文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 美军标电缆M命名规范

美军标电缆M命名规范

美军标电缆M命名规范
美军标电缆M命名规范

73

J u n e 2011 - C o p y r i g h t N e x a n s

MIL-DTL-27500美军标线缆是由一根或多根美军标M22759单线加或不加屏蔽、外护套组成的电缆,本节内容主要介绍了组成电缆的命名规范。

MIL-DTL-27500美军标线缆规范

电缆命名

表格A表格B例如:

电缆将以数字和字母的组合(不超过16个)加以识别,方法如下:

M27500-22SD3T23=22号美国线规、3芯、镀锡铜线屏蔽、覆盖率85%、白色交联乙烯-四氟乙烯共聚物(XL-ETFE)护套。

当需要一种无屏蔽电缆或电线,或一种最低屏蔽覆盖率为85%的电缆时,规定:

当需要最低屏蔽覆盖率为90%时,规定:

- 用于优选的识别方法,用表|||A F 用于优选的识别方法,用表|||B A 用于任选的识别方法A ,表|||A G 用于任选的识别方法A ,表|||B B 用于任选的识别方法B ,表|||C K 用于任选的识别方法C L 用于任选的识别方法D P 用于任选的识别方法E S

用于任选的识别方法F

C 用于优选的识别方法,用表|||A H 用于优选的识别方法,用表|||B

D 用于任选的识别方法A ,表|||A J 用于任选的识别方法A ,表|||B

E 用于任选的识别方法B ,表|||C M 用于任选的识别方法C N 用于任选的识别方法D R 用于任选的识别方法E T

用于任选的识别方法F

电缆导线和屏蔽的识别方法

基本电线规范

符号序列CA MIL-W-22759/13 SC MIL-W-22759/33CB MIL-W-22759/14 SD MIL-W-22759/34CC MIL-W-22759/15 SE MIL-W-22759/35E MIL-W-22759/2 SM MIL-W-22759/41EA MIL-W-22759/1 SN MIL-W-22759/42JA MIL-W-25038/1 SP MIL-W-22759/43JB MIL-W-22759/28 SR MIL-W-22759/44JC MIL-W-22759/29 SS MIL-W-22759/45JD MIL-W-22759/30 ST MIL-W-22759/46JE MIL-W-22759/31 TA MIL-W-22759/8JF

MIL-W-25038/3

TE

MIL-W-22759/16

符号序列规范号

电缆导线和屏蔽覆盖率的识别方法

导体线规尺寸

基本电线规范

电缆中的导线数

屏蔽类型及材料

护套材料

M2750022

3T23SD(表格A)(表格B)(表格C)(表格D)(表格E)

美军标航空航天

线缆产品规格

74

1到15代表屏蔽电缆或带屏蔽和护套的电缆,

2到15代表无屏蔽电缆、无护套电缆或无屏蔽护套电缆,带10芯到15芯的电缆,导体线规尺寸将限于12以下。

单屏蔽类型 双屏蔽类型 屏蔽材料

屏蔽材料的 符 号

符 号

最高温度限制

MIL-DTL-27500 美军标线缆规范

符号序列LE MIL-W-22759/9 TF MIL-W-22759/17LH MIL-W-22759/10 TG MIL-W-22759/18MR MIL-DTL-81381/7 TH MIL-W-22759/19MS MIL- DTL -81381/8 TK MIL-W-22759/20MT MIL- DTL -81381/9 TL MIL-W-22759/21MV MIL- DTL -81381/10 TM MIL-W-22759/22MW MIL- DTL -81381/11 TN MIL-W-22759/23MY MIL- DTL -81381/12 VA MIL-W-22759/5NA MIL- DTL -81381/13 WA MIL-W-22759/6NB MIL- DTL -81381/14 WB MIL- DTL -22759/80NE MIL- DTL 81381/17 WC MIL- DTL -22759/81NF MIL- DTL -81381/18 WE MIL- DTL -22759/82NG MIL- DTL -81381/19 WF MIL- DTL -22759/83NH MIL- DTL -81381/20 WG MIL- DTL -22759/84NK MIL- DTL -81381/21 WH MIL- DTL -22759/85NL MIL- DTL -81381/22 WJ MIL- DTL -22759/86P MIL-W-5086/4 WK MIL- DTL -22759/87RA MIL-W-22759/3 WL MIL- DTL -22759/88RB MIL-W-22759/4 WM MIL- DTL -22759/89RC MIL-W-22759/11 WN MIL- DTL -22759/90RE MIL-W-22759/12 WP MIL- DTL -22759/91SA MIL-W-22759/7

