设计总说明

一、概述

1.工程名称:耀江●西岸公馆

2.建设单位:海南祥阁房地产开发有限公司

3.设计单位:海南珠江建筑设计院有限公司

4.建设地点:海南海口市

5.建筑面积:

6.建筑单体:耀江2西岸公馆—E型小住宅

7.建筑物设计使用年限:主体结构设计使用年限为50年,

8.工程概述:

本工程幕墙总高度为10.950m,工程地面粗糙度按C类考虑,抗震设防烈度为七度。

建筑外装饰内容主要包括玻璃幕墙、石材幕墙、透雕石材、玻璃幕墙顶、玻璃采光顶、泛光照明墙面、铜管装饰体系、玻璃紫铜板幕墙、铜板包梁柱、铜板雨蓬、夹胶钢化玻璃栏板、铝合金窗、全玻幕墙、铜百叶窗、屋顶水泥纤维板、铝管格栅、蜂窝石材吊顶、、观光电梯、电动排烟窗(消防联动)等。

9.结构设计基本参数:(多层建筑)

建筑物地上、地下耐火等级:一级;

框架剪力墙结构,结构安全等级:二级

地面粗糙度类型:C类;

抗震设计烈度:本地区的抗震设防烈度为七度.

10、幕墙结构设计参数:

基本风压值:W=0.40KN/m2,按50年一遇考虑

温差:本工程所在地区年温差为80o C,日温差为21o C

体型系数:大面取值为1.2,墙角取值为2.0,大面与墙角具体划分详见深化设计图中的墙面墙角分区图。雨蓬遮阳及顶部悬挑为2.0。

工程地面粗糙度:按C类考虑二、设计依据

1.建设方提供的工程图纸、招标文件。

2.设计院提供的建筑图和结构图。

3.建筑、结构设计规范

(1)设计标准

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (2006年版)

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007

《铝合金门》 GB/T8487-2008

《铝合金窗》 GB/T8487-2008

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007

《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-2002

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

《公共建筑节能设计规范》 GB50189-2005

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008版)

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版)

《民用建筑隔声设计规范》 FBJ118-93

《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《预埋件设计规程》 YS11-79

(2)性能标准

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T15227-2007

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000

(3)验收标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

4. 标准材料

* 铝材

《建筑铝型材第1部分基材》 GB/T15237.1-2008

《建筑铝型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB/T15237.2-2008

《铝合金建筑型材第5部分氟碳喷涂型材》 GB/T15237.5-2008

《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB/T15237.5-2008

《铝合金截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2000

《变形铝和铝合金化学成分》 GB3190-1996

《变形铝和铝合金牌号表示方法》 GB16474-1996

《变形铝和铝合金状态号》 GB16475-1996

* 钢材

《碳素结构钢》 GB/T700

《优质碳素结构钢技术条件》 GB699

《碳素结构和低合金结构钢热扎厚钢板及钢带》 GB3274

《碳素结构钢和低合金结构钢热扎厚钢板及钢带》 GB/T912

《结构用无缝钢管》 GB/T8162-1999

《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》 GB/T6728

* 不锈钢

《不锈钢热轧钢板》 GB/T4237-92

《不锈钢冷轧钢板》 GB/T3280-92

《干挂天然花岗石饰面建筑板材及其不锈钢挂件第2部分干挂不锈钢配件》 JC830.2-1998 《一般用途耐蚀铸件》 GB/T2100-2002 《工程结构中,高强度不锈钢铸件的化学成分及力学性能》 GB/T6967-1986

《不锈钢耐酸铸钢化学成分及力学性能》 GB/T2100-2002

* 铝板

《铝板幕墙板基》 YS/T4291-2000

《铝及铝合金扎制板材》 GB/T3880-1997

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000

《铝板幕墙氟碳喷涂铝单板》 YS/T429.2-2000

* 玻璃

《浮法玻璃》 GB11614-1999

《钢化玻璃》 GB9963-1998

《中空玻璃》 GB11944-2002

《夹层玻璃》 GB9962-1999

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB17841-1999

《镀膜玻璃第二部分低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002

* 石材

《天然花岗石荒料》 JC/T204-2001

《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2001

《天然饰面板材试验方法第7部分检测板材、板材挂件组合单元挂装系统结构强度试验方法》GB/T9966.7-2001

《干挂天然花岗石建筑板材及其不锈钢挂件第1部分干挂天然花岗岩饰面建筑板材》JC830.1-1998 《天然饰面板材试验方法第2部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.2-2001 《天然饰面板材试验方法第3部分干燥、水饱和弯曲强度试验方法》GB/T9966.3-2001

《天然饰面板材试验方法第4部分耐磨性试验方法》GB/T9966.4-2001

《天然饰面板材试验方法第5部分肖氏硬度试验方法》GB/T9966.5-2001

《天然饰面板材试验方法第6部分耐酸性试验方法》GB/T9966.6-2001

《天然饰面板材试验方法第8部分用均匀静压差检测石材挂装系统强度试验方法》GB/T9966.8-2001 * 密封胶、结构胶、橡胶垫

《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005

《幕墙玻璃接缝用密封胶》 GB/T 11944-2002

《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001

《建筑橡胶密封垫预成型实芯硫化的结构密封垫用材料》 GB10711

《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型、新月型试样)》 GB/T6967-1986 《硫化橡胶密度的实验方法》 GB553

《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB531-1999

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC/T887-2001

《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001

* 紧固件

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB3098.6-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB3098.15-2000

《六角头螺栓-全螺纹-C级》 GB5781

《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/T3098.5-2000

《十字槽盘头螺钉》 GB818

《十字槽沉头螺钉》 GB819

《十字槽盘头自攻螺钉》 GB845

《十字槽沉头自攻螺钉》 GB845

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997

《标准型弹簧垫圈》 GB93

《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/T3098.19-2004

三、幕墙材料特性说明

1、铝型材和钢材强度设计值:

型号状态

强度设计值f a(N/mm2)

受拉受压端承压

6061

T5 85.5 49.6 133.0

T6 190.5 110.5 199.0 6063

T5 85.5 49.6 120.0

T6 140.0 81.2 161.0 Q235 B 215 125 325 2、材料的弹性模量:

材料E(N/mm2)

玻璃0.723105

铝合金0.703105

钢 2.13105

不锈钢 1.83105

3、玻璃强度设计值:

类型厚度(mm)

强度设计值f g (N/mm2)

大面上的强度边缘强度普通玻璃 5 28.0 19.5

浮法玻璃

5-12 28.0 19.5

15-19 24.0 17.0

≧20 20.0 14.0 钢化玻璃

5-12 84.0 58.8

15-19 72.0 50.4

≧20 59.0 41.3

4、材料体积密度:

名称密度(KN/m3)

玻璃25.6

铝合金27.0

钢材78.5

5、材料的线性膨胀系数:

材料线性膨胀系数α

混凝土 1.0310-5

钢材 1.2310-5

铝合金 2.35310-5

玻璃 1.0310-5

砖混0.5310-5

6、荷载分项系数:

根据《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)之 5.1规定,进行幕墙构件、连接件和埋件承载力计算及位移、挠度计算时,荷载的分项系数按下面分别进行选取:

名称承载力计算挠度计算

重力荷载νG=1.2 νG=1.0

风荷载νW=1.4 νW=1.0

地震作用νE=1.3 νE=1.0

温度作用νT=1.2 νT=1.0

当两个以上的可变荷载作用(风荷载、地震作用和温度作用)效应参加组合时。第一个可变荷载或作用相应的组合系数可按 1.0采用;第二个可变荷载或作用效应的组合系数可按0.6采用;第三个可变荷载或作用效应有组合系数可按0.2采用。玻璃幕墙应按各效应组合中的最不利组合进行设计。

四、幕墙系统功能指标

幕墙的物理性能等级是依据《建筑幕墙》GB/T21086-2007按照建筑物所在地区的地理、气候

条件、建筑物高度、体型和环境以及建筑物的重要性等选定的。

1.抗风压变形性能

本工程幕墙的抗风压变形性能等级为3级。

抗风压性能系指建筑幕墙在与其相垂直的风压作用下,保持正常性能不发生任何损坏的能力。

本幕墙在设计风压作用下保证正常使用功能,不发生任何损坏。玻璃幕墙按JGJ102-2003、金属幕墙按JGJ133-2001的规定,计算本幕墙最高点的风荷载标准值、设计值以及最不利荷载作用效应组合值。在风荷载作用下,幕墙铝型材主要受力构件的挠度值≤L/180(L为构件的计算跨度),幕墙钢龙骨主要受力构件的挠度值≤L/250(L为构件的计算跨度)。幕墙主要受力构件均为拉弯构

件设计,通过对幕墙主要受力构件强度计算,其截面承载力小于构件受拉强度的设计值。

本工程按照<玻璃幕墙工程技术规范>及<建筑结构荷载规范>对风荷载标准值进行了计算建筑标高34.8M处转角风荷载标准值, Wk=1.391KN/m ,故本工程幕墙抗风压性能为3级。

按GB/T21086-2007的规定,风压变形性能分9级,如下表:

分级代号 1 2 3 4 5

分级指标值

3a

P/KP3

1.0P 1.5

≤<

3

1.5P

2.0

≤<

3

2.0P 2.5

≤<

3

2.5P

3.0

≤<

3

3.0P 3.5

≤<分级代号 6 7 8 9

分级指标值

3a

P/KP3

3.5P

4.0

≤<

3

4.0P 4.5

≤<

3

4.5P

5.0

≤<

3

P 5.0

表中P

3

为风荷载标准值,其含义是在P

3

作用下,幕墙主要受力杆件,钢型材的相对挠度值不应大于L/250(L—杆件长度),铝型材的相对挠度值不应大于L/180(L—杆件长度)。

2.水密性

本工程幕墙的水密性,固定部分的等级为3级,可开启部分的等级为3级。

气密性能系指在风压作用下,其开启部分为关闭状况的幕墙透过空气的性能。

本幕墙工程在设计上固定部分缝隙采用胶条密封,开启部分采用周边交圈的三元乙丙胶条密封,将可能渗漏的雨水量减少到最低程度。

根据GB/T21086-2007规定,水密性按下表分级:

分级代号 1 2345

分级

指标

P

?

固定部位500P700

≤?<700P1000

≤?<1000P1500

≤?<1500P2000

≤?

?≥可开启部位250P350

≤?<

350P500

≤?<

500P700

≤?<700P1000

≤?

?≥

3.气密性

本工程幕墙的气密性等级为 3级。

水密性能系指在风雨同时作用下,幕墙透过雨水的能力.

