文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自考防排烟工程思考题

自考防排烟工程思考题

自考防排烟工程思考题
自考防排烟工程思考题

第一章火灾烟气的组成与危害

一、选择题

1、随着减光系数的增大,烟气的光学浓度增大。

2、在任何情况下都能保证安全疏散的烟气极限光学浓度为0.1m-1.。

3、在高层宾馆中,保证安全疏散的最小能见距离是30m。

4、教学楼内,保证学生保证安全疏散的最小能见距离是5m。

5、下列气体中具有窒息性毒害作用的是:CO2、H2S、HCN、HCL。

6、火灾烟气的毒害性表现有:缺氧、中毒、减光、尘害、高温。

7、下列选项中不是火灾烟气中有毒气体浓度主要表示方法的是:质量浓度、颗粒浓度、光学浓度。火灾烟气中有毒气体浓度主要表示方法是百分浓度、百万分浓度。

8、下列选项中不是火灾烟气中烟粒子浓度主要表示方法的是:体积浓度。是火灾烟气中烟粒子浓度主要表示方法的是:质量浓度、颗粒浓度、光学浓度。

9、火灾烟气中悬浮微粒的直径一般为0.01~10μm。

10、可燃材料的发烟特性主要是发烟量和发烟速度。

二、简答题

1、火灾烟气的定义:是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。

2、完全燃烧的定义:对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件得到良好的保证,燃烧进行的比较完全,所生成的产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧。

3、烟粒子的表示方法:⑴质量浓度:单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度μs,即μs=m s/v y。

⑵颗粒浓度;单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度n s,即n s=N/V y。⑶光学浓度。烟粒子的光学浓度用减光系数C s来表示,减光系数采用光学法测定。

4、火灾烟气的组成:由热分解和燃烧所生成的气(汽)体、悬浮颗粒及剩余空气三部分组成。

5、减光系数的概念:当可见光通过烟层时烟粒子使光线的强度减弱,光线减弱的程度与烟的浓度之间存在函数关系。

6、剩余空气率的概念:剩余空气是指没有参加燃烧反应的,仍然保持大气中的空气组成的空气。而单位质量物质完全燃烧时所必须的空气量称为理论空气量V0。理论上把燃烧时所供给的实际空气V与理论空气量V0之比,称为剩余空气率。

7、能见距离:普通人的视力所能达到的范围称为能见距离D(或能见度)。

8、疏散极限距离:发生火灾时,疏散通道上的能见距离在整个疏散过程中都应给与保障,这个保证安全疏散的最小能见距离称为疏散极限视距[D]。熟悉者[D]=5m;不熟悉者[D]=30m。

9、火场的能见距离:火场的能见距离与减光系数之积是一个常数。在火灾时,建筑物内充满火灾烟气,影响火场的能见距离,从而影响人员的疏散,阻碍消防人员救人和灭火。减光系数C s越大,即烟的浓度越大,能见距离越小;相反,能见距离越大,即距离越远,那么减光系数越小,火场的可见度越高,这点与人们的火场体验是一致的。

三、论述题

1、造成火灾减光的原因:火灾烟气中烟粒子的粒径一般为几微米到几十微米,而可见光波长范围只有0.38~0.76μm,烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即对可见光具有遮蔽作用。由于烟粒子的存在,当烟气在火场上弥漫时,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱,会严重影响火场的能见度,从而影响人员的安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人和灭火。同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性,如HCI、HF等,从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是造成火灾减光的原因。

2、火灾烟气的毒害性表现:缺氧、毒害、尘害、高温。

第二章火灾烟气的流动特性

一、选择题

1、发生火灾时,高层建筑竖向通道中导致烟气蔓延的最主要因素是烟囱效应。

2、着火房间内火灾烟气相对压力的最大值约为40Pa。

3、着火房间烟气温度为600℃时,烟气密度为0.4㎏/?。

4、火灾烟气三种基本特性参数:烟气压力、烟气温度、烟气密度。

5、当建筑物内部温度较高,室外温度较低时,在建筑物的各种竖向通道中,往往存在一种上升气流,这种现象称为正向烟囱效应。

6、当建筑物内部温度较低,室外温度较高时,在建筑物的各种竖向通道中,往往存在一种下降气流,这种现象称为反向烟囱效应。

7、火灾烟气垂直向上的速度可达到3-4m。

二、简答题

1、建筑中火灾烟气扩散流动的驱动力主要有哪些:⑴烟囱效应;⑵高温烟气的浮力;⑶烟气的膨胀力;⑷外界风;⑸供暖、通风和空调系统;⑹电梯活塞效应。

2、什么是烟囱效应,烟囱效应对火灾烟气的流动有何影响:

⑴烟囱效应是指在建筑物的竖直通道中,由于温度差的存在使得自然对流循环加强,促使烟气上升流动的效应。⑵烟囱效应对火灾烟气流动的影响:正向烟囱效应作用下,如果火灾发生在中性面之下,烟气将随建筑物中的空气流入竖井;烟气流人竖井后使井内气温升高、产生浮力作用增大、竖井内上升气流加强;当烟气在竖井内上升到中性面以上时,烟

气会流出竖井进入建筑物上部各楼层。如果不考虑楼层上下之间渗漏情况,那么中性层以下各楼层中,除着火房间外,将不存在烟气。如果火灾发生在中性面之上,着火房间中的烟气将随着建筑物中的气流通过外墙开口排至室外。当楼层上下之间无渗漏状况时,除着火层之外,其余楼层将不存在烟气;但当楼层上下之间存在渗漏状况时,着火层产生的烟气将渗漏到其上部的楼层中去,然后随气流通过各楼层的外墙开口排至室外。反之,在反向烟囱效应下,且温度较低时,烟气的流动与正向烟囱效应作用正好相反,如过火灾发生在中性面之上,烟气流入竖井后向下运动,烟气被带到中性层以下,然后随气流流入各楼层中。但是,如果火灾产生的烟气温度较高,烟气进入竖井后导致井内气温高于空外气温,这时,一般条件下的反项烟囱效应转变为火灾条件下的正向烟囱效应,烟气在竖井内转向为上升流动。

3、简单描述着火房间烟气流动的主要特点:⑴着火房间内产生的烟气的温度较高,密度较小,因而在浮力的作用下烟气自起火点向上流动,最先遇到的是顶棚;⑵当烟气羽流达到顶棚后,便沿着顶棚向四周扩散,形成一个较薄的顶棚射流层;⑶当顶棚射流层遇到墙壁的阻挡后,便沿着墙壁面向下发展,形成一种反浮力壁面射流,由于此时烟气的温度较高,这种壁面射流下降一段距离后便又会上浮,然后在顶棚下方逐渐积累下来,从而形成较稳定的烟气层;⑷等到烟气

