软件应用问题:

1、程序画面出现无法切换页面现象

问题描述:HMI在快速切换时出现死机现象,无法切换页面;

解决思路:1、客户采用元件—PLC控制—切换基本窗口的功能切换页面;并采用宏命令执行窗口切换;

2、在宏指令中增加delay函数,放慢宏指令的执行速度,因为如果不加延时宏指

令则会执行速度太快,导致page变量在0-102或0-107瞬间变化,从而无法切换

画面。

修改后的宏指令如下图所示:

2、对多个PLC寄存器数据同时递减运算问题

问题描述:对多个地址的寄存器数据递减运算,如PLC的D20—D29,初始值是

9,8,7,6,0,1,2,3,4,5。每触控一次按键就作为减一处理,直到全部为0(不能

为负值)。

解决思路:1、使用功能键触发一个宏指令处理,但出现数值递减后为负(-1,-2,-3......)或跳转到65535的的情况。出现负值的原因是数值显示元件没有选择格式为

16-bit unsigned;出现65535的原因是,宏指令中定义的数据格式是unsigned

short短整型变量,范围是0---65535.零减一,溢出,变成65535。

2、加入逻辑判断,修改后的宏指令如下图所示:

3、远程备份事件记录不能成功

问题描述:建立事件远程备份时,使用旧程序成功,新建一个程序不成功。

解决思路:1、检查EB8000系统参数配置和EasyPrinter配置正确。

2、新建程序中,事件登录没有选择保存位置,即只在内存中存在报警记录,故

HMI或U盘中没有可以备份的历史记录,此程序无法备份。将“事件登录”选择

保存位置即可。具体操作如下图所示:

4、EB8000宋体载入问题

问题描述:某客户使用EB8000软件,无法载入宋体。

解决思路:1、检查客户的电脑操作系统,该操作系统为双系统,win7和xp系统,win7系统

安装EB8000软件,可以正常载入宋体,xp无法正常载入;

2、检查电脑进程,发现后台winccflex软件进程如下图蓝色部分,

将该进程结束后,宋体可以从电脑中删除,然后重新安装该宋体后EB8000

软件可以正常载入宋体。

5、客户程序字体,部分显示不全

问题描述:某客户程序画面字体显示不全;

解决思路:1、怀疑是字体过大或没有居中,造成此情况;将字体居中或改小后,显示正常,再次打开程序后又复原;

2、查看客户标签项,客户勾选了BITMAP项,将此项不勾选后,显示正常;

MT6056iH H程序使用触发式资料传输,将PLC的800多个数据传送到屏的RW的6、某客户MT6056i

地址中,出现断电数据保持不了的现象

解决思路:1、根据现象判断,出现问题的情况为数据还未传送完全,就将放置触发式资料传输按钮的窗口切换了,造成数据未保存;

2、把触发式资料传输元件放在公共窗口上,改用位控制的方式进行触发即可。备注:另有客户把触发式资料传输元件和触发条件均放置于对应的基本窗口上,也造成数据未保存,同样把触发式资料资料传输元件放置公关窗口即可,如图下所示。

7、更改上传密码,可以设置到几位?

解决思路:1、编程软件中有最多30字的限制。

2、使用MT8070iH的OS为20101021的屏,V4.34版本软件测试到上传密码更

改为60位字母,可以使用USB线上传程序。更改到61位字母的时候,上传

不了程序。

8、某客户的工程中使用了多语言功能,但是把程序下载到触摸屏中后发现语言无法切换。解决思路:1、检查客户的文字标签库中添加的内容和相关的设置,确认设置没有问题。

2、确认客户在下载时没有加载上多种语言,建议客户重新保存文档手动编译,将

语言1和语言2都勾选上,下载到触摸屏中测试语言能够正常切换。

9、MODBUS设备与两台MT8100i通讯,主屏使用串口与此PLC通讯,主从之间使用以太

网通讯,若连接从屏时,两个屏会弹出PLC无响应的窗口。

解决思路:1、首先检查从屏中的IP地址设置是否为主屏的IP地址,主从IP地址是否在同一个网段中;

2、将主屏通讯延时由0增加到50,可以正常通讯。

10、点击一个数值输入元件后,数值输入元件下的背景色改变,然后才能输入数值

解决思路:1、设置一个位状态切换开关,开关类型设为ON,并和一个数值如入元件叠加在一起数值元件启用安全,使用这个位锁住;

2、将一个位状态切换开关与键盘的END键叠加,开关类型选择设为OFF;

3、运行如下:

11、OMRON CP/CJ/CS PLC负数可以正确写入到寄存器(PLC编程软件监控),但为

负数时读取上来为*号

解决思路:符号位会占用小数点前面一位,将小数点前面位数增加一位即可,如下图所示:

TK6070iH iH后出现上电时刻画面来回跳转现象

MT6070iH iH程序转换到TK6070

12、MT6070

问题描述:TK6070iH断电后立马上电,出现画面由断电前画面跳转到开机画面,后又跳转到断电前画面现象。

解决思路:1、发现画面跳转的原因为客户程序中使用了一个PLC控制的寄存器来控制画面的切换,同时又添加了将画面窗口号写入该寄存器。当HMI重新上电时,首先读

取D12寄存器的值,并将画面切换到值对应的窗口,同时画面又要强制回到开机

画面,然后又回到之前画面!

