一、工程概况

锦怡酒店位于重庆市大杨石组团九龙镇,杨家坪城市核心商业区,该建筑属餐饮、办公、酒店类建筑,分1#楼和2#楼,1#楼为酒店,共十七层,2#楼为办公楼,共20层。地下三层为设备层、车库,地下二层车库,地下一层为酒店配套的餐饮等。1#楼一层为大堂,二层至四层为咖啡、餐饮等,五层以上为客房;2#楼一层以上均为办公。建筑绝对标高74.55m。

二、设计范围

根据设计任务书要求,主要针对该建筑室内消火栓系统进行设计。

三、设计依据

1.建设单位提供的地形图,选址位置;

2.建筑专业图纸;

3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

4.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版);

5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

6.《建筑给水排水设计手册》(第2册建筑给水排水第二版)

7.《中国消防工程手册》蒋永琨主编

8.国家强制执行的标准,法规及有关规定

四、设计内容

4.1设计方案

本建筑为一类高层建筑,耐火等级为一级,市政给水压力为0.35MPa,不能满足高层建筑防火给水所需压力,所以本系统采用临时高压消防给水系统,着火前10min灭火是由水箱供水,以后供水是由地下室的消防水泵从消底层贮水池抽水加压供水。

方案一:分区消防给水给水系统

1#楼-3~8层为低区消火栓系统,9~17层为高区消火栓系统;2#楼-3~10

楼为低区火栓系统,11~20层为高区消火栓系统。

方案二:不分区消防给水系统

不进行分区,直接由消防水泵供给整个建筑消火栓系统。

消防分区能更好利用市政给水压力,减小泵的负荷,更加节能。消火栓出口压力得到较好控制。但本建筑高度74.55m (不算塔楼),最底层所承受静压力不大于1.00MPa ,根据规范可不分区,但底部几层消火栓出口压力可能超过0.5MPa ,所以要采取减压措施。综上,整个消火栓系统由消防泵、消防管网、减压设备、消防栓、水泵接合器、底层贮水池和屋顶水箱组成。 4.2消防设备及附件设计 4.2.1消火栓

(1)消火栓充实水柱长度确定

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006(下文简称《低规》)第8.4.3条规定,水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m ;故本建筑的充实水柱长度不应小于10m ,即0k S ≥10m 。本设计取充实水柱长度12m 。 (2)消火栓保护半径的确定

消火栓保护半径按下式计算:

d s R L L =+

式中 R ——消火栓保护半径,m ;

L d ——水带有效长度,考虑水带的转弯,取折减系数为0.8; L s ——水枪充实长度在平面上的投影长度,水枪高度1.1m ,喷射高度

2.1m ,11.8m S L ==。

代入数据得,d s R L L =+=0.8×25+11.8=31.8m ,即保护半径为31.8m ,。

(3)消火栓间距的确定

室内按一排消火栓布置,且应保证两支水枪充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓间距按下式计算:

S =

式中 S ——两股水柱时的消火栓间距,m ; R ——消火栓保护半径,m ;

b ——消火栓最大保护高度,取10.85m 。 代入数据得:

S =2210.858.31-=29.9 m

(4)水枪造成12m 充实水柱所需压力

采用同种规格的消火栓,充实水柱长度 0k S =12m,水枪喷口直径 d f =19mm,水带长度 L d =25m ,采用直径d =65mm 衬胶水带。水枪喷嘴处出水压力按下式计算:

k

f k f q H S 1S 10?αα-=

式中 f α——实验系数,与充实水柱长度有关,4)01.0(8019.1K f S +=α;

φ——实验系数,与水枪喷嘴口径有关;

k S ——水枪充实水柱长度,m ;

q

H ——水枪喷嘴处造成一定长度的充实水柱所需的压力,kPa ;

查表得f α=1.30,φ=0.0097,代入(2)式中得:

74.1638.16712

2.10097.0112

2.110110==××××=

=

kPa S S H K

f K f q -α-α mH 2O

(5)水枪喷嘴射流量

出水量按下式计算:

q xh BH q = 式中 xh q ——水枪射流量,L/s ;

B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,d f =19mm 时,

取1.577;

