文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某人防工程大截面梁板施工技术(改)

某人防工程大截面梁板施工技术(改)

某人防工程大截面梁板施工技术(改)
某人防工程大截面梁板施工技术(改)

某人防工程大截面混凝土梁板施工技术

作者:宋强

摘要

基于某人防工程梁板截面尺寸大、配筋量大、梁柱节点配筋复杂、结构超长等施工难点,通过技术、经济和工期比较,选择梁板整体施工方法。通过计算确定梁板层支撑体系,严格制订钢筋材料检验及安装方法,梁板混凝土分区浇筑,严格控制浇筑及养护措施。

关键词

人防工程;大截面梁板;后浇带

锦绣龙轩A区A-a人防车库工程建筑面积为6853 m2,基础型式为筏板基础,结构形式为框架剪力墙结构,车库层高3.4米,基础筏板厚度为700mm,框架柱截面尺寸为600×600,剪力墙厚300mm,顶板板厚250mm,顶板梁有300×700、400×800、400×900、400×1200四种截面尺寸。车库墙柱及梁板全部为C30掺聚丙烯抗裂纤维抗渗混凝土,抗渗等级S6,混凝土总量约13000m3。

1施工难点

1)梁板截面尺寸大,顶板混凝土与钢筋自重及施工荷载非常大,必须保证梁板模板支撑系统的承载力和整体稳定性。

2)梁板的配筋量大、主筋长、布置密,梁柱节区钢筋纵横交错,必须正确放样和下料,保证钢筋位置和数量正确。

3)梁柱节点区钢筋间距小,混凝土自由下落困难,且易产生温度及收缩裂缝。

4)工程纵向长度达153m,由3道后浇带及1道伸缩缝分隔为5个部分。混凝土浇筑时,后浇带同梁交叉部位须合理分隔以避免混凝土流人后浇带部位;同时,须控制混凝土浇筑和养护期间的裂缝。

5) 对于聚丙烯抗裂纤维这种新型外加材料,在混凝土施工工艺、合理控制坍落度,以及振捣和收面等方面需要加深认识与研究。

2施工方案选择

考虑梁分层浇筑法和整体施工法两种支模方案,二者比较如下:

1)技术方面整体施工法需对车库梁板层中可能出现的各种荷载进行分析、组合,确定本层支撑体系,还要对其下各层混凝土构件的承载力进行验算。对管理人员的技术、

能力要求较高。

2)经济方面分层浇筑法需在第1次浇筑混凝土施工缝下位置配置锚固钢筋、抗裂钢筋和箍筋,该部分梁窄而深,钢筋密集,操作困难;且需留置混凝土支墩,构造措施复杂,在第1次混凝土浇筑形成的施工缝界面凿毛处理非常困难,既增加钢筋数量又增加人工处理费用。

3)工期方面分层浇筑法将大梁分两次浇筑迭合成型,利用第1次浇筑部分支承第2次浇筑混凝土的自重及施工荷载。要求第1次浇筑的混凝土达到设计强度70%时才能浇筑第2次混凝土,且本工程为冬期施工,初步估算会增加21d左右的工期。

经过同建设、监理及设计等部门协商,可一次完成梁板层施工,并充分利用下层支撑层的已有支撑力。与分层浇筑法相比,整体施工法既减少了投资,又保证了工期和质量,决定采用整体施工法。

3模板支设

1)整体加固方案

由于顶板层梁、板混凝土方量大,传至下层的荷载也较大。经过设计计算,从混凝土底板设置满堂钢管支撑,合理计算钢管支撑间距和加固连接方式,在保证支撑体系具有足够承载力的同时,防止支撑架整体失稳破坏,以承受顶板层梁板自重和施工及混凝土养护期传下来的临时荷载。

2)顶板梁板支撑体系

经荷载分析及受力计算,采用以下支撑体系:梁底支撑用扣件式钢管脚手架,12mm 厚竹胶板;梁底次龙骨为50mm×80mm木方,间距150mm;梁底主龙骨为似Φ48×3.5mmmm 钢管,立杆间距为900mm×900mm;设置4道纵横向水平杆,地面至梁底(高度2.2~2.7m)设置3道纵横向水平杆,梁、板之间贯通连接;整个支撑体系四周及梁两侧设置连续剪刀撑。立杆下垂直梁方向通长铺设50mm×300mm木板,最后一道水平杆设置在距支撑层面200mm范围内,增加纵横两个方向扫地杆,保证立杆下部稳定、牢固,防止整体失稳破坏。立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中,施工中随时检测校正杆件的垂直度和水平度,确保立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差不超过规范规定值,连接节点构造必须符合规范要求,确保每个扣件的拧紧力矩控制在45-60N·m.

3)顶板大梁模板安装

梁模板安装时,复核梁底标高和校正轴线位置无误后,安装立杆可调支托,固定纵龙骨方木,再在横龙骨木方上铺设梁底板并固定,梁底要求按0.15%L起拱(L为梁的最大跨度为8.1m),梁底模板验收合格后,安装固定梁侧钢筋,绑扎梁钢筋,插入对拉螺栓,并套上套管,按设计要求检查梁口尺寸,拧紧对拉螺栓,调整梁口平直,用斜撑和水平撑加固。

4钢筋工程

1)梁钢筋直径较大、层数较多,且钢筋较长,为保证钢筋位置正确,利用木工搭设的钢管架,将钢筋逐层摆放,先摆上部纵筋的最下层,且两个方向同时进行,直至上部纵筋全部摆完。梁的上部纵筋摆放结束,进行梁箍筋的设置、安装,上部纵筋绑扎时每隔2m左右留一段不安装,以便梁下部纵筋摆放,下部纵筋安装时,两个方向同时进行且逐层摆放,摆放结束后,将下部纵筋绑扎,并将预留的上部纵筋绑扎完毕,最后进行侧面抗扭钢筋与拉筋的绑扎。

2)梁高范围内的箍筋设置梁柱接头部位,柱箍筋按照正常要求布置,由于梁的上下部纵筋数量较多且交错,为便于施工,在绑扎梁钢筋之前,将柱的外箍筋先行设置,根据梁纵向钢筋高度及时调整柱箍筋高度,进行绑扎。

3)梁筋保护层梁下部钢筋保护层控制采用Φ25短钢筋垫在箍筋上作为保护垫块,长度为梁宽减去2倍保护层,沿梁方向间距0.8m布置。将梁纵向钢筋调整至模板中间,绑扎过程中将梁钢筋设置在柱纵向钢筋内侧,然后进行梁钢筋绑扎,模板加工完毕后采用大理石垫块控制。

5)梁的上下层钢筋在同一轴线通长设置,将多出的纵筋按锚固长度锚人柱内,以减少梁内钢筋接头;梁下部纵筋的接头位置设置在跨外1/3范围内,上部纵筋接头设置在跨中1/3范围内,利用同直径钢筋将梁上下层钢筋分开且绑扎牢固,以保证钢筋在混凝土施工时位置正确,且便于混凝土浇筑。

由于梁的钢筋较多,钢筋自重较大,为保证钢筋设置正确,不产生位置偏移,采用钢管搭设固定架,保证钢筋骨架稳定,便于施工人员操作,具体做法如下:利用木工钢管满堂架,在梁两侧每隔1.5m左右按钢筋层数设立杆与小横杆,且横杆下应增加一个扣件,保证有足够支撑力,立杆避免采用搭接和对接连接,在梁两侧另外搭设脚手架,铺上跳板、木胶板并连接牢固,以便施工人员操作和堆放部分材料,但支撑梁钢筋的脚手架上不得堆放任何材料。

