装配式综合支吊架系统施工方案及技术措施

装配式综合支吊架系统施工方案及技术措施 1.1 装配式综合支吊架系统施工流程图 根据本工程安装施工的特点,支吊架预制安装的基本步骤和操作流程如下: 装配式综合支吊架系统施工流程图 1.2 配合二次设计 综合支吊架二次设计:在进行综合支吊架深化设计时应充分考虑各专业负荷要求,满足结构安全要求、刚度要求及其他要求;召开由本工程所有承包商参加的以综合管线布置及支吊架安装的会议,要求所有专业计算需要安装在综合支吊架上的管线负荷大小,明确各专业在站厅、站台层需要使

用综合支吊架的位置及荷载要求等;经现场踏勘,依据国家相关规定、地方及其他相关规定,进行二次设计。 1.3 支、吊架进场 完成综合支吊架二次设计后,制造商按要求生产成套的装配式支吊架,按施工进度要求准备支吊架进场。 支、吊架所用材料、安装件和附着件应是设计图纸规定的材质、规格和型号,并有供货商提供的合格证和订货单位签署的验收合格证,且经外观检查合格,不合格者不得使用。 1.4 现场定位放线 支、吊架的安装应在预制部件完工且符合技术要求,待安装区域土建施工完毕,预埋板(如果有)预埋良好的基础上进行 室内的支架,首先应根据设计要求定出固定支架的位置。再按标高把同一水平直管段的支架位置表示在墙上或柱子上,要求有坡度的管道,应根据两点间的距离和坡度的大小,计算出两点间的高度差,然后在两点间拉一根直线,按照支架的间距在墙上或柱子上划出每个支架的位置。

如果土建施工时已在墙上预留了埋设支架的孔洞,或在钢筋混泥土构件上预埋了焊接支架的底板,应检查预留孔洞或预埋钢板的标高及位置是否符合要求,预埋钢板上的砂浆或油漆应清除干净。 在普通钢筋混泥土结构上安装的支吊架,在支吊架底板安装前应进行钻孔,钻孔的要求如下: 按照支、吊架底板划出钻孔位置; 按所要求的螺栓直径,直接用硬质合金钢钻头钻孔; 假如碰到钢筋,停止钻孔(此孔成为废孔),在支架位置公差范围内选择一个新的位置重新钻孔,新孔孔壁与废孔孔壁的距离应大于25mm。 如果碰到钢筋,钻孔达不到需要的深度,则做好记录并提交设计者,由设计者对是否切断钢筋做出判断。 钻孔后,如果止通规的小头(过端)不能插入孔中,所用的钻头不能再使用。 安装膨胀螺栓之前,钻孔内必须用压缩空气或高压水清洗,任何情况下,都不允许有异物留在孔内。

管道支吊架制作安装

本文提要:管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用图集。根据上述要求,进行选材、切割、焊接或丝接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前刷防锈漆两遍,所有金属构件在刷漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要准确避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。 空调水管系统安装方法 一、空调水管安装 管道的制作、安装过程: 材料进场→材料报验→主管焊接→立管焊接→水平干管→空调末端设备安装→水平分支干管→水平支管 1 水管道安装前的准备工作 (1)管道分规格分批运输到现场,经有关人员检验合格后,管材的规格要符合设计图纸要求放可使用。 (2)阀门等附件的规格、型号要检查其型号、参数是否符合设计要求,验证、收集、保存阀件的合格证书或测试报告,并进行外观检查及必要的试验检查。 (3)管道制作、支吊架制作安装,管道支吊架的形式参见通用图集。根据上述要求,进行选材、切割、焊接或丝接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前刷防锈漆两遍,所有金属构件在刷漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要准确避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。每处支吊架的冷热水保温管均应木托与铁件隔开;支吊架的最大间距符合图纸及规范要求https://www.wendangku.net/doc/6513025640.html,。支架安装,室内各层首先确定直管段两端吊架的水平位置和标高,中间各支架的位置用两端拉直线的方法来确定,在每个主梁和次梁下安装吊架;支管吊架在管道末端安装,吊架用膨胀栓固定在梁上或楼板顶棚。空调水立管支架隔层安装在主梁上,安装时要保证管道中心垂直。 2管道支架 (1) 空调水管系统管道采用焊接钢管,DN≤50MM丝接,DN>50MM焊接。冷凝水管采用镀锌钢管,DN≤50MM丝接DN>50MM焊接。 (2) 管道安装必须按图纸设计要求的轴线位置、标高、坡度进行定位放线。安装前,将管内异物清理干净。 (3) 水平管、立管可以使用手动葫芦加人工,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排。 (4) 阀门安装应紧固、严密,与管道中心线垂直,并能操作并且灵活方便。 (5) 管道敷设在满足保温层要求的前提下,尽量布置得合理、美观、符合工艺流程。一般情况下,若有管道交叉,则小管服从大管。 (6) 除污器水平或垂直安装,用角钢托架,并留出拆洗过滤网用的空间。 (7) 管道穿墙或楼板时需加套管,套管大2#,且不间断保温层,中间空隙以不燃的松散保温材料填充。 (8) 冷冻水管、凝结水管与支吊架接触部位采用保温木托隔离,并用扁铁"U"型卡子固定,卡子安装要与木托相吻合,螺栓坚固应适中。 (9) 管道水平安装时,其坡度一般为0.003,最小为0.002,中间不 得存在气蚀的可能性,供回水干管的变径要偏心连接,管顶平,以利放气,冷冻水管道系统在系统最高处,且便于操作的部位设置DN20自动排气阀,并在系统的最低处设置DN25的泄水

