1、预先对压接管的污垢,防护油进行清洗,可使用汽油、棉纱,

禁止使用有腐蚀性的强酸、碱及其它化学溶剂。

2、核对压接管的内、外直径及长度与设计是否相符,核对压接管

模子与压接管是否相匹配。

3、使用剥刀剥切导线时,严禁损伤钢芯,以免破坏导线强度。

4、量取压前及压后对面尺寸及长度,填写压接记录。内容包括:压前铝管外径:长度压后铝管对边距:长度

压前钢管外径:长度压后钢管对边距:长度

5、压接线记录填写清楚、准确:

如:10#大号侧上相(中、下相)铝(钢)压后尺寸6、压接完毕后检查压接管的弯曲度不能超过管长的2%压接管出

口刷红漆,其长度为1cm。

7、压接模的使用型号:

(1)、导线耐张管:铝:45 钢:16

压后标准尺寸:铝:38.82 钢:13.96

(2)、导线直线管:铝:45 钢:22

压后标准尺寸:铝:38.9 钢:19.12

(3)、地线直线管:铝:钢:

压后标准尺寸:铝:钢:

附:

液压管压后对边距尺寸S的最大允许值为:S=0.866×(0.993D)+0.2mm

D——管外经,mm。

S

导线、避雷线压接作业指导书

35kV~110kV输电线路工程导地线压接 作 业 指 导 书 江阴市苏源电气安装有限公司 2002年11月2日

编写: 审核: 批准:

目前,送电线路导线和避雷线(钢绞线)的连接,采用的方法有液压和爆压两种。液压连接用于钢绞线和大截面的钢芯铝绞线(LGJ-240及以上);爆压连接用于所有规格的钢绞线和钢芯铝绞线。导地线压接具有隐蔽工程的特点,是一项特殊的操作项目,其操作质量直接关系到送电线路持续运行安全,必须引起重视。 一、一般规定、要求 (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线,严禁在一个耐张段内连接。 (2)线路在跨越铁路、公路、一、二级通信线、35kV及以上电力线、通航河流、管道等重要设施档内,不允许有直线接续管。 (3)导线或避雷线采用液压、爆压接续的操作,必须由经过考试合格的技术工人担任。在压接操作完成并自检合格后,应在接续管上打上操作人员的钢印。 (4)导线或避雷线必须使用与现行的电力金具配套的接续管及耐张线夹管进行连接。连接后的握着强度,在架线施工前应进行试件试验。各种型号的试件不得少于3件(允许直线接续管与耐张线夹管合为一试件),其试验握着强度,对液压及爆压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95%。 (5)导线或避雷线的连接部分线别应正确,无混绞现象,连接部分应平整完好,不得存有线股绞制不良,线股断股、缺股、线股交叉、锈蚀等缺陷。 (6)接续管的型号应符合金具标准或设计规定,外观检查内

外表面应平滑,不得有砂眼、气孔、裂纹等缺陷。 (7)导线、避雷线接续后,必须符合以下标准: 1)接续管必须平直,弯曲度(弯度与长度之比)不得过大。在压接前弯曲度不得超过1%,压接后弯曲度不得大于2%。超过时应校直,校直后的接续管不得有裂纹或明显的槌痕,达不到规定时应割断重接。 2)接续管外飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤,应锉平并用砂纸磨光。 3)接续管两端不应有鼓包现象,接续管两端口处,钢接续管应涂以防锈漆。 4)钢接续管在压缩后锌皮脱落时,应涂以防锈漆。 5)爆压管爆压后出现裂缝或穿孔时,必须割断重接。 (8)紧线后在一个档距内每根导线或避雷线上只允许有一个接续管和不超过三个补修管。当采用张力放线时,一个档距内不应超过两个补修管,并应满足下列规定: 1)各类管或耐张线夹间的距离不应小于15m。 2)接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。 3)接续管与补修管或间隔棒的距离不宜小于0.5m,且宜减少因损伤而增加的接续管。 二、液压连接 液压连接是采用液压机,以高压油泵为动力,以相应的钢模对大截面导线或避雷线进行压力连接的操作。施压前接续管及耐张线

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

附件2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线耐 张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准:日期: 审核: 日期:编写: 日期:

目录 1 工程概况、适用范围?错误!未定义书签。 2 编写依据....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 作业流程....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全风险辨析与预控?错误!未定义书签。 5作业准备?错误!未定义书签。 6 作业方法?错误!未定义书签。 7质量控制措施及检验标准?错误!未定义书签。

