文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管线保护方案

管线保护方案

管线保护方案
管线保护方案

九里堤路口站管线保护方案

一、工程概况

九里堤路口站位于二环路北一段与九里堤路交叉路口,车站主体平行二环路,为地下两层两跨钢筋混凝土结构。车站里程YCK37+~ YCK37+,总长,地下两层车站,车站标准线间距,标准段宽度,基坑深度约,建筑面积11769㎡,采用盖挖顺做法施工。

车站盖挖顶板施工阶段,需对横跨基坑的给水,排水,通信管线做原位保护,上述给排水管线在管线迁改阶段均已换成钢管。燃气管线考虑施工安全,施工前进行迁改,管线保护情况详见下表:

二、管线保护方案6

参照国标05S501-1(自承式平直型架空钢管)标准图集,对上述钢管采用施做架空支墩的方法进行原位保护。

DN200~DN600管线原位架空保护如下图:待冠梁施工完毕后,对冠梁外侧作业面进行回填,在冠梁及冠梁作业面回填区域上施做钢筋混凝土支架,钢筋混凝土支架厚度60cm,宽度包至架空管线外各10cm,支架高度按管线标高确定(混凝土包至管中)。在基坑中部在加设一个型钢支架,型钢支架下设300mm厚1000*1000mm 素混凝土基础,型钢支架浇注到顶板内,待顶板其它区域防水施工完成后对管底进行回填密实后,拆除型钢支架补做支架处顶板防水。

DN200~

DN600管线原位架空保护示意图

DN1000~DN1200管线原位架空保护示意图

DN1000~DN1200管线原位架空保护如下图:待冠梁施工完毕后,对冠梁外侧作

业面进行回填,在冠梁及冠梁作业面回填区域上施做钢筋混凝土支架,钢筋混凝土支墩厚度60cm,宽度包至架空管线外各10cm,支架高度按管线标高确定(混凝土包至管中)。

1、施工准备

(1)在开始土方开挖、作业前,必须对作业点的地下管线重新进行勘察。

(2)待查明地下管线情况后,即开始冠梁土方开挖,冠梁土方开挖阶段管线处由人工配合机械进行开挖。

(3)冠梁施工阶段管线悬空跨度小于,可不做支墩,主要对两侧边坡土体做好喷锚加固措施,并注意对两侧边坡的加强监测,避免因边坡沉降造成管线损坏,一旦发现边坡沉降可对边坡采取注浆加固措施。

2、管线保护措施

(1)待冠梁施工完毕,对冠梁外侧土体进行回填,施工两端混凝土支墩,钢筋混凝土支墩厚度60cm,宽度包至架空管线外各10cm,支架高度按管线标高确定(混凝土包至管中)。

(2)基坑中部需设型钢支墩的钢管,先将基坑土方开挖至管线以上50cm处,预留其它处土方,开挖需设置支墩处土方至盖挖顶板底,施工混凝土基础及设置型钢支墩。钢管与型钢支墩接触处用麻袋布满缠2层,并用角钢框将钢管牢固固定在型钢支墩上。待上述工作完成,并经检查无误后方可人工配合机械掏空管线下部土方。

(3)对DN219中压燃气管裸露在外处,用麻袋布满缠两层后外贴反光胶带,其他钢管外贴反光胶带,夜间施工管线上挂警示灯,机械在管线附近施工时安排专人指挥机械,避免施工机械损坏管线。

(4)制订定期观测方案。施工过程中,设专人定期对各种现状刚性管线进行外

观、高程等监测。

(5)现况管线如出现渗漏时,报请主管部门修理好后,再进行支吊;对跨越基坑的较长或接口有断裂危险的管线,先采取加固措施,再进行支撑;

(6)现状管线的支撑体系具有严格独立性,不利于其做起重架、脚手架、模板支撑等;

(7)施工过程中,对悬吊的管线设立保护区,严禁施工机械靠近、碰撞;

(8)悬吊保护管线在土方回填前约产权单位现场验收。基坑土方回填时,首先在悬吊的管线下方砌筑支墩加固,防止管线下沉,然后再拆除支撑系统,并按要求恢复管线及回填土。

三、安全性演算

1、DN1200雨水管线安全性演算(壁厚12mm)

(1)计算参数:钢管360kg/m;管内水(按1/2考虑)565kg/m;计算跨度按23m 计算。

(2)DN1200、壁厚12mm钢管截面特性:

材料弹性模量:E=210000MPa;

截面积A=;

