文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于PLC 设计的知识竞赛抢答器-毕业论文

基于PLC 设计的知识竞赛抢答器-毕业论文

基于PLC 设计的知识竞赛抢答器-毕业论文
基于PLC 设计的知识竞赛抢答器-毕业论文

本科毕业论文(设计)

题目:知识竞赛抢答器PLC设计

摘要

随着我国经济和文化实业的发展,在很多公开竞争场合要求有公正的竞争裁决,诸如证券、股票交易及各种智力竞赛等,因此出现了抢答器。最初的抢答器是由优先权编码器构成的逻辑电路,其运算速度慢,线路复杂,可靠性不高,功能也比较简单,特别是当抢答路数很多时,实现起来就更加困难。因此,一种能够体现竞赛的公开、公平、公正性的知识竞赛抢答器成为一种需求。

本设计将以PLC为核心设计了系统结构图、程序指令、梯形图以及输入输出端子的分配方案,在保留了原始抢答器的基本功能的同时又增加一系列的实用功能并简化其电路结构,其将以其控制方便,灵活,只要改变输入PLC的控制程序,便可改变竞赛抢答器的抢答方案,从而使得竞赛不断完善其公平、公正性。

关键词:PLC;知识竞赛抢答器;七段数码器;IO分配

bstract

With the development of our country economy and cultural industry,public competition requires a fair adjudgement in many occasions,such as securities and ruling stock trading and various intelligence contest etc, resulting in various responder. First vies to answer first is composed of priority encoder which is constiuted by logic circuit, the speed and reliability of it is not high and the circuit is complex, but the function is simple. especially when there are many responders, it is more difficult to achieve. Therefore, a responder to reflect a kind of openness, fairness and impartiality of the knowledge competition is a kind of demand occupations.

The core of this design is based on PLC ,it is composed of system structure diagram, procedures, ladder-diagram and the allocation of input and output terminals,the design not only retains the basic function of the the original responder but increases a series of practical function and simplifies the circuit structure, it will be easy and flexible to its control, as long as change the PLC control procedures, you are able to change the program of the competition responder, making the competition fair and justice.

Key words:PLC; The knowledge competition responder;7 digital device;IO distribution

目录

1 绪论 (4)

1.3.1 PLC的简介 (6)

1.3.2 PLC的用途 (6)

1.3.3 PLC的特点 (7)

1.3.4 PLC的分类 (9)

2 整体方案的选择 (11)

3 硬件电路设计 (15)

3.4.1 LED数码管的结构及主要特性 (18)

3.4.2 PLC与七段数码管方案选择 (19)

3.4.3 PLC与七段数码管直接连接阻值计算 (20)

3.4.4 外部硬件接线图 (21)

4 软件设计 (23)

5 总结 (35)

致谢 (36)

参考文献 (37)

1 绪论

1.1 课题研究背景

目前国内外市场上已有很多类型的知识竞赛抢答器,其大致采用模拟电路、数字电路、单片机或者PLC芯片、计算机控制系统等四类产品。对于采用模拟电路或者数字电路的产品,其技术相当成熟。但是随着功能的增多,电路也越复杂,并且成本偏高,故障率高,显示方式简单或者没有,无法准确判断抢按按钮的行为,也不便于参数调节及其功能的升级换代。对于计算机控制系统来说,其程序简单,反应灵敏,便于参数调节及其功能的升级换代,但鉴于其必须配合计算机实用,可操作性差,没有得到广泛的应用。而对于科技飞速发展的今天,PLC、单片机应用的不断深入,带动了传统控制检测技术的不断更新,并鉴于其本身具有的优点,以PLC、单片机为核心的部件成为主流[1]。

传统的普通抢答器主要存在一下缺点:

⑴在一次抢答过程中,当出现超前违规抢答时,只能处理违规抢答信号,而对没有违规的有效信号不能进行处理,因而使该次抢答过程变为无效。

⑵当有多个违规抢答时,优先编码电路只能选择其中一个,或利用抢答电路电子元件的“竞争”选择其中一个。对于后者由于抢答电路制作完毕后电子元件被固定,各路抢答信号的“竞争”能力也被固定,因而本质上也有优先权。普通抢答器存在不公平性。

