文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气系统图识图

电气系统图识图

电气系统图识图
电气系统图识图

电气系统图识图

从电源引入端开始向配出端顺序看:

1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11

干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;

3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A

低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;

4、4000/5A

进线侧电流互感器变比,4000/5

5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II

浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;

6、D1:MNS 1000*1000*2200

低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;

7、D2、D3:无功功率补偿

电容补偿柜

8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

9、FYS-0.22

浪涌吸收保护(避雷器);

10、NT100-100A

熔断器,100A;

11、LC1-DPK12M7C

施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、FK-Dr30/440/7

电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;

13、10*MKPg0.44-30-3

10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;

14、D7,含4套NS系列断路器

低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;

15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95

该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;

16、ACR220E、300/5

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;

17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A

低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A 电流互感器。

18、标注:3-7-N3之类

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

19、补充

MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。配电系统图上的符号

系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC

ZR 表示阻燃

YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

4*25+1*16是线的平方数

SC是表示水煤气钢管

CT是表示电缆桥架敷设

80说的是公称直径既不是外径也不是内径

ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内

[本帖最后由钰阳儿于 2012-04-16 22:25 推荐 ]

最新供电系统电气图的识读

供电系统电气图的识 读

第二章供电系统电气图的识读 本章主要介绍工厂供电、配电系统常用的电气一次、二次接线图。 要求熟悉相应的符号及电气接线图的识读方法。 电力系统图的识读 工厂变电站一次接线方式 低压配电系统图的识读 第一节电力系统图的识读 一、电力系统和电力网 世界上大部分国家的动力资源和电力负荷中心分布是不一致的。如水力资源都是集中在江河流域水位落差较大的地方,燃料资源集中在煤、石油、天燃气的矿区。而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相隔很远的距离,从而发生了电能输送的问题.水电只能通过高压输电线路把电能送到用户地区才能得到充分利用。火电厂虽然能通过燃料运输在用电地区建设电厂,但随着机组容量的扩大,运输燃料常常不如输电经济。于是就出现了所谓坑口电厂,即把火电厂建在矿区,通过升压变电站、高压输电线、降压变电所(站)把电能送到离电厂较远的用户地区。随着高压输电技术的发展.在地理上相隔一定距离的发电厂为了安全、经济、可靠供电.需将孤立运行的发电厂用电力线路连接起来。首先在一个地区内互相连接,再发展到地区和地区之间互相连接,这就组成统一的电力系统。通常将发电厂、变电所、用电设备之间用电力网和热力网连接起来的整体,叫做动力系统。动力系统中的电气部分,即发电机、配电装置、变压器、电力线路及各种用电设备连接在一起组成的统一整体。称为电力系统。电力系统中由各级电压等级的输配电线路及升降压变电所组成的部分,称为电力网。在我国习惯将电力系统称作电网,例如华中电力系统称为华中电网。

二、电力系统电路图概述 按目的来说: 一是进行电能的传输、分配和转换; 二是进行信息的传递和处理。 电力系统电路图分为两类: 主电路图(一次系统图、一次回路图) 辅助电路图(二次系统图、二次回路图) 主电路图:由一次设备构成的电路叫一次回路也叫主回路或一次系统,供电系统图就是用来电气设备主回路的组成部分及其连接方式的电路图。 二次回路:由二次设备构成的电路叫二次回路,表示二次回路的电路图叫二次接线图。 输电电力网 配电电力网 高压配电网(35KV 及以上) 中压配电网(10KV 、6KV ) 低压配电网((220V 、380V )