5混凝土工程

浇筑混凝土前应对梁板模板、钢筋、预埋件及管线等检查达到设计要求,并办完隐预检手续。混凝土浇注前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位混凝土强度等级及质量标准。浇筑前将模板内的垃圾、尘土等杂物及钢筋上的油污清理干净,并检查钢筋的垫块是否垫好。

5.1浇筑顺序

人防车库墙、柱与顶梁板同时浇筑,根据设计要求,在梁板部位按照设计的5道后浇带,分区浇筑。

先浇筑墙柱混凝土至梁底位置,墙柱完成后再浇筑梁混凝土,待浇筑至板底时与板一同浇筑,施工过程中严格控制间隔时间,避免出现冷缝;为了确保模板支撑架均衡受载,保证支撑系统的整体稳定性,采用从中部开始逐渐向两边扩展的方式进行浇筑。

超大梁混凝土分层下料、分层振捣,每次浇筑厚度500mm左右。

5.2混凝土施工

顶板梁板混凝土强度等级为C30,采用商品混凝土,抗渗等级S6,混凝土按试验配合比掺入聚丙烯抗裂纤维,坍落度控制在180~200mm,现场设1台车载混凝土输送泵,因试配时已考虑了避免混凝土离析的措施,采用泵管直接下料。为保证混凝土顺利浇筑,防止产生裂缝,采用以下措施进行控制:

1)提前与搅拌站联系,根据钢筋较密,混凝土下料困难等特点,对混凝土进行试配,确保混凝土顺利浇筑。

2)通过同设计单位沟通,有意识地对钢筋较密部位进行处理,如将1排钢筋变更为2排,增加钢筋间距,以利于混凝土下料。

3)成立以项目经理为组长,项目部技术、施工、质量、试验等部门负责人为成员的混凝土浇筑协调小组,对混凝土施工期间的各项工作进行管理、协调。

4)项目部同建设、监理及设计等有关单位进行沟通,共同确定施工方案。经上级技术部门审批后,通过书面通知及现场交底对施工班组进行交底,确保施工方案贯彻至一线操作班组。

5)混凝土浇筑期间,项目部人员成立浇筑领导小组全程监控。

6)混凝土试块留置与养护,根据冬期施工要求留置足够数量试块。混凝土压实收面后采用塑料薄膜进行覆盖,上层加铺2层棉毡,并安排专人进行温度测试,避免出现混凝土内外温差过大的情况。

对于掺入抗裂纤维混凝土施工还要注意以下几点:

1)结构施工前先对各搅拌站的混凝土质量、供应能力、原材料等进行详细调查,选择质量有保证的搅拌站。

2)在商品混凝土搅拌站拌制混凝土前,由施工单位派人携带聚丙烯纤维,按聚丙烯纤维的使用量,在砂、石、水泥和水均匀拌合后,再加入定量的聚丙烯纤维进行搅拌,搅拌时间的长短以纤维能在混凝土中均匀分布为准,一般为3~5min,也可先将聚丙烯纤维与砂、石、水泥干拌后再加水湿拌,整个搅拌时间较拌制空白混凝土适当延长1~2min。

3)纤维混凝土在搅拌站拌制均匀后,使用混凝土搅拌运输车进行运输,应根据浇筑情况选择合适的运输路线,以确保混凝土供应畅通,并在运输搅拌过程中注意控制混凝土停放时间,停放时间不应超过1h,否则聚丙烯纤维宜在混凝土运至工地后再加入,搅拌车到达浇筑地点,一般应加大马力自转25s左右,混凝土经检查合格后才可卸料至混凝土输送泵,泵送人模内,分块分层浇筑,两罐之间的间歇时间不应超过混凝土的初凝时间。

4)纤维混凝土的振捣与一般混凝土相同,采用插入式振捣器振捣,第一振点的延续

时间应以使混凝土表面呈现浮浆和不再下沉为准,捣固点间距≤0.5m,振捣器插入下层混凝土的深度≥0.5m,并在梁、柱节点等钢筋密集部位加强振捣。

5)聚丙烯纤维混凝土的初凝、终凝时间较普通混凝土有所增加,宜在其接近初凝前收浆后抹平,并在其终凝前将混凝土表面赶压密实并压光,以防纤维外露,使纤维混凝土表面平整、密实、光滑。

6后浇带施工

本工程后浇带较多,且要穿过高达900mm大梁,如何避免混凝土流入后浇带部分是一个施工难点。施工中可以通过以下措施进行控制:

1)后浇带部位梁只支设梁底模板,不支设梁侧模板,以便清理流入后浇带的混凝土。

2)绑扎钢筋过程中,可以通过钢筋龙骨配合钢板网的方式进行封堵。即先绑扎梁下皮纵向钢筋,确定箍筋位置,放置箍筋,待放置到后浇带部位时,放带双向钢板网箍筋,钢板网在后浇带外侧,以箍筋作为钢板网龙骨,避免受混凝土挤压,向后浇带内侧变形,然后绑扎其他钢筋。

3)混凝土浇筑期间,注意观察,对梁混凝土要求分层浇筑,避免对钢板网产生过大侧压力,从而使混凝土流人后浇带内部。

4)施工后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固,避免留直缝,采用企口缝。混凝土采用掺入膨胀剂的微膨胀混凝土,混凝土标号要比周围混凝土高一标号为C35。

7施工效果

人防车库混凝土工程于2009年12月底浇筑完毕,浇筑过程中各部分支架稳定,墙、柱及梁、板模板完好。柱梁板混凝土采用整支整浇工艺,砼的成型质量较好,做到了外光内实,几何尺寸标准,棱角清晰,梁柱接头方正,表面平整洁净。

大跨度梁施工方法

大跨度梁施工方法 该项目现浇梁体最大跨度21.6米,断面尺寸400mm*1400mm,现浇混凝土支架高度4-10米。该大梁施工特点是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前必须编制大跨梁专项施工方案以指导施工,在此根据现有资料简述本项目大跨度梁施工方法。 施工时先浇筑梁端立柱,待其强度达到70%以上,使其形成外部支撑体系,然后浇筑梁板混凝土。施工时部分大梁的支撑落在下层120mm的混凝土楼板上,当支架架设在下层楼板时,下层楼板的支撑体系暂不拆除,以便保证楼板有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,待上层大跨度梁强度达到拆模强度后再循环卸落。 1、支架及模板布置 模板及支撑体系选型 现浇大跨度梁脚手架搭设高度4-10米,脚手架施工时,梁底脚手架做加密处理,加设2根承重立杆,立杆采用与梁板脚手架同规格钢管,承重杆间距533,133,533;沿梁跨度方向间距500mm。梁底采

用3根50mm×100mm 的木方,顶托托梁材料选择100mm ×100mm 木方。支架及模板施工时沿梁跨度方向设预拱度。 模板面板采用18mm 厚复合胶模板。龙骨布置5道,龙骨采用50mm ×100mm 方木;外龙骨间距300mm ,外龙骨采用Φ48×3.0双钢管,Φ16对拉螺栓布置3道,竖向间距300,400,400(mm),断面跨度方向的间距300mm ,对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整。 图1:梁高1400mm 模板组装示意图 (注:对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整) 333 333 333333 1500m m

