、单选题【本题型共30道题】

1. 采用水泥土搅拌桩加固地基,桩径取

d=500mm等边三角形布置,复合地基置换率m=0.18, 桩间土承载力特征值fsk=70kPa,桩间土承载力折减系数3 =0.5 ,要求复合地基承载力特征值达到160kPa,问水泥土抗压强度平均值fcu(90天龄期,折减系数n =0.3)达到下列哪个值时,才能满足要求?()

A. 2.83MPa

B. 2.63MPa

C. 2.43MPa

D. 2.23MPa

用户答案:[C] 得分:3.00

2. 以下哪项不属于应急预案的内容?()

厂 A.机构与职责

r B.事故报告程序

r C.现场应急救援程序

D.施工作业用火必须审批,领取用火证,方可作业

用户答案:[D] 得分:3.00

3. 在地下水丰富的地层中开挖深基坑,技术上需要同时采用降水井和回灌井,请问回灌井的主要作用是下列哪个选项?()

r

A. 回收地下水资源

「 B.加大抽水量以增加水头降低幅度

r

c.减少作用在支护结构上的主动土压力

D.保持坑外地下水位处于某一动态平衡状态

用户答案:[D] 得分:3.00

4. 关于水泥土旋喷桩相对于夯实水泥土桩和搅拌桩下列哪项是错误的?()

厂 A.高压喷射注浆法应用范围广,既可用于砂土,也可用于粘性土;

厂 B.施工时在土层中钻一个小孔(直径50mm-108mjm,在土中通过喷射作业形成直径达

0.4m-2.0m,甚至更大的固结柱体,且在地层中偶有障碍物的情况下也能采用;

厂C.固结体强度高,在粘土中无侧限抗压强度可达5MPa而在砂土中可高达10 MPa-20MPa r D.可以广泛适用于高层、超高层建筑地基处理。

用户答案:[D] 得分:3.00

5. 可行性研究需要回答的问题包括:市场及资源情况如何,建设规模、建设工期、总投资额为多少,以及()如何等方面。

厂 A.工程造价

厂B.建设单位

r

c.经济效益

D.施工技术

用户答案:[C] 得分:3.00

6. 下列哪种组合能较全面准确地说明

可行性研究的作用?()1、可作为该项目投资决策

和编审设计任务书的依据H、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据山、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据W、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础V、可作为购买项目用地的依据W、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据

A. in^v

用户答案:[B] 得分:3.00

7.

强夯法不适用于如下哪种地基土 ( )

厂 A.松散砂土;

r

B.杂填土;

厂 C.饱和软粘土;

D.湿陷性黄土。

用户答案:[C] 得分:3.00

8.

在处理可液化砂土时,最适宜的处理方法是:( )

r

A. CFG 桩

厂 B.水泥土搅拌桩 厂 C.夯实水泥土桩

r

D.振冲碎石桩

用户答案:[D] 得分:3.00

9. 下列哪项不是压灌水泥土桩的必要组分?(

c.iuvw D.imvw

I 山ww

A. 水泥

B. 粉土或砂土

厂C.石屑

厂 D.重晶石粉

用户答案:[D] 得分:3.00

10. 某场地软弱土层厚20m采用水泥土桩进行地基加固,初步方案为面积置换率m=0.2,桩

径d=0.5m,桩长l=10m,水泥掺合量取18%经计算后沉降约20cm,为将工后沉降控制在15cm 以内,需对初步方案进行修改,问下列哪个选项最有效?()

A. 提高水泥掺合量

B. 提高面积置换率

C. 增加桩长I

D.增加桩径

用户答案:[C] 得分:3.00

11. 可行性研究的内容涉及技术、经济和社会等方面,下列各项中,属于社会方面的是()

厂 A.产品方案

厂 B.投资估算

厂 C.项目实施进度

r D.环境影响评价

用户答案:[D] 得分:3.00

12. 采用声波法对钻孔灌注桩孔底沉渣进行检测,桩直径 1.2m,桩长35m,声波反射明显。测

头从发射到接受到第一次发射波的相隔时间为8.7ms,从发射到接受到第二次反射波的相隔时

间为9.3ms,若孔底沉渣声波波速按1000m/s计算,孔底沉渣的厚度最接近下列哪个选项?()

A. 0.2m

B. 0.3m

C. 0.4m

D. 0.5m

用户答案:[B] 得分:3.00

13. 针对长螺旋旋喷搅拌水泥土帷幕桩技术下列哪项选项不是其特点?()

「 A.该技术结合了长螺旋钻机、搅拌钻机和高压旋喷钻机的优点。

厂 B.长螺旋旋喷搅拌桩施工能达到设计的直径和设计的深度,在硬土地区有其独特的优越性。

厂 C.受目前国内长螺旋钻机限制,引孔直径不宜大于800mm桩长不宜大于30m

D. 可以有旋喷、定喷、摆喷等形式。

用户答案:[D] 得分:3.00

14. 振冲密实法适用的主要土质是()

厂 A.粘性土;

厂 B.人工填土;

厂C.砂类土;

D.湿陷性黄土。

用户答案:[C]得分:3.00

15. 压灌水泥土桩跟传统水泥土桩相比有哪些独特优点?(

A. 可以用作基坑帷幕桩

B. 可以用作地基处理桩

C. 不依赖于原地土和地下水

D. 可用于抗拔桩的“母桩”

用户答案:[C] 得分:3.00

16. 某沿海淤泥软黏土场地的基坑工程,开挖深度

5.5m,基坑周边环境的要求不高,围护结构

允许向外占用宽度3?4m该工程最适宜选用下列哪种基坑支护型式?()

