如何降低风电场综合厂用电

张彦峰

摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施

建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。一个刚投运不久的风电场,在运行维护中将会出现各种各样的问题,如运行维护管理不得力,将会导致风力机等设备的非计划停运次数、停运小时增加,风电场设备可利用率下降,风电场应有的发电效益也会受到影响。所以说,如何做好已建风电场的运行管理工作,是风电企业的中心工作。在整个电力行业的工作重点转移到“以效益为中心”的轨道上来的今天,向运行管理要效益就显得尤为重要。为此,我本着相互交流、相互学习的精神,介绍一下降低风电场厂用电率的可行措施,共同提高节能管理水平。

风电场综合厂用电概念及分析

风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下:

一、减少损耗

1、变压器损耗分析

1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。

1.2变压器不平衡度越大损耗也越大,因此,一般要求变压器低

压侧电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主要支线始端的电流不平衡度不得超过20%。我风场风力发电机组内部的很多用电设备用的是220V电源,分别取自内部干变A、B、C三相,如果负载不均匀势必导致电流不平衡,增加干变损耗。

1.3提高功率因素和降低变压器运行温度的措施可提高运行经济性。

1.4变压器铁损和铜损随着电压的变化而变化。电压升高,变压器铁损将增加;电压降低,变压器的铜损将增加。而变压器的铁损在空载和带负载的时候通常误差不会超过0.5%。这样在满足电网电压的前提下,进行优化选择变压器档位,尽可能维持高电压,便降低变压器损耗,提高其运行效率。

2、输电线路损耗

同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。

二、减少风力发电机组自用电

风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

1、根据环境温度设定冷却装置和加热器装置的启停及工作。冬季时,环境温度较低,为了保证风机正常运行,加热器必须投入工作,从而保证局部环境温度的满足各设备的运行条件。由于风机在运行转动过程中齿轮箱和发电机会产生一定的热量,如果这些热量在机舱内部,那样可一定程度上缩短加热装置的运行时间和启停次数。为此可按下表进行参数设定:

2、偏航系统参数修改,减少偏航电机的启停次数。偏航系统主要作用是对风和解缆。对风角度越小,风机风能转化效率越高。如果在高风速时,风机已经达到额定负荷,风机转入桨距控制方式,此时对风角度可以偏差大些,从而减少偏航电机的启停次数,也不会影响风机的正常发电量,达到减小自用电的目的。只需将原来高风速的对风角度15度修改18-20度,就可以减少偏航电机的启停次数。

3、风机出现故障需要消缺时通常是在机舱中进行,登塔照明只需要在登塔、下塔以及塔筒检查工作是才需要。目前我风场的塔筒照明由塔底照明空开控制,如果人员在机舱工作,工作期间塔筒照明没

有任何意义,平白增加自用电。为此,可以将风机塔筒照明改为声控方式,减小自用电。

4、修改风机的切入风速

机组在达不到并网条件时,即使启动起来也不能并网,不但磨损设备,而且需要吸收电能。调整启动风速,就可以减少启动频率,降低风机自用电。我风场风机设计切入风速为3m/s,此风速值是厂家根据空气密度为1.25kg/m3设计的,而风场实际空气密度为1.04 kg/m3。根据全年风机数据分析本风场风机的平均切入风速为3.93m/s。为此可以将风机的切入风速改为3.9m/s,达到降低风机自用电的目的。

三、减少站用变用电

站用变用电量调整的空间不大,如果能及时关灯、合理控制电采暖和水加热器、少开空调和大功率电器等等节能降耗措施后,也能降低综合用电量。

四、小结

为适应电网要求,保证电网稳定运行,降低综合厂用电率,还可以根据母线电压及时投退动态无功补偿装置,一调整站区整体无功功率,尽可能维持功率因数在1左右。以上观点仅供讨论,希望能对其他风场降低厂用电量提供参考。

