文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器与PLC通讯的设计方法

变频器与PLC通讯的设计方法

变频器与PLC通讯的设计方法
变频器与PLC通讯的设计方法

2008年11月

吉林师范大学学报(自然科学版)

№.4第4期

Journal of Jilin N ormal University (Natural Science Edition )N ov.2008

收稿日期:2008210204 基金项目:吉林省科技发展计划项目(20050523)

第一作者简介:王立忠(19702),男,吉林公主岭人,现为吉林师范大学信息技术学院讲师,硕士.研究方向:电气控制技术.

变频器与P LC 通讯的设计方法

王立忠,王广德,刘洪波,魏茂彬,丛 琳

(吉林师范大学信息技术学院,吉林四平136000)

摘 要:变频器和可编程控制器是现代工业控制的主要设备之一.本文介绍一种简便的P LC 与变频器通讯方

法,包括硬件连接和变频器参数的设置及通信协议设置.只需在P LC 主机上安装一块RS 2485通讯板或挂接一块

RS 2485通讯模块,并在P LC 的面板下嵌入一块“功能扩展存储盒”,编写相应的P LC 梯形图指令,即可实现变频器

参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,还可以与触摸屏进行通信显示各种信息.

关键词:变频器;通信;模块;参数;P LC

中图分类号:T N 773 文献标识码:A 文章编号:1674238732(2008)0420079202

1 引言

在工业自动化控制系统中,P LC 和变频器的组

合应用较为常见,并有多种通信方法,其中采用RS 2485通讯方式得到广泛的应用.因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉.但是P LC 与变频器通信(RS 2485)必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条P LC 梯形图指令才能实现,比较繁琐,本文介绍的P LC 与变频器通信

方法能有效的解决这个问题.

2 

三菱F 系列P LC 采用扩展存储器控制变频器的系统配置方法2.1 系统硬件组成变频器与P LC 组成的系统由可编程控制器、交流变频器、RS 2485通讯模块和人机对话界面(触摸屏)通过导线连接而成,如图1所示

.

图1 变频器与P LC 通信网络硬件构成

硬件选择:FX2N 24852BD 通讯模板1块;FX2N 2ROM 2E1功能扩展存储盒1块(安装在P LC 本体内);带RS 2485通讯口的三菱变频器8台;R J45电缆

(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100Ω;人机界面(触摸屏)1块.

2.2 硬件安装方法

(1)用网线钳将电缆的一头和R J45水晶头进行压接;另一头连接FX2N 24852BD 通讯模板.

?

97?

(2)揭开P LC主机左边的面板盖,将FX2N24852 BD通讯模板和FX2N2ROM2E1功能扩展存储器安装后盖上面板.

(3)将R J45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因可能受到反射的影响而造成的通讯障碍的问题.

2.3 变频器通讯参数设置

为了正确地建立通讯,必须对变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、

“通讯速率”、

“停止位长/字长”、

“奇偶校验”等等.变频器内的Pr.1172Pr.124参数用于设置通讯参数.参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR2SW12SET UP2WE在PU口进行. 2.4 变频器设定项目和指令代码举例

参数设定需要参照变频器的使用时手册.参数设定完成后,通过P LC程序设定指令代码、数据和开始通讯,允许各种类型的操作和监视.

2.5 变频器数据代码表举例

如下表1

表1 变频器部分参数代码

功能参数号名称读入写出

数据代码

网络参数扩展设定(数据代码7F/FF)

0转矩捉升00800

1上限频率01810

2下限频率02820

3基底频率03830

4多段速度设定(高速)04840基本功能5多段速度设定(中速)05850 6多段速度设定(低速)06860

7加速时间07870

8减速时间08880

9电子过电流保护09890

3 结束语

P LC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势;若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利.采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS2485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高.但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外控制变频器的数量也受到了限制.本文较为详细地介绍了P LC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,综合评述了三菱P LC 控制变频器的方法,具有较好的经济性和实用性.

参 考 文 献

[1]王啊根.电气可编程控制器原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2000.

[2]郭宗仁.可编程控制器及其通信网络技术[M].北京:人民邮电出版社,1999.

[3]吴建强.可编程控制器原理及应用[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2006.

