一、编制依据

1、《建筑工程安全生产管理条例》

2、《塔式起重机安全规程》

3、《起重机械安全规程》

4、《塔式起重机操作使用规程》

5、《建筑机械使用安全技术规程》

6、《施工现场临时用电安全技术规范》

7、《建筑施工高处作业安全技术规范》

8、《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》

9、《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》

10《工程施工平面图》

11、《QTZ63塔式起重机使用说明书》

二、编制原则

1、认真、全面、系统做好塔吊安装及拆除过程中的安全措施。

2、贯彻执行各项技术标准、安全技术规程。确保塔吊安装质量,为实现现浇箱梁顺利进行提供机械保障,以适应施工组织安排的要求。

3、有效对塔吊安装、拆除过程监控,防止一般及重大安全事故的发生。

三、安全管理方针、原则及目标

安全生产方针:坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立健全安全生产保证体系,制定完善的安全生产管理制度和切实可行的安全生产保证措施,依法对本单位安全生产负全面责任。

安全生产原则:“管生产必须管安全”、“安全生产、人人有责”

安全生产目标:防止各类安全事故的发生,有效的保障起重机拆装施工相关人员的职业安全健康,相关设备的完好,一般工伤率确保小于

0.4?。

四、工程概况

本工程施工现场实际情况,设置3台QTZ63(5610)塔式起重机(具体位置见施工总平面布置图),作为垂直运输起吊设备,主要用于钢筋、钢管、模板、钢结构构件等系列材料、半成品的吊运工作。

本工程塔吊采用QTZ63,塔吊中心到臂前端长为57300mm,塔机技术参数如下:

五、施工总体部署

5.1、人员组织、分工及有关人员的资格要求

人员组织与分工如下表

5.2所需的施工机械、工器具

(1)施工中使用的吊机都必须经过检查验收合格,由技术监督部门频发的准用证。大件起吊前,应对其安全装置进行全面检查,重物离开地面10cm时,暂停起吊,先进行刹车试验,全面检查,确认良好方可起钩。

(2)所使用的钢丝绳必须有合格证,所使用的钢丝绳应无断丝,磨损不超标,所使用的卸扣应无扭曲、变形,且销子松紧自如。使用过程中要经常对钢丝绳和卸扣进行检查,有试验记录检查台帐。施工过程中用倒链葫芦应经过拉力试验合格后方可使用。

(3)施工过程中所有的测量工具必须经过校验合格后方可使用,测量数据后要考虑校验时的修正值。

七、塔吊安装方案概述

7.1塔吊基础设置

在主线高架桥第4-7联每一联设置1座塔吊用于现浇箱梁施工,塔吊基

础尺寸为6m*6m*1.35m,上下层放置直径25钢筋,间距20cm,箍筋采用直径16钢筋,间距10cm,在基础内4个脚位置预埋螺栓16个,用于塔基安装。塔吊分别设置在现浇箱梁每一联的中部(具体位置见塔吊平面位置布置图)

预埋螺栓6m

6m

预埋螺栓

7.2、塔机安装前

(1) 检查砼基础表面平整度,平整度允许偏差为1/1000,砼强度应达到设计强度的75%以上时方可进行整机安装;

(2) 根据本施工现场具体情况,平整好25t 汽车吊及塔吊进场的放置、拼装及安装场地,安装前准备好一台25t 汽车吊。

(3) 安装时环境条件要求:在安装时风力应不大于四级。

(4) 对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统的液压缸和油管、顶升套架结构、导向轮、顶升撑脚等,及时处理存在的问题。

(5) 塔吊的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。安装操作人员必须持证上岗。

7.3、塔吊安装

(1) 底架和基础节的安装

将底架置于基础上,用压板和螺母将底固定于基础上,拧紧螺母后用水准仪检测四个支点是否平整,其偏差≯1.5 ㎜,否则要用钢板在基础与底架间整平且牢固,不能有松动(注:不允许用砼垫块和木板垫,只能用钢板)。调整完后拧紧螺母,但是每个地脚上必须用双螺母安装拧固。安装基础节必须用高强螺栓和高强螺母与底架连接并拧紧(以后标准节和其它需要紧固连接处要求与此一样),然后和底架安装一样用水准仪校正、找平、调整、紧固。

(2) 竖直部分的安装

a 将提升架设用吊杆架设在基础节的横腹杆以上,安装好挡板,然后开动起升卷扬机,慢速空运转,检查钢丝绳是否有咬绳现象和紧固部位是否符合作业要求。

b 标准节吊装:吊起一节标准节升至基础节顶面后,转动架设吊杆,对准基础节,起升机构松绳,标准节下落之基础节顶面,将连接孔对准,用高强螺栓连接拧紧螺母(所有螺栓连接保证其预紧力矩达到

