一、编制依据

二、工程概况

2.1建设概况

2.2地下室顶板防水做法

1)本工程地下室顶板防水做法为两道防水。4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青铜胎基耐根刺防水卷材。

2)立面防水高度:①大面顶板防水立面做至标高-0.15m处。②出顶板转换风井、楼梯出口处立面防水做至混凝土墙顶标高处。③遇反梁、高低跨处卷材全部覆盖。

3)细部节点

①首层建筑四周结构挑檐板处的防水收头做法

现场实景照片:

②首层走廊处新增挑板防水节点

③主楼四个大角挑檐板防水节点

④主楼外框防水节点

⑤转换风井、楼梯炮楼处防水节点

⑥反梁防水节点

现场实景照片:

注:

防02做法

1.自防水钢筋混凝土侧墙(240灰砂砖墙)

2.刷基层处理剂一遍

3.4+3SBS改性沥青防水卷材两道

4.50厚挤塑聚苯板防水保护层

5.2:8灰土分层夯实

防03做法

1.面层做法按景观设计

2.70厚C30细石混凝土保护层,每隔3*3m设分隔缝,缝宽10mm,缝填聚苯板(内配单层双向?6.5@200构造筋)

3.纸胎油毡隔离层

4.4厚SBS改性沥青铜胎基耐根刺防水卷材两道

5.4厚SBS改性沥青防水卷材

6.20厚DS砂浆找平层

7.最薄50厚LC7.5轻集料混凝土垫层,找2%坡

8.50厚挤塑聚苯板防水保护层

9.自防水钢筋混凝土顶板,表面赶光压平

三、施工准备

3.1技术准备

正式进场前项目技术部负责将防水单位的企业资质、安全生产许可证及现场主要管理人员的资质报项目监理部审核。其它技术准备工作详下:

(1)工长、质检及分包队伍的管理人员熟悉施工工艺、流程及相关规范及设计要求,技术部负责对现场工长进行方案交底;

(2)工长对分包队伍的施工班组长进行技术交底;

(3)施工班组长向操作人员进行技术交底;

(4)正式施工前,先根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的要求对防水卷材、结晶材料进行抽样复检,邀请监理工程师见证取样,待复试检测合格后方可投入工程使用;

3.2现场准备

(1)混凝土垫层压平抹光,坚实平整,含水率小于9%;若含水率过大,可涂刷湿固

化型胶粘剂处理。

(2)涂刷基层处理剂,干燥10分钟后,待胶粘剂不粘手时可进行卷材施工;

(3)阴阳角处抹圆角,半径50mm;

(4)混凝土基层干燥、清洁,达到施工要求。

3.3人员准备

针对本工程地下室顶板防水工程的工程量,结合施工部署及施工流水作业的划分,现场需配备的劳动力数量如下:

地下室顶板防水工程分包劳动力需用计划表

3.4主要材料准备

地下室顶板防水卷材层:4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青铜胎基耐根刺防水卷材。

SBS改性沥青防水卷材技术指标参数表

3.5机具准备

主要机具需用计划表

四、主要施工工艺及细部节点做法

4.1施工方法

本工程地下室顶板防水采用热熔满粘铺贴施工方法。

(1)施工工艺:基层处理→涂刷基层处理剂→阴阳角附加层→弹线→铺贴第一道SBS 防水卷材(4mm厚)→热熔焊接搭接缝→验收第一道防水卷材→铺贴第二道SBS卷材(4mm 厚耐根刺)→热熔法焊接搭接缝→检查验收。

(2)基层做到坚实、平整,阴阳角部位抹成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。基层含水率小于9%,检查方法事故:在基层表面放一块1000×1000的卷材,经2-3小时后,看其下面有无水珠,如基本无水珠即可施工。

(3)刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂刷在已经处理好的基层上,要涂刷均匀,不得漏刷,基层处理剂涂刷完毕达到干燥程度(一般以不粘手为准)后方可进行热熔法施工。

(4)弹线:在已经处理好并且干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接尺寸(长短边搭接宽度均不得小于100mm),弹出卷材的基准线,按此基准线进行卷材铺贴施工。

(5)阴阳角附加层施工:附加层宽度为500mm。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,待形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,并压实铺牢。如下图:

阴角折裁线

阴角成形图

阳角折裁线

阳角附加图

阴角成形图

阴阳角成形图

(6)当基层处理的各项作业完成后,即可进行卷材铺设作业。本工程地下室顶板卷材铺设采用满粘滚铺法施工。卷材与基层、卷材与卷材之间要求满粘。相邻两幅卷材的横向接缝应错开350mm以上,避免接缝集中。

滚铺法施工工艺如下:

①端部卷材固定:

把成卷抬至开始铺贴位置,展开卷材1m左右,对好长、短向的搭接缝,把展开的端部卷材由一个人拉起(人站在卷材的正侧面),另一人持喷灯站在卷材的背面一侧(即待加热底面),慢慢旋开喷灯开关(不能太大),当听到燃料气体喷出嘶嘶声,即可点燃火焰(点火的工人应站在喷头的侧后面,不可正对喷头),再调节开关,使火焰呈蓝色时即可进行操作(图-1)。操作时,先将喷灯火焰对准卷材与基面交接处,同时加热卷材底面和基层。此时提卷材端头的工人把卷材稍微前倾,并且慢慢地放下卷材,平铺在规定的基层位置上。再有另一个人用手持压辊排汽,并使卷材熔粘在基层。当卷材只剩下300mm左右时,应把卷材末端翻放在隔热板上,而隔热板的位置则放在已熔贴好的卷材上面,最后用喷灯火焰分别加热余下卷材和基层表面,待加热充分后,再提起卷材粘贴于基层上并予以固定。

a) b)

