文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器技术协议

变压器技术协议

王府井商场10kV配电工程10kV干式变压器

技术协议书

鄂尔多斯市电力勘测设计咨询院

二零一一年四月

1、总则

1.1本设备技术规范适用于王府井商场10kV配电工程变压器设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本设备技术规范所使用的标准如遇供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术规范未尽事宜,由供、需双方协商确定。

2、技术要求

2.l应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求:

GB1094 《电力变压器》

GB10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB311.1.-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB17211-1998 《干式电力变压器负载导则》

GB2900 《电工名词术语》

GB6450-1986 《干式电力变压器》

GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分

级及外绝缘选择标准》

GB5273-1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB156-2003 《标准电压》

2005-6-24 《十八项电网重大反事故措施》(国家电网公司)2.2 环境条件

地点:内蒙古鄂尔多斯市

(1)海拔:≥1480m

(2)年最高温度:+36.70C

(3)年最低温度:-29.80C

(4)最大风速: 20.2M/S

(5)覆冰厚度: 15MM

(6)户外最高平均气温: 300C

(7)地震烈度: 8级(中国12级度标准)

水平方向加速度: 0.25g(指地面)

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

(整理)变压器技术协议.

太原重工股份有限公司 新建高速列车车轮国产化项目干式变压器合同技术附件 合同号: 太原重工股份有限公司 鲁特电工股份有限公司

目录 1总则 (1) 1.1概述 (1) 1.2技术标准 (1) 1.3使用条件 (2) 2 供货范围 (3) 3 总体要求 (5) 4 主要技术参数 (6) 5 主要技术要求 (8) 5.1 铁心结构及性能要求 (8) 5.2 绕组结构及性能要求 (8) 5.3 树脂浇注干式变压器的要求 (8) 5.4 配套设备 (9) 6 资料交付与设计联络 (10) 6.1资料交付 (10) 6.2设计联络 (11) 7 质量保证及试验 (12) 7.1质量保证 (12) 7.2试验 (12)

1 总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目干式变压器的采购,它提出了干式变压器的结构、性能、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2卖提供相应产品的型式试验合格证、国家电力公司入网许可证,生产许可资格证。 1.1.3每件设备应标明产品型号、技术规格、产地、生产厂等必要内容。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本文件的条文提出异议,则意味着提供的设备完全符合本文件的要求。 1.1.5付款方式:签订合同后付30%,设备到货验收后付30%,设备验收调试合格并开全额发票后付30%,质保一年无质量问题后付10% 1.2 技术标准 与干式变压器相关的部分标准列举如下

上述标准只是部分的列出了需要遵守的标准,并且若标准与最新版本,则按最新版本执行。 1.3 使用条件 1.3.1电源条件 系统标称电压:10KV;额定频率:50HZ; 1.3.2 环境条件 (1)周围空气温度:最冷月平均气温:-7.3℃,最热月平均气温:23.9℃,最高温度:39.4℃,最低温度:-25.2℃。 (2)海拔高度:<1000米 (3)主导风向:冬季北北西;夏季北; (4)环境相对湿度:冬季室外相对湿度46%;夏季室外相对湿度51%; (5)地震强度:8度; (6)污秽等级:Ⅲ级(并防酸雾);

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

kVkV电力变压器技术规格书定稿版

k V k V电力变压器技术 规格书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司2017年3月

电力变压器10/0.4kV 干式、线绕、浇注 1.概述 本规格书用于规定10kV级系列环氧浇注线绕干式电力变压器的技术条件和技术规格,包括使用条件、基本参数、技术要求以及试验项目、标志、包装、吊装、运输及储存等。未述及的技术细节尚应符合以下现行有关国家标准、行业标准的规定。 2.引用标准 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规格书,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 GB/T 2900.15 电工名词术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T 18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 17211 干式电力变压器负载导则 JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级 3.使用条件 3.1系统标称电压:10kV 3.2电源系统接地形式:不接地。 3.3安装场所:户内。 3.4海拔高度:≤1000m 3.5运行环境温度:户内-5℃~+50℃;户外-45℃~+50℃ 3.6运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

变压器技术改造协议书实用版

YF-ED-J2252 可按资料类型定义编号 变压器技术改造协议书实 用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变压器技术改造协议书实用版 提示:该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 甲方:____________ 乙方:____________ 甲乙双方依据国颁《经济合同法》,经充分协商,并根据现场施工特点,双方自愿达成如下协议。 1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。 2.根据电力变压器的有关规定,乙方在施工过程中,变压器在相对湿度小于_____%,暴露时间不超过_____小时的前提组织施工,在湿

度赠加的情况下,时间由双方根据科学计算商定,但不小于_____小时。 3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工,其中包括以下各项: 3.1 变压器油放、注及过滤,补充油。 3.2 变压器套管及所有引线的拆装,上节油箱的吊装等具体工作,二次控制电缆,材料及辅设,控制器的安装。 3.3 改造完工的现场试验。 3.4 乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供,提供部件烘烤运输车辆。 4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证4.1 乙方应提供以下部件及施工任务。 4.1.1 有载调压开关______台,型号为____________;

220kV电力变压器采购技术协议(2014)

国电福建南埔电厂(2×300MW)工程 220kV电力变压器采购技术协议 买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (3) 2.3质量保证和试验 (12) 2.4 包装、运输 (14) 2.5 技术服务 (15) 2.6技术补充说明 (15) 3 –卖方需提供技术文件 (15) 3.1投标文件中应提供的文件 (15) 3.2 备品备件及专用工具 (16) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (17) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (19) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (20)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装 和试验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备 完全符合本规范书的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。见XXX条要求 2.1.4 本设备技术协议所使用的标准中条文如遇与卖方所执行的标准中条文不一致 时,按要求严格的条文执行。 2.1.5 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括: 额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电 压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA): 额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV): 变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A): 变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):