⑶当有多个违规抢答时,普通抢答器只能“抓住”其中一个违规者。因而出现了“漏洞”。

现在大多抢答器都是以PLC、单片机为控制核心的智能抢答器,它对采样获得的各种抢答信号进行分析。但仅有抢答功能的抢答器已经不能满足当今社会的需要。该设计不但有抢答功能,而且还有一个计分系统,能分别对四个选手进行计分,并能够对分数进行加、减。带计分功能的智能抢答器将会取代一般的智能抢答器,更好的服务于社会。

1.2 课题研究内容

系统设计主要包括硬件和软件两大部分,依据控制系统的工作原理和技术性能,

将硬件和软件分开设计。硬件设计部分包括电路原理图、合理选择元器件、绘制线路图,然后对硬件进行调试、测试,以达到设计要求。软件设计部分,首先在总体设计中完成系统总框图和各模块的功能设计,拟定详细的工作计划;然后进行具体设计,包括各模块的流程图,选择合适的编程语言和工具,进行代码设计等;最后是对软件进行调试、测试,达到所需功能要求。

在系统设计中设计方法的选用是系统设计能否成功的关键。硬件电路是采用结构化系统设计方法,该方法保证设计电路的标准化、模块化[2]。硬件电路的设计最重要的选择可编程的PLC,并确定与之配套的外围芯片,使所设计的系统既经济又高性能。硬件电路设计还包括输入输出接口设计,画出详细电路图,标出芯片的型号、器件参数值,根据电路图在仿真机上进行调试,发现设计不当及时修改,最终达到设计目的。软件设计的方法与开发环境的选取有着直接的关系,本系统由于是采用三菱FX可控制编程。此编程工具更有可靠、可拓展、可维护性。并且PLC的操作采用触摸式操作终端,人机界面,全屏显示,上面设计了很详尽的操作指南,即使第一次使用,也能根据提示顺利操作,这就降低了对操作人员的要求,一般工人也能很快掌握[3]。另外,一旦系统发生故障,画面自动切换到故障提示画面,提示故障原因和排除方法。甚至可以显示故障在机器上的位置,维修人员可以根据提示很快排除故障。

1.3 可编程控制器概论

可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制功能强,可靠性高,使用灵活方便,易于扩展等优点而应用越来越广泛。可编程控制器(Programmable Logic

Controller)即PLC。现已广泛应用于工业控制的各个领域。他以微处理为核心,用编写的程序不仅可以进行逻辑控制,还可以定时,计数和算术运算等,并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。美国电气制造商协会经过4年调查,与1980年将其正式命名为可编程控制器(Programmable Controller),简写为PC。后来由于PC这个名称常常被用来称呼个人电脑(Personal Computer),为了区别,现在也把可编程控制器称为PLC[4][5]。

1.3.1 PLC的简介

国际电工委员会(IEC)于1987年对PLC定义如下[4]。

PLC是专为在工业环境下应用而设计的一种数字运算操作的电子装置,是带有存

储器,可以编制程序的控制器。它能够存储和执行指令,进行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术等操作,并通过数字式和模拟式的输入输出,控制各种类型的机械和生产过程。PLC及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形式一体,易于拓展其功能的原则设计。

事实上,PLC就是以嵌入式CPU为核心,配以输入,输出等模块,可以方便的用于工业控制领域的装置。PLC与机器人,计算机帮助设计与制造一起作为现代工业的三大支柱。

1.3.2 PLC的用途

PLC的初期由于其价格高于继电器控制装置,使其应用受到限制。但近年来由于微处理器芯片及有关元件价格大大下降,使PLC的成本下降,同时又由于PLC的功能大大增强,使PLC 的应用越来越广泛,广泛应用于钢铁、水泥、石油、化工、采矿、电力、机械制造、汽车、造纸、纺织、环保等行业。

PLC的应用通常可分为五种类型。

⑴顺序控制这是PLC应用最广泛的领域,用以取代传统的继电器顺序控制。PLC可应用于单机控制、多机群控、生产自动线控制等。如注塑机、印刷机械、订

书机械、切纸机械、组合机床、磨床、装配生产线、电镀流水线及电梯控制等。

⑵运动控制PLC制造商目前已提供了拖动步进电动机或伺服电动机的单轴

或多轴位置控制模版。在多数情况下,PLC把扫描目标位置的数据送给模版块,其

输出移动一轴或数轴到目标位置。

⑶闭环过程控制PLC能控制大量的物理参数,如温度、压力、速度和流量等。PID(Proportional Intergral Derivative)模块的提供使PLC具有闭环控制功能,即一

