薄壁不锈钢管道系统施工技术交底

一、施工

(一)施工准备

1、管道安装施工应具备下列条件:

(1)施工设计图纸和其他技术文件齐全,并经会审核审查;

(2)施工方案或施工组织设计已进行技术交底;

(3)材料、施工人员、施工机具等能保证正常施工;

(4)施工现场的用水、用电和材料贮放场地条件能满足需要;

(5)提供的管材和管件符合国家现行有关产品标准,其实物与资料一致,并附有产品说明书和质量合格证书。

2、施工前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工程的配合措施。

3、施工人员应经专业培训,熟悉薄壁不锈钢卡压式管道的结构、性能和装配技能,熟练掌握操作要点。

4、安装前,应对管材外观和管件接头进行认真检查,管材、管件上的污物和杂质应及时清除。对不符合质量要求的管材和管件应及时通知供货商,坚决不得使用。

(二)一般规定

1、薄壁不锈钢管、管件不宜与水泥浆、水泥、砂浆、拌合混凝土直接接触。

2、管道安装间隙和完成后,管子敞口处应及时封堵。

3、当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽。

留孔或开槽的尺寸宜符合下列规定:

(1)预留孔洞的尺寸宜比管外经大50~100mm;

(2)嵌墙暗管的墙槽深度宜为管道外径加20mm,宽度宜为管道外经加40~50mm;

(3)架空管道管顶上部的净空尺寸不宜小于100mm。

4、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取严格的防水措施。

5、薄壁不锈钢管与阀门、水表、水嘴等的连接应采用转换接头,严禁在薄壁不锈钢管上套丝。

6、安装完毕的干管,不得有明显的起伏、弯曲等现象,管外壁无损伤。

7、管道系统的坐标、标高的允许的偏差应符合表1 的规定。

管道系统坐标和标高的允许偏差表1

项目允许偏差(mm)

埋地50

室外

架空或地沟20

埋地15

坐标

室内

架空或地沟10

埋地±15

室外

架空或地沟±10

埋地±10

标高

室内

架空或地沟±5

8、水平管道纵、横方向的弯曲,立管的垂直度、平行管道和成排阀的位置允许偏差应符合表2 的规定。

管道和阀门位置的允许偏差表2

序号项目允许偏

每1m 5

每10m ≤10 1 水平管道纵横方向弯曲

室外架空、地沟、埋地每

10m

≤15

每1m 3

高度超过5m ≤10 2 立管垂直度

高度超过10m,每10m ≤10

3 平行管道和成排阀门位置在同一直线上,间距3

9、饮用水管道在试压合格后宜采用0.03%高锰酸钾消毒液灌满管道进行消毒。消毒液在管道中应净置24h,排空后,再用饮用水冲洗。饮用

水的水质应达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求。

10、管材、管件在装卸、搬运时应小心轻放,且避免油污,不得抛、摔、滚、拖。

11、管道不得攀踏、系安全绳、搁搭脚手架、用作支撑等。

(三)管道敷设

1、管道敷设时、应在土建工程粉饰完毕后进行安装。安装前、应首先复核预留孔洞的位置是否正确。

2、薄壁不锈钢管固定支架间距不宜大于15mm,热水管固定支架间距的确定应根据管线热胀量、膨胀节允许补偿量等确定。固定支架宜设置在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。

3、薄壁不锈钢管活动支架的安装应符合设计规范和图纸的要求。

4、在给水栓和配水点处应采用金属管卡或吊架固定;管卡或吊架宜设置在距配件40~80mm 处。

5、管道穿越楼板时应设置套管,套管可采用塑料管;当穿越屋面时应采用金属套管,套管应高出屋面、地面50mm,并采取严格的防水措施。

6、暗敷的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽验收记录。在试压合格,并采取防腐蚀保护措施后,可采用M7.5 水泥砂浆填补。

7、管道敷设时,不得有轴向弯曲和扭曲,穿越墙或楼板时不得强制校正。当与其他管道平行时,应按要求预留保护距离,当设计无规定时,其净距不宜小于100mm。当管道平行时,管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。

(四)管道安装

1、安装前准备:

(1)按设计图纸规定的坐标和标高线绘制实测施工图;

(2)按实测施工图进行配管;

(3)制定薄壁不锈钢管和管件的安装顺序,进行预装配。

2、安装步骤:

(1)配管落料:计算配管尺寸,采用专用的切管工具按所需长度切断管材,切口断面应与管材的轴心线垂直。

(2)清理毛刺:采用专用工具去除管端内毛刺,以免安装插管时割伤密封圈。

(3)标记划线:用划线标志器在管端作插入长度标记划线,以保证管子插入长度,避免造成脱管。

(4)检查密封圈:检查管件内密封圈是否安装、密封圈是否完好无损。(5)插入管子:将管子笔直的插入管件内,注意不要碰伤橡胶圈,并确认管件端部与划线位置相距3mm 以内。

(6)卡压:把专用的卡压工具钳口的环状凹部对准管件端部内装有橡胶圈的环状凸部,对准管件管材同时进行卡压。

(7)检查卡压尺寸:用六角量规确认尺寸是否正确,卡压处完全插入六角量规即卡压正确,否则应重新卡压。

(8)管道系统试压:卡压完成后将系统适当分区,并于保温施工前按规定进行耐压试验,尽可能采用局部完工局部试压方法。

3、施工要领:

(1)熟悉安装所要使用的工具,施工前安装人员应仔细阅读说明书,掌握其使用方法和操作技巧。

(2)每天施工前、施工中和施工后,均应检查安装工具是否良好,特别是卡压工具,发现不良应及时送修或更换。

(3)管材切断后应内外去毛刺,特别不允许有外翻毛刺,以避免安装时管材插入管件割伤橡胶O 型密封圈,造成卡压后渗漏。

(4)检查管件承口端密封圈是否完好,防止因漏装密封圈或密封圈破损造成卡压完成后管道系统渗漏而返工。

(5)管材插入管件前必须确定管材插入长度并划线作好标记,插入后确认在管材上所画的记号应距管件端部保持在300mm 以内,以避免脱出

而造成实际插入长度不足,卡压后引起渗漏。插入长度见表3。

管材插入长度表3

公称通经DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

标准插入长度21 24 24 39 47 52 53 60 75

(6)如管件和插入管材配合过紧,可用清洁水湿润管材和管件,不得使用油脂类润滑,以避免油脂使橡胶圈变形,造成卡压失败而漏水。(7)管道安装时应根据现场情况进行预装配,确认配管长度和管子插入管件长度无误后,方可进行卡压作业。

(8)卡压作业时将专用卡压工具钳口的凹槽与管件环形凸部紧密结合,工具的钳口必须与管材呈垂直状,确认无误后开始作业,直至钳口凹槽

部咬紧管件、压至上下钳口贴合,即可完成卡压连接。

(9)卡压作业时可通过察看卡压工具压力表显示值判断是否卡压到位,一般DN15~25 的卡压压力为40Mpa,DN32~50 的卡压压力为60Mpa。(10)整个施工过程要随时检查,用六角量规随时确认卡压连接是否完好。不得有漏卡、漏检等疏忽,应确保安装质量万无一失。

(11)如发现管材、管件卡压不紧,可在原位重新卡压,直至用六角量规检查合格。

(12)如多次卡压仍达不到规定要求,应检查卡压工具是否完好、钳口是否磨损,有问题及时与供应商取得联系,不合格工具不得勉强使用。(13)卡压连接完成后,若发现划线记号于管件端部DN15~25 距离超过3mm,DN32~50 距离超过5mm,应将管件及两侧管材变形处切除后重新施工。

