文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利工程单位工程外观质量评定标准报备(模板)(枢纽工程)

水利工程单位工程外观质量评定标准报备(模板)(枢纽工程)

水利工程单位工程外观质量评定标准报备(模板)(枢纽工程)
水利工程单位工程外观质量评定标准报备(模板)(枢纽工程)

单位工程外观质量评定标准及标准分报审表

(XXX[2020]外观报审号)

合同名称:XXXX工程施工

合同编号:xxx-2020-00-02

说明:本表一式 3 份,由承包人填写。相关单位审签后,返还承包人 1 份,其余各方各 1 份。

XXX工程外观质量评定标准

1、工程概况:

2020年X月X日工程由XXX局以《关于XX工程初步设计的批复》(XX〔2020〕XX号)批复立项,建设内容主要为:对主、副坝进行防渗及加固,重建或加固主副坝输水涵管、放水塔及交通桥,加固溢洪道,修整防汛道路,配套管理用房及管理设施,工程概算总投资为XXX万元。

2、基本规定

附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“ / ”表示;工程有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准补充。(1)检查、检测项目经外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。

(2)各项目工程外观质量分为四级,各级标准得分见下表A1。

表1 外观质量等级与标准得分

外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。

3、水工建筑物外观质量评定方法

水工建筑物外观质量评定表见表A.2.1。水工建筑物外观质量评定标准,见表A.2.2。外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。

表A.2.1 水工建筑物外观质量评定表

表A.2.2 水工建筑物外观质量评定标准

《水利工程外观质量评定标准》

水利工程外观质量评定标准》 河南地方标准编制说明 1 工作简况 任务来源 根据河南省质量技术监督局《关于申报年河南省地方标准制修订项目的通知》(豫质监标发[]号)要求,河南省水利水电工程建设质量监测监督站于年月提交了“ 《水利工程外观质量评定标准》地方标准修订计划任务书” ,河南省质量技术监督局《关于下达年第一批河南省地方标准制修订计划的通知》(豫质监标发[]号),将《水利工程外观质量评定标准》列入《年度第一批河南省地方标准修订计划》。 承担单位 河南省水利水电工程建设质量监测监督站。 本标准主要起草人 孙觅博,戚世森,王银山,杜晓晓,陈相龙,高翔,雷振华。 本标准参加起草人 付瑞杰,轩慎民,吕仲祥,易善亮,白建峰,杨东英,苏航,李鹏,黄山,王相谦,张彬,李承骏,闫志强,王海涛,任

春萍,蔡能博,李松涛,李秀菊,田振女,孙缔英,孟春丽,魏磊,孟博霞,郭涌,程晋亮,景晶,付扬戬。 2 制定标准的必要性和意义 根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第号)、《质量发展纲要(年)》(国发[]号)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第号)、《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第号)、《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第号)、《河南省建设工程质量管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第号)、《河南省建筑市场管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第号、《河南省水利工程质量管理暂行办法》(豫水建[]号)等有关法规规定,水利工程实行政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证的质量管理体制。河南省各级水利工程质量监督站,在工程建设期间实施水行政主管部门的质量监督职权,进行质量监督。各级质量监督机构代表政府行使监督职能,对水利工程质量进行强制性监督管理,确保水利工程质量。 河南省是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流域的省份,土地面积万,水利工程建设任务十分繁重。河南省水利水电工程建设质量监测监督站(以下简称省质监站)是受河南省水利厅委托对全省水利水电工程建设质量进行监督管理的专职机构。主要职

工程外观质量评定方法

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2.2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3. 评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 4. 外业工作 4.1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。 4.2测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。 4.3测量组按已定的检测断面,逐个断面、逐个项目的进行检测。 4.4在外业工作中,评定组进行全过程跟踪检测,以保证检测质量和真实性。