截面惯性矩I=8390×10-6m4;

截面模量W=13701×10-6m3

(3)荷载计算:钢管及管内水产生均布荷载:

(360+565)/1000×= KN/m

(4)强度及挠度演算

根据计算软件分析示意图如下:

计算结果:

用公式计算:

f=<[f]=15mm

T=×103/448×10-4=<[T]= 110 MPa

结论:管线变形量及强度满足要求。

2、DN1000雨水管线安全性演算(壁厚12mm)

(1)计算参数:钢管300kg/m;管内水(按1/2考虑)392kg/m;计算跨度按23m 计算。

(2)DN1200、壁厚12mm钢管截面特性:

材料弹性模量:E=210000MPa;

截面积A=;

截面惯性矩I=×10-6m4;

截面模量W=9540×10-6m3

(3)荷载计算:钢管及管内水产生均布荷载:

(300+392)/1000×= KN/m

(4)强度及挠度演算

根据计算软件分析示意图如下:

计算结果:

用公式计算:

f=<[f]=15mm

T=78×103/381×10-4=<[T]= 110 MPa

结论:管线变形量及强度满足要求。

3、DN600给水管线安全性演算(壁厚10mm)

(1)计算参数:钢管150kg/m;管内水(按满管考虑)283kg/m;中间设支墩,计算按跨度两跨连续梁计算。

(2)DN600、壁厚10mm钢管截面特性:

材料弹性模量:E=210000MPa;

截面积A=;

截面惯性矩I=×10-6m4;

截面模量W=2876×10-6m3

(3)荷载计算:钢管及管内水产生均布荷载:(150+283)/1000×= KN/m

(4)强度及挠度演算

根据计算软件分析示意图如下:

计算结果:

用公式计算:

f=1mm<[f]=15mm

T=×103/191×10-4=<[T]= 110MPa

结论:管线变形量及强度满足要求。

4、DN500污水管线安全性演算(壁厚12mm)

(1)计算参数:钢管151kg/m;管内水(按满管考虑)196kg/m;中间设支墩,计算按跨度两跨连续梁计算。

(2)DN500、壁厚12mm钢管截面特性:

材料弹性模量:E=210000MPa;

截面积A=;

截面惯性矩I=×10-6m4;

截面模量W=2415×10-6m3

(3)荷载计算:钢管及管内水产生均布荷载:

(151+196)/1000×=m

(4)强度及挠度演算

根据计算软件分析示意图如下:

计算结果:

用公式计算:

f=<[f]=15mm

T=×103/193×10-4=<[T]= 110 MPa

结论:管线变形量及强度满足要求。

5、DN200给水管线安全性演算(壁厚)

(1)计算参数:钢管50kg/m;管内水(按满管考虑)m;中间设支墩,计算按跨度两跨连续梁计算。

(2)DN200、壁厚钢管截面特性:

材料弹性模量:E=210000MPa;

截面积A=;

截面惯性矩I=×10-6m4;

截面模量W=313×10-6m3

(3)荷载计算:钢管及管内水产生均布荷载:

(50+)/1000×=m

(4)强度及挠度演算

根据计算软件分析示意图如下:

计算结果:

用公式计算:

f=5mm<[f]=15mm

T=×103/62×10-4=<[T]= 110 MPa

结论:管线变形量及强度满足要求。

6、DN200燃气管线安全性演算(壁厚)

(1)计算参数:钢管及天然气按60kg/m;中间设支墩,计算按跨度两跨连续梁计算。

四、管线保护安全保证措施

1、施工准备期间要求对所有地下管线进行认真的复查和确认,确切的掌握各管线的走向和埋深;

2、开槽时施工技术人员要在技术交底中强调所遇管线的基本情况,并指派专人跟

槽指挥挖土机,管线附近的土方用人工开挖;

3、分段跳槽开挖管线下部土方,分节悬吊,使悬吊点承重,分段顺序开挖管线下部土方,逐渐把管线的重量转移到工字钢上,避免承重结构的突然加载;

