主通风机反风操作安全技术措施

一、概况

根据××煤矿反风演习安排,为确保反风期间机电队主通风机正常运转,特制定本措施。

二、反风时间

2016年月日时分—2016年月日时分。

三、现场管理

1.总负责人:

,主要负责本队本次反风的安全、统一指挥和协调工作。

2.部室负责人:

(二号风井)、

(三号风井)主要负责反风操作的质量监督工作。

3.现场负责人:

(二号风井)、

(三号风井)主要负责反风期间的人员安排、组织工作。

参与施工人员配置如表1:

表1 劳动力配备表

四、作业循环图表

为确保作业步骤衔接合理、有序,保证人员安全,必须严格按表2所列作业工序进行施工。

表2作业循环图表

五、反风前准备工作

反风前必须检查设备完好等,将所需材料、设备、工器具等准备齐

第 2 页共 7 页

全,要求如下:

1.主通风机:清理风道出、入口和导流装置内杂物,确保清洁干净;检查风叶与机体间隙是否符合标准;检查扩散塔、消音箱是否牢固;检查轴承润滑油油量、油质是否符合规定;检查各紧固件及防护外罩是否齐全、紧固;检查电动机接线是否完好,接触是否良好,接地系统是否完好;检查各种指示仪表、保护装置齐全可靠。

2.电气设备:检查各开关起动按钮、手把位置是否正确;电气设备的短路、过负荷、漏电保护应保持完整,整定值正确、动作可靠;电气设备的局部接地螺栓与接地引线的连接必须接触可靠,不准有锈蚀连接的螺母、应镀有防锈层,并有防松垫圈加以紧固,局部接地和接地引线的截面尺寸,材质应符合有关规程细则规定;供给风机的双回路电源都必须供电可靠,电压波动不超过±5%。

3.防爆门、风门、绞车:检查防爆门、垂直、水平风门启闭是否灵活,是否将防爆门夯实,防止反风时防爆门被吹开;漏风率是否符合规定;检查行程开关是否完好、可靠;检查绞车、钢丝绳的完好情况。

4.手动葫芦:选用4部5吨级埃米顿手拉葫芦,2部用于固定1#

主通风机,2部备用。要求手拉葫芦起重链条无磨损、锈蚀、裂纹、变形和外部损伤,转动部位转动灵活,紧固件无松动,吊钩无磨损和变形,手拉链条润滑良好,空运转正常。

5.木楔:选用36块木楔(长200mm,宽100mm,高80mm),32块用于固定1#主通风机,4块备用。要求木楔无裂纹。

6.沙袋、螺栓:准备20袋沙子(每袋15Kg),用于固定二号风井1#主通风机水平风门;准备M20×200的螺栓两条(一备一用),用于固定三号风井1#主通风机水平风门。

第 3 页共 7 页

六、安全技术措施

1.一般规定

⑴参加人员必须经过培训学习,经考试合格后才能从事操作。

⑵作业前必须对人员、环境、设备、工器具等全面进行安全排查,确认安全后方可作业。

⑶施工负责人必须做好劳动组织,明确各工种人员职责;总负责人全程对施工作业进行指挥,确保作业动作一致、协调。

⑷反风前检查二号风井、三号风井的2#主通风机运行状态,确保两台2#主通风机正常运转。

⑸接到矿调度总指挥部的反风命令后,二号风井、三号风井主通风机司机停止两台2#主通风机运行并关闭垂直风门;提升1#主通风机垂直风门,启动1#主通风机开始反风。操作必须在10分钟内完成,通风机司机操作完成后立即汇报矿调度总指挥部,并测定反风数据(负压、风量)。

⑹主通风机司机观察两台1#主通风机反风期间的轴承温度及振动状况,检查各仪表指示是否正常,电压、电流是否在正常范围内,如有异常,立即汇报调度室,根据现场总指挥命令决定是否停止反风。

⑺接到矿调度总指挥反风成功,恢复正常通风命令后,二号风井、三号风井主通风机司机停止1#主通风机反转运行并关闭1#垂直风门;二号风井、三号风井2#垂直风门升起,2#主通风机恢复正常运转,操作必须在10分钟内完成,主通风机司机操作完成后立即汇报矿调度总指挥部。

2.手拉葫芦的使用规定

⑴使用手拉葫芦时,必须将挂钩悬挂牢固可靠。

第 4 页共 7 页

⑵操作手拉葫芦人员要动作协调、用力均匀拉动手动链条,严禁出现生拉硬拽、野蛮作业。如手拉葫芦的手动链条发生卡链现象,反方向轻拉手动链条数次待卡链问题解决后,再继续拉动手动链条。