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、

电路原理图详解

电子电路图原理分析 电器修理、电路设计都是要通过分析电路原理图,了解电器的功能和工作原理,才能得心应手开展工作的。作为从事此项工作的同志,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。若不知电路的作用,可先分析电路的输入和输出信号之间的关系。如信号变化规律及它们之间的关系、相位问题是同相位,或反相位。电路和组成形式,是放大电路,振荡电路,脉冲电路,还是解调电路。 要学会维修电器设备和设计电路,就必须熟练掌握各单元电路的原理。会划分功能块,能按照不同的功能把整机电路的元件进行分组,让每个功能块形成一个具体功能的元件组合,如基本放大电路,开关电路,波形变换电路等。 要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。 1.交流等效电路分析法 首先画出交流等效电路,再分析电路的交流状态,即:电路有信号输入时,电路中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡,还是限幅削波、整形、鉴相等。 2.直流等效电路分析法 画出直流等效电路图,分析电路的直流系统参数,搞清晶体管静态工作点和偏置性质,级间耦合方式等。分析有关元器件在电路中所处状态及起的作用。例如:三极管的工作状态,如饱和、放大、截止区,二极管处于导通或截止等。 3.频率特性分析法 主要看电路本身所具有的频率是否与它所处理信号的频谱相适应。粗略估算一下它的中心频率,上、下限频率和频带宽度等,例如:各种滤波、陷波、谐振、选频等电路。 4.时间常数分析法 主要分析由R、L、C及二极管组成的电路、性质。时间常数是反映储能元件上能量积累和消耗快慢的一个参数。若时间常数不同,尽管它的形式和接法相似,但所起的作用还是不同,常见的有耦合电路、微分电路、积分电路、退耦电路、峰值检波电路等。 最后,将实际电路与基本原理对照,根据元件在电路中的作用,按以上的方法一步步分析,就不难看懂。当然要真正融会贯通还需要坚持不懈地学习。 电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。 电路图有两种 一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。 另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。 除了这两种图外,常用的还有方框图。它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。 一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂电路图,还得从认识单词——元器件开始。有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。 电阻器与电位器(什么是电位器) 符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P ”。

电气施工图识图

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力及照明、防雷及接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 16.1.1.1 电气工程图的特点 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 16.1.1.2 电气施工图的组成 ?(1)图纸目录及设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表

?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置及接线,应及控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对

解读电气系统图

CH1-63/2P C40A是: 1、CH1为塑壳空气断路器的型号 2、63是指该断路器触点的额定电流值 3、2P为两极 4、C40A为保护整定电流数值为40A ②C65N—C40A/2Np1 c65n施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C曲线,40A电流的。 ③ZR—YJV—3X16—CT/KBG32—SCE ZR:阻燃,代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 3X16:三芯电缆,每芯电缆截面16平方毫米 CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷设,管规格32。KBG:一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设。 ④C65N/1P/C 16A ZR-BV-2×2.5 KBG16 1.0KW C65N是一种品牌断路器,C65是系列编号,N是指分断能力:6000A,C16中的C是指脱扣曲线类型,C型属配电保护类型,16是额定电流16A,1P是单级。 阻燃(zr)塑料绝缘铜芯线(bv)2根2.5mm2 穿16mm的电线管(kbg)扣压型 负载功率是1kw ⑤CM1-125/C80/3P CM1是常熟开关厂的塑壳开关是国内较好开关品牌塑壳框架电流为125A 额定电流为80A 2P是微断3P是C是代表着开关的脱扣等级是C级,起到保护作用 ⑥3×[YJV22-1K-(4×95)SC100] 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100] YJV22表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套22表示铠装电缆,1K耐压1kV,4X95表示电缆4芯95平方,SC100表示穿100的镀锌钢管,前面的3表示3根同样的电缆,同样也是3根钢管。 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100]类推。 不过,4X95的电缆的管径没有富余量,4X120的穿100的管太小至少应在125的。4X120穿管有2个弯可能不行的