4、加强施工监测,随时掌握基槽壁的变形状况,根据反馈的信息,及时采取有效措施,防止管线破坏。

五、管线保护安全应急措施

管线架空前应先将管线周围的土挖空,在其下设置支撑架,支撑架的搁置点应可靠牢固,能防止过大位移或沉降。如管线发生较大位移或沉降,可增设支撑架,以保证管线的安全。

此外还要熟悉各种管线所在位置、管材及连接方式,建立管线与自管理单位的联系卡,向管理单位咨询管线保护的技术要领及一旦遭到破坏的抢救措施。根据管线的重要程度,建立距离不等的保护措施和控制位移值。一旦出现管线破裂或漏气突发事件时,应及时协同各主管部门采取关、堵等方法,防止事态进一步恶化,然后抢修。对各类管线都应结合现场环境及工程阶段施工特点分别制定相应的保护措施,并取得相应单位的认可。在掘进过程中加强对该管线的跟踪检测,确定管线的安全。一旦发现管线范围内地面有较大沉降时,可采取以下预案:

1、在管线对应位置进行注浆,控制地层变形。

2、根据监测情况,必要时在地面对管线实施跟踪注浆。

3、会同管线产权单位、业主、监理制定具体的处理措施。

六、现场安全管理

1、目标

严格按照管线保护方案施工,确保安全措施到位,保证管线正常运行,避免事故发生,事先零事故目标。

2、现场人员安全教育

现场进行地下交叉管线交底及施工注意事项,做到上至项目经理,项目负责人下至每个作业的人员均熟悉地下管线准确位置及高程,每个作业人员均心中有数,同时责任落实到人,发现问题就是解决,消除一切施工隐患。

3、施工现场安全

沟槽开挖时,均采用人工挖槽,待管线暴露后,方可采用人工配合机械开槽,同时挖掘机要有专职人员指挥。施工过程中的成品应做到管线施工完毕后及时回填。附属构筑物施工结束后及时封盖,构筑物内设备外表要及时苫盖,避免磕碰。

4、施工注意事项

(1)认真执行市政工程基本建设的法令、法规、政策和管理办法。

(2)严格执行市政工程施工技术规范、操作规程和质量检验规定标准。

(3)充分考虑本工程特点和施工环境,综合我单位现有的技术水平,类似的施工经验及施工机械,设备配套能力。

(4)杜绝因施工所造成的通讯,电力,燃气,自来水,交通中断等工程施工责任事故。

七、管线保护应急预案

项目组建应急预案小组,对施工中的突发事件进行处理,组长为:张怀玉;副组长为刘胜利、巩鑫;项目副经理朱伟伟、徐波为现场指挥员。

注意事项:

1、熟悉管线所在位置、管材及联结方式。

2、建立管线与管理单位的联系卡片,向管理单位咨询管线保护的技术要点及一旦遭到破坏的抢修措施。

3、根据管线的重要程度,建立距离不等的安全区域,挂牌明确标识。

4、施工时加强管线的监测工作,制定正确的保护措施和控制位移值。一旦出现管线破裂或渗漏气事件时,应及时协同各主管部门采取关、堵等方法,防止事态进

一步恶化,然后抢修。

5、对各类管线都应结合现场环境及工程阶段施工特点分别制定相应的保护措施和应急处理措施,并取得相应管理单位的认可。

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

综合管线保护方案93851教学文案

综合管线保护方案 93851

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (3) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (8) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

第一章、工程概况 1.1、工程概况 本项目南起现状南路,北至现丹小区规划红线,沿线与规划一路、规划二路相交。里程为K0+000~K0+864.484,总长度为864.484m,道路等级为城市支路,双向两车道,红线宽度为 20m,设计速度按 20km/h。 本工程内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等专业。 工程名称:黄山总承包 建设单位:广州室 代建单位:广州南司 设计单位:广 勘察单位:广东 监理单位:广州 施工单位:广 黄山鲁森林公园西侧进山道路地理位置图

第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 2.1、架空管线主要安全风险 安全风险主要有:机械开挖施工无人指挥、安全距离不够,机械在外电架空线路下及临近架空线排水沟槽开挖施工区域施工时调头、转弯时碰撞电杆或供电管线,造成电杆损坏,造成架空管线坠落造成触电事故或挖机、泵车转臂时直接拉断管线造成断电,甚至触电事故;开挖时,严重破坏电杆下部基础,使电杆失去承载力和稳定性造成电杆侧倒;施工作业人员在雷雨天气前提下,在电力杆线下面或附近作业或休息,发生雷击事故。 2.2、地下管线主要安全风险 地下管线开挖施工风险主要有:可能因为管道本身质量差,管道腐蚀、焊接缺陷,也可能因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,机械在管线安全控制区域施工,挖坏管线等,造成通讯中断,供电、供水事故,严重时造成人身伤害事故。也存在因管道、管线位置、走向没有探明,现场保护措施缺失,在机械施工过程,极有可能挖坏管道或机械振动,极有可能造成气体泄漏,引发火灾、爆炸等事故;地下管线、光缆同样因施工中保护措施不到位,野蛮施工,违章作业等因素挖断,造成通讯事故或供电事故甚至人身伤害事故的安全风险。 第三章、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘测→开挖探沟→情况报告→人工开挖→保护 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 向有关管线单位、业主及设计单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请设计提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 4.2、实地勘测 由于设计提供的图纸与施工现场局部地下管线位置、走向可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系管线单位业主、监理、设计方进行确认。 第五章、各类管线防护措施