保厂用电措施

保厂用电措施 为了保证机组的安全稳定运行,必须保证厂用电系统可靠、安全运行。根据我公司实际情况,特制定本措施: 一.概述: 电厂#1、2机组均采用发变组-线路单元接线方式,两台机 组分别经丰洹Ⅰ回线、丰洹Ⅱ回线接至安阳500KV洹安变电 站。#1、2高厂变和#1、2高压公变电源取自#1、2发电机 出口,#03起备变引自鹤壁一期万和发电公司220KV变电站, 作为#1、#2机厂用电备用电源。 二.运行方式方面: 1、正常运行时,厂用电由本机带,#03启备变备用,厂用电 快切装置应正常投入。 2、两台机组运行,#03启备变带一台机组厂用电运行时,另 一台机组的快切装置应退出。 3、发电机运行中应投入自动励磁调节装置,手动励磁调节通 道备用良好。 4、柴油发动机应处于热备用状态,需退出备用时应经领导批 准。 5、发动机组正常运行时,主要电气保护应完好投运,并加强 维护,严防保护、开关拒动、误动扩大事故。 6、直流系统及交流不停电电源按正常运行方式运行,如需特 殊运行方式运行时应经领导批准,检修工作结束后应立即

切为正常运行方式运行。 7、值长应根据现场实际情况,合理安排厂用系统、热力公用 系统运行方式,防止因运行方式不合理造成厂用电源异常。 8、#03启备变停运时保厂用电措施: (1)#03启备变停运时,应确认柴油发电机组备用良好。 (2)退出#1、2机6KV厂用电快切装置。 (3)退出#03启备变启动失灵保护。 (4)退出#03启备变跳母联保护。 (5)当#03启备变长时间停运检修时,应将#03启备变低压两分支公箱母线在靠近启备变处拆开,高厂变保护定 值作相应修改,使两台高厂变可相互支援。 (6)当任一机组发生异常时,应尽量本机厂用电自带。 (7)当任一台机组6KV母线发生短路或接地时,在故障未发现和消除之前,禁止用另一台机组的厂用电带。 (8)当任一台机组异常时,禁止直接用另一台机组厂用电转带,必须将其大动力负荷停止运行后再进行转带。 (9)在#03启备变停运期间,机组运行人员应加强对机组的运行调整和巡视检查,保证机组稳定安全运行。三.运行维护方面: 1.运行人员应按照运行规程规定对设备进行检查,严格执行巡回检查制度,并加强对厂用电系统包括备用变压器、保 安电源、UPS装置、直流系统的巡回检查,发现异常及时

风电场安全生产目标及保证措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 风电场安全生产目标及保证措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9164-73 风电场安全生产目标及保证措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、20xx年度安全生产目标: 风场安全指标: 1、不发生人身未遂及以上人身事故; 2、不发生因误操作导致的二类障碍; 3、不发生责任二类障碍及以上事故; 4、不发生构成二类障碍的火灾事故; 5、不发生治安案件; 6、不发生负同等及以上责任的较大交通事故;实现安全年。 班组安全指标: 1、不发生破皮流血及以上人身事件; 2、不发生因误操作导致的异常; 3、不发生火险;

4、不发生治安案件; 5、不发生负同等及以上责任的一般交通事故;实现安全年。 二.安全目标保证措施: 场长:1、逐步完善安全生产责任制,落实设备责任制,严格落实设备巡查和消缺制度,确保设备安全健康,尤其是站内设备和风机的消缺维护。 专工:1、建立安全教育制度。对新入场人员进行安全教育及针对电力安全操作规程的教育。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试,并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各值每天上班前,应由值长做班前安全教育。 值长:1、每天要做到班前会安排工作时详细安排工作内容、安全措施及交待危险点预知,并跟踪检查安全措施的执行情况,班后会要总结今天的工作情况及安全情况。加强重要作业现场的安全监护,明确作业监护人。做到每一名工作人员对危险源分析都心中有数,安全措施确保执行,保证人身安全。2、严格执

降低厂用电率办法及措施

2015年降低厂用电率的办法及措施 1、组织措施 1.1、加强节能管理 成立节能降耗组织机构,发挥节能监督作用。节能降耗专工认真开展节能降耗工作,坚持月分析、月总结办法,及时分析原因并采取对策; 1.2、制定目标,落实责任 严格执行节能目标责任考核体系,将指标细化分解到部门、专业、班组和员工。对影响技术经济指标的因素,实行“谁影响、谁负责、谁未按期落实完成、考核谁”的原则;对提升并优化技术经济指标的因素,实行“谁提出、谁完成,奖励谁”的原则。将经济指标的好坏纳入考核机制,督促各级人员各尽其责,切实将节能工作落到实处; 1.3、积极推进小指标活动,优化运行方式 积极开展小指标竞赛活动,提高员工经济调整参数的积极性,要求员工懂调整、能调整、勤调整,力争机组初终参数压红线运行。加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术

