-、设计资料

梯形钢屋架长度为72m,跨度为27m。车间内设有两台中级工作制桥式吊车。该地区冬季最低温度为-20℃。

屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺120mm 厚泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层等。屋面活荷载标准值为0.7kN/㎡,雪荷载标准值为0.3kN/㎡,积灰荷载标准值为0.6kN/㎡。

屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。柱头截面为400mm ×400mm,所用混凝土强度等级为C20。

根据该地区的温度及荷载性质,钢材采用Q235级,其设计强度f=215kN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接。构件采用钢板及热轧钢劲,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。

屋架的计算跨度:Lo=27000-2×150=26700mm,设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架在27米轴线处的端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2015mm(计算跨度处)。

二、结构形式与布置

屋架形式及几何尺寸见图1所示。

图1 屋架形式及几何尺寸

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆)

图2 屋架支撑布置图

三、荷载与内力计算

1.荷载计算

荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。

永久荷载标准值

放水层(三毡四油上铺小石子)0.35kN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40kN/㎡保温层(120mm厚泡沫混凝土)0.12×6=0.70kN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.40kN/㎡

钢屋架和支撑自重0.12+0.011×27=0.417kN/㎡管道设备自重0.10 kN/㎡

总计 3.387kN/㎡可变荷载标准值

雪荷载0.3kN/㎡

积灰荷载0.60kN/㎡

总计0.90kN/㎡

永久荷载设计值 1.35×3.387=4.572 kN/㎡(由可变荷载控制)

可变荷载设计值 1.4×0.9=1.26kN/㎡

2.荷载组合

设计屋架时,应考虑以下三种组合:

组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载

屋架上弦节点荷载P=(4.572+1.26) ×1.5×6=52.488 kN

组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载

P=4.572×1.5×6=41.148 kN

屋架上弦节点荷载

1

P=1.26×1.5×6=11.34 kN

2

组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载

P=0.417×1.2×1.5×6=4.5 kN

屋架上弦节点荷载

3

P=(1.4×1.35+0.7) ×1.5×6=23.31 kN

4

3.内力计算

本设计采用程序计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表1。由表内三种组合可见:组合一,对杆件计算主要起控制作用;组合三,可能引起中间几根斜腹杆发生内力变号。如果施工过程中,在屋架两侧对称均匀铺设面板,则可避免内力变号而不用组合三。

注:表内负责表示压力;正值表示拉力

图3 屋架接点图

四、杆件截面设计

腹杆最大内力,N=-585.77KN,由屋架节点板厚度参考可知:支座节点板刚度取14mm;其余节点板与垫板厚度取12mm。

1.上弦杆

整个上弦杆采用相同一截面,按最大内力计算,N=-1057.11KN

l=150.8cm

计算长度:屋架平面内取节间轴线长度Ox

屋架平面外根据支撑,考虑到大型屋面板能起一定的支撑作用,取

上弦横向水平支撑的节间长度:

Oy

=4500cm

因为3

Ox

l ≈

Oy

l ,故截面宜选用两个不等肢角钢,且短肢相并,见图4

图 4 上弦截面 设λ=60,查轴心受力稳定系数表,?=0.807

需要截面积*

A =f N .?=3

1057.11100.807215

??=60932

mm

需要回转半径*

x i =

60

1508

=

λ

ox

l =2.51 cm *

y

i =450060

ox l λ==7.50 cm 根据需要的*

A 、*x i 、*y i 查角钢型钢表,初选 2 L 160?100?14,A=69402mm ,

x i =2.80cm ,y i =7.86m 。

按所选角钢进行验算

x λ=x ox i l =828150..=52.9<[λ]=150

y λ=y oy i l =450

7.86

=57<[λ]=150 由于 x y λλ<,只需求出min y ??=,查轴心受力稳定系数表,x ?=0.823

31057.11100.8236940x N A ??=

?=185N/2mm <215 N/2

mm 所选截面合适。 2 .下弦杆

整个下弦杆采用同一截面,按最大内力计算,N=1106.45kN 计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度

Ox

l =4500mm

屋架平面外根据支撑布置取

Oy

=13350mm

计算需要净截面面积*

A =3

1106.4510215

N f ?==5146.32

mm

选用 2 L140?90?14(短肢相并),见图5。

图 5 下弦截面 A=69402

mm , x i =2.51cm ,y i =6.93cm 。 按所选角钢进行截面验算,取A A =n

(若螺栓孔中心至节点板边缘距离大于100mm ,则可不计截面削弱影响)

31106.45106100n N A ?=

=181.4N/2mm <215 N/2

mm

x λ=x

ox

i l 51

2450

.=

=179.3<[λ ]=250

y λ===93

61335.i l y

oy 192.6<[λ]=350 所选截面满足要求。

3. 端斜杆B a 已知N =-585.77kN ,Ox

l =

Oy

l =253.9cm

因为

Ox

l =

Oy

l ,故采用等肢角钢,使x i =y i

选用角钢2 L 100?12,见图6

图6 端斜杆Ba

A=45602

mm,x i=3.03cm,y i=4.64cm

截面刚度和稳定验算

x

λ=

=

=

03

3

9

253

.

.

i

l

x

ox=83.8<[λ]=150

y

λ

=

64

4

9

253

.

.

i

l

y

oy==54.7<[λ]=150

由于10

9

253

58

58

3

83

2

1

10/

.

.

b

/

l

.

.

.

/

t/

b

oy

?

=

<

=

==14.73

5

57

2

1

9

253

10

475

1

7

54

475

1

2

2

4

2

2

4

.

)

.

.

.

(.

)

t

l

b

.

(

oy

y

yz

=

?

?

+

=

+

λ

=

=x

min

?

?0.6624

3

585.7710

0.66244560

x

N

A

?

?

==

?

193.9N/2

mm<215 N/2

mm所选截面满足要求。

填板放两块,a

ι

=84.6 cm<40x i=40×3.03=121.2 cm

4. 斜杆Bb

已知N=470.29kN

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度Ox

l=0.8×l=0.8×2622=2097.6mm 屋架平面外根据支撑布置取Oy

l

=2622mm

选用2 L100?6,见图7。

图7 斜杆Bb

A=23862

mm,

x

i=3.10cm,y i=4.44cm。

3470.29102368N A ?=

=198.6N/2mm <215 N/2

mm

x λ=x

ox

i l 10

376

209..=

=67.7<[λ ]=350

y λ===44

42262..i l y

oy 59.1<[λ]=350 所选截面满足要求。

填板放两块,a ι

=87.4cm <80x i =80×3.10=248cm

5.再分腹杆c1G

=1N 1c N =-239.35kN , =2N 1G N =-197.35kN ,

1ι=4174 mm

计算长度:屋架平面内取节点间轴线长度

Ox

l =0.8×l=0.8×2087=1669.6mm

屋架平面外根据支撑布置取

Oy

l =1ι(0.75+0.25

2

1

N N )=4174(0.75+0.25620899252..)=4396mm

选用 2 L100?6,见图8。

图 8 再分腹杆c1G 图 9 中竖杆Je

A=23862

mm , x i =3.10cm ,y i =4.44cm 。

x λ=x

ox

i l 10

396

166..=

=53.9<[λ ]=350

y λ===

44

46

439..i l y

oy 99<[λ]=350

由于1064395805807166010/..b /l .../t /b oy ?=<===25.5

81056

06439104750199475012

24

2

24

.)...()t

l b .(oy y yz =??+=+

=λλ

=

=yz

min

?

