一、设计任务书

某内框架结构轻工仓库,二层建筑平面如图所示,墙厚240mm,混凝土柱400×400mm。房屋的安全等级为二级,拟采用钢筋混凝土整浇楼盖,设计之。

1.设计资料

1.楼面面层为水磨石、梁板底面为15mm厚混合砂浆抹平。

2.柱网尺寸和楼面活荷载标准值见附表。

3.材料:混凝土强度等级采用C25,梁内受力主筋采用HRB335钢,其余均采用HPB235钢。

4.该厂房无特殊要求,楼梯位于楼盖外部的相邻部分。(一类环境)

2.设计要求:

①板、次梁内力按塑性内力重分布计算;

②主梁内力按弹性理论计算;

③绘出结构平面布置图、板、次梁和主梁的模板及配筋图。

进行钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖设计主要解决的问题有:(1)计算简图;(2)内力分析;(3)截面配筋计算;(4)构造要求;(5)施工图绘制

计 算 说 明 书

1、基本设计资料:

(1)材料:C25混凝土:f c =11.9N/mm 2,f t =1.27N/mm 2,f tk =1.78N/mm 2 钢筋:HPB235级:f y =210N/mm 2,HRB335级:f y =300N/mm 2,

ζb =0.55

(2)荷载标准值

仓库活荷载标准值:q k =5.0KN/mm 2,水磨石地面:0.65KN/mm 2,钢筋混凝土:25KN/m 3,混合砂浆:17KN/m 3

(3)楼盖梁格布置及截面尺寸确定:主梁的跨度为6.9 m ,次梁的跨度为6 m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3 m 2、板的设计(按塑性理论方法) (1)确定板厚及次梁截面

120仓库二层建筑平面

①板厚h

h≥l/40=2300/40=57.5mm,并应不小于工业建筑楼面最小厚度70mm,取h=80mm

②次梁截面b×h

次梁截面高h按(l/20—l/12)初估,选h=450mm,截面宽b(l/2—l/3)h,选b=200mm

(2)板荷载计算

楼面面层:0.65 KN/m2

板自重: 0.08×25=2.0 KN/m2

板底抹灰:0.015×17=0.255 KN/m2

恒荷载g:1.2×2.905=3.49 KN/m2

活荷载q:1.3×5.5=7.15 KN/m2

g+q=10.64 KN/m2,q/g=7.15 /3.49=2.05<3

(3)计算简图

取板宽b=1000mm作为计算单元,由板和次梁尺寸可得板的计算简图(实际9跨,可按5跨计算),如图(a)、(b)所示。其中中间跨的计算跨度l0=l n=2100mm,边跨的计算跨度l0=l n+h/2=2120mm,边跨与中间跨的计算跨度相差:(2120-2100)/2100×100%=0.95%,故可按等跨连续板计算内力。

(a)

(b)

板的计算简图

(4)弯矩及配筋计算

板的截面有效高度h0=h-a s=80-20=60mm,并考虑用②~⑤与A1~C2轴线间的弯矩折减,可列表计算如下表:

对轴线②~⑤间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。板配筋计算过程见表2

在一般情况下,楼面所受动力荷载不大,可采用分离式配筋见图纸。

3、次梁设计(按塑形理论计算)

(1)计算简图的确定

①荷载

板传来的恒荷载:3.49×2.3=8.03KN/m

次梁自重:1.2×25×0.2×(0.45-0.08)=2.22KN/m

次梁粉刷:1.2×17×0.015×(0.45-0.08)×2=0.23KN/m

恒荷载:g=10.48KN/m

活荷载:q=1.3×5.5×2.3=16.445KN/m

g+q=10.48+16.445=26.925KN/m,q/g=16.445/10.48=1.569<3

②主梁截面尺寸选择

主梁截面高度h为(1/14—1/8)l0=493~863mm,选h=600mm;

由b=(1/2—1/3)h=220~325mm,选b=250mm,则主梁截面尺

寸b×h=250×600

③计算简图

根据平面布置及主梁截面尺寸,可得出次梁计算简图,如图(c)、(d)。中间跨的计算跨度l0=l n=5750mm;边跨的设计跨度

l0=l n+a/2=5750+130/2=5875mm<1.025l n=5894mm,边跨和中间

跨计算跨度相差(5880-5750)/5750=2.2%,可按等跨连续梁

计算。

(c)

(d)

次梁计算简图

(2)内力及配筋计算

①正截面承载力计算

次梁跨中截面按T形截面计算,翼缘计算宽度按课本P81表5-6,有

b`f≤l0/3=5750/3=1917mm

b`f≤b+S n=200+1800=2000mm (S n为梁净距)

取h0=h-a s=450-35=415mm

h`f/h0=80/415=0.193>0.1,故取b`f=1917mm

且α1f c b`f h`f(h0- h`f/2)=1×11.9×1917×80×(415-80/2)

=684.4KN·m

以此作为判别T形截面类别的依据,次梁支座截面按b×h=200

×450mm的矩形截面计算,并取h0=415mm,支座截面应满足ζ≤0.35,以下计算过程列表进行。次梁受力纵筋采用HRB335级钢筋(ζb=0.55,f y=300N/mm2)

②斜截面受剪承载力计算

截面尺寸校核:h w/b=415/200<4,0.25f c bh0=0.25×11.9×200×415=246.9KN>V,故截面尺寸满足要求。

箍筋设计(如下表)

根据计算结果,画出次梁配筋图,详见图纸。中间支座负钢筋

分别在l0/3处及l0/5+20d处截断。其中次梁纵筋锚固长度确定:伸入墙支座时,梁顶面纵筋的锚固长度按下式确定:

l=l a=α×(f y/f t)×d=0.14×300×10/1.27=330.7mm,取335mm 伸入墙支座时,次梁的支承长度不应小与240mm,故取240mm

梁底面纵筋伸入中间支座的长度应满足l>12d=12×16=192mm,

故取200mm

4、主梁设计(按弹性理论计算)

(1)计算简图的确定

①荷载

次梁传来恒荷载:10.48×6=62.88KN

主梁自重:1.2×25×2.3×0.25×(0.6-0.08)=8.97KN

梁侧抹灰:1.2×17×2.3×0.015×(0.6-0.08)×2=0.73KN 恒荷载G: =72.58KN

活荷载Q:16.445×6=98.67KN

G+Q=171.25KN

②计算简图

假定主梁线刚度与钢筋混凝土柱线刚度比大于5,则中间支承按铰支座考虑,边支座为砖砌体,支承长度为370mm。按弹性理论计算时,各跨计算跨度均可取支座中心线间距离,则中间跨l0==6m,边跨l0=6.06m,计算简图如下:

(e)

(f)

主梁计算简图

(2)内力计算和内力包络图

包络图详见图纸(在同一坐标下,画出①+②、①+③、①+④、

①+⑤的荷载组合下的内力图,其外包线是弯矩包络图和剪力包

络图)

项次荷载简图1M

k

B

M

k

2

M

k

C

M

k

弯矩图示意图

1 恒载0.244

123

.26

-0.267

-

134.88

0.067

33.