将q H =16.74 mH 2O ,B=1.577代入(3)式得:

s L BH q q xh /14.574.1677.51=×==

规范规定每支水枪最小流量为x q =5L/s ,所以当0k S =12m 时,水枪出水量满足规范要求。 (6)水龙带沿程损失

本设计选用65mm 衬胶水带,水带长度25m ,查表得水带阻力系

数d A =0.00172,计算水带水头损失;

2

xh d d d q L A h =

式中 d h ——水带水头损失,kPa ;

d A ——水带阻力系数; d L ——水带长度,m ;

xh q ——同(3)式。

将d A =0.00172,d L =20m ,xh q =5.28L/s 代入(7)得:

22

.145250172.00××==xh d d d q L A h =1.14 mH 2O

(7)消火栓出口压力

根据下式计算最不利消火栓口压力:

k d q xh H h H H ++=

式中 xh H ——消火栓口水压,kPa ;

q H ——水枪喷嘴处的压力,kPa ;

d h ——水带的水头损失,kPa ;

k H —消火栓栓口水头损失,kPa ,消火栓局部水头损失为k H =2 mH 2O 。

k d q xh H h H H ++==16.74+1.14+2=19.88 mH 2O 。

消火栓栓口离地面高度宜为 1.10m ,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。消火栓布置在明显的经常有人出入而且使用方便的地方。每层任何一处着火,必须保证两股水流同时到达。L1、L7消防电梯前室各单独设一消防立管设置一消火栓,在屋顶设置试验消火栓一个。消火栓出口压力过大的楼层,应该采用减压型消火栓。 4.2.2消防管道

消防立管尽量设置在靠墙位置,沿井道或柱子通向上层,横干管在建筑吊顶中敷设 4.2.3消防管材

消火栓给水管采用镀锌钢管,采用焊接方式。

4.2.4水泵接合器:

室内消火栓系统设3套水泵接合器,每个水泵接合器按流量15L/S

确定,以保证消防车接驳水泵结合器向室内消火栓管网供水,水泵接合器安装在便于消防车使用的位置。

4.2.5消防泵房

消防泵房内设置室内消防水泵、室外消防水泵、喷淋水泵,具体布置见消防泵房大样图。

4.2.6消防水泵:

地下室设消火栓系统给水泵两台(一用一备),保证系统最不利点消火栓的压力和用水量,屋面设稳压泵用以保持系统最不利点最低水压要求。

稳压泵平时向管网提供足够的水压,稳压泵的启停由电接点压力表控制,每个消火栓箱内设直接启泵按钮,用于启动消防水泵,同时向消防控制室报警。

五.消火栓给水系统水力计算

5.1消火栓管道流量计算

消防立管考虑3股水柱作用,消防立管流量Q=5.14×3=15.42L/s,采用DN100的立管,v=2.02m/s。整个系统考虑8股水柱,Q=5.14×8=41.12L/s,采用DN150的环管,v=2.39m/s。

5.2最不利点水力计算

1) 最不利点(0点)消火栓压力和出水量

前面已计算出最不利点消火栓压力和水枪实际出流量分别为:

O mH H xh 2088.19=,s L q xh /41.5=设 2) 0~1管段计算

该管段供给一个消火栓,管径取消火栓的出口管径DN100。 管中流速根据下式计算:

2

4D

Q v π= 式中:v ——管道流速,m/s ;

Q ——管段流量,L/s ; D ——管道的计算内径,m 。

消火栓给水管道流速一般1.4~1.8 m/s,不宜大于2.5m/s 。 代入数据得:

2

2101.014.300514

.044××=

=D Q v π-=0.65 m/s 根据下式计算单位水头损失:

3

.12

00107.0D

v i =

式中:i ——每米管道的水头损失,mH 20/m ;

v ——管道流速,m/s ; D ——管道的计算内径,m 。

代入数据得:

3

.123.11

02

1

0101.065.000107.000107.0×==---D v i =0.01 mH 2O/m 根据下式计算沿程水头损失 :

l i h ?=

式中: h ——沿程水头损失,mH 2O

L ——管段长度,m ;

i ——每米管道的水头损失,m H 2O/m

代入数据得:

3.310.0101010?=?=---l i h =0.03 mH 2O

1点消火栓压力为:

01.03.388.19101001++=++=--h H H H xh xh = 23.19 mH 2O

3) 管段1~2的计算:

节点1压力下消火栓1点的出流量计算:

B

L H H q d k

n xh n xh /1)1()1(+-=

--?

