文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC柜(仪表保护箱)安装分项工程检验批质量验收记录

PLC柜(仪表保护箱)安装分项工程检验批质量验收记录

PLC柜(仪表保护箱)安装分项工程检验批质量验收记录

PLC柜(仪表保护箱)安装分项工程检验批质量验收记录

工程名称分项工程名称

施工单位专业工长项目经理

施工执行标准名称及编号GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范

GBJ131-90 自动化仪表安装工程质量检验评定标准

验收部位PLC工作站

分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长

主控项目序

项目施工单位检查评定记录

监理(建设)单位

验收记录

1 柜(箱)内配线检查试验合格

2 柜(箱)内各部件符合设计要求合格

3 柜(箱)接地符合设计要求合格

一般项目序

项目施工单位检查评定记录

1 柜(箱)内部部件安装完整,整齐符合要求

2 柜(箱)内各连接件牢固符合要求

3 线号标志正确,清晰符合要求

实测项目序

项目mm/m

mm/

全长

实测偏差

1 2 3 4 5 6 1

型钢

安装

偏差

(1)不直度 1 5 2 1.8 1.6 3 1.9 2.5

(2)水平度 1 5 1.6 1.3 2.1 1.9 2.4 2.6

(3)不平行度- 5 1.3 1.7 1.8 2.2 2.4 2.6 2

柜体

安装

偏差

(1)垂直度允许偏差位1.5% 0.7 0.4 0.8 0.5 0.3 0.6

(2)相互间接缝不应大于2 mm 1 1.2 1.1 1.6 1 1.4

(3)陈列盘面偏差不应大于5mm 2 3 3.1 1.8 2 2.4

施工单位检查

评定结果

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位

验收结论监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

起重机维护保养记录表

起重机械维护保养记录表

吊车、起重机日常维护保养记录表 注:1、操作人员在设备运行前,必须对起重工作所用的吊,索具按检 查标准进行检查。 2、对检查出的不合格吊,索具等严禁使用,必须立即进行报废 处理撤出现场。

起重机械安全管理规定 第一条起重机使用必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。不得违章指挥、违章使用、违章操作起重机。为加强汽车起重机的全面管理,确保安全使用,特制定本规定。 第二条起重机操作人员,必须经培训取得相关部门发放的资格证。操作人员不仅要熟悉安全操作规程,还必须掌握机械的性能、结构、原理和用途。 第三条起重机的使用必须遵守生产厂家产品使用说明书等有关技术资料的规定。 第四条起重机的使用需经部门领导同意。 第五条操作起重机械要严格遵守下述规定: 1.经司机全面检查,确认起重机已具备安全可靠使用条件,并做好保养作业和检查记录,方可按指挥信号作业。 2.对违章指挥,司机有权拒绝执行。 3.起重机发生异常要及时报告处理,严禁带故障作业。 4.司机操作时要集中精力,注意信号和作业场区,避免发生过卷和碰撞。 5.检查保养起重机时必须停止作业。 6.坚持做到“十不吊”,即: (1)超过额定负荷不吊。 (2)指挥信号不明,重量不明不吊。 (3)吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。

(4)起重机吊重物直接进行加工的不吊。 (5)歪拉、斜吊不吊。 (6)工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。 (7)氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。 (8)带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。 (9)埋在地下的物件不拨、不吊。 (10)非起重指挥人员指挥时不吊。 第六条在雨雪天、夜间进行吊装作业时,须有防滑、充分照明措施,严禁在风力过大时吊装。 第七条起重机作业完毕必须停入指定的车库或指定停放地点。 第八条定期对吊车进行检查。检查内容: (1)起重机正常工作的技术性能。 (2)安全保护装置和仪器的可靠性。 (3)传动机构、制动系统、液压系统、电气线路及电器元件。(4)金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊接、铆接、螺栓的联接情况。(5)钢丝绳的磨损、变形和尾端固定情况。对检查发现的问题要立即组织修复。 第九条经常检查润滑油,按使用说明书规定要求添加、更换润滑油、脂。冬季须做好必要的防冻措施。 第十条汽车起重机的结构、技术参数和电器控制系统不得任意修改。第十一条汽车起重机不准擅自拆卸零部件、切割、施焊。 第十二条对违反本规定造成不良后果,出现重大机械事故的单位和