个具有PID控制能力的PLC可用于过程控制。当过程控制中某一个变量出现偏差时,PID控制算法会计算出正确的输出,把变量保持在设定值上。

⑷数据处理在机械加工中,出现了把支持顺序控制的PLC和计算机数值控制(CNC)设备紧密结合的趋向。著名的日本FANUC公司推出的Systen10、11、12系列,已将CNC控制功能作为PLC的一部分。为了实现PLC和CNC设备之间内部数据

自由传递,该公司采用了窗口软件。通过窗口软件,用户可以独自编程,由PLC送

至CNC设备使用。美国GE公司的CNC设备新机种也同样使用了具有数据处理的PLC。

预计今后几年CNC系统将变成以PLC为主体的控制和管理系统。

⑸通信和联网为了适应国外近几年来兴起的工厂自动化(FA)系统、柔性制造

系统(FMS)及集散控制系统(DCS)等发展的需要,必须发展PLC之间,PLC 和上级计算机之间的通信功能。作为实时控制系统,不仅PLC数据通信速率要求高,而且要考虑出现停电故障时的对策。

1.3.3 PLC的特点

⑴抗干扰能力强,可靠性高继电接触器控制系统虽具有较好的抗干扰能力,但使用了大量的机械触头,使设备连线复杂,由于器件的老化、脱焊、触头的抖动

及触头在开闭时受电弧的损害大大降低了系统的可靠性。传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障,PLC 用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少互继电器控制系统的1/10--1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。

而PLC采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的电子存储器件来完成,大部分继电器和复杂的连线被软件程序所取代,故寿命长,可靠性大大提高。

微机虽然具有很强的功能,但抗干扰能力差,工业现场的电磁波干扰,电源波动,机械振动,温度和湿度的变化,都可能使一般通用微机不能正常工作。而PLC 在电子线路、机械结构以及软件结构上都吸收了生产控制经验,主要模块均采用了大规模集成电路,I/O系统设计有完善的通道保护与信号调理电路;在结构上对耐热、防潮、抗震等都有精确的考虑;在硬件上采用隔离、屏蔽、滤波、接地等抗干扰能力,目前个生产厂家生产的PLC,平均无故障时间都大大超过了IEC规定的10万小时,有的甚至达到了几十万小时。

⑵控制系统结构简单、通用性强、应用灵活PLC产品均成系列化生产,品种齐全,外围模块品种也多,可有各种组件灵活组合成各种大小和不同要求的控制系统。在PLC构成的控制系统中,只需在PLC的端子上接入相应的输入、输出信号线即可,不需要诸如继电器之类的物理电子器件和大量而有繁杂的硬件接线线路。当控制要求改变,需要变更控制系统功能时,可以用编程器在线或离线修改程序,修改接线量很小。同一个PLC装置有、用于不同的控制对象,只是输入、输出组件和应用软件不同而已。

⑶编程方便,易于使用PLC是面向用户的设备,PLC的设计者充分考虑到现场工程技术人员的技能和习惯,PLC程序的编制,采用梯形图或面向工业控制的简单指令形式。梯形图与继电器原理图相类似,直观易懂,容易掌握,不需要专门的计算机知识和语言,深受现场电气技术人员的欢迎。

⑷功能完善,扩展能力强PLC中含有数量巨大的用于开关量处理的继电器类软件,可轻松地实现大规模的开关量逻辑控制,这是一般的继电器控制所不能实现的。PLC内部具有许多控制功能,能方便地实现D/A、A/D转换及PID运算,实现过程控制、数字控制等功能。PLC具有通信联网功能,他不仅可以控制一台单机,一条生产线,还可以控制一个机群,许多生产线。他不但可以进行现场控制,还可以用于远程控制。

⑸ PLC控制系统设计、安装、调试方便PLC中相当于继电器系统中的中间继电器、时间继电器、计数器等“软元件”数量巨大,硬件齐全,且为模块化积木式结构,并已商品化,故可按性能、容量(输入、输出点、内存大小)等选用组装。又由于用软件编程取代了硬接线实现控制功能,使安装接线量大大减小,设计人员只要一台PLC就可进行控制系统的设计可在实验室进行模拟调试。而继电接触器系统需要在现场调试,工作量很大且繁难。

