文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装工程施工组织设计

安装工程施工组织设计

安装工程施工组织设计
安装工程施工组织设计

安装工程施工组织设计

施工方案2009-09-0412:28:44 阅读786 评论3字号:大中小

一、工程概况

1、安装工程范围

本安装工程的范围包括:七幢地上十四层高层建筑(29#30#31#35#37#38#39#及地下车库)给排水系统、天然气系统、动力照明系统、消防工程、弱电系统(仅管线预埋及穿线)等。

2、设计概况

A强电:包括住宅楼照明、电力、防雷及接地系统设计,不包括电业总体外线及小区道路照明设计;低压电缆埋地引来至住宅配电间进柜,进线柜前侧由供电所设计,后侧由本院设计;

B弱电:包括信息通讯系统、有线电视系统、楼宇对讲系统及安保系统预埋管设计,不包括弱电总体

外线设计。

C线路敷设

电源进户线采用VV聚乙稀绝缘电力电缆穿钢管引进户,配电间引出线采用ZC-VV、ZCN-VV 电缆在地沟内敷设至各配电箱或电气井中,以放射和树干相结合的形式配电给个用电设备。

D给水系统

本建筑用水采用水池→水泵→屋顶水箱→用户的供水方式。超压部分设比例式减压阀减压,并在公共部位设分户水表。本建筑的屋顶水箱用水有36#楼的生活泵供给。

E排水系统

室内污废水分流,室外合流。

屋面雨水和阳台雨水分开排开。

集水坑的积水由潜水排水泵提升排开。

室外雨污分流,雨水经总体雨水管道收集后排入新漕路上的市政雨水管网。

污、废水汇总后排入涞寅路上的市政污水管。

3、工程特点

a.本工程规模大,施工工期紧张,施工各个要素的配置应充分考虑到上述因素。

b.由于工程单体多,平面运输是决定工程进度的关键因素。总包需统一指挥,解决好各个工种的配合,

充分利用现场的临时道路和运输机械,解决材料和设备的运输问题。

c.进户装置前的强电、电梯等工程为指定分包,总包应积极进行管理和配合。

二、施工协调管理

1)施工部署

A.集中力量保重点、保工期,在人力、物资、机具上给本工程的施工以充分保证。公司各部门将协助

指导本安装项目部组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。

B.组织分段施工,突出重点,顾及平面和立面交叉施工,综合安排各工序的配合。组织配合施工,穿

插作业,密切关注重点部位。

C.在安装工程全面展开时,劳动力达到了高峰,各个系统的施工交叉进行,应事先进行仔细分析,

合理组织安排劳动力,确保施工进度。

D.精心组织编制安装工程施工组织设计,并在施工过程中根据工程的实际情况,不断优化和完善。

制订保证质量、安全、进度的具体措施,确保工程顺利进行。

2)施工协调管理

A.与设计单位的协调

及时对设计图纸进行会审,并把会审内容作为设计交底的依据。通过设计交底,使本工程的机电设备工程的设计更趋于完善。在施工过程如有设计修改,将及时和设计取得联系,明确修改的目的和内容,

并有相关的完备的手续,否则不准擅自施工。

B.与业主及监理的协调

在施工全过程中,须按经业主及监理批准的施工方案进行施工和管理。在自检、互检、专检的基础上,接受业主及监理的验收和检查,并按照其要求,予以整改。业主及监理在施工全过程中对安装质量进行监督,安装项目部在进行隐蔽工程验收、试气试压、绝源电阻测试、卫生洁具盛水试验、排水管灌水试验、设备基础复核、单机试运转等工作时,应自觉邀请业主及监理人员参加和验收。

所有进入现场使用的设备、材料都必须是新的,必须主动向业主或监理提交产品合格证或质保书,若按规定在使用前必须进行试验检测的材料,应主动递交检测结果报告,确保所使用的材料、设备符合设计和规范的要求。业主供应的材料设备应积极配合提供服务。

C.与土建的协调

安装应全面服从主承包项目部的管理,及时提供施工组织设计、项目质量计划、施工进度计划、各节点实施情况、交叉施工作业计划、预留预埋和设备基础复核情况、安装与其它工种的工序搭接情况等资料,以利于整个工程的正常进行。机电设备安装必须接受主承包项目部所有与工程有关的合理的指令。

D.协调方式

按进度计划的控制节点,定期或认为在有必要的情况下,组织由本安装工程项目经理主持的施工协调会,检查本节点实施的情况,制订、修改、调整下一个节点的实施要求。组织对工程节点、工程质量、现场标化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具等的检查,并制定必要的奖罚制度。

三、施工准备

1)熟悉与本工程有关的资料,了解工程特点和施工总体要求。

2)施工图纸会审和设计交底。

3)编制施工预算、施工方案和施工用料计划。

4)根据现场情况和施工组织设计的要求规划本专业工种的临时设施和施工场地的布置。

5)编制安装工程进度表和施工过程中劳动力动态表。

6)根据工程进度,编制设备和主要材料的供货计划。

7)提出安装用主要施工机具计划。

8)明确安装技术要求和验收标准。

9)确定劳动组织,选择过硬的安装队伍。

10)根据建筑的结构,对各专业管线的布置作出预先的安排,在管线比较集中的部位应事先绘制管线剖

面图。

11)作出交叉配合施工的安排,即在整个工程总进度的制约下,参考土建和装饰施工进度表,根据安装工程进度表,结合工程具体特点,提出实行交叉配合施工的项目和时间。

四、电气工程施工

1)概况

A.配电系统电源用电力电缆(三相四线制)穿镀锌钢管埋地引入室内,通过电缆桥架送入每个单元的配电间配电柜,电源电压为380/220V。配电柜出线电缆经水平桥架引入强电竖井。每层强电竖井设一只明

装电度表箱,内装住户计量电度表。

B.每套住宅设一只嵌墙式住户配电箱,住户配电箱与电度表箱之间的线路均为BV型导线穿阻燃型硬质塑料管暗敷。配电干线采用YJV型电力电缆,其中住户配电干线采用单芯拧绞、预分支电缆。

C.住宅内卧室和起居室安装吊灯头,厨房和卫生间内安装瓷质灯座。住户单元内灯开关采用翘板暗

开关,卫生间插座采用防溅型。照明分支线路为BV-2*2.5+VG20-A,插座回路为BV-2*2.5+

E2.5-VG20-A。

D.本工程防雷利用屋面避雷网作闪接器,利用柱内主筋作引下,利用建筑基础接地。在靠外墙的防雷

引下线对应室外地坪下1米处引出镀锌扁钢,伸向室外。防雷引下线之间利用基础内钢筋连接。

E.低压配电系统接地采用TT系统。采用联合接地,配电系统、弱电系统与防雷共享建筑基础钢筋网为接地极,室外接地干线采用40*4镀锌扁钢作接地极,室内接地干线采用25*4镀锌扁钢暗敷至配电间、强

电竖井。

F.电话系统:由小区内电话网通信电缆穿钢管埋地引入,先引至底层分线箱,再引至各层分线箱,由分线

箱引至各层住户电话插座,分线箱嵌墙安装,每户设若干个电话插座。

G.共享天线电视系统:系统与小区有线电视网联网,穿钢管埋地引入,小区有线电视干线引至底层分配设备,再引至各层分配设备,由楼层分配设备至各层住户的电视插座。所有线路均为射频电缆穿阻燃型硬

质塑料管暗敷,每户设若干个双孔电视插座。

H.访客系统:系统使用电话机代替用户机,无需布线。来客使用门口机通过市内电话网呼叫主人并与之通话,主人通过电话机遥控电锁开门。户主在门口机输入密码直接开门,本系统可通过市内电话网联

网,实现户主与小区门卫通话。

I.闭路电视监视系统:各建筑物的入口、电梯内设置闭路电视摄象机,小区消防安保中心内设主控单

元和电视墙、长时间录象机、画面分割器和显示器等设备。

2)桥架及电缆施工

A.桥架敷设工艺流程

弹线定位→预埋吊杆、支架→螺栓固定支架与吊杆→ 金属膨胀螺栓安装→ 桥架安装→

保护接地线安装→ 质量验收

B.电缆敷设工艺流程

检查电缆及绝缘摇测→ 电缆敷设→ 挂标志牌→摇测电缆绝缘、检验潮气→ 电缆终端头安

装→ 质量验收

C.技术要点

a.各种电缆规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆外观绝缘层良好,无机械损伤、扭曲现象,其绝缘电阻应符合规范要

