ISO9001:2008 \ISO14001:2004\OHSAS18001:2007认证企业
中煤科工集团重庆研究院有限公司
生产许可证号:
XK06-014-00173
产品使用说明书
KDG3K型井下远程馈电断电器
执行标准: Q/MKC 241-2014
版本号: VER3.3
出版日期: 2014.07
感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,在安装、使用产品前,请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。
前言
本说明书详细地介绍了KDG3K型井下远程馈电断电器的使用方法及注意事项,使用者在使用前务必仔细阅读。KDG3K型井下远程馈电断电器在生产过程中执行的是中煤科工集团重庆研究院有限公司发布的企业标准Q/MKC 241-2014。
目次
前言…………………………………………………………………………………………I
1 概述 (1)
2 结构特征与工作原理 (2)
3技术特征 (3)
4 尺寸、重量、材质 (4)
5 连接、安装 (4)
6 使用、操作 (5)
7 保养、维修 (7)
8运输、贮存 (8)
9 开箱及检查 (8)
10 产品资质编号 (8)
11断电器关联、配接及配套设备表 (9)
警示语:1、在使用和维修时,不得改变本安电路或与本安电路有关的电器元件的名称、型号规格及其参数!
2、断电器关联设备必须经过国家授权的质检机构进行防爆联检试验,合格后方可
使用!
3、危险场所严禁开盖带电作业!
4、注意防止“失爆”!维修时注意保护隔爆面!注意紧固件和注意引入装置里的橡
胶密封圈!
KDG3K型井下远程馈电断电器
1. 概述
KDG3K型井下远程馈电断电器(以下简称馈电断电器)为隔爆兼本质安全型远程高压断电执行装置,并具有断电反馈监测功能。
1.1产品特点
本产品执行监控分站发出的远程断电指令,控制井下设备开关的控制回路,实现远程断电并输出断电反馈信号。
1.2主要用途及适用范围:
馈电断电器主要用于煤矿井下被控设备远程断电控制,并输出断电反馈信号。(注:本馈电断电器的被控对象只能为矿用断电控制器。)
1.3品种、规格、型号
1.3.1品种:井下远程馈电断电器。
1.3.2规格、型号:KDG3K。
1.4型号的组成及其代表意义:
1.5 使用环境条件
1.5.1 工作环境条件
a) 工作温度:0 ℃~ 40 ℃;
b) 湿度:≤ 98%;
c) 大气压力:(80~116) kPa ;
d) 机械环境:无显著振动和冲击的场合;
e) 含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下;
f) 在无滴水的地方;
1.5.2 贮存温度:(-40~60)℃。
1.6 防爆类型及防爆标志
防爆类型: 矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志: Exd[ib] I Mb。
2. 结构特征与工作原理
2.1 结构特征
馈电断电器结构如图:
图1 馈电断电器示意图
注释:1-铭牌;2-显示窗;3-小喇叭嘴;4-警示牌;5-上盖;6-“MA”标识牌;7-遮光板;8-防爆标识牌;
9大喇叭嘴;10—接地柱。
2.2工作原理
电路原理框图:
图2 馈电断电器电路原理框图
3 技术特性
3.1 工作电压、电流
a)工作电压范围:(9~25)V DC。
b)工作电流:≤200mA。
3.2 输入输出信号
3.2.1本安断电控制信号:电平信号[高电平电压不小于+3V(输出电流为2mA时)];低电平电压不大于+0.5V (输出电流为2mA时)]或无源触点信号。
3.2.2馈电输出信号:1.2(±0.3) mA(无电信号)/5.5(±1) mA(有电信号)。
