波形记录组合为波列图后,可直观地显示出声参量的变化。

9、桩身混凝土缺陷综合判定方法 1、声速判据

声速临界值采用正常混凝土声速平均值与2倍声速标准差之差,即:

v D v v σ2?= ∑

==n

i i n v v 1

=??=n i i v n v v 1

2

1)(σ 式中 v ——正常混凝土声速平均值(km/s); v σ——正常混凝土声速标准差; i v ——第i 个测点声速值(km/s); n ——测点数。

当实测混凝土声速值低于声速临界值时应将其视为可疑缺陷区。

D i v v <

式中 i v ——第i 个测点声速值(km/s); D v ——声速临界值(km/s)。

当检测剖面n 个测点的声速值普遍偏低且离散性很小时,宜采用声速低限值判据。即实测混凝土声速值低于声速低限值时,可直接判定为异常。

L i v v <

式中 i v ——第i 个测点声速值(km/s); L v ——声速低限值(km/s)。

声速低限值应由预留同条件混凝土试件的抗压强度与声速对比试验结果,结合本地区实际经验确定。 2、波幅判据

波幅异常时的临界值判据应按下列公式计算:

∑==n

i pi

m A n A 1

1 6

?

式中 m A ——波幅平均值(dB); n ——检测剖面测点数。

当式

6

?

3、PSD 判据

当采用斜率法的PSD 值作为辅助异常点判据时,PSD 值应按下列公式计算:

t K PSD ??=

1

1

????=

i i ci ci z z t t K

1??=?ci ci t t t

式中 ci t ——第i 测点声时(s μ); 1?ci t ——第i-1测点声时(s μ); i z ——第i 测点深度(cm); 1?i z ——第i-1测点深度(cm);

根据PSD 值在某深度处的突变,结合波幅变化情况,进行异常点判定。 4、当采用信号主频值作为辅助异常点判据时,主频-深度曲线上主频值明

显降低可判定为异常。

5、桩身完整性类别应结合桩身混凝土各声学参数临界值、PSD 判据、混凝土声速低限值以及桩身可疑点加密测试(包括斜测或扇形扫测)后确定的缺陷范围按本规程表的特征进行综合判定。

桩身完整性判定

类别特征

I 各检测剖面的声学参数均无异常,无声速低于低限值异常

II 某一检测剖面个别测点的声学参数出现异常,无声速低于低限值异常

III

某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常;

两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现异常;局部混凝土声速出现低于低限值异常

IV 某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常;

两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现明显异常;桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接收信号严重畸变

10、当声测管出现堵管情况时,按以下规定执行:

1、当出现个别声测管桩底附近堵管采用斜测法时,两个换能器中点连线的水平夹角应不大于40o;

2、其它情况下,应在所堵声测管附近钻芯,检测桩身混凝土完整性,并用钻芯孔作为通道进行声波透射法检测。

11、检测报告应符合铁路检测规程内容的规定。并应包括:

1受检桩每个检测剖面声速-深度曲线、波幅-深度曲线,并将相应判据临界值所对应的标志线绘制于同一个座标系;

2当采用主频值或PSD值进行辅助分析判定时,绘制主频-深度曲线或PSD曲线;

3桩身缺陷位置及程度分析;

4每个检测剖面有代表性的正常测点和异常测点的实测波形曲线。

1)系统延时的来源

在测试时,仪器所显示的发射脉冲与接收信号之间的时间间隔,实际上是发射电路施加于压电晶片的电信号的前缘与接收到的声波被压晶体交换长的电信号的起点之间的时间间隔,由于从发射电脉冲变成到达试体表面的声脉冲,以及从声脉冲变成输入接收放大器的电信号,中间还有种种延迟,所以仪器所反映的声时并非声波通过试件的真正时间,这一差异来自下列几个方面;

2016试验人员继续教育网络平台自测题-桩基检测技术

试题 第1题 当采用低应变法检测工程桩时,检测开始时间应符合()要求。 A.受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70% B.受检桩混凝土强度至少达到15MPa C.受检桩混凝土龄期至少达到28天 D.(A)+(B) 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第2题 下列哪种类型的桩不适合用低应变反射波法检测? A.钻孔桩 B.管桩 C.人工挖孔桩 D.薄壁钢管桩 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第3题 基桩检测时,当发现检测数据异常时应____ A.查找原因重新检测 B.进行验证 C.扩大检测范围 D.应得到有关方面确认 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0

批注: 第4题 嵌岩钻孔灌注桩桩端以下____范围内应无软弱夹层、断裂破碎带或洞穴分布。 A.1d B.2d C.3d D.4d 答案:C 您的答案:C 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第5题 岩石的坚硬程度应根据岩块的___分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。 A.饱和单轴抗压强度 B.风化程度 C.波速 D.裂隙发育程度 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第6题 低应变反射波法测桩信号中,桩身变阻抗位置的二次反射波与桩顶脉冲信号__。 A.同相位 B.反相位 C.不确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第7题 在声波透射法测桩时,需在现场量测声测管的间距,正确的做法是___。 A.在桩顶测量声测管外壁间的净距离 B.在桩顶测量声测管中心间的距离