Design Method of VVVF and PLC

WANG Li2zhong,WANG Guang2de,LIU Hong2bo,WEI Mao2bin,CONG Lin

(C ollege of In formation and T echnology,Jilin N ormal University,S iping136000,China)

Abstract:VVVF and P LC is one of the main m odern industrial control equipments,the paper introduced the communi2 cation methods between a sim ple P LC and VVVF,including the hardware connecting and VVVF parameters setting and communication protocol setting.Just P LC installed on a host RS2485communication board or articulated an RS2485 communication m odule and the P LC panel embedded in“a functional expansion of storage boxes”,the preparation of the corresponding P LC ladder instructions,it can be achieved inverter parameters read,write and run all kinds of surveillance and control,and communicate with the touch screen,displays the various in formation.

K ey w ords:VVVF;communication;m odule;parameters;P LC

?

8

?

PLC与变频器通讯

西门子的USS通讯,无需使用特殊硬件,PLC与变频器都有继承的串口,简单,价廉。如果要使用总线的话,就需要额外使用通讯卡或适配器。 PLC 与驱动装置连接,主要实现的任务是: 控制驱动装置的启动、停止等运行状态 控制驱动装置的转速等参数 获取驱动装置的状态和参数 S7-200 和西门子传动装置主要可以通过以下几种方式连接在一起工作: S7-200 通过数字量(DI/DO)信号控制驱动装置的运行状态和速度 S7-200 通过数字量信号控制驱动装置的运行状态;通过模拟量(AI/AO)信号控制转速等参数 S7-200 通过串行通信控制驱动装置的运行和各种参数 **************************************************************************************************** 由于题目的需要,那就使用“S7-200 通过串行通信控制驱动装置的运行”,也就是控制启停。 S7-200 CPU 将在USS 通信中作为主站。而变频器则为USS从站。 当S7-200的编程软件为V4.0 SP5以上的话,就包括USS协议指令库,以下介绍通过西门子提供的USS 指令库与MM 440 之间的串行通信控制。 1、关于指令库 见下图,就是安装了USS协议指令库的指令树。 西门子的标准USS 协议库以浅蓝色图标表示。如果未找到浅蓝色图标的指令库,说明系统中没有安装西门子标准指令库。必须先安装标准指令库。

2、USS 初始化指令 西门子的S7-200 USS 标准指令库包括14 个子程序和3 个中断服务程序。但是只有8 个指令可供用户使用。一些子程序和所有中断服务程序都在调用相关的指令后自动起作用。每个USS 库应用都要先进行USS 通信的初始化。使用USS_INIT 指令初始化USS 通信功能。 打开USS 指令库分支,像调用子程序一样调用USS_INIT 指令。 上图中: a. EN:初始化程序USS_INIT 只需在程序中执行一个周期就能改变通信口的功能,以及进行其他一些必要的初始设置,因此可以使用SM0.1 或者沿触发的接点调用USS_INIT 指令; b. Mode:模式选择,执行USS_INIT 时,Mode 的状态决定是否在Port 0 上使用USS 通信功能; = 1 设置Port 0 为USS 通信协议并进行相关初始化 0 恢复Port 0 为PPI 从站模式