3.木楔的使用规定

⑴使用木楔时,必须将木楔固定牢靠。

⑵使用木楔时,必须将木楔放置横平竖直,不得歪斜。

4.主通风机司机要求

⑴主通风机司机必须经过培训、考试合格,并取得特种作业人员上岗证,方准上岗操作。

⑵主通风机司机必须熟悉通风机一般构造、工作原理、安全技术特性、各部件性能,供电系统、控制系统、反风操作系统等,并熟悉各系统和风门的用途。

⑶主通风机司机必须专人、专职,严禁私自更换。

⑷主通风机司机必须严格按照《煤矿安全规程》规定及操作规程规定正确操作。

5.其它规定

⑴反风时检修工、主通风机司机认真巡视设备运行状况,发现问题及时汇报处理。

⑵将工器具等放到指定位置。

七、应急措施

在反风过程中,如果出现下列问题应立即启动应急措施。

1.供电故障应急措施

一回路电源突发掉电时,应立即切断一回路进线,将联络柜投运,使用二回路电源启动1#主通风机。

第 5 页共 7 页

2.设备故障应急措施

⑴如果1#主通风机变频器出现故障时,故障显示不能复位,应及时切换至工频启动1#主通风机,并汇报矿调度室、主管区队。

⑵如果1#主通风机无法启动时,应及时开启2#主通风机开始反风,并立即汇报矿调度室、主管区队。

3.人员受伤应急措施

如果发生人员机械外伤、物体打击、电击等事故,立即消除危险源,并对伤员进行必要的急救处置,并视情况将伤员送往医院进行救治或联系医疗力量前来救治(以免对伤员造成二次伤害),同时向调度室、主管区队报告相关情况。

措施学习签名

第 6 页共 7 页

感谢您的浏览!整理范文,仅供参考。

第7 页共7 页

主扇风机反风操作规程(2020版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机反风操作规程(2020 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

主扇风机反风操作规程(2020版) 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1 #下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2

#上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA1 转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB3 ,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。 10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

煤矿通风机停风安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7322 (解决方案范本系列) 煤矿通风机停风安全措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿通风机停风安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了确保风机停风后作业人员的安全不受到威胁,制定本措施。当风井主要通风机及井下掘进工作面局部通风机停止运转后,必须严格执行本措施。 一、主要通风机停风安全措施 1、我矿采用抽出式通风、主扇选型为FBCDZNO22/2×220KW对旋轴流式风机。 2、当主要通风机停止运转时,主要通风机司机打开防爆门,充分利用自然风压通风。 3、当主要通风机停止运转后,由综合队切断受停风影响地点的电源。 4、主要通风机停止运转期间,任何人员和车辆严禁进入受停风影响的任何地点。

5、来电后,由调度室通知主要通风机司机关闭防爆门,启动主要通风机,当主要通风机运转10分钟后,瓦检员方可入井对变电所进行瓦斯检查,确认变电所沼气浓度低于0.5%时可向变电所送电;经瓦检员确认采掘配电点沼气浓度低于0.5%时可向采掘配电点送电;确认局部通风机开关及附近20米内风流中沼气浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。 6、经瓦检员检查采掘工作面风流中沼气浓度低于1%时可向采掘工作面送电。 7、经瓦检员检查各供风地点沼气浓度不超过《煤矿安全规程》规定时,方可由调度室通知各单位正常生产。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过《煤矿安全规程》规定时,必须编制瓦斯排放措施,