起重机日常维护检修记录表

起重机日常维护检修记录表 工程名称:中煤三建武汉轨道交通27号线一期BT项目第二标段年月日设备名称门式起重机规格型号MG20t 负责人 序号项目要求是 否 完 好 检查状况 1 操纵系统是否灵活 2 检查机体所有限位开关是否灵敏可靠 3 检查信号灯以及指示灯是否损坏 4 检查滑触线以及线路连接是否紧密 5 清扫、擦拭电动机、电器箱,减速器外部灰尘,气吹或用清洗剂喷洗电器箱内部灰尘,并检查各个触电,是否灵敏可靠 6 检查钢丝绳固定情况以及是否断丝 7 检查液压系统油路是否有渗漏情况 8 检查油位、油质是否达标 9 检查吊钩、滑轮情况 10 检查、调整制动抱闸与制动轮的间隙,实现接触均匀、灵敏可靠 11 擦拭并检查传动轴座、齿轮减速箱,联轴器的轴键等是否松动 12 检查各金属结构件有无裂纹、脱焊和开裂、扭曲、变形、严重锈蚀等现象 13 检查并记录易损备用零件型号 14 清扫操作室以及天车运行机构整体框架 15 把起重机工具箱内外擦拭后,将其所有工具逐个擦拭整理,并按取放方便、避免磕 精选表格

碰的原则,整齐地摆放在工具箱内 填写说明1.以上各项由操作人员班前或班后进行 2.检查项目完好打“√”,不合格打“△” 3.本表于每月底,操作人员应报项目部 检修人员(签字):机管员(签字): 起重机日常维护检修记录表 工程名称:中煤三建武汉轨道交通27号线一期BT项目第二标段年月日设备名称桥式起重机规格型号QD20t/LD5t 负责人 序号项目要求是 否 完 好 检查状况 1 操纵系统是否灵活 2 检查机体所有限位开关是否灵敏可靠 3 检查信号灯以及指示灯是否损坏 4 检查滑触线以及线路连接是否紧密 5 清扫、擦拭电动机、电器箱,减速器外部灰尘,气吹或用清洗剂喷洗电器箱内部灰尘,并检查各个触电,是否灵敏可靠 6 检查钢丝绳固定情况以及是否断丝 7 检查液压系统油路是否有渗漏情况 8 检查油位、油质是否达标 9 检查吊钩、滑轮情况 10 检查、调整制动抱闸与制动轮的间隙,实现接触均匀、灵敏可靠 11 擦拭并检查传动轴座、齿轮减速箱,联轴器的轴键等是否松动 12 检查各金属结构件有无裂纹、脱焊和开 精选表格

