文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 手术室停电和突然停电的应急预案

手术室停电和突然停电的应急预案

手术室停电和突然停电的应急预案
手术室停电和突然停电的应急预案

手术室停电和突然停电的应急预案

一、接到停电通知,了解停电时间,根据情况做好应急准备(应急灯、手电筒、氧气枕、简易呼吸器等),如有可能,暂停或尽快结束手术。

二、手术过程中,突然停电,采取如下措施:

1.巡回护士立即开启应急灯,关闭所有正在使用仪器、电器的电源开关;检查仪器蓄电池,维持仪器正常运转;对无法使用电刀止血的患者,备好止血材料和止血药

品以备急用;对麻醉清醒患者应做好安抚工作,以免引起患者恐慌;密切观察患者的病情变化;做好停电时间、原因及患者情况的记录;通知电工组和护士长。

2.器械护士协助观察病情,做好抢救准备。

3.麻醉师检查麻醉机蓄电池能否保障呼吸机正常运转,观察患者生命体征变化,如麻醉机不能正常运转,立即断开麻醉机与患者的连接,快速评估患者自主呼吸状况:

(1)如患者自主呼吸良好,可给予鼻导管吸氧,同时严密观察患者的呼吸、面色、意识等情况;(2)无自主呼吸或自主呼吸微弱、不规则的患者,立即连接简易呼吸器辅助通气。

4.手术医生视手术情况暂停或尽快结束手术,保护好手术伤口。

5.护士长或值班人员立即与电工班联系,了解停电的原因及时间,必要时检查、维修线路,根据情况上报总务科、医务科、护理部等。

手术室停电应急预案演练方案

手术室停电应急预案演练方案 演练时间:2019-08-29 16:00 演练地点:手术室手术间 演练内容:手术室停电的应急预案 演练模式:模拟演练 一、演练组织指挥长:廖大为 二、负责人:付启东 参加人员:麻醉医师:付启东手术医师:张雄飞张婷婷 巡回护士:李燕凤田仁丽器械护士:李艳 观摩人员:手术室全体人员 三、工作职责 1、指挥长负责发布演练令,组织协调 2、具体负责人负责演练方案的实施 3、巡回李燕凤立即启用应急照明设备,报护士长、报修后服务中心 5、麻醉医师付启东拔下病人的固定呼吸机,换上简易呼吸囊,手控维持病人呼吸。 6、护士田仁丽负责协助麻醉医师 7、护士李艳负责管理无菌台 四、演练场景 2019年09月14日下午15时10分,2手术间正在做一台急诊阑尾炎切除手术,突然手术间一片漆黑,巡回护士李燕凤立即启用应急照明设备,拨打主任、护士长电话请求支援并拔掉手术间所有仪器设备插头防止突然来电损坏仪器设备。 15时11分护士长陈红立即检查电源总闸并拨打电工房电话请求

速到手术室排查故障。 15:12分李燕凤用应急灯到手术间照射切口 15:13分麻醉医生廖大为主任维持病人循环稳定,麻醉师付启东用简易呼吸气囊维持患者呼吸,要求医生继续手术。 15:14分田仁丽送来带蓄电的心电监护仪立即连接,观察患者的生命体征。 15:18分电工师傅来到手术室并检查线路发现空压开关跳闸。 15:23分故障排除,手术间恢复供电,各仪器设备恢复正常使用。 五、演练流程 突然停电后立即启用应急照明设备,报告主任、护士长请求支援查看患者及各仪器设备情况,关闭仪器开关,立即拨打电工房电话请求维修。启用电力仪器替代方法,保证患者生命安全,使用简易呼吸气囊维持呼吸,用带有蓄电的心电监护仪监测生命体征,洗手护士配合医生继续手术,13分钟后手术间恢复供电仪器设备使用正常,手术顺利进行。 麻醉科 2019-09-14