WR

MIL- DTL -22759/92

SB

MIL-W-22759/32

U 无屏蔽 -T V 镀锡铜,圆线 150℃S W 镀银铜,圆线 200℃N Y 镀镍铜,圆线 260℃F Z 不锈钢,圆线 400℃C R 厚镀镍铜,圆线 400℃M K 镀银高强度铜合金,圆线 200℃P L 镀镍高强度铜合金,圆线

260℃G A 镀银铜,扁线 200℃H B 镀银高强度铜合金,扁线

200℃* # 镀镍铜,扁线 260℃J D 镀锡铜,扁线 150℃E X 镀镍高强度铜合金,扁线

260℃I

Q

镀铬合金,扁线

400℃

符号序列表格B表格C表格D基本电线规范

每根电缆的导线数

屏蔽类型和材料

美军标航空航天

线缆产品规格

75

J u n e 2011 - C o p y r i g h t N e x a n s

MIL-DTL-27500美军标线缆规范

表格E单层护套 双层护套 护套材料

护套材料的 符号

符号

温度限制

护套材料

00 00 无护套

-03 53 在聚酯带上的白色聚酰胺编辑,用透明聚酰胺涂料浸渍 105℃04 54 在聚酯带上的聚酯编织,用耐高温涂料浸渍 150℃05 55 挤出的透明氟化乙烯-责烯共聚物(FEP ) 200℃06 56 挤出的或带绕包烧结的白色聚四氟乙烯(PTFE )

260℃07 57 在预烧结的聚四氟乙烯带上的用白色聚四氟乙烯处理的玻璃 260℃ 纤维编织,浸渍和涂覆聚四氟乙烯涂料08 583 挤出的白色交联聚偏二氟乙烯(PVF2) 150℃09 59 挤出的白色氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP ) 200℃103 603 挤出的透明聚偏二氟乙烯(PVF2)

125℃114 614 本色聚酰亚胺与透明氟化乙烯-丙烯共聚物复合带绕包, 200℃ 用氟化乙烯-丙烯共聚物外表面热封

124 624 本色聚酰亚胺与氟化乙烯-丙烯共聚物复合带绕包,用聚 200℃ 酰亚胺外表面热封

14 64 挤出的白色乙烯- 四氟乙烯共聚物(ETFE ) 150℃15 65 挤出的透明乙烯- 四氟乙烯共聚物(ETFE )

150℃16 66 在预烧结的聚四氟乙烯带上加芳族聚酰胺编织和耐高温涂料 200℃175 675 挤出的白色乙烯- 三氟乙烯共聚物(ECTFE ) 150℃185 685 挤出的透明乙烯- 三氟氯乙烯共聚物(ECTFE ) 150℃20 70 挤出的白色聚全氟烷氧基(PFA ) 260℃21 71 挤出的透明聚全氟烷氧基(PFA )