求。电缆两端应封闭,不得受潮。

b.电缆敷设宜在周围的总体管线安装基本完毕后进行。防止其它专业施工时损伤电缆,电缆之间、电缆与其它管线之间的平行和交叉的距离应符合规范要求。电缆桥架不宜设在腐蚀性气体管道和热力管道

的上方及腐蚀性液体管道的下方。

c.电缆敷设,排列整齐,标志牌设置正确,为此电缆施工前须将电缆车先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根,整理一根,卡固一根。

d.在制作电缆终端头与电缆中间接头前应进行检查,检查的内容包括相位、绝缘状况、终端头和中

间接头的附件等。

e.在制作电缆终端头与电缆中间接头前应进行检查,检查的内容包括相位、绝缘状况、终端头和中间

接头的附件等。

f.电力电缆的终端头、电缆中间接头的外壳与电缆金属护套及金属铠装层均应良好接地。

g.金属桥架及其附件,应采用热镀锌处理的定型产品,其规格、型号应符合设计要求。桥架内外应光

滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。

h.桥架应固定牢靠,横平竖直,盖板无翘角,接口严密整齐,转角、丁字连接、转弯连接正确严密,桥架内外无污染。桥架不应被抹死在建筑物上,跨越建筑物伸缩缝或沉降缝处,桥架应断开。

3)电气配管及穿线(包括弱电)

A.工艺流程

施工准备→ 电管预制→ 测定箱盒位置及固定→ 管路连接→技术复核→ 配管隐蔽验收→ 箱盒清理→ 选择导线→管口护圈→管内穿线→ 导线连接→ 线路检查绝缘测试→管线与配电箱柜连接→ 试验调整→送电运行验收

B.技术要点

a.PVC管的材质均应具有耐热、耐燃、耐冲击并符合防火规范要求,管材里外应光滑,无针孔、汽泡,管壁厚度均匀一致。所有塑料管附件如灯头盒、开关盒、插座盒等,应使用配套的阻燃塑料制品。

b.各种导线的品种、型号、规格和质量必须符合设计要求和国家标准的规定。选择导线要根据标准,相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,浅兰色线做零线,黄绿双色线做保护地线。电路的绝缘电阻值

应符合设计及规范的要求。

c.在施工过程中,配管后及时加管堵把管口堵严实,发现堵塞及时清理排除。

d.暗敷管埋入建筑物或构筑物内,离其表面的距离不应小于15mm。电气管道埋设在砖墙内应在适当的距离用铅丝木榫等将钢管紧贴墙槽内固定,并用水泥砂浆补槽,其厚度应凸出墙面10-15mm。

e.电气管道在进箱盒处应顺直。管径在φ50mm及以下的钢管进箱盒,必须用二片锁紧螺母(纳子)固

定。

f.为保护导线,在穿线前应用管口套上护圈。钢管采用丝扣连接的,其圆钢跨接接地线的直径不得

小于6mm,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍。

g.管子的弯曲半径应符合规范要求:明配线路,不小于管子外径的6倍;当只有一个弯时,不小于管子外径的4倍。暗配线路,不小于管子外径的6倍;埋设于混凝土内的,不应小于管子外径的10倍。

h.明敷管排列整齐,固定点间距均匀,管卡在终端、转弯中点、电气器具或箱盒边缘的设置应对称均匀,其距离宜为150-300mm(视管径大小而定),中间管卡间最大距离应符合规定。

i.明配管线基本上做到“横平竖直”,不应斜走或交叉。在进箱盒柜等处应将管子弯成“定身弯”。

j.电气管线的固定点应单独设置,导线严禁明露在吊平顶内。灯具近旁应有一只接线盒,接线盒的安装位置应便于检查维修并加盖板,接线盒本身应可靠接地。

k.穿线工作应在土建抹灰及地面工作结束后进行,并先去除管内污垢。穿线时应用放线架或用手顺线放开,防止弄乱打扣损伤导线绝缘。穿管导线在管内不得有接头,接头必须放在接线盒内。

l.在接线螺栓或接线端子上的导线连接宜为一根,在螺栓上当接两根导线时,中间应加平垫片,并应有紧固件(弹簧垫片或双螺帽)。多股导线的连接,宜采用镀锌铜接头压接。搪锡部位应做到均匀、饱满、光滑,不损伤导线绝缘层。使用安全型压接帽连接导线,并使用与压接帽配套使用的“三点抱压式”专用压

接钳。

4)电气箱柜与电气照明器具的安装

A.工艺流程

施工准备→ 测定箱柜位置→ 箱柜外壳固定→ 接地→ 线路检查绝缘测试→检查灯具开关等器具→ 箱柜安装→ 柜盘检查→ 接线安装→ 试验调整→灯具开关等器具安装→ 送电运

行验收

B.技术要点

a.各类配电箱、柜的型号、规格、质量必须符合设计和规范要求,其试验结果必须符合施工规范的

规定。

b.箱柜应根据图纸安装在指定的位置,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗配式电箱箱盖紧贴墙

面,零线与零线端子连接、线管与箱体的连接时有专用锁紧螺母锁紧。

c.电气照明器具在安装时要根据图纸找正位置,暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,应急

灯等显示装置部件完整,灯具及其控制开关工作正常。

d.同一室内的电气组件如开关、插座的安装的高度必须一致,采用连通管测其水平标高。

e.导线与电气照明器具连接时,要注意连接牢固紧密,不伤芯线,压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。同样用途的三相插座接线,相序排列一致,插座的接地线(零线)单独敷设,

不与工作零线混同。

f.器具的表面清洁,灯具内外干净明亮,吊杆垂直。灯开关的安装高度应便于操作,要求距地1.3米,

并应在建筑墙体表面装饰结束后进行。

g.箱柜安装完毕后应检查电气回路、信号回路接线牢固可靠,进行送电前的绝缘电阻测试结果应符合标准,按照前后调试的顺序送电,分别模拟试验控制,连锁、操作继电保护和信号动作,正确无误。灵活可靠。

5)防雷接地系统施工

A.工艺流程

建筑物基础钢筋接地→ 接地电阻测试→隐蔽验收→ 柱内主筋引下线→ 等电位防侧击雷跨接→防雷测试点处理→接地电阻测试→ 屋面避雷带安装→ 接地级安装→接地电阻测

试→屋面防雷带油漆

B.技术要点

a.利用主钢筋作引下线时,要求找出主筋(大于φ16)位置,不得少于二根,用油漆作好标记,保证每

层钢筋上下进行贯通性连接,上下钢筋采用搭接,焊接长度为主钢筋直径的六倍,并应两面焊接。

b.扁钢不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平现象,并有材料合格证。

c.接地电阻测试的结果应符合设计及规范的要求,整个建筑的基础底板内的钢筋网焊成一个整体。所

有伸出屋面的金属件要与避雷系统焊成一个整体。

d.所有进入建筑物的金属管道、金属构件、电缆、金属外皮及电气设施的接地装置应在进户处就近

与接地极连接。

五、管道工程施工

1)概况

A.本工程设有给排水系统、消防系统、天然气系统。在地下车库设喷淋系统。

B.给水系统:采用恒压变频给水方式,分高低二区,七层以下为低区,八层及以上为高区,生活水池60m3,分二格。低区水泵二用一备,高区水泵二用一备,夜间小流量时气压罐供水。住宅每层在公用部位设DN20干式水表,户内均设冷热水管,热水由分水器供水。

