开关柜及配电柜(箱)安装分项工程质量验收记录

配电箱验收标准-

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。

10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。 11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装及验收规范

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装主控项目 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保 护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 不应小于表的规定。 表保护导体的截面积 相线的截面积S(mm) 相应保护导体的最小截面积S(mm) S≤16 16<S≤35 35<S≤400 400<S≤800 S>800 S 16 S/2 200 S/4 注:S 指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S)材质相同。手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的 中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接 地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格,且应符合下列 规定: 1 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组 试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置, 按产品技术文件要求交接试验。

低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大 于Ω;二次回路必须大于1MΩ。 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时,用2500V 兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V 交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间 绝缘电阻值应大于Ω,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要 求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈 下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2 根,防松垫圈等零件齐全; 2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流 不大于30mA,动作时间不大于。 3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线 经汇流排配出。 一般项目 基础型钢安装应符合表的规定。 表基础型钢安装允许偏差 允许偏差 项目 (mm/m) (mm/全长) 不直度1 5 水平度1 5 不平行度/ 5 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐 全。 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为‰,相互间接缝不应大于2mm,

通信系统设备安装单位工程质量验收评定表

微波通信设备安装分项工程质量验收评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.1 表4.0.2 序号分项工程名称 性 质 评定 结果 备注 1 微波天线安装/ 2 微波馈线安装合格 3 微波机、光端及设备安装合格 4 程控交换机安装合格 验收结论: 质检机构质量验收评定意见签名班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波馈线安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.3 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 馈线敷设 馈线检查平直无扭曲、裂纹符合规范合格馈线敷设整齐美观、无交叉符合规范合格馈线加固受力点位置在波导法兰盘上/ / 馈线 加固 间距 矩形硬波导馈 线 m 2 / / 圆硬波导馈线m 3 / / 椭圆软波导馈 线 m 1~1.5 / / 馈线弯曲半径和扭转检查主要符合规定符合规定合格 馈线连接可调 波导 节 长度误差mm ≤2 / / 焊接检查主要 垂直、平整 牢固、焊锡均匀 / / 馈线气闭试验主要kPa ≤20气压试验 24h后压力>5 / / 射频同轴电缆的裁截、剖 头、翻边检查 符合规定符合规定合格馈线接地检查符合规定符合规定合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日

施工单位年月日监理年月日微波机、光端设备安装分项工程质量检验评定表 工程名称:黄陵建北煤矿风井场地35kV变电站工程表号:DL/T 5161.6 表6.0.4 工序检验指标 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 机架安装 垂直误差mm ≤3 2 合格机架间隙mm ≤3 1 合格机架固定牢靠牢靠合格光纤分配架上法兰盘安装牢固,方向一致符合规范合格 子架安装子架面板布置符合设计符合设计合格子架安装位置正确、排列整齐正确、整齐合格插接件检查主要接触良好良好合格网管设备安装符合设计符合设计合格 光纤连接 光纤连接线弯曲半径主要mm ≤40 35 合格光纤编扎布线顺直,无扭绞顺直,无扭绞合格光纤绑扎扎带不宜扎得过紧符合规范合格数字配线架跳线整齐,绑扎松紧适度符合规范合格保护音频接口安装接触良好接触良好合格 电缆成端和保护同轴电缆各层开剥尺寸与电缆插头相适合符合规范合格芯线焊接主要端正、牢固端正、牢固合格同轴电缆插头组装配件齐全,装配牢固符合规范合格屏蔽线端头处理 剖头长度一致, 接触良好 符合规范合格剖头热缩处理 热缩套管长度适中, 热缩均匀 符合规范合格 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名

配电箱安装规程及验收规范

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表(精)