水利工程施工质量检验与评定规范

水利工程施工质量检验与评定规范 预制检查井就是管道工程中重要得结构物,其施工质量影响着城市道路功能发挥、行车安全。预制检查井施工质量控制有着“多”、“细”得特点,本文主要从预制检查井施工过程中质量控制要点来进行预制井得质量控制。 1预制检查井施工质量问题诱因 1、1原材料、设备因素 市政道路检查井施工过程中原材料就是造成检查井施工质量问题得诱因之一,尤其就是混凝土质量,混凝土得原材料主要就是水泥、矿物掺合料、粗骨料(石)、细骨料(砂)、外加剂与水等六种材料,混凝土原材料质量控制就就是控制这六种原材料得质量。混凝土原材料质量直接影响着混凝土得强度、耐磨性、稳定性、耐久性等性能,因而原材料质量必须严格控制。 1、2施工因素 施工过程中工序之间得质量控制就是检查井质量控制得重要诱因,“麻雀虽小,五脏俱全”很好得形容了预制检查井施工过程中得质量控制,包括钢筋绑扎、混凝土浇筑、模板制作安装、养护等工作,不能遗漏任何一项施工环节。 1、3管理因素 预制检查井施工过程中管理问题时造成预制检查井质量问题得关键因素之一。施工过程中管理混乱、缺乏管理,“不遵循四检制”报检制度,施工过程中缺乏旁站监督等都易造成预制检查井施工质量

问题。 2预制检查井施工质量问题控制要点 2、1做好原材得质量检查工作 严格控制混凝土坍落度,混凝土配合比要与施工季节相适应。混凝土应按照国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55得有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性与工作性等要求进行配合比设计。 钢筋原材料进场前,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等得规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准得规定。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 混凝土原材料砂、石、水泥等应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等标准得规定。拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其它水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63得规定。 2、2做好现场混凝土浇筑质量 (1)振捣时坚持“快插慢拔”得振捣原则,振捣时按照一定顺序有规律得逐点振捣,振动器插入点在模板得中央部位,纵向间距保持在40cm左右。 (2)振动器在一个部位振动完毕后须缓慢、匀速地提升,不应过快,以防振动中心产生定隙或不均匀,排气不理想。避免在振捣时振动器

工程外观质量评定表

表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)和相关技术标准共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 .9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70.0%~89.9%时,评为三级。合格率小于70.0%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。 5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉。7.合计应得分是实际评定各项标准分之和,实得分是各项实际得分之和。 得分率= 应得分 实得分×100%,小数点后保留一位。 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

水利 (单位)工程外观质量评定方法

水利(单位)工程外观质量评定方法单位工程外观质量评定是单位工程质量等级评定的一项重要内容。单位工程完工后,由工程质量监督机构组织项目法人(建设单位)、监理、设计、施工和质量检测等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定,参加外观质量评定的人员必须具有工程师及其以上职称,人数为5~9人。 单位工程外观质量评定标准由水工建筑物外观质量评定标准、堤防工程外观质量评定标准二部分组成。闸、站、涵洞等工程按水工建筑物外观质量评定标准进行评定;堤防工程外观质量参照SL239-99《堤防工程施工质量评定与验收规程》进行质量评定;厂房、控制室、管理房屋等按房屋建筑安装工程外观质量评定标准进行评定。 1 水工建筑物外观质量 1.1 水工建筑物外观质量评定的内容和标准 水工建筑物外观质量评定的内容和标准见表 1.1 1.2 水工建筑物外观质量评定 水工建筑物外观质量评定共分19个项目,每个项目的质量分为4级,测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时为一级;合格率为90~99.9%时为二级;合格率为70~89.9%时为三级;合格率低于70%时为四级。各项目的实得分按该项标准分乘以该项得分率计算。一级得分率为100%,二级得分率为90%,三级得分率为70%,四级得分率为0。单位工程外观质量得分率为实得分占应得分的百分率。

