退场证明

工程名称:珠海十字门会展商务组团一期国际展览中心地下室及上部工程我司施工的国际展览中心工程,于2014年3月21日在广东南缆电缆有限公司采购一批阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护软电缆,规格为ZC-RVV2.5mm2。在2014年3月21日在监理单位见证员见证下现场取样送检,经珠海市建设工程质量监督检测站检验后,评定该批电缆不符合标准要求,检验报告编号为:AHB14030065;样品编号为:140318-0190。

于2014年4月24日在监理单位见证员见证下再次现场取样复检,经珠海市建设工程质量监督检测站检验后,评定该批电缆不符合标准要求,检验报告编号为:AHB14040159;样品编号为:140424-0031。

根据建设工程施工质量管理条例,我司于2014年5月12日在监理及建设单位见证下,采取对该批电缆进行退场处理。特此证明!

施工单位:上海宝冶集团有限公司

项目负责人:

监理单位:上海建科工程咨询有限公司

项目总监:

建设单位:珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

项目负责人:

关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知

关于规范不合格建筑材料退场程序的 提示通知 各集团总公司、各有关单位: 市监督总站在2014年2月份全市建设工程检测试验结果排查工作专项检查中发现,部分施工单位不合格建材退场程序不规范,不能有效证明不合格建材已清退出施工现场。为规范不合格建材退场程序,切实保证不合格材料全数清退,现将有关情况通知如下: 一、材料管理方面 施工单位项目部材料专职管理部门应建立的材料物资进(退)场台账,留存进(退)货单据,进(退)货单据应由供应方、收货方签字确认,并清晰载明材料物资名称、规格型号、数量等。 二、工程技术管理方面 1、施工单位、监理单位通过材料进场检验、进场复验发现不合格情况时,监理单位应及时填写《不合格项处置记录(表B3)》(《建筑工程资料管理规程》第65页),并在不合格原因栏中如实填写不合格材料物资名称、供应商、生产厂家、规格型号、数量和不合格的具体情形(例如具体不合格的指标参数)等,并下发施工单位进行整改。 2、施工单位收到《不合格项处置记录(表B3)》后,应在监理单位监督下封存相应批次不合格材料,并进行退场处

理。退场过程应留存影像资料(包括封样、装车、车牌、车辆驶出现场出口),并形成由施工单位、监理单位、材料供应单位签字盖章确认的《不合格材料退场记录》。完成退场程序后,施工单位应归档保存相应批次的《材料、构配件进场检验记录》,附件包括《不合格项处置记录(表B3)》、《材料试验报告》、《不合格材料退场记录》、进(退)货单据和退场影像。监理单位应归档保存相应批次的《不合格项处置记录(表B3)》,附件包括《材料、构配件进场检验记录》、《材料试验报告》、《不合格材料退场记录》、进(退)货单据和退场影像。 3、《不合格材料退场记录》可参考附件样式或由各施工单位根据实际情况自行制定。 4、施工单位、监理单位要认真按照不合格材料退场的程序,切实履行主体责任,有力确保不合格材料全数清退,保证工程质量。

规范不合格建筑材料退场程序的提示通知

规范不合格建筑材料退场程序的提示通知 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

 2、施工单位收到《不合格项处置记录(表B3)》后,应在监理单位监督下封存相应批次不合格材料,并进行退场处理。退场过程应留存影像资料(包括封样、装车、车牌、车辆驶出现场出口),并形成由施工单位、监理单位、材料供应单位签字盖章确认的《不合格材料退场记录》。完成退场程序后,施工单位应归档保存相应批次的《材料、构配件进场检