变截面连续梁式桥设计入门

变截面连续梁桥设计入门 预应力混凝土连续梁桥在公路桥梁中的应用范围越来越广泛,跨径超过40m时多采用变截面箱梁,本文主要介绍变截面连续箱梁桥设计的入门知识和容易遗漏的一些技术处理措施。 一、变截面连续梁桥的适用范围 变截面连续梁桥主跨经济跨径一般在40~250m之间,桥型优点在于施工技术成熟、造价低廉、行车舒适、养护简单;缺陷在于结构自重大、容易开裂、恒载在使用荷载中占据较大比例、建筑高度高。 二、箱梁构造设计 1.箱梁箱室分配 (1)鉴于多室箱梁弯曲内力分配难以把握,箱梁最好采用单箱单室; (2)箱梁分室受畸变和横框架抗弯控制,当箱梁最大宽高比超过3~3.5时应考虑分室; (3)当采用单箱多室结构时,各墩支撑最好一条腹板对应一排支座; (4)当腹板与支座不是一一对应或支座中心与腹板中心存在偏离时应进行支座处横隔板的横向抗弯计算。 2.箱梁梁高 箱梁梁高的控制因素主要包括: (1)箱梁根部梁高一般取主跨跨径的1/16~1/20;跨中梁高一般取主跨跨径的1/40~1/60。 (2)跨中梁高最小箱内净高一般不宜小于1.5m,特小跨径桥梁例外。 (3)箱梁最矮梁段箱体宽高比不大于3.5。 3.梁高变化 箱梁梁高一般采用抛物线变化,主跨跨径小于120m时采用2次抛物线,大于120m时采用1.8、1.6或1.5次抛物线。 4.底板厚度 箱梁底板厚度变化规律一般采用2次抛物线,最薄处根据桥梁跨径、构造需要和横向抗弯计算确定一般为20cm~32cm;最厚处底板厚度一般取跨径的1/200~1/120,根据下缘压应力要求控制。

1.纵向预应力 一般由内力设计控制:抵抗负弯矩设置顶板束;抵抗正弯矩设置底板束;抵抗主拉应力设置腹板束。

架梁运梁安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 架梁运梁安全技术交底(通用版)

架梁运梁安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容及记录: 1、坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格按照经审批的“箱梁运架施工方案”组织施工,运梁架梁前对施工人员进行安全教育和安全技术交底。做到合理安排,分工明确,责任到人,确保安全。 2、架梁前必须检查落实如下工作: 1)应对架桥设备的走行、液压、提升、制动系统和电气设备进行全面检查,符合要求后方可使用。 2)应对钢丝绳、保护恰进行检查。 3、移梁、起梁、装梁、运梁、落梁由专人负责,并达到如下要求: 1)移梁(或运梁)铺设的专用轨道应平顺,轨距正确。轨道接头不得有错台、错牙、道床无沉陷。 2)梁片的起顶、支垫应对称平衡,支垫牢固。梁体移位交换支点时,千斤顶起落高度不得超过有效顶升行程。 3)移梁时两端行程应同步。

4)钢丝绳任何一个断面内的断丝量不得超过此断面总根数的5%,钢丝绳应在滑槽内并排摆紧密整齐,不得有互压乱绕现象。 5)起吊梁片时,当梁体吊离支承面10-20cm时,应暂停起吊,对吊机各重要受力部位及关键处所进行检查,确认一切正常后方能继续起吊。梁在起落过程中应保持平稳,两端高差不得大于30cm。 6)在吊梁过程中,吊装前应由打好支撑,做好吊机稳固工作,如地面不密实时,必须经过辗压或在吊车支腿下面铺设枕木,以增加其稳固性。 7)指挥两台吊车共同起吊梁体时,应由有经验的装吊工负责指挥,两台吊车需同步进行,重量分布不得超过吊车的额定荷载,并保证两台吊车之间有一定距离,不得碰撞。 8)梁片移动、装运时必须按要求设置支撑点,在梁端两侧支撑牢固,并使梁的重心与平车(运梁小车)纵向中心线相重合,偏差不得超过20mm。 9)运梁过程中,道路应密实、稳固、平整,梁体在运梁车上应支撑牢固,运梁车前后应有专人指挥,并明确停车信号,如出现支撑松动或其它危险情况,应立即停车。(前后轮下应放方木等作为辅助刹车)

大跨度梁(高支模)施工方案

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2大跨度梁概况 (4) 2.3高支模概况 (4) 3 施工总体部署 (4) 3.1组织机构 (4) 3.2方案选择 (4) 3.3施工顺序安排 (8) 4 模板支撑架施工方法及措施 (8) 4.1模板支撑架施工方法及措施 (8) 4.2高支模质量保证措施 (9) 4.3附计算 (9) 5 钢结构的吊装及措施 (28) 5.1H型钢梁吊装 (28) 5.1.1 H型钢梁简介 (28) 5.1.2现场塔吊介绍 (29) 5.1.3-6.05米层构件吊装工况分析表 (33) 5.1.4钢梁吊点选择 (33) 5.1.5钢丝绳直径选择 (34) 5.2箱型梁吊装 (34) 5.2.1一层构件吊装工况分析表 (34) 5.2.2现场塔吊及塔吊性能 (36) 5.2.3一层构件分段后吊装工况分析表 (37) 5.2.4箱型梁吊装方法 (38) 5.2.5支撑架计算书 (38) 5.3第六层箱型梁吊装 (46) 5.3.1箱型梁所在位置如下图: (46) 5.3.2塔吊布置图及塔吊介绍 (47) 5.3.3六层钢梁吊装工况分析 (50) 5.3.5钢梁运输线路 (53) 5.3.6吊机的选用 (55) 5.3.7钢柱牛腿及吊耳计算 (56) 5.3.8轨道梁对五层混凝土梁的集中荷载分析 (57)

5.3.9轨道计算书 (62) 5.3.10钢梁吊装几个注意的问题 (65) 5.3.11五层楼面梁支撑钢柱计算书 (65) 5.3.12混凝土受压计算 (67) 混凝土:C30 (67) F c=14.3N/mm2 设混凝土强度达到50%,则F c1=7.1N/mm2 (67) 支撑柱顶加200x200x30厚的钢板,故受压面积为:200x200=40000mm2 (67) F=7.1*40000=284000N=284KN > 250KN 故满足。 (67) 5.4二层H1000*400*46*46型钢的吊装 (67) 5.4.1 H型钢梁所在位置 (67) 5.4.2塔吊分析 (67) 5.5安全措施 (68)