C.排水系统:室内排水采用污废分流,并设专用通气管。各用水器排出污废水通过排水立管排出室

外。地下室设置了集水井,利用潜水泵排积水。

D.天然气系统:煤气由室外煤气埋地总管接入,每户均设置煤气表,煤气表配出管分别接至煤气灶和

热水器。

E.消防系统:C组团汽车库、C-1、C-2楼设室内消火栓,在C-2楼最高单元设消防水箱,消防泵一用一备,系统设水泵结合器1套。室外设三出口地上式室外消火栓。

F.喷淋系统:汽车库和高层公共走道和电梯厅等部位设喷淋系统,喷淋泵设在C-2楼水泵房,一用

一备,并设喷淋温压泵,系统设水泵结合器二套。

G.管材及保温材料的选用

给水管:衬塑镀锌钢管(水泵出水管和立管)、PEX管(水表后冷水管),离心玻璃棉管壳(明露管保

温);

热水管:PEX管,PEF保温;

排水管:UPVC管;

天然气管:镀锌钢管;

消防管:镀锌钢管(DN≤100)、镀锌无缝钢管(DN>100);

2)室内给水(热水)管道施工

A.工艺流程

安装准备→ 管材管件检查及预制加工→ 干管安装→ 干管试压→支管安装→ 支管试压→ 系统管道与用水设备连接→ 系统试压→ 系统冲洗→明露管道保温

B.技术要点

a.衬塑镀锌钢管、PEX管应符合现行国家标准,其配套的管配件等性能符合技术要求。

b.隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合施工规范规定。给水系统竣工后或交付使用前,必须

进行吹洗。

c.管道支架的设置必须符合规范要求且力求美观,同室的多根管道设置的支架,其型式和标高应保

持一致。在阀门及其它管道附件应有固定支撑措施。

d.给水管在穿越楼板、屋面处空隙部位应采用细石混凝土分二次窝嵌密实;在穿越墙壁时应预留孔洞;在穿越沉降缝、伸缩缝时采用金属软管;在穿越地下室混凝土外墙、水池、水箱时应预埋刚性防水套管。

e.镀锌钢管只许丝接不许焊接,管端的螺纹应规整。丝接的管道应牢固,外露丝口2-3牙,无乱麻,外露丝口和被破坏的镀锌层表面,应做好防腐处理。

f.管道安装应按照顺序施工,先支架后管道,管道与支架接触紧密。管道支架的间距应均匀,其间距

应符合规范要求。

g.阀门安装前,应作耐压强度试验,试验应以每批(同牌号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。阀门安装应仔细核对其型号规格是否符合设计要求,阀体上标示箭头应与介质流向一致。阀门安装应

考虑到操作的便利性。

h.给水管嵌墙敷设时,管件不得突出墙面,管道在墙槽内不得扭曲,并应在槽内设置管卡,管卡间距为1.0-1.2米。给水管安装严禁有轴向扭曲,与其它金属管道应保持不小于100mm的保护距离。连接前管道的断面应无毛刺、毛边,保持清洁、干燥、无油。

3)排水管道施工

A.工艺流程

安装准备→ 管道管材检查及预制→ 污水干管安装→ 污水支管安装→ 闭水试验

B.技术要点

a.排水管道及配件的质量必须符合设计与规范的规定。

b.隐蔽的排水管道灌水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

c.室内管道的支架设置必须符合规范且力求美观。

d.排水管运至工地后,应作逐根强度试验和严密性试验,试验压力根据出厂规定,无渗漏为合格。

e.管道在穿越地下室墙体应作防水套管,伸出屋面的通气管应高出屋面0.4米,若屋顶为上人屋面,

则应高出2.0米,管子顶部装设风帽或网罩。

f.排水管道的横管与横管、横管与立管的连接,应采用90度斜三通或90度斜四通管件,也可采用顺水

三通。立管与排出管端部的连接,宜采用2个45度弯头。

g.硬聚氯乙烯排水管道立管、横管伸缩节或固定支架的设置,应符合《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计、施工及验收规程》中的有关规定。一般要求在伸缩节处固定,设计无要求时,从地面至伸缩节中心的标高

宜为1.6米。

h.管道的坡度,除设计注明外,应按下表执行:

4)卫生洁具安装

A.工艺流程

安装准备→预留孔洞复核→ 预埋管道复核调整→ 卫生洁具及配件检验→ 卫生洁具就位固定→卫生洁具配件预装→ 卫生洁具稳装→ 卫生洁具与墙地缝处理→ 卫生洁具外观检查→

通水试验

B.技术要点

a.卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求。安装前应严格检查本体是否有破损,表面是否光

滑。

b.洁具安装前应认真复核预埋管道的位置,并应全面查阅产品的样本,掌握其安装要领。

c.卫生洁具的固定应平整、牢固,洁具安装位置应正确、平直,洁具及其给水配件安装高度应符合规

范要求。

d.卫生洁具排水的出口与排水管承口连接处必须严密不漏,排水管径和最小坡度必须符合设计要求和

施工规范规定。

e.各类阀门、水嘴等开启灵活,不漏水。水箱配件动作正常,不漏水。

f.卫生洁具安装完毕后,应有相应的保护措施。

5)天然气管道安装

A.工艺流程

安装准备→ 预制加工→ 干管安装→ 立管安装→ 支管安装→ 管道气压

B.技术要点

a.管道的耐压强度和严密性试验结果及管材、器具的型号、规格必须符合设计要求。管道的坡度必

须符合设计要求。

b.煤气引入管和室内煤气管道与其它各类管道,电力电缆,电线和电气开关等的最小水平、垂直和交

叉净距必须符合设计要求。

c.煤气立管在最高一层的终端,管卡不应设置在1.6m处,而应视煤气管径的大小,设置在煤气立管终端向下的200-300mm处,但是工程中管卡的标高应统一。煤气管道的固定管卡应为管卡式,煤气总管

管卡可为角钢U字螺栓或吊架。

6)消防系统施工

A.工艺流程

安装准备→干管安装→ 主管安装→ 消火栓箱及支管安装→ 水泵结合器安装→ 管道试压→管道冲洗→喷淋支管安装→ 综合试压及冲洗→ 报警阀配件消火栓配件安装→ 系统通水

试验→ 灭火器设置

B.技术要点

a.隐蔽管道和消防系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

b.消防系统竣工后或交付使用前必须进行吹洗。

c.消防水管不得斜进消防箱内,箱式消火栓的安装应栓口朝外,除设计说明外,栓口中心距地面为1.2米,允许偏差为20mm,栓口距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差为5mm。

d.水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折挂在挂盘上和支架上。

e.喷淋系统的管道应有一定的坡度。吊架与喷头的距离应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm;吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻的喷头间距不大于3.6米,可设置一个,小于1.8米,允

许隔段设置。

f.喷淋系统在控制信号阀门前,应设置阀门,在其后不应安装其它用水装置。

g.喷头的规格应符合设计要求,其数量应严格按设计要求设置,在方向一致、标高一致时,喷头安装

时应拉线,使支架和喷头的位置保持在同一直线上。

h.报警阀组合体配件应完好,阀瓣启闭灵活,密封性能良好,阀体内无异物堵塞。报警阀安装时应先安装主阀体,与消防立管连接应保持水流方向一致,再进行附件的安装。报警阀应安装再明显和便于操作的位

置。距地一般为1米。

7)水泵安装

A.工艺流程

基础复验→ 设备开箱检查→ 泵、水处理设备等就位→ 设备找正找平→ 二次灌浆→ 精平和清洗加油→进出水管及支架安装→各类阀门等附件安装→试运转

B.技术要点

a.泵就位前应复查基础的尺寸、位置、标高及螺栓孔位置,混凝土的强度。

b.泵体水平度偏差每米不得超过0.1mm,泵的联轴器同心度,轴向倾斜每米0.8mm,往向位移不得超过0.1mm,找正、找平时应采用垫铁调整安装精度。

c.水泵如需安装减震器,应严格按设计要求的减震器型号,数量和位置进行安装,找正,找平。

d.管道与水泵法兰之间的连接应是无应力连接,即法兰平行度良好,管道重量不支承在泵体上;水泵吸水管的连接应有上平下斜的异管从吸水喇叭接向泵的水平管应有上升坡度,使吸水管内不积存空气,利于吸水;泵的出水管上应安装异径管、止回阀和闸阀,并安装压力表。

e.泵房配管前,应按照设计要求检验其规格和质量,详细检查设备主体。在设备进出口的管径、标高、坐标、连接方式等经检查无误后,方可开始配管工作,并做好材料实验记录。

f.管道法兰连接时,法兰应垂直于管子的中心线,其表面相互平行,法兰的衬垫不得突入管内,其外围到法兰螺栓孔为宜,法兰中间不得放置斜面碘或几个衬垫,连接法兰的螺栓,螺杆突出螺母的长度不宜大于螺杆直径的1/2。管道与管道,管道与设备之间的接口,不准强行接口,以免发生应力使管道或设备受

