文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政道路改扩建工程施工组织设计方案

市政道路改扩建工程施工组织设计方案

市政道路改扩建工程施工组织设计方案
市政道路改扩建工程施工组织设计方案

市政道路改扩建工程施工组织设计方案

第一章编制说明

1.1编制原则

在充分理解招标文件的基础上,制定先进、合理、经济、可行的施工方案。

充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,周密安排交通疏导和施工机械,使施工对周边环境的影响减小到最小限度。

严格执行施工过程中涉及的相关标准、规范和规程。施工工艺流程与施工方法满足规范及设计要求。

施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一。

遵守、执行招标文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。

在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。

1.2编制依据

**市公联公路联络线有限责任公司提供的**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程投标通知书、招标文件、工程量清单、招标答疑文件和补遗书。

**城市排水集团有限责任公司回用水工程部提供的**路(东四环—杨闸环岛)改扩建工程招标文件

**市市政工程设计研究总院设计的**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程道路、雨水、污水工程设计图(工程编号:2001J260-ZB00DL、 2001J260-ZB00PS)。

类似本工程施工经验以及我单位现有人力资源情况、机械设备配套能力以及经济技术实力。

本工程涉及的施工技术、安全管理、质量验收等方面的国家、交通部和**市制定的规范、规程和法规文件。详见后附表1-1、1-2、1-3、1-4。

多次现场踏勘所掌握的情况。

1.3对招标文件的响应

1.3.1对工程质量的承诺

根据招标文件的要求,招标文件中建设单位要求工程质量为合格。我方郑重承诺如我单位中标,工程质量达到**市市政工程质量验收标准的合格等级,并且符合国家标准及**市建委竣工备案要求,符合工程设计文件和有关技术规范要求,贯彻执行质量终身制。

1.3.2对工程工期的承诺

根据招标文件的要求,招标文件中建设单位要求2005年7月20日开工,2006年7月20日竣工,工期为366日历天。我方郑重承诺如我单位中标,确保按期开工,并在确保工程质量的前提下,于2006年7月1日竣工,工期提前为347日历天。。

第二章工程概况

2.1工程关系

工程名称:**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程

工程地址:**路(规划黄渠东路—杨闸环岛)

本工程建设单位:**市公联公路联络线有限责任公司(其中污水工程为为**城市排水集团有限责任公司,中水工程为**城市排水集团有限责任公司回用水工程部、燃气工程为**市燃气集团有限责任公司、电信工程为**信息基础设施建设股份有限公司、给水工程为**市自来水集团有限责任公司)。

本工程设计单位:**市市政工程设计研究总院

本工程计划开工时间:2005年7月20日

本工程计划完工时间:2006年7月1日

2.2工程地点、环境及施工条件

**路位于**市**区,建国路以北,**北路以南,是目前该地区交通出入的一条主要通道,交通流量非常大。

**路路现况路宽基本实现规划,路况较好,道路两边为低矮平房,临时房屋,以及多层和高层建筑,拆迁量小。

**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程第四标段范围内的现况雨水工程包括:(1)东五环路~三间房东路排水系统:沿**路(东五环路~三间房东路段)有现状D=1800~W×H=3000×2000mm雨水方沟,排入W×H=3400×3200mm烟厂外部雨水方沟,再向南排入通惠河;(2)三间房东路~双桥东路以东排水系统:沿**路(三间房东路~双桥东路段)有现状D=600~W×H=3000×2000mm雨水方沟,于双桥东路东侧向南接入通惠河。

**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程第四标段范围内的现况污水工程包括:(1)一条沿三间房东路东侧向南排入现况**路D=1050mm的污水管内,负担**路以北的部分面积;(2)一条沿辛庄路向南排入**路污水管,在**路段负担东五环~辛庄路段的污水排除,该段污水断面为D=1550mm。

根据地质钻探资料,本工程地层土质主要为人工杂填土和第四纪沉积层。根据**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程地质勘查报告的记录,该处地下水有两层,第一层为台地潜水,水位埋深0.80~5.70m,标高20.74~36.75m,第二层为层间潜水,水位埋深10.10~11.20m,标高15.24~17.37m。场区第一层地下水对混凝土结构无腐蚀性,但在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性,场区第二层地下水对钢筋和混凝土结构均无腐蚀性。土壤主要为干燥至潮湿状态,局部过湿。本工程雨污水管线埋深在3.0—6.0米,局部处于第一层地下水影响范围,故本次施工中考虑局部适当采取降水措施,配合采用管内水平降水措施,降低地下水位,以确保干燥作业(详见第十五章主要施工技术措施),如施工时出现上层滞水,采取基槽内排水的方法解决。

2.3主要工程项目及数量

详见后附“表2-1主要工程数量表”。

2.4设计概况

2.4.1总体情况

为完善城市路网和城市基础设施建设,提高道路网的等级结构、容纳能力,市政府决定进行第二期**路改造,由公联公司投资建设。本次工程范围从东四环路至杨闸环岛,长约9.49公里。本工程划分为4个标段,其中桩号3+555~5+800)为第1标段,桩号5+800~8+250为第2标段,桩号8+250~10+650为第3标段,桩号10+650~13+150为第4标段。**路为城市主干路,主路设计车速60KM/h,辅路设计车速30 KM/h。设计荷载等级为成A级。

**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程共分为四个标段,此次我单位投标的第四标段,即规划黄渠东路~杨闸环岛段,起于规划黄渠东路以西,起点桩号10+650,向东经现况常营西路、常营路,终点为杨闸环岛(双桥东路),终点桩号13+150m,道路全长2500m,为城市主干路,红线宽度为60m。道路下同步

实施雨水、污水、中水、给水、燃气、电信等市政公用管线。

**路(东四环~杨闸环岛)改扩建工程第四标段排水工程属于通惠河流域,根据规划要求,新建三条雨水管线,长度L=1760米。

为保证道路畅通,方便行人过街,本标段沿线拟建2座人行过街天桥(即10#桥和11#桥),道路桩号分别为11+858和12+582,结构形式采用钢结构。

目前招标单位未提供再生水、给水、燃气、电信管道工程施工图,这些管道施工只编制专业施工方案中的施工方法部分,待图纸到位后,根据设计及甲方要求,另行编制详尽的施工方案。

2.4.2结构形式

1、道路工程

道路平面及横断面设计

**路规划永中为施工中线。

**路路全线主路车道数为双向六车道。东五环~杨闸环岛段道路横断面为三幅路形式,规划红线宽度为60米,中央为宽23.5米的主路,南侧为4.75米的路侧隔离带、6米宽的辅路和7米宽的人行步道,北侧为4.25米的路侧隔离带、6米宽的辅路和8.5米宽的人行步道。

道路路拱曲线为直线接抛物线型,横坡均为1.5%。人行道横坡为2%,坡向道路一侧。

本次道路工程均采用沥青路面结构形式。

(1)主路路面结构(包括加铺段中翻建部分):

改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 4cm

中粒式沥青混凝土AC-20(I) 5cm

粗粒式沥青混凝土AC-25(I) 7cm

乳化沥青透层

石灰粉煤灰砂砾混合料 50cm

总厚度 66cm

结构下9%石灰处理路基 15cm

(2)辅路路面结构:

改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 4cm

粗粒式沥青混凝土AC-25(I)7cm

乳化沥青透层

石灰粉煤灰稳定砂砾 45cm

总厚度 56cm

结构下9%石灰处理路基 15cm

(3)人行步道路面结构:

彩色混凝土步道方砖 25×25×5cm

水泥砂浆卧底 2cm

石灰粉煤灰砂砾混合料 15cm

总厚度 22cm

(4)主路旧路加铺路面结构:

改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 4cm

中粒式沥青混凝土AC-20(I) 5cm

粗粒式沥青混凝土AC-25(I) 7cm

粘层油

铣刨旧路 5cm

总厚度 16cm

现况非机动车道全部刨除新建。

缘石结构形式:主辅路分隔带两侧缘石为预制甲2-L型混凝土缘石,人行步

道内侧采用机切花岗岩缘石,外侧采用乙2型混凝土缘石。

2、过街人行天桥工程

由于各天桥所在位置及条件不一样,各桥跨径及型式也不同,详见第十二章过街人行天桥施工方案。

上部结构: 主梁采用三跨连续预制钢箱梁结构,主梁高度h=110cm,在工厂分段预制,现场拼装焊接形成箱梁整体,两端梯道均用槽钢、踏步钢板等组合拼装焊接成整体结构。主梁、梯道、坡道梁等材料全部采用Q235B钢材制作。