电力电气图符号及原理图的识别

电力电气图符号及原理图的识别 电气图纸一般可分为A、B两类: A :电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配 和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。 B:电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。 一次回路图也叫一次系统图,是表示一次电气设备(主设备)连接顺序的电气图。 电力的生产、输送和分配、使用需要大量各种类型的电气设备。比如变压器、断路器、互感器、隔离开关等直接参加电能的发、输、配主系统的设备,这就是一次设备。这些设备连接在一起所形成的电路叫一次回路,它们之间的连接称之为一次接线或主接线。、 二次回路图是表示二次设备之间连接顺序的电气图。 为了确保主系统安全可靠、持续稳定地运行,加装继电保护、安全自动装置以及监控、测量、调节和保护等装置,以向用户提提供充足的、合格的电能,这就是二次设备。比如各种测量仪器、仪表、控制、信号器件及自动装置等。这些设备根据特定的要求连接在一起所形成的电路叫二次回路,也称之为二次接线,二次回路依电源及用途可分为电流回路、电压回路、操作回路、信号回路。 一次系统图:(系统原理图) 用比较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系的电路图。 二次原理图:(电路原理图) 二次原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面,较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集

建筑电气工程图基本知识及识图

目录 一建筑电气工程图基本知识 (2) (一)、建筑电气工程施工图概念 (2) (二)、建筑电气工程图的类别 (2) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (2) 二电气工程图的识读 (3) (一)、常用的文字符号及图形符号 (3) (二)、读图的方法和步骤 (4) (一)、模拟项目图纸组成 (18) (二)、电力系统的组成 (18) (三)、总干线 (18) (四)、配电系统识读 (18) (五)、平面图 (19)

 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。

电气系统图汇总大全

电气系统图中电气原理图应用最多,为便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电气元件展开的形式绘制而成。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按电气元件的实际位置来画,也不反应电气元件的形状、大小和安装方式。 由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究、分析电路的工作原理等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。 (1)识读图的方法和步骤 阅读继电器—接触器控制原理图时,要掌握以下几点: A、电气原理图主要分主电路和控制电路两部分。电动机的通路为主电路,接触器吸引线圈的通路为控制电路。此外还有信号电路、照明电路等。 B、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准,文字符号也要符合国家规定。 C、在电气原理图中,同一电器的不同部件常常不画在一起,而是画在电路的不同地方,同一电器的不同部件都用相同的文字符号标明,例如接触器的主触头通常画在主电路中,而吸引线圈和辅助触头则画在控制电路中,但它们都用KM表示。 D、同一种电器一般用相同的字母表示,但在字母的后边加上数码或其他字母下标以示区别,例如两个接触器分别用KM1、KM2表示,或用KMF、KMR表示。 E、全部触头都按常态给出。对接触器和各种继电器,常态是指未通电时的状态;对按钮、行程开关等,则是指未受外力作用时的状态。 F、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。 G、原理图中,有直接电联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。

建筑电气施工图识图教程

建筑电气施工图识图方法(I) 一、电气施工图的特点 1. 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的; 2. 电气线路都必须构成闭合回路; 3. 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的; 4. 在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系; 5. 建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 二、电气施工图的组成 1. 图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 2. 主要材料设备表 包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 3. 系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 4. 平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 5. 控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 6. 安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 7. 安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 三、电气施工图的阅读方法 1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。 电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为23类,每大类用一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。 双字母符号是由一个表示种类的字单母符号与另一个表示用途、功能、状态和特征的字母组成,种类字母在前,功能名称字母在后。如“T”表示变压器类,则“TA”表示电流互感器,“TV”表示电压互感器,“TM”表示电力变压器等。辅助文字符号基本上是英文词语的缩写,表示电气设备、装置和元件的功能、状态和特征。例如,“起动”采用“START”

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

建筑电气工程图基本知识及识图--免费哦

目录 一建筑电气工程图基本知识 (3) (一)、建筑电气工程施工图概念 (3) (二)、建筑电气工程图的类别 (4) (三)、建筑电气工程施工图的组成 (5) 二电气工程图的识读 (6) (一)、常用的文字符号及图形符号 (6) (二)、读图的方法和步骤 (8) (一)、模拟项目图纸组成 (24) (二)、电力系统的组成 (24) (三)、总干线 (24) (四)、配电系统识读 (25) (五)、平面图 (26)