PLC控制系统的工作状态状态、通信状态、异常状态和I/O点的状态均有显示。工作人员通过他可查出故障原因,便于迅速处理,及时排除。

⑹结构紧凑体积小、重量轻,易于实现机电一体化。

由于以上特点,使得PLC获得极为广泛的应用。

1.3.4 PLC的分类

按I/O点数容量分类一般来说,PLC处理的I/O点数比较多,反映控制关系比较复杂,用户要求的程序存储器容量比较大,要求PLC的指令及其他功能比较多,指令执行的过程比较快等。按PLC的输入输出点数可将PLC分为三类。

公司的SLC500系列等整式PLC等产品。

⑴微型PLC I/O点数小于64点的PLC为超小型或微型PLC。

⑵小型PLC I/O点数为256点以下,用户程序存储容量小于8KB的为小型PLC。它可以连接开关量和模拟量I/O模块以及其他各种特殊功能模块,能执行包括逻辑运算、计时、计数、算术运算、数据处理和传送、通信联网等功能。如西门子公司的S7-200PLC,三菱公司的F1、F2和FX0系列PLC都属于小型机。

⑶中型PLC I/O点数在512~2048点之间的为中型PLC。它除了具有小型机

所能实现的功能外,还具有更强大的通信联网功能、更丰富的指令系统、更大的内存容量和更快的扫描速度。如西门子公司的S7-300PLC、三菱公司的A1S系列PLC

都属于中型机。

⑷大型PLC I/O点数为048点以上的为大型PLC。它具有极强的软件和硬件功能、自诊断功能、通信联网功能,它可以构成三级通信网,实现工厂生产管理自动化。另外大型PLC还可以采用三个CPU构成表决式系统,使机器具有更高的可靠性。如西门子公司的S7-400系列PLC、三菱公司的A3M、A3N 系列PLC 都属于大型机。

典型的大型PLC有SIEMENS公司的S7-400系列、OMRON公司的CVM1和CS1系列、SB公司的SLC5/05系列等产品。

上述划分没有严格的界限,随着PLC技术的飞速发展,某些小型PLC也具备中型机和大型机的功能,这也是PLC的发展趋势。

按结构形式分类按PLC物理结构形式的不同,可分为整体式(也称单元式)和组合式(也称模块式)两类。

⑴整体式结构整体式结构的PLC是将中央处理单元(CPU)、存储器、输入单元、电源、通信端口、I/O扩展端口等组装在一个箱体内构成主机。内外还有独立的I/O扩展单元等通过扩展电缆与主机上的扩展端口相连,以构成PLC不同配置与主机配合使用。整体式结构的PLC结构紧凑、体积小、成本低、安装方便。小型机常用这种结构。

⑵组合式结构这种结构的PLC是将CPU、输入单元、输出单元、电源单元、

智能I/O单元,通信单元等分别做成相应的电路板和扩展模块。组合式的特点是配置灵活,输入接点、输出接点的数量可以自由选择,各种功能模块可以依需要灵活配置。大、中型PLC常用组合式结构。

2 整体方案的选择

2.1 整体功能介绍

知识竞赛抢答器,顾名思义就是用于比赛时,跟对手比反应时间,思维运转快慢的新型电器。随着社会科技技术的不断发展,它的应用场合也随之增加;技术含量大大提升;更加方便可靠。目前,形式多样、功能完备的抢答器已广泛应用于电视台、商业机构、学校及企事业单位,它为各种竞赛增添了刺激性、娱乐性,在一定程度上丰富了人们的业余生活。用PLC进行知识竞赛抢答器设计,其控制方便,灵活,只要改变输入PLC的控制程序,便可改变竞赛抢答器的抢答方案。

2.2 竞赛抢答器的控制要求

⑴知识竞赛抢答器能使4个队同时参加抢答。

⑵设裁判队为裁判台,参赛对为参赛台。裁判台设有音响和裁判灯,并且设有

裁判台开始按钮SB0和裁判台复位按钮SB5;参赛台设有参赛台抢答按钮以及参赛台

灯。1-4号参赛台分别对应按钮SB1-SB4及参赛台灯EL1-EL4。

⑶知识竞赛抢答器能适合以下比赛规则:出题后,各队抢答必须在裁判说出“开始”并按下裁判台的开始按钮SB0后15S内抢答,并由数码管显示时间。如提前抢答,抢答器发出“违规”信号。15S时间到,如无队抢答,则抢答器给出时间已到信号,该题作废。在有队抢答的情况下,则抢答器发出“抢答”信号,数码管开始计时,并由数码管显示出抢到题的参考队号,抢到题的队必须在30S内答完题,如30S内未答完,

