盘销式脚手架方案 1

盘销式钢管模板支架 专项施工方案 目录 编制依据 (2) 工程概况 (3) 施工计划 (4) 施工工艺技术 (4) 施工安全保证措施 (17) 劳动力计划 (23) 计算书及相关图纸 (23) 应急救援预案 (23)

编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 12、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 14、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 15、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 16、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 17、《租赁模板脚手架维修保养技术规范》(GB50829-2013) 18、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 19、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254 号)参考山东省地方标准《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37 5008-2014)

模板支撑架

模板支撑架(修) 一、安全操作事项: 进入施工现场必须佩带安全帽,2米以上独立高空作业需系好安全带;不准从高处或低处相互抛工具、材料等;吊运钢管时,要严格服从信号工的指挥,要捆绑结实,不准混装防止材料掉下伤人;吊运时还应检查吊钩、挂钩、钢丝绳的安全性,并防止挂住电线。 二、操作要点及技术措施: 1.支模架搭设的一般要求 1..1内模支撑架基础要铺设在平整的砼结构面上,立

管底部设15*15cm模板防滑垫块。 1.2架体底部设置纵向扫地杆,距离底座上 皮200mm(插架可不做)。当立杆基础不在同一高度上时,高处扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,但高低差不应大于1000mm高处立杆至边坡距离不得小于500mm第一步架步距不得大于2000mm 1.3第一步架距地应小于1.6m,第二步架以上间距为1.2m,纵横向均应贯通,每个交结点必须有扣件连接,板底下纵横向水平杆距板底应小于0.5m,立杆顶托伸出长度不超过0.2m,立杆悬臂段不超过0.3m。本工程采用插架式脚手架,故不做强制要求,但必须纵横满插。 1.4梁支模架立杆间距应小于0.9m,距梁边

距离应小于300mm板支模架立杆间距应小于im距剪力墙边距离小于300mm立杆对中垂直度控制在10mn内。 1.5剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点距离不大于150mm 1.6扣件规格必须与钢管外径相同;对接扣件开口应朝上或朝内;螺栓拧紧。 2.支模架搭设 2.1梁底大、小横杆和板底处水平杆应按设计尺寸量尺搭设,避免返工;应先搭设两端定线扣件校核尺寸无误后安装水平杆和中间的其它

轮扣式模板方案(修改)

轮扣式模板支撑施工方案 工程效果图 工程名称:盛世城北区一期项目 项目经理:潘光龙、刘召叶 编制人:李强林、王家业 编制日期:二零一七年五月一日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.模板工程安装基本概况 (4) 4.施工工艺流程 (7) 5.模板施工技术要求 (9) 6.安全注意事项 (16) 7.应急预案 (18) 8.模板工程设计计算 (22)

1.编制依据 1.1《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《山东省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 1.2《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 1.3《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002(2011版)); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.5《混凝土结构工程施工工艺标准》(DBJ/T 61-31-2005); 1.6《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 1.7《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 1.8《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 1.10《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014); 1.10《建筑施工手册》第五版; 1.11设计院设计的本工程施工图纸; 1.12本工程的施工组织设计等。 2.工程概况 2.1建设各方主体: 工程名称:盛世城北区一期项目 建设单位:山东桂华锦鸿置业有限公司 设计单位:山东卓远建筑设计有限公司 监理单位:中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 施工单位:日照市方兴建筑工程有限公司 2.2工程基本情况

插槽式钢管模板支撑架搭设方案

盘县火车站棚户区改造项目 插 槽 式 钢 管 模 板 支 撑 架 搭 设 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、插槽式钢管模板支撑架(简称快拆支撑架)的组成 (2) 四、施工准备 (4) 五、施工方法 (5) 六、施工技术安全措施 (6) 七、快拆脚手架和模板的拆除措施 (8) 八、环保措施 (8) 九、插槽式钢管模板支撑架剪刀撑设置应满足要求 (9) 十、架体结构的重点检查和验收 (10) 十一、监测监控措施 (11) 十二、应急预案 (16) 十三、计算书 (22)

