新沂合和百富城项目工程——施工单位 投标的回复 新沂市合和百富置业有限公司: 贵单位的《新沂合和百富城项目》邀请函,本单位已收悉,现对征询内容回复如下: 3.1工期: 营销中心工程,请建设单位分包,本单位不考虑施工。 多层及框架、地下室工期根据国家定额工期时间及建设单位具体工期要求双方协商确定。 3.1.3如果所承诺的施工工期未能实现,延误工期的赔偿金支付按5000 元/天计算。 3.2质量: 3.2.2如果投标项目未达到一次性验收合格的质量目标,扣除责任方违约金。 3.3安全文明施工: 3.3.1本工程安全文明施工目标初定为徐州市市级文明工地,如果未达到徐州市市级文明工地,违约金将按分部分项工程费×0.5% 计算。 3.4承包方式: 3.4.3土方、基坑支护分包工程,其总包管理费及配合费按分包工程结算价的 4 % 收取。 3.4.4土方工程、桩基工程、基坑支护、电梯安装工程等由招标方

直接分包。完成以上配合工作后,在工程完工结算时,贵方一次性向招标方收取按总价4%做为配合分包方工作及相关工程资料报验的费用,不再另行收取总包管理费、配合费及其他费用。 3.6.2经招标方认可的有资质的工程造价咨询单位审定的分部分项工程费+措施项目费+其他项目费的总额,扣除安全文明施工措施费、独立费后,贵方优惠让利幅度为 6 %,规费、税金按让利后分部分项工程费+措施项目费+其他项目费总额记取,工程变更及非独立费的经济签证均同比例下浮让利。 3.6.12本工程类别按09年江苏省建筑工程费用定额规定类结算3.7付款方式: 3.7.1本工程无预付款,工程进度款按节点分阶段付款,付款比例按各阶段已完成工程量的60%支付,单位竣工验收合格并取得单位工程竣工验收证明书,临时设施全部拆除,施工机具和材料全部退场并已清理干净后,付至已完合格工程量的85 %,贵方配合招标方办理完工程竣工备案相关事项后,付至已完合格工程量的95 %。工程结算经招标方委托有资质的工程造价咨询单位审定且工程完工总结算结束后付至完工总结算审定金额的95%,余款5%为保修款,以上付款不含甲供材料及设备金额。保修款,在保修期满后一次性无息付清。 3.7.3投标方能接受的以招标方合和百富工程中已建房屋抵扣工程款的额度为余款40%中10% 。 3.7.4办理工程招投标手续提供履约保证金,将用银行保函提供,

关于建设单位对工期问题的工作联系单的回复档

关于建设单位对工期问题的工作联系单的回复郑州牧业工程高等专科学校新校区建设指挥部: 我项目部于 2014年12月23日,接贵方《关于工期问题的工作联系单》,其具体内容说我项目部根据签订的施工合同,工期严重滞后并认为是我方责任。对此,我项目部对此提出异议,并一一解答。 一、我单位于 2014年6月20日接甲方通知。对外墙装饰及室内装饰重新进行二次设计。我项目部接通知非常重视,立即寻找专业设计队伍,并按甲方要求进行专项设计并在短时间内拿出方案提供给校领导进行论证,并与设计人员和校领导都其他院校参观考察,校领导多次到现场进行考察并组织二次会议对方案进行了论证,由于校领导的意见不统一。致使方案的反复变化,造成设计方案一直无法敲定,最后第一班二次专业设计人员的无奈退出而结束。 二、因二次设计方案无法确定造成整个工程的后续工作无法开展从而严重影响工程的施工进度。为此,我项目部非常着急,为追赶进度,经与校指挥部领导沟通,我项目部又委托康利达设计公司在原先定调的基础下重新进行方案设计。并最终于 2014年9月29日举行了校领导、指挥部、监理部、项目部和康利达设计公司参加图书馆新方案设计讨论会明确了最终的设计目标和方案的最终确定。又于 2014年9月30日在王校长、徐处长、贺教授、水处长、杜老师、监理人员和项目部人员举行二次会议,详细确定了做法,外观,花形等。外观灰麻大理石,一层灰麻蘑菇石,悬飘架同色铝单板及其室内详细方案的确定。三、我项目部根据最终确定的方案对原有的设计方案进行施工图设计,在设计计算过程中,发现荷载不够,向校领导汇报,后经校指挥部领导与总体设计的河南省建筑设计研究院有限公司设计人员复核,得知因新方案变动较大,外墙干挂石材

工程回复函格式

工程回复函格式 范本1 工程回复单 编号: 单位(子单位)工程名称 枞阳县荷风菀小区8#住宅楼 分部(分项)工程名称 主抄单位 枞阳县城莲花湖公园工程建设领导小组、枞阳建设工程质量监督站抄送单位 枞阳县建设工程监理有限公司 主要内容 8#住宅楼基础混凝土强度重新核算

内容: 2014年5月23日我方请设计单位关于8#住宅楼局部现龄砼强度不足进行重新核算及校审,认定8#住宅楼基础承台强度能满足设计要求。(附设计单位修改通知单) 施工项目(公章):项目负责人:经办人:2014年05月25日 监理意见: 负责人: 年月日 业主意见: 负责人:

年月日 范本2 工程回复函 湖南中大建设有限公司 收到你司2014年3月21日发来《龙华时代·财富广场5、6﹟楼抗拔桩增加钢筋用量联系函》,经我司工程部确认:5、6﹟楼设计为长螺旋的桩基础钢筋改为8根¢20(三级钢), 长度为9米,与原1—4﹟楼同桩型设计为7根¢14(三级钢) 不同。 我司成控部与你司相关负责人共同计算并协商,根据双方的合同,同意5、6﹟楼长螺旋抗拔桩增加钢筋价差157元/m3(含税),其他不变,具体数量以现场实际计量为准。 特此回复 永州市龙华投资置业有限公司 2014年3月27 日 范本3 工程造价优惠率问题回复函漳建价[2014]007号 福建弘安建筑有限公司: 你司提出的关于龙海市颜厝镇农村饮水安全项目-----II标段工程在结算中与审核单位福建正茂咨询有限公司在如何确定新增项目的优惠率问题上产生不同看法。我站组织相关专业人员,阅悉相关资料后现答复如下: 如何确定优惠率与如何使用优惠率是两个不同概念,前者如:如何确定K值;后者如:如何使用K值。

工程联系单管理规定

工程联系单管理规定 第一条工程联系单是在施工过程中,建设项目指挥部(即业主,以下简称指挥部)与参建单位、监理单位、设计单位之间相互来往的工程联系文件,是及时方便地处理工程建设中各种工程问题的记录文件。 第二条本规定规定了指挥部与参建单位、监理单位、设计单位之间在工程施工过程中通过工程联系单的方式开展相关协调工作的管理流程、要求与考核。 第三条指挥部设立综合组和专职资料员,负责日常工程联系单的分发、接收、归档等管理工作。 第四条指挥部向设计单位传递有关设计要求、图纸资料交付、设计更改或确认等方面的意见及建议,适用工程联系单。 第五条指挥部向施工单位及监理单位提出有关施工要求、质量监督、施工进度、验收等方面的意见及建议,适用工程联系单。 第六条指挥部通知设计单位、施工单位、监理单位工程建设的有关事宜或协调有关问题,适用工程联系单。 第七条工程联系单填写要求 (一)表格内容:编号、提出单位、送单位、填报单位、主题、性质、内容、起草人、签发人、时间等。 (二)工程联系单编号:按照指挥部统一编号填写,顺序号由资料员排列后确定,如“GCLXD-2013-XXX”; 工程联系单必须使用统一格式,见“附表”。 (三)工程联系单一般由各职能组专业人员负责填写,由指挥部副指挥长以上领导负责签发并加盖公章。

(四)如内容较多或为详细说明事宜,可采用文字或图片的附页形式。 第八条工程联系单的管理流程 (一)工程联系单是由各职能组专业人员负责起草,按指挥部留底、主送单位、抄送单位数量准备足够原件份数。 (二)工程联系单由各职能组长审核后,呈送至指挥部副指挥长以上领导签发。 (三)签发的工程联系单交由资料员统一编号后,由资料员于1小时内送达各接收单位。 (四)当工程联系单不需回复时,不进行跟踪处理,由指挥部资料员直接送达各主送、抄送单位,由接收单位专人进行签收。 (五)当工程联系单需要回复及闭环处理时,接收单位应在联系单所要求的时限内(原则上不超过三个工作日)予以书面回复。工程联系单起草人应对联系单回复情况进行跟踪,接到的回复材料要转交资料员一份。 (六)工程联系单需要回复的,一般由主送单位答复,需要抄送单位回复的,要在联系单中注明。 第九条如接收单位未按要求进行回复的,由联系单起草人立即向分管领导汇报,请分管领导督办,并在协调会或监理会等场合通报批评。如回复晚于规定时限三天以上的,给予500元/次的处罚。如经多次督促仍不回复的,给予2000元/次的处罚。 第十条指挥部资料员应做好工程联系单的收发记录并妥善保管留底原件和回复材料,建账登记。每半年向综合组进行资料移交 附《工程联系单》

工作联系单(带回执单)

工作联系单 (xx) 派单部门: 合同部 交单人协调事项交单日期____年__月__日送达部门工程部致工程部: 根据项目部 2014年9月至 2015年1月25日对业主预算计量资料的要求请提供以下资料: (一)经业主、监理、审计签字认可的计量资料。 (二)经设计签字认可的设计变更。 (三)经业主、监理、审计、设计签字认可的工程变更。 (四)经业主、监理、审计签字认可经济技术签证资料, (五)已完成工程断面及高程资料。 (六)已完分部分项工程报验认可资料及相对应的质量保证资料和检测资料。 (七)分部分项和单价措施项目清单附后。 以上资料敬请工程部尽请配合完善为xx。 项目经理签字 部门领导签字备注此单已于____年__月__日午时分送达部(办)同志。 接单人签字:

____年__月__日------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G318线G318遂宁市城区过境改线及配套设施工程配套道路建设第四标段项目部 工作联系单 (xx) 派单部门: 合同部送达部门: 工程部协调事 项致工程部: 根据项目部 2014年9月至 2015年1月25日对业主预算计量资料的要求请提供以下资料: (一)经业主、监理、审计签字认可的计量资料。工程联系单(塔吊基础施工确认函)

工程联系单 编号:

附件1: 塔吊平面布置及型号说明: 2# T CT7020 R=70m t- 1# TC6016A R=60m ■+ 惊合!k 弭郛耳 亂騒耘£鼻毗:-观. 』 - “ - ?~ 一— [ VJ 1 1 3# T C6C16A R=6Cm I 1 \ 4# T CT7C20 R=70m