难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理 认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率

电厂发电机组大修期间保井安全措施示范文本

电厂发电机组大修期间保井安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电厂发电机组大修期间保井安全措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 公司发电厂1#发电机将于6月18日~7月27日进行 大修,7月5日~12日,2#发电机也将停机检修,同时粟 山牌220KV主变也将检修,届时,我公司可能只有单回路 供电。为确保电厂发电机组大修期间我矿供电系统的安全 稳定运行,特制定我矿保井安全技术措施,希有关队组认 真遵照执行。 一、矿成立保井领导小组: 组长:杨治国 副组长:陈合贤徐四清 成员:其他矿领导及张平、杨伶俐、朱光义、 刘建军、贺永贵、王凯、喻意平、杨健、刘冠虎、

刘永良、郭军、贺应钦、吴志文、何学军、刘德良、陈德强、王建军、陈伟军、刘术光、杨光普、蔡祥云 在电厂发电机组大修期间,领导小组成员严禁外出,特殊情况外出必须向组长请假,同时取得组长同意。 办公室设机运科,由张平同志负责日常工作。 二、保井措施及有关内容: 1、各有关队组必须将本安全措施迅速向职工进行贯彻,统一思想,明确行动,各负其责,严格执行本安全措施,不得各行其是。 2、矿属各要害部门:地面配电室、中央泵房、41泵房、-350泵房、402泵房、403泵房、-260泵房、502泵房、-172泵房及各井下采区变电所、抽风机房、绞车房等司机和电钳工值班人员一定要高度重视和集中精力坚守工作岗位,严禁离岗、缺岗、班中睡觉和不现场交接班,同时要求各岗位配备好矿灯、手电筒等作为事故应急照明。

风电场保站用电措施

桥湾第一风电场监控中心保站用电措施1主要内容与适用范围 1.1为保证机组的安全运行,防止站用电中断,提高运行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2 本措施规定了桥湾第一风电场保站用电的管理原则。 1.3 本措施适用于华润电力风能(瓜州)风电场事故情况下的保站用电的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情况,保证站用电可靠运行的方法。 1.5下列人员应熟悉本措施:风电场场长,值长,值班员。 2 运行方式: 2.1 站用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,我监控中心由两路电源,一路做为工作电源,一路做为备用电源。 2.1.2 #1站用变接于风电场35KV集电线路第B2回路,#2站用变接于瓜州供电公司河泉线10KV线路。 2.1.3 在风电场监控中心设有一路UPS系统,正常情况下,UPS 接市电模式,经过整流/逆变后做为负荷用电,在交流失去后,由UPS 的蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4在监控中心,设有奥特迅厂家提供的通信蓄电池,正常情况下,通信装置由站用电经过整流给通信蓄电池浮充供电,在站用电失电时由提供的蓄电池通信电源供电。

2.1.5在正常运行方式下,我公司用#1站用变做为工作电源,#2站用变处于充电备用状态,做为站用电的保安电源。 2.1.6工作电源与备用电源的自动切换由备自投装置来实现。 2.1.7备自投装置应在投入状态,备自投的投入和退出由风电场场长批准。 3:站用电的事故处理 3.1 站用电源故障掉闸的处理: 3.1.1 检查备用电源自投情况,如果自投装置未投或拒绝动作时,应立即强送备用电源一次。若站用电源400V侧开关未掉闸,应手动拉开站用电源400V开关,令备用电源自投。 3.1.2 当站用电源掉闸系站用母线故障所致时,不得强送备用电源,应对站用工作电源保护、母线进行检查,如果外观未发现问题,无明显的故障象征时,应试送站用工作电源一次,试送不成,不得再送。 3.1.3 当由于工作人员误碰开关造成站用电源掉闸,备用电源未自投时,在查明不妨碍人身安全后,立即强送工作电源。 3.2 站用母线故障的处理: 3.2.1 检查低压备用电源自投情况,自投未动作时应强送一次,如强送不成不得再次送电。 3.2.3 检查继电保护动作情况,确定故障性质。 3.3.4 检查故障母线所接高压动力开关是否掉闸。 3.3.5 对故障母线进行检查,查明故障点并消除 3.3.6 如未有明显故障,拉开母线所有开关,测量母线绝缘良好后,