一、工程概况 工程名称:盘县火车站棚户区改造项目 建设单位:盘州群益房地产开发有限公司 设计单位:重庆特钢设计院有限公司 勘察单位:贵州首钢国际工程技术有限公司 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司 施工单位:盘县建安建筑工程有限公司 本工程位于盘县红果火车站,总建筑面积约80232.04m2,共计4个栋号,地下2层,1#、2#地上32层,3#地上27层、4#地上31层。地下面积12506.48 m2。 本工程为工程由1#楼、2#楼、3#楼、4#楼及独立车库组成,各栋楼的设计标高分别为1#楼±0.000=1726.1,2#楼±0.000=1726.1,3#、4#楼±0.000=1726.1。1#楼地下2层,地上32层,高99.7米;2#楼地下2层,地上32层,高99.7米;3#楼地下2层,地上27层,高94.8米。4#楼地下2层,地上32层,高96.8米。 二、编制依据 1、重庆特钢设计院有限公司设计的本工程施工图 2、《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

插槽式钢管模板支撑架搭设方案

一、工程概况 本工程为龙脊·时代广场B区工程,建设地址位于渝北区空港新城F59-2号地块,由1#楼、2#楼、3#楼、1#楼商业、2#楼商业及独立车库组成,各栋楼的设计标高分别为1#楼±0.000=362.000,2#楼±0.000=360.000,3#楼±0.000=362.700,以此来调节现状地貌与规划市政道路之高差。1#楼地下2层,地上25层,高77.90米;2#楼地下2层,地上10层,高56.00米;3#楼地下2层,地上7层,高34.30米。1#、3#楼地上一至二层通过裙楼相连,为一体建筑。1#、2#、3#楼均属一类高层综合楼。1#~3#楼建筑围合在车库四周均与车库连通。 1#楼建筑结构形式设计为剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级一级,设防烈度为6度,结构抗震等级:剪力墙及框架梁均为三级。2#楼建筑结构形式设计为框架-剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级一级,设防烈度为6度,结构抗震等级:剪力墙及主楼为三级,框架及裙楼为四级。3#楼建筑结构形式设计为框架结构,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级二级,设防烈度为6度,结构抗震等级:主楼为三级。1#楼商业、2#楼商业及独立车库建筑结构形式设计为框架结构,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级二级,设防烈度为6度,结构抗震等级:主楼框架为四级。1#~3#楼建筑结构设计使用年限50年。 该工程由重庆龙脊(集团)有限公司开发,泛华建设集团有限公司设计,监理公司为重庆永鑫工程项目管理有限公司,重庆三峡城市建筑工程有限公司承建。 二、编制依据

1、泛华建设集团有限公司设计的本工程施工图 2、重庆市《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》DBJ50-184-2014 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《钢结构设计规范》GB50017-2003 9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 10、《木结构设计规范》GB50005-2003 11、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 12、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 13、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254 号 14、本工程施工合同、施工组织设计及国家相关文件、规范、规定等要求编制。 三、插槽式钢管模板支撑架(简称快拆支撑架)的组成 本工程的模板支撑体系由插槽式钢管脚手架组成。插槽式钢管模板支撑架采用规格为φ48×3.2㎜的钢管。它是在一定长度的钢管上焊接插槽座作为立杆类(目前常用的立杆有2600㎜);在一定长度钢管的两端焊接楔形插头作为水平杆类(目前常用的水平杆有500㎜、700㎜、1000㎜、1200㎜、

建筑施工插槽式钢管模板支撑架(快拆架)施工方案

XXXX工程 建筑施工插槽式钢管模板支撑架(快拆架)施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 1、文件依据 (2) 2、编制原则 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工准备 (5) (一)技术准备 (5) (二)材料准备 (6) (三)人力准备 (6) 四、施工方法 (6) (一)工艺流程 (6) (二)施工要点 (10) (三)质量监测 (11) 五、质量保证措施 (12) 六、安全措施 (12) 七、环保措施 (13) 八、应急预案 (13) 1、目的 (13) 2、应急领导小组及其职责 (14) 3、应急预案 (14) 模板施工(快拆架)专项方案 一、编制依据 1、文件依据

