文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统基础试题整合

电力系统基础试题整合

电力系统基础试题整合
电力系统基础试题整合

电力系统基础试题

课程代码:02300

一、填空题(每小题1分,共10分)

1.衡量电能质量的指标主要有电压、波形和___频率___。

2.在电力系统的潮流分布计算中,习惯上是直接用三相功率和__线____电压来计算。

3.频率的二次调整是由发电机组的调频器_进行调整。

4.双绕组变压器可供调整的分接头通常在__高压侧____。

5.简单短路中不对称短路有___3___种类型。

6.对称分量法是一种叠加法,适用于___线性___系统。

7.两相短路其故障相电流为正序电流的______倍。

8.对于简单电力系统,其静态稳定判据为______。

9.自动重合闸是提高系统__暂态稳定性____的主要措施之一。

10.在简单电力系统中,若加速面积大于减速面积,系统将失去_暂态稳定性__。

11.我国电力系统的3KV以上的额定电压等级有6kv,10kv,35, 60, 110 ,220,330, 500, 750kv。

12.架空线路是由导线,避雷线,杆塔,绝缘子及金具等元件组成。

13.对电力系统运行的基本要求是,供电的可靠性,良好的电能质量,力求系统运行的经济性。

14.变压器损耗是由短路损耗和空载损耗两部分构成。

15.电力系统的有功和频率调整大体上可分为一次,二次,三次调整,所谓的一次调整指由发电机调速器进行的频率调整,二次调整指有发电机的调频器进行的频率调整,三次调整指按照负荷曲线及最优准则分配发电负荷。

二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。)

13.经过Y·d3接法的变压器由星形到三角形侧时,负序系统逆时针转过( ③)

①120°②150°③90°④270°

14.电力系统K点发生单相短路(A相)对称分量以A相为准,其电流之间关系为( ④)式所示。

①②③④

15.若a、b两相发生短路接地,则基准相选择为( ③)

①a相②b相③c相④b相和c相

18.下图系统在k点发生三相短路,各元件标么值电抗在元件下方,计算短路电流的总阻抗为( 4 )

①xΣ=0.248 ②xΣ=(0.125+0.105+0.08) ∥(0.10)=0.075

③xΣ=0.41 ④xΣ=0.31

19.电力系统发生三相短路,其冲击系数k imp与非周期分量的衰减时间常数Ta有关,当k imp=1时,回路的L,R,T a的关系如( 3 )

①L≠0 R≠0 ②R=0 L≠0 ③L=0 R≠0 ④T a=

20.为达到安装较少的补偿设备容量,选变压器分接头的情况应为( 2 )

①最小方式时电容器全部投入②最小方式时电容器全部退出

③最大方式时电容器全部投入④最大方式时电容器全部退出

22.影响系统频率的主要因素是( 4 )

①电流②阻抗③无功④有功

23.潮流计算常用的计算方法是( 2 )

①解析法②迭代法和牛顿法③积分法④差分法

24.计算初步功率分布的目的主要是为了( 1 )

①寻找无功功率分点②寻找有功功率分点

③寻找平衡节点④寻找pu节点

25.电力系统潮流分布计算中,复功率的单位是( 3 )

①MW ②MVar ③MV A ④KW

26.电力网某处的电流为2.5KA,当取基准值S N=100MV A,U N=10KV时,则该处电流的标么值应为( 3 )

①②③④

27.变压器的电抗参数X T,主要决定于哪一个实验数据( 3 )

①②③U k% ④I0%

28.中性点不接地的电力系统,发生单相接地故障时,非故障相电压( 3 )

①不变②升高倍③升高倍④升高2倍

29.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( 2 )

①高5% ②相同③低5% ④低10%

30.用来支持或悬挂导线并使导线与杆塔绝缘的器件是( 3 )

①杆塔②金具③绝缘子④保护包皮

三、简答题(每小题5分,共20分)

32.简要说明电力系统的电压调整可以采用哪些措施

答.①改变发电机端电压调压;②改变变压器变比调压③补偿无功功率调压;④改变电力线路参数调压。

33.什么是输电线路的电压损耗? 答:线路始末两端电压的数值差。

34.在电力系统潮流分布计算中,习惯上采用什么功率以及什么电压进行计算?

答.习惯上采用三相功率和线电压进行计算。

35、简述降低电网电能损耗的措施。

答:(1)提高电力网负荷的功率因数,降低电网的电能损耗:①合理选择异步电动机的容量及运行方式;

②实现无功功率就地补偿,限制无功功率在电网中传送。(2.5分)(2)合理组织电力网的运行方式:①电力网运行于重负荷状态时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗和电能损耗;②合理组织并联变压器的运行,减少功率损耗和电能损耗。(2.5分)

36、提高导体最大允许载流量的措施有哪些?

答:采用电阻率小,散热面积、散热系数大的材料(3分)和散热效果好的布置方式。

37.断路器和隔离开关在电力系统中的作用是什么?它们在性能上有什么不同?

答:(1)断路器的作用:正常运行时,用于倒闸操作,改变系统的运行方式;故障时,切断电流,切除故障点,使非故障部分继续正常运行。(2)隔离开关的作用:隔离开关隔开电源,当检修线路或断路器时,形成一个检修人员也能看见的、明显的“断开点”;倒闸操作,分、合小电流。(3)两者区别:断路器有熄弧装置,可以切断短路时的大电流,隔离开关无熄弧装置,不能开断短路电流。

39.电力系统运行有什么特点及要求?

答:特点:电能不能存储;与国民经济及人民生活关系密切;过渡过程非常短暂。

要求:安全,可靠,优质,经济供电。

40、某变电站采用双母线接线,有2条进线,4条出线,画出其电气主接线,并说明不停电检修工作母线的操作步骤?(正常运行时,一组母线工作,另一组母线备用)

答:(1)图(2)闭合母联两侧的隔离开关QS1,QS2合QF向备用母线充电(0.5);若备用母线带电后一切正常,下一步则先接通(一条或全部)回路接于备用母线侧的隔离开关,然后断开(该条或全部)回路接于工作母线上的隔离开关,(1分);待全部回路操作完成后,断开母联断路器及其两侧的隔离开关。41.何谓电力系统?其中各部分的作用是什么?

