文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电工程施工方法及技术措施

弱电工程施工方法及技术措施

弱电工程施工方法及技术措施
弱电工程施工方法及技术措施

弱电工程施工方法及技术措施

1、施工排水:

1.1 在通信井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。

1.2 沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。

1.3 通信井施工时,应在通信井基础10cm以外布置排水井。

2、基础施工:

2.1 井地基应符合下列规定:

2.1.1 采用天然地基时,地基不得受扰动。

2.1.2 井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。

2.2 井的砼基础之强度和厚度的规定:

井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。

2.3 通信井基础施工:

2.3.1 不落底的通信井:井基础应与管道基础同时浇筑。

2.3.2 有落底的通信井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。

2.3.3 应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一

定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序(安装管道或砌井壁的施工)。

2.3.4 严禁留出井位、先施工管道,再施工通信井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。

3、井体砌筑:

3.1 施工前,应将砖或原砌体浇水湿润。

3.2 每层砖砌体的砌筑水泥砂浆必须填充饱满,水泥砂浆标号不得低于M7.5号。

3.3 井壁的砌筑一般一次性砌到二灰碎石基层的底部标高为宜,井壁的二次接高要根据施工组织设计中编制的程序进行。

3.4 通信井内的流槽应与井壁同时进行砌筑。

3.5 通信井接入圆管的管口与井壁间空隙应封堵严密,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。

3.6 井内外壁粉刷必须严格按设计要求进行,内外壁粉刷必须在回填土之前进行,且在排干井筒内积水后一次粉刷到底。

4、通信井周的回填土:

4.1 现浇砼或砌体水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与砌井体同步回填。

4.2 井周40cm宽范围内的回填材料,均应采用6%石灰土。对于雨水口砌体外的回填,因其回填空间实际上无法达

到40cm宽(一般只有5~15cm宽)致使施工机械无法入内操作的,要采用合理级配砂石料回填充实。

4.3 压实机具:

4.3.1 按规范配置的压路机具。

4.3.2 特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。

4.3.3 在施工中,优先采用立式冲击夯。

4.4 压实工艺:

4.4.1 井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。

4.4.2 当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围40cm范围内的松土挖去,换填预先拌制好的6%石灰土,并在保持最佳含水量的状态下用冲击夯夯实直至成型。要使石灰土压实后与井壁紧贴

4.4.3 井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。

4.4.4 在进入道路结构层施工时,除采用压路机碾压外,还应采用蛙式打夯机或立式冲击夯逐层对井周60公分范围内进行补夯,以清除碾压死角。

5、井盖安装施工:

5.1 对井周进行加固:在路基结构层二灰碎石施工完成

后,要对井周进行加固。具体做法是:

5.1.1 沿井周将二灰碎石挖除(挖至12%灰土顶面),放加固钢筋箍。

5.1.2 放置预制钢筋砼井圈,注意要将预制砼井圈平面位置及标高调整好(井圈顶至设计路面标高之间的厚度为路面厚,井圈与砖砌井室平面位置一致)。

5.1.3 井周浇筑砼进行加固(浇筑砼时必需严格采用机械振捣)。

5.1.4 用临时盖板将井口盖好。

6、通信井施工的质量监控:

6.1 通信井施工质量应作为道路施工重点质量监控对象,通信井的砼底板浇筑及井周回填土,应作为监理旁站监督的一项重要内容。

6.2 当通信井基坑挖好后,基底土质和状态要作为一项必检的隐蔽工程项目经监理工程师验收签证。

6.3 通信井底板砼浇筑后在砌井壁前应经监理工程师验收签证。

6.4 井周每一层回填土压实成型后,要经监理工程师验收签证方可进行上一层回填土。

6.5 井盖框的安装底用4~6个铁制楔型塞来调整井盖标高这一工序,也要作为一项必检的隐蔽工程项目经监理工程师验收签证,井盖框的标高应由监理工程师逐一复核。

6.6 其他未尽的施工要求,按有关规范和设计规定执行。

7、通讯管安装

在双壁波纹管安装前,根据设计要求,对管材及胶圈类型、规格、数量进行验证。

管材,一般用人工搬运,必须轻抬、轻放,禁止在地面拖拉、滚动等方法搬运管材。

管道安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁泡沟槽。雨季施工时注意管材漂浮失稳,管道安装完毕尚未回填时,一旦雨水泡槽,应进行中心线和管顶高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮,错口现象,应作返工处理。