(1)经业主盖章后提供我方施工的设计施工图。 (2)企业各项管理手册和程序文件,以及类似工程施工经验和科技成果。 (3)中华人民共和国、行业和地方政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准详见下表: 引用的主要国家规范及标准

(4)ISO9001 质量管理标准、ISO14001 环境管理标准、OSHMS18001 职业安全健康管理标准。 (5)建筑脚手架和模板计算软件(建科评[2007]028号) 2、编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续地施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,编制安全文明施工组织设计和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)尽可能利用永久性和组装式施工设施,努力减少施工设施的建造量,科学规划施工平面,减少的施工用地。 (8)优化现场物资存放量,合理确定储存方式,尽量减少库存和物资损耗。 (9)坚持“四节一保”、“绿色施工”的原则。

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 标 准 第五册:脚手架部分 1.扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 2012年4月 扣件式钢管模板支撑架施工工艺

1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工。 2 、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793—1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700—1988)中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。 3、主要机具与设备 1)垂直运输设备:塔吊、人货电梯、施工井架。 2)搭设工具:活扳手、力矩扳手。 3)检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。 4 、作业条件 1)脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 2)搭设脚手架的,场地应清理干净。 3)脚手架专项施工组织设计已审批,达到《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求的还应组织专家论证审查。 5 、工艺流程 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水 平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 6 、施工要点 1)地基处理必须加设底座和进行安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力满足设计要求。 2)铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 3)放置纵向扫地杆、竖立杆 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件,固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6-1) (2)脚手架底层步距不应大于2m(图6-1) (3)立杆必须与纵横水平杆可靠连接。

盘扣直插式脚手架转租合同

盘扣直插式脚手架租赁合同 合同编号:承租人(以下简称甲方): 出租人(以下简称乙方): 甲方选定乙方作为架料租赁商。根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求,双方经过友好协商,本着诚实守信、平等互利的原则,达成如下条款: 一、租赁概况 至乙方仓库。 3、租赁期限:盘扣18 个月,超出18个月按实际租用时间计算 4、租赁数量:暂定盘扣500 吨。实际供应总量上下浮动在5%以内,按发货数量为准。 二、供货方式 1、甲方租用乙方盘扣架料,供货时间从2014年4 月12 日始至2014年4 月20 日止;盘扣原材料进场开始加工至2014年5月10日起按实际发生数量计算租金,货物租期满后经双方协商后续签合同。 2、合同签订后,甲方应提前三十天将供货计划以书面形式告知乙方,以便乙方安排备货。 3、供货地点:乙方的出租物,甲方原则上用于郑州市辖区,最远不得超过河南省辖区。 4、供货方式: 4.1发货:按甲方实际所收到盘扣脚手架货物规格及过磅重量为准。 4.2所有租赁物产权属乙方拥有。甲方必须合理使用乙方的物品并负责看管及维修和保养,对于损坏或丢失的物品,甲方按市场价格赔偿给乙方。 4.3退货时乙方只收回属于乙方的物品,所退物品质量因甲方原因造成有问题时,乙方有权拒收。 4.4发货、退货时甲、乙双方都要派人现场清点数量及做好过磅记录,确认数量质量,签好送、退货单,该送、退货单为本租赁合同附件,具有同等法律效力。 5、送货时运费由乙方负责,退货时运费由甲方负责。 6、包装方式及标准:乙方应采用通用的或足以充分保障货物不破损且易于搬运的方式进行包装。 7、收货人约定:甲方指定货物签收人员为。 8、送货人约定:乙方指定货物签收人员为 9、甲、乙双方如更换签收人员,以书面通知对方签字为准。 10、乙方有权随时对租赁物进行检查,甲方应提供便利条件和准确信息,以便乙方对自己的出租物进行监管。 三、质量要求及验收交付方法、标准