1300N.m),同样方法并安装一节标准节后将四套斜撑杆装好,继续吊装3节标准节(注:使用调整板手转动架设杆调整工件位置,不准用大绳拉动调整)。

c 塔机的回转,塔帽和驾驶室的安装

回转部件吊装前,先将上、下转台拆开,使下转台与回转支承联在一体上,上转台与回转机构联在一体,将提升架提升到最上一节标准节连接好,并将吊杆加强固定,上、下转台吊装后检查回转支承大齿圈和回转小齿轮的啮合状况,若有异常及时处理。吊装塔帽时,应先在起重臂方向装好两块过渡板,长短两种拉杆各装一根;在平衡臂方向将顶部两根拉杆装在塔帽顶。然后将塔帽上的平台,栏杆爬梯等组装好起吊,

联接部位插好支撑销再安装驾驶室前固定好。

d 上述工作结束以后要重新、细致检查每个联接部的紧固螺栓和支撑销是否有松动或不符合安装要求的,以及钢丝绳在工作中是否有断丝、毛刺和钢丝绳紧固结的绳夹是否有松动后,拆除平衡臂的固定绳,使平衡臂移到安装位置。

(3) 平衡臂和起重臂的安装

a 平衡臂和起重臂安装前先将拉杆连接好,并固定在臂架上,检查臂架

上的夹板是否变形,准备好销轴和开口销(每个用销轴联接处必须插上开口销)装好拦杆。

b 平衡臂和起重臂吊装过程中的滑轮组穿绳严格按塔机使用说明穿绕,必须正确并检查钢丝绳在工作中是否有破损现象,配合起吊拉大绳的人员应听从指挥,集中精力起升要慢速起吊(注:拉大绳的速度与起升速度协调一致,以免钢丝绳跳槽和乱绳造成隐患。

c 起重臂架在地面连接完后组装变幅小车,并且接电试运转,调试好后再起吊臂架,在平衡臂和起重臂的吊装过程中每次改变钢丝绳的穿绕必须检查钢丝绳工作状态,吊装后拉杆连接每个连接部位应检查一次是否符合安装要求。

d 吊装好配重,然后接通电源进行调试,检各限位器,保险装置,对每个起升机构,回转部件加油润滑,检查塔身的垂直度≯4/1000、紧固、连接部位和电路是否处于正常状态,发现问题及时解决。

(4) 塔吊验收

塔吊安装完成后,安装队伍先进行自检,自检时对检查出的问题立即进行整改,确认安装、调试合格后,由具有合法专项资质的起重机械检测机构进行检测,检测合格并取得合格证后,再由安装单位、使用单位、

监理单位有关技术人员验收并办理验收手续后,方可交付使用。应严格按照程序办事,才可以避免事故的发生。

八、塔吊拆除方案概述

8.1、塔吊拆卸程序

1.降塔至规定高度(离屋面10米)

2.拆除部分平衡重。

3.拆除起重臂。

4.拆除平衡臂。

5.拆除塔顶。

6.拆除驾驶室及上下回转机构。

7.拆除爬升套架等及液压系统。

8.拆除标准节及附墙系统。

9.拆除底架。

8.2、降塔方法

1、将起重臂回转到标准节的引进方向(顶升套架中有开口的一

侧),使回转制动器处于制动状态,小车处于配平位置(与安装塔机中顶升加节时小转的配平位置一致)。

2、一定要将顶升油缸伸出全长的90%左右,顶升横梁放置在标准节2(从支座往下数第二个标准节)的下踏步上,严禁将顶升横梁放置在油缸全缩状态时附近的踏步上,此时应使顶升油缸不受力(液压系统压力表读数为零),顶升横梁两端销轴都必须放置在踏步圆弧槽内,并且使两端销轴外端面的两踏步的外侧面的露出量基本相等。以保证塔吊拆卸安全。

3、拆掉标准节1与下支座以及与标准节相连的高强度螺栓,并将四个引进滚轮的销轴插入标准节下部的连接套的螺栓孔内,转动引进轮使滚轮轴线与引进梁垂直。

4、开动液压系统,伸出油缸,将顶升套架上升至标准节1下端与标准节2顶面有10-20毫米的间隙时停止顶升,将标准1推到引进平台上。

5、回缩油缸,使套架下降,开始下降时,要由专人看管架上的两个爬爪,保证套架下降过程中,它都能顺利躲过塔身主弦杆上的两个踏步,严禁一个爬爪躲过后,另一个还没躲过而继续下降,以防出现倒塔事故,继续下降套架约半节标准节的高度,直到爬爪于标准节踏步将接触时停止下降,检查左右两爬爪与标准两个踏步之间的位置是否正确,并且两个爬爪必须处于水平状态,否则会出现倒塔事故,确认正确无误后,再将套架下降,同时仔细观察左右两爬爪与踏步的贴合情况,爬爪受力后停止下降,观察爬爪,踏步及受力构件有无异响、变形等异常情况,确认正常后方可进行下一操作,否则应使顶升横梁继续放在踏步内。继续回缩油缸,将顶升横梁从踏步内抽出后即停止回缩,再将油缸慢慢

