锚杆抗拔力

粘结型锚杆的抗拔力(粘结力) 1 计算方法和原理 1.1 基本原理 对于粘结型锚杆,其粘结力一般考虑3个部分: 1) 锚杆钢筋的屈服应力s R ; 2) 锚杆钢筋与周围灌浆料(砂浆锚固体)之间的粘结力b R ; 3) 孔道灌浆料(砂浆锚固体)与岩体之间的粘结力g R ; 取其中的小值作为锚杆承载力的设计值。 1.2 计算方法 1) 锚杆钢筋的屈服应力s R ; y s y s s f d n f nA R ????=??=22 24 ξπξ (5-1-1) 其中,n :钢筋、钢绞线的根数; s A 、s d :锚杆钢筋截面面积、直径; 2ξ:锚筋抗拉工作条件系数,永久性锚杆取为0.69,临时性锚杆取为0.92。 y f :锚筋抗拉强度设计值或标准值; 2) 锚杆钢筋与周围灌浆料(砂浆)之间的粘结力b R ; b b b s b L f d n R ?????=ξξπ3 (5-1-2) 其中,n :钢筋、钢绞线的根数; s d :锚杆钢筋或钢绞线的直径; 3ξ:工作条件系数,永久性锚杆取为0.60,临时性锚杆取为0.72。

b ξ:粘结强度折减系数,两根钢筋点焊成束时,取0.85,三根钢筋点焊 成束时,取0.70。 b L :锚杆钢筋、钢绞线与砂浆锚固体间的锚固长度; b f :锚筋或钢绞线与砂浆锚固体间的粘结强度特征值,可参考下表: 表5-1-1 锚杆与砂浆锚固体间的粘结强度特征值(KPa ) 3) 孔道灌浆料(砂浆锚固体)与岩体之间的粘结力g R ; g rb g L f D R ????=1ξπ (5-1-3) 其中,D :锚固体的直径,可取为孔道的内径; 1ξ:工作条件系数,永久性锚杆取为1.00,临时性锚杆取为1.33。 g L :锚杆砂浆锚固体与地层间的锚固长度; rb f :砂浆锚固体与地层间的粘结强度特征值,可参考表5-1-2、5-1-3: 表5-1-2 岩石与锚固体间的粘结强度特征值(KPa ),M30砂浆 表5-1-3 土体与锚固体间的粘结强度特征值(KPa ),M30砂浆

锚杆抗拔试验方法

锚杆抗拔试验方法(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锚杆抗拔实验方法 一)施工准备 1.材料 (1)预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强螺纹钢筋。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时,预应力筋也可采 用 II 级或 III 级钢筋。 (2)水泥浆体材料:水泥应普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥,不得使用高铝水泥。细骨料应选用粒径小于2mm的 中细砂。采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4的酸性水。 (3)塑料套管材料:应具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性,与水泥砂浆和防腐 剂接触无不良反应。 (4)隔离架应由钢、塑料或其它杆体无害的材料制作,不得使用木质隔离架。 (5)防腐材料:在锚杆服务年限内,应保持其耐久性,在规定的工作温度内或张拉过程中不开裂、变脆或成为流体,不得于相邻材料发生不良反应,应保持其化学稳定性和防水性,不得对锚杆自由段的变形产生任何限制。 2.作业条件 (1)在锚杆施工前,应根据设计要求、土层条件和环境条件,合理选择施工设备、器具和工艺方法。 (2)根据设计要求和机器设备的规格、型号,平整出保证安全和足够施工的场地。 (3)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料和主要技术性能是否符合设计要求。 (4)工程锚杆施工前,宜取两根锚杆进行钻孔、注浆、张拉与锁定的试验性作业,考核施工工艺和施工设备的适应性。 (二)操作工艺 1.钻孔 (1)钻孔前,根据设计要求和土层条件,定出孔位,做出标记。 (2)作业面场地要平坦、坚实、有排水沟,场地宽度大于4m。 (3)钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上。 (4)

(植筋)后锚固抗拔承载力现场检测作业指导书

(植筋)后锚固抗拔承载力现场检测 作业指导书 文件编号: 受控编号: 编制: 审核: 批准:

(植筋)后锚固抗拔承载力现场检测作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于被连接件以普通混凝土为基材的后锚固连接的设计、施工及验收。 2 具体要求 2.1业务委托 业务员应指导委托方按要求认真填写现场检验委托合同单,并要求客户提供有关项目信息。如需委托方提供配合,应及时告知委托方。 其内容可包括:榔头、钢筋钳、人员、安全防护、环境设施等。 2.2 业务流转 流转卡信息由业务人员将流转卡复核无误后与委托单一并交给监察室负责人,由检测室负责人安排检测人员进行检测。 2.3 准备工作 2.3.1 检测人员 1、现场检测工作的检测人员必须为两人。 2、检测人员必须着工作服,佩戴安全帽,检测人员进行现场检测,进入现场后检测人员禁止吸烟。 3、检测人员携带好用于记录数据的笔、原始记录单。 4、检测人员在离开单位之前必须检查核对仪器设备,检查仪器设备状态并填写仪器设备使用记录。