降低厂用电率办法及措施

降低厂用电率办法及措 施 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

加强各值小指标调整技术交流,通过小指标竞赛活动,逐步提升机组经济指标运行水平; 1.4、积极开展技措、技改及合理化建议等活动,攻克节能技术难题 为使节能工作上一个台阶,可通过收集合理化建议等活动,号召全员积极参与,对于在生产中遇到的一些节能技术难题,集思广益,通过收资、讨论、技术交流等方法,逐一攻克。提高全员节能意识,提高全员技术水平,使节能工作取得实效; 1.5、积极开展节能评价工作,实行节能规范管理

认真开展节能评价工作,规范节能管理流程,完善节能管理制度,细化节能各项措施,督促节能项目的实施和检查,对完成的措施进行节能效果评价,实行闭环管理,通过节能评价工作平台,挖潜增效、提升指标; 1.6、加强非生产用电管理 制定《非生产用电管理办法》,加强非生产用电的管理与监督,倡导节能意识,办公、生活场所等电气设备做到人走关停,尽量减少使用时间。将非生产用电的管理纳入考核机制,实行定额使用; 1.7、努力提高机组负荷率 机组负荷率与发电厂用电率存正比关系,机组负荷率越高,发电厂用电率越低;同时机组调停次数越少,发电厂用电率越低。充分与电力公司沟通并协调,提高发电量计划,同时要求运行人员多带负荷上限,可一定程度上降低厂用电率; 1.8、整治设备,提高设备运行率,有效降低厂用电率 根据机组运行情况,跟踪好设备、了解设备的性能,提高辅机出力。通过各类大小修,进行有计划的设备整治及节能改造,通过检修及技改逐步降低机组厂用电率; 2、技术措施 2.1、生产运行调整 2.1.1、由生技处制定机组启动单风机运行方案,每次启动机组时执行此方案,可节约启动机组过程中厂用电耗。估算每次启动机组可节约厂用电14280千瓦时;

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

最新整理风电场安全生产目标及保证措施.docx

最新整理风电场安全生产目标及保证措施 一、20xx年度安全生产目标: 风场安全指标: 1、不发生人身未遂及以上人身事故; 2、不发生因误操作导致的二类障碍; 3、不发生责任二类障碍及以上事故; 4、不发生构成二类障碍的火灾事故; 5、不发生治安案件; 6、不发生负同等及以上责任的较大交通事故;实现安全年。各值每天上班前,应值长做班前安全教育。 值长:1、每天要做到班前会安排工作时详细安排工作内容、安全措施及交待危险点预知,并跟踪检查安全措施的执行情况,班后会要总结今天的工作情况及安全情况。加强重要作业现场的安全监护,明确作业监护人。做到每一名工作人员对危险源分析都心中有数,安全措施确保执行,保证人身安全。2、严格执行安全检查制度。规定每次当班期间值长牵头对风电场进行两次安全检查,值长要不定期地组织人员进行重复检查,对检查出的问题隐患要做好文字记录,并及时汇报并组织人员进行整改。3、按照“四不放过”的原则对班组发生的异常以上设备事故认真分析找出原因,制定防范措施,预防此类事故再发生。 主值:1、坚持每周定期组织安全学习活动。活动内容总结上周安全情况,分析事故原因及各种不安全因素,制定下周工作计划,学习安全通报、安全简报及上级文件。针对不安全事件和隐患严格执行“四不放过”的原则,认真学习工作票、措施票的有关规定,从源头上杜绝无票工作等违章违制行为。2、利用组织安全活动,开展防人身事故的危险点分析、保证自己当班期间设备不发生人为责任的问题,把安全工作认真落实到每个人。3、坚持每月进行《安规》、技术考试。