式中 )1(-n xh q ——次不利点(n-1)处的流量,L/s ; )1(-n xh H ——次不利点(n-1)处的压力,mH 2O ;

k H ——消火栓局部水头损失,取2mH 2O 。 d L ——水带长度,m ;

?——水带阻力系数,取值0.00172;

B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,d f =19mm 时,取

1.577。

代入数据得:

/1.577

1250172.002

19.23/111+×=+=

--B L H H q d k xh xh =5.59 L/s

管段1~2的流量为消火栓0和1的流量之和:

即21-q =5.14+5.59=10.73 L/s

s m D Q v /37.11.014.301073.0442

221=××==π-

3

.12

3.1212212

11

.037.100107.000107.0×==---D v i = 0.04 mH 2O/m 3.304.0212121×=?=---l i h =0.13 mH2O

13.03.319.23212112++=++=--h H H H xh xh =26.62 mH 2O

4) 管段2-3的计算:

/1.577

1250172.002

62.26/122+×=+=

--B L H H q d k xh xh =6.03L/s

管段2~3的流量为消火栓0、1和2的流量之和:

即 32-q =10.73+6.03=16.76 L/s

s m D Q v /4.121.014.30168.0442

232=××==π-

3

.12

3.13223

23

21

.04.1200107.000107.0×==---D v i = 0.98 mH 2O/m 65.6410.0323232×=?=---l i h =6.47 mH2O

77.665.6762.26323223++=++=--h H H H xh xh =101.04 mH 2O

5) 管段3~4的计算:

管道3~4只有动压损失,静压、流量均无变化,故而节点4的压力为:

2321.0004.1014334×+=+=-h H H xh xh =101.316 mH 2O ; 4点与3点压力差为:34xh xh H H -=101.316-101.04=0.28 mH 2O

%27.0%10004

.1018

2.0%100334=×=×xh xh xh H H H -

因此可以忽略3~管段之间的水损,认为3点和4点的压力近似相等。所以次不利管(XL-2)计算结果与最不利立管相同,同理也可知第三根立管(XL-1)计算结果也与最不利管相同。

计算结果详见表1。 表1 最不利消防立管水力计算表

5.3消防水泵及水泵接合器的选择

5.3.1消防流量

Q b =43.80L/s 5.3.2消防扬程

消防水泵扬程b H 为:

4

321H H H H H b +++≥

式中 b H ——水泵扬程,kPa ;

1H ——水池最低水位至最不利消火栓位置高度所要求的静水压,kPa ;

2H ——水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的总水头损kPa ;

3H ——水流通过水表时的水头损失,为0 kPa ;

4H ——最不利消火栓的栓口压力,kPa 。

设消防水池最低水位相对标高-14.150,最不利消火栓相对标高57.800, H 1=71.95 m=719.5 kPa

由表1计算知,沿程总水头损失为即节点0至节点6的水头损失之和为16.55 mH 2O ,取局部水头损失为沿程水头损失的20%,即局部水头损失为3.31mH 2O 。假设6~水泵吸水管之间的水头损失为2m 。

2H =16.25+3.31+2=21.56 mH 2O=215.6 kPa

4321H H H H H b +++≥=719.5+215.6+0+208.5=1142.6 kPa=114.26 mH 2O

水泵扬程取114.26mH 2O 。 5.3.3消防水泵选型

根据水泵流量和扬程选择上海熊猫集团FLGR125-315A 型水泵两台(一用一备),水泵具体参数如下:

5.3.4水泵接合器选择

室内消防流量为45.43L/s ,一个DN100的水泵接合器的符合流量为10~15L/s ,故选择3个SQB100-1.6型水泵接合器

5.4消防减压设备选择

根据《建筑设计防火规范》(50015-2006)12.2.2.5规定消火栓出口水压不能大于0.5MPa ,由水力计算可知,1#楼-3~8层需要设置减压型消火栓,2#楼-3~10层需要设置减压型消火栓。 5.5消防水箱有效体积计算