C.在桩顶测量声测管中心间的距离减去探头的直径 D.在桩顶测量声测管外壁间的净距离加上声测管的半径 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第8题 当桩身浅部存在缺陷时,可采用()方法进行验证 A.开挖验证 B.高应变法验证 C.钻芯法验证 D.低应变法验证 答案:A 您的答案:A 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第9题 在声波透射法测桩中,埋设下列哪种声测管,超声波穿透时的衰减最小? A.钢管 B.自来水管 C.钢质波纹管 D.PVC塑料管 答案:D 您的答案:D 题目分数:6 此题得分:6.0 批注: 第10题 超声波发射换能器的作用是__ A.提高发射电压 B.提高发射能量 C.将电能转换为声能 D.将声能转换为电能 答案:C 您的答案:C 题目分数:6

检测技术知识点总结

1、检测技术:完成检测过程所采取的技术措施。 2、检测的含义:对各种参数或物理量进行检查和测量,从而获得必 要的信息。 3、检测技术的作用:①检测技术是产品检验和质量控制的重要手段 ②检测技术在大型设备安全经济运行检测中得到广泛应用③检测技 术和装置是自动化系统中不可缺少的组成部分④检测技术的完善和 发展推动着现代科学技术的进步 4、检测系统的组成:①传感器②测量电路③现实记录装置 5、非电学亮点测量的特点:①能够连续、自动对被测量进行测量和 记录②电子装置精度高、频率响应好,不仅能适用与静态测量,选 用适当的传感器和记录装置还可以进行动态测量甚至瞬态测量③电 信号可以远距离传输,便于实现远距离测量和集中控制④电子测量 装置能方便地改变量程,因此测量的范围广⑤可以方便地与计算机 相连,进行数据的自动运算、分析和处理。 6、测量过程包括:比较示差平衡读数 7、测量方法;①按照测量手续可以将测量方法分为直接测量和间接 测量。②按照获得测量值得方式可以分为偏差式测量,零位式测量 和微差式测量,③根据传感器是否与被测对象直接接触,可区分为 接触式测量和非接触式测量 8、模拟仪表分辨率= 最小刻度值风格值的一半数字仪表的分辨率 =最后一位数字为1所代表的值 九、灵敏度是指传感器或检测系统在稳态下输出量变化的输入量变化的 比值 s=dy/dx 整个灵敏度可谓s=s1s2s3。 十、分辨率是指检测仪表能够精确检测出被测量的最小变化的能力 十一、测量误差:在检测过程中,被测对象、检测系统、检测方法和检测人员受到各种变动因素的影响,对被测量的转换,偶尔也会改变被测对象原有的状态,造成了检测结果和被测量的客观值之间存在一定的差别,这个差值称为测量误差。 十二、测量误差的主要来源可以概括为工具误差、环境误差、方法误差和人员误差等 十三、误差分类:按照误差的方法可以分为绝对误差和相对误差;按照误差出现的规律,可以分系统误差、随机误差和粗大误差;按照被测量与时间的关系,可以分为静态误差和动态误差。 十四、绝对误差;指示值x与被测量的真值x0之间的差值 =x—x0 十五、相对误差;仪表指示值得绝对误差与被测量值x0的比值r=(x-x0/x0)x100%

桩基础工程工作总结

桩基础工程工作总结 导读:工作总结以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。下面是整理的一些关于三年基础工程工作总结,希望能帮到大家! 一、工程概况: 奥钢联型材(中国)有限公司投资,苏州第一建筑集团有限公司设计,苏州市工业园区工程质量安全监督站监督,苏州第一建筑集团有限公司进行总承包,苏州市晨阳监理咨询有限公司承担施工全过程监理,常熟市华东基础工程有限公司施工。该工程为基础承台地梁,框架结构,建筑面积约15428m2。工程质量标准为合格。静压桩于20XX 年3月20日开工至20XX年5月25日结束。 我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的方案。方案要求现场监组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。 二、施工阶段监理工作成效: 1、工程质量控制: (1)、该工程,采用PC-400(95)A型预应力高强砼管桩基础,共计281根,采用静力压桩施工,桩端以强风化粗粒花岗岩作为持力层,单桩承载力标准值为1600Kn,有效桩长平均为24m,且桩端进入持力层不小于0.5m。后因现场东西两侧道路影响,又无法占用,经建设、设计、监理、施工四方共同研究,并一致同意东西两侧的45根预应力管桩改为15根钻孔扩底灌注桩。因此,本工程预应力管桩

实际数量为182根,钻孔扩底灌注桩为15根。在施工准备阶段,现场监理人员能认真熟悉图纸,积极组织主持图纸会审,严密审核桩机施工组织设计,从严控制成桩质量。 1.在施工现场,监理人员积极跟机旁站,从桩机就位、桩管起吊、插管、压管、接管、送桩和桩机终压表读数几个连续施工过程,来严格控制静压桩成桩质量,若发现管桩桩头破碎、桩有效长度不够、成桩后桩位偏移等情况立即停止施工,并通知设计单位到现场共同处理。在施工过程中,“宏建”牌管桩因有两根桩被压爆,被怀疑有质量不稳定的情况,监理人员及时与施工单位工程技术人员交涉,同时向监理组领导反映情况,最后决定停止使用“宏建”牌管桩,剩余管桩在监理的监督下运出施工现场。监理组领导则积极组织建设、施工、监理三方召开工地现场办公会,辅以“工程例会”和“专题例会”,及时解决施工过程中影响工程质量的突发事件。 (2)、该工程钻孔扩底灌注桩共计15根,其中Φ1800桩4根,Φ1500桩3根,Φ700桩8根,单桩承载力标准值为2100Kn,桩端以强风化粗粒花岗岩作为持力层,桩身砼强度等级为C30,水下灌注砼。钻桩前,现场监理人员认真参加测量放线并复核桩位和桩机垂直度,材料进场前后认真核对相关资料,并现场取样送检,合格后才允许使用。施工中,严格按照图纸要求和钻孔扩底灌注桩的施工工艺流程对施工全过程严格监控。从定位、钻孔过程、终孔验收、桩长检查、扩底行程检查、钢筋笼制作和安装、导管安装、清孔后沉渣厚度检查、商品砼质量以及砼浇灌、导管埋深及导管反插、拆管节数、桩顶砼面