验记录》,附件包括《不合格项处置记录(表B3)》、《材料试验报告》、《不合格材料退场记录》、进(退)货单据和退场影像。不合格材料退场记录表 处理内容: 由工程项目部采购的钢筋原材, 生产厂家河北钢铁股份有限公司承德分公司, 于2014年01月08日进场,在监理单位见证下送检,经北京筑之杰建筑工程检测有限责任公司检测结果为 不合格,报告编号: GJ2014-00267;GJ2014-00268。现在监理单位、建设单位、施工单位共同见证下对这批 钢筋作全数退场处理。 年 月曰 工程名称 图书馆综合教学楼等 4项(图书馆综合教学楼) 施工单位 湖南省第六工程有限公司 监理单位 北京国金管理咨询有限公司 建设单位 北京电影学院 材料名称 钢筋原材 规格 HRB400E 14 数量 施工单位(签章) 监理单位(签章) 建设单位(签章) 规格为 HRB400E 14, 年 月曰

不合格钢筋退场记录 我单位湖南省第六工程有限公司施工的图书馆综合教学楼等项(图书馆综合教学楼)工程,在2014年01月08日由河北钢铁股 份有限公司承德分公司供应的热轧带肋钢筋HRB400E 14钢筋,我单 位于2014年01月09日委托北京筑之杰建筑工程检测有限责任公司进行拉伸、弯曲、重量偏差、最大力总伸长率试验,经检验2组(试 件编号分别为:JC-008\JC-009 )样品在拉伸检验中均不合格,不能用于工程施工,进场批号及数量为: 1、746 / 13X308508 2、744 / 13X209093 共计:吨 经建设单位、监理单位、供货单位协商2批钢筋于2014年01月14日全部退场(后附退场照片)。 施工单位(签字盖 章): 供货单位(签字盖 章): 监理单位(签字盖 章): 建设单位(签字盖 章):

不合格报告处理程序(交底)

不合格报告处理程序 检测中心对于不合格的检测报告将定期上报我站,各责任单位应尽快处理并及时报我站核查,不得隐瞒或拖延处理。否则我站将酌情对不合格材料及部位进行监督抽检并对违规责任方记入不良行为记录。 各责任方对检测报告应审查的要点: 1、检测报告的公共信息: 1) 检测资质的有效性; 2) 材料的规格品种(与合格证的一致性) ; 3) 检验批量的信息; 4) 出厂合格证号或批号; (例:钢材、水泥检测报告) 5) 有无见证取样等。 2、检测结论: 1) 判断是否符合设计要求 2) 是否存在复验条件及检测依据的准确性。 监理单位应及时掌握各项检测的检测结果,对发现的不合格检测项目应及时按以下程序处理: 1、当发现不合格检测报告时,应及时发出《监理工程师通知单》,要求施工单位及时处 理; 2、施工单位接到《监理工程师通知单》后,应及时处理并回复《监理工程师通知单》,监 理单位应及时核查; 3、整个处理过程应形成记录,处理记录应汇入《单位(子单位)工程质量验收资 料》,处理记录包含以下内容: 1) 对有关规范、标准允许复检或现场整改后允许重新检测的项目应提供: a) 《监理工程师通知单》; b) 原不合格报告; c) 《监理工程师通知回复单》; d) 复检合格报告。 2) 对有关规范、标准不允许复检或复检不合格的项目应提供:

a) 《监理工程师通知单》 (通知单中应要求材料退场或重新制作送检) ; b)原不合格报告; c)《监理工程师通知回复单》; d)重新检测的合格报告。 3)对混凝土、砂浆试块等不合格需现场检测的项目应提供: a)原不合格报告; b)现场检测报告; c)现场检测不合格的按质量问题处理。 附件: 常规建筑材料的复验条件(复验仍不合格的批次产品只能退场处理) 1.水泥 GB175-1999《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》中的规定: a关于安定性的规定:凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合本标准规定时,均为废品。 b、关于强度的规定:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品标号规定的指标时称为不合格品。若上述检测项目的检测结果为不合格时,可通过仲裁检验程序予以解决,若该批样品经仲裁结果仍达到技术要求,则依据标准判为废品或不合格品,予以退场处理。仲裁检验由国家指定的省级以上水泥质量监督检验机构进行。 2.砂、石 检测报告的结论:样品经检验,按JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准规定的要求,判该石子不符合连续粒级和单粒级颗粒级配(砂不符合任何颗粒级配),针片状、压碎值、密度、含泥量、泥块含量、有机质含量、吸水率、含水量等符合捣制》C30强度等级砼的规定。 当砂(石)实际颗粒级配不符合要求时,应采取相应的技术措施,并经试验证明能确保砼质量后,方可使用;通常施工单位可自行采取措施,能确保满足施工要求即可。 3. 钢筋原材