建筑施工插槽式钢管模板支撑架(快拆架)施工方案(DOC)

编制: 审核: 批准: xxxx 工程 建筑施工插槽式钢管模板支撑架 (快拆架)施工方 案 编制单位: 编制日期:年月日

模板施工(快拆架)专项方案 一.编制依据 1. 文件依据 (1)经业主盖章后提供我方施丄的设计施丄图。 (2)企业各项管理手册和程序文件,以及类似丄程施工经验和科技成果。 (3)中华人民共和国、行业和地方政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规 范、规程及验评标准详见下表: 一、编制依据 .............. 4、文件依据 ............ 2、编制原则 ............ 二、 工程槪况 ............... 三、 施工准备 ............... (-)技术准备 ......... (二) ................ 材料 准备 (三) ................ 人力 准备 四、 施工方法 ............... (-)工艺流程 ......... (二) ................ 施工 要点 (三) ................ 质量 监测 五、 质量保证措施 ........... 六、 安全措施 ............... 七、 环保措施 ............... 八、 应急预案 ............... 4、目的 ................ 2、 应急领导小组及其职责 3、 应急预案 ............ 4 5 6 6 6 6 6 6 11 14 14 巧 巧 巧 巧

(4)ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 (5)建筑脚手架和模板计算软件(建科评[2007〕028号) 2、编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施丄程丿芋、施丄顺丿了:和施工丄艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续地施丄。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施丄方案;认真编写各项实施计?划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,编制安全文明施工组织设计和生态环境保护描施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)尽可能利用永久性和组装式施工设施,努力减少施工设施的建造量,科学规划施工平面,减少的施工用地。 (8)优化现场物资存放量,合理确定储存方武,尽量减少库存和物资损耗。 (9)坚持“四节一保二“绿色施工”的原则。

直插盘销式模板支架施工方案

恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房 直插盘销式模板支架施工 方案 编制单位:恩施州鸿宇建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二0一五年月日

目录 第一章工程概况及编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工平面布置图(后附) (3) 四、施工要求 (3) 五、技术保证条件 (3) 第二章施工计划 (4) 一、施工进度计划 (4) 二、材料与设备计划 (4) 第三章施工工艺技术 (5) 一、技术参数 (5) 二、工艺流程 (6) 三、施工方法 (7) 四、检查验收 (13) 第四章施工安全保证措施 (14) 一、组织保障 (14) 二、技术措施 (16) 三、监测监控 (19) 四、应急预案 (21) 第五章劳动力计划 (24) 一、专职安全生产管理人员 (24) 二、所需劳动力安排 (24) 第六章计算书及相关图纸 (24) 墙模板(非组合式钢模板)计算书 (24) 板模板(直插盘销式)计算书 (31) 梁模板(直插盘销式)计算书 (39) 梁侧模板计算书 (48) 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况: 1、恩施市思源实验学校(金子中小学)建设三标段教师周转房由恩施市舞阳坝街道办事处金子初

级中学兴建,湖北省建筑设计院设计,由恩施州鸿宇建设工程有限公司承建。湖北中南勘察基础工程有限公司进行现场勘查,恩施星城工程建设监理有限责任公司现场监理,本工程为框架结构,建筑总面积1908.71㎡,总层数为4层,基础为独立柱基,高度为13.800米。耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度,合理使用年限为50年。 2、本工程设计为柱下独立基础,持力层为第3层中风化泥质粉砂岩。 二、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》(DB37/5008-2014)(山东省地方标准)关于直插盘销式模板支架体系安全应用问题的评审意见 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3、模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。 四、技术保证条件 1、安全网络

建筑施工插槽式钢管模板支撑架快拆架施工方案

XXX工程 建筑施工插槽式钢管模板支撑架 (快拆架)施工方案 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________ 编制单位: 编制日期:年月日 目录 、编制依据....................................................................................... 1、文件依据................................................................................... 2、编制原则................................................................................... 、工程概况....................................................................................... 、施工准备....................................................................................... 1、技术准备................................................................................... 2、材料准备...................................................................................