工程质量检测技术总结

工程质量检测技术总结 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 是XX最新发布的《工程质量检测技术总结》的详细范文参考文章,觉得有用就收藏了,这里给大家转摘到XX。篇一:建设工程质量检测有限公司工作总结(1) **建设工程质量检测有限公司 2013年工作总结 二零一三年十二月三十日 **建设工程质量检测有限公司 2013年工作总结 **建设工程质量检测有限公司成立于2012年11月,是一家具有独立法人资格的民营企业,公司注册资金100万元,占地面积300平方米,公司拥有各项试验检测仪器80余件(套),拥有齐全的各项试验检测技术标准、规范、规程。公司现有专业技术检测人员12人。

公司具有健全的管理制度和质量保证体系,公司下设财务室、各职能检测室、资料室、办公室,可独立承担工业与民用建筑工程的试验检测工作。 **建设工程质量检测有限公司在省、市相关单位的关心和支持下,公司于2013年6月通过甘肃省质量技术监督局计量认证,取得计量认证证书,于2013年9月取得资质证书,在全体员工的共同努力下,试验检测工作顺利取得一定的成绩,现就2013年的工作总结如下: 一、2013年开展工作概况思想汇报专题 公司于2013年9月份取得资质证书后,开展了部分试验检测工作,截止年底共出具检测报告44份。 二、行业主管部门的变化情况 自公司成立以来,在质量技术监督部门和住建系统领导的大力支持和帮助下顺利通过了计量认证和颁发的检测资质证书,在实验室运行过程中多次亲临指导实验室检测工作,我公司的健康发

展奠定了基础。 三、质量体系的建立和运行情况 公司建立健全质量管理体系,不断加强内部管理。公司 工作人员在有关专家的指导下,历经近半年的时间,对公司《质量手册》和《程序文件》进行了认真学习,切实保证各类检测工作的科学性和检测业务的独立性,工程质量检测工作的公正性、准确性进一步提高。 公司在申请办理资质证书的这一段时间,进行了业务知识学习,做了大量的比对试验,努力提高员工的业务知识,使每位实验员对各项试验操作以讲课的形式对自己的理论知识和业务知识进行熟练掌握,大大提高了检测人员的业务素质。 四、规章制度建立完善和执行情况 我公司建立了比较完善的管理制度,狠抓内部管理,营造健康向上的工作环境。首先为了推动检测工作规范运行,最全面的范文参考写作网站针对来

基桩检测技术方案

某工程 基桩检测方案 (低应变法、高应变法、高应变法打桩监测) 编制: 审核: 2017年4月1日

一、工程概况 某工程,基础采用锤击混凝土管桩,设计桩身混凝土强度等级C80,设计桩径400~600mm,设计桩长40~60m,基础持力层为中砂层,竖向抗压极限承载力为4000kN、5000kN, 水平极限承载力为100kN、120kN、200kN,共约4345根桩。 据规范及设计要求,本工程涉及到的检测有:低应变法、高应变法、高应变法打桩监测。 二、检测依据 1、广东省地方标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 2、行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014); 3、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版; 5、有关设计文件等。 三、基本规定 1、一般规定 地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。 同一单位工程采用不同地基基础类型时,应分别确定检测方法和抽检数量;同一单位工程中采用不同桩型或不同地基处理方法的,宜分别确定检测方法和抽检数量。 对补桩、加固处理后的桩应进行抽检。 除下列情形之一外,预应力管桩和灌注桩的承载力可采用高应变法检测:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。本工程无以上4种情况,因此,本工程的基桩承载力检测可采用高应变法检测。 2、验证 当检测结果有异议时,应在原受检桩上进行验证检测,数量根据实际情况确定,