消防水箱应贮存10min 的室内消防用水量,计算得:

1000

60

1010??=

室内Q V

式中 10V ——消防水箱10min 的室内消防用水量,m 3; 室内Q ——室内消防用水量,L/s 。

1000

60

1030.451000

60

1010??=

??=

室内Q V =27 .18m 3

据《高层民用建筑防火规范规》(GB50045-95)7.4.7条规定,临时高压给水应设置高位消防水箱,高位水箱的消防储水量,Ⅰ类公共建筑不应小于18m 3,本建筑属于公共建筑Ⅰ类,故水箱有效体积取18m 3。

《高规》7.4.7条规定,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的出水压力,当建筑高度不超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓出水压力不低于0.07MPa=7 mH 2O ,该屋顶水箱底层高度为65.00m ,最不利点消火栓高度为57.8m ,高差为7.2 mH 2O ,满足不低于7 mH 2O 的要求,故不设置加压设施。 5.6消防水池有效容积计算

火灾自动报警系统方案设计

火灾自动报警系统方案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下内 容:手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视 消火栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室内有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警 系统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用电话主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统 运行记录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室内设置 一部直拨消防单位的外线电话,并同时提供与消防电话插孔匹配的手提电话。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物内人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应严格保证设备可靠性和系统可靠性,避 免误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各方面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规范 均符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规范均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

课程设计设计说明书格式规范

课程设计设计说明书格式规范

课程设计设计说明书格式规范 一、课程设计设计说明书格式规范 装订成册的书面说明书和完整电子文档各一份,说明书统一采用A4纸打印,说明书格式如下,顺序为: (一)封面 (二)索命数正文,包括: 1、摘要(包括中文摘要和英文摘要): 分别为300字左右,应包括:工作目的、内容、结论、关键词 2、目录 以上部分以I、II……编制页码。以下部分根据章节编写序号和页码。 3、主体部分(不少于1 字,按要求设定页眉页角,要求居中) 主要包括引言或绪论、正文、结论、致谢,采用全角符号,英文和数字半角。每页28行、每行32-35个汉字,1.5倍行间距 3.1格式:主体部分的编写格式由引言(绪论)开始,以结论结束。主体部分必须由1页开始。一级标题之间换页,二级标题之间空行。 3.2序号 3.2.1毕业说明书各章应有序号,序号用阿拉伯数字编码,层

次格式为:1××××(三号黑体,居中)×××××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 1.1××××(小三号黑体,居左) ××××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 1.1.1××××(四号黑体,居左) ×××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 ①××××(用与内容同样大小的宋体) 1)××××(用与内容同样大小的宋体)a.××××(用与内容同样大小的宋体) 3.2.2说明书中的图、表、公式、算式等,一律用阿拉伯数字分别依序连编号编排序号。序号分章依序编码,其标注形式应便于互相区别,可分别为:图 2.1、表 3.2式(3.5)等 3.2.3说明书一律用阿拉伯数字连续编页码。页码由前言(或绪论)的首页开始,作为第1页,并为右页另页。题名页、摘要、目次页等前置部分可单独编排页码。页码必须统一标注每页页脚中部。力求不出空白页,如有,仍应以右页作为单页页码。 3.2.4说明书的附录依序用大写正体英文字母A、B、C……编序号,如:附录A。

火灾自动报警系统的设计及其重要性

火灾自动报警系统的设计及其重要性 火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。 1 火灾探测器的设计选配 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测

器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.