260℃22 72 聚酰亚胺与透明氟化乙烯-丙烯共聚物复合带绕包,用不 200℃

透明聚酰亚胺外表面热封

23 73 挤出的白色交联改性乙烯-四氟乙烯共聚物(XLETFE ) 200℃24 74 在本色聚酰亚胺与氟化乙烯- 丙烯共聚物复合层上绕包 200℃

白色聚四氟乙烯带层,再烧结

1 -聚氯乙烯护套材料不应用于航空航天应用场合。

2 - 02符号的护套材料不被用于直径0.251英寸及以上的电缆。

3 - 08、58、10和60符号的护套材料不被用于直径0.401英寸及以上的电缆。

4 -不被用于海军航空兵系统司令部(Naval Air SystemCommand )的用途。

5 -待用于新结构。

美军标航空航天

线缆产品规格

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

同轴电缆型号命名原则与方法

第四章 电线电缆型号命名原则与方法 1、同轴电缆 同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输,即宽带同轴电缆。 同轴电缆具有高带宽和极好的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆长度。1km的电缆可以达到1Gb/s~2Gb/s的数据传输速率。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。目前,同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线电视和某些局域网。电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四个部分组成。 1)、内导体 铜是内导体的主要材料:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常,小电缆内导体是铜线或铜包铝线,而大电缆用铜管,以减少电缆重量和成本。对大电缆外导体进行轧纹,这样可获得足够好的弯曲性能。内导体对信号传输影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。其电导率,尤其是表面电导率,应尽可能高,一般要求是58MS/m (+20℃),因为在高频下,电流仅在导体表面的一个薄层内传输,这种现象称为趋肤效应,电流层的有效厚度称为趋肤深度。

内导体用的铜材质量要求很高,要求铜材应无杂质,表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。直径的任一变化都会降低阻抗均匀性和回波损耗,因此应精确控制制造工艺。 2)、外导体 外导体有两个基本的作用:第一是回路导体的作用,第二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的,这些电缆的外导体完全封闭,不允许电缆有任何辐射。 外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上,开有纵向或横向的槽口或小孔。 外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。 显然,将非漏泄型电缆按以下方法加工可制成漏泄电缆:以120度夹角对非漏泄型电缆中常见的普通皱纹型电缆的外导体波峰进行切削,获得一组合适的槽孔结构。漏泄电缆的外形、宽度及槽孔结构决定了其性能指标。 外导体用的铜材也应质量很好,导电率高,无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内,以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。焊接轧纹铜管外导体有以下优点: ·完全封闭对外界完全屏蔽的外导体,无辐射且能防止潮气入侵 ·因环状轧纹而能纵向防水

耐克森电线电缆宣传片文案

https://www.wendangku.net/doc/65398978.html,/company.asp?ID=1 耐克森Nexans在全球 不加字幕:750字左右 加字幕:950字左右 正文: 他们就在我们的周围,连接经济、文化,使人们聚集在一起。 10” 字幕:耐克森,卓越绩效的核心。 在一个时间和思想瞬息万变的世界里,耐克森电缆传递着能源和讯息,推进工作绩效。他们遍布于各大洲,并为越来越多的新产品和设备所采用。 54” 字幕:耐克森,基础设施的核心。 能源、交通和通信网络,耐克森提供的线缆解决方案,适用于各种基础设施。 把电网连成一片,满足新兴市场的需求,将现有的网络得以升级、扩张。(字幕:500千伏海底电缆中国) (字幕:中压直埋电缆瑞典)耐克森完整的产品线涵盖所有在陆地、空中和水下专用的电缆;从低压、中压和到高压,实现输电和配电。(字幕:Horn Rev 海上风力发电场丹麦)通过提供电力和数据传输,耐克森电缆为铁路网的安全做出贡献。(字幕:铁路信号电缆连接汉城和仁川;上海磁悬浮列车) 在电信领域,耐克森设计的铜缆和光缆广泛应用于语音、数据和图像传递。(字幕:宽带通信网线) 耐克森的解决方案使网络按需扩展和实时通讯成为现实(字幕:宽带通信网线),满足日益

增长的宽带应用需求,连接新订户。 2’38“ 字幕:耐克森,工业的核心。 当今生产一辆轿车,需要3到5公里;(字幕:耐高温汽车线缆)装配一座石油平台需要线缆1500公里;(字幕:海上石油平台线缆)而建造一艘大型油轮,组要线缆3000公里;(字幕:玛丽女皇2号船用电缆)用于飞机制造的铝缆,具有适用于高新技术的柔韧性何超精密性(字幕:医学成像用超精细线缆),可克服恶劣的机械和化学条件影响(字幕:防扭耐磨电缆)。耐克森电缆能够满足每一个行业的需求。 3’31” 字幕:耐克森,建筑业的核心。 耐克森电缆也用于商业、公共和住宅建筑。 (字幕:金茂大厦中国上海)从摩天大厦、现代住房到历史建筑(字幕:修缮凡尔赛宫,保护遗址和可持续发展)。 耐克森可满足最苛刻的防火耐火要求,为环境安全做出贡献。 平均每周开发两种新产品(字幕:每周两种新产品),耐克森在高温超导,高温数据传送,新材料和可持续利用的创新都处于行业的最前沿。(字幕:无污染可再生材料)耐克森时刻关注着环境保护的新方法。 作为全球首位的制造商,耐克森已经成为基础设施、工业和建筑业的世界性重要角色,业务遍及五大洲,为客户提供所需的解决方案。(字幕:80多个国家、21000名员工) 以能源为发展基础,耐克森的发展客户在全球的业务提供支持。 字幕:耐克森,卓越绩效的核心。 5’28“