测绘专业技术总结

第1篇测绘专业技术工作总结 测绘专业技术工作总结范文 如何利用有限的资金,创造出最大的管理效果,一直是我们探索的工作重点。以下是出国留学网整理的测绘专业技术工作总结范文,欢迎参考,工欲善其事,必先利其器。在测绘行业中,测量标志就是最关键的“器”。因此,我们在日常工作中,高度重视测量标志的日常维护管理和使用工作,在资金短缺、人手紧张的情况下,克服测量标志分布“散、高、广”等困难,围绕“细、实”动脑筋,在完善台帐体系、责任体系上下工夫,切实有效地加强了测量标志的管理使用工作。20xx年,全市现有258个测量标志,其中gps点36个,三角点113个,水准点109个,均得到有效管护。 一、健全“户口本”,完善测量标志管理台帐 一是摸清标志点现状,实行信息化管理。通过近几年开展测量标志点普查维护工作,我们全面掌握了测量标志的分布、现状等,将信息全部“上机进库”,实行信息化管理。利用互联网的便捷高效,实现了与各县市测绘主管部门、市国土部门的信息共享和交换,为管理和使用提供了方便快捷的服务。二是及时更新管理台帐,实行动态化跟踪。因人为因素和项目建设等原因,我市近两年均有少量测量标志受到损坏或迁建,我局将各个损毁标志的损毁程度、需维护部位、迁建资料等做好登记,并报省局审批和备案。三是调查项目建设,提前介入,重点保护。近两三年来,XX市的重大项目、高速公路、城市路网、新农村建设、村村通公路等开展得如火如荼,很多项目的开工建设已对测量标志构成威胁,我们列出需重点保护的标志点目录,加以重点保护。去年,市区因跟踪管理到位,在杭瑞高速桂泉互通项目开工建设前,提前向省局报批迁建“华中h区hs86gps点”和“i武长25水准点”,既方便了重点建设项目的开工建设,又很好地保护了国家测量标志。全市全年通过主动调查问询,共避免4处c级 gps点被项目建设损毁。 二、铺设“责任网”,提高全市各级标志管理意识 一是开展宣传教育。经调查,我市损毁的测量标志70%是人为破坏,究其根源是法制意识淡薄所致。针对社会上某些人不学法、不懂法的情况,我们每年从有限的资金中挤出一部分,深入宣传测绘法律法规。20xx年,借助“29”测绘宣传日和“14”法制宣传日,在城区和乡镇街头摆设宣传台、悬挂横幅、散发画册、播放视频录像等,向群众介绍测量标志的重要性和破坏标志的危害性,收到了较好效果。今年,我们还拟在市区及各县市区建设1—2个景观标志点,通过景观标志点的建设,让群众近距离接触参观、直观了解测量标志的重要作用。市区景观标志点建设已完成了,其它县市区也列入20xx年工作计划之中。二是以会代训,组织交流培训。20xx年,我们按属地划片,以某个乡镇为集中点,就地就近召开了一次测量标志点管理人员和所在村组负责人会议,推介管护经验,宣传先进典型,交流工作成绩,强化了基层组织在测量标志点管护中的保障作用,社会效果和反映都很好。三是分解责任制。我市的测量标志维护管理自去年开始,职责逐步向基层落实,分级管理体制正在建立。今后,市测绘局和各县市测绘主管部门每年都将签订责任状,实行市、乡、村三级管理的体制,把职责落实到基层,使测量标志维护管理工作得到强有力的组织保障。 三、把好“维护关”,减少测量标志的日常毁损

钻孔灌注桩施工技术总结分析

目录 摘要 (2) 、八、4 亠 刖言 (3) 1、工程概况 (4) 2、桩位放样 (4) 3、护筒的制作和埋设 (4) 4、钻机就位 (5) 5、泥浆调制 (5) 6、钻孑L ...................... 6 7、清孔. 7.1.钻孔深度检查...................... 72清孔标准 (8) 73安装钢筋笼的检查 (8) &钢筋笼的制作与安装 (8) 8.1.原材料进场...................... 8.2.钢筋笼的制作...................... 8.3................................................................................................ 钢筋笼安装 (10) 9、灌注混凝土 (11) 9. 1.混凝土设计强度 (11) 9. 2.施工资料 (11) 9. 3.砼灌注采用导管发灌注施工 (11) 9.4.砼方量计算 (13) 9. 5.桩身砼抗压强度检验 (14) 9. &施工注意事项 (14)

9. 7.钻孔桩检测 (15) 10、成品保护 15

摘要 本文主要从钻孔灌注桩的施工技术方面展开论述,结合林邦溪大桥的实际情况。合理的选择冲击钻孔灌注桩施工技术。冲击钻孔灌注桩是采用机械设备在土中形成一定直径的井孔到设计孔底标高后,将预制好的钢筋笼放入井孔中,然后就地灌注混凝土成桩。 关键词:冲击钻孔灌注桩

、八■、》 刖言 目前,在高层建筑、重型厂房、公路、铁路等工程中大量采用桩基础,桩基已成为我国工程建设中最为重要的基础形式。在所有桩基类型中,灌注桩应用较为普遍,灌注桩由于对各种地质条件的适应性强、施工简略易操作且设备投入不是很大,目前,在各类建筑及公路、铁路中都得到了广泛的应用。

桩基检测技术投标文件

长影环球100老艺术家创作中心A、B区 工程桩检测工程 投 标 文 件 项目名称:长影环球100老艺术家创作中心A、B区(Z08、06地块)工程桩检测工程 招标文件内容:投标文件资格审查和技术部分 日期:2017年09月01日

一、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况 (加盖公章) 注: 投标人应结合本招标工程的施工特点,并结合施工组织设计(如有),从保证基础和主体结构施工,保证工程质量和安全的角度,配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用,否则,招标人有权拒绝其投标。

二、施工组织设计 (一)计划开、竣工日期和施工进度网络 1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 施工进度横道图(Z08地块) 施工进度横道图(Z06地块)