则作超时处理。

⑷灯光与音响信号的意义如下:(见图2-1 结构流程图)

①音响叫(响1S)+某台灯亮,由某参赛队正常抢答。

②音响叫(响1S)+某台灯亮+总台灯亮,某参赛队违规。

③音响叫(响1S)+裁判台灯亮,无人抢答或答题超时。

⑸在某个题结束后,裁判员按下台上的复位按钮SB5,抢答器恢复原来的状态,为下一轮抢答作好准备。

⑹各输出端口统一采用直流24V电源。

图2-1 结构流程图

2.3 用单片机和PLC分别做系统的比较

所谓单片机系统就是采用目前市场上的单片机CPU及其它外围芯片,根据不同

系统设计电路板,最终设计成一台简易的计算机系统,并在此基础上设计程序以达到所要求的控制功能。这种形式在80年代国内很流行,但由于受到本身可靠性及其它方面的限制,目前除了仪表上仍然采用外,在工业现场的应用已逐步被PLC所代替。

单片机的可靠性:由于目前国内市场上的单片机芯片的品质良莠不齐,很大一部分还是国外筛选出来的次等品,加上其它外围元件(如电阻、电容等)的参数离散性也很大,批量小的产品不可能经过筛选配对等技术处理,因此这样的产品很难做到很好的一致性和高可靠性,因为任一元件的参数偏离设计要求都会引起系统的不稳定。另外,单片机的所有器件均不是工业级的,抗干扰性特别是抗电源干扰能力很弱,而国内的电源一般都很差,加上压片机的变频调速对电源的干扰很大,因此,更可能引起单片机系统的不稳定[11][12]。

单片机的可扩展性:由于单片机的线路是根据一定的功能要求特别设计的,所以要增加一个功能就要重新设计线路,而且对应的程序都要重新设计。这样对于增加功能的开发成本和周期都会增加[11]。

单片机的可维护性:一旦单片机系统出现故障,很难诊断出故障元件,最简单

的方法是更换整个系统,这样维修成本增加了[12]。

操作:现在国内单片机系统的操作均采用自设计的键盘,设定数据用拨码开关,显示用LED,整个面板显得繁锁,而且为了减少操作键,设计时往往一键多用,操作人员很难脱开说明书操作。特别是故障显示只能显示故障代码,一旦发生故障,操作人员必须翻阅说明书方能发现故障所在,最终按说明书指示排除故障,这样排除故障的时间相对较长。总之,这样的人机对话不够友善。

特点:不可靠,价格便宜。

可编程控制器(PLC):所谓PLC系统就是采用目前市场上各大工业控制厂家生产的可编程控制器,根据要求选用不同的模块,在此基础上设计程序以达到所设计的功能。这种形式目前在工业现场应用最为广泛[10]。

PLC的可靠性:进口PLC采用的CPU都是生产厂家专门设计的工业级专用处理器,其余各元件也是直接向生产厂家购买的,经过严格挑选的工业级元件,另外它

的电源模块也是集各大公司工业控制的经验而特别设计的,抗干扰性特别是抗电源干扰能力有很大提高,即使在电源很差和变频调速的干扰下仍能正常工作。

PLC的可扩展性:要增加一个功能只要增加相应的模块和修正对应的程序,而PLC的编程相对比较简单,这样对于开发周期会缩短。

PLC的可维护性:PLC本身有很强的自诊断功能,一旦系统出现故障,根据自诊断很容易诊断出故障元件,即使非专业人员也能维修,如果故障由于程序设计不合理引起,由于它提供完善的调试工具,要找出故障也较为简单。

操作:PLC的操作采用触摸式操作终端,人机界面,全屏显示,上面设计了很详尽的操作指南,即使第一次使用,也能根据提示顺利操作,这就降低了对操作人员的要求,一般工人也能很快掌握。另外,一旦系统发生故障,画面自动切换到故障提示画面,提示故障原因和排除方法。甚至可以显示故障在机器上的位置,维修人员可以根据提示很快排除故障。