管材长短的调整,可用锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。

2)管道接口

接口前应先检查胶圈是否配套完好,确认胶圈的安放位置然后将接口范围内的工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物。

接口作业时,先将橡胶圈严密地套在一侧管口,调整另一侧管使两侧管在同一轴线上,然后套接两管端口使其结合,调整橡胶圈,使其与管壁接合紧密,完成套管。

3)管道与通信井衔接

管道与通信井的连接,采用钢性接口,在施工时要求井

与管之间用1:2.5水泥砂浆接合紧密,该部分井壁砌砖要求发砖旋,井底流槽与管内壁接合平顺,管品与井内壁齐平。

双壁波纹管安装完成后,对暴露于地面以外和埋深小于1.0米的双壁波纹管采用混凝土或钢筋混凝土进行包管,包管混凝土厚度按设计要求。

弱电工程施工方法

弱电工程施工方法 1 电气线路敷设 1.1 一般规定 (1) 电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。 (2) 线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 (3) 线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 (4) 当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 (5) 线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 (6) 线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 (7) 线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 (8) 线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。

(9) 敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 (10) 线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 (11) 测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 1.2 电缆的敷设 (1) 敷设电缆时的环境温度不应低于-7 ℃。 (2) 敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。 (3) 多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6 倍。 (4) 信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 (5) 在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 (6) 电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: 1) 电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 2) 电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 3) 和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。 4) 引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 5) 引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 (7) 线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:仪表信号线路;安全连锁线路;交流和直流供电线路。

分享弱电部分主要项目施工方法及技术措施

分享弱电部分主要项目施工方法及技术措施 整个弱电系统工程的施工分系统、分层、分阶段地进行,施工过程依照先隐蔽后明设、先主干管网后分支、先尾端后前端、先外围后机房的顺序进行。 管线与线缆敷设施工期间,以结构化布线为主要进度控制项目,其他子系统的线缆施工应以此为主线。为便于保证磁翻板液位计质量、进度和节约材料,按统一布局敷设,所有系统的主干管线统一敷设施工。 在系统调试期间,以弱电系统集成子系统为主。 1.施工准备 (1)完成管线预埋图后,根据工程项目总体进度计划,组织各子系统施工单位部分施工人员到施工现场,配合土建完成前期的管线预埋工作。 (2)土建工程进展到具备了大批弱电系统施工人员进场的条件后,项目经理部立即组织和协调施工人员进场,同时要组织完成各项准备工作。 2.主干管线施工及电线电缆数设 (1)在弱电系统工程中,线缆是大动脉,各类线缆是神经,弱电系统网络是中枢,施工质盆是保证,各部分环环相通,相互依存,缺一不可。必须精心设计、精心组织、精心施工,才能最终保证系统的畅通无阻、运行自如。弱电系统工程因子系统多,故管线施工量大。系统的主干线管和分支线管由安装方预埋,按照施工图施工。主干线管与分支线管的施工是影响工程工期的关键工序,因此必须与施工单位配合,以保证施工工期。 (2)在楼层内,除弱电系统的主干线管与分支线管外,还有强电部分的供电线管、给排水系统的上下水管道、消防工程的主于管道等。因此,在进行该项施工时,必须与其他施工单位密切配合、相互协调,尽量避免“管线打架”、相互扯皮而造成压力变送器返工,根据小让大的原则,弱电系统的主干线管最好在上述管道基本完成后再进行施工(可分区进行)。 (3)弱电系统工程施工中采用的电源线、控制线、信号线应根据不同的用途分门别类地放人相应的区域,以免造成液位变送器相互干扰。 (4)所有线缆敷设后,要分门别类整理差压变送器,绑扎成束,在改变路由处还应做好相应标记并记录在册。10根以上的线缆应留有备用线。 (5)电缆均应一缆到底,中间不允许有接续. (6)在线缆敷设完成后,要对线缆进行相应的侧试。对各类电源线、信号线、控制线要做相应的通断测试和绝缘电阻侧试.一 (7)线缆的敷设路由应与施工图纸相一致,并一一做好记录,以备复核和检查。并将超出管线以外的线缆绑扎起来,做好半成品的现场保护工作,以防交叉施工中被砸伤或人为破坏。 (8)主干管线与分支管线施工及线缆铺设完成后,应及时向工程监理报验,待监理检查合格并办理有关手续后再进行下一道工序的施工。 3.前端设备的安装 (1)前端设备的安装应根据磁翻板施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预先固定膨胀螺栓或预埋吊挂件.要求液位计定位准确、安装牢固、造型美观。 (2)前端设备在正式安装前要进行技术复核,再次对照设备订货单及施工图纸核对所用设备是否正确,能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再安装,看终端的配置是否符合要求等,确保质量无误后方可进行安装。施工实践证明,这些细致的工作对保证系统的一次开通具有相当重要的意义。 (3)若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新测试线缆的性能,以保证系统的一次开通率和可靠性。 (4)安装完毕后,应收集前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等,并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。 4.机房设备的安装与接地

