1、何为运用中的电气设备?

答:所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

2、带电设备着火时,应使用什么样的灭火器灭火?

答:带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器,不得使用泡沫灭火器。

3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视为什么?

答:运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。

4、熔断器更换时应注意什么?

答:进行熔断器更换时,就换型号和容量相同的熔断器。

5、隔离开关是用来做什么的?是否可以切断负荷?

答:隔离开关是用来倒闸操作的,不可切断负荷电流。

6、变电站使用的试温蜡片有几种?

答:变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种。

7、衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形。

8、分闸速度过低的后果是什么?

答:分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。

9、避雷器与被保护的设备距离有何规定?

答:避雷器与被保护的设备距离越近越好。

10、当系统运行电压降低时怎么办?

答:当系统运行电压降低时应增加系统中的无功出力。

11、短路的原因是什么?

答:短路的原因:(1)接线错误;(2)

12、倒闸操作有哪几种操作方式?

答:倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。

13、断路器操作时红、绿灯闪光代表什么?

答:断路器操作手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。

14、变压器有哪些保护?

答“变压器保护有差动保护、过流保护、过负荷保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护、温度保护、冷风自启动保护、压力保护。

15、操作票必须由谁填写?

答:操作票必须由操作人员填写。

16、变电所的任务是什么?

答:变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。

17、高压熔断器的主要功能是什么?

答:当通过的电流超过规定值时使其熔体熔化而断开电路的保护电器。其功能主要是对电路及电路中的设备进行短路保护。

18、用计算机开票有哪些规定?

答:用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。19、电压互感器隔离开关检修时取下二次侧熔丝的作用是什么?

答:电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。

20、变压器是由哪几部分构成?

答:一般是由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等五个主要部分构成。

21、什么是变电所(站)的操作电源?

答:变电所(站)开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为操作电源。

22、常用电工仪表的分类有哪些?

答:有批示仪表、比较仪器、数字仪表和巡回检测装置、记录仪表和示波器、扩大量程装置和变换器。

23、什么是电气安全用具?

答:电气安全用具是指用以保护电气工作安全运行和人身安全所必不可少的工器具和用具等,它们可防止触电、弧光灼伤和高空摔跌等伤害事故的发生。

24、电气安全用具有哪些?

答:绝缘安全用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘钳),验电器、突然来电防护用具、临时地线、标示牌、高空作业安全用具(登高板、脚扣)及其他安全用具。

25、使用万用表测回路电阻时应注意什么?

答:使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。

26、自动重合闸装置在投运中是否可多次动作?为什么?

答:自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次重合至永久性故障上。

27、同一变电站的操作票管理有何规定?

答:同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票必须在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用,操作票保存一年。

28、高压隔离开关的主要功能是什么?

答:主要是隔离高压电源,以保证其他电气设备(包括线路)的安全检修。因为没有专门的灭弧结构,所以不能切断负荷电流和短路电流。

29、救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,此时该如何解决照明问题?

答:救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明。

30、电气作业人员的基本条件

答:1、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

2、具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

3、具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

31、电气设备分为高压和低压两种,安是怎样划分的?

答:高压电气设备,对地电压在1000V及以上者,低压电气设备,对地电压在1000V以下者。

32、《安规》的适用范围?

答:本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电器设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。

33、高压断路器的主要功能是什么?

答:主要功能是,不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

34、高压设备在什么条件下,可由单人值班或单人操作?

答:(1)室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在1.7M以上,安装牢固并加锁者;(2)室内高压断路器(开关)的操动机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构者。

35、待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应怎样管理?

答:待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

36、在手车开关拉开后,应观察什么?

答:在手车开关拉开后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用专用器具封闭。

37、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应注意什么?

答:雷雨天气,巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

38、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时不得做什么?

答:经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。

39、特殊巡视(火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时巡视)应注意什么?