积蓄到一定数量,达到门窗过梁以下时,便由开启的门窗孔洞或门窗缝隙向外逸散。

4、简单描述走廊内烟气流动的主要特点:烟气在走廊中的流动在一定范围内是呈层流流动状态的,这个流动过程有两个特点:⑴烟气在上层流动,空气在下层流动,如果没有外部气流干扰的话,分层流动状态能保持40-50m的流程,上下两个流体层之间的渗混很微弱;但若流动过程中遇到外部气流干扰时,如室外空气送进或排气设备排气时,则层流状态变成紊流状态流出。⑵烟气层的厚度在一定的流程内能保持不变,从着火房间排向走廊的烟气出口起算,通常可达20-30m。当烟气流过比较长的路程时,由于受到走廊顶棚面及两侧墙壁面的冷却,两侧的烟气会沿着墙壁面开始下降,最后只能在走廊断面的中部保留一个接近圆形的空气流股。

5、简单描述竖井内烟气流动的主要特点:⑴如果竖井内部较热而周围环境较冷,气流将通过建筑物中性面一下的各层开口进入,由于室内外空气温度的不同而产生浮力。中性面以上各部分压力大于室外压力,竖井内热空气通过建筑物上口流向室外;中性面一下的部分的压力小于室外压力,室外冷空气通过下部的开口流向竖井,从而引起竖井内气流运动速度加快,这种现象就是竖井内的烟囱效应。一般典型高层建筑内楼梯间、电梯井等竖井都能产生烟囱效应。烟囱效应应对火灾时建筑物内空气的流动起着重要的作用。⑵竖井内

温度越高,则内外压差越大,烟囱效应越剧烈。

6、电梯的活塞效应:当电梯在电梯井中运动时,能够使电梯井内出现瞬时压力变化,称为电梯的活塞效应。

7、火羽流:在火灾燃烧中,火源上方的火焰及燃烧生成烟气的流动称为火羽流。

8、烟气羽流:在燃烧表面上方附近为火焰区,火焰区的上方为燃烧产物(烟气)的羽流区,其流动完全由浮力效应控制,称为浮力羽流,或者称为烟气羽流。

第三章火灾烟气的控制

一、选择题

1、按安全度的高低顺序,下列各部位中安全度最高的是楼梯间。

2、能够从根本上杜绝烟源的防烟方式是非燃化防烟。

3、在防排烟系统设计要求中,走廊通常作为第一安全区,前室通常作为第二安全区,楼梯间通常作为第三安全区。

4、适用于防火分区分的很细的公寓、旅馆等面积较小的防烟方式是密闭防烟。

5、能够有效扼杀烟源的防烟方式是密闭防烟。

6、可将建筑物发生火灾时发烟量降到最低的防烟方式是

二、简答题

1、简述设置防排烟设施的主要作用:⑴为建筑内人员的安全疏散创造有利条件;⑵为消防队员的火灾扑救创造有利条

件;⑶可控制火灾的蔓延扩大。

2、简述建筑进行防排烟系统设计的根本任务:⑴如何最大限度地减少火灾烟气的生成量;⑵如何使火灾产生的烟气迅速排除;⑶有效地防止烟气从着火区蔓延扩散;⑷防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室。

3、简述建筑火灾发生后烟气流动的三条主要路线:⑴着火房间—室外;⑵着火房间—相邻上层房间—室外;⑶着火房间—走廊—楼梯间—上部各楼层—室外。

4、防烟方式:⑴非燃化防烟(从根本上杜绝烟气)。⑵密闭防烟(有效扼杀烟源)。⑶阻碍防烟(减缓烟气蔓延,为疏散赢得时间)。⑷机械防烟。

第四章防排烟系统概述

一、选择题

1、防烟分区的划分构件有:⑴挡烟垂壁;⑵挡烟隔墙;⑶挡烟梁;⑷防火阀。

2、挡烟垂壁是防烟分区的划分构件,其有效高度不应小于0.5M。

3、《高层建筑防火设计规范》(GB50045-2005)规定可不防烟分区的房间净空高度要大于6m。

4、活动挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度不应小于

1.8m。

二、简答题

1、防烟分区的定义:在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内放置火灾烟气向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

2、防烟分区的划分原则:⑴防烟分区不能跨越防火分区;

⑵每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求;⑶通常按楼层划分防烟分区;⑷特殊用途的场所应单独划分防烟分区。

3、防烟分区的划分方法:⑴按用途划分;⑵按面积划分;

⑶按方向划分。

4、防烟分区的设定位置:⑴设定在楼梯间前室和楼梯间之间;⑵设定在走廊中;⑶设定在走廊和房间之间;⑷设定在走廊和楼梯间前室之间。

5、防烟分区的允许建筑面积:⑴《高规》第5.1.6条规定,设置排烟设施的走廊、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下凸出不小于0.50m的梁划分防烟分区。每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不得跨越防火分区。净高不超过6.00m的房间可不考虑划分防烟分区。⑵《人民防空规程设计防火规范》第4.1.7规定每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,但当出室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限。防烟分区不得跨越防火分区。⑶《汽车修车库停车场规范》第8.2.2条规定:每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡,且防烟分区不得跨越防火分区。⑷《建规》(GB50067-2006)第

9.4.2条规定,需设置机械排烟设施且室内净高不超过6.00m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不得跨越防火分区。⑸《地铁设计规范》(GB50157-2003)中规定地下车站站台每个防烟分区的面积不宜超过750㎡。

6、防排烟设置的部位:⑴防烟设置的部位:疏散楼梯间;前室、合用前室,避难层(间)。⑵排烟设置的部位:超过一定长度的走道;超过一定面积的房间;汽车库、中庭、舞台。

7、应单独划分防烟分区特殊用途的场所:⑴疏散通道;⑵避难层(间);⑶自然形成的区域。①疏散楼梯间及其前室;

②消防电梯间及其前室;不论面积多大,都应单独划分防烟分区。

8、挡烟垂壁的设置要求:⑴不同顶棚高度的挡烟垂壁下垂的有效高度按较低顶棚算;⑵顶棚材料不同,挡烟垂壁的起算位置不同①对于格栅式顶棚,由于本身不隔烟,所以挡烟垂壁应设置在顶棚内,其下垂有效高度应从楼板底面起算。