变截面预应力混凝土连续箱梁大桥施工技术研究

变截面预应力混凝土连续箱梁大桥施工技术研究 发表时间:2016-03-21T10:10:38.140Z 来源:《基层建设》2015年26期供稿作者:徐立骞 [导读] 杭州市城市建设基础工程有限公司随着桥梁技术不断发展,变截面预应力混凝土箱梁得到越来越广泛的应用。杭州市城市建设基础工程有限公司浙江杭州 310004 摘要:随着桥梁技术不断发展,变截面预应力混凝土箱梁得到越来越广泛的应用。某桥主桥为变截面连续梁桥,在施工过程中进行了相应的施工控制。本文结合某桥对变截面预应力混凝土连续箱梁施工要点进了研究,可为同类型工程施工提供参考。关键词:变截面;预应力;箱梁大桥;钢管桩;施工技术 1、工程概况 某桥工程桩号分别为K0+000,终点桩号K2+300,全长2.3km。主桥上部构造:混凝土C55:16293.6m3Ⅰ钢筋606t,Ⅱ钢筋2747t,预应力钢绞线841t。该桥左幅设计为:(4×32m)等截面预应力砼连续箱梁+(58+3×96+58)变截面预应力砼连续箱梁+(3×24)等截面预应力砼连续箱梁+(4×32)等截面预应力砼连续箱梁+(3×32)等截面预应力砼连续箱梁;右幅设计为:(3×32m +24.175m)等截面预应力砼连续箱梁+(58+3×96+58)变截面预应力砼连续箱梁+(25.825+2×27)等截面预应力砼连续箱梁+(4×32)等截面预应力砼连续箱梁+(3×32)等截面预应力砼连续箱梁,总长828m。全桥位于直线段,部分纵面位于-2.4%和2.4%直线纵坡段,其余位于R=8000,T=144的竖曲线上。 2、箱梁结构形成 该桥起点桩号为K0+842.877,终点桩号K1+670.877,大桥全长828m(双幅),主桥设计为58m+3×96m+58m五跨变截面预应力混凝土连续箱梁。主桥上部箱梁为变截面单箱双室断面,箱梁梁高、底板厚度均按圆曲线变化。主跨箱梁根部梁高(箱梁中心线)为560cm,跨中梁高(箱梁中心线)为270cm,箱梁顶板全宽为2050cm,厚度25cm。底板宽度957.7至1180.8cm变化,厚度为73.6—30cm。腹板厚度分别为75cm及50cm。箱梁在花瓶墩顶处设300cm厚的横隔板。主跨箱梁单“T”共分12段悬臂浇筑,0号梁段长12m,其余1-12号梁分段长为7x300+5x400cm,边跨、次边跨、中跨合拢段都为2m,边跨现浇段长10m。0号梁段和边跨现浇段采用钢管桩支架现浇施工,主跨T构采用对称挂篮悬臂现浇施工,悬浇最重梁段为1794kN。全桥合拢顺序为:先合拢两个边跨,接着合拢次边跨,最后合拢中跨。 3、0#段桥梁结构特点 3.1 0#块施工 该桥0#段采用单箱双室结构,节段长1200cm,墩顶高560cm,底板宽957.7cm,顶板宽2050cm,0号块混凝土方量为473.3m3,0号块重量为12542kN。考虑0#块长度较长,桥面与墩身宽比大,结合设计图纸及实际施工条件,主桥0#块支架选用钢管桩支架,图1 0#段支架示意。 图1 0#段支架示意 3.2钢管桩支架构造 钢管桩支架由钢管桩立柱、剪刀撑、主横梁、纵向分配梁、落架系统、模板系统等分别由六部形成: 1)钢管桩立柱:墩柱两侧底板位置各设置3根φ700σ10钢管桩立柱,用于支撑底板、腹板荷载以及抵抗部分施工不平衡力距;两侧各设置3根φ530σ6钢管桩立柱,用于支撑腹板和翼板荷载。 2)剪刀撑:钢管桩立柱之间设置[20槽钢剪刀撑增加支架横向稳定,剪刀撑的层数根据支架高度进行调整。 3)主横梁:主横梁采用两根Ⅰ45b工字钢,横梁与钢管桩采用焊接。 4)纵向分配梁:纵向分配梁采用Ⅰ25b工字钢,分配梁按照支架设计进行布设。 5)落架系统:纵向分配梁与主横梁之间设置木楔,以便于后期模板拆除。 6)模板系统:外侧模采用定型钢模,单侧模板长度组合为4.5m+3.5m+4.5m,几何尺寸以设计图为准;考虑0#段内部几何尺寸变化较大,内模采用组合木模。 3.3钢管桩支架搭设 安装前准备→钢管立柱→设置剪力撑→安装主横梁→安装纵向分配梁及木模→铺设底模→预压→卸载→调整模板标高→安装侧模→钢筋预应力绑扎→砼浇筑。 3.4准备顺序 钢管桩支架拼装应做好以下准备: 1)根据设计图纸要求,在加工场下料,焊接过程中应注意控制杆件的结合尺寸及焊接质量;

支撑梁施工方案

§7.7.1测量放线 支撑梁测量放线工作分为定位放线、水准点引测两部分。 1、测量准备工作 1)校核测量工具 本基础工程测量放线工作使用的仪器有:全站仪(项目测量班配备)、经纬仪、水准仪,必须保证所使用的仪器经有资质的计量检测单位检测合格。同时操作人员持证上岗,具备相应操作能力。 2)校核基准点 对于测绘单位提供的坐标点、水准点重新进行闭合测量,复核无误后引测至现场进行场地内标高引测。 2 、定位放线 根据我单位支护桩施工期间为主提供的控制点,以及施工总平面图中基坑各角点坐标,在基坑旁设置两测量控制点,点间距大于200m,使用混凝土深埋大直径硬质钢筋的做法,在顶部露出的钢筋上标十字线,使用较高稳定性的莱卡全站仪导线法定出坐标。再由此进行坑内坐标定位。 对于支撑施工各角点、拐点,使用木桩在各构件中轴线处定位,木桩要牢固嵌入土中,木桩上钉一个铁钉,铁钉中心用钢锯锯出十字,交叉点为楼座坐标控制引测点,此工作由公司测量队进行,一次结构分包单位协助。 项目测量人员定位放线完成后,要求施工班组马上组织人员对控制点进行复测,主要通过拉皮尺复核两点之间距离是否与设计图纸相符,用经纬仪复核相邻两支撑构件轴线是否垂直。如存在较大误差,及时反映,经分析后采取重新测量等措施,确保放线准确。 放线完成后,在各控制木桩外另锤入一木桩,用于挂白线。垫层施工和模板支设均依据白线外返。施工单位要在每日复工前在工作面上复核控制桩位置,防止出现人为导致的误差,对于丢失、破坏的控制线要及时补充。 垫层浇注后在垫层上弹出梁中心线和梁边线,用来控制钢筋绑扎和支模板。 3 、水准点引测 现场高程控制点均由业主提供的高程控制点引测,此水准点位于场地西侧的东吴北路。我项目部在支护桩施工期间在现场引测四个控制点,分别位于基坑四周的围墙上。

