文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急预案方案

应急预案方案

应急预案施工方案

工程名称:淄博恒大帝景二期13#住宅楼

施工单位:山东天齐置业集团股份有限公司监理单位:淄博建鲁工程建设项目管理公司建设单位:淄博恒大泛华置业有限公司

编制日期: 2016 年 4 月 7 日

目录

一、工程概况 (1)

二、应急救援领导小组及联系电话 (1)

(一)领导小组及联系电话 (1)

(二)应急救援联系电话 (2)

三、现场中毒应急处理方案 (2)

(一)中毒的分类 (2)

(二)应急处理程度 (2)

四、塔机、物料提升机、脚手架倒塌应急处理方案 (3)

五、现场触电应急处理方案 (3)

六、高空坠落应急处理方案 (5)

七、高温防暑应急处理方案 (6)

(一)危机事件的预防 (6)

(二)应急预案的启动 (6)

八、现场消防应急处理方案 (7)

(一)临设结构 (7)

(二)外墙保温系统 (7)

(三)材料合格情况 (7)

(四)安全防火管理组织 (7)

(五)施工现场消防管理制度 (12)

(六)安全防火措施 (16)

(七)消防给水布设 (20)

(八)消防器材配置 (20)

(九)灭火和应急疏散预案 (20)

一、工程概况

拟淄博恒大帝景二期13#住宅楼位于张店区区政府以东,共青团路以南,世纪路以西,该工程由淄博恒大泛华置业有限公司建设,山东省地矿测绘院勘察,山东同创建筑设计有限公司,淄博建鲁工程建设项目管理公司监理,山东天齐置业集团股份有限公司进行施工。本工程为单元式高层住宅,总建筑面积12214.80平方米,地下2层,地上30层。

二、应急救援领导小组及联系电话

(一)领导小组及联系电话

(二)应急救援联系电话

急救中心电话:120

求助电话:110

三、现场中毒应急处理方案

(一)中毒的分类

施工过程中可能出现的中毒原因大致分为以下几种

1、酒精中毒

原因:酒精中毒常见的原因是醉酒

2、草酸中毒

原因:草酸是一种极易挥发的液体,在通风不良的场所或室内,短时间吸入高浓度的草酸蒸汽可引起中毒。

3、亚硝酸盐中毒

原因:

(1)误将工业盐当食用盐使用。

(2)喝过多的蒸锅水:因多次蒸煮的蒸锅水,亚硝酸盐和硝酸盐的含量较高。

(3)食用变质的咸菜。

(4)在加工熟食时,为使内色鲜红,而加入硝酸盐过量。

4、食物中毒

原因:

(1)食用被污染的肉类、蔬菜引起中毒。

(2)食用过夜变质的饭菜。

(3)食用凉拌菜(因凉拌菜未洗净)

(二)应急处理程序

1、现场应有持证上岗的急救人员,对患者进行救助时,首先分析中毒原因,不可盲目救助,并及时拨打急救电活。

2、酒精中毒的应急措施:

(1)催吐、刺激患者的咽喉使其恶心、呕吐,以减少乙醇的吸收。

(2)适当饮用糖水,防止低血糖发作。

(3)尽早送医院抢救。

3、草酸中毒的急救措施

应将患者移到空气清新处,迅速离开现场,换去被污染的衣服,及时清洗被污染的皮肤.如果呼吸停止,应由急救人员做人工呼吸抢救并及时送医院抢救.

4、硝酸盐中毒的急救措施

(1)对发痛者有复可给予止痛药。

(2)对脱水者及时给予口服补盐液。

(3)有血压下降者应及时送医院救治。

四、塔机、物料提升机、脚手架倒塌应急处理方案

塔机、物料提升机、脚手架发生倒塌时极易造成群死群伤的特大事故,因而平时应

加强其管理,对从事其拆装作业的人员加强教育、培训,并配足必要的安全防护用具。但当倒塌事故发生时,应立即执行如下程序:

1、脚手架、塔机、物料提升机倒塌时,由现场负责人迅速组织指挥抢救;如情况较严重,须送急救中心的要迅速联系急救中心进行救治;如有重伤或死亡出现时,应迅速逐级上报,并报当地安全生产监督局。