一 射频同轴连接器型号命名方法

一射频同轴连接器型号命名方法 1 插头和插座的定义: 插头------具有连接机构的主动部分即螺母或卡口连接套的连接器,一般玮自由连接器。 插座------与插头相配连接的连接器,一般为固定连接器。 2 型号一般命名方法: ①射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-“隔开。 ②射频连接器的主称由产品技术标准作出具体规定。 ③射频连接器的结构形成代号有下表所示部分组成: 表示一端为插针接触件,另一端为插孔接触件,阻抗为75的N型系列内转接器。 表示一端为N型插针接触件,另一端为BNC插孔接触件,阻抗为50的系列间转接器。 注: ①插头装插针,插座装插孔的系列,结构形式代号中插头和插座代号(表中序号(1)不标。插座装插针的系列,用括号中的代号。 ②注有#号者,仅在面板插头中使用。 ③SMB(50)和SSMB型的结构形式代号基本按SMB型技术标准规定,有数字代号和电缆编号组成,此处略。 3射频连接器的型号组成示例: (1)SMA-JW5,TNC-JW5 表示SMA型及TNC型弯式非密封射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV -50-3电缆。 (2)N-50KFD,SMA-KFD 表示法兰安装,阻抗为50的N和SMA型微带射频插座,内导体为插孔接触件。(3)SMA-KE,SMB-75KHD 表示直接焊接在线路板上的阻抗为50的SMA微带插孔连接器及阻抗为75的SMB 插孔连接器。

(4)转接器和阻抗转接器的型号组成方法,以插头或插座型号型为基础派生,一般采用下列形式: ①转接器的型号,其类型代号部分用连接器主称代号(系列内转接器)及分数形式(系列间转接器)表示。 如:N-75JK ②阻抗转接器的型号,其型号或结构形式代号用分数形式表示: 如:N-50J/75K 表示一端为50的插头,另一端为75的插座,两端均为“N“型的阻抗转接器。 4射频同轴连接器 根据射频连接器的定义,他是传输线的一个部分借助与它,可以使传输系统的元件(电缆)接上和脱开,它与电力连接器不同,电力连接器用于低频(一般为60赫兹)的电气信号,而射频连接器是用于传输射频能量,其频率范围很宽,可达18x109赫兹、秒(18GHz)甚至更高。射频连接器的典型用途包括先进的雷达,车船通信,数据传输系统及航空航天设备。 同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性和阴性的中心接触件);然后,外面是介电材料,或称绝缘体,如像在电缆中一样;最后是外接触件。这个外面部分起着如同电缆外屏蔽层一样的功能,即传输信号,作为屏蔽或电路的接地元件。