?0.5182

3

239.3510

0.51282386

yz

N

A

?

?

==

?

195.6N/2

mm<215 N/2

mm所选截面满足要求填板放两块,a

ι

=109.9cm<40x i=40×3.10=124cm

6.中竖杆Je

已知N=0,l

l9.0

==0.9 ?335=301.5cm

中间竖杆选用2 L75?6的角钢,并采用十字形截面,见图9

A=17.62

cm,45

2

.

i x=cm,

91

2

5

301

.

.

i

l

x

o

ox

=

=

λ=103.6<[λ]=150 所选截面满足要求

填板放五块,a

ι

=60.3cm<40

0x

i=40×2.45=98cm

其余各杆件截面选择过程不一一列出,计算结果见表2

土木工程专业钢结构课程设计

上弦杆-1057.11

下弦杆1106.45

Aa -26.24

10

五、节点设计

用E43焊条时,角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值 2/160mm N f w f = 各杆件内力由表2查得,最小焊缝长度不应小于f h 8 1. 下弦节点b 见图10

图 10 下弦节点b

(1) 斜杆Bb 与节点的连接焊缝计算: N=470.29kN

设肢背与肢尖的焊角尺寸分别为6mm 和5mm 。所需焊缝长度为:

肢背:16067.021029.47032

3

?????=w l +12=245.3mm ,取w l =270mm

肢尖:160

57.021029.4703

1

3

`

?????=w l +10=150mm ,取`w l =170mm (2) 斜杆Db 与节点的连接焊缝计算: N=390.51kN

设肢背与肢尖的焊角尺寸分别为6mm 和5mm 。所需焊缝长度为

肢背:16067.021051.39032

3

?????=w l +12=205.7,取w l =250mm

肢尖:160

57.021051.3903

1

3

`

?????=w l +10=126.2,取`w l =150mm (3)竖杆Cb 与节点板连接焊缝计算:N = 52.49kN

因其内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取焊脚尺寸f h =5mm 焊缝长度w l ≥40mm ,取w l =60mm

(4)下弦杆与节点板连接焊缝计算:焊缝受力为左右下弦杆的内力差

△N=784.17-311.25=472.92KN ,设肢尖与肢背的焊脚尺寸为6mm ,所需焊缝长度为:

肢背: 16067.021092.47232

3

?????=w l +12=247mm ,取w l =270mm

肢尖:160

67.021092.4723

1

3

`

?????=w l +12=129,取`w l =150mm (5)节点板尺寸:根据以上求得的焊缝长度,并考虑杆件之间应有的间隙和制作装配等误差,按比列作出构造详图,从而定出节点尺寸。如图11所示

图 11 节点板b 尺寸

2 .上弦节点B

图12 上弦节点B

(1)斜杆Bb 与节点板连接焊缝计算,与下弦节点b 中Bb 杆计算相同。 (2)斜杆Ba 与节点板连接焊缝计算,N=585.77kN 。

设肢背与与肢尖的焊脚尺寸分别为10mm 和6mm 。所需焊缝长度为

肢背: 160107.021077.58533

?????=w l +20=194,取w l =200mm

肢尖:160

67.021077.5853

1

3

`

?????=w l +12=157,取`w l =180mm (3)上弦杆与节点板连接焊缝计算:为了便于在上弦上搁置大型屋面板,上弦节点板的上边缘可缩进上弦肢背8mm 。用槽焊缝将上弦角钢和节点板连接起来。槽焊缝可按两条焊缝计算,计算时可略去屋架上弦坡度的影响,而假定集中荷载P 与上弦垂直。

假定集中荷载P 由槽焊缝承受,P=52.488kN ,焊脚尺寸为5mm 所需槽焊缝长度为:

w

f

f w f h P

l ???=7.02+10=16057.0210488.523????+10=56.9mm ,取w l =65mm 上弦杆尖焊缝受力为左右上弦杆的内力差 △N=583.14-0.0=583.14kN

偏心距 e =100-24.3=75.7mm

设肢尖焊脚尺寸8mm ,设需焊缝长度为470mm ,则

23

/7.114)

16470(87.021014.5832mm N l h N w e f =-????=?=∑τ

2

2

3/3.104)16470(87.028.681014.5836mm N W M F f =-??????==σ

2222

22/160/1.1437.114)22

.13.104()()22.1(mm N mm N f f

<=+=+τσ (4)节点板尺寸:方法同前,如图13所示

图 13 节点板B 尺寸

3 .屋脊节点J 见图14

图14 屋脊节点J

(1) 弦杆与拼接角钢连接焊缝计算:弦杆一般用与上弦杆同号角钢进行拼接,

为使拼接角钢与弦杆之间能够密合,并便于施焊,需将拼接角钢进行切肢、切棱。拼接角钢的这部分削弱可以靠节点板来补偿。拼接一侧的焊缝长度可按弦杆内力计算。

N=1057.11KN ,设肢尖、肢背焊脚尺寸为8mm ,则需焊缝长度为

=+???=167.04w

f

f w f h N

l mm 3111616087.041011.10573=+????,取w l =375mm 拼接角钢长度取2?375+50=800mm

(2)弦杆与节点板的连接焊缝计算:上弦肢背与节点板用槽焊缝,假定承受节点荷载

上弦肢尖与节点板用角焊缝,按上弦杆内力的15%计算。N=1057.11?15%=158.6kN ,设焊脚尺寸为8mm ,弦杆一侧焊缝长度为250 mm ,

23

/66)

16230(87.02106.1582mm N l h N w e f =-????=?=∑τ

22

3/6.127)16230(87.028.68106.1586mm N W M F f =-??????==σ

2222

22/160/7.12366)22

.16.127()()22.1(mm N mm N f f

<=+=+τσ (3)中竖杆与节点板的连接焊缝计算:N=0kN

此杆内力很小,焊缝尺寸可按构造确定,取焊脚尺寸f h =5mm 焊缝长度w l ≥40mm ,取w l =60mm (4)斜杆J2与节点板连接焊缝的计算

,所需焊缝长度为:肢背:mm

l

w

6.

86

12

160

6

7.0

2

10

38

.

150

3

2

3

=

+

?

?

?

?

?

=,取

w

l=100 mm

肢尖:mm

l

w

8.

54

10

160

5

7.0

2

10

38

.

150

3

1

3

`=

+

?

?

?

?

?