本幕墙工程在设计上固定部分缝隙采用胶条密封,用周边交圈的三元乙丙胶条密封,将可能渗漏的空气量减少到最低程度。

在标准状态下,压力差为10Pa的空气渗透量q为分级依据,其分级指标应符合下表规定:分级代号 1 2 3 4

分级指标值L q 4.0 2.5L q ≥> 2.5 1.5L q ≥> 1.50.5L q ≥> 0.5L q ≤

4.平面内变形性能和抗震要求

本工程幕墙平面变形设计指标为3/550,属3级:

平面内变形性能表示幕墙全部构造在建筑物层间变位强制幕墙变形后应予以保持的性能。 本幕墙系统主骨架采用分层悬挂,在构造上采用可调支座系统与主体结构连接。幕墙在主体结构层间位移作用下仍保持完好。在构造上采用柔性连接,幕墙构件具备吸收位移之功能,板块安装中均设有用螺丝等紧固件定孔。构造上采用插按形式,空隙留位具备吸收位移之能力。在必须用螺丝连接的设计中均设有长孔及放大孔,板块可自由伸缩

分级代号

1

2

3

4

5

分级指标值γ 1/300γ< 1/3001/200γ≤< 1/2001/150γ≤< 1/1501/100γ≤< 1/100γ≥ 5.热工性能

热工性能系指在幕墙两侧存在空气温度差条件下,幕墙阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力。

建筑幕墙传热系数分级表

分级代

号 1

2

3

4

5

6

7

8

分级指标

值K(W/m2h )

K ≥5.0 5.0>K ≥4.0

4.0>K ≥3.0

3.0>K ≥2.5

2.5>K ≥2.0

2.0>K ≥1.5

1.5>K ≥1.0

K

1.0

玻璃幕墙遮阳系数分级表

分级代

号 1

2

3

4

5

6

7

8

分级指标值SC

0.9≥SC >0.8

0.8≥SC >0.7

0.7≥SC >0.6

0.6≥SC >0.5

0.5≥SC >0.4

0.4.≥SC >0.3

0.3≥SC >0.2

SC ≤0.2

本工程选用的节能玻璃K=1.85 W/m22K,遮阳系数为0.36,满足夏热冬冷地区公共建筑节能要求,本工程幕墙透明部分保温性能达到5级: 本工程幕墙非透明部分保温性能达到8级: 6. 幕墙的空气声隔声性能

本工程幕墙的隔声性能为2级。

空气声隔声性能系指通过空气传到幕墙外表面的噪声经过幕墙反射,吸收和其他能量转化后的减少量,称为幕墙的有效隔声量。

以空气计权隔声量Rw 进行分级,其分级指标应符合下表规定:

分级代号 1

2

3

分级指标值 2530w R ≤<

3035w R ≤<

3540w R ≤<

分级代号 4

5

分级指标值

4045w R ≤< 45w R ≥

7.耐撞击性能

本工程幕墙的耐撞击性能可达到2级。

本工程属于人员流动密度大的建筑,耐撞击性能不应低于II 级,故选用II 级。 耐撞击性能表示幕墙对冰雹,大风时飞来物,飞鸟等撞击的能力。

以撞击能量E 和撞击物体的降落高度H 进行分级,分介线以不使幕墙发生损伤为依据,其分级指标应符合下表规定:

分级指标

1 2 3 4 室内侧

撞击能量/(N m)E ?

700 900 >900 -- 降落高度/mm H 1500 2000 >2000 -- 室外侧

撞击能量/(N m)E ?

300 500 800 >800 降落高度/mm H

700

1100

1800

>1800

8.幕墙的光学性能

本工程幕墙的光学性能可达到3级。

建筑幕墙采光性能分级表

分级代号 1 2 3 4 5

分级指标值T r

0.2≤T r <0.3

0.3≤T r <0.4 0.4≤T r <0.5 0.5≤T r <0.6 T r ≥0.6

9.承重力性能

a) 幕墙应能承受自重和设计时规定的各种附件的重量,并能可靠地传递到主体结构。

b)在自重标准值作用下,水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该板面两端跨

距的1/500,且不超过3mm。

10.其它一般功能的措施要求

a)幕墙结构设计使用年限为25年。

b)建筑幕墙的防雷措施

按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版)中防雷分类等级的二级防雷标准进行防雷设计。幕墙防雷措施:幕墙的立柱在不大于10m范围内采用柔性铜导线上、下连通一根,铜导线的截面积不小于25mm2。在主体建筑有水平均压环的楼层,对应导电通路立柱的埋件或连接件采用4mm340mm的扁钢与主体防雷带可靠连接,形成防雷通路,焊缝和连线涂防锈漆。

c)建筑幕墙的防火措施

本工程的幕墙防火等级为一级。主要防火技术措施为:幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙采用防火岩棉板填充,防火岩棉板的密度不小于48kg/m3,耐火极限不低于2h,其厚度不小于100mm。楼层间水平防烟带的岩棉板采用厚度1.5mm的镀锌钢板承托,钢板与主体结构及幕墙结构之间的所有空隙采用防火密封胶进行密封,防火棉填塞无间隙,

幕墙层间防火窗槛墙大于800mm。符合建筑设计与幕墙设计规范。

d)抗震措施

本幕墙工程设计按7度设防,本着“小震不坏,中震可修,大震不倒”之原则,进行设计、制作、施工。玻璃幕墙在进行荷载计算时,地震动力放大系数β=5.0;金属幕墙在进行荷载计算时,地震动力放大系数β=5.0。在构造所有面板均采用浮动形式安装,便于应力释放和变形要求,上幕墙主受力构件与主体之间及受力构件之间均为三维可调节系统,利用螺栓连接,真正实现柔性连接,以吸收地震产生的位移,竖龙骨设带插芯的伸缩缝20mm,横龙骨两端设弹性隔离垫,满足平面变形率要求。在构件与构件连接处充分考虑抗震缝的设置,设置了弹性垫片。

本幕墙工程在整个抗震设计过程中严格遵循《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)及《建筑抗震设计规范》(GBJ50011-2001)。

e)耐腐蚀措施

在两种不同金属材料接触的部位设置防腐蚀橡胶片,防止电化学腐蚀。铝型材进行氟碳喷涂处理,钢件表面采用热浸镀锌防腐处理,氟碳喷涂及热镀锌厚度满足国家规范要求。f)环保措施

本工程所选主要材料:玻璃、、石材、钢材、氟碳涂层等均不会污染环境,大部分主要材料均可回收利用。幕墙加工大部分在厂内完成,现场加工量少,可以减少加工废料污染及加工噪音对周围居民的影响。

五、材料选用说明

所有玻璃、石材、氟碳喷涂铝型材、五金件的颜色均以建设方封样为准。

1.玻璃

本工程玻璃采用耀华集团公司生产的产品

本工程玻璃有以下类型

玻璃一:6mm+12A+6mm钢化low-e中空玻璃,

玻璃二:12mm钢化玻璃,

玻璃三:6mm钢化玻璃,

玻璃四:6mm+12A+6mm+1.14PVB+6mm厚钢化LOW-E中空夹胶玻璃,

玻璃五:10mm防火玻璃,

隐框玻璃幕墙,结构胶尺寸不得小于8x12mm。

玻璃幕墙玻璃板块下口,均设铝合金托条,防止结构胶长期受剪失效及防玻璃板块坠落。

大部玻璃板块为三片玻璃,即6mm+12A+6mm+1.14PVB+6mm厚钢化LOW-E中空夹胶玻璃,隐框处选用高低落差型付框,让外口夹胶两片前伸,内口单片后退,这样玻璃自射的结构胶可同时受力,有效防止玻璃板块坠落。

幕墙热量吸收与热断裂性能:按适合南京气候条件的玻璃品种的选取,严格的玻璃加工工艺,有效防止玻璃热断裂;

技术参数及加工要求:

1、单片钢化玻璃加工精度如下:边长尺寸允许偏差±1.0mm,对角线尺寸允许偏差±

1.5mm,玻璃边缘须进行精磨。

2、中空玻璃加工精度如下:边长尺寸允许偏差为±1.5mm,对角线尺寸允许偏差为±

2.0mm,厚度尺寸允许偏差为±1.0mm,玻璃叠差尺寸允许偏差为±1.5mm。

3、中空玻璃采用双道密封,一道密封采用丁基热熔密封胶,二道密封采用结构密封胶。

4、夹胶玻璃应采用干法加工合成,胶片宜采用聚乙烯醇缩丁醛胶片,夹胶玻璃合片时,

应严格控制温度和湿度,加工和组装尺寸应符合设计和现场施工要求

5、玻璃在外观上不允许存在夹胶层气泡、裂痕、爆边、缺角、夹钳印、叠层、磨伤、

脱胶等缺陷;

6、视觉效果及镀膜:各种玻璃颜色,反射率及外观必须是一致的,在3m距离外应不可

看到刮痕及针孔。在稳定光线下检测,玻璃膜层有不得大于1.6mm的针眼,在玻璃

四周75mm范围内膜层允许有大于1.2mm小于1.6mm的针眼,但每平方米不能超过3处。

中部膜层在直径为100mm的面积内出现小于1.2mm的针眼不能超过2个。划伤要严格

控制宽度,每平方米内伤痕宽度大于0.3mm,其长度不得大于100mm,条数不得超过

1条;每平方米内伤痕宽度大于0.1mm,小于0.3mm,其长度不得大于700mm,条数不

得超过4条;不允许出现斑纹和大于等于1.0mm的斑点;不允许出现宽度大于0.3mm

的划伤;

A、钢化玻璃:外观质量要求

钢化玻璃外观质量规定

缺陷名称说明

允许缺陷数

优等品合格品

爆边

每片玻璃每米边长上允许有长度

不超过10mm,自玻璃边部向玻璃板表面

延伸深度不超过2 mm,自板面向玻璃厚

度延伸深度不超过厚度三分之一的爆

不允许1个

划伤

宽度在0.1 mm以下的轻微划伤,

每平方米面积内允许存在条数

长≤50mm

4条

长≤100mm

4条

宽度大于0.1 mm的划伤,

每平方米面积内允许存在条数

宽0.1~

0.5 mm长≤

50mm

1条

宽0.1~1

mm长≤

100mm

4条

夹钳印夹钳印中心与玻璃边缘的距离

玻璃厚度≤9.5mm

距离≤13mm

玻璃厚度≤9.5mm

距离≤19mm

结石、裂纹、

缺角

均不允许存在

波筋(光学变

形)、气泡

不低于GB11614建筑级的规定

注:我司选用的钢化玻璃均符合优等品的要求。

抗冲击性:取6块钢化玻璃试样进行试验,试样破坏数不超过1块为合格,多于或等于3块为不

合格。破坏数为2块时,再另取6块进行试验,6块必须全部不被破坏为合格。

碎片状态:取4块钢化玻璃试样进行试验,每块试样在50mm350mm区域内的碎片数必须超过40

个,允许有少量长条形碎片,其长度不超过75mm,其端部不是刀刃状,延伸至玻璃边缘的长条形碎片

与边缘形成的角不大于45°。

霰弹袋冲击性能:取4块平行钢化玻璃试样进行试验,必须符合下列任意一条的规定。玻璃破碎

时,每块试样的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于试样65cm2面积的质量。霰弹袋下落高度为

1200mm时,试样不破坏。

B、中空玻璃:中空玻璃的物理性能要求

中空玻璃物理性能要求

试验项目试验条件性能要求

密封

在试验压力低于气压

(10+0.5)kPa,厚度增长必须≥

全部试样不允许有渗漏现象

0.8mm,在该气压下保持 2.5h后,

厚度增长偏差<15%为不渗漏

露点

将露点仪温度降到≤40度,

使露点仪与试样表面接触3min

全部试样内表面无结露或结霜紫外线照

射紫外线照射168h

试样内表面不得有结雾和污染的

痕迹

气候循环及高温高湿

气候试验经320次循环,高

温\高湿试验经验24次循环试验

后,进行露点测试

总计12块试样,至少11块无结露

或结露

中空玻璃合片加工时,应考虑制作处和安装处不同气压的影响,采取防止大面变形的措施。我司已充分考虑。

幕墙用中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热溶密封胶,二道密封采用聚硫胶或硅酮密封胶或硅酮结构密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶。二道密封应采用专业打胶机进行混合、打胶。

中空玻璃的间隔铝框可采用连续折弯型或插角型,不得采用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填。

C、低辐射镀膜玻璃:外观质量

低辐射镀膜玻璃原片的外观质量应符合GB11614中汽车级的技术要求。作为幕墙用的钢化低辐射镀膜玻璃原片应进行边部精磨边处理。

低辐射镀膜玻璃的外观质量应符合下表的规定:

缺陷名称说明优等品合格品

针孔直径<0.8mm 不允许集中

0.8mm≤直径

中部:3.03S,个,且任意

两针孔之间的距离大于

300mm.