答:由发电厂内的发电机、电力网内的变压器和输电线路以及用户的各种用电设备,按照一定的规律连接而组成的统一整体,称为电力系统。(2分)

作用:发电机生产电能;变压器变换和分配电能;输电线路输送电能;用电设备消费电能。(3分)42.图示电力系统,若k点发生单相接地短路,试作出其零序等值网络

答:

43.下图所示简单电力系统拟配置相间短路的电流保护。请给出图中各处(1QF、2QF和3QF)应配置的电流保护,并给出各电流保护的动作时间(取Δt=0.5s)。

答:

①3QF处:定时限过电流保护,t III3=0s(1分)②2QF处:无时限电流速断保护+定时限过电流保护;(1分)t I2=0s,t III2=1s(1分)③1QF处:无时限电流速断保护+带时限电流速断保护+定时限过电流保护;(1分)t I1=0s,t II1=0.5s,t III1=1s(1分)

44.试标明发电机和变压器两侧绕组的额定电压值(图中已标明的是电力系统的额定电压)?

2.G:10.5KV

T1:10.5/242 KV T2:220/121/38.5 KV T3:110/10.5 KV~11 KV

T4:35/6.3 KV~6.6 KV T5:10.5/3.15 KV~3.3 KV

四.计算题

29.一条额定电压为110kV的输电线路,长100km,r0=0.15Ω/ km,,x0= 0.4Ω/ km,,b0=2.74×10-6S/km,已知线路末端负荷为20MW,cosj=0.8,线路始端电压保持为116kV,试求线路末端的电压偏移和线路的输电效率。(10分)

29.(共10分)解:

1) (3分)参数计算,画出等值电路

R=r0 l=0.15×100=15Ω X=x0 l=0.4×100=40Ω

B=b0 l=2.74×10-6×100=2.74×10-4 S

2) (4分)取U i=U N,计算功率分布

S LD=P LD+j P LD tgφ=20+j20×0.75=20+j15MV.A

ΔS y=-j BU N2/2=-j2.74×10-4×(110)2/2=-j1.66MV.A

S2=S LD+ΔS y=20+j15+(-j1.66)=20+j13.34MV.A

MV.A

S1=S2+ΔS=20+j13.34+0.716+j1.91=20.716+j15.25MV.A

S A=S1+ΔS y=20.716+j15.25-j1.66=20.716+j13.59MV.A

3) (3分)U1=116kV,计算末端电压偏移和输电效率

kV

末端电压偏移=

输电效率=

30.如图所示网络,母线N空载,各元件的参数已标于图中。试计算当k点发生三相短路时,短路点的短路冲击电流、短路容量和母线M的残余电压(有名值)。(15分)

30.(共15分)解:

1) (4分)取S d=100MV.A,U d=U av,各元件电抗标幺值计算如下:

发电机:X1=X2=0.12×100/25=0.48

E21=E22=10.5/10.5=1.0

变压器:X3=X4=0.105×100/20=0.525

电抗器:

2) (4分)等值网络如右图所示。网络化简:

X k1=X1=0.48

X k2=X2+X5∥(X3+X4)=0.48+0.655∥(0.525+0.525)=0.883

3) (2分)起始次暂态电流计算:

G1提供的电流为:I 21=E21/ X k1=1/0.48=2.083

G2提供的电流为:I 22=E22/ X k2=1/0.883=1.133

4) (2分)冲击电流计算:

短路处的基准电流为:kA

i sh=kA

5) (1分)短路容量:S2=I 2S d=(2.083+1.133)×100=321.6MV.A

6) (2分)流过母线M的电流为:

I 2M=I 22 X5/(X3+X4+X5)=1.133×0.655/(0.525×2+0.655)=0.435

母线M的残余电压:U M=U avM I 2M X3=115×0.435×0.525=26.26 kV

或(=121×0.435×0.525=27.63 kV)

31.如图所示网络,变压器归算到高压侧的参数为Z T=(2.4+j40)W,变压器有5个分接头(110±2×2.5%)kV;10kV线路参数为r0=0.65W/km,x0=0.33W/km;变压器高压侧电压维持为110kV不变;最大负荷S LDBmax=(20+j12)MV·A,S LDCmax=(0.6+j0.48)MV·A,最小负荷S LDBmin=(10+j6)MV·A,S LDCmin=(0.3+j0.18)MV·A。若C点电压偏移要求不超过±5%,且负荷S LDB要求B母线电压维持在10.2~10.8kV,

试选择变压器分接头。(提示:首先应根据负荷S LDB和S LDC的调压要求确定母线B的调压要求)(15分)

31.(共15分)解:

⑴(6分)确定B点的调压要求:

Z L=(0.65+j0.33)×5=3.15+j1.65W

kV

kV

C点负荷对B点电压要求为:(9.5+0.27)~(10.5+0.12)kV=9.77~10.62kV

B点电压允许变化范围是:(9.77~10.62)∩ (10.2~10.8) =10.2~10.62kV

⑵(7分)选变压器分接头

S Bmax=S LDBmax+S LDCmax=20+j12+0.6+j0.48=20.6+j12.48MV.A

S Bmin=S LDBmin+S LDCmin=10+j6+0.3+j0.18=10.3+j6.18MV.A

kV

kV

kV

kV

kV

选择最接近的分接头110×(1+2.5%)=112.75kV,变比K=112.75/11=10.25

⑶(2分)校验:kV>10.2kV

kV<10.62kV

满足调压要求。

32.如图所示网络,变压器参数为=16000kV×A,D=21kW,%=0.85,D=85kW,%=10.5,变比K=110kV/11kV;10kV线路参数为r0=0.65W/km,x0=0.33W/km;变压器高压侧电压为115kV;负荷

=(11+j4.8)MV×A,=(0.7+j0.5)MV×A。试求c点电压。

37解:(1)各元件参数(2分)

变压器:KT=110/11=10

10kV线路:

(2)等值电路(2分)

(3)功率分布计算(3分)

10kV线路:

变压器支路:

(4)电压计算(3分)

33、如图所示电力系统,各元件参数标么值如下:

发电机:=50MV×A,E=1.1,=0.2,=0.3;

变压器:=60MV×A,%=10.5;=20W;

变压器:=30MV×A,%=10.5;

每回线路:100km,=0.4W/km,=0.8W/km。

取=60MV×A,求:

(1)k点短路的冲击电流;

(2)通过计算说明,k点发生何种类型的短路时流经变压器中性点的电流最大?