管线保护施工方案

城市快速内环北线西延 (古平岗立交至定淮门桥)建设工程 管线保护专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 南京同力建设集团股份有限公司 城市快速内环北线西延(古平岗立交至定淮门桥)建设工程项目部 2015年7月20日

目录 第一章:工程概况 0 1.工程概况 0 2.认识管线保护的重要性 (1) 3.明确责任 (1) 4、调查分析 (1) 第二章:施工前准备 (2) 1.管道、电杆保护 (4) 2.电缆、军用光缆、通讯管线的保护 (4) 3. 支护方法 (5) 第三章:交通配合组织方案 (6) 第四章:保护措施 (9) 1.实施技术措施 (9)

第一章:工程概况 1.工程概况 本工程概况本项目为城市快速内环北线西延(古平岗立交至定淮门桥),是“井”字内环的八条放射性道路的重要组成部分。 目前纬三路过江通道正在施工建设,2015年底通车,作为连接内环与过江通道的重要道路,模范西路的建设迫在眉睫。 本工程设计起点为定淮门大桥东岸桥台,设计终点为古平岗立交西落地点,起止桩号为K0+000-K0+765,工程全长约765m。本工程分包含道路工程、排水工程、通道工程、下穿定淮门大桥迂回道路、绿化工程,其中: (1)道路、排水工程,主要工程内容分为:拆除工程、土石方工程、道路工程、排水工程。道路等级:主线城市快速路,近期按主干路实施,主辅路不分离;一般路段宽40m。 (2)通道工程包含东、西两个通道,东侧为信息职业技术学院过街通道、西侧为十四所过街通道,主要内容分为:土石方工程、围护工程、主体工程、给排水及消防工程、供电及照明工程、装饰工程。两座通道的南北出入口均采用维护结构开挖施工,主通道采用矩形顶管施工,其中:1)东侧信息职业技术学院过街通道主通道尺寸为 6.5

地下管线施工保护专项方案

地下管线施工保护专项 方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

目录 地下管线施工保护专项方案 一、工程概况 开创大道与宏明路交叉口立交工程,项目位于萝岗区开创大道与宏明路交叉口,道路改造长公里、宽60米,含380米跨宏明立交桥。在计划施工的路段范围内有复杂的已有城市地下管线,对工程的设计、施工形成障碍。

本工程场地的地下管线复杂(有电信管、电力管、给水管、排水管、燃气管),部分管线与桥梁基础相冲突,在工程开工前应做好复测地下管线和冲突管线的工作。 宏明路立交口有两条10KV高压线,由于经过跨线桥上方,且高度相冲突,需做改线处理。 二、管线工作量 三、管线保护方案 1、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘踏→开挖探沟→情况报告→人工开挖 2、管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 3、管线保护组织机构 组长:彭启昌 副组长:徐万柱 成员:杨宜霖、刘强、林炎海、林雄广

4、管线保护的前期调查分析 首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:我部技术负责人在制定施工组织设计方案时,已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据原有管线图,摸清现状各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化与管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的操作水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 5、管线保护管理措施 (1)工程实施前邀请相关单位对我们进行管线保护的相关交底,对施工现场地下管线的详细情况和专业单位对制定管线保护措施提供宝贵意见,并向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施........................... .. (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6) 十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11)

一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序 向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施

综合管线保护方案

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1、工程概况 (1) 第二章、施工现场综合管线存在的主要安全风险 (2) 2.1、架空管线主要安全风险 (2) 2.2、地下管线主要安全风险 (2) 第三章、管线保护处理程序 (2) 第四章、地下管线安全控制区域前的准备工作 (2) 4.1、收集有关施工区域地下管线勘探资料 (2) 4.2、实地勘测 (2) 第五章、各类管线防护措施 (2) 5.1、探沟开挖 (2) 5.2、管线安全控制区域开挖施工 (4) 第六章、主要管线保护对象 (4) 6.2、电力管线保护 (4) 6.3、给水管道保护 (7) 6.4、电缆、移动、电信、联通管线保护 (7) 6.5、管线保护技术措施 (7) 第七章、管线保护安全管理措施 (9) 第八章、施工注意事项 (10) 第九章、事故应急处理 (11)