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,

导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机

pcb板电路原理图分模块解析

PCB板电路原理图分模块解析 前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。 按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。让我们从电源电路开始。 一、电源电路的功能和组成 每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。 电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。 二、整流电路 整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。 ( 1 )半波整流 半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电

电气系统图

C H1-63/2P C40A是: 1、CH1为塑壳空气断路器的型号 2、63是指该断路器触点的额定电流值 3、2P为两极 4、C40A为保护整定电流数值为40A ②C65N—C40A/2Np1 c65n施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C曲线,40A电流的。 ④C65N/1P/C16AZR-BV-2×2.5KBG161.0KW C65N是一种品牌断路器,C65是系列编号,N是指分断能力: 6000A,C16中的C是指脱扣曲线类型,C型属配电保护类型,16是额定电流16A,1P是单级。 阻燃(zr)塑料绝缘铜芯线(bv)2根2.5mm2穿16mm的电线管(kbg)扣压型 负载功率是1kw ⑤CM1-125/C80/3P

CM1是常熟开关厂的塑壳开关是国内较好开关品牌塑壳框架电流为 125A额定电流为80A2P是微断3P是C是代表着开关的脱扣等级是C级,起到保护作用 ⑥3×[YJV22-1K-(4×95)SC100]2×[YJV22-1K-(4×120)SC100] YJV22表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套22表示铠装电缆,1K耐压1kV,4X95表示电缆4芯95平方,SC100表示穿100的镀锌钢管,前面的3表示3根同样的电缆,同样也是3根钢管。 2×[YJV22-1K-(4×120)SC100]类推。不过,4X95的电缆的管径没有富余量,4X120的穿100的管太小至少应在125的。4X120穿管有2个弯可能不行的 7、YJV22(3*150+1*95)SC100 YJV22交联聚乙烯绝缘电力电缆(具有卓越的热机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点,是目前广泛用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网 状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热—机械性能,并保持了优异的电气性能。交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比纸绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。) 22为聚氯乙烯,23为聚乙烯 3*150和1*95的意思是电缆内由3根150平方的铜芯线和1根95平方的铜芯线组成. SC100是安装要采用100的钢管线管穿管. 8、YJV-3*150+1*70的345元钱一米,YJV22-3*150+1*70的是393元钱一米。 9、dtap/15kw电机三角形连接/15KW。 10、HUSD18R-63/16A-4P DUYD18代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环宇的双电源开关),2KW是负载,16A是负载电流,4p是四相。

配电系统图电气符大全

配电系统图电气符大全文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

电气符号大全BVR2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索 CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32??2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22??2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23??5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

配电系统图---符号识图

配电系统图怎么看——符号字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN 为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A;

11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。 (没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)

工厂供电系统电气部分设计

工厂供电系统电气部分设计 二0一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰(供电12833) 摘要?工厂供电(electric power supplyfor indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的5%左右。所以电能在工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。?因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。?工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求?1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。 2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求4?.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部、当前和长远等关系,既要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

48V电动车充电高清电路图与原理详解

工作原理 220V 交流电经LF1 双向滤波.VD1-VD4 整流为脉动直流电压, 再经C3 滤波后形成约300V 的直流电压,300V 直流电压经过启动电阻R4 为脉宽调制集 成电路IC1 的7 脚提供启动电压,IC1 的7 脚得到启动电压后,(7 脚电压高于14V 时, 集成电路开始工作),6 脚输出PWM脉冲, 驱动电源开关管( 场效应管) VT1 工作在开关状态, 流通过VT1 的S 极-D 极-R7- 接地端. 此时开关变压器 T1 的8-9 绕产生感应电压, 经VD6,R2 为IC1 的7 脚提供稳定的工作电压, 4 脚外接振荡阻R10 和振荡电容C7 决定IC1 的振荡频率, IC2(TL431) 为精密基准压源,IC4( 光耦合器4N35) 配合用来稳定充电压, 调整RP1(510 欧半可调电位器) 可以细调充电器的电压,LED1 是电源指示灯. 接通电源后该指示灯就会 发出红色的光。VT1 开始工作后, 变压器的次级6-5 绕组输出的电压经快速恢复 二极管VD60 整流,C18 滤波得到稳定的电压( 约53V). 此电压一路经二极管 VD70(该二极管起防止电池的电流倒灌给充电器的作用) 给电池充电, 另一路经限流电阻R38, 稳压二极管VZD1,滤波电容C60, 为比较器IC3(LM358) 提供12V 工作电源,VD12 为IC3 提供基准压, 经R25,R26,R27 分压后送到IC3 的2 脚