承插型盘扣式钢管支架施工及方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、支撑系统构造 (2) 四、安装施工工艺 (6) 五、安全、质量保证措施 (7) 六、计算书 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008); 6、施工图纸; 二、工程概况 本工程是西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼(先锋花园小区南区),位于西安市北郊北二环北侧,太华北路东侧,凤城一路南侧。是陕西大明宫建设开发有限公司开发,陕西大成建设投资管理有限责任公司监理,湖南省第五工程有限公司总承包。我公司承建的南区III标段由16#~20#楼主楼及裙楼、地库部分组成。D、F两种住宅单体构成,一层地下车库,住宅楼是剪力墙结构,车库为框架结构,建筑面积约为96974.99㎡。 三、支撑系统构造 1、承插型盘扣式支撑体系的选择 根据工地的实际情况,本着安全、可靠、省时、省力的原则,经过比较分析,本工程采用盘扣直插式钢管脚手架,梁板采用钢管满堂支撑方式搭设。盘扣直插式钢管脚手架具有以下的特点: (1)这种脚手架主要是对钢管脚手架的扣件进行改进,集其它产品优点于一体,可替代扣件式钢管脚手架、门式架等多种脚手架。有着一扣就成的特点,它具有容易搬运、便于管理、使用方便,安装简单,拆卸快速的高效、实用、经济、美观之优点。 (2)整个脚手架是由盘扣替代杆件之间的连接构件;竖向直插式接长套筒替代对接连接扣件;横杆接头替代直角扣件;盘扣、竖向接长套筒直接焊接在立杆上,变成三件合一。横杆接头直接焊接在横杆的两端,变成二件合一。改变了原来扣件式钢管脚手架需要多个组件形成架体模式,省去了扣件式钢管脚手架规范中有关驳接的许多规定和搭接程序;进行定型标准化设计,杜绝了作业人员许多不规范行为,从而保证了施工安全。

建筑施工插槽式钢管模板支撑架快拆架施工综合方案样本

建筑施工插槽式钢管模板支撑架快拆架施工综合方案

XXXX工程 建筑施工插槽式钢管模板支撑架(快拆架)施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据............................................................................. 错误!未定义书签。 1、文件依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、编制原则 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工准备............................................................................. 错误!未定义书签。 1、技术准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、材料准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 3、人力准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工方法............................................................................. 错误!未定义书签。 1、工艺流程 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工要点 ................................................................... 错误!未定义书签。 3、质量监测 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施..................................................................... 错误!未定义书签。 六、安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 七、环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 八、应急预案............................................................................. 错误!未定义书签。 1、目的............................................................................ 错误!未定义书签。 2、应急领导小组及其职责 ........................................... 错误!未定义书签。 3、应急预案 ................................................................... 错误!未定义书签。

插槽式钢管模板支撑架搭设方案

一、工程概况本工程为龙脊·时代广场B区工程,建设地址位于渝北区空港新城F59-2号地块,由1#楼、2#楼、3#楼、1#楼商业、2#楼商业及独立车库组成,各栋楼的设计标高分别为1#楼±0.000=362.000,2#楼±0.000=360.000,3#楼±0.000=362.700,以此来调节现状地貌与规划市政道路之高差。二、编制依据 1、泛华建设集团有限公司设计的本工程施工图 2、重庆市《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》 DBJ50-184-2014 3、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8、《钢结构设计规范》GB50017-2003 9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 10、《木结构设计规范》GB50005-2003 11、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 12、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 13、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号 14、本工程施工合同、施工组织设计及国家相关文件、规范、规定等要求编制。 三、插槽式钢管模板支撑架(简称快拆支撑架)的组成 本工程的模板支撑体系由插槽式钢管脚手架组成。插槽式钢管模板支撑架采用规格为φ48×3.2㎜的钢管。它是在一定长度的钢管上焊接插槽座作为立杆类(目前常用的立杆有2600㎜);在一定长度钢管的两端焊接楔形插

