第一章工程概况

一、工程概况

该边坡位于 2-4、6-8、10-12、14-16号楼的北侧。边坡长为159.50m,坡高为1.14~10.16m。2011年雨季期间发生局部坍塌。

边坡长约160m,坡面面积约3000㎡,平均坡度约为70°。

拟整治边坡安全等级为一级,按永久性边坡设计。

二、施工场地的地层地质情况

根据XXXX工程勘察院地质资料,边坡范围内地层由上而下为残积土、强风化石英、中风化石英岩。详细资料见《岩土工程勘察报告》。

三、基坑支护型式选取

本边坡主要采用以下方式支护:

1、K0+000~K0+090段:采用全长粘结锚杆+混凝土格构的支护方式。

2、K0+090~K0+159.5段:预应力锚索+挂网喷射混凝土的支护方式。

3、边坡平台:现浇0.15m厚钢筋网混凝土面板硬化处理。

4、边坡排水:坡顶采用明沟排水方案。

第二章编写依据

1、《XXXXX山体滑坡地质灾害治理工程(SJ2011-A24)》。

2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)。

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

4、《建筑地基基础施工手册》2005。

5、《建筑地基基础施工及验收规程》(JGJ-20-99)。

6、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97)。

7、《混凝土质量控制标准》(GB50146-92)。

8、《土层锚杆设计及施工规范》(CECS22:90)。

第三章施工部署

一. 施工准备工作

(一)技术准备

1、组织工程技术人员学习、审查施工图纸和有关的技术资料,进行图纸自审,了解设计意图和技术标准,熟悉技术规范、规程和有关技术规定,写出自审图纸的记录,并提前交给建设单位、以便进行图纸会审工作。

2、与建设设计监理单位进行图纸会审,并做好图纸会审记录,经参加单位会签、盖章后,成为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。

3、对拟建工程进行实地勘测和调查,对气象、地形和水文地质进行调查分析,以使综合组织过程的均衡施工和制定季节性施工的措施。

4、编制施工组织设计,编制分项工程施工方案,作为工程施工的指导性文件。(二)物资条件准备

1、建筑材料的准备

(1)、据施工预算进行分析,按照施工进度计划要求,按照材料的名称、规格、使用时间、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制材料需用量计划,为组织备料、供料、确定场地堆场面积和组织运输提供依据。

(2)、根据材料采(订)购计划,做好材料的采购订货工作,签定供应协约(合同),使计划得到落实。

(3)、组织材料按计划进场,做好保管工作,并按规定进行抽样、取样、送检工作。

2、构(配)件、制品的加工准备

根据施工预算和施工进度计划,确定加工方案和供应渠道,编制其需用量计划。组织构(配)件按计划进场,进场后在指定的地点按规定方式进行储存或堆放。

3、施工机械、机具准备

根据施工组织设计中的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排,编制施工机具、设备需用量计划,组织按计划如期进场。

(三)劳动力组织准备

1、根据确定的施工组织机构和配备的管理技术人员建立项目施工管理层,从公司中选择高素质的施工作业队伍进行该项目的施工。

2、按照开工日期和劳动力需要量,根据施工组织设计和分项工程进度计划要求,组织劳动力进场并对工人进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好职工的生活。

(四)施工现场准备

1、现场平整:清除地面以上的障碍物,平整施工用地,做好施工现场的排水工作。

2、根据施工现场确定的位置,接通供水、供电线路;

3、安装、调试施工机具

按照施工机具需要量计划,组织施工机具进场并按指定地点放置,对于固定的机具进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作,对所有施工机具都必须在开工前进行检查和试运转。

(五)施工前准备工作

1、施工前应做好水源、电源接通,机械设备检修就位、劳动力安排、场地规划、材料堆放、临设、防火、排水等工作。

2、开工前,应做好建筑物定位轴线、高程引入工作,定位情况需经有关部门校准无误后,方能根据施工图测放施工线。

3、每根预应力锚索、锚杆,施工前放出点位并做好标记。

4、施工过程中,要做好加固防护措施,防止边坡倒塌。

二. 施工管理机构的设置

现场成立项目经理部,负责组织施工。项目经理部由施工组、质安组、材料组、机械水电组、后勤组构成,各分项工程由专项施工员组织施工,具体指挥各专业工班组进行施工。

项目经理部设项目经理一名,技术负责人一名,以及若干管理岗位。

项目经理部实行层级管理,定人定岗定职,分工明确,责任明确,责任到人。

第四章施工目标

1、工程质量目标:严格按照图纸设计要求和国家有关施工规范施工,确保达到优良等级。

2、安全施工目标:采取有效安全措施,杜绝死亡和重伤事故,轻伤事故不超过0.3%。

3、文明施工目标:确保做到文明施工,争创文明施工样板施工工地。

第五章主要施工内容

一、施工主要内容

1、放坡;

2、搭设双排脚手架;

3、锚索、锚杆施工;

4、格构梁施工

5、喷射混凝土施工。

二、施工重点难点分析

1、本工程主要采用预应力锚索+锚杆+格构梁工艺进行边坡支护,施工过程

中须做到合理安排,流水搭接作业,避免因工种搭配不合理而造成工期延

误,影响施工进度。

2、预应力锚索、锚杆施工是本工程施工的重点。必须保证施工质量,做到严

格按照设计参数和施工规范施工,施工过程须有专门技术人员现场监控。

3、格构梁施工时要严格控制配筋的焊接搭接质量,混凝土的配制须按照有关

施工规范执行,不得随意更改配合比。

4、预应力锚索及锚杆,在成孔过程中要防止发生卡钻及塌孔现象。

三、施工总流程

施工顺序(自下而上)如下:

土石方开挖→搭设双排脚手架→锚索、锚杆施工→铺设钢筋网→格构梁施工→喷射混凝土。

第六章施工技术要求

一、主要施工技术要求

1、锚杆采用HRB335级钢筋,直径25mm,锚索采用2束7Φ5钢绞线锚固体倾

角为15°,直径130mm,采用42.5R普通硅酸盐水泥纯水泥浆灌注,水

泥浆强度等级为M30。水灰比0.5,注浆压力为0.5~1.0MPa,二次灌浆水

灰0.45,注浆压力为2~3MPa。

2、锚杆(索)水平方向的孔距偏差不大于50mm,垂直方向的孔距偏差不大于

100mm。钻孔偏斜度不应大于5%,钻孔深度超过锚杆(索)设计长度不应

小于0.5m。

二、其他技术要求

设计未特别指明处均按有关规范施工。

第七章主要施工工艺

一、土石方开挖及开挖后边坡的修理

本工程根据开挖深度和规模采用机械挖土,辅以人工修坡。

(一)施工流程图

(二)施工方法及质量控制

1、机械边坡修整:土层开挖过程中,挖机在专人指挥下初步修整边坡,初步

修出边坡角度;保证侧壁起伏不超过10㎝,而且要求复核侧壁垂直度及

距轴线距离。

2、土方施工过程中,应经常测量和校核其平面位置标高和边坡坡度等是否

符合设计要求。平面控制桩和水准点也应定期复测和检查是否正确,并应

在施工中注意附近地区是否发生变形和沉降,对其进行沉降和位移的观

测。

3、采用机械施工,对边坡修整和场地边角沟槽的开挖等,应以人工或小型机

具配合进行,机械修整后桩间土方机械无法清除的,用人工修整清除。

二、搭设双排脚手架

(一)脚手架搭设工艺流程:

放线、摆放木枋、→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧→安第三、四步大横杆和小横杆→依次搭设上部大、小横杆和立杆→要求高度处→铺设脚手板→搭设防护栏杆及绑扎防护档脚板、挂安全网。

(二)采用材料

1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行

标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应

有材质检验合格证。

2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最

大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。

3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不

低于KTH330-08的可锻铸铁。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、

浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。

4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣

件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

6、扣件表面应进行防锈处理。

7、脚手板其材质应符合国家现行有关建材标准。

8、钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、

变形、滑扣应报废和禁止使用。

9、脚手架钢管应作防锈处理,同时在表面用相关调和漆进行涂刷。通常钢管

采用金黄色,防护栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。

(三)设置要求

1、必须按设计图纸及规范进行相关构造设置;

2、严格按技术要求及有关安全要求进行细部节点搭设。

3、脚手架与地锚拉结(柔性拉结) 采用钢丝绳带花篮螺丝连接。

4、安全网挂设要求:安全网应挂设严密,用塑料蔑绑扎牢固,不得漏眼绑扎,

两5>网连接处应绑在同一杆件上。安全网应挂设在外立杆内侧。脚手架

与施工层之6>间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。

(四)脚手架搭设要求

4、立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

5、立杆接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:立杆上的对接扣件应交

错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方

向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距

的1/3,同一步内不允许有二个接头。

6、顶部外围立杆顶端应高出作业面不小于1.5m。脚手架底部必须设置纵、

横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫木表面不大于200mm处

的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆

上。

7、(4)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,

大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。

8、(5)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,

不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设

在纵向水平跨的跨中。

9、(6)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水

平偏差不得大于1/300。

10、横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

11、每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣

件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,脚手架

立面外伸长度不宜过大,以100mm为宜。操作层上非主节点处的横向水平

杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1

/2,施工层小横杆间距为1m。

(1)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上,应铺满铺稳,拐角要交圈,不得有探头板。如有探头处难免处,要另加横杆或用铁丝绑牢。