导、地线压接施工组织方案与对策

目录 1、编制目的 (1) 2、适用围 (1) 3、编制依据 (1) 4、导、地线技术参数 (2) 5、液压管 (3) 6、压接操作人员 (6) 7、压接机简介 (6) 8、液压操作一般规定 (8) 10、液压前准备 (12) 11、导线接续管压接 (13) 12、导线耐管压接 (17) 13、牵引管的压接 (22) 14、铝包钢绞线接续管压接 (22) 15、液压操作规定与质量检查 (25) 16、安全措施 (27) 17、工器具配置 (29)

1、编制目的 为指导本工程导地线液压施工作业,使液压作业标准化、规化,保证施工质量、工艺标准满足本工程的要求,特编制本作业指导书。 2、适用围 本作业指导书适用于灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)架线施工导地线液压作业。 3、编制依据 3.1《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013) 3.2《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW1571-2014) 3.3《±800kV架空送电线路施工及验收规》(Q/GDW 1225-2014) 3.4《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 1226-2014) 3.5《±800kV架空输电线路力架线施工工艺导则》(DL/T 5286-2013) 3.6《电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW 1799.2-2013) 3.7《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL 5009.2-2013) 3.8《1250mm2级大截面导线力架线施工工艺导则》(直流线路〔2014〕93号) 3.9灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)电气图纸会审及设计交底纪要 3.10 《国网直流部关于印发1250平毫米大截面导线压接培训总结分析会议纪要的通知》(直流线路〔2015〕43 号) 3.11 《国网直流部关于加强灵州-±800千伏特高压直流线路工程1250平毫米大截面导线制造和施工质量控制的通知》(直流线路〔2015〕42号)

导地线液压作业指导书

导地线液压作业指导书 一、编写说明 1.1目的 对500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压作业进行指导和实施控制,保证工程达到预定目标。 1.2范围 本指导书适用于500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压施工。1.3引用文件 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》; 《质量管理体系要求》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000; 设计施工图及说明书; 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005 版) 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005; 《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)《架空输电线导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 法律法规及国家的有关标准; 监理公司对本工程的质量要求. 二、液压施工工程参数 2.1压接方式 本工程导线、地线的接续和耐张连接均采用液压方式。 2.2耐张管和接续管的使用 LGJ-400/35导线采用NY-400/35A(B)型耐张线夹;地线GJ-80采用NY-80G 型耐张线夹;地线LBGJ-120-40AC采用NY-120BG型耐张线夹;地线LBGJ-150-40AC采用NY-150BG型耐张线夹;导线、地线接续管分别采用JYD-400/35,JY-80G,JY-120BG,JY-150BG。 2.3液压施工工程参数 2.3.1 本工程导线、地线技术特性如表1-1

2.3.2 本工程耐张线夹及接续管的技术特性 2.3.2.1 NY-400/35 A (B )耐张线夹的特性,如图1-1和表1-2 图1—1 2.3.2.2 NY-80G 耐张线夹的特性,如图1-2和表1-3

设备接地线的压接标准

设备接地线的压接标准 一、概述 电气设备的某个部分与之间作良好的电气联接称为接地。与土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 二、接地的分类 (一)按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (二)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 三、接地电阻 (一)应接地的电气设备通过接地装置和之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: 1、电气设备和接地线的接触电阻。 2、接地线本身的电阻。

3、接地体本身的电阻。 4、接地体和的接触电阻。 5、的电阻。 (二)不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: 1、大接地短路电流系统R≤0.5W。 2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W。 3、阀型避雷器R≤5W。 4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的 变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W。 5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W。 四、装设接地装置的要求 (一)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。 (二)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (三)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (四)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。 (五)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。 五、降低土壤电阻率的方法 在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取

导地线损伤处理

导地线损伤作业指导书 一、施工工艺流程图 说明: 1、以上工序均由爆(液)压施工人员全程负责。 2、外观检查、尺寸测量时,质安人员必须监督,必要时待监理工程师须在场。 3、在放线施工中,由于各种因素,可能会使导地线损伤,在紧线前应根据导地线损伤的程度不同采取不同的处理方法。 二、施工方法及要求 一)施工准备 1、勘察现场:对导地线损伤的情况做好仔细地检查,并做好详细的记录。 2、材料准备:断线钳导爆索、雷管、汽油、棉纱,如是带张力的还应准备紧线钳、手扳葫芦、千斤等,另外还有补修管、搭接管、对接管。 3、施工人员:根据工程量的大小及难易程度确定技工和普工人员。 二)导地线的修补:对于导地线的损伤程度不大不必锯断时可采用补修的方法进行处理。