特点:价格与前二种控制器相比略贵,可靠性好,操作简单。

综合以上的分析和比较,最终决定采用PLC。

3 硬件电路设计

3.1 控制特点分析

知识竞赛抢答器通过PLC进行按控制要求编程,其主要的输入就是通过裁判员和参赛选手的按钮,然后将信号传递给信息分析中心(PLC),PLC将根据信号作出相应的响应。知识竞赛抢答器有六个输入信号(即六个按钮),九个输出信号(即五个台灯信号、一个音响信号、三个数码管输出信号)。由上可知PLC共有六个输入点,九个输出点。系统控制结构框图如下图3-1所示:

图3-1 系统控制结构框图

3.2 PLC机型的选择步骤与原则

随着PLC技术的发展,PLC产品的种类也越来越多。不同型号的PLC,其结构形式、性能、容量、指令系统、编程方式、价格等也各有不同,适用的场合也各有侧重。因此,合理选用PLC,对于提高PLC控制系统的技术经济指标有着重要意义。

PLC的选择主要应从PLC的机型、容量、I/O模块、电源模块、特殊功能模块、通信联网能力等方面加以综合考虑。

PLC机型的选择

PLC机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下,力争最佳的性能价格比。选择时主要考虑以下几点:

⑴合理的结构型式

PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。

整体式PLC的每一个I/O点的平均价格比模块式的便宜,且体积相对较小,一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中;而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I/O点数、输入点数与输出点数的比例、I/O模块的种类等方面选择余地大,且维修方便,一般于较复杂的控制系统。

⑵安装方式的选择

PLC系统的安装方式分为集中式、远程I/O式以及多台PLC联网的分布式。

集中式不需要设置驱动远程I/O硬件,系统反应快、成本低;远程I/O式适用于

大型系统,系统的装置分布范围很广,远程I/O可以分散安装在现场装置附近,连线短,但需要增设驱动器和远程I/O电源;多台PLC联网的分布式适用于多台设备分别独立控制,又要相互联系的场合,可以选用小型PLC,但必须要附加通讯模块。

⑶相应的功能要求

一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可满足。

对于以开关量控制为主,带少量模拟量控制的系统,可选用能带A/D和D/A转换单元,具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档PLC。

对于控制较复杂,要求实现PID运算、闭环控制、通信联网等功能,可视控制规模大小及复杂程度,选用中档或高档PLC。但是中、高档PLC价格较贵,一般用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。

⑷响应速度要求

PLC是为工业自动化设计的通用控制器,不同档次PLC的响应速度一般都能满足其应用范围内的需要。如果要跨范围使用PLC,或者某些功能或信号有特殊的速度要求时,则应该慎重考虑PLC的响应速度,可选用具有高速I/O处理功能的PLC,或选用具有快速响应模块和中断输入模块的PLC等。

⑸系统可靠性的要求

对于一般系统PLC的可靠性均能满足。对可靠性要求很高的系统,应考虑是否采用冗余系统或热备用系统。

⑹机型尽量统一

一个企业,应尽量做到PLC的机型统一。主要考虑到以下三方面问题:

①机型统一,其模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理。

②机型统一,其功能和使用方法类似,有利于技术力量的培训和技术水平的提

高。

③机型统一,其外部设备通用,资源可共享,易于联网通信,配上位计算机后易

于形成一个多级分布式控制系统。

综上所述,基于以上思想,选用日本三菱公司FX-48MR系列的PLC作为控制主机。

3.3 流程图

当裁判按下开始按钮时,四个参赛对处于抢答状态,假如是一号参赛队先抢到题目,PLC先判断抢答是否成功,若成功,则进行下一部看是否在规定的抢答时间内答题,若在规定时间内,则答题结束;若超时,则提示主持人;如果抢答没有成功,则判断是否抢答犯规,若法规,某法规台灯亮,总台灯亮出指令。

3.4 PLC与七段LED显示器连接设计

3.4.1 LED数码管的结构及主要特性

⑴LED数码管的结构

LED 数码管是由发光二极管构成的,亦称半导体数码管。将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成“ 8”字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED 数码管。若按规定使某些笔段上的发光二极管发光,就能显示从0~9 的一系列数字。同荧光数码管(VFD)、辉光数码管(NRT)相比,它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL、CMOS 电路兼容等优点。现已广泛用作数字化仪表、数控装置、家用电器中的数显器件。

常见LED 数码管的外形及内部结构如图3-14所示。图3-14属于共阳极结构,图3-20采用共阴极结构。分别表示公共阳极和公共阴极。a~g 是7 个笔段电极,DP 为小数点。另有一种字高为7.6 mm 的超小型LED 数码管,管脚从左右两排引出,小数点则是独立的。