停工停风安全技术措施

华坪县焱光实业有限公司油米塘煤矿停工停风安全技术措施 编制: 审核: 矿长: 二0一八年

措施贯彻记录表

华坪县焱光实业责任停工停风安全技术措施 1、临时停工不得停风,停风时要立即切断巷道内的一切电源,并撤出人员,设置栅栏悬挂警戒牌,瓦斯员在栅栏附近随时检查瓦斯。如果瓦斯浓度超过3%,必须在24小时内封闭完毕。 2、井下停工停风的地点,如废弃的巷道、采空区、盲巷等地点,必须及时的密闭(24小时内)。 3、井下停工停风的地点,在密闭前,断开巷道密闭处的轨道,以防轨道导电,产生电火花,引爆瓦斯。 4、煤层永久性封闭,采用石砌筑,墙体厚度不小于0.8米,采用混凝土筑,墙体厚度不小于0.5米,密闭周边要掏槽(砌碹巷道要破碹后掏槽,掏槽深度煤帮不小于0.5米,岩帮不小于0.3米),见硬底、硬帮、硬顶,与煤岩接实,并抹不小于0.2米的裙边。墙面要平整(1平方米内凹凸不大于10mm,石勾除外)。无裂缝、重缝、空缝、灰浆饱满,保证封闭墙施工符合质量标准化要求,做到严密不漏风,必要时对墙面及墙前巷道进行喷浆,喷浆厚度不小于100mm。 5、矿井封闭墙必须留设四孔(观察孔,放水孔,监测孔),观察孔、监测孔距顶帮300-400mm处,放水孔距底帮300mm处或反水池,观察孔,放水孔伸出墙外不得小于0.3米,要采取防漏风措施,其他矿井封闭墙留设三孔。 6、封闭墙自砌筑好之日起,必须上台帐,墙外设栅栏、警标、说明牌板和检查箱,检查记录表,检查手册,台帐做到三对口,对复用的石门、溜斜等巷道,因受动压影响,裂缝增多,在实施封闭前,要对封闭墙位

置的前、后5m巷道进行喷浆堵漏,喷浆厚度不小于100mm,防止围岩裂隙漏风供氧造成采空区煤炭自燃。矿井必须定期对永久封闭墙进行检查,发现问题,及时采取措施处理。 7、启封停工停风地点密闭时,必须编制专项安全技术措施。在启封密闭前必须对启封密闭地点通风,根据现状及观察孔瓦斯检测情况,启封密闭位置不需安设风机,但为了保险起见,施工地点必须有备用风机。 8、瓦斯检查员必须在打开密闭巷道内检查瓦斯,瓦斯浓度不能超过0.5%,瓦斯超过0.5%必须采取通风措施才能施工。 9、准备临时风障,控制排放瓦斯时所需有效风量。 10、启封密闭: (1)、启封密闭顺序:从上到下,从外到里。 (2)、启封密闭时,必须先在密闭上部,测开一个小孔,然后检查瓦斯。 (3)、瓦斯检查员必须在现场检查瓦斯,发现异常情况,必须撤出人员,控制巷道通风量,待正常后方可作业。 (4)、按顺序把密闭全部测开。 11、排放局部聚积的瓦斯 (1)、密闭全部拆开后,当密闭口瓦斯浓度超过 1.5%,必须采取措施排放瓦斯。 (2)、排放局部聚积瓦斯时,必须从外到里,逐一排放,严禁“一风吹”。

主通风机安全操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一. 必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 二. 应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路、机房地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风的负压、风量情况,能独立操作。 三. 司机应无妨碍本职工作的病症。 四. 上班前严禁喝酒,班中严禁睡觉,不做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 五. 当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10min内开动,并投入正常运转。 六. 当矿井需要反风时,必须在10min内完成反风操作。 七. 主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1.不得随意变更保护装置的整定值。 2.操作高压电器时必须使用绝缘用具,并按规定的操作顺序进行。 3.协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4.地面风道进风门要锁固。 5.除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6.通风机房及其附近20m范围内严禁烟火。 7.开、闭风门,如设置电动、手动两套装置时,不用时须将手动摇把取下,以免伤人。 8.及时、如实填写各种记录,妥善保管,不得丢失。 9.工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10.严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。 八. 通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 九. 通风机启动前应进行下列各项检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2.各紧固件及联轴器防护外罩齐全、紧固、牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵敏可靠。 5.电气设备接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把都处于断开位置。 8.电源电压符合电动机启动要求。 9.风门完好,风道内无杂物。 10.人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻、无异常现象。 十. 主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2.停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告矿调度室或有关部门。 十一. 启动操作。

煤矿通风机停风安全措施

编号:SM-ZD-55022 煤矿通风机停风安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿通风机停风安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 5、来电后,由调度室通知主要通风机司机关闭防爆门,启动主要通风机,当主要通风机运转10分钟后,瓦检员方

可入井对变电所进行瓦斯检查,确认变电所沼气浓度低于0.5%时可向变电所送电;经瓦检员确认采掘配电点沼气浓度低于0.5%时可向采掘配电点送电;确认局部通风机开关及附近20米内风流中沼气浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。 6、经瓦检员检查采掘工作面风流中沼气浓度低于1%时可向采掘工作面送电。 7、经瓦检员检查各供风地点沼气浓度不超过《煤矿安全规程》规定时,方可由调度室通知各单位正常生产。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过《煤矿安全规程》规定时,必须编制瓦斯排放措施,并按措施严格执行。 二、局部通风机停风安全措施 1、当局部通风机停止运转后,任何人员和车辆严禁进入受停风影响的地点,并切断受停风影响地点的电源,并在受停风影响的地点入口悬挂“严禁入内”警标牌。 2、当突然停电或电器设备突然发生故障造成局部通风机停止运转时,受停风影响区域所有人员必须迅速撤出至全风压通风巷道,由受停风影响区域的负责人立即通知矿生产