(二)确保工期的技术组织措施 1)组织管理服务措施 我单位如能中标本项目的检测工作,我们将进行规范、科学的管理,保质保量按期完成本次工作。 ⑴本工程一旦我单位中标,将列为单位重点工程,为确保工程的工期,我单位确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给。并组建有丰富经验的班子进行管理,发挥精干高效的管理能力。 ⑵制定合理的技术组织措施计划,每天定期进行检评,并及时修正施工计划,找出工程进度滞后原因,采取针对性措施,倒排工期计划,确保总体工期计划的实现。 ⑶合理配置劳动力,按施工组织计划安排劳动力数量,并配备一些工种辅助人员。 ⑷提供充足的设备机具并保持其完好率,并备配有备用机械。 ⑸建立健全工每日现场协调会制度,解决施工时遇到的难点,协调各分项(各专业)工作的配合,提高效率。 ⑹根据总工期和施工进度,对工程的关键工作,及早采取有效措施,如人员、适当延长作业时间和实施经济奖罚等。 ⑺抓好安全生产工作,以安全保进度,注重安全生产管理,保证现场正常开工。 ⑻坚持“质量第一”的方针,对技术交底、检查、验收等环节严格把关,每个专业都要制定执行检查验收制度,把存在的问题及早解决,使施工正常进行,以质量保进度。 2)前期准备和对外协调工作保证措施 为确保本工程检测工作按期、保质顺利完成任务,在前期准备工作中,我单位将采取一系列措施,保证外业工作尽快开展。 ⑴为争取时间,保证有较充足的时间进行室内资料整理和成果分析,在接到中标通知或开工通知后,根据工期计划和实施进程需要,成立前期工作组,专门负责对外协调,与各有关部门、单位和个人取得联系,在最短的时间内办理施工场地清理、水电、占地施工等事宜,确保外业作业能按期开工,并按期完成。 ⑵在办理施工准备的同时,派出技术人员在各工点进一步踏勘,并积极与有关单位和个人取得联系,认真做好宣传工作,争取得到各工点用地有关单位和个人的大

自动检测技术总结

自动检测技术总结 时光飞逝,一学期转眼即逝。短暂的岁月,让我们变得成熟了,对学习也有了新的认识、新的了解。对于这门自动检测技术课程,从初始的了解,到现在已有了深成的探知,这就是学习的过程。 检测是利用各种物理效应,选择合适的方法与装置,将产生,科研,生活等各方面的有关信息与测量的方法赋予定性或定量结果的过程。能自动地完成整个检查处理过程的技术称为自动检测技术 自动检测技术是自动化科学技术的一个重要分支科学,是在仪器仪表的使用、研制、生产、的基础上发展起来的一门综合性技术。自动检测就是在测量和检验过程中完全不需要或仅需要很少的人工干预而自动进行并完成的。实现自动检测可以提高自动化水平和程度,减少人为干扰因素和人为差错,可以提高生产过程或设备的可靠性及运行效率,是以传感器为核心的检测系统。 一、检测技术的基础知识 检测技术是以研究自动检测系统中的信息提取、信息转换、以及信息处理的理论和技术为主要内容的一们应用技术学科。然而,自动检测系统是自动测量、自动计量、自动保护、自动诊断、自动信号等处理系统的总称。

二、传感器 (一)传感器的标定 在使用传感器之前必须对其进行标定,以保证使用过程中所测信号的准确、有用。用实验的方法,找出其输入输出的关系,已确定传感器的性能指标。对不同的情况。不同的要求以及不同的传感器有不同种类的标定方法。按传感器输入信号是随时间变化,可分为静态标定和动态标定。 (二)传感器的选用 选用传感器的要求可归纳为三个方面:第一、测量条件要求,主要包括测量目的、被测量的选择、测量范围、超标准过大的输入信号产生的频率、输入信号的频率以及测量精度、测量所需的时间等。第二、是传感器自身性能要求,主要包括精度、稳定性、响应速度、输出量类别、对被测对象产生的负载效应、校正周期、输入端保护等。第三、是使用条件要求,主要包括设置场地的环境条件、所需功率容量、与其它设备的连接匹配、备件与维修服务等。 7、电涡流传感器

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

检验员专业技术工作报告(2篇)

检验员专业技术工作报告(2篇) ________________________________________________ 作为一名优秀的质量检验员,不仅要认真学习公司质量管理控制流程,还应根据岗位职责的要求注意一下几点: 1、原辅料的取样存放工作 我严格按车间管理要求,做到不漏取,不少取。对生产现场原辅材料的严格把关,防止错牌、混牌的发生。 2、样品检验 检验工作是一项精细的检验过程。“细节决定成败”,在现场抽样检验的过程中我本着严谨的工作态度,按时完成每次抽检,防止漏检、少检和错检确保生产顺利进行。 3、数据处理 在记录数据时我本着“务实求真”的原则对每一个实验数据进行记录、总结以及上报。做到无误报、谎报。 总之,在今后的工作中一定要一丝不苟,仔细认真。工作之余还要经常总结工作教训,不断提高工作效率,并从中总结工作经验。勤于思考,岗位的日常工作比较繁琐,这就需要我们一定要勤于思考,改进工作方法,提高工作效率,减少工作时间。不断学习,要不断的丰富自己的专业知识和专业技能,这会使我的工作更加得心应手。以后我会以严谨的工作态度仔细完成本职工作。 检验员专业技术工作报告 大家好,我是香醇葡萄酒基地的一名普通检验员,很高兴由我作为全体检验员的代表为大家介绍我们的工作—检验员,针对我的检验工作,我主要从以下几个方面进