图-1 热熔卷材端部铺贴示意图

a)卷材端部加热 b)卷材末端加热

1—卷材 2—喷灯 3—隔热板 4—端部 5—末端

②卷材大面积铺贴:

粘贴好端部卷材后,把卷材的其余部分重新卷成一卷,即开始大面积铺贴。

大面积铺贴时,持喷灯人应站在卷材滚铺的前方,把喷灯对准卷材和基面的交接处,同时加热卷材与基层,喷灯头距离卷材面保持在50~100mm距离,与基层成60o角。

当烘烤到沥青熔化,卷材底出现黑色光泽发亮并有微泡现象时(此时沥青的温度在200o~230o之间),推滚卷材的工人随着向前推滚,并随时注意卷材接缝的宽度。卷材接缝宽度长边不小于100mm,短边不小于100mm。

③卷材搭接缝施工:

在热熔粘结搭接缝前,先将下一层卷材表面的隔离层用喷灯熔化,具体操作,由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷灯火焰随挡板一起移动,喷灯应紧靠挡板,

距离卷材约50~100mm,喷灯移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离层为准,在移动过程中,挡板和喷灯要密切配合,切忌火焰烧伤或挡板烫损搭接处的相邻卷材面。另外,在加热时还应注意喷灯嘴不能触及卷材,否则极易损伤卷材。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,滚压粘结牢固,不得有空鼓皱褶。

待搭接缝口溢出沥青时用小抹子把溢出的热熔胶刮平,沿边封严,使其形成明显的沥青条。如下图:

对于卷材短边搭接缝,可用抹刀挑开,同时用汽油喷灯烘烤卷材搭接处,待加热至适当温度后,随即用抹刀将接缝溢出的热熔胶刮平、封严。

4.2注意事项

4.2.1质量通病

1、卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接搓损坏、空鼓。施工操作中应先弹标准线,齐线铺贴,卷材接搭宽度不小于100mm。

2、空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,均可使卷材间空鼓。施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。

3、渗漏:转角不易操作而渗漏,施工时应重视附加层做法,保护好接搓卷材,搭接应满足宽度的要求,保证特殊部位的施工质量。

4.2.2须注意事项

1、卷材运输及储存时应竖放,并严禁烟火及烈日曝晒,堆放处应远离热源及易燃品。

2、卷材防水施工验收完毕后及时铺设细石混凝土保护层,避免曝晒。

3、每次用完的机具须及时用有机溶剂(如二甲苯)清洗干净,立面卷材不宜自上而下垂挂丈量裁剪,避免卷材受拉紧绷而加速老化。

4、搭接缝及收头施工是影响防水卷材铺贴质量的关键,施工时在待接缝处涂刷接缝胶粘剂,将边端粘牢密封。在阴阳角处应作增强处理。

5、由于防水卷材延伸性小,施工时应加以注意,硬质工具(如铁梯等)须在脚部包裹橡胶,施工部位严禁人员穿硬质鞋进入。

6、注意对已施工完防水层的保护,防止坚锐构件对其损伤。

7、卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密,不允许有皱折孔洞,翘边脱层,滑移或可能造成渗漏水的其它外观缺陷存在。

8、施工时必须做到工完场清。

五、质量验收及保证项目

1、工程质量验收

防水施工分项工程检验批的抽样检验数量,应按施工面积每100㎡抽查一处,每处10㎡,且不得少于3处。

卷材防水

①、主控项目

卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

卷材防水层在转角处做法必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

②、一般项目

卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密,保护层厚度应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

卷材搭接宽度的允许偏差应为﹣10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

2、质量控制措施

①建立以项目经理为首的质量保证体系,对工程质量进行全面管理。

②加强对施工过程中的检查与控制,严格执行"三检制",将施工过程中的质量隐患消除在萌芽状态。

③防水卷材应具有产品出厂合格证、技术检测报告和现场复试报告,严禁使用质量低劣不合格产品。

④施工时,严格按照施工规范和操作规程施工。卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固,封闭严密,不允许有皱折孔洞,翘边脱层,滑移或可能造成渗漏水的其它外观缺陷存在。