智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。 1.2 探测区域探测器设置要点 标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响 另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。 1.3 探测器总数确定 首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N —探测器数量(只),取整数;

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防系统设计说明书模板

消防系统设计说明 书

建筑消防毕业设计 说明书 天津城市建设学院能源与机械工程系安全工程教研室

一、课程设计的意义 本设计是相关专业基础课程教学的综合性和实践性教学环节, 是理论联系实践的桥梁, 是使学生体会工程实际问题复杂性的尝试。经过建筑消防毕业设计, 要求学生能够运用相关课程的基本知识, 融会贯通、独立思考, 完成给定的建筑消防设计任务, 从而得到增强对建筑安全工程的进一步认识。同时, 经过本毕业设计, 还能够使学生树立正确的设计思想, 培养实事求是、严肃认真、高度负责的学习和工作作风。 本说明书是根据设计任务书的要求, 明确毕业设计的性质与任务, 提出本设计的的进行程序、设计方法和计算中应考虑的原则, 并对方案、系统、设备做必要的说明。其中一般设计原理、计算方法、设计资料和数据, 参阅查询了教材、有关手册和国家现行的规范、标准及规程。

二、设计原始依据( 资料) 2.1土建资料 秦皇岛某住宅楼建筑平面图。 本工程主体建筑地上6层, 地下一层为地下车库。建筑内外高差1.40米。 层高: 地下一层3.4米, 首层3.5米, 二~六层3.25米。 2.2区域划分 二层可分为A商铺( 140m2) 、B商铺( 140m2) 、C商铺( 90m2) 、D商铺( 90m2) 、大堂( 85m2) , A楼梯及合用前室、B楼梯及前室、走廊, A居室( 30*2m2) 、 B居室( 30m2) 、 C居室( 30m2) 、 D居室( 30m2) 。 一、三、四、五层同二楼 地下室分为A车库( 110m2) 、B车库( 205m2) 、C车库( 145m2) 、D车库( 100m2) 、 B楼梯及前室、办公室 2.2气象资料 采用当地气象资料。 其它参数可查阅相关设计规范、标准、措施、手册等。 2.3设计原则 安全可靠, 使用方便, 技术先进, 经济合理 2.4设计要求 设计内容包括秦皇岛某住宅楼建筑( 地下一层、二层) 火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统的设计以及水泵房的平面布置等。 2.4.1系统设计计算

产品设计说明书 模板

百度文库 项目编号: 工程编号: 版本号: 保密级别:打磨焊缝及周围热影响区 球罐焊缝(表面是 末)吸附罐 壁 移动小 车 摄像 照明设 备 固定小 车 接触罐 壁 打磨焊 缝 打磨热 影响区 能量转 换 xyz向 移动打 磨头 机密绝密产品设计说明书 产品名称: 产品型号: 工程编号: 设计: 编写: 校核: 审核: 0001年1月1日

XXX产品设计说明书 目录 NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.

XXX产品设计说明书 1.背景及意义 根据我国有关规程规定,根据基础情况,每隔2-6年需对大型球罐或圆柱形储罐检测一次,每隔2年需对使用5年以上的管线进行检测(通常,在低洼、潮湿的地方挖开数处检查)。各项检测之前,都必须进行罐体的清洗打磨。目前国内传统的清洗和打磨方法主要利用人工手持打磨设备进行打磨,存在着劳动强度大,施工周期长、安全性差等问题。 随着我国大型石油储罐的大量建设,以及人类对环境保护问题的日益重视,人工作业已不符合环境和发展的客观要求,淘汰人工作业是历史的必然。机器人技术的出现和发展,以及检测人员自我保护意识的增强,使得机器人代替人工进行罐壁打磨作业成为迫切任务。本项目开发的能携带自动化打磨装备的爬壁机器人,可以大大降低大型容器打磨作业的成本,提高工作效率,特别是把检测人员从危险作业环境中解脱出来。因此,大型容器壁面打磨机器人的研制具有重要的社会效益、经济意义和广阔的应用前景。 2.设计需求分析 需求表汇总 表XXX产品设计需求表 基本需求 名称内容小车最大尺寸 焊缝打磨宽度 越障高度 自重和承载 能量要求 功能需求 名称内容 吸附功能 机器人在罐壁工作时,应可靠地吸附在球罐内、外表面,且吸附力 不能过大。 移动转向功能