 第五章、各类管线防护措施 5.1、探沟开挖

(完整版)管线保护施工方案

X X市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 XX站 管线保护施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 XX市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月 目录 第一章编制说明.......................................................................................................... 第二章管线概况.......................................................................................................... 一、排水管...................................................................................................................................... 二、给水管...................................................................................................................................... 三、燃气管...................................................................................................................................... 四、电力 .......................................................................................................................................... 五、电信弱电.................................................................................................................................. 六、路灯交安..................................................................................................................................

管线迁移与保护措施

1地下管线、地上设施处理原则 地下管线和架空电缆,如处理不当将会影响周围居民生活,成为工程进度的阻碍因素之一,所以施工时应高度重视地下管线和架空电缆的处理。施工前根据设计要求,协同有关部门共同制定技术方案分别对其进行拆迁、改移或采取保护措施。 2 一般保护措施 详细阅读、熟悉掌握业主、设计单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开各管线单位施工配合会议,进一步核实、搜集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场),核对清楚地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录,并与相关部门签字认可,由业主见证。 在编制实施性施工组织设计时,把保护地下管线工作列为施工组织设计的主要内容之一,并在施工总平面布置图上标明影响施工和受施工影响的地下管线。 工程实施前,向有关管线单位提出监护的书面申请,办妥《地下管线监护交底卡》等各种手续。 工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,并建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。 工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作,项目经理部、施工队和各班组设兼职管线保护负责人,组成地下管线监护体系,严格按照经审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂“地下管线无事故日数牌”和“保护地下管线的安全须知牌”。

自来水管线保护方案

自来水管线保护方案 一、概况: 根据工程现场测量情况,在桩号K3+790处有一条横穿道路的自来水管,施工时无法迁移。此自来水管是塘栖镇的主要供水管线,一旦施工中造成管线断水,必将对整个塘栖镇用水造成很大影响。经现场调查测量,该原水管为钢筋混凝土管,管径D1200,管顶标高平均约为1.3m,原地面标高约为2.04m,即原水管埋深约为0.74m,考虑到原水管道下无基础,为了防止车辆将自来水管道压破,根据工业园区管委会和城基公司要求,现对该管线进行保护处理。 二、自来水管线保护施工程序和方法: 1.施工程序 注桨井点降水挖土基础桥台台帽 梁板(8M) 桥面接坡 2.施工方法: 2.1 注浆施工遵循规范和施工工艺 2.1.1遵循规范 工程施工除满足设计要求外,同时执行国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)和《注浆技术规程》(YGJ211-92、YBJ44-92)。 2.1.2施工工艺 鉴于自来水管线下无垫层(自来水公司提供资料显示),采用打木桩方法易发生使管线扰动现象,项目部建议采用注浆法对地基加固施工。施工中采用先导孔后注浆,导孔采用振管孔或钻机孔,注浆工艺:上部1.0米采用低压渗入注浆,压力控制在0.1MPa-0.2MPa左右;1.0米以下采用压密式注浆,压力控制在0.2MPa-0.5MPa,压力从小到大。 注浆量:采用双控指标,压力参数0.2Mpa~0.5 Mpa,水泥用量每米170~200kg。浆液配比中水灰比取0.5至0.7不等,压浆过程采用下行式注浆。 2.1.3质量保证措施

确保注浆质量是关系到自来水管线的保护中重要一环,为此,本工程施工中,必须严把质量关。 本分项工程施工过程中自始至终严格把好五关,即材料进场关、工程放样关、施工操作关、制浆注浆关、质量自检关,从而使工程质量得到保证。 1、材料进场关 对于用于本工程的主要材料,进场前确保具备正式的产品合格证和化验单,同时按规定抽样复试,复试合格后方可使用。对于成品和半成品进场时均需出厂合格证。 2、工程放样关 按实际勘察的管线,由技术人员定位、放样注浆孔位等并自检一次,技术负责检验复核,保证无误后允许进入下道工序。 3、施工操作关 施工中抓好造孔关,保证孔壁不崩塌,不影响注浆工艺的进行。 4、制浆注浆关 制浆由专人负责,材料正确计量,水灰比例按场地要求及时调整,每桶浆搅拌时间大于3分钟,送入贮浆桶时用12目钢丝网过滤。及时调整泵压,保证送浆的连续、正常。注浆时,现场专人负责观察压浆情况,发现冒浆及时通知送浆人员关泵。 5、质量自检关 由现场负责、技术负责、质安员、技术人员和班组长做好质量检查工作,检查各类报表记录、浆液配比,掌握压浆情况,及时提醒施工操作人员重视质量问题。 注浆过程中,为保证质量,采取以下措施: A)针对杂填土松疏、空隙大的特点,采取“先围后注”和“先顶后底”两个手段。 “先围后注”:在被加固区域外围尽可能先振管1.5米封浆,若条件许可,加深到3-5米,达到中间注浆时浆液不外泄的目的。