A. 土钉墙

B. 水泥土墙

C. 灌注排桩加土层锚杆

D. 地下连续墙

用户答案:[B] 得分:3.00

17. 某振冲碎石桩要求地基处理后承载力特征值达到155kPa,初步设计中采用振冲碎石桩桩径

取d=0.60m,桩长取l=10m,正方形布置,桩中心距为 1.50m,经试验桩体承载力特征值

fpk=450kPa,复合地基承载力特征值为140kPa,未达到设计要求,问桩径、桩长和部桩形式

不变的情况下,桩中心距最大为何值时才能达到设计要求?()

A. S=1.45m

B. S=1.40m

C. S=1.35m

建筑地基处理技术规范

1 总则 1.0.1 为了在地基处理的设计和施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程地基处理的设计、施工和质量检验。 1.0.3地基处理除应满足工程设计要求外,尚应做到因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源等。 1.0.4 建筑工程地基处理除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。经处理后的地基计算时,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

2术语和符号 2.1术语 2.1.1 地基处理ground treatment 提高地基强度,改善其变形性质或渗透性质而采取的技术措施。 2.1.2 复合地基composite foundation 部分土体被增强或被置换,形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 2.1.3 地基承载力特征值characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 2.1.4 换填垫层cushion 挖去表面浅层软弱土层或不均匀土层,回填坚硬、较粗粒径的材料,并夯压密实形成的垫层。 2.1.5 加筋垫层reinforced cushion 在垫层材料内铺设单层或多层水平向加筋材料形成的垫层。 2.1.6 预压地基preloading foundation 对地基进行堆载预压或真空预压、或联合使用堆载和真空预压,形成的地基土固结压密后的地基。 2.1.7 堆载预压drift preloading 对地基进行堆载使地基土固结压密的地基处理方法。 2.1.8 真空预压vacuum preloading 通过对覆盖于竖井地基表面的不透气薄膜内抽真空排水使地基土固结压密的地基处理方法。 2.1.9 压实地基compacted foundation 利用平碾、振动碾或其它碾压设备将填土分层密实的处理地基。 2.1.10 夯实地基rammed foundation 反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土密实的处理地基。 2.1.11 挤密地基compaction foundation 利用横向挤压设备成孔或采用振冲器水平振动和高压水共同作用下,将松散土层密实的处理地基。 2.1.12 砂石桩复合地基sand-gravel columns composite foundation 将碎石、砂或砂石挤压入已成的孔中,形成密实砂石增强体的复合地基。 2.1.13 水泥粉煤灰碎石桩复合地基cement fly ash-graval pile composite foundation 由水泥、粉煤灰、碎石等混合料加水拌合形成增强体的复合地基。

2017地基处理及桩基技术 80

一、单选题【本题型共30道题】 1.振冲法处理地基,矩形布桩S1=1.6m,S2=1.2m,桩径d=0.6m,求桩土置换率( )。 A.16.7%; B.15.4; C.17.0%; D.14.7%。 用户答案:[D] 得分:3.00 2.灰土换填垫层夯压密实后,应保证多长时间内不受水浸泡?() A.28天 B.7天 C.3天 D.1天 用户答案:[C] 得分:3.00 3.下列关于泥浆护壁灌注桩施工方法叙述中,哪项是错误的?() A.在地下水位以下的地层中均可自行造浆护壁 B.灌注混凝土前应测量孔底沉渣厚度 C.水下灌注混凝土时,开始灌注混凝土前导管应设隔水塞 D.在混凝土灌注过程中严禁导管提出混凝土面并应连续施工 用户答案:[A] 得分:3.00 4.下列叙述中哪个是正确的CFG桩概念?() A.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量石屑、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体;

B.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较低的桩体; C.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量砂子、粉煤灰和水泥加水拌和,制成的一种粘结强度中等的桩体; D.CFG桩是在碎石桩体中掺加适量砂子、水泥加水拌和,制成的一种粘结强度较高的桩体。 用户答案:[A] 得分:3.00 5.某建筑地基采用CFG桩复合地基加固,通常条件下增厚褥垫层会对桩土荷载分担比产生影响,下述哪个选项是正确的?() A.可使竖向桩土荷载分担比增大 B.可使竖向桩土荷载分担比减小 C.可使水平向桩土荷载分担比增大 D.可使水平向桩土荷载分担比减小 用户答案:[D] 得分:0.00 6.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?()Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据Ⅱ、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据Ⅳ、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础Ⅴ、可作为购买项目用地的依据Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据 A.ⅠⅡⅣⅤ B.ⅠⅢⅣⅥ C.ⅠⅡⅤⅥ D.ⅠⅢⅤⅥ 用户答案:[B] 得分:3.00 7.某港湾淤泥黏土层厚3m左右,经开山填土造地填土厚8m,填土中块石大小不一,个别边长超过2.0m,现拟在填土层上建5~6层住宅,在下述地基处理措施中选择哪种方法比较合理?() A.CFG桩复合地基

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第二章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 B 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—砂井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。