全矿井停风安全技术措施(201807)

山西襄垣七一集团善福煤业有限公司单回路供电安全技术措施 总工程师: 机电经理: 编制: 机电科 二〇一八年七月二十日

安全技术措施会审纪要措施名称:单回路供电安全技术措施

矿井停风及恢复通风安全技术措施 因矿井10KV供电线路改造,将造成2018年7月21日全矿井停电停风,为确保停电停风及恢复通风期间的安全,特制定全矿井停风及恢复通风安全技术措施。 一、成立停电停风指挥部 总指挥:栗宏文 副总指挥:王晓东 成员:牛成新、张克勤、李志伟、栗慰栋、刘河西 指挥部设在调度室,相关职能科室及各队负责人为指挥部成员。 具体分工: 1、总指挥负责停电、停风期间安全管理工作。 2、通风科负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下有害气体检测及瓦斯排放措施的落实;调度室负责对井下情况进行监测,并对井下人员位置进行核对;机电科负责井上下停送电制度和操作规程落实;安全科负责现场监督;机电机运队负责井上下停送电、主扇停开的正规操作;其它队组配合各自区域内的送电送风和瓦斯排放工作。 二、停电停风时间、范围及操作顺序: 停电停风时间:2018年7月21日10:00~14:00(4小时)。 停电范围:全矿井 停电顺序:由里向外(各工作面-采区配电点-中央变电所-主扇) 送电顺序:由外向里(主扇-中央变电所-采区配电点-各工作面) 三、停电停风前的准备工作 1、停电停风前由机电科和机电机运队负责组织对井下所有机电设备、

风机房和井上下电话进行一次全面检查,杜绝失爆,保证各排水点运转、备用设备正常,通讯畅通;各队组将责任区域内积水点的积水抽至最低水位,并垫高或上移低洼处的电气设备,以免水淹。 2、停电停风前由通风经理负责组织对井下所有通风设施进行全面检查,不合格的设施在停电停风前全部处理。 3、停电停风前由调度室负责对监测监控系统进行全面检查,确保停电停风后监测监控系统能够正常运行。 4、停电停风前,根据井下实际情况,打开井下部分主要风门,以利于自然通风。 5、停电停风前,风井井筒上、下均需安排专职瓦斯检查员持续检查瓦斯。 6、21日当天零点班人员升井后,八点班严禁安排人员入井。各单位零点班人员全部升井后,汇报矿调度室。 四、停电停风期间的安全措施 1、通风科安排人员打开风硐检修门、风井口安全门,利用自然风压保持通风。并由安全科安排专人在主斜井口、副井口、主扇风机房设警戒,清除烟火和切断电源,并严禁闲杂人员进入主扇风机房。 2、停电停风期间由安全科安排专人在主斜井口看守,没有调度室的同意,严禁任何人员入井。 五、恢复井下送电程序 1、待地面主扇开启,恢复矿井全风压正常通风,经检查瓦斯符合规定后,方可向井下中央变电所和采区配电点送电。

矿井主要通风机停电停风安全技术措施示范文本

矿井主要通风机停电停风安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井主要通风机停电停风安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 回风井安设梯子间施工期间利用主要通风机风硐两侧 的安全小风门、同时在施工期间需要从防爆盖安设绞车钢 丝绳和消防水管口,两处进行风流短路,达到在回风井安 设梯子间施工人员和矿井不停产下作业人员所需。特制定 如下安全技术措施。 1、当主要通风机 1、矿井主要通风机联合运转两台同时停电停风安全技 术措施 (一)有计划停电、停风措施 1.矿调度室接到供电系统停电通知后,立即向矿长、矿 总工程师汇报有关停电原因和停电时间,由总工程师安排