关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知

关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知关于规范不合格建筑材料退场程序的 提示通知 各集团总公司、各有关单位: 市监督总站在2014年2月份全市建设工程检测试验结果排查工作专项检查中发现~部分施工单位不合格建材退场程序不规范~不能有效证明不合格建材已清退出施工现场。为规范不合格建材退场程序~切实保证不合格材料全数清退~现将有关情况通知如下: 一、材料管理方面 施工单位项目部材料专职管理部门应建立的材料物资进,退,场台账~留存进,退,货单据~进,退,货单据应由供应方、收货方签字确认~并清晰载明材料物资名称、规格型号、数量等。 二、工程技术管理方面 1、施工单位、监理单位通过材料进场检验、进场复验发现不合格情况时~监理单位应及时填写《不合格项处置记录,表B3,》,《建筑工程资料管理规程》第65页,~并在不合格原因栏中如实填写不合格材料物资名称、供应商、生产厂家、规格型号、数量和不合格的具体情形,例如具体不合格的指标参数,等~并下发施工单位进行整改。 2、施工单位收到《不合格项处置记录,表B3,》后~应在监理单位监督下封存相应批次不合格材料~并进行退场处 理。退场过程应留存影像资料,包括封样、装车、车牌、车辆驶出现场出口,~并形成由施工单位、监理单位、材料供应单位签字盖章确认的《不合格材料退场记录》。完成退场程序后~施工单位应归档保存相应批次的《材料、构配件进场检验

记录》~附件包括《不合格项处置记录,表B3,》、《材料试验报告》、《不合格 材料退场记录》、进,退,货单据和退场影像。监理单位应归档保存相应批次的《不合格项处置记录,表B3,》~附件包括《材料、构配件进场检验记录》、《材料试 验报告》、《不合格材料退场记录》、进,退,货单据和退场影像。 3、《不合格材料退场记录》可参考附件样式或由各施工单位根据实际情况自 行制定。 4、施工单位、监理单位要认真按照不合格材料退场的程序~切实履行主体责任~有力确保不合格材料全数清退~保证工程质量。 附件: 不合格物资处理记录 工程名称: 编号: 物资名称供应商规格型号生产厂家数量品牌来源 ?业主提供 ?集团集中采购 ?项目自购不合格原因: 处理意见: 退场见证人员签字: 建设单位施工单位监理单位 项目负责人签字: 项目经理签字: 总监签字: 年月日时分年月日时 分年月日时分材料供应单位接收确认: 签字(盖章) 年月日