3 综合管廊支吊架系统技术指标

综合管廊支吊架技术指标 一、一般要求: 1、制造商必须是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有 能力提供本次招标货物的制造商,且制造商注册资金应在1000万元(含)人民币以上,并具备研发能力和独立的实验室,生产场地不低于5000平米,办公面积不低于1500平米,确保厂家具备完整的履约能力。 2、为保证项目的安全质量,制造商必须具备经过第三方认证过的支吊架系统设计分析软件(应具备相 应的知识产权),并配备专门的技术人员配合设计院进行支吊架设计,提供支架的设计详图和计算书,并提供现场的安装培训。 3、制造商必须具备完善的质量管理体系,应具有有效的ISO9001:2008认证证书、ISO14001:2004 认证证书、OHSAS18001认证证书。 4、制造商应具备生产和制造产品的能力,并具备独立的实验室进行内部检测(包括物理性能、化学性 能)验证能力。 5、制造商应提供预埋槽、支吊架等产品的第三方检测报告。 6、为确保所供产品技术先进性,制造商应为国家高新技术企业,应具备20个以上的实用新型专利。 还应具备国内权威期刊上发表的专业论文1篇及以上。 7、制造商应具有国内综合管廊的应用案例,合同金额500万以上的5个,1000万及以上的项目2个。 二、技术要求: 1、预埋槽、支吊架产品是以工厂预制成品构件在工地现场进行组装而成,采用标准连接件与标准成品 槽钢,可根据现场实际情况进行标高或位置调节,同时还能根据系统运行需求进行系统扩展。其本身要求达到防腐、抗振动等各项要求,在现场免焊接。与混凝土采用预埋槽或锚栓连接,并达到设计强度的需求。 2、支吊架由预埋槽、托臂、成品槽钢、槽钢锁扣、连接件、管束等组成,连接件与槽钢锁扣通过机械 连接可以调节管道支架的位置、高度。支吊架现场应做到不焊接,并与结构可靠连接。 3、制造商应具有支吊架的深化设计软件以及二次深化的能力,所有支吊架的预埋槽、横杆、竖杆、底 座、连接节点、管束均应满足受力安全要求。制造商应对支吊架进行力学计算,并提供支吊架的力学计算书。 4、预埋槽齿牙深度不小于1.2mm,壁厚不小于3.0mm,锚钉与预埋槽体铆接后,两面均需形成加固 台阶,使之铆接牢固。 5、预埋槽体材料采用Q235B及以上级别,应满足GB/T 700标准的规定,成型工艺为热轧。 6、预埋槽钢表面处理应符合GB/T 13912的规定,热浸镀锌厚度不低于70μm,T型螺栓表面热浸镀 锌厚度不低于50μm。

光伏支架施工验收规范标准

.\ 光伏大棚钢结构施工验收标准

光伏大棚钢结构施工验收标准 1目的范围 为加强公司项目建设规范化、标准化,健全项目建设管理,保证项目建设质量,制定本标准。 本标准适用于公司所有新建、改建、扩建光伏电站项目钢结构安装工程施工验收。 2规范性引用文件 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098 《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345 3标准要求 3.1 基本规定 3.1.1钢结构工程施工单位应具备相应施工资质,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案、安全技术交底等技术文件。 3.1.2钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制。 3.1.2.1采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样。 3.1.2.2各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3.1.2.3土建基础完工后,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 3.1.2.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范规定并结合工程实际情况进行划分。 3.2 验收标准及流程 3.2.1项目部应对钢结构图纸进行图纸会审,并形成图纸会审记录。 3.2.2钢结构施工前需编制施工组织设计并报批,施工单位进场前进行资质报验、技术(安全)交底。 3.2.3钢结构材料进场时需进行原材料报验,并形成验收记录。 3.2.4施工质量验收