答:火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时巡视时,应得到设备运行管理单位有关领导批准,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

40、高压设备发生接地时,接近故障点应注意什么?

答:高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

41、室内设备巡视后应注意什么?

答:巡视室内配电装置,进出高压室,应随手关门。

42、高压室的钥匙应该怎样保管?

答:高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修,施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

43、什么是监护操作?什么是单人操作?

答:监护操作:由两人进行同一项的操作。单人操作:由一个完成的操作。

44、监护操作时应注意什么?

答:监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者做监护。特别重要和复杂的倒闸操作,有熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。

45、单人操作进应注意什么?

答:(1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。(2)实行单人操作时的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。

46、什么情况下应加挂机械锁?

答:(1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门应挂;(2)当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时有电间隔网门应挂;(3)设备检修时回路中的各来电侧隔离开关(刀闸)操作手柄和电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的锁门应挂。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

47、停电拉合刀闸的顺序?

答:停电拉闸操作应按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

48、送电拉合刀闸的顺序?

答:送电合闸操作应按电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。

49、开始操作前应该做什么?

答:开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,在进行操作。操作前应先核对设备名称、编号和位置。

50、操作中应该做什么?

答:操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票)。宜全过程录音。操作过程中应按操作票、填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“”记号,全部操作完毕后进行复查。

51、监护操作时,操作人在操作过程中不得有什么行为?

答:监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。

52、雨天操作室外高压设备时应注意什么?

答:雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷雨时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。

53、装卸高压熔断器,应注意什么?

答:装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

54、电器设备停电后(包括事故停电),应该采取什么措施?

答:电器设备停电后(包括事故停电),在未拉有开隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。

55、在发生人身触电事故时应怎么做?

答:在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。

56、在运用中的高压设备上工作,分为哪三类?

答:全部停电的工作不分停电的工作,不停电工作系指

57、什么是部分停电的工作?

答:部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽然全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

58、什么是不停电工作。

答:不停电工作系指:(1)工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

59、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成什么?

答:在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。60、保证安全的组织措施?

答:工作票制度;工作许可制度;工作许可制度;工作间断、转移和终结制度。

61、填用事故应急抢救单的工作?

答:事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。

62、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由谁签发?

答:供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。

63、持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆工作,应怎么做?答:持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆工作,应增添工作票分数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂工作许可工作。

64、什么是电气间隙?

答:电器中具有电位差的相邻两个导体间,通过空气的最短距离。

65、需要变更工作班成员时,应该怎么办?

答:需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。

66、需要变更工作负责人时,应该怎么办?

答:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需要变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

67、什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?

1、容抗是指电容在电路中对交流电所起的阻碍作用。

2、感抗是指电感在电路中对交流电所起的阻碍作用。

3、电抗是指电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称。

68、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应怎么办?

答:在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需要变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

69、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理时,应这么办?

答:变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记薄和工作票上注明。

70、哪些工作可以不用操作票?答:可以不用操作票工作有:

(1)事故应急处理

(2)拉开断路器(开关)的单一操作

(3)拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。

71、对可不用操作票的工作还有何规定?

答:对可不用操作票的工作在操作完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。72、临时工作票应在什么时间送达?

答:临时工作票可在工作开始前直接交给工作许可人。

73、第一种工作票应在什么时间送达?

答:第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应在待正式工作票到达后履行。

74、第二种工作票应在什么时间送达?

答:第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。

75、工作许可人安全责任?

(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

(3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;

(4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。

76、工作票有破损不能继续使用时,应怎么办?

答:工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。

77、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成哪些手续,工作班方可开始工作?答:(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压(2)对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项(3)和工作负责人在工作票上分别确认、签名。

78、工作负责人、工作许可人是否可改变安全措施?

答:工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况应及时记录在值班日志内。

79、运行人员是否可变更运行方式?

答:运行人员不得变更检修设备的运行方式。

80、专责监护人安全责任?