降低燃煤电厂厂用电率的方法

降低燃煤电厂厂用电率的方法 厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一,同类型机组的厂用电率指标的差异,可真实地反映发电企业的生产运营管理水平,各发电企业也是把降低厂用电率作为强化生产管理、提高企业效益的一项重要任务和目标。 燃煤电厂如何达到最优的厂用电率,需要从规划设计、基建安装、调试、生产运营、检修维护、技术改造各个阶段的不断完善才可以实现。 燃煤电厂在机组设计阶段对辅机合理选型,避免出现两个极端: 一是出力不足,高负荷下不能满足出力要求; 二是裕量过大,使设备处于低效区运行。实施过程中却很难把握,常常出现辅机设计裕量偏大,造成“大马拉小车”现象。 电力市场的变化引起机组长期低负荷运行,造成了厂用电率偏高。 近年来,除尘、脱硫、脱硝的大量环保改造工作,给辅机运行带来新的不平衡。煤炭市场变化多端,严重偏离设计煤种,给锅炉的安全性、经济性带来不确定性。在役燃煤机组降低厂用电率,需要根据机组的实际情况,加强运行优化调整技术措施,完善设备检修维护管理手段,运用科技创新实施节能技术改造。 1 降低风烟系统耗电 锅炉风烟系统主要包括送风机、引风机、一次风机、增压风机等,风烟系统消耗的总能量即系统中各风机消耗的能量之和。降低锅炉风机能耗有两个主要途径: 一是在保证锅炉燃烧需要的前提下尽可能降低风烟系统运行的流量和系统阻力; 二是选择与锅炉风烟系统相匹配的风机及调节装置,提高风机的实际运行效率。 (1)试验确定主要风机效率曲线。现风机的效率曲线均为制造厂家提供,是风机单体试运时的效率曲线,安装到现场系统后,由于烟风道和挡板等影响出现较大变化,并不能准确反映风机的实际运行情况。结合等级检修前效率试验或专门安排主要风机效率及烟风道阻力试验,确定风机在整套系统中的实际高效运行区,明确检修治理和优化点,明确动、静叶开度与风机效率的关系,优化运行调整,使风机运行在高效区。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度 1、目的 本制度规定了企业临时用电的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 2、范围 本制度适用于企业在施工、生产、检维修等作业过程中,临时性使用380V 或380V以下的低压电力系统的作业。 3 术语和定义 3.1非标准配置的临时用电线路:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等(简称临时用电线路)。 4 职责 4.1 作业申请人: ——是现场作业负责人,提出作业申请; ——办理作业许可证; ——组织危害因素辨识,协调落实作业安全措施; ——组织现场安全交底和安全培训; ——组织实施作业; ——对作业安全措施的有效性和可靠性负责。 4.2 作业批准人:(主要负责人) ——清楚作业过程中可能存在的危害和风险; ——评估作业过程中可能发生的条件变化; ——清楚安全控制措施; ——确认安全措施落实情况,包括检查气体取样和检测结果; ——批准和取消作业。 4.3 作业人员: ——持有经审批有效的作业许可证进行临时用电作业; ——了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证

规定的内容进行作业; ——在安全措施未落实时,有权拒绝作业; ——作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业负责人,并迅速撤离现场。——掌握正确使用个人防护装备的方法; 4.4 电气专业人员: ——清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; ——熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; ——核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停作业;——制止作业人员的违章行为; ——发生紧急情况,启动应急救援预案。 5 管理要求 5.1基本要求 5.1.1 临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理临时用电许可证。临时用电作业涉及动火时,应同时办理动火作业许可证。超过 6 个月的临时用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 5.1.2 安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由电气专业人员进行。 5.1.3 在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁。 5.1.4 潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

关于降低综合厂用电率的运行措施

关于降低综合厂用电率的运行措施截止8月底,我公司综合厂用电率完成6.74%,8月份综合厂用电率完成6.96%,与公司全年综合厂用电率目标差距较大。为了确保目标任务的完成,特制订以下节电措施(试行),望各部门严格执行: 一、运行调度方面: 1、严格检修申请的审批程序,控制好检修工期。维护部在提交检修申请前,要认真盘查检修同一系统上的设备缺陷,对同一系统上的检修工作要一同进行,避免同一设备多次退出运行进行检修。特别是需要降低机组负荷、启动电泵等检修工作,必须提前做好消缺的人员、工具、备品的准备工作,减少工作时间,准备工作未完成,不得办理工作开工手续(事故或紧急情况除外)。 2、出现异常情况,严格执行《运行调度管理制度》,应及时联系处理,维护人员在接到值长通知后,白天15min、晚上30min内到达指定地点,并带好必要的工具、备品进行消缺工作,缩短缺陷消除时间。 3、在煤炭供应保证情况下,加强与电网的沟通,积极争取电量计划,提高日负荷曲线,最大限度的提高机组负荷率争取更多的电量,提高机组负荷率。无否决条件下,应保证每天机组负荷率在75%以上。