附件二: 塔吊基础做法: 1 、TC6016A塔吊基础为6500>6500X1400 (厚),塔吊基础顶面标高同结构底板顶标高;混凝土采用同筏板基础相同标号的C35P6昆凝土;塔吊基础底部配筋为C25200的三级钢,上部配筋为C25200的三级钢,基础上部钢筋与筏板配筋重合部位采用塔吊基础配筋(筏板配筋为单层双向12(14)150的三级钢),不重复配筋,筏板钢筋直锚预留在塔吊基础。塔吊基础封边构造钢筋采用 C12200的三级钢,拉结钢筋采用12500的三级钢,塔吊基础四周预埋300x3 的止水钢板。 塔吊基础施工前先进行垫层及防水施工。 2 、TCT7020塔吊基础为6250>6250X1350 (厚),塔吊基础顶面标高同结构底板顶标高; 混凝土采用同筏板基础相同标号的C35P6混凝土;塔吊基础底部配筋为C25120的三级钢,上部配筋为C25120的三级钢,基础上部钢筋与筏板配筋重合部位采用塔吊基础配筋(筏板配筋为单层双向14150的三级钢),不重复配筋,筏板钢筋直锚预留在塔吊基础。塔吊基础封边构造钢筋采用C12120的三级钢,拉结钢筋采用16500的三级钢,塔吊基础四周预埋300x3的止水钢板。 塔吊基础施工前先进行垫层及防水施工。

工作联络回复函公函.doc

工作联络回复函公函 贵司于x年x月x日所发工作函现已收阅,秉着相互体谅、客观公平的宗旨,现就贵司所函问题作出如下回复。 贵司在函告中宣称我方未按照x年x月x所签订《xx租赁合同》(简称“合同”)第②③④条规定,认为我方既违反合同约定、又违反法律规定。对此,我方认为贵司完全是违悖常理、规避事实,纯粹是藐视合约和法律的无理取闹之举。理由有如下几点: 1、“合同”规定,如乙方的装修方案可能对租赁物主体结构构成影响,则必须经甲方书面同意后方能进行施工。何为租赁物的主体结构呢?按照《建筑法》、《城市房地产开发经营管理条例》相关法律规定,租赁物的主体结构是指在房屋建筑中,由若干构件连接而成的能承受作用的平面或空间体系。主体结构要具备足够的强度、刚度、稳定性,用以承受建筑物上的各种负载。建筑物主体结构可以由一种或多种材料构成,建筑物的主体工程是建筑物工程的重要组成部分。请问我司在车站一些建筑物的附属物上隔几面墙、砌几面砖,算得上影响车站的主体工程吗?是不是危及到车站的倒塌安全呢?答案显现是不攻自破的,我们在xx上适当的改造和装修完全不存在影响租赁物的主体结构,因此也不存在经甲方书面同意后方能进行施工这一说法。既然我们的改造不需经甲方的书面同意、只是向甲方备案而已,那么向甲方备案的时间可前可后,何况我们在施工时就及时以“工作

联络函”的形式向甲方予以了汇报。再就是我们的施工长大二个多月之久,请问甲方在得知我方施工的这段时间内为何不出面予以干涉和制止呢?而到如今来扯这些麻烦,给我方的感觉似乎有些牵强附会、无理找茬的味道。 2、上次我方在复函贵司时,就明确地指出贵司已严重违约。自合同签订日起,交付我司使用的建筑物是未合格验收的标的物,贵司交付我司使用的建筑物都未按法律规定合格验收,请问是不是违章建筑物呢?该物业本身就是未合格验收的违章建筑物,请问我方的适当装修和改造,又怎能称得上是违反合约而进行的违章建筑物呢?充其量也只能说是五十步笑一百步罢了。真的希望贵司能擦开双眼正视事实的本质,不要轻下言语和结论,既伤情面,又违背合同的本质约定。 3、贵司称我方擅自改建为物流中心工程,简直是睁眼说话不打草稿,请问贵司的所作所为违反了多少合约规定呢?既不按合约规定交付我司正常运营的“xx公司”,又不负责与xx镇政府积极沟通和协调。时至今日,xx现已开通的省内外客运专线究竟有几条线路呢?贵司信誓旦旦所约定的“确保所有途经洪梅、并在zz境内经营客运的车辆务必进入洪梅汽车客运站,由乙方统一管理”的诺言又实际兑现了几句呢?还是我司想方设法、求爷爷告姥姥才有了今日公交初步进站的局面。请问贵司按合同约定倒底为我方做了多些实事呢?请问贵

回复工作联络函范文工作联系函的格式

回复工作联络函范文工作联系函的格式格式: 函可以从不同角度分类: 函的格式:由于函的类别较多,从制作格式到内容表述均有一定灵活机动性。主要介绍规范性公函的结构、内容和写法。 首部。主要包括标题、主送机关两个项目内容。 正文。其结构一般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。 结尾。一般用礼貌性语言向对方提出希望。或请对方协助解决某一问题,或请对方及时复函,或请对方提出意见或请主管部门批准等。 结语。通常应根据函询、函告、函商或函复的事项,选择运用不同的结束语。如“特此函询(商)”、“请即复函”、“特此函告”、“特此函复”等。有的函也可以不用结束语,如属便函,可以像普通信件一样,使用“此致”、“敬礼”。

结尾落款。一般包括署名和成文时间两项内容。署名机关单位名称,写明成文时间年、月、日;并加盖公章。 写作要点 准确。商务信函的内容多与双方的利益有着直接的利害关系,因而要完整、精确的表达意思,用于乃至标点符号都要做到准确无误,以免造成不必要的麻烦。 简洁。在做到准确、周到的前提下,应用最少的文字表达真实的意思,不能拖沓冗长。 具体。信函所要交待的事项必须具体明确,尤其要注意需要对方答复或会对双方关系产生影响的内容,绝不能语言不详。 礼貌。要掌握礼貌、得体的文字表达方式,以有利于双方保持良好的关系。 体谅。要学会换位思考,能够站在对方的立场上思考问题。这样容易获得对方的认同,有利于双方达成有效的沟通。 参考资料:

工作联系函一般用于各个公司之间相关事务的商讨,即公司之间的正式通信。一般发工作联系函都是一个公司有事要求另一个公司做,或者有什么问题需要联系对方公司,而工作联系函就相当于是正式的文件。电话联系固然可以,但是工作联系函才是最正式的方式,而且也方便双方记录。 工作联系函由首部、正文和尾部三部分组成。其各部分的格式、内容和写法要求如下: (一)首部。主要包括标题、主送机关两个项目内容。 1、标题。公函的标题一般有两种形式。一种是由发文机关名称、事由和文种构成。另一种是由事由和文种构成。 2、主送机关。即受文并办理来函事项的机关单位,于文首顶格写明全称或者规范化简称,其后用冒号。 (二)正文。其结构一般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。

建设单位工程通知单回复函

建设单位工程通知单回复函 -------大堂装修存在问题需甲方即刻解决的事项 内蒙古中银房地产集团股份有限公司: 一、在合同五.1条款里,本合同采用总价控制方式,装修(含电气),总控价在240万元以内,空调、地暖、消防、防火卷帘安装工程总控价在50万以内。也就是说这俩大项不得超过总价290万元,而现场是实际发生额已经达到290万元左右。大堂装修总价会达到340万元,超过合同总价控制价40%。设备安装(包括主灯)实际发生额应为60万元左右,超合同价总控价的12%左右。除此以外还增加了售楼装修、样板房的设计和施工,中银29层卫生间改造、LED屏及其他签证约为30元左右。遵照《中华人民共和国合同法》,我司要求贵公司变更合同或追加补充合同。 二、关于延误工期:合同竣工日期:2014年11月5日。我司收到的第一张材料认价单为2014年11月25日。大部分材料认价单都在2014年11月5日以后,(石材进场11月6日,石材认价单签订日期11月7日)。至今为止还有未签订认价的材料。因此延误工期首先是贵公司造成的。每天就知道要施工方的竣工日期及进度安排,就不问问这中间存在什么问题,如何解决问题。只有甲乙双方坚持互惠互利的原则,大堂装修才能早日竣工投入使用。 三、我司垫资合同为二个月,甲方大宗材料认价都在11月

中旬。我司从第一期周报到现在,周周都催加快认价速度。甲方延误了我方的资金周转期,至今为止还有外加工的材料未定,仍然有其他项目再增加。贵公司说的50万元工程款,实际上是借款,利息7.5万元,工程决算时一并结算。 四:说工人到甲方办公楼及售楼中心围堵领导讨要工资之事。首先申明不是我司工人,我司没有与这些人有任何协议,但我司曾跟甲方沟通过可能发生的事态,可结果回答是“闹就闹吧”“谁怕谁呀““打官司能打得过杨总”。我司是来施工的,而不是来打官司的。 五、关于我司承接一层样板房工程,样板房的设计图,是贵公司从多家设计公司中挑选出来的。设计图和施工图,甲方未付半毛钱,无功劳动,免费服务。施工中:泡砖时砖面结冰,贴墙砖出现游砖,滚乳胶漆起泡,每天温度器在零下8-10°,气温实在太低无法施工,豆腐碴工程我司不做。工程部工程师们都看到了,并同时拍了照。烧炉子、小太阳、油汀都没用,大堂到处窜风,墙体冰凉,不具备冬季施工条件,无法排出完整的合理的进度计划。 六、关于12月27日开门事,12月26日晚上工程部石部长打电话给王敏,要求27日上午开门,王敏出差在外与石部长沟通好了,有关开门和换锁事项,但不知道为什么甲方要纠结这种小事。 七、由于12月10日锁大门事件的发生,我方想跟领导好好

工作联络回复函

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 工作联络回复函 以下是小编给大家整理收集的工作联络回复函,欢迎阅读参考。 工作联络回复函1 致:xx公司 贵司于x年x月x日所发工作函现已收阅,秉着相互体谅、客观公平的宗旨,现就贵司所函问题作出如下回复。 贵司在函告中宣称我方未按照x年x月x所签订《xx租赁合同》(简称合同)第②③④条规定,认为我方既违反合同约定、又违反法律规定。对此,我方认为贵司完全是违悖常理、规避事实,纯粹是藐视合约和法律的无理取闹之举。理由有如下几点: 1、合同规定,如乙方的装修方案可能对租赁物主体结构构成影响,则必须经甲方书面同意后方能进行施工。请问我司在车站一些建筑物的附属物上隔几面墙、砌几面砖,算得上影响车站的主体工程吗?是不是危及到车站的倒塌安全呢?答案显现是不攻自 1 / 10

破的,我们在xx上适当的改造和装修完全不存在影响租赁物的主体结构,因此也不存在经甲方书面同意后方能进行施工这一说法。既然我们的改造不需经甲方的书面同意、只是向甲方备案而已,那么向甲方备案的时间可前可后,何况我们在施工时就及时以工作联络函的形式向甲方予以了汇报。 3、贵司称我方擅自改建为物流中心工程,简直是睁眼说话不打草稿,请问贵司的所作所为违反了多少合约规定呢?既不按合约规定交付我司正常运营的xx公司,又不负责与xx镇政府积极沟通和协调。时至今日,xx现已开通的省内外客运专线究竟有几条线路呢?贵司信誓旦旦所约定的确保所有途经洪梅、并在zz境内经营客运的车辆务必进入洪梅汽车客运站,由乙方统一管理的诺言又实际兑现了几句呢?还是我司想方设法、求爷爷告姥姥才有了今日公交初步进站的局面。请