2、将第3个PLC控制删除或更换切换窗口的寄存器地址后,问题解决。

13、宏指令通讯问题

问题描述:某客户的触摸屏和单片机通过Modbus RTU协议,控制多台单片机,其中一台单片机通讯中断时宏指令无法继续执行下去。

解决思路:1、查看宏指令,发现使用的都是GetDate和SetDate函数,

将GetDate和SetDate函数换成GetDateEx和SetDateEx函数。

2、运行程序后,宏指令可以正常执行。

14、穿透通讯的问题

问题描述:客户与三菱FX3U穿透不上。

解决思路:

做穿透的时候这样设置:

添加一个modbus server的设备,通信参数与PLC的一致,画面上放两个数值输入,LW 9901和9902下载到触摸屏上,然后分别输入1和2即可穿透,或者做2个多状态设定原件,一个往LW9901里面写入常数1,另外一个写入常数2,两个原件叠加在一起成一个开启穿透的按钮,在做两按钮分别往两个地址里面写入关闭穿透。这样可以简化穿透通信的设置

FX1N N通讯,D8140无法显示问题

15、MT6070i

MT6070iH H与FX1

解决思路:因D8140是特殊寄存器,记录脉冲数,D寄存器在我们屏范围是0——7999,改用SD可正确显示,如下图所示:

威纶通触摸屏通讯说明

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动 作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系 统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

威纶触摸屏常见问题解答FAQ

大家好!以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来? 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系? 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始已经脱离关系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司,我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换? 答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况,如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I代替该型号产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸,如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是MT6070IH加一个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能? 答:主要抓住我们产品的色彩,CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏? 答:我们屏的后面有4个拨码开关,请您把屏后面的拨码开关的第一个拨到ON得位置,然后重启触摸屏,在接下来会在屏的左上角出现一个十字光标,请您用触控笔点十字光标的中心点,接下来会出现4个十字光标,你跟着点完,然后会弹出一个对话框,让您选择YSE或者NO,如果您需要清楚里面的程序,就选择YES,如果您需要保留您之前的程序,就选择NO,这样就完成了一次校准,记住要把刚才拨上去的拨码开关拨回到OFF的位置,如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 6、请问触摸屏右下角的小箭头有什么作用的呢?它又如何隐藏呢? 答:这个小箭头您点击它后,会出现一个工具栏,其中有一个扳手图标,这个图标打开后,可以设定触摸屏的一些密码,例如系统密码,上传下载密码等,还可以调节触摸屏的亮度等;如果您想隐藏它的话,可以把触摸屏后面的4个拨码开关的第2个拨到ON的位置,然后重启触摸屏就可以了;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 7、我安装了USB驱动怎么还是无法下载呢? 答:这里分为2种情况,第一、如果客户是正确安装了USB驱动,下载过程中出现错误,

威伦触摸屏软件使用方法

威伦触摸屏软件EasyBuilder 500使用方法 安装好EB500软件后,在[开始]中选择[程序]/[EasyBuilder]/[EasyBuilder 500]。 一、建立新的工程文件 选择菜单“文件\新建”,在类型选择对话框中选择人机界面的产品型号:MT506T/C/M(320×234),显示模式为水平,语言为东方语言。新文件建立之后“确定”即可进入主界面。 主界面外观如图所示,界面分为几个区:菜单条(包含9个主菜单项)、工具条(快捷按钮和选择项)、画图工具条、窗口选择列表框、元件工具条等。除菜单条和窗口画面外,用户可根据需要决定其他的取舍。 为实现威伦触摸屏RS232端口与FX2N-232BD模块RS232口通讯,在菜单条选择“编辑/系统参数”,进入系统参数设置对话框,点击“PLC设置”,选择PLC机型、通讯口类型

及通讯参数,如下图所示。完成后“确定”。 PLC端设置: 新建工程后,点击左边工程数据列表中的参数选项—PLC参数(双击进入),点击PLC系统(2)菜单按下图设置。设置完成后就可正常的编写PLC程序,在进行程序下载(写入PLC)时,选择PLC参数选项将刚设置好的参数一并下载。以后改变PLC程序后下载时就不再选择PLC参数选项。