(2)搭设中每隔一层外架要及时与地锚进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

(3)搭设时与地锚连接可采用钢管临时连接,待脚手架搭设到顶部时,再改

为钢丝绳连接。

(4)脚手架的外立面非操作平台处各设置一道剪刀撑,由底至顶部连续设置。

(5)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(6)用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进人,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。

(7)施工层应满铺脚手板,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上杆高1.2m,挡脚板高不应小于180mm。栏杆上应挂安全网,并用铁丝

扎牢。

三、预应力锚索

(一)施工流程图

(二)施工工艺顺序

1、测量放线、场地平整:锚杆施工需有5.0m宽左右脚手架的作业平台面,

施工前先将土方按设计坡比挖至设计标高,并平整好场地,通过测设标

高各找预留标记定好锚杆位置。

2、钻机就位,调整机倾角:待平整好场地,吊入钻机就位,测量钻杆角度,

控制误差在±1度以内。钻机安装要求牢固,施工中不得产生移位现象。

3、钻孔、清孔:钻孔采用回转钻进方式,孔径130mm,锚孔采用干作业

成孔,钻孔完毕后,用强风清孔,以清除孔内岩屑、泥渣等残留物。

4、锚索制作:按设计要求制作锚索。钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1

米间隔设置,紧箍环系16号铅丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2米

设置一道架线环,以保证钢绞线顺直。

5、安放锚索:安放锚索时,应防止杆体扭曲压弯,注浆管随锚索一同放入

孔内,管端距孔度为50-100㎜杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安

放好后杆体始终处于钻孔中心。下锚时在注浆管与锚头齐平处作一标

记,下锚时抓住锚杆和注浆管一齐下,以防止注浆管脱落,下锚完毕,

再次检查注浆管与锚头是否齐平,如发现注浆管拉出,应拨出,重新下

锚。

6、注浆:清孔完毕后,连接好灌浆泵和预埋的灌浆管,同时按设计要求制

备好水泥浆,进行灌浆。水泥浆应过筛,整个灌浆过程必须连续。一边

灌浆一边拔出灌浆管,拔管过程中必须保证灌浆管始终埋在水泥浆内,

一直到孔口流出水泥浆为止,方可终止注浆。

7、锚索张拉:锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%后方可进行

张拉锁定,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载锁定作

业。

(三)施工注意事项

1、钻孔要保证位置正确,要随时注意调整好锚孔位置(上下左右及角

度),防止高低参差不齐和相互交错。

2、钻后要反复提插孔内钻杆,;遇有粗砂、砂卵石土层,在钻杆钻至最

后一节时,应比要求深度多10~20cm,以防粗砂、碎卵石堵塞管子。

3、钢绞线使用前要检查各项性能,检查有无油污、锈蚀、缺股断丝等情况,

如有不合格的应进行更换或处理。断好的钢绞线长度要基本一致端量应

从挡土、结构物连线算起,外留1.5~2.0m。钢绞线与导向架要绑扎牢

固,导向架间距要均匀;注浆管使用前要检查油污破裂堵塞,接口处要

处理牢固,防止压力加大时开裂、跑浆。

4、注浆前用水引路,检查输浆管路,注浆后及时用水清洗搅浆、压浆设备

及注浆管等。

四、锚杆

(一)施工流程图

(二)施工工艺顺序

1、测量放线、场地平整:锚杆施工需有5.0m宽左右脚手架的作业平台面,

施工前先将土方按设计坡比挖至设计标高,并平整好场地,通过测设标

高各找预留标记定好锚杆位置。

2、钻机就位,调整机倾角:待平整好场地,吊入钻机就位,测量钻杆角度,

控制误差在±1度以内。钻机安装要求牢固,施工中不得产生移位现象。

3、钻孔、清孔:钻孔采用回转钻进方式,孔径130mm,锚孔采用干作业

成孔,用强风清孔,以清除孔内岩屑、泥渣等残留物。

4、锚杆制作:按设计要求制作锚杆。锚杆支撑架每隔1.5米间隔设置,支

撑架采用Φ6钢筋焊接而成,以保证锚杆下孔时不偏孔。

5、安放锚杆:安放锚杆时,注浆管随锚杆一同放入孔内,管端距孔度为

50-100㎜杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安放好后杆体始终处于钻

孔中心。下锚时在注浆管与锚头齐平处作一标记,下锚时抓住锚杆和注

浆管一齐下,以防止注浆管脱落,下锚完毕,再次检查注浆管与锚头是

否齐平,如发现注浆管拉出,应拨出,重新下锚。

6、注浆:清孔完毕后,连接好灌浆泵和预埋的灌浆管,同时按设计要求制

备好水泥浆,进行灌浆。水泥浆应过筛,整个灌浆过程必须连续。一边

灌浆一边拔出灌浆管,拔管过程中必须保证灌浆管始终埋在水泥浆内,

一直到孔口流出水泥浆为止,方可终止注浆。注浆完毕,应立即清洗注

浆设备。

(三)施工注意事项

1、 钻孔要保证位置正确,要随时注意调整好锚孔位置(上下左右及角度),

防止高低参差不齐和相互交错。

2、 钻后要反复提插孔内钻杆,清除孔内沉渣。

3、 钢筋使用前要检查各项性能,检查有无油污、锈蚀等情况,如有不合格

的应进行更换或处理。注浆管使用前要检查油污破裂堵塞,接口处要处

理牢固,防止压力加大时开裂、跑浆。

4、 注浆前用水引路,检查输浆管路,注浆后及时用水清洗搅浆、压浆设备

及注浆管等。

五、 混凝土格构梁施工

(一)施工流程图

(二)施工工艺顺序

1、钢筋制作:钢筋抽料人员要熟悉设计图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸。根据钢筋抽料表制作钢筋,并按各种规格、型号堆放、做好使用部位标志。

2、钢筋安装:

(1) 钢筋定位:在施工部分划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安

装好的模板或混凝土垫层面上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。

(2) 钢筋网的绑扎,全部钢筋交点必须扎牢,注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字

形绑扎(左右扣绑扎)。

(3) 双层钢筋网,在上层钢筋下面设置钢筋撑脚(凳仔)

,以保证上、下层钢筋

位置的正确和两层钢筋的距离。

(4)钢筋的混凝土保护层厚度应符合图纸设计和施工规范要求。

3、模板采用钢模或18mm厚木板,待混凝土强度达到100%才能拆模。

4、混凝土施工

(1)跟设计厚度或高度在基础模板侧面定出浇筑混凝土控制水平线。

(2)喷射前应对模板浇水湿润。

(3)喷射混凝土应分层进行,每层高度不超过50mm。

(4)养护:混凝土浇筑完毕后,应在12小时以内浇水养护。

(三)施工注意事项

5、模板铺安装后,应认真检查支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。

6、喷射混凝土时必须派专人值班,加固松动钢筋、调整偏位柱筋工作。

六、喷射混凝土

喷射混凝土施工工艺顺序如下

(一)修坡:对挖掘后的边坡用人工进行修整,确保边坡的立面角和壁面的平整度。

(二)配喷射料:喷射砼采用强度为C25的混凝土,喷射料采用干拌法,其配合比具体根

据实验室提供数据为准,水泥为复合硅酸盐32.5R水泥,骨料最大粒径25mm。(三)喷射混凝土:喷射混凝土应根据设计配合比施喷,喷射顺序应自下而上进行。喷射

时保持喷头与喷面垂直,距离为0.6~1.0m。

第八章施工进度计划及工期保证措施

一、施工进度计划

按建设单位要求,确定总施工时间。各分段、分项工程控制工期及施工穿插安排,流水搭接。

二、保证工程进度的措施

(一)为确保工期目标,在总体上,我们将抓住如下诸项控制措施:

1.首先抓住总体控制,应用统筹原理编制总体施工网络计划,分析各工序在计划中关系,优化网络计划,正确确定关键路线,以此为前提,合理组织人、机、料的施工投入;

2.根据总体控制计划,实施过程中不断完善和分解、编制详细的施工计划,实行

信息监控,及时高速部署,采取相应措施,确保每一个阶段的计划如期实施。

3.定期召开每周生产例会,加强与各配合施工单位协调工作,及时解决施工中存在的问题。

4.严格控制各工序的施工质量,减少因为质量问题的返工。

5.加强劳动力管理,及时组织劳动力进场,合理安排各班组的工作面,避免窝工降低工效;