2.3.2 所需仪器设备 HC-5型或者HC-20型或HC-50型锚杆拉拔仪、夹具、机械秒表。 2.3.2 仪器设备检查内容 1、是否在有效检定周期内,超出检定周期的仪器设备不允许用于检测工作。 2、打开电源开关,检查电池电量及显示屏是否正常显示数值。 3、打开储油筒的油盖,检查油量,如油不满,可加注N32号耐磨液压油。 4、各类型号夹具是否齐全。 2.33 上述准备工作结束后如设备没有出现异常情况,检测人员应如实填写现场检测设备使用记录,可以将设备带出。如果有异常情况存在,应检查异常发生的原因,将异常情况如实记录在现场检测设备使用记录中,同时告知科室负责人,可以选择其他设备。 现在检测的仪器设备在运输途中,要尽量做好防雨,防晒、防震措施。 2.4 检测方法 2.4.1 检测人员进入施工现场,在进行检测之前应就所检项目对委托方进行工程概况的询问,同时提醒委托方通知见证人到场。 2.4.2 检测人员还应在检测前告知委托方及见证人所检项目的检

锚杆拉拔力试验标准

K P a、K N、吨之间关系换算 P=F/S F=Mg 牛是力的单位 吨是质量单位 帕是压强单位 他们之间必须定义一个单位面积(比如一平方米)才可以换算,否则无法换算 牛这个单位通常为质量乘重力常数,即千克乘9.8(地球重力常数)获得的值。即F=Mg 吨就是质量单位,他是一个物体体积与密度乘积得到的,M=V*密度 帕,就是一个压力作用于某一单位面积上得到的比值, P=F/S 兆帕是M P a,而K P a是千帕,两者相差1000倍。 另外注意大小写,帕的P必须大写,a必须小写,前面的前缀单位如果是正位,也就是倍数为正10倍整数的,那么用大写,比如M[兆(一百万倍)]K[千(一千倍)] 而如果是负10的倍数的,则用小写,比如d[分(10份之一)]c[厘(百份之一)] 吨是个质量单位1吨就是1000千克,帕是个压力单位(原来叫压强),即单位面积的压力,1M P a既10的6次方牛在1平方米上的压力,一千牛等于0.1吨在1平方米上的压力!

你说1MP=10的6次方牛在1平方米上的压力, 那么请问1MP=???? 公式:1Pa=1N/平方米 压强的定义:单位面积上所受到的力. 力-重力---千克力-k g f(非法定计量单位)牛顿-N(法定计量单位), 1kgf=9.81N 压力 - 压强 ----1kgf/cm2=9.80665*10 的 4 次方 Pa. N--- 力的单位 t--- 重量单位 Pa-- 压力单位 杨家寨煤矿锚杆抗拔力检测管理规定

为了能够及时掌握锚杆支护巷道锚杆锚固力的情况,根据锚 杆支护巷道安全质量标准化的要求,特制定此规定: 一、锚杆抗拔力检测总体要求 1 、根据 GB50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 ,锚 杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆抗拔力试验。 2 、锚杆抗拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚 杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3 、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护 相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 二、锚杆抗拔力检测试验要求 1 、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关内容, 熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。 2

混凝土试块试验委托书

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 混凝土(砂浆)试块试验委托书工程编号:工程名称农安县德龍家园2#、4#楼委托编号 委托单位农安县宏宇房地产开发经营有限公司委托日期 施工单位长春翔宇建筑工程有限责任公司 试验编号 检测项目抗压 试件尺寸mm 100*100*100 设计强度等级及 抗渗、抗冻等级 C25 养护条件标养 制作日期2012-4-12 坍落度(稠度)mm 100mm 代表数量m360m3 工程部位一层顶梁板梯 试样状态 材料名称及配合比(质量比) 水泥品种水泥 用量 ㎏/ m3 水泥砂 石外加剂掺合料水 粉煤灰 P.O42.5 290 290 749 1078 80 180 执行标准GB/T50081—2002 报告领取方式自取邮寄商定完成 时间 年月日 送样单位:(公章)长春翔宇建筑工程有限责任公司见证单位:(公章)见证人:检测单位: 电话:检测费:

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 农安县建设监理有限公司 取样人:电话: 接收人:接收日期: 注:委托编号、试验编号和试样状态由检测单位填写。 混凝土(砂浆)试块试验委托书工程编号:工程名称农安县德龍家园2#、4#楼委托编号 委托单位农安县宏宇房地产开发经营有限公司委托日期 施工单位长春翔宇建筑工程有限责任公司 试验编号 检测项目抗压 试件尺寸mm 100*100*100 设计强度等级及 抗渗、抗冻等级 C25 养护条件标养 制作日期2012-4-15 坍落度(稠度)mm 100mm 代表数量m312m3 工程部位二层框架柱 试样状态 材料名称及配合比(质量比) 水泥品种水泥 用量 ㎏/ m3 水泥砂 石外加剂掺合料水 粉煤灰 P.O42.5 290 290 749 1078 80 180 执行标准GB/T50081—2002

抗浮锚杆计算书.