3.3 输出控制接点容量:660VAC/0.35A、380VAC/0.5A、127VAC/1.5A、 36VAC/5A、60VDC/1A。(注:输出控制接点切换功率≤100W)
3.4 输出控制接点参数
3.4.1 机械接点
a) 导通电阻:<0.1Ω;
b) 分断电阻:>100MΩ。
3.5 输入输出端口配置
a) 本安输入端口(本安电源输入/本安控制信号输入/本安馈电输出):1个;
b) 断电输出端口:1个;
c) 馈电源输入端口:1个。
3.6 断电控制距离(分站到断电器之间):不小于2 km 。
3.7 断电控制执行时间:≤0.5s。
3.8 馈电源电压等级:660VAC、380VAC 。
3.9 功能
3.9.1断电器具有动合、动开接点输出。动合、动开接点均能根据输入信号输出相应的控制状态且保持。
3.9.2 断电器的输出能满足交流或直流控制的需要。
3.9.3断电器具有被控设备馈电状态监测、显示和信号输出功能。
3.9.4断电器具有供电电源指示功能。
3.9.5断电器具有输出状态指示功能。
3.9.6断电器具有红外遥控设置功能。
3.10 本安参数:U i:25V;I i:470mA;L i:100μH;C i:0 F。
4.尺寸、重量、材质
4.1外形尺寸:289mm×300mm×157mm;
4.2整机重量:5Kg;
4.3材质:Q235钢铁材质。
5.连接、安装 5.1外部连接
图3 馈电断电器外部结构
5.2 内部连接:
图4 馈电断电器内部结构
5.2.1 ⑴⑵⑶⑷接分站电缆:⑴电源正;⑵电源负(地);⑶控制信号;⑷馈电输出。
5.2.2馈电输入线路如图4所示,没有正负区别,分别接上即可。
5.2.3断电输出线路连接如图4所示,一条线路接公共端,另一线路根据外部被控设备要求选择连接,如果要求断电器停止工作时,输出常开信号,则此线路接常开,如果要求断电器停止工作时,输出常闭信号,则此线路接常闭。
(特别注意:闭锁功能包括故障闭锁、断电闭锁、上电闭锁。故障闭锁是指与闭锁控制有关的设备发生故障时,被控设备断电,例如输入控制线路断开;断电闭锁是指馈电断电器停止工作时,被控设备断电;上电闭锁是指馈电断电器接通电源1分钟内,被控设备断电。若要求断电器具有闭锁功能,则断电器停止工作时,被控设备也必须断电,因此用户连接断电输出线路时,应确定被控设备连接常开还是常闭时会断电。)5.2.4⑸~⒃为内部电路连接的接线柱,出厂时已连接。
6.使用、操作
6.1使用前的准备:
6.1.1熟悉与馈电断电器连接的关联设备。
6.1.2确定馈电断电器连接的分站、馈电输入接口、断电输出接口。
6.1.3明确分站控制信号格式(是电平信号还是触点信号)。
6.1.4 明确分站控制信号正常和断电时的状态(低电平或高电平;触点闭合或断开),明确馈电断电器断电输出状态(常开或常闭)。(以上设置可通过遥控器修改)
6.1.5明确馈电断电器馈电源输入(被控开关负荷侧)电压等级及断电器与被控开关负荷侧连接方法。
6.2严格按说明书要求连接、安装。
6.3设备的显示窗说明:
a)正常工作状态
断电器上电,如果断电器具有闭锁功能,则出现倒计时60秒,然后进入正常工作状态,不具有闭锁功能时,直接进入正常工作状态。
数码管显示0并且红灯灭,表示正常供电状态;数码管显示1并且红灯亮,表示断电控制状态。
黄灯为馈电状态指示灯,黄灯亮表示有电,黄灯灭表示无电。
b) 参数设置状态
进入参数设置状态需要输入正确的密码,共3位密码,初始密码为556。
在正常工作状态下短按遥控器“选择S”键进入密码输入状态,数码管将先显示一秒钟HH,然后显示第一位密码(初始为ˉ5),通过“上”和“下”键调整密码数值,短按“选择S”键确认第一位密码;并且数码管显示一秒钟HH之后,显示第二位密码(初始为-5),通过“上”和“下”键调整密码数值,短按
“选择S ”键确认第二位密码;并且数码管显示一秒钟HH 之后,显示第三位密码(初始为_5),通过“上”和“下”键调整密码数值,短按“选择S ”键确认第三位密码。