下部结构:采用桩基础接现浇混凝土扩大基础桥台,桥台再接现浇钢管混凝土墩柱。

附属结构:桥梁栏杆采用不锈钢栏杆。桥梁支座采用板式橡胶支座。桥面铺装采用聚胺脂塑胶桥面(厚1.5cm)。

3、雨水工程

规划黄渠东路~三间房东路段:该路段有现状雨水管,断面为D=900~W×H=3000×2000mm,根据规划予以保留。为配合该地区的开发建设,在规划路口处增设预留管。新建管道断面为D=800~1100mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。根据规划,在三间房东路预埋青年沟路的过街方涵,断面为W×H=2800×2400mm,下游排入现况烟厂外部排水沟内。

三间房东路~常营西路段:该路段有现状雨水管,断面为D=600~1200mm,根据规划予以保留。由于现况管线位于道路的北侧,路面排水雨水口管较长,不能满足规范要求。故在道路的南侧增加一条路面排水管。新建管道断面为D=400~700mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

常营西路~常营路西侧段:该路段有现状雨水管,断面为D=1200~2000mm,根据规划予以保留。在道路的南侧增加一条路面排水管,并增加新建管线与现况雨水管线的连通管。新建管道断面为D=1350mm,为顶管施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

常营路西侧~双桥路(杨闸环岛)段:该路段有现状雨水管,断面为D=400~2000~W×H=3000×2000mm,根据规划予以保留。双桥东路路口为环岛,为保证其排水的功能,在环岛的北侧增加路面排水管。新建管道断面为D=400~500mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

雨水管线管径ф400—ф1100(明开槽)和ф1050(顶管);雨水口采用铸铁井圈,雨水口支管基础采用180度混凝土管基,满包混凝土加固。旧路改建部分的雨水检查井和雨水口均需重建,检查井井盖均换重型五防井盖。预留管未使用前用白灰水泥砂浆砌砖堵严。

4、污水工程

规划黄渠东路~三间房东路段:根据排水规划,该路段的现况污水管线予以保留,现况污水管管径为D=400~1050mm。为配合该地区的开发建设,在规划路口处增加污水预留管。污水管线的下游最终排入通惠河北岸污水截污管内,属于规划定福庄污水处理厂流域范围。新建管道断面为D=400mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

三间房东路~常营路段:**路(三间房东路~常营路段)有现况污水管,为减轻**路现况污水管线的负荷,规划拟在常营路修建一条污水干线,由北向南,排入规划通惠河污水干线,最终排入定福庄污水处理厂。在道路的南侧增加一条路面排水管。新建管道断面为D=1050~1550mm,为顶管施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

常营路~双桥东路段:该路段有现况污水管,管径为D=1150~1200mm,根据规划予以保留。为减轻**路现况污水管线的负荷,规划拟在双桥东路修建一条污水干线,由北向南,排入规划通惠河污水干线,最终排入定福庄污水处理厂。为配合该地区的开发建设,在规划路口处增加污水预留管。新建管道断面为D=400~1350mm,部分开槽施工,部分顶管施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

污水管线管径ф400(明开槽)和ф1050~ф1550(顶管)。旧路改建部分

的污水检查井需重建,检查井井盖均换重型五防井盖。预留管未使用前用白灰水泥砂浆砌砖堵严。

5、中水工程

中水管线管径ф100~ф400(球墨铸铁管),附件包括伸缩补偿器40个,蝶阀20个,闸阀36个,排气阀21个,水表20个,消火栓4个。

道路与管线位置关系详见后附“图2-2施工平面布置示意图”。

第三章施工部署

3.1施工准备

3.1.1技术准备

工程开工前,组织技术人员及现场管理人员学习施工规范、工艺标准、招标文件及业主、监理下发的有关文件,熟悉、了解本工程的施工特点,掌握各工序的施工工艺和技术标准,同时组织专业技术工种进行培训教育,为工程施工顺利进行创造条件。接到施工图纸后,即组织技术人员进行看图、审图、三日内完成审图、工程量计算、材料计划等工作。申请业主、监理等部门进行图纸会审和设计交底工作。

接到图纸之后,结合现场实际情况,五日内完成实际性施工方案和施工组织设计的编制工作并报监理审批,开工前完成前期施工各工序的现场施工技术交底。

开工前完成测量交接桩及其复核工作,完成施工测量方案的编制和控制网点测设成果报监理审批。用地红线及现状测量也在开工前完成,为工程开工创造条件。

3.1.2现场生产准备

现场调查勘探和环境调查:从工程投标阶段开始,即着手进行现场调查,熟悉了现场情况及周围环境情况。了解并落实现场临时用地,提出临时用地申请并联系办理有关事宜;了解现场交通情况,向业主、监理提交现场交通导流组织方案及临时施工道路设置方案;了解现场地上地下障碍情况,向业主、监理提交拆迁报告及地下障碍的改移保护方案;调查联系渣土消纳场地及现场余土的外运消纳场地与地方交通等部门取得联系,为工程施工创造良好的环境。上述工作在工程正式开工前陆续完成。

现场三通一平:工程开工前,向业主及地方水电管理部门提交水电供应申请,办理变压器报装及水源引接手续。争取在开工前完成水电临时线路的铺设工作;社会交通道路的改移、临时施工的道路交通网络,在开工前完成。

临时设施搭建:工程开工前完成现场临时占地的征地手续,现场围挡在开工前完成,施工生产、生活、办公区,材料库及材料存放场地等临时设施在开工前陆续建造,至开工前全部完成。

施工队伍进场组织:项目经理部在任务落实后二日内组建完毕,并进场开展工作;施工队伍于开工前三日组织进场,同时进行进场安全和文明施工教育。详见后附“图3-1项目经理部组织机构框图”及“表3-8劳动力计划表”。

机械设备进场组织:前期施工的部分机械设备于开工前组织进场,同时进行维修、保养及调试等工作。后续施工机械随施工进度需要陆续组织进场。新购设备事先走访厂家,落实货源并进行订货。施工机械安排详见后附“表3-10拟投入本合同主要机械一览表”和“表3-11项目经理部试验检测设备一览表”。

3.1.3材料准备

工程开工前,各项施工用料的调查落实,经试验合格后签定供货协议,并分期分批组织进场。

各种规格型号的钢筋、商品混凝土、钢模板、各种管材、地材、盖板加工等供应要事先与厂家取得联系并提交供应计划,并应提前报请监理审批。

各项周转材料要根据工程施工进展情况,随时组织材料进场。

材料进场要做好存放、保管工作、并认真进行标识。施工材料安排详见后附“表3-9主要材料用量计划表”。

3.2开工、完工日期

开工日期:2005年7月20日

完工日期:2005年7月1日

3.3施工现场布置

本工程项目经理部临时设施设置于道路桩号12+830附近规划道路以北距道路施工中线26米以外空地处,面积约为2400平方米(120米×20米),详见后附“表3-2临时用地表”。场院内设31栋彩钢活动房屋,主要设办公室、职工宿舍、浴室、料具库、油料库、木工棚、门卫房、食堂等,共1470平方米;另租用移

动厕所8套。场院主要为模板及各种材料存放、钢筋加工和机械车辆停放的区域。

施工现场临设布置详见后附“图2-2施工平面布置示意图”、“图3-3施工现场临设布置示意图”和“表3-4现场临设一览表”。

水电由业主提供引入位置。临时水源采用DN100钢管套丝连接,沿线设节门。临时电从业主指定位置采用电缆引至施工现场,接火点处设总闸箱一座,沿线每隔30—40米设一个活动闸箱。

3.3.1施工供水计划

根据本工程实际情况及特点,和配备的人员及机械设备,施工临时用水量计算如下:

1、施工工程用水量:

q1=K1∑Q1N1/(T1t)·K2/(8×3600)=4.53(L/S)

式中,q1——施工用水量(L/S);

K1——未预计的施工用水系数(1.05-1.15);

Q1——年度工程量(以实物计量计量单位表示);

N1——施工用水定额(查表);

T1——年度有效作业日(d);

t——每天工作班数(班);

K2——用水不均衡系数(查表);