《PLC与变频器应用技术》试卷3

PLC与变频器应用技术试卷C 一、选择题 (分值20分) 1、PLC的基本组成分两大部分,即▁▁▁▁。 A.硬件系统和软件系统 B.主机和外围设备 C.中央处理器和存储器 D. 系统程序和用户程序 2、PLC控制系统与传统的继电器控制系统相比较,▁▁▁▁不同。 A.发出输入信号的器件 B.发出输出信号的器件 C.实现输入、输出信号间逻辑关系的器件 3、PLC采用▁▁▁▁工作方式。 A.立即读 B.立即写 C.循环扫描 D.中断 4、用户程序执行过程中,在▁▁▁▁阶段,PLC读入所有输入端子的状态,并存入输入暂存器。 A. 输入采样 B. 程序处理 C. 输出刷新 D. 通信服务 5、PLC按组成结构分为两大类,其中▁▁▁▁将CPU、存储器、I/O点、电源等硬件都装在一个机壳内。 A.整体式PLC B.模块式PLC C.叠装式PLC D.塔式PLC 6、PLC基本单元中,▁▁▁▁是PLC的核心部件,控制所有其它部件的工作。 A.中央处理器 B.存储器 C.I/O单元 D.电源 7、存储器是具有记忆功能的半导体器件,掉电后,▁▁▁▁中的内容不能保留,需使用锂电池作为备用电源。 A.只读存储器ROM B.随机存储器RAM C.可擦除可编程只读存储器EPROM D.可擦除可编程只读存储器EEPROM 8、FX 2N 系列PLC的编程语言有三种,其中▁▁▁▁由触点符号、继电器线圈符号等组成,在这些符号上有操作数。 A. 梯形图 B. 语句表 C. SFC 9、FX 2N 系列PLC中,M8000~M8255为特殊继电器。当PLC开始运行时,特殊继电器▁▁▁▁为ON,接通时间为一个扫描周期。 A.M8000 B.M8002 C.M8012 D.M8014 10、FX 2N 系列PLC中,T0是100ms定时器,若定时器T0的设定值是K60,表示延时▁▁▁▁秒。 A.6 B.60 C.600 D. 6000 二、填空题。(分值20分) 1、世界上第一台PLC是公司于1969年研制出来的。 2、FX系列的PLC是由公司生产的。 3、PLC的基本单元由CPU 、、、、及扩展接口 等部分组成 4、在三菱PLC FX1N-40MR型号中的M代表,40代表, R代表。 5、PLC的常用编程方式有、和SFC编程三种。 6、FX系列PLC常见的软元件有七种,其中X表示,Y表 示,用表示辅助继电器,用表示状态继电器,用表示定时器,用表示计数器,用D表示数据寄存器。 7、PLC有两种工作状态,即和停止状态。 8、三菱PLC置位指令符号为,复位指令符号为。 三、根据给出的梯形图写出对应的语句表。 (分值10分) 四、电动机双重互锁正反转控制程序设计:按下按钮SB1,电动机正转;按下按钮SB2,电动机反转;按下按钮SB3,电动机停止工作。 根据控制要求完成:1、输入/输出(I/O)地址分配。2、画出I/0接线图。3、程序设计(梯形图) (15分)

PLC与变频器之间的通讯协议

控制器与变频器之间的通讯协议 1、通讯波特率9,600bps,通讯数据格式:8位数据位,无奇偶校验位。 控制器作为主机,先发送命令数据;变频器作为从机,再应答。 2、协议数据包格式 注意:除去数据包帧头(7EH)和数据包帧尾(0DH),其他数据都要转换为ASCII码。 3、协议格式解释: (1)、数据包帧头:7EH (2)、从机地址 数据含义:变频器为从机,变频器的本机地址即为从机地址。 本系统控制器定义变频器从机地址为02H。 发送方式:将从机地址的高4位和低4位拆分并转换为ASCII 码,先高后低发送。例如:从机地址为02H,则先发送“0”=30H,再发送“2”=32H。其他字节的发送方式与此一致。 (3)、状态代码 数据含义:从机变频器的状态代码。即参数设定状态、运行状态、

停车状态和故障状态。 发送方式:将工作状态的高4位和低4位拆分并转换为ASCII 码,先高后低发送。 状态代码定义:01H = 变频器运行;02H = 变频器停车;03H = 变频器故障(其他定义为无效代码)。 (4)、命令代码 数据含义:控制器发送命令代码,对从机进行响应操作。 发送方式:将命令代码的高4位和低4位拆分并转换为ASCII 码,先高后低发送。 命令代码定义:06H = 读取监视参数;09H = 主机给定频率设定;04H = 读取变频器的功能代码内容。(其他定义为无效代码)。(5)、数据地址 数据含义:变频器的功能代码地址编号。 发送方式:将命令代码的高4位和低4位拆分并转换为ASCII 码,先高后低发送。 (6)、数据信息 数据含义:数据信息的定义。无小数点,实际数据有几位小数见代码说明,若功能代码内容为10.00,发送的数据为1000,转换成16进制为03E8H。 发送方式:先发送高字节,再发低字节。将数据信息双字节的高4位和低4位拆分并转换为ASCII码,先高后低发送。例如发送16进制的03E8H,则依次发送30H,33H,45H,38H。