解:(1)参数计算(2分)

发电机:

变压器:

变压器:

输电线路:

(2)求k点短路的冲击电流(4分)等值电路如图

(3)负序和零序等值电路如图(4分)

流经变压器中性点的电流即为零序电流。三相短路、两相短路的零序电流为0,因此只计算单相接地短路、两相接地短路。

单相接地短路:

两相接地短路:

可见,当k点发生两相接地短路时流经变压器中性点的电流最大。

34.如图所示网络,母线N空载,各元件的参数已标于图中。试计算当k点发生三相短路时,短路点的短路冲击电流、短路容量和母线M的残余电压(有名值)。(15分)

34,(共15分)解:

1) (4分)取S d=100MV.A,U d=U av,各元件电抗标幺值计算如下:

发电机:X1=X2=0.12×100/25=0.48

E21=E22=10.5/10.5=1.0

变压器:X3=X4=0.105×100/20=0.525

电抗器:

2) (4分)等值网络如右图所示。网络化简:

X k1=X1=0.48

X k2=X2+X5∥(X3+X4)=0.48+0.655∥(0.525+0.525)=0.883

3) (2分)起始次暂态电流计算:

G1提供的电流为:I 21=E21/ X k1=1/0.48=2.083

G2提供的电流为:I 22=E22/ X k2=1/0.883=1.133

4) (2分)冲击电流计算:

短路处的基准电流为:kA

i sh=kA

5) (1分)短路容量:S2=I 2S d=(2.083+1.133)×100=321.6MV.A

6) (2分)流过母线M的电流为:

I2M=I 22X5/(X3+X4+X5)=1.133×0.655/(0.525×2+0.655)=0.435

母线M的残余电压:U M=U avM I 2M X3=115×0.435×0.525=26.26 kV

或(=121×0.435×0.525=27.63 kV)

35.如图所示电力系统,当取基准值S d=60MV×A,U d=U av时,各元件参数标么值如下:发电机G:=1,

=0.06,x2=0.07,x0=0.02;变压器T1:x T1=0.105;变压器T2:x T2=0.105,x n=0.2;线路L:x L1=x L2=0.18,x L0=0.54。若k点发生a相接地故障。求:

⑴ k点a相短路电流的有名值。

⑵ k点b相电压有名值。

解(1)k点发生a相短路时的各序网络如下图所示(6分)

a相接地时

(5分)(5)各序电压

10月电力系统基础试题及答案解析自考全国

全国2019年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2× 2.5%的分接头,则该分接头电压为__________。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是__________。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和__________。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或未端母线的实际运行电压与线路__________的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和__________表示。 6.调整发电机输出的有功功率用来调整电力系统运行的__________。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统__________发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为_________。 9.系统中发生单相接地短路香故障点短路电流的大小是零序电流的__________倍。 10.减小输电件的电抗将__________系统的静态稳定性。 二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ) A.否 B.是 C.不一定 D.根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ) A.内层 B.中间层 C.外层 D.独立设置 13.中性点经消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ) A.全补偿 B.欠补偿 C.过补偿 D.有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ) A.越大 B.越小 C.不变 D.无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ) A.△P 0 B.△P K C.U K % D.I 0% 16.当功率的有名值为s=P+jQ 时(功率因数角为?),取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为 ( ) A.??cos Sn P B. ??sin Sn P C.n S P D.n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ) A.与电阻成正经比分布 B.与电抗成正比分布 C.与阻抗成正比分布 D.与阻抗成反比分布 18.电力系统中PQ 节点的数量( ) A.全都是 B.大量的 C.少量的 D.必有且一般只设一个 19.潮流计算中,要求某些节点之间电压的相位差应满足的条件是( ) A.|δi -δj |>|δi -δj |min B. |δi -δj |<|δi -δj |min C. |δi -δj |>|δi -δj |max D. |δi -δj |<|δi -δj |max 20.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为( )

电力系统基础习题及答案解析

第一章电力系统概述习题 一、填空题 1.根据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂等。 2.按发电厂的规模和供电范围不同,又可分为区域性发电厂、地方发电厂和自备专用发电厂等。 3.火电厂分为凝汽式和供热式火力发电厂。 4.水电厂根据集中落差的方式分为堤坝式、引水式和混合式。 5.水电厂按运行方式分为有调节、无调节和抽水蓄能电厂。 6.变电所根据在电力系统的地位和作用分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。 7.衡量电能质量的指标有电压、频率、正弦交流电的波形。 8.根据根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成第Ⅰ类负荷、第Ⅱ类负荷、第Ⅲ类负荷。 二、判断题 1、火力发电厂是利用煤等燃料的化学能来生产电能的工厂。(√) 2、抽水蓄能电站是利用江河水流的水能生产电能的工厂。(×) 3、变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所, 是联系发电厂和用户的中间环节。(√) 4、中间变电站处于电力系统的枢纽点, 作用很大。(×) 5、直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。(√) 6、电流互感器与电流表都是电气一次设备。(×) 7、用电设备的额定电压与电力网的额定电压相等。(√) 8、发电机的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 9、变压器一次绕组的额定电压与电力网的额定电压相等。(×) 10、所有变压器二次绕组的额定电压等于电力网额定电压的1.1 倍。(×) 11、二次设备是用在低电压、小电流回路的设备。(√) 12、信号灯和控制电缆都是二次设备。(√) 13、根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成5类。(×) 三、简答题 1.发电厂和变电所的类型有哪些?。 答:发电厂分火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂。 根据变电所在电力系统的地位和作用分成枢纽变电所、中间变电所、地区变电所和终端变电所。 枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,汇集多个电源电压等级一般为330~500KV。

最新电路基础试题

《电路基础》试题 《电路基础》自我测试试题(1) 一、 填空:要求有计算过程。(每空5分,共15分) 1、图1所示电路中理想电流源的功率为 。(4分) 2、图2所示电路中电流I 为 。 3、图3所示电路中电流U 为 。 二、 分别用节点法、网孔法和戴维南定理求图 4所示电路中的电流I 。 (每种方法10分,共计30分。要求有计算过程。) 图4 图5 图6 三、 求图5所示电路中的电压U ab 。(10分) 四、 含理想变压器电路如图6,V U S 00100∠=? ,求负载R 上电压有效 值U 。(10分) 五、求图7中各二端网络的等效电阻。(15分)