变压器、箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 060102□□

说明 060102 060201 主控项目 1、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 2、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母 线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 3、变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 4、箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽 齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5、箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:1)由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变 压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部位,按本规范3.1.8的规定交接试验合格;2)高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行;3)低压成套配电柜交接试验符合本规范4.1.5条的规定。一般项目 1、有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动 调节符合产品的技术文件要求。 2、绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3、装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4、变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。1) 制造厂规定不检查器身者;2)就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5、箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 6、箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 7、装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 检查数量:全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:检查全部符合本规范规定判定为合格。

供水设备安装单元工程质量评定表(表格记录)

饮水安全工程供水设备安装单元工程质量评定表 单位工程名称工程量 干线: m 支线: m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号主要工序 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池) 2 曝气箱(池) 3 △水处理设备 4 压力罐、变频设备 评定意见质量等级 工序质量全部合格,主要工序质量。工序优良 率为%。 施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:单元工程质量标准:合格为工序质量全部合格;优良为工序质量全部合格,优良工序达70%及其以上,且主要工序全部优良。

表1 饮水安全工程清水箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △清水箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 清水箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 清水箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 清水箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △清水箱(池)使用环保材料,不污染水 6 清水箱(池)安装位置正确,固定牢固 7 评定意见质量等级 检查项目全部符合质量标准,主要检查项目质量。检查项 目优良率为%。

施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日 注:工序工程质量标准:合格为主要项目达到质量评定标准,一般检查项目基本符合质量标准要求;优良为一般检查项目基本符合质量标准要求,主要项目全部达到质量优良评定标准。 表2 饮水安全工程曝气箱(池)工序质量评定表 单位工程名称工程量容积:3 m 分部工程名称承建单位 单元工程名称检验日期 序号检查项目检验记录 质量等级 合格优良 1 △曝气箱(池)现场制作组装的,材料的强度、厚度等指标符合相关规定,其容积满足设计要求 2 曝气箱(池)现场砌筑的,砌筑质量符合相关规定,其容积满足设计要求 3 曝气箱(池)购置的设备,其规格、尺寸、容积满足要求 4 曝气箱(池)观感质量良好,无渗漏 5 △曝气箱(池)使用环保材料,不污染水 6 曝气箱(池)安装位 置正确,固定牢固 评定意见质量等级

照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 (Ⅲ)照明配电箱(盘) 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 金属箱体的接地或接零第6.1.1条 2 电击保护和保护导体截面积第6.1.2条 3 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试第6.1.6条 4 箱(盘)内结线及开关动作等第6.1.9条 一般项目 1 箱(盘)内检查试验第6.2.4条 2 低压电器组合第6.2.5条 3 箱(盘)间配线第6.2.6条 4 箱与其面板间可动部位的配线第6.2.7条 5 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等第6.2.8条 6 垂直度允许偏差≤1.5‰ 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 说明

(Ⅲ) 060501 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器 的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、 台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。 3、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;次回 路必须大于1MΩ。 4、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:1)箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接 紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于之根,防松垫圈等零件齐全;2)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于O.1s;3)照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘内检查试验符合下列规定:1)控制开关及保护装置的规格、型号符合 设计要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整,不易脱色;5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V 以下回路可不作交流工频耐压试验。 2、低压电器组合应符合下列规定:1)发热元件安装在散热良好的位置;2)熔断器的熔体规格、 自动开关的整定值符合设计要求;3)切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板,4)信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确,5)外壳需接地或接零(PEN)(PE)的,连接可靠;6)端子排安装牢固,端于有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 3、柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积积不小于 2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆,除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定 电压不低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。 4、连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:1)

高压开关柜安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录表 GB50303 —2002 (I)高压开关柜060103□口 060202 □口

说明 (I ) 060103 060202 060601 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE或接零(PEN可靠;装有电器 的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 3、高压成套配电柜必须按本规范第 3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定:1)继电 保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整 定参数符合设计要求;2凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 4、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5M Q:二次回路 必须大于IM Q。 5、柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Q时,用2500V 兆 欧表摇测1mln,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1?10MQ时,做1000伏交流工频耐压试验,时间1mi n,应无闪络击穿现象。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 2、柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为 1.5 %o,相互间接缝不应大于 2mm成列盘面偏差不 应大于5mm 3、柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计 要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编 号,且清晰、工整、不易脱色,5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不作交流工频耐压试验。 4、柜、屏、台、箱、盘问配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2. 5mm2 的 铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不 低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。