图3-2 常见LED 数码管的外形及内部结构

⑵ LED 数码管的主要特性

①工作电压1.5~5V ,一般为1.5~2.5V ,工作电流5~10mA ,高亮度管可在低电压和小电流(1mA 左右)条件下工作。

②单色性好,亮度高、高频特性优良,发光响应时间非常短,通常小于0.1us 。 好,工作温度范围为-30~+80℃,使用寿命可达5M 小时以上。

③LED 数码管每笔画工作电流I 在5~10 mA 之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻可按下式计算

R=(V0-V1)/I

其中V0为加在LED 两端上的电压,V1为LED 数码管每笔划压降(约为2V )。 3.4.2 PLC 与七段数码管方案选择

PLC (可编程控制器) 具有体积小、抗干扰能力强以及运行可靠等诸多优点。PLC 的梯形图语言清晰直观、可读性强, 易于掌握。在工业控制中,PLC 作为面向控制对象的下位机,已广泛应用于工业控制的各个领域。但对于一般的中小型的专用设备,采用工业控制计算机作为上位机会使成本大大提高,同时不便于在操作现场直接读取或输入数据.在显示数据较少时,采用PLC 控制LED 直接进行数据显示,可以降低成本,使得数据显示直观。而当欲显示的数据较多时,PLC 直接进行数据显示,会使得所需PLC 输出点数大大增加,同时由于PLC 梯形图的局限性,

g f b a

a DP

g f e d c b a DP

g f e d c b (a)(c)

(b)

会使得显示程序的编制变得非常复杂,这不仅增大了程序编制的难度,而且增加了

程序的执行时间,从而大大地降低了显示速度。

在应用可编程序控制器(PLC)构成的控制系统中,除要求PLC完成指定的控制功

能外,往往还要求附带有输出显示,对一些参数进行动态实时显示,以利于操作者监控生产过程。PLC通过输出模块外接显示电路,一般要求少占用输出点数、

外接电路简单、输出显示速度尽可能快。OMRON公司推出的CQM1型PLC指令中设置了7段输出显示指令7SEG(2),该指令有4位和8位两种方式,输出8位数时要占用13 个输出点,若要求输出显示5 位数时,需选用8位方式,占用13个输出点。PLC

输出模块接LED数码管显示的方法已应用在一实际CQM1型PLC构成的控制系统中。

PLC 驱动的显示电路配合PLC 程序,可以实现如下的指标的数据显示[7]:

⑴在仅占用PLC16点输出的情况下,显示的LED可多达128 个。

⑵所有的显示单元的电路结构完全相同,可以互换。

⑶所有的显示单元与PLC之间的连线完全相同,硬件连线简单。

⑷采用静态显示方式,显示没有闪烁感。

⑸每一位LED数据更新显示仅需2个PLC 扫描周期。

⑹在没有新数据显示时,程序进行循环显示,使显示电路的抗干扰能力增强。

由上述可知,结合本次设计,由于输入输出点并不是很多,采用PLC 控制LED 直接进行数据显示方案,可以大大降低设计成本。

3.4.3 PLC与七段数码管直接连接阻值计算

根据LED数码管每笔画工作电流I在5~10 mA 之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻可按下式计算[8]

R=(V0-V1)/I

其中V0为加在LED两端上的电压,V1为LED数码管每笔划压降(约为2V)。

本次设计PLC电源采用的是直流24V,PLC的输出电压为5V,安通过数码管的电流I=3mA计算可得R=1KΩ。本次设计共用到了三个数码管,所以须要21个1KΩ的R,以及5个EL灯和一个音响。

3.4.4 外部硬件接线图

为了硬件电路接线方便,SB0作为抢答的开始按钮,对应输入点为X0,输出点为Y0。SB1、SB2、SB3、SB4分别对应四个参赛对号,输入点分别X1、X2、X3、X4,输出点分别为Y1、Y2、Y3、Y4。SB5作为抢答的复位按钮,对应输入点为X5。音响输出点为Y5。数码管1显示输出点为Y10-Y16。数码管2显示输出点为Y20-Y26。数码管3显示输出点为Y30-Y36。PLC与数码管采用串电阻直接连接方式。其外部硬件

接线图如图3-15所示。

相关文档