图7 六、电路如图8所示,开关K闭合前电路已稳定,用三要素法求K 闭合后的u c(t)。(10分) 七、(10分) 电路如图9所示。已知:U=8V,Z1=1-j0.5Ω,Z2=1+j1Ω,Z3=3-j1Ω。 (1) 求输入阻抗Zi; (2) 求? I。 1 图8 图9 《电路基础》自我测试试题(2)

一、选择题(单选):(20分) 1、电阻与电感元件并联,它们的电流有效值分别为3A 和4A,则它们总的电流有效值为( ) 。 A、7A B、6A C、5A D、4A 2、关于理想电感元件的伏安关系,下列各式正确的有 ( ) A、u=ωLi B、u=Li C、u=jωLi D、u=Ldi/dt 3、耦合电感的顺串时等效电感为( ) 。 A、L eq=L1+L2+2M B、L eq=L1+L2-2M C、L eq=L1L2-M2 D、 L eq=L1L2-M2 4、单口网络,其入端阻抗形式是Z=R+jX,当X<0时,单口网络呈( ) A、电阻性质 B、电感性质 C、电容性质 二、填空:(每空2分,共14分) 1、图1.1所示电路中理想电流源吸收的功率为。 2、图1.2所示电路中电阻的单位为Ω,则电流I为。

电力系统分析基础试卷及答案

电力系统分析基础试卷1 一、简答题(15分) 电网互联的优缺点是什么? 影响系统电压的因素有哪些? 在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几种类型,已知数和未知数各是什么? 电力系统的调压措施和调压方式有哪些? 什么是短路冲击电流?产生冲击电流最恶劣的条件有哪些? 二、1、(5分)标出图中发电机和变压器两侧的额定电压(图中所注电压是线路的额定电压等级) 2、(5分)系统接线如图所示, 当 f 1 、f 2点分别发生不对称接地短路故障时, 试作出相应的零序等值电路。(略去各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳) T L G 1 T 三、(15分)额定电压为110KV 的辐射型电力网,参数如图所示,求功率分布和各母线电压(注:必须考虑功率损耗,不计电压降落的横分量)。 四、(15 P GN =500MW σ%=4 P GN =450MW σ%=5 负荷的单位调节功率K L*=1.5

负荷后,系统的频率和发电机的出力各为多少? 五、(15分)设由电站1向用户2供电线路如图,为了使用户2能维持额定电压运行,问在用户处应装电容器的容量是多少?(忽略电压降落的横分量影响) 六、(15 (注:图中参数为归 算到统一基准值下的标么值SB=100MV A,UB=Uav) 故障点A相各序电流和电压的有名值、A相各序电流向量图。 中性点电位Un是多少KV? Xn是否流过正、负序电流?Xn的大小是否对正、负序电流有影响? 七、(15分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,当f点发生三相短路时,若要使短路后的短路功率Sf不大于250MV A,试求(SB=100MV A,UB= Uav) 线路允许的电抗有名值XL? 发电机G1、G2的计算电抗? 一、简答题(25分) 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压? 什么是电压损耗、电压降落、电压偏移? 电力系统采用分裂导线有何作用?简要解释基本原理。 在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几种类型,已知数和未知数各是什么? 什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些? 二、(15分)在如图所示的两机系统中,PGN1=450MW,σ1%=5;PGN2=500MW,σ2%=4。

电力系统题库道

《电力系统基础》试题库 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动 力系统 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设 备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变 换和输送、分配电能的部分称为电力网 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分 配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的 点母线 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的 电角速度

9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很 小,这种情况为稳定运行状态 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否 继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它 原来的运行状态的能力叫静态稳定 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持 同步运行的问题 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的% 倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的%倍,这种调压方式叫顺调压 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电 压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较 线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压 二、问答:

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案(共105题)

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案 (共105题) 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。 A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。 2、距离保护各段的时限由(C )建立。 A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。 3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是(D )。 A、自动投入装置应保证只动作一次; B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备; C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作; D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。 4、电容式重合闸只能重合(B )。 A、两次; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。 5、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设(B )保护。 A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。 6、高频保护通道中耦合电容器的作用是(A )。 A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。

C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。 7、对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应( B )。 A、只断开母联断路器或分段断路器; B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器; C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。 8、在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应(A )。 A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。 9、变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做( A )。 A、短路电压; B、额定电压; C、试验电压。 10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置(B )。 A、改变高、低压侧电压; B、改变中压侧电压; C、改变中、低压侧电压。 11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压(C )。 A、上升; B、降低; C、变比大的升,小的降; D、变比小的升,大的降 12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 A、故障点距母线越近电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低; C、不管距离远近,基本上电压一样高

(完整版)第十章电力系统基础知识试题解

第十章电力系统基础知识 一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不得分) 1、输电网又叫供电网,电压在(C )kV以上。 A、6 B、10 C、35 2、配电网是由配电线路、配电所及用户组成,它的作用是把电力分配给配电所或用户,通常电压在(B )kV及以下。 A、35 B、10 C、6 3、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的(C )%。 A、5 B、8 C、10 4、变压器、发电机、电动机等电气设备均有规定的额定电压,而且在( A )电压下运行,其经济效果最佳. A、额定 B、长时 C、最大 5、电力网的高压电力线路一般可分为(A ) A、输电线路和配电线路 B、输电线路和用电线路 C、高压线路和配电线路 二、多项选择题(每题至少有两个选项是正确的,不选、少选、多选、错选均不得分) 1、按工、企事业用电单位按其用电性质及重要性用电负荷分(ABC )。 A、一类负荷 B、二类负荷 C、三类负荷 D、四类负荷2.一类负荷的备用电源可选用下列几种方式.(ABC )。