配电室应急预案及演练

配电室应急预案及演练 目的:限制事故发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁、隐患,保证供电线路、设备正常运行。 一、配电室应急预案 1、配电室人员安排明细: 2、主供线路停电 配电室人员立即启用备用电源,同时由刘贺与供电公司联系,尽快恢复供电;由主供线路切换到备供线路的时间应控制在10分钟之内,一、二期配电室通过电话勤沟通,配合默契,保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内,用电设备优先供电顺序:消防设备、应急照明、计算机网络、冷冻冷藏、制冷机监控电源、一般照明、自动扶梯、自动人行道、商品加工、商品演示、电梯、空调、品牌照明,办公区。 3、主进开关断开 立即安排检查停电原因判断是供电线网停电,还是内部线路故障停电(若检查结果为外部电源的原因断电导致商城停电,则立即启动(2),按操作规程执行倒闸操作启动备用电源,保证商城正常营业;若断电原因为局部断电,则在切除故障回路后进行检修,查找断电原因,排除故障后重新接通电源,恢复供电。4、局部区域停电 班长带队立即到达停电区域,检查事故原因,是否为负载发生故障,还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障(若检查结果为负载问题,首先断开配电箱总闸,待故障排除恢复送电,如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查,待电缆故障排除后,直到恢复供电并写明原因)。

注:所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况,在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况,并严密监视原故障点后续情况。 二、配电室应急演练 1、内容:配电室高压闪断应急处置方法; 2、目的:发生高压闪断事故时,所有人员第一时间各就各位,将卖场、各部门事故损失率降到最低,在最短时间内恢复大楼正常供电。 3、参加人员: (1)组长:刘贺 (2)成员:石岩、李云峰、张亚楠、彭令、王子航、任博涛、李海涛、申占辉4、实施方案: 11月1日下午4点05分,发生高压闪断故障,刘贺赶往一期配电室,积极联系供电局人员并询问情况,准备必要时进行倒闸操作(韩村515);石岩查看二期配电室情况,配合配电室值班人员,检查主进线路、变压器、馈电柜等有无异常;彭令负责一二层电井、卖场,申占辉负责三四层,王子航负责五六七及七层顶,查看各层电井配电箱有无掉闸、卖场内灯具是否重新亮起、各专柜配电箱是否正常等情况;李海涛负责查看超市内电井、灯具情况,特别注意检查冷链、立封柜、冻库、保鲜库及排污泵等是否恢复正常,并后续持续进行巡检工作;李云峰在接到各商场、处室电话,说明情况并安抚情绪后,赶往五层办公区逐一检查各处室电源是否恢复正常,存在问题的予以解决;张亚楠负责检查负一至负三层灯具、电井及库房情况,重点检查负三各个排水泵是否恢复正常、有无自动并逐一试验;任博涛负责查看大楼内所有UPS、EPS应急电源情况,未切回市电的手动切回并记录,完毕后巡视各弱电井设备及卖场信号是否正常(如夜班出现闪断情况进行外广场灯具巡查);葛成达在事故发生后第一时间赶往主电鲁岗534变电站查看情况,在确保无事故后沿主缆线路沿街逐一查看电缆井有无异常。5、演练成果 事故发生后,所有人员第一时间内到达各自岗位,巡视各个设备,对金卤灯等当下不能立即启动的灯具、设备等,直至完全启动正常,方可离开。对来电后灯具未能及时启动的专柜,检查其配电箱、线路及其灯具,发现问题第一时间解