=,取焊缝长度`

w

l=60mm

(4)节点板尺寸:方法同前,如图15所示

图15 节点板J尺寸

4 .下弦跨中节点e见图16

图16 下弦跨中节点e

(1)弦杆与拼接角钢连接焊缝计算:拼接角钢与下弦杆截面相同,传递内力N=957.91kN

设肢尖、肢背焊脚尺寸为8mm,则需焊缝长度为

=+???=167.04w

f

f w f h N

l mm 3.2751616087.041091.957=+????,取w l =300mm 拼接角钢长度不小于2?300+12=612mm

(2)弦杆与节点板连接焊缝计算:按下弦杆内力的15%计算。kN N 7.143%1591.957=?=

设肢背、肢尖焊脚尺寸为6mm ,弦杆一侧需焊缝长度为

肢背:mm l w 3.831216067.02107.14332

3

=+?????=,取w l =90mm

肢尖mm l w 6.471216067.02107.14331

3

`

=+?????=:

,按构造要求,取焊缝长度`w l ≥48mm , 取`w l =60mm

(4)节点板尺寸:方法同前,如图17所示

图 17 节点板e 尺寸

5 .端部支座节点a

图18 支座节点a

(1)为便于施焊,下弦角钢水平肢的底面与支座底板的距离一般不小于下弦伸出肢的宽度,故可取为160mm 。在节点中心线上设置加劲肋,加劲肋的高度与节点板的高度相同,厚度同端部节点板为14mm 。 支座底板计算:支座反力

[]kN R 26.5222/488.5225.09.18488.52=??+?=

取加劲肋的宽度为80mm ,考虑底板上开孔,按构造要求取底板尺寸为280mm

?400mm ,偏安全地取有加劲肋部份的底板承受支座反力,则承压面积为

25992012802280mm )(A c =+??=

验算柱顶混凝土的抗压强度:

223

/6.9/7.859920

1026.522mm N f mm N A R c n =<=?==σ (满足)

底板的厚度按支座反力作用下的弯矩计算,节点板和加劲肋将底板分为四块,每块板为两边支承而另两块相邻边自由的板,每块板的单位宽度的最大弯矩为

2

2βσα=M

式中σ--------底板下的平均应力, σ=8.7N/2mm

2α--------两边支承对角线长, 2α=mm .)/(416610021414022=+-

β--------系数,由22/αb 决定。2b 为两边支承的焦点到对角线2α的垂直距离。由相似三角形的关系,得 4

166100

1402.b ?=

=84.1mm

22/αb =0.46 ,查表得β=0.0576

M=0.0576?8.7?166.42

=13875.5mm N ?

底板厚度215/5.138756/6?=f M =19.7mm, 取t=25mm

(2) 加劲肋与节点板的连接焊缝计算:偏安全地假定一个加劲肋的受力为支座

反力的1/4,则焊缝受力

N V 33

101314

1026.522?=?=

mm N Ve M .10987.57.451013163?=??== 设焊缝尺寸为6mm ,焊缝长度210mm ,

23

/39.80)

16210(67.02101312mm N l h N w e f =-????=?=∑τ

22

6

/63.113)

16210(67.0210987.56mm N W M F f =-?????==σ 2222

2

2

/160/0.123)39.80()22

.163.113()()22.1(mm N mm N f f

<=+=+τσ 加劲肋高度不小于210mm 即可

(3)节点板加劲肋与底板的连接焊缝计算:设底板连接焊缝传递全部支座反力R=522.26kN

节点板、加劲肋与底板连接焊缝总长度:

∑=--?+-?=mm )()(l

w

82420161004163002

设焊缝尺寸8mm ,验算焊缝应力

223/160/77.9282487.022.11026.52222.1mm N mm N l h R w e f <=????=?=∑σ,满足要求

(4)下弦杆、腹杆与节点板的连接焊缝计算:

①竖杆与节点板的连接焊缝计算: N=26.24KN ,焊缝尺寸可按构造确定,焊脚尺寸mm h f 5=,焊缝长度w l ≥40mm 。 ① 斜杆Ba 与节点板连接焊缝计算,同上

肢背:w l =170mm ,肢尖:`

w l =140mm

N=311.25KN ,设焊缝尺寸8mm ,需要焊缝长度为

肢背:mm l w 4.1661216067.021025.31132

3

=+?????=,取w l =180mm

肢尖:mm l w 2.8912160

67.021025.31131

3

`

=+?????=,`w

l =110mm 六、施工图(见施工图纸)

梯形钢屋架课程设计

《钢结构》课程设计 题目:武汉某车间钢结构屋架设计 院(系):城市建设学院 专业班级:土木090 学生姓名: 学号: 指导教师:蒋华 2012年6月11日至2012年6月15日 华中科技大学武昌分校制

《钢结构》课程设计任务书

目录 一、设计资料 (5) 二、屋架几何尺寸及檩条布置 (5) 1、屋架几何尺寸 (5) 2、檩条布置 (6) 三、支撑布置 (6) 1、上弦横向水平支撑 (6) 2、下弦横向和纵向水平支撑 (6) 3、垂直支.撑 (7) 4、系杆 (7) 四、荷载与内力计算 (7) 1、荷载计算 (7) 2、荷载组合 (7) 3、内力计算 (8)

一、设计资料: 1、某车间跨度为18m,厂房总长度90m,柱距6m。 2、采用1.5m×6m,预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面桁架,板厚100mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 C 形钢 C220×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3、钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高18.000m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为450mm×450mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值 f=14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板铰连接。 c 4、钢材用Q235,焊条用E43 系列型。 5、屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸(取一半)如图1 所示。 图1 二、屋架几何尺寸及檩条布置 1、屋架几何尺寸 屋面采用1.5m×6m的钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面,采用梯形屋架; 屋架上弦节点用大写字母A, B, C…连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a, b, c…连续编号。 由于梯形屋架跨度L = 30m > 24m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱 f = L / 500 = 60mm 。 屋架计算跨度l0= L - 2 ? 0.15 = 30 - 2 ? 0.15 = 29.7m 。 =h0+i? l0/2=3585mm。 跨中高度H 为使屋架上弦节点受荷,腹杆采用人字式,下弦节点的水平间距取1.5m,起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图 2 所示(其中虚线为原屋架,实线为起拱后屋架)。

梯形钢屋架课程设计(2017年度)

长沙理工大学继续教育学院梯形钢屋架课程设计 年级: 专业: 姓名: 学号: 指导老师:

时间:2017 年月日

目录 课程设计任务书 (1) 一、设计资料: (2) 二、屋架几何尺寸及檩条布置 (3) 三、支撑布置 (4) 四、荷载与内力计算 (5) 五、杆件截面设计 (9) 六、节点设计 (17) 七、填板设计 (35)

长沙理工大学继续教育学院课程设计任务书

一、设计资料: 1、某车间跨度为18m,厂房总长度90m,柱距6m。 2、采用1.5m×6m,预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面桁架,板厚100mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 C 形钢C220×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3、钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高18.000m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为450mm×450mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心f=14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板抗压强度设计值 c 铰连接。 4、钢材用Q235,焊条用E43 系列型。 5、屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸(取一半)如图1 所示。

图1 二、屋架几何尺寸及檩条布置 1、屋架几何尺寸 屋面采用1.5m×6m的钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面,采用梯形屋架; 屋架上弦节点用大写字母A, B, C…连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a, b, c…连续编号。 由于梯形屋架跨度L 30m 24m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱 f L / 500 60mm 。 屋架计算跨度l0L 2 0.15 30 2 0.15 29.7m 。跨中高度H 0=h0+i l0 /2=3585mm。 为使屋架上弦节点受荷,腹杆采用人字式,下弦节点的水平间距取1.5m,起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图 2 所示(其中虚线为原屋架,实线为起拱后屋架)。 图2

完整钢结构课程设计精

贵州大学高等教育自学考试实践考试 钢结构课程设计 课程代码:02443 题目:单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计 年级:2 0 1 3 级 专业:建筑工程 层次:本科 姓名:张伟 准考证号:21001181132 衔接院校:贵州大学 指导老师:张筱芸 完成日期: 2015. 4. 24