建筑地基处理技术规范JGJ79 强制性条文

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012 强制性条文13条: 3.0.5处理后的地基应满足建筑物地基承载力,变形和稳定性要求,地基处理的设计尚应符合下列规定:1、经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层地基承载力验算;2、按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物或构造物,应对处理后的地基进行变形验算;3、对建造在处理后的地基上受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构造物,应进行地基稳定性验算。 4.4.2 换填垫层的施工质量检验应分层进行,并应在每层的压实系数符合设计要求后铺上层。 5.4.2 预压地基竣工验收检验应符合下列规定:1、排水竖井处理深度范围内和竖井底面一下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求;2、应对预压的地基土进行原位试验和室内土工试验。 6.2.5 压实地基的施工质量检验应分层进行。每完成一道工序,应按设计要求进行验收,未经验收或验收不合格时,不得进行下一道工序施工。 6.3.2 强夯置换处理地基,必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。 6.3.10 当强夯施工所引起的振动和侧向挤压对邻近建构筑物产生不利影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟或防振措施。 6.3.13 强夯处理后的地基竣工验收,承载力检验根据静载荷试验、其他原位测试和室内土工试验等方法综合确定。强夯置换后的地基竣工验收,除应采用单墩静载荷试验进行承载力检验外,尚应采用动力触探等查明置换墩着底情况及密度随深度的变化情况。 7.1.2 对散体材料复合地基增强体应进行密实度检验;对有粘结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。 7.1.3复合地基承载力的验收检验应采用复合地基静载荷试验,对有粘结强度的复合地基增强体尚应进行单桩静载荷试验。 7.3.2 水泥土搅拌桩用于处理泥炭图、有机质土、pH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的粘土,或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。 7.3.6 水泥土搅拌桩干法施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。 8.4.4 注浆加固处理后地基的承载力应进行静载荷试验检验。 10.2.7 处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测,直至沉降达到稳定为止。

地基处理常规方法

地基处理常规方法介绍及设计、施工管理中应注意的事项 一、地基处理的目的 地基处理的目的是对不能满足建筑要求的地基(包括软弱地基和不良地基,如软粘土、冲填土、杂填土、饱和粉细砂、湿陷性黄土、泥炭土、膨胀土、冻土、盐渍土、岩溶等)进行改造,以增加其强度、稳定性,减少地基变形,消除液化性。经过处理后的地基称为人工地基。 不同的地基土有不同的工程特性,不同建筑物对地基有不同的要求,因此处理的目的和处理方法是有别的。 地基处理按处理原理和作法大致可分为排水固结法、振密挤密法、置换及拌入法和加筋法四大类。 二、常用的地基处理方法 常用的不良地基处理方法可归纳为十三类,见下表。 类型处理方法适用范围 换填垫层法砂石垫层、素土垫层、灰土垫层、工业及民用废渣垫层厚度不超过3m的淤泥、淤泥质土,湿陷性黄土、素填土、杂填土、暗沟 预压法堆载及真空预压、降水预压、联合预压大厚度淤泥、淤泥质土及 饱和的冲填土 强夯、强夯置换法动力固结砂土、碎石土、低饱和度粉土 与粘性土、杂填土、湿陷性黄土 振冲法 振冲挤密与置换振冲置换适用于砂土、粉土、粉质粘土、素填土、杂填土,振冲挤密适用于粘粒含量不大于10%的中粗砂 砂石桩法振动或锤击成桩松散砂土、粉土、素填土、杂填土 水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)长螺旋钻孔灌注、振动沉管灌注,管内泵压混合料成桩粘性土、粉土、黄土、砂土、 素填土、淤泥质土 夯实水泥土桩法冲击、沉管、螺旋钻探及人工洛阳铲成孔地下水位以上的 粉土、素填土、杂填土、粘性土,处理深度小于10m 水泥土搅拌法用水泥或其它固化剂、外渗剂进行深层搅拌成桩,分干、湿两类方法处理深度不大于15m的淤泥、淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土及无流动地下水的饱和松散砂土 高压喷射注浆法用单管法、双重管法、三重管法进行高压旋喷注浆(水泥或化学浆液)高强度、高变形要求的淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土、黄土的地基处理或托换、纠偏工程

2016咨询工程师继续教育-地基处理及桩基技术试卷

试卷总题量: 35,总分: 100.00 分】 用户得分:78.0分,用时2106秒, 通过 字体: 大 中 小 | 打印 | 关闭 | 一、单选题 【本题型共30道题】 1.CFG 桩复合地基中褥垫层的作用不是( ) A .利于排水; B .调整桩、土竖向和水平荷载分担比; C .抗震,减震; D .保证桩、土共同承担荷载。 用户答案:[A] 得分:3.00 2.关于强夯法的设计与施工的说法中,下列哪项是不正确的?( ) A .处理范围应大于建筑物或构筑物基础的范围 B .有效加固深度不仅与锤重、落距有关,还与地基土质、地下水位及夯锤面积有关 C .夯击遍数除与地基条件和工程使用要求有关外,也与每一遍的夯击击数有关 D .两遍夯击间的时间间隔主要取决于夯击点的间距 用户答案:[D] 得分:3.00 3.某基坑采用直立排桩支护结构,

桩顶设置了单层水平支撑并可通过调整装置使排桩桩顶产生不同的位移状态,下列哪种位移状态会使作用于桩身的土压力为最小?() A.排桩向基坑外侧发生大量 位移 B.排桩向基坑外侧发生少量 位移 C.排桩向基坑内侧发生少量 位移 D.保持排桩不发生位移 用户答案:[C] 得分:3.00 4.同样的土层,同样的深度,作用在下列哪一种支护结构上的土压力最大?() A.悬臂式混凝土桩 B.刚性地下室外墙 C.土钉墙 D.水泥土墙 用户答案:[B] 得分:3.00 5.某基坑拟采用排桩或地下连续墙悬臂支护结构,地下水位在基坑底以下,支护结构嵌入深度设计最主要由下列哪个选项控制?() A.整体稳定性 B.抗倾覆 C.抗水平滑移

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第2章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 D 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。 A.10mm B.20mm C.50mm D.25mm