⑤施工过程中提供防水层隐蔽工程的检查验收记录资料。

3、保证项目

①、竣工的防水层不得有渗漏水现象。

②、卷材接缝不应有翘边,封口严密,盖口条宽度、搭边宽度等符合要求。

③、作好隐蔽工程的检查记录,提供材料质量证明等文件资料。

④、两年之内每季进行一次客户回访,发现问题及时处理。

六、安全、文明施工注意事项

防水工程所用的材料大多具备易燃、有毒等不安全因素,从每一道工序、时时刻保持高度警惕,杜绝安全事故发生,事故率降到零。

1、在整个施工过程中不允许穿硬底鞋踩踏,不准使用尖锐利器或其它物品撞击,不准使用手推车轧碾。

2、防水层施工期间,严禁非作业人员在上面行走,破坏整体的防水层。

3、施工现场应设明显标志,派专人看管已作好的防水层。

4、在细石砼保护层施工过程中,必须对已作好的防水层加以保护。

5、施工现场坚持文明施工,严禁从高处往下乱扔工具,乱扔材料等。

6、施工用的材料和辅助材料多属于易燃物质,在存放材料的仓库以及施工现场必须通风良好和严禁烟火,同时要备有消防器材。

7、在进行立体交叉作业施工时,施工人员必须佩戴安全帽。

8、机械工、电工等特殊工持证上岗,并佩带防护用品。

9、各种附加剂要放入库房内由专人保管,防止误食中毒。易燃、易爆品在库内存放,专人保管。

10、防水作业人员配备必要的防护用品。

地下室防水工程技术要求

地下室防水工程施工技术要求 一、规范摘要 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。 4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定: 1. 结构厚度不应小于250mm; 2. 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通; 3. 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 二、地下工程防水设计 1、地下室底板防水设计:地下室底板防水层做法:素土夯实,100厚C15素砼垫层,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,合成高分子防水卷材厚度≥1.2二层,50厚C20细石混凝土保护层,主体结构底板(自防水,抗渗等级为P8) 2、地下室侧板防水设计:主体结构墙板(自防水,抗渗等级为P8),20厚1:2.5水泥砂浆找平层,冷底子油一道,合成高分子防水卷材厚度≥1.2二层,40厚挤塑聚苯板保护层,素土分层夯实。 3、地下室顶板防水设计:主体结构顶板(自防水,抗渗等级为P8),20厚1:2.5水泥砂浆找平层,冷底子油一道,合成高分子防水卷材厚度≥1.2

二层,40厚挤塑聚苯板保温层,50厚C20细石混凝土保护层随打随抹,内配 6双向@200钢筋网。面层或覆土绿化按景观设计。 三、混凝土结构主体 1、混凝土原材料及配合比要求: (1)防水混凝土的配制首先必须以满足抗渗等级作为主要设计依据;(2)采用低水化热和凝结时间较长的水泥; (3)“双掺”技术——掺入活性掺合料(如掺入粉煤灰并使用缓凝型高效减水剂)、能有效改善混凝土密实度和抗裂性能的合成纤维;(4)坍落度控制——入泵混凝土坍落度宜控制在160~180mm之间;(5)地下工程防水混凝土的配合比应符合以下规定: ·水泥用量不得少于320 kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280 kg/m3; ·砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%; ·灰砂比宜为1:1.5~1:2.5; ·水灰比不得大于0.55; ·混凝土的初凝时间宜为6~8h。 2、施工要求: (1)严格控制防水混凝土结构的钢筋保护层厚度(迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm); (2)降低混凝土入模温度、薄层连续浇筑、减少内外温差; (3)采用两次振捣技术和抹压“泌水”措施有效控制混凝土“塑性收缩裂缝”,进一步提高混凝土的强度和抗裂性;

车库顶板防水施工方案

1、编制依据 1、1施工图纸3 1、2主要规范、标准3 2、防水设计概况 2、1结构设计概况3 2、2防水设计做法3 3、施工准备 3、1材料准备4 3、2主要施工用具准备6 3、3劳动力准备6 4、施工总体部署6 5、施工工艺 5、1工艺流程7 5、2作业条件7 5、3施工要点7 6、质量标准 6、1主控项目10 6、2 一般项目10 7、自粘法施工注意事项11 &成品保护11

9、安全、文明施工 9、1安全注意事项12 9、2文明施工12 1、编制依据 1.2主要规范、标准

2.防水设计概况 2.1结构设计概况 在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车 库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。 2.2防水设计做法 2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mn厚。 2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。 2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。 2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。 2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。 3. 施工准备 3.1材料准备 3.1.1主要材料规格及要求: (1)防水卷材一4mn厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。 (2)基层处理剂一氯丁橡胶沥青胶粘剂 (3)塑料布一隔离卷材 (4)单组份聚氨酯防水涂料一用于后浇带和加强带防水附加层

地下防水工程二级要求

地下室防水等级为二级 GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》2002年4月1日起施行, GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》2012年10月1日起施行 防水等级:3.0.1 地下工程质量防水等级分为4级,各级标准应符合表3.0.1 的规定表3.0.1 地下工程防水等级标准 地下工程防水等级标准的依据是:防水等级为2 级的工程,不允许有漏水,结构表面可有少量湿渍。过去《地下工程防水技术规范》中曾给出渗漏量为0.025—02 L/m2d的指标,由于这一量值较小,难以准确检测,会给工程验收带来一定的困难。经过对大量观测数据的分析,在通风不好、工程内部湿度较大的情况下,我们得到了一些有价值的数据。多年来,铁道、隧道等部门采用量测任意

100m2防水面积上湿渍总面积、单个湿渍的最大面积。湿渍个数的办法来判断,已得到工程界的认可。同样,对工业与民用建筑地下工程也提出不同的量化指标。 当工程的防水等级为1—3级时, 凝土的粘结表面增设一至两道其他防水层,称谓“ 多道设防” 一道防水设防的涵义应是具有单独防水能力的一个防水层。多道设防 时,所增设的防水层可采用多道卷材,亦可采用卷材、涂 料、刚性防水复合使用。多道设防主要利用不同防水材料的材性,体现地下防水工程“刚柔相济”的设计原则。 4.4.2涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。 说明:442地下结构属长期浸水部位,涂料防水层应选用具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性和耐菌性的涂料。 按地下工程应用防水涂料的分类,有机防水涂料主要包括合成橡胶类、合成树脂类和橡胶沥青类。氯丁橡胶防水涂料、SBS改性沥青防水涂料等聚合物乳液防水涂料,属挥发固化型;聚氨酯防水涂料属反应固化型。 4.4.3防水涂料厚度选用应符合表443的规定: 表4.4.3 防水涂料厚度(mm)

地下室防水规范标准

地下室防水工程规范 第一章总则 1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要 求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和 验收。 1.0.3 地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵守“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。 1.0.4 地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结 构、新技术。 1.0.5 地下工程防水的设计和施工处应遵守本规范规定外,还应符合其它有关的国家现行标 准、规范的规定。 第二章地下工程防水设计 第一节一般规定 2.1.1 地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。 2.1.2 城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。 2.1.3 地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由 于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。 2.2.4 地下工程的防水,宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用 其它防水措施。 2.1.5 变形缝、施工缝、穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。 2.1.6 地下管沟、地漏、出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。 2.1.7 防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料 一、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况; 二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;