75mm边部:不允许集中

不允许集中

1.2mm≤直径<

1.6mm

中部:不允许

75mm边部:3.03S,个

中部:3.03S,个

75mm边部:8.03S,

1.6mm≤直径<

2.5mm

不允许

中部:2.03S,个

75mm边部:5.03S,

直径>2.5mm 不允许不允许斑点

1.0mm≤直径≤

2.5mm

中部:不允许

75mm边部:2.03S,个

中部:5.03S,个

75mm边部:6.03S,

2.5mm<直径≤

5.0mm

不允许

中部:1.03S,个

75mm边部:4.03S,

直径>5.0mm 不允许不允许

膜面划伤

0.1mm≤宽度≤

0.3mm

长度≤60mm

不允许

不限,

划伤间距不得小于

100mm

宽度>0.3mm或

长度>

60mm

不允许不允许

玻璃面划

宽度≤0.5mm

长度≤60mm

3.03S,条

宽度>0.5mm或

长度>60mm

不允许不允许

注1:针孔集中是指在φ100mm面积内超过20个

注2:S是以平方米为单位的玻璃板面积,保留小数点后两位

注3:允许个数及允许条数为各系数与S相乘所得的数值,按GB/T8170修约至整

注4:玻璃板的中部是指距玻璃板边缘75mm以内的区域,其他部分为边部

光学性能:光学性能包括:紫外线透射比、可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接反射比和太阳能总透射比。这些性能的差值应符合下表规定:

项目允许偏差最大值(明示标称值)允许最大差值(未明示标称值)

指标±1.5% ≤3.0%

注:对于明示标称值(系列值)的产品,以标称值作为偏差的基准,偏差的最大值应符合本表的规定;对于未明示标称值的产品,则取三块试样进行测试,

三块试样之间差值的最大值应符合本表的规定。

注:我司选用的玻璃的光学性能均满足优等品的要求。

弯曲度:低辐射镀膜玻璃的弯曲度不应超过0.2%。钢化、半钢化低辐射镀膜玻璃的弓形弯曲度不得超过0.3%,波形弯曲度(mm/300mm)不得超过0.2%。

颜色均匀性:低辐射镀膜玻璃的颜色均匀性,采用CIELAB均匀色空间的色差△Eab*来表示,单位CIELAB。测量低辐射镀膜玻璃在使用时朝向室外的表面,该表面的的反射色色差不应大于2.5CIELAB。

辐射率:离线低辐射镀膜玻璃应低于0.15。在线低辐射镀膜玻璃应低于0.25。

耐磨性:试验前后试件的可见光透射比差值的绝对值不应大于4%。

耐酸性:试验前后试件的可见光透射比差值的绝对值不应大于4%。

耐碱性:试验前后试件的可见光透射比差值的绝对值不应大于4%。

玻璃反射率:所有玻璃的反射率必须控制在30%以下

2.铝板

本工程采用江阴东华公司生产的海达牌铝单板。为2.5mm厚3003-H44材质铝合金单板。内在质量和外观质量应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001及有关标准规定。

表面氟碳喷涂处理不低于以下规定:铝板表面采用PVDF三涂处理,即采用KYNAR500(氟碳树脂70%)的氟碳树脂辊涂,膜层厚度按规范要求不小于40μm。主要工艺为:一层底漆油,一层氟碳树脂颜色面漆油,再喷一层透明保护漆,然后在高温下烤烘。铝板背面刷有保护底漆。

氟碳树脂涂层的性能

涂膜性能项目测试结果备注

膜厚度>25μm 三涂

光泽度@60 15~35

铅笔硬度2H

划格附着力1级

180°折弯试验无不良反应弯折压出

凹凸冲击试验无不良反应无裂痕或漆膜随胶带脱落

耐侯性

光泽保持率80%

色调变化无不良反应实验室紫外光机械试验1000小时抗

盐水喷雾试验3000小时无不良现象5%N acl 35℃

耐温试验3000小时无不良现象98% RH 50℃

耐酸性无不良现象5%H cl常温浸240小时

耐碱性无不良现象5%N aoh常温浸240小时

耐污染性无变化

3.花岗岩面板

本工程石材为甲供产品,为30mm厚花岗岩板。

石材幕墙围护的实体墙及梁部位,设置50mm厚阻燃型聚氨脂发泡保温层,再在保温层外做一

道5mm厚的聚合物抗裂砂浆,确保建筑的保温防火防水性能。聚氨脂发泡保温材料选用日本日邦公

司的产品。

技术参数及加工要求:

1、花岗岩宜优先选用岩浆岩,花岗岩面板的强度应经法定检测机构检测确定,其弯屈

强度标准值不小于8.0Mpa,吸水率不大于0.6%。

2、花岗岩面板的表面处理方法应根据使用环境和用途决定,表面加工质量和加工尺寸

应符合设计要求和现场施工要求。

3、花岗岩表面应采用机械进行加工,加工后的表面采用高压水冲洗或用水和刷子清理,

严禁采用溶剂型的化学清洁剂清洗石材。

4、石材放射性关系到人身安全,应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》

GB6566的规定。

5、花岗岩面板的防护处理应在石材面板机械加工、加工面清洗和干燥完成后进行。

背栓式石材幕墙采用型钢龙骨、铝挂件,构造合理、质量控制易行、施工方便快捷、石材可更换、抗震性能好等,具有普通挂件系统无法比拟的优点。

a.构造特点说明:

a.1石材幕墙采用方钢管作为框架结构件,方钢管由于截面封闭,抗扭性能大大由于一般的槽钢、角钢、C型钢等开口截面。除不锈钢外,所有钢件表面进行热镀锌处理,锌层厚度可达50-80μm。不同金属间设隔离垫片,防腐蚀性能良好,保证了结构长久性、安全性,能够满足外墙装饰的使用年限及整个建筑的使用年限要求;

a.2所有连接部位均为螺栓连接,龙骨系统可以在负重前进行三维调节,轻松方便。安装石材时还可通过使用不同厚度的垫片,对石材位置进行微调,使石材幕墙板面平整度达到很高的水平。同时,由于各连接部位均采用螺栓连接,安装完成后,系统吸收变位的能力强;

a.3背栓式系统使石材具有可更换性。在施工时,可以无序安装、全面展开,加快施工进度;在使用中,可以方便地对破损的和色差大的石材进行更换;

a.4采用背栓式系统,使用板材计算简图明了,破坏状态明确。整个体系传力清晰简洁,在正常使用状态下,充分利用板材的抗弯强度并通过静力计算准确得到材料的承载性能,在同样的条件下,背栓的承载力比边缘安装方式高3至4倍,板中弯距减少一半;

a.5背栓系统的铝合金挂件之间都留有配合间隙,可以使石材板块在温度和地震作用下合理伸缩,避免由于变形受到过分约束而产生内应力;

a.6石材开孔部位与铝合金挂件之间加设三元乙丙胶垫,避免石材与金属硬性接触,实现柔性连接,起到很好的减震和缓冲作用,抗震性能好,同时也能对石材位置进行微调;

a.7现场安装石材时非常简便,只需将石材板块直接挂装在调整好的挂座上,微调定位即可。b.本体系主要有以下几个优点:

b.1石材可自由拆换:石材在安装过程中难免会发现有色差问题和破碎需拆换的问题,采用背栓式可以自由拆换;

b.2采用可拆换的铝合金挂件,可以保证安装质量,特别是保证安装精度,此种挂件可实现6个自由度的调整;

b.3本系统设计有抗震止脱装置及防侧滑碰撞安全系统;

b.4.每块石材的固定点不仅限在板边,可按更合理的方法布置受力点,以最少的固定点使石材、背栓均达到强度要求;

b.5.可使石材受力更均匀,板材独立安装,独立受力,不会发生荷载传递;

b.6可根据装饰效果作任意大小的石材分格;

b.7.采用全螺栓连接钢骨架系统,防止在工地大面积烧焊破坏钢件防腐蚀面层,同时,也提高了安装精度及安装速度;

b.8全螺栓连接钢骨架系统,也可更好地适应主体结构的平面内变形。

b.9材全部采用工厂内加工:花岗岩石材是一种天然材料,其材质均匀性较差,弯曲强度离散性大,属于脆性材料,而且花岗岩面板在上墙前都需要经过开采、运输、锯切、磨削等加工工序,每道加工工序都会对花岗岩的强度造成不同程度的损害,板材内部难免会产生一些轻微的内伤,特别是现场手工或小型机械开槽,更难以保证。所以我们全部采用工厂加工,现场直接安装;厂内加工(包括开孔)能使用大型机器设备,能尽量的控制对石材的损伤。

c、加工质量控制:

c.1 结构件加工质量

幕墙的框架采用装配式,螺栓连接,各金属组件的机械加工均在工厂完成,先进的设备和优良的加工条件、运行有效的ISO9001质量保证体系使得机械加工精度可以达到较高标准,给现场组装提供了较好的前提条件;

c.2 石材板块加工质量

石材板块完全在工厂制作成型,采用专用平台、定位靠模等现场不可能具备的工艺装备,保证加工精度和饰面质量,最大限度地避免了加工过程中石材的缺边、崩角、划痕等饰面损伤,使石材板块质量达到最佳;

d、施工质量控制:

d.1 安装质量

如前所述,安装前的加工工作完全在工厂进行。在石材板块挂装前,通过调整各部位的安装螺栓进行龙骨调节,轻松方便。挂装石材时还可通过使用不同厚度的垫片,对石材位置进行微调,调整到位后清洁打胶即可,操作及校验均简便易行,较好地保证了精度和平面度,安装质量容易保证

d.2石材更换

本方案提供了轻易更换的可能,只需将横向缝的密封胶去除,取出限位螺栓,将板块上移,使挂钩脱离挂座,即可取下任意位置板块。

可更换的技术特性在施工过程同时支持石材的无序安装和多作业面同时施工,降低对石材供货顺序的依赖性,有利于加快工期。

石材作为一种天然材料,具有与玻璃、铝板等人造材料不同的一些特性,对可换性提出了更高的要求。石材是一种典型的脆性材料,在施工和使用过程中,难免出现意外破损,使用本方案可以方便地对破损石材进行更换,保证立面的美观,消除安全隐患。