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

电缆常识型号含义

电缆常识--型号含义 电缆常识--型号含义型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

电缆行业市场分析

电缆行业市场分析 【课程目标】: 1、了解国际、国内电缆行业现状及发展前景,深入认识电缆行业。 2、通过对比,认清我们的市场地位及发展优势,增强企业使命感。 3、全面把握电缆行业的发展趋势,高度了解电缆市场,培养学员把握市场的战略眼光。 1.1行业现状 1.1.1国际电缆行业分析 一、电线电缆行业发展史 历史对于后人不仅仅是一种追忆,更重要的是在学习中得到启迪:只有不断创新,才有真正的生命力。 历史已经证明,电线电缆产品的发展是与社会进步紧密相连的,一项重大的技术突破会推动社会某一领域的突变。 (一)、发现“电”可沿金属线传输(公元1800年前) 公元前500年,希腊泰勒斯发现摩擦生电。 1729年,英国人格雷发现“电”可以沿金属线传输,人类有了“导体”的概念。 1740年,法国的德札古利埃规定了导体与绝缘的定义。 1744年,德国人温克勒用电线把放电火花传输到远距离,宣告了电线的诞生。 1752年,美国人富兰克林发明了避雷针,并用电线接地,这是电线的首次实用化。 1799年,意大利人伏特发明电池,获得了持续电流。 (二)、“电报机”的发明推动了电报电缆的研发、应用(公元1875年前) 十九世纪初,丹麦的奥斯特、英国的法拉第、德国的欧姆、美国的亨利等大批欧美物理学家不断发现和创立了现代电学、电磁学的许多基础理论,为今后的电力、信息传输打开了闸门。 1833年,高斯和韦伯制成了第一部电磁指针电报机,用于1公里长的线路上,用了6年。 1835年,美国莫尔斯发明了有线电报机,促进了通信电缆的发展。 1839年,库克、惠斯登在伦敦建成了第一条21公里长的电报线路。1841年纽约港敷设了橡皮绝缘的海底电报电缆。 1851年,英国敷设了穿越英吉利海峡的海底电缆。此后,欧美各国竞相发展;二三十年间,电报电缆几乎遍连各国的主要大城市。至1920年,英国建成了连接英联邦各国、环绕世界的电报电缆网,引发了美、日等国敷设海底电报电缆的高潮。 1871年,英国大东公司在中国上海与日本长崎之间敷设了橡皮绝缘海底电报电缆。 (三)、线缆产品在三大领域遍地开花(公元1980年前) 1、电磁线 (1)、1875年,美国人亨利取得了第一个绝缘漆和纤维专利。美国GE公司在1902年制成醋酸纤维漆包线;1909年制成油性漆包线;1925年制成聚乙烯醇缩甲醛线;1938年发明了缩醛漆包线;1954年发明了聚酯漆包线。 (2)、日本在1939年开发了玻璃漆包线;1954年制成了硅酮漆包线。德国在1940年制成了聚氨酯漆包线。 (3)、美国道奇公司在1951年发明了自粘性漆包线;1963年制成了复合漆包线。 (4)、美国杜邦公司在1957年发明了丙烯酸漆包线;1961年制成聚酯亚胺漆包线和聚酰亚胺漆包线;1964年制成聚酰胺-酰亚胺漆包线。

0.电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 5、W(无拼音首)D(低)Z(阻)B级--YJ(交联聚乙烯)Y(聚烯烃) W(无拼音首)D(低):无卤低烟(习惯称低烟无卤) WDZB-YJY---低烟无卤B级阻燃--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 WDZBN-YJY--低烟无卤B级阻燃耐火--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆WDZC-BYJ---低烟无卤C级阻燃--铜芯交联聚乙烯绝缘电线 如有F:WDZC-BYJ(F)---低烟无卤C级阻燃--铜芯辐照交联聚乙烯绝缘电线四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号) 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,探U:矿,棉(指石棉),矿用(用途代号) V:(P)V(C)(聚氯乙烯) W:(地球)物(理),皱纹护套,无(磁性),(耐高)温,(野)外,石油(用途代号) X:橡(力缆),聚酰胺,橡(皮绝缘) Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合) YJ:交联聚乙烯绝缘P2:铜带屏蔽ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆三、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。1、电缆通用符号表示的含义:〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯。〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套。〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z-直流〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套。〔9〕额定电压。以数字表示,kV。2、常用电缆举例:VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆3、规格表示法的含义规格采用芯数,标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4*185+1*95 0.6/1KV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T 4、完整的型号规格表示法因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆.而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法: ①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格: 由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其