既有管线保护专项施工方案

合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程 第四标段 既有管线保护专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局集团有限公司 合肥市阜阳北路高架工程四标项目经理部 二○一二年四月

目录 一、编制依据及适用范围 (1) (一)、编制依据 (1) (二)、适用范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体施工安排 (2) (一)、管线保护目标 (2) (二)、管线保护责任制 (2) (三)、管线保护组织机构 (2) 四、具体施工方案 (3) (一)既有管线防护措施 (3) (二)、既有管线加固措施 (5) (三)、管线事故处理方法 (7) 五、应急预案 (8) (一)、建立应急处理机制 (8) (二)、应急处理程序 (9) (三)、人员培训、应急材料和设备的储备 (10) 六、安全质量保证措施 (10) (一)、安全生产 (10) (二)、现场安全生产具体要求 (11) (三)、质量保证措施 (13) 七、文明施工措施 (13)

既有管线保护专项施工方案 一、编制依据及适用范围 (一)、编制依据 《合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程施工图设计》(四标·沿河路-北二环交口第二十册管线综合) 业主有关要求、规定及管理办法 (二)、适用范围 本施工方案适用于合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程沿河路至北二环路既有管线防护及加固施工。 二、工程概况 阜阳北路是合肥市“六横六纵”快速路网体系中的“中纵”的一部分,是合肥市南北向快速通道的组成部分,同时也是合肥市北向重要的出城口道路。阜阳北路北端通向北绕城高速,进而向北可通向长丰县,是市中心连接庐阳产业园、合肥北城的重要通道;其地面辅道作为快速路的集散车道,同时满足沿线区域交通出行和公交车的通行。 第四标段位于二环路以内,起讫里程为K7+101~K9+735(工程终点),道路全长2634m,其中高架主桥长2456m。沿线相交道路共九条,由北向南依次为固镇路、风台路、龙潭桥路、临泉路、义井路、合瓦路、北一环路、五河路、沿河路。 在北一环与阜阳北路交口东北侧有一道220KV电力管线,从距新建阜阳北路中心线12m位置处往北延伸至阜阳北路与合瓦路交口北侧10m处过路,阜阳北路各新建管杆线均从220KV电力管线下穿过。

管道保护施工方案(新)

天王镇顶冲路管道交叉保护 工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 南京东坝建筑安装工程有限公司 2017年3月20日

工程概况 天王镇顶冲路段新建公路,需对管道进行保护,保护长度约为24米。 编制依据 1、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 2、《输油管道工程设计规范》GB50253-2003(2006年版) 3、《埋地钢制管道腐蚀防护工程检验》GB/T19285-2003 4、《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全》GB 7692 5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB/T8923 6、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21447-2008 7、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447—2008 8、《管道公众警示程序》SY/T6713-2008 9、《埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准》SY/T 0420-97 10、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》原劳动部1996年第3号令 11、《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95 12、《埋地钢质管道及储罐腐蚀评价标准—埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T0087.1 13、《输气管道系统完整性管理》SY/T6621 14、《石油天然气管道安全规程》SY6186-1996 15、《施工现场、临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 16、《管道外腐蚀直接评价法》NACE SP0502 17、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYT 0447-96