损。

g.泵试运转前应做到:所有管道系统应保持畅通,电机运作正常,电机旋转方向符合泵的转向要求;各紧固连接部件不松动,安全保护装置灵敏、可靠。泵在启动前,入口阀应全开,出口阀应全闭,待起动后才慢慢打开出水阀;泵在设计负荷下连接运行应不小于2小时,轴承的温度应符合规范规定。

8)管道的试压、吹扫

A.管道的试压

a.压力试验应以液体为试验介质。压力试验完毕,不得在管道上进行修补或拆装。

b.压力试验前应做到:试验范围内的管道安装工程除油漆、保温外,已经按照设计图纸施工完毕,其质量符合规范要求;试验用的压力表已经校验并在周检期内;管道支架设置符合要求;符合压力要求的液体已经到位;待试管道与无关的系统已经隔离;待试管道上的安全阀已经拆下或隔离。

c.试压前,应使用洁净水。注水时应排尽空气。

d.试压管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地管道的试验压力为设计压力的1.5倍,且不

得低于0.4Mpa。

e.试压时,应缓缓升压,待达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,停压30分

钟,以压力不降无渗漏为合格。

f.当试验过程中发现渗漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新试压。

B.管道的吹扫

a.吹扫的顺序按照主管、支管依次进行,吹洗出的脏物不得进入已合格的管道。吹洗前应全面检查管

道的支吊架的牢固程度。吹洗合格后,不得再进行影响管内清洁的其它作业。

b.水冲洗采用清洁水,冲洗时宜采用最大流量,流速不得低于1.5m/s。水冲洗应连续进行,以排出

口的水色和透明度与入水口水色目测一致为合格。

六、安装工程调试运行

1)本安装工程中各个系统都应在安装工程完毕后进行调试,调试应包括所有设备的单机试运转、所有

机电系统的单独调试和系统的联动调试。

2)在调试前编制方案作为调试依据。调试方案的内容包括:试运的目的、范围;试运应具备的条件;试运前的各项准备工作;试运的步骤和操作方法;试运过程中出现的问题和应采取的对策;安全措施;试运所需的工具仪器仪表和材料;试运人员的组织和分工。

3)系统调试和联动应具备的条件:

A.管道各个系统施工完毕,管道试压、吹扫、清洗及保温结束并符合要求,设备配管和接线完毕,对

管道进行介质、流向的标识已经结束。

B.风管系统施工完毕,漏风量测试结束,风管与设备连接结束,风管部件检查无误并操作灵活,设备配

管和接线完毕。

C.电气系统施工完毕,各配电盘内回路检查无误并对回路进行编号,绝缘电阻测试符合要求。

D.所有系统的设备和附属设备进行了各单体的试运转,并应达到施工验收规范的规定或产品的技术

标准。

E.水源、电源已经到位。

F.各设备的控制回路模拟联动无误。

G.测定所使用的仪表经测定性能稳定可靠,精度应高于被测定对象的级别,并应符合国家有关计量法

规及检定规程的规定。

5)各系统调试方法

A.给水管道系统

a.在调试前把各控制阀打开,检查各用水点的出水情况。

b.确定各用水点的供水到位后,对各层卫生洁具按规定进行校水试验,检查洁具是否渗漏,是否有损

坏。

c.洁具盛水试验后做通水试验,检查洁具排水管路是否畅通和渗漏,及时解决出现的问题。

B.排水系统

a.打开各排水管清扫口,清理管内杂物,清理完后予以封闭。

b.逐根对排水立管进行通水、灌水、通球试验,做到立管畅通无阻(球径一般为管径的1/2或2/3)。

c.埋地排水横管通水试验检查前,管道接口处不得回填,发现渗漏后及时进行修补,检验合格后方可

封闭。

C.动力照明系统

a.检查供电回路及绝缘电阻是否符合要求;按照图纸及灯具的型号、坐标、位置等检查其是否符合要求;分别对应急及公用部位进行分相送电;检查开关控制的数量、部位、顺序是否符合要求。

b.对用电设备首先进行线路检查及一次回路的绝缘测试,然后切除一次主开关进行模拟控制,再进行

通电点运行,相位调整,检查相电源平衡,最后进行系统联动调试,直至符合设计要求。

七、.安装工程施工机械配置表

八、劳动力配置

九、安装工程质量保证措施

1)建立由项目经理负责的质量保证体系,坚持做到谁施工谁负责质量的原则。严格贯彻施工组织设计以保证整个工程产品的全过程的质量,确保工程既定目标。

2)施工管理人员和施工人员应认真学习施工规范,熟悉图纸,必须严格按照施工图、施工验收规范及规程施工。严格按照施工方案所规定的工艺顺序和质量要求施工,未经同意,不得擅自修改。

3)施工中出现的各类技术问题,必须会同建设单位、监理单位和设计单位及公司有关人员协商解决,并有具体的处理措施报经批准,否则不允许擅自施工。

4)认真做好材料质保见证工作。工程中所用的塑料管及其配件进入现场必须出具有关部门的检测报告和进沪“准用证”。所有的消防产品必须要有市消防部门颁发的许可证。所有材料设备均需有产品合格证或质保书。凡是不符合设计和规范要求的均不得投入使用。

5)严格按照顺序施工,做到先设备后配管、先内侧后外侧、先上面后下面的原则,由大到小组织施

工。

6)工程项目部施工员和质量员特别要做好技术复核和隐蔽工程验收,自检合格后在验收前24小时通知甲方及监理验收,经检验合格才能进行下一道工序。

7)严格执行自检,互检,专检的“三检制”,对重要部位设质量控制点,上道工序未经检验合格,下道工

序不得施工。

8)技监部门认真做好质量评定工作,严格按《建筑安装工程质量检验评定标准》进行评定验收。

9)实行班前质量交底制度,各工种施工员在布置任务时,应强调施工的质量要求,并在施工日记上备案,确保按图施工和符合施工规范要求。要强调持证上岗,在重要部位、重要工序必须是持有操作证的

施工人员操作。

10)安装工程力求做到与土建施工密切配合,合理交叉,各种预埋管线在施工完毕后应认真复核坐标、标高,检查焊接点的质量,并认真做好各项隐蔽工程验收工作。

11)考虑到结构主体的特殊性,安装工程在施工时对结构不得破坏,必须杜绝乱打洞、乱开槽现象,保证结构工程的质量。对各工种相互间的配合,要尽量考虑好电气线路、给排水管道的关系,不要在施工时

发生位置冲突,要按有关规定距离设置。

12)先预制,后安装管道、电气等专业工程,凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期,提高工效,保证

质量的前提

13)认真做好工程技术资料,记录和施工应保持同步进行。

14)安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后

的维修便利,所有管路应注意不得影响建筑物整体的美观。

十、安装工程施工安全管理

1)建立、健全各级各部门的安全生产责任制,责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。劳务分包中必须签订安全生产协议书。

2)施工组织设计应有针对性的安全技术措施,经技术负责人审查批。在各个分部分项工程施工中进行

全面的针对性的安全技术交底,受交底者履行签字手续。

3.临时配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。支线绝缘好,无老化、破损和漏电。支线应沿墙

或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

4)照明导线应用绝缘子固定,严禁使用花线或塑料胶质线,导线不得随地拖拉。照明灯具的金属外壳

必须接地或接零,单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

5)电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好,无积灰、杂物,箱体不得歪斜。电箱内应设置漏电保护器,零排地排齐全,动力和照明分别设置。配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。金属外壳电箱应作接地或接零保护。

6)接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48平方毫米,接地电阻应符合规

定。

7)所有手持电动机具必须单独安装漏电保护器,防护罩壳齐全有效,外壳必须有效接地或接零,橡皮电

线不得破损。

8)建立防火责任制,职责明确。设防火干部和消防员。建立防火档案并正确填写。重点部位必须建立有关规定,有专人管理,落实责任。建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确审批手续,并有监护措施。