6.2容器类设备安装质量检验评定标准

6.2容器类设备安装质量检验评定标准 6.2.1本节适用于立式或卧式容器类设备的整体就位安装和现场组装设备安装的工程质量检验评定。 一、保证项目 6.2.2设备和材料必须有质量证明文件,其指标必须符合设计规定。 检验方法:检查质量证明文件或复验记录。 6.2.3设备基础经交接并复验合格。 检验方法:检查交接和复验记录。 6.2.4安全阀经校验、定压合格。 检验方法:检查校验、定压记录。 6.2.5有完整的施工记录。 检验方法:检查施工记录。 二、基本项目 6.2.6垫铁的安装质量应符合以下规定: 合格:垫铁规格、布置应符合规范要求,不松动、接触较好,找正后定位焊固定。 优良:垫铁每组不超过四块,放置整齐、外露均匀(10-20mm)、斜垫铁搭接长度应小于全长的3/4。 检验方法:观察和用手锤敲击检查。 检查数量:全面检查。 6.2.7地脚螺栓的安装质量应符合以下规定: 合格:螺母和垫圈齐全、紧固均匀、螺栓螺纹无损伤并露出螺母。 优良:螺栓螺纹均匀露出螺母2-3扣,外露的螺纹已涂防锈脂。 检验方法:观察检查和用扳手试拧

检查数量:全面检查。 6.2.8卧式设备滑动支座安装质量应符合以下规定: 合格:滑动端地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距应满足设计要求或设备工况下的胀 缩条件支座板与底板应能滑动。设备配管结束后,松动滑动端螺母1-3mm间隙,并紧固锁紧螺母。 优良:支座滑动表面清理干净,并涂上润滑剂。 检验方法:观察检查和用塞尺检查。 检查数量:全面检查。 6.2.9安全阀、压力表等安全附件的安装质量应符合以下规定: 合格:应经校验合格并铅封,安装牢固、可靠。 优良:位置朝向便于观察、排放、检查与维修。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 6.2.10 设计压力≥10MPa高压设备的密封垫和螺栓等拆装件安装质量应符合以下规定: 合格:密封垫安装平整、位置正确,螺栓紧固均匀、紧固力矩符合要求,法兰间隙均匀。 优良:螺栓螺纹外露均匀,并涂有石墨涂料或二硫化钼润滑剂。 检验方法:观察检查。 检查数量:全面检查。 三、允许偏差项目 6.2.11高压设备安装的允许偏差应符合表6.2.11 的规定。 表6.2.11高压设备安装的允许偏差(mm)

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量 验收记录表 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录 表 GB50303-2002 01