答:(1)明确被监护人员和监护范围(2)工作前对被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项(3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

81、变电所的任务是什么?

答:是接受电能、变换电压和分配电压。

82、在什么情况下,方可合闸送电?

答:只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令后,方可合闸送电。

83、保证安全的技术措施是

(1)停电(2)验电(3)接地(4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。

84、保证安全的组织措施是什么?

工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

85、对于难以做到与电源完全断开的检修设备应该怎样?

答:对于难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电器连接。86、对无法进行直接验电的设备,可以怎样验电?

答:对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。

87、间接验电的方法有哪些?

答:间接验电的方法有:可检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。

88、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应怎样?

答:对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线,加装的接地线应登陆在工作票上,个人保安接地线由工作人员自装自拆。

89、在门型架构的线路侧进行停电检修,接地线应怎样装设?

答:在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

90、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分【如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段】,则各段应分别验电接地短路。降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸。

91、接地线应怎样安装?

答:装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反,装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。

92、接地线应使用什么材料?应怎样固定?

答:成套接地线应使用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线做接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

93、接地线应怎样放置?

答:每组接地线均应编号,并存放在固定地点,存放位置亦应编号,接电线号码与存放位置号码应一致。

94、“禁止合闸,有人工作”的标示牌应悬挂在什么工作地点?

答:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

95、“禁止攀登,高压危险”的标示牌应悬挂在什么地点?

在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。

96、在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置什么标示牌?

答:在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”以及“禁止分闸”

的标记。

97、什么是高压成套装置?

答:是以开关为主的成套电器,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护、及调整。

98、“从此进入”的标示牌应悬挂在什么工作地点?

答:在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至邻近道路旁边,并设有“从此进入”的标示牌。

99、“在此工作”的标示牌应悬挂在什么工作地点?

答:在工作地点设置“在此工作”的标示牌。

100、“从此上下”的标示牌应悬挂在什么位置?

答:在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下”的标示牌。

电工基础知识试题(答案)

电工基础知识试题 电工基础知识是所有的电工类工种的基础,本文精选试题,是电工基础知识考点内容,也是各初、中级电工升级考试、岗位培训的重要内容。熟悉和掌握电工基础知识,可以让你进一步探索电工奥秘或对付各种考试得心应手,游刃有余,轻松愉快的完成各项工作。 一、选择题 1. 电荷的基本单位是(C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克 2.1安培等于(B )微安。 A. 103 B. 106 C. 109 D. 102 3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 4.产生串联谐振的条件是(C )。 A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL=Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc 5. 空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。 A. 低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于 6.三相对称负载的功率,其中是( B )之间的相位角。 A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电流 C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流 7. 当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与( B )串联的灯泡亮度增加。 A. R B. L C. C D. R和L E. R和C 8.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( D )。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 9. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。 A. 相同 B. 较大 C. 较小 10. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为(A)电路进行计算的。 A. 单电源 B. 较大 C. 较小 D. R、L 11.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。 A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表 12.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。 A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷 13、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。 A. 电流 B. 电量(电荷) C. 电流强度 D. 功率 14.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A. 温度 B. 湿度 C. 距离 D. 材质 15.交流电的三要素是指最大值、频率、( C )。 A. 相位 B. 角度 C. 初相角 D. 电压 16.正弦交流电的有效值等核最大值的( D )。 A.1/3 B. 1/2 C. 2 D. 0.7 17.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( C )。 A. 固定电阻 B. 可变电阻 C. 线性电阻 D. 非线性电阻

安规考试试题电气部分

一、填空题(每空0.5分,共40分) 1、若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用(工作任务单)。 2、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。 3、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)。没有机械传动的断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用合格的(绝缘棒)进行操作。雨天操作应使用有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(绝缘手套)。 4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电),并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令。 5、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。 6、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查(杆根),做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳。 7、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去时,可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上,迅速向(上)猛压数次,使异物退出,但也不用力太大。 8、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。 9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。 10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗。 11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。 12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。 13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。 14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。 15、带电清扫作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。 16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规定。17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志。 18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用(个人保安线)。 19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求。 20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次。 21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。 22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)。 23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