A、在同一供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路 B、独立于正常电源的发电机组 C、蓄电池静止型不间断供电装置等 D、保护接零装置 3、对供电系统的基本要求有(ABCD )。 A,供电可靠性 B、供电质量合格 C、安全、经挤、合理性 D、电力网运行调度的灵活性 4、供电质量指标主要有:( ABCD )。 A、电压 B、频率 C、可靠性 D、正弦波形及三相电压的对称性 5、内桥接线的特点有:(ABCD )。 A、设备简单,投资省 B、运行灵活 C、检修时操作复杂 D、继电保护复杂 三、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”) 1、电力系统是指通过电力网连接在一起的发电厂、变电所及用户的电气设备的总体。 (√ ) 2、在电力系统中,连接各种电压等级的输电线路、各种类型的变、配电所及用户的电缆和架空线路构成的输、配电网络称为电力网。(√) 3、配电网按其额定电压又分为一次配网和辅助电网.(×)二次配网

最新《电路分析基础》考试题库及答案

最新《电路分析基础》考试题库及答案

一、判断题 1、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。(∨) 2、实际电感线圈在任何情况下的电路模型都可以用电感元 件来抽象表征。(×) 3、电压、电位和电动势定义式形式相同,所以它们的单位 一样。(∨) 4、电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关 联方向。(×) 5、电功率大的用电器,电功也一定大。 (×) 6、电路分析中一个电流得负值,说明它小于零。 (×) 7、电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。(∨) 8、网孔都是回路,而回路则不一定是网孔。 (∨) 9、应用基尔霍夫定律列写方程式时,可以不参照参考方向。(×) 10、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。(∨) 11、理想电压源和理想电流源可以等效互换。 (×) 12、两个电路等效,即它们无论其内部还是外部都相同。(×)

13、直流电桥可用来较准确地测量电阻。 ( ∨ ) 14、负载上获得最大功率时,说明电源的利用率达到了最大。 ( × ) 15、受控源在电路分析中的作用,和独立源完全相同。 ( × ) 16、电路等效变换时,如果一条支路的电流为零,可按短路处理。 ( × ) 二、单项选择题(建议每小题2分) 1、当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流( B ) A 、一定为正值 B 、一定为负值 C 、不能肯定是正值或负值 2、已知空间有a 、b 两点,电压U ab =10V ,a 点电位为V a =4V ,则b 点电位V b 为( B ) A 、6V B 、-6V C 、14V 3、当电阻R 上的、参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为( B ) A 、Ri u = B 、Ri u -= C 、 i R u = 4、一电阻R 上、参考方向不一致,令=-10V ,消耗功率为0.5W ,则电阻R 为( A ) A 、200Ω B 、-200Ω C 、±200Ω 5、两个电阻串联,R 1:R 2=1:2,总电压为60V ,则U 1的大小为( B ) u i u i u

浙江2013年1月自学考试电力系统基础试题

浙江省2013年1月自学考试电力系统基础试题 课程代码:02300 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 选择题部分 注意事项: 1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。 2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸” 的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.我国大型电力系统正常运行时允许的频率偏移是 A.±0.1Hz B.50Hz C.±0.2Hz D.±5% 2.一条输电线额定的电压为220kV,它是指 A.相电压幅值 B.相电压有效值 C.线电压幅值 D.线电压有效值 3.轻型钢芯铝绞线型号表示为 A.LGJ B.LGJJ C.LGJQ D.LJ 4.为防止因部分机组由于系统本身发生事故退出运行,使用户受到严重影响,使之能维持系统正常运行而增设的备用容量称为 A.国民经济备用 B.负荷备用 C.检修备用 D.事故备用 5.变压器的电导参数G T,主要决定于哪一个实验数据

A.ΔP0 B.ΔP k C.U k% D.I0% 6.在标么制系统中,有功功率的标么值的单位为 A.用kW表示 B.用MW表示 C.用W表示 D.无量纲 7.中性点不接地的电力系统,A相接地故障时,B相相电压为A.不变 B. C 倍 D.升高2倍 8.在枯水季节,电力系统主调频厂常选择 A.中温中压火电厂 B.水电厂 C.高温高压火电厂 D.大中型火电厂 9.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为 A.负载率 B.线损率 C.供电率 D.厂用电率 10.当使用X-4.5型绝缘子时,220kV直线杆塔上的绝缘子片数不少于 A.3片 B.7片 C.8片 D.13片 11.架设输电线时,为达到三相电抗值相等,在全线总长中,三相导线换位的次数有可能为A.100次 B.101次 C.102次 D.103次 12.下列变量中不属于电能质量指标的是 A.频率 B.电压 C.功率 D.三相电压不平衡度 13.下列不属于无功功率电源的为 A.同步调相机 B.同步发电机 C.并联电容器 D.异步电动机 14.高峰负荷时允许中枢点电压略低(取1.025U N),低谷负荷时允许中枢点电压略高(取1.075U N)的中枢点电压调整方式称为 A.常调压 B.逆调压

电路基础试题库及答案

《电路分析基础》练习题及答案一.填空题(每空分) 1)电压和电流的参考方向一致,称为关联参考方向。 2)电压和电流的参考方向相反,称为非关联参考方向。 3)电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向不一致。 4)若P>0(正值),说明该元件消耗(或吸收)功率,该元件为负载。 5)若P<0(负值),说明该元件产生(或发出)功率,该元件为电源。 6)任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该相等,称为功率平衡定律。 7)基尔霍夫电流定律(KCL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一 节点或封闭面的各支路电流的代数和为零。 8)基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,沿任一回路巡行一 周,各元件的电压代数和为零。 u(t),与流过它的电流i无关的二端元件称为电压源。 9)端电压恒为 S ,与其端电压u无关的二端元件称为电流源。 10)输出电流恒为6VΩΩscΩ Ω 11)几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。 12)几个电流源并联的等效电流等于所有电流源的电流代数和。 13)某元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。 14)某元件与理想电流源串联,其等效关系为该理想电流源。 15)两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安特性(VCR)关系相同。 16)有n个节点,b条支路的电路图,必有n-1 条树枝和b-n+1条连枝。 17)有n个节点,b条支路的电路图,其独立的KCL方程为n-1个,独立的KVL方程数 为b-n+1。 18)平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为网孔。 19)在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为已知网孔电流。 20)在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为已知节点电压。 21)叠加定理只适用线性电路的分析。