大厦弱电系统工程安全保证技术措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 大厦弱电系统工程安全保证技术 措施(通用版)

大厦弱电系统工程安全保证技术措施(通用 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1安全生产组织管理体系及职责 成立安全生产(施工)领导小组,由项目经理担任组长,项目副经理和技术总监担任副组长: 组员:工程技术人员,质检人员、施工队长。 项目经理负责工程整体安全管理和协调工作。 项目副经理负责施工人员、设备,施工过程等安全; 技术总监负责施工技术安全。 2安全防范重点 l施工人员政审安全性 l资料记录保存安全性 l事故控制点: *2米以上的高处坠落事故; *触电事故;

*物体打击事故; *设备机具伤害事故。 l控制点的管理: *制度健全无漏洞; *检查无差错; *设备无故障; *人员无违章。 3安全措施 3.1保证系统运行安全 *施工单位应提交施工工作人员政审材料,并严格审查 *在系统调试交接时,帮助业主建立系统的文档管理,将完整的完工图纸、设计文档、操作、维护手册、设备清单等保存完整,以便备查 *保证在系统使用过程中,所产生记录保存的安全性,以便发生异常事故时备查 3.2保证施工实施安全 施工人员进入施工现场前,进行安全生产教育,并在每次调度会上,都将安全生产放到议事日程上,做到处处不忘安全生产,时刻注

弱电工程施工管理通用版表格

项目管理表单汇集

项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段 (3) 1. 现场勘测表 (4) 2. 项目管理组织机构 (5) 3. 工程施工进度计划表 (6) 4. 设备材料供货时间表 (7) 5. 设备材料进场检验单 (8) 6. 工程施工预算表 (10) 7. 工具借用清单 (11) 8. 技术交底纪要 (12) 9. 图纸会审记录 (13) (二)施工过程阶段 (15) 10. 工程开工报告 (16) 11. 施工日志 (17) 12. 每周工作报告 (18) 13. 设计变更表 (19) 14. 工程洽商会议记录 (21) 15. 工程实施实际进度表 (22) 16. 设备安装记录 (23) 17. 管道、线缆安装记录 (24) 18. 隐蔽工程验收记录 (26) 19. 中间交工验收证书 (27) (三)施工收尾阶段 (29) 20. 工程竣工报告 (30) 21. 工程延期说明 (32) 22. 系统调试合格证书 (33) 23. 系统调试及试运转记录 (34) 24. 设备材料验收交接单 (35) 25. 报验申请表 (36) 26. 移交资料清单 (38) 27. 验收报告 (39) 28. 项目工程决算 (40) 29. 工程总结报告 (41)

(一)前期准备阶段

1.现场勘测表 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一;