结构计算书 项目名称: 设计代号: 设计阶段: 审核: 校对: 计算: 第 1 册共1 册 中广电广播电影电视设计研究院 2015年04月07日

综合楼锚杆布置计算 一、 工程概况 (1)综合楼地下1层(含1夹层),地上2~4层,±0.00相对于绝对标高7.50m ,室内外高差-0.300m ,地下室夹层高 2.18m ,地下室高 5.30m ,地下室建筑地面标高-7.480m ,建筑地面垫层厚150mm ,结构地下室底板顶标高-7.630m 。基础形式筏板,抗浮水位标高 6.500m (绝对标高)。建筑地下室底板顶标高- 7.630m (绝对标高-0.130m ),底板厚400mm 。 (2)综合楼抗浮采用抗浮锚杆。 二、抗拔锚杆抗拔承载力计算 依据《岩土锚杆(索)技术规程》(以下简称《岩土规程》)计算。 锚杆基本条件: 锚杆直径D=150mm 锚杆长度L=7.5m 锚杆入岩(强风化花岗岩)长度:>2.5m 锚杆拉力标准值Nk=250KN 锚杆拉力设计值Nt=1.3Nk=325KN 钢筋:3 ?25三级钢: A s =1470mm 2, f=360 N/mm 2 , f yk =400 N/mm 2 依据《岩土锚杆(索)技术规程》(以下简称《岩土规程》)计算。 根据****院提供的《***勘察报告》,岩石(或土体)与锚固体的极限粘结强度标准值(f rbk ),见第2页所附表1。 1、 根据锚杆与土层粘结强度所计算的锚杆竖向抗拔承载力设计值Nt 依据《岩土规程》第7.5.1条公式(7.5.2-1)计算 K f DL N mg a t /ψπ= 勘探点1Q-K15岩层深,较为不利,计算该点抗拔承载力

锚杆抗拔力检测管理规定

锚杆抗拔力检测管理规定 一、锚杆抗拔力检测总体要求 1、根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆抗拔力试验。 2、锚杆抗拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 二、锚杆抗拔力检测试验要求 1、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关内容,熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。 2、锚杆抗拔力试验操作人员应了解拉力计的结构性能,熟练掌握其使用方法。 3、锚杆抗拔力检测机具采用LDZ-400型锚杆拉力计。 4、巷道掘进每安装300根(含300根以下)锚杆必须进行一组(3根)锚固力检测,设计变更或材料变更时另作一组抗拔力测试。做锚杆抗拔力试验时由工程科、监理、施工单位参加,区队技术员现场指挥,参加检测人员不少于3人,一人操作,一人监视、一人记录。 5、锚杆必须随机进行抽检,每组抽检不得少于3棵,顶板一棵,两帮各一棵;同时不得抽检连续相邻的多棵锚杆,以免造成顶帮支护

削弱及锚杆大面积失效。 6、所测的锚固力不小于120kN(21MPa, 1MPa=5.8kN),同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于设计值。同组单根锚杆的锚固力或抗拔力,不得低于设计值的90% 7、锚杆抗拨力达到规定要求,如无特殊需要,不得进行破坏性试验,拉拔到设计拉力即停止加载。 LDZ-400型锚杆拉力计技术参数三、速度:双速泵,排量21ml/次 重量:无需承压套筒,重15kg 复位:弹簧作用自动复位 行程:>80mm 油泵:额定压力:40MPa ,质量:5kg 排油量:21ml/次 15kg 质量:,406kN 千斤顶:拉力: 拉出锚杆最大距离80mm 管路:两根二层钢丝编织液压支架胶管 四、拉拔试验操作步骤 1、检查油量 逆时针方向打开拉力计手压泵的卸荷阀,使千斤顶中的液压油回到手压泵的油筒中,拧开油筒端的堵头,抽出油标检查。如油量不足,应加注20#机械油或20#液压油,直到油位符合要求。

锚杆抗拔力检测管理规定

锚杆抗拔力检测管理规定 为了能够及时掌握锚杆支护巷道锚杆锚固力的情况,根据锚杆支护巷道安全质量标准化的要求,特制定此规定: 一、锚杆抗拔力检测总体要求 1、根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆抗拔力试验。 2、锚杆抗拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 二、锚杆抗拔力检测试验要求 1、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关内容,熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。 2、锚杆抗拔力试验操作人员应了解拉力计的结构性能,熟练掌握其使用方法。 3、锚杆抗拔力检测机具采用LDZ-400型锚杆拉力计。 4、巷道掘进每安装300根(含300根以下)锚杆必须进行一组(3根)锚固力检测,设计变更或材料变更时另作一组抗拔力测试。做锚杆抗拔力试验时由工程科、监理、施工单位参加,区队技术员现场指挥,参加检测人员不少于3人,一人操作,一人监视、一人记录。 5、锚杆必须随机进行抽检,每组抽检不得少于3棵,顶板一棵,两帮各一棵;同时不得抽检连续相邻的多棵锚杆,以免造成顶帮支护削弱及锚杆大面积失效。 6、所测的锚固力不小于120kN(21MPa, 1MPa=5.8kN),同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于设计值。同组单根锚杆的锚固力或抗拔力,不得低于设计值的90% 7、锚杆抗拨力达到规定要求,如无特殊需要,不得进行破坏性试验,拉拔到设计拉力即停止加载。 三、LDZ-400型锚杆拉力计技术参数 速度:双速泵,排量21ml/次 重量:无需承压套筒,重15kg

