文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加拿大加能IPC制动单元手册

加拿大加能IPC制动单元手册

加拿大加能IPC制动单元手册
加拿大加能IPC制动单元手册

IPC-DR 系列制动单元 用户手册 1

目录

序言 3

开箱检查注意事项 4 简单测试方法 4 第一章 安全信息 5

1.1 安全定义-----------------------------------------------------------------------------5 1.2 安装和配线注意事项-----------------------------------------------------5 1.3 使用注意事项-------------------------------------------------------------------6 1.4 其它--------------------------------------------------------------------------------------6 第二章 产品型号与规格 7

2.1 型号规格---------------------------------------------------------------------------7 2.2 产品技术规格------------------------------------------------------------------8 2.3 电流温度曲线------------------------------------------------------------------9 2.4 产品安装尺寸----------------------------------------------------------------10 2.4.1 IPC-DR-1L 的外形尺寸----------------------------------10 2.4.2 IPC-DR-1SA/3SA/1G/2G 的外形及尺寸--11 2.4.3 IPC-DR-3H/4H/5H 的外形及尺寸----------12 2.4.4 IPC-DR-3HA/4HA/5HA 的外形及尺寸-----13 2.4.5 机械参数表-------------------------------------14 第三章 产品安装指南 15

3.1 制动单元的安装方式-------------------------------------------------15 3.2 制动单元主回路端子排列---------------------------------------17 3.2.1 IPC-DR-1L 端子排列-------------------------17 3.2.2 IPC-DR-1SA/3SA/1G/2G 端子排列--------17 3.2.3 IPC-DR-3H/4H/5H 端子排列----------------18 3.2.4 IPC-DR-3HA/4HA/5HA 端子排列-----------18 3.3 主回路接线方法-----------------------------------------------------------19 3.3.1 电源输入端子----------------------------------19 3.3.2 制动电阻、故障保护及接地端子----------19

2 IPC-DR 系列制动单元 用户手册

3.3.3 辅助电源端子----------------------------------19 3.3.4 变频器的直流母线端子的辩认------------20 3.4 主回路接线规格---------------------------------------22 第四章 操作面板说明 23

4.1 操作面板示意图------------------------------------------------------------23 4.2 状态指示区---------------------------------------------------------------------23 4.3 数据显示区说明---------------------------------------24 4.4 按钮说明-------------------------------------------------25 4.5 并联插座与主从模式的切换-----------------------25 第五章 制动单元的选型 27

5.1 一般性负载快速选型--------------------------------------------------27 5.2 周期性制动负载的选型---------------------------------------------29 第六章 常见故障的排除 31 第七章 质量保证 32

IPC-DR 系列制动单元 用户手册 3

序言

感谢您购买和使用加能公司生产的IPC-DR 系列能耗制动单元。

IPC-DR 系列能耗制动单元是采用加拿大技术生产制造的高性能制动产品,目前已经广泛应用于电梯、起重、生产机械、矿山提升机、离心机、油田抽油机等各种场合。

IPC-DR 系列能耗制动单元可以把电机调速等过程中所产生的再生电能通过制动电阻释放掉,以产生足够的制动转矩,保证变频器等设备的正常运行。

本手册提供了产品安装配线、参数设定和故障诊断等的一些注意事项。为确保能正确安装及操作IPC-DR 系列制动单元,发挥其优越性能,请在装机之前详细阅读本使用手册。

本手册是随机赠送的附件,请妥善保存及交给该机器的使用者。

4 IPC-DR 系列制动单元 用户手册

开箱检查注意事项

在开箱时,请认真确认: 产品是否有破损;

本机铭牌的标识是否与您的订货一致;

本公司的产品制造与包装出厂方面已经经过严格检验,若仍发现某种遗漏,请速与本公司或供货商联系解决。

简单测试方法

制动单元开箱以后,可以使用数字万用表的二极管档,红、黑表笔分别接DC(+)、DC(-)、RL1、RL2四个端子来简单地测试制动单元的好坏,测得结果应如下表中

(*3H/4H 机型在测试时会直接显示为无穷大)

表1 IPC-DR-3HA/4HA/5HA/3H/4H/5H 测试结果

表2 IPC-DR-1L/1SA/3SA/1G/2G 测试结果

IPC-DR 系列制动单元 用户手册 5

第一章 安全信息

6 IPC-DR系列制动单元用户手册

IPC-DR 系列制动单元 用户手册 7

第二章 产品型号与规格

表2.1 能耗制动单元的型号规格

额定电流是指制动单元工作时最大平均电流。峰值电流是指制动单元工作时允许通过的最大电流,该电流所持续的时间最长不应超过20秒。

最小电阻是指制动单元所允许配接的最小制动电阻值。实际所用的制动电阻必须根据设备的容量和所需的制动力矩进行选取,且不应小于制动单元最小电阻的值。

表2.2 产品技术规格

注:带*的项目仅对DR-3HA/4HA/5HA系列产品有效。

8 IPC-DR系列制动单元用户手册

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

9

2.3 电流温度曲线

随着制动单元内部散热器温度的不同,其允许通过的最大电流也会随之改变。最大电流与温度的关系如下图所示:

(图2.1) 电流与温度的关系

由图中可以看出,当制动单元散热器的温度高于75℃时,其允许通过的最大电流会随之下降,因此必须对制动单元工作时的温度加以限制。

10

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

2.4 产品安装尺寸

2.4.1 IPC-DR-1L 制动单元的外形尺寸

(图2.2) IPC-DR-1L 制动单元的外形尺寸

IPC-DR 系列制动单元

用户手册 11

2.4.2 IPC-DR-1SA/3SA/1G/2G 制动单元的外形及尺寸

(图2.3) IPC-DR-1SA/3SA/1G/2G 制动单元的外形及尺寸

12

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

2.4.3 IPC-DR-3H/4H/5H 制动单元的外形及尺寸

(图2.4) IPC-DR-3H/4H/5H 制动单元的外形及尺寸

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

13

2.4.4 IPC-DR-3HA/4HA/5HA 制动单元的外形及尺寸

(图2.5) IPC-DR-3HA/4HA/5HA 制动单元的外形及尺寸

表2.3 IPC-DR系列制动单元机械参数表

14 IPC-DR系列制动单元用户手册

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

15

第三章 产品安装指南

3.1 制动单元的安装方式

制动单元要竖直安装在非易燃的坚固固定表面上。由于制动单元本身会产生热量,因此,用户在安装时一定要考虑通风、散热和人身安全,在制动单元的周围应留有足够的空间,最小的通风空间是:上下100mm ,左右30mm 。

(图3.1) IPC-DR 系列制动单元的安装空间要求

若有多台制动单元需要上下排列安装,则制动单元装置之间的竖直距离至少是200mm ,并应加上导流挡板以防止下方制动单元所产生的热量对上方制动单元的影响。安装方法如下图所示。

16 IPC-DR 系列制动单元 用户手册

(图3.2) 两台制动单元上下安装示意图

制动单元必须安装在通风良好的地方,如需安装在机柜内时,机柜必须留有合适的散热孔,必要时要在机柜的合适位置安装排风扇以保证良好的散热。

工作时与制动单元配接的制动电阻会产生高热,所以必须安装在独立的柜体内,不可与变频器、制动单元等其它设备安装在一起。制动电阻安装位置不合适可能会造成其它设备工作异常甚至损坏。

制动电阻不可以放在易爆易燃物的附近和不可放在人手可以触及的地方。

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

17

3.2 制动单元主回路端子排列 3.2.1 IPC-DR-1L 制动单元端子排列

(图3.3) IPC-DR-1L 制动单元端子排列

3.2.2 IPC-DR-1SA/3SA/1G/2G 制动单元端子排列

(图3.4) IPC-DR-1SA/3SA/1G/2G 制动单元端子排列

18

IPC-DR 系列制动单元 用户手册

3.2.3 IPC-DR-3H/4H/5H 制动单元端子排列

(图3.5) IPC-DR-3H/4H/5H 制动单元端子排列

3.2.4 IPC-DR-3HA/4HA/5HA 制动单元端子排列

(图3.6) IPC-DR-3HA/4HA/5HA 制动单元端子排列

IPC-DR 系列制动单元 用户手册 19

3.3 主回路接线方法 3.3.1 电源输入端子

DC(+)和DC(-)分别是制动单元的直流母线正负输入端,应与变频器直流母线正负端子正确连接。变频器需外接直流电抗器时,制动单元直流母线的正极接入点应在直流电抗器之后。变频器直流母线到制动单元间的连线距离应尽量短。

3.3.2 制动电阻、故障保护及接地端子

RL1和RL2是制动电阻的接线端子,应正确连接到制动电阻上。制动电阻的阻值和功率应该经过正确选配。

NC1和NC2是内部的故障保护触点输出,平时为常闭状态。当制动单元内部出现过热等故障时,内部触点会自动断开。

IPC-DR-3HA/4HA/5HA 系列制动单元提供了专用的接地端子,应按规定将其可靠接地。 3.3.3 辅助电源端子

(图3.7) 辅助电源端子

IPC-DR-3HA/4HA/5HA 系列660V 电压等级的制动单元提供了辅助电源端子,使用时应将相应的端子连接到220V 的交流电源上,并应保证220V 电源通电的顺序在直流母线电压加入之前。错误的通电次序和过高的辅助电源电压均会导致制动单元无法正常工作甚至损坏。

220V/380V/460V 电压等级的制动单元无此接线端子,使用时可以不用连接。

20 IPC-DR 系列制动单元

用户手册

3.3.4 变频器的直流母线端子的辩认

当IPC-DR 系列制动单元与变频器配合使用时,必须将制动单元的直流输入端子“DC (+)”、“DC (-)正确连接到变频器的直流母线的正负端子。但许多时候,由于变频器与直流母线相关的主回路接线端子不只一个,这会给正确的辨认变频器的直流母线接线端子带来困难。下图是变频器通常会提供的一些接线端子。

(图3.8) 常用的变频器主回路接线端子

图中,与直流母线相关的有“P1”、“P2”、“P ”、“N ”四个。其中,端子“N ”是直流母线负极的接线端,比较容易辨别,接线时,这个端子应该与制动单元的DC (-)相接。

“P1”、“P2”是外接直流电抗器的接线端,通常变频器在出厂时,因为没有外接直流电抗器,这两个端子是用一块短路铜排连接起来的。

“P ”是能耗制动单元的外接端子,是直流母线的正极端子。接线时,制动单元的DC (+)端子应该与图中的P 端子相接。