55

-0.267

-134

.88

2 活载0.289

198

.47

-0.133

-91

.34

-0.133

-90

.55

-0.133

-91.

34

3 活载-0.045

-30

.90

-0.133

-21

3.58

0.200

136

.16

-0.133

-9134

4 活载0.229

157

.26

-0.311

-21

3.58

0.17

115

.71

-0.089

-61.1

2

5 活载

-0.030

-20

.60

-0.089

-61

.12

0.17

115

.74

-0.311

-213

.58 组合项次

M min(kN·m)

①+③

92.36

①+④

-348.46

①+②

-57

①+⑤

-348.46 组合项次

M max(kN·m)

①+②

321.73

①+⑤

-196

①+③

169.71

①+④

-196

(3)截面配筋计算

跨中截面在正弯矩作用下,为T形截面,其翼缘宽度按课本P81表5-6取用

b`f≤l0/3=6000/3=2000mm

b`f≤b+S n=6000mm

故取b`f=2000mm

跨中钢筋按一排考虑,h0=h-a s=600-35=565mm

支座截面在负弯矩作用下,为矩形截面,按两排钢筋考虑,取

h0=h-a s=600-90=510mm

主梁中间支座为整浇支座,宽度b=350mm.则支座边M c=M-V0×

b/2,V0=G+Q=143.02KN,配筋计算结果如下表:

表10 主梁斜截面受剪计算

(4)附加横向钢筋计算

由次梁传至主梁的集中荷载设计值:

F=次梁传来恒荷载+活荷载=62.88+98.67=167.55KN 附加横向钢筋应配置在S=3b+2h1=3×200+2×(600-450)=900mm 的范围内。

方案一:仅选择箍筋

由F≤mnf yv A svl,并取

m≥F/nf yv A svl=161550/(2×210×50.3)=7.65个

取m=10个,在主次梁相交处的主梁内,每侧附加4φ

8@70箍筋

方案二:选择吊筋

由F≤2f y A sb sinα,并选用HRB335级钢,则

A sb≥F/2f y sinα=161550/(2×300×sin45。)=381mm2

可选用2Φ14(A sb=308mm2)吊筋,

由于集中荷载不大,故可按方案一配附加箍筋。

(5)主梁配筋图

①按比例画出主梁的弯矩包络图

②按同样比例(长度方向)画出主梁纵向配筋图。但本课程设计

不需纵向钢筋弯起抗剪,故纵向钢筋弯起时只需要满足正截面

受弯承载力要求(材料图覆盖弯矩图)及斜截面受弯承载力要

求(弯起钢筋弯起点距该钢筋充分利用截面距离不小于h0/2)

③作材料图,确定纵向钢筋的弯起位置和截断位置,切断钢筋应

在“理论断点”以外,当V>0.7f t bh0时,从该钢筋充分利用截

面伸出的长度≥1.2l a+h0;当V≤0.7f t bh0时,从该钢筋充分利

用截面伸出的长度≥1.2l a,纵筋伸入支座大于等于两根,且

面积不得少于钢筋面积的50%,并且伸入支座要有一定的锚固

长度。

以上图均详见图纸。

参考文献:

(1)熊丹安.建筑结构(第4版).广州:华南理工大学出版社,2009.

(2)重庆大学等编.土木工程施工(上册).中国建筑工业出版社,2008

(3)刘元芳.建筑工程计量与计价.中国建材工业出版社,2009

附表1

构件名称钢

钢筋简图符号直径

(mm)

下料长度

(mm)

数量重量

(kg)

板(A~B -①φ8 2400 225 213.3

③φ 6 390 150 12.98

④φ 6 2375 410 216.17

⑤φ8 1230 221 107.37

①~

②)

⑥φ8 1230 573 278.39

⑦φ 6 6075 23 12.2

⑧φ 6 1200 34 4.32

附表2

构件名称钢

钢筋简图符

直径

(mm)

下料长

度(mm)

重量

(kg)

①Φ16 6220 2 15.66

②Φ14 8295 1 10.06

③Φ18 4090 2 16.36

④Φ14 6140 2 14.86

次梁①~③⑤Φ14 9760 1 11.81

⑥Φ14 4090 2 9.89

⑦Φ10 4695 2 5.79

⑧Φ10 2755 2 3.39

⑨φ 6 21 62 289.04

附表3

构件名称钢

钢筋简图符号直径

(mm)

下料

长度

(mm)

重量

(kg)

①Φ22 6220 2 37.07

梁(主梁配筋图所示部分)②Φ20 9275 1 22.9

③Φ20 8745 1 21.6

④Φ20 6000 3 44.46

⑤Φ12 3700 2 6.57

⑥Φ20 11950 2 59.03

⑦Φ20 3550 2 17.54

⑧φ8 1620 51 32.63

地下工程课程设计

土木建筑学院 课程设计说明书 课程名称:地下工程 设计题目:新河煤矿-760m暗斜井碎胀软岩支护设计专业(方向):土木工程(岩土工程)班级:06 设计人:王文远 指导教师:乔卫国 山东科技大学土木建筑学院 09年07 月17 日

课程设计任务书 专业(方向):岩土工程班级:土木06-1 学生姓名:王文远学号: 6 一、课程设计题目:新河煤矿-760m暗斜井碎胀软岩支护设计 二、原始资料: 1、新河煤矿-760m暗斜井工程概况 2、地质条件 3、巷道破坏状况 三、设计应解决下列主要问题: 1、巷道破坏机理分析 2、支护方案选择 3、支护参数设计 四、设计图纸: 1、巷道支护设计断面图 五、命题发出日期:09.7.6 设计应完成日期:09.7.17 设计指导人(签章): 系主任(签章): 日期:年月日