锚杆抗拔力试验方案

锚杆抗拔试验作业方案 编制: 审批: 深圳市铁科岩土工程有限公司 2012年11月

根据施工现场实际情况及业主方要求,本工程锚杆抗拔检测由我单位负责进行,并在业主及监理方的见证、监督下进行。特编制本方案。 一、工程概况 施工单位:深圳市铁科岩土工程有限公司 监理单位:北京康迪建设监理咨询有限公司 建设单位:王家峪煤业有限公司 本工程场地位于山西武乡县东南部王家峪村北侧,行政区划属武乡县韩北乡管辖。场地系山西王家峪煤业有限公司的120万吨矿井开采场区。 根据施工图设计将本场地边坡采用锚杆加坡面挂网喷砼进行防护,场地内主要为第四系黄土。锚杆采用Φ25钢筋制作,锚杆成孔直径为80mm,采用干法成孔。锚杆注浆材料为P.O 42.5普通硅酸盐水泥净浆。设计抗拔力为60KN。 二、适用范围 根据现场实际情况,本工程的锚杆抗拔检测现场抽检,在业主及监理方共同见证下进行拉拔,检测锚杆抗拔力是否达到设计要求。 三、目的 编制张拉作业方案的目的就是为了更好的指导现场作业,使现场作业人员能够规范的进行张拉作业。 四、编制依据 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《王家峪新井工业广场边坡支护工程施工图设计》(中国铁道科学研究院深圳研究设计院2012-06) 五、张拉机具设备

1.1 千斤顶 1.1.1 千斤顶的技术参数 选用柳州雷姆预应力机械有限公司生产的YCW60B200型穿心 1.1.2 千斤顶的数值计算 公式p=F/S(压强=压力÷受力面积) 其中:p—压强(单位:帕斯卡,符号:Pa) F—压力(单位:牛顿,符号:N) S—受力面积(单位:平方米,符号:㎡) 根据施工图设计可知锚杆设计抗拔力为:60KN,按设计值的1.1倍计算,荷载力为60*1.1=66KN。 即:F=66*1000=66000N; 从上表的千斤顶参数可知:S为张拉活塞面积。 即:S=1.15×10-2=0.0115m2 由以上可知:p=66000N/0.0115m2=5739130.434Pa

某基坑支护锚杆抗拔检测方案

*******基坑支护 锚杆抗拔试验检测方案 工程名称: 建设单位: 施工单位: 检测单位: 申报时间: 工程检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的检测报告质监站不予认可。 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、质监站各留一份)

基坑支护锚杆抗拔试验检测方案责任主体审查表

***********基坑支护 锚杆抗拔试验检测方案 一、工程概况 拟建场地位于*************,东临*****路,南临拟建*******,西临**********。 基坑为一层地下车库,大致为矩形,周长约1386m(一基坑底边线)。该基坑范围建筑正负零绝对标高为33.90m,地下室底板顶标高基坑一部分27.00m,基坑二部分25.00m,基坑三部分为24.00m,考虑地下室底板及垫层厚度0.70m,则基坑开挖底标高基坑一为26.30m,基坑二为24.30m,基坑三为23.30m。目前基坑场地周边地面标高在29.5-31.0m 之间,基坑开挖前设计整平标高为30.00-31.00m,则基坑开挖深度在3.70-6.70m之间。基坑范围包括的建筑物有13层的1#、2#、3#病房楼及VIP病房楼,2层的儿科门诊楼和3-18层的行政科研办公楼,5层门诊楼。基础形式均为机械成孔桩基础。 基坑北侧和动测拟建临时施工道路和灌溉水渠,南侧只拟建灌溉水渠,紧靠用地红线布置,水渠宽3.0m,深约1.5m,道路宽5.5m。 基坑为临时支护,基坑使用年限为两年。 为了确保基坑安全,常德湘雅医院委托我公司进行锚杆抗拔验收试验检测。 二、检测依据 (1)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); (2)****设计院《*********基坑支护工程施工图》图纸; (3)*****建设、监理单位确认的基坑支护抗拔试验统计表。 三、检测目的 主要目的是检验锚杆、土钉的抗拔承载力是否满足设计要求。 四、工程地质概况 场地原始地貌为沅江北岸Ⅰ级阶地,大部分为耕地、农田,局部有水塘,场地地势平缓,场地抗震设防烈度为8度。场地内对基坑开挖支护有影响的地层从上往下依次主要为: 1、耕土:黄褐色,稍密,稍湿。以粘性土为主,可见植物根系,未完成自重固结。整个场地均有分布。 2、粉质粘土:黄褐色,硬塑。含铁锰质结核,夹高岭土条带,强度及韧性中等,摇振反