各种电缆型号、用途及正确表示方法

各种电缆的用途及规格型号,电缆正确的表示法电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型

G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆

医院综合布线设计方案

综合布线系统 1、概述 在招标文件公布的技术要求中,综合布线系统参考品牌布线:MMC(进口)、罗森伯格(进口)、Siemon(进口)、耐克森(进口)等同档次其他品牌。我方在深入研究医院信息化使用要求和各品牌的市场服务情况后,决定采用耐克森等来以搭建全新的数字医院(Digital Hospital)的现代化管理。耐克森布线提供20年质量保证体系20年产品质量保证,20年系统性能保证。 耐克森是全球电缆行业的领导者。其工业生 产分布在30多个国家,商务机构遍及世界各地。 全球拥有雇员22,800名,2007年销售收入达74 亿欧元。耐克森是巴黎股市的上市公司。 耐克森公司自八十年代中期进入中国市场,产品及服务广泛地应用于中国的造船工业(船用电缆),铁路及地铁(机车车辆电缆),核电站(核电电缆),航天航空(高温导线及通讯),物料搬运(港机电缆),电信设备及通信网络(通信电缆),建筑楼宇(综合布线系统),电力网络建设(高压电/海缆,及中、高压附件)。随着业务的扩大,公司不断加强产品的本地化。目前,耐克森在中国拥有5家独资企业。 成立于1897年的百年电缆制造集团,总部位于法国巴黎。阿尔卡特的电缆及部件的大部份机构于2000年成为了耐克森(Nexans)公司, 其拥有:全球第一的绕组线,全球第一的海底电缆,欧洲第一的铜杆,欧洲第一的通信统揽,欧洲第一的设备电缆,欧洲第一的数据传输电缆,全球第二的综合布线系统,欧洲第二的电气耗材,欧洲第二的电力电缆,其综合布线系统居全球第二,屏蔽布线世界第一,世界屏蔽布线的领导者;ISO、IEC等国际组织的重要成员;国际标准的参与制定者;屏蔽布线标准的推动者;是FTP屏蔽电缆、六类中心十字骨架、未来七类插头和模块等技术的发明者。 典型产品 LANmark-5 超五类布线系统(屏蔽/非屏蔽) LANmark-6 六类布线系统(屏蔽/非屏蔽)

电线电缆的表示方法大全

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 电线和电缆的区别 电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成: 有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线 C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆 R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型 NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃 ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略) L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料

PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点 YJ—XLPE绝缘(交联聚乙烯) XLPE是交联聚乙烯英文名称的缩写,聚乙烯是一种线性的分子结构,在高温下极易变形。交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构。这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。 XLPE电缆料是一种含有机过氧化物的聚乙烯。这种过氧化物在高温高压及惰性气体环境下,与聚乙烯发生化学反应,使热塑性聚乙烯变成热固性(弹性体)的聚乙烯,即XLPE。 XLPE电缆有极佳的电气性能。介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE 电缆的电容也小。所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。 极易敷设是XLPE电缆的又一个优点。XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。 极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度(90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。 X—橡皮 Y—聚乙烯料 聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良 F—聚四氟乙烯 聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料

常用电线电缆命名规则

常用电线电缆命名规则 摘要:本文先总体介绍一下电线电缆的命名规则及分类,后重点介绍了工程设计中经常涉及的通信电缆和电力电缆的命名规则并结合具体例子给予说明,最后列举介绍了设计中常用的部分通信电缆和电力电缆。 1电线电缆产品分类 电线与电缆的区分其实没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆产品主要分为以下几类: (1)裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等。加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等。产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 (2) 电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 (3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿

电缆广告语

电缆广告语 篇一:耐克森电线电缆宣传片文案 https://www.wendangku.net/doc/65398978.html,/company.asp?id=1 耐克森nexans在全球 不加字幕:750字左右 加字幕:950字左右 正文: 他们就在我们的周围,连接经济、文化,使人们聚集在一起。 10” 字幕:耐克森,卓越绩效的核心。 在一个时间和思想瞬息万变的世界里,耐克森电缆传递着能源和讯息,推进工作绩效。他们遍布于各大洲,并为越来越多的新产品和设备所采用。 54” 字幕:耐克森,基础设施的核心。 能源、交通和通信网络,耐克森提供的线缆解决方案,适用于各种基础设施。 把电网连成一片,满足新兴市场的需求,将现有的网络得以升级、扩张。(字幕:500千伏海底电缆中国) (字幕:中压直埋电缆瑞典)耐克森完整的产品线涵盖所有在陆地、

