1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选

型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦应

参照使用。

1.2 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。

1.4 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。

2 、基本工作原理

热电阻温度变送器是利用感温材料的电阻值和温度之间的数学模型关系,将随温度变化而变化的电阻值转换为4~20mA的直流电流信号或1~5V的直流电压信号输出。

3、构成与功能

一体化温度变送器主要由温度传感器、保护套管、变送器等部分组成。

传感器将温度的变化转换成电阻值的变化。

保护套管用于隔离工艺介质,保护电阻体。

变送器将变化的电阻值转换成为变化的4~20mA(或1~5V)模拟信号输出。

4、主要技术性能

4、1铂热电阻

基本误差:A级±(0.15+0.002∣t∣)℃

B级±(0.30+0.005∣t∣)℃

注:t为感温元件实测温度

允许通过电流:<5mA

常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。

热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。

4、2 变送器

精度等级:0. 2级

负载电阻:250Ω

供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃

输出信号:4~20mA(或1~5V) DC

测量范围:0~100(150)℃

防爆等级:根据使用要求选用。

5、选型原则

5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的产

品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。

5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。

5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化温

度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。

5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防

腐等。

5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在PDO

的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。

表1 PDO推荐使用温度变送器

5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为

230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。

5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感

器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。

6、安装规范

6、1温度传感器的安装

6.1.1正确选择测温点

a、在测量管道测温时,应保证测温元件与流体充分接触,以减少测量误差。

因此,要求测温元件应迎着被测介质流向插入,至少需与被测介质正交

(成90℃),且不能与被测介质形成顺流。如图1所示:

(a)逆流(b)正交 (c) 顺流

图1温度传感器安装示意图

b、选择有代表性的测温点位置,测温点不应选在死角区域,应尽量避开有

电磁干扰源的场合,避不开时应采取抗干扰措施。

6.1.2 合理确定测温元件的插入深度

插入深度的选择,应使感温元件能够充分的感受到被测物体的实际温度。

a、在管线上安装时,测量元件的感温点应处于管道中心流速最大处,保证有足

够的插入深度,保护管的末端分别越过管中心线为:

铂电阻:50~70mm

b、若工艺管道过细(直径小于80mm),应插入弯头处或加装扩大管。

(a)插入弯头处 (b)加扩大管

图2 温度传感器安装示意图

C、在设备上安装时,一般插入深度应使感温部分处于具有代表性的区域内。

6.1.3 测温元件的安装应确保安全可靠

a、凡安装承受压力的感温元件,都必须保证其密封性。当介质工作压力超过

10MPa时,必须另外加装保护外套。薄壁管上安装测温元件时,需在连接处

加装加强板。

b、在高温下工作的测温元件,其安装位置应尽可能保持垂直,以防止保护管在

高温下产生变形。

c、在介质具有较大流速的管道中,安装测温元件时必须倾斜安装,以免受到过

大的冲蚀。若被测介质中有尘粒、杂物,为保护测温元件不受磨损,应加装

保护管。

d、温度变送器的电气接口应该朝下,以免雨水或其它液体、赃物进入变送器内,

引起内部元器件短路。对于隔爆型的温度变送器电气接口,应安装匹配的电

缆葛兰头和PVC护套。

e、测温元件应避开强辐射的干扰,防止信号受到影响,造成测量误差。

6.1.4 导线的连接

a、连接导线应选外径为10~15mm、线芯为3x1.5的圆形黑色阻燃型铠装铜芯聚氯

乙烯屏蔽电缆线。导线连接通常是:黄色线—信号线、红色线—24V(+)、绿色线—地线。

b、禁止与交流输电线一同敷设,以免引起干扰。

c、仪器仪表、接线箱内接线应采用压接方式,线号标识清晰。

d、接线时应注意接线片之间,导线之间及它们和外壳的距离和电气间隙均不小

于4mm.

e、为防止连接导线受到外来的机械损伤,应将连接导线穿入金属管或汇线槽。

f、外接地端子必须可靠接地。

7、检验

7.1.外观检验

a、名牌应清晰无误;

b、零部件应完好齐全并规格化;

c、紧固件、固定件应无松动、无锈蚀、易装卸;

d、接线端子、接插件应无松动且接触良好;

e、密封件应无泄漏;