指导教师对课程设计评语 指导教师(签章): 系主任(签章): 日期:年月日

课程设计说明书(题目一) 1 原始条件 1.1 暗斜井工程概况 新河煤矿-760水平暗斜井是由济南煤矿设计院设计。其中回风暗斜井全长851.83m,倾角250;轨道暗斜井全长960m,倾角220;胶带暗斜井全长996m,倾角210;-760m水平三条暗斜井设计断面均为直墙半圆拱形,支护方式为锚带网,其中锚杆直径为18mm、长为2m的等强金属螺纹钢锚杆,锚杆间排距为800mm×800mm,金属网为直径4.5mm、网孔100mm×100mm的冷拔丝焊结而成。 新河矿暗斜井断面图 三条暗斜井均于2005年2月16日前后破土动工,现已掘进300m左右。其中回风和轨道暗斜井破坏最为严重,后经修复之后,目前仍处于不稳定状态。 1.2 地质条件 -760m水平三条暗斜井均位于坡刘庄保护煤柱内,其中向北邻近一采区,向东北邻近工业广场保护煤柱,当三条暗斜井即回风暗斜井、轨道暗斜井及胶带暗斜分别到达大约-430、-456和-512水平时,将穿越嘉祥支三大断层,该断层倾角300,落差在120m~600m之间,预计断层附近断裂构造将较为发育,也有可能伴生其它构造,另外,由于对嘉祥支三大断层勘探资料较少,对断层的赋水性、导水性、断层带的宽度、充填状况、胶结程度等还有待于进一步查明,或者当工程快接近该断层时,用打超前钻孔的办法详细查明断层的赋存状况,以便为采取有针对性的措施提前作好准备。 总之,-760m水平三条暗斜井将绝大部分在3煤顶板岩层中掘进,预计到达-750m 水平左右时可能穿过3煤并进入底板岩层中。 1.3围岩状况分析

建筑结构课程设计计算书

《建筑结构》课程设计计算书 --整体式单向板肋梁楼盖设计 指导老师:刘雁 班级:建学0901班 学生姓名:张楠 学号: 091402110 设计时间: 2012年1月 扬州大学建筑科学与工程学院建筑学系

目录 1、设计任务书———————————3 2、设计计算书———————————5 3、平面结构布置——————————5 4、板的设计————————————6 5、次梁的设计———————————8 6、主梁的设计———————————12

一、设计题目 整体式单向板肋梁楼盖设计 二、设计资料 1.扬州大学图书馆, 层高均为5.0米,开间5米,进深6.6米。试设计第三层楼盖。楼盖拟采用整体式单向板肋梁楼盖,混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400。 2.楼面做法:楼面面层为20mm厚1:2水泥白石子磨光打蜡,找平层为20mm厚1:3水泥砂浆,板底为20mm厚混合砂浆抹灰。 三、设计内容 1.结构布置 楼盖采用整体式单向板肋梁楼盖方案,确定梁板截面尺寸。 2.板的计算 (1)确定板厚 (2)计算板上荷载 (3)按照塑性理论计算板的内力 (4)计算板的配筋

3.次梁计算 (1)确定次梁尺寸 (2)计算次梁上荷载 (3)按照塑性理论计算次梁内力 (4)计算次梁配筋 4.主梁计算 (1)确定主梁尺寸 (2)计算主梁上荷载 (3)按照弹性理论计算主梁内力,应考虑活荷载的不利布置及调幅 (4)绘制主梁内力包罗图 (5)计算主梁的配筋,选用只考虑箍筋抗剪的方案 (6)绘制主梁抵抗弯矩图,布置钢筋 5.平面布置简图

成果应包括: 1.计算书 (1)结构布置简图 (2)板和次梁的内力计算,配筋 (3)主梁的内力计算,内力包络图,配筋 2.图纸 (1)绘制结构平面布置图(包括梁板编号,板配筋),比例1:100(2)绘制次梁配筋图(包括立面、剖面详图),比例1:50,1:20 (3)绘制主梁弯矩包罗图、抵抗弯矩图及配筋图(包括立面、剖面详图),比例1:50,1:20 (4)设计说明

地下建筑结构课程设计任务书

中国矿业大学力学与建筑工程学院 《地下建筑结构》课程设计任务书 《地下建筑结构》课程设计是教学计划要求中的一个重要教学环节,是在通过学习地下建筑结构相关知识、相关理论的基础上,结合地下工程专业方向的具体特点而进行的一次教学实践活动。 通过课程设计,结合相关的设计要求,掌握地下建筑结构设计中的部分设计内容,使学生所学到的基础理论和专业技术知识系统、巩固、延伸和拓展,培养学生自身独立思考和解决工程实际问题的能力,学会使用各种相关的工具书及查找资料。 完成地下建筑结构设计书一份,内容包括设计计算书、内力图和设计截面图。 一、设计题目 某地下洞室工程的整体式直墙拱形衬砌的计算。 二、设计资料 1、工程概况 设有某地下洞室工程所处地层的围岩类型介于丙Ⅰ和丙Ⅱ之间,时有地下水活动影响。地层容重γ0=2.5×103kg/m 3,抗力系数k=0.3×108 kg/m 2,k d =0.4×108 kg/m 2。衬砌材料:拱圈边墙均采用强度等级为C15的混凝土,γ=2.4×103kg /m 3,E=2.6×109 kg/m 2。平均超挖每边0.1m ,衬砌断面及尺寸如图所示。 2、使用要求: 内净跨l 0/2=4.45m ,内净高7.8m 。根据净空高度及结构要求选定d 0=0.6m ,d c =1.0m ,d n =0.9m ,R 0=4.68m ,边墙底部展宽0.2m ,厚0.6m 。 3、建议: 23090.3)2 (202000=--=l R R f m 荷载计算:321q q q q ++=,侧压系数δ=0.1。

三、本课程设计要求 本课程设计目的在于培养学生独立阅读资料、掌握技术信息、分析问题和解决问题的能力。 每个同学必须认真设计、独立完成,主要内容包括: 1、结合设计资料,编写设计计算书; 2、根据计算结果绘制直墙拱的内力图和设计截面图。

工程测量实验报告

实验报告 课程名称:工程测量实验报告 专业班级:D测绘131 姓名学号:戴峻2013132911 测绘工程学院 实验报告一、精密角度测量 一、实验名称:精密角度测量 二、实验性质:综合性实验 三、实验地点:淮海工学院苍梧校区 时间:2016.6.02 四、实验目的: 1. 掌握精密经纬仪(DJ1或DJ2)的操作方法。 2. 掌握方向法观测水平角水平角的观测顺序,记录和计算方法。 五、仪器和工具: 全站仪一台,三脚架一个,记录板一块,自备铅笔,记录手薄和观测目标物。

六、实验内容及设计: 在实验之前,需要做的工作是:了解实验内容,以及读数的多种限差,并选择好实验地点,大略知道实验数据的处理。 1.实验步骤: (1)架设全站仪,完成对中、整平; (2)调清楚十字丝,选择好起始方向,消除视差; (3)一个测站上四个目标一测回的观测程序 2. 度盘配置: 设共测4个测回,则第i个测回的度盘位置略大于(i-1)180/4. 3. 一测回观测: (1) 盘左。选定一距离较远、目标明显的点(如A点)作为起始方向,将平读盘读数配置在稍大于0 o处,读取此时的读数;松开水平制动螺旋,顺时针方向依次照准B、C、D三目标读数;最后再次瞄准起始点A并读数,称为归零。