二、锅炉专业方面: 1、根据入炉煤质及燃烧情况,在增减负荷时,及时进行总风量的相应调整,在保证锅炉完全燃烧的情况下,尽可能降低锅炉氧量。当发现氧量指示不准确或偏差大时,应立即联系热工校验。正常运行时氧量控制范围为3.0%~4.5%。 2、锅炉专业对制粉系统进行优化,确定适合当前各燃用煤种的煤粉细度,以及一次、二次风配比,各台磨最大出力应保证在50t/h以上。在保证燃烧效率的前提下,控制制粉单耗在20kWh/t 以内。 3、优化磨煤机运行方式,根据机组负荷安排制粉系统的启停,机组负荷高于480MW(或总煤量小于200t/h),保持五台磨煤机运行;机组负荷低于480MW(或总煤量小于200t/h)时,保持四台磨煤机运行;机组负荷低于350MW(或总煤量小于150t/h)时,停运一套制粉系统运行,保持三台磨煤机运行。 4、根据负荷变化及时调整一次风压力设定值。正常运行时一次风压力设定值保持在9.0—11kPa之间,运行人员根据负荷变化、磨煤机运行方式等及时调整一次风压力设定值。通过现场实际情况对正常运行时一次风压力设定值做如下规定: (1)根据磨煤机容量风挡板开度调整一次风压力设定值。当磨煤机容量风挡板开度小于35%时,在允许的范围内降低一次风母管压力设定值。

安全用电技术措施保护接零要求正式样本

文件编号:TP-AR-L9177 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全用电技术措施保护 接零要求正式样本

安全用电技术措施保护接零要求正 式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用 电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直 接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设 备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电 路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所 以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十 倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动 作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接 零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线 分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-

S三种供电系统。 (1)TN-C供电系统。它的工作零线兼做接零保护线。这种供电系统就是平常所说的三相四线制。但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。如果中性线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。因此这种供电系统存在着一定缺点。 (2)TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 (3)TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没

降低综合厂用电率措施

降低综合厂用电率措施 一、综合厂用电率构成: 综合厂用电率=发电厂用电率+供热厂用电率+主变损耗+非生产用电率 二、降低发电厂用电率措施: 1、提高机组负荷率: (1)积极配合省公司相关部门,落实年度电量计划。 (2)加强与调度沟通协调,争取日调度计划完成率达到100%,努力提高机组负荷率。 (3)加强设备维护,确保高峰时段满发,杜绝因设备原因影响发电量完成。 (4)加强设备巡回检查,及时发现设备缺陷,防止因缺陷发现不及时影响发电量完成。 2、优化设备系统运行方式: (1)加强绩效管理,根据锅炉蒸发量合理控制锅炉氧量,降低锅炉辅机耗电率。 (2)加强对空预器堵灰的控制,根据积灰程度,优化空预器吹灰,降低系统阻力,降低锅炉辅机耗电率。 (3)优化机组启停方式,机组启停实行单侧风机运行,降低启停机过程中电能消耗;除氧器上水使用供热减温水泵,严禁使用凝结水泵。