附件:设计资料 1、设计题目:《单层工业厂房屋盖结构——梯形钢屋架设计》 2、设计任务及参数: 第五组: 某地一机械加工车间,长84m,跨度24m,柱距6m,车间内设有两台40/10T中级工作制桥式吊车,轨顶标高18.5m,柱顶标高27m,地震设计烈度7度。采用梯形钢屋架,封闭结合,1.5×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板(1.4KN/m2),上铺100mm厚泡沫混凝土保温层(容重为1KN/m3),三毡四油(上铺绿豆砂)防水层(0.4KN/m2),找平层2cm厚(0.3KN/m2),卷材屋面,屋面坡度i=1/10,屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20,上柱截面400×400mm。钢材选用Q235B,焊条采用E43型。屋面活荷载标准值0.7KN/m2,积灰荷载标准值0.6KN/m2, 3、设计任务分解 学生按照下表分派的条件,完成梯形钢屋架设计的全部相关计算和验算及构造设计内容。 表-3 4、设计成果要求 在教师指导下,能根据设计任务书的要求,搜集有关资料,熟悉并应用有关规范、标准和图集,独立完成课程设计任务书(指导书)规定的全部内容。 1)需提交完整的设计计算书和梯形钢屋架施工图。 2)梯形钢屋架设计要求:经济合理,技术先进,施工方便。 3)设计计算书要求:计算依据充分、文理通顺、计算结果正确、书写工整、数字准确、图文并茂,统一用A4纸书写(打印)。 A、按步骤设计计算,各设计计算步骤应表达清楚,写出计算表达式及必要的计算过程,对数据的选取应写明判断依据。 B、计算过程中,必须配以相应的计算简图。 C、对计算结果进行复核后,为保证施工质量且方便施工,应按规范要求对计算结果进行调整并写明依据。 4)梯形钢屋架施工图共两张,图纸绘制的要求:布图合理,版面整齐,图线清晰,标注规范,符合规范/图集要求。

钢结构梯形钢屋架设计

课程设计说明书题目:钢结构梯形钢屋架设计 学院(系): 年级专业: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:

一、设计资料 (3) 二、结构形式与布置 (3) 三、荷载计算 (5) 四、内力计算 (6) 五、杆件设计 (8) 六、节点设计 (15) 梯形钢屋架课程设计计算书 一、设计资料 1、厂房的跨度分别取18m、21m、24m,长度为60m,柱距6m。车间内设有两台30/5t中级工作制吊车。梯形屋架,屋架端高分别为1.6m、1.7m、1.8m、1.9m、2.0m,

屋面坡度分别为i=1/9,1/10、1/11、1/12,屋架支撑在钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400mm ,混凝土标号为C25;计算温度最低-20℃。采用1.5×6m 预应力钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面。屋面做法:三毡四油绿豆砂防水层,20厚1:3水泥砂浆找平层,80厚泡沫混凝土保温层。屋面活荷载标准值0.52/kN m ,雪荷载标准值0.52/kN m ,积灰荷载标准值0.52/kN m 。由于屋面坡度小、重型屋面,不考虑风荷载。 2、屋架计算跨度 01820.1517.7l m m m =-?= 3、跨中及端部高度:本题设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,屋面坡度为 i=1/10,屋架在18m 轴线处的端部高度' 0 1.800h m =,屋架的中间高度h=2.800m ,则屋 架在17.7m 处,两端的高度为m h 817.10=。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图1所示。 根据厂房长度60m 、跨度及荷载情况,设置了两道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间。在所有柱间的上弦平面设置了刚性与柔性系杆,以保证安装时上弦杆的稳定,在各柱间下弦平面的跨中及端部设置了柔性系杆,以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端各设一道垂直支撑。梯形钢屋架支撑布置如图2所示。 图1 梯形钢屋架形式和几何尺寸

钢结构课程设计指导书(详细版)

钢结构课程设计指导书 (梯形钢屋架) 土木工程学院钢结构教研室

钢结构课程设计指导书 绪言课程设计目的要求 课程设计是一个重要的教学过程,是对学生知识和能力的总结。要求学生通过钢结构课程设计,进一步了解钢结构的结构型式、结构布置和受力特点,掌握钢结构的计算简图、荷载组合和内力分析,掌握钢结构的构造要求等。要求在老师的指导下,参考已学过的课本及有关资料,综合应用钢结构的材料、连接和基本构件的基本理论、基本知识,进行整体钢结构设计计算,并绘制钢结构施工图。 第一节 钢结构课程设计题目 一、设计题目 某24m跨度车间钢屋架设计。 二、 设计任务 1、选择钢屋架的材料 2、确定屋架形式及几何尺寸 3、屋盖及支撑的布置 4、钢屋架的结构设计 5、绘制钢屋架施工图及材料表 三、 设计资料 某厂一金工车间跨度24m,长度为90m,柱距6m,内设两台50/5t中级工作制桥式吊车,设防烈度为7度。屋面采用1.5×6.0m大型屋面板。20mm厚水泥砂浆找平,上铺80mm厚泡沫混凝土保温层;三毡四油防水层,上铺小石子。屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值0.7kN/m2,雪荷载标准值0.5 kN/m2,积灰荷载标准值0.3 kN/m2。屋架铰接于钢筋混凝土柱上,上柱截面b×h=400×400mm,混凝土强度等级为C20。 第二节 钢屋架设计计算 一、材料选择 根据荷载性质,钢材可采用Q235-A.F,要求保证屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯试验及碳、硫、磷含量合格。屋架连接方法采用焊接,焊条可选用

E43型,手工焊。 二、屋架形式及几何尺寸 因屋面采用混凝土大型屋面板,屋面坡屋i=1/10,故宜采用梯形屋架。 屋架计算跨度应取l。=l-2×150=24000-300=23700mm。 屋架端部高度H。与屋架中部高度及屋面坡度相关,我国常将H。取为1.8~2.1m等较整齐的数值,以利多跨屋架时的屋面构造。可取H。=1990mm。 为使屋架上弦只受节点荷载,腹杆体系采用节间为3m的人字形式,屋面板传来的荷载,正好作用在节点上,使之传力更好。 屋架跨中起拱l/500 ,可取50mm。 三、支撑布置 根据车间长度,屋架跨度,荷载情况,以及吊车设置情况,宜布置三道上、下弦横向水平支撑,垂直支撑和系杆,屋脊节点及屋架支座处沿厂房通长设置刚性系杆,屋架下弦沿跨中通长设一道柔性系杆。凡与支撑连接的屋架可编号为GWJ—2,其它编号均为GWJ—l。 四、荷载和内力计算 1、荷载计算 屋面活荷载与雪载一般不会同时出现,可取其中较大者进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)可按经验公式计算。 荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种荷载组合: (1) 全跨永久荷载+全跨可变荷载 (2) 全跨永久荷载+半跨可变荷载 (3) 全跨屋架与支撑自重+半跨屋面板自重+半跨屋面活荷载 3. 内力计算 按图解法、解析法、电算法均可计算屋架各杆内力。 先求出单位荷载作用于各节点时的内力,即内力系数,然后可求出当荷载作用于全跨及半跨各节点时的杆件内力,并求出三种荷载组合下的杯件内力.取其中不利内力(正、负最大值)作为设计屋架的依据。可列表计算。 跨中附近斜腹件的内力发生变号,由于考虑了施工阶段荷载的不利分布。

课程设计梯形钢屋架设计(21m跨)