二、窗口画面设定 窗口是EB500的工程的基本元素。每个屏幕都是由一些窗口组成。窗口有3种类型:基本窗口,公用窗口和快选窗口。改变大小以后的基本窗口还可以当作弹出窗口使用。所有的窗口都可以作为底层窗口。 基本窗口是通常窗口的类型。当用”切换基本窗口”命令来切换基本窗口时,当

前屏幕会清屏(除了公用窗口和快选窗口之外的窗口都会被清掉),而要切换的基本窗口会显示在当前屏幕上。当基本窗口上的元件调用弹出窗口时,基本窗口的原始信息会保留,而调用的弹出窗口会附加到当前基本窗口上,所有的这样的弹出窗口与基本窗口都是父子窗口的关系。当从基本窗口N切换到基本窗口M时,所有窗口N 的子窗口都将关闭,而显示窗口M和窗口M的子窗口。基本窗口必须满屏幕大小。 快选窗口是由工作按钮(View)调用的窗口,这个窗口会一直显示在屏幕上直到工作按钮把它隐藏。所以它可以用来放置切换窗口按钮或其它一些常用的元件。快选窗口必须为窗口4,当切换别的窗口为快选窗口时,那个窗口必须和快选窗口的大小完全一样。 公用窗口将始终显示在屏幕上。可以把需要始终显示的元件放在公用窗口上。这样您就可以随时看到该元件的状态或者操作该元件。公用窗口必须为窗口6。但是可以使用[切换公用窗口]功能键来切换别的窗口作为当前公用窗口,但是当前公用窗口只能有一个。 在窗口属性对话框中还可以给窗口设置最多3个底层窗口。底层窗口一般用来放置多个窗口的公用元件,如:背景图形,图表,标题等。所有窗口都可以设置为底层窗口。 在界面左侧窗口选择列表框中,选择*10:WINDOW001右键点击,在下拉菜单中选择“设置”,进入窗口设置对话框,选择背景颜色和模板样式、颜色。 依次选择11、12、13………..,右键点击,在下拉菜单中选择“新建”,进行其他窗口的设置。 三、窗口画面编辑 选择某窗口双击进入后,在菜单条选择“视图/显示比例”,选择200%,使窗口放大。 在触摸屏软件中,可使用多种类型的画面元件。一般而言一个元件实现一个功能,但某些元件必须与相关元件或PLC的协助才能完成持定的功能,如下表所示:

威纶通触摸屏和s通过MODBUSRTU协议通讯

威纶通触摸屏和s7-200通过MODBUS RTU协议通讯 一般情况下,威纶通触摸屏通过PPI协议与西门子S7-200 CPU直接通讯。 另外,由于西门子PLC也支持MODBUS协议,下面就介绍一下怎么使用Modbus协议建立威纶通触摸屏与S7-200之间的通讯: 硬件连接 在使用Modbus协议时,计算机与S7-200之间通讯直接使用PPI通讯电缆即可。 选配一触摸屏通讯端口 我们这里以MT6070IH2和s7-200进行通讯 S7-200的通讯端口是一个9孔(famel)D型插头,针脚分布如下所示: S7-200通讯端口(端口0)与威纶通触摸屏的通讯连接,如下图所示: S7-200编程及设置 在缺省情况下S7-200的通讯端口是不支持Modbus协议的,要想实现Modbus通讯必需在PLC的主程序模块中调用Modbus通讯子程序。Modbus通讯子程序可以从“STEP 7-Micro/WIN Add-On: Instruction Library (STEP 7-Micro/WIN附件:指令库)”中获得。在安装了“STEP 7-Micro/WIN附件:指令库”后,在导航树“指令/库”下面我们可以找到“Modbus Protocol”。在其下面包含了MBUS_INIT 和MBUS_SLAVE两个子程序,MBUS_INIT用于对Modbus通讯进行初始化,MBUS_SLAVE用于在

指定端口上提供Modbus从站通讯服务。下在介绍如何在主程序中调相关子程序及环境参数设置: 调用Modbus通讯初始化命令 首先为MBUS_INIT命令建立一个触发条件(只触发一次),如:SM0.1;从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_INIT指令拖拽到主程序块中。再就是正确设置MBUS_INIT各项调用参数和执行结果输出地址,我们可以建立一下如下图所示初始化调用过程: Mode:协议类型,1-Modbus协议;0-PPI协议。 Addr: PLC地址,1~247,。 Baud: 通讯波特率,1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或11520。 Parity: 校验方式,0-无校验;1-奇数校验;2-偶数校验。 Delay:信息结束超时时间,0~32767,有线连接设置为0即可。 MaxIQ:0~128,映射在离散输入寄存器或离散输出寄存器中的I或Q数。建议为:128。 MaxAI:0~32;映射在模拟输入寄存器中AIW数;CPU 221为0,CPU 222为16,CPU 224、226和226XM为32。 MaxHold:V内存映射在保持寄存器中的寄存器数。 HoldStart:V内存的映射时的起始地址。 Done:初始化指完成时,输出为开状态;开关量(Bit)。 Error:初始化错误代码,请参阅Modbus从机协议执行错误代码;输出为字节。 调用Modbus从机通讯命令 初始化完成后,就可以调用Modbus从机通讯命令(MBUS_SLAVE)了。通常Modbus从机通讯命令在主程序块的每个执行周期都要初执行(始终保持通讯状态),因为可以用一个常开量作为命令的触发条件,如:SM0.0。从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_SLAVE指令拖拽到主程序块中。调用过程如下图所示:

图文详解用U盘 威纶通触摸屏程序

图文详解用U盘下载威纶通触摸屏程序一般在下载触摸屏程序时,需要将电脑和触摸屏之间用下载线连接起来,如果没有下载线或者现场不方便使用电脑的时候,就可以用到U盘来下载触摸屏程序了!下面就一步步详细介绍如何使用U盘来下载威纶通触摸屏的程序(以MT6070I为例) 一、创建文件夹 在U盘上建立一个文件夹AUTO(文件夹可以随意命名),如图一所示 图一建立的文件夹 二、建立U盘程序 打开触摸屏程序,点击菜单栏中的“工具”菜单下的“建立使用在U盘与CF/SD卡所需的下载资料”菜单,如图二所示,

图二工具菜单 在弹出的对话框中(图三),点击“选择保存下载资料的目录” 后面的“浏览”按钮,

图四对话框 在弹出的对话框中(图四)选择之前在U盘上建立的目录AUTO,点击“确定”。 如果需要在触摸屏开机时显示自定义的画面,如公司的LOGO等,在图三中的“使用者自定义开机画面”前的“□”中打“√”,然后点击后面的“浏览”按钮,

图五对话框 在弹出的对话框中(图五)选择所需的图片(注意:图片必须为BMP格式,图片的分辨率最好与触摸屏的分辨率一致),然后点击“打开”,返回图三所示的对话框中。此时点击对话框中的“建立”按钮,等待程序在U盘中建立数据。当出现图六所示的对话框时,表示建立成功,将U盘弹出备用。 图六创建成功

三、用U盘下载程序 将触摸屏通电开机,将建立好程序数据的U盘插入触摸屏的USB 接口上,如图七、八所示 图七U盘接口 图八插好的U盘 在触摸屏中会弹出图九所示的对话框,在对话框中点击“Download”按钮。

图九对话框图十对话框在弹出图十的对话框中的“Password”后的输入框中输入“111111”(此触摸屏的默认密码为11111),然后点击“OK”按钮。(说明:图十中的“Download history files”选项可以不选)在弹出的如图十一所示的对话框中选择“AUTO”文件夹。 注意:只能选择该文件夹,不可选择该文件夹之内的任何文件夹!

威纶通触摸屏通讯说明.docx

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIPI , DIP2, DIP3, DIP4 (打开触摸屏后盖即可看到相 应的 标识)对照说明书进行相应的操作。即将 DIP SWitCh 1设置为ON 其余DIP2, DIP3,DIP4Switch 保持为 OFF 2. 给MT800重新上电此时MT800(会先切换至屏幕触控校正模式, 在完成校正动作 后会弹出一个对话窗口如下图。 此对话窗口将询问使用者是否将 MT8OO0勺系统设 定密码恢复为出厂设定,若为是则选定 YES Φ可,反之则选择NO 当选择为YESf ,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否 要将MT6OO0勺系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入 YES 故为确认,在完 成输入后按下Ol 即卩可。 3. 关闭触摸屏,将其后的止 拔开关按照说明书扳到指定位置。 (MT6000系列出厂时的 系 统预设密码为111111,但必须重设其它密码, 包括downIOad 与upload 所使用的密码皆 需重设。) 注意:当进行 MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全 部被清除。 4. 开机重新设置各种密码

SySterTl SettingS Local PaSSWOrd 进入系统设定时所需的密码 Upload PaSSWOrd 上传画面程序时所需的密码 Downl oad PaSSWOrd 下载画面程序时所需的密码 Upload (HiStOry) PaSSWOrd 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USE 驱动程序安装说明 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装( 高级)”,并按下“下一步