和5 脚。 正常充电时,R33 上端有0.18 -0.2V 的电压,此电压经R10 加到IC3 的3 脚,从1 脚输出高电平。1 脚输出的高电平信号分三路输出,第一路驱动VT2 导通,散热风扇得开始工作,第二路经过电阻R34 点亮双色二极管LED2 中的红色发光二极管,第三路输入到IC3 的6 脚,此时7 脚输出低电平,双色发光二极管LED2 中的绿色发光二极管熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池压升到44.2V 左右时,充电器进入恒压充电阶段,流逐渐减小。当充电流减小到 200MA-300MA时,R33 上端的电压下降,IC3 的3 脚电压低于 2 脚,1 脚输出低电平,双色发光二极管LED2 中的红色发光二极管熄灭,三极管VT2 截止,风扇停止运转,同时IC3 的7 脚输出高电平,此高电平一路经过电阻R35 点亮双色发光二极管LED2 中的绿色发光二极管(指示电已经充满,此时并没有真正充满,实际上还得一两小时才能真正充满),另一路经R52,VD18,R40,RP2到达IC2 的1 脚,使输出电压降低,充电器进入200MA-300MA的涓流充电阶段(浮充),改变RP2 的电阻值可以调整充电器由恒流充电状态转到涓流充电状 态的转折流(200-300MA)。 常见故障 这种类型充电器的常见故障有下面几种情况: 1、高压电路故障:该部分路出现问题的主要现象是指示灯不亮。通常还伴 有保险丝烧断,此时应检查整流二极管VD1-VD4 是否击穿,电容C3 是否炸裂或者鼓包,VT2 是否击穿,R7,R4 是否开路,此时更换损坏的元件即可排除 故障,若经常烧VT1, 且VT1 不烫手,则应重点检查R1,C4,VD5 等元器件,若VT1 烫手,则重点检查开关变压器次级路中的元器件有无短路或者漏电。若红色指示灯闪烁,则故障多数是由R2 或者VD6 开路,变压器T1 线脚虚焊引起。 2、低压电路故障:低压电路中最常见的故障就是电流检测电阻R33 烧断,此时的故障现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,电瓶始终充不进电,另外,若RP2 接触不良或者因振动导致阻值变化(充电器注明不可随车携带就 是怕RP2 因振动而改变阻值),就会导致输出电压移。若输出电压偏高,电瓶 会过充,严重时会失水-发烫,最终导致充爆,若输出电压偏低,会导致电瓶欠 充,缩短其寿命。

194367_配电箱系统图的识图

配电箱系统图的识读 河南省建筑工程学校 李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号脱扣器额定电流三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线5根6 m ㎡穿管径20的焊接钢管墙内暗设5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线AL-1-1照明配电箱1层1号箱电能表U 相相线WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号塑料铝芯导线3根4m ㎡穿15的焊接钢管墙内暗设3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号脱扣器额定电流单极 10A WL114-BLV(2×2.5)SC15-WC 回路编号塑料铝芯导线2根2.5m ㎡穿15的焊接钢管墙内暗设2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号脱扣器额定电流单极 25A

wL111wL114 PE N 电能表的接线示意图配电箱的配线L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

相关文档
相关文档 最新文档