2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发 给项目管理部存档。 2.项目管理组织机构

弱电工程施工组织设计和技术措施

弱电工程施工案和技术措施 户线系统 系统配线施工要求 配线工程施工前,土建工程应具备下列条件 对施工有影响的模板、脚手架应拆除,杂物清除干净; 会使线路发生损坏或重污染的装饰工作,应全部结束; 预埋线管和线槽架均安装完毕,位置和尺寸应符合施工图设计要求。 配线工程的一般规定 敷设的导线应便于检查、更换、配线工程使用的导线,其最小线芯截面积应大于或等于0.5平毫米(5类双绞线除外); 导线连接时应注意,剖开导线的绝缘层时,不损伤线芯。多股铜芯绒线芯应先拧紧,烫锡后再连接; 接线盒绝缘导线接头处,应采用绝缘胶带包缠均匀、密,并不低于原有的绝缘强度; 从室外引入到室的导线,在进入墙的一段应采用绝缘导线,穿墙保护管的外侧应有防水措施。 管线槽架配线施工 管线槽架穿线宜在抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,应将线槽的积水和杂物清除干净; 系统的配线原则上可以采用同槽分隔式敷设,但电压大于55V以上的辅助供电回路应另管另槽敷设,特别是电视信号线、广播线和动力线相互之间应有良好的屏蔽和相互隔离度,以防止信号串扰和电磁干扰; 管线槽导线的总截面积(包括外护层)不应超过管槽截面积60%。敷设于垂直或水平管线槽中的导线每超过5m长度时,应在管线槽或接线盒中加以固定,导线穿入管线槽后,在导线穿出口处直至电气设备接线端应装软护线套以保护导线防止外力的损坏。 插座安装 插座应牢靠地安装在平坦的地,外面有盖板。安装在活动地板或地面上的插座,应固定在接线盒。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防

尘。安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 分线盒的安装 分线盒明装在相应楼层的弱电井墙壁上,安装高度距地面为1.2米。市话电缆按线序安装在分线盒里面的电缆接线柱上,室线安装在分线盒外面的接线端子上。 信息网络系统 施工前的准备 在设备材料进场后必须进行现场检测验收,检查如下: 器材检验一般要求如下: 工程所用缆线、器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 备品、备件及各类资料应齐全。 缆线的检验要求如下: 工程使用的电缆、电线和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 电缆所附标志、标签容应齐全、清晰。 电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 光缆开盘后应检查光缆外表有无损伤,光缆封头是否良好,并应检查光缆合格证及检验测试数据。并进行衰减及长度测试,看是否光纤衰减是否符合要求及有无断纤现象存在。 光纤接插软线,两端的活动连接头端面应装有合适的保护盖帽。 光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符,各类标志名称应统一,标志位置准确、清晰。 在安装工程之前,必须对建筑和环境条件进行检查,具备下列条件可开工:土建工程的预留暗管、地槽和洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; 接地电阻和防静电措施应符合要求。 弱电间环境要求:

弱电系统安全施工措施方案

弱电系统安全施工措施 工程负责人安全责任制 施工人员进入施工现场前,进行安全生产教育,并在每次调度会上,都将安全生产放到议事日程上,做到处处不忘安全生产,时刻注意安全生产。 施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 认真执行上级有关安全技术,工业卫生工作的各项规定,对施工人员的安全健康负责。 在施工计划、布置、检查、总结、评比中,必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去,保证在安全的条件下进行施工。 组织施工人员学习安全操作规程,并抽考检查执行情况。对严格遵守安全规章,避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干,造成事故者,提出惩罚意见。 领导工程部的班组开展安全月活动,经常对施工人员进行安全教育,推广安全生产经验。 发生施工人员因工伤亡后,保持现场,立即上报,负责查明原因,提出重发的防范措施。 监督检查施工人员正确使用个人劳动防护用品

以上8条是工程部负责人抓安全生产工作的标准。 建筑施工现场工程安全施工的一般要求 对从事施工的新工人,必须进行三级安全教育”和操作规程的学习,对进入施工现场,参加施工的人员均要进行安全生产教育,均要认真学习本工种安全技术操作规程。 严禁施工人员私自搭设架子,需要时请专业架子工,安装重型设备应按规定搭架子,否则不准施工。 在光线不足地点或夜晚工作,应设置足够的照明设 备,并根据要求采用安全电压。 在坑井,隧道和孔柱中工作,除应该有安全电压照明 (12V)夕卜,还要有通风换气设备,必要时上方专人看护。 严禁施工人员用钢脚手板反面当人梯。 加强施工人员季节性劳动保护工作,夏季要做好防暑降温,冬季要防寒,防冻,防煤气中毒。 在没有可靠的防护措施而又必须在高处作业时,工人必须挂好安全带。施工或维修时,严禁在石棉瓦,刨花板和三合板顶棚上行走。 施工现场内一切孔洞,必须设牢固的盖板盖好,施工人员使用的设备孔洞必须执行使用孔洞口挂牌制,使用完 按规定将孔洞口闭严盖好。 施工现场,生活设施及加工厂地的供电工程,超过半 年以上的均应按正式工程安装,所有电气设备必须按国家