9)焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。管道焊接时,操作人员必须持有特种操作证,电焊工应遵守焊接、气割安全技术中各项规定,并且要开具动火证,有监护人员和配备灭火器。氧气乙炔瓶应按照标准距离安放,严禁在阳光下暴晒,严禁靠近易燃易爆物,施工完毕后,应及时将明火熄灭,待烘热对象冷

却后确认不会复燃,再离开现场。

10)各类电动机械应勤保养,及时注油和清洗,严禁带病运转,在使用时如遇中途停电或暂时离开,必须关闭电门或拔出插头。各类施工机械及电气设备必须符合安全规程,非专业人员不得随意操作。

11)使用切割机时,首先检查防护罩是否完整,后部严禁有易燃易爆物,切割机不得代替砂轮磨物。钻床、切割机等操作时严禁把手、头、脚伸向传动部位。人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操

作时面部要避开。

12)所有扶梯都应有防护角、防滑绳,使用角度为60-70度为宜,严禁使用缺档、断档扶梯。在高梯、脚手架上装接管道时,必须注意立足点的牢固性。作业时施工机具安放在工具包内,严禁上下抛掷工具和对象。砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下、墙身

后不得有人靠近。

13)严禁酒后进场施工,严禁带病作业。严禁穿拖鞋、硬底鞋、短袖衫、短裤进场施工。

14)油漆施工现场通风应良好,严禁明火靠近,现场要配备足够的灭火器,待表面挥发、风干结面后

再离开现场。

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

安装工程施工组织设计方案

安装工程施工组织 设计方案 1

目录 第1卷施工组织设计 ............................................. 错误!未定义书签。 第1章编制依据................................................ 错误!未定义书签。 第2章工程概况................................................ 错误!未定义书签。 第3章组织机构设置........................................ 错误!未定义书签。 第4章施工准备................................................ 错误!未定义书签。 第5章工目标规划............................................ 错误!未定义书签。 第6章主要安装方法和技术措施 ................... 错误!未定义书签。 第1节安装前的准备及设备安装技术要求错误!未定义书签。 第2节机械设备安装施工方法、技术要求错误!未定义书签。 第3节工艺管道安装.................................. 错误!未定义书签。 第4节电气设备安装.................................. 错误!未定义书签。

第5节仪表自控设备安装.......................... 错误!未定义书签。 第6节单机调试.......................................... 错误!未定义书签。 第7节联合调试.......................................... 错误!未定义书签。 第8节运行检测.......................................... 错误!未定义书签。第7章质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 第1节施工过程的质量控制...................... 错误!未定义书签。第8章工期保证措施........................................ 错误!未定义书签。 3

某小区工程施工组织设计方案

某小区施工组织设计 云阳县泉河建筑有限公司 施工组织设计(方案)审批表

******小区住宅楼1、2、3、4、5#楼工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1综合说明 我公司为承建该项目工程进行了认真的研究和详细的实地考察并在此基础上确定了合理的施工部署。我们本着科技领先、方案先行的指导思想,对整个工程的总体方案作了全面细致的分析和周密的计划,力求方案达到质量优、工期短、安全、经济的综合优化效果。 本工程按照项目法组织施工,由承建大型项目经验的管理人员组成精干的项目班子,充分发挥我公司的综合施工水平,发扬“团结拼搏,争创一流”的开拓精神。以招标业主规定的承包方式进行工程总承包,精心组织,综合协调,统筹安排,严格控制,使工程施工按计划实施,确保工程质量。 施工工期 根据该工程具体情况,我公司针对各单位工程的分部分项编制了施工进度计划。 我公司技术力量雄厚,机械装备精良并具有土建、安装、装饰一体化服务的综合施工能力,我们采取一些优化的施工安排,确保投标工程如期完成。如我公司中标,我方将立即进行各项准备工作,准备投入的机械设备详见施工机具一览表。对施工工期实行合理控制,动态管理,施工前针对施工过程中的不利因素以及可能发生的趋向变化制定相应的预控方案,事前预防,尽量减少被动;同时根据施工目标要求,在施工方法上推行平行交及立体叉作业法,实行上下左右,前后内外,多工种、多层次穿插,紧密衔接,合理利用劳动力和机械设备,力求均衡有序的施工。

工程质量 我公司将严格按照施工图和国家施工验收规范的要求施工,工程的质量等级目标:云阳县优质工程。为保证质量目标的实现,我公司将从组织上、制度上、措施上、全面落实ISO9002质量保证体系。着重抓好施工前预控和施工过程中的质量监控,要求一次成优。 1.建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和监督检查体系,采用质量一票否决制,加强对施工人员、材料构配件质量,施工机械设备,施工方案及施工环境控制。 (1)在人员调动上选派我公司施工经验丰富、队伍素质过硬的分公司承担该工程的施工任务,现场除设立QC质量管理领导小组和配齐各专业专职兼职质量人员外,公司还安排以公司副总工为首的技术领导班子组织现场指导生产。 (2)严格执行原材料和构配件的检验制度,使用优质材料保证工程质量目标的实现。 (3)施工机械设备的选择,以保证项目进度及质量的角度出发,对机械设备的选型、主要性能参数和使用操作等三方面进行控制。 (4)积极采用新技术、新工艺、新材料,深化施工组织设计,优化施工方案,确保方案施工技术上可行,经济上合理,提高工程质量。 (5)加强对影响工程质量的地质、水文、气象及施工现场等因素的控制及周围地下管线的防护。 2.施工过程中实行质量目标管理,严格按照国家新颁布的质量检验标准和施工规范施工。针对本工程特点,设置质量控制点,在施工过程中以工序质量控制为基础,严格执行技术交底、技术复核和工序验收等有效制度,对各工艺进行状态标识,环环相扣,使影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。从而保证实现各主要分部、分项工程的质量目标,最终确保工程质量

机械施工组织设计方案范本

第一章工程概况 本工程为德阳深捷科技有限公司西B2区标准1#厂房工程,位置详见本 工程总规划平面图: 1、本工程建筑面积为6579.73m2; 2、本工程为三跨单层全钢结构门式钢架厂房,其中一三跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁5T吊车,第二跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁10T吊车。 3、本工程生产使用性质为机械加工车间,车间内无易燃易爆、易腐蚀物品,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级。 4、本工程屋面防水等级为III级,防雷等级三级 4、本工程建筑抗震设防烈度为七度。 为确保总体工期,结构制安成为工程的主攻目标,为此特编制本施工组 织设计。 第二章施工组织设计编制依据 第一节、建筑专业技术规范及质量标准 1、执行由四川绵竹东方工程咨询设计有限责任公司设计并通过核审的全部施工蓝图 2、执行国家现行的施工验收规范,质量评定标准: 3、我公司制定的《质量治理手册》、《安全施工手册》、《文明施工、环境 爱护手册》、《施工进度操纵手册》等其它文件。 第二节钢结构要紧涉及及执行的标准 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2、《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

3、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 5、《碳素结构钢》(GB700-88) 6、《低合金结构钢技术条件》(GB1591-94) 7、《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及同意偏差》 8、《优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带》(GB711-88) 9、《一般结构用热连扎钢板和钢带》(GB2517-81) 10、《花纹钢板》(GB/T3277-91) 11、《焊条分类及型号编制方法》(GB980) 12、《焊接用焊条》(GB1330) 13、《碳钢焊条》(GB5117-85) 14、《低合金钢焊条》(GB5118-85) 15、《气体爱护焊用焊丝》(GB/T14958-94) 16、《焊条检验、包装和标志》(GBJ225-76) 17、《低合金钢埋弧焊剂》(GB12470) 18、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 19、工程测量规范(GB 50026-93) 20、工程测量差不多术语标准GB/T 50288-96 21、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231-91) 22、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632-3633-95) 23、《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 24、《工程建设强制性标准》 25、《钢结构制作安装施工规范》(YB9245-95) 26、《钢结构检测评定及加固技术规范》(YB9257-96)