以上称为上半侧回。两次瞄准A点的读数之差称为“归零差”,检核是否超限,超限及时放弃本测回,重新开始本测回。 (2)盘右。先瞄准起始目标A,进行读数;然后按逆时针放线依次照准D、C、B、A各目标,并读数。 以上称之为下半测回,其归零差仍要满足规范要求。 上、下半测回构成了一个测回,检核本测回是否满足各项限差,如超限,重新开始本测回,合限,进行下一测回工作。 4.记录、计算 (1)记录。参考本指南所附的本次实验记录表格。盘左各目标的读数按从上往下的顺序记录,盘右各目标读数按从下往上的顺序记录。 (2)两倍照准误差2C的计算。按照下式计算2C 对于同一台仪器,在同一测回内,各方向的2C值应为一个定值。若有变化,其变化值不超过表1.1中规定的范围 表1.1 水平角方向观测法的技术要求

地铁与轻轨课程设计(地铁地下车站建筑设计)

(2015~2016学年第一学期)课程名称:地铁与轻轨 设计名称:地铁地下车站建筑设计 专业班级: 学号: 姓名: 指导教师: 成绩: 指导教师(签字): 西南交通大学峨眉校区 2015年11 月日

目录 1.设计任务 (1) 1.1 车站设计资料 (1) 1.2设计内容 (1) 2.设计正文 (2) 2.1设计目的 (2) 2.2设计内容及要求 (2) 2.3具体设计 (2) 2.3.1站厅层的设计 (3) 2.3.2站台层的设计 (4) 2.3.3出入口的设计 (6) 3.附图 (6)

1.设计任务 1.1 车站设计资料 某地铁车站,预测远期高峰小时客流(人/小时)、超高峰系数如下表, 客流密度ω为0.5m2/人,采用三跨两柱双层结构的岛式站台车站,站台上的立柱为直径c=0.6m的圆柱,两柱之间布置楼梯及自动扶梯,使用车辆为B型车(车长s为19.5m),列车编组数n为6辆,定员P v为1440人/列,站台上工作人员为6人,列车运行时间间隔t为2min,列车停车的不准确距离δ为2m,乘客沿站台纵向流动宽度b0为3m,出入口客流不均匀系数b n取1.1。 1.2设计内容 1.站厅层:①客流通道口宽度; ②人工售票亭或自动售票机(台)数; ③检票口检票机台数;

④站厅层的平面布置。 2.站台层:①站台长度; ②楼梯宽度、自动扶梯宽度; ③两种方法计算的站台宽度; ④根据计算出楼梯、自动扶梯宽度按防灾要求检算安全疏散的时间; ⑤站台层的平面布置。 3.出入口:出入口数量和出入口宽度。 2.设计正文 2.1设计目的 掌握地铁地下车站建筑设计中站厅、站台层以及出入口通道的设计过程、内容和平面布置原则。 2.2设计内容及要求 根据提供的车站资料,进行车站的建筑设计及车站各组成部分的平面布置。 2.3具体设计 由基本条件可得:

建筑结构课程设计

建筑结构课程设计 系(部):建筑工程系 课程名称:建筑结构 课题名称:钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计姓名: 专业:建筑工程技术 班级: 指导老师:杜向琴 时间:

目录 第一部分:设计课题及要求第二部分:设计计算书 第三部分:构件配筋图

第一部分:设计课题及要求 一、设计课题 钢筋混凝土整体式单向肋梁楼盖设计 二、设计时间: 三、设计资料 某厂房按正常运行状况设计,为现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖(下图)。楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(容重为203 /m kN),板底及梁用15mm厚混合砂浆粉底(容重为173 kN);钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335钢筋外, /m 其余均为HPB235钢筋。按以下4组数据选其中一组进行设计: (1)楼面均布可变荷载标准值为62 kN,混凝土强度等级为C20; /m (2)楼面均布可变荷载标准值为62 kN,混凝土强度等级为C25; /m (3)楼面均布可变荷载标准值为52 kN,混凝土强度等级为C20; /m (4)楼面均布可变荷载标准值为52 /m kN,混凝土强度等级为C25; 柱子的尺寸为mm 350 ,四周墙厚240mm mm350

四、设计内容及要求 1、编写整洁、正确、详细,完整的设计说明书一份,内容包括: (1)板、次梁、主梁的截面尺寸拟定; (2)板、次梁的荷载计算、内力计算; (3)板、次梁的配筋计算。 2、绘制构件的配筋图,具体包括板、次梁的平面布置配筋图。 3、要求:本设计可参照教材及其他参考书相关内容,但需注意:必须独立完成,设计过程中的问题应及时向指导老师询问。指导老师除原上课时间外,每天指导时间为2~3小时。 五、成绩评定 课程设计结束后,由指导老师按有关规定评定学生的课程设计成绩。课程设计成绩分优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级,优秀比例一般不超过总人数的20%。 优秀:计算书正确,施工图内容正确、图面清晰布置合理、表达规范; 良好:计算书正确,施工图内容基本正确(个别有小问题)、图面清晰布置比较合理、表达比较规范; 中等:计算书基本正确,施工图有部分非主要的错误、图面比较清晰布置基本合理、表达基本规范; 及格:计算书基本正确(可能有部分小问题),施工图小错误较多、表达不太规范; 不及格:计算书错误较多,施工图有明显错误、内容不完整且表达不规范。 六. 参考资料 1.建筑力学与结构(教材) 2.混凝土结构 3. 建筑结构静力计算手册中国建筑工业出版社 4.建筑结构设计手册《钢筋混凝土结构构造》中国工业出版社 5.混凝土结构设计规范 6.建筑结构荷载规范