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

突然停电应急预案

鲁北海生生物有限公司 突然停电应急预案 临近夏季雨季,为确保各生产单位熟练应对突发断电事故,并保证恢复供电后及时投入生产。停电期间,各车间务必要严格遵守调度指令,积极协调和组织车间必要设备运转,保障系统稳定和供电恢复后能够及时投入生产。特制订以下停电应急预案: 一、鲁北海生生物有限公司突发停电事故调度指挥小组 组长:崔瑞刚 副组长:杜建豹冯元柱郭庆阳 成员:李宝西王军田张树文三班调度及各车间主任 二、相关科室及车间职责 调度指挥小组:总负责指挥停电期间生产流程、设备运转、电力、水、汽的协调组织。 当班调度:负责协调突发停电后的应急处理工作,倒电后的流程液量平衡、各车间设备启动关停的协调工作;查明停电原因;确定送电时间,保证保安电源正常供电;恢复正常供电后工艺流程的打通及液量的平衡,工艺指标的调整恢复。 电器:总负责线路倒换、全厂电器设备的启动和关停等相关事宜。尤其是做好保安电源使用期间,突发断电事故的处理预案。 各车间:严格按照调度指令、操作规程和突发停电应急方案执行;恢复供电后联系调度,组织工段流程的打通和工艺指标的调整恢复。

安环设备工艺科室:负责停电期间设备操作的职工安全保障措施到位和现场安全工作;负责停电期间核实现场设备运转情况及配合调度指挥小组完成相应工作。 三、倒换保安电源后各车间保持开启运转的设备 因保安电源负载功率有限,各车间在停用正常电,投用保安电源后只能开启重要设备,基本维持系统运转。各车间开启设备必须经由电器车间负责人、调度同意方可投运。严禁私自开启设备,以免引起电压波动造成再次跳停事故。 各车间主要设备如下: 1、原料车间: 倒电后保持2个矿浆槽搅拌,2个缓冲槽搅拌正常运转,停用泵类设备机封水全部关闭。 2、溶出车间: 倒电后,打循环,停用泵类设备机封水全部关闭。 3、沉降车间: 倒电后,保证6个沉降槽浓密机,1个赤泥外排槽搅拌,软水泵房1台软水泵能够正常运转,2个底流泵可以间断性开启。停用泵类设备机封水全部关闭。 4、分解车间: 倒电后,保证投用的分解槽搅拌,1个锥形槽下底流泵,2个晶种槽搅拌正常运转,此外,事故槽泵和搅拌,泵群化清泵、立盘小母液泵视情况开启。停用泵类设备机封水全部关闭。

基层医院医院手术室应急预案.doc

、手术室火灾应急预案及程序 【应急预案】 1、发现火情后立即呼叫周围人员分别组织灭火,同时报告保卫科及上级领导,夜间电话通知院总值班(总值班电话: 1398196XXXX)。 2、根据火势,使用现有的灭火器材和组织人员积 极扑救; 3、发现火情无法扑救,马上拨打“ 119”报警,并告知,准确方位。 4、关好邻近房间的门窗,以减慢火势扩散速度。 5、应采用抬、背、抱、平车等方式转移患者撤离,可走安全通道。将患者撤离疏散到安全地带,稳定患者情绪,保证患者生命安全。 6、在生命安全不受威胁、火灾可以控制的情况下,尽可能切断电源、撤出易燃易爆物品并抢救贵重仪器设备。 【程序】

2

、手术室停电和突然停电的应急预案及程序 【应急预案】 1、我院为双线路供电,分为主供线路和备用线路。如遇主供线路突然停电,供电设备5秒钟内将自动切换至备用线路供电。后勤工作人员在 10分钟内启动备用发电机组供电,确保手术室用电。 2、 当双线路全部停电时,手术室的UPS不间断电源将自动切换,可保障科室供电2小时。 3、停电时紧急联系电话:80XX 4、出现启动意外的应急措施: ⑴、应急灯:每天检查应急灯功能状态。突然停电后,应急灯自动开启,应急照明灯自动工作90分钟。 ⑵、使用呼吸机的患者,麻醉师应立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸,使用简易脉氧监护仪和人工血压计。 ⑶、关闭用电仪器设备的电源,防止突然来电损坏仪器。 ⑷、加强巡视手术房间,同时注意防火、防盗。 【程序】