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

消防系统计算书

工程 施工图设计阶段 计算书 (连封面封底共8 页) 批准 审核 校核 计算

目次 1 设计依据及原则 2 消防给水系统

1 设计依据及原则 1.1 设计内容 1.2 规范规定: 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) GB 50084-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 1.3 原始条件 1.3.1 按电厂规模2×600MW机组设计。 1.3.2 最大一台变压器的平面尺寸为长×宽×高=9.6m×7.4m×5.7m,主变压器油池尺寸为:长×宽=14m×12m 1.3.3 空气预热器需要的自动喷水消防水量为:Q=400m3/h 2 消防给水系统 本期电厂同一时间内的火灾次数为1次。 2.1 建筑物室外消防用水量 2.1.1 室外消火栓用水量 本期工程的主要保护对象为主厂房,其建筑体积,经计算约为6.7万m3,大于50000 m3生产类别为丁、戊类,其室外消火栓用水量为35L/s。 2.1.2 变压器区水喷雾用水量 按最大一台变压器(主变压器)进行计算,其尺寸为: 长×宽×高=9.6m×7.4m×5.7m,主变压器油池尺寸为: 长×宽=14m×12m 变压器表面积为: F 1 =9.6×7.4+(9.6+7.4)×5.7×2=265m2 变压器油池的面积为 F 2 =14×12 =168m2 喷雾水量Q Q=(q 1×F 1 +q 2 ×F 2 )/60=(20×265+6×168)/60 =105.1L/s

式中:q-设计喷雾强度(L/mim.m2) 2.2 室内消防用水量的计算 2.2.1 主厂房室内消火栓用水量 主厂房的高度大于50m,根据《火力发电厂设计防火规范》表7.3.3的规定,同时使用的水枪支数为4支,每支水枪的流量为5.7L/s,用水量为22.8L/s,每根竖管最小流量为17.1L/s。 2.2.2 汽机房油系统水喷雾用水量 以最大的贮油箱计,其面积为 S=8×4+8×2.2×2+4×2.2×2=84.8m2 Q=q×S/60=20×84.8/60=28.3L/s。 式中:q-为设计喷雾强度(20L/min.m2) 2.2.3 输煤建筑物自动喷水灭火系统用水量 2.2. 3.1输煤建筑物水幕消防用水量 输煤栈桥进入主厂房的进口处,各输煤转运站,碎煤机室等的进出口处,均设一道水幕,起保护隔断的作用,以防止火灾的蔓延。水幕需水量为: Q1=q×W=2×15=30L/s 式中:q-水幕喷水强度,2L/s.m W-输煤栈桥宽度,15m 2.2. 3.2 输煤栈桥湿式喷淋灭火系统需水量 输煤栈桥火灾危险等级按中危险II级考虑,采用湿式喷淋灭火系统,作用面积160m2,则其用水量为: Q2=q×F=8×160=1280L/min=21.3L/s 式中:q-喷水强度,12L/min﹒m2 F-作用面积,260m2 2.2. 3.3自动喷水总水量 Q=2Q1+Q2=2×30+21.3=81.3L/s 2.2.4 空气预热器自动喷水消防用水量 根据空气预热器制造厂商提供的资料,空气预热器需要的自动喷水消防水量为:Q=400m3/h

装修消防设计说明书

办公室装修工程 消 防 设 计 说 明 书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼2101、2102、2103、2104、2120号房间室内装饰设计,现内部改造为办公室,总面积240m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业: 1.室内装饰专业: 办公室内平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业:

办公室内局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 办公室内强电的改造设计。. 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为240m2,层数为地上21层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼21层部分房间室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 办公室装修均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为办公室室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。 2.给排水专业设计: 原建筑的消防栓系统,主立管未动,屋顶设备用房及水箱未动。室内装饰给排水专业设计范围为室内局部新增卫生间的上、下水设计,详见给排水专业设计图。 3.电气专业设计: 原建筑的按原建筑未动。室内装饰电气专业设计范围为室内强电设计,详见电气设计图。 五、采用新技术、新材料、新设备的情况: 本工程设计未采用新技术、新材料及新设备。