【工程表格模板】通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

通风与空调设备安装检验批质量验收记录表(空调系统)GB50243-2002

通风与空调设备安装检验批质量验收记录。 填表说明: 一、该表由施工单位专业技术员填写,自检合格后报监理机构,监理工程师现场检验合格后签字确认。相关签字人要求本人签字。 二、规范要点: 7.2.1条: 1 通风机型号、规格应符合设计规定其出口方向应正确; 2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上; 3 固定风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。 检查数量:(全数检查) 7.2.2条: 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装防护罩(网)或其它安全措施。检查数量:(全数检查) 7.2.3条: 1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求; 2 现场组装的组合空气调节机组做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。 检查数量:(抽检20%不少于1台,净化空调机组1~5级全数检查,6~9级抽检50%)7.2.7条:静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.8条: 1 电加热器与钢结构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩; 2 电加热器的金属外壳接地必须良好; 3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7.2.9条:干蒸汽加湿器的安装蒸汽喷管不应朝下。 检查数量:(全数检查) 检验方法:依据设计图核对、观察检查,核对材料、观察检查或电阻测定。 三、监督检查: 1 同施工单位专业技术员共同检查 2 通风机叶轮转子与机壳的组装位置应正确,叶轮进风口插入机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,或为叶轮外径值的 1﹪,检查通风机中心位移允许偏差10mm传动轴水平度纵向允许偏差0.2‰、横向允许偏差0.3‰联轴器两轴芯径向位移不大于0.05mm,两轴线倾斜不大于0.02% 检查方法:(用水平仪、百分表检查) 3 风机的隔振钢支吊架,其结构和外形尺寸应符合设计或技术文件的规定,焊接应牢固焊缝饱满、均匀。 4 机组于供回水管的连接应正确,且严密不漏。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 5 机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘。 6 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁完好。 检查数量:(抽检20%不少于1台) 7 换热器与系统供回水管的连接应正确且严密不漏。

安装过程检验记录表

安装过程检验记录表 工序安装人员及日期技术要求检验记录名称 安装人员: 1、基础节放置方向正确,符合顶升加节要求; 2、底座四角水平误差?1‰; 一、 3、销轴与孔匹配、敲打到位、开口销齐全与孔基础匹配且张开; 节 4、螺栓平垫圈及簧垫圈配齐、紧固符合要求; 安 5、配重放置正确、整齐,重量达到吨。装负责人: 安装日期: 质检员: 年月日年月日安装人员: 1、架体垂直、各导向滚轮与塔身的间隙一致, 单向间隙?2.5?; 二、 2、各导向滚轮,转动灵活,可调节锁定; 内 3、架体上部与塔身连接规范、紧固,拧紧力一 (外) 致; 爬 升 4、引进工作台完好、安装牢固; 架 5、顶升横梁无裂纹、变形,与油缸连接牢固; 安 装 6、爬爪无裂纹、变形、转动灵活,安装牢固; 负责人: 7、各液压气件调节正确、运行正常、顶升无爬安装日期: 质检员: 年月日年月日行、震抖、油路无泄露。 安装人员: 1、标准齿轮啮合良好,赤侧较小保证间隙符合 下表要求: 中心距 300—500 500—800 800—1250 (?) 三、较小保证0.13 0.17 0.21 回间隙(?) 转 2、齿轮运转平稳、无啃赤、咬赤现象; 支

承 3、支承与塔身连接牢固、可靠、转柱下支承杆安 件无变形、裂纹等缺陷; 装 4、转柱体连接牢固,其中心线与塔身中心线吻 合或平行,上支承滚轮与轨道间隙?1.5?; 5、转柱下部半球形轴承啮合面积?80,,凹面负责人: 安装日期: 质检员: 油 槽中应注足润滑油。年月日年月日 安装人员: 1、各部位连接紧固,孔与销轴(开口销)匹配、 销轴安装到位开口销全部张开; 四、 2、各部件、防护设施、限位装置配备齐全、正起确; 重臂 3、起吊前做好各传动部位润滑保养; 平 4、起升、幅绳穿绕正确,绳端固定牢固; 衡臂 5、钢丝绳拉索的绳端绳卡不少于四只,轧制规安 范化,各拉索张紧程度一致; 装负责人: 6、平衡臂调整到水平位置,起重臂在空载状态安装日期: 质检员: 臂端上翘高度小于1m。年月日年月日安装人员: 1、顶升高度32m(加8个标准节),不得任意加 高; 2、达到预定高度后(或当天未完成,下班前) 必须将各连接件安装好并拧紧全部螺栓; 五、顶 3、顶升过程中应使塔机被 顶升部份处于最佳平升衡状态,并将导向装置调整到规定间隙(见工序加二、1),严禁开动回转机构; 节 4、顶升加节后在无吊重情况下,塔身的垂直度 误差在2‰以内; 负责人: 5、顶升完毕后,应收回活塞杆,液压机组加罩安装日期: 质检员: 防雨。年月日年月日安装人员: 1、附着点高度25m(两附着点间距 20m),附着 点以上塔身高度(悬高)25m,不得任意调整和 提高塔身;