地下车库顶板防水施工方案

目录 二、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工重点 (1) 三、施工组织与部署 (1) 1、施工组织 (1) 1.1项目质量保证体系 (2) 1.2施工质量检验 (2) 1.3其他相关措施 (2) 1.4防水工程施工目标 (2) 3、施工工艺流程 (3) 4、施工准备 (3) 4.1 施工技术准备 (3) 4.2 现场准备 (3) 4.3资源准备 (3) 5、施工方法 (4) 5.1操作要点及技术要求 (4) 5.2细部节点防水做法 (5) 6、施工注意事项 (8) 7、成品保护措施 (9) 四、文明施工、环保及安全措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、安全及消防保证措施 (9) 一、编制依据 1、现行防水标准、规范及企业工艺标准

二、工程概况 1、工程概况 工程名称:3#地下车库B区。 建设地点:位于开发二十二路北侧,浑河十街以东地块。 建设单位:沈阳特变电工房地产开发有限责任公司。 建筑性质:本工程地下一层,地上接四幢高层住宅,地下一层平时为车库,战时为二等人员掩蔽所。 结构要求:本工程抗震设防烈度为7度,耐火等级为一级,地下防水等级为二级。 结构形式:地上住宅为框架剪力墙结构,地下车库为钢筋混凝土框架结构。 建筑使用年限:50年 经济技术指标: 2、施工重点 施工前要求顶板清理干净、干燥、平整,结构为自防水混凝土,施工时应针对混凝土结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂缝、混凝土结构不密实等渗漏原因采取相应措施。重点做好混凝土施工质量控制以及施工缝、后浇带、穿楼板管道及阴阳角等位置的细部处理。 三、施工组织与部署 1、施工组织 对本工程的施工,我们严格贯彻执行项目法,项目部的成员从本公司技术人员中选拔出政治合格,年轻有为,经验丰富,技术过硬的同志,组成项目领导班子。同时,科学合理的安排使用施工现场,最高效率地利用各种有利因素,创造文明安全的施工环境,发挥人力资源,物力资源和财力资源的最大效益,最

地下室设计规范

地下室设计规范整理 目录 一、地下室设计 1、地下室范围控制 2、地下室构造埋置深度 3、地下室各层功能分配 4、地下室层高的确定 5、地下室防火分区、防烟分区划分的原则 6、地下室防水设计 二、地下室汽车库设计 1、汽车库的建筑分类、防火分类、耐火等级 2、地下汽车库的防火分区及防烟分区 3、安全疏散 4、地下汽车库车位的经济排放 5、设计要点 三、地下室设备用房设计 1、一般原则

2、设备用房防火门等级 3、安全出口数量 4、层高控制 5、规范有关条文规定 6、建筑构造 地下室设计 就高层建筑设计而言,地下室设计是其不可分割的一部分,也是较为复杂而重要的一部分。地下室设计是否合理,直接影响工程造价乃至正常使用。 地下室按性质分为:半地下室、地下室及多层地下室; 按其使用功能分为:平战结合地下室,即人防工程和汽车库;商业用房, 如地下商场、歌舞厅等,还有附建设备用房。 我们重点讲三部分内容: 1、地下室设计 2、地下室车库设计 3、附建于地下室的设备用房设计 一、地下室设计 (一)地下室范围控制:(总体设计条件) 0.7H(地下室埋深)≥5.0m。深圳市个别工程最小退占地红线2~3.0m, 地下室范围必须在占地红线内,但可出建筑红线。 (二)地下室构造埋置深度:

地下室构造埋置深度其目的是满足建筑物稳定要求,根据新结构高规规定: a)H/18 桩基础 b)H/15 天然地基筏基 (三)地下室各层功能划分: 多层地下室,当为平战结合的功能时,设计者应根据功能不同合理划分地下室各层功能。 例如:人防工程应放在最底层,这样只有顶板按抗核爆设计;设备用房,除规范4.1.2.2条及4.1.3条规定,锅炉房、变压器室及柴油发电 机室放在地下一层外,其余均应考虑放在地下室最底层。 (四)地下室层高的确定: 确定地下室层高: 地下室层高确定需要考虑众多的因素,设计中应具体分析,今天我们具体讲两种情况的地下室,即人防地下室,无人防地下室。 1、人防地下室 人防地下室除需考虑与普通地下室功能相同的条件外,还应考虑人防的荷载,人防主出入口的位置,以及重力管线的走向等。对于平时是汽车库,战时为人防的地下室空间分配基本尺度见下图。 ①覆土层厚度的控制