1、主控项目:①变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。②杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:1)每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;2)相间和相对地间的绝缘电阻值应大于Ω;30电气装置的交流工频耐压试验电压1KV,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V光欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。 2、一般项目:①拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。②电杆组应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于俏径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于一个梢径。③直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担装于拉线侧。横坦的上下歪斜和左右扭斜,从横坦端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。④导线无断股、扭胶和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配。⑤线路跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离,电压等级为6~10KV的,应大于300mm,电压等级为1KV及以下的,应大于150mm。用绝缘导线架设的线路,绝缘破口处应修补完整。⑥杆上电气设备安装应符合下列规定:1)固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,坚固件及防松零件齐全;20变压器油位正常、无渗油现象,外壳涂层完整;3)跌落式熔断安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动能自然打开旋下;4)杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械销定可靠,分合时三相间期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;5)杆止避雷排列整齐,相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铭线截面积不小于25mm2,接地侧引线铜线截面积不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。 3、检查数量:主控项目1~3 全数检查;4~6 抽查10%,少于5基(档),全数检查。一般项目5、6 全数检查;1~4 抽查10%,少于5组(基、付),全数检查;第2项中的转角杆全数检查。 填表说明: 1、检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。监理(建设)单位验收记录、施工单位检查评定结果、监理(建设)单位验收结论、签名栏的斜体字表示手签。 2、检验批表的编号(右上角)后2个口填写检验批的顺序号(有多个编号的,在该分部分项工程对应编号后口内填写)。 3、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。 4、验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~0轴线砖砌体。 5、施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 6、施工执行标准名称及编号:由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。所以此栏应填写企业标准名称及编号。 7、施工单位检查评定记录: (1)对定量项目直接填写实测的数据; (2)对定性项目,应对照规范条款和设计要求简略说明实际安装检测情况; (3)对一般项目合格点有要求的,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须基本达到。定量项目其中每个项目都必须有80%以上检测点的实测数值达到规范规定,其余20%按各专业施工质量验收规范规定,数值不能大于允许值的150%(钢结构为120%)。超企业标准而没有超过国家验收规范的数字用“o”将其圈住;对超过国家验收规范的数字用“△”圈住。 (4)有取样送检或试验要求的检验批,应填写取样或试验报告编号。

配电箱验收标准

长江粮机低压配电箱、配电柜检验标准 1、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 2、配电箱、柜生产配置提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 3、配电箱、柜喷涂颜色:必喷电警示标志。 如需喷涂其他额外标志,以合同约定和图纸设计为准。 4、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取; 喷塑配电箱,板材为Q195材质。 不锈钢配电箱,板材为304材质。 【适用于长度或宽度均不大于420mm的配电箱(小型配电箱)】 碳钢配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。 不锈钢配电箱壳体厚度≥1.0mm,箱门钢板厚度应≥1.2mm 。 如有特殊要求,以图纸设计或合同要求为准。 大型配电箱的板材厚度以合同要求为准。 5、配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观;如有特殊要求,以合同要求为准。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计, 施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀 层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 10、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 11、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

12、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 13、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 14、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 15、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接或挂接永久功能标示牌。 16、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 17、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 18、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 19、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 20、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。 21、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。 22、配电箱、柜电气件品牌应为正泰或德力西品牌,如有合同有要求以合同要求为准。 23、配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。 24、暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开裂。 25、配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 26、盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。 27、盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。 28、箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

户内配电箱安装验收标准

户内配电箱安装验收标准 一、配电箱进场验收标准 1、进场配电箱应有厂家生产许可证、合格证、CCC认证、出场试验、检测报告; 2、进场配电箱包装完整,产品品牌、规格型号应与设计使用要求一致; 3、进场配电箱箱体应光洁、内外涂层完整,色泽一致,无残缺现象,无明显凹痕或机械损伤,配电箱内边缘和开口处平整,光滑,无毛刺和裂口,箱门应关闭严密,箱门关启灵活; 4、配电箱门把手、锁具齐全,无损坏现象; 5、箱内元器件规格型号及品牌应与设计使用要求一致,元器件安装牢固,无损伤、无缺失,导线排列整齐,压接牢固并有产品合格证; 6、箱内配线整齐、无绞接现象,并绑扎成束,导线连接紧密,导线中间无接头,箱内开关分合动作灵活可靠; 7、箱内工作接地排,保护接地排,排上应留出足够的压线端子(一线一端子),配电箱工作接地,保护接地及跨接接地点应有标识并且标识规范耐久; 8、配电箱箱门、箱体与保护接地应有接地跨接线(跨接线线径符合设计要求),无设计要求时门和金属框架的接地端子间应选用截面积应不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并有标识; 9、配电箱内电气件应有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,固定牢固,不易掉落;