起重机维护保养内容及要求

起重机维护保养内容及要求 维护保养对象:凡须经政府有关部门核准使用,并需定期年审;机械复杂系数为5以上;起重量为 1t以上的起重机械设备。 1日常保养 定期时间:每班班前、班后。 作业时间:各15分钟内。 班前 在无载荷情况下,接通电源,开动并检查各运转机构控制系统和安全装置。 空载试运转。 1.4班后 打扫驾驶室内清洁。(适用于驾驶室的起重机) 各部归位,切断电源。 2 一级保养 定期时间:每年一次。 作业时间:4小时内。 外表 2.3.1保持驾驶室内清洁整齐。(适用于驾驶室的起重机) 2.4大车、小车 全面检查齿轮箱及轴键是否松动,并紧固。 检查、调整制动轮间隙、应灵敏可靠。 检查走轮磨损情况。 2.5升降卷扬 检查钢丝绳、吊钩及滑轮是否安全可靠。 检查、调整制动器与制动轮间隙,应灵敏可靠。 2.6润滑 对所有轴承座、制动架、联轴器,加注润滑脂。 检查齿轮箱油位、油质,保持良好。 2.7电器 检查限位开关是否灵敏可靠。 检查电器箱中各电器,动作是否灵敏可靠。 检查电动机、拖铃、导电架是否接触良好,安全可靠。 检查调换信号灯。

3 二级保养 定期时间:每二年一次。 作业时间:8小时内。 完成一级保养的各项内容(按一级保养要求)。 大车、小车 检查齿轮箱、齿轮联轴器,根据磨损程度修复或更换。 检查大、小走轮是否咬边,进行调整或修复,并作好记录。 检查制动器,调整或更换制动块。 3.5升降卷扬 检查卷扬机各部位,钢丝绳和吊钩等,根据磨损程度进行保养或更换。 检查制动器、制动块的磨损程度,进行调整或更换。 3.6润滑 对齿轮箱进行清洗换油,油质良好,油路畅通。 检查齿轮箱油封,基本无漏油。 3.7电器 拆检电动机,检修电器箱,达到内外整洁。 检查限位装置,保证灵敏、安全可靠。 4 安全技术检验 按照有关规定定期进行检验,并由取得相应资格证书的监督机构实施执行。

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表.doc

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,

没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。

起重机械维修保养记录表

、起重机械维修保养记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 1

建筑施工起重机械(塔式起重机)日常维护保养表 工程名称:年月设备名称规格型号使用登记证号操作工 项目项目要求维护保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 润滑应加足各黄油嘴油量 检查各减速机构无漏油现象 金属结构检查基础及结构螺栓无松动变形检查销轴固定销或板应牢固可靠检查受力杆件应无变形、裂纹检查受力杆件焊缝是否开裂 工作机构开动各机构工作应平稳无震动制动灵敏,制动带磨损应<50% 钢丝绳检查各机构钢丝绳固定是否牢固,排列是否整齐 各机构钢丝绳无断股、锈蚀、变形,断丝未达到相应报废标准 防护装置力矩限制器工作灵敏可靠 起重量限制器工作灵敏可靠 各限位开关工作灵敏可靠 吊钩保险卡、小车止挡器应完好 电气连接电缆电气元件牢固,无破损开关箱内隔离开关、漏保器完好 填写说明1、以上各项由操作人员班前或班后进行 2、以上项目完好打“√”,不合格打“△” 3、本表于每月底,操作人员应报项目部 签证 操作工(签字):项目部机械管理员(签字): 1