电路分析基础_期末考试试题与答案

命题人: 审批人: 试卷分类(A 卷或B 卷) A 大学 试 卷 学期: 2006 至 2007 学年度 第 1 学期 课程: 电路分析基础I 专业: 信息学院05级 班级: 姓名: 学号: (本小题5分) 求图示电路中a 、b 端的等效电阻R ab 。 1 R R ab =R 2 (本小题6分) 图示电路原已处于稳态,在t =0时开关打开, 求则()i 0+。 Ω

i(0+)=20/13=1.54A ( 本 大 题6分 ) 求图示二端网络的戴维南等效电路。 1A a b u ab =10v, R 0=3Ω (本小题5分) 图示电路中, 电流I =0,求U S 。 Us=6v

(本小题5分) 已知某二阶电路的微分方程为 d d d d 22 81210u t u t u ++= 则该电路的固有频率(特征根)为____-2________和___-6______。该电路处于___过_____阻 尼工作状态。 (本小题5分) 电路如图示, 求a 、b 点对地的电压U a 、U b 及电流I 。 U a =U b =2v, I=0A. ( 本 大 题10分 ) 试用网孔分析法求解图示电路的电流I 1、I 2、I 3。 I 1=4A, I 2=6A, I 3=I 1-I 2=-2A (本小题10分) 用节点分析法求电压U 。

U U=4.8V ( 本 大 题12分 ) 试用叠加定理求解图示电路中电流源的电压。 3V 4A 单独作用时,u ’=8/3V; 3V 单独作用时,u ’’=-2V; 共同作用时,u=u ’+u ’’=2/3V 。 十、 ( 本 大 题12分 ) 试求图示电路中L R 为何值时能获得最大功率,并计算此时该电路效率

电路分析基础试题库汇编及答案

《电路》试题六及参考答案 问题1、叠加定理、置换定理结合应用的典型例。 在图示电路中,若要求输出电压)(t u o 不受电压源2s u 的影响,问受控源的控制系数α应为何值? 解:据叠加定理作出)(2t u s 单独作用时的分解电路图 (注意要将受控源保留),解出)(t u o '并令)(t u o '=0即解得满足不受)(2t u s 影响的α的值。这样的思路求解虽然概念正确,方法也无问题,但因α,L R 是字符表示均未 给出具体数值,中间过程不便合并只能代数式表示,又加之电路中含有受控源, 致使这种思路的求解过程非常繁琐。 根据基本概念再做进一步分析可找到比较简单的方法。因求出的α值应使 0)(='t u o ,那么根据欧姆定律知L R 上的电流为0,应用置换定理将之断开,如解1图所示。(这是能简化运算的关键步骤!) 电流 22 1.06 26//3s s u u i =++=' 电压 21 2.02s u i u -='-=' 由KVL 得 2 22221)2.04.0(1.062.06s s s s s o u u u u i u u u ααα-=?-+-='-+'=' 令上式系数等于零解得 2=α 点评:倘若该题不是首先想到应用叠加定理作分解图,再用置换定理并考虑欧姆定律将L R 作断开置换处理,而是选用网孔法或节点法或等效电源定理求解出 o u 表达式,这时再令表达式中与2s u 有关的分量部分等于零解得α的值,其解算 过程更是麻烦。灵活运用基本概念对问题做透彻分析,寻求解决该问题最简便的方法,这是“能力”训练的重要环节。 1 s u Ω 3Ω 6Ω21u 1 u αo u 2 s u Ω 6s i L R 图1Ω3Ω 6Ω 22 s u Ω 61 u '1u 'α解1图 i ' o u '

电路分析基础试题库

《电路分析基础》试题库 第一部分填空题 1.对于理想电压源而言,不允许路,但允许路。 2.当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式 为。 3.当取非关联参考方向时,理想电感元件的电压与电流的相量关系式 为。 4.一般情况下,电感的不能跃变,电容的不能跃变。 5.两种实际电源模型等效变换是指对外部等效,对内部并无等效可言。当端 子开路时,两电路对外部均不发出功率,但此时电压源发出的功率为,电流源发出的功率为;当端子短路时,电压源发出的功率为,电流源发出的功率为。 6.对于具有n个结点b个支路的电路,可列出个独立的KCL方 程,可列出个独立的KVL方程。 7.KCL定律是对电路中各支路之间施加的线性约束关系。 8.理想电流源在某一时刻可以给电路提供恒定不变的电流,电流的大小与端 电压无关,端电压由来决定。 9.两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的关系相 同。 10.RLC串联谐振电路的谐振频率 = 。 11.理想电压源和理想电流源串联,其等效电路为。理想电流源和 电阻串联,其等效电路为。 12.在一阶RC电路中,若C不变,R越大,则换路后过渡过程越。 13.RLC串联谐振电路的谐振条件是 =0。 14.在使用叠加定理适应注意:叠加定理仅适用于电路;在各分电路

中,要把不作用的电源置零。不作用的电压源用 代替,不作用的电流源用 代替。 不能单独作用;原电路中的 不能使用叠加定理来计算。 15. 诺顿定理指出:一个含有独立源、受控源和电阻的一端口,对外电路来说, 可以用一个电流源和一个电导的并联组合进行等效变换,电流源的电流等于一端口的 电流,电导等于该一端口全部 置零后的输入电导。 16. 对于二阶电路的零输入相应,当R=2 C L /时,电路为欠阻尼电路,放电 过程为 放电。 17. 二阶RLC 串联电路,当R 2 C L 时,电路为振荡放电;当R = 时,电 路发生等幅振荡。 18. 电感的电压相量 于电流相量π/2,电容的电压相量 于电 流相量π/2。 19. 若电路的导纳Y=G+jB ,则阻抗Z=R+jX 中的电阻分量R= ,电 抗分量X= (用G 和B 表示)。 20. 正弦电压为u 1=-10cos(100πt+3π/4),u 2=10cos(100πt+π/4),则u 1的 相量为 ,u 1+u 2= 。 21. 在采用三表法测量交流电路参数时,若功率表、电压表和电流表的读数均 为已知(P 、U 、I ),则阻抗角为φZ = 。 22. 若U ab =12V ,a 点电位U a 为5V ,则b 点电位U b 为 V 。 23. 当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式 为 ;相量关系式为 。 24. 额定值为220V 、40W 的灯泡,接在110V 的电源上,其输出功率为 W 。 25. 理想电压源与理想电流源并联,对外部电路而言,它等效于 。 26. RC 串联电路的零状态响应是指uc(0-) 零、外加激励 零