(14)修正和变更时先切断配管,再按变更配管的需要加上可调对接头进行调整连接,但需注意确保管材在管件内合理的插入长度。

(15)一端为承口的螺纹转换接头应先锁紧螺纹再进行卡压,否则卡压处容易松脱,而造成泄漏。

(16)安装时若发现管道弯曲、不直,应在直管部位进行修正,不可在管件部位校正,避免卡压处的松脱。

(17)管道安装中应适当分区,尽可能采用局部完工局部试压方法,视具体情况于保温施工前按规定逐段进行耐压试验。

(18)一般水压试验压力为最高实际工作压力的1.5 倍,卡压后保压时间不得低于60 分钟。

(19)施工现场应保持清洁,文明操作,管材及管件应堆放整齐,不得与杂乱异物随意堆放在一起。

4、局部水压试验

(1)施工过程中,为了能及早找出是否有施工不良处,应事先将管道系统适当分区,尽可能采用局部完工、局部试压方法,在保温施工前按规定的方法进行耐压试验。

(2)耐压试验时,一般以清洁的水为流体,当充水、排水不方便或冬季施工有冻结之虞时,可以用气体代替。耐压试验标准按国家有关规定执行。

(3)局部水压试验:

①局部水压试验的管端可利用已安装的阀门或者用管端塞堵严后进行水压试验。

②水压试验时应先将管内的空气排尽后再加压,以免发生危险。

③管端堵塞处最好用柔性材料进行遮挡,以防试压过程中塞堵掉落飞出发生危险。

④局部水压试验用管端塞堵图样:

·局部水压试验用末端装置(见图1、图2)

图1 图2

(4)管端塞堵使用方法- 8 -

·局部水压试验用管端塞堵使用方法(见图3、图4、图5)

图3

图4

图5

(五)与其他管道、附件及用水设备的连接

1、薄壁不锈钢卡压式管道系统兼容性强,卡压式管件规格品种齐全,能与极右的各种管道系统实行连接,也可与各种阀门、水嘴、水表、水泵等管道附件及用水设备配用。

2、薄壁不锈钢管道在与其它材质的管材或管件连接时,根据连接管材种类的不同,会产生异种金属化学腐蚀,为此必须采取防电化学腐蚀措施。

表4 中表示不锈钢管道与几种常用其它材质的管道是否能进行直接连接。直接连接意味着两种管材接触不需要采取防电化学腐蚀措施。

薄壁不锈钢与其它材质的管道连接说明表4

管道管材能否进行直接连接管道管材- 9 -

薄壁不锈钢否镀锌钢管

6、管道附件及各类设备连接

(1)与各类阀类的连接方法有螺纹连接(如图11)、法兰连接(如图12),

与其他材质的管道连接情况相同,注意不应引起电化学腐蚀。

(2)水嘴、角阀、自闭式冲洗阀、水表的安装方法详见《建筑给排水

金属管道—薄壁不锈钢管》(04S407-2)第23~26 页。

(3)安装水龙头时,拧紧螺纹转接头时不要用力过度,可在水龙头六角部位安装夹板,或用扳手夹住固定六角部位,将水龙头螺纹拧紧。(六)管道施工其它技术要求

1、管件间所需的最小空间尺寸

(1)卡压连接时,卡压部位两侧的管材多少都有些变形,为了保证管材和管件有效的连接强度,管件与管件之间必须保持一定距离。

(2)图13 和表5 为同向连接的管材、管材两侧的管件之间的最小距离。管件间的最小距离表5

公称通经DN 最小间距Lmin

15~25 20

32~60 40

(3)图14、图15 和表6 表示的是两个弯头连接或三通与弯头连接时的最小距离。弯头、三通组合连接的最小间距表6

公称通经DN 15 20 25 32 40 50

L1 120 140 160 230 260 290

L2 108 126 141 225 250 270

为了节省空间、方便施工,可采用B 型90o弯头,如图16 所示,其最小间距见表7。

B 型弯头、三通组合连接的最小间距表7

公称通经DN 15 20 25 32 40 50

L3 88 105 121 162 192 211

L4 78 93 106 170 189 191

也可采用45o弯头或B 型45o弯头,如图17 所示,其最小间距见表8。

45o弯头、B 型45o弯头组合连接的最小间距表8

公称通经DN 15 20 25 32 40 50

L5 65 74 79 115 132 144

L6 49 55 61 79 91 100

2、管道补偿

(1)由于流体温度变化和不锈钢管道具有热涨冷缩的特性,所以在管道施工时应合理配置伸缩补偿装置,可采用波形膨胀节、线性温度补偿器或采用其他补偿措施。

(2)管道措施及施工方法详见《建筑给排水金属管道—薄壁不锈钢管》(04S407-2)第138~141 页。

3、管道支吊架

(1)支架的种类

如同前述,不锈钢管和异种材质的金属接触,会引起电化学腐蚀。所以一定要使用由橡胶制成、由塑料制成或外包绝缘材料的支架。(如图18)见下页

采用碳素钢管用的支架时,管子和支架间应插入绝缘材料。(如图19)(2)活动支架配件和固定支架的安装形式及方法

祥见《建筑给排水金属管道—薄壁不锈钢管》(04S407-2)第135~137 页。

(3)安装支架注意事项:

①支架应安装在管接头附近。

由于会发生管材弯曲变形,支架部位要尽可能靠近管接头。

②安装管道支架一定要在管接头卡压前进行。

如果先卡压后安装支架,卡压管件时的挤压力会造成管子弯曲,特别是

在弯管部位或分歧部位要在管接头挤压部位附近设置固定支撑。(如图20)

珠岩保温材料等。

(2)屋外配管时,不可让雨水进入内部,故要在保温层外加防水层。使用成形保温管壳时,在管壳的对接面部分或保温材料与管件之间不要留有空隙,应用铁丝或胶带固定。(如图22)

(3)根据使用地区不同,保温层厚度应符合有关设计和施工标准,表9中给出的厚度仅供参考。若管内温度要求不能充分保温时,或在湿度较

大的场所,配管的保温层有必要加厚。

几种管道的保温层厚度表9 单位:mm

公称通经

DN

给水管生活热水管温水管冷水管

(空调用温水管)

15 20 20 20 30

20 20 20 20 30

25 20 20 20 30

32 20 20 20 30

40 20 20 20 30

50 20 20 20 40

60 20 20 20 40

(4)防冻措施:在寒冷地区冬季可能会发生管道冻结,造成管道破裂或连接密封失效。为此在施工水压试验后务必将管道内的水排放干净。同时为了防止以后使用过程中管道的冻结,在施工中一定要注意以下几

点:

①保证使用保温材料的厚度,不得偷工减料,必要时使用加厚的保温材料。

②保温材料的对接面及保温材料与管件之间不能留有空隙,要认真做好保温施工作业。

③根据使用地区不同,所需采用的防冻措施应按有关施工标准执行。

5、管道埋设

(1)土中埋设

由于土壤中的溶解盐类、酸碱度、含水量、通气性等众多因素,有可能会引起不锈钢管材腐蚀。所以埋地的管道宜采用覆塑薄壁不锈钢管,也可采用薄壁不锈钢管外缠防腐胶带,如外缠两层聚乙烯带,包扎两层沥青漆(或环氧树脂)、玻璃纤维塑胶布防腐。

(2)嵌墙敷设

由于混凝土或砂浆的成分经常添加防冻剂及凝结强化材料等添加物,而这类材料可能含有高浓度的氧化物,有可能会引起不锈钢管材腐蚀。嵌墙敷设的

管道宜采用覆薄壁塑不锈钢管,也可能采用薄壁不锈钢管外套塑料膜或

外缠防腐胶带,管经不宜大于20mm。在管线转折处,应预留5~10mm 净空,补偿管路因热胀冷缩引起的变化值。

嵌墙敷设的管线应水平或垂直布置在预留或开凿的凹槽内,槽内薄壁不锈钢管应采用管卡固定。

嵌墙敷设的管道不能被混凝土或砂浆固定住,应利用覆盖保温材料确保混凝土与管道间留有空隙,保持管道在混凝土中可自由伸缩。

(3)在管道外缠防腐胶带时要重叠1/2 胶带宽度以上,且不要留有空隙,要保持密实。

6、管道安装作业空间

使用专业卡压工具时所需的最小施工作业空间如图23 及表10.