2 堤防工程外观质量 2.1 堤防工程外观质量评定内容和标准 堤防工程外观质量评定标准见表2.1 2.2 堤防工程外观质量评定 堤防工程外观质量评定共分为12个项目,其中第1项为堤防外部尺寸质量检测项目,根据其检测结果进行评分(总测点合格率×标准分),其他各项得分为各评定成员在检查现场后对相应项的外观质量进行打分的算术平均值。外部尺寸检测项目,每测项抽测不少于10点,各测项“评定结果”根据测点合格率确定,测点合格率不小于70%时测项评为合格,测点合格率小于70%时为不合格,测项不合格时必须进行处理,否则该项目得分率以0计算。堤防单位工程外观评定时,仅对实际存在的项目进行评分,其标准分累计为应得分,评定打分合计为实得分,得分率为实得分占应得分的百分率。

水利工程质量评定标准

一、工序施工质量验收评定 工序施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 二、单元工程施工质量验收评定 (一)、划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格; 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50 %及以上,且主要工序应达到优良等级。 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 (二)、不划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 单元(工序)工程施工质量当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级应按下列规定重新确定: 1)全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 三、分部工程施工质量验收评定 分部工程施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格。2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量

工程外观质量评定方案

工程外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1、外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2、评定组织机构 2、1组织机构:根据规程SL176-2007第4、 3、7条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2、2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3、评定前的准备工作 一就是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二就是学习外观质量评定方案;三就是备足外业检测、检查记录用表与内业统计计算用表。 4、外业工作 4、1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一就是确定检测具体时间;二就是研究与部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核与备案。

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 A.1 基本规定 A.1.1 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其他工程等4类。 A.1.2 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 A.2 枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表A.2.1。 表A.2.1 水工建筑物外观质量评定表

A.2.2 项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。 A.2.3 单位工程完工后,应按4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。 1 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表A.2.3。 表A.2.3 外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4 外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5 表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。

水利工程外观质量评定标准

《水利工程外观质量评定标准》 河南地方标准编制说明 1工作简况 1.1 任务来源 根据河南省质量技术监督局《关于申报2016年河南省地方标准制修订项目的通知》(豫质监标发[2015]236号)要求,河南省水利水电工程建设质量监测监督站于2015年12月提交了“《水利工程外观质量评定标准》地方标准修订计划任务书”,河南省质量技术监督局《关于下达2016年第一批河南省地方标准制修订计划的通知》(豫质监标发[2016]127号),将《水利工程外观质量评定标准》列入《2016年度第一批河南省地方标准修订计划》。 1.2 承担单位 河南省水利水电工程建设质量监测监督站。 1.3 本标准主要起草人 孙觅博,戚世森,王银山,杜晓晓,陈相龙,高翔,雷振华。 1.4 本标准参加起草人

付瑞杰,轩慎民,吕仲祥,易善亮,白建峰,杨东英,苏航,李鹏,黄山,王相谦,张彬,李承骏,闫志强,王海涛,任春萍,蔡能博,李松涛,李秀菊,田振女,孙缔英,孟春丽,魏磊,孟博霞,郭涌,程晋亮,景晶,付扬戬。 2制定标准的必要性和意义 根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《质量发展纲要(2011-2020年)》(国发[2012]9号)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)、《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)、《河南省建设工程质量管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第36号)、《河南省建筑市场管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第37号、《河南省水利工程质量管理暂行办法》(豫水建[2014]7号)等有关法规规定,水利工程实行政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证的质量管理体制。河南省各级水利工程质量监督站,在工程建设期间实施水行政主管部门的质量监督职权,进行质量监督。各级质量监督机构代表政府行使监督职能,对水利工程质量进行强制性监督管理,确保水利工程质量。 河南省是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 基本规定 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引 水(渠道)工程、其他工程等4类。 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“ /表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 枢纽工程外观质量评定方法 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表。 表水工建筑物外观质量评定表