工作联系单回复函

工程名称:那曲市人民医院改扩建工程编号: JSGK-001 主题 回复部门江苏冠科建设工程有限公司主送部门陕西建工第五建设集团有限公 司 联系形式√告知□需答复日期2019年9月30日 陕西建工第五建设集团有限公司: 贵司于2019年9月30日通知我司的工作联系单,经我方阅悉,现回复如下:1、病房装饰装修必须提供样板间,待样板间经各方认可后以样板间为依据进行其他病房装饰装修施工。 回复:我方严格按照甲方提供的施工图纸进行施工,如现在再做样板间待各方验收后在施工的话,我方施工工作将停滞不前工期将无法保证。 2、病房输液轨道必须要求暗转。 回复:我方已在设计院二次对病房深化时现场提出因天花吊顶已贴消防管道底部,没有暗藏轨道空间已无法调整。 3、你方深化设计部分必须尽快报甲方、设计、监理审核认可,依据认可后深化图纸进行装修装饰施工作业。未经甲方、设计、监理审核认可。你方任意改动原图纸内容造成的反工费用由你方承担。 回复:我方严格按照甲方提供的施工图纸施工,不存在改动;局部无法实现的部位应由甲方与设计院沟通方案交于我方。 4、装饰装修所用需要二次检验的材料必须经二次检验合格后方可投入使用。 回复:我方所用主材及辅材均为国标产品并有原厂出具的检测报告,且主材已经业主方封样同意使用;一般强制检测材料检测周期为30个工作日,如等检测结果出来后再使用我方将无法开展下一步工作。 江苏冠科建设工程有限公司 2019年9月30日

工程名称:那曲市人民医院改扩建工程编号: JSGK-002 主题 回复部门江苏冠科建设工程有限公司主送部门陕西建工第五建设集团有限公 司 联系形式√告知□需答复日期2019年9月30日 陕西建工第五建设集团有限公司: 贵司于2019年9月30日通知我司的工作联系单,经我方阅悉,现回复如下:个别未安装喷淋头现正在进行安装,预计2019年10月1日前安装完毕。需抹灰及剔凿的地面已经安排作业。防火门只影响局部无法收口,不存在大面积影响装修施工问题(防火门下月中旬进场安装)。走廊天花漏水部位正在处理,不影响装修下一步作业。 回复:我方预计10月4日进行2—3层石膏天花封板,请相关单位极力配合完成天花隐蔽工程,如因其他专业对我方天花封板造成损坏及延误所产生的后果我方不予承担;防火门未安装我方公共区域墙面饰面板无法准确排版,存在饰面板大小不一及收口不严等现象;我方预计10月1日开始安装墙面面层如不能再此之前解决好漏水问题,因此产生的后果与我方无关。 江苏冠科建设工程有限公司 2019年9月30日

物管部回复函

回复函 致:广州百信广场物业经营管理有限公司 事由:关于对拆除广告画及做好空调室外机保护的回复 贵司发出的工程[2010]004号函已收到,现我施工单位对该函提出的问题给予以下回复: 1、现已拆除的广告画,大部分被施工队现场利用,以后拆除的广 告画,按物业部要求处理。 2、外墙施工期间,我施工单位会安排专业人员对空调室外机进行 防护处理,请租户及物业部放心。 福建亨立建设集团有限公司 百信广场整饰工程项目部 2010-3-26

回复函 致:广州百信广场物业经营管理有限公司 事由:关于施工造成商铺受损通知的回复 贵司发出的工程[2010]008号函已收到,对于通知内容三项赔偿,我司请贵司体谅,并对实际情况作为分析。从本项目开工以来,在施工过程中对于防渗漏、防水、防火等本项目做了大量工作,在这么大面积的空间,有些地方根本上是没方法防护或加固。当然,在施工中存在做不到位或意想不到的地方,请贵司谅解。从现在起,本项目部加强防护措施,做好各项工作,并教育工人文明施工,按进度完成任务。 福建亨立建设集团有限公司 百信广场扩建改造工程项目部 2010-4-24

回复函 致:广州百信广场物业经营管理有限公司 事由:关于金饭碗酒家餐厅天花多处漏水的回复 贵司发出的工程[2010]009号函已收到,我司自从3月5日开工至今,对本项目安全防护、防火、临边洞口防护、防渗漏等项做了大量工作。当然,在施工过程中存在一些想象不到或防不胜防的地方,请贵司领导理解和原谅。对于金饭碗酒家对天花漏水的投诉,我司请贵司派专人与本项目人员到现场体察实情,了解情况后作为决定。 福建亨立建设集团有限公司 百信广场扩建改造工程项目部 2010-4-24

工程回复函

工程回复单单位(子单位) 工程名称枞阳县荷风菀小区1#、5#住宅楼 分部(分项) 工程名称 主抄单位枞阳县城莲花湖公园工程建设领导 小组、枞阳建设工程质量监督站 抄送单位 枞阳县建设工程监理有 限公司 主要内容1#、5#住宅楼基础混凝土强度重新核算 内容: 2011年5月23日我方请设计单位关于8#住宅楼局部现龄砼强度不足进行重新核算及校审,认定1#、5#住宅楼基础承台强度能满足设计要求。(附设计单位修改通知单) 施工项目(公章):项目负责人:经办人:2011年05月25日 监理意见: 负责人: 年月日业主意见: 负责人: 年月日