梯形钢屋架设计(21m 跨) 一、设计资料 某地区某金工车间。采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。跨度为21 m ,柱距6 m ,厂房长度为144 m ,厂房高度为15.7 m 。车间内设有两台150/520 kN 中级工作制吊车,计算温度高于 -20 ℃。采用三毡四油防水屋面上铺小石子设计荷载标准值0.4 kN/m 2,水泥砂浆找平层设计荷载标准值0.4 kN/m 2,泡沫混凝土保温层设计荷载标准值0.1 kN/m 2,水泥砂浆找平层设计荷载标准值0.5 kN/m 2, 1.5 m ×6.0 m 预应力混凝土大型屋面板设计荷载标准值1.4 kN/m 2。屋面积灰荷载0.35 kN/m 2,屋面活荷载0.35 kN/m 2,雪荷载为0.45 kN/m 2,风荷载为0.5 kN/m 2。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,柱截面为400 mm ×400 mm ,砼标号为C20。 二、屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置 1、钢材及焊条选择 根据建造地区(北京)的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B 。焊条采用E43型,手工焊。 2、屋架形式及尺寸 本设计采用无檩屋盖,i =1/10,采用梯形屋架。 屋架跨度为L =21000 mm 屋架计算跨度为0L =L -300=20700 mm , 端部高度取0H =2000 mm ,(1/16 ~ 1/12)L ,(通常取为2.0 ~2.5 m ) 中部高度取H =0H +0.5i L =2000 + 0.1×21000/2=3050 mm , 屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42 mm (f = L /500考虑)。 为使屋架上弦承受节点荷载,配合宽度为1.5 m 的屋面板,采用上弦节间长度为3.0 m 。

21米梯形钢屋架课程设计计算书要点

《钢结构设计》课程设计 姓名 学号 专业 指导老师

《钢结构》课程设计任务书

一、设计资料: 1、某工业厂房跨度为21m,厂房总长度72m,柱距6m。 2、采用1.5m×6.0m,预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面桁架,板厚100mm,檩距不大于1800mm。檩条采用冷弯薄壁斜卷边 C 形钢 C220×75×20×2.5,屋面坡度i=l/10。 3、钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高18.0m,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为400mm×400mm,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =14.3N/mm2。抗风柱的柱距为6m,上端与屋架上弦用板铰连接。 4、钢材用Q345-B,焊条用E50 系列型。 5、屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸(取一半)如图1 所示。 图1 二、屋架几何尺寸及檩条布置 1、屋架几何尺寸 屋面采用1.5m×6m的钢筋混凝土大型屋面板和卷材屋面,采用梯形屋架; 屋架上弦节点用大写字母A, B, C…连续编号,下弦节点以及再分式腹杆节点用小写字母a, b, c…连续编号。 由于梯形屋架跨度L = 21m ,为避免影响使用和外观,制造时应起拱 f = L / 500 = 42mm 。 屋架计算跨度l0= L - 2 ? 0.15 = 21 - 2 ? 0.15 = 20.7m 。 =h0+i? l0/2=2935mm。 跨中高度H 为使屋架上弦节点受荷,腹杆采用人字式,下弦节点的水平间距取1.5m,起拱后屋架杆件几何尺寸和节点编号如图 2 所示屋架。 图2

三、支撑布置 1、上弦横向水平支撑 上弦横向水平支撑应设置在厂房两端的第一个柱间,且间距不宜超过60m。本车间长度为72m, 因此需要布置三道横向水平支撑,如图4所示。 图 4 2、下弦横向和纵向水平支撑 屋架跨设置下弦横向和纵向水平支撑。下弦横向水平支撑与上弦横向水平支撑布置在同一柱间,如图5所示 图5 3、垂直支撑

24m梯形钢屋架课程设计计算书

钢结构设计原理与施工课程设计――钢结构厂房屋架 指导教师: 班级: 学生姓名: 学号: 设计时间:2011年6月7号 浙江理工大学科技与艺术学院建筑系

梯形钢屋架课程设计计算书 一.设计资料: 1、车间柱网布置:长度60m ;柱距6m ;跨度24m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.384KN/m 2;檩条0.2KN/m 2;屋面防水层 0.1KN/m 2; 保温层0.4vKN/m 2;大型屋面板自重(包括灌缝)0.85KN/m 2;悬挂管道0.05 KN/m 2。 2)活载:屋面雪荷载0.35KN/m 2;施工活荷载标准值为0.7 KN/m 2;积灰荷 载1.2 KN/m 2。 5、材质Q235B 钢,焊条E43系列,手工焊。 二 .结构形式与选型 1.屋架形式及几何尺寸如图所示 : 拱50 根据厂房长度为60m 、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于 跨度为24m 故不设下弦支撑。

2.梯形钢屋架支撑布置如图所示: 3.荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。 荷载计算表

荷载组合方法: 1、全跨永久荷载1F+全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F+半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F+半跨屋面板自重4F+半跨屋面活荷载2F 4.内力计算 计算简图如下

屋架构件内力组合表 4.内力计算 1.上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-895.731KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-520.651KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm

钢结构课程设计米钢屋架

第一部分钢结构课程设计任务书 一. 课程设计题目 某车间梯形钢屋架结构设计 二. 设计资料 一单层单跨工业厂房,内设有2台中级工作制桥式吊车。厂房总长120m,檐口高度15m,拟设计钢屋架,简支于钢筋混凝土柱上。柱顶截面尺寸400×400m,柱混凝土强度等级为C20.钢屋架设计可不考虑抗震设防。 厂房柱距选择为12m 屋架为梯形钢屋架(属无檩体系),跨度为24米带钢屋架挡风板。 无檩体系屋面做法及永久荷载标准值 防水层为三毡四油上铺小石子0.35kN/m2 找平层采用20厚水泥砂浆0.02×20=0.40 kN/m2 保温层为泡沫混凝土,选取80厚度:0.5 kN/m2 预应力大型屋面板重 1.40 kN/m2 可变荷载标准值 雪荷载0.50 kN/m2 屋面活荷载0.60 kN/m2 积灰荷载0.50 kN/m2 三.结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸见图1所示,屋架支撑布置见图2所示(下弦支撑采用与上弦支撑同样布置) 图1.屋架形式及几何尺寸

第二部分、钢屋架设计计算 采用1.5×12m预应力钢筋混凝土大型屋面板 屋架计算跨度:L。=L-300=23700mm 屋架端部高度:H。=2000mm 计算跨度处高度: h=2015mm 屋架高跨比: H/L。=3860/23700=1/6.14 层架上弦(下弦)支撑布置图 垂直支撑1-1 垂直支撑2-2 符号说明:GWJ(钢屋架);SC(上线支撑);XC(下弦支撑);CC(垂直支撑); GC(刚性系杆);LG(柔性系杆) 图2 屋架支撑布置图