项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特 点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表所列各项目的质量标准,报 工程质量监督机构确认。 单位工程完工后,应按条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测 25%,且各项 10点。 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表。 表外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表中项次 6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组 根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位 1人。如本 工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派 1人参加。项目法人、监理、 设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。 工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。 堤防工程外观质量评定方法 堤防工程外观质量评定表见表。堤防工程外观质量评定标准,见表。 表堤防工程外观质量评定表 1 不少于 2

水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 --土石方工程(SL631-2012) ----------------------------------------------------------------单元工程施工质量验收评定表格(1) 清远市水利水电工程监理有限公司 2013年6月

目录 表1.1 土方开挖单元工程施工质量验收评定表 (1) 表1.1-1 表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表 (1) 表1.1-2 软基和土质岸坡开挖工序施工质量验收评定表 (3) 表1.2 岩石岸坡开挖单元工程施工质量验收评定表 (4) 表1.2-1 岩石岸坡开挖工序施工质量验收评定表 (4) 表1.3 岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表 (6) 表1.3-1 岩石地基开挖工序施工质量验收评定表 (7) 表1.3-2 地质缺陷处理工序施工质量验收评定表 (8) 表1.4 岩石洞室开挖单元工程施工质量验收评定表 (9) 表1.5 土质洞室开挖单元工程施工质量验收评定表 (11) 表1.6 土料填筑单元工程施工质量验收评定表 (12) 表1.6-1 土料填筑结合面处理工序施工质量验收评定表 (13) 表1.6-2 土料填筑卸料及铺填工序施工质量验收评定表 (14) 表1.6-3 土料填筑土料压实工序施工质量验收评定表 (15) 表1.6-4 土料填筑接缝处理工序施工质量验收评定表 (16) 表1.7 砂砾料填筑单元工程施工质量验收评定表 (17) 表1.7-1 砂砾料填筑砂砾料铺填工序施工质量验收评定表 (18) 表1.7-2 砂砾料填筑砂砾料压实工序施工质量验收评定表 (19) 表1.8 堆石料填筑单元工程施工质量验收评定表 (20) 表1.8-1 堆石料填筑堆石料铺填工序施工质量验收评定表 (21) 表1.8-2 堆石料填筑堆石料压实工序施工质量验收评定表 (22) 表1.9 反滤(过渡)料填筑单元工程施工质量验收评定表 (23) 表1.9-1 反滤(过渡)料铺填工序施工质量验收评定表 (24) 表1.9-2 反滤(过渡)料压实工序施工质量验收评定表 (25) 表1.10 垫层单元工程施工质量验收评定表 (26) 表1.10-1 垫层料铺填工序施工质量验收评定表 (27) 表1.10-2 垫层料压实工序施工质量验收评定表 (28) 表1.10-2-1 垫层料压实工序中防护层检验项目检查表 (29) 表1.11 排水单元工程施工质量验收评定表 (30) 表1.12 干砌石单元工程施工质量验收评定表 (31) 表1.13 水泥砂浆砌石体单元工程施工质量验收评定表 (32) 表1.13-1 水泥砂浆砌石体层面处理工序施工质量验收评定表 (33) 表1.13-2 水泥砂浆砌石体砌筑工序施工质量验收评定表 (34) 表1.13-2-1 水泥砂浆砌体表面砌缝宽度检查表 (35) 表1.13-2-2 浆砌石坝体外轮廓尺寸偏差检查表 (36) 表1.13-2-3 浆砌石墩、墙砌体位置、尺寸偏差检查表 (37) 表1.13-2-4 浆砌石溢洪道溢流面砌筑结构尺寸偏差检查表 (38) 表1.13-3 水泥砂浆砌石体伸缩缝(填充材料)工序施工质量验收评定表 (39) 表1.14 混凝土砌石体单元工程施工质量验收评定表 (40) 表1.14-2 混凝土砌石体砌筑工序施工质量验收评定表 (41) 表1.14-2-1 细石混凝土砌体表面砌缝宽度检查表 (42) 表1.15 水泥砂浆勾缝单元工程施工质量验收评定表 (43) 表1.15 土工织物滤层与排水单元工程施工质量验收评定表 (44) 表1.15-1 场地清理与垫层料铺设工序施工质量验收评定表 (45)