PLC与变频器通讯详解

1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置); PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为1.5MB. 在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作. P918.1设置变频器的PROFIBUS地址. 2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到. 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC 的实际输出频率的百分比值, 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到. 3.PLC给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里. K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是3001.15到3001.00). 变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转. 如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转, P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止). 经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字. 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止, P571等于3111时则3111控制正转,等等. K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位, 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1. 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既 0000,0100,0000,0011)变频器正转. 4.PLC给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里. 变频器的参数P443存放给定值. 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字. PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz. 5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是P734.1,第二个PZD字是P734.2,等等. 要想把PLC接收的第一个PZD用作第一个状态字,需要在变频器里把P734.1=0032(既字K0032), 要想把PLC接收的第二个PZD用作第二个状态字,需要在变频器里把P734.2=0033(既字K0032). (K0032的BIT 1为1时表示变频器准备好,BIT 2表示变频器运行中,等等.) (变频器里存贮状态的字为K0032,K0033等字,而变频器发送给PLC的PZD是 P734.1,P734.2等) 在变频器里把P734.3=0148,在变频器里把P734.4=0022,则第三个和第四个变频器PZD分

PLC与变频器技术应用复习题

《PLC与变频器技术应用》复习题 1.填空题 (1)PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括输入采样、程序处理、 输出刷新三个阶段。 (2)定时器的线圈开始定时,定时时间到,常开触点闭合,常闭触点断开。 (3)通用定时器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值变为0。 (4)OUT指令不能用于输入寄存器X 继电器。 (5)M8002 是初始化脉冲。当PLC处于RUN状态时,M8000一直为 ON 。 (6)FX2N型PLC的输入/输出继电器采用八进制进行编号,其他所有软元件均采用十 进制进行编号。 (7)若梯形图中输出继电器的线圈“通电”,对应的输出映像寄存器为 1 状态,在输出 处理阶段后,继电器输出模块中对应的硬件继电器的线圈得电,其常开触点闭合,外部负载得电。 (8)外部输入电路断开时,对应的输入映像寄存器为状态 0 ,梯形图中对应的输入继电 器的常开触点断开,常闭触点闭合。 (9)说明下列指令意义。 ORB _____块或______________; RST_________复位___________; LDI_______取反____________ _; MPP_________进栈___________; SET________置位____________; PLS______上升沿微分_________; (10)在PLC指令中,分别表示置位和复位的指令是 SET、RST。 (11)计数器的当前值等于设定值时,其常开触点闭合,常闭触点断开。复位输 入电路断开时,计数器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值为 0。 (12)变频器具有多种不同的类型:按变换环节可分为交-直-交变频器和交-交变 频器;按改变变频器输出电压的方法可分为脉幅调制(PAM) 变频器和脉宽调制(PWM) 变频器。 (13)变频调速时,基频以下的调速属于恒转矩调速,基频以上的调速属于恒功率 调速。 (14)变频器是把电压、频率固定的工频交流电变为电压可调和频率可调的交流 电的变换器。 (15)在U/f控制方式下,当输出频率比较低时,会出现输出转矩不足的情况,要求变频 器具有转矩补偿功能。 (16)三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与磁极对数有关。

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例

三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例 三菱电机自动化 对象: ①三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD ②三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列 两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列变频器PU端口: E500、S500系列变频器PU 端口: 一.三菱变频器的设置 PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。 注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。 参数号名称设定值说明 Pr.117 站号0 设定变频器站号为0 Pr.118 通讯速率96 设定波特率为9600bps Pr.119 停止位长/数据位长11 设定停止位2位,数据位7位 Pr.120 奇偶校验有/无2 设定为偶校验

Pr.121 通讯再试次数9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止 Pr.122 通讯校验时间间隔9999 通讯校验终止 Pr.123 等待时间设定9999 用通讯数据设定 Pr.124 CR,LF有/无选择0 选择无CR,LF 对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止(E.PUE)。 对于79号参数要设成1,即PU操作模式。 注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。 当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.160设成0。 对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下: 参数号名称设定值说明 n1 站号0 设定变频器站号为0 n2 通讯速率96 设定波特率为9600bps n3 停止位长/数据位长11 设定停止位2位,数据位7位 n4 奇偶校验有/无2 设定为偶校验 n5 通讯再试次数- - - 即使发生通讯错误,变频器也不停止 n6 通讯校验时间间隔- - - 通讯校验终止 n7 等待时间设定- - - 用通讯数据设定 n8 运行指令权0 指令权在计算机 n9 速度指令权0 指令权在计算机 n10 联网启动模式选择1 用计算机联网运行模式启动 n11 CR,LF有/无选择0 选择无CR,LF 对于79号参数设成0即可。 注:当在S500系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将Pr.30设成1。