1.荷载计算 屋架几何尺寸如图(1)所示,支撑布置如图(2)所示。因为活载加积灰荷载加雪荷载(2000N/m2)大于活荷载(700 N/m2),所以动载取2000 N/m2。屋架自重,P=(120+11×L) N/m2。 永久荷载标准值: 二毡三油加绿豆砂0.35kN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层0.4kN/m2保温层0.5kN/m2预应力钢筋混凝土大型屋面板(含嵌缝) 1.4kN/m2支撑和钢屋架自重(120+11×30)/1000=0.38 管道设备自重0.10 kN/m2 总计 3.13 kN/m2 可变荷载标准值: 屋面活荷载0.60 kN/m2积灰荷载0.50 kN/m2总计: 1.10 kN/m2以上荷载计算中,因屋面坡度较小,风荷载对屋面为吸力,对重屋盖可不考虑,所以各荷载均按水平投影面积计算。 永久荷载设计值:1.2×3.13=3.76kN/m2 可变荷载设计值:1.4×1.10=1.54kN/m2 2荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合 组合一:全跨恒荷载-全跨活荷载 屋架上弦节点荷载P=(3.76+1.54)×1.5×12=95.4 kN/m2 组合二:全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦节点荷载 P1=3.76×1.5×12=67.68 kN/m2p2=1.54×1.5×12=27.72 kN/m2 组合三:全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载

梯形钢屋架课程设计例题

梯形钢屋架课程设计 一、设计资料 (1)题号72,屋面坡度1: 10,跨度30m,长度102m,,地点:哈尔滨,基本 2 2 雪压:kN/m,基本风压:m。该车间内设有两台200/50kN中级工作制吊车,轨顶标高为8.5m。采用1.5m x 6m预应力混凝土大型屋面板,80mm厚泡沫混凝土保护层,卷材屋面,屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值,血荷载标准值为 2 2 kN/m,积灰荷载标准值为kN/m。屋架绞支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为 400mm x 400mm。混凝土采用C20,,钢筋采用Q235B级,焊条采用E43 型。 (2)屋架计算跨度:l0=30m-2X 0.15m=29.7m。 (3)跨中及端部高度:采用无檩无盖方案。平坡梯形屋架,取屋架在30m轴线处的端部高度h。2.°05m。屋架跨中起拱按l0 /500考虑,取60mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如下图: ism 5

根据厂房长度(102>60)、跨度及荷载情况,设置三道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,厂房两端的横向水平支撑设在第一柱间,该水平支撑的规格与中间柱间的支撑规则有所不同。梯形钢屋架支撑布置如下图: * 7

垂直支擢IT 垂直支撑27 三、荷载计算 1、荷载计算 屋面荷载与雪荷载不会同时出现,计算时取较大值进行计算,故取屋面活荷载 kN/m 2进行计算。 屋架沿水平投影面积分布的自重(包括支撑)按经验公式g k(0.12 0.11l)kN/m2计算,跨度单位为米(m)。荷载计算表如下: (1)全跨永久荷载+全跨可变荷载:

全跨节点永久荷载及可变荷载:

27米钢结构课程设计钢屋架课程设计

《钢结构》课程设计指导书 普通钢屋架设计 河南工程学院土木工程学院 2015年12月

普通钢屋架设计指导书 本指导书根据设计任务书提出的设计内容和要求指出了设计中应考虑的原则和应 注意的问题,对其中某些问题作了必要的说明。更为一般的设计原理、方法及参考数据,可查阅相关设计手册和规程规范。 第一部分:设计及计算与设计说明书的编制 普通钢屋架是由普通角钢和节点板焊接而成。这种屋架受力性能好,构造简单,施工方便,广泛应用于工业和民用建筑的屋盖结构中,一般是用于大型钢筋混凝土屋面板等重型屋面,将屋面板直接放在屋架或天窗架上,普通屋架所用的等边角钢不小于∟45×4,不等边角钢不小于∟56×36×4。 屋架钢材一般采Q235BF(3号沸腾钢)钢材,冬季计算温度等于或低于-30℃时的屋架宜采用Q235B(3号镇静钢),荷载较大的大跨度屋架可采用Q345(16Mn钢)或Q390(15MnV钢)。 一、屋架的形式及主要尺寸 (一)普通梯形钢屋架概述 普通梯形钢屋架通常用于屋面坡度较为平缓的大型屋面板或长尺压型钢板的屋面,跨度一般为15~36m,柱距6~12m,跨中经济高度为(1/8~1/10)l。梯形屋架外形比较接近弯矩图,因而弦杆内力沿跨度分布比较均匀,用料较经济,且可以和柱刚接或铰接,且刚接可使建筑物横向刚度提高。与柱刚接的梯形屋架,端部高度一般为(1/12~1/16)l,通常取2.0~2.5m;与柱铰接的梯形屋架,端部高度1.5~2.0m,此时,跨中高度可根据端部高度和上弦坡度确定。在多跨房屋中,各跨屋架的端部高度应尽可能相同。 当采用大型屋面板时,为使荷载作用在节点上,上弦杆的节间长度宜等于板的宽度,即1.5m或3.0m。当采用压型钢板屋面时,也应使檩条尽量布置在节点上,以免上弦杆受弯。对于跨度较大的梯形屋架,为了保证荷载作用于节点,并保持腹杆有适宜的角度和便于节点构造处理,可沿屋架全长或只在屋架跨中部分布置再分式腹杆。 梯形屋架的斜腹杆一般采用人字形,其倾角宜为30°~60°。支座斜腹杆与弦杆组成的支承节点在下弦时为下承式,在上弦时为上承式。

车间梯形钢屋架结构设计

车间梯形钢屋架结构设计

目录 一、基本资料 (3) 1.课程设计题目 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计要求 (3) 二、屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置 (3) 三、荷载和内力计算 (5) 1、荷载计算: (5) 2、荷载组合: (5) 四、内力计算 (5) 五、截面选择 (8) 1.上弦 (8) 2.下弦 (8) 3.腹杆 (9) 六、节点设计 (13) 1.下弦节点“b” (13) 2.上弦节点B (14) 3.下弦节点“c” (15) 4.下弦节点“d” (15) 5.下弦节点“e” (16) 6.上弦节点“C”、“E”、“G”。 (17) 7.屋脊节点“I” (17) 8.支座节点“a” (18)

一、基本资料 1.课程设计题目 某车间梯形钢屋架结构设计 2.设计资料 1、车间柱网布置图(L×240m),柱距6m。 2、屋架支承于钢筋混凝土柱顶(砼等级为C20),采用梯形钢屋架。 3、屋面采用1.5×6m的预应力钢筋混凝土大型屋面板(屋面板不考虑作为 支撑用)。 3.设计要求 1)屋架自重=(120+11L)N/m2; 2)屋面基本荷载表: 荷载类 型 序号荷载名称重量 永久荷载1 预应力钢筋混凝土屋面板(包括嵌缝) 1.50kN/m2 2 防水层0.38 kN/m2 3 找平层20mm厚0.40 kN/m2 5 支撑重量0.80k N/m2 可变荷载1 活载0.70kN/m2 2 积灰荷载0.80k N/m2 2. 依檐口高度:III:H =2.0m 3. 屋架坡度i:1/11 4. 厂房跨度L=24m 二、屋架形式、尺寸、材料选择及支撑布置 本题为无檩屋盖方案,i=1/11,采用梯形屋架。屋架计算跨度为 L 0=L-300=23700mm,端部高度取H =2000mm,中部高度取H=3100mm,屋架杆件几何 长度见附图1(跨中起拱按L/500考虑)。根据计算温度和荷载性质,钢材选用Q235-B。焊条采用E43型,手工焊。根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置上、下、弦横向水平支撑、垂直支撑和系杆。 桁架支撑布置如图:

梯形钢屋架课程设计

梯形钢屋架课程设计计算书 1.设计资料: 1、车间柱网布置:长度90m ;柱距6m ;跨度18m 2、屋面坡度:1:10 3、屋面材料:预应力大型屋面板 4、荷载 1)静载:屋架及支撑自重0.45KN/m2;屋面防水层0.4KN/m2;找平层0.4KN/m2;大型屋面板自重(包括灌缝)1.4KN/m2。 2)活载:屋面雪荷载0.3KN/m2;屋面检修荷载0.5KN/m2 5、材质Q235B钢,焊条E43XX系列,手工焊。 2 . 结构形式与选型 屋架形式及几何尺寸如图所示 根据厂房长度(90m>60m)、跨度及荷载情况,设置上弦横向水平支撑3道,下弦由于跨度为18m故不设下弦支撑。 梯形钢屋架支撑布置如图所示:

3 . 荷载计算 屋面活荷载0.7KN/m2进行计算。荷载计算表

1、全跨永久荷载1F +全跨可变荷载2F 2、全跨永久荷载1F +半跨可变荷载2F 3、全跨屋架(包括支撑)自重3F +半跨屋面板自重4F +半跨屋面活荷载2F 4. 内力计算 计算简图如下 (c) (b) (a) 2 F /22 3//3F 22/F 4 2F /F 1/2/22 1// 2 2/4

5. 杆件设计 1、 上弦杆 整个上弦采用等截面,按FG 杆件的最大设计内力设计,即N=-210.32KN 上弦杆计算长度: 在屋架平面内:0x 0l l 1.508m ==,0y l 2 1.508 3.016m ==× 上弦截面选用两个不等肢角钢,短肢相并。 腹杆最大内力N=-115.16 KN ,中间节点板厚度选用6mm ,支座节点板厚度选用8mm 设λ=60,υ=0.807,截面积为3 2N 210.3210A 1327.4mm f 0.807215 =××==υ

钢结构课程设计汇本梯形钢屋架计算书

-、设计资料 1、某工厂车间,采用梯形钢屋架无檩屋盖方案,厂房跨度取27m,长度为102m,柱距6m。采用1.5m×6m预应力钢筋混凝土大型屋面板,保温层、找平层及防水层自重标准值为1.3kN/m2。屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,雪荷载标准值0.5kN/m2,积灰荷载标准值为0.6kN/m2,轴线处屋架端高为1.90m,屋面坡度为i=1/12,屋架铰接支承在钢筋混凝土柱上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号为C25。钢材采用Q235B级,焊条采用E43型。 2、屋架计算跨度: Lo=27m-2×0.15m=26.7m 3、跨中及端部高度: 端部高度:h′=1900mm(端部轴线处),h=1915mm(端部计算处)。 屋架中间高度h=3025mm。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸如图一所示: 2、荷载组合 设计桁架时,应考虑以下三种组合: ①全跨永久荷载+全跨可变荷载(按永久荷载为主控制的组合) :全跨节点荷 载设计值:F=(1.35×3.12+1.4×0.7×0.5+1.4×0.9×0.6) ×1.5×6 =49.122kN 图三桁架计算简图 本设计采用程序计算结构在单位节点力作用下各杆件的力系数,见表一。

1、上弦杆: 整个上弦杆采用相等截面,按最大设计力IJ 、JK 计算,根据表得: N= -1139.63KN ,屋架平面计算长度为节间轴线长度,即:ox l =1355mm,本屋架为无檩体系,认为大型屋面板只起刚性系杆作用,不起支撑作用,根据支撑布置和力变化情况,取屋架平面外计算长度oy l 为支撑点间的距离,即: oy l =3ox l =4065mm 。根据屋架平面外上弦杆的计算长度,上弦截面宜选用两个 不等肢角钢,且短肢相并,如图四所示:

梯形钢屋架钢33米课程设计计算书

钢结构课程设计 -、设计资料 1、已知条件:梯形钢屋架跨度33m,长度120m,柱距6m。屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用单层彩色钢板波形瓦,屋面坡度i=1/10。屋面活荷载标准值为0.7 kN/m2,屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400 mm×400 mm,混凝土标号为C20。钢材采用Q345B级,焊条采用E50型。 2、屋架计算跨度: Lo=33-2×0.15=32.7m, 3、跨中及端部高度: 端部高度:h`=1900mm(轴线处),h=1915mm(计算跨度处)。 屋架的中间高度h=3400mm,屋架跨中起拱按Lo/500考虑,取60mm。 二、结构形式与布置 图1 屋架形式及几何尺寸

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆) 图2 屋架支撑布置图 三、荷载与内力计算 1.荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值 钢屋架和支撑自重0.12+0.011×30=0.45kN/㎡单层彩色钢板波形瓦0.12kN/㎡ 总计0.57kN/㎡` 可变荷载标准值 屋面活荷载0.70 kN/㎡ 总计0.7kN/㎡ 永久荷载设计值 1.2×0.57=0.684kN/㎡ 可变荷载设计值 1.4×0.7=0.98kN/㎡ 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合: 全跨永久荷载+全跨可变荷载 全跨节点永久荷载及可变荷载:F=(0.684+0.98) ×1.5×6=14.97kN ②全跨永久荷载+半跨可变荷载 全跨节点永久荷载:F1=0.684×1.5×6=6.156kN 半跨节点可变荷载:F2=0.98×1.5×6=8.82 kN

钢结构课程设计(24米跨范例一)

钢结构课程设计 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 2012年 1 月 2 日

目录 一、设计资料 (1) 二、结构形式及支撑布置 (2) 三、荷载计算 (4) 四、内力计算 (5) 五、杆件设计 (6) 六、节点设计 (10) 七、参考资料 (17) 八、附表一 (18) 九、附表二 (19)

一、设计资料 某车间跨度为24m,厂房总长度72m,柱距6m,车间内设有两台300/50kN 中级工作制吊车(参见平面图、剖面图),工作温度高于-20℃,无侵蚀性介质,地震设防烈度为6度,屋架下弦标高为12.5m;采用1.5×6 m预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面,屋架采用梯形钢桁架,两端铰支在钢筋混凝土柱上,混凝土柱上柱截面尺寸为400×400mm,混凝土强度等级为C25,屋架采用的钢材为Q235B钢,焊条为E43型。 屋架形式

荷载(标准值) 永久荷载: 改性沥青防水层 0.35kN/m 2 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.4kN/m 2 100厚泡沫混凝土保温层 0.6kN/m 2 预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.4kN/m 2 屋架和支撑自重为 (0.120+0.011L )kN/m 2 可变荷载 基本风压: 0.35kN/m 2 基本雪压:(不与活荷载同时考虑) 0.30kN/m 2 积灰荷载 0.75kN/m 2 不上人屋面活荷载 0.7kN/m 2 二、结构形式及支撑布置 桁架的形式及几何尺寸如下图2.1所示 图2.1 桁架形式及几何尺寸 桁架支撑布置如图2.2所示 1950 12000 1350 150 50 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1508 19652494 2233 2569 28 13 280 32516 305 6 304 5 2798 330 5 329 53081 2850 30003000 3000

厂房梯形钢屋架设计

钢结构课程设计 计算书 目录 一、设计资料 (2)