新建路详细情况、整改措施及施工难点 管道与新建道路交叉。 保护措施:对管道进行加强级防腐,管涵密闭处理,牺牲阳极安装。 施工难点:周围居民较多,施工对居民的生活影响较大;管道埋深比较深施工难度较大;路边行人和交通车辆较多,施工过程中需要加强交通管制,设专人进行监管。施工现场易发生触电危险,存在噪音污染、环境污染等事故,施工现场需安排专人进行监管,设置醒目的标识牌杜绝这些危害;施工过程中易发生机械损伤、管沟坍塌、设备倾覆等事故,施工过程中要按照规范进行作业,作业人员进场前进行安全教育,不合格不允许进场,进场人员劳保用品必须配备齐全,并按照规范着装;施工配套的相关措施要合理配置。 施工现场均为户外,施工过程中要提前关注天气情况,提前安排措施,保证施工安全顺利的进行。 施工方案 针对本工程的特殊情况,在保证安全、质量的基础上确保工程在规定工期内顺利完工,按照相关要求对各隐患点进行开挖验证施工。为了确保施工安全,结合现场实际情况,对施工点进行全封闭。采用机械开挖配合人工开挖的方式进行管位验证。具体流程如下: 作业带清理→搭设防护围栏→管沟开挖→管体清理→旧防腐层拆除→管体除锈→管体评价→管道缺陷处理→安装新防腐层→电火花检漏→箱涵

电力管线保护方案

北京地铁14号线工程土建施工08合同段电力管线保护施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第八工程局有限公司 北京市地铁14号线工程土建施工08合同段项目经理部 2011年4月

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、管线保护措施 (1) 1、收集地下管线资料 (3) 2、实地勘踏和控制要求 (4) 3、情况分析报告 (4) 4、管线保护措施 (5) 五、各种管线保护方案 (7) 1、地下管线保护原则 (7) 2、开挖时保护措施 (8) 3、受地层变形影响的管线保护 (8) 4、其他注意事项 (8) 六、风险管线保护专项方案 (8) 1、区间通过电力管线采取的措施 (9) 2、保护方法 (9) 3.管线断裂应急预案 (11) 七、管线保护责任 (12)

一、编制说明 为正确履行施工合同,具体指导施工,统一、规范的进行施工范围内的管线进行保护施工,制定本方案。本细则适用于北京地铁14号线08合同段土建工程施工现场管线保护工作。 二、编制依据 1、北京地铁十四号线第8合同段施工组织设计 2、北京地铁十四号线第8合同段施工图 3、北京地铁十四号第八合同段沿线建筑调查资料、沿线市政管线调查资料 三、工程概况 右安门外站~北京南站区间:本区间自右安门外站沿凉水河北岸向东,穿越开阳里西巷、开阳里东巷、开阳路与北京南站预留工程对接。区间起始里程K17+360,终止里程K17+988.953,全长628.953m,采用矿山法施工。线路平面为直线,在靠近右安门外站东侧设单渡线。线路轨面高程20.548m~23.328m,为人字坡,隧道顶覆土厚度12m~15m,区间在K17+830.806处设施工竖井兼联络通道,无区间泵站。 新建区间结构终点位于北京市市政处泵站管理所办公楼下,并且从开阳路下穿过,距离马家堡西路凉水河桥台桩基础较近。区间结构上部一定范围内存在污雨水、上水、电力等各种管线,管线保护将是本区间工程重点。 四、管线保护措施 区间内共3条电力管线,详见图1 电力管线平面布置图 1、电力隧道2.0×2.3m,钢筋混凝土结构,电力竖井平面位置距离隧道开挖边线0.5m,电力竖井深度13.0m,风险等级为二级。 2、电力隧道2.6×5.3m双层,钢筋混凝土结构,与区间隧道垂直相交,位于区间隧道下方3.0m,风险等级为二级。

管线保护措施

道路排水工程 地下管线保护专项方案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 2.2 管线保护责任制 2.3 管线保护组织机构 3 管线迁改规划及迁改进程 3.1 管线迁改规划 3.2 管线迁改进程 4 总体施工部署、管线保护措施与方法 4.1 总体施工部署及对管线的影响 4.1.1 钻孔灌注桩施工 4.1.2 下穿隧道南北两侧的雨污排沟槽施工 4.1.3 下穿隧道土方开挖施工 4.1.4 楚天府地下人行通道施工 4.2 管线保护管理措施 4.2.1 施工准备阶段采取的措施 4.2.2 施工过程中采取的措施 4.3 管线保护施工方法 5 施工期间的管线维护与检查措施 5.1 管线维护 5.2 监控量测 6 管线保护应急预案