②当顶棚材料为可燃材料时,挡烟垂壁的有效高度仍按顶棚面起算,但挡烟垂壁应向上延伸,穿过顶棚面,并紧贴在非燃烧体楼板或顶板上,必须完全隔断,使顶棚内实现隔烟。

⑶非燃或难燃顶棚的挡烟垂壁的有效高度当顶棚材料为非燃烧材料或难燃烧材料时,挡烟垂壁的有效高度只按顶棚面

起算即可,而挡烟垂壁也只紧贴顶棚面即可,不必完全隔断。

三、论述题

1、论述一个完整防排烟系统的基本内容:⑴防排烟部位的确定;⑵划分防烟分区;⑶选择防排烟方式及控制方式;⑷计算排烟风量、加压送风量、排烟补风量;⑸布置排烟风口、送风口、补风口;⑹计算风口及风管和排烟系统、加压送风系统、排烟补风系统的阻力;⑺选择排烟系统、加压送风系统、排烟补风系统的风机及风口;⑻设置防排烟系统的联锁控制;⑼构成建筑整体防排烟系统;⑽需要时进行消防性能化设计及分析。

2、我国防火设计规范对防火阀的设置要求:⑴管道穿越防火分区的防火分隔墙及楼板处;⑵穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处;⑶穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;⑷穿越防火分隔墙处的变形缝两侧;⑸垂直管道与每层水平管道交接处的水平管段上,但建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,该防火分区的水平管道与垂直管道的交接处课不设置防火阀;⑹进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上。

第五章建筑中的自然排烟方式

一、选择题

1、当房间采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于该房间地面面积的2%。

2、处于背风面的自然排烟口,当风速增大时,其中性面会下移。

3、在某建筑物房间的外墙面不同高度的两个位置上开有窗孔a和b,其高度差为h。设房间内气体温度为t n,室内外气体的密度分别为p n和p w。那么火灾时导致室内烟气与室外空气产生对流一定的热压作用的大小为(p w-p n)gh。

4、处于迎风面的自然排烟口,当风速增加时,其建筑物内中性面会上移。

5、净空高度小于12m的剧场舞台,自然排烟口的有效面积不应小于该剧场舞台地面面积的5%。

6、测量风速的标准高度是指离地面10m的高度

7、净空高度为10m的中庭地面面积为600m2,其自然排烟窗的有效面积不应小于30m2。

8、风的基本参数主要是风速和风向。

9、受热压作用影响的高层建筑中性面,当建筑内部温度增高时,中性面会向下移动。

二、简答题

1、自然排烟方式的优缺点:①优点:⑴不需要外加动力;

⑵设施简单,易操作;⑶初期投资、维护费用低。⑷平时可兼做通风换气和采光用。②缺点:⑴排烟效果不稳定;⑵对建筑物的结构有特殊要求。⑶存在火灾通过排烟口蔓延到近邻上层的危险性。

2、通过自然排烟口的烟气流量与哪些因素有关:⑴烟气与空气之间的温度差;⑵排烟口和进风口之间的高度差;⑶室外风力的影响;⑷高层建筑本身的热压作用的影响。

3、中性面的位置受哪些影响:⑴热压作用:烟气温度升高,中性面向下移动,有利于排烟;具有上下开口时,中性面位置总是向开口面积增大的一方移动;⑵风压作用:建筑的迎风面,风压为正值,中性面向上移动,不利于排烟;建筑的背风面和侧风面,风压为负值,中性面向下移动,有利于排烟。

4、试说明自然排烟口的有效面积的确定方法:⑴防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。⑵靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡;⑶长度不超过60m的内走道、以及需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于地面面积的2%;⑷净空高度小于12m的中庭、以及剧场舞台可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该地面面积的5%。

⑸其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。

5、自然排烟口的设置有哪些要求:自然排烟口包括固定排烟窗(口)、手动可开启外窗(口)、自动排烟窗(口)。⑴自然排烟窗应设置在储烟仓的顶部或外墙上,当设置在外墙上时,其底边设置高度不应低于储烟仓的下沿,且应沿着火灾气流方向开起。⑵自然排烟区域内的任一点至最近的排烟

口中心点的距离不应大于30m。⑶设置在外墙上的单开式自然排烟窗应采用下旋外开式;设置在屋面上的自动排烟窗宜采用对开式或百叶式。⑷设置自动自然排烟系统的场所应设置补风系统,补风系统可采用机械通风方式或自然通风方式。

6、热压的概念:热压作用:由于室内外温度差和窗孔之间的高度差引起的浮力作用。即(pw-pn)gh称为热压或浮力

余压:在不考虑风压作用的情况下,由温差引起的室内外压差。

中性面:余压为零的平面。

7、高层建筑的中性面的位置:一般情况下高层建筑的中性面大致在建筑高度的1/2附近(各楼层开口面积分布比较均匀的条件下)。对于气密性特别好的高层建筑,中性面约位于总高度的70%左右。

三、论述题

试分析热压作用下火灾烟气流动的规律:

第六章建筑中的机械排烟方式

一、选择题

1、机械排烟系统设计中,机械排烟口的风速不宜大于10m/s。

2、某一类高层建筑,当内走道无直接自然通风,且长度超过20m时,应设置机械排烟设施。

3、建筑高度超过32m的二类建筑,当内走廊有直接通风,但长度超过60m时,应设置机械排烟设施。

4、不具备自然排烟条件的中庭,当中庭体积小于17000?时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算。

5、净空高度超过12m的中庭,当体积大于17000?时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000?/h。

6、对于机械排烟的速度,采用金属管道时,不应大于20m/s;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料管道时,不应大于15m/s。

二、填空题

1、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。

2、排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。

3、当排烟管道内温度超过280℃时,排烟防火阀自动关闭。

4、排烟风机应能在280℃的条件下连续工作不少于30min。

5、采用机械排烟系统时,其排烟口平时处于关闭状态。

6、排烟口应与排烟风机连锁,当任一排烟口开启时,排烟风机应能随之启动。

7、地下车库应采用换气次数法计算机械排烟量。

8、吸入气流的流动特性是等速度线呈圆弧形分布,速度衰减很快。

9、机械排烟系统的工作方式有局部机械排烟和集中机械排烟两种形式。

10、防排烟工程中排烟量确定的三种方法:单位面积法、换气次数法、设计火灾法。

11、机械排烟口有板式排烟口和多叶式排烟口。

三、简答题

1、集中机械排烟系统的组成设备有:有挡烟垂壁、防火阀、排烟口、排烟管道、排烟风机以及电气控制等设备组成的。

2、我国的防火设计规范对走廊和房间的机械排烟量是如何规定的:⑴《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)第8.4.2和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第9.4.5规定:①担负一个排烟或净空高度大于6m的的不划分防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60?/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200?/h).②担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米面积不小于120?/h计算。⑵《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)第6.3.1条明确规定:①担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分面积每平方米面积不小于60?/h计算,但单台风机最小排烟量不应小于7200?/h。②担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米面积不小于120?/h计算。