地基处理与桩基技术试题与答案

一、单选题【本题型共30道题】 1.采用水泥土搅拌桩加固地基,桩径取d=500mm,等边三角形布置,复合地基置换率m=0.18,桩间土承载力特征值fsk=70kPa,桩间土承载力折减系数β=0.5,要求复合地基承载力特征值达到160kPa,问水泥土抗压强度平均值fcu(90天龄期,折减系数η=0.3)达到下列哪个值时,才能满足要求?() A.2.83MPa B.2.63MPa C.2.43MPa D.2.23MPa 用户答案:[C] 得分:3.00 2.以下哪项不属于应急预案的内容?() A.机构与职责 B.事故报告程序 C.现场应急救援程序 D.施工作业用火必须审批,领取用火证,方可作业 用户答案:[D] 得分:3.00 3.在地下水丰富的地层中开挖深基坑,技术上需要同时采用降水井和回灌井,请问回灌井的主要作用是下列哪个选项?() A.回收地下水资源 B.加大抽水量以增加水头降低幅度 C.减少作用在支护结构上的主动土压力

D.保持坑外地下水位处于某一动态平衡状态 用户答案:[D] 得分:3.00 4.关于水泥土旋喷桩相对于夯实水泥土桩和搅拌桩下列哪项是错误的?() A.高压喷射注浆法应用范围广,既可用于砂土,也可用于粘性土; B.施工时在土层中钻一个小孔(直径50mm-108mm),在土中通过喷射作业形成直径达0.4m-2.0m,甚至更大的固结柱体,且在地层中偶有障碍物的情况下也能采用; C.固结体强度高,在粘土中无侧限抗压强度可达5MPa,而在砂土中可高达10 MPa-20MPa; D.可以广泛适用于高层、超高层建筑地基处理。 用户答案:[D] 得分:3.00 5.可行性研究需要回答的问题包括:市场及资源情况如何,建设规模、建设工期、总投资额为多少,以及( )如何等方面。 A.工程造价 B.建设单位 C.经济效益 D.施工技术 用户答案:[C] 得分:3.00 6.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?()Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据Ⅱ、可作为该项目招聘项目法人和组织项目管理班子的依据Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据Ⅳ、可作为与有关单位签订合同、协议的依据和工程勘察设计的基础Ⅴ、可作为购买项目用地的依据Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据

试题库-地基与基础

第一章土的物理性质及分类 一、名词解释 1.液限 2.塑限 3.塑性指数 4.液性指数 二、填空题 1.土是由固体土颗粒、和三相组成的 2.土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越。 3.土中各个粒组的相对含量可通过颗粒分析试验得到。对于粒径大于0.075mm的颗粒可用法测定;对于粒径小于0.075mm的颗粒则用法测定。 4.土中液态水可分为和自由水。 5.在土的三相比例指标中,三项基本的试验指标是、、。它们分别可以采用法、法和法测定。 1.水,气体; 2.多; 3.筛分法,比重计 4.结合水; 5.土的密度,土粒相对密度,含水量,环刀法(灌砂法),比重瓶法,烘干法(烧干法,炒干法); 三、选择题 1.下列指标可用来评价砂土密实度的是—— (1)含水量;(2)孔隙比;(3)土粒比重;(4)相对密实度。 2.颗粒级配曲线很陡时说明——。 (1)颗粒分布范围较小;(2)颗粒分布范围较大; (3)颗粒形状为扁平状;(4)颗粒形状为针状。 3.粘性土的塑性指数越大,说明——。 (1)土粒比表面积越大;(2)土粒吸附能力越强; (3)土的可塑范围越大;(4)粘粒、胶粒、粘土矿物含量越多。 4.不同状态下同一种土的重度由大到下排列顺序是——。 (1)γsat≥γ≥γd>γ’;(2)γsat≥γ’≥γ>γd; (3)γd≥γ≥γsat>γ’;(4)γd≥γ’≥γsat>γ。 5.不均匀系数的表达式为——。 (1)Cu=;(2)Cu=;(3)Cu=;(4)Cu=。 6.某原状土样处于完全饱和状态,测得含水量W=32.45%,土粒相对密度ds=2.65,液限 WL=36.4%,塑限Wp=18.9%,则该土样的名称及物理状态是——。 (1)粘土,软塑; (2)粉质粘土,可塑; (3)粉质粘土,硬塑;(4)粘土,硬塑。 7.已知A和B两个土样的物理性质试验结果如表1—1—1所示。 (1)A土样比B土样的粘粒含量多;(2)A土样的天然孔隙比小于B土样; (3)A土样的天然密度比B土样大; (4)A土样的干密度大于B土样。 8·无粘性土随着孔隙比的增大,它的密实状态是趋向于——。 (1)密实;(2)松散;(3)不变;(4)不能确定。

地基加固与桩基施工技术

第四章地基加固与桩基施工技术 1.地基处理方法一般有哪几种?各有什么特点? 2.试述换土垫层法的适用情况、施工要点与质量检查? 3.浅埋式钢筋混凝土基础主要有哪几种? 4.试述桩基的作用和分类? 5.钢筋混凝土预制桩在制作、起吊、运输和堆放过程中各有什么要求? 6.打桩前要做哪些准备工作?打桩设备如何选用? 7.试述打桩过程及质量控制? 8.静力压桩有何特点?适用范围如何?施工时应注意哪些问题? 9.现浇混凝土桩的成孔方法有几种?各种方法的特点及适用范围如何? 10.灌注桩常易发生哪些质量问题?如何预防和处理? 11.试述人工挖孔灌注桩的施工工艺和施工中应注意的主要问题? 12.试述爆扩桩的成孔方法和施工中常见问题? 13.桩基检测的方法有几种?验收时应准备哪些资料? 参考答案: 1.地基处理方法一般有哪几种?各有什么特点? 答: (1)机械压实法:通过提高其密实度,从而提高其强度,降低其压缩性。 (2)强夯法:施工时,振动大,噪声大,对附近建筑物的安全和居民的正常生活有影响。 (3)换土垫层法:是将天然弱土层挖去,分层回填强度较高,压缩性较低且无腐蚀性的砂土、素土、灰土、工业废料等材料,压实或夯实后作为地基垫层。 (4)排水固结法:适用于淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘土的地基处理。 (5)挤密法:主要适用于处理松软砂类土、素填土、杂填土、湿陷性黄土等。 (6)化学加固法:指的是采用化学浆液灌入或喷人土中,使土体固结以加固地基的处理方法。