水利水电工程施工外观质量评定标准(45页)

附件3ICS93.160 点击此处添加中国标准文献分类号 DB DB XX/ XXXXX—XXXX 重庆市地方标准 重庆市水利水电工程外观质量 检测与评定规程 征求意见稿 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 发布

目次 1范围…………………………………………………………………… 2规范性引用文件…………………………………………………………………… 3总则……………………………………………………………… 4 术语…………………………………………………………………………… 5 项目划分…………………………………………………………… 6 外观质量评定组织与程序…………………………………………………………… 7 外观质量评定…………………………………………………………… 8 外观质量评定表填表基本规定…………………………………………………………… 附录A 各类水利工程项目外观质量评定划分示例……………………………………… 附录B 外观分部质量评定表…………………………………………………………… 附录C 外观单位质量评定表…………………………………………………………… 条文说明……………………………………………………………………………………

前言本标准为推荐性标准。 标准由重庆市水利工程质量监督中心站提出。 本标准由重庆市水利局归口。 本标准起草单位: 本标准起草人:

重庆市水利水电工程外观质量检测与评定规程 1范围 范围:重庆市辖区新建、改建、扩建、加固水利(水电)工程建设的建筑物外观质量检查及评定。 本规程规定了水利工程外观质量项目划分的原则、外观质量评定标准、外观质量等级评定程序及内容等。 目的:为提高水工建筑物的外观质量,使其在施工过程中外观质量得有效的控制,统一外观质量评定标准,规范外观质量评定工作,实现外观质量评定工作标准化、规范化,作为施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定外观质量的依据,也是质量监督机构行使政府监督外观质量的依据,也是检测单位在竣工验收阶段制定外观质量抽检方案的依据,特制定本规程。 2 规范性引用文件 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-发电电气设备安装工程》(SL638-2012)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《公路工程质量检验评定标准土建工程》(JTG F 80/1-2004) 《城市绿化工程施工质量验收规范》(CJJ/T-99) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 3总则 3.1 本规程适用于重庆市辖区内的水利(水电)工程的外观质量检测及评定。 3.2本规程规定了外观分部的质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法。 3.3本规程规定的外观分部之外的其他分项,其外观质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法,由建设单位组织监理、设计、施工等单位根据工程特点,参照本规程和其他相关标准确定,并报质量监督机构批准。 3.4水利水电工程外观质量分为优良、合格两个等级。 3.5外观质量为不合格的工程,施工单位必须进行处理。处理方案应经监理单位审核,并报建设单位批准后实施。处理完成后,经施工单位自验,监理单位复核合格,由建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位重新进行评定。重新评定合格的,可作为合格等级带入单位工程施工质量(外观)评定表中;重新评定不合格的,施工单位应继续制定方案进行处理直至合格;或经建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位及有关专家论证,认为可不再处理的,应由建设单位报质量监督机构备案。

工程外观质量评定表

. 表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)和相关技术标准共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 .9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70.0%~89.9%时,评为三级。合格率小于70.0%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。 5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉。7.合计应得分是实际评定各项标准分之和,实得分是各项实际得分之和。 = 实得分×100得分率%,小数点后保留一位。 应得分8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。 9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 . . 水利水电工程