工程测量学课间实验报告数据版

实习四 全站仪三维坐标放样 一、实习目的及要求 1.熟悉全站仪的基本操作。 2.掌握极坐标法测设点平面位置的方法。 3.要求每组用极坐标法放样至少4个点。 二、仪器设备与工具 每组全站仪1台、棱镜2个、对中杆1个、钢卷尺1把、记录板1个。 三、实习方法与步骤 1.测设元素计算: 如图4-1所示,A 、B 为地面控制点,现欲测设房角点P ,则首先根据下面的公式计算测设数据: (1) 计算AB 、 AP 边的坐标方位角: (2) 计算AP 与AB 之间的夹角: (3) 计算A 、P 两点间的水平距离: 注:以上计算可由全站仪内置程序自动进行。 2.实地测设: (1)仪器安置:在A (2)定向:在B 点安置棱镜,用全站仪照准B 点棱镜,拧紧水平制动和竖直制动。 (3)数据输入:把控制点A 、B 和待测点P 的坐标分别输入全站仪。全站仪便可根据 内置程序计算出测设数据D 及β,并显示在屏幕上。 (4)测设:把仪器的水平度盘读数拨转至已知方向β上,拿棱镜的同学在已知方向 线上在待定点P 的大概位置立好棱镜,观测仪器的同学立刻便可测出目前点位与正确点位的偏差值△D 及 △β(仪器自动显示),然后根据其大小指挥拿棱镜的同学调整其位置,直至观测的结果恰好等于计算得到 的D 和β,或者当△D 及△β为一微小量(在规定的误差范围内)时方可。 四、注意事项 1.不同厂家生产的全站仪在数据输入、测设过程中的某些操作可能会稍不一样,实际工作中应仔细 AB AB AB x y ??=arctan αAP AP AP x y ??=arctan αAB αβ=22)()(A P A P AP y y x x D =-+-=

地下建筑结构课程设计汇本

《地下建筑结构课程设计》----软土地区地铁盾构隧道 计算 书 姓名: 班级:勘查 学号:203 指导教师:志高 工程学院土木工程系 岩土教研室 2012年6月

目录 1 荷载计算-------------------------------------3 1.1 结构尺寸及地层示意图-----------------------3 1.2 隧道外围荷载标准值-------------------------3 1.2.1 自重--------------------------------3 1.2.2 均布竖向地层荷载----------------------4 1.2.3 水平地层均布荷载----------------------4 1.2.4 按三角形分布的水平地层压力--------------5 1.2.5 底部反力-----------------------------5 1.2.6 侧向地层抗力--------------------------5 1.2.7 荷载示意图----------------------------6 2 力计算---------------------------------------6 3 标准管片配筋计算--------------------------------8 3.1 截面及力确定-----------------------------8 3.2 环向钢筋计算--------------------------------8 3.3 环向弯矩平面承载力验算-----------------------11 4 抗浮验算-------------------------------------10 5 纵向接缝验算--------------------------------12 5.1 接缝强度计算------------------------------12 5.2 接缝开验算------------------------------14 6 裂缝开验算------------------------------15

地下建筑结构课程设计 隧道盾构施工

目录 1 荷载计算-------------------------------------3 1.1 结构尺寸及地层示意图-----------------------3 1.2 隧道外围荷载标准值-------------------------3 1.2.1 自重--------------------------------3 1.2.2 均布竖向地层荷载----------------------4 1.2.3 水平地层均布荷载----------------------4 1.2.4 按三角形分布的水平地层压力--------------5 1.2.5 底部反力-----------------------------5 1.2.6 侧向地层抗力--------------------------5 1.2.7 荷载示意图----------------------------6 2 内力计算---------------------------------------6 3 标准管片配筋计算--------------------------------8 3.1 截面及内力确定-----------------------------8 3.2 环向钢筋计算--------------------------------8 3.3 环向弯矩平面承载力验算-----------------------11 4 抗浮验算-------------------------------------10 5 纵向接缝验算--------------------------------12 5.1 接缝强度计算------------------------------12 5.2 接缝张开验算------------------------------14 6 裂缝张开验算------------------------------15 7 环向接缝验算----------------------------16

工程测量学课间实验报告数据版(DOC)

实习四全站仪三维坐标放样 一、 实习目的及要求 1.熟悉全站仪的基本操作。 2 ?掌握极坐标法测设点平面位置的方法。 3?要求每组用极坐标法放样至少 4个点。 二、 仪器设备与工具 每组全站仪1台、棱镜2个、对中杆1个、钢卷尺1把、记录板1个。 三、 实习方法与步骤 1?测设元素计算: 如图4-1所示,A 、B 为地面控制点,现欲测设房角点 :AB =arcta ' :X AB nA* 图4-1极坐标测设原理

P,则首先根据下面的公式计算测设数据: (1)计算AB、AP边的坐标方位角: :A p =arcta ~X AP (2)计算AP与AB之间的夹角:[八AB—〉AP (3)计算A、P两点间的水平距离: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I D AP= £(Xp 一X A)2(yp 一yA)2二:X AP2?F AP2 注:以上计算可由全站仪内置程序自动进行。 2 .实地测设: (1)仪器安置:在A点安置全站仪,对中、整平。 (2)定向:在B点安置棱镜,用全站仪照准B点棱镜,拧紧水平制动和竖直制动。 (3)数据输入:把控制点A、B和待测点P的坐标分别输入全站仪。全站仪便可根据内置程序计算出测设数据D及B,并显示在屏幕上。 (4)测设:把仪器的水平度盘读数拨转至已知方向B上,拿棱镜的同学在已知方向 线上在待定点P的大概位置立好棱镜,观测仪器的同学立刻便可测出目前点位与正确点位的偏差值△D及△B (仪器自动显示),然后根据其大小指挥拿棱镜的同学调整其位置,直至观测的结果恰好等于计算得到的D和B,或者当△D及为一微小量(在规定的误差范围内)时方可。 四、注意事项 1?不同厂家生产的全站仪在数据输入、测设过程中的某些操作可能会稍不一样,实际工作中应仔细 阅读说明书。 2 ?在实习过程中,测设点的位置是有粗到细的过程,要求同学在实习过程中应有耐心,相互配合。 3 ?测设出待定点后,应用坐标测量法测出该点坐标与设计坐标进行检核。 4 ?实习过程中应注意保护仪器和棱镜的安全,观测的同学不应擅自离开仪器。 全站仪三维坐标放样记录表 日期:____ 年—月—日天气:____________ 仪器型号:_______________ 组号:_________ 观测者: _______________ 记录者:________________ 立棱镜者: _______________________ 已知:测站点A的三维坐标X= 100 m,Y 100 m,H= __________________________ m。 定向点 B 的三维坐标X= 50 m,Y= 135 m,H= __________________________ m。 量得:测站仪器高= _________ m,前视点_______ 的棱镜高= ___________ m。

直墙拱形衬砌结构计算说明书(浙理地下建筑结构课程设计)

