文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建技术复核记录

土建技术复核记录

土建技术复核记录
土建技术复核记录

技术复核记录

工程名称:东方今典·中央城A区A 4#楼部位:基础

技术复核记录

技术复核记录

工程名称:东方今典·中央城A区A 4#楼部位:基础

技术复核记录

工程名称:东方今典·中央城A区A 4#楼部位:基础

技术复核记录范本

第1章技术复核记录 建设单位名称福建省××县工商行政管理局工程项目名称315消费者投诉中心大楼施工单位名称福建省××建筑工程公司复核部位龙门板复核日期2003 年01 月01 日 复核内容①复核龙门板的相对标高。 ②复核本建筑物外墙皮与周围建筑物外墙皮(或道路中心线)的距离。 ③复核龙门板十字相交轴线的直角。 ④复核龙门板上标注的开间尺寸和进深尺寸(即轴线间距)。 ⑤复核龙门板向远处引中心桩的精确度。 复检意见 经复核该建筑物定位根据红线规划图定位放样正确,其轴线尺寸和龙门板的标高等偏差均没有超过施工规范规定的允许范围,可以进入下道程序。

处 理 意 见 不用处理。 施工员:蔡小海复核人:卢小强记录人: 吴小勇 技术复核记录 建设单位名称福建省××县工商行政管理局工程项目名称315消费者投诉中心大楼施工单位名称福建省××建筑工程公司复核部位龙门板复核日期2003 年01 月01 日 复核内容①复核龙门板的相对标高。 施工员:蔡小海复核人:卢小强记录人: 吴小勇 技术复核记录 建设单位名称福建省××县工商行政管理局工程项目名称315消费者投诉中心大楼施工单位名称福建省××建筑工程公司复核部位龙门板复核日期2003 年01 月01 日

技术复核记录表格示范

技术复核记录 工程名称: 施工单位: 技术负责人: 自复人: 施工图纸编号: 复核意见: 经复核,基础龙门桩的轴线位移及标高的偏差均在允许偏差范围内,符合设计及施工规范要 求。 复核人: 复核项目 复核部位 单位 自复日期 轴线位移 基础龙门桩 mm 技术复核 龙门桩的复核采用经纬仪、钢尺、 水准仪、塔尺等工具进行复核,复核记 全数复核 录详见附图所示。

技术复核记录 工程名称: 施工单位: 技术负责人: 自复人: 施工图纸编号: 复核意见: 经复核,基础承台及地梁砖胎模的轴线位移、截面尺寸及标高的偏差均在允许偏差范围内,符合设计及施工规 范要求。 复核人: 复核项目 复核部位 单位 数量 自复日期 轴线位移 #楼基础承台及地梁 截面尺寸 mm 砖胎模技术复核 模板的复核采用:经纬仪、钢尺、水准仪、塔尺 等工具进行复核,复核记录如下: (基础士 10mm 柱、墙、梁+4, -5mm 轴线位移: 全数 (5mm 截面尺寸: 复核 标高: (士 5mm

技术复核记录 工程名称: 施工单位: 技术负责人: 自复人: 施工图纸编号: 复核意见: 经复核,基础承台及地梁基槽灰线的轴线位移的偏差均在允许偏差范围内,符合设计及施工规范 要求。 复核人: 复核项目 复核部位 单位 自复日期 轴线位移 #楼基础承台及地梁 mm 基槽灰线技术复核 基础灰线的轴线位移复核采用卷尺及经 纬仪测量轴线偏差,复核记录如下: 轴线位移(mm : 全数复核

技术复核记录 工程名称: 施工单位: 技术负责人: 自复人: 施工图纸编号: 复核意见: 经复核,柱及梁板模板的轴线位移、截面尺寸、标高及垂直度的偏差均在允许偏差范围内,符合设计 及施工规范要求。 复核人: 复核项目 复核部位 单位 数量 自复日期 轴线位移 截面尺寸 9#楼机房顶梁板及柱 模板技术复核 mm 垂直度 模板的复核采用:经纬仪、钢尺、水准仪、塔尺 等工具进行复核,复核记录如下: 轴线位移: 全数 复核 (< 5mm) (5mm 截面尺寸: (柱、墙、梁 +4, -5mm 标高: (± 5mm 垂直度:

工程技术复核记录模板1

工程技术复核记录 编 号: A1- 复核日期: 工程名称 溧水国际企业研发园(一期:科研大厦) 分部分项 工程名称 模板支设 施工单位 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 施工起止 日 期 工程部位 有关施工 图纸编号 相关规范 质量标准与偏差限度 一、主控项目: 模板应接缝严密,垂直度、平整度应符合要求。模板支撑强度、刚度符合规范要求。梁底模按0.2%起拱。预埋件预留洞位置正确无遗漏。 二、偏差限度: 1、轴线位置:±3mm 2、截面内部尺寸: ±8mm 3、表面平整度:±3mm 4、相邻两板面高低差: ±2mm 5、底模上表面标高:±4mm 质量偏差实测值 一、 主控项目: 主控项目合格 二、 偏差限度: 1、 2、 3、 4、 5、 质量偏差原因 措施与复查 结果 复查合格 签字: 施工单位自检 监理单位检查 技术单位复核

工程技术复核记录 编 号: A2- 复核日期: 工程名称 盐城市金融城二标段工程 分部分项 工程名称 施工单位 南通建筑工程总承包有限公司 施工起止日 期 工程部位 有关施工图纸编号 相关规范 质量标准与偏差限度 一、主控项目: 模板应接缝严密,垂直度、平整度应符合要求。模板支撑强度、刚度符合规范要求。梁底模按0.2%起拱。预埋件预留洞位置正确无遗漏。 二、偏差限度: 1、轴线位置:±3mm 2、截面内部尺寸: ±8mm 3、表面平整度:±3mm 4、相邻两板面高低差: ±2mm 5、底模上表面标高:±4mm 质量偏差实测值 一、主控项目: 主控项目合格 二、偏差限度: 1、 2、 3、 4、 5、 质量偏差原因 措施与复查结果 复查 签字: 施工单位自检 监理单位检查 技术单位复核

测量仪器工具技术复核计划

一、测量工程 施工测量及复核工作,是项目施工的一项基础技术工作,其工作质量直接影响工程建设质量,项目部主管技术人员必须严格执行本制度。 一、测量仪器 1、仪器在使用之前必须有专业部门鉴定合格的检测报告方能投入使用; 2、测量人员必须定期对仪器进行自检。 二、测量外业工作必须多测回观测,并构成闭合检测条件。 控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持采用两种不同方法(或不同仪器)或换人进行复核测量。利用已知点(包括平面控制点、方向点、高程点)进行引测、加点和施工放样前,必须坚持“先检测后利用”的原则。 1、测量后,测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核,测量班长对测量成果进行复核签认。 2、各工点、工序范围内的测量工作,测量班应自检复核签认;对分工衔接上的测量工作,测量班要进行互检复核和签认。 3、项目经理部总工程师和工程部负责人要对测量班执行测量复核签认制进行检查,并作检查记录。测量班长执行测量复核签认制,并作检查记录。 测量记录与资料必须分类管理、妥善保管,作为竣工文件的组成部分归档。具体包括: ⑴、项目交接桩资料,设计人提供的有关测量控制网点,放样数据变更文件。 ⑵、项目及各工点、各工序测量原始记录,观测方案布置图、放样数据计算书。 ⑶测量内业计算书,测量成果数据图表。

⑷计量器具周期检定文件。 4、测量班应设专人管理原始记录和资料,建立台帐,及时收集,按控制测量、单位工程分项整理立卷。因人事变动所涉及的测量记录和资料,由总工程师、测量班长主持办理交接手续。工点工程竣工测量完成后,测量班应将全部测量记录资料整理上交工程部,经工程部长检查合格后,工程部上报项目经理部,项目经理部方可验收工程。项目工程完工,线路贯通竣工测量完成后,测量班应将项目全部测量记录和资料档案,分类整理装订成册,上交项目经理部工程部,经验收合格后,双方办理交接手续,项目经理部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。 5、测量仪器工具的使用和保管 ①、仪器使用时,应采取有效措施,达到其要求的环境条件,条件不具备时,不得架立、使用仪器,仪器架立后测量人员应专心守护,不得擅自离开。 ②、测量仪器转站,严禁将带支架的仪器横扛肩上。行走困难地段所有仪器必须装箱护行搬运。 ③、项目经理部测量班应建立仪器总台帐、仪器使用及鉴定台帐,仪器档案由项目工程部保存原件,测量班保存复印件,复印件随仪器装箱。仪器使用者负责使用期间的仪器保管,应防止受潮和丢失。测量仪器应做到专人使用专人保管。不得私自外借他人使用。

技术复核、技术核定(样表)