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依

弱电施工安全保护措施方案

弱电施工安全专项方案 二、安全组织措施 2.1安全组织保证体系 项目安全管理体系组织图: 针对该工程的特点,建立以项目经理为主,项目副经理、专职安全员、各专业工长等,各方面的管理人员组成的安全保证体系,如上图。 2.2项目各级管理人员安全责任 2.2.1项目经理安全职责 认真贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的政策法规及规定,对本项目劳动保护和

安全生产工作负具体领导责任。 组织和建立本项目安全保证体系,组织制定本项目各项安全管理规章制度,支持和配合安全管理人员的各项工作。 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,定期组织安全检查和开展竞赛等活动。 保证项目安全设施与措施经费的落实,对改善劳动条件,减轻体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。 发生重伤、死亡和重大设备事故,应迅速报告主管部门,积极配合主管部门调查处理,拟订防范措施。 2.2.2项目副经理安全职责 协助项目经理建立安全保证体系,协助项目经理作好安全管理工作。 认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准。对本项目生产中的一切安全负责。 组织安全技术攻关活动,对新设备、新材料、新技术、新工艺的推广应用负安全责任。 组织项目安全交底活动。 发生重伤、死亡和重大设备事故时,协助项目经理作好善后工作。 2.2.3项目安全员安全职责 积极贯彻和宣传党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令及上级有关文件,监督和检查本项目各项安全管理规章制度的落实情况。 协助项目经理组织安全活动,制订或修订项目安全工作计划与安全管理规章制度。 负责本项目安全教育工作,作好安全教育记录。 负责本项目特殊作业人员的管理,杜绝“无证上岗”现象。 参与本项目施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制,参加生产会议,掌握信息,预测事故发生的可能性。 坚持定期和不定期的安全检查,制止违章作业,及时填报安全报表。 鉴定专用劳动保护用品,并监督其符合要求。 参加伤亡事故调查,进行伤亡事故统计和分析,对事故责任者提出处理意见。 2.2.4项目技术负责人安全生产责任 对项目安全技术管理负领导责任。 组织领导各项安全技术措施的编制、审定和批准,使其符合有关安全规程和技术规范,保证施工的安全性能。

弱电工程施工规范表格(20210125085502)

项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段 (3) 1. 现场勘测表 (4) 2. 项目管理组织机构 (5) 3. 工程施工进度计划表 (6) 4. 设备材料供货时间表 (7) 5. 设备材料进场检验单 (8) 6. 工程施工预算表 (9) 7. 工具借用清单 (10) 8. 技术交底纪要 (11) 9. 图纸会审记录 (12) (二)施工过程阶段 (13) 10. 工程开工报告 (14) 11. 施工日志 (15) 12. 每周工作报告 (16) 13. 设计变更表 (17)

14. 工程洽商会议记录 (18) 15. 工程实施实际进度表 (19) 16. 设备安装记录 (20) 17. 管道、线缆安装记录 (21) 18. 隐蔽工程验收记录 (22) 19. 中间交工验收证书 (23) (三)施工收尾阶段 (24) 20. 工程竣工报告 (25) 21. 工程延期说明 (26) 22. 系统调试合格证书 (27) 23. 系统调试及试运转记录 (28) 24. 设备材料验收交接单 (29) 25. 报验申请表 (30) 26. 移交资料清单 (31) 27. 验收报告 (32) 28. 项目工程决算 (33) 29. 工程总结报告 (34)

(一)前期准备阶段

1. 现场勘测表 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一; 2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发给项目管理部存档。

2. 项目管理组织机构 工程名称 工程地点 建设单位 项目成员 备注: 1、本记录适用于工程部实施项目全过程,由公司授权代表下达; 2、本记录由公司人力资源部分配,职能经理(部门负责人)填写,总经理批示,项目经理、业务负责人及现场施工 负责人接收并保存。