2、施工机械用水

q2=K1∑Q2N2K3/(8×3600)=2.81(L/S)

式中,q2——机械用水量(L/S);

K1——未预计的施工用水系数(1.05-1.15);

Q2——用一种机械台数(台);

N2——施工机械台班用水定额(查表);

K3——施工机械用水不均衡系数(查表);

3、施工现场生活用水

q3=P1N3K4/(t×8×3600)=1.38(L/S)

式中,q3————施工现场生活用水量(L/S);

P1————施工现场高峰昼夜人数(人);

N3————施工现场生活用水定额(20-60L/人*班);

K4————施工现场用水不均衡系数(查表);

t——每天工作班数(班);

4、生活区生活用水量

q4=P2N4K5/(24×3600)=0.11(L/S)

式中,q4————生活区生活用水量(L/S);

P2————生活区居民人数(人);

N4————生活区生活用水定额(查表);

K5————生活区用水不均衡系数(查表);

5、总用水量计算

因人员配备在5000人以内,施工现场在25公顷以内,故消防用水量q5=10L/S,又因为q1+q2+q3+q4=8.83L/S,小于q5=10L/S,工地面积小于5公顷;所以Q=q5=10(L/S);

查表得出管径d=100mm,流速为1.3m/s;铺设镀锌钢管d=100mm,长度为170米,设一块水表。

3.3.2施工用电计划

临时用电计算(最大用电量计算):

p=1.05(∑P1K1/cosφ+∑P2K2+∑P3K3+∑P4K4)=270KVA

式中,

P1——电动机定额容量;

P2——电焊机定额容量;

P3——室内照明总容量;

P4——室外照明总容量;

cosφ——电动机的平均功率因数(0.65-0.75);

K1、K2、K3、K4——需要系数(查表);

导线电流I= KP/cosφU,选用BX型铜芯橡皮缆(70mm2),从现场六个地点(桩号分别为10+772、11+025、11+355、12+217 、12+990和13+147)的变压器引出线,电缆长度2540米,沿途缆线架设在现况电杆上,引至现场接入配电箱,设电表6块。详见后附“表3-5现场电力需求计划表”。

3.4施工区域划分、施工顺序和交通导行

**路现况道路交通比较繁忙,属于机动车、非机动车以及人行分行道路。道路两侧重要建筑及路口繁多。大部分设计雨水管线平面位置位于**路南侧主路范围内,另有部分位于**路南侧辅路范围内,位于北侧主辅路范围内的明开管道仅在总数的十分之一左右。设计污水管线(明开)均位于新建道路北侧主辅路。雨污水管线顶管部分均位于**路南侧主路范围内。道路铣刨范围内基本无新建雨污水管线。

根据以上现场环境及工期要求,对本工程设计道路和管线工程拟采用分两期施工和导行社会交通,多个工作面同时施工。施工区域划分为四个工区,第一工区负责雨污水管线顶管部分的施工,第二工区负责雨污水管线及其它管线明开部分的施工,第三工区负责道路施工,第四工区负责人行天桥施工。

本工程开工后,第一期施工先进行新建道路南半幅道路及其下明开雨污水管线以及其它市政公用管线(如果有)的施工,同时进行雨污水管线顶管部分的施工,以及道路桩号12+900~13+150段现况路面铣刨和加铺施工,将社会交通导至现况北半幅道路。施工至沥青混凝土底层后,再将社会交通导至北半幅

道路,进行第二期施工,施工新建道路的北半幅道路及其它管线工程(主要是预留支线),施工至沥青混凝土底层,最后进行沥青混凝土面层的摊铺。施工时需在主要路口架设钢便桥,以保证车辆的正常出入。

3.5施工阶段划分及工期控制

1.2005年7月20日—2005年7月24日施工准备阶段,完成以下工作:

场地整平、清表,原有构(建)筑物拆除、清运,实测地面高程;

临时工程建设:临时水、电、施工路、生活、办公设施、钢筋、模板和加工场地;

测量放线:交接桩,复核,控制网测设和审核报检;

地下各种管线、设施、土质、水层调查、物探。

设计交底,施组编制上报和审批,做好雨季施工方案和各分项方案;

各种原材料分供方资质审核报检,预拌混凝土和各种预制构件加工厂家的选定,并签订供货合同;

外弃土方消纳厂的选择,回填土的确定及相应试验;

各种施工机械先后进场,维修、保养、试运行;

各类施工操作人员分批分期持证上岗,入场安全教育及工作任务安排;

积极配合业主、拆迁部门完成拆迁工作及其他配合工作,完成施工围挡;

办理好有关开工的一切手续。

2.2005年7月25日--2005年11月15日,这一阶段的里程碑目标是管线工程完成60%。为达到这一目标,需要按时完成以下项目:

3.2005年11月16日--2006年3月15日,这一阶段的里程碑目标是管线工程完成90%,完成南半幅道路施工至底层沥青混凝土,并且完成将现况交通交通导行至新建路的工作。为达到这一目标,需要按时完成以下项目:

4.2006年3月16日--2006年6月15日,这一阶段的里程碑目标是管线工程完成100%,完成北半幅道路施工至底层沥青混凝土。为达到这一目标,需要按时完成以下项目:

5.2006年6月16日--2006年7月1日:这一阶段的里程碑目标是工程全部具备通车条件。现场整治、管线清理;道路通车;各专业管线、道路工程交验。为达到这一目标,需要按时完成以下项目:

2006年6月16日--2006年6月25日铺设全幅道路面层沥青混凝土。

2006年6月26日--2006年7月1日现场整治、管线清理;道路通车;各专业管线、道路工程交验。

6.2006年7月2日--2006年8月1日为竣工资料整理、组卷、报出、交验。

3.6施工进度安排

详见后附“图3-6施工进度网络计划图”和“图3-7施工进度横道图”。

3.7劳动力安排及劳动力计划表

详见后附“表3-8劳动力计划表”。

3.8施工材料安排

详见后附“表3-9主要材料用量计划表”。

3.9施工机械安排

详见后附“表3-10拟投入本合同主要机械一览表”和“表3-11项目经理部试验检测设备一览表”。

3.10资金调配安排

充分有效地运用每月工程款,按资金需求计划进行调拨。

灵活进行资金调配和平衡,保证人、机、料管理费的正常支出和生产的正常运行,绝不能因资金的短缺而影响生产。

每月按时进行验工计量,保证每月工程款按期到帐。

在工程前期准备阶段或中期阶段,若出现工程款不能满足生产需要时,公司有足够的储备资金来补充,满足生产需求。

加强生产管理和资金管理,充分有效地运用资金,保证资金有效利用率达100%。

第四章施工中的特点、难点和重点

4.1工程特点、难点和重点

本项工程是综合市政工程,含有道路、天桥、雨污水及各种公用管道工程,交叉作业多,施工中会产生相交叉制约的问题。

本工程需经过两个雨季和一个冬季施工,对施工进度会产生一定的负面影响。

本工程现状地下管线及地上构筑物比较复杂,必须在前期详细做好现况构筑物及地下管线的调查工作,做好管线的改移及加固措施,确保工程的总体施工工期。

本工程所处**路是城东部连接四环和通州区的主要道路,交通流量极大,途经该路段的公交车辆共计有8种,在施工中要重点加强交通疏导,以确保工程的顺利进行。

现况**路交通繁忙,道路两旁居民区出口很多,仅出车的门口就达十余个,路口交通流量大,难以疏导。

本工程道路沿线均为居民楼和各企事业单位,施工中的扰民问题是制约工程进度的一个因素。

4.2对策及创新措施

根据我单位以往施工的经验,在分析本工程的特点之后,针对性地提出一些创新措施:

工程开工前详细统计道路、管线、天桥工程的工程量,列出各工程的具体施工步骤及所需时间。根据这些数据尽量做到合理安排各工程施工顺序及时间,将互相间的影响降低到最小程度。

针对季节施工过两个雨季和一个冬季,我们采取制订详尽的季节施工措施的方法来尽量避免季节施工对工程所带来的影响,详见第十六章季节施工技术措施。

针对交通流量大的问题,开工前派专人对现场的交通流量进行分时段统计,着重了解公交车辆的运行情况。并对现状道路进行研究,看是否有导行的可能。针对某些重要路口路段,做出具体的导流方案。