技术复核 在施工过程中,对重要的和影响全面的技术工作,必须在分部分项工程正式施工前进行复核,以免发生重大差错,影响工程质量和使用。当复核发现差错应及时纠正,然后方可施工。 8.1主要内容 建筑物的位置和高程:四角定位轴线桩的座标位置,测量定位的标准轴线桩位置及其间距,水准点、轴线、标高等。 地基与基础工程设备基础:基坑(槽)底的土质;基础中心线的位置;基础底标高、基础各部尺寸。 砼及钢筋砼工程:模板的位置、标高及各部分尺寸、预埋件、预留孔的位置、标高、型号和牢固程度;现浇砼的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度、焊缝长度;预制构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等。 砖石工程:墙身中心线、皮数件、砂浆配合比等。 屋面工程:防水材料的配合比,材料的质量等。 钢筋砼柱、屋架、吊车梁以及特殊屋面的形状、尺寸等。 管道工程;各种管道的标高及其坡度;化粪池、检查井底标高及各部尺寸。 电气工程:变、配电位置;高低压进出口方向;电缆沟的位置和方向;送电方向。 工业设备、仪器仪表的完好程度、数量及规格,以及根据工程需要指定的复核项目。 8.2办理 技术复核记录由所办复核工程内容的工长负责填写,技术复核记录应有工长自复记录,并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。 技术复核记录必须在下一道工序施工前办理。 技术复核记录由工长负责交项目资料员,资料员收到后应进行造册登记后归档。 技术核定和设计变更 9.1凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题,属于设计产生的,由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位(施工单位、建设单位<业主>、监理单位);属建设单位原因产生的,由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单,通知有关单位。 9.2在施工过程,因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以

3技术复核管理规定(2015年修订版)

技术复核管理规定 单位:江苏中南建筑产业集团有限责任公司部门:技术中心

工程技术复核工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分。又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。为规范项目部工程技术复核的内容和方法,保证在测量成果交接、复测、施工过程检查等技术复核行为规范化,特制定本管理规定: 一、表格范例 表格附后。 二、技术复核(工程预检)主要内容 1、常见的施工测量复核有: (1)民用建筑的测量复核 建筑物定位测量、基础施工测量、楼层轴线检测、楼层间高程传递检测等。 (2)工业建筑测量复核 厂房控制网测量、桩基施工测量、柱模轴线与高程检测、常规结构安装定位检测、动力设备基础与预埋螺栓检测。 (3)高层建筑测量复核 建筑场地控制测量、基础以上的平面与高程控制、建筑物中垂准检测、建筑物施工过程中沉降变形观测、大角垂直度、电梯井筒垂直度等。 (4)管线工程测量复核 管网或输配电线路定位测量、地下管线施工检测、架空管线施工检测、多管线交汇点高程检测等。 2、其他技术复核有: (1)基础及设备基础:土质、质量、标高、尺寸。 (2)模板:标高、位置、尺寸、预留孔、强度和刚度。 (3)钢筋:规格型号、形状、尺寸、接头位置、性能指标。 (4)混凝土:现浇混凝土的施工配合比、塌落度,现场材料的质量和水泥品种标号;预制构件的型号、性能指标、吊装强度、位置、标高等。

(5)砖砌体:墙身轴线、皮数杆、砖的性能指标、砂浆配合比、拉墙筋。 (6)大样图:钢筋砼柱、屋架、天窗架、吊车梁以及特殊屋面大样图的形状、尺寸、预制和安装位置。 (7)主要的管道:暖气、热力、上下水、煤气及化粪池、检查井的标高、尺寸和坡度。 (8)电气:变电、配电位置、高低压出口方向,电缆沟位置、标高、送电方向。 (9)工业设备:仪器仪表的完好程度、数量规格以及根据工程需要指定的复核项目。 (10)变形:挠度、伸缩等。 三、填写要求 根据施工特点以及施工工序控制原则进行分级技术复核。 1.技术负责人/项目总工复核内容 复核内容为关键工序,施工重点难点,需要监理旁站的工作内容,首次开始施工的工作,无法进行整改或难以补救的工作,发生重大变更及增项的项目等。 具体内容有: (1)基准点引测; (2)轴线定位测量; (3)塔吊、施工电梯等定位; (4)集水坑尺寸复查; (5)地下室防水工程检查验收; (6)基础底板插筋位置; (7)出±0.00轴线定位放线; (8)混凝土的配合比抽查; (9)直螺纹加工、连接质量抽查; (10)预留、预埋位置及质量抽查; (11)高支模等需专家论证方案的实施质量; (12)大体积混凝土浇筑等施工控制重点; (13)屋面防水及出屋面、厨卫间管根、吊洞质量;