1、修光:导线在同一截面处,单股损伤深度小于单股直径的1/2或者导线在同一截面处,损伤面积为导电部分面积(钢芯铝绞线为铝部分总面积)的5%及以下的细小损伤可用锉刀或纱布将棱角及毛刺等修光。 2、缠绕修补:导线损伤超过修光标准,但其面积占导电总截面积的7%及以下的,钢绞线为19股者断一股的一般可用导线外层线股对导线进行缠绕处理,对钢绞线可用镀锌铁丝缠绕处理。 3、金具修补:对于钢芯铝绞线在同一处铝股的损伤面积占铝股总面积的7%以上,20%以下,或者单金属绞线在同一处损伤面积占总截面积的7%以上,17%以下,钢绞线7股断1股,19股断2股,可用金具修补的方法处理。 ①被补管修补:补修管修补是压接修补,用于大面积导线,补修管为两片组成。有斜口面,可先将要修补的导线部位用棉纱擦干净,如有泥沙要去掉,严禁有水,有水的要用汽油冲洗,让汽油挥发、变干后将擦净的补修管大片套在导线上,再将小片沿斜口插入,用塑料胶带缠二层,然后包两层黄板纸(浸透过的)再缠一层塑料胶带,然后按要求缠导爆索,进行爆压。 ②予铰式修补条,与予铰式护线条的规格一样,只是长度不同,约为护线条的1/3,安装很方便,不需要携带工具,安装时将单根补修条从中心向两端缠绕,予绞丝应紧靠导线,缠绕角不应超过予绞丝的捻角,即20o左右。 三)导地线重新接头的损伤处理 钢芯铝绞线的钢芯断股;钢芯铝绞线在同一处损伤面积超过铝部分面积的25%;单金属线在同一处损伤面积超过铝部分面积的17%,连续损伤虽在补修范围内,但其损伤长度已超过一个补修金具,所能补修的长度、金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形;钢绞线股数为7股者断2股及以上,19股者断3股及以上;就必须将钢铰线开断重新接头。 开断重新接头有搭接和对接两种,搭接一般用<于规格为

220kV线路工程导地压接作业指导书

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 一、总则 (1) 二、适用范围 (2) 三、作业任务 (2) 四、作业准备工作 (2) 五、施工工艺及技术要求 (4) 六.、保证质量措施 (11) 七、安全及环保措施 (14) 八、作业工艺流程图 (15) 九、施工记录 (15) 十、支持性文件 (15) 十一、安全文明施工 (16) 十二、工器具配备表 (17)

一、总则 1.1 工程概况: 本工程为官滩变-安澜变220kV线路工程,采用架空线架设,设计风速27.0m/s,覆冰导线5mm,地线10mm。 本工程新建线路全长17.564km,其中双回路角钢塔架设段约0.544km,220/110kV混压四回路角钢塔架设段约17.019km。本工程220kV导线采用2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。110kV导线采用2×JL/G1A-300/25兼1×JL/G1A-400/35,本期110kV部分不架线。角钢塔共计57基,双回路终端塔2基,混压四回路直线塔40基,混压四回路转角塔9基,混压四回路分支塔6基。 1.2编制目的:为了在送电线路架线工程中认真执行国家规范,做到技术先进、经济合理、确保质量,编制本作业指导书。 1.2导线采用: 2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。进线档分流地线采用JLB40-150型铝包钢绞线。 1.3本作业指导书适用于以高压油泵为动力,以相应钢模为模具的送电线路导线及避雷线的液压施工,接续管为圆形,压后是六角形。 1.4送电线路导地线液压施工中,除应按本作业指导书施工外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 1.5编制依据 官滩变-安澜变220千伏线路工程施工图及有关说明; 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233—2005); 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002); 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》DL5009.2—2013; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册-送电工程分册》 《国家电网公司电力建设安全工作规程(线路部分)》 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-2013) 《铝绞线及钢芯铝绞线》(GB1179-1983) 《光纤复合架空地线》(DL/T832-2003)