空中和水下专用的电缆;从低压、中压和到高压,实现输电和配电。(字幕:HornRev海上风力发电场丹麦)通过提供电力和数据传输,耐克森电缆为铁路网的安全做出贡献。(字幕:铁路信号电缆连接汉城和仁川;上海磁悬浮列车) 在电信领域,耐克森设计的铜缆和光缆广泛应用于语音、数据和图像传递。(字幕:宽带通信网线) 耐克森的解决方案使网络按需扩展和实时通讯成为现实(字幕:宽带通信网线),满足日益 增长的宽带应用需求,连接新订户。 2’38“ 字幕:耐克森,工业的核心。 当今生产一辆轿车,需要3到5公里;(字幕:耐高温汽车线缆)装配一座石油平台需要线缆1500公里;(字幕:海上石油平台线缆)而建造一艘大型油轮,组要线缆3000公里;(字幕:玛丽女皇2号船用电缆)用于飞机制造的铝缆,具有适用于高新技术的柔韧性何超精密性(字幕:医学成像用超精细线缆),可克服恶劣的机械和化学条件影响(字幕:防扭耐磨电缆)。耐克森电缆能够满足每一个行业的需求。 3’31” 字幕:耐克森,建筑业的核心。 耐克森电缆也用于商业、公共和住宅建筑。 (字幕:金茂大厦中国上海)从摩天大厦、现代住房到历史建筑(字

电力电缆及通道数字化普查命名规则

附件1: 第一章、编码命名规则 1.1工作井编码规则 一、编码通用原则 (一)位于有名称的市政道路(主干道路): 1、编码基本组成 对位于有名称的市政主干道路上的工作井采用统一规范的编码,全码为:《道路名称+方位+数字号》。道路名称采用地名办核准在使用的名字,方位对于南北走向的道路有“东”、“西”两侧、对于东西走向的道路有“南”、“北”两侧之分。数字号由三位阿拉伯数字组成,无须根据奇偶进行间隔。 工作井名称全称中无“#”或“号”等字符。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路东侧 连续的两个井。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路南侧 连续的两个井。 2、编码顺序 南北走向的道路按照从南到北的顺序编码,东西走向的道路按照从东往西的顺序编码。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路的东 侧从南往北按序编,218井在219井的南面。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路的南 侧从东向西按序编,008井在009井的东面。 3、新增工作井的编码 在有道路名称的市政主干道路上,要在已编码的两个工作井间增加若

干工作井,并进行编码时,则该新增工作井的编码在相邻工作井的编码基础上添“+1”、“+2”…(一位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008+1、天目山路南008+2表示在天目山路南008和天目山路南009之间增加的两个工作井。 (二)位于没有名称的市政道路(支路) 对没有道路名称的支路上工作井的编码,以相驳接的主干道路上的工作井编码为基础,在该工作井的编码后面添加“-01”、“-02”…(两 位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008-01、天目山路南008-02表示该支路驳接的主干道路为天目山路南侧,临近的主干道井为天目山路南008,该 两井为以天目山路南008为起点的按序编码的支路井。 (三)位于小区、厂区等独立区域 对位于小区、厂区等独立区域的工作井的编码,全码:小区或厂区名称+三位阿拉伯数。小区或厂区名称很长的,可进行简称。 举例:翠苑小区001表示翠苑小区内编号为001的工作井。 杭重机012表示杭州重型机械厂内编号为012的工作井。 (四)位于医院、公园等公共场所及郊区或村落 对位于医院、公园等公共场所及郊区或村落内的工作井编码,全码:开关站或环网柜等的设备名称+三位阿拉伯数。 如有两个以上的开关站或环网柜的出线共同经过该工作井时,则按一个设备进行编号即可,以先编为主。 举例:朝晖站016表示电缆所接的开关站是朝晖开关站,编号为016的工作井。 二、特殊编码 (一)虚拟井的编码 定义:电缆通道内两个工作井之间某位置离开当前井在2500mm以上存在有进出电缆或排管进出面,而地表无工作井井盖,则该位置定 义为虚拟井。虚拟井编码按该虚拟井位置与相邻的工作井的编码名称

电缆命名

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记铠装层外被层或外护套

相关文档