针对现况**路交通繁忙,道路两旁居民区出口很多,制订了分两期施工及架设钢便桥等交通导流措施,详见第十五章。

针对现状地下管线及地上构筑物比较复杂,我们做到前期做好现况构筑物及地下管线的调查工作,施工中做好管道保护。

开工前主动与施工沿线的单位和居委会联系,协商并听取意见,做到互不干扰。

第五章雨水工程施工方案

5.1雨水工程概况

规划黄渠东路~三间房东路段:该路段有现状雨水管,断面为D=900~W×H=3000×2000mm,根据规划予以保留。为配合该地区的开发建设,在规划路口处增设预留管。新建管道断面为D=800~1100mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。根据规划,在三间房东路预埋青年沟路的过街方涵,断面为W×H=2800×2400mm,下游排入现况烟厂外部排水沟内。

三间房东路~常营西路段:该路段有现状雨水管,断面为D=600~1200mm,根据规划予以保留。由于现况管线位于道路的北侧,路面排水雨水口管较长,不能满足规范要求。故在道路的南侧增加一条路面排水管。新建管道断面为D=400~700mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

常营西路~常营路西侧段:该路段有现状雨水管,断面为D=1200~2000mm,根据规划予以保留。在道路的南侧增加一条路面排水管,并增加新建管线与现况雨水管线的连通管。新建管道断面为D=1350mm,为顶管施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

常营路西侧~双桥路(杨闸环岛)段:该路段有现状雨水管,断面为D=400~2000~W×H=3000×2000mm,根据规划予以保留。双桥东路路口为环岛,为保证其排水的功能,在环岛的北侧增加路面排水管。新建管道断面为D=400~500mm,为开槽施工,采用钢筋混凝土柔性接口管材。

雨水管线管径ф400—ф1100(明开槽)和ф1050(顶管);雨水口采用铸铁井圈,雨水口支管基础采用180度混凝土管基,满包混凝土加固。旧路改建部分的雨水检查井和雨水口均需重建,检查井井盖均换重型五防井盖。预留管未使用前用白灰水泥砂浆砌砖堵严。

5.2雨水工程主要工程数量

详见“表2-1主要工程数量表”相关内容。

5.3雨水工程主要施工方法

市政道路交通设施专项施工设计方案

标志、标线、隔离栅、防落网、波形护拦施工案 一、工程概况 本次市政3号路工程标段,即:起点接在建的市政3号路K0+800桩号,终点顺接既有xx公路,路线全长1.1公里。 根据市政3号路工程工程图纸的要求,制订了本工程的施工案。 二、施工编制依据 1、交通部JTG D80-2006《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规》; 2、交通部JTG D81-2006《公路交通安全设施设计规》; 3、交通部JTG/T D81-2006《公路交通安全设施设计细则》; 4、标准GB5768-1999《道路交通标志和标线》; 5、交通部2007年第30号公告《高速公路网相关标志更换工作实施技术指南》; 6、交通部JT/T279-2004《公路交通标志板技术条件》; 7、交通部JT/T280-2004《路面标线涂料》; 8、交通部JT/T281-1995《高速公路波形梁钢护栏》; 9、交通部JT/T374-1998《隔离栅技术条件》; 10、交通部JT/T388-1999《轮廓标技术条件》; 11、交通部JT/T 596-2004《公路防撞桶》; 12、交通部JTG F83-01-2006《高速公路护栏安全性能评价标准》; 13、交通部交公路发[2004]477号《公路安全保障工程实施技术指南》(试行); 三、施工总体部署安排 市政3号路工程全长约1.1公里,根据实际工期和工程量暂作以下考虑,为了保证工程顺利完成,我公司组建一个项目部,为了实施专业管理专业施工,项目部配置二个施工队,每个施工队配置相应的专业专用的施工机械设备,以保证工程质量和工程进度,从而促使工程能保质保量按期完成。

四、标志、标线、隔离栏、防落网、波形护拦施工案和技术措施 (一)标志 1、施工案 (1)根据本工程的具体数量、工期及质量目标,结合本公司以往的施工经验,对本分项工程配备16吨吊机1台,350L混凝土搅拌设备1套,专业施工人员10人,测量试验仪器(逆反射系数测量仪、色彩色差仪、涂层测厚仪等)4台套。 (2)在标志制作前,向监理工程师提供所采用的原材料质保单及各类标志板面各种图案的配置图供监理工程师审查批准。所有运往工地的标志产品的质量均应符合《公路交通标志板技术条件》(JT/T279-1995)及《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)的技术标准。 (3)施工之前,向监理工程师提供详细的施工组织设计,供监理工程师审查批准。 2、施工法 (1)施工放样 所有标志都应按图纸的要求定位和设置,安装的标志应与交通流向几乎成直角,在曲线路段,标志的设置应由交通流的行近向来确定。 (2)基础施工 1)支柱基础应按设计文件规定的尺寸及位置进行开挖。现浇砼时,小型基础可不立模板。在浇注砼前基坑要进行修整,基底要夯实。 2)基底按设计文件要求进行处理后立模板、绑钢筋、钢筋尺寸应符合设计规定,地脚螺栓和底法兰盘位置要正确。浇筑砼时,应保证底法兰盘标高正确,保持水平,地脚螺栓保持垂直。 3)浇筑好的砼基础应进行养护,基础围应回填夯实。并应在安装支柱前完成。 (3)标志立柱制作安装 1)格按设计文件要求选购材料,所有钢板按设计文件要求必须有材质证明,经监理工程师验收可加工。 2)将采购回来的钢材,按设计文件尺寸进行切割,型材用气割切割,钢板用轨道式切割机切割,切割好的钢材,用打磨机打磨,需拼接的部位,一定要切割成焊口。 3)焊条必须选用设计文件及国标要求的材料,焊缝厚度必须达到设计文件要求,焊好后材料应检查焊缝的厚度及平滑度。 4)将焊好的结构进行酸洗处理,必须洗干将,以确保除锈的彻底性。 5)将酸洗处理的铁件,浸放在热镀锌槽中,镀锌要均匀,必须保证镀锌厚度。

市政道路施工方案

施工方案 一、路基清表 在施工前进行地表清理工作,填方路段,地基表层土30cm的杂填土必须清除,一次性清理到位,清除后的施工现场不得出现杂草、根系、树根等腐殖物或有机物,保持现场洁净,建筑垃圾及腐殖土必须清除到黄土层。废弃的排水渠或涝池,应将渠底或池底的淤泥全部清除,采用黄土分层回填压实至路床顶面。二、临时排水 工地的临时排水,根据施工现场地形地貌,合理开挖临时排水沟,并长期保持通顺,路基施工每层土方填筑时,保证留有横坡,确保雨天现场路基不积水、不存水、不冲刷,保证现场路基安全。一切施工、生活污水排入指定的渠道,不可乱排,污染环境。 三、施工测量放线 1、清表、临时排水工序结束后,对计划施工路基段落进行填筑段落中线、开挖段落开挖边线放样。 2、对于被确定的点号、桩号与施工图设计线的关系以及临时BM点的高程等由现场实测工程师以书面形式向主管现场施工的技术员、施工班组负责人进行交底,并相互签字备考。 3、所有现场施工人员有保护桩号、点号的责任和义务,不准擅自挪移和破坏,一经发现将追究班组管理责任。 4、施工放样时应通知现场监理工程师旁站。 四、填前碾压 路基清表结束后,先对路基进行填前碾压,压实度要求≥90%,路基填土高度小于路面和路床总厚度时,基底应按设计要求处理。合格后方可进行路基填筑施工。

路基压实度标准 填挖类型压实标准路床顶面以下深度(m) 压实度 (%) 填方路基 上路床 重型0~0.3 ≥96 下路床0.3~0.8 ≥96 上路堤0.8~1.5 ≥94 下路堤 1.50以下≥93 零填及挖方路基 0~0.3 ≥96 0.3~0.8 ≥96 五、路基开挖 挖方施工总体原则为从上到下进行,采用横向全宽台阶式开挖,不得乱挖超挖,严禁掏底开挖。开挖过程中,应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前,应预留一定宽度,预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动。(亏坡) 挖方路段路堑边坡为1:1,零填及挖方路段,填方高度不足60cm时,机动车道范围(两侧各外放1米)范围应超挖至路床顶面以下60cm处,再分层回填压实。 六、路基填筑 填方路段边坡坡度1:1.5,当路床顶面填方高度不足60cm时,机动车道范围(两侧各外放一米)应超挖至路床顶面以下60cm处,在分层回填压实。 1、路基每层填筑严格执行“划格上土、挂线施工”; 2、准备直径3cm、长150cm红白相间(25cm刻度)的花杆,在边线位臵每隔20m 插一根,依据花杆上的刻度连续挂好线绳,线绳应紧绷,作为机械平整时的依据,保证平整度和松铺厚度。逐层填筑成2%--4%的横坡,主道和辅道分开摊铺,分层最大松铺厚度应根据试验段确定,且不应超过30cm;分层最小压实厚度不小于10cm。 3、运输车按每个5m*7m的方格内一车土进行卸土,先用推土机粗平,对含水量