6.通过合理的施工组织,安排流水式施工。

(二)各项目科学合理安排施工,加强管理,确保工期。

1.对准备投放到本工程的机械设备进行全面的检修保养,以保证机械设备进场完好,正常运作。

2.通过合理的材料供应计划,确保材料的供应及时、充足。

3.每进入一个新工序之前,提早将材料的出厂合格证及试验报告交建设、监理查验、确认。

4.实行流水施工方法,实现均衡的流水施工,加快施工速度;

5.施工前做好技术交底的工作。

6.建立甲、乙双方联席例会制度,检查计划实施情况,研究解决影响工程进度的关键问题,安排下一步工作。

(三)充分做好各项施工准备工作

1.全力协助建设单位办理开工前的一切手续。

2.接到开工通知后,立即组织机械、材料、人员进场,设备调试安装。

3.接到图纸后,及时组织工程技术人员进行图纸自审和编写施工组织设计,尽快提交自审记录和施工组织设计给建设单位,由建设单位安排时间进行会审和审批。

第九章施工机械设备安排

本工程拟采用的施工设备如下表所示:

主要机械设备计划表

第十章施工管理及劳动力组织

为保证本工程施工质量,本公司将委派具有丰富施工经验和相当理论水平的项目经理,由项目经理组织项目班子成员,负责本工程的现场施工和管理,整个施工过程中严格进行质量管理。确保施工质量并在合同工期内完成本工程的施工。从公司到项目管理小组,再到各施工班组形成一个严密的管理体系。

(一)、施工管理

施工组织管理实行项目经理部负责制项目经理部包括:项目经理、技术负责人、施工负责人、质检员、安全员、施工员、资料员、机械师等,各司其责、严密组织、科学管理、文明施工,按质按量履行和完成施工合同规定的义务。做到:

1、按照总工期要求,用施工进度计划来进行施工控制,安排好每个指导小计划,用小计划保证大计划的实现。

2、严格招待安全生产与文明施工措施,成立安全生产小组,由项目经理、技术员、施工员、质检员、安全员组成,实行安全生产责任制,各级管理人员切实负起自己的责任,使安全生产天天抓、层层抓、人人抓,落到实处。

3、建全质量保证体系,专职质检员每日视查每一道工序,把问题解决于施工过程中,防患于未然。

4、资料员收集、积累、整理第一手资料,并按有关部门要求整理成套,以便技术员能方便获得施工技术信息。

5、加强现场保卫工作,防止材料、施工机械等丢失。

(二)、施工组织管理人员安排

(三)、劳动力组织

第十一章工程质量保证措施

一、建立完整的质量保证体系

(一)图纸及技术资料

由公司工程部组织项目经理部及有关技术人员进行图纸自审,总体施工组织设计及分项分部施工方案的编制,项目质量计划的编制等,由项目部负责技术资料的收集、汇总。

(二)机具及检测设备仪器

本工程将投入足够数量和符合施工要求的机具及仪器,以保证施工技术的实施,确保工程进度和质量。项目部对每一分项分部工程提出切实可行的检测试验手段和措施,配合精良的试验检测仪器和经验丰富的工程技术人员进行严密的监控。

(三)工人培训学习

项目部将组织工人进行定期的施工工艺、质量、安全、文明生产等方面的学习与培训,并且对工作进行详细的分项分部的质量和安全技术交底、提高工作的素质和技术水平

(四)质量监控

项目部将认真贯彻公司的质量方针,建立完整的质量保证体系,建立明确的质量目标和管理责任制。严格遵照现行的国家有关规范、规程,指导和验收每一分项分部的工程,严格把好质量关,争创样板工程。

二、支护工程保质措施

1.开工前,应做好图纸预审、会审工作,编制完善的施工组织设计,落实各级人员岗位责任制。现场施工技术人员必须认真学习设计图纸和施工组织设计,严格按规范施工。开工前,各项施工均要安全技术交底,建立技术交底、质安检查、质安整改的记录档案,施工时必须严格按图纸、按施工规范、按技术交底卡施工。健全自检、交接检、专检的三检制度。

2.施工过程中,加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度,开展全面质量管理活动。

3.加强对原材料检验工作,全部结构用料必须进行检验或化验。钢筋和水泥都必须有出厂化验和检查合格证,并经过抽检试验合格才能使用,钢筋对焊要按规范要求进行试验。

4.按规定抽样制作混凝土试件,并按期送试验室试验。

5.施工过程由主办施工员对主要轴线的位置、标高、尺寸等进行校对。无误后方能进入下一工序的施工,并应把复核结果和参加复核人员名单记录在施工日志中以备查阅。

6.施工过程中,及时做好稳蔽工程验收工作,并记录和整理有关资料。

7.施工过程中,切实执行工作班组自检、互检和交接检制度。项目经理、专业施工员、安全员要进行经常性检查,及时发现和清除隐患,并做好记录。

三、工程材料质量的管理

1.严格按照建设单位、设计图纸的要求采购材料。所有建材料必须经建设单位和监理认可。

2.坚决遵照招标文件有关材料要求,进行材料的采购、检验。

3.实施生产许可证、使用产品质量认证标志以及列入建材产品认证管理范围的材料、产品。必须向建设、设计、监理、质安部门提供生产许可证、产品认证书、产品合格证等有效证明文件及材料检验报告。

4.严格控制外加工、采购材料的质量,在签订加工、供货合同时,必须有明确的质量要求、验收标准等条款。杜绝不符合质量要求的材料进入工地。

5.工程建筑材料的取样、送检必须有现场监理工程师的见证和监督,并严格按照

市质安站关于取样、送检的有关规定进行取样和送检,合格后方准使用。

6.钢筋、水泥、等主要材料均直接到生产厂家购买,减少中间环节。

第十二章安全文明施工管理

一、安全生产管理体系

建立以项目经理为首的安全生产管理小组,设立安全员,明确职责、坚守岗位,签定各班级别安全生产责任目标,消除安全生产隐患。

二、安全生产管理措施

1.加强现场施工人员安全意识,对参加施工的全体施工人员进行定期安全生产教育。

2.落实安全技术交底工作,每分部分项工程开工前由安全生产负责人进行安全教育和安全技术交底,明确安全要求办理交底手续。

3.加强机械设备和机械操作人员的管理,对机械设备要常检查、常检修、常保养,建立定期检测和操作人员岗位责任制。

4.现场临时用电,严格按照规范执行,严禁使用破损或绝缘性能不良的电线,所有电闸应有门、有锁、有防雨盖板。现场施工机具做到一机一闸一漏电开关。

5.特殊工种工人须经过专业培训,要求持证上岗,严禁无证操作。

三、安全生产文明施工管理措施

1、建全生活区管理制度,加强对施工人员的教育,禁止大声喧哗,尽量减少对周围居民的干扰。

2、加强生活区卫生管理,避免疾病萌发或传染。

3、禁止作业时裸露上身,严禁随地大小便。的检查工作,保证使用可靠,以免中途间断。

4、施工中为切实保证施工人员安全,贯彻“安全第一”、“预防为主”和坚持管生产必须管安全的原则,加强对安全生产的领导,坚持对员工进行安全教育,提高工人的自保、互保意识,增强安全生产的法制观念,制定各种安全生产制度。

5、建立安全管理机构,项目经理为安全责任人,设立专职及兼职安全检查员负责日常安全生产的检查和监督,确保安全生产顺利施工。

6、加强现场安全教育,参加施工人员应先接受安全技术教育,熟悉和遵守本工种

的安全技术操作规程,考核合格才能上岗,对特殊工种(电工、焊工等)应持证上岗。

7、施工现场安全措施

(1)施工现场应利于生产方便生活,符合防洪防火等安全要求,具备文明生产施工。

(2)现场临时设施的建设应避免泥沼、陡坡,选择水文地质良好地段。道路、生活、生产建筑、仓库、堆料场地、动力通讯等工程

(3)场地边缘应设置安全防护栏。场地狭小、行人、运输繁忙的路段应设专人指挥,设置安全标志,并不得擅自拆除。

(4)加强施工现场防方措施及易燃、易爆物品的保管,建立办理动火手续(动火证),明火和电焊作业前必须清理附近的可燃物品,现场配足灭器材,任何人不得随意动用。

(5)施工现场、建筑物内禁止生火,禁止乱拉乱接电源,烟头、火种不得乱丢,宿舍内不得使用电热设备。

(6)现场用电安全措施

A、电气设备、配电线路的安装、维修、送(停)电等应由专职有证的电工进行操作。

B、电气设备金属外壳必须与专用保护线相接或接地。

C、严格执行一机、一闸、一漏电开关制,使用保险丝的额定电流与其负荷容量相适应,禁止使用金属线代保险丝。

D、施工现场照明设备应不低于3m,电缆不能拖地或泡在水中,一切开关、熔断器、插座应装在配电箱内,配电箱在室外时要用防雨措施及加锁。

E、现场自备电源与电网应用联锁保护,避免因电网停电造成工程损失,出现事故。

(7)所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,地坑、高差位置应设护栏或挂安全网,严禁打赤脚穿拖鞋上班。