地下室防水卷材规范精华

防水工程 卷材防水的准备工作(通用条款,以后不在重复) 一、施工单位提前上报专项方案,专项方案应由项目技术负责任人编制,项目经理审批后报监理部审批。 二、防水层必须由防水专业队伍进行施工,施工人员必须持有防水施工上岗证,施工前进行资质审查。 三.材料进场有“三证一书”: (1)材料为XX建筑材料质量监督检查站检查报告; (2)材料具备出厂合格证; (3)具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 四、送试标准: 1、高聚物改性沥青防水卷材 主要物理性能指标:(拉力、最大拉力延伸率、不透水性、低温柔度、耐热度) (1)以同一生产厂家的同一品牌、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,每 500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷一下抽2卷,进行规格尺寸和外观 质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验。 (2)将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切去1000mm的全幅卷材 试样2块。一块做物理性能试验用,另一块备用。 2、合成高分子防水卷材 (断裂拉伸强度、扯拉伸长率、不透水性、低温弯折性) (1)以同一生产厂家的同一品牌、同一等级的产品,大于1000卷抽5卷,每 500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷一下抽2卷,进行规格尺寸和外观 质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验。 (2)将试样卷材切除距外层卷头300mm后,顺纵向切去1500mm的全幅卷材试 样2块。一块做物理性能试验用,另一块备用。 3、防水涂料(固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔度、耐热 度屋面使用) 4、聚氨酯防水涂料 (1)同一生产厂家、同一类型、同一规格,以甲组分每5t为一验收批,不足5t 也按一批计算。乙组分按产品重量配比产品重量配比相应增加 (2)每一验收批按产品配比分部取样,甲、乙组分样品总重量为2kg (3)搅拌均匀后的样品,分别装入感召的样品容器中,样品容器内应预留5%的 空隙,密封并做好标志。

地下室室外顶板覆土防水做法

地下室室外顶板防水做法 做法说明: 地下室结构室外顶板宜优先采用结构起坡。 地下室顶板上有覆土时,可设塑料排水板滤水层有组织收集积水,但必须进行专项节点设计。当地下室顶板被变形缝分隔时,变形缝应作为种植分区边界,不得跨缝种植。 当地下室顶板上无覆土时,可在卷材防水的刚性保护层上直接做饰面层。 也可采用单层防水做法。 本做法以顶板为种植土采用双层防水为例说明。 工艺流程: 结构顶板——闭水试验——找平层/找坡层——聚氨酯防水层——闭水试验——防水保护层——卷材防水层——刚性保护层——滤水层——种植土

节点图: 种杭土__________________ 60覘碎石滤水层(或采用排水板滤水b: | 丽细 石混凝七刚性保护层 卷村业冰层 40打细石混礙I丑旌徐护日 菱氨酯防水涂膜层 找坡层 地下寧结构顶板 地下室顶板防水做法 构造做法: 1结构顶板 地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6级。在满足施工条件的前提下应尽量 采用低塌落度混凝土。 屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。 2、闭水试验及结构修补 完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗 漏处进行修补。 3、找平层/找坡层 应直接采用结构找坡,找坡不小于1%。 当结构找坡有困难时,可采用找坡层进行找坡。找坡层应优先选用细石混凝土或水泥砂浆。慎用陶粒、膨胀珍珠岩等轻骨料混凝土。 必须在所有出屋面或与屋面相交的管道、烟道、墙体等与屋面相交的阴角处用水泥砂浆抹 成半径不小于 50mm的圆角。 4、聚氨酯防水层 防水层采用不小于 2mm厚的聚氨酯防水涂膜。 出板面墙根部、出板面管道、烟道、落水口等阴角/阳角部位须增加防水附加层。防水附

地下室防水规范标准

地下室防水工程规范 第一章总则 1.0.1为使地下工程防水的设计和施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要 求,特制定本规范。 1.0.2 验 收。 本规范适用于工业与民用地下建筑、防护工程及隧道等地下工程防水的设计、施工和 1.0.3 结合, 地下工程防水的设计和施工必须做好工程水文地质勘察工作,遵守 因地制宜,综合治理 ”的原则。 防、排、截、堵相 1.0.4 构、新技术。 地下工程的防水,应积极采用经过试验和鉴定并经实践检验行之有效的新材料、新结 1.0.5地下工程防水的设计和施工处应遵守本规范规定外,还应符合其它有关的国家现行标 准、规范的规定。 第二章地下工程防水设计 第一节一般规定 2.1.1地下工程的防水设计,应定级准确、措施可靠、选材适当、经济合理。 2.1.2城市的地下工程,宜根据总体规划及排水体系,进行合理布局和确定工程标高。 2.1.3地下工程的防水设计,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及由 于人为因素引起的附近水文地质改变的影响,合理确定工程防水标高。 2.2.4地下工程的防水, 其它防水措施。 宜采用防水混凝土自防水结构,并根据需要可设附加防水层或采用 2.1.5变形缝、施工缝、 穿墙管(盒)、埋设件、预留孔洞等特殊部位,应采取加强措施。 2.1.6地下管沟、地漏、 出入口、窗井等,应有防灌措施,寒冷地区的排水沟应有防冻措施。 2.1.7防水设计前,应根据工程特点搜集下列有关资料 、最高地下水位的标高,出现的年代,近几年的实际水位标高和随季节变化情况; 二、地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、渗透系数、压力;

地下车库顶板室防水材料做法

地下车库顶板室外景观部分防水材料做法 1施工准备 1.1材料:本工程地下车库顶板室外景观部分防水卷材为1.5厚自粘聚合物改性 沥青防水卷材+4mm厚耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材。 1.2施工条件 (1)基层已办理完验收和交接手续,各种预埋件已安装固定牢固。 (2)基层应干净、坚实、平整、不得有酥松、起砂、起皮等现象;阴阳角做成圆弧形。 (3)进场材料质量合格证、试验报告等资料齐全,复试报告合格。 1.3 技术要求 所选用防水材料及施工工艺均应符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011的规定。 耐根穿刺防水材料的选用应符合国家相关标准的规定,并由具有资质的检测机构出具合格检验报告。 2施工工艺 工艺流程:基层处理→涂刷基层处理剂→细部节点处理→自粘卷材铺贴→耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材铺贴→卷材收头处理→保护层施工。 2.1 基层处理:清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整、对于凹凸不平或有裂缝的基面应先找平层后再施工;基面必须清除干净,不得有浮尘、杂物、明水等。 2.2 涂刷基层处理剂:铺贴防水卷材前,应将基层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂;当基层较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 2.3 细部节点处理:用专用附加层卷材及裁剪好的阴阳角卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。 2.4 自粘卷材铺贴 (1)先确定卷材铺贴顺序和方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。先高跨,后低跨;同等高度,先远后近,同一平面先低处开始铺贴。