2、如有大量人员同时伤亡的情况,应通知若干家急救中心,并在现场附近路口安排人员引导救护车辆,避免浪费急救时间。

3、由现场急救员马上展开急救,现场止血,临时包扎,为进一步救治作好准备。

4、由项目部安全员负责陪同受伤人员去医院救治,并收集好有关医疗证明、费用单据,对受伤人员要精心照顾。

5、如发生重伤及死亡事故,由负责人负责组织保护现场并组织配合上级各部门的事故调查。

五、现场触电应急处理方案

当施工现场发生有人触电时:

1、应有现场人员进行救护,救护人员要镇定,切不可惊慌失措,首先要尽快使触电者脱离电源,触电时间越短,救治率越高,否则将扩大事故范围或产生严重后果。

2、救护人员不可直接用手或金属,污水潮湿的物品作为救护工具,必须采用绝缘工具,触电者如高空触电,应有防止摔伤的措施。

3、如夜间进行触电救护,应解决临时照明,以利抢救。

4、人触电后可能由于痉挛或失去知觉而抓紧带电体,不能自行摆脱电源。救护人员可根据情况采取下列方法使触电者摆脱电源。

(1)在低压设备上发生触电时,如果触电地点或附近有电源开关、插座,应立即断开电源,如附近无开关、插座要用绝缘柄、电钳或干燥的斧头断开电源线,要一相一相的剪线,避免短路电弧伤人,如果触电者的衣服是干燥的也没有紧缠在身上,可抓衣服拉其脱离电源,切不可触及肉体。救护时最好用一只手,立在干燥的木板、凳子上,穿绝缘鞋进行,注意自己的身体不要触及其他接地体。

(2)在高压设备上触电时,应立即通知变电所变电,同时由电工或安全员穿上绝缘鞋,带上绝缘手套用符合耐压要求的绝缘棒使触电者脱离电体或脱离地面。

如上述条件不具备时,可投掷裸导线,如钢筋、钢丝等造成线路短路,迫使自动保

护装置自动切断电源。

5、当触电者脱离电源后伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停止,切不可轻率认为死亡,要尽快由急救员或安全员实施急救措施。用口对口(鼻)人工呼吸法、胸外挤压法进行急救,不可采用土埋,同时要电话通知急救中心,但触电者一经脱离电源就应进行急救,即使在送往医院的途中也不能停止。

6、急救方法

(1)对口(鼻)法

用于急救呼吸停止的触电者,施行人工呼吸前要使呼吸道畅通,首先要很快解开触电者的衣领,清除口腔妨碍呼吸的食物、血块、粘液等。使触电得仰卧,头部尽量后仰(头下不要垫枕头)鼻孔朝天。

救护人员在伤员头部的一侧,用一只手捏伤员的鼻子,另一只手撬开其嘴巴,深呼吸后,口对口向伤员口内吹气,为时约2秒钟,使其胸部膨胀。吹完气后,立即离开并同时放松伤员鼻孔让其自动呼吸3秒钟。救护儿童只能小口吹气。如触电者口不能撬开,就用口对鼻法,捏紧其嘴巴,紧贴其鼻子向内吹气。

(2)胸外心脏挤压法

这种方法用于急救心脏停止跳动的触电者。首先将触电者仰卧在较坚实的地方,救护人跪在触电者的一侧或骑跪腰部,两手相叠(儿童只需一只手)手掌根部放在心窝稍高一点地方,垂直向下挤压(儿童用力轻些)。压下深度为3cm-4.5cm,将心脏内血液挤出。每分钟以60次为宜。挤压后,掌根立即放松(但不要离开胸膛)让触电者自动复原,血液流回心脏。如此有节奏的连续进行。