二、结构形式与支撑布置 (2) 1.屋架形式及几何尺寸 (2) 2.屋架支撑布置 (3) 三、荷载计算 (4) 1.荷载设计值 (4) 2.荷载组合 (4) 四、内力计算 (6) 五、杆件设计 (7) 1.上弦杆 (7) 2.下弦杆 (8) 3.斜腹杆“Ba” (9) 4.竖杆“Gg” (10) 5.各杆件的截面选择计算 (10) 六、节点设计 (12) 1.下弦节点“c” (12) 2.上弦节点“B” (13) 3.屋脊节点“H” (15) 4.支座节点“a” (16) 七、屋架施工图 (19) 附节点详图1-6 (20) 一、设计资料 某厂房总长度为90m,跨度为L=21m,屋盖体系为无檩体系,纵向柱距为6m。 1.结构形式: 钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=L/10,L为

屋架跨度。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,不考虑地震设防,屋架下弦标高为18m,厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 2.屋架形式及荷载: 屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。 屋架采用的钢材、焊条为:用Q345钢,焊条为E50型。 3.屋盖结构及荷载: 无檩体系:采用1.5m×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)。 荷载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以kN/m2为单位; ②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7kN/m2,雪荷载的基本雪压标准值为 S0=0.35kN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值, 积灰荷载0.8kN/m2。 ③屋面各构造层的荷载标准值: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层0.4kN/m2 水泥砂浆找平层0.4kN/m2 保温层0.65kN/m2 一毡二油隔气层0.05kN/m2 水泥砂浆找平层0.3kN/m2 预应力混凝土屋面板 1.45kN/m2 二、结构形式与支撑布置 1.屋架形式及几何尺寸如下图1所示: 图1 屋架形式及几何尺寸 2.屋架支撑布置如下图2所示:

27米钢结构屋架课程设计

-、设计资料 梯形钢屋架长度为72m,跨度为27m。车间内设有两台中级工作制桥式吊车。该地区冬季最低温度为-20℃。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺120mm 厚泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层等。屋面活荷载标准值为0.7kN/㎡,雪荷载标准值为0.3kN/㎡,积灰荷载标准值为0.6kN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢劲混凝土柱上。柱头截面为400mm ×400mm,所用混凝土强度等级为C20。 根据该地区的温度及荷载性质,钢材采用Q235级,其设计强度f=215kN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接。构件采用钢板及热轧钢劲,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度:Lo=27000-2×150=26700mm,设计为无檩屋盖方案,采用平坡梯形屋架,取屋架在27米轴线处的端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2015mm(计算跨度处)。 二、结构形式与布置 屋架形式及几何尺寸见图1所示。 图1 屋架形式及几何尺寸

符号说明:GWJ-(钢屋架);SC-(上弦支撑):XC-(下弦支撑); CC-(垂直支撑);GG-(刚性系杆);LG-(柔性系杆) 图2 屋架支撑布置图

三、荷载与内力计算 1.荷载计算 荷载与雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值 放水层(三毡四油上铺小石子) 0.35kN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆) 0.02×20=0.40kN/㎡保温层(120mm厚泡沫混凝土) 0.12×6=0.70kN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.40kN/㎡ 钢屋架和支撑自重 0.12+0.011×27=0.417kN/㎡管道设备自重 0.10 kN/㎡ 总计 3.387kN/㎡可变荷载标准值 雪荷载 0.3kN/㎡ 积灰荷载 0.60kN/㎡ 总计 0.90kN/㎡ 永久荷载设计值 1.35×3.387=4.572 kN/㎡(由可变荷载控制) 可变荷载设计值 1.4×0.9=1.26kN/㎡ 2.荷载组合 设计屋架时,应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦节点荷载 P=(4.572+1.26) ×1.5×6=52.488 kN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦节点荷载 P=4.572×1.5×6=41.148 kN 1 P=1.26×1.5×6=11.34 kN 2 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板重+半跨屋面活荷载 屋架上弦节点荷载 P=0.417×1.2×1.5×6=4.5 kN 3 P=(1.4×1.35+0.7) ×1.5×6=23.31 kN 4 3.内力计算 本设计采用程序计算杆件在单位节点力作用下各杆件的内力系数,见表1。由表内三种组合可见:组合一,对杆件计算主要起控制作用;组合三,可能引起中间几根斜腹杆发生内力变号。如果施工过程中,在屋架两侧对称均匀铺设面板,则可避免内力变号而不用组合三。

30m梯形钢屋架结构设计

30m梯形钢屋架结构设计

目录 一、设计计算资料 (3) 二、屋架几何尺寸的确定 (3) 三、屋盖支撑布置 (5) 四、荷载计算 (7) 五、屋架杆件内力计算与组合 (7) 六.屋架节点板厚度,杆件截面选择和填板设置。 (10) 六、节点设计 (16) 七、说明 (19)

一、设计计算资料 1. 车间平面尺寸为144m×30m ,柱距9m ,跨度为30m ,柱网采用封闭结合。车间内有两台15t/3t 中级工作制软钩桥式吊车。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l /20~l /8。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.000m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为400mm×400mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =1 4.3N /mm 2。 抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。 6. 该车间建于杭州近郊。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载 0.50 kN /m 2 (2) 基本雪压 s 0 0.45 kN /m 2 (3) 基本风压 w 0 0.45 kN /m 2 (4) 复合屋面板自重 0.15 kN /m 2 (5) 檩条自重 查型钢表 (6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN /m 2 8. 运输单元最大尺寸长度为15m ,高度为4.0m 。 二、屋架几何尺寸的确定

钢结构课程设计计算书-跨度为24m

钢结构课程设计任务书 姓名:杨文博学号:A13110059 指导教师:王洪涛

目录 1、设计资料 0 1.1结构形式 (2) 1.2屋架形式及选材 (2) 1.3荷载标准值(水平投影面计) (2) 2、支撑布置 (2) 2.1桁架形式及几何尺寸布置 (2) 2.2桁架支撑布置如图 (3) 3、荷载计算 (5) 4、内力计算 (5) 5、杆件设计 (8) 5.1上弦杆 (8) 5.2下弦杆 (9) 5.3端斜杆A B (9) 5.4腹杆 (11) 5.5竖杆 (16) 5.6其余各杆件的截面 (16) 6、节点设计 (20) 6.1下弦节点“C” (20) 6.2上弦节点“B” (21) 6.3屋脊节点“H” (22) 6.4支座节点“A” (23) 6.5下弦中央节点“H” (23) 参考文献 (27) 图纸 (27)

1、设计资料 1.1、结构形式 某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C25,屋面坡度为10 = i。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,地震设防烈度为7 :1 度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。 1.2、屋架形式及选材 屋架跨度为24m,屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。屋架采用的钢材及焊条为:设计方案采用235B钢,焊条为E43型。 1.3、荷载标准值(水平投影面计) ①永久荷载: 三毡四油(上铺绿豆砂)防水层0.4 kN/m2 20厚水泥砂浆找平层0.4 kN/m2 100厚加气混凝土保温层0.6kN/m2 一毡二油隔气层0.05kN/m2 预应力混凝土大屋面板(加灌缝) 1.4kN/m2 屋架及支撑自重(按经验公式L .0+ =计算) 0.384 KN/m2 12 .0 q011 ②可变荷载: 屋面活荷载标准值: 0.8 KN/m2 雪荷载标准值: 0.5 KN/m2 积灰荷载标准值: 0.7 KN/m2 2、支撑布置 2.1桁架形式及几何尺寸布置

相关文档
相关文档 最新文档