3、我国的防火设计规范对哪些建筑的机械排烟量规定了换

气次数:⑴中庭、剧场舞台、礼堂、体育馆:中庭、剧场舞台、礼堂、体育馆体积小于17000?时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000?时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000?/h。⑵汽车库、修车库、停车库:按每一个防烟分区的体积计,每个防烟分区面积不大于2000㎡时,体积换气量不小于6次/h计。

4、机械排烟的概念:是按照通风气流组织的理论,借助机械排烟风机抽吸着火区域中所产生的高温烟气,并通过排烟管道、排烟口等部件将其强制排至室外的排烟方式。

5、机械排烟的优缺点:⑴优点:机械排烟能克服自然排烟受外界气象条件以及高层建筑热压作用影响的缺点,排烟效果比较稳定,特别是火灾初期。(机械排烟方式的根本作用在于于能及时有效地排除着火层或者火区的烟气,使着火区压力下降,形成负压,结合空气自然对流补风或者机械送风,控制建筑内冷空气和高温烟气的流动路线,控制烟气向其他地区扩散,能为非着火层或区域的人员疏散、消防队员灭火战斗的开展以及物资的安全转移在时间上和空间上创造条件。)⑵缺点:①在火灾猛烈阶段排烟效果可能大大降低;

②排烟设备必须耐高温;③初期投资和维修费用高。

6、机械排烟的设置部位:⑴《高层民用建筑设计防火规范》一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑的下列部位,应设

置机械排烟设施:①无直接自然通风,且长度超过20m的内走廊或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走廊;②面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间③不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭;④除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。⑵《建筑设计防火规范》下列场所当不具备自然排烟条件应设置机械排烟设施:①丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房中长度大于20m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房;②占地面积大于1000㎡的丙类仓库;③高层公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于100㎡的地上房间;非高层公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间;长度大于20m的内走道;④中庭;⑤设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;⑥总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;⑦其它建筑中长度大于40.0m 的疏散走道。

⑶《人民防空工程设计防火规范》规定人防工程下列部位应设置机械排烟设施:①总建筑面积大于200㎡的人防工程;

②建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间;③丙、丁类生产车间;④长度大于20m的疏散走道;⑤歌舞娱乐放映游艺场所;⑥中庭。⑷《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:面积超过2000m2的地下车库应设置机械排烟系统。

7、机械排烟口的布置:⑴垂直布置:排烟口应尽量设置在顶棚上,以利于烟气的排出。无法设置在顶棚上时,为了保证排烟口的有效开口面积,机械排烟口也要求设置在较高的,靠近顶棚的墙面上。对于顶棚高度在3m以下的建筑物,排烟口应设在距顶棚800mm以内墙面上;对于顶棚高度超过3m 的建筑物,排烟口可设在距地面2.1m的高度以上,或者设置在地面与顶棚之间1/2以上高度的墙面上。⑵水平布置:排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,排烟口与附近安全出口沿走廊方向线路边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。且距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。距离周围不燃物不应小于一米。

第七章建筑中的机械防烟方式

一、选择题

1、封闭的避难层(间)应设置机械防烟设施。

2、设置机械防烟系统的前室宜每层设一个加压送风口。

3、某一类高层建筑的防烟楼梯间前室设有两个不同朝向的可开启外窗,且开口面积均符合自然排烟的要求,下列说法

正确的是:该楼梯间课不设防烟设施。

4、送风口一般设置在墙壁面的下部。

5、防烟楼梯间内机械防烟系统的余压值应为40-50Pa。

6、前室内机械防烟系统的余压值应为25-30Pa。

7、列有关机械送风气流的流动特征,描述正确的是气流的能量密集度高。不正确的是⑴气流的等速度线呈等弧度形分布。⑵气流的速度衰减快。⑶气流刚度差。

8、机械防烟系统的进风口下缘距室外地坪一般不低于2m,以免吸入地面灰尘。

二、填空题

1、规范中规定封闭楼梯层(间)的机械送风量应按避难层(间)净面积每平方不小于30?/h计算。

2、某高层居住建筑高度为120m,其楼梯间靠外墙且外墙满足自然排烟的条件,因此楼梯间采用机械防烟方式。

3、剪刀楼梯间可合用一个送风管道,但其送风量应按两个楼梯间的送风量计算,送风口应分别设置。

4、机械防烟设计中,层数超过32层的高层建筑,其机械防烟系统及送风量应分段设计。

5、某建筑高98m,共22层,设计机械防烟系统时可同时开启3个楼层的防火门。

6、当高层建筑合用前室机械防烟系统运行时,关门情况下合用前室内的余压值为25-30Pa。

防排烟工程大题

防排烟工程答题 第一章火灾烟气的组成与危害 1、 火灾烟气的定义(识记) 含有烟粒子的气体称为烟气。 火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。 2、 完全燃烧的定义 对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到 良好的保证, 燃烧进行得比较完 全, 所生成的产物都不能再燃烧, 这种燃烧称为完全燃烧, 其燃烧产 物称为完全燃烧产物。 3、 烟粒子的浓度种表示方法。 (1) 质量浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。 (2) 颗粒浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。 (3) 光学浓度 烟粒子的光学浓度用减光系数表示, 减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。 减光 系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、 火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。 5、 造成火场减光的原因是什么? 烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即 对可见光具有遮蔽作 用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱, 会严重影响火场的能见度, 从而影响人员的安全疏散, 阻碍消防队员接近着火点救人和 灭火。 同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性, 如HCL 、NH3、HF 、So2、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。 、有毒气体的浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度 r ; 3≡^ X1OO[%] Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积 (m3); V ---火灾烟气的总容积(m3)。 (%)和百万分浓度(PPm )两种,即 XlO 6Cppm]

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

防排烟难点问题

超详细的防排烟设计中的难点问题一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。 4.排烟阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。阀门(DC24V)通过.