电工基础期中考试试题及答案

电工基础期中考试试题及 答案 Last revision on 21 December 2020

电工基础期中考试试题及答案 一、填空题(每空2分,共30分) 1、电路是由_________、_________、导线和开关等组成的闭合回路。 2、电路通常有_________、_________和_________三种状态。 3、某礼堂有40盏白炽灯每盏灯的功率为100W,则全部灯点亮2h,消耗的电能为 _________Kw .h。 4、在一定温度下,导体的电阻和它的长度成_________,而和它的横截面积成 _________。 5、电动势为2V的电源,与9Ω的电阻接成闭合电路,电源两极间的电压为伏,这时电路中的电流为_________A,电源内阻为_________Ω。 6、三条或三条以上支路汇聚点称为_________;任一闭合路径称为_________。 7、在分析和计算电路时,常选定某一方向作为电压或电流的_________,当选定的电压或电流的方向与实际方向一致时,则为_________值。 8、用伏安法测电阻,如果待测电阻比内阻大时,应采用_________接法。 二、选择题(每题3分,共30分) 1、一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将()。 A、增大 B、减小 C、不变 D、不能确定 2、通过一个电阻的电流是5A,经过4min,通过该电阻的一个截面的电荷量是()。 A、20C B、50C C、1200C D、2000C 3、在闭合电路中,负载电阻增大,则端电压将()。 A、减小 B、增大 C、不变 D、不能确定

4、某电路有3个节点和7条支路,采用支路电流法求解各支路电流时应列出电流方程和电压方程的个数分别为()。 A、3、4 B、3、7 C、2、5 D、2、6 5、某导体两端电压为100V,通过的电流为2A,当两端电压降为50V时,导体的电阻值应为()。 A、100Ω B、25Ω C、50Ω D、0 6、220V、40W白炽灯正常发光()小时,消耗的电能为1千瓦时。 A、20 B、40 C、45 D、25 7、两个阻值均为555Ω的电阻,作串联时的等效电阻与作并联时的等效电阻之比为()。 A、2:1 B、1:2 C、4:1 D、1:4 8、通常电工术语“负载大小”是指()的大小。 A、等效电阻 B、实际功率 C、实际电压 D、负载电流 9、一个额定值为220V、40W白炽灯与一个额定值为220V、60W白炽灯串联接在220V 电源上,则()。 A、40W灯较亮 B、60W灯较亮 C、两灯亮度相同 D、不能确定 10、某电路中测得A点对地电位是12V,B点对地电位是9V,则A、B两点间电压U AB 为()。 A、3 V B、-3 V C、21 V D、0 V 三、判断题(每题2分,共20分) 1、()当外电路开路时,电源端电压等于0。 2、()蓄电池在电路中必是电源,总是把化学能转换成电能。