直墙拱形衬砌结构设计计算说明书

设计资料: 1. 围岩特征 某隧道埋深85 m ,围岩为Ⅲ级围岩,RQD=85%,R c =57.4MPa ,容重γ0=25 kN/m 3,侧向和基底弹性抗力系数均为51.410K =?kPa/m 。 2. 衬砌材料 采用整体式直墙拱混凝土衬砌,混凝土标号为C20,弹性模量E=26GPa ,容重γ=25 kN/m 3,混凝土轴心抗压强度设计值f c =10MPa ,弯曲抗压强度设计值f cm =11MPa ,抗拉强度设计值f t =1.1MPa 。钢筋采用25MnSi 钢,强度设计值f y =340MPa ,弹性模量E=200GPa 。 3. 结构尺寸 顶拱是变厚度的单心圆拱,拱的净矢高f 0=3.7m ,净跨l 0=11.3m 。开挖宽度11.5m ,开挖高度7.7m 。初步拟定拱顶厚度0400d =mm ,拱脚厚度n 516d =mm ,边墙的厚度为c 716d =mm ,墙底厚度增加d 200d =mm 。

目录 (一)结构几何尺寸计算 (1) (二)计算拱圈的单位变位 (2) (四)计算拱圈的弹性抗力位移 (5) (五)计算墙顶(拱脚)位移 (5) (六)计算墙顶竖向力、水平力和力矩 (6) (七)计算多余未知力 (7) (八)计算拱圈截面内力 (8) (九)计算边墙截面内力 (10) (十)验算拱圈和侧墙的截面强度 (13) (十一)计算配筋量 (14) 参考文献 (16)

(一)结构几何尺寸计算 (1)拱圈内圆几何尺寸 内圆跨径0 11.3l m =,内圆矢高0 3.7f m = 内圆半径计算:2220000()()2l R f R -+=,从而有2200 02 4 6.1648l f R m f +== (2)拱圈轴线圆的几何尺寸 拱脚截面和拱顶截面厚度之差 00.5160.4000.116n d d m ?=-=-= 轴线圆与内圆的圆心距: 2222 0000(0.5) 6.164(6.1640.50.116)0.0982(0.5)2(3.70.50.116) R R m m f --?--?===-?-? 轴线圆半径 0000.4 6.1640.098 6.46222 d R R m m =++ =++= 拱圈截面与竖直面的夹角n ?: 0/211.3/2 sin 0.9107/2 6.6420.516/2 n l R d ?= ==-- 65368 1.14498n ?'''==o cos 0.4131n ?= sin 0.4699h n n d d m ?== cos 0.2132v n n d d m ?== 计算跨度:011.30.469911.7699h l l d m =+=+= 计算矢高:000.40.21323.7 3.79342222 v d d f f m =+-=+-= (3)拱圈外圆几何尺寸 外圆跨度:10211.320.469912.2398h l l d m =+=+?= 外圆矢高: 100 3.70.40.2132 3.9934v f f d d m =+-=+-= 外圆半径:2222 1111412.23984 3.9934 6.686188 3.9934 l f R m f ++?===?

建筑结构课程设计一

《建筑结构》课程设计一单向板肋形楼盖设计指导书(建筑工程技术专业) 厦门城市职业学院 建筑工程技术教研室

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计指导书 一、基本思路 设计中要掌握受弯构件正截面、斜截面承载力计算,熟悉肋梁楼盖结构布置要点;理解钢筋混凝土塑性变形内力重分布的基本概念;掌握连续梁、板的设计方法,荷载取值及内力计算;熟悉弯矩包络图、抵抗弯矩图的绘制方法;掌握梁、板配筋的构造要求;同时要熟悉计算中的各项规定。 二、设计步骤及方法 (一)、结构平面布置及构件尺寸选择 1、柱网和梁格布置应力求协调,整齐划一,以简化设计、方便施工;但必须与建筑设计协调统一,满足建筑使用上的要求,并尽量做到经济合理。 板、梁的合理跨度为:单向板为1.7~2.7米;次梁为4.0~6.0米;主梁为5.0~8.0米,同时宜为板跨的3倍。 2、板和梁尽可能布置成等跨,如不易保证,可将中间各跨布置成等跨,而两边跨可布置稍小些,但跨度相差不宜超过l0%。 3、板厚和梁高一般按刚度要求初步估算,再根据荷载大小及构造要求初步确定,初步确定的尺寸必须经过正截面、斜截面承载力的计算并满足要求。 根据刚度要求,并应考虑建筑模数: 板厚:h≥80mm,且≥(1/35~1/40) L 次梁:h=(1/12~1/18) L,b=(1/2 ~l/3)h 主梁:h=(1/8~1/14) L,b=(1/2~1/3)h。 (二)、单向板的设计 l、荷载计算 对单向板取lm单位宽板带进行设计,计算每米宽板带沿板跨度的均布活荷载设

计值和恒载设计值(板自重、面层及板底粉刷重)。 2、计算简图 单向板的跨数如多于5跨,且各跨跨度相等(或相差≯10%),可简化为5跨等跨连续板进行计算。其计算跨度的取值为: 边 跨:L 0l =L nl +h /2 中间跨:L 0=L n 3、内力计算(按考虑塑性内力重分布方法计算) ⑴、 用均布荷载作用下的5跨等跨连续梁的设计弯矩计算公式2 0L )q +g (α=M 计 算各跨跨中截面和支座截面的最大弯矩。 ⑵、 当各跨计算跨度相差不超过l0%时,可按等跨计算。但应注意:求支座弯矩时,L 0取相邻两计算跨度的较大值;求跨中弯矩时,L 0取本跨的计算跨度。 4、配筋计算 ⑴、 对周边与梁整体相连的多跨连续板的中间跨中和中间支座,可按计算所得弯矩降低20%采用;但对边跨跨中的计算弯矩则不应折减。 ⑵、 建议采用表格方式进行计算。 5、选配钢筋及绘制板的配筋图 ⑴、 受力钢筋 同一板内钢筋直径不宜超过两种,且至少相差2mm ;板中受力钢筋直径d 宜选用6~12 mm ,间距s 在70~200mm 之间。选筋时,相邻两跨跨中和支座受力钢筋的间距必须相等或成倍数关系。为便于施工时架立,支座负钢筋直径不宜太细。板受力钢筋的切断、弯起位置如图1.2示。

浅埋式闭合框架结构设计即地下建筑结构课设

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面设计 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。

由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为: 系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位 移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位 移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