01-06-2007管道支吊架制作安装施工工艺

武汉建工安装工程有限公司企业标准 管道支吊架制作安装施工工艺标准 Q/JB 01-06-2006 1 适用范围 适用于建筑工程中室内给排水管道、空调水管道、热力管道固定支架、滑动支架,导向支架及吊架的制作安装。 2 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 各种材料应具有出厂质量证明文件 2.1.2 型钢等材料外观表面应平整,厚度均匀,无明显伤痕、裂纹、弯曲、锈蚀等质量 缺陷。 2.2 主要机具 2.2.1 机械设备:型材切割机、台钻、电焊机、冲击电钻等。 2.2.2 专用和通用机具:铁锤、板手、样冲、划规、划针、电钻等。 2.2.3 测量、检测和试验设备:直尺、钢卷尺。 2.3 作业条件 2.3.1 施工现场地面平整、洁净、宽敞、明亮。 2.3.2 机具设备和相应的电源能满足连续施工的要求。 2.3.3 工序前要有施工员书面技术、质量、安全交底。 3 操作工艺 3.1 管道支吊架制作 3.1.1 管道支、吊架一般用型钢制作,制作前首先检查钢材的钢号及规格应符合图纸或有关标准图的要求,加工前对进场的钢材进行调直和校正。 3.1.2 下料前先在材料上用划规、划针、石笔等划线,划出的线应平整清晰,需要钻孔的材料,先在光滑的一面上画出十字中心线,用样冲冲出中心线孔,需加弯曲的材料应先放样画出弯曲线样。 3.1.3 制作支架材料采用机械切割下料,钻孔采用台钻或手钻加工,加工时将钻头中心对准钻孔中心,将工件放平,选用的钻头大小要合适。批量加工时,先加工样板,用杆件试穿后夹紧集中加工,钻孔后用锉刀将毛边锉平。 3.1.4 吊卡一般用扁钢弯制,用扁钢制作时,卡件内径应与管子外径相等,对口部位要留出吊杆的空位,扁钢下料后可以冷弯或热弯之后再钻孔,便于对准螺栓孔板,用圆钢制作吊卡时,下料长度要考虑煨制螺栓圈的用料。 3.1.5 吊杆套丝要选用合适的板牙,加工好的丝头用标准螺母进行试装,以调整套丝的板数。 3.1.6 应对滑动支架接触面进行加工,使其粗糙度达到制造说明要求。 3.1.7 对需要组装焊接的支架,先划定线位,组对后点焊,经复查合格后再进行焊接,焊缝高度及施焊遍数必须符合设计和规范。支架焊缝必须双面施焊,不得漏焊、单面焊。 3.1.8 制作好的支架应及时涂刷防锈漆,送往安装,安装时应先进行质量检查,检查内容包括:材料的规格、成型支架总尺寸、焊接部位外观质量、油漆质量、质量不符合要求的不得安装。 3.2 管道支吊架安装 3.2.1 支架安装时,首先根据设计需要,定出各支架的轴线位置,再按管道的标高测出各支架轴线位置的等高线,然后根据两支架间的距离和设计坡度算出支架的高度差。再用拉线的方法在墙上或柱子

喜利得支吊架系统的主要优点-无对比

一、喜利得支吊架系统的主要优点有: A、技术性分析 从技术工艺的角度来年看,MQ成品共架系统和传统支吊架有着许多的不同之处,MQ系统与传统做法相对比,具有相当的优势。