停电停风措施的编制及审批。 2.由矿长安排调度室通知各生产单位及其它井下施工单位在停电前将井下所有作业人员撤到地面,并安排安监、瓦检人员监督执行。 3.掘进工作面作业人员在接到主要通风机停电停风通知后,由作业地点跟班领导和安监、瓦检人员共同组织将人员立即撤到地面,并切断工作面所有电源,停止局部通风机运转。该区域瓦检人员负责在巷道出口设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入。待主要通风机恢复系统供风后,按排放瓦斯措施执行。 4.主要通风机停电停风期间: ①主要通风机停电停风期间,风机看护人员要及时打开回风井口防爆门,充分利用自然风压形成通风系统。 ②所有进、出风井都要由通风队设专人检查井口瓦斯和风流方向,并将记录资料整理保存;

临时停风安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8450 (解决方案范本系列) 临时停风安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

临时停风安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工单位跟班队长等现场负责人要协助瓦斯检查员组织排放瓦斯工作,听从矿调度室、瓦斯检查员的安排,组织有经验的人员参与排放瓦斯工作。 排放瓦斯前,瓦斯检查员、施工单位跟班队长必须检查落实断电、警戒、撤人措施的实施情况,确认无误后,报矿调度室允许后,方可进行排放瓦斯作业。 2、恢复局扇运行前,必须事先检查局扇及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度,当瓦斯浓度不超过0.5%时,方可人工送电开启局部通风机。 3、安排专人负责风量调节,限量排放积聚的瓦斯,防止开启局扇时排出大量高浓度瓦斯,引起全风

压汇合处瓦斯和二氧化碳浓度超限。 4、排放过程中,瓦斯检查员应随时观察排放风流瓦斯浓度变化(如观察回风流甲烷传感器T2或用光学瓦斯检定器观测),及时发出调节风量指令,调控送入停风区内的风量大小,保证排出的瓦斯与全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5%。 5、当独头巷道中排出风流瓦斯浓度小于1%时,施工单位跟班队长和瓦斯检查员可进入巷道进行检查。进入过程中,瓦斯检查员在前,另一人在后,保持不少于5-10 m距离,瓦斯检查员必须按照“边检查、边进入”的原则,禁止长驱直入,防止窒息事故发生。 6、排放过程中,全风压以外地段出现风筒脱节、风筒吹破情况,应及时停风处理。独头巷道以内出现风筒脱节、风筒吹破、冒顶等情况造成排放瓦斯

主要通风机司机操作规程

金隆煤矿 主 要 通 风 机 司 机 操 作 规 程

金隆煤矿主要通风机司机操作规程 一、上岗规定 1.司机必须经过培训,考试合格,方可上岗操作。 2.应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。 3.司机应没有妨碍本职工作的病症。 二、安全规定 1.上班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,遵守《煤矿安全规程》的有关规定。 2.当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并转入正常运转。 3.当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。 4.主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: (1)不得随意变更保护装置的整定值。 (2)操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。 (3)协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 (4)地面风道进风门要关牢固。 (5)除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 (6)通风机房及其附近20m范围内严禁烟火,不得有明火。 (7)开、闭风(闸)门。 (8)及时如实填写各种记录,不得丢失。 (9)工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 (10)严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。 三、操作准备 1.通风机的开动,必须取得主管上级(矿长和矿技术负责人)的准许开机命令。 2.通风机起动前应进行下列各项检查: (1)轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 (2)各部件连接牢靠。 (3)继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 (4)电气设备接地良好。 (5)各指示仪表、保护装置齐全可靠。 (6)各启动开关手把都处于断开位置。 (7)电源电压符合电动机起动要求。 (8)风门完好,风机周围和风道内无杂物;风机进、出风口防护栅栏

煤矿通风机停风安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8092 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 煤矿通风机停风安全措 施标准版本

煤矿通风机停风安全措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 4、主要通风机停止运转期间,任何人员和车辆

严禁进入受停风影响的任何地点。 8、当井下任何一处供风地点的沼气浓度超过

风机停风安全技术措施

山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年

山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。 职责分工: 郭守印:负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋:负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达:负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。

邓补明:负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林:负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳:负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳:负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟:负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广:负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义:负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作,负责风机开停正规操作,现场指挥督办。 二、一般管理规定 (一)、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行,同时,要充分组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内不能启动主要通风机,风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关