若密码正确则进入参数设置状态,密码错误返回正常工作状态。
进入参数设置状态以后,第1位数码管显示状态序号,第2位数码管显示状态设置。按“选择”键选择状态序号,按“上”键和“下”键修改相应的状态设置。设置完第3位状态,再按“选择”键将保存参数设置并退出参数设置状态,进入正常工作状态;状态详细说明见表1, 也可根据输入输出需求通过查询表2来设置相应状态。
(特别注意:若要求断电器具有闭锁功能,则分站控制信号格式为电平时,1状态设置为 ,2状态选择设置为 ,3状态设置为
,以上为出厂默认状态,分站控制信号格式为触点时,1状态设置为 ,2状态设置为
,3状态设置为 。若不要求闭锁功能,则可根据用户需求,按表1或者表2设置为其他状态。)
表 1馈电断电器设置状态的详细说明
表 2 馈电断电器状态设置查询表
c) 循环显示设置参数的状态
正常工作状态时按“上”键将循环显示断电器已经设置的状态,第1位数码管为状态序号,第2位数码管为状态设置;按“下”键退出循环状态显示,如果不进行任何操作,则循环显示5次自动退出;状态详细说明如表1。
注意事项1:参数设置完毕,必须退出参数设置状态,进入正常工作状态之后,参数才能正常保存;如果在参数设置状态下断电器掉电,则设置的参数将不会保存;如果一直处于参数设置状态,不进行任何操作,则3分钟后自动恢复到正常工作状态,设置的参数不会保存。
注意事项2:为防止外部干扰,红外遥控设置完成后,请将接收窗口的遮光板盖上。
6.4 安装、使用中,用户必须严格按煤矿安全规程操作。
7 保养、维修
7.1 保养
7.1.1 使用时,必经指定人员负责馈电断电器的日常维护和保养
7.1.2维护及保养人员必经认真阅读及熟悉《使用说明书》及有关电路图,熟悉馈电断电器的内、外结构及电路原理。
7.1.3 使用中,维护及保养人员应该经常检查馈电断电器的密封部分是否压紧、盖板螺丝是否紧固。
7.2 维修
7.2.1馈电断电器的维修必须由接受过生产厂家专门培训的修理人员进行。
7.2.2 禁止改动馈电断电器电路的任何参数。
7.2.3 对馈电断电器进行检修、维护和保养时,开盖前必须首先切断交流电,严禁带电操作!
7.2.4 使用中,应严格按照井下电气设备防爆面的规定,维护好馈电断电器的防爆面。
7.2.5 使用中,严格按煤矿安全规程定期效验馈电断电器的各项功能。
8 运输、贮存
8.1 馈电断电器在安装和搬运时,务必小心、谨慎,避免剧烈震动和冲击。搬运时,严禁拉扯设备内部的连线,避免造成人为的破坏。
8.2安装、存放时,严禁放在被水直接滴淋的场所。
8.3危险场所严禁开盖。
9 开箱及检查
9.1 开箱时注意安全,以避免损坏设备或人员受伤。
9.2 开箱后应检查设备外观是否损坏和附件是否齐全。
9.3 附件清单
a) 使用说明书 1份
b) 产品合格证 1份
c) KDG3K型井下远程馈电断电器 1台
d) 装箱单 1份
e) 内六角扳手 1把
f) FYF3(A)型矿用遥控器 1个
10 产品资质编号
10.1 安全标志编号:MAF060086
10.2 防爆合格证号:320130283
10. 3工业产品生产许可证: XK06-014-00173
11 断电器关联、配接及配套设备表11.1 断电器关联设备表
11.2 断电器配接设备表
11.3 断电器配套使用设备表
中煤科工集团重庆研究院有限公司
地址:重庆市九龙坡区二郎科技新城科城路6号邮编:400039
■联系部门:销售总公司
电话:023-******** 65239981
传真:023-********
■联系部门:售后服务
热线电话(24h):4001109995
办公电话:65200881 65239995(传真)
网址:https://www.wendangku.net/doc/6a5417795.html,