伸出至全长的90%左右,顶升横梁下降并将两端销轴位置在下个踏步的圆弧槽内为止,此时应检查顶升横梁两端销轴与两个踏步的贴合情况及相对位置,确认无员后方可继续工作。

6、稍微顶升,当顶升横梁受力时停止,转动爬爪躲过踏步,慢慢回缩油缸,使套架下降,当爬爪降至原贴合的踏步下面时,将爬爪放平。继续下降套架,当标准顶面与下支座相接触后,将顶升横梁抽出,将标准节2上端与下支座用高强度螺栓连接。

7、开动小车,用吊钩将标准节1从引进平台上吊出放至地面。

至此,完成了一个标准节的拆卸工作,以后标准拆卸工作均按以上步骤进行(注:油缸运动过程中,要注意导向轮与身主弦的应间隙保持在2-3毫米,且必须观察整个过程导向轮畅通无阻)。要拆的标准节全部拆除,塔机达到拆卸高度后。

8.3、拆卸方法

利用塔吊将杷杆、各卷扬机、吊装工具吊到屋面。

利用塔吊组装杷杆,各卷扬机就位,固定、组装好杷杆后,检查各部位是否可靠、牢固、是否完好。

利用杷杆拆平衡臂上的平衡重,但必须注意,前面安装塔机程序中,要求安装吊臂增加多少平衡重,此时就留下多少平衡重不拆。

前臂拆卸

(1)将前臂1-S轴,把小车开至臂根并固定,用一根安全吊索将起重臂根部与平衡臂连接起来。

(2)用两根吊索按规定的吊点吊住起重臂。使用平衡臂上的张紧松开拉杆。去掉平衡臂拉杆轴销。

(3)操纵张紧器,放低起重臂,斜撑架向前摆动,并到达预定位

置,用轴销连接连杆使斜撑架可立定,重新扬起起重平衡,抽去拉杆轴销。轴销应放入卡箍内。

(4)将起重臂放于水平位置,抽去根部轴销,从根部抽出起重臂,去掉安全吊索,并水平放置于楼面,之后进行解体。

拆卸最后一块平衡重。

用铁线将拉杆和拉板绑在平衡臂根部,抽出卷扬机轴销,用三根吊索吊起卷扬机并放置在楼面。

用四根长8米直径32的吊索按规定的吊点,将平衡臂拆卸,将轴销放回轴销孔内。

利用杷杆拆卸塔尖,驾驶室及上下回转机构、爬升套架及液压系统部件。杷杆吊稳构件后,松开连接的高强螺丝分件拆卸塔尖,驾驶室及上下回转机构,爬升套架及液压系统部件。

利用杷杆拆卸标准节、底架。

九、安全保证措施

1、安装作业之前,组织学习安装(拆卸)安全技术方案,对班组作业人员进行技术方案交底,每天对分项工作内容、技术要求、安全措施以及注意事项等进行单独交底。

2、塔吊的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。

3、作业人员必须经过培训考核合格,司机、吊装指挥、电工及检验人员要持证上岗;进入作业现场必须戴好安全帽,高空作业时要系好安全带,冬季、雨季应采取防护措施。

4、在塔机顶部及基础位置设置好防雷接地措施,接地电阻不应大于4Ω。

5、塔吊的拆装作业应在白天进行。当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气

时,应停止作业。

6、作业人员必须遵守高空作业规则,严禁酒后上岗及高空抛掷物件等一些不安全行为,安装、拆除塔吊时遇有六级风以上禁止作业。

7、在安装套架、回转支承座、平衡臂、起重臂等大件吊装作业前,安装单位技术负责人必须进行专项安全技术交底,每次起吊离地面20cm左右时必须停机,检查安全平稳性,确认安全可靠方能继续起吊。

8、吊长、大物件时吊挂点应准确,保证被吊物件平衡,起吊前应用稳固绳把两端栓牢,防止重物旋转,摆动和碰撞。

9、安装作业区5~10m 范围外应设安全警戒线,工地派专人把守,非有关人员不得进入警戒线,专职安全员应随时检查各岗位人员的安全情况。特殊情况需夜间作业时,应有良好的照明。