建筑施工起重机械(施工升降机)日常维护保养表 工程名称:年月设备名称规格型号使用登记证号操作工 项目项目要求维护保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 润滑检查齿条、导架立柱管、对重导轨等部位润滑状况,不足时补充 加注吊笼门、围栏门、门对重滑 道和滑轮等部位润滑油脂 金属结构检查基础及结构螺栓无松动变形检查标准节杆件是否变形和裂纹检查附墙架连接是否牢固 工作机构吊笼升降运行应平稳,无震动检查吊笼制动滑行距离应<0.3m 检查吊笼和对重通道内应无障碍物检查滚轮、传动齿轮的磨损情况 钢丝绳检查钢丝绳的绳夹是否夹紧检查钢丝绳是否有断丝、变形 安全防护装置检查围栏和吊笼门的机电联锁装置工作是否灵敏、可靠 检查上、下限位开关和三相极限位开关工作是否灵敏、可靠 检查导架上限位挡板、挡块是否牢固,位置是否符合规范要求 楼层通道口平台、防护门是否有效 电气连接电缆电气元件牢固,无破损开关箱内隔离开关、漏保器完好 填写说明1、以上各项由操作人员班前或班后进行 2、检查项目完好打“√”,不合格打“△” 3、本表于每月底,操作人员应报项目部 签证 操作工(签字):项目部机械管理员(签字): 1

柜控制柜和动力配电箱(盘)安装工程检验批质量施工验收记录_

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装工程 检验批质量施工质量验收记录表(一) 工程名称盟科上河城9#楼消防电气工程验收部位地下室~五层 施工单位哈尔滨四通建设集团有限责任公司第一分 公司 分包单位哈尔滨环球消防设施安装有限公司 总包项目经理战钦佩 分包 项目经理 高强 专业工长 (施工员) 袭建勋 施工 班组长 王福宝 施工执行标准名称及编号黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/723-2006 验收项目及要求施工单位检验意见合格率 (%) 监理(建设) 单位验收意见 主控项目1 柜、屏、台、箱、盘接地(PE)或接零(PEN)可靠, 装有电器的可开启门,门和框架用裸编织铜线或 软导线连接 符合要求100 2 柜、屏、台、箱、盘的电击保护导线的最小截面 不小于本标准8.2.2表的规定 符合要求100 3 手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞 现象,动触头与静触头中心线一致,触头接触紧 密 4 高压成套配电柜内装置交接试验应符合本标准 8.2.4的规定 5 低压成套 配电柜的 交接试验 每路配电开关及保护装置的规格、型 号、符合设计要求 符合要求100 相问和相对地的绝缘电阻值>0.5ΜΩ符合要求100 交流工频耐压试验采用兆欧表摇测符合要求100 6 柜、屏、台、箱、盘线间对地绝缘电阻值,馈电 线路>O.5ΜΩ,二次回路>1ΜΩ 符合要求100 7 柜、屏、台、箱、盘二次回路交流工频耐压试验, 用2500V和1000V兆欧表摇测,无闪络现象 符合要求100 8 直流屏试验 H060202( )