(3)如果触电者心脏停止跳动且呼吸也停止,则需同时施行上述两种急救,救护者只有一人时可先吹气2-3次,再挤压7-8次,不断重复进行。

7、如发生重伤及死亡事故,由负责人负责保护好现场,并组织配合上级各部门的事故调查。

六、高空坠落应急处理方案

1、项目部应编制相应的设备施工方案,脚手架施工方案临边防护施工方案。方案中应制定预防高空坠落的安全技术措施,并经审查批准后方可组织实施。

2、对职工经常进行班前教育,并做好记录,使职工掌握高空坠落的防护知识和合理使用劳保用品。

3、特种作业人员经培训,考试合格取得上岗证书后,方可从事特种作业。

4、项目部对高处作业依据有关规定下达具体的安全技术交底并签字手续齐全。

5、对高处作业人员应经常进行体检,体检合格后方可上岗作业。

6、项目部应对高处作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用品。

7、工地安全员随时监督和指导高处作业人员,正确佩带和使用劳保用品。

8、高处作业的下方要设围栏防护,不准有人在围栏内工作。

9、高处作业时,应针对性地将各类安全警示牌悬挂于施工现场的各相应部位,夜间应设红灯示警。

10、对高处作业的安全防护设施、劳保用品要经常性的进行检查验收,杜绝使用不合格的防护设施和劳保用品。

11、防护栏杆以黄黑(或红白)相间的条纹标示。盖件以黄(或红)色标示。

12、需要临时拆除或变动安全设施时,应经工地安全员审批签字后,再实施,并重新验收合格后,方可使用。

13、脚手架的脚手架板应铺设严密,并设安全平网兜底脚手架的外侧采用密目式安全网做全封闭,不得留有空隙,密目安全网应固定在架体上。作业层脚手架与建筑物之间的空隙大于15cm时,应铺设或挂平网作防护,防止人员和物料坠落,作业人员上下应设专用通道,不得攀爬架体,脚手架高出作业面的高度为一步架高。

14、地面上或楼层上的孔洞应加盖封闭,孔洞的短边尺寸大于1.5m时,孔洞的周边应设置防护栏杆,底部加设安全平网防护。

15、在坡度较大的屋面作业时,应采取专门的安全措施,经工地安全员验收合格后,方可进行作业。

七、高温中暑应急处理方案

(一)危急事件的预防

1、广泛宣传中暑的防治知识,使职工掌握防暑降温的基本常识。

2、夏季前做好各生产场所、值班室、办公室空调、通风设备的维护,确保职工良好的工作环境。

3、在夏季高温作业中,做好职工防暑降温工作,调整作业时间,提供含盐0.3%清凉饮料、防暑降温药品发放要及时到位,保证职工身体健康。

4、对有心血管器质性疾病、高血压、中枢神经器质性疾病、明显的呼吸、消化或

内分泌系统疾病和肝、肾疾病患者应列为高温作业禁忌症。

5、在夏季高温期间物业公司医务管理人员定期到生产现场进行巡回检查,发现有关问题及时进行解决和处理。

(二)应急预案的启动

1、当在高温条件下,现场的工作人员如果发现某工人出现先兆中暑或轻度中暑症状时应迅速处理,立即采取急救,同时汇报各楼长,各楼长接到通知后,迅速赶到事故现场,组织处理事故,启动A级应急预案。

2、如出现重度中暑、中暑人数较多或病情较重时,现场人员应迅速处理,同时汇报高温中暑人身伤亡应急预案领导小组,领导小组成员应立即赶到事故现场,根据现场实际情况,由组长或副组长宣布启动B级应急预案。

3、危急事件的应对

(1)必要设施及物资准备

1)在高温作业场所应在醒目位置设立警示标识。

2)在夏季高温来临前应及时购置和发放含盐0.3%清凉饮料、防暑降温药品等物资。

3)在夏季高温作业中,做好对各有关工作场所通风降温设施的配置和完善。

(2)A级应急预案

1)迅速将中暑者移至阴凉、通风的地方,同时垫高头部,解开衣裤,以利呼吸和散热。

2)用湿毛巾敷头部或用冰袋置于中暑者头部、腋窝、大腿根部等处。若病人能饮水时,可给病人大量饮水,水内加少量食盐。

3)病人呼吸困难时,应进行人工口对口呼吸。

4)暂时停止现场作业,对工作场所的通风降温设施等进行检查,采取有效措施降低工作环境温度。

5)危急状态消除由楼长宣布A级应急行动结束。

6)根据现场实际情况,宣布现场工作是否继续。

(3)B级应急预案

1)将所有中暑人员立即抬离工作现场,移至阴凉、通风的地方,并联系医护人员立即到达现场进行施救工作。

2)通知信息中心,确保应急电话畅通。

3)负责通知有关部门领导安排人员顶替中暑人员的工作,保障生产的连续性。

4)病情严重者立即联系车辆,并由医护人员边抢救边护送至医院。

5)办公室根据现场事态发展,决定是否组织对该工作场所的人员进行疏散。

6)必要时领导小组组长,汇报当地政府要求进行协助处理。

7)危急状态消除,由领导小组组长或副组长宣布应急行动结束。

8)认真做好事故后的善后工作。

八、现场消防应急处理方案

(一)临设结构

现场布置有仓库、办公室、材料堆放场、材料加工场、生活区等,临设采用活动板房,使用绝燃型材料填充。

(二)外墙保温系统

建筑外墙保温系统及外墙装饰工程按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》要求进行防火设计、施工,全部材料按照消防要求送检。