10、装拆作业人员要工作岗位明确,作业职责明确,即要坚守岗位,又要互相配合,自觉遵守安全操作规程及塔机安全技术措施规定,集中精力,全神贯注的工作。

11、塔吊交付使用前,安装单位必须按照当地行政管理单位要求,鉴定合格后向使用单位进行安全技术,并取得使用单位签字认可。

十、塔吊拼装、拆除过程中危险源辨识及应对措施

1、危险源辨识

塔吊安装拆除危险辨识表

塔吊拆除施工方案(DOC)

塔吊拆除方案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:

目录 一、目的 1 二、编制依据 1 三、QTZ250塔式起重机概况及相关参数 1 四、塔吊拆除施工组织机构及各自责任 4 五、塔吊拆除前准备工作 5 六、塔吊拆除“三项”管理目标 7 七、QTZ250塔式起重机拆除 10 7.1 QTZ250塔式起重机性能及技术参数 11 7.2. QTZ250塔机拆除 19 八、安全文明施工措施 28 九、危险源、环境因素辨识及防范措施 29 9.1 危险源清单及防范措施 29 9.2环境因素清单及防范措施 32 9.3 塔吊安拆作业危险辨识,危险评价表 32 9.4塔吊安拆作业安全风险控制对策表 34

一、目的 为安全、优质、高效地完成施工任务,特编制本拆除施工方案,并经各部门审核通过、执行。要求全体参与本作业施工人员严格按照该方案执行。 二、编制依据 1)现场施工图,结构平面图,施工进度计划 2)《QTZ250平臂吊起重机说明书》(TC7030B) 3)《特种设备安全监察条例》(国务院第373号令) 4)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50505-2001) 6)《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 7)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002) 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 9)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 10)《建筑施工用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 11)《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令) 12)《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB/T5972-2006) 13)《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第166号令) 14)《塔式起重机设计规范》(GB13752—1992) 15)《起重机安全监察规定》(2007—6—1) 三、QTZ250塔式起重机概况及相关参数 QTZ250塔式起重机:最大工作幅度70m,最大起重量10t,末端起重量1.3t。塔身由基础节、若干标准节、顶升套架、回转总成、驾驶室、塔头、平衡臂、起重臂、拉杆等组成。 QTZ250塔机部件重量表:

塔吊安装及拆除施工方案

崇左至靖西高速公路土建工程第七-1分部 塔吊安装及拆除工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁港航局集团有限公司 崇靖高速公路土建工程第七-1分部项目经理部 2013年5月 目录

一、工程概况 (1) 1.1、项目概况 (1) 1.2、编制依据 (1) 1.3、概况 (1) 1.4、墩身高度 (1) 二、塔吊布置与安拆 (2) 2.1、塔吊布置 (2) 2.2、塔吊施工主要人员及设备 (3) 2.3、塔吊安装 (4) 2.3.1、塔吊安装准备 (4) 2.3.2、塔吊的安装施工 (5) 2.3.3、塔吊安装注意事项 (6) 2.3.4、塔吊安全验收与操作使用 (6) 2.4、塔吊拆除 (8) 2.4.1、塔吊拆卸准备 (8) 2.4.2、塔吊的拆卸施工 (8) 2.5、塔吊安装拆除安全措施 (9) 三、附件及附图 (11)

一、工程概况 1.1、项目概况 本项目工程为广西崇左至靖西高速公路土建工程第7-1分部古龙山大桥,古龙山大桥位于百色市靖西县胡润镇新灵村新桥屯。桥梁起点在崇左端位于山体鞍部,跨越古龙山漂流景区地下暗河,终点靖西端位于半山腰,与新灵隧道进口相接。 主桥桥跨布置为65+3×120+65m,全长490m,采用五跨预应力混凝土连续刚构箱梁。左幅桥崇左侧引桥为2×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),左幅桥全长930m。 右幅桥崇左侧引桥为3×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),右幅桥全长970m。 1.2、编制依据 1、崇左至靖西高速公路两阶段桥梁设计施工图; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG /T F50-2011); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); 4、《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程(JTG F08/1-2004); 5、广西崇左至靖西高速公路土建工程第七-1合同段实施性施工组织设计。 1.3、概况 主桥墩身为钢筋砼双肢薄壁空心墩,薄壁厚度为70cm。空心墩顶部横桥向宽度7.5m,纵桥向宽度为3.0m,采用100:1的比例放坡至墩底。 引桥桥墩形式为矩形实心墩、薄壁空心墩两种形式。左幅1#、15#墩,右幅1#、2#、16#桥墩,墩高小于30m,采用实心矩形墩,墩身截面尺寸为4.4m×1.8m(左幅15#、右幅1#、16#墩)和4.4m×2m(左幅1#、右幅2#墩);其余墩高为35.4m~83.3m,采用空心薄壁墩,墩身高度60m 以下的桥墩,墩身截面尺寸为5.6m×3.0m。墩身高度60m以上的桥墩,墩身横桥向宽6.5m,顺桥向采用变截面,截面变化率为100:1,壁厚50cm。 1.4、墩身高度 根据业主工期要求及古龙山大桥施工质量、安全方面考虑,经研究决定:外模采用液压自