工程测量学课间实验报告数据版

实习四全站仪三维坐标放样 、实习目的及要求 1 .熟悉全站仪的基本操作。 2 ?掌握极坐标法测设点平面位置的方法。 3 ?要求每组用极坐标法放样至少 4个点。 D AP = .(X p -X A )2 (y p - y A )2 二.X AP 2 J AP 2 注:以上计算可由全站仪内置程序自动进行。 2 .实地测设: (1) 仪器安置:在 A 点安置全站仪,对中、整平。 (2) 定向:在B 点安置棱镜,用全站仪照准 B 点棱镜,拧紧水平制动和竖直制动。 (3) 数据输入:把控制点 A 、B 和待测点P 的坐标分别输入全站仪。全站仪便可根据 内置程序计算出测设数据 D 及B,并显示在屏幕上。 (4) 测设:把仪器的水平度盘读数拨转至已知方向 B 上,拿棱镜的同学在已知方向 线上在待定点P 的大概位置立好棱镜,观测仪器的同学立刻便可测出目前点位与正确点位的偏差值 △)及△ 、仪器设备与工具 每组全站仪1台、棱镜2个、对中杆1个、钢卷尺1把、记录板 1个。 三、实习方法与步骤 1 ?测设元素计算: 如图4-1所示,A 、B 为地面控制点,现欲测设房角 点P ,则首先根据下面的公式计算测设数据: 计算AB 、 AP 边的坐标方位角: (1) (2) 计算AP y AB =arcta n — -:X AB y AP 二 arcta n — 「 X AP (3) 计算A 、 P 两点间的水平距离: 图4-1极坐标测设原理

B (仪器自动显示),然后根据其大小指挥拿棱镜的同学调整其位置,直至观测的结果恰好等于计算得到的 D和B,或者当 e 及为一微小量(在规定的误差范围内)时方可。 四、注意事项 1 ?不同厂家生产的全站仪在数据输入、测设过程中的某些操作可能会稍不一样,实际工作中应仔细阅读说明书。 2 ?在实习过程中,测设点的位置是有粗到细的过程,要求同学在实习过程中应有耐心,相互配合。 3 ?测设出待定点后,应用坐标测量法测出该点坐标与设计坐标进行检核。 4 ?实习过程中应注意保护仪器和棱镜的安全,观测的同学不应擅自离开仪器。 全站仪三维坐标放样记录表 日期:___ 年―月—日天气: _____ 仪器型号: ______________ 号:______ —观测者:_____________ 记录者:_________________ 立棱镜者:_____________________ 已知:测站点A的三维坐标X= 100 m , Y= 100 m , H= ___________________________ m。 定向点 B 的三维坐标X= 50 m, Y= 135 m , H= ____________________________ m。 量得:测站仪器高= ___________ m,前视点 _______ 的棱镜高= ___________ m

西南交通大学地下工程课程设计

地铁车站主体结构设计(地下矩形框架结构) 西南交通大学地下工程系

目录 第一章课程设计任务概述 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2 设计规范及参考书 (1) 1.3 课程设计方案 (1) 1.3.1 方案概述 (1) 1.3.2 主要材料 (4) 1.4 课程设计基本流程 (5) 第二章平面结构计算简图及荷载计算 (6) 第三章结构内力计算 (9) 第四章结构(墙、板、柱)配筋计算 (12)

第一章 课程设计任务概述 1.1 课程设计目的 初步掌握地铁车站主体结构设计的基本流程;通过课程设计学习,熟悉地下工程“荷载—结构”法的有限元计算过程;掌握平面简化模型的计算简图、荷载分类及荷载的组合方式、弹性反力及其如何在计算中体现;通过实际操作,掌握有限元建模、划分单元、施加约束、施加荷载的方法;掌握地下矩形框架结构的内力分布特点,并根据结构内力完成配筋工作。为毕业设计及今后的实际工作做理论和实践上的准备。 1.2 设计规范及参考书 1、《地铁设计规范》 2、《建筑结构荷载规范》 3、《混凝土结构设计规范》 4、《地下铁道》(高波主编,西南交通大学出版社) 5、《混凝土结构设计原理》教材 6、计算软件基本使用教程相关的参考书(推荐用ANSYS ) 1.3 课程设计方案 1.3.1 方案概述 某地铁车站采用明挖法施工,结构为矩形框架结构,结构尺寸参数详见表1-1。车站埋深3m ,地下水位距地面3m ,中柱截面的横向(即垂直于车站纵向)尺寸固定为0.8m (如图1-1标注),纵向柱间距8m 。为简化计算,围岩为均一土体,土体参数详见表1-2,采用水土分算。路面荷载为2/20m kN ,钢筋混凝土

建筑结构设计课设

建筑结构设计课程设计 姓名: 赵炳琳 学号: 20120323 老师: 林拥军 专业: 土木工程 年级: 2012级10班

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计实例 学号20120323,故题号为25。其已知条件为:某多层工厂建筑,平面尺寸为21×27m,采用砖混结构,内框架承重体系。楼盖要求采用现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖。外墙厚370mm,柱为钢筋混凝土柱,截面尺寸为400mm ×400mm 。 可变荷载标准值:Q k = 4、5kN/m 2,γ Q =1、3。 材料选用:C30混凝土;梁内纵向受力钢筋采用HRB400级热轧钢筋,其余钢筋采用HPB300级热轧钢筋。 4.1结构平面布置 查《混凝土结构设计规范》得:f c =14、3 N/mm 2,f t =1、43 N/mm 2,E c =3×104 N/mm 2 查《混凝土结构设计规范》得:HPB300级钢筋:f y = f y ′=270N /mm 2,E s =2、1×105 N/mm 2 HRB400级钢筋:f y =360 N/mm 2,E s =2、0×105 N/mm 2 按照考虑塑性内力重分布的方法设计板与次梁,按照弹性理论的方法设计主梁。 结构平面布置如图2、11所示,主梁为横向布置,跨度为5400mm,间距为7000mm;次梁为纵向布置,跨度为7000mm,间距为1800mm 。区格长边与短边之比88.31800 7000 =大于3,按单向板肋形楼盖进行设计。(以L1方向为纵向)

图2、11 楼盖结构平面布置图 截面尺寸 (1)板:根据设计要求,h>l/40=1800/40=45mm 又《规范》规定的最小板厚,工业建筑楼板:h≧80mm。(书127页) 故取板厚为80mm。 (2)次梁:截面高h=(1/18~1/12)l=(1/18~1/12)×7000=388、89~583、33mm 取h=500mm;截面 宽度按(h/3~h/2)初估, 1 )2 ~ 3 1( = ~ ? 1(= 3 = 250 b0. h mm 1 ~ )2 7. 500 166 取b=200mm。 (3)主梁:截面高h=(1/14~1/8)l=(1/14~1/8)×5400=385、7~675mm 取h=650mm;截面宽度按 (h/3~h/2)初估, ~ 1 )2 1( 3 3 = = ? 1(= 7. b325 h mm ~ ~ 216 )2 1 650 取b=300mm。 4.2板的设计(按考虑塑性内力重分布计算) 板的几何尺寸如图2、12所示。