主通风机反转反风操作规程

主通风机反转反风操作规程 一、运行中的风机反转反风操作 1、风机司机必须详细了解主通风机及各开关的性能和工作原理。熟悉掌握各开关的操作方法及操作顺序。 2、接到反风命令后,立即操作正在运行的通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断运转通风机电源。 3、断开(1000A)空气断路器。将转换开关搬转至反向运转位置。 4、合上(1000A)空气断路器。待通风机叶轮静止后,操作降压起动柜起动按钮,使通风机反方向运行。 二、备用风机反转反风操作 接到矿调度室反风命令且要求开启备用通风机进行反风时,司机应按下列步骤进行操作: 1、操作正在运行通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断误运行风机电源。 2、断开正在运行通风机(1000A)空气断路器。 3、操作风门绞车,关闭运行通风机风门。同时打开备用通风机风门。 4、将备用通风机转换开关搬至反转位置,合备用通风机(1000A)空气断路器。 5、操作备用通风机降压起动柜起动按钮,使备用通风机反方向运行。 三、注意事项 1、反风过程中,风机司机要认真观察各仪表指示、风机运转声响等情况,密切注意通风机运行状态, 若有异常立即停机,并立即向有关部门汇报,请示处理意见。反风工作必须执行调度室的命令。 2、反风结束,按正常顺序操作各开关(换向开关搬到正向位置)使通风机正向运转。 3、通风机正向运行正常后,通风机司机作好反风记录,入档妥善保存。

 3、操作蝶阀控制按钮,关闭运行通风机风门。主要通风机停风的安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主要通风机停风的安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5954-34 主要通风机停风的安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概述 为了保证井下发生有计划、无计划停电停风时,现场工作人员迅速撤到安全地点及回复送电时井下能及时安全顺利排放巷道内聚集瓦斯,尽快恢复正常施工,特编写本措施。 现我公司负责施工巷道有:1212风巷、1212运输巷、215运输大巷。井下安装局部通风风机。主要通风机使用情况详细如下: 风机型号: FBCDZ№18 功率: 2*132kw 台数: 2台 二、组织机构及各成员职责 组织机构 总指挥长:严延长

副总指挥:何兴元、印小华 指挥中心成员有:金远中、曾远祥、万科府、刘理均、李学刚、叶启中所有行管及各职能部门负责人各成员职责 总指挥长:矿长,是处理停电停风事故的全权指挥者,在技术负责人、副矿长、各科(队)长协助下,制定回复供电后瓦斯排放措施。 1、技术负责人,是矿长处理事故的第一助手,在矿长领导下组织制定有计划、无计划停电停风安全技术措施。 2、各有关副矿长:根据事故处理措施,负责组织为处理事故所必需的人员待命,及时调集处理事故所必需的设备、材料。 3、安监科长:根据批准的事故处理措施,以及按照《煤矿安全规程》规定,对事故处理措施落实情况实行有效的监督。 4、生产科长:向指挥部提供发生事故前掘进生产部署情况,具体制定处理事故的措施,准备好必要的

风机停风安全技术措施(标准版)

风机停风安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0005

风机停风安全技术措施(标准版) 为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理,便于全矿井停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序,确保矿井通风安全,特编制本措施,各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组,负责停电停风期间的组织领导工作。 组长:郭守印 副组长:孛树勋 成员:邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部,指挥部设在矿调度室,发生全矿性无计划

停电停风时,领导组成员必须在10min内赶到调度室,指挥协调停电停风处理工作。主扇风机反风操作规程(正式)

主扇风机反风操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1

#下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2 #上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA?转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB ?,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。

10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

主通风机停风安全技术措施

主通风机停风安全技术措施 根据山不拉煤矿后期采掘接续和巷道开拓延伸生产安排,按照矿井额定风量计算要求,我矿去年将FBCDZ-8-NO23/2×132KW主通风机更换为FBCDZNO28/2×185KW主通风机,现FBCDZ-8-NO23/2×132KW 主通风机处于闲置状态,根据矿领导要求将FBCDZ-8-NO23/2×132KW 主通风机进行拆除,拆除前需在风机回风硐室垒砌50砖墙将其封闭,需停风打开防爆门将物料运进去,为保证停风及运料期间的安全特编制此措施。 一、成立领导机构 组长:胡光伟 副组长:贾玉 成员:李涛刘瑞奎柳海波路永波贾叶飞 二、停风及进料前的准备工作 1、先将砖、沙子、水泥运至主隔爆风门前。 2、定于4月14日13:30—14:00停风,停风前由调度室通知井下人员全部升井,由检身员清点人数,只有确保所有人员全部升井后方可停风。 3、运料人员及时到位,一旦停风及时将防爆门打开,将物料运进去。 三、停风及运送物料安全技术措施 1、主通风机停风前由调度通知井下带班领导和安检员将井下职工全部升井,由当班检身员负责清点人数,人员撤退完后,检身员汇