地下室顶板防水方案说明

北外滩水城十六街区工程地库顶板防水施工方案 m南集团 ZHONGNAN GROUP 江苏中南建筑产业集团有限责任公司北外滩水城十六街区项目经理部 2017年1月6日

一、编制依据 ...................................... 1.1、工程施工组织设计、项目管理策划书。…… 1.2、设计施工图纸。........................... 1.3、本分部分项工程使用的图集、标准、规程、规范。 1.4、建设部、江苏省、南京市有关工程质量安全文明施工的规定文件。 1.5、本公司的企业标准。 (1) 二、工程概况 2.1、工程概况 (2) 三、施工安排及计划 (3) 3.1、检验批划分计划 (3) 3.2、材料使用及复试计划 (3) 四、施工部署 (3) 4.1质量控制 (3) 4.2施工安排 (3) 五、施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2现场作业条件准备 (4) 5.3材料、机具准备 (4) 六、施工方法 (6) 6.1施工流程 (6) 6.2主要施工方法 (6) 6.3注意事项 (11) 七、质量验收 (12) 7.1防水层 (12) 八、主要管理措施 (13) 8.1技术措施 (13) 8.2质量保证措施 (14) 8.3质量要求及交工验收 (14) 九、冬季施工措施 (15) 9.1材料运输 (15) 9.2施工环境 (15) 9.3冬季施工 (15) 十、成品保护 (15) 10.1施工过程保护 (15) 10.2保护层施工保护 (16) 10.3运输保护 (16) 10.4损坏修复 (16) 十一、质量保证措施 (16) 十二、安全文明施工措施及环保措施 (16)

地下室防水工程质量验收规范

地下室防水工程质量验 收规范 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单选题 1、在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于(B)MPa A1.0B1.2C1.5D2.0 2、止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于(B)mm A25B30C35D50 3、防水混凝土适用于抗渗等级不低于()的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于(C)的地下工程 AP660℃BP860℃CP680℃DP880℃ 4、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于(B)mm,且不得贯通。 A0.1B0.2C1.0D2.0 5、防水混凝土结构厚度不应小于(),其允许偏差应为(A) A250mm;﹢8mm-5mmB300mm﹢8mm-5mm C250mm;±5mmD300mm±5mm 6、防水卷材施工,在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于(C)。 A300mmB400mmC500mmD600mm 二、多选题 1、热熔法防水卷材应符合下列规定:(ABC) A胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积; B卷材表面热熔后立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固; C铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折; D卷材接缝部位不应溢出热熔的改性沥青胶料,粘贴牢固,封闭严密。

三、判断题 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每200㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(×)100㎡ 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(√) 四、填空题 1、地下室墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。 2、防水混凝土,砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于3.0%。 3、防水混凝土,不宜使用海砂;在没有使用河砂的的条件时,应对海砂进行处理后才能使用,且控制氯离子含量不得大于0.06%。 4、对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石,应进行碱活性检验。 5、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件。 6、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件。 7、防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件。

车库顶板防水施工方案-

4号楼南侧车库顶板防水工程 施 工 方 案 建设单位:华兴置业房地产公司 审批签字: 监理单位:监理公司 审核签字: 施工单位:江苏阳江建设工程有限公司 编制签字:

一、工程概况 4号楼南侧车库因停工时间太长,顶板平面垃圾较多,施工现场顶板未作找平层,西侧有热力供暖管道两根。车库面积大约 1200 ㎡。 二、顶板车库防水方案选择及施工工艺 根据图纸设计要求,参照卷材防水12J2-C4中地6条中的第6小项,顶板防水采用0.9厚聚乙丙纶符合防水卷材,上加设一层1.2厚(增强型)聚乙烯防水卷材 三、编制依据: 本施工方案编制根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2001及《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2010和其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 四、施工部署: 1、设立现场组织机构: 项目工程设组织协调工作负责人员一名,施工生产兼技术指导一名,质量检查一名,现场安全、消防负责人一名。 2、结合工程特点,组织经验丰富,持有上岗证的技术工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料及施工人员审查: 出具材料的生产许可证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志以及材料供应商的生产资质,并出具施工单位资质及各类人员上岗

证。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在监理工程师的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、施工工具:专用半硬尼龙刷、专用喷枪、盛水盆、喷雾器等;搅拌器、制胶容器、剪子、刀子、卷尺、刮板、手提桶、毛刷等。 5.施工条件:在清理干净、不存有明水的基层施工。 四、工艺流程: (一)聚乙烯丙纶防水卷材工艺流程: 验收基层——涂刷聚合物粘结料——细部加强层处理——铺设卷材——收头接点处理-----铺设1.2厚聚乙烯防水卷材——验收。 (二) 聚乙烯防水卷材工艺流程: 基层清理→配制底胶→涂刷底胶→特殊部位增补处理(附加层) →保温层→铺贴卷材→卷材收头粘结→细部处理→蓄水试验→做保护层。 1.基层应抹平压光,表面光滑、洁净、无裂缝、接茬平整,不允许有明显的尖凸凹陷、起皮、起沙、空鼓等现象。 2.基层应基本干燥,无明水即可施工。 2、A聚乙烯丙纶防水卷材:聚合物粘结料配比:水泥:水:胶粉=5:1.3:1(重量比),根据基底的干、湿度调整粘结料的浓度。