扣件式钢管模板支撑架工程工艺标准

天龙房地产有限公司扣件式钢管模板支撑架 工程 标 准 大 全

扣件式钢管模板支撑架施工工艺 1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工。 2 、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793—1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700—1988)中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。模板支架专项工程验收记录表

模板支架安装验收记录表工程名称武陵源区岩门桥及连接线新建工程 单位工程武陵源区岩门桥及连接线新 建工程 分部工程 拱部与拱上结构(主 拱圈) 施工单位湖南星大建设集团有限公司项目经理文科丰 序 号 检查项目验收要求结果 1 施工 方案 编制专项施工方案或结构设计经计算 专项施工方案经审核、审批 超规模模板支架专项施工方案按规定组织专家 论证 2 支架 基础 基础坚实平整,承载力符合专项施工方案要求 支架底部设置垫板或垫板规格符合规范要求 支架底部按规范要求设置底座 按规范要求设置扫地杆 采取排水措施 支架设在楼面结构上时,对楼面结构的承载力进 行验算或楼面结构下方采取加固措施 3 支架 构造 立杆纵、横间距符合设计和规范要求 水平杆步距符合设计和规范要求 水平杆连续设置 按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆 按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆 剪刀撑或斜杆设置符合规范要求 4 支架 稳定 支架高宽比超过规范要求采取与建筑结构刚性 连接或增加架体宽度等措施 立杆伸出顶层水平杆的长度符合规范要求 浇筑混凝土对支架的基础沉降、架体变形采取监 测措施 5 施工 荷载 荷载堆放均匀 施工荷载符合设计规定 浇筑混凝土对混凝土堆积高度进行控制

6 交底与 验收 支架搭设、拆除前进行交底或文字记录 架体搭设完毕办理验收手续 验收内容进行量化,或经责任人签字确认 7 杆件 连接 立杆连接符合规范要求 水平杆连接符合规范要求 剪刀撑斜杆接长符合规范要求 杆件各连接点的紧固符合规范要求 8 底座与 托撑 螺杆直径与立杆内径匹配 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度符合规范要 求 9 构配件 材质 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量符 合规范要求 杆件无弯曲、无变形、无锈蚀 10 支架 拆除 支架拆除前确认混凝土强度达到设计要求 按规定设置警戒区或设置专人监护 参加验收单位施工单位验收意见: 项目经理: 技术负责人: 年月日 专家组验收意见: 专家组代表: 年月日监理单位验收意见: 专业监理工程师: 总监理工程师: 年月日 建设单位验收意见: 项目负责人: 项目技术负责人: 年月日

板模板(盘销式)计算书

板模板(盘销式)计算书计算依据: 1、《建筑施工直插盘销式模板支架安全技术规范》DB37/5008-2014 2、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ 231-2010 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计标准》GB 50017-2017 一、工程属性 二、荷载设计 风荷载参数:

三、模板体系设计 设计简图如下:

模板设计平面图

纵向剖面图

横向剖面图 四、面板验算 面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm) 15 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4 面板弹性模量E(N/mm2) 6000 面板计算方式简支梁按简支梁,取1m单位宽度计算。 W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4 承载能力极限状态 q1=1×max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k ,1.35(G1k