地下建筑结构课程设计

遵义师范学院 本科生课程设计 题目浅埋矩形闭合框架结构设计学生姓名黎进伟 学号144680201025 课程名称《地下建筑结构课程设计》学院工学院 所学专业土木工程 指导教师欧光照

一、课题设计与分工要求 (一)设计课题 课题:浅埋矩形闭合框架结构设计 (二)课题分工与要求 课题:所有同学完成,每位同学参数不同。 二、目的和要求 1、掌握常见各地下结构的设计原则与方法,了解基本的设计流程; 2、综合运用地下工程设计原理、工程力学、钢筋混凝土结构学及工 程施工、工程技术经济的基本知识、理论和方法,正确地依据和使用现行技术规范,并能科学地搜集与查阅资料(特别希望各位同学能够充分利用好网络资源); 3、掌握地下建筑结构的荷载的确定;矩形闭合框架的计算、截面设 计、构造要求;附建式地下结构的内力计算、荷载组合、截面设计及构造;基坑围护结构的内力计算、稳定性验算、变形计算及构造设计;地下连续墙结构的施工过程及计算要点。 4、掌握绘制地下结构施工图的基本要求、技能和方法; 5、要求同学们以课题为核心,即要求团结协作,培养和发扬团队精 神,又要求养成独立自主,勤奋学习,培养良好的自学能力和正确的学习态度。

三、应完成的设计工作量 (一)计算书一份 1、设计资料:任务书、附图及必要的设计计算简图; 2、荷载计算、尺寸的确定、内力计算、截面的设计及验算、稳定性 验算、抗浮的验算、基础承载力的计算等(根据各课题的要求不同选择计算内容); 3、关键部位配筋的注意事项。 4、可能的情况下提供多施工方案(两个即可)比较。 5、依据施工要求的截面尺寸设计。 四、设计时间:两周(12月17日至12月28日) 五、主要参考资料 1、《地下建筑结构》(第一版),朱合华主编,中国建筑工业出版 社编,2005 2、《地下结构工程》,东南大学出版社,龚维明、童小东等编,2004 3、《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)》,中国建筑工业出版社, 1999 4、《基坑工程手册》,中国建筑工业出版社,刘建航、候学渊编, 1997 5、《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002),中国建筑工业 出版社,2002 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),中国建筑工业出 版社,2002

流量测量实验报告

课程实验报告 学年学期 2012—2013学年第二学期课程名称工程水文学 实验名称河道测深测速实验 实验室北校区灌溉实验站 专业年级热动113 学生姓名白治朋 学生学号 2011012106 任课教师向友珍李志军 水利与建筑工程学院

1 实验目的 (1)了解流速仪的主要构造及其作用、仪器的性能。 (2)掌握流速仪的装配步骤与保养方法。 (3)了解流速仪测流的基本方法。 2 实验内容 LS25-3C型旋浆流速仪是一种新改型仪器,采用磁电转换原理,无触点式测量,信号采集数多,灵敏度高,防水,防沙性能好,仪器结构紧凑,是一种大量程的流速仪。适用于一般河流,水库、湖泊、河口、水电站、溢港道等高、中、低流速测量。配用HR型流速测算仪。 2.1 主要技术指标 (1)测速范围: V=0.04-10 m/s (2)仪器的起转速: Vo≤0.035 m/s (3)临界速度: Vk≤0.12m/s (4)每转四个信号 (5)旋浆水力螺距: K=250mm(理论) (6)检定公式全线均方差:M≤1.5% (7)信号接收处理:HR型流速仪测算仪(适应线性关系) (8)测流历时: 20s、50s、l00s或1~999s任意设置 (9)测量数位:四位有效数 (10)显示查询方式:显示内容有时间、K值、C值、历时T、流速V、信号数等。 (11)参数设置及保存:可调校时间及设置K、C、T值等参数,设置后参数在掉电状态能长期 2.2仪器结构 本仪器按工作原理可分为:感应,传信,测算,尾翼部份。仪器测流时的安装方式有悬杆,转轴和测杆等几种。 (1)感应部份为一个双叶螺旋浆,安装于支承系统上灵敏地感应水流速度的变化。旋浆的转速与水流速度之间的函数关系由流速仪检定水槽实验得出。 (2)传信部份由磁钢,接收电子器件一霍尔传感器构成,浆叶旋转带动磁钢转动。 (3)HR型流速测算仪控制板由89CXX系列单片机及有关电路组成,液晶显示采用的是二线式串行

地下结构课程设计

《地下结构课程设计》计算书 ——地铁区间隧道结构设计 1 设计任务 本次地下结构课程设计是进行城市地铁区间隧道的结构设计,涉及“地下工程”这门课的主要理论,通过设计,使学生更深入地掌握所学理论。 其余详细设计任务资料见附录。 1.1工程地质条件 线路垂直于永定河冲、洪积扇的轴部,第四纪地层沉积韵律明显,地层由上到下依次为:杂填土、粉土、细砂、圆砾土、粉质粘土、卵石土。其主要物理力学指标如表1,本地区地震烈度为6度。 表1 各层土的物理力学指标 1.2 其他条件 地下水位在地面以下6m处;隧道顶板埋深10m;采用暗挖法施工,隧道断面型式为马蹄形。 1.3 暗挖区间断面

2 设计过程 2.1 根据给定的隧道或车站埋深判断结构深、浅埋 可以采用《铁路隧道设计规范》推荐的方法,即有 上式中s为围岩的级别;B为洞室的跨度;i为B每增加1m时的围岩压力增减率,B>5m时,i取0.1,B<5m时,i取0.2。 由于隧道顶板埋深10m,所以该隧位于细砂层和圆砾土中,根据《地铁设计规范》10.1.2可知“暗挖结构的围岩分级按现行《铁路隧道设计规范》确定”,查表得围岩为Ⅳ级围岩,则有

则 可知该隧道埋深为浅埋。 2.2 计算作用在结构上的荷载 2.2.1 永久荷载 1.结构自重(只考虑二衬) 顶板自重: 侧墙自重: 底板自重: 2.地层压力 a. 地层竖向压力 由于拱顶埋深10m,则拱顶上方土层有杂填土、粉土、细砂,且地下水埋深6m,应考虑土层压力和地下水压力的影响,对于浅埋洞室,本设计按照极浅埋的形式进行竖向土压力计算,即。 b. 地层水平压力 地层侧向压力按主动土压力的方法计算,由于埋深在地下水位以下,需考虑地下水的影响,采用朗肯主动土压力方法计算: 地下结构处于细沙土层与圆砾土土层中,所以在土层交界面出会有土压力突变。 细沙: 圆砾土: 拱顶处: =77.68KPa 土层交界面以上:

相关文档
相关文档 最新文档