《地下防水工程质量验收规范》GB50208_

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。

地下工程防水技术规范GB

地下工程防水技术规(GB 50108-2008): 单选题: 1、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程()以上。B A.250mm B.500mm C.1000mm D.1500mm 2、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):地下工程迎水面主体结构应采用(),并应根据防水等级要求采取其他防水措施。C A.水工混凝土 B.纤维混凝土 C.防水混凝土 D.结构混凝土 3、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):地下工程的防水等级应分为()级。B A.三 B.四 C.五 D.六 4、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):地下工程的防水等级中,防水标准要求最高的为()级。A A.一 B.二 C.三 D.四 5、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):防水等级为二级时,按照地下工程防水标准,任意100m2防水面积上的湿渍不超过()处,单个湿渍的最大面积不大于()m2。C

A.2 0.2 B.1 0.1 C.2 0.1 D.1 0.2 6、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):对于人员经常活动的场所,防水工程应达到()级防水等级。B A.一 B.二 C.三 D.四 7、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):明挖法地下工程后浇带必须采用的防水措施是()。A A.补偿收缩混凝土 B.外贴式止水带 C.遇水膨胀止水条(胶) D.防水密封材料 8、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,()。B A.必须现场振捣后使用 B.必须进行二次搅拌 C.全部废弃,不能使用 D.必须掺入合格砼一起使用 9、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺()厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。C A.10~30mm B. 20~40mm C. 30~50mm D. 40~60mm 10、地下工程防水技术规(GB 50108-2008):大体积防水混凝土的

地下室防水工程质量验收规范GB

一、单选题 1、在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于(B)MPa A1.0B1.2C1.5D2.0 2、止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于(B)mm A25B30C35D50 3、防水混凝土适用于抗渗等级不低于()的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于(C)的地下工程 AP660℃BP860℃CP680℃DP880℃ 4、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于(B)mm,且不得贯通。 A0.1B0.2C1.0D2.0 5、防水混凝土结构厚度不应小于(),其允许偏差应为(A) A250mm;﹢8mm-5mmB300mm﹢8mm-5mm C250mm;±5mmD300mm±5mm 6、防水卷材施工,在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于(C)。 A300mmB400mmC500mmD600mm 二、多选题 1、热熔法防水卷材应符合下列规定:(ABC) A胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积; B卷材表面热熔后立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固; C铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折; D卷材接缝部位不应溢出热熔的改性沥青胶料,粘贴牢固,封闭严密。 三、判断题 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每200㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(×)100㎡ 1、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100㎡抽插一处,每处10㎡,且不得少于3处。(√) 四、填空题 1、地下室墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。 2、防水混凝土,砂宜选用中粗砂,含泥量不应大于3.0%。

地下室顶板防水施工方案[详细]

G14青奥城地块(会议中心)工程地下室顶板防水施工方案 编制: 审核: 批准: 中建八局南京青奥城会议中心工程项目经理部 二零一四年三月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (2) 2.2 地下室顶板概况 (2) 第三章施工部署 (2) 3.1 施工组织 (3) 3.1.1 区段划分 (3) 3.1.2 劳动力投入计划 (3) 3.1.3 拟投入的主要物资计划 (4) 3.2 施工准备 (4) 3.2.1 技术准备 (5) 3.2.2 材料准备 (5) 3.3 机具设备及作业条件 (5) 3.4 地下室顶板防水施工进度计划 (5) 第四章施工的主要方法及措施 (6) 4.1 施工流程 (7) 4.2 节点做法 (7) 4.3 施工工艺 (7) 4.3.1 基层处理 (8) 4.3.2 涂刷水泥基渗透结晶 (8) 4.3.3 涂膜防水层施工 (8) 4.3.5 土工布覆盖 (8) 4.3.6 保温层 (9) 4.3.7 防水保护层施工 (9) 4.4 细部构造做法 (9) 第五章质量保证措施 (11) 5.1 保证项目 (11) 5.2 基本项目 (11) 5.3 成品保护 (11) 5.4 应注意的质量问题 (11) 5.5 质量记录 (12) 第六章安全措施 (12)

第一章编制依据 1.工程建设施工合同和相关协议 2. 深圳华森建筑有限公司提供的南京青奥中心项目地下室建筑施工图纸 3.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2020) 4.《地下防水工程质量验收规范》(GB5020202020) 5.《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2020) 6.《聚氨酯防水涂料》(GB/T19250)

《地下工程防水技术规范》

G B50108-2001《地下工程防水技术规范》 强制性条文 3.1.8 地下防水设计内容应包括: 1、防水等级和设防要求; 2、防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标,质量保证措施; 3、其他防水层选用的材料及其技术指标,质量保证措施; 4、工程细部构造的防水措施,选用的材料及其技术指标,质量保证措施; 5、工程的防排水系统,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。 3.2.1 3.2.1 地下工程防水等级标准 3.2.2 地下工程的防水等级,应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表 3.2.2选定。 3.2.2 不同防水等级的适用范围

4.1.3 4.1.3 防水混凝土的设计抗渗等级 4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定: (2)裂缝宽度不得大于0.2 mm,并不得贯通; (3)迎水面钢筋保护层厚度不应小于50 mm。 防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。施工缝的施工应符合下列规定: (1) 水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土。 4.3.4 卷材防水层为一或二层。高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3 mm,单层使用时,厚度不应小于4 mm,双层使用时,总厚度不应小于6 mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5 mm,双层使用时,总厚度不应小于2.4 mm。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300 mm。 5.1.4 用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30 mm。当计算沉降差值大于30 mm时,应在设计时采取措施。