弱电工程施工方案

1、施工方案与技术措施 本工程弱电系统工程对于不同时期在施工时又有不同的特点,所以我们总结系统 相应的施工特点,制定系统施工工艺。 1.1 施工总工序计划及措施 深化图纸设计会审、签证技术交底人员进场 核对预埋管线管槽核查线缆铺设校线编号 线路绝缘测试线路电阻测试设备采购设备组装 现场设备安装中控设备安装校线压线通电测试 软件编程分系统调试联合调试试运行 自检初验处理遗留问题初步验收竣工验收 开通运行人员培训系统保修质量回访 1.2 视频监控系统安装施工工艺与施工要点 1)工艺流程 分线箱安装线路敷设终端设备安装机房设备安装设备接线、调试2)施工要点 (1)分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。 (2)线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。 引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。 所敷设的线缆两端必须做标记。 (3)终端设备安装 摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。 摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5 米或吊顶下0.2 米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5 米。 电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。 镜头与摄像机的选择应互对应。CS 型镜头应安装在CS 型摄像机上;C 型镜头应安装在C 型摄像机上。但当无法配套使用时,CS 型镜头可以安装在C 型接口的摄像机上,还要附加一个CS 改C 型镜座接圈,但C 型镜头不能安装在CS 型接口的摄像机上。 在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。 (4)机房设备安装 电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%o 多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,

弱电施工方法及工艺标准-GOOD

施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86) 《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000) 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 6.1.7 主要施工工序及方法 系统工程主要施工工序:管道施工、线槽安装、综合布线及设备安装。 1、管道施工 管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; 箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制

盒、箱严禁用电气焊开孔; 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。 管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝扣连接或扣 压式管连接;管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚管;管子进入箱盒处顺 直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2、线槽安装 弹线定位 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线; 支、吊架安装要求 所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺; 支、吊架应安装牢固,保证横平竖直; 固定支点间距一般不应大于1.5-2.0mm,在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500以内应设固定支持点支、吊架的规格一般不应小于扁铁30mm*3mm,扁钢25mm*25mm*3mm 线槽安装要求: 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全; 线槽接口应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上后应平整、无翘脚,出线口的位置准确;

弱电工程施工工艺标准大全

弱电工程施工工艺标准 网 龙 筑

筑 龙 网 ww w. zh u lo n g. co m 目 录 车库管理系统安装工艺标准 火灾自动报警系统安装工艺标准 楼宇自控系统安装工艺标准 门禁系统安装工艺标准 巡更系统安装工艺标准 有线电视共用天线系统安装工艺标准 综合布线系统安装工艺标准 广播系统安装工艺标准 电话插座与组线箱安装工艺标准 监控系统安装工艺标准 对讲系统安装工艺标准 防盗报警系统安装工艺标准

龙 网 筑 ww w. zh u lo n g. co m 车库管理系统安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的车库管理系统安装工程 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 收费管理设备:电脑(收费管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 出入口设备:读卡机、出票机、满位指示设备、自动闸门机、感应线圈等。 2.1.3 传输部分:分线箱、电线电缆等。 2.1.4 上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说 明书等。并经国家 3C 认证,具有 3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检 证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查,方可安装。 2.1.5 镀锌材料:镀锌钢管、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝 缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 收费亭土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 系统的管、箱、盒施工完毕,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设 位置等均应符合设计施工要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 路 预 埋 缆 敷 设 设备安装 设备安装 系统 调试 圈安装 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋 XXX 标准内容。 3.2.2 感应线圈安装 3.2.2.1 环形线圈应在土建施工时预埋,安装前应检查预埋线圈的规格、位置是否符合设计要 求。 3.2.2.2 线圈不应与车道垫层内的金属物体接触,距离环形线圈水平 0.5m 范围内、垂直向下 0.1m 内不应有其他金属物体或任何其他的电气线缆。 3.2.2.3 两组检测线圈的距离应符合设计要求,如无特殊规定,两相邻线圈的间距宜大于 1m 。

弱电项目安全施工应急预案

目录 1应急预案的方针与原则 (2) 1.1适用范围 (2) 1.2引用相关文件: (2) 1.3公司成立应急小组 (2) 2应急工具清单 (3) 2.1防火工具:灭火器等。 (3) 2.2急救工具用具:医药箱(内备:止血绷带、急救药品等) (3) 3应急准备 (3) 3.1对应急人员进行应急准备相关培训: (3) 3.2安全施工方案及安全技术交底 (3) 4应急响应 (3) 4.1一般事故的应急响应 (3) 4.2重大事故的应急响应 (3) 4.3报警 (4) 4.4上报 (4) 5具体的安全事故及环境紧急情况的应急准备与响应措施 (4) 5.1高处作业发生高处坠落的应急预案 (4) 5.2检修电器、使用电动机械、工具等发生的触电事故的应急预案 (4) 6机械伤害事故的应急预案 (5) 7坍塌事故的应急预案 (5) 8火灾、爆燃事故发生的应急预案 (5) 9应急措施 (6) 9.1触电 (6) 9.2高空坠落 (7) 9.3火灾 (8) 9.4中暑 (8)