工程回复单单位(子单位) 工程名称枞阳县荷风菀小区8#、10#住宅楼 分部(分项) 工程名称 主抄单位枞阳县城莲花湖公园工程建设领导 小组、枞阳建设工程质量监督站 抄送单位 广东建设工程监理有限 公司 主要内容8#、10#住宅楼基础承台混凝土强度重新核算 内容: 2011年5月23日我方请设计单位关于8#、10#住宅楼局部现龄砼强度不足进行重新核算及校审,认定8#、10#住宅楼基础承台强度能满足设计要求。(附设计单位修改通知单) 施工项目(公章):项目负责人:经办人:2011年05月25日 监理意见: 负责人: 年月日业主意见: 负责人: 年月日

工程回复单单位(子单位) 工程名称枞阳县荷风菀小区10#住宅楼 分部(分项) 工程名称 主抄单位枞阳县城莲花湖公园工程建设领导 小组、枞阳建设工程质量监督站 抄送单位 枞阳县建设工程监理有 限公司 主要内容10#住宅楼基础混凝土强度重新核算 内容: 2011年5月23日我方请设计单位关于10#住宅楼局部现龄砼强度不足进行重新核算及校审,认定10#住宅楼基础承台强度能满足设计要求。(附设计单位修改通知单) 施工项目(公章):项目负责人:经办人:2011年05月25日 监理意见: 负责人: 年月日业主意见: 负责人: 年月日

工程上纠纷回复函模板

工程上纠纷回复函模板 XXX有限公司:贵司来函惊悉,本项目签约至今贵司已累计支付我司款万元,而我司也依约积极进行生产制造并及时交货可见双方前期履约完全是顺畅的而...为推进此项目的后续履行现针对贵司来函主要内容回复如下只有在贵司对以上两项回复认可的情况下我司方可提供后续履行方案帮助贵司走出困境具体履行方案内容如下。 随着住房需求不断上升,人们对工程的热衷度也不断上升 ,纷纷投入工程建设、软硬件安装等,随着工程参与率的不断提升,工程上纠纷量也不断增加,人们对工程上纠纷回复函更是一头雾水,下面请跟随一起来学习了解一下吧。 ▲ 关于项目工程的回复函 XXX有限公司: 贵司来函惊悉! 本项目签约至今贵司已累计支付我司款万元,而我司也依约积极进行生产制造,并及时交货,可见,双方前期履约完全是顺畅的。而到货后我司积极组织 而并未因贵司未依约付款而延后、拒绝履行,安装竣工后贵司不但未补付前期欠款,而且也未积极支费与我司协调申请验收,致使工程整体停滞。贵司复函称 万元数额属实,但所谓已付款%不妥,如前所述,贵司所付为定金(近总额)5%,货前款( 总额)45%,其付款性质是前期根据履行进度已明确得出说明的,是不可单方随意修改的。 我司对贵司履约过程中阶段性资金紧张表示理解,考虑到双方的合作友谊对前期欠款并未反复提及。事隔数月,贵司来函协商修改原合同付款方式而对前期欠款一字未提,考虑到贵我双方后续合作,我司破格在贵司本未依原付款 方式履行的前提下,仍最大限度地支持贵司,函复修改方案,可见,我司对合作友谊的珍视,对贵司项目的高度重视。然而,贵司又函称中止

的履行,并仍依原合同付款方式执行,我司对此深表遗憾!我司尽全力支持贵司继续履约,而贵司却不顾我司经营困境,未与我司充分协商、沟通情况下单方武断地通知中止部分履行,此种做法又怎能让我司接受?我司收到 定金后依约生产并早已产成,而中止履行将造成仓储、改制、部件致损等巨额损失。贵司函称依原合同付款方式执行,而时至今日,我司也未收到贵司前期所欠货款、安装费共 万及申请验收所需的检测费,而无相应资金,我司又如何协助贵司申请电梯验收? 曾与贵司高层探讨“中止 履行,结清所有款项”方案的可行性,而最终未能达成一致。 贵司再次函称以付款困难为托词终止合同更让我司感到震惊,以托词来游戏合同履行进度,其不得不让我司对贵司后续合作的诚信履约能力表示质疑。 为推进此项目的后续履行,现针对贵司来函主要内容回复如下; 一、贵司资金紧张造成工程停滞,引起一系列的不良影响及经济损失的索赔完全是由贵司经营不当,组织不力所致。我司对贵司经营处境表示理解、同情。望贵司对照合同,客观分析合作过程我司对贵司的支持与协助,端正态度、积极协调、充分沟通,以实际行动珍视、维护双方长期的合作友谊。 二、贵司复函以“付款困难为托词”终止合同的决定是不负责任的。资金状态良好而虚称“资金紧张”中止直至终止履行,其将会严重影响贵方合作关系,造成贵司不必要的巨额损失,严重降低贵司在业界的良好信誉,望贵司慎重研究,收回终止合同的决定。 三、只有在贵司对以上两项回复认可的情况下,我司方可提供后续履行方案帮助贵司走出困境。具体履行方案内容如下: 1、贵司收函后五日内先行补付前期所欠款、安装费共计 万元,支付申请电梯验收所需的检测费,我司收到上述款项后积极组织安装调试人员进行调试,内部检测工作。 2、贵司收函后十日内开具剩余设备货款、安装费共