导地线连接作业指导书

导地线连接作业指导书编码:PWJX-04 年月日

签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

第四节导、地线连接 1. 适用范围 1.电压等级10kV配网工程 2.电气类别导、地线连接施工 2. 依据及引用文件 序号标准,文件相关章节条款 1 GB 50233-2005《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规程》第七章第四节 2 DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路施工工程质量及评 定规程》 第五章第四节 3 SDJ 226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》 4 Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》第一编第四章 5 中国南方电网基建工程质量WHS控制作业标准

主要作业内容 Y Y Y N 施工条件 施工准备 导线连接 质量检验 下接紧线工序 Y

4.1本工序作业前施工条件 序号项目内容确认人说明 1 任务单根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。本工序施工负责人经审批 2 图纸设备更动、设计图纸本工序施工负责人经审批 3 预算材料表主辅材料本工序施工负责人经审批 4 施工方案施工措施、安全技术交底(项目部级)。本工序施工负责人经审批 5 相关证照根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。本工序施工负责人有效 6 确认上一工序检查合 格 导、地线已展放到位本工序施工负责人 4.2施工准备 序号项目内容说明 1 人员配置 根据工程量的大小配备足够施工人员。施工现场明确施工负责人、 技术负责人、质安员、安装施工作业人员组织到位。技术岗位必须持有与作业工种、相应、有效的上岗证。辅助工不得从事电气设备安装等专业工作。 2 施工内容相对应的材 料压接管、电力脂、砂纸、绝缘套 压接管的规格、型号确保与架设的导、地线规格相适 配,制作导线连接试件送试验室作拉力检验,经检验 符合规范要求后才能在施工中使用。不同规格、不同 生产厂家的导线应分别制作试件检验。

导地线压接作业的指导书.doc

附件 2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线 耐张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹 / 耐张管接续管补修管导线钢芯铝绞线 JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线 JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东 110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码: SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013 年 06 月

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 工程概况、适用范围 ................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 2 编写依据 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 3 作业流程 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 4 安全风险辨析与预控 ................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 5 作业准备 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 6 作业方法 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 7 质量控制措施及检验标准 ........................................................................... 错误 ! 未定义书签。

电连接压接作业指导书

压接式电连接安装作业指导书 电连接采用压接型施工工艺,经近年来运行考验,此工艺能够减少检修工作量,对设备稳定和减少设备故障有极大促进作用。压接型电连接虽然好处较多,但施工安装工艺复杂,倘若压接不当将为今后设备运行埋下隐患,对此必须认真学习电连接压接工艺,熟练掌握各个环节工艺要求,确保电连接压接正确,工艺达标,实现内实外美。 一、电连接安装工艺: 1、电连接安装位置确定测量:进行现场勘测,确定安装电连接位置,并使用激光测量仪测量安装处承力索与接触线铅垂距离,并在钢轨内沿做好标记。 2、确定安装电连接形状:根据现场测量承力索与接触线铅垂距离(结构高度)确定电连接安装形状:对于结构高度<1M,电连接按照承力索与接触线呈C型安装;对于结构高度>1M, 电连接按照承力索与接触线呈S型安装。 3、电连接安装要求:登高作业人员将安全带系在承力索上,先用砂纸将承力索、接触线安装电连接位置的灰尘和氧化物打磨干净,并在安装位置涂抹电力复合脂。承力索、

接触线电连接线夹应垂直安装,上下对齐;安装后接触线电连接线夹处导高不应低于最近吊弦处的导高。股道电连接在任何温度下,均应垂直安装,且应在同一断面内。 4、电连接压接过程中技术标准及注意事项: 1)电连接线夹安装时,接触线、承力索、加强线、电连接线与线夹接触面进行表面氧化膜清洗,导线清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,清洗后导线接触面需涂电力复合脂。 2)电连接线所用材质规格、线夹型号及安装形式应符合设计要求,不得有接头、压伤断股、散股现象,并预留因温度变化而产生的位移长度。 3)电连接安装位置应区分不同锚段、不同温度要求,同一悬挂接触线、承力索间的电连接应垂直安装,接触线与承力索电连接线夹应在同一垂直面上,股道间电连接正常温度时应保证点连接线垂直于正线,施工偏差为±100mm。 4)电连接安装位置,横向电连接距悬挂点2m左右,股道电连接距悬挂点5m左右,线岔电连接距悬挂点10m 左右,施工偏差不大于±500mm。 接触线电连接线夹处接触线高度应不低于最近吊弦处的悬挂高度,施工允许偏差0-3mm。 5)电连接线长度正确,弧度、弛度符合标准,在任何情况下均应满足带电距离要求。除股道电连接外,承力索与接触线之间均压接成“S”形电连接。 6)压接使用生产厂家提供专业压接工具,液压泵的压