2.试述换土垫层法的适用情况、施工要点与质量检查? 答: 换土垫层法是指把基础或建筑物下一定深度的软弱(性质差)的土层通过挖土置换成性质好的土层或砂石的地基处理方法。垫层的实质是把基础下软弱的土层挖掉换填上物理力学性质好的材料,以减少建筑物的沉降,提高地基强度。在我国软弱地基分布较广的东部沿海地区,这种古老而传统的方法在各类工程建设中得到了广泛的应用,并积累了丰富的经验。目前我国常采用垫层有土垫层、灰土垫层、砂垫层、碎石(卵石)垫层、粉煤灰垫层、高炉渣垫层等。只要化学成分稳定、易于压实、造价便宜的材料都可以作为垫层材料。实践证明,人工换土地基不但适用于大量的民用建筑,还在交通、能源等领域发挥了积极的作用。垫层材料的选择:垫层材料应该根据工程现场软土种类、地质水文、气象的特点,以“就地取材”为原则,充分利用废料进行选择。 3.浅埋式钢筋混凝土基础主要有哪几种? 答:浅埋式钢筋混凝土基础主要有条式基础、杯形基础、筏式基础和箱形基础等。 4.试述桩基的作用和分类? 答: (1)桩的作用在于将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较大的土层上;或使软弱土层挤压,以提高土壤的承载力和密实度,从而保证建筑物的稳定性和减少地基沉降。 (2) 桩基的分类: 1)按承载性质分:摩擦型桩和端承型桩。 2)按桩身材料分:混凝土桩、钢桩、组合材料桩。 3)按桩制作工艺分:预制桩和现场灌注桩。

地基处理与检测试题库

一、单项选择题 1.砂井堆载预压法不适合于(A)。排水固结法适用于饱和粘性土A.砂土B.杂填土 C.饱和软粘土D.冲填土 2.强夯法不适用于(C)地基土。强夯法不适用于淤泥及淤泥质土A.松散砂土B.杂填土 C.饱和软粘土D.湿陷性黄土 3.对于松砂地基不适用的处理方法是()。 A.强夯法B.预压法 C.挤密碎石桩法D.真空预压法 4.下列不属于化学加固法的是(B)。 A.电渗法B.粉喷桩法 C.深层水泥搅拌法D.高压喷射注浆法 5.坝基处理的重点是(A)。 A.强度、变形、防渗B.变形 C.强度D.强度、变形 6.在选择地基处理方案时,应主要考虑(D)的共同作用。 A.地质勘察资料和荷载场地土类别B.荷载、变形和稳定性 C.水文地质、地基承载力和上部结构D.上部结构、基础和地基 7.换填法不适用于(C)地基土。换填法适用于软弱土和不良土A.湿陷性黄土B.杂填土 C.深层松砂地基土D.淤泥质土 8.在用换填法处理地基时,垫层厚度确定的依据是(C)。 A.垫层土的承载力B.垫层底面处土的自重压力 C.下卧土层的承载力D.垫层底面处土的附加压力 9.用于换填垫层的土工合成材料,在地基中主要起的作用是(A)。 A.换填作用B.排水作用 C.防渗作用D.加筋作用 10.当选用灰土作为垫层材料进行换填法施工时,灰土的体积配合比宜选为( D )。

A.4:6B.5:5 C.7:3 D.2:8 11.在砂石桩法施工中,砂石桩直径应根据地基土质情况和成桩设备等因素确定,规范规定,可采用的直径为(B)。 A.150~300mm B.300~800mm C.450~1000mm D.600~1200mm 12.砂石桩置换法适用于处理(B )类地基土。 A.杂填土B.饱和软粘土 C.碎石土D.素填土 13.换土垫层后的建筑物地基沉降由(C )构成。 A.垫层自身的变形量 B.建筑物自身的变形量和下卧土层的变形量两部分 C.垫层自身的变形量和下卧土层的变形量 D.建筑物自身的变形量和垫层自身的变形量 14.换填法处理软土或杂填土的主要目的是() A.消除湿陷性B.置换可能被剪切破坏的土层 C.消除土的涨缩性D.降低土的含水量 15.在换填法施工中,为获得最佳夯压效果,宜采用垫层材料的()含水量作为施工控制含水量。 A.最低含水量B.饱和含水量 C.最优含水量D.临界含水量 16.碎石桩和砂桩或其他粗颗粒土桩,由于桩体材料间无粘结强度,统称为( D )。 A.柔性材料桩B.刚性材料桩 C.加筋材料桩D.散体材料桩 17.在换填法中,当仅要求消除基底下处理土层的湿陷性时,宜使用( B )。 A.素土垫层B.灰土垫层 C.砂石垫层D.碎石垫层 18.在换填法施工中,一般情况下,垫层的分层铺填厚度应取为()。 A.100~150mm B.200~300mm