(4)根据机组负荷优化辅机运行方式,包括及时启停制粉系统、给水泵等重点辅机。 (5)加强入厂煤质管理,优化存煤方式;辅网运行部加强输煤管理,严禁湿煤入仓,防止给煤机断煤造成磨煤机空转或增加制粉系统运行台数造成制粉系统耗电率上升。 (6)根据环境温度及时优化辅机运行方式,调整各配电室空调温度或及时停止空调运行。 (7)根据机组负荷,积极协调省调有关部门,优化机组停备、检修时间,降低发电厂用电率。 (8)辅控负责脱硫、除灰、除尘、化学、输煤系统经济运行,根据系统运行情况制订优化运行方式,降低辅控电耗。 3、设备治理措施: (1)每年雨季前,进行原煤仓内壁积煤清理,防止发生断煤,影响制粉系统耗电率上升。 (2)利用停炉进行水平烟道和后竖井烟道彻底清灰,空预器高压水冲洗,降低系统阻力。 (3)维护好1、2号机组凝结水泵变频器,确保安全稳定运行。 (4)二次风暖风器改造为换热片可旋转成与风向水平的暖风器,降低送风阻力。 (5)治理1号炉空预器漏风,降低锅炉辅机耗电率。

临时用电安全保证措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1115 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 临时用电安全保证措施 正式样本

临时用电安全保证措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。 2、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两极漏电保护。 4、电气设备所用保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。 5、施工现场严禁使用塑料线,所使用绝缘导线

型号及截面必须符合临电设计。 6、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。 7、当发生电气火灾时,应立即切断电源,用干粉灭火机灭火,严禁使用或采用灭火剂灭火。 8、凡移动式照明,必须采用安全电压。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体重作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上, 不得歪斜和松动,并且电器设备之间,设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 11、配电箱、开关箱的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电 摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施 建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。 风电场综合厂用电概念及分析 风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下: 一、减少损耗 1、变压器损耗分析 1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。 2、输电线路损耗 同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。 二、减少风力发电机组自用电 风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

启备变停运期间保证厂用电安全的措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 启备变停运期间保证厂用电安 全的措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

启备变停运期间保证厂用电安全的措施 (新版) 1、目的 为保证在#2启备变停运期间,发生厂用电中断时,能够迅速做出响应,进行有效的应急处理,确保在发生厂用电中断时安全地将机组停运,防止机组设备损坏,特制定本措施。 2、适用范围 2.1本措施适用于运行车间#2启备变停运期间。 2.2适用于#3机组全体人员(含车间管理人员和各专业专工)。 3、规范性引用/应用文件 《电力生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分) 4、定义与术语 4.1“运行车间”简称“车间”

5、职责 5.1汽机、锅炉、电气专工负责该措施的编写、修订与学习情况验收。督促检查各值执行本措施的执行情况。 5.2相关部门(车间)或人员配合运行车间执行该措施。 5.3各值值长督促值内提前组织学习。 6、内容、要求与程序 6.1厂用电中断时,值长一定要沉着、冷静、协调指挥,第一时间通知各车间(部门)负责人立即赶赴现场协助事故处理,同时向重庆电网调度员汇报,各岗位上的值班人员要各尽其责、彼此沟通,确保运行机组设备的安全。 6.2事故期间,值长要随时掌握外围专业厂用电系统及设备的运行情况,指导和把关外围专业事故处理、厂用电系统的倒换、恢复及设备方式的转换。 6.3所有值班人员事故处理期间,必须保证手机开机,戴好安全帽,穿好工作服,戴上验电笔和手电筒,外出操作两人一组,一人监护一人操作,任何操作必须同时向主值和值长汇报,并经主值和

东山风电场安全保证措施示范文本

东山风电场安全保证措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

东山风电场安全保证措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、指导思想 东山风电场始终坚持“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,强调关爱生命,安全发展主题,突出以人为 本,强化安全生产主体责任意识,全面落实责任,确保安 全责任书起到实效。 二、组织机构 为切实加强此次活动的组织领导,东山风电场成立领 导小组: 组长:包博文 副组长:杨猛孙旺才 成员:王超张玄波孟佳欣原海东维乐苏 吴琼闫丹丹邹明月史英旭侯志伟贾文爽崔小

强贾铮张恒仲继昊王凌云姜楠张启超刘艳平罗立伟 领导小组办公室设在东山风电场场长室。 三、保证措施 (一)严格风场安全管理 1、进一步规范风场安全管理。严格遵守赤峰新能源安全管理制度,在变电所工作及操作时,严格遵守《电业安全生产规程》,风场安全员做好本风场安全管理,有违规、违章作业的应及时制止,如不听劝告者,应立即停止其工作。 2、及时排查治理安全隐患 (1)风场按照赤峰新能源公司规定,每周二根据下发安全类文件进行安全活动学习,并结合本风场实际情况进行分析讨论,及时落实文件中相关要求。 (2)风场建立了消防器材检查制度及生活水泵房检查