《关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知》

关于规范不合格建筑材料退场程序的提示通知 各集团总公司、各有关单位: 市监督总站在2014年2月份全市建设工程检测试验结果排查工作专项检查中发现,部分施工单位不合格建材退场程序不规范,不能有效证明不合格建材已清退出施工现场。为规范不合格建材退场程序,切实保证不合格材料全数清退,现将有关情况通知如下: 一、材料管理方面 施工单位项目部材料专职管理部门应建立的材料物资进(退)场台账,留存进(退)货单据,进(退)货单据应由供应方、收货方签字确认,并清晰载明材料物资名称、规格型号、数量等。 二、工程技术管理方面 1、施工单位、监理单位通过材料进场检验、进场复验发现不合格情况时,监理单位应及时填写《不合格项处置记录(表B3)》(《建筑工程资料管理规程》第65页),并在不合格原因栏中如实填写不合格材料物资名称、供应商、生产厂家、规格型号、数量和不合格的具体情形(例如具体不合格的指标参数)等,并下发施工单位进行整改。 2、施工单位收到《不合格项处置记录(表B3)》后,应在监理单位监督下封存相应批次不 合格材料,并进行退场处理。退场协议(范本) 甲方: 乙方: 甲乙双方自愿组合,于年月日签订了建筑安装工程联营施工合同,为防止今后可能出现的合作纠纷,影响合同正常履行,经双方协商一致,就违约事项处理达成如下协议,以资信守。 第一章总则 第一条合同履约过程中,如出现本协议任意一项须解除合同违约的事项,本退场协议即刻生效。 第二条非责任方提前28天通知对方解除合同,并将一份《解除合同通知书》副本呈交给监理后,即有权行使解除合同的权利,另一方不得有异议。 第三条收到一方发出的解除合同通知后,双方需友好协商的解决清算、退场事宜,对双方争议协商未果部分,可通过委托合同管理部门调解、第三方仲裁或诉讼解决,委托第三方或诉讼所产生的费用由责任方承担。 第四条双方同意按本协明确的合同价款清算原则及甲方、乙方、监理、接手承包单位四方确认的现场工程量清单为基础计算的工程总价款作为乙方退场费用。 第五条除本协议约定的甲方应支付乙方的退场款项外,甲方不再向乙方支付任何款项,双方对总包合同履行及终止不存在争议,任何一方均不向对方主张任何赔偿、补偿及其他责任。 第二章须解除合同违约事项 第六条工期违约 1、甲乙双方合同签订后一周内,乙方项目经理及主要施工管理人员须进驻现场,超过15天未进场,甲方有权解除合同。 2、非甲方原因工期滞后2个月或连续三月工期不正常,甲方有权解除合同。 3、乙方逾期履行第二部分合同条款中,附录C中任一工程节点超过30日,甲方有权单方解除合同(附录C:基坑支护工程、地下室土石方工程及桩基础工程完成;±0.00工程完成; 1/2结构层顶板钢筋混凝土工程完成; 结构封顶完成; 室内初装修工程完成;f室内精装修施工样板段完成(自顶层往下五层完成); 厨房、卫生间精装修(五金卫浴除外)完成; 工程竣备验收完成(毛坯竣备精装修交楼)。 第七条质量违约 1、附录C中付节点及交楼分户节点验收,复检超过三次或乙方拒不整改,甲方有权终

材料退场证明

证明 我公司于2014年7月10日进场了一批蒸压加气混凝土砌块,规格A5.0 B07 600×200×200,进场数量2万块,生产厂家为:江门市南建新型墙体材料有限公司;拟用于鹤山坚美商业中心。 经送鹤山市建设工程质量检测中心检验不合格; (报告编号:ZJ20140700161),于2014年7月17日退场,监理旁站、核实。 施工单位:广东建城工程建设有限公司 项目经理:日期:2014年月日 监理单位:鹤山市工程建设监理有限公司 监理工程师:日期:2014年月日

材料退场明细 工程名称:鹤山坚美商业中心 退货单位:(盖章) 项目经理:日期:2014年7 月17日接收单位(盖章): 单位负责人:日期:2014年月日

证明 我公司于2013年11月22日进场了一批热扎带肋钢筋,其中牌号HRB335,规格Ф20 ,进场数量172t ,生产厂家为:河北钢铁集团邯钢公司;拟用于鹤山坚美商业中心。 经送鹤山市建设工程质量检测中心检验不合格; (报告编号:YC20131100807),于2013年11月28日退场,监理旁站、核实。 施工单位:广东建城工程建设有限公司 项目经理:日期:2013年月日 监理单位:鹤山市工程建设监理有限公司 监理工程师:日期:2013年月日

材料退场明细 工程名称:鹤山坚美商业中心 退货单位:(盖章) 项目经理:日期:2013年11 月26日接收单位(盖章): 单位负责人:日期:2013年月日

材料退场明细 工程名称:鹤山坚美商业中心 退货单位:(盖章) 项目经理:日期:2013年月日接收单位(盖章): 单位负责人:日期:2013年月日