塔吊安装及拆除专项施工方案

塔吊安装及拆除专项施工方案

目录 第一章塔吊安装及拆除专项施工方案................................................................. - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2塔吊安装所需设备 (1) 1.3塔吊安装 (2) 第二章塔吊安装所需设备..................................................................................... - 8 - 2.1塔机中心位置布置 (8) 2.2塔机基础 (8) 2.3安装所需机具、工具的配置 (8) 2.4安装工艺流程(安装步骤) (8) 第三章塔吊安装..................................................................................................... - 9 - 3.1引言 (9) 3.2立塔的注意事项 (9) 3.3必须遵循立塔程序 (9) 3.4顶升加节 (10) 第四章安装单位................................................................................................... - 17 - 第五章塔吊的拆除............................................................................................... - 18 - 第六章防地雷接地安装....................................................................................... - 21 - 第七章安全技术措施........................................................................................... - 22 -

qtz50塔吊拆除施工方案

QTZ50塔吊拆除施工方案 施 工 方 案 审批: 审核:

编制: 目录 1、企业法人营业执照 2、安装单位安全生产许可证 3、安装单位资质证书 4、特种设备制造许可证 11、安装管理人员及作业人员证书 14、塔吊拆卸方案 15、安装人员任命书 16、人员委派书 17、应急求援预案

主管负责人:施工负责人:技术负责人:资料整理人:资料归档时间:资料归档编号:

一、工程概况简要说明 (一)、拆除方案编制说明 TC5610塔吊安装在项目部,该工程位于,由承建。 根据塔吊性能和使用说明书,施工现场提供的场地,塔吊的实际拆除基础高度根据现场情况而定,起重设备的性能等到编制此施工方案。 (二)设备简介 QTZ5012塔式起重机附着式最大起升高度141.3米,最大起重量5吨(臂长50米),最大工作幅度50米。塔吊各部分连接均采用高强螺栓,标准节之间连接用M30的高强螺栓,回转塔身与回转支承和塔帽均用4个Φ55销轴连接,塔机底座标准节用16个M39的高强脚螺栓锚固在混凝土基础中。该机由以下几个部分组成: 1、金属结构:金属结构主要包括塔身标准节、起重臂、平衡臂、旋转塔身、爬升架、底架及附着装置等。 2、工作机构:机械传动部分的工作机构可分为起升机构、回转机构、行走机构、小车牵引机构及液压爬升机构等装置。 3、液压顶升系统:爬升架、液油缸、泵、阀和油压系统。 4、电气操作系统:全机共二个控制箱,卷扬控制箱设在平衡臂上。驾驶室设总控制箱,全机总容量42.3 KW 二、现场施工平面布置图

塔吊拆除施工平面图三、塔机吊装技术数据

四、塔机拆除主要施工方法和主要技术措施 4. 1 拆除塔吊前准备工作及注意事项 4. 1. 1 塔机拆除工作时,最高处风速应低于14m/s。 4. 1. 2拆除作业前先清理地面的障碍,确定汽车吊作业地点及塔吊构部件被拆后的堆放位置,督促拆装人员工具、索具塔吊限位、保险、电器电缆、液压顶升系统及劳动防护用品的检查工作 4. 1. 3 必须遵守拆塔程序,严禁违反操作规程,上塔操作人员,必须通过培训持证上岗。 4. 1. 4注意吊具的选择,根据吊装部件的外形尺寸、重量等到选用长度适当,质量可靠的吊具。 4. 1. 5 顶升前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进梁的正前方,然后用回转制动器将塔机的回转锁昆。顶升过程中严禁旋转起重臂或开动小车以及使吊钩起升或放钩。 4. 2 辅助吊装设备的选定,根据汽车起重机性能和现场实际情况选用25T汽车吊作为辅助吊装设备。 4. 3 拆除程序 塔机拆卸是一项技术性很强的工作,尤其是塔身标准节,平衡重、平衡臂、起重臂等部件的拆卸,稍有疏忽,便机毁人亡。

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

塔吊拆除施工方案整理版

秦岭路沿线城中村改造工程一区7#楼 塔 吊 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (1) 二、准备工作计划……………………1~7 三、拆卸所需的设备工具……………7~8 四、塔吊拆卸程序……………………8~11 五、塔机的拆卸要求及注意事项…...11~13