威纶通触摸屏MT8150iE与三菱PLC L06以太网通讯设置

威纶通触摸屏MT8150iE与三菱L06CPU以太网通讯设置 威纶通触摸屏MT8150iE自带以太网接口,三菱L06CPU也自带有内置以太网接口,两者之间通过以太网通讯,简单、方便、速度快。很多客户会出现通讯不上,其原因就是参数设置,下面介绍关于通讯参数的设置,触摸屏这里的设置有两点: 1.对触摸屏本身而言,只需要设置一个IP地址,比如设置为19 2.168.1.40。 {这里IP地址是触摸屏硬件上设置的,即通电后输入密码(出厂设置密码为111111)在NETWORK选项页输入的IP,不是在软件上设置的} 2.对通讯对象PLC而言,IP地址前三段要与触摸屏相同,最后一段不一样,例如设置为192.168.1.100,端口号必须设置,设置为4999,还有就是使用协议UDP需要打钩(也可不选根据出厂默认就可以),其他的设置根据通讯情况而设置,由于我们此时使用的L06CPU的内置以太网,所以只需设置IP地址与端口号,当有使用以太网模块时,请参考威纶通 PLC连接手册。 HMI参数设置画面

L06CPU的参数设置,只针对自身设置,1、IP地址设置与触摸屏那里一样192.168.1.100,2、协议选择UDP、打开方式选择MC协议、然后就是端口号设置为4999 三菱L06CPU在GX WORKS2中的参数设置画面 注意:1、HMI设置触摸屏软件中选择的PLC型号要与实际应用的型号一致,IP 地址也要一样,与触摸屏的地址前三位一样,最后以为不一样。例如:IP地址192.168.1.__。 特别注意:这个型号的触摸屏以太网通讯有个BUG,IP地址第三位最好设为1,本人测试时设为3通讯失败。例如上例。 2、通讯的网线要专用的,直接连接需要专用的跳线网线,可以根据威纶通HMI-PLC连接手册相应的产品型号制作;通过集线器连接PLC的一般的网线即可,保证一一对应关系。

威纶通触摸屏通讯说明

威纶通触摸屏通讯说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动 作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码 Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。 2、“在这些位置上搜索最佳驱动程序”选项下勾选“在搜索中包括这个位置”,浏览驱动程序即你安装Easy Builder文件下的USB驱动文件 安装路径指向C:\EB8000\usbdriver,按下“确定”及“下一步”。 3、此时,计算机会从C:\EB8000\usbdriver安装Weintek HMI i Series驱动程序。

威纶通触摸屏使用手册

提供触摸屏技术支持,为工业自动化人员解决小事情、大问题提供必要的信息。 采用公式编辑、通用公式编辑、全屏幕数据上传、公式编辑、全屏幕数据上传等功能。输出报告输出关于丝网印刷故障的事件系统预留寄存器地址串行通信和驱动程序串行通信驱动程序介绍连接方法用户手册变频和伺服触摸屏人机界面通信终端连接管脚图一机多用屏幕与一屏多机触摸屏连接方式主控从机一对多通信协议及触摸屏地址关系检查及实例,附录系统信息附录故障排除附录硬件概述附录产品规范附录硬件系统结构图指南阅读简易工具MT500系列人机界面500配置文本,软件操作简单,功能强大。我希望这本书能让用户更容易使用。以下是本手册的简要介绍。每章:第一章Easy Builder 500的安装:介绍触摸屏与PLC的软件安装及连接方法;第二章制作最简单的项目:如何制作一个简单的项目给用户一个初步的印象。第三章Easy-Builder软件包:介绍Easy-Builder的相关软件和用户界面。章节窗口:由于easy builder 500完全基于窗口思维,因此用户必须了解easy builder 500。第五章easybuilder500的基本设计方法:介绍easybuilder500的基本操作方法,这是使用easybuilder500最基本的方法。第6章部件:

各部件的详细说明。该组件的用户实现了触摸屏和PLC的控制和监控、报警和列表功能。第七章系统参数:设置项目参数、外观和硬件属性。建议用户阅读第八章公式数据:如何在工程项目中实现强大的公式打印功能。强大的打印功能大致可分为丝网打印、报表打印和事件打印。第十二章系统预留寄存器地址:特殊功能可通过“系统预留寄存器”实现。第13章串行通信与PLC驱动程序:介绍了串行通信的概念。第14章PLC连接方式:详细说明PLC与MT500的连接。第15章MT500触摸屏,一机多屏,多机一屏连接:如何实现“一机多屏”(一机多屏)和“一屏多屏”连接方法计算机第16章主从通信协议:主从通信协议详细说明第17章存储器AP通信builder500用户,第一章和第二章的内容将带您进入Wein V EW触摸屏人机界面的美丽世界;第四、五、六、七章将为您提供初步了解;第十章和第十五章将为您提供更多的应用程序;对于部分用户,第八章、第九章、第十章和第七章11个是专门为他们设计的。第6章和第17章的应用需要编程语言技能。根据这两章提供的通信协议,您将能够完成MCU或专用控制器与weinview MT500之间的通信。当然,第14章和PLC的通讯方法是必不可少的:附录中提供了一