7.2 技术资料检查:

a、说明书、合格证、出厂检定证书应齐全;

a、系统原理图和接线图应完整,准确;

8、性能校验

8.1 热电阻的校验

8.1.1 校验仪器

二等标准铂热电阻温度计

恒温油(水)槽 数字万用表 冰点槽

8.1.2 校验步骤

热电阻校准可以多只同时进行,根据使用需要确定5个校准点(0℃(可不做)、25℃、50℃ 、75℃、100℃)

a 、分别将标准热电阻温度计和待校热电阻插入恒温油槽;

b 、按照不同的校验点增加恒温油温度,当温度升到校准点后进行电阻值测量。一般测量5~10组数据,测量顺序如下:

标准 被校1 被校2 被校3 被校4 被校

标准 被校1 被校2 被校3 被校4 被校c 、根据所测电阻值查热电阻分度表得到对应的温度值,分别进行记录。对于0℃和0℃以下的热电阻校准一般取冰点和液氮沸点两个校准点,分别在冰点槽和杜瓦瓶中进行,校准步骤同上。该点一般情况可不做。 d 、将测量的几组温度值取平均值; e 、计算被校热电阻误差,可按下式计算:

t 0= t n - t 标

t n ─ 被校热电阻在校准点测得的电阻平均值对应热电阻分度表所

得的温度值

t 标─标准温度值

f 、校准后的热电阻根据其精度等级应达到4.1条规定的技术指标。 8.1.3 常见故障及处理

8.2 变送器的校验

8.2.1 校验仪器

数字万用表(五位半)

直流电阻箱(六位)

直流稳压电源:24±1V DC

8.2.1校验连接

温度变送器的校验连接如图3所示:

变送器数字电流表

阻箱

稳压电源

Ω

图3 温度变送器校验连接图

8.2.2 零点校准

a、选择合适量程范围的数字电流档,并按图3所示连接好后,把直流电阻箱

调整至相当于变送器标准量程(4~20mA)的最小值,如Pt100=100.00Ω。

b、测量变送器输出电流值应为4.000mA±允许偏差,如输出值超过此范围,

可以通过零点调整旋钮进行调整。

8.2.3 量程校准

变送器零点校准后,即可对变送器的量程进行校准。

a、把直流电阻箱调整至相当于变送器标准量程(4~20mA)的最大值,如

Pt100=138.51Ω。

b、测量变送器输出电流应为20.00mA±允许偏差,如输出值超过此范围,可

以通过量程调整旋钮进行调整。

8.2.4 线性度校准

变送器的量程和零点校准后,应进行线性度校准。变送器的线性度校准不少于全量程的5个百分点,即0%、25%、50%、75%、100%。其数字电流档

对应的示值为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA,校准时应反复校准,最后以5---10

组测量数据的平均值计算误差。

变送器进行线性调整后,应重新校准零点和量程。8.3一体化温变校验

方法同8.2温度变送器校验,将温变置于怛温油槽中。

注:变送器的详细校验过程请参照相关规程执行

编制:

审核:

批准:

兰州海默科技股份有限公司

2003年3月24日

一体化温度变送器使用说明书

热电偶热电阻 温度变送器 (一体化) 使用说明书 香港东辉仪器仪表(集团)公司

一、产品概述 东辉智能仪器有限公司生产的“Daryens”大延牌S系列SBWR 型热电偶温度变送器和SBWZ型热电阻温度变送器是小型一体化二线制仪表新产品,代表着当今传感器一体化发展趋势。由于该产品实现了小型化,可以直接在温度传感器的接线盒内安装,将传感器的微弱信号直接转换成符合标准化的4~20mA直流信号远传至控制室,从而提高了信号的抗干扰能力。产品主要特点有: 1.小型化、体积小,重量轻,全密封封装,耐环境性强。 2.一体化、二线制(变送器所用电源和输出信号共用两条线)节省补偿导线及连接导线,便于安装使用。 3.低功耗,一台24V/1A直流电源可给几十台变送器供电。 4.适用于各种分度号的热电偶、热电阻温度传感器。 5.具备冷端温度补偿,断偶报警等功能。 6.输入信号最低量程为5mVDC。 7.一体化现场安装使用。 8.与国内Ⅲ型或S系列仪表的“配电器”配套,可构成隔离型检测或控制系统。 二、主要技术指标 1.输入信号量程及范围 SBWR型热电偶温度变送器: 最小量程5mVDC;最大量程80mVDC。 SBWZ型热电阻温度变送器:

最小量程10Ω;最大量程400Ω。 2.输出信号:4~20Madc 3.允许负载电阻:500Ω(24VDC供电) 4.工作条件:环境温度—40~85℃;相对湿度≤95% 5.基本误差:0.5% 6.长时间漂移:<±5ppm/℃ 7.温度漂移:≤±100 ppm/℃ 8.断偶报警输出:3.8mA 9.供电电源V PO:24V±20%DC 10.消耗功率:<0.5W 11.外形尺寸:Φ46×28 12.安装尺寸:Φ4+0.2+0.1二个安装孔,孔距L=36±0.1 三、型号规格 1.变送器型号用SBW□—□□表示,定义如下: 第一节第一、二、三位“SBW”表示S系列仪表温度变送器;第一节第四位表示测温元件类型,R—表示热电偶,Z—表示热电阻温度变送器; 第二节第二位表示分度号代码: 0:通用型; 1:E或Cu50 2:K或Cu100;3:S; 4:B或Pt100 5:T; 6:J; 7:R

仁科单温度变送器用户手册(485型)

仁科单温度变送器 用户手册 V1.0

公司简介 济南仁硕电子科技有限公司位于美丽的泉城济南,是集研发、生产、销售为一体的综合性科技公司。仁硕电子科技有限公司核心研发团队长期与山东大学、山东建筑大学、山东省科学院、济南铸锻所等科研院所专家教授合作。自2006年成立以来,已参与多项国家科技鉴定项目、参与国家重大专项1项等科技项目,技术力量雄厚。 因业务发展需要,公司主要经营仁科原有的湿度变送器、水浸传感器、物联网等三大系列产品,继续使用原“建大仁科”注册商标。原运动控制卡、步进电机驱动器、高压周界电网控制系统、自动化系统控制器等行业化产品业务由另外公司负责经营。 济南仁硕电子科技有限公司将继续秉持“服务客户,笃信敏行” 的宗旨,专注于物联网、环境监控等行业,为新老客户提供更优质的产品和更专业的技术服务。 服务客户笃信敏行

申明 本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误。本手册的内容将做不定期的更新,恕不另行通知;更新的内容将会在本手册的新版本中加入。我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。若存在手册中对产品的描述与实物不符,一律以实物为准。 安全指示 1、仔细浏览以下安全指示; 2、确定使用最新版本的用户手册; 3、清洗设备之前请断开电源; 4、电源插座必须安置在设备附件,方便安装;

5、保持设备干燥; 6、设备安装在可靠稳定的地方,防止跌落,造成损坏; 7、切勿在设备上放置东西,影响设备散热; 8、在上电之前,确保电源电压和方向正确; 9、不要把电源线放置在人员可以轻易碰到的地方,也不要在电源线上放置东西; 10、所有的警告和注意都需要引起注意; 11、如果设备长时间不使用,请断开电源; 12、防止任何液体流进设备里,这可能引起火灾或电气短路; 13、禁止打开设备。为了安全,设备只能由合格的工程师打开; 14、如果以下情况发生,请维护人员及时检查设备: 15、电源线或电源插座损坏; 16、设备进水或其他液体 17、设备工作不正常或者没有按照用户手册的说明正确操作设备 18、保证设备正常的存储环境:-40℃~80℃之间。