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

电工基础知识试题

电工基础知识试题 l、什么叫简单线路? 答:由电源、开关、导线和电阻,组成的电路叫简单电路。 2、怎样用万用表测量电流和电压? 答:测量电流时应将万用表串联在被测电路中,测量电压时应将万用表并联在被测电路上。 3、巡视检查时应注意安全距离,电压10Kv设备不停电的安全距离是多少? 答:0.7m。 4、装设接地线的基本要求是什么? 答:必须先接接地端后接导线端,并接触良好。 5、防止电气设备外壳带电的有效措施是什么? 答:按有关规定和要求保护接地及保护接零是防止电气设备绝缘损坏时外壳带电的有效措施。 6、照明线路每一路配电线容量的标准是什么? 答:不得大于2kw 7、直接埋地电缆埋地深度的标准是什么? 答:不小于0.7m 8、白帜灯、日光灯等电灯吊线应用截面最小应选择多大? 答:不小于0.75mm的绝缘软线。 9、家庭没有接地保护时,把接地线连接到铁水管上可以吗? 答:不可以。 10、在低压工作中,人体及其所携带的工具与带电体的安全距离是多少? 答:不小干0.lm 11、导线截面的安全载流量应该怎样选择? 答:应大于最大的连续负荷电流。 12、一般情况下在三相相四线供电线路中零线截面应取多大? 答:零线截面不应小于相线截面的50%。 13、对于单相线路或接有单台容量比较大的单相用电设备线路,零线截面应该怎样选择? 答:应和相线截面相同。 14、触电机会比较多,危险性比较大的场所,照明应用什么样的灯具? 答:局部照明和手提照明应采用额定电压36V以下的安全灯,并应配用行灯变压器降压。 15、变压器停电的顺序是什么? 答:先停负荷侧,再停电源侧面,送电时顺序相反。 16、为什么三相四线制照明线路的零线不准装保险? 答:如果零线上装保险,当保险熔断时,如果断点后面的线路上三相负荷不平衡时,易烧坏用电器,引发事故。 17、怎样选择照明线路保险丝? 答:1)干线的保险丝容量应等于或稍大于各分支线保险丝之和。 2)各分支线保险丝容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电灯工作电流之和。 18、怎样选择异步电动机的保险丝? 答:1)一台电动机线路:1.5-3倍电动机额定电流。 2)多台电动机线路:1.5-3倍功率最大的一台电动机+工作中同时开动的其它电动机的额定电流。19、在线路上工作时,人体或所携带的工具与临近10kv以下带电导线的安全距离最少是多少? 答:10kv以下不小于1m。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电工电子技术期末考试试题及答案

专业班级____________ 考生姓名:____________ 学号_______ 一.选择(20分、2分/题) 1.变压器降压使用时,能输出较大的____b_____。 A、功率 B、电流 C、电能 D、电功 2.三相异步电动机旋转磁场的旋转方向是由三相电源的 ________b_决定。 A、相位 B、相序 C、频率 D、相位角 3.电气控制线路原理图中,触头的位置是处于______a___。 A、未通电状态 B、通电状态 C、根据情况确定状 态 4.为保证机床操作者的安全,机床照明灯的电压应选 ____d_____。 A、380V B、220V C、110V D、36V以下 5.关于提高功率因数的说法,正确的是( c ) A.在感性负载上并联电感可以提高功率因数

B.在感性负载上并联电容可以降低功率因数 C.在感性负载上并联电容可以提高功率因数 6.乙类互补对称式功放电路,其输出波形的交越失真是指( c )。 A.频率失真 B、相位失真 C、波形过零时出现的失真 D、幅度失真 7.稳压管的动态电阻( b )稳压性能越好。 A、越大 B、越小 C、较合适 D、不一定 8.运算放大器电路如图所示,该电路中反馈类型为( )。a (A) 串联电压负反馈(B) 串联电流负反馈 (C) 并联电压负反馈(D) 并联电流负反馈 -+∞ + u O u i 9.单稳态触发器的输出状态有( a) A、一个稳态、一个暂态 B、两个稳态 C、只有一个稳态 D、没有稳态 10.一个8选1多路选择器,输入地址有 c 。 A、2位 B、3位 C、4位 D、8位 二、计算题(70分) 1.已知图5所示电路中U S1=24V,U S2 =6V,R 1 =12Ω,R 2 =6 Ω,R 3=2Ω,试用戴维宁定理求流过电阻R 3 中的电流I 3 。(10分) a I