各种公称通经配管的最小施工作业空间表10 单位:mm

公称通经DN 15 20 25 32 40 50 60- 20 -

L1 55 55 55 65 65 65 65

L2 40 40 40 50 50 50 50

二、验收

1、管道系统应根据工程性质和特点进行中间验收和竣工验收。中间验收由施工单位会同工程监理单位进行;竣工验收由建设单位全面负责或委托工程

监理单位进行。必要时,设计单位可参与联合验收。中间验收前施工单位应先进行自检。

2、暗装、嵌装管道隐蔽前的验收,应着重检查管道支撑、管道伸缩补偿措施,并进行通水能力检验和水压试验。

3、管道系统的水压试验应符合下列规定:

(1)在暗装、嵌装管道的安装符合安装规定后,方可进行水压试验;(2)水压试验压力为管道系统工作压力的1.5 倍,且不得小于0.6Mpa;(3)水压试验前,应检验试压管道是否已采取安全有效的固定和保护措施。供试验的接头部位应明露;

(4)水压试验合格后方可进行后续土建施工。水压试验时,工程监理人员应到场观察、做好记录,并出具验收书面报告;

(5)水压试验应按下列步骤进行:

①将试压管段末端封堵,缓慢注水,将管内气体排出;

②管道系统注满水后,进行水密性检查;

③对管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于10min;

④升至规定的试验压力后停止加压,观察10min ,压力降不得超过

0.02Mpa;然后将试验压力降至工作压力,对管道作外观检验,以不漏为合格;

⑤管道系统加压后发现有渗漏水或压力下降超过规定值时,应检查管道,在排除渗漏水原因后,再按以上规定重新试压,直至符合要求;

⑥在温度低于5℃的环境下进行水压试验和通水能力检验时,应采取可靠的防冻措施,试验结束后,应将存水放净。

4、生活饮用水管道在试压合格后,应按规定进行消毒并冲洗管道。冲洗前,应对系统内的仪表加以保护,并将有碍冲洗工作的节流阀、止水阀等管道附件拆除,妥善保管,待冲洗后复位。

5、管道竣工验收应具备下列文件资料:

(1)施工图、竣工图和设计变更文件;

(2)管材、管件和主要管道附件的产品质量保证书;

(3)隐蔽工程验收和中间验收记录;

(4)通水能力和水压试验检验记录;

(5)管道清洗和消毒记录;

(6)工程质量事故记录;

(7)工程质量检验评定记录;

6、工程竣工质量应符合设计要求。竣工验收应重点检查和检验下列项目:

(1)管位、管经、标高、坡度和垂直度等的正确性;

(2)连接点或接口的整洁、牢固和密闭性;

(3)温度补偿设施、管道支承件和管卡得安装位置和牢固性;

(4)给水系统的通水能力检验。检查按设计要求同时开启的最大数量配

水点是否全部达到额定流量,对特殊建筑物,可根据管道布置,分层、分段进行通水能力检验;

(5)管道系统阀门的启闭灵活性和仪表指示的灵敏性。

钢质给水管道施工技术交底

钢质给水管道施工 1 适用范围 适用于城市给水工程中埋地钢质给水管道的施工。 2 施工准备 2.1 技术准备 1.施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及已向有关人员进行施工技术和安全交底工作。 2.收集掌握基础资料:施工前,根据施工需要进行调查研究,收集现场地形、地貌、建筑物、各种地下管线和其他设施的情况;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件等基础资料。对现况管线、构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,已将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.施工测量:完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密点布置。 4.完成对原材料和半成品检验试验工作。 2.2 材料要求 1.钢管:钢管必须具有制造厂的合格证明书,钢管的材料、规格、压力等级,加工质量应符合国家现行标准和设计规定。表面应无显著锈蚀、裂纹、斑疤、重皮和压延等缺陷。不得有超过壁厚负偏差的凹陷和机械损伤。卷焊钢管不得有扭曲和焊缝根部未焊透的现象,直焊缝卷管管节几何尺寸允许偏差应符合表3-16的规定。 注:1.D为管内径(mm),t为壁厚(mm)。 2.圆度为同端管口相互垂直的最大直径与最小直径之差。 2.钢管件 (1)弯头、异径管、三通、法兰及紧固件等应有产品合格证明,其尺寸偏差应符合现行标准,材质应符合设计要求。 (2)法兰密封面应平整光洁,无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 (3)石棉橡胶、橡胶、塑料等作金属垫片时应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面不得有 折损、皱纹等缺陷。 (4)金属垫片的加工尺寸、精度、粗糙度及硬度应符合要求;表面无裂纹、毛刺、凹槽等缺陷。 3.给水阀门 (1)阀门必须配有制造厂家的合格证书,其规格、型号、材质应与设计要求一致,阀杆转动灵活,无卡、涩现象。经外观检查,阀体、零件应无裂纹、重皮等缺陷。 (2)对新阀门应解体检查。重新使用的旧阀门,应进行水压试验,合格后方可安装。 4.焊条:焊条应有出厂质量合格证,焊条的化学成分、机械强度应与母材相匹配,兼顾工作条件和工艺性;其质量应符合国家现行标准《碳素钢焊条》(GB/T 5117)、《低合金钢焊

(完整版)污水管道施工技术交底记录

工程名称分部工程排水管道施工 分项工程名称管道施工交底日期 交底内容: 6. 闭水试验 1)管道安装完毕且经检验合格后,应进行管道的密闭性检验。宜采用闭水检验方法。 2)管道密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行、必要时,可在被检验管段的管顶按本5.1.1回填到管顶以上一倍管径高度(管道接口处外露)的条件下进行。 7. 沟槽回填 1) 回填时清除槽内积水、砖、石等杂物。 2) 水压试验前除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m,闭水试验合格后,及时回填其余部分。 3) 土方回填:填土前检查管底两侧砂三角处是否密实,缺砂或不密实的要补填密实。管腔两侧同时进行,不得直接将土扔在管道上,沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工填土,超过管顶500mm以上采用机械还土,还土时应分层铺设夯实。 4) 胸腔回填:胸腔两侧填土必须同时进行,两侧回填高度不要相差一层(200mm~300mm)以上。胸腔填土是防止管道竖向变形的关键工序。胸腔填土至管顶以上时,要检查管道变形与支撑情况,无问题时继续回填,否则采取措施处理好后再回填。 5) 虚铺厚度:回填土压实的每层虚铺厚度根据设计要求进行,如设计无要求,铺土厚度可参照表1-13执行。 6) 夯实:回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实相结合的方式。夯实时,管道两侧同时进行,不得使管道位移或损伤。采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连,人工回填至管顶500mm以上后,可用压路机碾压,碾压的重叠宽度不得小于200mm。应控制土的最佳含水量,以达到设计压实度,并保证管道与砂垫层接触部分的夯实质量。 7) 压实度:回填土的压实遍数,按回填土的要求压实度、采用的工具、回填土虚铺厚度和含水量经现场试验确定。回填压实应逐层进行,管道两侧和管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实,沟槽回填土的压实度符合设计规定。 7. 管道冲洗消毒:管道安装完毕,验收前应进行冲洗消毒,使水质达到规定洁净要求,做好管道冲洗消毒验收记录,并请有关单位验收。 (1) 冲洗:冲洗水采用自来水,流速不小于1.0m/s,连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗应避开用水高峰,安排在管网用水量少、水压偏高的夜间进行。 交底方接收方