变截面连续梁完整计算书

一、工程概况 上部结构采用预应力混凝土变截面连续箱梁,为双幅结构。单幅箱梁采用单箱单室截面,箱梁顶板宽11.99m,底板宽为6.99米,箱梁顶板设置1.5%的横坡。边跨端部及中跨跨中梁高均为2.0m(以梁体中心线为准),箱梁根部梁高为4.0米,梁高从2.0m到箱梁根部按1.5次抛物线规律变化;边跨端部及中跨跨中底板厚度为0.25米,箱梁悬臂根部底板厚度为0.6米,箱梁底板厚度从2.0m到悬臂根部按1.5次抛物线规律变化。箱梁腹板在3.5m长度内由0.45米直线变化至0.6米。 桥台采用重力式U型桥台,桥台与道路中心线正交布置。桥台扩大基础应嵌入中风化岩面不少于0.5m,同时应满足基底持力层抗压承载力要求,桩基础应嵌入中风化岩层长度不小与2.5倍桩径,桥台台身采用C25片石混凝土浇筑,台帽混凝土采用C30钢筋混凝土。台后的填料采用压实度不小于96%的砂卵石,回填时应预设隔水层或排水盲沟。 桥墩均采用钢筋混凝土八棱形截面,基础采用桩基接承台。桥墩墩身截面为3.5×2.0m,截面四角对应切除70×50cm倒角。墩顶设盖梁,桥墩盖梁尺寸为 6.99m(长)×2.4m(宽)×2.6m(高),承台尺寸为8.4m(长)×3.4m(宽)×2.5m。每个承台接两根直径2.0m的桩基。 所有的桩基础均采用嵌岩桩,用人工挖孔成桩。桩基础应嵌入完整的中风化岩面不少于3倍桩径,并要求嵌岩岩石襟边宽度大于3.0m,同时应满足基底持力层岩石抗压强度要求。 桥型布置见图1 桥型立面布置图。 图1 桥型立面布置图 二、主要技术标准 汽车荷载:公路-I级。 人群荷载:3.5 KN/m2。 2.4.桥梁宽度:

变截面连续箱梁毕业开题报告

开题报告 1 工程简介 该桥为南水北调中线一期工程总干渠邯邢渠段跨渠公路。地震设防烈度7度。地质资 料如图所示:粘性土(厚度为1.5-4.9m),壤土(厚度为2.2-9.5),粉砂(厚度为1.3-5.3m)。 材料:C50混凝土,铰缝采用C50细石混凝土。立柱、盖梁及桥头搭板采用C30混 凝土,基桩采用C25混凝土。桥面铺装采用三涂FYT-1改进型防水层+10cm厚C50混凝 土(原路面为混凝土路面)或10cmC50混凝土找平层+三涂FYT-1改进型防水层+10cm厚 C50混凝土(原路面为沥青路面)。预应力钢绞线采用1860级高强低松弛s 15.24钢绞线。 2 桥梁设计 (1)桥型布置 分孔:该桥采用现浇预应力变截面连续箱梁,对于多于两跨的连续梁,其边跨一般为中跨的0.6-0.8倍左右,当采用箱型截面的三跨连续梁时,其边跨可以是中跨的0.5-0.7倍。该桥共3跨,跨径采用18+30+18比例合适,总跨径为66m;一般30

梁高的确定:该桥型为变截面连续箱梁。根据规定可知,变截面梁支点截面的梁高H支约为(1/16-1/20)l(l为中间跨径),跨中梁高H中约为(1/1.6-1/2.5)H支。因此该桥中间跨径l=30m,H支=1.7m,H中=1m。桥宽为4.5m+2×1m的人行道·。 桥两端设置耳墙和背墙,长3m,主要是固定桥两端的土,桥两端分别设置8cm的伸缩缝。 (2)桥横断面设置 ①桥向两侧设置2%横坡,主要是有利于排水。桥宽6.5m,属于窄桥,由于桥宽小于20m的一般设置为单箱单室截面,因此该桥箱型设置单箱单室,由于该桥墩型为独立中墩,在中墩处箱梁采用全实梁,全实梁长度为2m,桥台处也采用全实梁,长度为1m。悬臂端部厚度不小于10cm,故跨中梁悬臂端取20cm,悬臂根部取30cm,悬臂长150cm,箱梁顶板厚度应满足横向弯矩的要求和布置纵向预应力筋的要求;参考如下: 腹板与顶板尺寸的关系 ②底板厚的拟定:箱梁底板厚度随箱梁负弯矩的增大而逐渐加厚之墩顶,以适应箱梁下缘的受压要求,墩顶区域底板不宜太薄,否则压应力过高,由此产生的徐变将使跨中区域梁体下挠度较多。一般底板厚度与主跨之比宜为1/140~1/170,跨中区域底板厚度可按构造要求设计,跨中底板宜为20~25cm。底板除承受自身荷载外,还承受一定的施工

高支模、大跨度梁的施工方案

高支模、大跨度梁的施工 深圳万科建筑研究中心,就是这样一座综合建筑。该建筑设计采用了14根大跨度普通钢筋混凝土结构梁与屋面板一起构成一大跨屋盖。其中,6根梁净跨41m(总长43.3m)、梁高2.8m,梁下净空13m,另外8根梁净跨27m(总长29.3m)、梁高1.6m,梁下净空14.2m。 在设计考虑并允许的作用效应下,大跨度屋面梁的施工质量成为了该建筑结构可靠性的关键。而模板支撑、钢筋、砼作为钢筋混凝土结构施工中三大分项,都举足轻重,挠度和裂缝更是检验大跨梁施工质量的重要指标。以下就从这几个方面介绍该工程大跨度屋面梁施工的一些方法和要点。 1、模板支撑系统 1.1、支撑系统 对于高支模大跨度的非预应力混凝土结构施工来说,支撑是一关键。该工程使用钢管排架作为大跨结构的施工支撑,由于施工组织的要求,屋面结构施工时,其下还为自然地面和回填土地基,因此,保证支撑系统不下沉显得犹为重要,所以,对地基的处理成了必要。施工中,我们首先对地面原土和回填土进行碾压、夯实,进行环刀取样检测,要求密实度λ0≥95%;然后在整个排架范围内的地基上满铺150~200厚的碎石+1∶4水泥石屑垫层,振动碾压密实。为保证钢管排架均匀地把力传到地基上,排架下部设两道地垅,下层地垅横向设置,与梁垂直,以两根50×100硬质木枋平铺,要求木枋两端至少宽出大梁主要受力支撑范围300,上层地垅采用14a槽钢口向上纵向铺设。上下层地垅的间距均根据计算出的排架立杆纵横间距而定,要求每根立杆均设于纵横向地垅交叉处。排架立杆的纵横间距及水平横杆的步距计算时,考虑屋面梁、屋面板、排架自重及屋面施工荷载等,主要验算立杆的稳定承载力及地基的最大荷载;同时,为保证排架系统的整体稳定性,设置间距5米以内的竖向及水平向剪刀撑;最后,为防止下雨或其它施工用水浸泡地基,保证排架地基高于周围地面,并设通畅的排水沟,确保施工过程中排架下无积水。 1.2、模板 大跨梁模板设计分底模与侧模分别考虑。钢管排架顶部采用钢管行栊,木枋搁栅,上铺胶合板形成大梁底模;大梁侧模面板则采用18mm进口木胶合板,内楞(竖向)用50×100木枋,外楞(水平向)用双φ48脚手钢管,对拉螺栓选用φ12Q235钢制作。设计时,根据底模胶合板、搁栅木枋的承载力及刚度确定搁栅木枋及行栊钢管的间距,而钢管行栊验算时,除考虑其抗弯、抗剪承载力外,应特别注意验算其下部节点扣件的抗滑承载力。经计算本工程需采用双横杆、双扣件来支撑钢管行栊。另外,由于梁最高达 2.8m,梁侧模需根据浇筑混凝土的侧压力及振捣中产生的荷载验算侧模胶合板、内楞、外楞的承载力、刚度以及对拉螺栓的间距和规格,同时,按墙考虑在梁腰部设置间距以不大于1.5米的“八”字斜撑,另外,由于梁跨度较大,为防止砼浇筑过程中梁在其腹板平面外失稳,我们还在各梁间的梁腹部设水平拉杆或对撑。 2、钢筋工程