导地线压接

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书500kV江南变~楼子河变输电线路工程 导线压接施工作业指导书 宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程项目部

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 适用范围 2 工程设计概况 3 液压施工操作 4 压接试验 5 质量控制要点附件液压机参数

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书1.适用范围及目的 本措施适用于宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接施工作业。 目的是阐明设计意图和技术要求,确保液压质量满足规程要求2.工程设计概况 2.1.导线规格及配套压接管型号: 2.2.导线的机械性能参数:

液压施工操作 2.2.1.导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管见下图 1—钢芯;2—钢锚;3—铝线;4—铝管;5—引流板 导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管 一、剥铝股: 1.如图(a)所示,自钢芯铝绞线端O向内量处OP=L2+△L+20mm绑线P 扎牢一道(事先量出钢管的长度L2); 2.自O点(钢芯端头)向内量ON=L2+ΔL处画一割铝股印记N; 3.松开原钢芯铝绞线端头的绑线P。为了防止铝股剥开后钢芯散股,在松开绑线后先在端头打开一段铝股,将露出的钢芯端头用绑线扎牢。然后用切割器(或手锯)在印记N 处切断外层及中层铝股。在切割内层铝股时,只割到每股直径的3/4 处,然后将铝股逐股掰断。 注:ΔL为钢管液压时预留伸长值,它与钢管直径、壁厚、钢模对边距尺寸及压模数都有关,其值应通过试压而取得。在确定该值时,比

导地线液压作业指导书资料讲解

750kV乌-吐-哈输电线路工程Ⅱ段导地线液压作业指导书 750kV乌-吐-哈输电线路工程Ⅱ段 陕西送变电工程公司项目经理部 2009年9月

批准: 日期:审核: 日期:编写: 日期:

目录 一、总则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围及目的 (1) 二、工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2工程技术参数 (2) 2.3液压管尺寸 (3) 三、液压施工 (4) 3.1液压施工工艺流程 (4) 3.2液压前的准备 (4) 3.3液压操作 (7) 3.4液压操作规定 (15) 3.5液压质量检查 (17) 3.6液压安全保证要求 (17) 3.7液压工器具配置表(每组) (18)

一、总则 1.1编制依据 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 《750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50389-2006) 《750kV架空电力线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 121-2005) 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路部分)》(DL5009.2-2004)《750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则》(DL/T 5343-2006) 《750kV乌-吐-哈输电线路工程电气图会审纪要》 《750kV乌-吐-哈输电线路工程总说明书》 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 我公司《质量、环境、职业健康安全三合一管理体系》和相关程序文件 1.2适用范围及目的 本作业指导书适用于750kV乌-吐-哈输电线路工程架线施工导、地线液压连接施工作业,供各项目分部、施工队、技术部、质检组、物资供应等部门使用。本作业指导不能替代有关技术文件和标准,而是对有关技术文件和标准的补充和细化。本措施自审批后生效,本工程放线施工结束后自然失效。 本指导书目的是指导本标段导、地线液压作业施工,使导地线液压连接作业标准化、规范化,施工质量、工艺标准达到设计及规范要求。

导地线压接作业指导书

附件2: 《施工作业指导书》分析表

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准: 日期: 审核: 日期: 编写: 日期: 目录 1 工程概况、适用范围 (1) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 安全风险辨析与预控 (5) 5 作业准备 (7) 6 作业方法 (7) 7 质量控制措施及检验标准 (13)

1 工程概况、适用范围 本工程起于拟建乐东望楼220kV变电站110kV构架,止于乐东110kV变电站110kV构架。本 工程线路全长39.21km,全线除望楼变电站出线段为三回路(此段约700米已列入乐九线改接入望楼站工程),其她均为单回路,导线截面为240mm2,全线架设双地线;一根选用OPGW-24B1通讯光缆,一根选用JLB23-70铝包钢绞线。 本工程新立单回直线塔99基,耐张转角塔20基。地形:丘陵68、63% ,山地19、89%,平地 11、48%。运输:汽车运输20km 人力运输0.4km。本工程主要跨越为:313省道、110KV电力线3 次、35KV电力线2次、10KV电力线37次以及通信线路、低压线路、房屋、果园、棚房、鱼塘、河流数次。 本作业指导书适用于乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导、地线液压压接作业。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG 铝包钢芯铝绞线用耐张线夹规范 型号 适用导线主要尺寸(mm) 截面 (mm) 钢芯 直径 (mm) 导线 外径 (mm) D d L D1 d1 L1 L2 d2 NY-240/40BG 240/40 7、98 21、66 36 23、0 400 18 8、7 120 70 18 压缩型避雷线用耐张线夹规范