报调度室,下令专职电工停止井下所有非本质安全型电气设备电源。 2、停送电过程必须有机电部门指定专职电工亲自完成,不能有他人代替。 3、监控值班人员负责监测井下各地点的瓦斯情况,发现异常,立即汇报调度室采取措施进行处理。 4、主通风机停风后,将主隔爆门打开进行自然通风,人工将砖、沙子、水泥搬运至回风硐室口,人员在搬运物料期间要相互配合好,行走过程中注意脚下的路,以防绊倒。 5、在运料期间,瓦检员必须在场随时检测气体,一旦发现气体超标,立即撤出人员。 6、停风期间,在主、副井口设好警戒,严禁人员下井。 四、恢复主扇通风安全技术措施 1、开启主扇前,先将隔爆门关闭,由调度室通知机运区开启主扇恢复井下供风,主扇正常运转30分钟后,由调度室通知通风区人员下井检查瓦斯、二氧化碳、一氧化碳,并将检查结果汇报调度室,一切正常后调度室安排给井下供电,井上人员进行入井。 2、由瓦检员检查中央变电所等各配电硐室内的瓦斯浓度,当各配电硐室瓦斯浓度小于0.5%后,通知矿调度安排有限恢复中央变电所及各配电硐室送电。 3、最后回复各掘进工作面通风,严禁任何人在没有检查停风巷道瓦斯和二氧化碳及局部通风机周围瓦斯浓度的情况下恢复通风,恢复方法为:一名瓦检员和一名安监员一前一后相距5m,边测边进入

有计划停风的专项安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6721 (解决方案范本系列) 有计划停风的专项安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

有计划停风的专项安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 煤矿生产过程中,矿井必须正常通风,确保安全生产,不得任意停电停风。有计划检修和停电等原因矿井停止通风时,制定如下通风安全技术措施: 一、成立停电停风管理领导小组 1、矿长担任组长,安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师任副组长,生产、通风、机电部门负责人及调度主任、停送电负责人、通风调度值班员、通风科长、机电科长为成员。 2、领导小组成员职责:领导小组负责组织制定有关安全撤人、恢复通风、排放瓦斯方案和减少无计划停风管理办法。

3、矿总工程师负责制定瓦斯排放措施,负责执行瓦斯排放工作。 4、生产副矿长负责清点井下各工作面地点的人员数量,做到每次临时停风停电后安全撤人,恢复通风后按措施组织恢复生产。 5、安全副矿长负责落实监督各安全技术措施的执行情况; 6、机电副矿长负责井下和地面电气设备的完好,安排查找和处理电气设备故障;机电科长协助机电运输部搞好供电及临时出现的故障处理工作。 7、调度主任负责将领导小组的命令正确地传达给值班调度员,将井下情况及时报告领导。 8、通风科长负责恢复通风和排放瓦斯工作,通风队长负责落实临时停风打栅栏、挂警示牌和组织现场恢复通风和3%以内浓度的瓦斯排放工作。

风机操作流程

主通风机司机操作流程 1、具备上岗资格,持证上岗。 2、熟悉通风机构造、原理、性能及整个系统,能熟练操作。 3、严格执行操作规程及机房各项制度,坚守工作岗位。 4、通风机的开停,必须取得主管上级的开停命令。 5、启动前对通风机进行下列检查: ①风机电机轴承润滑油油量合适; ②各紧固件齐全紧固; ③各类仪表、电气保护灵敏可靠; ④各操纵手柄处于正确位置; ⑤电源电压符合启动要求; ⑥各类风门完好,风道内无杂物。 ⑦一路电源正常供电,另一路电源开关柜必须在断开状态,正常热备 6、主通风机正常操作顺序: ①启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→打开通往井下的风门→检查确认各风门处于正确状态→操作风机控制设备,启动风机电机→完成风机启动→汇告公司调度。

②停机:接到停机命令→操作风机控制设备,断电停机→风机停转后,按命令开启备用风机并操作有关风门→不开动备用通风机时,应打开井口防爆门和有关风门,利用自然通风→汇报公司调度或有关部门。 7、风机控制设备的正常操作 ①闭合电源总柜,所用变压器柜,(变频柜)。 ②给信号、照明、操作控制回路送电。 ③电动或手动开启和关闭相关风门。 ④(待启动风机)先闭合Ⅱ级风机电源侧开关、负荷侧开关,并进行电动储能;再合Ⅰ级风机电源开关、负荷侧开关,并进行电动储能。 ⑤储能完成后,在操作台上按下Ⅱ级风机的启动按钮,Ⅱ级风机启动。Ⅱ级风机运转平稳后,再按下Ⅰ级风机启动按钮,Ⅰ级风机启动,完成整个风机启动程序。 8、班中巡回检查(至少每小时一次): ①风机运行无异响和异震; ②电机温度、轴承温度显示不超限; ③各类监测仪器仪表指示正常; ④发现异常及时汇报公司调度及相关部门; ⑤巡检情况及时填写记录。 9、日常维护:

主扇通风机管理制度及操作规程

交接班制度 一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位,翻看工作笔记,询问工作情况,了解风机运行状况,发生故障原因。 二、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交”: 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 三、在交接过程中,发现问题有交班人员负责处理,接班人协助处理,交班后发现问题由接班人负责,双方不能解决的问题应及时向领导汇报。 四、发现问题双方应及时说明,如交班人离开后,接班人才发现属于上一班问题的,应立即报告主管领导。 五、交班人须将本班工作情况交代给下一班,并将本班已经完成或待完成工作,认真记录在每班工作交接表上,交接双方签名确认。

主扇风机反风操作规程 一、司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 二、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统和控制回路。以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。 三、当矿井需要反风时,必须在10分钟完成反风操作。 四、严格按照上级命令进行通风机的反风操作。 五、反风操作时发现异常情况应及时向矿调度部门汇报。 六、反风操作情况必须及时添入运行日志。 七、备用通风机必须经常保持完好状态。 八、反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。 九、用反风道反风时保持通风机正常运转。 十、主通风机反风操作步骤。 (1)接到反风命令。 (2)停止主扇运转。 (3)加固自然风门。(防爆门) (4)关闭反向风门。 (5)启动主扇反向控制开关。 (6)主扇反转运行 (7)反风完毕

煤矿局部通风机无计划停电停风安全技术措施

------煤矿 局部通风机无计划停电停风安全技术措施 编制人: 总工程师: 矿长: 批准日期:2014年月日 执行日期:2014年月日

会审情况:

局部通风机无计划停电停风安全技术措施 为加强管理,杜绝局部通风机无计划停电停风现象,确保矿井安全生产,结合我矿实际,特制定本安全技术措施: 一、防止局部通风机无计划停电停风的规定 1、矿井成立以总工程师为首的有生产、机电、安全、通防等科室参加的局部通风管理小组,并建立责任制,对局部通风、尤其是防止局部通风无计划停电停风工作要做到分工明确,责任落实。 2、新购的局部通风机必须经矿机电科检查试验,合格后方可入井。 3、局部通风机安设前,通防科必须测定安装地点的全压风量,只有在全风压风量满足要求时,方可安装。 4、局部通风机必须实行挂牌管理,每班指定专人负责看管。配有专职瓦斯检查员的掘进工作面,局部通风机由瓦检员负责管理,若无专职瓦检员,局部通风机由掘进班组长或当班负责人负责管理。 5、严禁擅自停开局部通风机,工作面无论工作或交接班都不准停风。禁止停风延接风筒、更换风筒等。因检修、停电、更换风筒或其它原因需要停风时,必须事先制定停风或恢复通风的措施。报矿总工程师批准,经批准后方可实施。

6、通防科必须建立局部通风机切换试验记录台帐,机电科室要做到帐、卡、物一致。局部通风机在井下运转时间不得超过半年,必须按时升井检修,并保证检修质量。通防科要制定井下局部通风机送检计划,对掘进工作面安设的局部通风机要考虑检修日期,避免因送检工作面更换局部通风机造成无计划停风。各单位通风、机电科应对检修的局部通风机要做到及时上帐。检修后的局部通风机必须有合格证。 7、对井下运转的局部通风机,生产使用单位每周至少安排机电人员检查两次,机电科也要定期检查,并建立记录。当班的瓦检员、电工和施工负责人必须随时检查局部通风机是否正常运行,发现问题要及时向矿调度室、通防科、机电科汇报。 8、低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,必须与采煤工作面分开供电(一般应从变电所高压开关分开)。 9、掘进工作面必须实行双风机双电源供电。 10、各级变电所的值班人员,必须有高度的责任感,确保供电系统安全运行。在停送电作业时,必须严格执行作业票制度。在执行倒闸操作时,必须一个监护一人操作,严禁发生误操作而造成局部能风机无计划停电停风。 11、变电所在检修试验时,对向井下供电的开关必须先改由备用电源供电后才能操作本开关进行检修试验,严禁先操作本级开关,再倒备用电源。因检修开关、线路和试验工作业务较大,操作频繁,并熟知操作业务,避免发生误操作而造成全矿井停电

相关文档