(8)雨季施工及夜间施工

A、安排专收听天气预报,掌握天气变化情况,做好施工期间的防水排涝的工作。

B、雨季施工做好排水工作,及时排除积水,上下边坡要挖步梯铺砂。行走的脚步手板、斜道板、跳板要有防滑措施,并应加强检查,防止倾倒、坍塌。

C、处于可能被洪水淹没地带的机械、材料等应做好防范措施,施工人员要提前做好撤离准备,遇上暴水应停止施工。

D、夜间施工要执行有关规定,办好夜间施工手续,保证夜间施工照明,施工住地

应设路灯,确保夜间施工的安全。

四、保护周边建筑、管线措施

1、加强监测。监测按国家规范基坑边坡安全等级一级的要求进行检测。发现问题

立即采取抢险措施,并报设计、监理和有关部门处理。

2、做好周边建筑物及管线监测。对周边建筑物进行检查,检查是否有潜在危险,

作出加固处理,并做好倾斜、沉降的观测点埋设。

3、在整个地下室施工过程中,对周边建筑物与管线进行监测,发现异常情况立即

停止施工,报设计、监理和有关部门,共同作出处理措施。

路面修复施工方案

路面修复施工方案

沥青路面维修专项方案编制: 审核: 审批: 2017年5月5日

序号仪器设备名称数量 1 挖掘机(破碎锤) 1 3 2 40T沥青混凝土热料 运输车 3 铣刨机 1 4 双轮钢筒式压路机 2 5 沥青混凝土摊铺机 1 1 6 1~2t手扶式小型振动 压路机。 7 乳化沥青洒布车 1 8 3m靠尺 2 9 测温枪 1 10 5m卷尺 3 五、施工工艺及流程 5.1工艺流程:剔除面层—清理(包含受损基层)—管道井及路牙石修整—铺设水泥稳定粒料—喷洒乳化沥青结合油—70mm厚中粒式改性沥青混凝土—快裂乳化沥青粘层—40mm厚细粒式改性沥青混凝土面层 5.2首先采用铣刨机剔除路面面层的上面层(厚度40mm),铣刨后,底面凡已松动的原沥青粒块应予挖除,底面如为光滑的表面则应

予凿毛,局部低洼出用沥青混合料填平,夯实。铣刨时,应边铣刨边清扫路渣,便于铣刨机行走、找平。铣刨后,横向边口往往不整齐,可用切割机沿边线切割后,人工凿齐。扫除松动集料、尘土和积水,晾干。剔除完成后路面将清理干净。 5.3由监理、甲方代表、施工单位等各方确定路面修补位置,技术人员要把修补位置用粉笔画出来,然后用切割机将修补面积边线切出来,切缝深度一般要保证5cm左右。切边的主要目的是保证坑槽壁垂直、槽边整齐。然后用挖掘机(破碎锤)将旧沥青路面挖除(挖至素土层),然后人工配合将坑槽内残留杂物清扫干净,分层铺设水泥稳定粒料并压实。 5.4管道井下沉处需将其四周的路面的面层及基层进行挖除后,如管道井有破损,需事先将管道井修复完成。同时将破损的路缘石(包括长度小于600mm)及井盖进行更换,曲线部位更换带弧度的路缘石。 5.5由于基层或土基变形,应先清除基层或土基的变形部分,采用水泥稳定粒料填补并使用1~2t手扶式小型振动压路机压实。 5.6喷洒乳化沥青用沥青撒布车将乳化沥青喷洒于整个摊铺面和槽壁接口上, 沥青混凝土下面层必须在基层验收合格并清扫干净、喷洒乳化沥青。 5.7破损处底层沥青混凝土采用70mm厚中粒式改性沥青混凝土(AC-20),由于修补用量较少,用量现场测量确定用量,以免造成浪费。

地质灾害治理工程施工合同

地质环境治理工程 施 工 合 同 发包人: 承包人: 日期:二〇一三年11月8日

第一部分协议书 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容及承包范围: 以建设单位提供的相关资料为依据。 资金来源:企业自筹。 二、合同工期 开工日期以开工报告为准,2015年6月30日前完成承包范围内的土石方工程。 四、质量标准 工程质量标准:合格。 五、合同价款(人民币): 本合同按固定综合单价法签订,在合同履行期不予整理: 1、000000治理范围土石方工程(在施工范围内内排)综合单价:

(大写):壹拾陆元贰角/m3,(小写):16.2元/m3 ; 2、00000范围土石方工程综合单价: (大写):壹拾柒元肆角/m3,(小写):17.4元/m3 ; 3、000000治理范围土石方工程综合单价: (大写):壹拾捌元肆角/m3,(小写):18.4元/m3。 注:上述综合单价包括本工程施工所需的人工、材料(含炸材)、机械设备、措施项目、HSE、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及本工程包含的所有风险、责任等各项应有费用。 六、组成合同的文件 组成合同的文件包括: (一)本合同协议书; (二)相关会议纪要及附件; (三)本合同通用条款(略); (四)本合同专用条款; (五)标准、规范及有关技术文件; (六)设计图纸。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

地下室开裂、渗漏处理专项施工方案设计 (完整版)

碧桂园城市之光2期项目工程 地下室 开 裂 渗 漏 处 理 施 工 方 案 编制/日期: 审核/日期: 审批/日期: 中成建工集团

目录 一、编制依据及编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、组织管理 (2) 四、防开裂和处理措施 (3) 五、防渗漏和处理措施: (14)

一、编制依据及编制说明 1《建筑地基与基础工程施工质量验收规》(GB50202-2013); 2《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015); 3《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011); 4《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012); 5《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011); 6《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010); 7《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2013); 8《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 9中成建工集团《防开裂、防渗漏重点控制》等文件 10碧桂园城市之光2期项目全套图纸 通常工程后浇带、施工缝、穿墙管道、预留连接口、外墙面、屋面、卫生间、厨房、阳台楼面等部位为易发生渗漏部位。根据中成建工集团质量要求,在施工过程中要加强施工管理,按照设计要求精心施工,确保整体防水层的连续性。为此,我项目部针对工程实际情况编制了开裂、渗漏处理专项施工方案,对易发生裂缝、渗漏部位进行细化,以指导施工,明确施工工艺和具体操作要求,监控检查容和标准,做到责任到人。 二、工程概况 1、工程概况:

楼及配套工程、地下车库等,总建筑面积约138158.00㎡。 三、组织管理 本工程防开裂、防渗漏作为控制重点,严格把好质量关,对其中的关键工序及控制要点进行监控,并做好隐蔽验收。以下是主要几个控制点分别为:地下室楼板裂缝、墙体裂缝、地面裂缝、砼施工、地下部分工程。 地下部分包括:后浇带施工、通道口连接部分、地下室外墙和地下室底板、顶板及地下防水施工。 要做好工程防开裂、防渗漏工作必须要有一套完善的施工管理组织和管理措施,这样才能在施工过程中有效地预防并控制住所容易产生的渗漏问题。 1、工程管理目标:争无渗漏工程,创开裂率最低。 2、组织形式:成立质量通病防治小组 2.1、防治小组的权限: 防治小组发现未按监理方及建设方批准的防开裂、防渗漏专项施工方案施工的,有责令施工队限期整改的权力;如没有整改或整改不到位,有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。 2.2、防治小组的责任: 尽量消除因施工原因造成的质量通病。 2.3、防治小组的负责围: 本方案中所涉及的属我方承包围的施工质量通病。

边坡滑坡治理工程施工方案

株洲云龙示范区迎宾大道边坡滑坡治理工程 施工组织设计 一、施工方案 1.1、编制说明 我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,按照建设单位招标会通知精神和内容要求,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。我们一定在保证质量和工期的前提下,最大限度地降低工程成本,合理利用工程资金,向株洲市云龙示范区学林办事处献上“良心工程、道德工程、精品工程”。 1.2、编制依据 (1)株洲云龙示范区迎宾大道边坡滑坡治理工程招标文件。 (2)我公司的质量ISO9001、环境ISO14000和职业健康安全OHSMS18000《质量手册》、《程序文件》及管理制度。 (3)国家和行业现行的施工质量验收规范。 1.3、锚杆工程 一.材料 (1)预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强螺纹钢筋。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时,预应力筋也可采用II

级或III 级钢筋。 (2)水泥浆体材料:水泥应普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂。采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水。 (3)塑料套管材料:应具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性,与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。 (4)隔离架应由钢、塑料或其它杆体无害的材料制作,不得使用木质隔离架。 (5)防腐材料:在锚杆服务年限内,应保持其耐久性,在规定的工作温度内或张拉过程中不开裂、变脆或成为流体,不得于相邻材料发生不良反应,应保持其化学稳定性和防水性,不得对锚杆自由段的变形产生任何限制。 二、作业条件 (1)在锚杆施工前,应根据设计要求、土层条件和环境条件,合理选择施工设备、器具和工艺方法。 (2)根据设计要求和机器设备的规格、型号,平整出保证安全和足够施工的场地。 (3)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料和主要技术性能是否符合设计要求。 (4)工程锚杆施工前,宜取两根锚杆进行钻孔、注浆、张拉

道路修复方案

目录第一章编制说明............................................................................................................................... 第二章工程概况............................................................................................................................... 2.1.工程概 述…………………………………………………………………………………... 2.2. 工程特点、难点与项目管理重 点………………………………………………………. 2.3 组织架构与管理人员配 置………………………………………………………………… 第三章施工部署及方法............................................................................................................. 3.1、施工内 容…………………………………………………………………………………. 3.2、人员及材料配 备…………………………………………………………………………. 3.3施工方法及工艺措 施……………………………………………………………………… 第四章质量检查 ..........................................................................................................................