(三)材料合格情况

现场消防材料已按要求送检,经检验合格,满足阻燃要求。

(四)安全防火管理组织

1、防火管理领导小组

2、防火责任制

(1)防火责任人职责

1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、技术规范。

2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。

3)实行安全防火责任制,明确本单位和所属部门、岗位的安全防火责任人。

4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。

5)针对本单位的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。

6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。

7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。

8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。

10)组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。

(2)直接防火责任人职责

1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及淄质安监字【2014】11号文件的要求,对本项目的安全防火负全面的管理责任。

2)防火责任人不在施工现场时,代表其行使职责。

3)协助防火责任人做好防火领导工作

4)主持召开安全防火工作会议。

5)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度。

6)组织安全防火教育。

7)组织定期和不定期的安全防火检查。

(3)安全员职责

1)监督项目部下属各职能部门严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。

2)协助工程负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。

3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。

5)协助工程负责人组织的定期和不定期安全防火检查。

6)安排防火领导小组各人员的工作。

7)协助工程负责人组织安全防火教育。

8)参加工程负责人组织的定期和不定期安全防火检查。

(4)质安员职责

1)监督各部门严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。

2)协助工程负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。

3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。

5)参加工程负责人组织的定期和不定期安全防火检查。

(5)材料员职责

1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对本组所管属的部门、部位负本组的领导责任。

2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。

3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。

5)对发现不在本组所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加工程负责人组织的定期和不定期安全防火检查。

(6)施工员职责

1)认真执行本项目部制定的有关安全防火管理制度,对所领导的生产班的安全防火负管理责任。

2)对所管属的生产班,应加强安全防火思想教育,增强防火意识。

3)对所管属的生产班,在施工现场作业时,严格按照安全防火操作规程进行。

4)经常检查施工现场的消防设施、消防器材是否完好完备,并做好记录。

5)对生产班组的违章和给安全防火带来隐患的行为应严格制止,并责令其改正。 6)对上级领导提出的防火安全隐患,应及时整改。

7)对发现不在本人所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。

(7)机管员职责

1)认真执行本项目部制定的有关安全防火管理制度和有关操作规程,对所领导的设备组,负管理责任。

2)对本组所管属的机械修理工、电工、焊工、机械操作人员,应加强安全防火思想教育,增强防火意识。

3)对本组所管属的机械修理工、电焊工、机械操作人员,应经常进行操作规程教育,杜绝违章作业及对安全防火带来隐患的行为。

4)经常检查施工现场的临时用电线路(包括开关箱、设备、施工临时用电线路、宿舍用电等是否符合要求),发现不符合有关规定的现象,应及时整改。

5)对违章行为应坚决制止,并责令其整改。

6)对上级领导提出的防火安全隐患,应及时整改。

7)经常检查施工现场所管辖的消防设施、消防器材是否完好完备,并做好记录。对已损坏的消防设施,应及时维修。

8)对发现不在本人所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。

9)参加工程负责人组织的定期和不定期安全防火检查。

(8)其他成员职责

1)电工、保管员、材料员、保卫员、后勤管理员、文明施工管理员应服从本组组长及上级领导对安全防火工作的安排。

2)认真做好本职工作,严格执行本项目部制定的有关安全防火管理制度。

3)经常检查施工现场的防火设施、防火器材是否完好完备。

4)严格制止对安全防火违章行为和对安全防火带来隐患的行为,并责令其改正。 5)对发现不在本人所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)对上级领导提出的防火安全隐患,应及时整改。

(9)生产班班长职责

1)班长是生产工人的直接管理者,对工人在生产时的安全防火负直接的管理责任。 2)带领工人,自觉接受安全防火教育,增强安全防火意识,牢固树立“防火防灾,人人有责”的观念。