变截面箱型连续梁桥桥梁工程毕业设计

目录 第一章方案比选 (1) 1.1方案选取 (1) 1.11方案一:50+80+50M的变截面箱型连续梁桥 (1) 1.12方案二:4×45M等截面预应力砼连续刚构梁 (2) 1.13方案三:65+115M斜拉桥 (3) 1.2各方案主要优缺点比较表 (4) 1.3.结论 (4) 第二章毛截面几何特性计算 (5) 2.1基本资料 (5) 2.1.1主要技术指标 (5) 2.1.2材料规格 (5) 2.2结构计算简图 (5) 2.3毛截面几何特性计算 (6) 第三章内力计算及组合 (9) 3.1荷载 (10) 3.1.1结构重力荷载 (10) 3.1.2支座不均匀沉降 (11) 3.1.3活载 (11) 3.2结构重力作用以及影响线计算 (11) 3.2.1输入数据 (11) 3.3支座沉降(SQ2荷载)影响计算 (20) 3.5荷载组合 (24) 3.5.1按承载能力极限状态进行内力组合 (25) 3.5.2按正常使用极限状态进行内力组合 (27)

第四章配筋计算 (31) 4.1计算原则 (31) 4.2预应力钢筋估算 (31) 4.2.1材料性能参数 (31) 4.2.2预应力钢筋数量的确定及布置 (31) 4.3预应力筋的布置原则 (37) 第五章预应力钢束的估算及布置 (39) 5.1按正常使用极限状态的应力要求估算 (39) 5.1.1截面上、下缘均布置预应力筋 (39) 5.1.2仅在截面下缘布置预应力筋 (40) 5.1.3仅在截面上缘布置预应力筋 (41) 5.2按承载能力极限状态的强度要求估算 (41) 5.3预应力筋估算结果 (42) 5.4预应力筋束的布置原则 (44) 5.5预应力筋束的布置结果 (45) 第六章净截面及换算截面几何特性计算 (45) 6.1净截面几何特性计算(见表6-1) (46) 6.2换算截面几何特性计算(见表6-2) (46) 第七章预应力损失及有效预应力计算 (47) 7.1控制应力及有关参数的确定 (48) 7.1.1控制应力 (48) 7.1.2其他参数 (48) σ的计算 (48) 7.2摩阻损失1l σ的计算 (50) 7.3混凝土的弹性压缩损失4l σ的计算 (52) 7.4预应力筋束松弛损失5l

大截面框架梁专项施工方案

转龙湾煤矿文体活动中心工程大截面框架梁专项方案 编制: 检查: 安全监理: 技术经理: 项目经理: 兖矿东华建设有限公司三十七处 鄂尔多斯分公司转龙湾项目部 2020年月日

目录 一、编制说明及依据 (1) 1、施工图纸及施工组织设计 (1) 2、标准、规范、规程及其他 (1) 二、工程概况 (2) 1、建筑概况及参建单位 (2) 2、结构概况 (2) 三、施工要求和技术保证条件 (3) 1、施工要求 (3) 2、技术保证条件 (3) 四、施工工艺技术 (4) 1、支撑体系地基处理 (4) 2、支撑体系搭设方法和工艺要求 (4) 3、材料的力学性能指标 (5) 4、检查和验收 (5) 五、施工安全保证措施 (9) 1、施工组织机构框图 (9) 2、支撑体系搭设施工技术措施 (9) 3、模板安装和拆除技术措施 (11) 4、应急预案 (12) 5、模板支撑体系监测监控 (16)

一、编制说明及依据

二、工程概况 1 2、结构概况 建筑类别:主体为框架结构,篮球场屋面为轻钢结构结构设防烈度:6度 设计使用年限:主体结构耐久年限50年 建筑防火分类:耐火等级为二级 建筑防水等级:屋面防水等级为I级。。

三、施工要求和技术保证条件 1、施工要求 1)因设计需求楼层内有多处大截面框架梁,梁截面尺寸较大,施工较为复杂故需对各种大截面梁高、厚、长或跨进行加强加固。 2)大截面梁搭设时,应根据梁具体尺寸进行加强固定,对拉螺栓的间距应根据梁尺寸且不能大于400mm,且任何梁截面底支撑立杆间距不大于500mm,梁两侧立杆间距必须控制在1.4m以内,以防止由于尺寸过大而导致立杆失稳坍塌事故;此处可设置斜撑进行卸载上部传递的荷载。 3)梁板支撑立杆顶部必须设置丝杠直径≥30㎜的加劲式支托,形成立杆轴向传力。 4)各扣件螺栓均采用500㎜长臂板手拧紧,使其扭力矩均控制在40~65N.m 区间。 2、技术保证条件 2.1、可调支托 1)可调托撑螺杆外径≥30mm,直径与螺距应符合现行国家标准《梯型螺纹》GB/T 5796.2、GB/T 5796.3的规定。 2)可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6㎜;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30㎜;U型托内部净宽度必须≥100㎜,长度必须≥120㎜,且无弯曲、麻点锈和裂纹现象。 3)可调托撑抗压承载力设计值不应小于30 KN,支托板厚不应小于5㎜。2.2、钢管 采用外径48mm,壁厚3.0mm 钢管,钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793—2008或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的Q235普通钢管技术性能要求。并应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。 2.3、扣件 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定,不得有裂纹、气孔、舒松、砂眼等锻造缺陷,

大跨变截面钢连续梁桥(主跨185m)——崇启大桥(现场高清图文简介)

工程名称:崇明至启东长江公路通道工程(江苏段) 设计:中交公路规划设计院 施工:中交二航局 开工日期:2009-2 竣工日期:2011-2 工程简介:崇启大桥为多跨连续梁结构,主桥跨度为102+185×4+102= 944m。无论联长还是跨径均属国内第一!主桥钢箱梁为变高等宽断面,箱梁单幅宽16.1m,主桥总宽33.2m,两幅桥间距1m,顶板设计为25000m的竖曲线,底板呈二次抛物线变化,近引桥一跨箱梁高度从3.5米变化至9米,中跨部分高度从4.8米变化至9米。主桥钢箱梁横隔板间距5.6m,两道横隔板之间设置一道横肋。横隔板采用实腹式和框架式两种构造,框架中根据断面高低设置“X”或“V”形斜撑。根据受力需要,钢箱梁在不同区段采用了不同的横肋布置,底板受力较大的部位,采用框架式横肋,底板受力较小的部位,采用只在顶部加劲的横肋型式。支点处及边跨端部横隔板采用实腹式横隔板。 钢箱梁采用正交异性钢桥面板,顶板均采用U肋加劲,底板及腹板采用扁钢加劲。根据受力情况的不同,钢箱梁在不同区段采用不同钢板厚度:顶板板厚为16~22mm,腹板厚度为16~28mm,底板厚度为14~48mm。 钢箱梁大节段现场工地连接采用以栓接为主的栓焊组合方式:除了顶板采用焊接连接外,其余的U肋、底板和腹板及其加劲肋均采用高强螺栓连接。 为确保挑臂桥面下U肋加劲的密闭性,在每个梁段端部U肋内设置隔板,并与顶板焊接,保证U肋内部密闭。梁段间U肋依旧采用栓接。 施工特点:根据国内现有起重船的起重能力及钢箱梁制造运输能力,崇启大桥钢箱梁采用大节段整跨吊装。最大吊装长度185m,最大吊重约2730t ,全桥共分12个大节段,现场采用栓焊组合方式进行连接。