1应急预案的方针与原则 为更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区商户及流动人员提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 1.1 适用范围 本公司所涉及实施的XXXXXXXX项目。 1.2 引用相关文件: ?《职业健康安全运行控制程序》 ?《应急准备与响应程序》 ?《不合格品控制程序》 ?《法律法规及其他要求与识别程序》 ?《纠正与预防措施控制程序》 ?《事故、事件、不符合控制程序》 ?《安全生产责任制》 ?《纠正措施控制程序》 ?《预防措施控制程序》 1.3 公司成立应急小组 ?组长: XX ?副组长: XXX ?成员:XXX XXX XXX ?由工程项目部负责日常工作。

弱电布线施工方法

1)布线系统施工包括管槽敷设、线缆的布放及面板、信息插座、主配线柜、单元配线柜、配线架的安装和线缆的打线、光纤的架设、熔接、线路测试等。所有前期工作完成后,进行最后的系统调试开通。 2、管道安装 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割及连接 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子、管子和接线盒、配线箱的连接,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑,采用直接、锁母等配件连接。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有S 弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 (4)金属管进入信息插座的接线盒后,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用 锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管 30mm 处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b. 光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的 2.5倍。 3、线缆布放 3.1、布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: * 穿着合适的衣服; * 使用安全的工具; * 保证工作区的安全; * 制定施工安全措施。 3.2、线缆布放的一般要求 ( 1 )线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合; (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

弱电工程施工工艺流程

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明 3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标

4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调 第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

弱电安全施工方案

弱电施工安全专项方案 一、主要编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 现行国家有关规范和施工标准 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《建设工程质量管理条例》 二、安全组织措施 2.1 安全组织保证体系 项目安全管理体系组织图: 针对该工程的特点,建立以项目经理为主,项目副经理、专职安全员、各专业工长等,各方面的管理人员组成的安全保证体系,如上图。 2.2项目各级管理人员安全责任 2.2.1项目经理安全职责 认真贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的政策法规及规定,对本项目劳动保护和安全生产工作负具体领导责任。 组织和建立本项目安全保证体系,组织制定本项目各项安全管理规章制度,支持和配合安全管理人员的各项工作。 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,定期组织安全检查和开展竞赛等活动。

保证项目安全设施与措施经费的落实,对改善劳动条件,减轻体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。 发生重伤、死亡和重大设备事故,应迅速报告主管部门,积极配合主管部门调查处理,拟订防范措施。 2.2.2项目副经理安全职责 协助项目经理建立安全保证体系,协助项目经理作好安全管理工作。 认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准。对本项目生产中的一切安全负责。 组织安全技术攻关活动,对新设备、新材料、新技术、新工艺的推广应用负安全责任。 组织项目安全交底活动。 发生重伤、死亡和重大设备事故时,协助项目经理作好善后工作。 2.2.3项目安全员安全职责 积极贯彻和宣传党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令及上级有关文件,监督和检查本项目各项安全管理规章制度的落实情况。 协助项目经理组织安全活动,制订或修订项目安全工作计划与安全管理规章制度。 负责本项目安全教育工作,作好安全教育记录。 负责本项目特殊作业人员的管理,杜绝“无证上岗”现象。 参与本项目施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制,参加生产会议,掌握信息,预测事故发生的可能性。 坚持定期和不定期的安全检查,制止违章作业,及时填报安全报表。鉴定专用劳动保护用品,并监督其符合要求。 参加伤亡事故调查,进行伤亡事故统计和分析,对事故责任者提出处理意见。 2.2.4项目技术负责人安全生产责任 对项目安全技术管理负领导责任。 组织领导各项安全技术措施的编制、审定和批准,使其符合有关安全规程和技术规范,保证施工的安全性能。 领导新工艺、新技术、新材料开发、应用的安全技术配套管理。 2.2.5项目材料员安全生产责任 与生产有关的机具和工具,在购入时需检查验收,发放时须保证符合安全要求,必要时进行抽样试验,回收后必须检修。 对采购的劳动保护用品,必须符合规定标准,杜绝“假、冒、伪、劣”。 对安全设施所用材料应纳入供应计划,及时供应。 对有毒有害、易燃易爆的管理要制定严格的制度并执行。 2.2.6项目设备管理员安全生产责任 对本项目的机、电、起重设备的安全运行负责。 负责对进入施工现场的设备逐台验收,每月组织一次设备检查。 认真执行各类设备的安全操作规程,分析预测安全度。 对发生的机械设备事故要认真分析原因,严肃处理,并向领导和有关的部门及时汇报。 发生重伤、死亡和重大设备事故,立即上报并保护好现场,协助上级分析、调查事故。 2.2.7项目班组长安全生产责任制 认真遵守安全规程和项目各项安全管理规章制度,遵照执行项目管理部有关安全生产指示。 根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作,做好安全交底,对本组人员在生产中的安全健康负责。