3)教育工人,服从指挥,听从安排,严格按有关安全防火的管理制度进行作业。 4)带头落实安全防火措施;严格制止对安全防火违章行为和对安全防火带来隐患的行为,并责令其改正。

5)教育工人,爱护防火标志、消防设施、消防器材;对人为损坏有关标志、设施、器材等,应及时报告施工员或上级领导。

6)对提出的防火安全隐患,及时整改。

7)发现防火安全隐患,有义务消除或向上级领导汇报。

(五)施工现场消防管理制度

严格贯彻执行“中华人民共和国消防法”和各项消防法规,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,加强消防工作的领导,落实防火责任制,建立和完善现场安全用火制度。

现场划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区,按规定保持防火间距,明确各区

防火责任人,分别为:用火作业区——宗学祥,易燃易爆材料区——杨长伟,生活区——赵淑军,按规定保持防火间距,明确各区防火责任人。

1、防火检查制度

项目部对工地的检查制度:

(1)工地进场后要组织全面安全检查,在做好安全工作后才能开工。

(2)工地每天要进行一次安全检查。

(3)工地每周要进行一次全面安全检查。

(4)每个工序的交接要组织进行安全检查。

(5)工地因故停工重新开工时,要对工地进行一次全面检查。

(6)班组要实行交接班安全检查制度。

(7)班组每周要进行一次班前班后安全活动。

(8)专职安全员在每天的检查中要认真负责,发现隐患及时对违章者执罚。

2、易燃易爆物品管理制度

(1)易燃易爆物品存放时不准超过三天使用量。

(2)易燃易爆物品必须设专人看管,严格收发、执行登记手续。

(3)易燃易爆物品使用时应做好防火措施。

(4)易燃易爆物品严禁露天存放。

(5)易燃易爆物品仓照明必须使用防火、防爆装置的电气设备。

(6)使用液化石油气作焊、割作业,必须经施工现场防火责任人批准。

(7)严禁携带火种、手机、对讲机及非防爆装置的照明灯具进入易燃易爆物品仓。

3、易燃杂物清理制度

(1)班组每天班后要及时清理可燃杂物。

(2)宿舍(生活区)每天要有人清扫可燃杂物。

(3)可燃杂物可集中堆放,不宜堆放在建筑物内和宿舍附近。

(4)施工现场要设专人清理外脚物架上和现场内的可燃杂物,并及时进行清运。

4、值班巡逻制度

(1)安排足够的值班人员实行24小时轮流值班。

(2)节假日期间施工现场必须安排有关人员值班。

(3)值班人员必须坚守岗位,按时值勤,不得迟到、早退、不得搞私人事务,不

准打瞌睡和擅离职守。

(4)值班人员要勇于履行职责,纠正违章行为,发现情况及时汇报,值班人员要做好交接班登记。

(5)防火检查人员每天班后必须巡查,发现不安全因素要及时清除和汇报。

5、工地宿舍管理制度

(1)设立专职责任人负责工地宿舍的日常管理工作,定期检查及监督。

(2)宿舍内床铺、箱架摆设要整齐、条理,工人起床后被要拆叠并放置整齐,衣物要按规定存放及凉挂,日常用品要集中整齐摆放,不允许在电线上和在床头、床尾乱挂手巾及衣物。

(3)严禁在宿舍内使用电炉、煤气炉煮食。宿舍内严禁存放汽油、乙炔瓶、氧气瓶及其它易燃易爆等危险物品。

(4)不准在宿舍内乱丢杂物,果皮、烟头等垃圾及倒污水,所有垃圾要放入桶内,每天要安排人员定期打扫卫生,保持宿舍整洁。

(5)非电工人员不准擅修改及安装电线,开关、插座等。宿舍内按规定配备的消防器材,住宿人员不得随意移动及玩耍。

(6)对违规者严格进行处理,视其情节,轻者按规定处以200-500元罚款,重者送公安机关处理。

6、安全防火制度

(1)防火安全管理工作,要按照“谁主管,谁负责”的原则,健全和落实层级岗位管理责任制,做到一级抓一级,层层抓落实,形成防火安全管理网络。

(2)防火责任人必须认真贯彻执行“预防为主,防消结合”的消防工作方针和消防法规,把防火安全工作纳入日常生产,经营管理的议事日程。要依靠发动群众,本着自救的原则,切实落实各项防火安全管理措施。