行简单的介绍。 (一)基本资料 检验员是一个技术性的工作,需要从业者有一定的技术作为基础,很显然检验员的直属部门是技术部门,作为检验员我们不仅要对进厂的原料葡萄,辅料进行细微得检验,还要对生产过程葡萄酒酿造的中间产物进行抽样检测,成品酒的包装出厂进行检测,记录及统计结果的上报等工作。 (二)工作职责 作为一名检验员,需要做的很多,食品类检验员不同于其他类检验员,它不仅需要许多技能知识,还需要去承担很多职责,主要包括以下几个方面: a.参与维护、监督质量体系的运行、组织和管理内部质量审核工作 b.负责公司产品出厂前的质量检验及统计工作 c.按作业指导书及相应流程对待检品进行检验、清理,检验前以及检验过程中,真核对物料编码、名称,填写检验记录 d.巡检时,在线的产品如发生品质异常,有权要求生产人员进行调整,剔除出已生产的不良产品,并统计不合格品数量 e.负责对公司产品合格数的统计工作及上报给主管和生产部门主管 f.负责产品率的分析工作 g.结合公司质量管理实际的产品质量标准,制定原料、辅料、成品检验规范,明确检验方式、检验程序及不良品处理的事项 h.把握品质控制重点,制定关键、特殊工序操作标准并协助相关部门人员执行 i.加强内外部协调沟通,负责顾客满意度信息的收集、汇总和分析,采取措施改进和完善品质工作 g.负责公司产品的出厂检验;对成品品质检验方法和标准提出改善意见或建议;妥善处理成品品质异常;储存成品的品质盘点工作;填制相应记录,上报相应部门 k.品质策划;产品质量分析;纠正措施等;协助公司工作;处理质量事故;客户投诉的处理等。 以上就是我对检验员工作职责的简单总结,可能有不完善的地方,敬请大家谅解。 (三)工作流程

桩基个人工作总结【最新】

桩基个人工作总结 一、工程概况: 奥钢联型材(中国)有限公司投资,苏州第一建筑集团有限公司设计,苏州市工业园区工程质量安全监督站监督,苏州第一建筑集团有限公司进行总承包,苏州市晨阳监理咨询有限公司承担施工全过程监理,常熟市华东基础工程有限公司施工。该工程为基础承台地梁,框架结构,建筑面积约 15428m 2。工程质量标准为合格。静压桩于 2013年3月20日开工至2013年5月25日结束。 我公司项目组按照工程特点,编制了操作性较强的方案。方案要求现场监组根据公司的各项管理制度,在基础工程施工过程中认真贯彻执行,严格监控,以确保工程质量。 二、施工阶段监理工作成效: 1、工程质量控制: (1)、该工程,采用PC-400(95)A型预应力高强砼管桩基础,共计 281根,采用静力压桩施工,桩端以强风化粗粒花岗岩作为持力层,单桩承载力标准值为1600Kn,有效桩长平均为24m,且桩端进入

持力层不小于0.5m。后因现场东西两侧道路影响,又无法占用,经建设、设计、监理、施工四方共同研究,并一致同意东西两侧的 45根预应力管桩改为 15根钻孔扩底灌注桩。因此,本工程预应力管桩实际数量为 182根,钻孔扩底灌注桩为 15根。在施工准备阶段,现场监理人员能认真熟悉图纸,积极组织主持图纸会审,严密审核桩机施工组织设计,从严控制成桩质量。 1.在施工现场,监理人员积极跟机旁站,从桩机就位、桩管起吊、插管、压管、接管、送桩和桩机终压表读数几个连续施工过程,来严格控制静压桩成桩质量,若发现管桩桩头破碎、桩有效长度不够、成桩后桩位偏移等情况立即停止施工,并通知设计单位到现场共同处理。在施工过程中,“宏建”牌管桩因有两根桩被压爆,被怀疑有质量不稳定的情况,监理人员及时与施工单位工程技术人员交涉,同时向监理组领导反映情况,最后决定停止使用“宏建”牌管桩,剩余管桩在监理的监督下运出施工现场。监理组领导则积极组织建设、施工、监理三方召开工地现场办公会,辅以“工程例会”和“专题例会”,及时解决施工过程中影响工程质量的突发事件。 (2)、该工程钻孔扩底灌注桩共计 15根,其中1800桩4根, 1500桩3根, 700桩8根,单桩承载力标准值为2100Kn,桩端以强风化粗粒花岗岩作为持力层,桩身砼强度等级为C30,水下灌注砼。钻桩前,现场监理人员认真参加测量放线并复核桩位和桩机垂直度,材料

环境监测工程师专业技术工作总结

环境监测工程师专业技术工作总结 我于2001年7月毕业于山西省太原冶金工业学校环保专业,2001年8月分配到河津市环境保护局,从事环境监测、环境监察和管理工作。2015年8月被评为环境监测助理工程师。在几年的工作实践中,取得了一定的成绩。现将主要工作情况简要总结如下: 一、主要业务成果 1、恪尽职守,认真履责,依法行政。认真贯彻国家、省、市各项环保法律、法规和规章,严格执行各项环境质量标准、污染物排放标准和监测方法、技术标准,限期治理老污染源,严格控制新污染源,真抓实干,一丝不苟,使我市环境污染和生态破坏加剧的趋势得到有效控制,全市污染物排放总量得到稳步削减。在环保专项行动中加强对正常达标企业的现场日常监管,有效防止了企业擅停污染治理设施,偷排偷放污染物,造成超标排放等环境违法行为,全市污染物达标排放率稳步提高。加强城区大气环境综合整治,按照城市“烟控区”控制标准,拆除燃煤大灶、