、批量伤员手术救治应急预案及程序 【应急预案】 1、物品准备:手术室备齐各种急救器械、物品、药品、仪器设备等, 保持备用状态。 2、人员准备:手术室各成员保持24小时通讯畅通,确保紧急情况呼叫,人员随时应答,及时到位。夜间呼叫听班人员。 3、报告制度:特殊事件及批量抢救时,及时报告总值班和护士长,逐级上报院领导,以便医院掌握情况,协调各方面的工作,更好地组织力量及时有效地抢救和治疗。 4、护士在执行口头医嘱时,必须复述一遍,避免差错事故发生。 5、紧急情况下,医生未到之前,护士应果断进行心脏按压、人工呼吸、给氧、吸痰、紧急止血,建立有效静脉通道,快速输液等紧急处理。 6、做好抢救记录 【程序】 4

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

变配电室突发性停电应急预案

变配电室突发性停电故障应急预案 1、当变配电室突发性停电事故时,值班人员应立即查明停电原因、记录停电时 间。 2、值班人员应及时判断停电故障影响范围及停电设备。 3、在检查停电故障同时断开停电路负荷侧各路断路器,避免突然恢复供电时瞬 间电流损坏设备。 单路停电故障: 1、如外网单路故障停电时,值班人员应立即检查停电侧高压受电柜确已停电, 并将低压侧主令自动转换开关调至手动位置,将低压侧主令断路器开关和变压器退出运行状态,迅速投入低压联络开关。 2、如内部高压主进设备单路故障停电时,组织人员抢修,值班人员应立即检查 停电侧高压受电柜确已停电,并将低压侧主令自动转换开关调至手动位置,将低压侧主令断路器开关和变压器退出运行状态,迅速投入低压联络断路器开关。 3、单台变压器容量不足时,必须保障重要部位正常供电。 4、供电恢复后增加特殊巡视频次,密切关注变压器温度、电流、声音等相关变 化,待故障线路恢复供电后切换回双路正常供电。

双路停电故障: 1、如外网高压主进设备双路故障停电时,值班人员应立即与供电部门联系,问 清停电原因及预计恢复供电时间并做好记录。 2、如内部高压主进设备双路故障停电时,值班人员应立即与供电部门联系,问 清停电原因及预计恢复供电时间并做好记录。 3、值班人员将低压侧主令自动转换开关调至手动位置,将低压各主令断路器退 出热备用状态,观察高压受电柜来电显示灯,做好供电前的准备工作。 高压(10KV)电源恢复供电后: 1、高压来电后值班人员应先观察高压主进电压正常,再将低压各主令断路器投 入运行状态。 2、恢复低压各出线供电。 3、值班人员注意加强巡视设备运行方式改变后的运行情况。 4、认真检查运行参数在正常范围内。 5、值班人员仔细记录停电情况,停电影响范围,现运行方式及预防事故的执行情况。 6、值班人员补填倒闸操作票。 7、书面向上级做详细报告。 8、供电恢复后增加特殊巡视频次,密切关注变压器温度、电流、声音等相关变 化。

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

手术室应急预案

目录表 1. 急诊手术绿色通道 (2) 2. 紧急抢救手术实施方案 (3) 3. 手术室一般停电应急流程 (4) 4. 手术室突然停电应急流程 (5) 5. 手术室停水的的应急预案 (6) 6. 手术室泛水的应急预案 (7) 7. .............................................................................. 手术室发生火灾的应急预案. (8) 8. 手术室中心供氧突然停止的应预案 (14) 9. 手术室中心吸引突然停止的应急预案 (15) 10. 大批量伤员手术病人的应急预案 (16) 11. 术中呕吐物误吸的应急预案 (17) 12. 术中物品清点数目不全或物件残缺时的应急预案 (18) 13. 术中发生输液、输血反应应急预案 (19) 14. 患者术中大出血、低血容量性休克的应急预案 (20) 15. 手术患者心跳呼吸骤停的护理应急预案 (22) 16. 手术患者药物过敏性休克应急预案 (24) 17. 电灼伤患者的应急预案 (26) 18. 手术患者坠床的应急预案 (27) 19. 发生标本遗失的应急预案 (28) 20. 气管导管滑脱应急预案 (29) 21. 各类管道脱出的预防及应急预案 (30)

