1 微机闭锁装置

1.1 微机防误工作原理

微机防误主机、传输适配器、电脑钥匙、锁具机器附件组成,依靠防误逻辑和站内五防锁具实现对开关、闸刀、接地闸刀、临时接地线、柜门、网门的闭锁,以达到防误操作的目的。倒闸操作时运行人员进入防误主机进行模拟操作。防误主机根据预先储存的变电站的接线图及防误规则,对每一步模拟操作进行防误逻辑判断,模拟操作电脑钥匙接收适配器发出的正确操作票,然后按照操作票的内容依次对电编码锁和机械编码锁进行操作。若实际操作与电脑钥匙提示不符,电脑钥匙发出报警声并强制闭锁。全部操作结束后,通过电脑钥匙的回传,将本次操作后的设备状态信息传给防误主机。

1.2 与传统的电气防误技术比较

传统的电气防误主要通过断路器、闸刀、接地闸刀等的辅助接点连接进行相互闭锁。当违反操作规则时,则由相应设备的辅助接点切断该操作设备的控制回路电源,禁止操作,从而达到防误操作的目的。电气闭锁由于其接线复杂,涉及的元件较多,某一环节出现故障就会影

响操作,需专业技术人员才能进行解锁,运行维护较困难。电气闭锁回路一般只能防止断路器、闸刀和地刀的错误操作,对误入带电间隔、接地线的挂接(拆除)等则无能为力,不能实现完整“五防”。