建筑地基处理技术规范JGJ79-2012

建筑地基处理技术规范JGJ79-2012 1总则 1.0.1为了在地基处理的设计和施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑工程地基处理的设计、施工和质量检验。 1.0.3地基处理除应满足工程设计要求外,尚应做到因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源等。 1.0.4建筑工程地基处理除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。经处理后的地基计算时,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的有关规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1地基处理ground treatment 提高地基强度,改善其变形性质或渗透性质而采取的技术措施。 2.1.2复合地基composite foundation 部分土体被增强或被置换,形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地 基。 2.1.3地基承载力特征值characteristic value of subgrade bearing capacity 由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大 值为比例界限值。 2.1.4换填垫层cushion 挖去表面浅层软弱土层或不均匀土层,回填坚硬、较粗粒径的材料,并夯压密实形成的垫 层。 2.1.5加筋垫层reinforced cushion 在垫层材料内铺设单层或多层水平向加筋材料形成的垫层。 2.1.6预压地基preloading foundation 对地基进行堆载预压或真空预压、或联合使用堆载和真空预压,形成的地基土固结压密后 的地基。 2.1.7堆载预压drift preloading 对地基进行堆载使地基土固结压密的地基处理方法。 2.1.8真空预压vacuum preloading 通过对覆盖于竖井地基表面的不透气薄膜内抽真空排水使地基土固结压密的地基处理方 法。

地基处理技术要求

地基处理 (一)一般规定 1、应根据设计要求和采用天然地基存在的主要问题,确定地基处理的目的、处理范围和处理后要求达到的各项技术经济指标。 2、应结合工程情况,了解当地地基处理经验和施工条件,对于有特殊要求的工程,应了解其它地区相似场地上同类工程的地基处理经验和使用情况。 3、应调查邻近建筑物、地下工程和管线等情况。 4、了解施工场地的环境情况。 (二)松软地基的处理 1、浅层软弱地基及不均匀地基的处理应符合设计要求,设计无要求时宜采用换填垫层法。 2、换填垫层法施工应根据不同的换填材料选择施工夯实机械,粉质粘土、灰土宜用蛙式夯、快速冲击夯,砂石等宜用振动夯等。 3、垫层的施工方法、分层铺填厚度、每层压实遍数等宜通过试验确定,垫层的分层铺填厚度宜为200mm~300mm,为保证分层压实质量,应控制机械碾压速度。 4、粉质粘土和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量±2%以内;粉煤灰垫层的施工含水量宜控制在±4%以内。最优含水量宜通过击实试验确定,也可按当地经验取用。 5、当垫层底部存在古井、古墓、洞穴、旧基础、暗塘等软硬不均匀的部位时,应根据建筑物对不均匀沉降的要求予以处理,并经检验合格后,方可铺填垫层。 6、基坑开挖时应避免坑底土层受扰动,可保留约200mm厚的土层暂不挖去,待铺填垫层前再挖至设计标高,严禁扰动垫层下的软弱土层,防止其被践踏、受冻或受水浸泡。 7、在碎石或卵石垫层底部宜设置150mm~300mm厚的砂垫层,以防止软弱土层表面的局部破坏,同时应防止基坑边坡坍塌。 8、换填垫层施工应注意基坑排水,除采用水撼法施工砂垫层外,不得在浸水条件下施工,必要时应采用降低地下水位的措施。 9、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基坑底土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。

咨询工程师地基处理及桩基技术90分试卷

【试卷总题量: 35,总分: 100.00分】用户得分:90.0分,用时2103秒,通过 字 体:大中小 | 打 印 | 关闭 | 一、单选题【本题型共30道题】 1.某基坑采用直立排桩支护结构,桩顶设置了单层水平支撑并 可通过调整装置使排桩桩顶产生不同的位移状态,下列哪种位 移状态会使作用于桩身的土压力为最小?() A.排桩向基坑外侧发生大量位移 B.排桩向基坑外侧发生少量位移 C.排桩向基坑内侧发生少量位移 D.保持排桩不发生位移 用户答案:[C] 得分:3.00 2.关于水泥土搅拌法叙述正确的是哪一项?() A.水泥土搅拌法是利用水泥石膏等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(石膏)强制搅拌,使软土 硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 B.水泥土搅拌法是利用水泥等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软 土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 C.水泥土搅拌法是利用水泥粉煤灰等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(石膏)强制搅拌,使软 土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 D.水泥土搅拌法是利用水泥膨润土等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(Cacl2粉剂)强制搅拌, 使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土。 用户答案:[B] 得分:3.00 3.同样的土层,同样的深度,作用在下列哪一种支护结构上的 土压力最大?()

A.悬臂式混凝土桩 B.刚性地下室外墙 C.土钉墙 D.水泥土墙 用户答案:[B] 得分:3.00 4.重力式挡土墙上应设置泄水孔及反滤层,下列哪项不是设置的目的?() A.墙后土的细颗粒不被带走 B.使泄水孔不被堵塞 C.防止墙后产生动水压力 D.防止墙后产生静水压力 用户答案:[C] 得分:3.00 5.关于SMW工法及TRD工法下列哪个选项是错误的?() A.是利用专用的多轴深层搅拌机就地钻进切削土体,同时注入水泥浆液,经反复搅拌充分混合后,再将H型钢或钢板桩等芯材插入搅拌桩墙中,形成既能挡土又能阻水的复合型地下连续墙体。 B.SMW工法具有墙体厚度小,施工速度快,对周边环境影响小,型钢可回收,造价低廉等优点,特别适合作为软土地区深基坑的支护结构。 C.TRD工法与目前传统的单轴或多轴螺旋钻孔机所形成的柱列式水泥土地下连续墙工法没有什么不同。型钢同样可回收。 D.TRD工法,即等厚度水泥土地下连续墙工法,是利用锯链式切割箱连续施工等厚度水泥土地下连续墙施工技术。用户答案:[C] 得分:3.00