威伦触摸屏软件使用方法

威伦触摸屏软件EaSyBUiIder 500使用方法安装好EB50(软件后,在[开始]中选择[程序"[EasyBuiIdeMEasyBuiIder 500]。 一、建立新的工程文件 选择菜单“文件新建”在类型选择对话框中选择人机界面的产品型号:MT506T∕C∕M(32 0× 234),显示模式为水平,语言为东方语言。新文件建立之后“确定”即可进入主界面。 按钮和选择项)、画图工具条、窗口选择列表框、元件工具条等。除菜单条和窗口画面外,用户可根据需要决定其他的取舍。 为实现威伦触摸屏RS232端口与FX2N-232BD模块RS232 口通讯,在菜单条选择“编辑/系统参数”,进入系统参数设置对话框,点击“PLC设置”,选择PLC机型、通讯口类型

及通讯参数,如下图所示。完成后“确定” PLC端设置: 新建工程后,点击左边工程数据列表中的参数选项一PLC参数(双击进入),点击PLC系 统(2)菜单按下图设置。设置完成后就可正常的编写PLC程序,在进行程序下载(写入PLC)时,选择PLC参数选项将刚设置好的参数一并下载。以后改变PLC程序后下载时就不再选择 PLC参数选项。

< '1 ?ι 歎认伯检直结束後直取洎 二、窗口画面设定 窗口是EB500的工程的基本元素。每个屏幕都是由一些窗口组成。窗口有3种类型:基本窗口,公用窗口和快选窗口。改变大小以后的基本窗口还可以当作弹出窗口使用。所有的窗口都可以作为底层窗口。 基本窗口是通常窗口的类型。当用”切换基本窗口”命令来切换基本窗口时,当 程序客呈 i∞Q0步 £: .f 乩 ,f i 歸 14 元 數 V 元 瞬 程 软 参 E 软 T?m0 回 内存?g?≡ I軟元件IPLriS ∣Γ∕Q?配|PL£CO IFljC 系扬⑵ | 文并寄存養容虽 ∣0 块ID决-14劇0 点

威纶通触摸屏使用手册

MT6071iP威纶通触摸屏使用手册 三、印刷机的电气原理 1、电气设计部分 由于印刷机的长度过长,为了操作方便,在两个不同的位置各放置一个触摸屏: MT8102iE和MT6070iH,在主人机界面(MT8102iE中,设计了4幅画面,包括整体图形、故障报警、机器速度和印刷控制。还有两个自动弹出窗用于对电子凸轮参数(Q00 plc内部地址)的修改,实现在线控制; 另一个威纶触摸屏(MT6070iH)中,也设计了4幅画面,包括印刷控制、水辊速度显示、调版显示和计数控制.故障显示使用指示器,给出位元件即刻实现闪动效果,让操作者很方便的知道故障部位,整体感很好.在水辊速度显示中,设计了一个显示图,可以显示水量增加大小,同时也可以方便监控. 1、威纶TK&MT系列触摸屏型号:TK系列: TK6051IP/TK6071IQ/TK6071IP/TK8071IP; MT(IP)系列: MT6051IP/MT8051IP/MT6071IP/MT8071IP/MT6102IQ/MT610 3IP/MT8102IP; MT(IE)系 列:MT8050IE/MT6071IE/MT8071IE/MT8070IER/MT8101IE/MT 8102IE/MT8103IE/MT8121IE/MT8150IE

威纶是威纶通的简称。威纶通科技有限公司(WEINVIEW CO.,LTD)是集研发、生产、制造、销售于一体的人机界面供应商,基于先进的人机沟通技巧和品牌化发展理念,在生产自动化、过程自动化领域提供多种选择的优质人机界面产品、解决方案及服务。WEINVIEW品牌专注于中国HMI市场,已广泛应用于机械、纺织、电气、包装、化工等行业。 我们的触摸屏4.3”—10”液晶屏幕的完整产品线:大小任选,提供4.3”—10”各种尺寸触摸屏;水平与垂直屏幕显示方向:垂直水平,屏幕显示方向可配合使用环境自由选择;IP65防护等级:所有机型都满足NEAM4/IP65防护等级可在0—50度下使用;PLC的连线功能:兼容市面上最常见的250款以上PLC/控制驱动,满足各种工业自动化需求;接口具有多组RS232/RS485 2W/4W,及USB Host/Client接口;USB Host接口即插即用,不仅可做工程上传和下载,以及资料的存储媒介使用,更可直接连接打印机、条码机、鼠标、PLC等用途品)