10、配电箱内应有配电系统图,图采用机打,贴箱门内左上侧,并且图固定牢固、美观; 11、配电箱内配电支路电源线不能串接,不等截面的两根导线不应压在一个端子上,等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根; 12、配电箱内绝缘导线的材质、规格应符合设计使用要求; 13、相序L1/L2/L3按黄、绿、红分色,三相间负荷分配符合设计要求,保护地线(PE线)采用黄绿颜色相间的绝缘导线,零线采用淡蓝色绝缘导线; 14、配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,根据压接进出导线的规格、数量预留足够的压接、固定空间; 15、配电箱应有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱门内左上侧或中上侧; 16、配电箱体应预留保护接地螺栓,螺栓与箱体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层; 17、配电箱板材应采用符合国家标准的冷轧钢板,配电箱板材厚度符合设计要求,无设计要求时,配电箱及控制箱大于等于600mm的采用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的采用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板采用2mm厚冷轧板; 18、箱体表面采用静电喷涂或烤漆处理,箱门应有安全用电警示标志。 二、户内配电箱施工工艺:

电气柜验收测试FAT检验表

文件检查 目的 审查所有FAT相关文件。 注释: 不一致之处记录在不符合项表中,按启动会议确定的协议分类和处理。P----合格 F----不合格 NA----不适用 签名:日期:

软硬件一般检查 目的 验证硬件结构、数量、尺寸、喷漆等内容与相关文档的一致性。此外,也应检查软件授权、备品备件、耗材等内容。 参考文件: ●经认可的供应商硬件图纸; ●订单。 注: 建议:相关图纸的副本应由用户和其所聘的检验人员核对并签字确认。 注释: 不一致之处记录在不符合项表中,按启动会议确定的协议分类和处理。 P----合格 F----不合格 NA----不适用 签名:日期:

机电安装检查 目的 对照已经被认可的文件检查硬件结构和设计。 参考文件: ●经认可的供应商硬件图纸; ●工程项目规范书; ●适用标准及规范。 注: 项目编号4以下的项目可随机选择测试。 注释: 不一致之处记录在不符合项表中,按启动会议确定的协议分类和处理。P----合格 F----不合格 NA----不适用 签名:日期:

接地和端子检查 目的 检验接线符合工程项目规范书中所提供的指导方针,经认可的硬件文档及工艺符合工业标准。 参考文件: ●经认可的供应商硬件图纸; ●工程项目规范书; ●适用标准及规范。 注: 项目5和6可随机选择测试。 注释: 不一致之处记录在不符合项表中,按启动会议确定的协议分类和处理。 P----合格 F----不合格 NA----不适用 签名:日期:

启动测试和系统基本功能 目的 检验系统能够正常启动、从电源故障中恢复并且能够实现在线加载。此外,还应检查系统是否是在给定的限制范围内运行。 参考文件: ●相关的产品文件; ●系统限制范围说明。 注释: 不一致之处记录在不符合项表中,按启动会议确定的协议分类和处理。 P----合格 F----不合格 NA----不适用 签名:日期:

电器安装验收表格

×××KV配电装置带电试运签证 表5-1 电源进线间隔名称电源开关 额定电流 A 母线形式 带电范围 带电前设备及系统检查 检查项目检查结果检查项目检查结果设备间隔标识构架防雷接地 盘柜及设备接地电缆沟有无积水 沟盖板是否齐全、平整盘柜内部清洁、密封 盘内电缆牌盘柜内电缆孔洞 防火封堵 二次回路接线标志抽查10%二次接线, 应牢固 二次回路绝缘值(兆欧)测量仪表指示 一次设备电气试验操作及传动试验 开关分、合闸指示保护整定 电源相位 带电后运行状态检查 检查项目检查结果检查项目检查结果设备是否有异常音响保护投入率 表计及信号指示保护动作情况 带电试运结论: (本×××KV配电装置于年月日时分~年月日时分,带电试运行h,设备及控制、保护、信号等系统工作正常) 质检单位验收意见签名 班组施工员年月日项目部年月日监理单位年月日建设单位年月日