温度变送器选型安装规范

1、范围 1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选 型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦应 参照使用。 1.2 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。 1.4 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。 2 、基本工作原理 热电阻温度变送器是利用感温材料的电阻值和温度之间的数学模型关系,将随温度变化而变化的电阻值转换为4~20mA的直流电流信号或1~5V的直流电压信号输出。 3、构成与功能 一体化温度变送器主要由温度传感器、保护套管、变送器等部分组成。 传感器将温度的变化转换成电阻值的变化。 保护套管用于隔离工艺介质,保护电阻体。 变送器将变化的电阻值转换成为变化的4~20mA(或1~5V)模拟信号输出。 4、主要技术性能 4、1铂热电阻 基本误差:A级±(0.15+0.002∣t∣)℃ B级±(0.30+0.005∣t∣)℃ 注:t为感温元件实测温度 允许通过电流:<5mA 常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。 热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω 供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V) DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、选型原则 5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的产 品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。 5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。 5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化温 度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。 5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防 腐等。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在PDO 的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。 表1 PDO推荐使用温度变送器 5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为 230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。 5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感 器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。 6、安装规范 6、1温度传感器的安装 6.1.1正确选择测温点

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

模拟量温度变送器

温度变送器 1. 产品介绍 1.1 产品概述 该温度变送器广泛适用于通讯机房,仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。1.2 功能特点 采用美国的测温单元,测量精准。采用专用的模拟量电路,使用温度范围宽。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。可同时适用于四线制与三线制接法。 1.3 主要技术指标【T:156-28-95-61-86】 直流供电(默认)10~30V DC 最大功耗电流输出 1.2W 电压输出 1.2W 默认精度温度±0.5℃(25℃) 宽量程精度温度±1℃(25℃)变送器电路工作温度-20℃~+60℃,0%RH~80%RH 探头工作温度-100℃~+300℃(定做),默认量程:-40℃~+80℃探头工作湿度0~100%RH 长期稳定性温度≤0.1℃/y 响应时间温度≤10s(1m/s风速) 输出信号电流输出4~20mA 电压输出0~5V/0~10V 负载能力电压输出输出电阻≤250Ω 电流输出≤600Ω 注:带显示产品最大电流增加5mA

WD- 单温度变送、传感器N01- RS485通讯(Modbus-RTU协议) 1- 86液晶壳 2- 壁挂王字壳 9- 管道壳 1 外置圆形不锈钢探头 2 外置磁吸式探头 3 外置扁形不锈钢探头 4 外置4分管螺纹探头 4L 外置4分管螺纹长探头

3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ■变送器设备1台 ■12V/2A电源1台(选配) ■合格证、售后服务卡、保修卡等 3.2 接线 3.2.1 电源接线 宽电压电源输入10~30V均可。针对0~10V型输出,只能用24V供电。 3.2.2输出接口接线 设备标配是具有1路模拟量输出。可同时适应三线制与四线制。 3.3 具体型号接线 3.3.1:壁挂王字壳接线

温度变送器中选择热电偶和热电阻有什么区别

温度变送器中选择热电偶和热电阻有什么区别?工作原理? 热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍: 热电偶 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势因而在回路中形成一个大小的电流这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 热电阻 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