把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率: 三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、xx与冷却: 变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种: 油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平: 有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下: 高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号: 根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为 (11)点 B1双绕组变压器损耗电量分两部分计算

变压器技术规范(技术协议)

酒钢 265m2烧结机工程第0页共10页 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2 265m烧结机工程 10KV 变压器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方

10KV变压器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就2 甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 2 本技术协议作为甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法 律效力。 1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成 熟的技术或专利技术。 1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4 乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行, 而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5 乙方须对本 10KV变压器系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计符合国家标准。 1.6 乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2 电源 10KV/400V(三相);频率: 50Hz。 2.3 厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔2000m 极端最高温度38.4℃ 极端最低温度-31.6℃ 年平均温度7.3℃ 相对湿度46 % 年平均降雨量85.3mm 平均风速及主导风向 2.4SW WSW

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

kv主变压器技术协议

主变压器技术协议 协议编号: 签订日期: 发包人(需方): 承包人(供方): 签订地点:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1 总则 1.l 本设备技术协议书适用**发电工程主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 供方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:高寒、风沙影响等。 1.5 合同签订后按本规范书要求,供方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给需方确认。 1.6 本设备技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.7 本设备技术协议书未尽事宜,由需方、供方共同协商确定。 1.8 本设备技术协议书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 技术要求 2.l 遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB3ll.l 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB11022 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》

电力变压器采购技术协议

220kV电力变压器采购技术协议 买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (3) 2.3质量保证和试验 (12) 2.4 包装、运输 (14) 2.5 技术服务 (14) 2.6技术补充说明 (15) 3 –卖方需提供技术文件 (15) 3.1投标文件中应提供的文件 (15) 3.2 备品备件及专用工具 (16) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (16) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (19) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (20)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。 1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备完全

电力变压器技术规格书

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃ 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数

2020变压器技术改造协议书(标准版)

变压器技术改造协议书 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 甲乙双方依据国颁《经济合同法》,经充分协商,并根据现场施工特点,双方自愿达成如下协议。 1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。 2.根据电力变压器的有关规定,乙方在施工过程中,变压器在相对湿度小于_____%,暴露时间不超过_____小时的前提组织施工,在湿度赠加的情况下,时间由双方根据科学计算商定,但不小于_____小时。 3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工,其中包括以下各项: 3.1变压器油放,注及过过滤,补充油。 3.2变压器套管及所有引线的拆装,上节油箱的吊装等具体工作,二次控制电缆,材料及辅设,控制器的安装。 3.3改造完工的现场试验。 3.4乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供,提供部件烘烤运输车辆。 4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证 4.1乙方应提供以下部件及施工任务。 4.1.1有载调压开关______台,型号为____________; 4.1.2有载分接开关自动调节器______台,具有远方显示,遥调及,型号为K______,提供开关的控制电缆______米。 4.1.3提供开关安装油箱______套(包括油枕及,瓦斯继电器及连管)。 4.1.4分接开关与变压器的分接引线______套。 4.1.5改造工作中用的绝缘件,支持件,及焊料等另部件和材料。 4.1.6开关油箱的切割,焊接,施工应确保无渗漏油。 4.2乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命,符合国标及电力规程的规定,改造工艺程序制定,改造方案和设计并经过甲方审查认可。 5.改造后的验收 5.1乙方改造工程验收,因铁芯和绕组未动,试验项目按大修试验项目进行,新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。 5.2改造后的主变投运前,有载分接开关须做______次试验,应切换正确;带电______次循环。 5.3甲方应按大修项目试验。 5.4经送电后______小时带负荷运行,调压,改造项目即为完工。______年内包修,以后

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

电力变压器技术规格书

.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I 级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:w 1000m 5. 运行环境温度:户外—25°C?+ 45°C 6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的川级。 8. 地震烈度:不超过8 度。四.主要技术参数 1技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10± 5% /0.4 kV

变压器技术改造协议书样本(常用版)

变压器技术改造协议书样本(常用版) Transformer technical transformation agreement sample (com mon version) 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

变压器技术改造协议书样本(常用版) 前言:技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系,不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:__________ 乙方:__________ 甲乙双方依据国颁《经济合同法》,经充分协商,并根据现场施工特点,双方自愿达成如下协议。 1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。 2.根据电力变压器的有关规定,乙方在施工过程中,变压器在相对湿度小于_____%,暴露时间不超过_____小时的前提组织施工,在湿度赠加的情况下,时间由双方根据科学计算商定,但不小于_____小时。 3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工,其中包括以下各项: 3.1 变压器油放、注及过滤,补充油。

3.2 变压器套管及所有引线的拆装,上节油箱的吊装等具体工作,二次控制电缆,材料及辅设,控制器的安装。 3.3 改造完工的现场试验。 3.4 乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供,提供部件烘烤运输车辆。 4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证 4.1 乙方应提供以下部件及施工任务。 4.1.1 有载调压开关______台,型号为____________; 4.1.2 有载分接开关自动调节器______台,具有远方显示,遥调及附件,型号为K______,提供开关的控制电缆 ______米。 4.1.3 提供开关安装油箱______套(包括油枕及附件,瓦斯继电器及连管)。 4.1.4 分接开关与变压器的分接引线______套。 4.1.5 改造工作中用的绝缘件,支持件,及焊料等另部件和材料。 4.1.6开关油箱的切割,焊接,施工应确保无渗漏油。

相关文档