治理锅炉废气、推广清洁能源,大大改善了城区大气环境质量,为全市环境空气质量的好转作出了积极贡献。 2、充分发挥技术优势,有效解决群众关心的热点难点问题。环境保护工作具有综合性、技术性、社会性等特点,对于群众信访反映的污染案件和纠纷的解决,在依照环保法律、法规进行依法处理的过程中,特别需要监测技术的支持。环境保护方法标准和技术标准是环境纠纷中确认各方立场、观点是否正确、合理、合法的依据,在实际工作中,严格执行国家规定的监测方法,公正、依法提供监测数据,为正确处理、调节环境污染纠纷和依法查处环境污染案件提供了科学、有力的保障,使群众关心的各种热点难点问题得到有效、及时地解决。 3、具体监测成果 (1)2010年至2013年期间,每年中考、高考期间参加中考、高考考点周边噪声监测、城市交通噪声监测、城市区域噪声监测。 (2) 2010年至2013年期间,参与完成了各年度的重点工业污染源监督性监测,我主要负责废气部分的现场采样、废水的现场采样和部分水样的实验室分析、以及部分报告的编制工作。

《建筑基桩检测技术规范》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

桩基检测方法及目的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。 4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,通过波动方程数学求解,反算桩顶的

速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改善为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载 2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设备安装时的几个要点: 3.1要求压板底高程与基础底面设计高程大致相同,压板下铺放纸板。3.2安放承压板或千斤顶时平置轻放,尽量一次置于桩中心; 3.3确保反力系统、加荷系统和承压板传力重心在一条垂线上,各部件牢固连接; 3.4安装观测系统的观测支架和仪表等部件时,保证各部件之间有足够的连接强度。 4)反力;本次试验采用锚桩作为反力。 5)加载和卸载 本次单桩竖向抗压静载试验按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003执行,采用慢速维持荷载法,用液压千斤顶进行加载,荷载大小由0.4级

传感器与检测技术总结材料

《传感器与检测技术》总结 :王婷婷 学号:14032329 班级:14-11

传感器与检测技术 这学期通过学习《传感器与检测技术》,懂得了很多,以下是我对这本书的总结。 第一章 概 述 传感器的作用是:传感器是各种信息的感知、采集、转换、传输和处理的功能器件,具有不可替代的重要作用。 传感器的定义:能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。 传感器的组成:被测量量---敏感元件---转换元件----基本转换电路----电量输出 传感器的分类:按被测量对象分类(部系统状态的部信息传感器{位置、速度、力、力矩、温度、导演变化}、外部环境状态的外部信息传感器{接触式[触觉、滑动觉、压觉]、非接触式[视觉、超声测距、激光测距);按工作机理分类(结构型{电容式、电感式}、物性型{霍尔式、压电式});按是否有能量转换分类(能量控制型[有源型]、能量转换型[无源型]);按输出信号的性质分类(开关型[二值型]{接触型[微动、行程、接触开关]、非接触式[光电、接近开关]}、模拟型{电阻型[电位器、电阻应变片],电压、电流型[热电偶、光电电池],电感、电容型[电感、电容式位置传感器]}、数字型{计数型[脉冲或方波信号+计数器]、代码型 [回转编码器、磁尺]})。 传感器的特性主要是指输出与输入之间的关系。当输入量为常量,或变化极慢时,称为静态特性;输出量对于随时间变化的输入量的响应特性,这一关系称为动态特性,这一特性取决于传感器本身及输入信号的形式。可以分为接触式环节(以刚性接触形式传递信息)、模拟环节(多数是非刚性传递信息)、数字环节。动态测量输入信号的形式通常采用正弦周期(在频域)信号和阶跃信号(在时域)。 传感器的静态特性:线性度(以一定的拟合直线作基准与校准曲线比较% 100max ??=Y L L δ)、迟滞、重复性、灵敏度(K0=△Y/△X=输出变化量/输入变化量 =k1k2···kn )和灵敏度误差(rs=△K0/K0×100%、稳定性、静态测量不确定性、其他性能参数:温度稳定性、抗干扰稳定性。 传感器的动态特性:传递函数、频率特性(幅频特性、相频特性)、过渡函数。 0阶系统:静态灵敏度;一阶系统:静态灵敏度,时间常数;二阶系统:静态灵敏度,时间常数,阻尼比。 传感器的标定:通过各种试验建立传感器的输入量与输出量之间的关系,确定传感器在不同使用条件下的误差关系。国家标准测力机允许误差±0.001%,省、部一级计量站允许误差±0.01%,市、企业计量站允许误差±0.1%,三等标准测力机、传感器允许误差±(0.3~0.5)%,工程测试、试验装置、测试用力传感器允许误差±1%。分为静态标定和动态标定。 第二章 位 移 检 测 传 感 器 测量位移常用的传感器有电阻式、电容式、涡流式、压电式、感应同步器式、磁栅式、光电式。参量位移传感器是将被测物理量转化为电参数,即电阻、电容或电感等。发电型位移传感器是将被测物理量转换为电源性参量,如电动势、电荷等。属于能量转换型传感器,这类传感器有磁电型、压电型等。 电位计的电阻元件通常有线绕电阻、薄膜电阻、导塑料(即有机实心电位计)等。电位计结构简单,输出信号大,性能稳定,并容易实现任意函数关系。其缺点是要求输入能量大,电刷与电阻元件之间有干摩擦,容易磨损,产生噪声干扰。 线性电位计的空载特性:x K x l R R R x == ,KR----电位计的电阻灵敏度(Ω/m )。电