室外弱电管网施工方法总结v

一、室外综合管网施工 目前的室外综合管网施工主要包括雨水、消防、燃气、污水、强弱电、供暖等管道。而且在一般的情况下,室外综合管网的施工场所都是收到严格限制的,同时会收到天气等因素的影响,而且在施工过程中通常会有若干个单位同时参与施工,造成很多的交叉作业,加之管道的成本保护难度较大,这些都给综合管网施工带来了难度。而且在综合管网的施工过程中,很容易形成大量的井阀,这些井阀的出现大大影响了整体的美观程度,降低了施工区域范围的整体效果。也正是因为这个原因,我们希望通过将室外管网和景观进行配合施工,以降低管网施工对于区域景观造成的影响,提高区域的整体美观程度。 二、室外景观施工 与室外管网的施工相似,室外景观的施工也是一个及其复杂的过程,施工的综合性极强。室外景观施工主要涉及到园林施工、土方施工以及区域内的景观建筑物施工等,可以看出,室外景观的施工具有很强的专业性,要想做好室外景观施工,就需要将施工和设计的灵感紧密的结合在一起,也只有这样才能够更好的发挥室外景观的效果。另外在室外景观的施工过程中还受到季节的影响,因此在施工过程中要根据实际的施工环境进行适当的选择。 三、室外综合管网和室外景观配合施工 实现室外综合管网与室外景观的配合施工主要从施工前的整体设计、施工的整体调度角度进行分析。 3.1施工前的整体设计 进行施工前的室外管网和景观的整体设计主要表现在施工前合理化布置,确定综合管道的顺序和位置等,然后根据有关的室外景观设计图纸最终确定各个管

道的平面尺寸。 首先合理化的确定管道序列。在进行设计时要注意以下几点:设计的供水管道尽量与污水管道保持较大的间距,以有效的避免造成水污染;强弱电管道的设计一定要与天然气管道保持较大的距离,以避免造成爆炸事故。 在进行室外综合管网设计时有可能会由于设计图纸标注不够清晰等原因,造成在实际的施工过程中管道的施工与景观施工发生冲突,造成施工无法继续进行等问题,因此,实现室外管网与室外景观的综合施工,第一步就要在图纸的设计上实现室外管网和室外景观的综合设计。 在进行整体的图纸设计时,由于室外综合管网的设计的限制和影响因素较多,因此,首先要完成室外综合管网的图纸设计,这其中就需要严格的按照室外管网设计的要求和规定进行,需要考虑的主要限制因素是:在混凝土结构的景观下不要设置平行管道,在一些景观,诸如道路、阶梯等上方不应设计井阀。这些原则可以有效的避免在施工中出现冲突的情况,降低室外综合管网的施工难度。并且在进行室外综合管网设计时一定要考虑到对于特殊管道的特殊要求,例如供水管道不应该埋于地下,这些都是强制性的技术规定,在设计图纸时就要严格避免,以防止在施工中出现这样的问题,影响整体的管网施工质量和进度。 其次,将设计好的室外综合管网图纸与室外景观图纸进行比较,即将景观图纸导入到室外综合管网图纸中进行比对。进行这一阶段的前提条件是在图纸的设计阶段就已经对图纸做出了详细的标注,并且已经充分考虑了室外综合管网设计中的强制性因素。将导入的景观设计图纸与室外综合管网设计图纸进行比对,结合室外管网设计的原则,确定是否在综合管网的设计过程中存在与室外景观设计冲突的地方。

相关文档