施工单位检验结果符合设计要求及黑龙江省建筑工程施工质 量验收标准DB23/723-2006的合格规定。 项目质量检查员: 2008年月日 监理 (建设) 单位 验收 结论 监理工程师: 年月日成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装工程 检验批质量施工质量验收记录表(二) 工程名称盟科上河城9#楼消防电气工程验收部位地下室~五层 施工单位哈尔滨四通建设集团有限责任公司第一分 公司 分包单位哈尔滨环球消防设施安装有限公司 总包项目经理战钦佩 分包 项目经理 高强 专业工长 (施工员) 袭建勋 施工 班组长 王福宝 施工执行标准名称及编 号 黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/723-2006 验收项目及要求施工单位检验意见合格率 (%) 监理单位 验收意见 一般项目1 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型 钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全 符合要求100 2 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合 本标准8.3.2的规定符合要求100 3 低压电器组合应符合本标准8.3.3的规 定 符合要求100 4 柜、屏、台、箱、盘问配线及二次回路 连线绑扎应符合本标准8.3.4的规定 符合要求100 5 连接柜、屏、台、箱、盘可动部位配线, 应符合本标准8.3.5的规定符合要求100 项目 允许偏差 实测偏差(㎜) ㎜/m ㎜/全长 6 基础型钢 安装偏差 不直度 1 5 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 1 0.7 0.9 0.8 90 水平度 1 5 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 0.6 0.8 100 不平行度 5 7 柜、屏垂直度允许偏差为1.5‰ 1.5 1.4 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 80 H060202( )

成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(首页) 分部工程建筑电气子分部工 程 分项工 程 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批划 分检验批数 主要材 料 配电箱 施工单位项目经理专业工 长 分包单位分包负责 人 施工班 长 规范名称及编号建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 验收 部位 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2 低压或套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 表6.1.2 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积 S p(mm2) S≤16 16800 S 16 S/2 200 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S p)材质相同 6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

6.1.4 1. 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2. 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(中1页) 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.5 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ. 6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐 压试验时间1min,应无闪络击穿现象。 6.1.8 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄 电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调 整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1.箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不 伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一 端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2.箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路, 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 3.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目6.2.1 6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

起重机械设备、维护保养记录表

起重机械设备·定期检查/维护保养记录表 使用单位:江苏住建集团有限公司工程名称: 安装单位:通州建总起重设备安装有限公司机械型号: 序 号 项目名称检查、维护、保养内容和要求检查/维修/保养情况备注 1 金属结构 及紧固连 接件 1、检查各金属结构件有无裂纹、脱焊和开裂、扭 曲、变形、严重锈蚀等现象。 2、机械底架、标准节/件、及附着撑杆等螺栓、销 子应齐全紧固无松动。 3、起重机械垂直度≤2‰,防护栏杆和钢板网是否 完好,固定可靠。 符合要求 连接牢固 2 电气系统1、检查电路,控制器及各触头是否接触可靠,并 适量润滑,用手拨动应灵活。 2、检查或调整各限位开关的顶杆、碰头接触位置, 间隙正常,灵敏可靠。 3、清理配电箱污垢(gou)和积灰,拧紧接线端螺栓。 检查绝缘和接地是否符合要求。 接触可靠 符合要求 清理电箱 符合要求 3 制动器调整制动器的间隙,清洁制动器(块),刹车装置 灵敏可靠。若制动片磨损超过1/2或有破损时应及 时更换。 灵敏可靠 4 传动机构各机件无裂纹、破损,滚轮转动自如,减速机构无 异响、无漏油,啮(nie)合良好,传动无异响。 无断齿和严重磨损现象。 符合要求 5 吊钩及钢 丝绳 吊钩无裂纹,无过度磨损及变形,不得超过标准规 定,钢丝绳磨损、变形、断丝及腐蚀情况达报废标 准时及时更换。 无裂纹和变形 6 安全装置各种安全限位装置:起重重量、起重力矩、变幅、 高度、回转、吊钩保险、断绳保险等应齐全灵敏可 靠,发现问题及时修复。 符合要求 7 润滑情况在规定的周期时间内对各规定部位加换润滑油,对 各润滑点加注相应的机油和油脂,保证润滑,清洁 干净,油量充足。 润滑清洁 8 附着装置附着杆保持在一个水平面上,附着框与塔身固定不 得松动,附墙铰座牢固可靠、不晃动,连接销轴、 螺栓均完好牢固。 附着装置 完好牢固 检查/保养结论合格 安装保养单位(签章) 年月日使用单位(签章): 年月日 监理单位(签章): 年月日

相关文档