排烟阀与普通百叶开启后可发出电讯号至消防控制中心。还可与其它设备联动。风口或板式风口组合,可构成排烟风口。 5.排烟防火阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。还可与其它设备联动。当烟道内温度达到280°C时,温度熔断器动作,阀门自动关闭。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。 ' 6.中庭:中庭短边(半径)长度不小于6m,且连通空间的最小投影面积不小于100m2,共享层数不小于3层,并带有顶盖的室内共享空间。--上海建筑防排烟规范 7.疏散通道与避难走道的区别: 通行、疏散的安全通道。有排烟要求,无防烟要求。疏散走道包疏散走道: 含避难走道。能够安全疏散到安全出口通道两侧有实心防火墙且有防烟设施,避难走道:

防排烟工程基础知识

防排烟工程基础知识 一、烟气的基础知识 烟气是物质燃烧和热解的产物。火灾过程所产生的气体,剩余空气和悬浮在气体中的微粒的总和称为烟气。 二、影响烟气的成分和性质的因素。 烟气的成分和性质首先取决于发生热解和燃烧的物质本身的化学组成,其次还与燃烧条件有关。 对于正常的燃烧工况,燃烧条件得到良好的保证,燃烧进行得比较完全,所生成的气体都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。 对于非正常的燃烧工况,没有良好的燃烧条件,燃烧进行的很不完全,称为不完全燃烧,相应的燃烧产物称为不完全燃烧产物。建筑物发生火灾时就属于这种情况。由于火灾时参与燃烧的物质比较复杂,尤其是发生火灾的环境千差万别,所以火灾烟气的组成相当复杂。 三、火灾烟气的危害性 火灾烟气会造成严重危害,其危害性主要有毒害性,减光性和恐怖性。火灾烟气的危害性可概括为对人们生理上的危害和心理上的危害两方面,烟气的毒害性和减光性是生理上的危害,而恐怖性则是心理上的危害。 1、火灾烟气的毒害性 首先,烟气中含氧量往往底于人们生理正常所需要的数值,当空气中含氧量降低到15%时,人的肌肉活动能力下降;降到10-14%时,人就四肢无力,智力混乱,辨不清方向;降到6-10%时,人就会晕倒。所以对处在着火房间内的人们来说,氧的短时致死浓度为6%。而实际的着火房间中氧的最低浓度可达到3%左右,可见在发生火灾时人们要是不及时逃离火场是很危险的。 其次,烟气中含有各种有毒气体,而且这些气体的含量已超过人们生理正常所允许的最高浓度,造成人们中毒死亡。 第三,烟气中悬浮微粒也是有害的。危害最大的颗粒直径小于10微米的飘尘,它们肉眼看不见,能长期漂浮在大气中,少则数小时,长则数年微粒小于5微米的瓢尘,由于气体扩散作用,能进入人体肺部粘附并聚集在肺泡壁上,引起呼吸道病和增大心脏病死亡率,对人造成直接危害。

消防工程师防烟排烟系统习题

消防工程师防烟排烟系统习题 消防工程师防烟排烟系统习题 一、单项选择题 1.机械加压送风的防烟设施中,自垂百叶式加压送风口常用于()。 A.前室 B.合用前室 C.防烟楼梯间 D.地下室 2.排烟风机与加压送风机的不同在于()。 A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于 20min B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于 30min C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 20min D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 30min 3.常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()mm的距离。 A.100 B.150

C.200 D.250 4.排烟防火阀的组成不包括()。 A.阀体 B.叶片 C.执行机构 D.热感元件 5.送风系统中,长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为()mm。 A.0.5 B.0.6 C.0.75 D.1.00 6.金属风管直径D≤630时,应采用()螺栓连接。 A.M4 B.M6 C.M8 D.M10 7.薄钢板法兰风管应采用()连接。 A.对焊 B.法兰 C.承插 D.螺栓

8.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。A.100 B.150 C.200 D.250 二、多项选择题 1.防烟系统的构成包括()。 A.挡烟垂壁 B.风口 C.排烟窗 D.风机 E.风道 2.下列有关金属风管的制作与连接正确的是()。 A.风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm B.矩形风管法兰四角处应设有螺孔 C.板材不应采用咬口连接或铆接 D.镀锌钢板及含有复合保护层的'钢板可采用焊接 E.风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧3.风管与风机的连接宜采用()连接。 A.焊接 B.法兰 C.螺栓 D.不燃材料的柔性短管

防排烟工程大题

I ——— —' 防排烟工程答题 第一章火灾烟气的组成与危害 1、 火灾烟气的定义(识记) 含有烟粒子的气体称为烟气。 火灾烟气是火灾时所生成的气体和悬浮在其中的烟粒子的总称。 2、 完全燃烧的定义 对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件和供氧条件得到 良好的保证, 燃烧进行得比较完全, 所生成的产物都不能再燃烧, 这种燃烧称为完全燃烧, 其燃烧产 物称为完全燃烧产物。 3、 烟粒子的浓度种表示方法。 (1 )质量浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度。 (2) 颗粒浓度 单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度。 (3) 光学浓度 烟粒子的光学浓度用减光系数表示, 减光系数的大小,代表了烟粒子浓度的大小。 减光 系数越大,即烟的浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、 火灾烟气的毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气的危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害和高温。 5、 造成火场减光的原因是什么? 烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即 对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气的存在,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱, 会严重影响火场的能见度, 从而影响人员的安全疏散, 阻碍消防队员接近着火点救人和 灭火。 同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性, 如HCL 、NH3、HF 、S02、CI2等, 从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是烟气的减光性。 、有毒气体的浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度 (%和百万分浓度(ppm )两种,即 q x 100[% ] 珥=才 K ppm] Vi---火灾烟气中有毒气体的分容积 (m3); V ---火灾烟气的总容积(m3)。 、烟粒子的浓度

关于防排烟的一些设计问题

防烟系统有关建筑专业常用的要求 (民用建筑) 1、防火规范8.5.1条摘选:防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: (1)、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊; (2)、前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 (具体要求见防排烟规范3.1.2、3.1.3条,可以看图示帮助理解) 2、防排烟规范3.1.3-2条摘选:当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;反之,楼梯间应采用机械加压送风系统(设置要求防排烟规范3.1.5条)。 3、防排烟规范3.1.4条摘选:建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统(设置要求防排烟规范3.1.5条)。 4、防排烟规范3.1.6条摘选:封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2 m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。 5、防排烟规范3.2.1条:采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0 m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于 10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。

防排烟工程大题

防排烟工程答题 第一章火灾烟气得组成与危害 1、火灾烟气得定义(识记) 含有烟粒子得气体称为烟气。 火灾烟气就是火灾时所生成得气体与悬浮在其中得烟粒子得总称。 2、完全燃烧得定义 对于正常得燃烧工况,环境得供热条件、空间时间条件与供氧条件得到良好得保证,燃烧进行得比较完全,所生成得产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧,其燃烧产物称为完全燃烧产物。 3、烟粒子得浓度种表示方法。 (1)质量浓度 单位容积得烟气中所含烟粒子得质量,称为烟粒子得质量浓度。 (2)颗粒浓度 单位容积得烟气中所含烟粒子得颗粒数,称为烟粒子得颗粒浓度。 (3)光学浓度 烟粒子得光学浓度用减光系数表示,减光系数得大小,代表了烟粒子浓度得大小。减光系数越大,即烟得浓度越大,光强度越小;距离越远,光强度越小 4、火灾烟气得毒害性表现在哪几个方面? 火灾烟气得危害性可概括为缺氧、中毒、减光、尘害与高温。 5、造成火场减光得原因就是什么? 烟气中烟粒子得粒径大于两倍得可见光波长,这些烟粒子对可见光就是不透明得,即对可见光具有遮蔽作用。火场中烟气得存在,可见光因受到烟粒子得遮蔽而大大减弱,会严重影响火场得能见度,从而影响人员得安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人与灭火。 同时,加上烟气中得有些气体对人眼有极大得刺激性,如HCL、NH3、HF、S02、Cl2等,从而使人们在疏散过程中得行进速度显著降低,这就就是烟气得减光性。 一、有毒气体得浓度(领会) 容积浓度表示法有百分浓度(%)与百万分浓度( ppm)两种,即 Vi---火灾烟气中有毒气体得分容积(m3); V ---火灾烟气得总容积(m3)。 二、烟粒子得浓度 (一)质量浓度