电工基础知识测试题

电工基础知识测试题 电工基础知识测试题 导语:电工基础知识测试题有哪些?以下是小编精心为大 家整理的有关电工基础知识测试题,希望对大家有所帮助,欢迎阅读。电工基础知识测试题1、电机安装完毕后在 试车时,若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去找原因? 答:①转子平衡末核好;②转子平衡快松动;③转轴弯曲变形;④联轴器中心未核正;⑤底装螺钉松动;⑥安装地基不平或不坚实。2、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因? 答:①润滑脂牌号不合适;②润滑脂质量不好或变质;③轴承室中润滑脂过多或过少;④润滑脂中夹有杂物;⑤转动部分与静止部分相擦;⑥轴承走内圈或走外圈;⑦轴承型号不对或质量不好;⑧联轴器不对中;⑨皮带拉得太紧;⑩电机振动过大。3、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡? 答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起 转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为1000转/分及以下的电机,其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡。4、电焊机

在使用前应注意哪些事项? 答:新的或长久未用的电焊机,常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好,认为正常后,可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时,方可在负载情况下试运行,最后才能投入正常运行。直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。5、中小容量异步电动机一般都有哪些保护? 答:①短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。6、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么? 答:①电动机周围应保持清洁;②用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的±5%,三相电压之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运行;③定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;④监听轴承有无异常杂音,密封要良好,并要定期更换

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电工电子技术基础期末考试试卷答案

《电工电子技术》期末测验试卷 班级:_________________ 姓名: 得分:___________________ 一、填空题:(每题3分,共12题,合计_36_分) 1、用国家统一规定的图形符号画成的电路模型图称为电路图,它只反映电路中电气方面相互联系的实际情况,便于对电路进行分析和计算。 2、在实际应用中,按电路结构的不同分为 _简单电路和_复杂电路。凡是能运用电阻串联或电阻并联的特点进行简化,然后运用殴姆定律求解的电路为—简单电路;否则,就是复杂电路。 3、在直流电路的分析、计算中,基尔霍夫电流第一定律又称节点电流________ 定律,它的数学表达式为 1 2入1出。假若注入节点A的电流为5A和一6A,则流出节点的电流 I 出=-1 A 。 4、电路中常用的四个主要的物理量分别是电压、电流、电位、电动势。 它们的代表符号分别是I 、U 、V 和E ; 5、在实际电路中,负载电阻往往不只一个,而且需要按照一定的连接方式把它们连接起来, 最基本的连接方式是串联、并联、混联。 6、描述磁场的四个主要物理量是:磁通、磁感应强度、磁导率和磁场强度; 它们的代表符号分别是①、E 、U 和H ; 7、电磁力F的大小与导体中电流I的大小成正比,与导体在磁场中的有效长度L及 导体所在位置的磁感应强度B成正比,即表达式为: F = BIL ,其单位为:牛顿。 8、凡大小和方向随时间做周期性变化的电流、电压和电动势交流电压、交流电流和交流电动势,统称交流电。而随时间按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。 9、有效值(或最大值)、频率(或周期、角频率)和初相位是表征正弦交流电的三个重要物理量,通常把它们称为正弦交流电的三要素。 10、已知一正弦交流电压为U=220..、2 sin(314t+45v,该电压最大值为—220 2卫,角频率 为314 rad/s, 初相位为—45 _、频率是50 Hz周期是 _匚。 11、我国生产和生活所用交流电(即市电)电压为220 V 。其有效值为220 V,最大值为―匕,工作频率f = 50 Hz,周期为T=,其角速度3= 314 rad/s,在1秒钟内电流的方向变化是50. 次。 12、在正弦电路中,用小写字母如i、u等表示瞬时值,用大写字母如I、U等表示_有效值 二、选择题:(每小题2分,共_2^_分) 1有一根阻值为1?的电阻丝,将它均匀拉长为原来的3倍,拉长后的电阻丝的阻值为(D) A、1? B、3? C、6? D 9? 2试计算长度为100m横截面积为的铝导线在常温20r时(备注:20r时,铝的电电阻率p =x 10-8Q .m)的电阻值是多少(B )。 A、1Q; B 、Q; C 、Q; D 、25Qo