变频器与PLC通讯连接方式!民熔【图文详解】

变频器与plc连接方式一般有以下几种方式 ①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。 ②利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。

使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时,还应该注意到输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。 ③PLC与RS-485通信接口的连接。所有的标准民熔变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站) 民熔RS485连接 Plc和变频器通讯方式

PLC与变频器技术应用复习题

P L C与变频器技术应用 复习题 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

《PLC与变频器技术应用》复习题 1.填空题 (1)PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括输入采样、程序处 理、输出刷新三个阶段。复位输 入电路断开时,计数器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭 合,当前值为 0。PLC与变频器之间是如何通讯的

PLC与变频器是如何通讯的? PLC与变频器通信的方式有哪些 1.PLC的开关量信号控制变频器 PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。 2. PLC的模拟量信号控制变频器 硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的FX2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA 模块等。优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。 缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。 3. PLC采用RS-485通讯方法控制变频器 这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。缺点:编程工作量较大。 4. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器 三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。缺点: PLC编程工作量仍然较大。 5. PLC采用现场总线方式控制变频器 三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。 优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。缺点:造价较高. 6.采用扩展存储器 优点:造价低廉、易学易用、性能可靠缺点:只能用于不多于8台变频器的系统。

三菱PLC与变频器通讯-ModbusRTU协议

Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU 通讯协议,进行通讯运行和参数设定。 对象: 1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD 2. 三菱变频器:F700系列,A700系列。 两者之间通过网线连接,具体参照下图。 FX2N-485-BD与n台变频器的连接图

一.三菱变频器的设置 PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复位变频器或通断变频器电源。 参数号名称设定值说明 Pr331 通讯站号 1 设定变频器站号为1 Pr332 通讯速度 96 设定通讯速度为9600bps Pr334 奇偶校验停止位长 2 偶校验,停止位长1位 Pr539 通讯校验时间 9999 不进行通讯校验 Pr549 协议选择 1 ModbusRTU协议 Pr551 PU模式操作权选择 2 PU运行模式操作权作为PU接口进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外的值,Pr79设置为0或2或6。通过RS-485端子进行ModbusRTU协议通讯时,必须在NET网络模式下运行。 一.三菱PLC的设置 对通讯格式D8120进行设置 D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。 修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。 二.通讯程序 采用ModbusRTU协议与变频器通讯的部分PLC程序如下:

PLC和变频器在控制系统中的应用

PLC和变频器在控制系统中的应用 发表时间:2018-05-14T11:04:37.057Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:徐永健戴智鑫赵敏李军[导读] 摘要:近年来,我国的电气工程发展迅速,PLC和变频器应用的越来越广泛。电气工程是国家经济发展的一个重要基础,同时也是确保人们正常生活的基础条件之一。 (广西大学电气工程学院广西南宁 530004;广西工业技师学院广西南宁 530031)摘要:近年来,我国的电气工程发展迅速,PLC和变频器应用的越来越广泛。电气工程是国家经济发展的一个重要基础,同时也是确保人们正常生活的基础条件之一。本文介绍了PLC和变频器,分析了PLC和变频器在控制系统中的应用价值,总结PLC和变频器在控制系统中的应用。 关键词:PLC;变频器;控制系统引言 PLC是一种可编程逻辑控制器,它和变频器都是在信息化技术与网络技术发展下生成的产物。PLC技术能够实现顺序控制、开关质量控制、闭环控制等,其应用作用是提升电气自动化控制工作效率,促使电气工程逐步实现自动化。在信息化时代的发展下,工业生产技术在不断地更新与改革。在此背景下,电气工程也在深化改革过程中,改革的主要方向是信息自动化,而PLC和变频器是能推动这种改革进程的技术,所以有必要对它们开展研究。 1PLC与变频器概述 1.1PLC与变频器概念 PLC即可编程逻辑控制器,能依照用户的制定需求开展工作,其中涵盖了逻辑运算、顺序控制、数学运算等。PLC所应用的是可编程的存储器,在存储器内部运行逻辑运算等一系列指令,再由数字信号以及模拟信号的转变进行输入与输出,以此控制整个生产过程。变频器是指使用变频技术以及微电子技术,通过调整电机工作电源的频率达到控制交流电动机目的的一种电力控制设备。变频器主要经由整流、滤波、逆变等构成,依照电机的切实需求提供适合的电源电压,从而实现节能、调速的效果,同时变频器也具备着多种保护功能,如过流、过压保护等。 1.2PLC特点 PLC具有高可靠性、通用性以及强抗干扰性优点。PLC选用优质器材,采用先进的抗干扰技术和材料,融入了实时监控技术、故障诊断技术以及冗余技术,良好的综合设计使得其稳定性特别高,同时诸多生产厂家都开发了各种系列化产品,满足不同用户需求,组成所需要的控制系统。此外,PLC编程简单,一般采用梯形图语言,形象直观,容易掌握,现场改变程序也比较简单,携带安装维修方便,硬件接线少,很适合工程操作人员使用。 2PLC和变频器在控制系统中的应用价值 2.1有助于加大电气设备产品存储量 PLC系统是一种计算机应用技术,主要的特点在于具有一个独立的存储器结构,系统程序存储器中所存放的内容便是系统软件。用户程序中存储器所应该存放的内容同样是应用软件,而此种结构的存储器能够提供较大的存储空间。另外,此系统设计过程中能够依据实际需求完整保存相关设备中的历史数据,保存下来的资料能为后期检查故障等工作提供可靠依据。 2.2有助于强化电气设备产品的智能化 PLC技术与变频器应用于电气自动化控制系统中的主要作用是提升电气设备的反应速度以及整体运行效率,同时也有助于提升电气设备的智能化水平。具体体现在PLC技术由系统软件完成对整个系统的控制,以确保整个工作流程能严格遵循一定的程序进行。PLC技术中CPU对系统中的数据进行分析与处理,同时对整个系统的运行情况做出评估,实时、可靠地传输数据。变频器起到的作用是在整个系统运行过程中,提供实际需求的电源电压,调节与控制各环节的电压,以确保系统稳定运行。 3PLC在控制系统中的具体应用 3.1在顺序控制系统中的应用 PLC技术被作为一种顺序控制器应用,这是当前社会大多数企业在应用PLC时的一个统一观点。PLC技术在此种模式下的电气工程自动化控制中应用,呈现出三个方面的具体应用。第一,远程控制和监督电气工程自动化系统,以此来确保电气工程工作人员的安全,同时也减少了人力资源的应用;第二,在电气工程自动化系统中进行现场传感,以确保电气工程自动化的控制水平;第三,对电气工程自动化系统的主站层给予局部控制。 3.2在开关量控制中的应用 通常来说,电气自动控制系统利用电磁性电器元件较多,使得系统接线更加复杂,同时还容易导致触电事故,威胁整个控制系统的安全性和稳定性。将PLC应用到电气自动控制系统中,可以通过虚拟继电器完成对开关量的控制,在减少开关数量的同时,能够集中控制多台继电器,提高系统的控制效率。同时,PLC在开关量控制中具有较快的反应速度,同时不会对电气设备产生伤害,进一步保障了电气自动控制系统的稳定性。例如,基于PLC的供电自动化控制系统,可以通过编程来控制备用电源,实现实时自动投切功能。 3.3在闭环控制中的应用 应用在闭环控制中的主要作用是测量转速,同时合理控制调节器,具体是应用转速测量、电子调节、电液执行实现闭环控制。具体的控制方法是在打开动力泵后,PLC细致地分析动力泵运行时间,同时选择一个最为适宜的主用泵与备用泵,在后期实际操作过程中仅需要将开关挡转变为手动挡即可,便能有效提高运行效率,同时也进一步体现了系统的可持续性。PLC与传统的控制技术相互融合方式能互补两者的不足之处,从而极大地提升了电力系统控制效率以及质量。 3.4在数控系统中的应用 数控系统较为复杂,不只存在直线型,同时还包括连续型与点位型。在生产过程中,点位型数控系统多应用在孔洞机床中,原因是全方位与灵活性。系统控制功能主要有单板机模式与全功能型两种数控装置,在系统控制功能中使用PLC能够确保系统功能的完善性。在数控系统中全功能型数控装置的功能性更为完善,但需要承担的成本也相对较高,与单板机模式相比,全功能型装置的应用存在一定的局限性。