水利工程项目施工质量评定表

水利水电工程施工质量评定表 填表说明与示例 水利部建设与管理司

水利部水利工程质量监督总站 水利部办公厅关于颂发 《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》 (试行)的通知 办建管[2002]182号 各流域机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局: 为进一步规范水利水电工程施工质量评定工作,不断提高水利水电工程施工质量,水利部建设与管理司、水利部水利工程质量监督总站组织编制了《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(试行)(以下简称《填表与示例》试行),现颂布试行。 由于技术进步、设备更新、工艺流程改造较快,部分工程,特别是部分水轮发电机、水力机械辅助设备、发电电气设备、升压变电电气设备安装工程沿无统一的质量评定标准和表格。为了做好相应工程的质量评定工作,请向单位根据新技术、新工艺的技术规范、设计要求和设备生产厂商的技术说明书,制订施工安装质量评定标准,并按照《水利水电工程质量评定表》(试行)的统一格式(表头、表尾、表身)制订相应质量评定表格。有关质量评定标准和表格,地方项目经省级水利行政主管部门或委托的水利工程质量监督机构批准,流域机构主管的中央项目经流域机构或其委托的水利部水利工程质量监督总站流域分站批准,并报水利部建设与管理司和水利水部水利工程质量监督总站备

案;部直管工程须经水利部建设与管理司或水利部水利工程质量监督总站批准。 请各单位强化质量评定工作管理,应用好《填表说明与示例》(试行)在使用《填表说明与示例》(试行)过程中有何问题、意见及建议,请及时告知利部建设与管理司和水利部水利工程质量监督总站。 《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》(试行)正式文本由中国水利水电出版社出版发行。 2002年12月11日

水利工程外观质量评定表的填写方法.docx

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1、本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初 由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提 出,报质量监督机构确认后执行。 2、外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督 机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组, 进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组 人数不应少于 5 人,大型工程不宜少于 7 人。 3、检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10 点。 4、评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90%~%时,评为二级。合格率为70%~%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分 =该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次 1 建筑外观尺寸,共检测12 次,合格 11 次,合格率 %,评为二级。本项标准分为12 分,二级得分百分率为90%,因此,项次 1 得分为 12×90%=分,填写在项次 1 对应的二级处。项次 2轮廓线顺直,共检测10 次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10 分,一级得分百分率为 100%,因此项次 2 得分为 10×100%=10分,将其填写在项次 2 相应的一级处。余此类推。 5、表中第13 项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂蜜、麻面、挂帘、裙边、小于3cm 的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5%者,该项得分为 0。 6、表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“ /划”掉,如分例项次9 、10、 14、 18、 22 中均划掉了不执行的分数。 7、合计应得分是实际评定各项标准分之和,(本例为1~7, 9~16, 18~20,22等项标准分之和为 118 分),实得分是各项实际得分之和,本例为分。得分率=实得分/应得分×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=/ 118×100%=%。 8、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位 1 人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派 1 人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2 人,管理运行单位 1 人,质量监督 2~3)。

水利工程质量评定表(全套)

水利工程质量评定表(全套)

单位工程外观质量评定表 (共2个表式) 水利水电工程外观质量评定办法:单位工程完工后,由建设(监理)单位组织,负责该项工程的质量监督部门主持,由建设(监理)及质量检测等单位参加的工程外观质量评定组进行现场检验评定。 参加工程外观量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 各评定项目的质量标准,应根据所评工程特点及使用要求,再评定前由设计、建设监理及施工单位共同研究提出方案,经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水工建筑工程单元工程质量评定表 (共30个表式) 本部分系根据水利电力颁发的《水利水电基本建设工程大元工程质量等级评定标准》SDJ249.1-88水利水电行业现行施工规范编制。适用于大中型水利水电工程,小型工程可参照使用。 单元工程或工序质量检验内容按表中所列内容由施工单位自检,建设监理单位复核。 检测数量及单元工程或工序质量等级评定标准按照SDJ249.1-88执行。 评定表中加“△”的项目为主要检查(检测)项目。工序名称前加“△”者为主要工序。 “质量标准”栏中凡写有“应符合设计要求”或“设计规定”的项目,应注明设计的具体要求。