通风与防排烟工程

1工程概况 本工程地下车库规模大,总建筑面积约为㎡;要求高,工程质量要求达到优良;通风系统工艺复杂,主要材料无机玻璃钢风管。 在以上的几个难点中,玻璃钢风管的安装施工工艺是本工程的重点。无机玻璃钢风管在近几年被广泛使用,随着玻璃钢风管制造技术的日益完善,以及在大型工程中的应用,工程施工人员已经能够掌握这种成熟的施工工艺。而本工程玻玻璃钢风管应用量较大,安装要求高,故作为本工程通风空调系统施工中的重点和难点。 玻璃钢风管是一种新材料、新工艺、新技术,与传统镀锌钢板风管在制作和安装上有很大差异,是对传统风管制作安装的一次革新。为此我公司将组织有玻璃钢风管施工经验的人员负责施工,并全面学习玻璃钢风管的技术资料,大量查阅相关资料,精心编制安装工艺,并在典型系统试安装,请有关人员评定认可,在此基础上逐渐展开安装,以保证安装的质量和进度。 2设计依据 3主要的施工技术 1管材及其质量要求 1.1管材 本工程施工图为不燃无机玻璃钢。 1.2所有风管均应选用质量稳定可靠,具有完整的技术质量保证体系的产品。制作应符合国家有关技术文件的要求。风管及配件不得扭曲,内表面应平滑,外表面应整齐美观,厚度应

均匀。 1.3砖、混凝土风道内表面应平整,无裂纹,并不得渗水,风道与其他风管部件的连接处,应设预埋件,其位置应准确,连接应严密。 2、消声、隔声及降噪要求 2.1所有机房及皆作吸声处理,并用隔声门。 2.2所有消声器,消声弯头,消声静压箱及上机房的吸声处理均应有专业消声设备生产厂家生产,消声设备应有相应的测试报告。 2.3所有机械传动设备皆用减振吊钩或减振垫,如风机用减振吊勾钩;地面安装的风机器等皆用橡胶减振垫;风机与风管处采用防火软接头; 4、系统校核计算及施工程序 3.1系统校核计算 (1)通风与防排烟系统能量消耗量占整个建筑能量消耗的比重较大,如何准确地选择通风空调设备、消声设备而保证系统达到设计要求,而其耗电量达到最小程度,无论对初投资,还是对降低运行成本,节约能源都是有益处的。 (2)系统校核计算内容为:系统阻力计算,包括管段的摩擦阻力、管件的局部阻力计算;系统的消声计算,根据设备提供的八分频声功率级、房间噪声要求、设计风量计算系统消声量,从而选择消声器及提供消声器的局部阻力;系统气流组织计算,根据出风量、工作区风速要求、风口的射流长度、风口的噪声,选择风口的规格。 (3)系统校核计算是在系统布置确定以后进行,计算结果经业主、设计院审核以后,作为设备订货的依据。 4通风工程通用技术 4.1总则 工程应按设计图纸,现行国家及地方规范,规定进行施工。 工程所使用的主要材料、设备、成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。为工程加工的非标准产品也应有质量检验合格的鉴定文件,并应符合

防排烟设施和通风空调试卷答案

防排烟系统(2011) 姓名:得分: 一、填空题:(每题1分,共20分) 1、机械加压送风系统当采用金属风道时风速不应大于_20m/s _。 2、机械加压送风系统为防烟楼梯间及合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节_装置。 3、高规要求防烟楼梯间的余压值应为40Pa至50Pa 。 4、中庭体积小于17000m3,其排烟系统排烟量应按其体积的 6次/h 换气计算,中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,最小排烟量不应小于102000m3/h 。 5、高层建筑防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗 的自然排烟设施。 6、楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个。 7、防烟分区内的排烟口距离最远点的水平距离不应超过30m,在排烟支管上应设有当烟气温度超过280 C时能自动关闭的排烟防火阀,排烟分机应能保证在此温度点时连续工作30mi n 。 8、厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置_防火阀。 9、担负两个或两个以上防烟分区排烟时,其排烟系统排烟量应按最大防烟分区面积不小于120m 3/h计算,其设置补风时送风量不小于排烟量的50%

10、人防工程中避难走道的前室送风余压值应满足规范要求,机械加压送风量 应按前室入口门洞风速不小于_1.2m/s计算确定。 11、人民防空工程设计防火规范中规定当金属风道为钢制风道时,钢板厚度设 置不小于___ 1.0 mm。 12、人防工程中担负一个或两个防烟分区排烟时应按该部分总面积每平方米不小于60 m 3/h计算,但是排烟风机的最小排烟量不应小于 _ 7200 m 3/h。 13、火灾发生时,通风空调管道上防火阀应能—自动关闭_,温度熔断器动作 温度宜为_70 C ________ 。 14、面积超过_2000m 2_的地下汽车库应设置机械排烟系统,设有该系统的汽 车库其每个防烟分区的建筑面积不宜超过_2000m 2_m2,且防烟分区不应跨越_ 防火分区___________________ 。 15、高规中规定机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置,若合用时, 必须采用可靠的防火安全措施,并应符合—排烟_____ 系统要求。 16、走道的机械排烟系统宜—竖向设置,房间的机械排烟系统宜按_防烟分 区设置。 17、空气中含有易燃易爆物质的房间,其排烟系统应采用相应的防爆_______ 型通风设备。 18、层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应—分段设计。 19、建规中要求歌舞、娱乐、放映、游艺场所设置在地下一层时,应设置排烟设施,对于长度超过_ 20 _m的无自然排烟条件的疏散内走道应设_排烟—设 施。20、通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿越