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

安装工程施工组织设计模板

安装工程施工组织 设计 1

安装施工组织设计 第—部分施工组织 一、编制依据 1、根据施工合同及施工图纸。 2、国家及本省颁发现行的有关规范、规程和标准。 3、我公司对本工程的部署和管理目标。 二、工程概况 1.工程简介: 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程建筑面积: 1.4结构层次: 2.工程特点: 2.1.本工程施工质量要求高, 需要组织高素质的施工管班人员和操作人员进场参加施工。 2.2.本工程内部设施完备, 技术先进, 装修水准高。交叉作业较多, 施工现场的统一指挥和协调配合十分重要。各工种必须在公司的统一指挥下协作配合, 均衡施工, 确保一次交付验收合格。 2.3本工程地处闹市区, 施工现场场地较小, 进入现场的施工人数较多, 进场的设备和材料数量较多, 运输受限制, 需要各方面切实配合, 统筹规划, 合理分配施工现场。 1

3.安装范围: 给排水及采暖、通风、电气和消火栓、自动报警灭火系统工程。 4、主要工程内容 4.1给排水及采暖部分 4.1.1本工程给水系统从市政给水管提供水源。在西广场设置泵房, 供小区消防用水。 4.1.2本工程排水系统: 污水设单立管排水系统, 污水经化粪池, 后排至城市污水管道。 4.1.3屋面雨水采用内排水,雨水管沿柱敷设,在一层就近排至室外。雨水管材选用UPVC螺旋消音管, 粘结。 4.1.4采暖系统: L-N2段采用热风采暖, M-M2段二-四层用上供下回单管顺序式采暖系统。 4.1.5室内消火栓系统设二组DN100水泵接合器,自动喷淋消防系统设二组DN100水泵接合器,以备室内火警时,市政消防力量支援室内消防。 4.2电气部分 4.2.1本工程包括电力、照明、火灾报警及消防联动控制。 4.2.2电源由两变配电室采用反射式方式引入。 4.2.3保护接地采用TN-S系统。其接地电阻不大于1欧姆。 4.3通风部分 4.3.1 L-N2段一层商场采用机械通风, 一层卫生间设机械排风。 三、施工组织及部署 2

小区景观工程施工组织设计

第一部分编制说明 1.1编制原则 本施工组织设计是根据招标人提供的设计图纸、招标文件及答疑文件和现场考察结果,根据现行国家规范、标准,结合我公司多年来的施工经验,针对本工程的具体情况和要求,经多次研究论证和方案比较,提出了我方中标将如何组织施工的总体框架构想。 本方案主要从“主要施工方案”、“技术措施”“质量保证体系及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 1.2编制依据 1.2.1工程招标文件、补充招标文件、答疑文件、现场实地考察情况以及招标人提供的工程全部施工图纸和其它文献资料等。 1.2.2国家和行业颁布的有关法律、规范和标准。 主要法律法规表表1.2-1

主要规范、规程、标准表1.2-2 1.2.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002 idt ISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.2.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.2.5企业OHSAS18001 职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 第二部分工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加“某某佳园园林绿化工程”的招标,如果我公司

工厂生产车间单项工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 工厂生产车间单项工程施工组织设计 一、编制依据 1、施工图 建筑、结构、给排水、电气等施工图。 2、主要规范、规程

3、主要应用的图集

4、主要标准 5、主要法规 二、工程概况 桂林市某工厂新建生产车间,分两期建成,本期为生产厂房部分,建筑面积为2174 m2,造价185万元。本工程为两跨三层装配式钢筋砼框架结构轻型工业厂房,外包尺寸为13.14m× 55.14m,柱网 6.0m×6.0m。自然地面-0.2m,各层标高分别为 4.50m、9.00m、13.50m。钢筋砼基础,埋置深度为-3.80m。基 础梁为预制(框架的构件划分与接头形式根据施工条件确定)。 楼面及屋面板均采用预应力槽型板并在楼面上加做现浇层。楼梯、过梁为现浇。围护结构为370砖墙,三楼附加内隔墙以180加气砼块体砌筑。屋面为珍珠岩保温,卷材防水;底层地面采用

水泥砂浆抹面,其它各层为水磨石;外墙抹灰采用水泥砂浆外刷无机涂料,底层窗台下做水刷石勒脚;内墙、天棚均为混合砂浆打底刮白罩面。 自然情况及施工条件 1、气象资料(略),无冬期施工。 2、水文资料:天然地坪至-1.50m为亚粘土,-1.50m~-3.70m 为中砂并有粉细砂夹层,-3.70m以下为中砂(稍密);地下水位为-1.80m,K=25。 3、场地条件(见平面布置图)本工程西侧通市政公路的厂区公路及水、电管网可供接引使用。 4、3吨以下的预制构件及木门窗可由构件厂供应。 5、钢筋、铁件、水暖管件均由加工厂统一加工至现场组装。 6、模板可采用定型组合钢模,零星木模板在现场预制。 7、工程材料、施工机具按需要由公路运至现场。可供本工程使用的起重机械有:一台扣管式井架,其最大起重量为1吨,吊盘为2.40×2.40m2;一台TQ-6080型塔吊、QT1-6型塔吊和W1-100型履带吊。 8、挖出的土方可在距本工程1km远处集中堆放,或就地存放。 本工程距施工单位的基地不远,在现场不需考虑工人临时住宿和食堂。

住宅小区施工组织设计

紫荆华庭晴园一标段 施 工 组 织 设 计 建设单位:郑州绿基置业有限公司施工单位:歌山建设集团有限公司编制日期:二○一六年七月三日

目录 第一章、编制前言 (4) 第二章、编制原则 (4) 第三章、编制依据 (5) 第四章、工程概况 (6) 4.1、地形、地貌、周边环境 (6) 4.2、建筑概况 (6) 4.3、结构概况 (8) 第五章、管理目标 (9) 第六章、施工部署 (10) 6.1、项目管理机构设置 (10) 6.2、项目管理人员职责 (11) 6.3、质量管理领导小组 (15) 6.4、工程特点、难点 (17) 6.5、现场平面布置 (18) 6.6、施工计划编制 (22) 第七章、施工准备 (23) 7.1、技术准备 (23) 7.2、施工机械设备、机具准备 (24) 7.3、物资材料准备 (24) 7.4、施工用水准备 (24) 7.5、施工用电准备 (25) 第八章、分部、分项工程的施工顺序和施工方法 (32) 8.1、施工顺序及施工流向安排 (32) 8.2、工程施工测量 (33) 8.3、土方施工 (39) 8.4、褥垫层施工 (45)

8.5、垫层施工 (46) 8.6、地下室防水施工 (47) 第九章、地下室施工 (49) 9.1、钢筋工程 (49) 9.2、模板工程 (57) 9.3、混凝土工程 (67) 第十章、主体结构施工方案 (67) 10.1、主体结构施工顺序 (67) 10.2、钢筋工程 (68) 10.3、模板工程 (76) 10.4、混凝土工程 (83) 10.5、砌体工程 (86) 10.6、屋面工程 (90) 10.7、保温工程 (91) 10.8、装饰工程 (95) 10.9、楼地面工程 (98) 10.10、门窗工程 (101) 10.11、外墙涂料工程 (103) 10.12、脚手架工程 (105) 10.13、安装工程 (109) 10.14、质量控制流程 (124) 第十一章、送样、见证取样保证制度 (130) 第十二章、四新和节能技术在工程中的应用 (133) 第十三章、施工环境保护措施 (138) 第十四章、分部、分项验收及检验批划分 (141) 第十五章、施工进度计划及工期保证措施 (145) 第十六章、农忙及节假日期间的工期保证措施 (150) 16.1、农忙期间的工期保证措施 (150)

设备安装工程施工组织设计

************ 公司 ***************** 项目施工组织设计 ******************** J \ ****项目部编制 2011年8月8日 目录 第一章施工概述 (2) 一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、工程关键 (2) 五、主要工程量 (2) 六、施工采用标准 (3) 第二章施工部署 (3) 一、组织机构 (3) 二、总体部署 (4) 第三章设备安装原则及施工方案 (5) 一、设备安装 (5) 二. ............................................................. 设备电气调试技术要求 (6) 第四章总体工程质量保证 (6) 一.方针和质量目标 (6) 二.工程质量保证体系模式 (6) 三.质量管理实施 (7) 四.质量控制7 第五章施工技术措施 (7) 一.安全目标 (8) .安全管理