水利水电工程 表1.1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日 项 次 检查项目质量标准检验记录 1 △保护层开挖浅孔、密孔、少药量、火炮爆破 2 △平均坡度小于或等于设计坡度 3 开挖坡面稳定、无松动岩块 项次检测项目 设 计 值 允许偏差 (cm) 实测值 合格数 (点) 合格率 (%) 1 坡脚标高+20 -10 2 坡面 局部 超欠 挖斜长 ≤15m +30 -20 3 斜长 >15m +50 -30 检测结果共检测点,其中合格点,合格率 % 评定意见单元工程质量等级主要检测项目全部符合质量标准。一般检查项目。 检测项目实测点合格率 %。

水利水电工程外观质量评定办法

水利水电工程外观质量评定办法 A.1基本规定 A.1.1 水利水电工程质量外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其它工程4类 A.1.2 附表中的外观质量评定表列出某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程有附表中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充,其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位确定后所质量监督机构核备。 A.2枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表达式见表A.2.1 表A.2.1水工建筑物外观质量评定表

A.2.2项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据本工程特点(工程等级及使用情况等)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报质量监督机构确认。

A.2.3 单位工程完工后,项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组,现场进行工程外观质量检验评定,并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格,评定组人数应不少于5人,大型工程不宜少于7人。 1、检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2、各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级得分见表A.2.3 表A.2.3外观质量等级与标准得分 3、检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、17、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4、外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,若本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各1~2人,工程管理运行单位1人)。 A.2.4 工程外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 A.3堤防工程外观质量评定方法 A.3.1 堤防工程外观质量评定表见表A.3.1-1。

《水利水电工程外观质量检测与评定规程》

ICS93.160 P55 备案号:44622-2015 DB50 重庆市地方标准 DB 50/ T576—2014 水利水电工程外观质量 检测与评定规程 Water conservancy and hydropower engineering quality inspection and evaluationprocedures appearance 2014-12-30发布2015-04-01实施 重庆市质量技术监督局发布

目次 1范围 (4) 2规范性引用文件 (4) 3术语和定义 (4) 4总则 (5) 5项目划分 (5) 6外观质量检测 (6) 7外观质量评定 (7) 8外观质量评定组织与程序 (8) 9 外观质量检测与评定表填表基本规定 (8) 附录A 水利水电工程外观分部质量检测与评定表 (10) 附录B 水利水电工程外观单位质量评定表 (43) 条文说明…………………………………………………………………………………45~62

前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则编制。 本标准由重庆市水利工程质量监督中心站提出。 本标准由重庆市水利局归口。 本标准起草单位:重庆市水利工程质量监督中心站,重庆弘洋建筑工程质量检测有限公司,重庆市水利电力建筑勘测设计研究院,重庆市弘禹水利咨询有限公司, 重庆市正源水务工程质量检测技术有限责任公司,重庆市南川区水务局 本标准起草人:吴崇良、李柱兴、李立航、朱述廷、叶良斌、夏渝莉、李清洪、张俭波、范光华、李彩新、黎成友、张学智、舒富林、李轶、刁志明、柳作康、 刘正平、韩松柏、张太敏、唐学文、丁扬、李厚伦、陈邦尚、余俊乐、何波、 张顺华、肖和民、石胜、查永成、王丽、向国兵、张钰、王福

水利水电单元工程质量评定标准

水利水电单元工程质量评定标准 目次说明…………………………………………………………………………………………(1)第一章岩石边坡开挖工程……………………………………………………………第二章岩石地基开挖工程……………………………………………………………第三章岩石洞室开挖工程……………………………………………………………第四章软基和岸坡开挖工程…………………………………………………………第五章混凝土工程……………………………………………………………………第六章钢筋混凝土预制构件安装工程………………………………………………第七章混凝土坝接缝和回填水泥灌浆工程…………………………………………第八章岩石地基水泥灌浆工程………………………………………………………第九章基础排水工程……………………………………………………………第十章锚喷支护工程……………………………………………………………第