地质灾害治理工程施工安全管理(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 地质灾害治理工程施工安全管 理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

地质灾害治理工程施工安全管理(通用版) 施工安全管理存在的问题: 1、管理程序 广西建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范 (DB45T618-2009) 安全管理施工安全是关系到整个治理工程是否能顺利进行的关键,因此在工程管理过程中应加强施工安全管理,应做好如下工作: A.要对是否落实施工组织设计或施工方案中各项安全技术要求、是否严格执行安全技术措施审批制度、是否执行施工项目安全交底制度及设备设施交接、验收、使用制度进行检查。 B.各施工单位除编制施工组织设计或施工方案中应包含有施工安全管理措施外,对抗滑桩竖井开挖、危岩清除、高边坡施工等还应编制专门的施工安全管理细则,每日上工前有安全培训记录和安全交底记录、施工期间应有安全检查记录。

C.地质灾害治理工程施工场地地处高危险区域,应有针对性地编制有雨季地质灾害防御预案和施工安全应急预案(特别对泥石流沟道内施工、高边坡下施工、危岩体附近施工的必须编制两预案),对上述预案未编制或编制不合理的可要求其停工完善后再复工。 D.施工期间应加强对地质灾害体的安全检测工作,业主代表要检查个施工点是否配有专职安全员和监测员,是否有安全检查记录和监测记录。 E.应要求施工单位随时掌握安全生产动态、监督并保证安全生产保障体系的正常运转、定期和不定期组织安全生产检查,及时消除事故隐患与不安全因素,制止违章指挥和违章作业、定期对职工进行安全生产教育。 F.对施工中发生因工伤亡及重大未遂事故,要做好现场保护,及时上报,并协助事故调查组参加事故的调查处理,制定并落实各项防范措施,认真吸取教训,从技术上分析事故原因,提出防范措施、意见;不定期进行安全生产检查,对施工中存在的不安全因素,从技术方面提出整改意见和办法,予以消除。

混凝土楼板裂缝处理专项施工方案

“十二五”打叶复烤技术改造项目 混凝土楼板裂缝处理专项施工方案

编制人:周建国 审核人:谢英 审批人:彭穗平 广东省第五建筑工程有限公司 2016年10月 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、混凝土现浇板开裂原因分析 (5) 3.1 混凝土原材料质量方面 (5) 3.2 施工质量方面 (5) 四、混凝土现浇板开裂预防措施 (6) 4.1 混凝土原材料质量方面 (7) 4.2 施工质量 (7)

五、混凝土现浇板开裂现象及处理措施 (8) 5.1 砼收缩裂缝 (8) 5.1.1 (8) 5.2 砼沉陷裂缝 (8) 5.3 砼化学裂缝 (8) 5.4 砼保护层破坏或砼保护性能不良 (9) 六、混凝土现浇板裂缝处理注意事项 (9)

一、编制依据 1、“十二五”打叶复烤技术改造项目工程设计施工图 2、“十二五”打叶复烤技术改造项目施工组织设计 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 4、高层建筑混凝土技术规程GB50204-2002 5、混凝土结构加固设计规范GB50367 二、工程概况 工程说明 工程名称:“十二五”打叶复烤技术改造项目 工程地址:广东省韶关市韶祥路38号 建设单位:广工韶关烟叶复烤有限公司 设计单位:中国烟草总公司合肥设计院 勘察单位:韶关地质工程勘察院 总承包单位:广东省第五建筑工程有限公司 本工程位于韶关市韶祥路38号广东韶关烟叶复烤有限公司厂区北面,原地貌为小山丘曾经是韶关市差转台,边上有一个小鱼塘1000m2左右,规划后挖小山丘填小鱼塘改造已填为陆地,填土整平后,地势大体平整,地表高程海拔68.500左右,设计地面±0.00为68.800,实际地面-0.3mm。根据地质勘察资料显示,工程场地范围内主要分布原山丘部分为灰岩强风化和中风化层,有部分回填土层。 拟修补楼板工程设计说明 本工程办公楼层数为5层,屋面防水等级为Ⅱ级,耐火等级为Ⅰ级,建筑面积为2700平方米,总建筑高度27.5米,结构形式为钢筋混凝土框架;门窗樘料为铝合金80系列6厚单玻铝合金窗;外墙贴砖;地面地砖;内墙面为水泥砂浆基层、乳胶漆饰面;顶棚为混合砂浆基层、乳胶漆饰面;本工程上部结构体系采用全现浇钢筋混凝土框架结构;基础采用CFG桩复合地基、天然地基承台做法, 页脚内容4

滑坡治理施工方案样本

第一章编制说明 一、编制依据 1、嵩栾高速公路三合同段招标文件。 2、拟将投入滑坡治理施工的人员、设备产能和类似工程的施工经验。 3、滑坡治理施工图图纸。 4、国家、部委现行的施工标准、规范及细则。 ( 1) 《公路工程技术标准》( JTG B01- ) ( 2) 《公路路基施工技术规范》( JTG F10- ) ( 3) 《公路工程质量检验评定标准》( JTG F80/1- ) 二、编制原则 1、按照国家有关的法律法规要求, 做好环保、水保以及文物保护工作。 2、认真做好施工调查研究, 充分考虑当地自然环境和施工条件, 进行施工方案比选, 因地制宜的制定施工方案。 3、努力改进施工工艺, 提高机械化施工水平。 三、编制范围 嵩栾高速公路三合同段K84+495~K84+890段滑坡治理工程。 第二章工程概况 一、工程简介 K84+495~K84+890段右侧边坡于 03月11日凌晨, 发生开裂大滑坡, 延续到征地红线外20m, 竖向开裂宽度0.55m。在右侧边坡开挖面发现有断层滑动面, 滑动面上层为黄土, 下层地质出露为粉质黏土, 中间夹层为碎石土且含水量丰富。初步分析此段以前发生过滑坡, 有清晰的滑坡痕迹面, 项目部及时通知土方施工队停止此段施工, 并上报总监代表处及项目公司。地质资料分析为粉质黏土, 红褐色, 可塑~硬塑, 局部具弱膨胀性。在随后的时间内, 滑坡地段一直没有停止, 在八、九月份的连续长时间的强降雨, 降雨过程中滑坡现象更为严重, 因该段路基汇水量非常大且汇水相对集中, 渗入塌方体及开裂缝隙中, 引发该段路堑更大面积的滑坡、塌方, 现场察看右侧边坡

人行道路修复专项施工方案

人行道路修复专项 施工方案

翼城县城镇饮水卫生安全工程项目道路恢复工程 人行道路 专项施工方案 编制: 审批: 审核:

山西方州路桥有限公司年月日

目录 一、编制说明…………………………………………………………………… 二、施工工艺…………………………………………………………………… 三、工程组织机构……………………………………………………………… 四、施工准备…………………………………………………………………… 五、土方工程施工……………………………………………………………… 六、人行道施工工艺…………………………………………………………… 七、确保工程质量措施………………………………………………………… 八、工期保证措施………………………………………………………………

九、农忙季节施工措施………………………………………………………… 十、雨季施工安排…………………………………………………………… 十一、质量、安全保证体系……………………………………………………

一、编制说明 1、编制原则 1)认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能。 2)全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效地集中施工力量,按期交付使用。 3)按照轻重缓急,合理安排施工部署,既突出重点,又照顾一般,充分考虑各阶段、各工序、各工种的施工特点、重点和难点,做到各阶段、工序、工种间的有机衔接,统筹安排各工程的施工顺序和进度目标,确保工程按期完成目标。 2、编制依据 1)本施工合同、工程设计图纸、变更图纸、图纸会审记录; 2)国家及地方相应的法律法规。相应的技术规范、标准及规范性文件; 3)CJJ1- 城镇道路工程施工与质量验收规范 4)《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》(CJJ1- ) 5《公路工程技术标准》(JTG B01- ) 3、施工前准备