导地线压接施工安全风险辨识及预控措施

编号:AQ-JS-08989 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 导地线压接施工安全风险辨识 及预控措施 Safety risk identification and pre control measures of conductor wire crimping construction

导地线压接施工安全风险辨识及预 控措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 安全施工作业票编码:SDXL-ZW-10-01/01 序号 危险名称 风险种类 风险等级 风险控制措施 1 重的物体 物体打击 可接受的风险 1.及时清除道路上的障碍物。

2.重大物件不得直接用肩扛运。 3.抬运时应步调一致,同起同落,有人指挥。 4.运输工器具牢固可靠,每次使用前进行检查。 5.雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。 6.用跳板或圆木装卸滚动物件时,应用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人。 7.搬运液压泵、钳时步调一致,避免砸伤人员和损坏设备 2 割线时不按安全规程规定程序作业 物体打击 可接受的风险 切割导地线时线头绑扎牢,有固定措施,防止线头回弹伤人 3 尖锐的物体 刺伤 可接受的风险

1.穿戴安全防护手套。 2.注意手的位置 4 压钳操作不当 夹伤物体打击设备破损 可接受的风险 1.检查机械性能应完好。 2.严格执行操作规程,压接时手指不得伸入压模内。 3.操作人员必须经过技术培训并持证上岗。 4.检查高压软管、液压钳体及顶盖的接触口是否完好。高压软管、液压钳有裂纹者严禁使用。 5.液压机启动后,应先空载2~3min,检查各部位运转情况。 6.放入顶盖时必须使钳体与顶盖吻合,压接钳活塞起升时人体不得位于压接钳正上方 5 压接机具不合格

接地施工作业指导书正文

一.工程概况 本工程线路从220kV搬罾开关站出线后向西走线,经李家沟,于金台场附近跨至在建兰渝铁路西侧,经孙家湾、老房沟,在陈家湾附近跨过在建兰渝铁路支线,经赵家坝、驴鸣坝后进入荆溪220kV变电站。线路总体走向由北向南走线。 本工程线路全长2x13.198km,双回路建设,线路全长2x13.198km,新建铁塔基础及铁塔组立40基,曲折系数1.3。其中直线塔16基,耐张塔24基,终端塔3基。基础主要采用斜柱式基础、掏挖式基础,基础和铁塔全部采用地脚螺栓连接。 本工程导线采用2xLGJ-400/35,最大使用张力2x39480N,地线采用OPGW-24B1-140,最大使用张力21194N。 二. 编制说明 为了确保本工程铁塔接地施工质量,达到创优标准,特编制本作业指导书,对接地坑开挖的施工、工艺与埋设质量做统一要求。本作业指导书是对接地施工图纸的进一步说明与补充,与接地施工图不符之处,以施工图说明为主。 三.接地施工概述 本线路工程每基铁塔都需埋设接地装置,各塔选用的具体接地装置形式详见《塔位明细表》,其主要的安装方法详见接地安装图,所埋设的接地装置应避开地下设施及房屋等,埋设的深度和长度都应达到设计值,并达到相关的接地电阻值要求,当接地电阻不能满足要求时,应在埋设的接地装置上加埋接地圆钢或者加埋接地模块。对少数的铁塔采用集中接地模块,同时为保证两端电站的出线段耐雷水平,N1-N6,N34-N39段铁塔工频接地电阻应小于7Ω。 本工程接地装置型号有:丁型、JD型接地。 具体参数如下:

接地体大方框长一般按照图纸要求进行开挖,若跟开较大,应适当的增大接地大方框和坑底深埋小环长度。 四.施工方法 4.1材料加工 1)接地引下线、热镀锌预制件、接地模块由项目部制定合格生产厂家并运送至材料站,在施工现场分基埋设。 2)在加工大方环与射线时,材料站宜将方环与射线交点处一次性焊接好,但考虑到因长度较大,总重量较重,施工运输不便,可使方环不闭合,将重量控制在200kg内,以便于施工运输。 3)杆塔集中接地装置(带接地模块)的接地大方环四个交点处应焊接400mm 长的φ10圆钢与扁钢预制件(与接地模块连接)。各放射端点处直接焊接与接地模块连接的扁钢。 4)材料站发料时,将单基接地材料配齐,以便于施工队现场埋设到位。 4.2接地坑开挖与接地装置的安装 1)接地沟尺寸(宽度×深度):一般平地及耕地采用0.4×0.8m,松沙石0.4×0.6m,坚硬岩石地区0.3×0.4m。基础底板嵌固在岩土中,深埋小方环可提

