VISTA-120编程
第一步:先确定子系统数量,在数据项2*00中编程
1、 主机上电后按4140-8000进入编程模式
2、 按2*00进入数据项编程选择子系统数量,输入1—8
3、 退出数据项编程,返回到编程模式中。(按*99)
第二步:防区编程
1、 在编程模式中按*93进入菜单编程模式
2、选择防区编程(ZONE PROG ),按1进入防区编程,如下图
001-128,按(*
)继续 在对话框蓝色区内输入防区响应类型: 03为周边、07为24小时有声报警,按(*)继续
在对话框蓝色区内输入子系统1-8,按(*)继续
防区报告码(REPORT CODE )
报告码由2十六进制数组成,每个顺序包含2个数字。如:“3C ”报告码,输入03代表“3”,12代表“C ”, 按(*)继续
)的编程如 输入设备类型: 01为有线、06为序列号,按(*)继续 如果防区设备类型为06,如下
输入0,进入下图
下图是4208序列号编码表
输入防区序列号(7个数字编码)如下图
2000”退出防区编程。
第三步:设备编程
1、在菜单编程模式中选择设备编程(DEVICE PROG),按1进入设备编程,如
2、对设备地址(DEVICE ADDRESS)编程,设备地址标识到控制器的设备(01
—30),如下图
下图是4204地址码表
3、 设备类型(DEVICE TYPE ),如下图
01=字母键盘,04=输出继电器模块(4204)
4、
选择01类型则显示键盘所属子系统(CONSOLE PART )编程,输入1—8,
如下图
5、 选择04类型(4204),则显示下图
如果不是4204CF 设备输入0,是就输入1
6、 在下图输入00*退出设备编程,返回到菜单编程。
第四部:输出继电器编程
1、 在菜单编程模式中选择输出继电器编程(OUTPUT PGM ),输入1进入编程,
如下图
2、 输入继电器标志编码01—96,如下图
输入01则显示下图 按*继续,则显示下图 按*继续,事件激活时继电器的响应方式,则显示下图
0=不用,1=闭合2秒,2=常闭,3=脉冲开\关,4=触发器开和关
输入2 继续,一个输出可能被事件\防区列表组合激活,输入如下事件码:0=不用;1=报警;2=错误;3=故障。如下图
按*继续,则显示下图。输入防区列表号1—15
按*继续,则显示下图。一个特定防区,输入3位数字防区号码。
按*继续,则显示下图。一个防区类型\系统操作启动继电器动作,输入2位数字号码
—8),针对所有系统输入0
按*继续,则显示下图。一个防区列表被用来终止继电器动作,输入01—15,未被使用输入
,输入2位列举在启动\终止系统操作选择表上的编码。
按*继续,则显示下图。终止条件之将被限制的子系统,对于任何子系统输入0,针对特定子系统输入1—8。
按*继续,则显示下图。继电器分组以共同响应时间驱动事件(命令06—10),输入00(不分组)或者01—15针对特定分组号。
按*继续,则显示下图。输入该继电器需不需要限制操作者在时间管理中控制,比如防火门、机器等设备。输入 1 需要限制,0不要。
按*继续,则显示下图。最后输入该继电器使用的器件类型,0 为总线继电器,1 为4204 继电器, 2 为电力线载波设备。
按*继续,则显示下图,总线型的继电器(4208UXM)/4101SN),输入占用的防区号码(010-128) ,若不占用保护防区,输入继电器防区号码(601-696)。要保证已经学习了序列码。.
按*继续,则显示下图,对于(01-15)。
按*继续,则显示下图,对于4204 继电器,输入对应的继电器号码(1-4)。
所有继电器编程完后,按00回到"ENTER RELAY NO." 提示
布防功能以下是简明命令及状态列表,更详细的说明参见用户手册:
撤防, 没准备好 ..................... 若有此提示,按[*]察看失效防
区.
外出布防................................ 密码+ AWAY [2].
留守布防................................ 密码+ STAY [3].
即时布防................................ 密码+ INSTANT [7].
最大布防................................ 密码+ MAXIMUM [4].
撤防....................................... 密码+ OFF [1].
防区旁路................................ 密码+ BYPASS [6] + 防区
号码
强制旁路................................ (若允许) 自动旁路所有失效
防区:
密码+ BYPASS[6],然后等
待显示有关防区,直到显示
“ready to arm”.
响铃模式................................ 密码+ CHIME [9].
再输入密码+ CHIME [9]取
消响铃模式。
VISTA120与IP2000连接
a)VSITA120通过IP2000与电脑网卡相连,之间用网
络线,IP2000 上的DTR(4)接VISTA120的J8口的
1脚,RXD(A-RX,5)接J8的7脚。
b)VSITA120通过从1*71-1*73编程(1*71设置为1
图 一
为24小时,1*72设为1即时打印,1*73设为0为1200bt\s )设置通讯速率为1200,在线大印打开,保持在24小时发送报警。 c)
进入编程VISTA120后,“*93”,按“*”键翻到“DEVICE PROG ”对IP2000地址进行设置。该接口板采用主机的16-23号设备地址来模拟键盘,所以主机的16-23 地址需设置为键盘(设备类型1),并且16号地址管辖子系统1,17号管辖子系统2,18号管辖子系统3,依次类推,23号管辖子系统8.并且要注意的是,当您把某个地址设置成键盘是,系统会提示您该键盘是否可以管辖整个主机(包括其他子系统),这时一定要选择0,否则机算机将不能控制主机。 d)
安装IP2000:
1、选中【管理】菜单中的【设备安装】,弹出设备管理窗口。
2、单击【增加】按钮,在新增设备向导窗口中选择IP200,单击【下一步】。
3、在弹出的窗口中可以根据需要设置字头及探测点的编码方式。
4、单击【设备设置】按钮,在弹出对话框中录入IP2000的相关参数。
5、选择欲安装的探测点,单击【下一步】
单击【完成】,完成设备增加
图 三
图 二
e)利用I2000状态窗口测试主机与IP2000的相连i.在IP2000 状态窗口的主机落下列表框中选中
要发送数据的主机IP地址
ii.再发送数据信息栏中输入发送数据的子系统号、密码及要发送的控制命令
iii.单击【发送】按钮,可将相关信息发送到前端主机
当向前端子系统发送撤布防等控制命令是,主
机收到命令后会将反馈的信息传到状态列表,
如果连接正常,电脑会实时接收主机传来的信
息,如图所示可以方便操作员了解主机与电脑
的连接状态。以便及时解决相关问题。
图四
通讯口数据解释:
在“驱动设备”里选中IP2000,右边会出现3格式窗口,上面显示接收数据流,下面是J8的数据,右边是检索数据(交流电或电池使用)。
F、匹配好连接电脑的IP地址( 连接电脑的IP地址与IP2000地址不能相同),然后在连接电脑“开始”选择【运行】查看电脑与IP2000是否连通。