CSCI详细设计说明书模板

文档编号: 项目名称 XXXX CSCI详细设计说明书 单位名称 XXXX年X月

修改记录

1 范围 1.1 标识 1.2 CSCI 概述 1.3 文档概述 2 引用的文档 3 CSCI 设计 3.1 CSCI结构 3.2 CSCI运行组织 3.3 CSCI性能要求 3.4 CSCI设计限制和约束 3.5 CSCI测试计划 4 CSC 设计 4.x CSC的名称和唯一标识符 4.x.y 下一级CSC的名称和唯一标识符 5 CSCI数据说明 5.1 CSCI内部数据元素 5.2 CSCI外部接口数据元素 6 CSCI数据文件 6.1 CSC和CSU数据文件的交叉引用 6.x数据文件名和唯一标识符 7 需求可追踪性

1.1 标识 【系统背景】 系统标识符:(系统标识符) 系统名称:(系统名称) 缩写:给出系统的缩写 【适用的CSCI】 标识符:(CSCI标识符) 名称:(CSCI名称) 缩写:给出CSCI的缩写 1.2 CSCI 概述 【系统功能概述】 简要描述本系统的功能。 【CSCI功能概述】 (给出CSCI在需求规格说明书中对应的需求规格标识号的引用)。 如有必要可用图示表示本CSCI在系统中的位置(顶层系统结构图)。1.3 文档概述 【用途】 本文档用于描述在进行CSCI详细设计中每个阶段的设计结果,提供CSCI 的详细设计说明书。 【内容】 本文档的主题内容如下: 描述CSCI的功能和作用; 定义CSCI的结构(用一组CSC,以及这些CSC之间的接口关系,定义CSC 的名称,标示符,分配的需求集); 定义CSCI设计限制; 定义CSCI资源使用设计; 定义CSCI每个CSC以及CSU的详细设计。 描述每个CSC可追溯的需求规格和接口规格说明。

气体消防设计计算书

目录 1 课程设计目的和要求 (2) 1.1设计目的 (2) 1.2设计任务 (2) 1.3设计要求 (2) 2 课程设计题目及内容 (3) 2.1设计题目 (3) 2.2设计内容 (3) 3 设计原始资料 (3) 3.1建筑概况 (3) 3.2建筑设计条件 (4) 4 教材及主要参考资料 (4) 4.1教材 (4) 4.2主要参考资料 (4) 5 设计内容 (4) 5.1防护区灭火方式的确定 (4) 5.2 系统设计和管网计算 (5)

1 课程设计目的和要求 1.1设计目的 本课程设计是配合《建筑消防设备工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。其任务是使学生进一步熟悉建筑消防工程各个系统的方案设计,掌握建筑消防工程设计原理和方法。具体应达到以下目的: (1) 通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; (2) 掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; (3) 提高制图能力,学会应用有关设计资料进行设计计算的方法; (4) 提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 1.2设计任务 (1) 设备间灭火方式的选择、气体种类的选择,系统方式的选择; (2) 设备间气体灭火系统设计和管网计算; (3) 设备间气体灭火系统平面图、系统图的绘制; (4) 建筑消防设备工程课程设计计算说明书编写 1.3设计要求 通过本设计,学生应该能够达到以下几点要求: (1) 进一步了解气体灭火系统的工作原理; (2) 熟悉气体灭火系统的设计规范;

(3) 熟练掌握气体灭火系统的设计方法; (4) 熟练掌握气体灭火系统的设计思路。 2 课程设计题目及内容 2.1设计题目 深圳某综合楼设备间七氟丙烷气体灭火系统设计(设计分五个小组,每小组负责一个房间的设计。我们第五组负责同步网监控中心房间的设计。) 2.2设计内容 (1) 根据所给的原始资料,选定灭火方式(全淹没式和局部灭火方式)和系统方式(有管网系统和无管网系统); (2) 根据选择的系统方式,拟定增压方式,确定系统组件; (3) 进行系统设计和管网计算; 3 设计原始资料 3.1建筑概况 深圳某综合楼地上二十三层,地下两层,裙房三层,辅房三层。建筑面积38000平米,建筑高度为93.8米。七层到十七层层高3.7米,其中第八层的电池室、大电力室、小电力室,第十一层的主机室、同步网络监控中心需要用气体灭火系统进行保护。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消 防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。