急诊手术绿色通道 白天常规留出一间手术间对急诊。当所有手术间满的情况下,原则上遵循急诊手术优先,手术科室择期手术让台的原则。有生命威胁的手术遵循先结束的择期手术先让台的原则。非急诊手术不能当急诊手术开展。 一、手术间:常规安排一间急诊手术间以应对急手术。。 二、时间; 1、急诊手术间空余的情况下,一般要求通知后30 分钟内安排急诊手术,亚急诊手术情况除外。 2 、急诊手术间没有空余的情况下,尽快协调安排其他手术间。 3 、危及生命的急诊手术立即协调安排。 三、安排原则 1 、急诊手术安排在急诊手术间进行。 2、二台或二台以上急诊的情况下,由手术和麻醉医生共同评估病人,危及生命的病人优先安排。 3 、急诊手术间没有空余的情况下,急诊手术遵循手术病人所在科的手术科室让台。病情危急的急诊手术,先结束的择期手术让台的原则。 4、产科的急手术;手术室的手术间已满,产妇的产程急不能等待的情况下,手术室人员备手术器械包到产房进行手术。 5、非急诊手术不能当急诊手术开展。 2011 年5月02 日修订 紧急抢救手术实施方案

变配电室应急预案

变配电室应急预案

配电室应急预案 目的:能够限制事故的发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁,保证供电线路正常运行。 适用范围:管理范围内的所有配电室及配电设施。 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一

触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停电原因简单步骤:查看停电线路上一级开关断路器是否掉闸,如掉闸查清是否是因为用电设备及供电线路有短路、过载及漏电等情况。如无掉闸现象,应先查停电线路上一级开关断路器来电方向供电线路是否有电,如有可能是停电线路断路引起的,如供电线路无供电逐级向上查找各级开关断路器是否掉闸及供 变配电室应急预案 触电急救:

学校突然停电应急预案

学校突然停电应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面是我整理的学校突然停电应急预案,希望对你有所帮助! 学校停电应急预案范本一: 由于目前我校只有单线路供电,在供电紧张或出现突发事件时,有可能造成学校停电现象,为了防止因停电而发生校园安全事故,确保在校全体师生的人身安全,特制订我校停电应急预案,供大家学习与一旦出现停电突发事件时各部门能迅速作出反应,各司其职,共同维持好秩序。 一、停电安全事故应急处理领导小组机构 组长: 副组长: 成员:学校水电组工作人员 二、安全应急领导小组职责 1、建立预防措施; 2、加强应急教育; 3、及时有效地解决突发事件; 4、明确职责,通力协助。 领导小组组长职责: ①决定事故应急预案的启动与终止。 ②统一领导事故应急救援工作,确定现场指挥人员,负责应急队伍与资源的调动。 ③向公安、消防、安监、卫生等应急部门报告,并保持密切联系;相关部门人员到达后,配合指挥应急救援工作。 ④向上级主管部门通报事故情况与要求提供救援事项。 ⑤向单位员工通报事故情况,根据上级主管部门的授权,向新闻媒体公布事故情况。 ⑥负责事故原因调查与善后工作。 事故现场指挥职责: ①根据事故应急救援预案,在事故现场指挥救援行动,把事故消灭在初始