SBWZ温度变送器产品说明书

MXSBWZ热电阻温度变送器模块产品说明书 一、概述 温度变送器是一种小型、高精度的测温仪表。与现场传感器连在一起构成测温回路。它采用二线制传送方式(两根导线作为电源输入,同时作为信号输出的公用传输线),将热电阻的信号变换成线性的4~20m A的输出信号。MXSBWZ系列温度变送器作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。 1、采用密封结构,因此耐震,耐湿,适合 恶劣现场环境中安装使用。 2、直接输出4~20mA,这样既省去昂贵的 补偿导线费用,又提高了信号长距离传 送过程中的抗干扰能力。 3、变送器具有输入端开路指示功能。 4、精度高、功耗低,使用环境温度范围宽, 工作稳定可靠。 二、技术参数 1. 工作制式:两线制4~20mA输出 热电阻输入信号为: (1)二线制(2)三线制。 2. 精度等级:0.1%FS、0.2%FS、 0.5%FS。 3. 工作电压:DC24V±1V. 4. 量程范围:(1)热电阻Pt100(特 殊量程用户可以指定) -50℃~50℃ ; 0℃~50℃; 0℃~100℃; 0℃~150℃; 0℃~200℃; 0℃~300℃; 0℃~600℃. 5. 工作环境: 温度:-0℃~85℃, 湿度:0~95%RH. 6. 负载能力:≤500Ω. 7. 外形尺寸:45mm×41mm. 三、主要功能 1. 输入信号: 热电阻温度信号:Pt100或热电偶. 2. 变送输出:4~20mA。 四、调整说明 热电阻温度量程:Pt100,产品外观如下 : 变送器接线图(Pt100) 调试步骤: 在左边输入端接入标准电阻箱(如ZX38/11型和ZX-25a型),其中上两路为电阻箱的公共端,在输出端串接上标准电流表和24VDC稳压电源。 改变信号源发生器(电阻箱),使之等于量程的下限对应阻值,调整调零电位器,使电流表的读数为4mA,改变信号源,使之等于量程的上限对应阻值,调整调满电位器,使电流表的读数为20mA即可。 例:输入型号为Pt100,量程为0~100℃的温度变送器标定,正确接线后,电阻箱输出阻值100Ω,调整调零电位器,使电流表读数为4mA;电阻箱输出阻值为138.5Ω(即铂热电阻在100℃时对应的电阻值),调整调满电位器,使电流表的读数为20mA。

RS485温度变送器使用说明书全解

485型温度变送器 使用说明书 1. 介绍 1.1 概述 该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。 1.2 功能特点 采用美国进口的测温单元,测量精准。采用专用的485电路,通信稳定。可选择一路继电器输出或者蜂鸣器报警。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。 1.3 主要技术指标 供电电源:10~30V DC 普通测温范围:-40℃~80℃(默认) 默认精度:±0.5℃ 超宽温:-100℃~300℃ (需定制) 宽量程精度:±1℃ 通信协议:Modbus-RTU(详见第5部分) 存储环境:-40℃~80℃ 输出信号:485信号、继电器(选配)、内置蜂鸣器(选配) 参数设置:通过上位机软件配置 1.4 系统框架图 485总线 USB 转485或232转485 10~30V DC UPS 电源(选配) AC220V 市电 监控电脑

1号设备2号设备3号设备n号设备 系统方案框图 2. 产品选型 RS- 仁硕公代号 WD- 单温度变送、传感器 N01- RS485通讯(Modbus协议) 1- 86液晶壳 2- 壁挂王字壳 1 外置圆形不锈钢探头 2 外置磁吸式探头 3 外置扁形不锈钢探头 4 外置4分管螺纹探头 4L 外置4分管螺纹长探头

3. 设备安装说明 3.1 设备安装前检查 设备清单: ■变送器设备1台 ■产品合格证、保修卡、售后服务卡等 ■12V/2A防水电源1台(选配) ■USB转485(选配) ■485终端电阻(多台设备赠送) 3.2 接口说明 3.2.1 电源及485信号 宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能重复。 3.2.2继电器接口 设备可选配一路开关量常开触点输出或内置蜂鸣器报警。 3.3 具体型号接线 3.3.1:壁挂王字壳接线 线色 说明 电源棕色电源正(10~30V DC)黑色电源负 通信黄色485-A 蓝色485-B 3.3.2:86液晶壳接线