石材的颜色和花纹是天然形成的,不可避免的存在色差,但较大的色差必然影响立面的美观,因此需要我们在技术方案和施工组织这两个方面对色差进行控制。施工组织方面的措施详见《施工组织设计》有关章节。施工组织上把关再严,也毕竟是主观控制,受制于有关人员的业务水平、责任心、目测距离、石材的干燥程度、光照强度和角度等等,难免有“漏网之鱼”。对这些“漏网之鱼”,需要在技术方案上采取相应的处理措施。许多工程往往等到脚手架拆掉以后,才发现某个局部有几块石材与周边石材颜色存在较大反差,象补丁一样难看。其中一些工程由于技术方案是“不可更换型”的,或者更换很麻烦,不得不留下永久的遗憾。使用本可更换型方案,可以完全避免此问题出现。

4.铝合金型材

本工程铝合金型材采用江阴东华公司的产品,铝合金型材牌号及状态采用6063-T5(LD31RCS),其抗拉、抗压强度设计值为85.5Mpa,抗剪强度设计值为49.6Mpa,局部承压设计值为120Mpa。铝型材尺寸允许偏差须达到高精级,室内外可视面均采用氟碳喷涂处理,质量等级应达到优等品要求。

技术参数及加工要求:

1、型材在表面处理前后,其机械性能不低于牌号铝合金的要求。

2、铝合金型材室内外可视面氟碳树脂涂层,氟碳树脂含量不少于70%,其平均厚度

不小于40μm,最小局部厚度不小于34μm,且需经过三涂工艺,颜色由建设方及

建筑师确定。

3、6063-T5(LD31RCS)型材的机械性能:抗拉强度: 85.5Mpa,非比例伸长应力:

110Mpa,延伸率: 8%。

4、铝型材结构壁厚设计:玻璃幕墙部分立柱型材壁厚2.5mm以上,横梁型材壁厚2.0mm

以上,铝合金窗部分型材壁厚1.4mm以上。

5、结构硅酮胶

本工程选用的结构胶为美国道康宁公司生产的双组份胶。且使用时均在有效期内。

本工程幕墙采用的双组分中性硅酮结构密封胶应符合现行国家标准《建筑结构用密封胶》GB16776的规定。硅酮结构密封胶使用之前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相融性和剥离粘接性试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验,合格后方可使用。

硅酮结构胶是一种双组份具备高模量特性之中性结构密封胶,在配合双组份打胶机使用时可调节其混合比例从而控制固化时间,形成耐用、高性能及具弹性的硅酮结构密封胶,能抗臭氧、紫外线及雨水等天然侵蚀。

产品简介:高抗拉强度,高弹性模量,中性固化之结构粘和密封胶,它能与多种不同底材粘合而无须底漆。

产品颜色:基体A--白色;固化剂B--黑色;混合后为黑色。

产品技术参数及加工要求:

1、结构胶和密封胶必须在有效期内使用。

2、结构胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接处材料的相容性和剥离粘

结性试验,并应对邵氏硬度和标准状态拉伸粘结性能进行复检。

3、结构胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。

4、结构胶注胶应在温度15摄氏度以上和30摄氏度一下进行,且场地洁净,通风效

果好。

5、除全玻璃幕墙外,不应再现场打注结构胶。

6、耐候密封胶:

本工程选用的密封胶为为美国道康宁公司生产的产品。且使用时均在有效期内。

耐候密封胶是一种中性单组份具备低模量特性之建筑用耐候密封胶,它能在较广泛气候条件下仍能挤出使用,并迅速与空气中的水份产生反应,凝固成既耐用、性能高及具弹性的硅酮密封胶。

产品简介:高效能标准之单组份中性幕墙耐候密封胶。具备低弹性模量,较长修葺时间和极高节点位移能力之特性。多种标准及可按要求特制颜色以供选择。

产品颜色:白色、黑色、石灰色、浅灰色、银灰色、深灰色、杏白色及古铜色

7.密封垫和密封胶条

本工程采用三元乙丙橡胶(EPDM)及氯丁橡胶制品,采用国产优质产品。

技术参数及加工要求:

1、密封垫应挤压成块,密封胶条应挤压成条,邵氏硬度为75±5,并具有20%至

35%的压缩度;

2、铝合金框之间以及铝合金与钢结构连接处应采用折叠形的三元乙丙橡胶条

(EPDM)作为防水嵌缝,接头处必须进行硫化处理。该橡胶条的邵氏硬度为65

±5、延伸率>200%、抗拉强度>11MPa,并且具有-50℃~150℃的温度,耐老化年

限不小于30年。

8、双面贴胶带

密封材料满足JGJ102所规定的要求。与结构胶、密封胶相接触的密封填充材料均作相容性试验,确定合格后方能使用。采用国产优质产品。

双面贴胶带:宜选用中等硬度8.5312、5.5314的聚胺基甲酸乙酯低发泡间隔双面胶带,其性能符合下表规定:

项目技术指标

密度 g/cm 0.35

邵氏强度35

拉伸强度 N/mm 91

延伸率 % 125

承受压应力压缩率10%, N/mm 0.11

动态拉伸粘结性停留15min,N/mm 0.39

静态拉伸粘结性2000h, N/mm 0.007

动态剪切强度停留15min, N/mm 0.28

隔热值 W/m 2k 0.55

抗紫外线(300W,25-30cm,3000h)颜色不变

烤漆耐污染性(70°C,200h)无

9.防火、保温材料

本工程采用防火岩棉板和50mm厚阻燃型聚氨脂发泡保温层,且于保温层外再做一道5mm厚聚合

物抗裂砂浆。防火岩棉采用欧文斯科林公司的产品,聚氨脂发泡保温材料选用日本日邦公司的产品。

10.不锈钢材料

本工程使用上海创兴公司的A2-70奥氏体无磁不锈钢产品,其材质、颜色由建设方及建筑师确定。

技术参数及加工要求:

1、不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,含镍量不应低于8%。

2、产品加工尺寸和误差满足国家规范要求。

11.一般钢材

本工程使用马钢生产的 Q235B钢材,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。

技术参数及加工要求:

1、厚度需根据计算以满足现场条件及国家相关规范的要求。

2、石材幕墙钢龙骨表面为热浸镀锌,其镀锌层需满足《连续热镀锌钢板及钢带》

(GB/T2518-2004)之要求,且镀锌层厚度满足规范要求。

3、承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,

对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构

采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。所采用的钢材需符合《钢结构设计规范》

GB50017-2003。

4、钢管尺寸允许偏差±0.5mm,边长尺寸凹凸度≤0.5%,端面外圆角半径≤2.0

壁厚,长度允许偏差+5mm,钢管弯曲度≤1.0mm/m,钢管允许扭转值≤1.0mm/m。

5、钢材材质及表面处理须符合相关规范要求,钢管内外表面不允许有裂纹、折叠、

结疤等缺陷,防腐处理完成后表面须光滑平整,无毛刺、裂纹、凹坑、变形等缺

陷。

12.紧固件

本工程采用上海创兴公司的A2-70奥氏体无磁不锈钢产品,其质量必须符合相关规范要求。

技术参数及加工要求:

1、幕墙中与铝合金型材接触的五金件应采用不锈钢或铝制品,否则应加设绝缘垫片。

2、除不锈钢和耐候钢外,其他钢材应进行表面热镀锌或其他有效防腐处理。

3、紧固件宜采用不锈钢六角螺栓,不锈钢六角螺栓应带有弹簧垫片,当未设置弹簧

垫片时,应有其他防松脱措施。

13. 幕墙五金配件

采用香港杨氏立兴公司的产品,其质量符合相关规范要求。

技术参数及加工要求:

1、门窗五金配件使用寿命必须满足工程需要。

2、承重性能和安全性能满足工程使用要求。

14.埋件

本工程除非遗馆采用预埋件外,其他埋件均采用后置埋件(图中以后置埋件为准出具结构结点,非遗馆直接替换成预埋件即可)。埋件表面热浸镀锌处理,预埋件安装的水平和垂直误差不超

过±10mm,预埋件安装的尺寸间距误差不超过±10mm。

焊接时焊条均采用E43型。主要焊接高度均不得低于6mm。除钢构外焊缝等级为三级。焊缝处,

除掉焊渣后再刷二道红丹漆一道银粉漆进行防腐。

预埋件厚度为10mm,配四根12mm螺纹钢。

后置埋件厚度为10mm,配四根12mm化学锚栓。化学锚栓拉拔力设计值为17KN。化学锚栓采用

德国慧鱼公司的产品

技术参数及加工要求:

1、锚板边长允许偏差为±5㎜。

2、一般锚筋长度的允许偏差为+10㎜,不允许出现负偏差。

3、圆锚筋的中心线允许偏差为±5㎜。

4、锚筋与锚板面的垂直度允许偏差为L/30。

15.幕墙玻璃防自爆设计

建筑玻璃的炸裂除了受到意外集中力的撞击原因而产生炸裂外,则主要就是由于玻璃内部热应力的原因,而产生的自爆了。建筑玻璃的自爆是一个多因素综合性问题,对于玻璃自身来说,造成自爆的因素有三个方面:即热物理性能,力学性能,缺陷大小与分布。外部条件对自爆的影响也有三类原因:太阳辐射,外加荷载和设计因素。

对于一般情况而言,制约玻璃自爆的因素主要有三个:

第一:玻璃的吸热率。

由于玻璃热炸裂的机理是玻璃吸收阳光中的红外辐射,自身温度高,与边部的冷端之间形成温度梯度,造成非均匀膨胀或受到约束,形成热应力,进而使薄弱部位发生裂纹扩展,导致玻璃自爆。

本工程我们采用的钢化玻璃,玻璃的吸热率较低,并且强度高,耐温变能力强,所以从这一点上,本工程采用的玻璃是不会产生自爆的。

第二:玻璃的板面尺寸。

玻璃的板面尺寸越大,受热膨胀后的变形也越大,形成的约束反力也越大,相应地造成更大的热应力,增加了热炸裂的几率,同时,板块尺寸越大,越容易受到其他荷载的更大叠加效应。

本工程中,我们选用的玻璃为钢化玻璃,玻璃强度高,热稳定性强,同时我们对板块尺寸较大的玻璃,进行了非常严格的玻璃挤压应力与温差变形应力等计算,对于风荷载、热应力、边框变形、自重、装配应力等综合影响做全面考虑。另外,设计上,我们将与玻璃接触的材料采用柔性材料,并且采用定位安装、定距压紧的浮动式连接方式,满足了幕墙各种变位要求,避免了因结构变形而造成玻璃自爆,因此,本工程我们保证不会因设计因素而使玻璃产生自爆。

第三:玻璃边的加工质量

从热应力分析中指出:炸裂一般从玻璃边部起始,边部的拉应力最大,边部的加工缺陷最严重,所以改善边部的加工质量是提高建筑玻璃抗热炸裂能力的关键因素之一,因此本工程中,我们将严格控制玻璃的加工质量,将玻璃边部进行细磨倒角,并剔除有严重缺陷的玻璃。

综合以上因素,为防止玻璃自爆,我们采取以下措施:

?严格控制玻璃钢化应力的均匀度。

?浮法玻璃生产工艺:在浮法原料中添加硫酸锌或硝酸锌能减少硫化镍结石的数量。

?如有必要还可以采取均质处理(HST)来消除钢化玻璃自爆。

?采用吸热率较低的钢化玻璃,避免玻璃吸热后非均匀膨胀而产生热炸裂。

?合理的分格玻璃板块的尺寸,避免由于玻璃板块过大而受热膨胀炸裂。

?玻璃板块四周做到棱及精磨边处理,以消除边部切割时留下的细小裂纹。

16、幕墙绿色环保设计

幕墙环保设计是城市建设的组成部分,在材料使用和构造上应力求营造一个“绿色氛围”,有利于大厦的使用者和周围环境免受污梁。本幕墙工程就多处采用了环保设计思路:

?本工程所选主要材料:玻璃、铝材、钢材、石材、氟碳涂层等均不会污染环境,大部分主要材料

均可回收利用。

?幕墙大量工作均在厂内完成,各种清洗剂及防锈漆等存放、运输严格按程序管理,定点存贮,完

工后彻底清除,避免了对环境的污染。

?幕墙施工完成后,利用专用清洗设计装置,定期对幕墙进行清洗,维护幕墙表面清洁,利于环境

保护。

?幕墙防静电设计减少灰尘吸附,利于保洁。

六、材料防腐蚀及防噪音技术措施说明;

铝合金型材与砂浆或混凝土接触时表面会被腐蚀,应在其表面涂刷沥青涂漆加以保护。当铝合金与钢材等接触时,应加设绝缘垫片隔离,以防产生电化学反应。所有Q235钢配件均应进行有效防腐处理,如在现场须焊接时,须对焊接部位作防腐处理,即涂刷二道红丹漆一道银粉漆;构件连接处加设尼龙垫片,以减少金属之间的磨擦噪音。

七、幕墙安全可靠性设计

幕墙作为建筑外围护结构,其安全性、耐久性是必须考虑的问题,幕墙的设计也应与其相应的使用功能相适应,发挥其应有的安全防护作用。我们对此进行了重点设计,主要表现在以下几个方面:1.结构计算确保安全性设计

在本工程中采用的幕墙方案,充分考虑了风荷载、地震作用、自重、温度等对幕墙的影响,按照国家相关标准、规范设计,设计安全系数完全满足工程的要求,同时对面材、龙骨及连接系统均做了仔细计算,满足强度上设计的要求。尤其对风荷载比较敏感的结构给予了充分的重视,我们采用国际流行的通用有限元计算软件进行结构计算,准确的得出了结构的变形及强度,使整幢建筑的设计自成一体,相当流畅,并且为科学的施工提供了依据。按照国家相关标准、规范设计,我司的设计安全系数完全满足工程的要求,同时对面材、龙骨及连接系统均做了仔细计算,满足强度及变形设计的要求(详见后面工程计算书部分)。

2.材料选用上确保安全性

本工程玻璃幕墙均采用钢化玻璃,它属于安全玻璃,钢化玻璃表面及边缘具有压缩层,而玻璃中心部分具有拉力,它对均匀负载、热剪力和大多数冲击荷载的效应,大约是退火玻璃的3~5倍,而且破碎时,玻璃成小颗粒,所以是一种安全玻璃,即使破碎也不会给人带来伤害。玻璃雨蓬和玻璃采光顶采用夹胶钢化玻璃,即提高了材料的强度,也避免了一旦生意外时玻璃碎片的脱落,给材料及时更换争取了时间。

铝型材采用6063-T5高精级铝合金型材,玻璃幕墙用铝型材室内外可视面采用氟碳喷涂处理,涂层厚度符合相关规范要求,可完全保证本工程型材防腐要求,也经济美观。

五金配件螺栓等采用不锈钢材质,钢角码及连接件等采取热镀锌防腐,以延长幕墙的使用寿命。

3.弹性连接设计确保安全性

幕墙做为一种独立的结构体系,悬挂于主体结构外侧,所以连接构造设计尤为重要。

弹性连接是幕墙应具备的构造性能之一。这个概念的形成,主要是源于幕墙的平面内变形性能及抗震性能的要求。这两种性能实质性的要求就是幕墙板块要具有相对的位移能力。然而,目前许多厂家为了降低造价,或者是技术不成熟,回避这种构造要求,而采用简单的固定式连接,从而给使用者带来安全上的隐患。

我司对此格外重视,所有起整体围护作用的幕墙系统均采用了弹性连接方式。幕墙与主体连接形式是主框—连接件—埋件(主体结构中)。在竖框与主体之间的转接环节中,也采用了螺栓连接,且转接位置上均开有长条孔,连接螺栓可在孔内进行横向滑动。其与转接件连接后,可以使竖框与转接件的组件进行上下、前后调整,具有三维调整功能。因此,本结构体系完全可以满足上述所说的幕墙性能的要求。

4. 玻璃防坠落措施

玻璃幕墙玻璃板块下口,均设铝合金托条,防止结构胶长期受剪失效及防玻璃板块坠落。

大部玻璃板块为三片玻璃,即6mm+12A+6mm+1.14PVB+6mm厚钢化LOW-E中空夹胶玻璃,隐框处选用高低落差型付框,让外口夹胶两片前伸,内口单片后退,这样玻璃自射的结构胶可同时受力,有效防止玻璃板块坠落。

5.幕墙防自射燥音

幕墙系统往往在交付使用时,出现不知名的燥音,这种情况大多是因为,在施工时,铝合金立挺与横梁没有采用柔性垫块隔开以及不同材料接触时没有采用绝缘垫片,这样长期受风载以及备种细微变形后,轻者就会产生燥音,重者,各种材料发生电化腐蚀,影响系统的耐久性。

本工程设计时完全杜绝了上述因素,合金立挺与横梁均采用柔性垫块隔开,各种不同材料接触时均采用绝缘垫片。

5.玻璃热量吸收与热断裂性能

按适合南京气候条件的玻璃品种的选取,严格的玻璃加工工艺,有效防止玻璃热断裂;

八、幕墙工程耐久性措施说明:

建筑幕墙属于围护结构,故其安全性、耐久性在设计和施工中必须特别重视。此工程幕墙设计和施工方案中,主要采取了如下措施:

在经济合理前提下,确保工程材料的安全度。

对于胶结材料如结构胶、密封胶、双面胶带、橡胶条等均采用优质产品,且须经过多次冻融试验满足设计和使用要求时才能使用;在材料采购运输、储存施工过程中均采取防爆晒措施和防冻措施,以免材料受损。

设计和施工时充分考虑到温度、湿度、潮气等环境影响,受力杆件计算时考虑到温度应力的影响,同时材料表面采取防腐蚀措施避免受到水、潮气影响。五金配件螺栓等采用不锈钢材质,钢角码、连接件等采取有效防腐处理。

在幕墙构造上采取措施以消除水的溶蚀作用。幕墙构造设计上保证将可能产生的冷凝水、渗漏水顺畅地排到室外,避免集水对铝材表面产生溶蚀作用。

九、消除幕墙变形及幕墙与主体结构产生相对位移的措施:

幕墙变形主要由于温度应力或地震作用力等不利因素产生的。消除这些变形的根本措施是合理的设计使幕墙本身具备吸收和消化变形的能力。为此在幕墙构造设计上考虑合适的变形缝,使温度应力、地震作用力分段被消化掉而不至于积累或避免由温度应力、地震作用力产生构件内力,同时幕墙安装的二次分离结构也使幕墙与主体结构之间保持为弹性连接,使幕墙系统与主体结构在风荷载作用或地震作用下具有一定的相对位移能力。

十、幕墙技术要求

1、检验规则

●幕墙安装完毕应进行检验,并有检验合格报告。

●幕墙几何尺寸检验,按每幅幕墙抽检5%的分格,但不少于5个分格,允许偏差项目中有80%抽检实测值合格,其余抽检实测值不影响安全和使用,则合格。

●幕墙的主要项目按JG3035-1996中规定全部合格,一般项目超差数项数不超过两项不影响使用与安全则为合格。

●幕墙在安装过程中宜进行连接部位的渗漏检验。

●幕墙应检查结构硅酮密封胶的剥离试验,并有试样的试验报告,双组份应检查其扯断和蝴蝶试样的小样试验报告。

●检查隐蔽工程记录。

●幕墙外观表面应平整,无锈蚀。装饰表面颜色不应超过一个级差,胶缝应横平竖直,缝宽均匀。

●检查预埋件的可靠性及连接表面的防锈蚀措施。

十一、幕墙保养及维修

保养

根据幕墙面积灰污程度,确定清洗幕墙的次数与周期,幕墙每年最少清洗一次。

清洗幕墙外墙面的机械设备(如清洗机或吊篮等)应操作灵活方便,经免擦伤幕墙面。

清洗幕墙可用中性清洗剂冲刷,防止擦伤、划伤、碰伤玻璃、型材、密封材料等。

维修

幕墙每隔三年应进行一次全面检查,对玻璃、密封条、结构硅酮密封胶等应在不利的位置进行检查。如遇自然灾害时(如台风、地震、火灾等),灾后进行全面检查,并排除隐患和破损。

定期检查幕墙排水系统,当发现堵塞,应及时疏通。如发现有影响幕墙使用和安全等应及时排除和修复。

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

外墙干挂石材幕墙施工方案

哈尔滨市半岛世家别墅裙楼外立面干挂石材 安 全 措 施 施工单位:哈尔滨润地园林景观工程有限责任公司

第一章总体概况 一、工程简介 哈尔滨市半岛世家别墅裙楼外立面干挂石材 二、工程要求 1、质量要求:符合国家现行有关设计、施工、验收规范标准,强制性要求。 三、结构特性 1、结构特点 依据相关规程、规定对建筑幕墙外墙石材干挂承载力与变形的要求,严格保证系统有足够的强度和刚度。并保证在各种荷载情况下,均不存在结构损坏变形。 2、防腐性 钢连接件与埋件的焊接处刷两道防锈漆作为防腐处理,和幕墙外墙石材干挂固定的紧固件均采用镀锌钢角码和穿心螺栓,其它部位均采用螺丝或轻质铝附件,不同金属材料的接触处采用高强度橡胶垫片隔离,以防电位差腐蚀。 四、幕墙外墙石材干挂设计要求 1、幕墙外墙石材干挂系统结构设计必须确保独立构件及整体配合再生产、运输及安装等所有过程中可能承受的压力,荷载及温度变化等,完整无损。 2、为防止气流从外部穿过接口、节点进入室内,空气渗透性能应达到国家规定要求。 3、设计师考虑材料受热变形而产生的磨擦外裂声措施。 4、胶与粘接材料的结合必须进行相容性测试,并保证满足GB/T14683-93要求值,不允许使用过期胶粘接、填充材料。

第二章 安全保证措施 根据国家行政主管部门制定的各项安全生产法规、规章和制度,结合工程特点,制定本项目的安全生产保证体系。 一、安全生产目标 确保无重大安全生产事故,工伤事故频率控制在3‰以内。 二、安全生产保证体系 安全生产体系运转图 注:虚线为信息反馈线路主要职能部门 实线为管理运行线路配合职能