电工基础知识试题(带答案)

电工基础知识试题 一、选择题 1. 电荷的基本单位是( C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克 2. 1安培等于( B )微安。 A. 103 B. 106 C. 109 D. 102 3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 4.产生串联谐振的条件是( C )。 A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL=Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc 5.三相对称负载的功率 ,其中是( B )之间的相位角。 A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电流 C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流 6.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( D )。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 7. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。 A. 相同 B. 较大 C. 较小 8.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。 A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表 9.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。 A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷 10.正弦交流电的有效值等核最大值的( D )。 A.1/3 B. 1/2 C. 2 D. 0.7 11. 感应电流所产生的磁通总是企图( C )原有磁通的变化。 A. 影响 B. 增强 C. 阻止 D. 衰减 12. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流( B )。 A. 等于零 B. 不等于零 C. 增

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

电工基础期中考试试题

一年级《电工基础》期中考试试题2 一、选择题(3分 ×18=54分) 3、在纯电容电路中,下列各式正确的是( )。 A.i=C C X u B.i=C u C ω C.I=C U C ω D.I= Xc U c 4、在纯电感电路中,已知电压的初相角为300,则电流的初相角为( ). A. 600 B.- 600 C. 300 D.- 300 5、在纯电容电路中,已知电压的初相角为00,则电流的初相角为( ). A. 300 B.900 C. -900 D.600 6、旋转矢量法可以对( )进行加法运算。 A. 多个同频率的正弦交流量 B. 多个不同相位的正弦交流量 C. 多个不同频率的正弦交流量 D. 多个不同频率及相位的正弦交流量 7、提高功率因数的目的是( ). A. 提高用电器的效率 B. 减少无功功率,提高电源的利用率 C. 增加无功功率,提高电源的利用率 D. 以上都不是 8、在并联谐振电路中,( ). A.Q 值越大,电感中的电阻越大 B. Q 值越大,电感电容中的电流越大 C. 电感电容中的电流是总电流的Q 倍 D. 电感中电流与电容中电流几乎大小相等 9、在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是( ) A. 1800 B.900 C. 00 D.600 11、40w 、60w 、和100w 三只灯泡串联后接在220V 电源中,发热量由大到小的排列顺序 是( ) A. 100w 、60w 、40 w B.40w 、60w 、100 w C. 100w 、40w 、60 w D. 60w 、100w 、40 w 12、提高功率因数可提高( )。 A. 负载功率 B. 负载电流 C. 电源电压 D. 电源的输电效益 15、灯泡电压220V ,电路中电流0.5A ,通电1h 消耗的电能是( ) A.0.2 kw.h B. 0.11kw.h C. 110 kw.h D. 0.4 kw.h 二、判断题(1分×) 2、RLC 串联交流电路中,电压一定超前电流一个角度。( ) 3、做周期性变化的电量称为交流电量。( ) 4、按正弦规律变化的电量称为正弦交流电。( ) 5、交流电的三要素是周期、频率和角频率。( ) 6、两个同频率的正弦交流电在任何时候其相位差不变。( )

农电工安规试题及答案

农电工安规试题及答案 一、填空题(30题,每题1分) 1.低压电器设备是指对地电压在(1000)V以下者。 2.第二种工作票,对同一(电压等级)、(同类型)工作,可在(数条)线路上共用一张工作票。 3.倒闸操作应由(两人)进行,(一人操作),(一人监护),并认真执行(唱票复诵)制。 4.操作票应用(钢笔)或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应(清楚整洁),不得任意(涂改)。 5.巡线工作应由有电力线路(工作经验)的人员担任。 6、各类作业人员应接受相应(安全)教育和岗位技能培训经考试合格后上岗。