B、经济性分析 1、从制作安装成本方面 采用喜利得成品支吊架不需焊接,并配有高效连接件,可交叉作业施工,安装效率是传统方法

的6倍,制作安装成本是传统作法的二分之一。 2、从缩短工期方面 采用喜利得成品支吊架安装效率是传统方法的6倍,在管理规范的前提下,可实现各专业和工种的交叉作业,大大提高工效,缩短管道支吊架安装工期。 3、从材料浪费方面 采用喜利得成品支吊架由于有专业的施工设计图,技术人员现场指导,产品型号标识明晰,配合规范的管理,基本没有材料和配件上的浪费和丢失。而传统作法由于很多作法凭经验,随意性大,加之工人操作强度大,不易管理,容易造成材料的浪费。 4、从工地用电量方面 在传统的施工过程中,会产生很多诸如:油漆,电焊,气割,紫外光等对人体有害的粉尘,异味及气体.因而必须在人防方面作出相应的成本支出,如强制通风排烟,防尘,防毒等劳保措施,而采用喜利得成品支吊架则不存在以上事宜。 采用喜利得成品支吊架在施工过程中所需的用电量与传统模式在施工中的用电量相比较亦很可观: (1)在进行材料切割,砼梁板基础上的固定打孔用电而言,因为HILTI的施工是半成品的加工和装配,所以HILTI的工作量和用电量都是小于传统施工模式。 (2)以施工工期为鉴,可以得出喜利得成品支吊架的加工用电量是传统模式的1/6,主要体现在施工过程中所需的照明及强制通风。 (3)无需使用防尘,防烟,防毒及强制通风等额外的附加用电设备。 (4)无需对材料进行电焊及打磨,因此省去了电焊机,打磨机等大功率用电机具。 (5)一般来说,工地用电为临时用电,喜利得成品支吊架在施工过程中无需使用大功率用电设备,从而避免了在施工过程中出现用电高峰,需错峰用电.这样一来便有更多的用电可调节到其它施工队伍及合作伙伴,确保工程如期完成。

验收规范中支吊架部分汇总

验收规范中与支吊架有关部分规范 一、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1 位置正确,埋设应平整牢固。 2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表的规定。 表钢管管道支架的最大间距 3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距

3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.的规定。 表3.3.10 铜管管道支架的最大间距 5. 2.9排水塑料管道支、吊架间距应符合表的规定。 表排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m) 二、自动喷水灭火系统施工及验收规范 5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

管道支架制作安装施工方案

目录 一、综合说明 (2) 二、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、技术措施 (3) 三、安全管理措施 (14) 四、环境管理措施 (15) 五、质量保证措施 (16)

一、综合说明 1、保证按要求进行施工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。 3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格。 4、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工。

二、施工技术措施 1、工艺流程 图1 施工流程图 2、技术措施 2.1旧支架、支架基础 2.1.1立柱拆除: 钢管立柱的拆除,拆除时采取装载机配合,随拆、随装、随运,及时清扫。

2.1.2基础拆除: 用于支架承重的砼基础也需及时破除,砼基础破除时,可在白天利用风镐等设备将基础凿出。 2.2、管道支架制作规定 2.2.1管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 2.2.2支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 2.2.3管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 2.2.4制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 2.2.5管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2.3、支架制作 2.3.1施工前准备 1.工艺文件的编制。按照《钢结构施工与验收规范》要求编制详细的加工、制造、施焊、预装、涂装工艺。 2.焊接工艺评定及其它工艺试验:选择不同接头形式由焊接工程师下达工艺评定任务书,选派优秀、有证焊工作工艺评定试验,以确定合理的焊接坡口、焊材焊剂、焊接规范后编制焊接工艺卡。 3.焊工考试及资格确认。 4.探伤人员的资格确认。

给排水支吊架专项技术方案

桥苑艺舍工程 支吊架安装施工方案
编制: 审核: 批准:
山东四方安装工程有限公司 机电项目部
2014 年 7 月 20 日

一、编制依据 二、 支吊架的设置原则 三、管道支吊架的形式 3.1.支吊架的分类及说明 3.2、支吊架的形式 四、支吊架的制作 五、支架安装要求; 六、各系统支吊架间距要求

一、编制依据 1. 甲方提供的给排水专业。 2. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。 3. 05R417-1、03S402 室内管道支架及吊架图集。 二、 支吊架的设置原则
1、 常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布 置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑 管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢 材。
2、 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管 道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方,应装活 动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使 管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型 钢支架,以避免管道摆动。
三、支吊架的形式及分类: 本工程为框架剪力墙结构,给排水管道系统较多,支吊架形式类别、工艺要求复杂,因此本
方案有必要在专业施工方案的基础上需进一步的阐述说明。 3.1.支吊架的分类及说明;
给排水管道大部分采用后打膨胀螺栓加型钢的固定形式。在管道施工过程中各种吊杆、吊架必 须排列整齐,固定牢固,间距排布合理,型钢的形式、规格符合设计及施工规范规定要求。
3.2、支吊架的形式 3.1.1 立管支架固定形式 3.1.1.1 成排支架固定形式;
核心筒管井支架包括:给水、中水、雨水、废、污水和通气,消防栓管道立管分布较散应设单 独支架,管井支架见下图:

综合支吊架施工工法

综合支吊架施工工法 XX安装工程部 2009 年 2 月

目录 一、前言 (2) 二、工法特点 (2) 三、适用范围 (3) 四、工艺原理 (3) 五、施工工艺流程及操作要点 (3) 5.1、工艺流程 (3) 5.2设计方法 (3) 5.3施工要点: (9) 六、材料与设备 (11) 七、质量控制 (12) 八、安全措施 (12) 九、环保措施 (12) 十、效益分析 (13) 十一、工程应用实例 (13)

综合支吊架施工工法 一、前言 综合支吊架是在安装工程中将空调、消防、强电、弱电等各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊系统。大型室内工程的设备、风道、电缆桥架及各类管道的综合排布与安装往往会影响到本身及相关专业的施 工进度、观感和空间的合理利用,而支吊架的选择与安装又是决定设备管道综合 排布是否合理、美观的前提条件。 安装工程的室内支吊架因地制宜的优化设计和安装,使得设备、风道、电缆桥架及各类管道安装达到材料节约、布置紧凑美观及质量坚固可靠的效果,同时为综合管线的排布提供了有利的条件。 二、工法特点 2.1施工简便。因为空调水系统、空调风系统、消防平层主管、强弱电 桥架,可以采用同一支吊架,在施工前支架均已布置安装完成。省去了穿插安装支吊架的复杂过程,提高了工作效率。 2.2节约投资。支吊架的减少,减少了钢材用量,节约了成本。 2.3有效利用空间。综合支吊技术就是在满足各种管线布置的前提下, 有效地控制整体占用空间,提高吊顶标高。 2.4使管线布局清晰。支吊架的减少,均匀合理布置综合支吊架,使管 线走线清晰,明朗。 2.5可靠系数高。支吊架设计时,考虑所有被支吊物最大应力时的叠加, 而实际受力并不是如此,例如水平力同时达到相同方向的最大值等。

抗震支吊架设计与应用

部门:编制:日期:

抗震支吊架设计与应用 一、抗震支架设计流程: 1、装配式/成品支架系统是以工厂预制零部件在工地现场进行组装的支架产品,采用标准连接件与标准槽钢,如下图示: 2、装配式/成品支架产品以及配套锚栓产品的验收、质量应满足(不限于)如下标准和国家现行规范标准的要求: GB50011-2010《建筑抗震设计规范》 GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50242-2016《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50234-2016《通风与空调工程质量验收规范》 GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 《02S402室内管道支架及吊架》 3、抗震支架规范: GB50011-2010: 条抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。

条非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。 第13章非结构构件抗震设计的计算与抗震措施。 GB50981-2014: 条抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 条防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。 条设在建筑物屋顶上的共用天线应采用防止因地震导致设备或部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。 GB50981-2014规定了需进行抗震支吊架的设置范围: 悬吊管道中重力大于的空调机组、风机等设备; DN25以上的燃气管道; DN65以上的生活给水、消防管道、柔性连接的质量为9kg~25kg的管道附件以及刚性连接的质量大于25kg以上管道附件; 矩形截面面积大于等于和圆形直径大于等于的风管系统; 对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架电缆槽盒、母线槽; 所有规格的防排烟风道及事故通风风道及其设备。 管线的选取: 给水排水及消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯; 按不同系统管道规格或重量进行选取; 可单管设置,也可设置多管共架综合抗震支架; 在规范41页的条文说明: 悬吊管道中重力大于的设备; DN65以上的生活给水、消防管道系统;(针对水管) 矩形截面面积大于等于平米和圆形直径大于等于的风管系统; 对于内径大于等于60mm的电气配管;

风管支吊架安装相关规定(可编辑修改word版)

风管支吊架 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 6.3.4 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。 2风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。 3风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。 4 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。 5当水平悬吊的主、干风管长度超过20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个 系统不应少于1 个。 6吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。 风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。 7抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管 应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。 检查数量:按数量抽查10%,不得少于1 个系统。 检查方法:尺量、观察检查。 6.3.6 复合材料风管的安装还应符合下列规定: 1复合材料风管的连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时, 接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm; 2采用法兰连接时,应有防冷桥的措施; 3支、吊架的安装宜按产品标准的规定执行。 检查数量:按数量抽查10%,但不得少于1 个系统。 检查方法:尺量、观察检查。 JGJ141-2004《通风管道技术规程》 4.2.4非金属风管水平安装横担允许吊装风管的规格按表4.2.4可选用相应规格的角钢和槽钢。