1 工程概况与现状管线 1.1 工程概况 1.2 现状管线 根据设计图纸及现场实地管线调查,本项目设计道路下方埋设多达10~12排市政管线,是城市重要的管线廊道,现状管线主要有电信、雨水、污水、电缆、军缆及给水、燃气管线,其中主要包括有一排d1200mm~BH=4.2m×2.0m雨水主管涵、一排d500mm~d800mm污水重力流管和一排DN500mm污水压力管,另外道路下方还埋设有两排给水管、五排通信管线、一排燃气管以及两排架空电力杆线等管线。地下现状管线纵横交错,布置复杂。施工中过程中如何进行地下管线保护,避免施工对周边管线造成破坏、影响管线的正常使用,是我们施工中的重要课题。现况道路与现状管线见下图。 2 管线保护组织机构及保护责任 2.1 管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 2.2 管线保护责任制 为了切实做好地下管线保护工作,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行地下管线保护责任制,项目经理为本工程的地下管线保护责任人。

电力管线保护方案

电力管线保护方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、工程概况 世纪城站站前折返变更为站后折返工程起点里程YDK20+,终点里程YDK20+,工程右线长度,线间距5m。变更折返线工程道岔区起点里程YDK20+,终点里程YDK20+.变更折返线工程车挡里程YDK20+.线路平面中曲线半径为3000m,线间距5m。线路最大坡度为20‰,最小坡度2‰,最大埋深,最小埋深,结构均采用明挖法施工。 电力方沟与地铁施工位置关系 本工程南段地处天府大道与天府二街交叉路口处,此处地下管线较多,其中电力方沟在路口处斜穿本工程主体结构范围。具体见后附图 二、管线保护及恢复方案 电力方沟保护及恢复方法:首先用人工破除方沟砖混结构,将高压电线聚拢起来放入盒型保护箱内,以减小管线影响范围,在土方挖掘过程中采用军用钢梁悬吊保护,最后将方沟恢复并回填。 方沟具体保护方法: ①人工破除砖混结构,将高压线路聚拢装入保护箱内

②土方开挖时采用军用钢梁悬吊保护 ③土方回填至电力方沟底时,恢复破除的砖混结构,将高压线路放入方沟内并完成全部回填; 三、安全保证措施 安全保证体系

安全体系图 保证措施 ①破除电力方沟砖混结构时注意对高压电线的保护,禁止用硬物触碰电线。 ②采用军用钢梁悬吊保护期间,要安排专人定期检查钢梁主体、悬吊绳的安全及稳固性能,发现损坏及弯曲及时上报,并采取加固措施。 ③土方开挖过程中安排专人负责看护管线,防止机械刮碰钢梁及悬吊设施。 ④在悬吊设施两侧涂刷醒目的黄、白警示带和警示标牌,夜间施工时必须安装警示灯。 应急措施 ①一旦出现管线破坏事件,项目施工立即停工,并向项目经理部突发事件应急领导小组汇报。报告的同时,会同现场工程技术人员采取必要的临时应急处理,防止破坏程度进一步扩大。若造成人员伤亡,在第一时间组织抢救,立即向成都市急救中心电话求援。

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21 一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

电力管线保护施工方案

松江区车峰路(引山泾桥~香车路) 改建工程 电 力 管 线 保 护 施 工 方 案 上海开宇建设工程发展有限公司 2016年04月

松江区车峰路(引山泾桥~香车路) 改建工程 一、工程概况: 松江区车峰路(引山泾桥~香车路)改建工程起点位于引山泾桥北堍桩号 K0+121.434,跨过黄泥潮河桥后,与现状车峰路标准段接顺,终点桩号K1+073.913,路线全长约952m。设计道路为城市次干路,南北走向,设计速度40km/h,红线宽度35m。道路横断面布置为:1.5m(绿化)+3.0m(人行道)+3.5m (非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+16m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+3.5m (非机动车道)+3.0m(人行道)+1.5m(绿化)=35.0m。道路起点至引山泾桥桥头北侧段已根据规划断面实施,道路状况良好,故本次工程对其进行改建。 沿线新建黄泥潮桥一座,跨径布置为单跨16m,桥梁全宽33.5m,斜交角α=21.8°。本桥梁桩基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长为40m,采用盖梁式桥台,简支空心板梁结构。引山泾桥保留旧桥结构,对其桥面系统进行改造。 工程沿线敷设雨污水管道,雨水管道总管采用管径DN1000 HDPE缠绕管,雨水支管采用管径DN600 HDPE缠绕管,雨水进水口连管采用管径DN300、DN400 HDPE 缠绕管;污水管道采用管径DN300HDPE缠绕管,所有雨污水管道管环刚度均≧12.5KN/m2。 二、管线保护措施 (一)对地下管线我们采取以下保护措施: 1、详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开有各管线单位参加的施工配合会议,进一步收集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线位置开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场),核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录,并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》,双方签字认可,由建设单位见证,项