人防基础知识

人防知识及质量控制 一、结构和孔口防护方面 1、与人防无关的管道不宜穿越人防工程围护结构。 2、防空地下室内还应划分防护单元(通常有人员掩蔽库和物资库组成),防护单元内还有抗爆单元。相关建筑面积规定见后附表格一。 3、在两个防护单元的之间的隔墙上开设洞口时,应在隔墙两侧各设一道防护密闭门(此处门框墙厚度不宜少于500mm);若相邻防护单元的防护等级不同,高抗力的防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧,低抗力的防护单元门应设在高抗力的防护单元一侧。 4、防空地下室的室内地面平面至梁底和管底的标高的净高不得低于2.0米(完成面)。 5、在染毒区和清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm,并在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。(染毒区,扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、虑毒室、简易洗消间和洗消间、发电机站及进出排风机室、储油间) 6、口部,主体与地表面或与其他地下建筑的连接部分。(包括出入口密闭门以外的通道、竖井、扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、除尘室、滤毒室)分为室外出入口、室内出入口、连通口;备用出入口,一般为竖井式,通常与进排风井相结合。 7、当电梯通至地下室时,电梯必须设置在放空地下室的防护密闭区以外。8、出入口防护设备门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面。(包括通道内和竖井内)。 9、洗消井的设置,主要出入口的防护密闭门外通道内以及进风口的

竖井或通道内。井深不宜小于0.6米;容积不宜小于0.5立方。 10、防毒通道,防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间所构成的,具有通风换气条件,依靠超压排风阻挡毒剂侵入室内的空间。在室外染毒的情况下,允许人员出入的通道。密闭通道,防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间所构成的,并仅依靠密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入室内的密闭空间。在室外染毒的情况下,不允许人员出入的通道。防毒通道宜设置在排风口附近,并应设有通风换气设施,防毒通道宜设置在排风口附近,并应有通风换气装置。 11、固定门槛,通常高出完成面150mm;活门槛,通常与完成面齐平(例如HHFM,为钢筋混凝土活门槛防护密闭门)。 12、进排风口、排烟口的消波措施: (1)常用门式防爆活门家扩散室消波系统。扩散室应采用钢筋混凝土结构整体浇筑。(2)通风管与扩散室的连接口在扩散室侧墙距后墙1/3处。在后墙上时,通风管要下弯90°。(3)扩散室内应设置地漏或集水坑,已清理冲洗用水。 13、关于需要设柴油发电站的规定: (1)建筑面积之和大于5000㎡救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室。(2)中心医院、急救医院。(3)移动电站应设有发电机房、储油间、进风、排风、排烟谁设施、移动电站为染毒区。移动电站与主体、清洁区连通时,应设置防毒通道。(4)贮油间宜与发电机房分开布置;贮油间应设置向外开启的防火门,其地面应低于与其相连接的房建(或走道),地面150-200mm

防烟排烟系统重要考点

防排烟系统 理解:和热烟相关的都设上面,和送风(冷空气)相关的都设下面。 防烟系统设计 GB50016 <8.5.1>建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m 的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m 的住宅建筑,当防烟楼梯间前室(合用前室)符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1 前室(合用前室)采用敞开的阳台、凹廊;敞开的阳台或凹廊作为前室(合用前室):见图集 2 前室( 合用前室)具有不同朝向的可开启外窗,且外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 [注] 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室的自然通风外窗面积 ≥2m 2;合用前室≥3m 2。 《烟规》:(住宅类100m 分界;非住宅类50m 分界) 3.1.1 建筑高度≤50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度≤100m 的住宅,其防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室宜采用自然通风方式的防烟系统。 (孟川:前室和楼梯间只要满足条件都可以自然通风) 3.1.2{较低建筑} 建筑高度≤50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度≤100m 的住宅,当前室(合用前室)采用机械加压送风系统,且送风口设在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。 3.1.3 建筑高度>50m 的公共建筑、工业建筑,建筑高度>100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。(不论有无外窗必须用机械送风) 3.1.5 当防烟楼梯间设机械加压送风系统时,楼梯间应设机械加压送风设施,前室可不设送风设施,但合用前室应设送风设施。 防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

机械防排烟设施在消防验收中应注意问题(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 机械防排烟设施在消防验收中 应注意问题(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

机械防排烟设施在消防验收中应注意问题 (新版) 随着我国经济建设的迅猛发展,高层建筑、地下工程在全国一些大中城市像雨后春笋般地蓬勃发展起来。现代化的高层建筑中往往大量使用塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充的家具。一旦发生火灾,室内可燃物及建筑材料、装修材料、可燃家具、衣物和其他可燃物品等在燃烧过程中产生大量的有毒烟气和热,这些烟气对人体危害很大,易使人窒息、中毒仍至死亡。根据近年来火灾死亡人数的统计说明,在火灾中死亡的人数中,由于烟气熏死的约占50%~70%,而且被火烧死的人当中多数也是先中毒窒息晕倒后被火烧死的。建筑的防排烟设施在火灾中为安全疏散和消防扑救创造了有利条件,又控制了火势的蔓延扩大。因此,设置防排烟设施十分重要。为了使已设计和安装的防排烟设施发挥应有的作用,确保国

家和人民的生命财产安全。笔者就机械防排烟设施在消防验收中应注意的问题谈几点看法。仅供参考。 一、查看设置防排烟设施的部位是否符合规范要求 (一)机械防烟的设置部位。根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.1条之规定,以下部位应设置机械加压送风的防烟设施: 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或使用前室; 2、采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室; 3、封闭避难层(间)。 (二)机械排烟的设置部位。 1、根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.4.1条之规定:一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道;

防排烟系统的联动控制

第一章防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感 温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图 3-10-22 所示

图1^10-22防烟楼梯间反前室、消防电棉间前室和合用前室加压送风E制程厚 二、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地 开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火 灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流 24V。消防控制主机收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线 控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域 的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在 30s内自动关闭与排烟无关的通风、空

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-第十一章 防烟排烟系统(精选试题)

一级消防工程师-消防安全技术综合能力-第十一章 防烟排烟系统 1、排烟风机应保证在()的环境条件下能连续工作不少于30min。 A.100℃ B.200℃ C.250℃ D.280℃ 2、下列不属于机械加压送风的防烟设施的是()。 A.挡烟垂壁 B.加压送风机 C.加压送风口 D.加压送风管道 3、每年对所安装全部防烟排烟系统进行()次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。 A.1 B.2 C.3

D.5 4、下列关于防烟排烟系统的风机安装与检测要求的叙述中,错误的是()。 A.型号、规格应符合设计规定 B.风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于100mm C.应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置 D.吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求 5、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。 A.100 B.150 C.200 D.250 6、排烟防火阀的组成不包括()。 A.阀体 B.叶片 C.执行机构 D.热感元件