管道支架制作及安装

管道支架制作及安装 如今诺华项目管道安装基本完成了,对于在这个项目管道专业上的一些技术总结,让我体会最为深刻及学到更多的是各系统管道支架制作与安装,与其他项目相比,有着不同之处是业主对支架制作及安装的要求很高很严格。在制作及安装支架时,必须做到三步走,第一步:先出一份支架的制作图及所用材料表;第二步:经确认后,根据图纸做出一个样品进行讨论修改完善。第三步:安装时要综合考虑美观及效果并经过业主确定。在整个制作过程中,支架型材禁止气割,切割后要对切割面进行打磨至不存在毛刺刺手。用台钻打孔后要进行扩孔修孔,焊接支架时,到焊床上进行焊接而不能在现场进行焊接。这些都是在其他项目上很难体会到的一些细节上的处理。以下我对两个系统的支架进行一下总结。 一、空调冷冻水系统托架 一般而言,在动力间及非净化区域里,冷冻水系统管道的托架常规都是采用防腐木托支撑。由于诺华业主认为防腐木托的美观性很差,同时质量不好的话很容易破裂,所以不准采用木托支架,并建议采用喜利得速丽保或者重型绝缘管束,而喜利得产品单价很高,大大增加成本。针对这个项目的特殊性,对冷冻水系统采用了两种的管道托架形式。 对于大管径(≥150)管道,采用了钢制托架(见下图)

严格上来说,规不允许采用钢托架,存在着冷桥现象,但由于管道与支架支撑面很小,同时之间用10mm后厚的橡胶绝缘垫减少热传递,保温严密,经过实际运行后,能达到规要求,并而这个管路牢固并美观,在一定程度上节约支架的成本。 对于小管径(≤DN125)管道,支架采用管束 这种管束仿喜利得的管束,在加工厂自行加工,主要的材料是镀锌扁钢、通丝接头、螺杆、螺母。安装时,用弹簧螺母卡在C型钢上,方便快捷,提高安装效率。 空调热水系统、蒸汽系统托架 由于空调热水(70℃~85℃)管道具有纵向热膨胀,这些热膨胀量会使得管道的变形及偏移,为了进行消除热膨胀量,管道系统需要每隔一段距离安装一个伸缩补偿器,要求支架能在纵向移动,采用滑动支架。 对于大管径(≥DN100)来说,采用了抱箍式滑动支架(见图)

支吊架基本方案

支吊架设计初步方案 暖通专业支吊架 一、风系统支吊架选型

二、风系统支吊架间距 1.支、吊架的标高必须正确,如圆形风管管径由大变小,为保证风管中心线水平,支架型钢上表面标高,应作相应提高。 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 2.风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。 3.风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。 4.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm,吊架不得直接吊在法兰上。 5.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于 1个。 时,按表 1 间距要求值乘以 0.85。

7.支、吊架不得安装在风口、阀门检查孔等处,以免妨碍操作, 8.保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温相同,防止产生“冷桥”。 三、空调水系统支吊架选型 1、角钢类支吊架 (1)吊式龙门支架 吊式龙门支架材料适用表

III 梁体侧面安装 (2)座地龙门支架(适用于露台及室外露天管道) 座地龙门支架材料适用表 30

四、空调水系统支吊架间距 1.支吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密,管道与设备连接处,应设独立支、吊架。 2.冷(热)媒水、冷却水系统管道,机房内总、干管的支吊架应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的吊架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m处设防晃支吊架。 注:适用于工作压力不大于2.0Mpa,不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。 电气专业支吊架 一、支吊架选型 本项目桥架、线槽支架水平段均采用丝杆悬吊,部分过梁及弯头位置增加角钢固定支架。根 桥架、线槽支吊架选型表 据桥架、线槽的具体型号选择相应型材,详见

室内管道支架制作安装技术交底

精心整理技术交底记录编号 工程名称/ 交底日期2015年月日 施工单位/分项工程名称室内管道支架制作安装 交底提要地下室及商业管道支架制作安装 交底内容: 一.基本要素 1.施工内容:地下室及商业给排水、消防水管道支架制作及安装; 2.分部分项工程名称:室内管道支架制作安装; 3.交底执行标准名称及编号: 3.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 3.2《建筑给水排水及采暖工程施工技术标准》ZJQ08-SGJB242-2003; 3.3《室内管道支架及吊架》03S402。 二.分项工程基本情况介绍 本工程所有支架型钢均采用镀锌型钢。地下室管线密集的走廊及车道采 用联合支架,其余部位采用普通支吊架。联合支架根据管线综合排布模型剖 面图选择相应规格的型钢。普通支吊架形式选择为:钢管采用型钢支架,铸 铁管采用通丝螺杆。 钢管普通支吊架间距及型钢选择表 直径 间距1520253240506580 10 12 5 15 200 25 保温管道1. 5 2.0 2. 2. 5 3. 3. 4. 4. 4. 5 5. 6. 7.0 8. 非保温管道2. 5 3.0 3. 5 4. 4. 5 5. 6. 6. 6. 5 7. 8. 9.5 11 型钢规 格 40*4 50*5 三.施工准备