一、工程概况 秦岭路沿线城中村改造工程一区7#楼为河南长城房屋集团开发有限公司投资兴建,河南胜达建筑工程有限公司承建。本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。 二、准备工作计划 由专业拆卸队组织人员进场拆卸,施工人员必须熟悉《塔机使用说明书》和拆卸方案,了解掌握拆卸顺序及安全操作规程,检查并配齐拆卸所需要的吊装工具,蔡子义担任拆卸总指挥及技术负责,有关人员组织及职责分工如下: 负责人:蔡子义 1、是拆卸作业的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。 2、召开拆卸作业人员会议,认真进行拆卸前的安全技术交底,做到安全拆卸,文明施工。 3、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检查,提高拆卸质量。

4、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。 5、主持塔吊拆卸后的检验工作,严格把关,按标准执行。 6、具体负责拆卸过程中对各主要工序的检查和拆卸后保养工作,并做好各项记录;负责对作业人员做好拆卸前的技术交底和拆卸过程中对关键工序的重复交底工作。 7、检查、监督作业人员严格按照拆卸工艺程序和技术要求实施拆卸,禁止违章作业。 8、对发现的质量问题,提出整改方案并组织实施,及时消除隐患,确保拆卸质量与安全。 安全员:王俊召 1、具体负责拆卸全过程的安全工作。 2、检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全作业。 3、检查拆卸过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施。 4、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。 电工 1、具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱。

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安拆专项施工专项方案(审核版)

工程名称专项施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、塔机设置 (1) 三、塔机安拆 (1) (一)、资源配置 (1) (二)、组装 (1) (三)、升塔(液压顶升机构) (2) (四)、调试 (3) (五)、拆除 (3) (六)、附墙装置的按拆原则: (3) 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (3) 五、塔机的操作维护 (4) 六、安全措施 (5) 七、塔基计算(采用5.0×5.0×1.3的C30砼基础) (5) 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图 (5)

塔吊安拆专项施工方案 一、工程概况 (略) 二、塔机设置 1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为QTZ-40,位于本工程西侧。(详 见平面布置图) 2、基础承载力大于200KN/m2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜 度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 三、塔机安拆 (一)、资源配置 1、配置12T汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。(二)、组装 1、把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面, 并应与建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 3、组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的 爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。 4、组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安

装在套架上,并连接牢固。 5、安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 6、吊装平衡臂,用销轴与上支座连接,吊一块2T的配重设于从平稳臂尾部 往前数的第三位置上。 7、吊装司机室,接通电源。 8、在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆 的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝 绳,把起重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 11、安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重12.5T)。1.5T、 2T、2T、2T、2T、1.5T、1.5T 12、张紧变幅小车钢丝绳。 (三)、升塔(液压顶升机构) 1、将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2、调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以3-5mm为宜,当标准节放 到安装上、下支座下部的引进小车后,用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车约在距回转中心10m处),具体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准节相连的8个高强度连接螺栓。 3、将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4、拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸 使之与下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装 完3个标准节后,必须安装下部4根加强斜撑,并调整使4根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6、在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连 结,但可不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

最新版本塔吊拆除方案

一、编制依据 1、本工程施工图及本工程场地岩土工程勘探报告 2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 3、塔式起重机安全技术规程(GB5144-2006) 4、建筑施工塔式起重机安装使用安装安全技术规程(JGJ196-2010) 5、施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005) 6、《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB/T5972-2006) 7、塔式起重机使用说明书 二、工程概况 本工程位于沧东经济开发区,工程名称:沧州明珠国际服饰产业特色小镇园中园二期—小镇客厅2#、3#、4#、S1#、S2#楼 三、塔机拆除前准备 1、场地准备:在作业区域覆盖范围内设置安全警戒线,确保非作业人员不在区内停留。 2、工具准备:(工具见下表)

3、作业前应安排经验丰富的专业人员及安全人员对所有工具、索具进行仔细检查,确保每一样物品都符合安全使用要求,如有缺陷即应更换。 4、现场供电:要保证该塔机的正常拆装使用,须保证拆装现场不小于50KW的供电容量,电源电压在380±5%,同时须在塔机位置配置专用开关箱(内置200A漏电保护器) 5、作业前检查吊具锁具使用情况,检查拆装防护用品配备使用情况。 四、拆塔工序及操作 拆除流程:降节→拆除附墙装置→降节→拆除起升钢丝绳及小车绳→拆除平衡重→拆除起重臂→拆除平衡重→拆除平衡臂→拆除塔顶→拆除回转部件→拆除套架→拆除下塔身→拆除基础节 1、拆除起升钢丝绳 将变幅小车行走到起重臂最前段,将起升钢丝绳与小车绳用专用工具固定好,将主钢丝绳端固定在起重臂臂端上的卡环卸掉,然后边回小车边下钩,最后将吊钩放在引进平台上,松开起升钢丝绳和小车绳固定工具,然后启动起升机构上升,如图1,经载重小车滑轮与吊钩滑轮、起重量限制器滑轮,塔顶滑轮和排绳装置至再引向起升机构。遇有机构磨擦钢丝绳应予以排除。注意:吊装平衡块之前,必须拆除起升钢丝绳。 图1 拆除起升钢丝绳示意图 2、拆除配重块 本项目塔吊拆除起重臂长56米,安装了6块配重,总重14.6t。拆除起重臂前需要拆除4块配重块,首先将吊起最后面一块,放到地面。直至剩余两块配重。如图2