状态。 ②指挥现场无关人员有序疏散,撤离到安全区域。 ③负责救护受伤人员与寻找失踪人员。 ④负责现场应急救援任务分配与人员调度。 ⑤把事故情况,可能造成的危害与求援事项向学校应急领导小组组长报告。 ⑥与公安、消防、安监、卫生等应急部门合作,提供建议与信息。 ⑦维持现场秩序,负责事故现场的警戒与保护。 ⑧负责事故后的现场清理工作。 现场人员职责: ①在事故发生初始阶段,担当事故现场指挥。 ②在确认事故即将发生或已发生后,向单位领导报告,向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定,启动学校事故应急预案。 ④维持现场秩序,负责事故现场的警戒与保护。 三、应急原则 1、先救治,后处理; 2、先制止,后教育; 3、先处理,后报告。 四、停电安全事故应急处理办法 1、白天停电后,教学主管部门要立即安排与协调好各项教学工作,尽可能使到教学活动不受影响,照常进行;后勤部门要督促食堂安排好在校师生的日常生活,值班教师要提前到场并协助维持学生就餐秩序。 2、晚上停电应急处理办法 (1)、充分掌握停电突发事件的具体情况 ①夜修中突然停电,在各班值班的教师要与班干部一起,负责控制好场面,让学生沉冷静,严禁走动与大声喧哗起哄。班主任要立即赶到本班教室帮助维持秩序。 ②夜修课间停电,在教室的同学一定要保持冷静,在原坐位坐好,不准走动与起哄;正在走廊行走的同学要及时向走廊内側靠墙边站定。各班值班的老师要立即赶到教室与走廊,控制场面,维持好秩序。禁止学生大声喧哗或尖叫,违者严肃处理。

手术室应急预案及流程大全

手术室应急预案及流程 目录表 1.急诊手术绿色通道 (2) 2.紧急抢救手术实施方案 (3) 3.手术室一般停电应急流程 (4) 4.手术室突然停电应急流程 (5) 5.手术室停水的的应急预案 (6) 6.手术室泛水的应急预案 (7) 7.手术室发生火灾的应急预案 (8) 8.手术室中心供氧突然停止的应预案 (14) 9.手术室中心吸引突然停止的应急预案 (15) 10.大批量伤员手术病人的应急预案 (16) 11.术中呕吐物误吸的应急预案 (17) 12.术中物品清点数目不全或物件残缺时的应急预案 (18) 13.术中发生输液、输血反应应急预案 (19) 14.患者术中大出血、低血容量性休克的应急预案 (20) 15.手术患者心跳呼吸骤停的护理应急预案 (22) 16.手术患者药物过敏性休克应急预案 (24) 17.电灼伤患者的应急预案 (26)

18.手术患者坠床的应急预案 (27) 19.发生标本遗失的应急预案 (28) 20.气管导管滑脱应急预案 (29) 21.各类管道脱出的预防及应急预案 (30) 一、急诊手术绿色通道 白天常规留出一间手术间应对急诊。当所有手术间满的情况下,原则上遵循急诊手术优先,手术科室择期手术让台的原则。有生命威胁的手术遵循先结束的择期手术先让台的原则。非急诊手术不能当急诊手术开展。 (一)手术间:常规安排一间急诊手术间以应对急手术。。 (二)时间; 1.急诊手术间空余的情况下,一般要求通知后30分钟内安排急诊手术,亚急诊手术情况除外。 2.急诊手术间没有空余的情况下,尽快协调安排其他手术间。 3.危及生命的急诊手术立即协调安排。 (三)安排原则 1.急诊手术安排在急诊手术间进行。 2.二台或二台以上急诊的情况下,由手术和麻醉医生共同评估病人,危及生命的病人优先安排。 3.急诊手术间没有空余的情况下,急诊手术遵循手术病人所在科的手术科室让台。病情危急的急诊手术,先结束的择期手术让台的原则。

配电室应急预案

配电室应急预案 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关

(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电是指没有接到相关通知的停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,是否是由人员触电引起停电。如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。 3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停