SBWZ温度变送器选型特点

SBWZ温度变送器选型特点
Description
SBW
DDZ
4-20mA
0-10 mA
SBW temperature transmitter for thermocouple and thermal resistance is on-the-spot installed temperature transmitter unit in match with industrial thermocouple, thermal resistance among DDZ series of instruments. With adoption of 2-wire system for transmission (Two pieces of wire are used as public transmission wire for power input and signal output.), it transforms signal of industrial thermocouple, thermal resistance into output signal of 4~20mA, 0~10mA in linear relation with input signal or temperature signal. The transmitter could be directly mounted inside junction box of thermocouple, thermal resistance forming integral structure. As temperature-measuring instrument of new generation, it could be widely used in metallurgy, petroleum, chemical, power, light industry, textile, foodstuff, national defense, and scientific research fields, etc.
Main Features:
1.Silica rubber or epoxy resin sealing structure, shock & moisture-proof, suitable with bad environment 2.On-the-spot installation inside junction box of thermocouple, thermal resistance, with output signal of 4~20mA, 0~10mA; It could save expensive cost on compensational wire and improve interference-resistant performanc during long-range signal transmission process. 3.The transmitter for themocouple has automatic temperature compensation function at cold end. 4.High accuracy and lower power consumption, wide temperature range for application, stable and reliable operation 5.Wide application, it could be installed on the spot with thermocouple or thermal resistance to form integral structure, or installed in testing device or with instrument dial as functional block. 6.Intellectual temperature transmitter could be used to communicate with upper device through Modem base on HART agreement or conduct remote information management, configuration, variable supervision, rectification, maintenance of type, graduation, and measuring range of transmitter with handle device and PC. 7.Display direction of intellectual temperature transmitter actual demand, and medium could be adjusted as user temperature, sensor value change, output current and
1. 2. 4 20mA 0 10 mA
3. 4. 5.
6. PC 7.
HART
可以到http://www.yhck88.com/这里面进行浏览查看

温度变送器选型、安装规范

温度变送器选型、安装规范

1、范围 1.1 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器 选型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送 器亦应参照使用。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω

供电电源:24VDC ±10% 环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V)DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不 在PDO的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。表1为PDO推荐使用的温度变送器厂家及型号。 表1 PDO推荐使用温度变送器 序号系列厂家备注 1 STT3000(350) Honeywell 隔爆型 2 STT250 Honeywell 隔爆型 3 3144/324 4 Rosemount 隔爆型 4 644 Rosemount 隔爆型 5 YTA Yokowaga 本安型 5、6按照PDO的标准,对于6”以下的工艺管线,传感器保护管的插入深度统一为 230mm;6”以上的工艺管线,传感器保护套管的插入深度统一为255mm。承压法兰至测温管嘴之间距离为150mm。 5、7为便于标准化设计以及现场维护的可互换性和可操作性,温度变送器所配传感 器统一选用外径围6mm的铠装热电阻。 6、安装规范

WBS系列温度变送器安装使用说明书

WBS系列 一体化温度变送器 安装使用说明书 开封开仪自动化仪表有限公司

1 概述 WBS系列温度变送器(以下简称仪表)是我公司于国内首家研制出来,85年投放市场至今已历经20多年持续完善和改进的产品,在国内首先实现了传感器与变送电路一体化结构。它以热电阻或热电偶作为温度敏感元件,采用专用电路模块,就地把敏感元件的信号转换成与温度呈线性的标准电流,用一般铜导线即可传输,不仅节少了贵重的补偿线或电缆,而且有信号传递失真小,抗干扰能力强,可进行远距离传输等优点。能非常方便的与各种二次仪表或计算机系统配套,实现温度的测量与控制。 1.1 用途 该仪表适用于工业领域,管道、容器中的介质温度,或其它气体、液体的温度、炉膛温度的检测。 1.2 防护类型 a. 普通型:具有防水、防尘性能,可用于室内或室外安装,IP65。 b. 防爆型:经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)审查防爆安全性能符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000标准规定的有关要求,防爆标志为 ExdⅡBT4~T6(隔爆型)合格证号 GYB05673 ,ExiaⅡCT4~T6(本质安全型)合格证号 GYB05674 本安型在防爆场合安装,需和经防爆检验站验单位认证的安全栅配套方可使用于现场存在ⅡC级以下的爆炸性气体混合物的场所。 1.3 仪表的指示方式 a. 无指示:只输出与温度呈线性的标准电流。 b. 数字表头指示:除输出功能外,仪表还具有液晶数字显示器,指示当前所测温度值,指示单位℃。 c. 指针表头指示:除输出功能外,仪表用指针表头指示输出的电流信号值,指示量程的0~100%。 1.4 型号规格分类 a. 型号分类(表1)