工作联系单回复单

工作联系单回复单 工程名称:中移(苏州)研发中心一期一阶段工程编号:复函主题关于A3区域地下室顶板钢筋安装质量事宜 抄送单位江苏建科建设监理有限公司 复函单位中国建筑第六工 程局有限公司 项目经理 日期2015-08-20 信息中心苏州项目(项目部): 我方接到编号为信息港-建科监理A.0.101-1508127的建设单位工作联系单,核查项目管理工作后作出如下回复,请予以复查。 内容: 在A3区域墙、梁、板钢筋绑扎施工过程中,由于班组施工指挥人员的失误,误将剪顶部暗梁内的腰筋按墙体水平筋绑扎,将12C14绑扎成6C12,在砼浇灌 前我项目部已责令施工办组对暗梁腰筋进行拆除换筋处理,已按图纸中要求整改到位。

工作联系单回复单 工程名称:中移(苏州)研发中心一期一阶段工程编号: 复函主题关于C01食堂工程首层餐厅与门厅之间玻璃隔断形式调整事宜抄送单位江苏建科建设监理有限公司 复函单位中国建筑第六工 程局有限公司 项目经理 日期2015-08-24 信息中心苏州项目(项目部): 我方接到编号为信息港-建科监理编号:C1-建的建设单位工作联系单,核查项目管理工作后作出如下回复,请予以复查。 内容: 关于取消6个M1525-1,改为固定玻璃隔断,在距17轴、19轴1500mm处增加两个2000m宽通道事宜,在二次装饰施工中,我项目部按此通知要求执行更改。

工作联系单回复单 工程名称:中移(苏州)研发中心一期一阶段工程编号: 复函主题关于C01食堂工程首层餐厅与门厅之间玻璃隔断形式调整事宜抄送单位江苏建科建设监理有限公司 复函单位中国建筑第六工 程局有限公司 项目经理 日期2015-08-24 信息中心苏州项目(项目部): 我方接到编号为信息港-建科监理编号:C1-建的建设单位工作联系单,核查项目管理工作后作出如下回复,请予以复查。 内容: 关于取消6个M1525-1,改为固定玻璃隔断,在距17轴、19轴1500mm处增加两个2000m宽通道事宜,在二次装饰施工中,我项目部按此通知要求执行更改。

建设工程合同标后履行整改通知回复函

合同履约整改通知书回复函 致:XXX建设工程招标投标管理办公室: 由我单位施工的XXX工程,在贵单位XXXX年XX月XX日例行的建筑施工现场市场行为质量安全标准化检查中发现以下问题: 1、项目经理不在岗 2、未提供项目班子管理人员社保证明等有关资料 贵单位严格依法规范建筑市场管理,对我工单位存的的问题及时批评、指导,下发的建招【XX】XX号合同履约整改通知书,我项目部高度重视,及时针对上述问题,项目部将情况向贵招办汇报如下: 1、项目经理不在岗。贵办检查当天项目经理周海亮因单位学 习未在岗,学习完成后将及时到岗,并严格遵守岗位责任 制、认真履行带班职责,减少外出,切实将各项任务落实 到实处。有特殊情况必须向业主、监理请假。 2、未提供项目班子管理人员社保证明等有关资料。因我项目 部资料管理不到位,未能及时将相关资料归档,现将管理 人员社保证明等缺项资料整理提交贵办查阅。 由此次的检查发现,我项目部在管理上仍有不足,管理人员岗位职责有待提高。贵办就我项目部管理的工地检查出的问题,项目部虚心接受,提高管理效率,加强岗位人员责任,并严格按照相关法律法规及住建部《工程质量治理两年行动方案》、市住建局《关于进一步加强建设工程项目标后履约监管工作意见》等文件的要求,积极检查自身问题,认真归档各项文件。

望贵办对我单位承建的XXX工程进行整改情况审核,莅临指导,十分感谢! XXXX公司 XXXX项目部 2016年1 月 6日 审核单位: 审核人: 审核日期: [温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好 找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注]

工程联系单(正式版)

新疆阿拉尔盛源热电2 X 350MV 机组工程 工程联系单 编号:SDE PCI-C01-ZH-009 项目名称:阿拉尔盛源热电2X 350MW 机组工程 日期: 主送:山东电力建设第一工程公司、济南振华、徐 州基 桩、新力公司 主题:8月份进度计划下发和对上报计划的相关要求事宜 内容: 抄送: 为促进阿拉尔盛源热电(2X 350MWZ 机组工程顺利进展,充分利用2011年入冻前9-12 月份的100天施工黄金时间,我单位将组织参建各方开展“百日会战”活动。协调项目各 方,统一思想,明确目标,群策群力,有效组织项目资源,调动项目的积极性,大干一百 天。现将《阿拉尔盛源热电2X 350MW 机组工程“百日会战”活动策划书》报于你单位, 请于2011年8月29日前提出相关意见。 附件:《阿拉尔盛源热电2X 350MW 机组工程“百日会战”活动策划书》 专业工程师: 单位(公章) 负责人: 主送单位回复意见: 单位(公章) 年 月 日 说明:回复与否:需回复【VI 不需回复:【】主送与主办单位意见应在收到本单 2日内签单 专业工程师: 负责人: 表号:SYRD-C01