预制箱梁安全技术交底

安全技术交底记录表 合同号:承包人:共页第页工程名称工种/分项作业箱梁预制安全交底交底人交底时间和地点 被交底人 交底内容: 箱梁预制安全技术交底 一、作业人员行为基本规定 (1)所有施工人员在进入施工现场前必须接受安全教育培训和交底。 (2)在进入施工现场前必须正确地佩戴好安全帽等劳动保护用品,否则不得进入施工现场。 (3)所有施工人员在进入施工现场时必须衣着整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等情况出现。 (4)在2米(含2米)以上的高度位置作业时,若作业点四周无可靠的安全防护栏杆等设施,必须正确地配戴安全带并将安全带拴挂在牢靠的结构部位以后方可开始高空作业。 (5)严禁从高处向下方抛扔或从地处向高处投掷物料。 (6)六级以上(含六级)强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季,露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰,并采取防滑措施。在夏季做好防暑降温措施。 (7)严禁酒后上岗作业。 (8)严禁在施工现场出现打架、斗殴的现象。 (9)施工过程中发现不安全因素或者发生安全事故时必须及时向项目领导或

现场管理人员汇报,同时停止作业,撤离危险区域,严禁冒险作业。 二、钢筋工 1.钢筋运输 (1)作业前应检查运输道路和工具,确认安全。 (2)搬运钢筋人员应协调配合,相互呼应。搬运时必须按顺序逐层从上往下取运,严禁从下抽拿。 (3)运输钢筋时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰撞;运输较长钢筋时,必须事先观察清楚周围情况,严防发生碰撞。 (4)使用手推车运输时,应平稳推行,不得抢跑,空车应让重车。 (5)卸料时,应设挡掩,不得撒把倒料;使用汽车运输,应设专人指挥。 (6)用龙门吊或汽车吊吊运时,吊索具必须符合起重机械安全规程要求,短料和零散材料必须用容器装好后吊运。 2.钢筋切断 (1)操作前必须检查切断机刀口,确定安装正确,刀片无裂痕,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,空运转正常后再进行操作。 (2)切断钢筋应在钢筋调直后进行,切断时手与刀口的距离不得小于15cm,断短料手握端小于40cm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹住,严禁用手直接送料。 (3)机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的断头和杂物,在钢筋摆动范围内和刀口附近,非操作人员不得停留。 (4)发现机械运转异常、刀片斜歪等,应立即停机检修;作业中严禁进行机械检修、加油、更换部件,维修或停机时,必须切断电源,锁好箱门。 3.钢筋弯曲 (1)钢筋在弯曲时,工作台和弯曲工作盘台应保持水平,操作前应检查芯轴、成型轴、挡铁轴、可变挡架有无裂纹或损坏,防护罩牢固可靠,经空运转确认正常后,方可作业。 (2)操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向,钢筋放置要和挡架、工作盘旋转方向相配合,不得放反。 (3)改变工作盘旋转方向是,必须在停机后进行,即从正转——停——反转,不得直接从正转——反转或从反转——正转。 (4)弯曲机在运转过程中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速,严禁

大截面梁模板施工方案 通过专家论证

大截面梁模板施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 本工程为天湖郦都A-1~A-2工程;工程属于框剪结构;两栋商住楼分别为地上26、27层,地下1层;建筑高度为、;总建筑面积:平方米。本工程地下室层高为、;首层入户大堂部份为,首层商铺部份层高;2层以上层高为。 本工程工程由清远市樵顺房地产开发有限公司投资建设,佛山市顺德建筑设计院有限公司设计,清远中正工程监理有限公司监理,湖南省衡南第五建筑工程有限公司组织施工。 (二)大截面梁支模概况 根据施工图纸,本工程大截面梁主要在A-1首层转换层中,位于二层梁板的KZL62(1)、KZL63(1) 及KZL33(1)三段大梁其截面尺寸均为1000mm×2000mm,层高为米,楼板厚 150mm,混凝土强度等级为C30。根据施工的实际情况,我项目部对上述三段大梁拟采用钢管进行支撑,支撑高度为。支承面首层板厚度为180mm,混凝土强度为C30。 根据规范规定集中线荷载大于20KN/m的模板支撑系统必须进行专家论证。由于本工程梁段1000×2000mm梁集中线荷载大于20KN/m,该几段大梁需编制专项施工方案,经组织专家论证通过后方可实施。 二、施工方案编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006版) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB20300—2001 6、《简明施工计算手册》ISBN978—7—112—07357—3江正荣编着 7、《建筑施工手册》(第四版) 8、天湖郦都A-1~A-2工程施工图纸; 9、广州一洲施工安全设施计算软件。

变截面连续梁完整计算书

28+36+46+36+28m变截面连续梁计算书 第一章概述 1.1、工程简介 上部标准段结构为预应力混凝土现浇箱梁结构,跨径28+36+46+36+28m,桥宽23.5m,梁高1.8~5.9m,桥面布置为8m(人行道)+15m(车行道)+0.5m (防撞护栏),桥面铺装为10cm沥青混凝土+8cm C50混凝土。梁体采用后张法预应力构件,结构计算考虑施工和使用阶段中预应力损失以及预应力、温度、混凝土收缩徐变等引起的次内力对结构的影响。 1.1.1、采用的主要规范及技术标准 ①、《工程建设标准强制性条文》建标【2000】202号 ②、建设部部颁标准《城市桥梁设计荷载标准》CJJ11-2011 ③、交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 ④、交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—2007 ⑤、交通部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 ⑥、建设部部颁标准《城市道路设计规范》CJJ37-90 技术标准: 1、道路等级:主干路 2、设计车速:主线60km/h。 3、设计荷载:公路—Ⅰ级。

4、地震烈度:Ⅶ度,地震动峰值加速度0.1g。 5、横断面:8m(人行道)+15m(车行道)+0.5m(防撞护栏)=23.5m 6、桥梁结构设计安全等级:一级 7、路面类型:沥青混凝土路面。 1.1.2、应用的计算软件 Midas CIVIL 1.1.3、主要参数及荷载取值 1)主梁:C55混凝土,γ=26kN/m3,强度标准值f ck=35.5MPa,f tk=2.74MPa。强度设计值f cd=24.4MPa,f td=1.89Pa,桥梁达到设计强度的100%张拉2)二期恒载: 结构部分:155KN/m; 装饰部分:①侧面装饰12KN/m ②底面装饰6K N/m 3)预应力钢束采用1860级φs15.20钢绞线,公称面积139.0mm2,标准强度f pk=1860MPa(270级),张拉控制应力σcon=1350MPa。 4)管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:0.0015 k=; μ=; 5)预应力钢筋与管道壁的摩擦系数:0.17 ζ=; 6)钢筋松弛系数,Ⅱ级(低松弛),0.3 7)锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值:6mm l?=(单端); 8)混凝土加载龄期:7天; 9)收缩徐变效应计算至3650天 10)端横梁支座不均匀沉降为采用5.6mm,次中横梁支座不均匀沉降为采