十一章振冲地基加固工程…………………………………………………………第十二章混凝土防渗墙工程…………………………………………………………第十三章造孔灌注桩基础工程………………………………………………………第十四章河道疏浚工程……………………………………………………………附录一中间产品质量标准……………………………………………………………附录二单元、分部、单位工程质量评定表………………………………………… 说明(1)为了加强水利水电基本建设工程施工质量管理,提供工程质量,搞好评优,创优工作,特依据现行施工技术规程规范制定本标准。(2)本标准使用于大中型水利水电工程,小型水利水电工程和其它工程可参照执行。(3)单元工程是依据设计结构、施工部署或质量考核要求把建筑物划分为若干个层、块、段来确定的,通常是由若干工序完成的综合体,是日常质量考核的基本单位。(4)本标准是评定单元工程质量等级的统一尺度,包括单元工程质量标准,单元工程质量的施工工艺要求,以及为评定单位工程质量使用的中间产品质量标准。(5)工程质量等级按国家划分为“合格”和“优良”两

农桥单位工程外观质量评定表

单位工程名称:马舍村石庄大木桥改建工程施工单位:苏州东振路桥工程有限公司 序号基本要求 标准 分 质量情况 得 分 1 桥梁施工应严格按照设计图 纸、施工技术规范和有关技术 操作规程要求进行。 10 符合要求9 2 桥下净空不得小于设计要求。 5 符合要求 4 3 特大跨径桥梁或结构复杂的桥 梁,必要时应进行荷载试验。 5 符合要求 5 实测项目标准 分 允许 偏差 实测偏差值合格 (% ) 得 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 桥面中线偏位(mm) 20 20 15 10 20 5 桥宽(mm)车行道25 ±10 10 8 23 人行道25 ±10 6 桥长(mm) 15 +300, -100 150 25 13 7 引道中心线与桥梁中心线 的衔接(mm) 20 20 15 18 19 8 桥头高程衔接(mm)20 ±3 3 2 18 外观鉴定标准 分 质量情况 得 分 9 桥梁的内外轮廓线条应顺滑清 晰,无突变、明显折变或反复 现象。 5 符合要求 4 10 栏杆、防护栏,灯柱和缘石 的线形顺滑流畅,无折弯现象。 刻字符合设计要求。 5 符合要求 4 11 引道顺接;踏步顺直,与边坡 一致。 5 符合要求 5 评定合计应得160 分,实得124 分,得分率77.5 %,评定为合格 参评单位(章)及人员施工 单位 监理 单位 设计 单位 建设 单位 其他 单位

单位工程名称:马舍村石庄大木桥改建工程施工单位:苏州东振路桥工程有限公司 序号基本要求 标准 分 质量情况 得 分 1 桥梁施工应严格按照设计图 纸、施工技术规范和有关技术 操作规程要求进行。 10 符合要求9 2 桥下净空不得小于设计要求。 5 符合要求 4 3 特大跨径桥梁或结构复杂的桥 梁,必要时应进行荷载试验。 5 符合要求 4 实测项目标准 分 允许 偏差 实测偏差值合格 (% ) 得 分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 桥面中线偏位(mm) 20 20 15 10 20 5 桥宽(mm)车行道25 ±10 10 8 24 人行道25 ±10 6 桥长(mm) 15 +300, -100 150 250 12 7 引道中心线与桥梁中心线 的衔接(mm) 20 20 15 18 18 8 桥头高程衔接(mm)20 ±3 3 2 19 外观鉴定标准 分 质量情况 得 分 9 桥梁的内外轮廓线条应顺滑清 晰,无突变、明显折变或反复 现象。 5 符合要求 4 10 栏杆、防护栏,灯柱和缘石 的线形顺滑流畅,无折弯现象。 刻字符合设计要求。 5 符合要求 5 11 引道顺接;踏步顺直,与边坡 一致。 5 符合要求 5 评定合计应得160 分,实得124 分,得分率77.5 %,评定为合格 参评单位(章)及人员施工 单位 监理 单位 设计 单位 建设 单位 其他 单位

相关文档
相关文档 最新文档