管道施工工程安全技术交底

管道施工工程安全技术交底 施工单位: 福建新晟达建设工程有限公司 工程名称福州市金鸡山路拓宽改造工程分部分项 排水工程工种 工程 1.凡是从事管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 3.用车辆运输管材、管件、要绑扎牢固。人力搬运,起落要一致,通过沟、坑、井,要搭好通道,不得超重跨越,不准碰、触、压电源电线,用滚杠运输,要防止压脚,并不准用手直接高速滚杠,管子滚动前方,不得有人。 4.用锯床、锯子、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住,砂轮切管机砂轮片均应完好,电动机接线正确,接地可靠。操作时,应站在侧面。 5.用克子切断铸铁管,应戴防护眼镜,克子顶部不得有卷边裂纹。 6.安装管子应平直,转变处应采用相适应的弯头构件连接。 7.传递扛抬管子,不准碰、触、压电源电线,防止触电事故。 8.火焰煨弯机的气压表、水压表、减压阀应灵敏可靠,防回火器必须保持安全有效。乙炔压力控制在0.5~1.5kg/c㎡(5~15N/c㎡),氧气压力控制在4~6kg/c㎡(40~60N/c ㎡)。操作场所应配灭火器,点火与气瓶的距离不少于10m。 9.管子串动和对口,动作要协调,手不得放在管口和法兰接合处。 10.翻动工件时,防止滑动及倾倒伤人。 11.手提式砂轮机应有防护罩,接保护零线牢靠,电源电线无破皮无漏电,并通过触电保护器,站在砂轮片侧面操作,并戴绝缘手套。 12.管沟开挖时土方离管沟边沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在沟边存放,施工时,应经常检查沟壁两侧是否用松动和裂缝或渗水现象,可能有塌方时应及时加护板和支撑。 13.开挖管沟、槽、坑深度大于等于1.5m时,必须按土质放坡或支撑,沟内施工中遇有土方松动、裂缝、渗水等,应及时加设固壁支撑,禁止用固壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。 14.人工往沟漕内下管,所用索具、地桩必须牢固,沟槽内不得有人。 15.管道吊装时,倒链应完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒链吊钩。 16.用风钻、电钻、电锤或錾子打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 17.高处作业必须系挂安全带。 18.用酸、碱液清洗管子,应穿戴防护用品,酸碱液槽必须加盖,并挂设明显标志。 19.采用四氯化碳、二氯乙烷、三氯乙烯、乙醇进行管道脱脂,场地应通风良好,配戴防护用品,应先消除易燃物,设置严禁烟火和有毒物品标志牌,并配灭火器材。 交底人签字: 日期: 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

采暖管道安装技术交底

采暖管道安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1. 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2. 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3. 支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (二)材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。铝塑复合管、钢管质量标准、规格种类应符合设计要求,管壁壁厚均匀,管内外平滑、无毛刺。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。 (三)主要机具 1.砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、手压泵、捻凿、大锤、断管器、电气焊、弯管弹簧、弯管器、整圆器等工具。 3.其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值 主控项目1 管道安装坡度第8.2.1条 2 采暖系统水压试验第8.6.1条 3 采暖系统冲洗、试运行和调试第8.6.2条、第8.6.3条 4 补偿器的制作、安装及预拉伸第8.2.2条、第8.2.5条、第8.2.6条 5 平衡器、调节阀、减压阀等安装第8.2.3条、第8.2.4条 一般项目1 热量表、疏水器、除污器等安装第8.2.7条 2 钢管焊接第8.2.8条 3 采暖入口及分户计量入户装置安装第8.2.9条 4 管道连接及散热器支管安装第8.2.10条、第8.2.11条、第8.2.12条、第8.2.13条、第8. 2.14条、第8.2.15条 续表 项序项目允许偏差或允许值 一般项目5 管道及金属支架的防腐第8.2.16条 6 管道安装允许偏差横管道纵、横方向弯曲(mm)每1m 管径≤100mm 1 管径>100mm 1.5 全长 (25m以上)管径≤100mm ≯13 管径>100mm ≯25 立管垂直度(mm)每1m 2 全长(5m以上)≯10

市政道路电力管道交底记录

市政道路电力管道交底 记录 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

施工技术交底记录 年月日 工程名称 滨河西路南延工程 (迎宾路—清徐清东路)分部工程 名称 电力管道工程 分项工程名 称 交底内容: 一、工程概况 本标段位于太原市安新区,呈东西走向,工程西起清镇市中一村附近,接现状S102省道,起点桩号K0+000,终点桩号K4+400。路线全长公里。电力管道处于路基主线左、右侧,距标准路面中心线,设置于绿化带下方,沿路基纵向埋设,电力主管安装MPP塑钢复合电缆保护管(φ185*10、φ210*12)。过街电力管线主要布置在交叉路口,电力过街安装为MPP塑钢复合电缆保护管(φ210*5) 二、工程特点 1、工程施工难度大 (1)、本工程电力电缆排管数量多和管材类别分布复杂,施工工艺中包含工序繁多,尤其排管接头处理和回填工作的细化处理。 (2)、电力工作井设置小型构件种类多,材质和规格不完全统一,部分需现场细加工安设。 (3)、部分电力电缆保护管距综通管线较近,需做好各种防护、保护措施,不得破坏已施工完成的管线。 2、工程质量要求高 (1)、本工程是新建市政基础设施工程,具有质量要求高,工程牵涉面广,社会影响大,因此要求必须精心组织,规范施工,在施工准备阶段制定详细的切实可行施工计划,建立健全和完善质量的体系组织机构,并在施工过程中严格对工程质量进行跟踪、检查和控制。同时材料人员严把材料设备关,杜绝不合格材料、设备、半成品进入施工现场内。施工人员严把施工质量关,严格按有关规范和设计要求进行施工作业,控制好各工序质量,杜绝不合格产品进入下道工序,实行质量“三检制”,把质量事故的苗头消灭在萌芽状态中,确

工艺管道安装技术交底

工艺管道安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设单位:XXXXXX热电有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX工程公司 工程名称:XXXXXX公司热电厂设备安装 施工技术措施及交底审批:年月日 审核:年月日 编制:年月日 XXXX 项目部 年月日

施工技术交底记录 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月日 注:本交底必须一式三份,分公司、项目部、队组长各一份

施工技术措施及交底 一、工程概况: 本工程为75T/h循环流化床锅炉锅炉附属管道安装工程,附属管道包括主蒸汽管道、高低压给水管道、除氧间管道、首端换热站管道、汽机排气管道与地下冷却水管道。管道材质包括碳钢与12Cr1MoV,管径为DN15~DN1000,根据其工程特点以及工期情况,为保证安全施工,现编制以下交底 二、编制依据 GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 JB/T4730-94《无损探伤》 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 HG/T21629-99《管架标准图》 三、交底内容 1、 2、地下工艺管道加工及安装要求:

1)地沟内工艺管线安装前,应对直管进行坡口打磨,坡口打磨角度应在32~ 35°。 2)已打磨好的工艺管线进行除锈,除锈后必须使管子露出金属光泽。刷防锈漆二遍,管口两端100mm不刷防锈漆。 3)工艺管线支架安装。安装前应在预埋件上画出标高位置线,其标高允许偏差±20mm,坐标偏差25mm,并按其介质流动方向控制其坡度3~5‰。 4)已刷好防锈漆管线严禁在管道支呆上滑动,以防破坏已刷好的防腐层。5)管线对口前必须检查管内是否有杂物,并及时清理,管子的坡口(焊口)采用“V”型,其角度为60°-70°之间。 6)工艺管线的点焊:管线对口应平直,其错边量必须控制在2mm以内,点焊不少于3点以上进行焊接,并进行管线调查,消除内在焊接应力。 7)直管线组对焊接后,应对管线定位加设管托,管托加设严禁发生偏移式旋起,并按设计位置加设固定支架式导向支架。 8)管道安装时,首先检查是否有缺陷,如有缺陷应停止使用。管道安装前应将管道内部清理干净,小口径(一般Dg20以下)管子用压缩空气来吹净。清理后的管道要将管两端进行临时封堵,当天安装完的管段两端也要用铁板进行临时点焊封堵,第二天再进行施工时,去掉临时堵板。 9)埋地管道加工时,应注意管道绝热层,避免将其损坏。 3、地上管道加工及安装要求: 1)地上管道安装前应对混凝土管墩基础进行外观检查、办理好混凝土强度报告及基础复测记录。

施工技术交底记录(管道)

施工技术交底记录 2017年 10 月 1 日 施管表5 工程名称 翔安高新技术产业基地市政道路 二期工程 分部工程 地基与基础(灌注桩) 分项工程 名称 机械冲孔桩 交底内容: 1、施工准备 1.1 主要机具:冲孔桩机、泥浆泵、交流电焊机、导管、测绳、全站仪、经纬仪、水准仪等。 1.2 作业条件: 1.2.1 场地地面障碍物处理完毕,施工用临时设施准备就绪。 1.2.2 根据施工图纸放样出桩位点,并经过复核。 2、施工工艺 2.1 工艺流程: 冲孔灌注桩施工流程 2.1.1场地准备:施工前对场地进行清理、平整,为冲孔作业提供工作平台,统一规划设置泥浆池、沉淀池,采用机械开挖,并做好浆池围护。 2.1.2测量放样:在施工技术人员的指导协助下,测量人员根据施工图纸精确放样出孔位,复查无误后方可进行安放桩机及埋设护筒。 平整场地 桩位放样 埋设护筒 钻机就位 钻进成孔 一次清孔 成孔检测 安放钢筋笼 安装导管 二次清孔测沉渣 护筒制作 测量控制网建立 平整度、垂直度检查 导管拼装、检查 泥浆循环 钢筋笼制作 浇筑混凝土 桩基移位

2.1.3 5 护筒埋设应符合下列要求: 1)在岸滩上的埋设深度:黏性土、粉土不得小于1m;砂性土不碍小于2m。 当表面土层松软时,护筒应埋入密实土层中0.5m 以下。 2)水中筑岛,护筒应埋入河床面以下1m 左右。 3)在水中平台上沉入护筒,可根据施工最高水位、流速,冲刷及地质条 件等因素确定沉入度,必要时应沉入不透水层。 4)护筒埋设允许偏差:顶面中心偏位宜为5cm。护筒斜度宜为1%。 2.1.4 泥浆池及泥浆制备:泥浆池的容积为钻孔容积的1.2~1.5倍,护壁泥浆可采用孔内自然造浆。在施工过程中及时加入粘土及泥浆处理剂。 2.1.5 冲击成孔 2.1.5.1 钻机就位前,铺设垫木,保证钻机平稳牢固。钻机支撑垫木不能压在孔口钢护筒上,防止护筒变形移位。 2.1.5.2调整钻机,使钻锥起吊滑轮缘,钻锥中心和桩孔中心三者在同一垂线上,稳定好钻机和扒杆揽风绳。吊钻的钢丝绳选用软性、无死弯、无断丝者,安全系数不小于12,与钻头的联结必须牢固。 2.1.5.3 开孔时,应低锤密击,如表土为淤泥细砂等软弱土层,可加粘土块夹小片石反复冲击造壁,孔内泥浆面应保持稳定。在各种不同的土层岩层中钻进时,可按照下表要求进行。 2.1.5.4冲击成孔施工要点 项目施工要点备注 在护筒脚下2m以内 小冲程1m左右,泥浆比重1.2~ 1.5,软弱层投入粘土块夹小片石。 土层不好时宜提高泥浆比重或加粘 土块。 粘土或粉质粘土层 中、小冲程1~2m,泵入清水或 稀泥浆,经常清除钻头上的泥块。 防粘钻,可投片石。 每钻进深度4~5m验孔一次,在更换钻头前或容易缩孔处均应验孔。 2.1.5.4本工程桩基桩长为10—24m,入中风化1.5m,当孔深已达到设计要求时,应立即由质检员通知现场监理及勘察单位代表到场验孔并量测孔深,孔深偏差保证在±10cm以内。沉渣厚度以第二次清孔后测定量为准,需不大于5cm 2.1.6 制安钢筋笼 2.1.6.1 钢筋笼制作:钢筋笼制作应符合设计图纸和《公路桥涵施工技术范(JTG/TF50-2011 》要求。钢筋笼制作允许偏差见下表: 项目允许偏差(mm) 主筋间距土20 箍筋间距或螺旋筋螺距土10 钢筋骨架尺寸 长土10 宽、高直径土5 保护层厚度土10 2.1.6.2钢筋笼安放:为保证钢筋笼起吊不变形采用两吊点起吊,第一吊点设在钢筋笼的上端,第二吊点设在钢筋笼的中点到三分之一点之间。入孔时,钢筋笼要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,

电力施工技术交底

施工技术交底 项目名称 项目地点计划开工时间 建设单位 监理单位 施工单位 交底人 接受交底人 交底日期 工程概况 本工程为杆线迁改工程。 本项目位于xxxxxxx,新上二进四出高压智能型环网柜2台;新上分支分界开关2台,新敷设YJV22-3*300mm2高压电缆620米,新敷设YJV22-3*50mm2高压电缆140米,新上杆上避雷器2套,新上杆上铜排(隔离开关)630A 2套,新敷设JKLYJ-240mm2/10KV高压电缆1050米,敷设CGCT-175*4mm电缆套管1400米,敷设CGCT-175*6mm电缆套管280米,电力电缆顶管280米,新建高压普通工作电缆井8个,高压转角工作电缆井3个,高压T 型工作电缆井1个,新建智能型环网柜基础2座。

交底内容: 电力管道及沟槽工程 (一).基本施工顺序 1.电力管道施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→管道安装→管道包装→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。 2.电力沟、井施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装→沟(井)槽回填土→单项工程验收。 (二).主要施工方案 1.土方开挖电力管槽、沟槽和井室的土方开挖,一律采用机械施工,辅以人工配合作业。为防止机械施工可能扰动槽底(侧墙)原始土层(压实土层)结构,拟在槽底标高以上和槽底外边线以内留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工分别清挖至槽底设计高程和槽底外边线。 2.管道安装管道安装采用人工、吊装机吊装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。 3.沟(井)底板砼浇筑沟(井)底板砼施工全部采用机械搅拌,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。 4.沟(井)侧墙砌筑为确保沟(井)侧墙墙面的垂直度、平整度和直顺度,以及支架预埋位置的准确,砖墙砌筑前,拟先立好皮数杆;砌筑时,坚持三皮一靠,五皮一吊,通过灰缝来调整各层的平直度,力求达到横平竖直,砂浆饱满,内外搭接,上下错缝的基本质量要求。 5.土方回填 由于现场场地的限制,土方的回填压实施工,除电力管槽土方回填采用机械碾压外,电力沟和电力井的土方回填,一律采用人工夯实。机械压实时,分层厚度拟控制在30cm以内,人工夯实时,分层厚度拟控制在15cm以内。