塔吊安装拆除安全技术措施方案

整体解决方案系列 塔吊安装拆除安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75428塔吊安装拆除安全技术措施Tower crane installation and removal safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度38米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱

6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大

最新版塔吊安装拆除专项施工方案

最新版 塔吊安装拆除专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊安装拆卸组织机构 (2) 四、塔吊吊装前的准备工作 (3) 五、塔吊安装 (6) 六、塔吊的试验和验收 (9) 七、塔吊拆卸 (11) 八、塔机工作范围内的防护 (11) 九、塔吊操作要点 (12) 十、塔吊安装拆卸过程中应注意事项 (13) 十一、塔吊维护、保养 (14)

十二、塔吊安装拆卸过程中意外情况的应急程序 (15) 十三、塔吊使用、安拆过程中的安全注意事项 (16) 十四、塔吊现场平面布置图 (17)

一、编制依据 1.《**花园5号院工程施工组织设计》 2.**花园5号院工程施工图纸 3.《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013 4.《机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 5.QTZ80(TC5610)塔式起重机使用说明书 6.国家相关法律、法规和公司相关规章制度、地方政府(省、直辖市)的 有关政策、法规和条例、规定 7.《中华人民共和国特种设备安全法》 8.《特种设备安全监察条例》 9.《塔式起重机安全规程》GB 5144-2012

10.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 11.《起吊、吊运指挥信号》GB5082-1985 二、工程概况 工程名称:**花园5号院项目1#楼、2#楼、3#楼及地下车库工程建设地点:**市**区开元路和香山路交叉口西南角 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位:**中核岩土工程有限公司 施工单位:五矿二十三冶建设集团有限公司

本工程为**花园5号院1#楼、2#楼、3#楼及地车库工程,1#楼主体地上26层,地下室2层,标准层高为2.9m,出屋面楼梯间和电梯机房层高为4.7m,建筑面积为20888.17平米,建筑高度为73.42米。结构形式:剪力墙框架结构。基础形式:筏板基础。2#楼主体地上26层,地下室2层,标准层高为2.9m,出屋面楼梯间和电梯机房层高为4.7m,建筑面积为17579.25平米,建筑高度为75.84米。结构形式:剪力墙结构。基础形式:筏板基础。3#楼主体地上18层,地下室2层,标准层高为2.9m,出屋面楼梯间和电梯机房层高为4.7m,建筑面积为10088.89平米,建筑高度为53.55米。结构形式:剪力墙结构。基础形式:筏板基础。地下车库为地下2层,建筑面积为17543.62平米,建筑高度为7.1米和8.1米。结构形式:框架结构。基础形式:独立柱加筏板基础。 根据工程规模、结构形式,公司与塔吊租赁单位租赁机械装

塔吊拆除方案 (3)

大连水泥厂改造工程 塔吊拆除施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 2017年8月 13日 一、编制依据 1、TC7525型塔吊使用说明书; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 3、《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2012 4、《起重机械安全规程》GB6067-2010 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、建设部《加强塔式起重机安全使用管理的若干规定》 7、本工程施工图纸及施工组织设计 二、工程概况 1、工程技术概况 结构类型:改造 2、塔机概况 塔机技术参数

塔机定位 附注:以上尺寸均为拟定尺寸,若使用单位在施工过程中需要搭设外架或钢结构雨棚需要提前插入,导致塔吊基础需要外移,请及时提前与塔吊安拆单位进行沟通,并及时确定准确位置,以便安拆单位对附墙件进行调整,并验算塔吊使用安全性。 塔机计划拆除高度 本工程各栋塔吊计划安装高度如下 三、施工组织 1、人员组织 2、机械设备 四、塔机拆除 1、特别提醒:拆塔是一项技术性很强的的工作,尤其是塔身标准节、平衡重、平衡臂、起重臂的拆卸。如稍有疏忽,就会导致机毁人亡。因此,用户在拆卸这些部件时,需严格按照本说明书的规定操作。上塔工作人员,必须是经过培训并拿到证书的人员。 请特别注意:换步顶杆因锈蚀等原因,很可能不能自动靠重力回位,故引进标准节或拆卸标准节时,应派专人操作换步顶杆。