地基处理技术选择题及答案

1.我国《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中规定,软弱地基是由高压缩性土层构成的地基,其中不包括哪类地基土?( C ) A.淤泥质土B.冲填土 C.红粘土D.饱和松散粉细砂土 2.在选择地基处理方案时,应主要考虑( D )的共同作用。 A.地质勘察资料和荷载场地土类别B.荷载,变形和稳定性 C.水文地质,地基承载力和上部结构D.上部结构、基础和地基 3.软粘土的工程性质较差,一般情况下,软粘土不具备以下哪个工程性质?( C ) A.高含水量B.高压缩性C.高压缩模量D.低渗透性 4.在复合地基载荷试验中,当压力—沉降曲线平缓光滑时,下面( )情况可按相对变形s/d(s/b)=o.015确定承载力特征值。( A ) A.砂石桩,粘土地基B.土挤密桩 C.夯实水泥土桩 D.水泥土搅拌桩 1.换填法适用于( C ) A.所有的土层都适用换填法B.全部软弱土c.部分软弱土D.膨胀土 2.换填法不适用于( C ) A.湿陷性黄土B.杂填土C.深层松砂地基D.淤泥质土 3.在人工填土地基的换填垫层法中,下面( C )不宜于用作填土材料。 A.级配砂石B.矿渣c.膨胀性土 D.灰土 4.在采用粉质粘土的换填垫层法中.在验算垫层底面的宽度时,当z/b<0.25,其扩散角θ采用( _A ) A.θ=200B.θ=280C.θ=60D.θ=00 5.采用换填垫层法处理软弱地基时,确定垫层宽度时应考虑的几个因素是______A______。 A.满足应力扩散从而满足下卧层承载力要求B.对沉降要求的是否严格 c.垫层侧面土的强度,防止垫层侧向挤出D.振动碾的压实能力 6.采用换土垫层法处理湿陷性黄土时,对填料分层夯实应处状态是___B_______。 A.天然湿度B.翻晒晾干 c.最优含水量下D.与下卧层土层含水量相同 7.对湿陷性土采用垫层法处理时,回填材料应尽量采用_____D______。 A.不含有机质等有害杂物的建筑垃圾以消化建筑垃圾。 B.碎石c.粗砂D.就地挖取的净黄土或一般粘性土 8. 在用换填法处理地基时,垫层厚度确定的依据是_______C____。 A. 垫层土的承载力B.垫层底面处土的自重压力 C.下卧土层的承载力D.垫层底面处土的附加压力 9.当选用灰土作为垫层材料进行换填法施工时,灰土的体积配合比宜选为_____D______。 A.4:6 9.5:5 C.7:3 D.2:8 10.换土垫层后的建筑物地基沉降由_____C_____构成。 A.垫层自身的变形量 B.建筑物自身的变形量和下卧土层的变形量两部分 C.垫层自身的变形量和下卧土层的变形量 D.建筑物自身的变形量和垫层自身的变形量 11.换填法处理软土或杂填土的主要目的是____B_____。 A.消除湿陷性B.置换可能被剪切破坏的土层

建筑地基处理技术规范JGJ79—2002

四、《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002 3基本规定 3.0.5按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物或构筑物,应对处理后的地基进行变形验算。 3.0.6 受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构筑物,当建造在处理后的地基上时,应进行地基稳定性验算。 4换填垫层法 4.4质量检验 4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。 5预压法 5.4质量检验 5.4.2预压法竣工验收检验应符合下列规定: 1 排水竖井处理深度范围内和竖井底面以下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求。 2 应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。 6强夯法和强夯换法 6.1一般规定 6.1.2强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。

6.3施工 6.3.5当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。 6.4质量检验 6.4.3强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。 7振冲法 7.4质量检验 7.4.4振冲处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。 8砂石桩法 8.4质量检验 8.4.4砂石桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。 9水泥粉煤灰碎石桩法 9.4质量检验

2016咨询师继续教育 地基处理及桩基技术试卷82分

2016咨询师继续教育地基处理及桩基技术试卷82分 一、单选题【本题型共30道题】 1.压灌水泥土桩跟传统水泥土桩相比有哪些独特优点?() A.可以用作基坑帷幕桩 B.可以用作地基处理桩 C.不依赖于原地土和地下水 D.可用于抗拔桩的“母桩” 用户答案:[C] 得分:3.00 2.在混凝土灌注桩的检测方法中,下列哪个选项检测桩身混凝土强度、有效桩长及桩底沉渣厚度最有效?() A.低应变 B.高应变 C.声波透射法 D.钻芯法 用户答案:[D] 得分:3.00 3.CFG桩施工采用长螺旋钻孔管内泵送混凝土成桩时,塌落度宜控制在下列哪一选项的范围内?() A.160~200mm B.120~160mm C.80~120mm D.50~80mm 用户答案:[A] 得分:3.00 4.厚层软黏土地基,初步设计拟采用水泥土搅拌桩复合地基方案,经计算复合地基承载力满足要求,但沉降计算不满足要求,超过了限值。为了有效减少复合地基沉降量,采取哪种措施最为有效?()