施工技术交底 管道安装

1、管道工程施工方法 在本工程中管道安装工程主要含有各个单体管道安装以及建筑工程给排水工程管道安装,主要有钢管、HDPE等几种材质。由于工程管道安装工程量很大,所以将主要管道安装工程施工方法简要说明。 ⑴施工准备:施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审,并做好图纸会审记录,编制材料进场计划、作业指导书,并对施工班组进行施工技术交底。 ⑵材料进场及检验:所有进入现场的材料必须具有材质证明书、合格证,并按图纸设计要求核验材料的规格、型号和数量。 ⑶管材运输:管材应稳定地安放在运输车辆上。待发运的管材应做好管壁、管口的保护,管材运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,分别在管底嵌入木楔保护。长途运输的管材可采用套装方式装运,套管的管材间应设有衬垫材料,并应相对固定。严禁在运输过程中发生管与管之间、管与其它物体之间的碰撞。 ⑷管材装卸和堆放:管材在装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。管材装卸机具的工作位置和机具的起吊能力应稳定、安全可靠。当管材直接放在地下堆放时,地面要平坦,严禁将管材放在尖锐的硬物上,所有堆放的管材需要加木楔防止滚动。管材应按不同型号、规格分别堆放。堆放时,上下层垫子应对齐,垫木的厚度以不接触承插口为准,垫木支占距管端距离不超过长管长的1/5。 ⑸预留、预埋:本工程预留、预埋主要为管道进出各构筑物预埋刚性

防水套管、穿构筑物底板的预埋管等。刚性防水套管的制作、安装严格按国标S312形式进行,安装前确定好套管的大小、位置、标高,安装好的套管位置要准确、固定要牢固、管口要平齐。套管与管道之间用沥青麻丝和防水膏填实封堵。大口径的防水套管,必须按照预留洞的加固详图,采用井字筋和环形筋对套管四周进行加固,以免因混凝土的重力、施工过程中的震捣等因素使埋件移动和倾斜。此工作在浇筑混凝土之前完成,在施工时须做好与土建施工的密切配合工作,并派专人看管,以防移位,还要加强管理及施工人员责任心,确保预留、预埋的位置、标高、垂直度及水平度符合设计和规范要求。 ⑹钢管焊接安装:管道下管前,先在管道同一母线上焊接两个吊耳,吊耳应在管节长度方向上关于管中点对称,并位于管节长度两端各三分之一的地方,吊耳采用20mm厚钢板制作,吊耳两面与管道外表面焊接,每边在两端焊接100mm,以保证强度。下管时管节的平面定位须确保符合设计规范要求。管道焊接时,要注意: 钢管采用焊接,焊工应具备相应施焊项目资格。并根据施工规范和设计要求选择合适的焊条,焊条应按说明书要求烘干,并在使用过程中保持干燥,施焊前对所用焊条进行外观检查,药皮不得脱落或有显着裂纹。 焊后应清除渣皮、飞溅物并进行外观检查,焊缝外观及焊接质量应设计及规范符合要求。大口径管道施工过程中要注意其内部的清洁,施工中要及时清淤。每安装好一段管子,必须及时封闭敞开的管口,以防异物进入。 管段上环向焊缝及轴向焊缝间距应符合GB50235—2010标准要求;坡口

管道施工技术交底

共1页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位交底部位管线施工 工序名称B、C段工作内容 参加交底人员: B段工作内容:空港经济区南区自来水厂南水厂DN800加压管工程,工程范围是起点接至南水厂南侧围墙外5mDN1000留口,终点为空港南区二级泵站工程南侧围墙外2m,管径为DN800,单管敷设,全长2500米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2240米。 C段工作内容:空港经济区南区自来水厂DN800机场专供管工程接至南水厂东南侧围墙外5mDN1000留口,终点为昆明新机场3号路口(穿越沾昆铁路10m止),管径为DN800,单管敷设,全长3100米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2840米。 技术负责人交底人接受交底人

共 1 页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位中十冶项目部交底部位管线施工 工序名称管沟开挖与回填 参加交底人员: 交底内容: 管沟开挖与回填 1.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.5m,边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm。 2.沟槽中心线没侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 3.槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;挖石方时应为+20mm,-200mm。 4.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实,回填土的密实度不得低于的最大干密度的90%。 5、管道穿越砂石路采用破碎机,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成)。 6、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 7、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

最新整理电力管线沟工程安全技术交底

最新整理电力管线沟工程安全技术交底 一、沟槽开挖 按沟槽大小深度,经测量放线后,采用挖掘机开挖,配合人工修整,其开挖边坡坡比控制在1:0.5,开挖过程中始终保持良好的排水,确保施工现场的干燥。基坑的开挖土方,视土质情况,能利用的就近利用,不能利用的弃至就近的弃土场。沟槽开挖成型经监理工程师验收合格后,立即进行下道工序施工,以防天气有变造成基底受水浸泡。 二、基础的现浇 基坑内设排水设施,在砼浇注前,基坑底不得有积水,经监理工程师同意后,进行C20砼的浇注。 三、墙身砌筑 墙身砖砌体砂浆采用砂浆搅拌机拌和,严格按配合比配料以确保强度。机制砖应符合《普通烧结砖》(GB/T5101-1998)的规定,常温施工,机制砖应在使用前浇水以保持充分湿润,不得有干心现象。砖体应上下错缝,内外搭接,沟墙采用五顺一丁砌法,最下一皮和最上一皮砖均采用丁砖砌筑,砌砖时,砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以10mm为标准,误差不应大于±2mm。 四、抹面 砖墙防水抹面,采用五层作法,根据需要水泥浆和水泥砂浆均可掺用一定比例的防水剂。 五、支架 支架及接地系统按设计图纸,配合土建施工同时进行,均需刷防腐漆防腐,所有焊接必须牢固,接地电阻符合图纸要求。 六、电力管沟盖板 管沟盖板采用购买砼现浇;检查井盖板在预制厂集中预制,根据施工图纸的要求及规范加工生产。加工好的盖板用吊车吊至汽车上运到已砌筑好的检查井上。

七、严格控制台背回填的填料,先用砂砾回填30cm,再采用透水性较好的填料在管沟两侧对称分层填筑,用符合设计要求的设备如振动打夯机夯实,每层都应压实到设计图纸或监理工程师要求的压实度标准。 施工后应注意排水及清扫,确保沟道干静无污物,干燥无积水。

PVC管道施工技术交底

PVC-U排水管道安装施工技术交底 一、管道安装工程,施工前应具备条件: 1、设计图纸及其它技术文件齐全,并经过会审通过。 2、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 3、材料、施工力量机具等已准备就绪,能保证正常施工。 4、施工人员已经过建筑排水PVC-U管道安装的技术培训。 5、施工现场三通一平。 6、施工现场有材料堆放的库房,能满足施工需要。 二、材料: 1、管材、管件等材料应具有质量检验部门的产品合格证,并有明显的标志标明生产厂的名称和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 2、胶粘剂必须标有生产厂名称,生产日期和使用期限必须有出厂合格证和使用说明书,管材、管件、胶粘剂应由同一厂家配套供应。 3、管材与管件的质量应符合下列规定: 1、管材与管件的颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色。 2、管材的内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。 3、管材的端面必须平整并垂直于轴线。 4、管材与管件的物理、力学性能标准应符合国家规定的标准。 5、管材不允许有异向弯曲、直线度的公差不小于0. 3%o 6、管件应完整无缺损、浇口及溢返应修理平整、内外表面平滑、无明显痕纹。 7、胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其它杂质,不得呈胶凝状态,