试验检测继续教育《桩基检测技术》答案

公路检测继续教育《桩基检测技术》答案 第1题 当采用低应变法检测工程桩时,检测开始时间应符合()要求。 A.受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70% B.受检桩混凝土强度至少达到15MPa C.受检桩混凝土龄期至少达到28天 D.(A)+(B) 答案:D 您的答案:D题目分数:6此题得分:6.0批注: 第2题 下列哪种类型的桩不适合用低应变反射波法检测? A.钻孔桩 B.管桩 C.人工挖孔桩 D.薄壁钢管桩 答案:D 您的答案:D题目分数:6此题得分:6.0批注: 第3题 基桩检测时,当发现检测数据异常时应____ A.查找原因重新检测 B.进行验证 C.扩大检测范围 D.应得到有关方面确认 答案:A 您的答案:A题目分数:6此题得分:6.0批注: 第4题 嵌岩钻孔灌注桩桩端以下____范围内应无软弱夹层、断裂破碎带或洞穴分布。 A.1d B.2d C.3d D.4d 答案:C 您的答案:C题目分数:6此题得分:6.0批注: 第5题 岩石的坚硬程度应根据岩块的___分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。

A.饱和单轴抗压强度 B.风化程度 C.波速 D.裂隙发育程度 答案:A 您的答案:A题目分数:6此题得分:6.0批注: 第6题 低应变反射波法测桩信号中,桩身变阻抗位置的二次反射波与桩顶脉冲信号__。 A.同相位 B.反相位 C.不确定 答案:A 您的答案:A题目分数:6此题得分:6.0批注: 第7题 在声波透射法测桩时,需在现场量测声测管的间距,正确的做法是___。 A.在桩顶测量声测管外壁间的净距离 B.在桩顶测量声测管中心间的距离 C.在桩顶测量声测管中心间的距离减去探头的直径 D.在桩顶测量声测管外壁间的净距离加上声测管的半径 答案:A 您的答案:A题目分数:6此题得分:6.0批注: 第8题 当桩身浅部存在缺陷时,可采用()方法进行验证 A.开挖验证 B.高应变法验证 C.钻芯法验证 D.低应变法验证 答案:A 您的答案:A题目分数:6此题得分:6.0批注: 第9题 在声波透射法测桩中,埋设下列哪种声测管,超声波穿透时的衰减最小? A.钢管 B.自来水管 C.钢质波纹管 D.PVC塑料管 答案:D 您的答案:D题目分数:6此题得分:6.0批注: 第10题 超声波发射换能器的作用是__ A.提高发射电压 B.提高发射能量 C.将电能转换为声能 D.将声能转换为电能

医学检验技术工作报告总结

医学检验技术工作总结 工作总结 在政治思想上,时刻跟党中央保持高度一致,热爱人民热爱社会主义,热爱本职工作,认真学习、关心时事,树立全心全意为人民服务的工作指导思想,不与不法行为为伍.积极配合临床医生及公共卫生小组做好各项工作,确保医院各项任务指标能按时完成.平时能多与同事交流,积极参加本院组织的学习培训活动. 为了提高自己的工作能力,在工作实践中我能认真学习,不断摸索,丰富自己的理论知识,为了能更好地为患者服务打好基础.作为一名医务工作人员坚守自己的工作岗位,履行岗位职责,服从领导分配,不计较个人得失,能想病人所想,急病人所急,刻苦学习理论知识和实际操作能力,不断提高自己的专业水平和实际工作能力,并将所学的知识发挥到临床工作中去. 在工作中,我能严格遵守岗位责任制和操作规程,通过各种学习,积累了解不少临床经验,无论是理论还是操作,都打下了坚实的基础,在工作上我都能严格遵守相应的规章制度,坚持不断的学习努力提高自己的专业知识,有较强的学习主动性和工作责任心;对工作认真,做到细心观察、精心检查准确及时地做好检验工作,提高检验工作质量,在思想上有正确的人生关,价值关;在生活上能做到洁身自爱,同时积极锻炼身体,有着健康的体魄。我感谢同事们对我的关心、照顾、帮助和支持,让我能更顺利快速的完成工作.认认真真地

完成本职工作.对病人能做到一视同仁,不因他们身份和职业的不同而有不同的对待,时刻为病人着想,千方百计为病人解除病痛.对年老的病人能做到耐心细致,尽量地为他们提供好的让他们满意的服务.对病人态度和蔼,因而得到很多患者的好评.积极参加院部组织的各项集体活动.团结同事.正确处理同行同事之间的关系,不与他人闹无原则纠纷。 综上所述,本人在这种环境下能很好地完成自己的工作做到全年无差错,是一名合格的医务工作者。 2014年医学院医学检验专业工作总结 在2014年这个学期即将过去,回顾本学期学校团委的主要工作可以概括为:积极发挥学校团委功能,做好“一校一点”工作,开展各种丰富多彩的活动并积极协助学校德育处及其他部门的各项工作。本学期团委在学校及上级团委的领导下,围绕学校教学中心工作,开拓进取,脚踏实地,开展了一些实实在在的工作,较好地完成了学校及上级团委布置的任务。现将有关的工作简单总结如下。 一.不定期召开团支部书记会议,加强团员的思想教育,提高团员队伍的整体素质,能较好的促进学校的德育工作。 本学年,我们要求班级团支书定期对本班团员进行思想教育、组织学习团队知识,提高团员对团组织的认识,收到了初步的效果。还要求团支书对本班团员的言行进行监督,发现不规范的人和事要进行

相关文档