7、送风系统中,长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为()mm。 A.0.5 B.0.6 C.0.75 D.1.00 8、防烟排烟系统调试由()负责。 A.监理单位 B.设计单位 C.施工单位 D.建设单位 9、机械加压送风的防烟设施中,自垂百叶式加压送风口常用于()。 A.前室 B.合用前室 C.防烟楼梯间

D.地下室 10、防烟排烟系统的金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于(),矩形风管法兰四角处应设有螺孔。 A.100mm B.150mm C.300mm D.500mm 11、排烟风机与加压送风机的不同在于()。 A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于20min B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于30min C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于20min D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min 12、常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按高压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()mm的距离。 A.100 B.150 C.200

防排烟规范宣贯

20180830杭州消防规范宣贯问题64 1.规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱 考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2.规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于 50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风设计? 3.1.5的第1款应该可以用于裙房。但裙房与主楼间要防火隔断。 3.规范3.1.6. 封闭楼梯间地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层 应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门? 问题:1. 若地下2层的封闭楼梯间(<10米),是按防烟楼梯的要求满足顶部设置>1m2的可开启外窗还是要设置1.2m2(地下一层的要求还大于地下二层?)还是不能自然排烟? “3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。”这一段属于对仅地下一层的楼梯间(不限10米)的放松条款。 4.规范3.2.1条、3.2.2条、3.2.3条中对采用自然通风的楼梯间、前室、避难层 (间)可开启外窗的面积提出要求,但对安装高度、有效面积如何计算均无明确规定。 这些无有效面积和安装位置要求。 5.规范3.2.4可开启外窗的火灾是谁来开启?这种情况是否允许?

消防给排水与防排烟设计入门基础知识点讲解【最新版】

消防给排水与防排烟设计入门基础知识点讲解 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单独来设置的,一般都会把消防水池和生活用水池合二为一,这种设计方法不仅仅节省了资源的浪费,有效避免了重复设计的

缺陷,还能确保水池内的水源不断的更新循环从而防止了消防用水的变质,因为,众所周知,变质了的水质在消防使用过程中会产生一些毒气有害人体健康,甚至有的长期不用的水池内长满水生植物堵塞消防设备。当然这种方法在以前是最佳的方法,因为以前人们的生活用水和消防用水的总量设计都是差不多的,这样就确保了消防水池内的水源能够及时的更换,避免了水的变质;但是随着目前高层建筑越来越多,消防水量设计的总量已经远远大于了生活用水总量,这时就不能确保消防水池内的水源被及时的更换,为了解决这一问题,目前比较有效的方法有在消防水池内设计导流墙或者把进出水管对置。 1.2 消防栓的布置 消防栓的设计和消防给水的设计有很大的关系,一般在进行消防设计时都会把它们结合起来进行设计规划。消防栓一般主要被安置在一些高层建筑中,在高层建筑中进行消防栓的安置设计时设计安装人员必须严格遵循《高层民用建筑设计防火规范》的要求进行具体的规划,这样设计好消防栓的安装之后设计人员便可以根据消防栓的数量和位置进行消防给水的设计,以确保消防栓都能够被充分的使用。

通风练习题10-防排烟2020

单选: 1.某高层建筑的封闭避难层需设置加压送风系统,避难层的净面积为800m2,设计的加压送风量下列哪一项不符合要求?(2009-1-18) (A)23000m3/h (B)24000m3/h (C)26000m3/h (D)27000m3/h 2、某医院的高层住院部大楼病房卫生间设有排风竖井,竖井的井壁上需开设检查门,所用检查门应为下列何项?(2009-2-11) (A)普通密闭门(B)甲级防火门 (C)乙级防火门(D)丙级防火门 3、可不设置排烟设施的场所是下列何项?(2010-2-12) (A)某丙类厂房中建筑面积500m2 的地上房间 (B)某高度大于32m 的高层厂房中,长度大于40m 的内走道 (C)某单层建筑面积均为3500m2 的两层铆焊厂房 (D)某占地面积为1500m2 的电视机等电子产品仓库 4、以下关闭阀门的动作温度的表述,何项是错误的?(2009-2-13) (A)厨房排油烟管上的防火阀的关阀动作温度为150℃ (B)卫生间排风支管上的防火阀的关阀动作温度为70℃ (C)消防排烟系统中的排烟防火阀的关阀动作温度为280℃ (D)正压送风系统中的加压送风阀的关阀动作温度为70℃ 5、一类高层建筑中必须设置机械排烟设施的部位,应是下列哪些项?(2009-2-50)(A)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间 (B)设于 4 层的会议室,其面积为300m2、且可开启外窗为10m2 (C)净空高度为15m 的中庭 (D)面积为60m2 且设于地下二层的物业办公室 6、在对某建筑工程进行机械防烟系统设计时,若以“++”、“+”、“—”表示部位静压由大到小的顺序,其压力控制不正确的是下列哪一项?(2011-2-17)(A)对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+” (B)前室和合用前室加压送风时,前室“+”,走廊“—” (C)防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++”(D)防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“—”

防排烟设计中的难点问题分析及答案

防排烟设计中的难点问题分析及答案 一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复λ消防控制中心可根据烟感探头发出的火警信号通过(DC24V)执行机构将阀门关闭;阀门关闭后可发出反馈电讯号至消防中心。 4.排烟阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复λ。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。还可与其它设备联动。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合,可构成排烟风口。 5.排烟防火阀:平时常闭,发生火灾时,烟感烟感探头发出火警信号,控制中心通过(DC24V)执行机构将阀门打开排烟,也可手动使阀门打开,手动复λ。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。还可与其它设备联动。当烟道内温度

达到280°C时,温度熔断器动作,阀门自动关闭。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。 6.中庭:中庭短边(半径)长度不小于6m,且连通空间的最小投影面积不小于100m2,共享层数不小于3层,并带有顶盖的室内共享空间。--上海建筑防排烟规范 7.疏散通道与避难走道的区别: 疏散走道:通行、疏散的安全通道。有排烟要求,无防烟要求。疏散走道包含避难走道。 避难走道:通道两侧有实心防火墙且有防烟设施,能够安全疏散到安全出口的通道。并且不能和其它功能区合用防烟设施,不分防火分区。 二.防烟系统 1.加压送风量的计算方法 ①压差法:当疏散通道门关闭时,加压部λ保持一定的正压值。 Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600 0.827--?风系数 A为门缝隙的计算?风量总面积(m2)门缝宽度按照0.002~0.004m ΔP--门缝两侧的压差值(Pa)对于防烟¥梯间取40~50Pa,前室消防电梯前室合用前室取25~30Pa 1.25不严密处附加系数 n--指数(一般取2)

相关文档
相关文档 最新文档