地质灾害治理项目施工组织设计

永靖县大沙沟泥石流灾害治理项目施工工程技 术 部 分 目录 第一章前言 2 第一节编制说明 2 第二节编制依据 3 第二章工程概括及工程特点 4 第一节工程概括 4 第二节工程特点 5 第三章进度计划及保障措施 6 第四章主要工程项目的施工方案 9 第一节施工测量 9 第二节防洪排导堤施工方案 11

第三节土石方开挖 22 第三节清淤工程施工方案 24 第四节主要施工机械、仪器设备的选型 25 第五章雨季施工措施 26 第六章技术组织措施 29 第七章质量控制及保证措施 30 第八章施工总平面布置 34 第九章劳动力安排计划 35 第十章安全文明措施 36 第一节安全生产措施 36 第二节文明施工管理措施 39 第十一章环境保护管理措施 40 第十二章施工现场管理 43 第十三章新技术新艺新材的应用 47 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 49 附表二:劳动力计划表 50 附表三:计划开、竣工日期和施工进度横道图 51

附表四:施工总平面布置图 51 附表五:临时用地表 52 第一章前言 第一节编制说明 本施工组织设计,严格按照设计文件和招标文件及相关规范、标准的要求进行编制。在组织机构、施工方案、质量控制、安全要求、人力资源、机械配备、材料调配、工期进度等方面统一部署,保证重点、统筹兼顾;根据施工现场的地质、地貌、水文、气候等实际情况,结合公司的施工力量和管理模式,本着以机械为主,人工施工为辅的施工方法,科学组织,充分发挥我项目的优势,达合格工程,确保工程发挥抗阻山体、泥石流等地质灾害发挥重要作用的原则编制的,其内容涉及淤泥砂清理、防洪排导堤(护堤)工程及工程监测等。 根据永靖县大沙沟泥石流灾害治理项目施工工程的设计特点及功能使用要求,本着对人民生命安全负责、政府资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效、适用”为编制原则。认真负责,严谨求实的理性态度向建设单位提供关于资金利用、保证工程质量、缩短工期等方面以最优化建议达到交付满意工程的目的。 公司对此次施工组织设计的编制,组织具有丰富山区地质灾害治理施工经验的施工管理人员,在仔细研究图纸,了解设计意图的前提下,成立编制小组,集思广益、博采众长,思路敏锐,力求本方案切合工程实际、重点突出、具有针对性、呼应性和可操作性等特点,确保质量、工期能够顺利实现,同时保证良好的周边环境和施工环境,为政府及公司在当地人民群众中建立良好的社会形象。 第二节编制依据 一、全套施工图纸;

某山体滑坡综合治理工程施工组织设计

目录 第一章编制的目的 (4) 第二章编制的依据 (4) 第三章编制的原则 (5) 第四章工程概况 (5) 4.1项目概况 (5) 4.2场地工程地质、水文地质条件 (6) 第五章设计概况 (7) 第六章施工准备 (8) 6.1场地准备 (8) 6.2材料准备 (8) 6.3设备准备 (9) 6.4技术准备 (9) 6.5施工期间的交通疏导 (9) 第七章施工总体策划 (9) 7.1施工区段划分及总体流程 (9) 7.2项目管理目标及目标结构分解 (10) 7.3项目管理架构、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (11) 第八章劳动力组织 (16) 第九章拟投入的主要材料计划 (17) 第十章主要机械设备需要量计划 (18) 第十一章施工协调管理 (19) 11.1与建设单位的协调 (19) 11.2与监理工程师的协调 (19)

第十二章主要分部分项施工技术要求 (19) 12.1施工测量 (19) 12.2坡面清理 (20) 12.3脚手架施工 (21) 12.5锚杆(土钉)施工 (23) 12.6人工挖孔桩的施工 (27) 12.7混凝土框格梁施工 (30) 12.8排水系统施工 (34) 12.9边坡监测要求 (38) 第十三章施工现场总平面布置 (39) 13.1施工总平面布置原则 (39) 13.2施工道路布置 (39) 13.3施工管理及生活、生产营地布置 (39) 13.4施工供水供电布置 (39) 13.5搅拌系统布置 (40) 13.6弃渣场规划 (40) 13.7施工总平面布置图 (40) 第十四章工程施工进度计划 (40) 14.1施工总进度 (40) 14.2施工进度控制方法 (40) 14.3工期保证措施 (41) 第十五章工程质量目标和质量保证措施 (42) 15.1质量目标 (42) 15.2质量保证措施 (42) 第十六章安全生产保护措施 (44) 16.1安全施工目标 (44)

混凝土路面修复施工方案(完整版)

一、工程概况 1、路面修复根据原路面类型采用水泥混凝土修复。 2、路面结构形式:22cmC30钢筋混凝土面层+30cmC20混凝土基层;砼顶层宽度为原道路板块宽度。 二、施工准备工作 施工前的准备工作包括选择条件较好的商品砼厂家和垫层的检验与整修等工作。 (一)基层检验与整修 1.基层检验 基层的宽度、横坡与标高、表面平整度、厚度等,均须检查其是否符合规范和设计要求。如有不符之处,应予整修。在工程实践中,要求基层完成后,应加强保护,控制行车,使其不出现车槽。如有损坏应在浇筑混凝土板前采用相同材料修补密实,严禁用松散粒料填补。路面修复前,旧砼路面应沿原纵缝或横缝切割整齐,并将混凝土基层表面拉毛后再浇筑面层。 2.测量放样 测量放样是水泥混凝土施工的一项重要工作。在已成型并通过验收的垫层上测设标高边线桩,直线路段间距15m,曲线路段间距5m。 三、混凝土施工工艺 水泥混凝土受荷载的重复作用及环境因素(温度和湿度)的影响较大,其施工质量的好坏将直接关系道路的正常使用寿命。因此,必须精心组织,规范施工,确保工程质量。 1、砼采用商品砼。 2、砼由灌车直接送至施工现场。 3、浇筑砼之前必须对基层进行清理,保证线型的完整。 4、安装钢模板 安装钢模板是保证线形、平整度、路拱度,纵缝顺直度,板厚度宽度等各项技术指标的重要环节。在操作过程中坚持“固、准”的要求。 “固”是钢模板采用标准槽钢加工而成,槽钢高度与混凝土板厚一致,接头处用专用配件牢固固定,接头要紧密,不能有离缝、前后错茬和高低不平现象。模板就位后用“T”型道钉嵌入基层进行固定。将固定好的模板底部用砂浆填塞密实,保证钢模稳固。 “准”是保持钢模顶部标高的准确,用水准仪检查顶面标高平度误差控制在毫米以内。检查无误后,在钢模内侧面均匀涂刷一薄层机油。 混凝土拌合物采用商品砼灌车运送到铺筑地点进行摊铺、振捣、做面。 混凝土摊铺前,要对基层表面、模板位置、高程等进行检查,模板支撑接缝严密,模内洁净、隔离

裂缝处理专项施工方案

一、编制依据 1、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004); 2、《公路桥涵加固设计规范》(JTG /T J22-2008); 3、《公路桥涵通用设计规范》(JTG D60-2015); 4、《公路工程质量评定标准》(JTG F80-2004); 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T—2011; 6、施工工艺相关规范规程等。 二、工程概况 本项目(第2标段)包括稠廿线东方红大桥,稠大线苏溪桥,佛赤线溪西桥三座三类桥;环城公路上的南门街立交桥、义乌江大桥、龙回互通义金立交桥、龙回互通A匝道桥、龙回互通B匝道桥、下西陶公铁立交桥,凌云互通桥梁(左线桥、右线桥、A匝道桥、B匝道桥、C匝道桥、D匝道桥、洪巡溪主线桥、洪巡溪匝道一桥、洪巡溪匝道二桥)等15座桥。均有裂缝处理。 三、设备人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1、在人员动员方面:组织保障有力,项目班子精干 公司非常重视项目经理部的人员组成,挑选经验丰富,组织管理能力强的同志出任项目经理,同时集中大量素质精良并具备桥梁施工养护经验的专业技术人员、管理人员及各类熟练技工参加施工,为工程创优提供组织保障。

拟建立的施工现场组织结构 2、在设备方面:正规化管理,机械化施工 在项目的管理上,建立并完善质量管理体系,规范管理制度,进一步加强施工质量管理和安全管理,层层落实责任制,努力使工程质量跨上新的台阶;项目经理部会时刻关注施工队的进度、质量及安全施工,坚持旬报制度,及时协调各方面工作。