不得有分裂层,在未搅拌的情况下,不得有析出物,不同型号的胶粘 剂不可混用。寒冷地区使用的胶粘剂,其性能必须适应当地的气候条件。 8、管材运输中应捆扎,每捆重量不宜超过50kg,管件应按不同规格分别装箱,均不得散装。 9、管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放。排列整齐,不得受到剧烈撞击,尖锐物品碰撞,不得抛、摔、滚、拖和烈日曝晒。在寒冷地区或严冬气候中,必须特别注意。 10、同车运管材和管件时,严禁管材放在管件上。 11、管材与管件均匀应存放于温度不超过40°C的库房内,距离热源不得小于Im,库房应有良好的通风。 12、管材应水平堆放在平整的地面上,如果支垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于lm。外悬的端部不超过0. 5叠置高度不得超过l-5m,且不允许不规则堆放与曝晒。 三、管道安装: 1、地而以上排水管安装,必须在埋地管铺设完毕办好验收手续后进行。 2、埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。 3、埋地管穿越基础的预留孔洞时,必须配合土建按设计的位置与标高施工。 4、埋管穿越地下室墙壁时,必须按设计要求采取严格的防水措施。 5、在整个楼层结构施工过程中应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞工作。孔洞尺寸无设计时,可比管材外径大50-100mmo 6、管道安装前,必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。并必须清除管材和管件上的污垢杂物。 7、管道系统安装宜在墙面粉刷结束后连续完成,安装间断时,敞口处

管道工程施工技术交底_图文(精)

施工技术交底记录 编号: 工程名称兰州国际港 务区保税物 流中心(B 型)EPC总 承包项目 (四标段) 部位名称 纵一路、 横一路、 横二路、 横三路、 环一路 工序名称给水工程交底日期2017年 4 月10 日 交底方中国三冶集 团有限公司 交底人 接收方辽宁广发建 设工程有限 公司 接收人 交底内容:兰州国际港务区保税物流中心(B 型)EPC总承包项目(四标段)管道工程施工 一.施工准备工作 1.1机械材料进场 根据施工进度计划安排,管道工程施工前,应及时投入足够的人力、机械,所需材料应提前进场。 机械进场后,应及时检查设备性能是否完好,操作人员是否持证上岗,并及时做好

安全教育工作。 材料进场后,应及时通知监理工程师对进场材料进行验收。查验材料规格型号设否符合设计要求,进场材料检测报告、合格证是否齐全,对于不合格材料不得在本工程内使用。 1.2提前编制专项施工方案,及时进行安全技术交底。 管道工程施工前,应提前根据施工现场实际情况,编制专项施工方案,上报监理部进行审批。待施工方案审批完成后,应严格按照所编写的专项施工方案进行施工,不得私自改变施工工序。 管道工程施工前,应及时对作业班组进行安全技术交底,确保每位作业人员能够在施工过程中严格按照交底内容进行施工,保证施工质量与安全。 二.施工方法 2.1施工工艺流程 施工准备工作→测量放样→开挖沟槽→基底处理、管道基础→管道连接铺设→钢砼井制作→打压试验/闭水试验→消毒、冲洗→沟槽回填夯实 2.2测量放样 (1)轴线测设 根据设计图测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。根据施工管道直径,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白灰撒出两边的边线。

电力管沟工程施工技术交底记录(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力管沟工程施工技术交底记 录(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电力管沟工程施工技术交底记录(新版) 1、沟槽开挖 沟槽开挖采用挖掘机挖土,人工配合进行,根据土质情况,开挖放坡坡度1:0.05。 沟槽开挖时机械挖至距底面20cm时用人工处理,不得超挖,严禁扰动槽底原状土。挖槽后必须马上支撑,撑木间距为2-3米,不得无支撑过夜。 2、垫层 设计沟道底设15cm厚3:7灰土、15cm厚C20砼垫层。槽底整平、夯实,经自检、报验监理工程师抽检合格后,依次进行灰土、砼垫层施工。3:7灰土采用现场人工拌和、过筛,翻拌遍数不得少于3遍,拌好的灰土表观要达到色泽一致、均匀、无直径大于2cm 的土块,还需取样抽检其含水量及灰剂量等,合格后方可下槽。灰

土下槽后人工整平,电夯夯实。灰土垫层经自检、报验监理工程师抽检合格后,浇筑砼前先在灰土垫层上均匀洒水,保持灰土潮湿,砼垫层施工必须采用插入式振捣器配合平板振捣器振捣,以保证砼的密实度。 填表人:曹霞 3、侧墙砌筑 当砼垫层强度达到75%后方可进行侧墙砌筑。砌筑前精确定出侧墙内线,挑选技术熟练的瓦工进行砌筑,砌筑前须将用砖充分湿润,砌筑过程中逐层灌浆,砌筑时精确定出支架预埋件位置,砌筑时一次预埋到位。侧墙砌筑完成检验合格后进行砂浆粉面和支架安装。 4、盖板预制及安装 本工程所用盖板我单位选在现场统一进行集中预制,对进场钢材进行抽检送样,确保原材料合格,严格按照设计图纸进行配筋,对盖板的养护不少于14天。侧墙达到一定强度后,盖板强度大于75%时,即可进行盖板安装,为保证工程质量及工期目标,盖板安装前将侧墙顶面清理干净,浇水湿润,然后均匀的摊一层砂浆,人工配

雨污水管道施工技术交底记录文本

雨污水管道施工技术交底记录 一、工程概况 1.1 工程概况 本工程管线工程主要为雨水、污水管线更换,具体数量需现场确认才能更换,根据建设单位提供上个项目竣工图,管线开挖支护包含需要对挖深较深的污水管、雨水管、给水管。除支护段外其他管线基坑均放坡开挖。 本工程按设计图纸基坑支护开挖深度约2.5~6.5m,宽度约1.6m~2.6m。 1.2 周边环境 本工程西侧污水沿线5~10m外有综合管廊。施工期间须采取必要的施工措施保护周边建筑物的安全,施工场地和周边存在很多电力、电信、给水、输水等管线,施工前必须迁改到施工围5m以外,并在施工期间注意采取保护措施。 1.3 基坑安全等级 本工程基坑支护设计安全等级为二级,工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级(中等复杂),地基复杂程度等级为二级(中等复杂),抗震设防烈度为7度,基坑侧壁重要性系数1.0。基坑施工工期不超过1个月,施工期间支护周边20m场地围地面荷载不得大于20Kpa。 1.4 基坑支护设计 1.4.1 基坑支护类型 本工程基坑开挖深度围的土层主要为填土和淤泥,地基已在上个项目采用联合堆载真空预压处理,根据不同地段管道基坑底的地质条件埋深,需根据不同的形式采用相应的支护方式。 1 基坑开挖围存在淤泥、粉砂、粉细砂时,挖深≥2.0m则采用“拉森钢板桩+钢管撑”的支护形式。 2 基坑支护采用“拉森钢板桩+钢管撑”形式。加固支撑体系包括HW型钢围檩和热轧钢管撑,基坑宽度<3.5m且基坑挖深<5.0m时,撑采用热轧钢管(d=299、t=8)、围檩为HW300×300×10/15mm型钢,基坑宽度≥3.5m或基坑挖深>5.0m 时,撑采用热轧钢管(d=377、t=8)、围檩为HW400×400×13/21mm型钢。型钢围檩与钢板桩的空隙采用C30细石混凝土填实以保证受力均匀。当开挖深度为

电力管道施工技术交底(成形)

技术交底记录表 技术交底内容:技术与工艺要求、质量标准、安全措施 编制目的:纬五路即将进入电力管道施工阶段,为做好电力管道施工,针对本

素砼垫层施工

管沟开挖完毕,按规定对基底整平夯实,并清除沟底杂物。地基验槽完成后,清除表层浮土和扰动土,不留积水,立即进行放线支模、垫层混凝土施工,垫层砼混凝土采用C20商品混凝土,厚100mm垫层混凝土必须振捣密实,表面平整。 水泥土 电缆井及电缆沟施工工艺 电缆井垫层采用C10混凝土,电缆井顶、盖板、底板及侧墙均采用C30钢筋混凝