手术室突发事件的应急预案

介入诊疗应急预案 一、停电和突然停电的应急预案及程序 1.通知停电后,立即做好停电准备,备好应急灯、手电、蜡烛等;如有抢救患者使用动力电器时,需找替代的方法。 2.突然停电后,立即使用抢救患者机器运转的动力方法,维持抢救工作,开启应急灯或点燃蜡烛照明等。 3.与电工班联系,查询停电原因,尽早排除故障,或开启应急发电系统。 4.加强巡视手术房间,同时注意防火、防盗。 二、消防紧急疏散患者应急预案及程序 1.做好手术室安全管理工作,经常检查库房、电源及线路,发现隐患及时通知有关科室,消除隐患。 2.当手术室发生火灾时,所有工作人员应遵循“患者先撤、重患者先撤、医务人员最后撤”的原则,“避开火源,就近疏散,统一组织,有条不紊”,紧急疏散患者。 3.当班护士和主管医生要立即组织好手术患者及其家属,不得在楼道内拥挤、围观,并立即通知保卫科或总值班,紧急报警。 4.集中现有的灭火器材和人员积极扑救,尽量消灭或控制火势扩大。 5.所有人员立即用湿毛巾、湿口罩或湿纱布罩住口鼻,防止窒息。 6. 在保证人员安全撤离的条件下,应尽快撤出易燃易爆物品,积极抢救贵重物品、设备和科技资料。 7.发现某一房间发生火灾,室内有易燃易爆物品,要立即搬出,如已不可能搬出,要以最快速度疏散临近人员。 8.如室内无人,也无易燃易爆物品,不要急于开门,以免火势扩大、蔓延;要迅速集中现有的灭火器材,做好充分准备,打开房门,积极灭火。 9.关闭邻近房间的门窗,断开燃火部位的电闸(由消防中心或电工室人员操作)。

10.发现火情无法扑救,要立即拨打“119”报警,并告知准确方位。 三、泛水 1、立即关闭手术室水源总阀,寻找泛水的原因,如能自行解决应立即解决。 2、如不能自行解决,立即找维修组,夜间通知院总值班协助找维修组值班人员,当班人员立即通知护士长。 3、关闭泛水区内仪器电源开关,防漏电。 4、协助维修人员工作,白天通知手术室清洁人员及时清扫地上积水;夜间主动将污水清理。 5、水灾区要经过消毒处理,手术间要保持清洁干燥,并开启层流30分钟,保证手术安全 四、火灾 1.<消防法>和防火灭火知识学习,检查环境,消除火灾隐患,保证消防设施功能完好。 2手术室必须有消防通道示意图,平时注意宣传和教育所有工作人员明确安全的重要性,安全门的使用常识。安全通道必须常年保持通畅。3发现火情后立即呼叫周围人员分别组织灭火,同时报告保卫处及上级领导,夜间电话通知院总值班。 4使用现有的灭火器材和组织人员积极扑救,控制火势。放下防火闸门,隔离火灾区域。 5、发现火情无法扑救,马上拨打“119”报警,并告之准确方位。 6 .所有工作人员首先将手术病人以最快的速度、最安全的方式转移。 7.通知气体控制中心关闭医疗气体,尽可能切断电源,撤出易燃易爆物品。在生命安全不受威胁,火势可以控制的情况下尽可能抢救贵重仪器设备及重要科技资料。 8.转移病人时,不要乘坐电梯,走手术室专有安全通道,用湿毛巾捂住口鼻,并尽可能地将身体放低位置。

配电室应急预案

配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下级配电室的运行方式。负荷分类来编制,每个配电室的应急预案都不尽相同。因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。 变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1. 4高空坠落事故 注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3. 6母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2. 7线路接地故障 如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3. 8失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。 2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10低频、低压减载装置动作 正确汇报甩负荷情况及动作轮次。

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,作为电力部门的员工必须要始终保持高度的警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应

停电或突然停电的应急预案及程序

停电或突然停电的应急预案及程序 【应急预案】 1. 接到停电通知,立即做好应急准备,备好应急灯、手电、蜡烛等;如有抢救患者准备替代设备。 2. 突然停电后,立即启用替代设备,维持患者抢救工作,开启应急灯照明。 3. 与电工联系,查询停电原因,尽早排除故障,或开启应急发电系统。 4. 加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。 【处理流程】 停水和突然停水应急预案及处理流程 【应急预案】 1. 接到停水通知后立即告知科内相关人员停水时间,做好必要的储水准备。 2. 突然停水立即关闭水龙头,防止突然来水,造成漏水、泛水。 3. 立即通知总务科,查找停水原因,尽快恢复供水。 4. 加强巡视,协助解决患者饮用水。