部门 三、安全生产管理组织及职责 1、公司经理是企业的法人代表,对公司的劳动保护和安全生产总负责,公司安全领导小组负责对公司所属一切生产、工作场所进行安全督促检查,消除隐患,防止各类事故,保证施工安全生产秩序。 2、部门经理、主任、主管应对本部门劳动保护和安全生产工作具体负责任,认真执行安全生产规章制度并按规章指挥,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业,对职工进行安全技术和安全纪律教育,发生事故要及时上报,并根据“三不放过”(即事故原因没有分析清楚不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的措施不放过)的原因认真分析事故原因,提出和实现改进措施。 3、班组长负责本班的安全作业,有权拒绝违章指挥,上班前要对所使用的工具、设备、防护用具、作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,指导和督促工人执行各项安全生产规章制度,经常进行现场检查,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患。负责对新工人进行班组安全教育,开展经常性的安全教育,督促操作人员正确使用防护用具。发生了工伤事故要立即上报所在部门经理、主管,保护现场,并参加事故调查,组织安全生产竞赛,在评奖时应把安全生产情况作为考核内容之一。 4、专职安全员要经常对所属部门员工进行安全生产教育,督促员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度,正确地使用个人防护用品,检查和维护本班组的安全设施,如发现生产中有不安全、不卫生情况,要及时报告,并参加事故的分析和研究,协助公司安全领导小组实施防止事故的措施。 5、生产工人要认真学习并严格遵守各项安全生产规章制度不违章作业,并

墙地砖铺贴施工组织设计

后石电厂#7机组控制楼内墙面改善工程墙地砖铺贴施工方案 编制单位:福建七建集团有限公司 编制日期: 2016年07月30日

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (2) 第三章、施工进度计划 (2) 第四章、施工准备 (2) 1、机具准备 (2) 2、材料准备 (2) 3、劳动力投入 (2) 第五章、工艺流程 (3) 第六章、操作工艺 (3) 1、地面贴瓷砖施工工艺: (3) 2、墙面贴瓷砖施工工艺: (3) 第七章、注意事项 (4) 第八章、验收标准及质量控制要点 (5) 1、验收标准 (5) 2、墙面砖质量控制要点: (5) 3、地砖质量控制要点: (5) 第九章、成品保护 (6) 第十章、安全环保措施 (6) 第十一章、附图 (6)

第一章工程概况 1、工程名称:后石电厂#7机组控制楼内墙面改善工程 2、工程地址:福建省漳州市 3、建设单位:华阳电业有限公司 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位:福建七建集团有限公司 7、工程范围:本工程为后石电厂#7机组控制楼内墙面改善工程,范围主要包含:中控室、380KV配电间、电子间、学习班室及楼梯间等室外墙板更换及墙体重新油漆施工。 第二章编制依据 1、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 4、本工程的施工图 5、本工程的相关图纸和相关文件要求 第三章施工进度计划 2016年08月01日至2017年01月31日 第四章施工准备 1、机具准备 中型石材切割机、砂灰拌制盘、瓷砖运输专用车、泥桶、砂灰搅拌器、手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。 2、材料准备 材料进场报验要严格把关:其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;必须包装完好;材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全; 材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。 进场材料未经检验合格并签认,不能在工程上使用,且必须立即清除出施工现场,

设计说明

每一个温婉家居空间,都是那么出神入化、富有创意,为“家”赋予了值得玩味的文化韵味。借鉴经典设 计,用心打造自己喜欢的风格雅居。《禅意中式》精选亚太地区优秀住宅设计类项目作品,每个作品均配 有项目介绍和设计说明,以及精美的住宅设计图片。从不同生活角度、不同家居户型、不同风格特点切入 ,全景式展示亚太地区室内设计最新成果。 本方案是一所中式餐厅,围绕中式的传统元素展开空间的划分及设计。入口采用挑高的形式,用传统的中 式窗格来体现内在文化,且材质采用玻化砖、仿古砖、以及大量的原木构成,是对传统材料的一种延伸。 在空间的布局上面,餐厅的平面划分主要依据的是中国的“无规矩不成方圆”,力求在“规矩之中求变化 。恰恰体现的是一种方正的灵动感。所要表达的是一种现代中式的幽静。装饰方面运用了文人诗词及山水 名画,体现了博学优雅的气息与格调,加上儒雅的色调搭配及点线面的融合。让人们们在都市繁华的城市 喧嚣中,找到属于自己心中的那份宁静,传递出的是一种博学优雅,诗情画意的空间感受。

在生活加快的现在,有些人们厌倦了严肃庄重或者过于注重修饰的装饰风格,开始追求一种简洁大方,自 由、奔放、自然的环境,使得空间中的人感到舒适,简约的装饰风格中提高人们的品味。“简约、温馨、 实在”成为了本商务酒店的设计主题,因此再设计中加入了许多简洁大方的设计元素,使用了中国文化与 现代设计的紧密结合。本商务酒店位于城市繁华的商务区,临靠步行街人流量很大,有良好的商业空间环 境,为旅游度假的人们提供了很便捷的住宿环境。 总体布局风格: 本酒店的设计中,大堂空间及内 部内部功能分区总体十分的合理,整体空间的布局和布置本着合理利用节省空间的原则,在顶面图采用了 简单大方的石膏面吊顶的设计,并且在墙边设置了暗藏灯带,起到了很好的装饰性和实用性。在立面外观 的设计上多加入了中国风元素的装饰风格,并且融入了曲线的设计感觉,在简洁中寻找其暗藏的美感,增 强了内部的层次感,简洁而不不简单的变化,充分的体现出了“简约、温馨、实在”的风格。 设计具体

石材 玻璃幕墙 设计

第一章编制说明 一、编制原则 1、本工程组织设计编制的目的是从施工全过程出发,在保证施工质量和施工工期的前提下,根据各种具体的施工条件,为临平远东宾馆外墙工程施工阶段提供较为完整的纲领性技术文件。在施工中,我们将在此基础上进行强化、细化与适当调整施工方案和施工计划,使之更好、更全面地指导施工。 2、本公司参加的施工范围为临平远东宾馆外墙工程甲方要求的外墙装饰的制作安装及售后服务,施工组织设计按此内容展开,同时兼顾配合协调工作及承包管理方案。 3、坚持执行基本建设程序,严格按照竟标工期要求组织施工,确保在竞标工期内不折不扣地完成本工程,发挥工程效益和基本建设投资效益。 4、加强施工中的计划性、克服盲目性,在确保安全生产,在保证质量的前提下,节约材料,降低成本,更好地完成施工任务。 5、加强施工总平面管理,合理安排施工现场,搞好同其它专业单位的施工协调工作,组织好现场文明施工。 6、提高科技含量,积极推广应用新材料,新工艺,新技术,新设备,让科技转化为生产力。

二、编制依据 1、投标文件依据下列文件进行编制: ①、业主单位提供的设计图纸 ②、国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准 ③、我公司企业标准、质量手册及程序文件等相关文件 ④、业主单位对质量、工期的要求 2、工程的的标准及规范 我公司对本工程的施工将全部以下列现行的中华人民共和国一切有关法规要求的标准执行,如下述标准及规范要求与标书有出入,则以较为严格要求的为准。在施工过程中对于暂无规范或标准的项目以我公司企业标准为依据,本工程施工期间,若有新的国家或本地行业标准出台,则应满足新的标准。 A、建筑幕墙工程技术规范、设计规范 ☆《建筑幕墙》JG3035一1996 ☆《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102一1996 ☆《建筑玻璃应用技术规程》JGJl13-96 ☆《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133吨001 ☆《钢结构设计规范》GB517 ☆《建筑结构荷载规范》GBJ8-89 ☆《预埋件设计规范》Y511-79 ☆《民用建筑隔声设计规范》GBJl18-88 ☆《玻璃抗震设计规程》GBJl1-89

干挂石材幕墙设计要点分析

干挂石材幕墙设计要点分析 摘要:随着现代社会的不断发展,人们不仅对建筑使用功能提出了要求,亦注 重建筑的美感。这就需要设计人员具有一定的艺术创造力,特别是在建筑外立面 设计上体现建筑的特色。本文就建筑外立面干挂石材幕墙设计要点进行探讨。 关键词:干挂石材幕墙;设计;要点 前言 在当前的建筑施工中,注重地不仅是建筑本身的质量与使用功能,还相对注重建筑的美 观性。尤其是城市建筑,需要建筑与城市达到一定的和谐,从而为城市的美感提供一定的助力。在建筑的美感上,其主要体现于建筑的外形设计、外部装饰、室内装修、格局布置等几 个方面。本文着重讨论建筑外墙的装饰问题。要想保证建筑外墙装饰的美感,其必须要从其 材料的纹理、质感、色彩、尺度、施工工艺等多个方面来进行优化。因此,可以说外墙装饰 也是一个系统性与复杂性较强的工作。干挂石材幕墙是当前常用的一种装饰手段,其材料的 质感与外形的独特,使得多数建筑外观装饰都会选用。然而,在目前的使用中,还存在一定 的问题影响了建筑外观的美感,需要要加以改正。 1干挂石材幕墙的介绍 干挂石材幕墙是依靠金属挂件将石材面板直接悬挂于墙面或者挂于钢架之上。面板大多 选用的是大理石、花岗石、人造大理石等材料,这类型材料本身就具有一定的美观性。将这 些材料通过连接构件、结构胶以及密封胶和其他密封材料按照对应的工序施工所制作而成的 外墙装饰,具有良好的美感与稳定性。相对于传统幕墙来说,其纹理、质感、色彩、尺度等 均具有较强的优势。而这些,恰巧是构成建筑外观美观的主要因素。由此,可以看出干挂石 材幕墙在建筑外墙装饰中,使用价值较高。 2干挂石材幕墙设计的基本思路 通常情况下,干挂石材幕墙在具体安装时,技术人员只要将石材挂件借助膨胀螺栓或者 预埋件来完成定位并实现全过程的安装。在现代的幕墙设计中,通常采用钢构件作竖向支撑,水平角钢用作水平的固定装置,在此前提下再去完成石板配件的连接与固定。 幕墙宜使用火成岩,弯曲强度不小于8.0MPa.吸水率应小于0.8%,石板面板厚度不应小于 25mm。石材表面按加工程度分:1.细面:经初磨,表面平整光滑;2.镜面:经精磨,表面平 整具有镜面光泽;3.粗面(毛面):表面平整但粗糙,表面处理如剁斧,烧毛,机刨,锤击等。 3干挂石材幕墙的分类及技术特点介绍 3.1短槽式石材幕墙 此结构属石材干挂技术第二代产品(第一代为钢销式,现在已基本停止使用)是指在石 板的四周用铝合金或不锈钢挂钩支承石板(此结构受力较钢销合理,较易吸收变形),然后 通过挂钩再挂接到结构支撑龙骨上并固定。该结构一般适用于低层建筑,T型挂件式、L型挂件式、铝合金挂件式,其中铝合金挂件应用较广泛。 6注意的要素 6.1石材板块大小的设计 可根据建筑师及业主追求风格的条件下进行齐缝或错缝设计,但注意单块板块尺寸建议 采用常规尺寸设计,通常情况下石材的面板面积宜控制在1.5m2以下。 石材规格尺寸应尽可能选用规格化板,有利于降低成本,提高出材率,节约资源。 6.2石材面板色差的控制 无论哪种天然石材,都会涉及到色差问题,特别是当一个品种铺装在面积较大的同一平 面时应尤为注意。因此,要从矿石荒料开始控制。矿山开采时,对荒料要排序编号,加工后 石材供应商在出厂时也应对石材进行排序编号,石材到达工地安装时按编号和码单顺序安装,这样石材即使有色差也会渐渐的过渡,整体上看不太明显。 天然石材的装饰效果,主要是通过色彩花纹及表面处理来表现的。严格讲,只有在同一 矿床、同一矿层上开采的石材,其颜色、花纹等才是相近的,尽善尽美的石材是不存在的,