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考试题库附答案(题量大)

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考 试题库附答案(题量大) 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能

否继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫静态稳定。 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1、电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:①电能不能储存;②与国民经济及人民生活关系密切;③过渡过程非常短暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。

电力系统基础试题

全国2003年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.无功功率通过线路电阻时( ) A.产生有功功率损耗 B.产生无功功率损耗 C.不产生有功功率损耗 D.既不产生有功功率损耗也不产生无功功率损耗 2.我国主要电气设备的额定电压是指( ) A.相电压 B.线电压 C.工作电压 D.直流电压 3.一般情况下,无功功率分点是闭式网络中的( ) A.电压最低点 B.电压最高点 C.功率最低点 D.功率最高点 4.表达式P=,U表示三相系统的( ) A.相电压 B.线电压 C.相电流 D.线电流 5.水力发电厂的缺点( ) A.发电成本高 B.生产过程复杂 C.投资大、工期长 D.环境污染程度高 6.电力系统中绝大多数节点属于( ) A.PQ节点 B.PV节点 C.平衡节点 D.无法确定 7.调整系统中短时的负荷变动并担负计划外的负荷增加而设置的备用是( ) A.负荷备用 B.事故备用 C.检修备用 D.国民经济备用 8.频率的二次调整是由( ) A.发电机组的调速器完成的 B.调相机的励磁调节器完成的C.发电机组的调频器完成的 D.静止无功补偿器完成的 9.根据对称分量法,a、b、c三相零序分量相位是( ) A.a相超前b相120° B.b相超前a相120° C.c相滞后b相120° D.相同

10.三相短路的正序的附加电抗xΔ为( ) A. B. C.+ D.0 11.电力系统暂态稳定主要是指系统( ) A.大扰动时稳定性问题 B.小扰动时稳定性问题 C.没有扰动时稳定性问题 D.微小扰动时稳定性问题12.简单的闭式网主要可分为环网和( ) A.放射网 B.两端供电网 C.干线式网 D.链式网 13.我国中、小电力系统运行时,规定允许频率偏差( )A.±0.1Hz B.±0.2Hz C.±0.5Hz D.±0.7Hz 14.变压器中性点经小电阻接地的主要作用是( ) A.调整电压 B.调整频率 C.调控潮流 D.电气制动 15.当电力系统正常运行时,发电机的机械功率与电磁功率相比( ) A.机械功率远大于电磁功率 B.机械功率远小于电磁功率C.机械功率与电磁功率基本相等 D.无法确定 16.δ-t曲线被称为( ) A.负荷曲线 B.摇摆曲线 C.功角曲线 D.耗量特性曲线 17.输电线路单位长度的电阻主要决定于( ) A.材料和对地高度 B.电晕损耗和电压 C.几何均距和半径 D.材料和粗细 18.当计算变压器的电抗公式为:欧姆时,其中U N和S N的单位应为( ) A.KV和KVA B.KV和MVA C.V和VA D.V和KVA 19.电力系统潮流分布计算中,无功功率Q的单位是( )A.KW B.MW C.MVA D.MVar 20.冲击电流主要用于检验电气设备和载流导体的( )A.热稳定 B.动稳定 C.绝缘强度 D.电压水平 二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

2018年自考考试《电力系统基础》试题及答案

2018年自考考试《电力系统基础》试题及答案 一、填空题 1. 无功负荷指的是电力系统中用电设备。 2. 无功损耗是指电网中变压器和线路产生无功损耗。 3. 电力系统稳态运行中,用电设备所取用的功率随电压变化的关系称为负荷的电压静态特性。 4. 电力系统中无功电源有发电机、静电电容器和静止补偿器。 5. 电力系统的调压措施有改变发电机端电压,改变变压器变比,电力网无功功率分布、改变输电线路参数。 6. 电力线路等值电路并联支路的电纳无功功率又称为充电功率。 7. 发电机是唯一即可以提供有功功率,又可以提供无功功率的设备。 二、判断题 1. 电力系统稳态运行中,随着电压的升高,用电设备所取的无功功率比有功功率快速增加。( √) 2. 利用发电机即可满足电力系统的电压调整要求。( ×) 3. 减小系统的负荷无功功率有利于电压的调整。( √) 4. 无功功率不做功,故不用考虑。( ×) 5. 架空线路短线路只消耗有功功率。( ×) 6. 电力网中发电机只提供有功功率,变压器提供无功功率。

( ×) 三、简答题 1. 电力系统的调压措施有那几种?常用哪几种措施? 答:1.利用发电机调压;2.改变变压器变比调压3.改变电力网无功功率分布(无功补偿);4. 改变输电线路参数。常用2、3两种。 2. 电力系统中无功负荷和无功损耗主要指什么? 答:无功功率负荷是指各种用电设备除相对很小的自炽灯照明负荷只消耗有功功率、为数不多的同步电动机可发出部分无功功率外,大多数都消耗无功功率。无功损耗,主要表现在变压器的励磁支路损耗和绕组漏抗损耗。 3. 电力系统中无功功率电源有哪些? 答:1)、发电机是最基本的无功功率电源。2)、电容器和调相机;3)、静止补偿器和静止调相机;4)、并联电抗器。 4. 电力系统中无功功率与节点电压有什么关系? 答:在有功充足时,无功的充足与否可以决定节点电压的高低,无功充足则电压高,无功不足则电压低。 5. 电力系统中电压变动对用户有什么影响? 答:电压变动会影响工农生产产品的质量和产量,损耗设备,引起系统性的“电压崩溃”。造成大面积停电。电压降低异步电机转差率变大,使电动机各绕组电流增大,温度升高效率降低,缩短寿命,电炉会因电压过低而影响冶炼时间,从而影响产量。电压过高会使电设备绝缘受损,尤其对于白炽灯电压过高,其寿命将大为缩短,电压