A.增加桩长 B.扩大桩径 C.提高复合地基置换率 D.提高水泥掺入比 用户答案:[D] 得分:3.00 5.换填法地基处理在选择材料时,下列哪种材料比较适合于处理厚层湿陷性黄土?() A.质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性的粗粒工业废渣 B.有机含量小于5%、夹有粒径小于50mm石块、碎砖的素土 C.级配良好、不含植物残体垃圾的砂石 D.体积配比为2:8或3:7的灰土 用户答案:[D] 得分:3.00 6.某场地软弱土层厚20m,采用水泥土桩进行地基加固,初步方案为面积置换率m=0.2,桩径d=0.5m,桩长l=10m,水泥掺合量取18%,经计算后沉降约20cm,为将工后沉降控制在15cm以内,需对初步方案进行修改,问下列哪个选项最有效?() A.提高水泥掺合量 B.提高面积置换率 C.增加桩长l D.增加桩径 用户答案:[C] 得分:3.00 7.某港湾淤泥黏土层厚3m左右,经开山填土造地填土厚8m,填土中块石大小不一,个别边长超过2.0m,现拟在填土层上建5~6层住宅,在下述地基处理措施中选择哪种方法比较合理?() A.CFG桩复合地基

2017年地基处理及桩基技术试卷

一、单选题【本题型共30道题】 1.关于SMW工法及TRD工法下列哪个选项是错误的?() A.是利用专用的多轴深层搅拌机就地钻进切削土体,同时注入水泥浆液, 经反复搅拌充分混合后,再将H型钢或钢板桩等芯材插入搅拌桩墙中,形成既能挡土又能阻水的复合型地下连续墙体。 B.SMW工法具有墙体厚度小,施工速度快,对周边环境影响小,型钢可回收, 造价低廉等优点,特别适合作为软土地区深基坑的支护结构。 C.TRD工法与目前传统的单轴或多轴螺旋钻孔机所形成的柱列式水泥土地下 连续墙工法没有什么不同。型钢同样可回收。 D.TRD工法,即等厚度水泥土地下连续墙工法,是利用锯链式切割箱连续施 工等厚度水泥土地下连续墙施工技术。 用户答案:[C] 得分:3.00 2.某桩基工程场地由于地势低需进行大面积填土,为降低因填土引起的负摩阻力,减小沉降,降低造价,采用下列哪种方案最佳?() A.填土-成桩-建厂房 B.成桩-填土-建厂房 C.成桩-建厂房-填土 D.边填土、边成桩-建厂房 用户答案:[A] 得分:3.00 3.同样的土层,同样的深度,作用在下列哪一种支护结构上的土压力最大?() A.悬臂式混凝土桩 B.刚性地下室外墙

C.土钉墙 D.水泥土墙 用户答案:[B] 得分:3.00 4.软土地基上某建筑物,采用钢筋混凝土条形基础,基础宽度1.8m,拟采用换填垫层法进行地基处理,换填垫层厚度1.6m,问下列哪项不是影响该地基承载力及变形的因素?() A.换填垫层材料的性质 B.换填垫层的压实系数 C.换填垫层的质量检测方法 D.换填垫层下的软土的力学性质 用户答案:[C] 得分:3.00 5.换填法地基处理在选择材料时,下列哪种材料比较适合于处理厚层湿陷性黄土?() A.质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性的粗粒工业废渣 B.有机含量小于5%、夹有粒径小于50mm石块、碎砖的素土 C.级配良好、不含植物残体垃圾的砂石 D.体积配比为2:8或3:7的灰土 用户答案:[D] 得分:3.00 6.CFG桩复合地基中褥垫层的作用不是( ) A.利于排水;

2017咨询工程师继续教育地基处理及桩基技术

一、单选题【本题型共30道题】 1.采用强夯加固湿陷性黄土地基,要求有效加固深度为8.2m,当夯锤直径为 2.2m时,根据规范,应选择下列哪组设计参数最为合适?(其中h为落距(m),M为夯锤质量(t))() A.h=20,M=25 B.h=20,M=20 C.h=15,M=25 D.h=15,M=20 用户答案:[A] 得分:3.00 2.某港湾淤泥黏土层厚3m左右,经开山填土造地填土厚8m,填土中块石大小不一,个别边长超过2.0m,现拟在填土层上建5~6层住宅,在下述地基处理措施中选择哪种方法比较合理?() A.CFG桩复合地基B.预压地基C.振冲碎石桩复合地基D.强夯处理地基 用户答案:[D] 得分:3.00 3.下列关于泥浆护壁灌注桩施工方法叙述中,哪项是错误的?() A.在地下水位以下的地层中均可自行造浆护壁B.灌注混凝土前应测量孔底沉渣厚度C.水下灌注混凝土时,开始灌注混凝土前导管应设隔水塞D.在混凝土灌注过程中严禁导管提出混凝土面并应连续施工 用户答案:[A] 得分:3.00 4.同样的土层,同样的深度,作用在下列哪一种支护结构上的土压力最大?() A.悬臂式混凝土桩B.刚性地下室外墙C.土钉墙D.水泥土墙 用户答案:[D] 得分:0.00 5.关于旋挖钻孔灌注桩施工下列哪项选项是错误的?() A.钻遇软层,特别是粘性土层,应选用较长斗齿及齿间距较大的钻斗以免糊钻,提钻后应经常检查底部切削齿,及时清理齿间粘泥,更换已磨钝的斗齿。B.钻遇硬土层,如发现每回次钻进深度太小,钻斗内碎渣量太少,可换一个较小直径钻斗,先钻一小孔,然后再用直径适宜钻斗扩孔。C.钻砂卵砾石层,为加固孔壁和便于取出砂卵砾石,可事先向孔内投入适量粘土球,采用双层底板捞砂钻斗,以防提钻过程中砂卵砾石从底部漏掉。D.旋挖钻机也可钻进基岩、漂石等地层,只是需要加大压力并提高转速即可。用户答案:[D] 得分:3.00 6.灰土换填垫层夯压密实后,应保证多长时间内不受水浸泡?() A.28天B.7天C.3天D.1天 用户答案:[C] 得分:3.00

相关文档