+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=1×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.13)+1.4×3,1.35×(0.1+(2 4+1.1)×0.13)+1.4×0.7×3] ×1=8.236kN/m q2=1×1.2×G1k×b=1×1.2×0.1×1=0.12kN/m p=1×1.4×2.5=1.75kN 正常使用极限状态 q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h)+γQ×Q1k)×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.13)+1×3)×1=6.363kN/m 计算简图如下: 1、强度验算 M1=q1l2/8=8.236×0.122/8=0.015kN·m M2=q2L2/8+pL/4=0.12×0.122/8+1.75×0.12/4=0.053kN·m M max=max[M1,M2]=max[0.015,0.053]=0.053kN·m σ=M max/W=0.053×106/37500=1.406N/mm2≤[f]/γR=15/1.1=13.636N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=5ql4/(384EI)=5×6.363×1204/(384×6000×281250)=0.01mm ν=0.01mm≤[ν]=L/250=120/250=0.48mm 满足要求! 五、次楞验算 次楞类型矩形木楞次楞截面类型(mm) 50×80 次楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 13.9 次楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.604 次楞截面抵抗矩W(cm3) 53.333 次楞弹性模量E(N/mm2) 9350

快拆架模板支撑体系施工方案

目录

一、工程概况 1.1、项目概况 工程名称:万科锦尚(原高科高九路)项目C16-4/03地块 工程地点:重庆市高新区大杨石组团C16 -4/03 建设单位:重庆四季流辉置业有限公司 用地规模:28018㎡ 拟建规模:55170.74㎡,其中地上建筑面积44636.07㎡,地下建筑面积10534.67㎡拟建建筑高度:17.4M、23.7M、27.6M. 建设功能:住宅、办公楼、商业网点、地下车库及设备用房等。 本项目1号地块以办公楼为主要开发对象,在1号地块布置3栋多层办公楼及1栋高层,在高差较大处布置吊层办公,吊层办公后部布置车库与设备用房,局部布置小户型住宅楼。其中: ①1、2、4号楼:办公楼, 6层,一层~六层均为办公,建筑高度为23.7米,为多层办公楼。 ②3号楼:住宅楼,6层,一层~六层均为住宅,建筑高度为17.4米,为多层居住建筑。 ③5号楼:办公楼, 6层局部7层吊2层,一层~七层均为办公,吊层为商业门面,建筑高度为27.6米,吊层高度10.2米,为二类坡地高层公共建筑。 ④地下车库及设备用房:地下1层,共有停车位377个,为I类地下车

库,层高分别为3.8米,负一层建筑面积为10534.67平方米,停车位为130辆,共分为3个防火分区。 建筑工程设计等级为二级,合理使用年限为50年。 主要结构类型:矩形柱框架结构;抗震设防烈度: 6 度。 本工程梁最大跨度为8m,梁截面最大为300*800,板厚最大为120mm,层高5.1m。 1.2、拟采用快拆架原因 按传统的普通钢管脚手架施工搭设时间较长,一般需要3天时间,对工期极为不利,为满足工期需要,同事1号地块的 1、2、4、5栋为矩形柱网框架结构体系,具备采用轮扣式快拆架的条件,经项目部研究决定采用快拆架模板支撑体系,为确保施工质量和施工安全,特编制本专项施工方案指导本工程模板支撑体系施工。 1.3、快拆架支撑体系说明 本工程内支撑体系采用插槽式快速拆装脚手架(以下简称快拆架),快拆架是一种新型产品,目前尚无国家、行业及地方标准。支撑钢管均采用 48×3.0,其力学性能符合现行国标《碳素结构钢》GB700-2006中Q235A钢的规定,表面光滑、顺直,无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 立杆最大间距1200×1200(本工程立杆间距有700×700,700×1000、700×1200、1000×1000、1000×1200、1200×1200),立杆顶部用可调节顶托调节标高。主梁梁底找平杆采用直角扣件固定在立杆上,连接扣件必须符合《钢管脚手架扣件》GB15831-2006规定,各活动部位灵活,无裂纹、气孔、毛刺等。 梁底加设一排以上承重立杆,横向居梁中,纵向同立杆间距。快拆架立杆接头为承插式,其接头位置不受碗扣式、扣件式脚手架规范相关限制。 二、编制依据 1、施工图纸、设计技术交底。 2、本工程的质量目标、安全目标。 3、插槽式快速拆装脚手架相关案例。 4、国家法律法规、相关规范、标准. 5、重庆市《建筑施工插槽式钢管模板支撑架安全技术规范》DBJ50-184-2014