电路基础试题及答案

1.负载在额定功率下的工作状态叫满载。( √ ) 2.电流方向不随时间而变化的电流叫稳恒电流。( × ) 3.如果把一个6V 的电源正极接地,则其负极为-6V 。( √ ) 4.电路中某点的电位值与参考点选择的无关。( × ) 5.电路中某两点间电压的正负,就是指这两点电位的相对高低。( √ ) 6.导体的长度增大一倍,则其电阻也增大一倍。( √ ) 7.电源电动势的大小由电源本身性质决定,与外电路无关。(√ ) 8.公式R U I /=可以写成I U R /=,因此可以说导体的电阻与它两端的电压成正比,与通过它的电流成反比。( × ) 9.在电源电压一定的情况下,负载大就是指大负载。( × ) 10.电源电动势等于内外电压之和。( √ ) 11.当电源的内电阻为零时, 电源电动势的大小就等于电源端电压。( √ ) 12.短路状态下,短路电流很大,电源的端电压也很大。( × ) 13.开路状态下,电路的电流为零,电源的端电压也为零。( × ) 14.电池存放久了,用万用表测量电压为1.4V ,但接上灯泡却不发光,这主要是电源电动势变小了。( × ) 15.全电路电路中,若负载电阻变大,端电压将下降。( × ) 16.一般来说,负载电阻减小,则电路输出的功率增加,电源的负担加重。( √ ) 17. 通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大到原来的2倍。( × ) 18.把“110 V/50 W ”的灯泡接在220 V 电压上时,功率还是50 W 。( × ) 19.在电源电压一定的情况下,负载电阻越大,在电路中获得的功率也越大。( × ) 20.把“25W/220V ”的灯泡接在1000W/220V 的发电机上,灯泡会被烧毁。( × ) 二、选择题 1.1A 的电流在5min 时间内通过某金属导体横截面的电荷量为( D )。 A. 1C B.5C C.60C D. 300C 2.当参考点改变变时,下列电量也相应变化的是( B )。 A. 电压 B.电位 C.电动势 D. 以上三者皆是 3.在电源内部,电动势方向是( B )。 A. 从电源正极指向负极 B.从电源负极指向正极 C.没有方向 D. 无法确定 4.如题图1—1所示,a ,b 两点间的电压为( A )。 A.1V B.2V C.3V D. 5V 题图1—1 习题一

《电力系统基础》试题B卷

广西电力职业技术学院课程考试试卷(B 卷) ( 2006 —— 2007 学年度第 一 学期) 课程名称: 《电力系统基础》 试卷类型:闭卷 命题教师签名:王亚忠 教研室主任签名: 系主任签名: ※ (考试过程不得将已装订的试卷拆开) 一、填空题:(每小题2分,共30分) 1、一般额定电压为35KV 及以下的电力线路称为 。 2、以 为主要电器设备的变电所称为降压变电所。 3、由 、 、 和各种用电设备四大要素构成的统一体称为电力系统。 4、有效截流面为120mm 2的钢芯铝绞线的型号为 。 5、每相有四根次导线的线路称为 导线线路。 6、两基耐张杆之间的线路段称为一个 。 7、电力线路最常用的等值电路是集中参数 形等值电路。 8、双圈变压器常用的等值电路是 型等值电路。 9、某线路长90km ,导线型号LGJ —95,用查表法得r o =0.33Ω/km ,则R=_______。 10、某110KV 线路b o =2.79×10-6S/km ,则此线路三相电容功率Q C = 。 11、电力网潮流计算的内容包括:功率、 、 和电压的计算。 12、电力网线路环节或变压器环节串联阻抗上的有功损耗ΔP= 。 13、电力网环节中的 总是从电压超前的一端流向电压滞后的一端。 14、电力系统用于控制和调整电压的母线称为 。 15、电力系统主调频厂和辅助调频厂用调频器调频,可达无差调节,称为 。 二、判断题:(每小题1分,共15分) 1、单机容量大经济性能好的火电厂、核电站宜承担电力系统峰荷。( ) 2、35KV 及以上电压供电网中枢母线的电压偏移容许范围为±10%。( ) 3、同步发电机、同步调相机和同步电动机欠励磁运行时可以多发无功。( ) 4、串补站的串联补偿度k c >1时称为欠补偿。( ) 5、同步发电机进相运行时为欠励磁运行,同步电动机进相运行时称为过励磁运行。( ) 6、同步调相机实质上是空载运行的同步发电机。( ) 7、电力网的功率损耗分析部分,即可变损耗和固定损耗。( ) 8、最大负荷利用小时Tmax 是指用户一年的用电量与其年最大负荷功率Pmax 的比值。( ) 9、降低网损的理论性指导公式为ΔP=R U 2 2 2?+P 。( ) 10、并联运行变压器的台数越多,电能损耗越小。( ) 11、不论发电机是否装有自动励磁调节器,发电机的静态稳定极限角是90o 。( ) 12、“电气距离”是指系统间电抗的大小,系统电抗越大,电器距离越近。( ) 13、电力系统暂态稳定的判据是:加速面积≥减速面积。( ) 14、无限大容量系统的特点是U=常数,内阻抗X=0。( ) 15、电力负荷功率一天24小时的变化曲线称为日负荷曲线。( ) 三、论述题:(每小题10分,共20分) 1、试简要论述电力线路导线截面选择的“一选四校”。 …………………………………………装订线(答题不得超过此线)…………………………………………

电力系统基本知识考试题及答案

电力系统基本知识考试题及答案

一、单选题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) dx1003当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高______倍。(A) A、1 B、2 C、3 D、4 dx1004在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的______倍。(C) A、1 B、2 C、3 D、4 dx1043当电路发生短路或过负荷时,______能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(D) A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、熔断器 dx1044频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流______Hz频率,俗称“工频”。(B) A、49 B、50 C、51 D、52 dx1060电力系统进行无功补偿起到的作用之一是______。(B) A、降低了设备维护成本 B、降低线损 C、降低了对设备的技术要求 D、降低了设备维护标准

dx1083双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入______,即可恢复对整个配电所的供电。(B) A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源 dx1084过补偿方式可避免______的产生,因此得到广泛采用。(B) A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 dx1085中断供电时将造成人身伤亡,属于______负荷。(A) A、一类 B、二类 C、三类 D、四类 dx1086用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的______。(C) A、电压 B、电流 C、功率 D、电阻 dx1087供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与______之比的百分数来表示。(B) A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 dx1088在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和

相关文档
相关文档 最新文档