C30P8砼试验委托单

C30P8混凝土检验(或试验)委托单 管理编号:委001-01 委托单编号:DLSJY-HNT-WT-002 委托单位中国能源建设集团浙江省电力设 计院有限公司 委托日期2015.05.08 见证(抽检)人单 位神华国华舟山电厂 见证(抽检) 人签名 电话 委托人签名电话见证人卡号/ 工程名称神华国华(舟山)电厂#1~#4机组 供热改造工程 见证判定 □有见证送检 □普通送检 □监督抽检 □现场抽检 单位工程名称神华国华(舟山)电厂#1~#4机组 供热改造工程 结构部位钻孔灌注桩 生产厂家(产地)舟山宏业预拌混凝土有限公司出厂日期/ 品种、强度等级种类、牌号C30混凝土,抗渗等级为P8 质保书编号/ 炉、批号/ 进场日期2015.05.08 样品外观□正常□异常进场数量198m3规格(mm)150*150*150 取样日期2015.05.08 强度等级C30P8 取样地点施工现场 配合比 编号/ 供货单位舟山宏业预拌混凝土有限公司重量比/ 焊工姓名 合格证号 / 是否留样□是□否养护条件□标准养护□同条件养护试样编号/ 数量3组成型(取样)日期/ 收样人姓名检验依据GB50204-2002 委托依据(取样频 率) GB50204-2002 (代表数量) 198m3检验项目混凝土抗压强度等级 备注 说明:1、请委托人在粗线内按表格要求填写或选择(在□内打“√”),委托人对所填写内容负责,试样制备应符合相关标准要求。 2、如为有见证送检或监督抽检,见证人或抽检人在见证人签名栏中签名,对试样的真实性和代表性负责。 3、委托方若不作声明,检验后试样不予保留。 4、委托方若在“检验依据”栏内未作要求,检测部门则以现行国家、行业标准、规程、规范为依据。 5、检验结果以书面报告为准,收样后个工作日可取检验报告。 6、浙江省电力建设土建工程质量检测中心保证检验数据的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的试样 及有关资料保密。 7、地址:8、电话:

岩石锚杆抗拔承载力现场检验方法

附录D 岩石锚杆抗拔承载力现场检验方法 D. 1 一般规定 D.1.1岩石锚杆的最大试验荷载不宜超过锚杆杆体极限承载力的0.8倍。 D.1.2试验用的计量仪表(压力表、测力计、位移计)应满足测试要求的精度。 D.1.3 试验用的加荷装置(千斤顶、油泵)的额定压力必须大于试验压力。D.1.4荷载分散型锚杆的试验宜采用等荷载法;也可以根据具体工程情况制定相应的试验规则和验收标准。可参考《岩土(索)技术规程》(CECS:22)。 D. 2 试样选取 D.2.1锚杆抗拔承载力基本试验按试验要求执行,验收试验可采用随机抽样办法取样。 D.2.2 基本试验时,岩石锚杆极限抗拔试验采用的地层条件、杆体材料、锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同,且试验数量不应少于3根。 D.2.3 验收试验时,同规格、同型号、基本相同部位的锚杆组成一个检验批。每个检验批抽取数量不得少于一组,每组不少于3根。对于有特殊要求的工程,可按设计要求增加验收锚杆的数量。 D. 3 仪器设备要求 D.3.1 现场检验用的仪器、设备,如拉拔仪、x-y记录仪、电子荷载位移测量仪等,应在标定有效期内。 D.3.2加荷设备应能按规定的速度加荷,测力系统整机误差不应超过全量程的±2%。 D.3.3加荷设备应能保证所施加的拉伸荷载始终与锚杆的轴线一致。 D.3.4位移测量记录仪宜能连续记录。当不能连续记录荷载位移曲线时,可分阶段记录,在到达荷载峰值前,记录点应在10点以上。位移测量误差不应超过0.05mm。

D.3.5位移仪应保证能够测量出锚杆相对于岩石表面的垂直位移,直至锚固破坏。 D. 4 基本试验 D.4.1岩石锚杆施工前应进行抗拔承载力的基本试验。岩石锚杆极限抗拔试验应采用分级循环加载,加荷等级和位移观测时间应符合表D.4.1的规定。 表D.4.1岩石锚杆极限抗拔试验的加荷等级和观测时间 注:1 第五循环前加载速率为100kN/min,第六循环的加载速率为50kN/min; 2 在每级加荷等级观测时间内,测读位移不应少于3次; 3 在每级加荷等级观测时间内,锚头位移增量小于0.1mm时,可施加下一级荷载,否 则应延长观测时间,直至锚头位移增量在2h内小于2.0mm,方可施加下一级荷载。 D.4.2岩石锚杆极限抗拔试验出现下列情况之一时,可判定锚杆破坏: 1 后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的2倍; 2 锚头位移持续增长; 3 锚杆杆体破坏。 D.4.3岩石锚杆极限抗拔试验结果宜按荷载与对应的锚头位移列表整理,并绘制锚杆荷载-位移(P-S)曲线、锚杆荷载-弹性位移(P-S e)曲线和锚杆荷载-塑性位移(P-S p),具体可参考《岩土(索)技术规程》(CECS:22)。 D.4.4岩石锚杆极限承载力应取破坏荷载的前一级荷载。在最大试验荷载下未

抗浮锚杆检测方案资料

江油顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆 抗拔力检测方案(验收试验) 方案编制: 方案校核: 方案审核: 编制单位:四川交大工程检测咨询有限公司检测分公司编制日期:2013年8月16日

目录 1、编制说明 1.1编制依据 1.2适用范围 1.3执行规范 2、工程概况与处理方式 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 3.2检测方法 4、检测设备及安装 4.1设备数量、型号及精度 4.2锚杆试验装置 5、检测方法简述 5.1锚杆基本试验要点 6、选点原则、检测工作量(数量)与时间 7、检测结果的提交 8、质量保证措施 9、安全保证措施