监理测量复核记录表

编号:02 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房垫层上轴线放线日期2016年1月15日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

编号:03 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房承台上轴线放线日期2016年1月30日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

编号:04 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房±0.00部位轴线放线日期2016年2月3日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程±0.00部位轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

输送【机械工程】技术复核制度

元阳至绿春高速公路建设项目(K34+855~K38+360) 技术复核制度 编制: 审核: 批准: 云南省建设投资控股集团有限公司 元阳至绿春高速公路建设项目经理部

二〇一七年十二月

技术复核制度 第一章总则 第一条施工技术复核是施工技术质量管理的重要内容,是施工技术管理过程中的一项重要程序,实行科学管理、保证工程质量的重要技术质量管理活动。其目的是在施工过程中,为了避免发生差错,保证工程质量,预防质量事故发生的一项有效的技术管理制度,对重要的和涉及工程全局的技术工作,必须依据设计和有关技术标准常规性操作的基础上进行复查和校核,办理复核记录资料,为进一步加强施工技术的现场管理效果,制定本管理制度。 第二条技术复核必须在单位工程设计图纸、图纸会审、设计变更、洽商记录、施工组织设计、专项施工方案、各项国家和地方的施工规范作为复核依据的基础上进行。同时技术复核也必须安排在各检验批施工前或工序隐蔽完毕前进行,并应为此留出必要的复核时间,技术复核资料不得后补。 第三条技术复核采用的形式、方法必须遵循相关的法规和规范要求,技术复核资料是工程技术档案的重要组成部分,应及时归档,妥善保管。 第四条本制度适用于元阳至绿春高速公路建设项目土建七分部。 第二章管理机构和职责 第五条技术复核是在技术负责人领导下进行的一项技术工作,技术负责人对技术复核的正确性负责。 第六条技术复核的具体实施由工程部、技术部、质检部及各工区长负责,由分部技术负责人对技术复核情况进行检查、监督、指导。 第三章管理规定 第七条技术复核是具体复核现场施工是否符合施工方案和相关规范要求的技术文件,是一项经常性、计划性和有具体针对性工作,是技术管理制度的重要组成部分,是控制质量的一项基础性工作,对项目实施全过程活动的关键过程、关键工序和特殊过程以及

技术复核记录范本

技术复核记录范本

第1章技术复核记录 建设单位名称福建省××县工 商行政管理局 工程项目 名称 315消费者投 诉中心大楼 施工单位名称福建省××建筑 工程公司 复核部 位 龙门板 复核日期2003 年01 月01 日 复核内容①复核龙门板的相对标高。 施工员:蔡小海复核人:卢小强记录人:吴小勇 技术复核记录 建设单位名称福建省××县工 商行政管理局 工程项目 名称 315消费者投 诉中心大楼 施工单福建省××建筑复核部龙门板

位名称工程公司位 复核日期2003 年01 月01 日 复核内容①复核龙门板的相对标高。 施工员:蔡小海复核人:卢小强记录人:吴小勇 技术复核记录 建设单位名称福建省××县工 商行政管理局 工程项目 名称 315消费者投 诉中心大楼 施工单位名称福建省××建筑 工程公司 复核部 位 龙门板 复核日期2003 年01 月01 日

技术复核制度

技术复核制度 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

技术复核制度 一、建立严格的体系 二、针对工程的特点,选派能力强、技术专业性高、施工经验丰富、强的人员组成现场体系,主要解决施工过程中遇到技术性问题,严格施工质量。施工技术人员在分项工程施工前,按照施工方案向施工班组进行详细的技术交底并精心组织施工,以此来保证工程的顺利进行。 三、二、施工过程技术控制 四、1、施工前,认真组织各专业技术人员,熟悉掌握图纸和进行专业技术图纸会审,进行设计交底,施工技术交底。分部分项工程施工中,每进行一道工序,经检查验收不合格的不准进行下道工序,对操作人员先进行技术交底,用简单明确的文字构成施工任务单,发给各操作人员后再施工。 五、2、必须严格遵守技术复核制度,对建筑物的方位、标高、高度、轴线、图纸尺寸、误差等作复核记录,经复核无误后再进行资料存档管理。 六、3、认真做好每项技术复核和隐蔽工程验收工作,实行混凝土浇灌令签证制度,没有工程技术负责人,监理和有关工长、质检员签字,不准进入下一道工序。隐蔽工程施工时,质量检查人员、专业技术负责人和专职质量检查员必须共同进行监督,确保工程顺利进行。 七、4、专门负责设备安装技术工作的人员,要求在现场办公,处理问题不过夜,实行层层负责、层层交底制度,对施工工艺和特殊施工技术的要求和注意事项,给各班组交代清楚。对涉及修改、质量问题,必须征得建设(监理)单位、设计单位的同意,针对此问题制定出可靠的技术措施。 现场会议制度 施工现场必须建立、健全和完善现场建筑施工现场质量管理的内容会议制度,及时分析、通报状况,并协调有关单位间的业务活动,通过现场会议制度实现建设(监理)单位和施工单位现场质量管理部门之间以及施工现场各个专业施工队之间的合理沟通,确保各项管