地下室防水做法基本要求

地下室防水做法基本要求 现在使用地下室已经不是什么稀罕事了,但是在地下室装修的时候防水和防潮措施是地下室构设计中的一项重要内容。地下室防水做法特别要做好,下面小编先简单介绍下地下室防水做法基本要求吧。 地下室装饰地下室设计地下室装修 现在使用地下室已经不是什么稀罕事了,但是在地下室装修的时候防水和防潮措施是地下室构设计中的一项重要内容。地下室防水做法特别要做好,下面小编先简单介绍下地下室防水做法基本要求吧。 (1)前期准备 施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。 地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。 所使用的防水材料应有出厂合格证书,材料必须符合设计要求。防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。 地下室防水工程必须由防水专业队施工。 使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。

(2)作业条件 基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。 找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。 底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。 找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。 (3)注意事项 施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。 地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10oC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5oC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0oC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。 注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。 劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。

地下室顶板防水处理方案

关于3-7#楼地下室顶板防渗漏的处理措施 一、编制说明 针对监理、建设单位就3-7#楼顶板、地下室水池墙壁存在裂缝,7#楼主楼周边风井回填土以下混凝土未同主体浇筑,且未预留止水钢板,后浇带施工缝剔打不到位等问题编制该处理方案。 二、裂缝的分布和产生的原因分析和其他问题产生的原因分析 1、顶板:在底板出现露筋,网格锈迹印,顺板跨长裂缝断续出现,裂缝长度不等,缝宽0.1~1.0mm不一,深度未能测量。 2、墙:墙裂缝多出现在距离柱边500mm左右处,裂缝至底板上防水翻边上止,缝宽0.1~0.3mm,部分墙体出现冷缩缝。 3、商品混凝土采用输送泵浇筑时,为保证混凝土流动性,相对用水、水泥量、坍落度等较大,导致混凝土凝结硬化时收缩量增加,使得在混凝土体积中出现不规则的网状裂缝。 4、浇筑混凝土时因不能连续进行混凝土浇筑的影响,造成混凝土浇筑临时间歇时间过长,形成施工冷缝,二次接茬时处理不好,容易在接茬处出现接茬裂缝。 5、各楼栋地下室顶板上风井回填土以下混凝土未同主体浇筑,且未预留止水钢板,由于风井属于二次结构工程,因此地下室顶板上风井均未同主体一并浇筑混凝土,在则由于地下室顶板后浇带原设计无止水钢板。 6、地下室后浇带施工缝剔打不到位问题,由于工人责任心不强,管

理人员疏于检查等因素,个别部位后浇带、施工缝剔打不到位。 三、混凝土裂缝的治理修补措施和其他问题的处理措施 1、对出现裂缝的板面,根据裂缝的大小、长短采取不同的方法进行修补处理。对缝宽、缝深小于1mm的不规则的网状裂缝,处理时将裂缝处混凝土表面清洗干净,涂刷素水泥浆液。 2、对于墙面出现裂缝采用采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则,内部选用在水中能灌浆、能膨胀、能渗透的注浆堵漏材料,封堵采用油性和水性混合聚氨酯;对水池内根据设计后期确定的防水材料再进行补强处理。 3、混凝土自身原因和施工时间的后期控制,根据现场实际情况在后期施工剩余地下室顶板和外墙中提前跟商混站技术部分沟通,根据现场浇筑的天气和气温对配合比进行调整,控制混凝土的入模温度和初凝时间等。在混凝土初凝后及时安排专人进行养护,养护时间不少于14天。另外根据现场实际情况,对单次混凝土浇筑的方量,根据现场时间,调整开盘时间、增加泵车等措施减少或杜绝在顶板上产生施工冷缝的问题。在不可避免的情况下出现施工冷缝后,在二次浇注前必须将施工缝处凿毛、刷砼同标号水泥浆,在浇筑过程中注意振捣的措施减少混凝土接茬渗漏的风险。 4、对风井等属于二次结构施工的部位未预留止水钢板的,采取在二次施工前先进行凿毛,并安装30×40mm的遇水膨胀止水条的措施进行防水处理。 5、对施工缝剔打不到位的问题,对施工缝已浇筑的部位,原项目上

地下室顶板防水施工方案.

G14青奥城地块(会议中心)工程地下室顶板防水施工方案 编制: 审核: 批准: 中建八局南京青奥城会议中心工程项目经理部 二零一四年三月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程概况 (2) 2.2 地下室顶板概况 (2) 第三章施工部署 (3) 3.1 施工组织 (3) 3.1.1 区段划分 (3) 3.1.2 劳动力投入计划 (3) 3.1.3 拟投入的主要物资计划 (4) 3.2 施工准备 (5) 3.2.1 技术准备 (5) 3.2.2 材料准备 (5) 3.3 机具设备及作业条件 (5) 3.4 地下室顶板防水施工进度计划 (5) 第四章施工的主要方法及措施 (7) 4.1 施工流程 (7) 4.2 节点做法 (7) 4.3 施工工艺 (8) 4.3.1 基层处理 (8) 4.3.2 涂刷水泥基渗透结晶 (8) 4.3.3 涂膜防水层施工 (8) 4.3.5 土工布覆盖 (9) 4.3.6 保温层 (9) 4.3.7 防水保护层施工 (9) 4.4 细部构造做法 (9) 第五章质量保证措施 (11) 5.1 保证项目 (11) 5.2 基本项目 (11) 5.3 成品保护 (11) 5.4 应注意的质量问题 (11) 5.5 质量记录 (12) 第六章安全措施 (12)