1.技术准备: 1.1专业施工人员组织作业人员熟悉图纸及相关图集规范。 1.2联合支架部位预先在图纸上标出安装位置及支架形式。 2.现场准备与作业条件: 2.1人员及机具:安排好所需要的施工机具设备、材料、人员等进场; 2.2预加工:根据图纸及项目部要求进行支架制作; 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录编号 工程名称/交底日期2014年月日 施工单位/分项工程名称室内给水管道安装交底提要室内给水管道安装

验收规范中支吊架部分汇总

- --- ---- 嶺需咖皿---------- 验收规范中与支吊架有关部分规范 一、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 3. 3 . 7管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1位置正确,埋设应平整牢固。 2固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。 3滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3?5mm的间隙,纵向移动量应符合设计 要求。 4无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3. 3 . 8钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表 3.3.8的规定。 3. 3. 9采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3. 3. 9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。

-FF-r-F-F-F* …---FF —- - 5. 1 . 8管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5. 1. 8的规定。 表5.L8管道支架或吊架之间的距离 3管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm与末端喷头之间的距离不宜大于750mm 4配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 5当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少 于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m当管道改变方向时,应增设防晃支架。

扌彳-FFFFF-* - F.-F- - - = *XFXF* " ~ ' iFFF-r-F-FFF F-=. FXF —…八 6竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管 卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为 1.5?1.8m。 三、通风与空调工程施工质量验收规范 634风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm间距不应大于4m大于400mm不 应大于3m螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风 管,其支、吊架间距不应大于3m 2风管垂直安装,间距不应大于4m单根直管至少应有2个固定点。 3风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或 边长大于2500mn的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。 4支、吊架不宜设置在风口、阀门。检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜 小于200mm 5当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应 少于1个。 6吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。 风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。 7抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。 四、建筑电气工程施工质量验收规范 11. 2. 3当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定: 1电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最 小净距应符合本规范附录F的规定。 2配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷 设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定。 3敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。 4敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层?5层应设置承重支架。 5对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。 6承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。 7水平安装的支架间距宜为1. 5m?3. 0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。 8采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部 0. 3m?0. 5m处应有固定支架。 12. 2. 2导管支架安装应符合下列规定: 1除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊导管支架,且不得热加工开孔; 2当导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架,在距离盒(箱)、分支处或端部0. 3m?0. 5m处应设置固定支架; 3金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理;

支吊架制作安装方案

支吊架制作安装方案 1.适用范围 本作业指导书,主要是描述管道安装工程中,通用支、吊架的安装方法和技术要求,以指导管道施工活动中支、吊架的安装。适用于滑动支架、固定支架、导向支架、弹簧支、吊架等的安装, 2.编制依据及引用标准 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-97 《室内管道支架及吊架》03S402 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3.工作内容及操作流程 根据管道施工的特点,支、吊架预制安装的基本步骤和操作流程大致划分如下: 4.操作程序及技术要求 4.1 先决条件检查 4.1.1 支、吊架预制安装所使用的设计图纸、标准规范等技术文件应完整、齐全,且是有 效版本。 4.1.2支、吊架所用材料、安装件和附着件应是设计图纸规定的材质、规格和型号,并有供 货商提供的合格证和订货单位签署的验收合格证,且经外观检查合格,不合格者不得使用。 4.2 支、吊架预制 4.2.1 支、吊架预制所用的碳钢材料可以采用砂轮机切割、锯割或氧-乙炔切割,不锈钢材