新疆阿拉尔盛源热电2 X 350MV 机组工程 工程联系单 说明:回复与否:需回复【VI 不需回复:【】主送与主办单位意见应在收到本单 2日内签单 编号:SDE PCI-C01-ZH-009 表号:SYRD-C01 项目名称:阿拉尔盛源热电2X 350MW 机组工程 日期: 主送:山东电力建设第一工程公司、济南振华、徐 州基 桩、新力公司 抄送: 主题:8月份进度计划下发和对上报计划的相关要求事宜 内容: 根据2011年7月28日监理组织的8月份进度计划评审会议评审结果,现对8月份进 度计划进行相应调整,并下发你单位;要求你单位本月组织好人力、机械、材料严格按此 计划执行。另为规范、严肃计划管理,规定从 9月份开始月计划执行正式报审制度;计划 具体内容和格式不变,需在首页填加报验表,报验表签字盖章。 附件:1.《2011年8月份重点工作计划》 2. 《工程计划报审表》 专业工程师: 主送单位回复意见: 单位(公章) 负责人: 单位(公章) 专业工程师: 负责人:

关于要求切实加快施工进度的函的回复

关于要求切实加快施工进度的函的回复 致金华市住房和城乡建设局: 由我公司负责施工的金华市体育中心金属屋顶外维护工程,再2011年9月13日接到贵局的开工令以后,立即组织管理和施工人员进入现场,但是因为体育馆总包单位负责施工的主檩条还没有开始安装,体育场总包单位钢结构主桁架钢开始安装,所以三个场馆都不具备开工条件,我司也立即发出工程联系单要求开工时间予以顺延。 为了保证后续各工种能顺利展开施工,我司与2011年10月初和12月中旬再体育馆和游泳馆安装主檩条的同一时间,开始了此檩条的安装工作,但是由于2012年1月至3月期间金华市天气连续雨雪,(约2个月)。给屋面施工进度造成严重影响,一至于工期滞后,为了响应金华市人民政府第15次常委会议提出的体育中心工程必须在6月30日前全面完工并交付使用的总体要求,我司也采取了在晴好天气赶工加班的一系列措施,至今游泳馆已完成工程量大的95%,而体育馆屋面天沟虹吸系统及面板也已经施工完成,屋面达到断水效果,不会影响到两馆室内各种设施。 体育馆侧网架部位因幕墙龙骨和钢结构主檩条交接处标高和弧度存在巨大 差异,而屋面板作为最后一道工序,必须满足防水盒外形美观的要求,我公司本着精益求精的精神,重新制作侧网架部位的安装方案,希望能够消除幕墙龙骨和钢结构檩条的标高差异,因难度较大,我司将尽最大努力,力争在4月中旬完成两馆全部施工任务。 另体育场主体钢结构至3月28日还没有全部卸载完成,我司东、西两区次檩已经安装部分完成,屋面地板材料也全部到场,等卸载完成后再进行地板和屋面板的工作,因钢结构卸载延迟,所以体育场屋面施工工期也应该相应顺延,并且体育场屋面为敞开式,屋面施工队整体施工影响不大。 按照市委市政府及建设局领导要求,在确保质量和安全的前提下,我司会 在接下来的施工中,组织精干管理班子和加强施工力量,全力以赴,克服各种不利因素影响,保证按期完成屋面工程的施工任务。

工程质量举报回复的函

关于《乐雅高速公路第二标段施工偷工减料问题举报》的回复函 四川省交通运输厅工程质量监督局: 您好,你局《XX高速公路第二标段施工偷工减料问题举报进行调查》的函我已收悉,我项目对此高度重视并成立了相关调查小组,对举报问题进行调查,对你局所要求的问题和调查结果如下: 一、XX标段共有三个预制场,所涉及的有16米小箱梁、20米小箱梁以及30米T梁、50米T 梁等几种规格。其中箱梁共有654片(16米小箱梁250片,20米小箱梁404片)、T梁共有80片(30米T梁70片,50米T梁10片)具体详见附表《TJ2梁板预制生产场地统计》。涵洞47道(具体见附表《乐雅路TJ2标涵洞、通道盖板预制工区统计表》)。 二、对于举报材料所述涵洞基础墙身钢筋只有设计的百分之三十至五十的问题,我项目查阅了相关图纸和规范,证明我标段设计的所有涵洞基础涵台均采用C20片(卵)石混凝土,墙身采用C20混凝土,设计图纸显示采用素混凝土或片石混凝土,设计上没有钢筋,因此投诉所说情况不属实。 三、对于投诉函所述T梁涵洞盖板等构筑物偷工减料等问题,我项目在收到你局调查函后委托第三方检测机构对各涵洞的结构物尺寸,混凝土强度,涵洞盖板钢筋数量及保护层等等进行了检测,检测结果证明涵洞等隐蔽工程的结构物尺寸符合设计规范要求、钢筋数量及保护层等符合设计规范要求。第三方检测机构对小箱梁、T梁等梁体几何尺寸进行了测量,检查结果均满足设计规范要求,并对小箱梁、T梁等进行了钢筋和保护层及混凝土强度进行了检测,检测结果均满足设计规范要求。 附:《TJ2梁板预制生产场地统计》 《XX路TJ2标涵洞、通道盖板预制工区统计表》 箱梁、T梁钢筋构造图 涵洞构造图 隐蔽工程施工图片资料 XX高速TJ2标段项目部

工程施工联系单范本-全部1(回复)

工程施工联系单 工程负责人:施工员:经办人:第页在施工过程中,发现图纸仍有差错或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。本联系单一式四份

内蒙古建设监制 工程施工联系单 工程负责人:施工员:经办人:第页在施工过程中,发现图纸仍有差错或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。本联系单一式四份 内蒙古建设监制

工程负责人:施工员:经办人:第页在施工过程中,发现图纸仍有差错或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。本联系单一式四份

本联系单一式四份 内蒙古建设制