表5-2 电源开关型式电源开关 额定电流 A 盘柜数量11面 制造厂家西安开关厂出厂编号出厂日期 带电前设备及系统检查 检查项目检查结果检查项目检查结果盘前后标识标识明显盘柜内部清洁负合标准 整列盘两点接地位置盘柜内设备接地良好盘内电缆牌齐全二次回路接线标志标志齐全 二次回路绝缘值(兆欧)测量仪表使用有效期 盘柜内照明装置开关推拉及机械闭锁 一次设备电气试验保护整定 操作及传动试验开关分、合闸指示 电源相位测量仪表指示 盘内所有孔洞封堵室内消防设施 带电后运行状态检查 检查项目检查结果检查项目检查结果设备是否有异常音响保护投入率 表计及信号指示保护动作情况 带电试运结论: (本KV段厂用配电装置于年月日时~年月日时,带电试运行h,设备及控制、保护、信号等系统工作正常) 质检单位验收意见签名 工地年月日质检部年月日监理年月日建设单位年月日

配电箱验收标准

配电箱验收标准 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

长江粮机低压配电箱、配电柜检验标准 1、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 2、配电箱、柜生产配置提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 3、配电箱、柜喷涂颜色:必喷电警示标志。 如需喷涂其他额外标志,以合同约定和图纸设计为准。 4、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取; 喷塑配电箱,板材为Q195材质。 不锈钢配电箱,板材为304材质。 【适用于长度或宽度均不大于420mm的配电箱(小型配电箱)】碳钢配电箱箱壳钢板厚度应≥,箱门钢板厚度应≥2mm。 不锈钢配电箱壳体厚度≥,箱门钢板厚度应≥。 如有特殊要求,以图纸设计或合同要求为准。 大型配电箱的板材厚度以合同要求为准。 5、配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观;如有特殊要求,以合同要求为准。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 10、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 11、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 12、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 13、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 14、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。

低压成套控制柜、配电柜安装验收表格

低压成套控制柜、配电柜安装验收表格成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (?)低压成套柜(屏、台) 060401 单位(子单位)工程名称黑龙江建龙钢铁有限公司 分部(子分部)工程名称验收部位低压室新增3#除尘风机工程 施工单位中冶东北建设项目经理于利分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 监理 (建设) 单位施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录 验收 记录 1 金属框架接地或接零第6.1.1条符合质量验收规范 2 电击保护和保护导体的截面积第6.1.2条符合质量验收规范 3 抽查式柜的推拉和动、静触头检查第6.1.3条 / 主 控4 成套配电柜的交接试验第6.1.5条符合质量验收规范项5 柜间线路绝缘电阻值测试第6.1.6条符合质量验收规范目 6 柜(屏、盘、台等)间二次回路耐压试验第6.1.7条 / 7 直流屏试验第6.1.8条 / 1 柜间或与基础型钢的连接第6.2.2条符合质量验收规范 2 柜间接缝、成列安装盘偏差第6.2.3条符合质量验收规范

3 柜(屏、盘、台等)内部检查试验第6.2.4条符合质量验收规范一 4 低压电器组合第6.2.5条 / 般5 柜(屏、盘、台等)间配线第6.2.6条符合质量验收规范项6 柜(台)与其面板间可动位的配线第6.2.7条符合质量验收规范目不直度(mm/n) ?1 1 1 1 型钢安装允许偏差水平度(mm/全长) 7 ?5 4 4 5 不平行度(mm/全长) ?5 4 4 5 8 垂直度允许偏差?1.5‰ 1 1 1 专业工长(施工员) 白贵生施工班组长马景瑞 施工单位检查评定结果 经检验符合质量验收规范 项目专业质量检查员:万利军 2009年08月15日 监理(建设)单位 验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 452