市政道路施工组织设计方案

市政道路施工组织设计方案 一、工程概况 本工程为太原市I期市政东峰路道路工程,该路段北起于南内环东延南至龙城大街,全长约7.88公里。本次中标(山西安宇建设监理有限公司)路段为道路工程(K0+000—K3+392.687)段。计划施工工期为575日历天。 该道路红线宽度40m,两边再各预留5m绿化带,设双向六车道、两侧非机动车道和人行道。按城市II级主干道设计,计算行车速度40Km/h。 二、施工总体部署 2.1、施工准备 与甲方协议签订之后,本公司根据现场工程实际情况,,调动一切积极因素,利用熟悉本地施工条件的优势,就近调集施工人员(中铁十七局)做好上场准备。 由项目经理带领施工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部、中心试验室、综合办公室等在本地的人员10人进驻现场,进行前期准备,其余人员在10天内调集完毕,在最短时间内进驻现场。并组织精测人员根据施工图纸及业主提供的原始测量基准点、测量标志、基准线或水准点或其他书面资料,按国家测绘标准和本工程精度要求,对本工程测设施工加密控制网,并及时提交监理单位,直至获得认可,在此同时,施工单位将陆续组织工程所需的各种施工机械、各项设备进场,联系各种材料厂家准备供料计划,并做好开工前的其他工作,

按要求向监理单位(山西省安宇建设监理有限公司)提交开工申请报告。 2.2、各种临时工程及临时设施、施工措施 2.2.1、施工营地布置 项目经理部租用当地房屋,施工队住房、料库、值班室、保安室及其他施工用房均利用现有的房屋,材料进场及车辆出入均可以利用现有便道,周围场地较平整。 2.2.2、施工用水 施工用水采用老虎口水库里的水或打井取用地下水。 2.2.3、施工用电 工程施工用电,附近电力为工业用电,可就近利用,不考虑单独设置变压器。 2.2.4、工地排水 设置集水坑将水集中、沉淀、过滤后,利用水泵、临时排水通道排入沟渠,局部水位较高处采用井点降水,重点地段雨季施工采取临时覆盖。 2.2.5、环保及三废处理 本工程拟集中建立垃圾站,并于环保部门联系统一处理,施工中生活废水、施工污水经与有关部门联系征得同意后,排向指定地点,处理效果达到国家规定的三废处理标准后排放,并征得三废主管部门的同意。 三、现场恢复

市政道路工程的施工质量控制要点.doc

的选择在整个工程中起着决定性的作用,工程既要保证质量又要保证低造价,难度很大,这也是市政道路工程的一大难题。 1.5地质条件影响严重 在市政道路工程的施工过程中,容易受到工程带地质条件的影响,给施工带来一定的影响。施工现场通常会遇到地下水位高、土质不良等地质问题。往往需要采取一定的处理措施后,才能继续施工,但是如果处理不好,对后期的施工进度和施工质量会产生一定的隐患,很难保证工程的顺利进行。 2市政道路施工中存在的质量通病 2.1路基、沟槽的回填质量问题 在多数市政道路的施工过程中都需要对管线进行铺设,沟槽回填时,由于回填材料使用不当或者回填的压实度不够,对路基的强度影响极大;在路基的填筑施工中,如果填筑施工工艺处理不好,对道路的整体质量影响也会较大。在路基和沟槽回填过程中经常出现碾压倾斜、回填过厚或者过薄、填料不合格的问题,此类问题通常会造成道路在使用期间的严重质量通病。 2.2路面开裂、蜂窝、麻面问题 沥青路面比较容易出现路面开裂、网裂和沉陷问题,导致这些问题产生的原因可能是由于沥青道路的路基压实度不够,排水系统设置不合理,或者是沥青混凝土原材料的级配不合格等;

水泥混凝土路面通常会出现开裂、蜂窝和麻面的问题,导致这种问题的主要原因是由于水泥的稳定性不够、混凝土的水灰比不合理、养护不到位等,也可能由于混凝土路面在施工过程中振捣不密实,气泡没有及时排出而导致的。 2.3混凝土路面的冻胀问题 混凝土的冻胀问题,比较容易表现在混凝土基底的冻胀和表皮的冻胀。产生混凝土基底冻胀的主要原因是混凝土板在成型以后,由于水的浸入或者混凝土板本身的含水量较高,在冬季负温的作用下,引起基底膨胀,将混凝土板顶起。而混凝土表皮的冻胀,则主要是因为施工时的气温过低,并且没有采用必要的保护措施,进而造成冻胀问题。 3市政道路的施工质量控制措施 3.1管理方面的质量控制措施 3.1.1施工进度的控制:市政道路工程建设,可能会对城市的正常秩序和居民生活带来一定的影响,所以在市政道路的施工过程中,应该尽量计划好施工进度,控制好施工的作业面,尽量将作业面缩小到合适范围;应该对道路进行经常性的维修和保养,以避免进行大修给周围居民生活带来的不便。在市政道路施工阶段施工单位应该在质量和进度上建立一个平衡点,使道路工程在既保证质量的同时,又能保证工程的进度。不能因为过度的追求进度而忽略了质量。 3.1.2工程计划合理安排:市政道路的施工单位应该建立起完善的工程计划方案,避免在施工过程中,与其它管线工程发生

经典版市政道路及配套工程施工组织设计方案

经典版 市政道路及配套工程施工组织设计方案

a、工程概况 (一)、总体概述 **一期市政配套**路南段工程是**的重点市政工程项目,位于**,是**市市政基础设施中干线道路之一。本次**路实施范围南起建武路交叉口K0+000桩号;北至人民渠桥K1+057桩号,新建道路全长1057m,道路规划红线是37m,道路范围内包括建武路T字交叉口和建文路十字交叉口,另外在K0+857.7~K0+946.4桩号间与园区开发大道形式十字相交。本次市政配套工程招标包括道路工程、交通标志标线工程、雨污水管道工程、给水管道工程、通信线路工程、路灯照明管线工程、绿化工程、以及道路防护工程等等。道路建成后对地方的经济建设将具有十分重要的推动作用。(二)、编制依据 1、**发布的**一期市政配套工程**路南段(K0+000~ K1+057)工程施工招标文件和工程量清单。 2、**一期市政配套工程**路南段工程(K0+000~ K1+057)道路、管线施工图设计第一册和第二册(招标专用)。 3、业主对施工单位提出问题的答疑纪要及我单位有关人员对施工现场踏勘和调查情况。 4、施工招标文件所列的本工程适用的标准及规范,以及**市、****市的相关法规等。

5、我单位可调入本工程的人员、设备等综合实力情况。 6、我单位有同类工程的施工经验。 (三)、编制原则 1、“百年大计,质量第一”的原则 以“百年大计,质量第一”的思想编制各施工工序的质量控制措施,以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量,确保质量目标的实现,树立良好的企业形象。同时以设备保工艺,以工艺保质量的原则,配备先进的施工设备保证可靠的施工工艺,以可靠的施工工艺保证施工质量,从根本上确保质量目标的实现。在管理上编制完备的质量保证体系指导现场施工质量目标的具体实施与控制。 2、确保工期的原则 根据招标要求工期编制本工程施工进度计划,并以此为前提配备施工队伍、机械设备、劳动力、材料等,以足够的资源配置,满足施工工期的要求,采取分段组织施工,安排好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,确保工期目标的实现。 3、优化施工方案的原则 严格遵照合同要求,结合本标段的实际情况,优化施工方案。积极推进技术与管理创新,确保工程质量,采取各种技术组织措施和管理措施降低工程造价。同时合理安排施工进度,搞好工序衔接,实行平行作业、流水作业相配合,突出重点,均衡生产,力求施工方案优化。