温度变送器的工作原理和分类

温度变送器的工作原理和分类 因为感温元件品种繁多,其信号输出类型也多。为了便于自动化检测,所以对各种温度传感器的信号输出做了统一的规定,也就是为统一的4~20mA信号。为了使各种温度传感器的输出能统一为4~20MA的信号,所以用了温度变送器。利用温度变送器来使输入的各种电阻和电势信号,变成了统一的4~20MA的电流信号,这就是温度变送器的由来。 温度变送器完成测量信号的采集后转化成统一的4~20MA电流信号输出。同时还起隔离作用。 按工作原理分类,主要是热敏元件的不同, 有:热电偶,热电阻(金属),和半导体热敏电阻 一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200-1600℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。 特点 温度传感器温度影响产生电阻或电势效应,经转换产生一个差动电压信号。此信号经放大器放大,再经电压、电流变换,输出与量程相对应的4-20mA的电流信号。 热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍: 热电偶 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A 和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。 3.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳

温度变送器选型安装规范

温度变送器选型安装规范 The following text is amended on 12 November 2020.

1、范围 本规范规定了公司多相流量计设计中常用的铂(Pt)热电阻温度变送器选型、设计、安装的具体技术要求和检验规程。其它同类型温度变送器亦 应参照使用。 本规范适用于二线制温度变送器的选型,不包括其他类型的温度变送器。 公司所有温度变送器的设计、采购、验收和施工均不得低于本规范的要求。 4、主要技术性能 4、1铂热电阻 基本误差:A级±(+∣t∣)℃ B级±(+∣t∣)℃ 注:t为感温元件实测温度 允许通过电流:<5mA 常温绝缘电阻:环境温度为15--35℃和相对湿度不大于80%时热电阻感温元件和保护管之间的绝缘电阻应不小于100MΩ(电压100V)。 热电阻插入最小深度:一般不小于其保护管外径的8---10倍。 4、2 变送器 精度等级:0. 2级 负载电阻:250Ω 供电电源:24VDC ±10%

环境温度:-25~70℃ 输出信号:4~20mA(或1~5V) DC 测量范围:0~100(150)℃ 防爆等级:根据使用要求选用。 5、选型原则 5、1 根据多相流量计装置的操作条件和使用场所,选用定型的、技术成熟可靠的 产品。对于新的产品,应在经过鉴定,确保质量的基础上选用。 5、2 在同一项目中,仪表品种规格不宜过多,并力求统一。 5、3 应根据现行的有关爆炸和火灾危险场所电气设备设计规范的规定,按一体化 温度变送器安装场所的爆炸等级和爆炸性混合物的分类,确定其防爆形式及级别、组别。 5、4应根据被测介质和周围环境,考虑温度变送器是否需要防冻、防震、防晒、防 腐等。 5、5 属于PDO项目的产品,应在PDO推荐的厂方名录中选用相关仪表;如果不在 PDO的推荐名录中,则必须向PDO提出申请,得到批准后方可使用。 6、安装规范 6、1温度传感器的安装 正确选择测温点

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

温度压力变送器流量计等仪表知识和选型

1. 基本知识 1. 1 变送器和传感器 传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 传感器(sensor): 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。它是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的输出,满足信息的传输、存储、显示、记录和控制要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 变送器(transmitter): 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件。根据《中国大百科全书》的定义:“变送器,输出为标准信号的传感器。”国家标准的定义:“使输出为规定标准信号的装置称为变送器。” 1.2 传感器和变送器的输出信号 (1)电流信号:4~20mA、0~20mA; (2)电压信号:0~5V、1~5V等还有mv信号; (3)电阻信号。 (4)脉冲信号:0~1000MHz 以上信号都可以通过变送模块或电路板改成标准的4~20mA信号。同时名字也不叫传感器了叫变送器了。

采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA 的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。 2. 常用变送器 2.1 一体式温度变送器 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器根据所用传感器的不同分为热电阻和热电偶型两种类型。 2.1.1 热电阻和热电偶 电阻值随温度变化的温度检测元件。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。 热电偶直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号。基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势。 2.1.2 温度变送器选型 (1)被测温度范围; (2)所需响应时间;

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。