将塔机旋转到拆卸区域,该区应无影响拆卸作业障碍物。 如图所示的顺序,进行塔机拆卸。其步骤与立塔组装的步骤相反。必须严格执行本说明书的规定,严禁违反操作程序。 拆塔具体程序如下: 1)降塔身标准节(如有附着装置,相应地拆卸); 2) 拆下平衡臂配重(留一块4. 0t的配重); 3) 拆卸起重臂; 4) 拆卸平衡臂; 5) 拆卸司机室;(亦可待至与回转总成一起拆卸) 6) 拆卸塔顶; 7) 拆卸回转塔身; 8) 拆卸回转支座总成; 9) 拆卸爬升架; 10) 拆卸塔身加强节及基础节。 对于底架固定式塔机,还需 11) 拆卸压重; 12) 拆卸撑杆; 13)拆卸基节; 拆卸塔身(图) 2将起重臂回转到标准节L68B1的引进方向(即爬升架中有开口的一侧),使回转制动器处于制动状态,载重小车停在配平位置(即与安装塔机中顶升加节时载重小车的配平位置一致,参见图)。 2拆掉最上面标准节的上、下连接销轴,并将提升装置吊钩挂在该标准节上。 2伸长顶升油缸,将顶升横梁顶在从上往下数第四个踏步的圆弧槽内,将上部结构顶起;当最上一节标准节离开第二节标准节顶面2~5cm左右,即停止顶升。 2将最上一节标准节L68B1沿着引进横梁推出。 2扳开活动爬爪,回缩油缸,让活动爬爪躲过距它最近的一对踏步后,复位放平,继续下降至活动爬爪支撑在下一对踏步上,支撑住上部结构后,再回缩油缸。 2将顶升横梁顶在下一对踏步上,稍微顶升至爬爪翻转时能躲过原来支撑的踏步后停止,拨开爬爪,继续回缩油缸,至下一标准节与下支座相接触时为止。 2下支座与标准节L68B1之间用销轴连接好后,用小车吊钩将标准节吊至地面。 注意:将拆掉的标准节推到引进横梁的外端后,在爬升架的下落过程中,当爬升架上的活动爬爪通过塔身标准节主弦杆踏步和标准节连接销轴时,须用人工翻转活动爬爪,同时派专人看管顶升横梁和导向轮,观察爬升架下降时有无被障碍物卡住的现象,以便爬升架能顺利地下降。 重复上述动作,将塔身标准节依次拆下。 塔身拆卸至安装高度后,要继续拆塔,必须先拆卸平衡臂上的平衡重。 拆卸平衡臂配重

塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。

事故塔吊拆除方案.doc

克拉玛依市城南新居住区二期工程D-1 地块 2#、4#楼事故塔吊拆除方案 编制人: 审核人: 审批人: 克拉玛依市康佳建筑安装有限公司 2015年 4 月 29 日

事故塔吊拆除方案 一、编制依据 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况: 1、工程名称:克拉玛依市城南新居住区二期工程D-1 地块工程 2、工程地址:克拉玛依市城南 3、结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,地下 1 层,地上 18 层, 本工程建筑设计使用年限:一类、50 年,抗震设防类别为:丙类, 抗震设防烈度为: 7 度,建筑耐火等级为:二级。 4、工程建设单位:克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限公 司 5、设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 6、监理单位:新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 7、施工单位:江苏省江建集团有限公司 8、塔吊安拆单位:克拉玛依市康佳建筑安装有限公司 三、塔吊倒塌事故情况 2015年4月26日晚,刮12级以上大风,城南二期 D-1项目部位置正处于正风口,导致 2#、4#楼发生塔吊倒塌事故。

2#楼塔吊倾倒图片 2#楼 12 层的扶墙变形,塔身内倾2#楼 8 层处塔身内侧标准节变形,外侧连接螺丝断开 2#楼塔身标准节从8 层以上向内倾斜,顶部靠于楼梯轿2#楼塔身 8 层以上标准节斜靠于 2 单元轿顶钢筋砼结构上顶钢筋砼结构上。 4#楼塔吊倾倒图片4#楼塔吊塔身 8 层以上向东南面倾倒4#楼塔身标准节于8 层处弯折变形

4#楼塔吊倾倒图片 塔顶倒于 1-2 单元屋顶驾驶室倒于1单元楼梯轿顶上 前端第一节平衡臂倒于 1 单元屋顶装饰构架右侧配重臂倒于 1 单元电梯机房顶,配重块悬挂于北面外墙 前端第二节平衡臂从接头处折断,(前端拉杆未断)悬挂 在南面外墙 四、事故塔吊拆卸方案 (一)塔吊拆除单位 克拉玛依康佳建筑安装有限公司,有多年的塔吊安拆经验,曾多次承接事故塔吊拆除工作,对倒塌塔吊的拆除有着比较丰富的经验。 (二)拆卸人员的组成和职责

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)