1、编制说明 1.1编制依据 本检测试验方案依据《顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆设计方案》和《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)中关于锚杆验收试验的条款规定编制。 1.2适用范围 本检测方案仅适用于顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆的验收试验检测。 1.3执行规范及技术依据 1. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2. 《工程检测委托书》。 2、工程概况与处理方式 顺辉广场E8-1地块地下室采用抗浮锚杆进行抗浮处理,根据设计要求,单根抗浮锚杆抗拔承载力设计值为356.69kN。该抗浮锚杆钻孔直径130mm,锚杆锚固段长度为 7.625m(锚固段嵌入卵石层),自由段长度为0.5m,锚杆材料为325HRB400螺纹钢筋,总根数共计558根。根据规范要求抽检28根锚杆进行锚杆抗拔力验收试验,以验证单根锚杆抗拔力设计值能否满足设计及规范要求。 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 根据上述规范及委托要求,本次委托的检测内容为锚杆抗拔力,目的为测试其抗拔力是否符合设计及规范要求。 3.2检测方法 锚杆验收试验。

抗拔锚杆计算

抗拔锚杆MG-1计算书 一、锚杆竖向抗拔承载力特征值(以试验为准): 锚杆竖向抗拔承载力特征值: R t≤0.8πd1l? 锚杆锚固段注浆体直径:D=150 mm 锚杆锚固段有效锚固长度:La=5 m ?——砂浆与岩石间的粘结强度特征值(kPa),按规范表6.8.6并考虑一定的可靠度选用0.1MPa=100 kpa R t≤0.8πd1l?=0.8*3.14*0.15*100=188.4KN 锚杆竖向抗拔承载力特征值:Rra=uC2f rs h r= =3.14x0.15x0.05*(15000*0.8)*4.5=1272 KN 以上两者比较取小值,锚杆竖向抗拔承载力特征值实际取值为: R =188.4KN 二、抗拔锚杆钢筋横截面面积 抗拔锚杆钢筋横截面面积:A≥Ntd/(ζ2fy) 荷载效应基本组合下的锚杆轴向拉力设计值: N =1.35 R 锚杆竖向上拔力:R=600/4=150KN 钢筋的抗拉强度设计值:f =360 N/mm 钢筋抗拉工作条件系数:ζ =0.69

A≥1.35x150x1000/(0.69x360)=815.2 mm 选用3Φ36 (A=1018 mm ) 三、锚杆钢筋与砂浆之间的锚固长度: 锚杆钢筋与砂浆之间的锚固长度: t ≥Ntd/(ζ3 nsπDfb) 钢筋根数:n =1根 单根钢筋的直径:D=36 mm 钢筋与锚固注浆体间的粘结强度设计值:f =2.4 Mpa 钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数:ζ3 =0.6 t≥ Ntd/(ζ3nsπDfb)=(1.35x150x1000)/(0.60x3.14x36x(2.4x0.7))=1777 mm < 5000mm

锚杆及锚索拉拔力检验规范

河北省矾山磷矿有限公司 砂浆锚杆及树脂锚索拉拔力检验规范 为加强井巷工程施工管理,进一步规范锚网喷、锚注及锚索等支护形式的施工行为,搞好工程质量,结合我矿地质条件和施工图设计要求,特制定本拉拨力检查规范。 一、总则 根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,MT/T879-2000《煤矿预应力锚固施工技术规范》,MT 5009-1994《煤矿井巷工程质量检验评定标准》,锚杆、锚索支护必须进行拉拔力试验强度检测,质量符合设计要求,才能正常交付使用。 矿山井建工程中的锚杆支护、锚喷支护、锚网喷支护、长锚索支护的拉拔力试验由生产技术处工程质量组负责组织进行,采矿部、安全处、施工单配合工作。 二、检验目的 拉拔力测试的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆锚索、树脂、围岩锚固系统的性能和锚固力,检验必须现场进行。 三、检验设备 (1)、SW-300锚杆拉拔仪(工作压力63MPa、测量范围0-300kN)。 (2)主要用于锚杆、钢筋等锚固体的锚固力检测,是锚杆施工支护工程和锚索质量检测的必备仪器。

四、拉拔检验要求 1、抗拔力应符合以下规定 合格:最低值不小于设计的90% 优良:最低值不小于设计值。 检查数量:每安装300根锚杆,抽试三组进行测试,每组不得少于3 根,其中每组拱顶锚杆2根,边帮锚杆1根;锚索测试数量取总数的5%。 2、锚杆合格条件为 同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于轴向拉力设计值;同组单根锚杆的轴向锚固力或拉拔力,不得低于设计值的90%。 测试要求:ф16mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆,抗拔力大于42.5KN。 3、锚索合格条件为 首先锚索支护材料要符合施工措施的规定,且最小锚固长度要≥1.5米;分级张拉,分级方式为0—30千牛—60千牛—90千牛—130千牛。 测试要求:ASTMA419-98(1*7×15.24mm)单根钢绞线,抗拔力大于120KN。 五、拉拔检验程序 1、树脂锚固拉拔测试应在安装后0.5~4.0小时进行,水泥砂浆锚固拉拔测试应在安装后15天进行,时间过短影响固化后的强度,时间过长则因巷道围岩发生变形影响测量结果。 2、张拉机具的校验:张拉前必须把张拉机具、测力装置及所需附属机具准备齐全,并都进行过严格的率定的校验。