PLC与变频器的DP通讯

西门子6se70系列变频器与s7-300/400的 PROFIBUS-DP通讯举例 -------刘小桥 摘要: 本文通过举例讲述了PROFIBUS-DP现场总线在生产现场的具体应用,详细介绍了西门子PLC与变频设备通过PROFIBUS-DP通讯的硬件组态、软件编程以及变频器的相关参数设置。关键字:西门子 PROFIBUS-DP 变频器 PLC 在工业厂矿的生产应用中,尤其是钢铁冶金行业,利用PLC通过PROFIBUS-DP现场总线对变频装置进行控制,实现电机的启动、停车和调速最为常见。下面通过一个具体的实例来讲述西门子6se70系列变频器与s7-300/400的PROFIBUS-DP通讯的全过程。 一、硬件组态变频器 在STEP 7软件中创建一个项目,再硬件组态该项目,并建一个PROFIBUS-DP网络,6se70系列变频器在PROIBUS DP->SIMOVERT文件夹里进行组态,并设定好通讯的地址范围。如下图所示: 二、建立通讯DB块 一般地,读写数据都做在一个DB块中,且最好与硬件组态设定的I,O 地址范围大小划分相同大小的区域,便于建立对应关系和管理。如下图所示,读变频器的数据的12个字节在DB0~DB11中,写给变频器的12个字节数据

放在DB12~DB23中。接下来还可以存放诸如通讯的错误代码和与变频器有关的其它计算数据。 三、写通讯程序 通讯程序可以直接调用STEP 7编程软件的系统功能SFC14(DPRD_DAT),SFC15(DPWR_DAT)来实现。例程段如下: CALL SFC 14 //变频器->PLC LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为硬件组态的起始地址,即I Addess中的560 RET_VAL:=DB15.DBW24 //错误代码:查帮助可得具体含义 RECORD :=P#DB15.DBX0.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度 CALL SFC 15 //PLC->变频器 LADDR :=W#16#230 //通讯地址:为硬件组态的起始地址,即Q Addess中的560 RECORD :=P#DB15.DBX12.0 BYTE 12 //传送起始地址及长度 RET_VAL:=DB15.DBW26 //错误代码:查帮助可得具体含义 四、变频器参数设置 变频器的简单参数设置如下表 参数号 参数值 注释 P60 3 快速参数设置 P71 380V 装置进线电压 P95 10 电机类型:异步/同步电机IEC(国际标准)

plc和变频器通讯接线图详解

plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的 控制精度也更大。 变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值, 也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原 理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。 一、PLC基本结构图 PLC可编程控制器的存储器可以分为系统程序存储器、用户程序存储器及工作数据存储 器等三种。 1、系统程序存储器 系统程序存储器用来存放由可编程控制器生产厂家编写的系统程序,并固化在ROM内,用户不能直接更改。系统程序质量的好坏,很大程度上决定了PLC的性能,其内容主要包括 三部分:第一部分为系统管理程序,它主要控制可编程控制器的运行,使整个可编程控制器 按部就班地工作,第二部分为用户指令解释程序,通过用户指令解释程序,将可编程控制器 的编程语言变为机器语言指令,再由CPU执行这些指令;第三部分为标准程序模块与系统调用程序。 2、用户程序存储器 根据控制要求而编制的应用程序称为用户程序。用户程序存储器用来存放用户针对具体 控制任务,用规定的可编程控制器编程语言编写的各种用户程序。目前较先进的可编程控制 器采用可随时读写的快闪存储器作为用户程序存储器,快闪存储器不需后备电池,掉电视数 据也不会丢失。 3、工作数据存储器 工作数据存储器用来存储工作数据,既用户程序中使用的ON/OFF状态、数值数据等。 在工作数据区中开辟有元件映像寄存器和数据表。其中元件映像寄存器用来存储开关量、输

变频器与PLC怎么通讯

变频器与plc连接方式一般有以下几种方式: ①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。所有的标准西门子变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站) Plc和变频器通讯方式: 1.PLC的开关量信号控制变频器 PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。