花岗岩广场停车场铺装石材工程施工组织设计方案

花岗岩广场停车场铺装石材施工方案 一、施工的准备工作 1、材料准备 (1)水泥强度等级应为32.5以上普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,进场时必须有质量证书、合格证、检验报告,进场后必须复试且复试合格才能使用。 (2)砂宜采用中砂,含泥量不大于2.0%,泥块含量不大于1.0%。其他要求应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 (3)花岗岩石材进场检查规格尺寸,质量指标符合相应规范标准。 二、地面石材铺装 (一)、工艺流程: 检查水泥、砂、花岗岩石材→试验→技术交底→吊垂直、找规矩弹线→试拼编号→找标高→基底处理→铺抹结合层砂浆→铺装花岗岩板→灌浆→勾缝→检查验收 (二)、操作工艺 1)试拼编号:在正式铺设前,对图纸要求的石材板块,应按图案、颜色、纹理试拼,将非整块板对称排放在靠边框部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。 2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周有墙、柱的,弹出面层的上平标高控制线,没有的要设置定位桩。 3)基层处理:把粘在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 4)排出花岗石:按照花岗岩的尺寸,排出花岗岩石材板应放置的位置,并在地面弹出十字控制线和分格线。 5)铺设结合层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的1:2.5干硬性水泥砂浆。 6)铺花岗岩石材板:将花岗岩石材板放置在干拌料上,用橡皮锤找平,然后

将花岗岩石材板拿起,在干拌料上浇适量素水泥浆;同时,在花岗岩石材板背面涂厚度约1mm的素水泥膏,再将大理石或花岗石放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平、坐正。 7)铺花岗岩石材板时,应施工图纸规定的铺设方向,先在图案中间按照十字线铺设十字控制板块,然后按照十字控制板块向四周铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。铺贴时应分段、分部位铺贴。 8)如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。 9)养护:当花岗岩石材板面层铺贴完应进行养护,面层铺盖一层塑料薄膜,减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发,增强石板与砂浆的粘结牢度,保证地面的铺设质量。养护时间不得小于7d。 10)勾缝:当花岗岩石材板面层的强度达到可上人的时候(结合层抗压强度达到1.2MPa),进行勾缝,应选用同种、同强度等级、同色的掺色水泥膏或专用勾缝膏。颜料应使用矿物颜料,严禁使用酸性颜料。缝要求清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝色与石材颜色一致。 11)、当花岗岩石材板面层铺装时,与其它墙、柱或材料不同的交界面留有5mm间隙,详见施工图技术要求。 三、各项管理制度及保证措施 1、施工工艺控制 1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。 2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自蔓序的施工要点、施工标准及施工方法。 3)实行分段施工,与个施工单位做好配合、协调,保证工程质量。 2、工程材料控制 1)工程所使用的材料、成品、半成品进场必须有出厂质量证明文件,并报有

石材工艺说明

石材工艺 1 适用范围 本标准适用于工业与民用建筑室内、外墙干挂石材饰面板的施工。 2 施工准备 2.1 材料、半成品要求 2.1.1 按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 2.1.2 膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定。 2.1.3 嵌缝胶:采用中性硅酮耐候密封胶或陶氏康宁密封胶,也可在现场组配,在环氧树脂液中,加入胶重量30%的低分子聚酰胺树脂651胶液,混匀后使用。但无论采用那一种嵌缝胶都必须在使用前进行粘结力和相容性试验。 2.1.4 玻璃纤维网格布:石材背衬材料。抽样复验,应满足产品质量标准。

2.1.5 合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和良好的耐老化性能。 2.1.6 防水胶泥:用于密封连接件。 2.1.7 罩面涂料:用于石材表面防风化、防污染。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 表2.2 主要工机具一览表

2.3 作业条件 2.3.1 主体结构施工完毕,并经过验收。 2.3.2 搭设双排架子或架设吊篮,并经安全部门检查验收。 2.3.3 水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事 先准备好。 2.3.4 外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 2.3.5 对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和 成品保护,大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 2.3.6 与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2.4 作业人员 2.4.1 架子工、机运工、电工、焊工必须持证上岗。 2.4.2 主要作业人员必须有过三项以上(或3000m2)同类型分项工 程施工经历。 2.4.3 所有施工人员均已接受工地技术、安全培训和教育。 3 施工工艺 3.1工艺流程 石材验收 吊线找规矩

外墙幕墙工程-25mm厚石材幕墙设计说明

幕墙工程设计方案总体说明 一、工程概况 1.建筑特点 1.1工程名称:D1#楼外墙幕墙工程 1.2建设地点: ***** 1.3结构类型:剪力墙结构 1.4工程总包: 2.工程范围: 2.1石材幕墙:厚度为25mm。 二、设计依据及采用规范 (一)设计依据 1.基本风压值:W=0.65KN/m2。 2.地震设防:7度。 3.地区粗糙度:B类。 4.招标单位提供的图纸。 (二)设计依据及采用规范 1.幕墙设计规范 (1)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 (2)《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 (3)《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 (4)《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》GB/T15226-94 (5)《建筑幕墙风压变形性能测试方法》GB/T15227-94 (6)《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》GB/T15228-94 (7)《予埋件设计规范》GB50009-2001 (8)《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85 (9)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370 (10)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 (11)《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程》JGJ82-91 2.建筑设计规范 (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 (5)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (6)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 (7)《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 (8)《建筑装饰工程施工及质量验收规范》GB50210-2001 (9)《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001、J139-2001 3. 胶类规范 (1)《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 (2)《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 (3)《聚硫建筑密封胶》JC483-2006 (4)《中空玻璃用弹性密封剂》JC/T486-2001

幕墙设计说明汇总

软件科技城云计算中心一期幕墙深化设计、供货及安装工程 设计说明 一、工程概述 1.工程名称:软件科技城云计算中心一期 2.建设地点:青岛市高新区火炬大道北侧,规划中36号线东侧,规划中25号线南侧。项目所处位置为 青岛高新区的核心区域,距青岛流亭机场约21公里,距青岛市中心约40公里 3.建设单位:青岛蓝湾信息科技有限公司 4.设计单位:青岛易境工程咨询有限公司 5.建筑设计顾问:德国FTA建筑设计有限公司 6.抗震设防裂度:6度(地震动峰值加速度:0.05g) 7.建筑概况:本建筑为地下1层,地上为1#-5#五个塔楼。5#为高层塔楼,其它塔楼按照高层裙房设计。 塔楼1-4#楼共为5层,建筑高度为23.15m,5#塔楼9层,建筑高度为39.95m 8.建筑分类:二类高层建筑(普通办公楼)。车库防火分类:Ⅱ类。建筑设计使用年限50年 9.耐火等级:地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。 10.结构形式:钢筋混凝土框架结构。 11.各层功能具体为:1层主要为营业厅和少部分商业及办公;2层为营业厅;3层及以上均为办公;云计 算中心1、3层为体验中心,2层为云计算机房。 二、设计依据及规范 1. 业主方提供的建筑图及结构图 2、幕墙设计规范: ?《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 ?《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 ?《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 ?《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 ?《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 ?《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 ?《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 ?《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 ?《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 ?《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 3、建筑设计规范: ?《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 ?《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 ?《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 ?《钢结构设计规范》 GB50017-2003 ?《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98 ?《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 ?《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) ?《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 ?《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 ?《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 ?《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 ?《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 ?《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 ?《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 ?《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004 ?《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

花岗岩铺装工程施工组织设计89767

目录

施 工 组 织 设 计第一节工程概况1.工程综合说明

(1)江苏经贸职业技术学院江宁校区建筑出新改造工程教学楼门厅改造工程,建设地点为南京市江宁大学城龙眠大道180号。 工程性质为维修改造;承包方式:包工包料。 (2)安全文明施工:本工程实行项目经理负责制,保质,保量,保期,安全的完成施工任务。 (3)如我公司有幸中标,对本工程实行总承包制。 第二节施工动员及部署计划 一、施工部署 如我方有幸中标,我方将立即组建现场项目部统一指挥和管理,在业主或其授权代表的监督下,互相配合,服从业主的协调。我公司施工队伍将接受业主对交货期、工程进度、安全文明施工、工程质量等检查与监督,并自觉遵守安全、质量等有关施工现场条例。 开工前做好施工人员及管理人员的部署工作,明确划分各工序工种的职责范围;开工前组织召开全体施工人员会议,交代有关工期、质量、防火安全、工地纪律和管理人员分工等工作,让所有人员明确自己的职责或所属工序工种。根据本工程现场条件和工艺程序确定施工顺序,做好平面和空间的立体交叉,按工艺顺序视工作面和目前实际条件,保进度进行施工。 二、施工组织机构

1、施工组织机构图 A项目经理:主要负责现场施工管理 负责向总经理汇报现场施工情况 负责施工准备及与业主的协调工作 协调各部门的进度,负责本工程的安装质量,施工进度 负责审定施工方案,主编安装计划 负责施工日志的记录、整理工作 负责现场人员组织、材料供应、施工进度、安全生产工作 B项目工程师:主要负责现场图纸会审、技术交底、工艺问题 负责现场上岗人员的技术培训 负责现场技术文件、安装图纸、施工标准的贯彻执行 负责协调处理现场施工中的技术重点难点,做好施工测量及技术协调 C材料管理员:主要负责现场的材料管理和供应工作

室内设计说明剖析

美术与艺术设计学院 本科毕业论文(设计)说明 题 目 翠屏山杨先生新中式家居改造设计 系 别 美术与艺术设计学院 专 业 艺术设计 学生姓名 朱洪成 学 号 091204009 年级 09级4班 指导教师 李黎冉 职称 讲师 (硕士研究生) 教务处制表 2013年5月 8 日 Y I B I N U N I V E R S I T Y