囊式扩体锚杆抗拔承载力计算

囊式扩体锚杆方案 单锚极限抗拔承载力计算 依据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T 282—2012),单根高压喷射扩大头锚杆抗拉力设计值T 计算如下: K T T uk = ()4/L D L D T 21222mg D 21mg d 1uk D P D D f f -++=πππ 式中: K ——锚杆抗拔安全系数,按规范选取,本处选取2; uk T ——锚杆抗拔力极限值(kN ); 1D ——锚杆钻孔直径; 2D ——扩大头直径(m ); d L ——锚杆普通锚固段的计算长度(m ); D L ——扩大头长度(m ); 1 mg f ——锚杆普通锚固段注浆体与土层间的摩阻强度标准值(kPa ),通过试验确定;无试验资料时,可按规范取值; 2mg f ——扩大头注浆体与土层间的摩阻强度标准值(kPa ),通过试验确定;无试验资料时,可按规范取值; D P ——扩大头前端面土体对扩大头的抗力强度值(kPa ), 对于竖直锚杆,有 D p P = 式中: γ——扩大头上覆土体的重度(kN/m3); h ——扩大头上覆土体的厚度(m );

2 )245(tan 2? -= a K 0K ——扩大头端前土体的静止土压力系数,可由试验确定;无试验资料时可按式计算:'sin 10?-=K '?——扩大头端前土体的有效内摩擦角,取??='; p K ——扩大头端前土体的被动土压力系数: ?——扩大头端前土体的内摩擦角(°); C ——扩大头端前土体的粘聚力(kN/m2); ξ——扩大头向前位移时反映土的挤密效应的侧压力系数,可按经验公式计算:a 90.0K =ξ a K ——扩大头端前土体的主动土压力系: )245(tan 2? += p K

锚杆(索)拉拔力检测安全技术措施

锚杆拉拔力试验安全技术措施 一、概述 锚杆支护是锚网支护的主体,它的支护质量好坏直接影响到巷道的后续施工和使用,不定期的用锚杆拉拔力实验仪对锚杆质量进行检验,是保证锚杆支护质量的主要措施,为保证试验顺利进行及操作人员的安全特编制本安全技术措施。 二、锚杆抗拔力检测总体要求 1、根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规》,锚杆支护必须进行强度检测,一般采取锚杆拉拔力试验。 2、锚杆拉拔力试验的目的是判定巷道围岩的可锚性、评价锚杆、树脂、围岩锚固系统的性能和锚杆的锚固力。 3、试验必须在现场进行,使用的材料和设备与巷道正常支护相同。检测结果必须如实填写,严禁弄虚作假。 三、锚杆抗拔力检测试验要求及验收标准 1、操作人员必须认真学习安全规程、作业规程的有关容,熟悉锚杆支护施工工艺,具有一定的现场施工经验。

2、锚杆抗拔力试验操作人员应了解拉力计的结构性能,熟练掌握其使用方法。 3、锚杆抗拔力检测机具采用LDZ-200型锚杆拉力计。 4、巷道掘进每安装300根(含300根以下)锚杆必须进行一组(3根)锚固力检测,设计变更或材料变更时另作一组抗拔力测试。做锚杆抗拔力试验时由生产技术科、施工单位参加,参加检测人员不少于3人,一人操作,一人监视、一人记录。 5、锚杆必须随机进行抽检,每组抽检不得少于3根,顶板一根,两帮各一根;同时不得抽检连续相邻的多根锚杆,以免造成顶帮支护削弱及锚杆大面积失效。 6、所测的锚固力顶锚不小于120KN,帮锚不小于100KN,(24.3MPa, 1MPa=3.3kN),同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于设计值。同组单根锚杆的锚固力或抗拔力,不得低于设计值的90% 7、锚杆抗拨力达到规定要求,如无特殊需要,不得进行破坏性试验,拉拔到设计拉力即停止加载。 8、《锚杆规》规定,锚杆质量合格条件为: 同组锚杆锚固力或拉拔力的平均值,应大于或等于轴向拉力设计值(kN),即PAn≥PA ;

A3锚杆抗拔承载力计算

腾冲古茶墅假日风景庄园项目人工挖孔桩计算书 工程编号:2011038 云南博超建筑设计有限公司 设计人:张寅 校对人:张毅 二〇一二年十月

抗浮锚杆竖向抗拔承载力特征值Rt 的取值计算 一、基本概况 锚杆类型: 全长粘结型抗浮锚杆 承载力设计参数取值: 桩端持力层为④粘土层(硬塑) 锚杆锚固段侧阻力标准值按桩基规范表5.3.5-1取90kPa 。 桩身设计直径: d = 0.25 m 锚杆长度: l = 10.00 m. 二、计算依据 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 以下简称 桩基规范 《全国民用建筑工程设计技术措施》结构(地基与基础 2009年版) 以下简称 民用技术措施 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) 以下简称 边坡规范 《岩土锚杆(索)技术规范》(CECS 22-2005) 以下简称 锚杆规范 三、竖向抗拔承载力特征值Rt 的取值计算 1. 计算参数表 f rb ——注浆体与土层间的粘结强度特征值,按民用技术措施表7.3.2-2确定; q sik ——极限侧阻力,按桩基规范表5.3.5-1取值。 2. 锚杆竖向抗拔承载力特征值估算 按式(1)或(1-1)和式(2)估算,两者宜取较小值。 10.8 3.140.251032201t a rb R Dl f kN ξπ==????= (1) 11900.8 3.140.250.7810220.42n t i sia i i R D q l kN ξπλ===????? =∑ (2) (1-1)