PLC变频器通讯编程详解

P L C变频器通讯编程详 解 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

讲解 D8120说明: 16进16进制:0 C 8 E

0000 1100 1000 1110 即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。 ※根据MD320的通讯协议,无帧头和帧尾,则(bit9,bit8)=(0,0)。 ※ bit13~15是计算机链接通讯时的设定项目,使用RS指令时必须设定为0。 ※ RS485未考虑设置控制线的方法,使用FX2N-485-BD、FX0N-4 85ADP时,(bit11,bit10 )=(1, 1)。 ※若PLC和变频器之间的通讯参数如下:8位数据位,无校验,2位停止位,波特率9600,无帧头无帧尾,无协议模式,则D8120= H0C89(H表示16进制)(0000 1100 1000 1001B) M8002 │──||────────── [ MOV H0C89 D8120 ] 5、相关标志位: ※ M8122:数据发送请求标志 当PLC处于接收完成状态或接收等待状态时,用脉冲触发M812 2,将使得从D0开始的连续8个数据被发送。当发送完成后,M8122

自动被复位。当RS指令的驱动输入X0变为ON状态时,PLC就进入接收等待状态。 ※ M8123:数据接收完成标志 当M8123置位时,表明接收已经完成,此时需要将接收到的数据从接受缓冲区转移到用户指定的数据区,然后手工复位M8123。复位M8123后,则PLC再次进入接收等待状态。 如果指定的接收长度为0,则M8123不动作,也不进入接收等待状态。从这个状态想进入接收等待状态,必须使接受长度≥0,然后对M8123进行ON→OFF操作。 ※ M8129:通讯超时标志 接收数据中途中断时,那个时点开始如果在D8129中规定的时间内不再重新开始接收,作为超时输出标志M8129变为ON状态,则接收结束。M8129需手工复位。 4、收发数据的顺序控制程序 │ M8000 │──||────────── [ RS D0 K8 D10 K8 ] │ │发送请求脉冲

《PLC与变频器应用技术》试卷1

《PLC与变频器应用技术》试卷A 班级:姓名: 1、PLC的基本组成分两大部分,即▁▁▁▁。 3、PLC的基本单元由CPU 、、、、、 等部分组成 4、PLC循环扫描过程分为、通信服务、、、、五个阶段。 5、PLC的常用编程方式有、和SFC编程三种。 6、FX系列PLC常见的软元件有七种,其中X表示,Y表 示,用表示辅助继电器,用表示状态继电器,用表示定时器,用表示计数器,用表示数据寄存器。 三、根据给出的语句表写出对应的梯形图。 (分值10分) 0 LD X000 1 AND X001 2 LDI X002 3 ANI X003 4 ORB 5 AND X004 6 OUT Y000 7 LD X004 8 OR X005 9 LDI X006 10 ORI X007 11 ANB 12 OUT Y001 13 END 四、程序设计:电动机正反转控制。(15分) 根据控制要求完成:1、输入/输出地址分配。2、程序设计(梯形图)。 3、画出接线图

PLC和变频器之间的RS485通讯

PLC和变频器之间的RS-485通讯协议 和数据定义 3.1 PLC和变频器之间的RS-485通讯协议 PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按 1) 从PLC到变频器的通讯请求数据 (2) 数据写入时从变频器到PLC的应答数据 3) 读出数据时从变频器到PLC的应答数据 (4) 读出数据时从PLC到变频器发送数据 3.2 通讯数据定义 (1) 控制代码 (2) 通讯数据类型 所有指令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。例如:(频率和参数)依照相应的指令代码确定数据的定义和设定范围。 4 软件设计 要实现PLC对变频器的通讯控制,必须对PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集。PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作 PLC通过RS-485通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。 0 LD M8002 1 MOV H0C96 D8120 6 LD X001 7 RS D10 D26 D30 D49 16 LD M8000 17 OUT M8161 19 LD X001 20 MOV H5 D10 25 MOV H30 D11 30 MOV H31 D12 35 MOV H46 D13 40 MOV H41 D14 45 MOV H31 D15 50 MPS 51 ANI X003 52 MOV H30 D16 57 MPP 58 ANI X003

相关文档