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10

目次 1适用范围 (117) 2编写依据 (117) 3作业流程 (117) 4安全风险辨析与预控 (117) 5作业准备 (118) 6作业方法 (119) 7质量控制措施及检验标准 (123)

1适用范围 本作业指导书适用于110kV及以上输电线路工程导、地线液压压接作业。 2编写依据 表2-1编写依据 3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 导地线压接作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与导地线压接作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-10-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1作业任务安全基准风险指南 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表

5.2主要工器具及仪器仪表配置 表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 6.1施工准备 6.1.1技术资料:设计图纸、施工规范、安全措施。 6.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技能人员。 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。 6.1.4施工材料准备:螺栓等。 6.1.5材料准备:检查接续管、耐张管等的规格、型号确保与架设的导地线规格相适配,且满足施工需要。 6.1.6技术准备。 6.1.6.1熟悉掌握施工图要求。 6.1.6.2制订合适的施工技术措施。 6.1.6.3制作导、地线连接试件送试验室作拉力检验,经检验符合规范要求后才能在施工中使用。不同规格、不同生产厂家的导、地线应分别制作试件检验。 6.1.7工器具准备。 6.1. 7.1检查测量工具的检验合格证及有效期限,保证检测工具精度符合要求。 6.1. 7.2检查压接机具、压接模具,确保压模规格与压接管相匹配。 6.2清洗 6.2.1对使用的接续管及耐张线夹,应用汽油清洗管内壁的油垢,并清除影响穿管的锌疤与焊渣。短期不使用时,清洗后应将管口临时封堵,并以塑料袋封装。 6.2.2钢芯铝绞线的液压部分穿管前应以汽油清除其表面油垢,清除长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部位。对另一端应不短于半管长的1.5倍。

接地施工作业指导书正文

一. 二. 三.工程概况 本工程线路从220kV搬罾开关站出线后向西走线,经李家沟,于金台场附近跨至在建兰渝铁路西侧,经孙家湾、老房沟,在陈家湾附近跨过在建兰渝铁路支线,经赵家坝、驴鸣坝后进入荆溪220kV变电站。线路总体走向由北向南走线。 本工程线路全长2x13.198km,双回路建设,线路全长2x13.198km,新建铁塔基础及铁塔组立40基,曲折系数1.3。其中直线塔16基,耐张塔24基,终端塔3基。基础主要采用斜柱式基础、掏挖式基础,基础和铁塔全部采用地脚螺栓连接。 本工程导线采用2xLGJ-400/35,最大使用张力2x39480N,地线采用OPGW-24B1-140,最大使用张力21194N。 四. 编制说明 为了确保本工程铁塔接地施工质量,达到创优标准,特编制本作业指导书,对接地坑开挖的施工、工艺与埋设质量做统一要求。本作业指导书是对接地施工图纸的进一步说明与补充,与接地施工图不符之处,以施工图说明为主。 五.接地施工概述 本线路工程每基铁塔都需埋设接地装置,各塔选用的具体接地装置形式详见《塔位明细表》,其主要的安装方法详见接地安装图,所埋设的接地装置应避开地下设施及房屋等,埋设的深度和长度都应达到设计值,并达到相关的接地电阻值要求,当接地电阻不能满足要求时,应在埋设的接地装置上加埋接地圆钢或者加埋接地模块。对少数的铁塔采用集中接地模块,同时为保证两端电站的出线段耐雷水平,N1-N6,N34-N39段铁塔工频接地电阻应小于7Ω。 本工程接地装置型号有:丁型、JD型接地。 具体参数如下:

接地体大方框长一般按照图纸要求进行开挖,若跟开较大,应适当的增大接地大方框和坑底深埋小环长度。 六.施工方法 4.1材料加工 1)接地引下线、热镀锌预制件、接地模块由项目部制定合格生产厂家并运送至材料站,在施工现场分基埋设。 2)在加工大方环与射线时,材料站宜将方环与射线交点处一次性焊接好,但考虑到因长度较大,总重量较重,施工运输不便,可使方环不闭合,将重量控制在200kg内,以便于施工运输。 3)杆塔集中接地装置(带接地模块)的接地大方环四个交点处应焊接400mm 长的φ10圆钢与扁钢预制件(与接地模块连接)。各放射端点处直接焊接与接地模块连接的扁钢。 4)材料站发料时,将单基接地材料配齐,以便于施工队现场埋设到位。 4.2接地坑开挖与接地装置的安装 1)接地沟尺寸(宽度×深度):一般平地及耕地采用0.4×0.8m,松沙石0.4×0.6m,坚硬岩石地区0.3×0.4m。基础底板嵌固在岩土中,深埋小方环可提高,

导地线架设施工作业指导书

编号:ZGS/GY.36-2003 输电线路导地线架设施工作业指导书

输变电工程总公司月七年三00二 批准: 审核: 编写:

1.本施工说明编制及施工依据 本工程架线施工所执行的技术规程、规范及有关图纸文件有: 1.1?本工程的设计文件、图纸及设计变更; 1.2《110-500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ 233-90); 1.3《架空送电线路导线及地线液压施工工艺规程》(SDJ 226-87); 1.4《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分:DL5009.2-94); 1.5《110~500kV架空电力线路施工质量检查方法》(试行)(华北电业管理局1994

年9月颁发); 1.6《架空电力线路压接施工守则》; 1.7 项目经理部编制的有关本工程的技术资料; 2、技术规定 2.1金具联接工艺要求: 面向大号侧分左右。 金具串2.1.1螺栓、穿钉 垂直方向由上向下穿。2.1.1.1 水平横线路方向由铁塔中心向塔外穿。2.1.1.2 水平顺线路方向由小号向大号穿。2.1.1.3 2.1.2闭(开)口销子 2.1.2.1水平方向由小号向大号穿。 2.1.2.2垂直方向由上向下穿。°°° 90;闭口销子直臂一侧开口45。2.1.2.3开口销子两侧开口60~弹簧销子2.1.3 2.1.3.1悬垂串上的弹簧销子一律向受电侧(大号侧)穿入。 2.1.3.2耐张串上的弹簧销子一律 由上向下穿。 2.2防振锤量尺规定直线悬垂串:由悬垂线夹中心量起。2.2.1 耐张串:由耐张线夹连接的U型挂环中心量起。2.2.2 振锤之间,相邻中心间距。 2.2.3 铝包带缠绕规定2. 3. 2.3.1钢芯铝绞线,悬垂线夹应使用铝包带。 2.3.2铝包带应紧密缠绕,其方向与外层铝股的绞制方向一致。 2.3.3所缠铝包带需露出夹口且不小于10mm,其端头应回夹于线夹或夹板内压住。 2.4.导、地线不允许接头的说明: 在跨越一、二级弱电线路、送电线路、一、二级公路不得有接头。 2.5.压接后破断拉力试验:导线、避雷线的接续管在架线前须做压接后的拉力实验,合格后方可用于工程施工。 2.6.线材、金具检验 2.6.1导线、地线、金具、绝缘子必须有产品出厂合格证书。 2.6.2导线、地线、金具、绝缘子必须经验收检查,外观质量符合国家标准。 2.6.3输电线路金具(含螺栓、开口销、垫片)一律采用涮锌。 2.7导地线接续规定 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或地线严禁在一个耐张段内连接;不同厂家的产品应分段使用。 2.8.导线保护措施及损伤处理 2.8.1.导线保护措施 2.8.1.1放线前不得拆除线轴的包装。 2.8.1.2加强线轴的运输管理 2.8.1.2.1线轴包装有损坏者,运输前必须重新做好包装; 2.8.1.2.2线轴吊装时,?不得有碰撞; 2.8.1.2.3线轴在汽车运输时,应有索具固定,线轴应立放; 2.8.1.2.4线轴不得由车上推下,必须用吊车卸到指定位置,排列好。 2.8.2放线时应有专人负责导线线轴的检查,专人护线。 2.8.3采用铝质滑轮放导线,放线过程中加强护线,采取措旋,防止导线磨损、掉槽,与越线架、树木等磨擦。导线接续管部位应采用专用护套保护,防止压接管弯曲。对于易磨损导线地点须加支垫物。 2.8.4对所有临锚操作,必须使用钢绞线,容易磨导线处,应予套胶管。 2.8.5所有操作点导线升空前必须检查,有问题及时处理。 2.8.6导线锚线后,卸下滑车过程中,注意上下配合,防止损伤导线。