3. 抗拔锚杆杆体的横截面积A 的估算 3 2 2201108090.69360td y N A mm f ξ?≥==? (3) 式中,ξ2 ——锚筋抗拉工作条件系数,永久锚杆取0.69 ; N td ——荷载效应基本组合下的锚杆轴向拉力设计值; f y ——钢筋或预应力钢绞线的抗拉强度设计值。 4. 锚杆钢筋与砂浆之间的锚固长度应满足下式验算要求 3 320110 1.10.63 3.1422 2.40.7td a s b N t m n Df ξπ?≥==????? 式中,n s ——钢筋或钢绞线根数,取3 ; D ——单根钢筋或钢绞线直径,根据上式(3)的计算取20mm ; f b ——钢筋或钢绞线与锚固注浆体间的粘结强度设计值,按民用技术措 施表7.3.2-3取2.4MPa (砂浆强度等级为M30),当采用三根钢筋点焊成束时,应乘0.7的折减系数。

锚杆抗拔力检测记录

锚杆抗拔力检测记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8102运输顺槽施工单位:综一队 施工日期: 2012年7月26日——2012年8月6日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 负责人:审核:计算:检测: 检测日期:2012年 7月27日——2012年8月7日 报告日期:2012年8月8日

锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8102运输顺槽施工单位:综一队 施工日期: 2012年8月6日——2012年8月16日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 负责人:审核:计算:检测: 检测日期:2012年8月7日——2012年8月17日

锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8101回风顺槽施工单位:综二队 施工日期: 2012年7月26日——2012年8月6日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 负责人:审核:计算:检测: 检测日期:2012年 7月27日——2012年8月7日

锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8101回风顺槽施工单位:综二队 施工日期: 2012年8月6日——2012年8月16日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 负责人:审核:计算:检测:

检测日期:2012年 8月7日——2012年8月17日 报告日期:2012年8月18日 锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8101回风顺槽施工单位:综二队 施工日期: 2012年8月16日——2012年8月26日检测单位:建设单位、监理单位 设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号:

锚杆抗拔力检测记录(清晰整齐)

锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8102运输顺槽施工单位:综一队 施工日期: 2012年7月26日——2012年8月6日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 检查点号检查点位置 检测结果 评判备注测点号抗拔力(KN) 1 570m处 顶118 合格 左76 右75 2 600m处顶119 合格左75 右77 3 630m处顶120 合格左78 右76 负责人:审核:计算:检测:检测日期:2012年 7月27日——2012年8月7日

报告日期:2012年8月8日 锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8102运输顺槽施工单位:综一队 施工日期: 2012年8月6日——2012年8月16日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 检查点号检查点位置 检测结果 评判备注测点号抗拔力(KN) 1 660m处 顶118 合格 左75 右73 2 690m处顶119 合格左76 右77 3 720m处顶118 合格左74 右73

负责人:审核:计算:检测: 检测日期:2012年8月7日——2012年8月17日 报告日期:2012年8月18日 锚杆抗拔力检测记录 工程名称:8101回风顺槽施工单位:综二队 施工日期: 2012年7月26日——2012年8月6日检测单位:建设单位、监理单位设计抗拔力:顶部不小于105KN 帮不小于75KN 编号: 检查点号检查点位置 检测结果 评判备注测点号抗拔力(KN) 1 480m处 顶117 合格 左75 右76 2 510m处顶119 合格左76 右78 3 540m处顶120 合格左78

锚杆抗拔承载力计算

锚杆计算 1. 锚杆抗拔承载力计算 依据建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)得 r r t h fu R ξ= 依据规范取值得: 经验系数8.0=ξ 砂浆与岩石的粘结强度特征值kPa f 200= 锚入锚固端嵌入岩层中的长度m mm h r 95.1195015013==?=(取13倍锚杆直径计算) 则:KN h fu R r r t 9.14695.115.014.32008.0=????==ξ 2.锚杆钢筋的截面面积计算 依据岩土锚杆(索)技术规程(CECS22 2005)得 KN R N t t 9.146== 钢筋抗拉强度设计值2/360mm N f yk = 锚杆杆体抗拉安全系数2.2=t K 则:27.89736010009.1462.2mm f N K A yk t t s =??=≥ 故选钢筋3 25(2 1473 mm A s =)满足要求 3. 锚杆锚固长度计算 依据岩土锚杆(索)技术规程(CECS22 2005)得 yk t t s f N K A ≥

ψπmg t a Df KN L > ψπεms t a df n KN L >两者取大值 锚杆锚固体抗拔安全系数K=2.2 KN R N t t 9.146== 锚固段注浆体与地层间的粘结强度标准值kPa f m g 150= 锚固段注浆体与筋体间的粘结强度标准值kPa f m s 2000= 锚杆锚固段的钻孔直径D=0.15m 钢筋的直径d=0.025m 界面的粘结强度降低系数6.0=ε 锚固长度对粘结强度的影响系数0.1=ψ 钢筋根数n=3 m Df KN L mg t a 57.40.115015.014.39.1462.2=????=>ψπ m df n KN L ms t a 14.10.12000025.06.014.339.1462.2=??????=>ψπε因此,锚杆锚固段长度为5m 。

相关文档