技术复核记录表

桩基施工阶段技术复核记录 年月日编号

主要复核内容 复核内容有桩位、桩型、钻机钻头的尺寸、钢筋笼、混凝土强度等级、桩顶标高、入岩深度。其中钢筋笼复核包括钢筋笼的直径、长度及钢筋的品种、规格、数量、位置、间距、保护层、焊接质量。 复核人员安排 表中人员),相关人员必须无条件配合。

地下室施工阶段技术复核记录 年月日编号

主要复核内容 1、土方开挖 1.1 对建筑物、基坑放坡边线、坡度、分层开挖深度、承台灰线、轴线、标高进行复核。 2、基坑支护 2.1 基坑顶标高、边线、放坡坡度、断面尺寸进行复核。 2.1 对混凝土喷面中钢筋网片的规格、间距、搭接长度、保护层垫块、加强钢筋设置进行复核。 2.2 对锚管间距、深度、注浆量、锚头固定进行复核。 2.3 混凝土喷面厚度、接茬进行复核。 3、底板承台施工 3.1承台开挖完成后对标高(承台、桩顶、垫层、防水保护层)、轴线、承台定位、底板边缘线、后浇 带位置进行复核,确定无误后砌筑砖胎模。 3.2防水卷材铺设工程中应对垫层垃圾清理、垫层凸起凹坑修补、砖胎模侧壁粉刷、阴阳倒角、卷材 长短边搭接、卷材空鼓情况进行复核。 3.3钢筋工程、混凝土工程的复核见结构施工。 4、结构施工 4.1模板工程 4.1.1支撑架体搭设前对轴线、建筑物边线、墙柱梁控制线、结构50线、后浇带位置线进行复核。 4.1.2满堂架体系中各构件位置、间距、尺寸、墙板柱模板的加固、墙柱模板支撑与满堂架的连接、 应按模板专项方案认真复核。使满堂架体具备稳固支撑梁板模板、剪力墙柱模板的条件。 4.1.3模板支设中对几何尺寸、轴线、标高、垂直度、平整度、预埋件和预留孔位置、模板牢固性、 模板拼缝、板厚控制块、清扫口留置、施工缝留置、脱模剂涂刷、止水要求等进行复核。 4.2钢筋工程 4.2.1钢筋加工前对钢筋翻样中钢筋规格、数量、尺寸、锚固长度按照图纸及图纸要求的相关图集进 行复核,确保无误后再进行钢筋的下料、加工。对于采用套筒连接的钢筋接头、套筒进行复核,丝扣规格、 套筒尺寸必须满足技术交底的要求。 4.2.2钢筋安装过程中对个构件钢筋的规格、位置、数量、间距、保护层垫块、钢筋马凳、墙体拉结 筋及构造柱插筋进行仔细复核。 4.2.3对钢筋直螺纹连接、焊接、搭接的接头质量及接头百分率进行复核。 4.3混凝土工程 4.3.1混凝土浇筑前应对楼面标高控制点、模板垃圾清理、墙柱模板底口及清扫口的封堵、各部位混 凝土强度等级、技术要求进行复核。 4.3.2混凝土浇筑时对商品混凝土配合比通知单、不同混凝土强度等级转换时间、混凝土方量进行复核。 4.3.3混凝土初凝前及时对混凝土面层标高进行复核,出现偏差时及时纠正。 5、顶板防水工程 5.1防水卷材铺设工程中应对基层垃圾清理、垫层凸起凹坑修补、阴阳倒角、卷材长短边搭接、卷材 空鼓情况进行复核。 复核人员安排 ),相关人员必须无条件配合。

相关文档