在设备配置方面,我们会配备足够的进口及国产设备;一切为工程需要服务,合理安排工期,确保施工质量达到标准要求,力争提前完成施工任务。 3、设备、人员、材料运到施工现场的方法: 本地区的路网条件发达,纵向地方道路相通。材料运输、施工机械进出场较为方便。 项目经理部配备足够的设备和人员用于运输道路的修整和维护,保障工程材料的运输。 项目经理部以及各工程施工队配备足够的程控电话、移动电话和其他无线电通讯设备,以保证信息畅通。 四、施工工艺及要点 (一)裂缝封闭 针对混凝土结构缝宽<0.15mm的裂缝采用裂缝修补涂料刷封闭,具体步骤如下: (1)搭设施工平台:用租赁的活动脚手架搭设施工平台,确保施工平台稳固、安全、实用。 (2)定位:确定需进行作业裂缝位置。 (3)表面处理:对混凝土构件的裂缝采用钢丝刷等工具,清除表面尘土、浮渣及松散的污物;再利用毛刷蘸甲苯、丙酮、酒精等有机 溶液,把缝两侧20~30mm处擦拭干净并保持干燥。 (4)封缝:可采用环氧胶泥封闭,先在裂缝两侧涂一层环氧树脂基液,后抹一层厚1mm左右、宽50~60mm的环氧树脂胶泥。

道路挖掘修复方案(范本)

道路挖掘修复方案 根据规划,开挖情况说明,地址、面积等。 市政道路修复方案如下: 一、一般要求 1、掘路修复工程严格按有关标准规范的要求进行施工,作业现场应做到“有围挡、无扬尘、低噪声、渣土及时运”。 2、在掘路修复前,施工单位根据现场环境好、及时掌控周边地下设施资料,必须确保地下周边管线的完好。 二、车行道沥青面层修复 1、沥青层面的厚度9cm,面层结构采用:4cmAC13+5cmAC20。 2、沥青路面恢复流程及质量控制要求 1)沟槽回填质量验收合格后,对沟槽两侧各宽50cm的原有沥青路面铣刨4cm,清除沟槽内的浮土及铣刨废渣。 2)对基层顶面喷洒热沥青或乳化沥青。热沥青的喷洒量为0.8Kg/m2,乳化沥青的喷洒量为1Kg/m2。 3)铺筑下面层的AC-20沥青混凝土,用压路机按规范碾压,平整度﹤5mm。 4)对于铣刨后的路面及下面层沥青混凝土的顶面喷洒乳化沥青粘层油,喷洒量为1Kg/m2。 5)铺筑上面层AC-13c沥青混凝土,用压路机按规范进行碾压,平整度﹤5mm。上面层铺筑完成后必须待自然冷却后开放交通。 三、路面基层

路面基层采用20cm厚C35商品混凝土面板。浇筑严格按混凝土浇筑规范进行施工。 四、回填流程及质量控制要求 1、在规定时间、规定地点进行沟槽的开挖。沟槽开挖前应根据施工方案对路面进行切割,并对作业段落进行围挡。 2、依据管道的设计图纸和审批的挖掘施工方案进行沟槽的开挖,开挖过程中严禁扰动槽底土壤,如发生扰动槽底土壤,应先去除扰动的土壤后采用碎石填平夯实。 3、沟槽底开挖标高应控制在±20mm,铺筑管道基础时应保持槽底无积水。 4、按照设计图纸或施工方案铺筑各类管道的基础,基础的铺筑质量应满足各专业规范的要求。 五、施工现场管理 1、施工作业现场设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。 2、施工垃圾必须集中堆放在围挡区内,现场无法围挡封闭时应日产日清。施工及清运应符合《**市大气污染防治条例》的有关规定。 3、沥青作业车辆周围应设隔离区,派专人疏导行人、车辆绕行通过。沥青喷洒作业时,应做好设施遮盖防护工作,不得污染邻接设施。 4、施工应加强市政公用管线设施保护,发生破坏必须及时向有关主管部门报告。 5、修复完成后达到原道路及绿化面貌。 6、我公司承诺:自验收合格之日起,该工程的质量保修期为一年。

地质灾害治理工程施工图设计文件编制要点

地质灾害治理工程施工图设计文件编制要点 地质灾害治理工程设计总体原则: 查明病因,分析病理,对症下药。 (1) 查明病因是基础——强调地质分析和地质认识; (2) 弄清病理是关键——注重坡体稳定性分析; (3) 对症下药是目标——设计方案应具有针对性。 主要内容: 一、施工图设计思路 二、施工图设计基本要求 三、施工图设计各图件应表达的基本内容 四、主要工程构筑物施工图设计应注意事项 一、施工图设计思路 遵循初步设计方案进一步复核: 工程治理的有效性:控制灾害体,保护对象 构筑物结构的安全性:工程等级,设计标准 工程造价的合理性:主体工程、辅助费用 施工可行性:施工工序、工艺、机械。 以初步设计图纸为基础进一步深化、细化设计 深化设计:综合考虑工程有效性、安全性、造价、施工可行性、完善设计方案,使治理方案能够落地。

细化设计:工程间的衔接、工程分部结构、特殊部位、施工做法、不同地段开挖断面、外观要求等。 二、施工图设计基本要求 (一)施工图设计现场踏勘复核要求 施工图设计人员必须进行现场踏勘,复核与设计有关的工作。 1、现场复核: 地质灾害治理范围、灾害体基本特征、明确保护对象; 治理工程布置地段和位置、工程结构形式; 评估治理工程施工可行性和治理预期效果。 复核基准点、地形图、剖面图与实地的吻合性,必要时应修测或补测。 对存在异议或疑问的应及时与勘查(可研、初设)成果编制人员沟通。 2、施工图设计定测: 现场查看工程布置位置的施工可行性,对各工程构筑物中轴线两端点、中心点等固定工程位置的测量关键点必须打桩标识(埋木桩或水泥桩并编号、补测其坐标、高程); 测桩和测量数据表作为设计交底资料之一。 补测施工图设计所需的各分部工程、结构变化部位、连接处等控制部位的大比例尺地形地质断面图。 3、施工条件复核: 地质灾害治理工程的永久和临时占地、施工用电、用水、原材料来源、施工弃渣堆放及相关费用、价格等进行调查,并与当地国土资源局、当地乡镇政府沟通、会商、协调,形成《施工图设计踏勘会商记录表》(附表),记录表附在施工图设计文件扉页后,作为施工图设计成果送审的要件。 (二)施工图细化深化设计 在初步设计方案的基础上,施工图设计应充分考虑施工现场条件、环境限制因素、原材料来源及实际价格因素,合理选择施工方法、工艺,合理安排工序及工期。 (三)施工图设计文件组成 由施工图设计说明(或设计报告)、施工图纸、设计计算书(另册装订)、施工图预算书(另册装订)等四部分内容组成,不得缺项。 施工图设计说明(或设计报告)与施工图纸可合订,扉页责任栏签字齐全,加盖公章,并附设计资质证书、委托书、勘查可研专家评审意见及修改说明、本单位专家组内审意见、施工图设计踏勘会商记录表等。

混凝土裂缝处理专项施工方案说明

目录 一、工程概况 (2) 二、裂缝分类及处理 (2) 三、裂缝产生原因分析 (2) 四、裂缝修补施工工艺 (4) 五、预防措施 (5) 六、裂缝修补验收 (6) 七、安全文明施工 (6)

混凝土裂缝处理专项方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点 3.在主体混凝土结构工程施工过程中,楼面板处出现微裂缝。为保证工程质量,满足主体验收创优条件,对本工程的裂缝进行专项处理。 二、裂缝分类及处理 1.宽度≤0.3毫米的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理。 2.宽度>0.3毫米的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面涂抹砂浆法处理。 3.不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理。 本工程结构若出现裂缝均按以上三类分别处理。 三、裂缝产生原因分析 1.混凝土早期强度高,七天内混凝土实际强度可达到混凝土理论强度的90﹪,水泥等级越高,细度越细,早强越高对混凝土开裂影响越大。混凝土由于自身较高的弹性模量和很低的抗拉强度在较小的外力和内力作用下应变就容易达到极限值。当压应力超过其抗压强度时,主拉应变超过其混凝土极限拉应变,混凝土即出现开裂。混凝土设计强度等级越高,混凝

土脆性越大,越容易开裂。 2.施工中过分振捣,模板、垫层过于干燥导致楼板裂缝 混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝土之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。 3. 上人过早施工、加荷导致裂缝 为了抢工期,赶进度,在刚浇好的现浇板上或混凝土尚处在初凝和终凝阶段,就任意踩踏,搬运材料,集中堆放钢管、钢筋模板等。过早的加荷引起不规则的受力裂缝。这些裂缝一旦形成,就难于闭合,形成永久性裂缝。 4.混凝土养护不当导致楼板裂缝 养护不当也是造成裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶结能力。过迟养护,混凝土表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。另外过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。 5.板筋下沉导致楼板裂缝 不重视保护板面上层负筋的正确位置,施工人员野蛮操作,任意踩踏钢筋,致使负筋下陷,保护层过大,浇筑前及浇筑中也不及时进行整修,减少了板截面的有效高度,使负筋起不到应有的作用,板的承载能力达不到设计的要求,从而导致楼板裂缝。 6.混凝土浇筑不及时导致楼板裂缝 在浇筑过程中混凝土供应不及时,造成楼板新旧混凝土出现冷缝,在混凝土强度形成过程中形成裂缝。 根据本工程实际情况,楼面板处出现微裂缝主要由于上人过早施工、加荷过早所导致。