第一章施工概述 1.1.编制依据 项目技术协议书; 1.1.1. 1.1. 2.投标文件及其附件; 1.1.3.项目设计方案、图纸; 1.1.4.项目工程量表; 1.2.项目概况 工程位于**省(市)**区(新兴区),生产基地占地面积12平方公里,将建成*****项目,该项目落实优势资源转化战略和节能环保、工艺先进的技术领先战略,有效满足**地区的建设需要。 1.3. 项目特点 根据中央工作座谈会的精神,结合**地区“优势资源转换”发展战略,抢 抓**地区“大投资、大开放、大发展”的战略机遇期,******公司拟以总投资 亿元建成*****项目。该项目落实优势资源转化战略和节能环保、工艺先进的技术领先战略以及按照国家产业政策要求实施以矿定产、规模适度的发展战略。 '、该项目规划为:2011年2月底,施工单位进驻现场开展临建,土建工程全面展 开;2011年7月前,土建工程完工,进入设备安装阶段;2011年12月底,一期工程全面竣 工,进行烘炉、调试、生产。 1.4. 项目关键节点 2011年8月进行工程开工前准备工作,安排相关设备进场。 2011 年8月下旬至9月,各设备陆续进场。 2011 年10月至11月,设备安装、调试阶段 1.5. 主要工程量(设备安装)

小区室外工程施工组织设计

宝鸡市蟠龙新区保障性住房高层小区室外工程八标段 投标文件 (技术标) 投标人:(单位盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (5) 1、管理目标 (5) 2、施工管理机构 (6) 3、施工安排 (7) 4、施工准备 (8) 5、施工协调管理 (9) 第四章施工方案和方法 (10) 1、施工测量定位放线 (11) 2、道路工程 (11) 3、室外排水工程 (17) 4、室外给水工程 (23) 5、砌体施工 (29) 6、化粪池钢筋混凝土工程 (30) 第五章施工进度计划安排 (38) 1、工期计划 (38) 2、保证工期进度措施 (38) 第六章采用新技术、新工艺对提高质量、缩短工期、降低造价的可行性 (40) 第七章质量保证体系与措施 (41) 1、质量保证目标 (41)

2、建立完善的组织、管理体系 (42) 3、制订完善的质量技术措施,实现质量目标 (46) 4、合同管理措施 (46) 5、经济措施 (47) 6、质量通病防治措施 (47) 第八章现场平面布置和安全文明施工措施的合理性科学性 (48) 1、施工总平面布置 (48) 2、安全施工措施 (49) 3、文明施工的技术组织措施 (55) 第九章主要机具、设备和劳动力的配置 (58) 1、施工主要机械设备 (58) 2、劳动力计划表 (59) 第十章项目经理、项目副经理和主要技术管理人员的配备 (61) 1、施工组织机构 (61) 2、人员配备 (62) 3、主要管理人员资格证书 (62) 第十一章关键、难点、重点部位技术措施及解决方案 (62) 第十二章雨季施工措施 (63)

车间工程模板专项工程施工组织设计方案

盛唐现代3#车间工程 模 板 专 项 施 工 方 案

编制单位:市御井建筑安装工程编制时间:2011-7-15

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、模板设计 1、±0.00以下模板设计 2、±0.00以上模板设计 3、支撑体系 四、模板加工 五、模板安装与拆除 1、模板安装 2、模板拆除 3、模板维护及维修 4、模板安装质量标准 六、注意事项 七、模板计算 1、钢筋砼现浇板模板计算 2、钢筋砼梁模板计算 3、钢筋砼柱模板计算

一、编制依据: 1、建设单位发送的已经会审的本工程施工图纸。 2、盛唐现代3#车间工程施工组织设计中有关模板的安排。 3、混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2002,钢结构设计规GB50017-2003, 4、其它有关适用于本工程的技术资料及参考文献。 二、工程概况

三、模板设计 1、±0.00以下模板设计: (1)垫层模板: 垫层厚度为100mm,垫层模板采用100×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 (2)独立基础、基础梁模板: 底板厚度为200-400mm、侧模全部采用木模,木夹板厚度不小于18 mm,木档间距500 mm,截面50*100。 (3)柱模板: 柱模板采用10mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100×100mm方木(单面刨光),每400mm一道,最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理,做成直接对拼,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用φ48×3.5mm架子管刚性支撑。详见下图: 2、±0.000以上模板设计:

住宅小区施工组织设计范本

住宅小区施工组织设计范本 作者:XXX 日期:2020年6月6日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。 目录 第一章工程概况1

1.2、主要结构概况1 1.3、施工条件2 1.4、工程特点与技术关键3 第二章施工部署4 2.1、组织机构及管理职责4 2.2、施工任务划分7 2.3、施工顺序及施工阶段7 2.4、施工流水段的划分7 2.5、施工进度计划8 第三章施工准备9 3.1、技术准备9 3.2、现场准备10 3.3、主要工种劳动力用工计划10 3.4、物资准备11 3.5、设备准备11 3.6、主要项目工程量11 第四章主要施工方法13 4.1、主要施工顺序13 4.2、垂直与水平运输方案及大型施工机械的选择13 4.3、测量施工14 4.4、降水、土方和支护工程15

4.6、模板工程16 4.7、混凝土工程21 4.8、脚手架工程24 4.9、雨期施工26 第五章管理措施28 5.1、质量管理措施28 5.2、保证施工进度计划措施31 5.3、安全管理及控制措施32 5.4、消防保卫措施37 5.5、文明施工管理措施40 5.6、环境保护管理措施42 5.7、成品保护措施45 5.8、保证成本目标的措施46第六章主要经济技术指标48 第七章绿色施工49 第八章施工总平面布置50

第一章工程概况 1.1、主要工程概况 1.1.1、招标人:北京城建道桥工程有限公司 1.1.2、工程名称:管庄住宅小区A1#、A2#住宅楼及幼儿园工程 1.1.3、工程地点:北京市朝阳区管庄 1.1.4、建筑面积:A1#、A2#楼约61230m2 1.1.5、结构类型:A1#、A2#楼为框架剪力墙结构 1.1.6、层数:A1#、A2#楼地下2层,地上A1#楼9层、A2#楼局部19层1.1.7、现场临设:已经基本具备 1.2、主要结构概况 序号项 目 内容 1 结构 类型 基础 车库:梁板式筏板基础 楼座:平板式筏板基础住宅结构型式为剪力墙结构 车库钢筋混凝土框架结构 幼儿园钢筋混凝土框架结构 2 抗震 等级 设防烈度8度 抗震等级 剪力墙为二级,框架结构为二级,住宅楼地下二层墙板 及全部地下车库板柱为三级。 3 主 要 结 构 断 面 底板 厚度 住宅楼除注明外为700mm,车库除注明外为450mm 外墙地下外墙:350/400mm;地上外墙: 200/250mm. 内墙 地下内墙:150/200/300/500/700/800mm. 地上内墙: 100/200/250mm. 方柱 700mm×700mm,700mm×600mm,700mm×400mm,600mm ×600mm,500mm×500mm,550mm×550mm 楼板100mm/120mm/150mm/180mm/250mm/300mm/350mm/400mm

安装工程施工组织设计方案

四川省成都市***** 屋宇设备系统供应、安装及改装工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准:

目录 第一章工程概况 (4) 第一节工程概况 (5) 第二章机电安装工程施工方法及技术措施 (6) 第一节给排水与消防系统 (6) 一、专业概况 (6) 二、施工部署 (6) 三、施工重点 (9) 四、工艺流程和技术措施 (11) 第二节动力照明、高低压变配电、防雷 (22) 一、施工策划 (22) 二、施工进度计划 (23) 三、施工重点 (23) 四、产品保护 (26) 五、工艺流程和技术措施 (27) 第三节通风空调及设备 (38) 一、空调水系统施工顺序安排 (38) 二、空调、通风系统施工顺序安排 (38) 三、工艺流程 (38) 四、施工方案及主要施工方法 (46) 五、锅炉安装(需要重新安装时,可考虑以下方案) (61) 第四节联合调试方案 (70) 一、联合调试概述 (70) 二、各系统调试内容 (72) 三、调试重点 (73) 四、调试组织机构 (73) 五、调试统筹措施 (74) 六、调试计划安排 (74) 七、调试内容 (74) 八、电气调试 (75) 九、消防调试 (83) 十、通风与空调系统调试 (92) 十一、烘炉、煮炉及试运行 (98) 第三章智能(弱电)系统安装工程施工方法及技术措施 102 第一节线管、线槽、线缆施工 (102) 一、施工工序 (102) 二、管线室内敷设 (102) 三、室外敷设 (105) 四、光纤敷设 (105) 第二节设备安装调试 (106) 一、基本设备安装、电气线路敷设及接地系统 (106) 二、楼宇设备监控系统 (112) 三、安全防范系统 (144) 四、电视监控系统CCTV (146)

住宅小区配套工程施工组织设计

目录 第一章整体施工方案 第一节施工组织总体设计 第二节总体设想、方案针对性及施工段划分 第二章施工现场平面布置及临时设施、临时道路布置第三章施工进度计划和各阶段进度的保证措施第一节工程施工目标 第二节施工进度计划 第三节各阶段进度的保证措施 第四章各分部分项工程的施工方案与质量保证措施第一节施工测量方案与质量保证措施 第二节排水工程施工方案与质量保证措施 第三节沥青道路工程施工方案与质量保证措施 第四节砼路面的施工方案与质量保证措施 第五节人行道铺设施工方案与质量保证措施 第六节消防及给水管线施工方案与质量保证措施 第七节弱电及景观电气施工方案与质量保证措施 第八节供暖工程施工方案与质量保证措施 第九节绿化工程施工方案与质量保证措施 第五章安全文明施工和环境保护措施 第一节安全施工措施 第二节文明施工保证措施 第三节环境保护和卫生防疫措施 第六章项目管理班子的人员岗位职责、分工 第七章劳动力、机械设备和材料投入计划 第一节劳动力安排计划

第二节主要工程材料计划及主要周转材料 第三节主要施工机械、计量检测器具的配备 第八章绿色建筑、住宅工程质量通病的防治措施 第一节绿色建筑措施 第二节质量通病防治措施 第九章冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况的施工措施 第一节雨期施工措施 第二节冬季施工措施 第三节已有设施、管线、成品、半成品的保护等特殊施工措施 第十章新技术、新产品、新材料、新工艺应用 第一节从技术上保证进度 第二节推广采用新技术、新材料、新工艺,组织好施工生产 第十一章关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案第一节沥青混凝土路面施工的重点、难点和解决方案 第二节绿化工程实施的重点、难点和解决方案 第十二章附图附表部分 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

加工车间钢结构工程施工组织设计

中国二重机械集团公司筒节加工车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

二○○六年九月二十日 目录⒈编制依据 ⒉工程概况 ⒊组织机构和施工部署 ⒋质量保证体系 ⒌施工方法 6.施工进度计划 7.施工用电 8.确保工期的技术与组织管理措施 9.安全文明生产的技术组织措施 10.施工安全施工责任 11.确保工程质量的技术组织措施 12.环境保护 13.工程技术档案资料管理 14. 验收程序及检测要求 附:一、应急救预案 二、起重吊装工程预防监控措施 三、吊装方案 四、进度计划表

一、编制依据: 1、成都蜀冶窑业有限责任公司的要求以及现场实际情况。 2、成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间施工图。 3、国家及省、市现行建筑安装工程的验收规范质量评分标准。 4、本公司ISO9001质量保证体系及质量程序文件。 5、本公司的施工技术、设备装备能力。 二、工程概况 本工程为成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间,位于四川新都工业区东区。车间建筑面积为3837.81m2,为单层门式刚架轻钢车间房。三跨,其跨度为9米、15米、9米,中跨设有轻级工作制单梁吊车一台,起重量5T,轨顶标高6米,檐口标高为6.76米.所有柱距均为6.0米,总长为114米。屋面檩条为C160*60*20*2.5,墙面檩条为C160*60*20*2.5。屋面采用820型单层彩钢压型板(0.476mm),墙面采用900型单层彩钢压型板(0.426mm)。 三、组织机构和施工部署 为了确保该工程优质、按期完成,我公司将按照本企业的重点工程管理办法和有关规定、针对本工程特点,选派责任心强,具有较高管理水平和丰富施工经验的同志担任该工程项目经理。组织精干的项目班子,以科学的管理、优良的机械设备和高素质的施工队伍投入到该项目的建设中去。我们将按照业主和监理工程师的指导,以施工图和施工规范要求施工,确保优质、

高层住宅小区施工组织设计

xxxx城三期15#楼 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制依据 1.2施工图纸 (7) 1.3主要规范、规程 (7) 1.4主要标准 (9) 1.5施工主要图集 (9) 1.6主要法规 (10) 1.7其他文件 (10) 第二章工程概况 (10) 2.1工程总体介绍 (10) 2.2建筑设计概况 (11) 2.3结构设计概况 (12) 2.4安装工程设计概况 (12) 2.4.1给排水设计概况 (13) 2.4.2、暖通设计概况 (13) 2.4.3电气工程设计概况 (14) 第三章施工部署和施工方案 (15) 3.1 项目班子配备 (15) 3.1.1施工总承包项目经理部职责 (15) 3.1.2组织机构主要部门的职责.................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工进度计划及各施工阶段进度的保证措施 (16) 3.2.1主体结构施工 (16) 3.2.2安装工程施工 (16) 3.2.3装修工程施工 (16) 3.2.4进度控制点 (16) 3.2.5总进度计划 (17) 3.2.6各阶段进度的保证措施 (17) 3.3 劳动力安排计划 (17) 3.4 周转材料使用 (18) 3.5 施工方案 (18) 3.5.1施工段划分 (18) 3.5.2主要施工方法 (18) 3.6 工程拟投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (18) 3.6.1砼机械 (19)

3.6.2 垂直运输机械 (19) 5.1.6 屋面施工测量: (24) 5.1.7沉降观测 (24) 5.2地基与基础工程 (24) 5.2.1土方工程 (24) 5.2.2CFG桩施工 (26) 5.2.3基础施工 (26) 5.2.4地下室施工 (27) 5.2.5大体积混凝土施工 (29) 5.2.6地下室防水工程 (30) 5.3主体结构施工方案 (33) 5.3.1主体模板工程 (33) 5.3.2主体钢筋工程 (33) 5.3.3混凝土工程 (37) 5.3.4砌体工程 (40) 5.4 装饰装修工程 (42) 5.4.1 墙面抹灰工程 (42) 5.4.2内墙釉面砖工程 (45) 5.4.3外墙保温工程 (46) 5.4.5 内墙乳胶漆工程 (50) 5.4.6厨卫间地面防水工程 (51) 5.4.7地砖楼地面工程 (51) 5.4.8吊顶工程 (55) 5.4.9门窗工程 (57) 5.5屋面工程 (59) 屋面保温防水层施工 (59) 5.6脚手架工程 (60) 5.6.1脚手架材质要求.................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.2脚手架对基础的要求............................................................ 错误!未定义书签。 5.6.3 搭设的要求........................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.4脚手架搭设的程序................................................................ 错误!未定义书签。 5.6.5 外脚手架验算....................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.6满堂脚手架............................................................................ 错误!未定义书签。 5.7 给排水工程................................................. 错误!未定义书签。 5.7.1 给排水工程施工前准备..................................................... 错误!未定义书签。 5.7.2 施工顺序及流程................................................................. 错误!未定义书签。 5.7.3 预留预埋工作..................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.4 支、吊架制作与安装......................................................... 错误!未定义书签。 5.7.5 室内给水管道安装 (60) 5.7.7 雨水管道安装 (65) 5.7.8消防管道安装 (65) 5.7.9卫生洁具安装 (68) 5.7.10给排水、暖通、通风安装预留及预埋件的施工方案 (68)

相关文档
相关文档 最新文档