3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气

体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物的水平距离不应小于0.5m;至送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;至喷淋头的水平距离不应小于0.3mm。 (4)电梯前室、主要人流通道、公共活动场所的出入口等处设有手动火灾报警按钮,从同一防火分区任何位置到最近的手动报警按钮的步行距离不超过30m。手动报警按钮的安装高度距地1.4m。 (5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。 (6)在各层楼梯间或消防电梯前室设置识别着火楼层的灯光显示装置;在各楼层走道靠近楼梯出口处,设置声光警报装置; (7)在各层消防电梯前室设火灾报警楼层显示装置。 5.消防联动控制: 火灾报警后,消防中心应根据火灾情况启动相关防火分区排烟风机、消防补风机和事故风

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说 明 1、 系统构成: (1) 火灾自动报警系统 (2) 消防联动控制 (3) 火灾应急广播系统 (4) 消防直通对讲电话系统 (5) 漏电火灾报警系统 (6) 大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7) 智能消防应急疏散照明指示灯系统 2. 系统概况: (1)本工程为一类防火建筑 . 火灾自动报警的保护等级按特级设置 . 设控制中心报警系统 和消防联动控制系统。 (2).系统组成 : 火灾自动报警系统; 消防联动控制系统; 火灾应急广播系统;消防直通 电话对讲系统; 漏电火灾报警系统; 大空间智能型灭火装置集中控制系统 (消防水炮控制系 统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3. 消防控制室 : (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统, 设有直接通室外的出口 . (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、 CRT 显示器、打印 机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 ( 4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、 检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 ( 5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4. 火灾自动报警系统: ( 1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 ( 2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃 气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于 0.2m ;至墙边、梁边或其他遮挡物

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

消火栓系统设计计算

3消火栓系统设计计算 3.1室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定, 其室内消火栓用水量为10L/S,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/S, 最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/S。消火栓的栓口直径为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,消火栓的充实水柱为 13mH2O。 3.1.1室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第741条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/S,每个水泵结合器的流量按10L/S计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ10O 3.1.2室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 S R2 b2(3-1) 式中S---消火栓间距,m; R--7肖火栓保护半 m, R=L+b; 径,

消防设计说明书篇

消防专篇

消防专篇 1、设计依据 1.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 1.2《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001(2005年版) 1.3《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90(1997年版) 1.4《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1.5《住宅建筑规范》GB50368-2005 1.6《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005; 1.7《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999; 1.8 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、工程概况 2.1 工程名称:XXX 2.2 工程地点:XXXX 2.3 建筑层数:地上29层,地下室3层。 2.4 建筑高度:99.70米。 2.5 工程概述: 本工程位于XXXX,项目用地南面为12米宽规划路,西面为15米宽规划路,用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块。基地 位于广州中心城区,地理环境优越,具有极高的商业价值和环境景观,使该地 块的开发项目成为广州市不可多得的高尚住宅。 本工程的总用地面积为10325平方米,总建筑面积为49952.6平方米, 其中净用地面积6935平方米。西临退用地红线6.5米,并留出4米的人行通

道兼消防通道;南临12米规划路,退道路边线3米;北面是地铁部分的地面广场,因为本项目是属于与地铁合建的项目,故北面建筑边线压用地红线不退缩;南临33米规划路,退道路边线5米。本工程分成东西区两个区。 东区为两栋一类高层塔式综合楼,地下3层,地上29层,其中首至五层为商业裙楼,六层为架空层,七至二十九层为住宅,总建筑高度为99.70米。 西区为地下3层,地上局部1、2层的建筑,西区南面首层为地下车库出入口、地铁Ⅱ号出入口、非机动车库出入口,西区北面首层北面为地铁I- 2号出入口、警务室、老人活动中心、开关房,二层为居委会、老人活动中心,总建筑高度为8.7米。 表1 项目建筑物消防特征一览表 3、建筑及结构部分 3.1总平面布置: 本工程位于XXXX用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块,同时兼作为消防车道。商业步行出入口分别设置在基地东、南、北面的规划路上,住宅步行出入口设置在西面的小区内部道路(4米宽消防通道)上。建筑设环形消防车道,东区有至少大于1/4周边长且不小于一个长边长度的登高面。消防车道及登高面处地面及地下室顶板可以承受大型消防车的荷载。

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

相关文档