7.所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电、,一部分带有电压)或一经操作即带有电压的电气设备。 8.任何电气设备上的(表示牌),除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 9.在接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时,不准使用(铁镐)、(铁撬棍)或铁楔子等工具进行挖土,也不准使用机械挖土。 10.消防设备应定期检查和(试验),保证随时可用。不准将消防工 具(移作)他用。 11.工作负责人和工作许可人不得(签发)工作票。 12.工作票由工作(负责人)填写,(工作票签发人)签发。

14.工作负责人经考试、考核合格后,经工区(公司)(生产)领导书面(批准)的人员担任。 15.工作(许可人)发出许可开始工作的命令后,工作负责人负责带领全体工作人员完成工作任务。 16.凡是低压停电工作均应使用(低压第一)种工作票。 17.工作负责人和工作许可人应由两人(分别)担任。 18.低压间接带电作业系指工作人员与带电设备(非直接接触),即手持绝缘工具对带电设备进行作业。 19.电气操作必须根据值班负责人的命令执行,执行时应由(两人)进行,低压操作票由(操作人)填写。 20.电气设备主要部位应(标明)相色。

2019年电工基础知识试题及答案

2019年电工基础知识试题及答案 一、选择题 1. 电荷的基本单位是(C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克2.1安培等于(B )微安。 A. 103 B. 106 C. 109 D. 102 3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 4.产生串联谐振的条件是(C )。 A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL=Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc 5. 空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。 A. 低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于 6.三相对称负载的功率,其中是( B )之间的相位角。 A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电流 C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流 7. 当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与( B )串联的灯泡亮度增加。 A. R B. L C. C D. R和L E. R和C 8.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( D )。 A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 9. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。 A. 相同 B. 较大 C. 较小 10. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为( A )电路进行计算的。 A. 单电源 B. 较大 C. 较小 D. R、L 11.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。 A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表 12.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。 A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷 13、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。 A. 电流 B. 电量(电荷) C. 电流强度 D. 功率 14.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A. 温度 B. 湿度 C. 距离 D. 材质 15.交流电的三要素是指最大值、频率、( C )。 A. 相位 B. 角度 C. 初相角 D. 电压 16.正弦交流电的有效值等核最大值的( D )。 A.1/3 B. 1/2 C. 2 D. 0.7

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电工基础期中考试试题及答案

电工基础期中考试试题及答案 一、填空题(每空2分,共30分) 1、电路是由_________、_________、导线和开关等组成的闭合回路。 2、电路通常有_________、_________和_________三种状态。 3、某礼堂有40盏白炽灯每盏灯的功率为100W,则全部灯点亮2h,消耗的电能为_________Kw .h。 4、在一定温度下,导体的电阻和它的长度成_________,而和它的横截面积成_________。 5、电动势为2V的电源,与9Ω的电阻接成闭合电路,电源两极间的电压为1.8伏,这时电路中的电流为_________A,电源内阻为_________Ω。 6、三条或三条以上支路汇聚点称为_________;任一闭合路径称为_________。 7、在分析和计算电路时,常选定某一方向作为电压或电流的_________,当选定的电压或电流的方向与实际方向一致时,则为_________值。 8、用伏安法测电阻,如果待测电阻比内阻大时,应采用_________接法。 二、选择题(每题3分,共30分) 1、一般金属导体具有正温度系数,当环境温度升高时,电阻值将()。 A、增大 B、减小 C、不变 D、不能确定 2、通过一个电阻的电流是5A,经过4min,通过该电阻的一个截面的电荷量是()。 A、20C B、50C C、1200C D、2000C 3、在闭合电路中,负载电阻增大,则端电压将()。 A、减小 B、增大 C、不变 D、不能确定 4、某电路有3个节点和7条支路,采用支路电流法求解各支路电流时应列出电流方程和电压方程的个数分别为()。 A、3、4 B、3、7 C、2、5 D、2、6 5、某导体两端电压为100V,通过的电流为2A,当两端电压降为50V时,导体的电阻值应