路面修复施工方案

沥青路面维修专项方案编制: 审核: 审批: 2017年5月5日 一、编制依据 1、1 关于南五里路维修及质量缺陷路面返修签证。 1、2 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、工程概况 2、1因受施工车辆碾压遭到破坏,以下路面需进行维修,维修范围为南五里路从106国道至第一条减速带位置(包含环岛四周)、A3西侧原垃圾池附近破损路面、万华城A区与E区间小区出入口路面。 2、2维修面积约3100平方米 三、施工安排 3、1此次维修路段为交通要道,不可断交,故采取以下措施,路段分两幅进行摊铺,先进行路面的一幅宽度的施工,施工完成具备通车条件后再将剩余部分路面的施工。 四、施工人员配备及主要设备、工具 4、1.人员配备

4、2主要设备与工具 五、施工工艺及流程 5、1工艺流程:剔除面层—清理(包含受损基层)—管道井及路牙石

修整—铺设水泥稳定粒料—喷洒乳化沥青结合油—70mm厚中粒式改性沥青混凝土—快裂乳化沥青粘层—40mm厚细粒式改性沥青混凝土面层 5、2首先采用铣刨机剔除路面面层的上面层(厚度40mm),铣刨后,底面凡已松动的原沥青粒块应予挖除,底面如为光滑的表面则应予凿毛,局部低洼出用沥青混合料填平,夯实。铣刨时,应边铣刨边清扫路渣,便于铣刨机行走、找平。铣刨后,横向边口往往不整齐,可用切割机沿边线切割后,人工凿齐。扫除松动集料、尘土与积水,晾干。剔除完成后路面将清理干净。 5、3由监理、甲方代表、施工单位等各方确定路面修补位置,技术人员要把修补位置用粉笔画出来,然后用切割机将修补面积边线切出来,切缝深度一般要保证5cm左右。切边的主要目的就是保证坑槽壁垂直、槽边整齐。然后用挖掘机(破碎锤)将旧沥青路面挖除(挖至素土层),然后人工配合将坑槽内残留杂物清扫干净,分层铺设水泥稳定粒料并压实。 5、4管道井下沉处需将其四周的路面的面层及基层进行挖除后,如管道井有破损,需事先将管道井修复完成。同时将破损的路缘石(包括长度小于600mm)及井盖进行更换,曲线部位更换带弧度的路缘石。 5、5由于基层或土基变形,应先清除基层或土基的变形部分,采用水泥稳定粒料填补并使用1~2t手扶式小型振动压路机压实。 5、6喷洒乳化沥青用沥青撒布车将乳化沥青喷洒于整个摊铺面与槽壁接口上, 沥青混凝土下面层必须在基层验收合格并清扫干净、喷

裂缝处理施工方案

裂 缝 处 理 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位: 2011年12月 一、工程概况 1#楼和2#楼位于重庆市,该工程为一类建筑工程,地上33层,地下三层,建筑高度105.7m;住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。地下室为全现浇钢筋混凝土框架结构体系;结构设计使用年限50年;抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组

为第一组,建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别:丙类,基础形式为人工挖孔桩。 1#楼和2#楼工程在施工过程中,发现1#楼第一层至第六层和2#楼负二层至第五层局部墙柱和梁存在开裂现象,经委托方与现场监理协商后,决定对其具有代表性的墙、柱和梁进行裂缝安全性影响鉴定,为此,江苏南通三建集团有限公司委托重庆市建设工程质量检验测试中心对1#楼四层五根混凝土构件((1-B1)-(1/1-Y)/(1-1)轴线梁、(1-X)-(1-W)/(1/1-2)轴线梁、(1-B1)-(1-A1)/(1-6)轴线墙、(1-1)-(1-2)/(1-X)轴线墙和(1-4)/(1/1-Y)轴线柱)和2#楼三层五个混凝土构件((2-A1)-(2-C1)/(2-7)轴线梁、(2-A1)-(2-B1)/(2-19)轴线梁、(2-Y)-(2-B1)/(2-14)轴线梁、(2-14)/(2-D1)-(2-C1)轴线墙和(2-7)/(2-D1)-(2-C1)轴线墙)进行裂缝安全性影响鉴定。 二、编制依据 《重庆市建设工程质量检验测试中心鉴定报告》 三、处理方案 1、对1#楼和2#楼开裂的混凝土梁,建议采用灌浆法对裂缝进行封闭处理,灌浆前应对裂缝进行处理,其处理方法分为两种情况: (1)表面处理法:对于较细(小于0.3 mm)的裂缝,可用钢丝刷等工具,清除裂缝表面的灰尘、白灰、浮渣及松散层等污物;然后再用毛刷蘸甲苯、酒精等有机溶液,把沿裂缝两侧20-30 mm 处擦洗干净并保持干燥。 (2)凿槽法。对于较宽(大于0.3 mm)的裂缝,应沿裂缝用钢钎或风镐凿成“V”形槽,槽深与槽宽可根据裂缝深度和有利于封缝来确定。凿槽时先沿裂缝打开,再向两侧加宽,凿完后用钢丝刷及压缩空气将碎屑粉尘清除干净。 2、对江1#楼和2#楼开裂的墙和柱在裂缝部位采用采用压力灌浆法进行修补,修补材料应为改性环氧树脂类修补胶液。然后沿墙和柱长度方向两侧的水平方向粘一层200mm宽的碳纤维布,间距为200mm,如果墙和柱裂缝为竖向且裂缝形态为中大,碳纤维布长度为裂缝两边延伸各宽200mm,如果墙和柱裂缝为斜向,则碳纤维布长度为墙和柱长度方向两侧通长。碳纤维布粘贴完毕,在最外层表面涂刷粘结剂后应及时抛洒砂粒以提高与抹灰层的粘结力,然后表面用20mm厚1:3水泥砂浆封闭,在封闭时不应伤及已粘贴好的碳纤维布。 3、碳纤维布施工工艺

破除路面及恢复施工方案

破除路面及恢复施工方案 令狐采学 1、道路拆除 施工单位放出基槽开槽上口边线,报监理单位批准后,根据放线位置用路面切割机垂直切开路面,然后用挖掘机在路面切缝1.0m以外开挖,临切缝位置用人工挖除,防止扰动及破坏原有路面及路基。根据基槽的开挖深度要求,开槽边坡要放成台阶型,台阶平面长度不小于1.0m,高度不大于0.5m。2、路面恢复 结构施工完成经验收合格后进行道路恢复工作。 (1)由实验室根据施工土质确定土的最佳含水量及最佳干密度,路基0-80cm深度范围内最低压实度不不小于98%。(2)回填土内不得含有杂草、垃圾、腐植物等,土块不得大于10cm。回填部位与原有路基接茬处要做成梯形。 (3)夯实采用12t压路机,每层虚铺土厚度为20cm,每层的压实遍数,根据施工现场实验决定。每侧宽度大于原有路基宽度0.5m。 (4)石灰粉煤灰砂砾层施工,根据道路施工规范为保证二灰平顺,不离析,二灰接缝上下层错开50cm。混合料用12t压路机碾压后,轮迹深度不得大于5mm,并不得有浮料、脱皮、松散、颤动现象。石灰粉煤灰砂砾层压实成型后,施工区域封

闭,在潮湿状态下养护7天,养生后强度达到规范要求,方可进行面层施工。 (5)沥青混凝土路面施工,根据道路热拌沥青混合料路面技术规范要求:沥青路面施工必须接缝紧密,连接平顺,不得产生明显的接缝离析。上下层的纵缝应错开300mm~400mm以上,相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上(热拌沥青混合料路面技术规范P38)。摊铺前对新旧路面接茬处进行处理(接茬部位要垂直),将旧路面接茬处铺油前一天用清水清理干净,铺油时对接茬部位进行预热并用热沥青均匀的对接茬部位喷刷一遍油,随后铺热拌沥青混凝土,摊铺温度不低于110℃,整个路面铺完后,用12t振动压路机将路面碾压密实平整。 3、安全及文明施工 在施工的过程中,会给此路段的交通秩序带来较大影响,为保证正常交通秩序及交通安全,最大限度降低影响,采取下列措施,进行保障: (1)在施工处,设置规范明显的交通批示标志,提示过往车辆及行人注意交通安全,并设专人负责指挥。 (2)夜间施工,四周摆设红色标志灯及照明灯,间隔布置,警示过往车辆及行人。 (3)为防止施工现场扬尘污染,使用土方外运时施工标准的运土工具及机械,现场如有需要洒水降尘。 (4)要求所有施工人员,穿反光背心、戴安全帽,以保护其

相关文档
相关文档 最新文档