二桥北汊桥大跨径变截面连续箱梁施工组织设计方案

大跨径变截面连续箱梁施工 赵根生王小山姜艳玲 山东省交通工程总公司 【摘要】南京长江二桥北汊桥为预应力连续箱型梁桥,主桥桥跨布置为(90+3 * 165十90)m。采用悬臂浇注法施工,主要介绍其上部结构的施工工艺。 【关键词】PC连续箱梁施工工艺 一、简介 南京长江二桥北汊桥主桥上部90m+3 * 165m+90m五跨PC变截面连续箱梁,位于半径R=16000m 的竖曲线上。桥宽32m,PC箱梁由上下分离的单箱单室箱梁截面组成。箱梁根部 0号块高 8.8m,跨中梁高 3m,箱梁顶板宽15.42m,底板宽7.5m,翼缘板悬壁长3.96m。箱形梁高按二次抛物线变化。 0号块设两道横隔板。 二、现浇段施工为方便挂篮施工 1.支架搭设 根据挂篮的构造特点,0号、1号、2号段采用在支架上浇注混凝土施工。支架采用4根φ1000mm、壁厚10mm的钢管作为竖向主要受力构件。墩身施工时在墩身顶端预留纵向孔,内穿2根φ15mm 丝杠,通过丝杠将以钢管为主件联接而成的架结构锚固于墩身上,从而形成稳定安全的支架体系。 在支架体系上设灌砂筒,上安放支架,其上铺设底模板。用行架结构将两根钢管锚固于墩顶,可节省许多落地支架所需要的构件安设,即节约材料、缩短安装时间,又增加了支架的安全系数。支架体系上设砂筒,有利于底膜的高度调整和拆除,加快了施工进度。 2.支架预压 现浇支架搭设完成后,进行预压,以检测支架的承载力和稳定性,同时消除永久变形,测定弹性变形,底板高程的调整提供依据。

压载是以 1号梁段重量确定预压荷载。取安全系数 1.4倍即 210号,进行堆载压载,压载结果证明支架是安全可靠的,满足施工要求。 3.0号、1号、2号段施工 0号段混凝土体积大,配筋多,断面复杂,且预应力管道密集,是上部结构受力最复杂的主要浇至箱梁顶。 l号、2号分别一次浇注完成。0号、1号、2号所用侧模均为挂篮悬浇段侧模,这样增加模板的周转次数,节省材料,加快了进度。 4.边跨现浇段基本相同 三、挂篮施工O号、回号、2号现浇段完成以后,进行挂篮悬浇施工 1.挂篮构造及特点 根据本桥梁体分段多、工期紧,结构要求严格等特点,选择了正梯形整体行架挂篮。 挂篮由主行系,后锚系及滑动行走系、悬吊系、模板系及工作平台等五部分组成。连同所有模板及施工机具荷载共重80.5t。 挂篮具有以下特点:结构重量轻,整体钢度大、变型小、构件数量少,拼装快,挂篮下有足够行走作业空间。挂篮同模板整体前移,加工容易,造价低廉操作系统实用方便(如图1)。

8m大跨度梁施工技术方案

淇县人民医院后勤保证楼工程 大跨度梁专项工程施工技术方案 我单位施工的淇县人民医院后勤保证楼工程三区屋面设计了5道截面400mm*1500mm的预应力梁,跨度为18000mm,混凝土强度等级为C30,该大梁施工是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,内外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前特编制此专项施工方案以指导施工,在此根据已有的资料简述我单位对该大梁施工的构思。 由于该大梁的支撑直接落在100mm的混凝土二层楼板上,且二层板的支撑体系未拆除有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,故在脚手架支撑体系受力验算时候只须对架体本身的杆件强度及稳定性进行验算,无须复核架体支撑面的强度。 一、准备阶段 1、在大梁施工过程中,项目部及相关班组应高度重视,做到分工明确,责任到人,以确保施工的顺利进行。 2、二层楼板浇筑完成并达一定强度后,由测量组负责立即测放出大梁控制轴线,并用墨线标注在楼面上,根据控制轴线,按设计图对屋面梁、板、柱等细部尺寸分墨,用墨斗将细部尺寸线弹在二层板面上。 3、钢管架搭设完毕后,在支撑梁底模及钢筋笼的水平杆上用吊线锤将二层楼板面的细部尺寸线引测在水平杆上,作为梁底模安装和钢筋就位

的控制线。 二、大梁模板支撑架验算 计算永久荷载分项系数取1.2;活荷载分项系数取1.4。 1.梁底模荷载计算 模板自重:0.6×0.5=0.3KN/m2 混凝土自重:0.6×25×1.1=16.5KN/m 钢筋自重:0.6×1.5×1.1=0.99KN/m 振捣荷载:0.6×2=1.2KN/m 2.验算梁底模板(九夹板)的强度和刚度 作用于模板上的线荷载为(取1m宽): 按强度计算时: q1=(0.3+16.5+0.99)×1.2×1+1.2×1.4×1 =23.03KN/m 按刚度计算时: q1=(0.3+16.5+0.99)×1=17.79KN/m 模板(九夹板)支承在木方上,按三跨连续梁计算,按强度和刚度要求容许的间距为: 按强度要求需要木方的间距 M=q11l2/10=[f m]bh2/6 ∴ l1=(10[f m]bh2/6q1)1/2=(10×16×1000×182/6×23.03)1/2 =771mm 按刚度要求需要木方的间距

顶推架梁安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 顶推架梁安全技术交底(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

顶推架梁安全技术交底(最新版) 1.梁段顶推应符合下列要求: (1)油泵与千斤顶应配套标定。 (2)顶推千斤顶的额定顶力和拉杆的容许拉力均不得小于设计最大顶力的2倍。 (3)顶推过程中应按设计要求进行导向、纠偏等监控工作,确认偏差符合设计要求。 (4)顶推过程中应及时在滑座后插入补充滑块,插入的滑块应排列紧凑,其最大间隙不得超过20cm。 (5)顶推千斤顶用的油泵应配备同步控制系统。两侧顶推时,左右应同步;多点顶推时各千斤顶纵横向应同步。 2.顶推法施工的机具设备使用前应经检查、试运行,确认合格。 3.模板、钢筋、预应力、混凝土施工应符合相应安全技术交底

的具体要求。 4.顶推过程中应随时检测桥墩墩顶变位,其纵、横向位移均不得超过设计规定。 5.不得在电力架空线路下方设置预制台座,预制台座一侧有电力架空线路时,其水平距离应符合施工用电安全要求。 6.预制梁段混凝土浇筑前应将导梁安装就位,导梁与梁段连接的埋件应安装牢固,经检查验收,确认符合设计要求并形成文件后,方可浇筑梁段混凝土。 7.顶推过程中出现拉杆变形、拉锚松动、主梁预应力锚具松动、导梁变形等异常情况,必须停止顶推,妥善处理,确认符合要求后方可继续顶推。 8.落梁前拆除滑动装置时,各支点应均匀顶起,同一墩台上的千斤顶应同步进行,同墩上两侧梁底顶起高差不得大于1mm;相邻墩、台上梁底顶起高差不得大于5mm。 9.顶推法架梁施工前应对临时墩、导梁、制梁台座进行施工设计,其强度、刚度、稳定性应满足施工安全要求;使用前应经验收,