最新城市道路施工组织设计

城市道路施工组织设 计

河西南部地区规划十号支路建设工程 施工组织设计 江苏博学建设工程有限公司 二〇一四年二月

第一章总则 1.1编制依据 1、《河西南部地区规划十号支路道路工程》施工设计图。 2、《河西南部地区规划十号支路道路工程》施工招标文件及答疑文件。 3)技术规范 《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 《粉煤灰和石灰类道路基层施工及验收规程》CJJ4-97 《城市道路路基工程施工及验收规程》CJJ44-91 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52-2006 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ 53-2006 《公路沥青路面施工技术规范》JTG_F40-2004[1] 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4)现场踏勘、调查所获得的资料。 5)我公司通过国家认证的ISO9001质量体系、ISO14001环保体系、GBT28001职业健康安全管理体系、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。1.2编制原则 1)充分遵循招标文件条款的原则。 2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,确保优质、高效地履行合同。 4)严格执行设计文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。

5坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求全方位的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 第二章施工方案与技术措施 一、工程概况及特点 1、工程概况 本工程位于河西新城南部地区,道路西起规划七号之路,东至渭河路。道路全长1460米,沿线与两条次干路及八条支路相交,道路规划为城市支路,设计车速为30km/h,红线宽度为16米=3米人行道+10米行车道+3米人行道。道路北侧共敷设D600-D1200雨水管1543米,D300雨水连接管共1302米,道路南侧共敷设 D400-D500污水管1392米,道路沿线共设计采用三座桥,天保中河桥、莲花桥均为单跨20米简支梁桥,三号河桥为单跨10米简支梁桥。 2、技术标准 1)道路等级和设计速度 城市支路:设计车速30km/h; 道路设计荷载:Bzz-100为标准轴载; 3、路线主要技术标准 本工程路面结构层分机动车车道、人行道,叙述如下: 机动车车道路面结构 4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C) 6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C) 乳化沥青下封层(PC-2型) 32cm水泥稳定碎石 20cm石灰土(含灰12%) 总厚62cm。 人行道路面结构 6cm 舒布洛克砖 3cm 水泥砂浆 15cm C25细石混凝土 5cm级配碎石 总厚29cm 人行道设置无障碍通道 4、道路横断面 ○1、此段道路标准段路幅宽度为16m,断面分配情况为:3m(人行道)10m(机动车道)3m(人行道)=16m。 4、工程特点

市政道路维修改造施工组织设计

大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计 2016年3月17日

目录 第一章施工部署和平面布置 (3) 一、施工部署规划 (3) 二、施工平面布置 (3) 第二章施工方案和技术措施 (5) 一、技术规范 (5) 二、施工方案 (5) 第三章机械设备及劳动力配备 (8) 一、劳动力计划安排 (8) 二、施工机械、设备计划安排 (9) 第四章安全管理 (10) 一、安全管理体系建设 (10) 二、指导思想和工作目标 (10) 三、安全保证措施 (10) 四、施工过程中安全检查 (11) 五、安全教育 (11) 第五章质量保证体系和控制措施 (13) 一、质量方针、质量目标 (13) 二、质量组织机构的设置 (13) 三、施工过程阶段的质量控制 (14)

第六章进度计划及保证措施 (17) 一、施工进度计划 (17) 二、进度计划的安排原则 (17) 三、工期保证措施 (17) 四、保证工程进度具体措施 (19)

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及范围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

市政道路雨季专项施工方案

目录 第一章工程概况?1 第二章编制依据 (2) 第三章雨季施工措施.................................... 3第四章雨季施工管理?12

第一章工程概况 一、工程概述 1、通州新城作为北京东部发展带的综合服务中心,重点是为东部城镇带的发展提供高效优质的综合服务。京沈、京哈、京津塘等多条高速公路与北京市的六环路、七环路、通顺路和东部发展带联络线在这里交汇,使通州成为北京东部的重要门户,直接面向河北、天津地区。宋庄镇是通州新城与空港联系的纽带,休闲服务业和临空产业基地。充分发挥位于新城和首都机场之间的区位优势,结合首都航空城发展需求,发展航空城延伸产业、体育休闲产业及现代服务业。本工程包括:道路工程、再生水工程、雨水工程及污水工程。 2、施工环境及现场条件 1)通州区宋庄地区属于典型的温带人陆性半湿润季风气候。具有春秋干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥的四季分明的气候特点,年平均降水量620.9mm,其中65%的降水集中在七八月份,一年中春季风速最大,4月份平均风速为3.6m/s,夏季平均风速最小,8月份平均风速为1.8m/s,多年10分钟最大风速达22m/s;年平均相对湿度为60%;历年平均蒸发量为1895mm。年主导风向为西南风,次风为西北风,西风出现的几率最小,全年平均风速为2.9m/s。

第二章编制依据 一、编制的目的 本雨季专项施工方案是对施工现场进行踏勘后作出的施工部署。将按照招标文件规定,依据施工设计图要求,遵照该投标文件确定的施工原则及方案,同时根据业主、设计院和监理工程师的要求,融合以往施工经验,编制本雨季专项施工方案,用以指导现场实际施工,严格贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针和原则。确保优质高效地完成施工任务。 二、编制的依据 2.1、市政道路及配套工程招标文件、补遗文件、答疑文件。 2.2、地市政道路及配套工程道路工程施工设计图纸。 2.3、本公司质量体系系列文件。 2.4、公司已批复的全面的施工组织设计。 2.5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,以及我公司成熟的施工技术、管理水平、机械设备配套能力、资金投入能力和多年来从事同类工程的施工经验。

市政道路施工方案(最新)

施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概述 该工程为营上镇集镇街道建设工程,共包含了龙峰街、民生路、富民路,总长2005.419米,其中龙峰街长561.347米,民生路469.144米,富民路481.102米,宽度民龙峰街为30米,其余均为18米。该工程包含了道路及两侧给排水、路灯、行道树部分。 1、道路部分:路面结构形式采用水泥混凝土刚性路面。路基挖方10941m3,52549m3,20cm厚4%水泥石粉渣层7432.55m2,20cm厚6%水泥石粉渣基层7432.55m2,15cm厚4%水泥石粉渣基层2525 m2,15cm厚6%水泥石粉渣基层7413m2,C35砼面层共7132.8m2,C30砼面层共2273m2。 2、雨水箱涵:2.0×2.0箱涵238.9米;2.0×2.5箱涵97.45米;2.0×1.6箱涵84.24米。 3、各种管线部分:雨水管道采用钢筋砼排水管,主干管总长313米,管径有DN1000、600两种,雨水口连接管总长320米,管径DN300,管道接口采用水泥砂浆抹带接口;污水管道采用钢筋砼排水管,总长568.95米,管径有DN300、400、

500、600、700五种,管道接口采用橡胶圈接口;给水工程中铸铁管安装270米,镀锌钢管安装119米,预应力砼管安装151米;电力工程**设电缆沟288米。电讯工程中管线总长368.5米。 本工程是一项内容多,涉及面广,综合性强的工程。根据招标文件,合同工期180天。 第二章施工总体部署 第一节场地布置 本标段全长为2005.419米,施工区较为狭窄,项目多且工期短。经过全盘考虑后,施工场地原则上分为生活区域及施工生产区域两大部分布置。由于本标段红线范围较窄,项目部办公室位于民生路1+200南侧,在该驻地搭设工人宿舍,占地1200 m2。生活区均采用高1.8米七合板进行维护分隔,保证文明施工。在驻地东侧设砼拌和站占地1000 m2,钢筋、模板加工放置在绿化带和人行道上。具体详见施工总平面布置图。 第二节现场组织安排 本公司为确保工程安全、优质、高效地完成,现场的人员组织、劳动力配备情况如下:

市政道路施工组织设计

〖成都市金新路道路及排水工程施工四标段〗施工组织设计成都市金新路道路及排水工程施工四标段

〖成都市金新路道路及排水工程施工四标段〗施工组织设计 目录 第一章编制说明及编制依-------------3-6 第二章工程概况及难点---------------6-17 第三章施工组织管理人员配备---------17-32 第四章施工部署---------------------32-39 第五章施工准备工作-----------------39-52 第六章施工总平面布置---------------52-54 第七章施工进度安排及工期保证措施---54-61 第八章主要分项施工方案-------------61-113 第九章雨季深沟槽施工措施-----------114-115 第十章季节性施工措施---------------115-118 第十一章质量控制及保证措施----------118-146 第十二章安全施工措施----------------147-155 第十三章文明施工措施----------------155-164