土;进人井筒壁采用240mn厚砖,砌体采用MU10.0蒸压粉煤灰砖,M10.0 水泥砂浆砌 筑,内外摸20厚1:2水泥砂浆;所采用钢筋为①HPB235钢及仝HRB335 钢。底板上面、侧墙及盖板钢筋保护层厚为30mm底板下面钢筋保护层厚40mm 施工时若井框高出地面则可适当降低井室高度,埋管位置、角度、根数、标高应根据电缆排管位置图中各井所在位置埋管,暂时不用的埋管用橡皮塞塞紧,排管穿入电缆后入井,井端应用ZFD-S塑性无机电缆防火堵料封堵150mm且要求封堵密实以防止积水及易燃易爆气体进入。同时,电缆井侧壁内外做聚合物防水砂浆防水层,预埋管与井壁连接处做好防水处理,预埋槽钢与预埋管间空隙用C30细石混凝土浇筑振捣密实,以及井内铁件外露部分均进行热镀锌防腐处理。 沟槽回填 经监理工程验收合格后,进行管槽回填,回填时采用蛙式打夯机分层夯实,填筑至原路基面标高,每层厚度不超过30cm针对混凝土包封路段混凝土包封顶面至道路路面结构层底之间采用1:6水泥土回填。回填管道两侧土方时应避免碰撞管道以免损坏。 四、质量保证措施 1、沟槽的地基处理及管道的基础施工要严格按照设计图纸及相应规范要求进行施工,该工序完成后必须进过专业工程师检查及试验部门试验合格后方可进入下一个 工序的施工 2、电缆井的浇筑前必须对预留孔洞的标高、位置及尺寸复核无误后方可进行浇

电力施工技术交底

施工技术交底

交底内容: 电力管道及沟槽工程 (一).基本施工顺序 1.电力管道施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→管道安装→管道包装→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。 2.电力沟、井施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→沟(井)底板砼→沟(井)侧墙砌筑(包括预留、预埋)→沟(井)内抹灰→隐蔽验收→沟(井)顶盖板安装→沟(井)槽回填土→单项工程验收。 (二).主要施工方案 1.土方开挖电力管槽、沟槽和井室的土方开挖,一律采用机械施工,辅以人工配合作业。为防止机械施工可能扰动槽底(侧墙)原始土层(压实土层)结构,拟在槽底标高以上和槽底外边线以内留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工分别清挖至槽底设计高程和槽底外边线。 2.管道安装管道安装采用人工、吊装机吊装。下管前,须对槽底的尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量进行检查,并报请监理工程师进行检验核定。管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和平直度,发现偏差,及时纠正,确保管道排列整齐平顺,接口密封良好。 3.沟(井)底板砼浇筑沟(井)底板砼施工全部采用机械搅拌,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。 4.沟(井)侧墙砌筑为确保沟(井)侧墙墙面的垂直度、平整度和直顺度,以及支架预埋位置的准确,砖墙砌筑前,拟先立好皮数杆;砌筑时,坚持三皮一靠,五皮一吊,通过灰缝来调整各层的平直度,力求达到横平竖直,砂浆饱满,内外搭接,上下错缝的基本质量要求。 5.土方回填 由于现场场地的限制,土方的回填压实施工,除电力管槽土方回填采用机械碾压外,电力沟和电力井的土方回填,一律采用人工夯实。机械压实时,分层厚度拟控制在30cm以内,人工夯实时,分层厚度拟控制在15cm以内。 (此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,

给排水及外网管道工程施工技术交底

排水及采暖外网管道工程技术交底 1、外网工程施工应严格按照工程设计的工程做法施工,其技术质量应符合分项工程质量检验评 定要求 2、施工作业程序 ①沟槽测量放线打桩一一O 2沟槽开挖及支架制作安装一一O 3管道安装一一O4焊接或丝接一—0水压试验O6防腐保温O7回填 3、施工作业方法 3.1 沟槽开挖 (1) 测量 开槽前首先勘察现场,排除障碍物,并根据水文地质资料预测土质,地下水情,以便采取相应措施。 测量时根据设计及现场提供的座标,标高其特点进行沟位置确定及沟底标高设定,画出实际测量图。(2) 定位后,打出管道中心桩,标出本桩标高,按管道要求的沟宽洒出沟边线,中心桩沿线 走向20 米间隔设立。 (3) 机械开挖时,应跟随测量沟宽,放坡及沟底标高,将地面中心桩移至沟底,注意开挖时沟底应留有清沟余量,以防超挖。 (4) 开挖时发现沟底是软土层腐植土,或发现地下水位高出管底或设计沟深,应立即采取挖除,回填级配砂石,排水等各项措施。如沟槽土质不良,有塌方趋势,应设立沟壁支撑。 3.2 具体安装操作方法 3.2.1 钢制管道安装 (1) 直径超出国家成品管供货标准的管道应进行卷制,卷制时纵向对接缝必须开双边单面坡口。焊接后高速 圆周以保证管子的同心度。 (2) 管子使用前应查明其种类、规格是否与设计相符,清理管道内部杂物后,进行坡口制备,坡口可用机械 或氧乙炔切割,经氧乙炔切割的坡口应除去割渣磨光,特殊要求的管道坡口制备可按设计要求进行。 (3) 管子切割应根据管径大小选择锯切,砂轮切割机切割或氧乙炔切割。 (4) 管道组对时,其接口应留有一定焊接间隙,用板尺或角尺控制错口及不直度,组对时注 意焊口距离弯头起点不得小于100伽,距支架不得小于50伽,两焊口间距不得小于200伽,

管线技术交底记录

B.11.1 苏州轨道交通工程 承包单位:北京建工集团有限责任公司合同号:SZZG09SG1050017 项目监理机构:上海建浩工程顾问有限公司编号:B.11.1— 技术交底记录 工程名称苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-13标 交底部位苏胜路站工序名称管线保护 交底提要:1.工程概况;2.管线情况;3.车站施工对管线影响分析;4.施工过程管线保护措施;5.安全质量保证措施。

交底内容: 1.工程概况 苏胜路站位于星塘街与中新大道东交叉路处,沿星塘街南北方向布置,为地下二层(局部三层)三跨闭合框架结构,共设5个出入口,3组风亭。车站主体基坑标准段开挖深度18.4m,端头井处开挖深度19.6m。基坑采用地下连续墙+内支撑的围护方案。 2.管线情况 对本车站施工有影响的管线有220kv高压线、110kv供电通道、DN400燃气管线、DN1225给水管线、电信管线、广播电视、雨水、污水管线等。 220kv高压线位于车站东侧平行车站走向,距主体水平距离最近19米。110kv供电通道位于星塘街人行道下方,紧挨车站结构,中新大道东有一条星塘街过路管横穿车站结构。DN400燃气管线位于星塘街与中新大道东路口南侧,有3条星塘街过路管横穿车站结构。DN1255给水管线位于星塘街非机动车道下方,侧穿车站结构。雨水管线位于星塘街、中新大道东非机动车道下方,侧穿车站结构。电信、广播电视主管道位于星塘街西侧人行道,5条星塘街过路管横穿车站结构。DN600污水管线位于星塘街与中新大道东路口南侧,横穿娄斜塘河与车站结构。详见管线布置图。 3.车站施工对管线的影响分析 车站施工对管线主要因素包括以下几个方面: 1、施工作业临近220kv高压线; 2、部分管线位于重型机械行走路线下方; 3、电信、广电、燃气、污水、电力共10条星塘街过路管横穿车站结构,施工易破坏;