(3)施工现场要配备消防器材,如消火栓、灭火器,并设防火警示牌,严禁烟火。生活宿舍工棚附近,宜设消防水池。经常储备消防用水,以防万一。

(4)防火安全工作要定期与不定期相结合进行安全大检查,做好防患整改工作,对职工要进行经常性防火安全和法制教育。

(5)工地范围内(包括作业层)凡需要临时动火作业的,必须经防火负责人及监理、建设审批,由于动火级别不同,有些还要经公安有关部门审批,同意后才能动火。

(6)凡经批准动火的,动火前要做到“八不”,动火中要做“四要”,动火后做到“一清”的施工现场动火规则。

7、动火作业制度

(1)焊、割作业工人必须持证上岗。

(2)动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”。

(3)高处动火作业要专人监焊,落实防止焊渣,切割物下跌的安全措施及防火措施。

(4)动火作业后要立即告知防火检查员或值班人员。

8、工地消防制度

(1)工地开工前,由公司任命工程项目经理为工地安全防火第一责任人,施工长为第二责任人,并由项目防火责任人组成的工地安全防火领导小组。安全防火责任人必须认真履行职责,组织制订和落实工地各项安全防火措施和制度,加强对安全防火的监督和定期检查,把工地的安全防火工作做好。

(2)工地安全防火责任人必须要经常组织工人学习安全防火知识,定期对职工进行安全防火教育和搞好安全防火的宣传,做到“预防为主,防患结合”。

(3)由工地安全防火责任人组织建立工地义务消防队,定期组织队员进行消防演习活动,做好消防抢险准备工作。

(4)坚持定期的安全防火检查制度。公司每月对工地进行一次安全防火检查。项目部每两周要对工地进行一次安全防火检查。项目经理及工地安全防火领导小组每周要组织对工地进行一次安全防火检查,并做好检查记录和整改记录。

(5)严格执行公安消防部门的有关施工现场安全防火的规定。

(6)搭建临时工棚和宿舍其间距、用料等要符合安全防火的规定。易燃、可燃和易爆的材料堆放场(库)的间距要符合安全防火的规定。易燃、易爆的场所要张挂醒目的防火标志及严禁吸烟标志。

(7)工地临时宿舍内严禁贮存易燃、易爆物品(如汽油)。严禁在临时宿舍内使用电炉和明火煮食,严禁在临时宿舍内乱丢烟头火种和躺在床上吸烟。

(8)临时工棚和宿舍以及施工照明用电要用不得高于36伏的安全电源。临时工棚和宿舍内的电线要穿管敷设,并要一灯一开关且灯炮不得大于40瓦。吊灯头不得用罗口灯头,其吊线长度不得大于50厘米。

(9)按规定配备足够的防火灭火设施和消防器材。所有临时工棚和宿舍门口两边都要设置灭火器和防火用具,施工现场各层楼梯口交要设置灭火器。高层建筑其消防管道要随楼层的增高而安装,每层都要设消防栓。

(10)要经常检查和更换灭火器的药剂,并写明药剂的更换日期,保证灭火器完好使用。

(11)要保证消防通道的畅通,工地的材料堆放要整齐,施工现场要文明卫生整洁,道路畅通。

(12)工地使用明火要严禁执行现场动火制度。工地周围要张贴“119”火警报警标志,发现灾情及时打“119”向公安消防部门报告。

(13)工地及项目防火责任人认真去组织落实和做好防范。如因各级没有认真履行职责做好安全防火防范工作而出现事故,则逐级追究责任并处分。

9、安全用电管理制度

(1)施工现场电气安装必须按照中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93和国家建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005要求执行。

(2)施工现场一切电气设备必须由有上岗证操作的电工进行安装管理,认真做好班前班后检查,及时消除不安全因素,并做好每日检查登记。

(3)电线残旧要及时更换,电气设备和电线不准超过安全负荷。

(4)不准使用铜丝和其他不合规范的金属丝作照明电路保险丝。

(5)照明必须做到一灯一制一保险。

(6)加强碘钨灯、卤化物灯的使用管理。

(7)室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接设在可燃物,金属物上,要套防火绝缘线管。

(8)电气防火措施

1)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所的烟火管制,并设立禁止烟火标志。

2)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育宣传,提高各类用电人员的电气防火自觉性。

3)建立防火检查制度,发现问题及时处理。

4)合理配置、稳定、更换各种保护电器,对电路和设备过载、短路故障进行可靠的保护。

5)在电气装置和线路周围不准堆放易燃易爆和强腐蚀介质,不准使用火源。

6)在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电房、塔吊、施工升降机等地方配置干粉式灭火器,并禁止烟火。