第十四章施工协调管理----------------164-167 第十五章造价管理及控制措施----------167-168 第十六章工程资料管理服务回访工作----168-170 第十七章竣工验收服务承诺-----------170-172 第一章编制说明及编制依据 1编制说明及编制依据 1.1编制说明 1、我们的质量目标是确保工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、本投标施工组织设计的编制,由公司总工程师组织总工办项目经理、项目技术负责人、内业技术、质量安全员等有关人员,共同研究、

市政道路绿化工程专项施工方案

绿化工程专项施工方案 一、工程概况 本工程项目工程名称为祁东县**路、**路道路提质改造工程,是祁东县城区的I级城市主干道,是市委、市政府为缓解交通“行路难、停车难”,改善人居环境, 提升城市综合竞争力的一项重大举措。它的建成对提高城市品位,改善交通环境,将会产生深远影响。 **路施工范围西起于城西路,东至青山路,全长约2.365公里。**路改造后道路标准横断面设计为:5米(人行道)+2米(绿化带)+28米(机动车道)+2米(绿化带)+5米(人行道)=42米。 **路施工范围南起于祁丰大道,北至竹苑路,全长889.546米。**路标准横断面与现状一致,确定如下:9.5米(人行道)+5米(非机动车道)+2米(机非分隔带)+10.5 (机动车道)+6米(中央分隔带)+10.5米(机动车道)+2米(机非分隔带)+5米(非机动车道) +9.5米(人行道)=60米。 绿化工程内容为种植行道树、草坪、花卉等绿化,总绿化面积约6396 m20 、编制依据 1、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 2、《城市绿化和园林绿地用植物材料》(CJ/T34-91 ) 三、进度计划及机械、人员安排 1、绿化工程计划于2016年2月20日开工,2016年4月30日完成 2、施工机械配置表 序号机械名称型号数量备注 自卸汽车/6辆 1 2挖掘机PC-2002台 3吊车15t1台 4翻斗车2辆

3、项目管理人员构成表 4、组织机构框架

四、具体施工要求及主要工程量 (一)绿化地平整清理 进场后按计划进度做好清场工作。对施工范围内的有碍进展和影响工程质量的地上(石块垃圾、废弃物)、地下物(管线)进行清除、深埋、转移、加固、标记,同时对20cm以内的土层进行人工深翻、碾压。仪器复测高程,并对比设计地形高程、平衡土方。 初步地形造好后为使绿化更具立体感、层次感,以及利于地形排水畅通,应严格按照施工规范进行人工改造,保证地形饱满,轮廓线自然、流畅、不积水。同时考虑到下雨和浇水后地形沉降的因素,所以每填筑50cm厚碾压1~2次(若有必要进行环刀试验)填土完成后标咼应超出设计标咼。 按城市园林绿化规范规定在10cm以上, 30cm以内平整绿化地面至设计坡度要求,平米绿化的平整坡度控制在2.5%~3%坡度、根据实际的线性与标高构筑绿地,0.02

市政道路工程施工方案

施工方法中,着重说明施工组织方式,主要施工步骤、施工环节、重点施工工艺、操作规程、关键质量检测点的控制。对单项工程每道工序具体的施工工艺的操作流程,材质规定,质量评定,各种试验检测等。有关施工、技术、质量规范中有详细的明确规定。在施工中,按照有关施工技术规范的要求,严格遵循设计意图,照图按规范作业,并编制详尽的实施性施工组织设计,报建设单位和监理公司审批后实施。 一、施工准备 1.1、项目部管理人员及施工队伍组建 我公司将组建一套精干、技术资质高和经验丰富的项目管理班子,项目经理具有二级项目经理资质证书,并有中级职称和同类型工程的施工项目管理经验。其它主要项目管理人员均具有丰富的施工管理经验,努力使管理机构的设置知识化、专业化,满足本工程的各项要求。 挑选经验丰富吃苦耐劳的优秀专业队伍参加本工程施工,对特殊技术工种均保证持有劳动局及建委统一核发的操作证及技术等级证书。 1.2、图纸会审交底 工程开工前,项目工程师组织施工、技术、质量管理人员,认真学习合同内容,施工图纸,施工规范,操作规程以及有关的上级文件和要求,配合业主工程部,召开施工图纸交底会审会议。 1.3、图纸会审 熟悉各工种图纸的节点、尺寸和相互关系,然后由项目工程师组织项目图纸会审会议,汇总、分析施工图纸中的各类问题和情况,以便按工程特点、合同条款要求和设计意图编制出相应的设计疑问材料准备交底资料。 1.4、设计交底 在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,由建设单位主持,组织设计单位向施工单位进行图纸交底,进一步理解、完善、深化施工图纸及解决有关图纸问题,明确设计补充图出图计划和内容,与业主、监理、设计单位达成一致意见,并由施工单位负责将交底会议内容整理成文,经各方签证认可后,由建设单位印发至各有关单位,此交底纪要作为设计文件的组成部分。 1.5、施工方案和施工组织设计 根据施工图纸、合同要求、规范规程及交底纪要的内容,结合工程实际情况,编制施工方案和组织设计,施工组织设计必须在工程实施前,公司各级有关部门审核,并由总工程师审批后,报业主项目部监理审批。 1.6、工程控制坐标点及水准点标高的复核与接收 1.6.1、为保证工程定位的准确,在开工前,将及时办好有关工程定位控制坐标点和水准点的移交工作,并进行闭合复核。 1.6.2、对接受的定位控制点坐标和水准点标高办好书面接收手续,并做好记录。 1.6.3、在接收坐标控制点及水准控制点的位置后,建立平面控制网(见工程平面测量控制网图),提交业主、监理方复核。经认可后作为测量、放线、复核的依据,并做好控制点的保护工作,定期复测,确保测量精度。 二、测量放线 根据本工程的施工测量精度要求,配备具有丰富实践经验的人员和先进的测量仪器。同时为保证施工放样及定位的精度,各种测量仪器、工具均应按有关的质量管理规定,定期送有关部门进行检测,取得有关质检部门的合格证书后才能使用,使用过程中有关人员应经常对所有的仪器、工具进行自检、自校使之保持在良好的状态中。制定本切实可行的测量方案。按下述方案实施本工程的测量控制。

市政道路维修改造工程施工组织方案

WORP文档下载可编辑 大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计

2016年3月17日

目录 第一章施工部署和平面布置 (4) 一、施工部署规划 (4) 二、施工平面布置 (4) 第二章施工方案和技术措施 (6) 一、技术规范 (6) 二、施工方案 (6) 第三章机械设备及劳动力配备 (9) 一、劳动力计划安排 (9) 二、施工机械、设备计划安排 (10) 第四章安全管理 (11) 一、安全管理体系建设 (11) 二、指导思想和工作目标 (11) 三、安全保证措施 (11) 四、施工过程中安全检查 (12) 五、安全教育 (13) 第五章质量保证体系和控制措施 (14) 一、质量方针、质量目标 (14) 二、质量组织机构的设置 (14) 三、施工过程阶段的质量控制 (15)

第六章进度计划及保证措施 (18) 一、施工进度计划 (18) 二、进度计划的安排原则 (18) 三、工期保证措施 (18) 四、保证工程进度具体措施 (20)

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及范围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

市政道路雨污水专项施工方案

市政道路雨污水专项施工方案

第一章、工程概况 第一节编制说明 1.编制依据 1.1相城区苏埭路(永青路—华元路西延)市政工程项目施工招标文件。 1.2招标文件中明文规定的技术规范和标准,以及有关现行的国家和省部级范和标准。 1.3本公司对该标段工程现场踏勘的分析理解。 2.编制原则 2.1充分遵循招标文件条款的原则。 2.2坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效履行合同。 2.3按照招标文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。 2.4“严格贯彻安全第一”原则。 2.5坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求为建设单位节约投资的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 3.编制目的