威纶通触摸屏使用手册

提供触摸屏技术支持,为工业自动化人员提供必要的信息,解决小事情大问题。 使用手动系统参数设置通用指示灯女性满级编辑器硬件配方数据创建秸秆配方存储器触摸屏的配方数据传输元素,以及配方数据上载和下载之间的留言板安全级别打印功能按键屏幕上的输出报告输出事件打印失败系统保留寄存器地址串行通讯和驱动程序串行通讯通信通讯驱动程序介绍连接方法用户手册变频和伺服触摸屏人机界面通信终端连接引脚图一机多屏和一屏多机触摸屏连接方式主从通信协议和触摸屏地址关系一对多检查和示例附录系统信息附录故障排除附录硬件概述附录产品规格附录硬件系统结构图指南以读取配置文视MT500系列人机界面的易建工具500,该软件易于操作且功能强大,希望通过本书使用户使用起来更加方便,以下是本手册的内容简介。每章:第一章:Easy Builder的安装500:触摸屏和PLC的软件安装以及连接方法的介绍;第2章制作最简单的项目:如何制作简单的项目,让用户产生初步印象。Easy Builder的第3章软件包:介绍Easy Builder的相关软件和用户界面。Chapter window:因为easy builder 500完全基于窗口的思维方式,对于用户来说,这是了解easy builder 500必不可少的。

第5章easy builder 500的基本设计方法:介绍easy builder 500的基本操作方法,这是使用easybuilder500的最基本方法。第6章组件:各组件的详细说明,由组件用户实现触摸屏和PLC的控制和监视,报警和列表功能第7章系统参数:设置项目参数,外观和硬件属性等,建议用户阅读第8章公式数据:如何在工程项目中实现公式的功能第9章留言板:如何在工程项目中实现留言板的功能第10章安全级别:如何在工程项目中实现安全级别的功能11打印:easy builder 500具有强大的打印功能,大致可分为丝网打印,报告打印和事件打印第十二章系统保留寄存器地址:特殊功能可以通过“系统保留寄存器”来实现。第13章串行通信和PLC驱动程序:介绍串行通信的概念。第14章PLC连接方法:PLC与MT500之间连接的详细说明。第十五章MT500触摸屏一机多屏,多机一屏的连接:如何实现“一机多屏”(一台PLC多屏连接)和“一屏多屏”的连接方式计算机”第16章主从通信协议:主从通信协议的详细说明第17章内存AP通信对于builder500的用户,第1章和第2章的内容将带您进入Wein V EW触摸屏人类的美好世界-计算机接口;第3、4、5、6和7章将为您提供初步的了解;第10和15章将为您提

威纶通触摸屏的上传和

威纶通触摸屏的上传 1,安装好威纶通触摸屏的软件后(具体安装方法见说明书),在桌 面上可以找到EB8000 Project Manager的图标,在保证网络链路通畅的前提下,双击点开,会弹出一个对话框, 如下图: 2,点击“上传”按钮,弹出如下图对话框:

(1)选择我们所用触摸屏的系列,这里默认的选择和现场使用的是一致的,无需更改; (2)点击浏览,选择上传上来的.xob(编译文件)放在何处,名字是什么,如下图:

(3)填入触摸屏正确的IP地址 (4)点击“上传” 3,上传成功后,你会在你选择存放的路径下找到NAME.xob编译文件。但这个文件还不能直接使用,需要将NAME.xob的编译文件“反编译”成NAME.mtp编辑文件,才能用EB8000打开并编辑。 4,这时打开“EasyBuilder8000”软件,在不打开任何项目的情况下,如下图所示:

5,点击“工具”——“反编译”,弹出如下图对话框,在“XOB文件名称” 一行点击“浏览”选择先前已经上传上来的NAME.xob文件,“工程文件 名称”会默认在同一目录下,文件名也相同,只有后缀不同。“XOB密码” 要么是“111111”,要么是“000000”。最后点击“反编译”按钮。 6,反编译完成后,在同一目录下可以找到“NAME.mtp”的编辑文件,这时用EB800的“文件”——“打开”打开NAME.mtp编辑文件,可以直接对画面上的内容进 行修改。

威纶通触摸屏的下载 1,画面编辑完成后,首先“保存”,点击“编译”,会弹出对话框如下图,点击“开始编译”; 如有错误,在空白出会显示出来,通过双击错误那一条的信息,可以 直接转到画面中错误部分,如下图:

威纶通触摸屏窗口密码怎么设计制作

威纶通触摸屏窗口密码怎么设计制作 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

用户密码制作 本文由龙丰自动化培训中心讲师提供,告诉大家威纶通触摸屏里用户密码的制作过程! 更多学习内容可关注“龙丰PLC学习”公众号微信! 软件使用:威纶通触摸屏EBPro软件 1打开威纶触摸屏软件 2点击编辑系统参数设置 3打开后选择用户密码选项卡 4(选择进阶模式)下面勾选《启用》,最多支持12个用户 在用户名称处设置用户名密码处设置密码(进阶安全模式才能设置用户名) 5类别A类别B等等指的是类别权限,规定某用户可以使用的类别 对画面中某个功能可以设定安全类别,只有在登录了用户并且该用户支持此权限才可以对其功能进行操作 6勾选好用户并且设置好账号密码之后需要设定控制地址此地址是触摸屏内部LW 存储区例如LW1000 设定好了点确定(注意有时候控制地址不能写入,需要从新点击一次上面账号的启用按钮) 7新建一个窗口 8制作用户登录所使用的登录账号密码功能 想要制作这些东西首先要知道账号密码登录功能对应的地址是哪些? 这里提到一个概念:用来实现某些特定功能的连续的地址我们把他叫做控制地址下面有个表格请仔细查看例如之前我们设置过了控制地址是LW1000那么N=1000 9根据上面表格请耐心观看 LW-N里面的N是我们设定的控制地址号例如我们刚刚设定的LW1000那么N就是1000

如果地址是N+1那么对应LW1001这些数据都是以字(占16位)为单位但是占用数量不同LW1000LW1001LW1002LW1003都是占用1个字的结构 LW1004至LW1011占用了8个字此地址中存放的是我们需要输入的用户名 LW1012至LW1019占用了8个字此地址中存放的是我们需要输入的密码 接下来我们详细学习控制字的使用 LW-N 例LW1000 这个是命令也就是执行动作具体执行什么动作请看上面表格 当我们需要进行登录(账号密码已经输入完毕时)请将LW1000的值写1 注销账号(退出登录)请将3写入到LW1000 LW-N+1 例LW1001这个是执行命令后的结果信号比如登录成功或者密码错误等 请看下面表格注意此数据是16进制数 如果密码输入错误,LW1001中会显示10这是个16进制数10(等于10进制的16) 10.到这里我们实现基本功能的地址已经全部认识完毕需要其他特殊功能请查看表格使用 想完成什么就用什么地址去做 接下来我们制作一个登陆功能在新建窗口中插入字元用来打账户和密码 根据上面表格登录需要用账号密码登录功能 制作账号需要一个字元(为什么不用数值呢,因为这个数据占8个字数值放不下) 同理制作密码也需要一个字元

威纶通触摸屏使用手册

威纶通触摸屏: 威纶通触摸屏是威纶通开发的电阻屏。 产品简介: 威纶通系列全部型号触摸面板全线内置电源隔离保护器,支持MPI 187.5K连接,不用额外花费购买转换器;常规产品分辨率均为800×480以上,均采用EB8000同一套软件,具有强大的兼容能力,能适用于市面上95%常见的PLC、变频器、工控机等自动化设备。威纶通所有型号均支持软件免费下载,且威纶通提供的软件全部都有正版授权,不用担心版权以及更新问题。威纶通所有触摸屏均为电阻屏,因此在使用的时候需要用比较坚硬的物体来触摸操控。 公司简介: 威纶通成立于1995年,它一个集生产、研发、销售触摸屏于一体的专业级品牌,1997年威纶通首度进入中国大陆,15年来,威纶通扎根于工业触摸屏,深耕细作,已经成为世界专业触摸屏的著名品牌,与同行业相比,已经连续5年销量第一。 产品系列: 威纶通产品分i、X、MT和WT四个系列。 威纶通人机界面型号: TK6070iH,TK6102iV3,MT6100iV3,WT3010,MT506MV,MT6056i, MT6070iH,MT6100i,MT8070iH,MT8100i,MT8104iH,MT8104x, MT8121x,MT8150x。 威纶触摸屏:

威纶是威纶通的简称。威纶通科技有限公司(WEINVIEW CO.,LTD)是集研发、生产、制造、销售于一体的金牌人机界面供应商,基于先进的人机沟通技巧和品牌化发展理念,在生产自动化、过程自动化领域提供多种选择的优质人机界面产品、解决方案及服务。WEINVIEW品牌专注于中国HMI市场,已广泛应用于机械、纺织、电气、包装、化工等行业 公司发展: 威纶通始终用最严格的标准鞭策自身发展:视品质为生命,采用世界先进的仪器设备,运用标准化作业程序执行管制;与国际标准同步,2004年通过国际知名认证公司SGS的9001-2000验证,2005年获得CE、UL、RoHS认证;做真正地球公民,在行业内率先采用符合先进环保标准的无铅零件和制造工艺,用实际行动为企业道德印上金牌品质保证,一路保持行业领先优势。 十五年的风雨兼程,威纶通已建立起民族工业国际化研发团队,为“金牌人机界面专家”的企业形象和行业权威奠定了坚实基础,通过精英化团队的不断创新升级,必将为更多的客户带来更优质的产品与服务,提升工业效率、降低生产成本,引领整个行业向前迈步,做客户最可靠的优质伙伴,成就“做最值得信赖的企业”愿景,实现永续经营。