【处理流程】

停水 病房发生火灾应急预案及处理流程 【应急预案】 1. 发生火灾时,保持镇静,立即查看失火的区域位置,利用就近消防器材扑救,灭火时注意切断总电源。 2. 如火势较小,首先转移易燃易爆等危险物品,防止爆炸。针对失火原因采取灭火措施,如用灭火器、棉胎扑火,并通知保卫科、医务科、护理部。 3. 火势较大立即拨打“ 119”报警,告知火灾准确位置、火势、被困及手术人员。 4. 如火灾不在本病房,通知在场工作人员进入戒备状态,听从消防指挥中心调动。 5. 若火灾发生在本病房,立即通知在岗人员共同维持秩序,稳定患者情绪,紧急疏散, 遵循“优先疏散老、小、危重患者及离火源最近患者”的原则。 6. 疏散患者时从安全门经楼梯转移到安全地区,切勿乘坐电梯;有浓烟,用湿毛巾捂口鼻转移;关好门防止火势蔓延;清点患者及员工人数。 7. 如处于被困情况下,楼层较矮时用床单或绳索连接后从窗户逃生;若楼层较高,情况允许下可打湿毛巾、棉被等物品,进入未燃的房间,用湿毛巾、棉被将门缝堵死,紧闭门窗后向外发出求救信号,等待营救。

手术室应急预案及流程

手术室应急预案及 流程

手术室应急预案与流程 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理。指挥、救援计划等。有完善的应急组织架构,管理指挥系统;强有力的应急救援保障体系;综合协调及应对自如的相互支持系统;充分备灾的保障供应体系;综合救援的应急队伍等。手术室是医院对患者实施手术治疗、检查、诊断并担负抢救工作的重要场所。作为综合性医院的手术室,每天除要完成大量择期手术外,还常常会有很多意外的紧急情况发生。因此,建立一套行之有效的手术室防范突发事件和紧急情况的应急预案及应对措施有重要意义。 第一节应急预案体系 一、应急预案目的 《左传》有言,“居安思危,思则有备,备则无患。”手术室应急预案制订的目的为建立健全手术室医疗应急救援保障系统,提高对突发公共事件、自然灾害等救治能力,最大限度地预防和减少突发公共事件、自然灾害造成的损害,保障公众的生命安全,提高公众的生命质量。 二、组织架构 (一)建立健全手术室应急预案小组 手术室成立应急小组,组长由护士长担任,组员由应急能力强,抢救技能好的主管护师和高年资护师担任,手术室的应急小组应服从医院及护理部的统一领导、统一指挥。

(二)手术室应急小组职责 当突发事件发生时服从护士长调遣,在实施急救救治时,不临阵脱逃,不借故回避,在接到急救任务时,无论白天或黑夜,必须及时到岗。 三、应急预案类型 1.自然灾害主要包括水旱灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害和森林草原火灾等。 2.事故灾难主要包括各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等。 3.公共卫生事件主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、职业危害,以及其它严重影响公众健和生命安全的事件。 4.社会安全事件主要包括恐怖袭击事件、群体受伤突发事件等。 四、手术室护士应急的技能培训 手术室遇到的突发事件经常是由于发生地震、车祸、空难、火灾等意外灾害时有成批伤员需要救治的紧急情况,手术室是最先抢救的工作场所。手术室的应急处理能力对救治伤员、减少损失起着重要作用,突发事件早期处理的好坏,常常关系整个事件的最后结果。因此,必须建立一套完善的在职培训制度,并纳入继续医学教育计划,定期进行应急处理相关知识和能力的培训和演练,不断提高手术室护理人员的应急能力和反应速度。 1.培训的内容主要包括心肺复苏技术:急、危重患者的急救技

相关文档