在满足建设单位各项要求的前提下,确保工程施工质量达到全优,力争施工工期提前,把施工对周边环境破坏和扰动控制在规定要求范围内。 第二节本工程情况 相城区苏埭路(永青路—华元路西延)市政工程位于相城区黄桥片区南部,北起永青路,南至华元路西延,沿线与永青路、永兴路、华元路西延相交,道路全长406.518m。排水体制为雨、污水分流制。该路为城市次干道。 污水管道:设计污水管管径为DN400。污水管布置在道路东侧混行车道下,距道路侧石1.5m处。污水经过污水管向北排放最终接入春申湖路污水管道。沿线地块预留DN400污水预留管,方便以后污水管接入。 雨水管道:设计雨水管管径d600、d800管,边井支管为DN225。雨水管道位于道路西侧混行车道下,距道路侧石1.5m,雨水管接入华元西路雨水管道。沿途预留DN400雨水支管。 第二章、 管理目标 本工程施工管理严格按IS09002质量认证体系文件执行,其施工总目标如下表:

市政道路施工组织设计(投标文件)

市政道路施工组织设计(投标文件) 一、工程概况: 本工程为包头九园区东北组团道路、雨水、污水、硬化及绿化工程。该标段分为A、B、C三个合同段。A合同段文明北路工程量为:道路54600m2,人行道13600M2,绿化9100M,雨水、污水各2274M。 B合同段沙河西路工程量为:道路25600M2,人行道11800M2,绿化3950M,雨水管线2572M、污水管线1972M。C合同段建设北路工程量为:道路12100M2,人行道5600M2,绿化1850M,雨水管线927M,污水管线972M。 9号路工程量为:道路8900M2,人行道3600M2,绿化1180M雨水、污水管线792M。10号路工程量为:道路10400M2,人行道4800M2,绿化1600M雨水、污水801M。 1.道路工程 采用抛物线型路拱。 道路结构: 6cm沥青贯入式碎石联结层; 3cmAC-13细粒式沥青混凝土面层2; 20cm二灰砂砾基层; 20cm天然砂砾 C30水泥砼侧石 2.雨水管线工程 雨水管线管材为D900、D1350、D1500、D1800钢筋砼平口管,雨水口连接管采用D300普通钢筋混凝土管,接口采用钢丝网片水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础。

3.污水管线工程 污水管线D400、D500、管材为普通钢筋混凝土管,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础;预埋支管管材为DN300Ⅰ级钢筋混凝土平口管,接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,基础采用120°混凝土基础。 施工及竣工验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96及《市政道路工程施工及验收规范》CJJ-90执行。 二、施工工期及施工进度计划 工程计划于2004年4月18日开工,10月15日竣工,工期102天(日历日)。 本工程质量目标为:优良。 根据工程实际,制订了详细的施工组织设计和施工进度计划,以确保工期。详见《计划开、竣工日期和施工进度计划表》、《主要机械设备进场计划表》、《主要材料进场计划表》。 三、施工方案及技术措施 我们将采取流水作业和平行推进作业相结合的施工方法,充分发挥机械化施工的优势,精心组织,保证按期完工。 施工方案: 工程施工过程中我们尽量以机械作业,能够利用机械作业的绝不用人工,从而减少人工用量,加快工程进度。同时采用先进的、合理的施工方案,以提高质量、缩短工期。 根据工程实际,各工序采用平行和流水作业法相结合施工。

市政道路维修施工方案

市政道路维修施工方案 市政道路维修施工方案提要:施工安全措施本工程为干法路混凝土路面维修工程~对本工程的危害识别及采取的措施如下:1、危害识别:燃烧或爆炸、触电、机械损害 更多精品地产学堂 市政道路维修施工方案 因一期还原南干法路路面下陷~长约米~宽6米~需进行拆除从头修复。 施工负责人: 位置: 一、地下管线情况:道路南侧~有消防管道一道~一次水管两道~无强电、弱电、通信等线路, 二、施工时间: 三、主要材料及机械准备:商混约20立方米~三七灰土约20立方米~路沿石约30米。80小型破碎机破碎一台~打夯机一台~混凝土振动棒一套。 四、施工方案: 1、干法路塌陷部分整体破除~一次性施工完毕。混凝土路面采用80小型破碎机破碎~垃圾及时外运~人工装卸破碎物~机械三轮车运输施工垃圾~运输路线:干法路--合晶路--科技路--西大门口外, 2、做法:250mm厚三七灰土回填、夯实~250mm厚c30商品混凝土路面面层~人工浇筑~机械震捣密实~人工抹面压光~并压出防滑纹, 3、路面采用薄膜覆盖~清水养护。 4、因干法路塌陷部分整体破除~一次性施工完毕~故车辆绕行路线:自东环路及合晶路可绕行。 5、 工程造价约万元。

施工xx 本工程为干法路混凝土路面维修工程~对本工程的危害识别及采取的措施如下:1、危害识别:燃烧或爆炸、触电、机械损害、物体打击、中毒窒息、管道泄漏。 2、原因分析及xx ,1,燃烧或爆炸 原因分析:施工过程中~存在氢气与空气混合~可能出现爆炸情况。 安全措施:因在室外作业~通风较好~距一期还原车间有米的距离~在动火安全分析可施工后~可采用混凝土破碎机对混凝土路面破碎及使用打夯机、混凝土振动棒施工。混凝土破碎机、机动三轮车要安装消火罩。在有氢气和物料泄漏的情况下停止作业。 ,2,触电 原因分析:工程施工中~工人在操作机械设备时~可能因机械设备漏电发生漏电~发生漏电事故。 安全措施:操作工人要按要求佩戴劳动保护用品~用电设备采用一机、一箱、一漏、一保护。作业前必须对漏电保护进行试验~保证灵敏可靠~另接线符合用电要求~严禁有明接线口。 ,3,机械损害 原因分析:在混凝土路面破碎作业时~因机械臂的摆动及驾驶员视线范围内顾忌不全面~会造成机械臂伤人。机械臂破碎路面时碎渣飞出~溅入施工人员眼中~是施工人员眼睛受伤。 安全措施:施工作业前在施工范围内设置安全警戒线。混凝土路面破碎作业时~人员离开机械臂旋转范围。施工人员按要求佩戴防护眼镜。施工作业前在施工范围内设置安全警戒线和警示标示。 ,4,物体打击

市政道路土石方工程专项施工方案

XX市XXXX市政工程 市政道路土石方工程专项施工方案编制单位:XXX单位 编制日期:X年X月X日

目录 XX市XXXX道路工程 (1) 1.工程概况 (1) 2.施工准备 (1) 3.施工测量 (3) 4.路基土石方施工方案及技术措施 (6) 5.土方路堤压实度的检测方法和标准 (19) 6.质量保证措施 (20) 7.确保工期措施 ......................................... 错误!未定义书签。 8.安全措施及体系 (21) 9.环境保护措施 (22) 10.机械设备保证措施 (22) 11.雨季施工保证措施 (23)

XX市XXXX市政工程 市政道路土石方工程专项施工方案 1.工程概况 在工程开工前,组织现场施工人员熟悉图纸。明确工程内容,分析工程特点及重要

环节,学习规范、规程、标准。 2.1结合施工工艺和使用上的特点,做好采取特殊施工方法和特定技术措施的准备。 2.2核对本工程有无特殊材料要求,以及其品种、规格、数量,核对图纸说明有无矛盾,是否齐全,规格是否明确,主要尺寸、位置、标高有无错误。 2.3考虑好施工时交叉衔接方法,并通过熟悉图纸,确定与单位工程、施工有关的准备工作项目。 2.4做好图纸会审准备工作,在认真学习图纸,充分准备的基础上,召集有关人员进行图纸预审,对图纸存在的问题和工程中有关问题以书面的方式提前送给有关单位,以便图纸正式会审。 2.5组织有关人员认真学习规范、规程、标准,并分级作技术交底工作。 2.6提出详细的材料计划,设备计划,按期组织进出场。编制新材料、新工艺实施方案,并进行必要的试验工作。 2.7制定工程技术、质量、安全、消防、保卫、计划、财务、机具设备、材料、现场文明、生活福利等一系列管理制度。 2.8开挖前,技术负责人在全面熟悉图纸设计交底的基础上,进行现场核对和施工调查,发现问题应及时根据有关程序向设计单位、建设单位提出修改意见和报请变更设计。 2.10主要施工机械设备配置计划 根据本工程的具体特点和工程量,以及本工程的工期和施工计划,结合我公司的机具资源情况。拟投入本工程的施工机具。及进场时间见表:

相关文档