新中式风格的居室设计说明 摘要:新中式风格在室内设计中地位和作用都是挺大的。在室内设计中,融入现代的设计元素来表现中式风格,我们称为新中式风格。新中式风格受当今文化条件的影响,新中式风格不是纯粹的的中式元素堆积,而是在中式文化和现代文化的理解上,将现代元素和传统元素相结合下,巧妙的融入明清字画,镂空的雕花,布艺床品相结合下营造中式氛围,在新一代中式风格的设计上面,要取其精华,在传统文化下,又具有现代感的设计,不是纯粹的中式设计也不是纯粹现代元素的设计。是在二者相结合的设计下,这样的设计才称得上现代中式设计。在现代文化背景下营造出现代都市人们的生活环境,营造出舒适温馨的居住环境。 关键词:新中式风格传统文化现代元素中式风格 一、市场调查 (一)客户的需求分析 本方案选自宜宾市翠屏区人民路杨先生住宅,该住宅处于城市中心位置,交通便利和人流量都是比较大的,该住宅是以前的老式建筑结构,现在想把这套房子从新装修设计一下,在顶楼这套房子是四室两厅一厨两卫加一个屋顶花园,套内面积共225㎡。业主是在国营企业上班,年龄大概在三四十岁,这个年龄阶段对生活品质要求就要高一些。经济上没有问题了,精神享受就有提高。他喜欢看书,对中国历史文化有很大的了解。所以在房屋装修上面有很多想法,想装修一套中式风格,但又不想让家里面装修太过于沉闷,我们就跟他建议设计一套新中式风格的装修。这样设计出来,又是中式风格又有现代元素在里面,他同意我们给他提的建议。后面在根据他的生活需求,对功能布局上面说了一下他的想法,他想要一个书房和衣帽间,有一个休息室,他想在客厅有一个多媒体,方便自己有时候可以看电影,就可以感受在影院看电影的感觉。屋顶花园的功能要求是,在上面有一个可以休息的地方,凉衣服的地方,和屋顶上面流水处理等问题做了

石材幕墙常见连接方式

第五章石材幕墙石板材用于饰面装修历史悠久,应用范围广泛,且具有独特的装饰效果。以前石材饰面施工基本工艺是湿贴,由于工艺落后,在外部环境影响下,板材不断热胀冷缩,石材与基材粘接力下降,甚至可导致石材面板脱落,同时由于采用砂浆粘贴,一旦水进入粘接部位后再排出,将砂浆溶融析出形成泛白。于是石材面板干挂工艺应运而生,石板材干挂应用范围很广,即可用于墙面(柱)干挂石板饰面板,也可用于建筑幕墙石材面板安装,其安装工艺是一致的,仅是安装结构体系不同而已。经常采用的工艺有:短平槽式(孤形短槽式)、背栓式等。 国家标准《建筑幕墙》对石材幕墙提出了专项要求。 5石材幕墙专项要求 性能 应符合第三章和的要求,并满足设计要求。 材料 5.2.1石材 5.2.1.1幕墙用石材宜选用花岗石,可选用大理石、石灰石、石英砂岩等。 5.2.1.2石材面板的性能应满足建筑物所在地的地理、气候、环境及幕墙功能的要求。符合《建筑幕墙》附录中相关标准的规定。 5.2.1.3幕墙选用的石材的放射性应符合GB/T6566中 A级、B级和C级的要求。 5.2.1.4石材面板弯曲强度标准值应符合《建筑幕墙》表46的规定,应按照GB/T9966的规定进行检测,宜按《建筑幕墙》附录C的要求计算确定。 5.2.1.5石材面板应符合表5-1的要求。

5.2.1.6弯曲强度标准值小于的石材面板,应采取附加构造措施保证面板的可靠性。 5.2.1.6在严寒和寒冷地区,幕墙用石材面板的抗冻系数不应小于。 5.2.1.7石材表面宜进行防护处理。对于处在大气污染较严重或处在酸雨环境下的石材面板,应根据污染物的种类和污染程度及石材的矿物化学性质、物理性质选用适当的防护产品对石材进行保护。5.2.2胶 5.2.2.1密封材料应符合第二章的有关要求。 注:石材幕墙应采用石材用建筑密封胶,不能采用一般耐候胶,一般耐候胶会使污染石材(见下图)。 图5-1a 石材面板污染示意图 5.2.2.2石材幕墙金属挂件与石材间粘接固定材料宜选用干挂石材用环氧胶粘剂,不应使用不饱和聚酯类胶粘剂。环氧胶粘材料参见《建筑幕墙》附录A,应符合其中JC887的规定。 5.2.3五金附件、转接件、连接件 5.2.3.1幕墙所采用的五金附件、转接件、连接件应符合第二章,的要求。 5.2.3.2板材挂装系统宜设置防脱落装置。 5.2.3.4支承构件与板材的挂装组合单元的挂装强度,以及板材挂装系统结构强度,应满足设计要求。 5.2.4金属材料和五金配件应符合第二章、的要求。 图5-1b 易锈金属挂件胀坏石材面板示意图 组件制作工艺质量要求 5.3.1石材面板加工工艺质量要求 5.3.1.1板材外形尺寸允许误差应符合表5-2的要求。 表5-2 石材面板外形尺寸允许误差单位为毫米 5.3.1.2板材正面的外观应符合表5-3要求。 表5-3 每块板材正面外观缺陷的要求

外墙干挂石材幕墙的施工工艺

外墙干挂石材幕墙的施工工艺 外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在: a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。 b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。 c.可避免石材脱落,减少维修费用。 d.连续作业,可提高施工速度。 e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。 1.主要工序的施工方法 (1)结构偏差实测 实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。 (2)施工图二次设计 接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。 (3)放线 外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。 放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大

角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (4)连接件焊接与龙骨安装 连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。 假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。 (5)挂件安装 待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。 (6)肺面板安装 根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。 挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。 2.关键工序的质量要求与技术措施 (1)连接件的焊接

花岗岩铺装施工方案

花岗岩铺装专项方案 一、施工部署 1、工艺流程 本工程施工工艺流程是施工准备、砂浆摊铺、路面砖铺贴、整型、灌缝。 ⑴清理基层:将混凝土层表面的积灰及杂物等清理干净。如局部凹凸不平,应将凸处凿平,凹处补平。 ⑵找平、弹线:按照设计图纸标高控制点内近引标高及平面轴线。每个5m*5m方格开始铺砌前,先根据位置和高程在四角各铺一块基准石材,在此甚础上在南北两侧各铺一条基准石材。经测量检查,高程与位置无误后,再进行大面积铺砌。 ⑶试拼和试排:铺设前对每一块石材,按方位、角度进行试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号排放整齐。为检验板块之间的缝隙,核对板块位置与设计图纸是否相符合。在正式铺装前,要进行一次试排。 ⑷砂浆:(厚度100mm板材砂浆层为30mm、厚度30、50mm板材砂浆层为20mm)按水平线定出砂浆虚铺厚度(经试验确定)拉好十字线,即可铺筑砂浆。用1:3干硬性水泥砂浆,铺好后刮大杠、拍实、用抹子找平,其厚度适当高出水平线2~3mm. ⑷花岗岩铺贴:铺贴前预先将花岗岩除尘,浸湿后阴干后备用。在板块试铺时,放在铺贴位置上的板块对好纵横缝后用预制锤轻轻敲击板块中间,使砂浆振密实,锤到铺贴高度。板块试铺合格后,翻开板块,检查砂浆结合层是否平整、密实。增补砂浆,在水泥砂浆层上浇一层水灰比为0.5左右的素水泥浆,

然后将板块轻轻地对准原位放下,用橡皮锤轻击放于板块上的木垫板使板平实,根据水平线用水平尺找平,接着向两侧和后退方向顺序铺贴。铺装时随时检查,如发现有空隙,应将板材掀起用砂浆补实后再进行铺设。 ⑸灌缝、擦缝:铺砌完后按板材的颜色用白水泥和颜料与板材色调相近的1:1稀水泥浆,装入小嘴浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙内,流在缝边的浆液用牛角刮刀喂入缝内,至基本饱满为止,缝宽为2mm;1~2h后,再用棉纱团蘸浆擦缝至平实光滑。粘附在石面上的浆液随手用湿纱团擦净。 ⑹覆盖养护:灌浆擦缝完24h后,应用土工布或干净的细砂覆盖,喷水养护不少于7d. 2、工艺说明 2.1、施工准备 (1)材料准备应符合下列要求: 根据设计要求及规范规定对所用材料应进行质量检验,合格后方可进场; 路面砖码放时应轻拿轻放码放,整齐并按批量、颜色、块形、厚度、抗压强度分别堆放; 垫砂层及接缝用砂应分别堆放,并应采取防止雨淋的措施。 (2)定位标定高程及基层复查 根据设计图纸应进行路面的定位及标定高程。 应对基层表面进行复查,不符合要求,应进行修整。 路面砖基准点和基准线的设定,根据铺筑平面设计图,在路缘石边应设定路面砖基准点。通过路面砖基准点,应设置两条相互垂直的路面砖基准线,其中一条基准线与路缘石基准线的夹角宜为0°或45°如5.4.2图所示。

玻璃石材铝单板设计说明范文

玻璃石材铝单板设 计说明

鑫业大厦外幕墙设计总说明 一、工程概述: 设计理念:我们充分尊重并积极体现建筑设计师的设计意图,大致按建 筑设 计图纸和甲方要求进行设计。 设计基本参数:基本风压:0.30KN/㎡,雪压值:0.35KN/㎡;地面粗糙度取B类;抗震设防烈度:按6度设防,设计基本地震加速度0.05g。 主要采用的幕墙材料如下: 铝合金型材采用银白色阳极氧化处理(AA15) 6+9A+6浅蓝绿色中空双钢化玻璃(用于玻璃幕墙) 12厘钢化透明玻璃(用于地弹门) 6+9A+6浅蓝绿色中空钢化防火玻璃(外层镀膜玻璃不变,内层透明玻璃换成同厚度铯钾防火玻璃,耐火极限不低于1小时) 8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃(用于点驳雨蓬) 2.5㎜铝单板 25mm厚优质花岗石 结构胶使用优质中性硅酮结构胶,结构胶宽度不小于14mm,厚度为 8mm。 优质石材专用耐候胶。 以上材料最终颜色应送样板后由业主、设计单位在现场比较确定。二、设计依据及规范、标准: 1.业主提供的建筑图和结构图。 2.业主提供的建筑物效果图。 3.建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《建筑设计防火规范》GB50016- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《公共建筑节能设计标准》GB50189- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019- 《建筑抗震设计规范》GB50011- 《建筑物防雷设计规范》GB50057- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3- 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99- 4.幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102- 《金属、石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-) 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-

石材幕墙设计基本要求

石材幕墙设计基本要求 石材幕墙应选用花岗类天然石材,性能指标要求如下: 体积密度应不小于2.56g/cm3。 吸水率不大于0.8%。 干燥压缩强度不小于100.0MPa。 弯曲强度不小于8.0MPa。 如果为镜面板材,则其镜向光泽值应不低于80光泽单位。 知识拓展:石材幕墙材料要求: 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准及工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。石材要求厚度一致,无裂纹,颜色一致并且无其他质量缺陷,为降低外界对饰面的污染,所选石材一般要做防护处理。 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。铝合金型材骨架表面必须经阳极氧化处理,型钢骨架则必须进行热镀锌防腐处理,工程焊接处必须重新做防锈处理,工程特殊部位要采用不锈钢骨架。 锚固件:必须通过现场拉拔试验确定其承载力。 金属挂件:挂件主要有不锈钢类和铝合金类两种,挂件要有良好的抗腐蚀能力,挂件种类要与骨架材料相匹配,不同类金属不宜同时使用,以免发生电化学腐蚀。 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀厚度一致。防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板。防火层的密封材料应用防火密封胶。防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。 石材幕墙防火设计要求: 1.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于lOOmm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1. 5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。 2.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时,可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃。 3.无窗槛墙的幕墙,应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.Oh、高度不低于o.8m 的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。在计算裙墙高度时可计人钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。 4.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。 5.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。 1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于9.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙

相关文档