7)加强电气设备相间和相地间的绝缘,防止闪烁。

8)合理设置防雷装置。

(六)安全防火措施

1、建筑施工防火措施

(1)现场施工的特殊工作操作人员,必须持证上岗。初进现场的人员,必须经过消防法规、安全操作规程和基本灭火方法等内容教育后,方能上岗。

(2)搭设临时工棚宿舍,不准使用易燃易爆材料搭设。

(3)现场生产、生活用火需经领导批准,任何人不准私自用明火。非吸烟区严禁吸烟。

(4)施工现场要实行定点存放、定责任人、定管理措施。同时有设置防火警示牌,配备足够数量干粉灭火器材。

(5)施工现场每月对职工进行一次防火教育,每季度培训一次义务消防员,每月组织一次定期防火工作检查,建立防火工作档案。

(6)根据“四防”(防火、防盗、防治安全事故、防破坏)工作需要,配足值班力量,加强巡逻看护工作。实行24小时三班制,施工进入粉刷装修阶段,根据需要每四层楼配一名消防警卫员,实行分层段负责。

(7)建筑工地范围内(包括作业楼层)凡需要动火作业的,必须由防火负责人、监理单位、建设单位审批。

(8)现场出现火险或火灾时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当,油料起火不宜用水扑灭,可用泡沫灭火器灭火或隔离法压灭火源。电器设备起火时,应尽快切断电源,用干粉灭火器灭火。

(9)现场出现火险时,防火负责人判断准确,当即不能救出的要及时报警,请消防部门协助灭火。

(10)火灾区如有人时,要尽快组织力量,设法先将人救出,然后再全全面组织灭

火,灭火后,要保护火灾现场,并专人巡视,以防死灰复燃,保护现场,协助查找火灾原因。

(11)严禁占用场内通道堆放材料,通道要保持畅通,设置出口标志,夜间照明设施保持良好。

(12)设置专用的消防水管网,设临时加压水泵,设置消防立管,每层配备两套消防,设置明显标志牌,随着工程进度,消防立管应跟着接高,保证消防水枪射程可及建筑各部位。

(13)存放易燃物品的库房,照明线路要穿管保护,库房采用防爆灯具,开关设在库房外,灯具与易燃物应保持安全距离(30-40cm)。

(14)现场材料堆放不宜过高(不超过1.6m),间距要保持一定的防火距离。

(15)施工现场配电箱门前的通道,严禁堆放杂物,应保持通道畅通无阻。

2、宿舍工棚防火措施

(1)按防火安全要求,每间宿舍的居住人数为10人,有一个直接出入的门,门的宽度和工棚内的通道应不少于1.2m,门窗向外开。

(2)厨房要用非易燃材料建造。

(3)宿舍内不准私自乱拉电线和灯具,不准躺在床上吸烟,不准乱丢烟头、火种,烟头应丢在有水的容器内;不准点蜡烛照明。

(4)宿舍内的灯具、电线不得直接敷设在可燃物、金属物上,要套防火绝缘线管保护,每栋安装漏电开关,灯具与易燃物体保持50cm距离。工棚内不准使用钨灯照明,不准使用电炉、电热器具。

(5)住宿住宿人员有义务搞好室内卫生,每天打扫一次,每月大扫一次,不准乱丢垃圾,不准乱丢杂物。

(6)生活区应按照民工队伍时间情况,分片安置,并落实区域包干的安全、防火综合治理及计划生育责任人制度、宿舍的责任人制度及卫生清洁的轮班制度。

(7)生活区内,员工凭发放的工作卡住宿。要在生活区每显眼处挂防火、安全警示牌及住宿规定。

3、施工现场电焊消防安全管理措施

(1)焊工必须持证上岗,无操作证的人员,不准进行焊、割作业。

(2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未办理火审批手续,不准进行焊、

相关文档