浅谈降低发电厂厂用电率的措施

浅谈降低发电厂厂用电率的措施 摘要:发电厂用电率是电厂电力生产过程中所必需的自用电量占发电量的百分比,控制和减少电厂自用电能的消耗,就增加了电厂输出的电量,同时降低厂用电率,也在一定的程度上降低了煤耗。厂用电是保证发电厂厂用机械正常运行必不可少的动力基础,厂用电率代表着电厂的运行管理水平,合理的节能改造、恰当的调整运行方式,可使机组运行处于最佳状态,最大限度地增加对外供电量,创造最大的经济效益,对提高电厂节能管理水平、降低能源消耗、节约生产成本具有十分重要的意义。 关键词:厂用电率、节能改造、运行方式 引言: 发电厂在电力生产过程中,需要有大量的电动拖动设备,用以保证机炉等主要设备和辅助系统的正常运行,这样就形成了厂内自耗电,随着国家对节能减排提出了更高的要求,如何降低运行成本从而提高发电厂的经济效益,是每个发电厂都会着力解决的重要问题,而厂用电率的高低是影响供电煤耗和发电成本的主要因素之一,目前各个发电厂均把如何降低厂用电率作为一个重要的生产运行目标来加以解决。 下面就如何降低厂用电率做具体分析,降低厂用电率是一个非常复杂的问题,电厂生产过程中降低厂用电率一般有三种途径:一、技术改造。二、加强设备管理。三、采用合理的运行方式。 一、进行技术改造 对一些调节比较频繁,负荷变化较大设备进行变频改造,用改变变频器频率的办法来改变电机转速,从而来改变风机流量和水泵压力来达到节能降耗的目的,在输出量满足工艺要求的情况下,可以节约大量电能,节能比例可通过理论计算而得出,由泵与风机类肤质的工作特性可知: 其流量与转速成正比,即。 电机的轴功率与转速的立方成正比,即。 由变频器的工作原理可知其转速与频率成正比,。 其中,Q为流量,N为转速,P为轴功率,f为频率。如果频率由50Hz降至40Hz,。 通过计算可见,功率的大小与转速的立方成正比。节约了48.2%的电量,以

临时用电安全管理规定.doc

临时用电安全管理规定 第一章总则 第一条为加强生产或施工作业区域范围内临时用电安全管理 , 防止人身伤害、火灾、爆炸等事故发生,依据中国石油天然气集团公司《临时 用电安全管理规范》(Q/SY1244-2009)、中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和中华人民共和国国家标准《石油石化建设工程施工安全技术规范》( GB50484-2008),制定本规定。 第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业 (以下简称炼化企业)及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了临时性使用380V 及以下低压电力系统临时用电作业的安全管理要求。超过6 个月的临时用电,不能按照本规定进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第四条名词解释 (一)临时用电 本规定的临时用电是指在生产或施工作业区域范围内进行基建、检维修、技措及日常维护的临时性用电。 (二)临时用电线路 除按标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以 外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。 第二章职责 第五条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的临时用电安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本程序的执行,并提供培训、监督、考核。

第七条炼化企业基层单位按要求执行本单位的临时用电安全管理实 施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第八条临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理“临时用电许可证” (见附录 A)。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属需要时,在办理临时用电许可证的同时,按规定办理动火作业许可证。 第九条安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工 作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。严禁擅自拆接临时电源。 第十条在接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并做好 安全措施。 第十一条临时用电设备及临时建筑内的电源插座的电源开关应安装 漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。 第十二条各类移动电源及外部自备电源,不得接入电网。动力和照明线路应分路设置。 第十三条临时用电单位不得擅自增加用电负荷,变更用电地点、用途。 第十四条临时用电线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电设施施工安装应执行电气施工 安装规范,并接地良好。临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足所 在爆炸危险区域的分类要求。 第十五条供、用电单位应定期巡回检查,确保临时供用电设施完好。 对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况,供电单位有权紧急停电处理,同时通知相关方。

相关文档
相关文档 最新文档