文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路雷电感应过电压的避雷器防护分析

配电线路雷电感应过电压的避雷器防护分析

191

2019.7MEC 对策建议

MODERN

ENTERPRISE

CULTURE

配电线路尚存在的雷电感应过电压有两种形式,一种是直击雷过电压,另一种是雷电感应过电压。经过一系列的研究发现,雷电过电压是影响配电线路正常运行到主要原因,因为雷电过电压会导致配电线路的电闸出现跳闸的现象。配网架空配电线路联系过电压的关键所在是研究如何对雷感电压进行防护。且经过一系列的研究发现,雷电避雷器的安装方式也将直接影响配电线路对雷电感应防护的效果,所以这篇文章主要是依据配电线路在日常工作中的实际情况,帮助选择合适的雷电避雷器安装方式。

一、配电线路雷电感应过电压的计算

为了能够使配电线路雷电感应计算的更加形象,就需要建立配电线路雷电感应过电压的数学模型。根据配电线路在雷电感应过程中所形成的磁场的形象图,在对配电线路雷电感应电压计算的过程中,应当把地球看做一理想导体,其导电率无穷大。依据BUSK 理论,计算在雷电袭击大地过程中配电线路雷电感应过电压,通过将其形成的电场和磁场进行分量而进行求解。

二、配电线路避雷器的安装方式

在配电网的三相系统中,雷电感应过电压也分别存在三相导线上。三相导线在空间分布上存在着不同程度的差异,但它们之间的差异极其的小。三相导线在雷电天气下所形成的雷电感应过电压的波形、幅度大小基本都相似,并且在一定的条件下,雷电感应过电压也会对三项导向形成不同的闪络。因此我们可以看出,为了能够使配电线路感应对雷电感应过电压防护效果更加良好,就需要在三相导线上同时安装避雷器。

避雷器的安装方式将对雷电感应过电压的房屋产生直接的影响。配网架空线之间的距离应当为55米,避雷器的安装方式应遵照下文:

(1)第一个方案。55米一组,每一个电线杆上都应当安装一个避雷器。(2)第二个方案。110米为一组,每两个电线杆为一组安装一个避雷器。(3)第三个方案。160米为一组。每三个电线杆为一组安装一个避雷器。(4)第四个方案。320米为一组。每六个电线杆为一组安装一个避雷器。

在雷电天气下,与雷器可以将闪电所形成的电压直接导入大地。因此,在电线杆上安装避雷器有利于对雷电过电压什么防护,确保电路正常的运行,给居民的日常生活带来安全保障。

三、配电线路避雷器防护仿真计算

依据避雷器的安装方式和不同塔杆在与地面接触时的电阻对配网架空雷电感应过电压进行计算。假设电流为100KA,雷电闪击的时间为2.6us,雷电闪击点和线路之间的距离为100米,

配电线路雷电感应过电压的避雷器防护分析

侯振兴 大庆油田有限责任公司第一采油厂电力维修大队

中图分类号:TM9 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2019)7-191-01

土地的导电率为0.01S/m。

四、配电线路避雷器对直击雷的防护措施

配电路在对线路雷感电压进行防护的同时,也要对直击电压进行防护。如果想要从限制级直击雷对配电线路正常工作运行的影响,就需要采用A 种避雷器的安装方式,即需要在每一个塔杆上都安装一个避雷器。在直击雷过电压的情况下,在避雷器的作用下,可以将其电流直接导入到大地中。与此同时,直接雷电压的防护效果与避雷器的通流量有密切相关,并且配电线路的防护效果与避雷器的通容量直接相关。比如:对于一般的12KV 氧化镁避雷器来说,其雷电的电流冲击量为65KA。由于其电流的冲击量过大,就会导致避雷器出现爆炸或者是损坏的现象。

如果配电线路采用其他的避雷线的方式,当雷电击中安装避雷器附近周围的电线杆子时就会出现闪络的现象。因此我们可以看出,在线路上安装避雷器对线路的防护效果并没有达到理想的效果。

五、结语

配网架空线路的雷击防护的主要在于如何对雷电的感应电压进行防护。在配网线路上安装避雷器有利于对电路的雷感过电压进行防护,其防护的效果与避雷器的安装方式以及接替电阻直接相关。且经过一系列的实验结果表明,塔杆接地电阻越小,线路避雷器的安装密度就可以适当的降低。结合配网架空线路安装的实际情况来看,选择合理的避雷器安装方式有利于提高配网加工线路对雷击的防护效果。

参考文献:

[1]郑亮,王潇煜,刘财华.基于EMTP 的配电系统终端雷电感应过电压防护分析[J].电瓷避雷器,2019(01):164-168+173.

[2]周玉娟,李凯.架空线路雷电感应过电压的避雷器与避雷线防护比较[J].电瓷避雷器,2018(06):86-90.

[3]黄志都,邓雨荣,李明贵,张博成,鲁铁成.配电线路避雷器雷电感应过电压防护研究[J].南方电网技术,2014,8(05):29-32.

[4]边凯,陈维江,李成榕,沈海滨.架空配电线路雷电感应过电压计算研究[J].中国电机工程学报,2012,32(31):191-199+236.

[5]王希,王顺超,何金良,曾嵘.安装避雷器后10kV 配电线路的雷电感应过电压特性[J].电网技术,2012,36(07):149-154.