料可以用砂轮切割、锯割或等离子切割,所有切割的切口均需打磨平整。 4.2.2 支、吊架预制所用的槽钢、工字钢、H钢、扁钢、角钢等材料,如有弯曲,应该调 直,如果是扭曲或折弯的材料,扭曲和折弯部分应予切除。 4.2.3 支、吊架无论是单个部件或两个以上部件组成,每个部件不可拼接,必须拼接时, 应该用连接板过渡,连接板的尺寸应能保证焊缝长度≥100mm。 4.2.4 预制支、吊架的根部构件应留有调节余量,该余量应有标志,以便在安装现场按需 要进行切割调整。 4.2.5 支、吊架预制加工完毕后,应及时进行手工除锈或喷砂除锈、并按设计要求涂刷底 漆(不锈钢部件除外)。 4.2.6所有的支、吊架预制完毕,应按设计要求或规范要求进行符合性检查和质量检查,确 保预制的支、吊架正确无误。 4.2.7 支、吊架预制后应按设计文件的要求进行标识,设计无规定时,可自行统一编号标 识。编号的目的是保证支、吊架在预制、储存、运输、现场安装等过程中具有的可查找性。支、吊架的标记应该: a)标记在易于观察的部位; b)字迹规范、清晰、牢固; c)在管道安装期间和支、吊架验收之前标记保持清晰。 4.3 支、吊架的焊接 4.3.1 支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,焊缝不得有漏焊、欠焊或焊接裂缝等缺陷。4.3.2 支、吊架的焊接材料,应与支、吊架的材质相匹配。 4.3.3 支、吊架焊完后应立即除去渣皮、飞溅物,将焊缝表面清理干净。 4.3.4 支、吊架与管道焊接时,不得将管子烧穿或有咬边现象。 4.4 现场的定位放线 4.4.1支、吊架的安装应在预制部件完工且符合技术要求,待安装区域土建施工完毕,预埋 板(如果有)预埋良好的基础上进行 4.4.2室内管道的支架,首先应根据设计要求定出固定支架和补偿器的位置。再按管道的标 高把同一水平直管段的支架位置表示在墙上或柱子上,要求有坡度的管道,应根据两点间的距离和坡度的大小,计算出两点间的高度差,然后在两点间拉一根直线,按照支架的间距在墙上或柱子上划出每个支架的位置。 4.4.3如果土建施工时已在墙上预留了埋设支架的孔洞,或在钢筋混泥土构件上预埋了焊接 支架的底板,应检查预留孔洞或预埋钢板的标高及位置是否符合要求,预埋钢板上的砂浆或油漆应清除干净。 4.4.4室外管道的支架、支柱或支墩,应测量顶面的标高和坡度是否符合设计要求。 4.5 钢筋探测与钻孔 4.5.1对于用膨胀螺栓锚固连接的支吊架,在安装前应进行钢筋探测,钢筋探测应遵循如下 规定:

支吊架

一、适用范围 1,容量,30万千瓦及以下机组。 2,参数,主汽为555℃,给水为265℃及以下。 3,介质种类:汽、水(包括衬胶管),油、气管道。 4,管径:按汽水管道零部件典型设计(东北院主编)规定的管径系列。 二,本设计的内容。 1,本设计分管部、连接件(包括弹簧组件、附件)及根部三部分。三者之间可分别组合成各种型式的支吊架,一般能满足工程设计中的需要。管部和连接件(包括弹簧组件、附件)由工厂集中加工成批生产。而根部考虑到设计、加工、运输等方面的具体条件,目前可由现场修配部门根据设计要求自行配制。 2,管部,连接件,根部的型式,规格等用下列标号表示。 管部:×××|×. ××× 第一单元第二单元第三单元第四单元 第一单元,为管部的分类,用一个汉语拼音字母表示。D为吊架,Z为支架。 第二单元,为管部的结构型式,用一位或二位数字表示。在为数字后如带有A字为重载型,带有B字为特重载型。 第三单元,为管外径(取整数) 第四单元,为该型式主要部件的材料 T>450℃时,材料为12Cr1MoV,代号为“H”; 450℃≥T>300℃时,材料为钢20,代号为“R”; T≤300℃时,材料为A3,代号为“S”。 连接件:×××. ×× 第一单元第二单元第三单元 第一单元,为连接件的分类,用一个汉语拼音字母表示,L为连接件,T为弹簧组件,F为附件。 第二单元,为型式,用一位或二位数字表示。 第三单元,为该型的序号或吊杆直径,弹簧号。 ? 根部:×××. × ? 第一单元第二单元第三单元第四单元 第一单元,为根部分类,用汉语字母G和一位数表示。 G1表示“直接吊”类,G2表示“悬臂梁”类。 G3表示“简支梁”类,G4表示“三角架”类。 G5表示“螺栓生根”类,(本类型在第四单元后还带有括号其数字为其它技术数据)。 第二单元,为根部的结构型式,用一位数字表示。 第三单元,为序号或吊杆直径。 第四单元,为技术数据,盆子表示荷载点的距离。分母表示为主要型钢的实际下料长度。 个别管部,连接件,根部结构型式在上述标号的最后单元之后尚带有括号的其他技术数据,可参见各型式的标号示例。 3,本设计所使用的单位如下: 长度---毫米荷载或力-----公斤力

相关文档