文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泥工施工流程

泥工施工流程

泥工施工流程
泥工施工流程

泥工施工流程

一、能看懂施工图(总平面布置、局部立面、剖面图)。

二、熟悉掌握各种施工方法及施工工艺。

三、熟悉常用材料性能,如:水泥、砂、砖、地面抛光砖、瓷片、各种石材、钢材等。

四、掌握各种砌筑砂浆、批荡砂浆、铺贴砂浆的配合比例。

五、掌握好砌墙、批荡、地砖、瓷片、大理石的施工技能。

六、了解楼面与地面的是否承重力,是否够受力,砌多厚才可以承受。

七、掌握好各种家具、材料及业主或公司订做尺寸。打好地面水平,留好订做空间。

八、砌墙过程施工要求:

1、放线准确 砌墙挂线 三线一吊 五线一靠

2、横平竖直 砂浆饱满 厚薄均匀 砌缝交错

3、拉结钢筋 按照标准 门洞过梁 结构牢固

4、抹灰抽筋 墙面平整 阴阳角顺 没有裂纹

5、防水到位 铺贴水平 镶贴平整 符合规定

6、瓷片碰角45.墙及柱角90.

包管合适 大小适宜

7、接口紧密 既无错位 又无缺楞 弧墙畅顺

8、外形美观 表面干净 安全可靠 缝隙均匀

九、防水底层去处干净,涂刷均匀,不能见毛孔,弄表面光滑。

十、阳台、沉箱必须试水,方可找平、铺贴。

十一、找平要定好水平位,搅拌均匀水泥沙,干后不得有空鼓,起沙现象。

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

泥工施工标准

泥工施工标准: 1、使用的水泥标号和安定性必须符合国家标准。 2、砌墙用1:2水泥砂浆,红砖或轻质砖应错缝,墙体应垂直,表面应平整。 3、抹灰用1:1水泥砂浆,基层应充分润湿,厚度8—10㎜,表面应平整但不允许收 光。 4、封闭线管用1:1水泥砂浆,水泥砂浆应低于墙面8—10㎜,以便后续刮腻子处理 平整。 5、墙地砖铺贴前应放水平标志线定位,施工过程中墙砖应挂垂线,地砖应拉井字线。 6、墙砖非整砖宽度不得小于整砖的1/3,非整块墙地砖应排放在次要部位或阴角处。 7、墙砖铺贴前泡水时间不少于2小时,并阴干后在铺贴。 8、墙砖应采用2:1水泥砂浆湿贴法工艺,不允许使用纯水泥贴墙砖。 9、铺地砖应使用体积比为1:3的干性水泥砂浆,采用干铺法工艺。 10、墙地砖勾缝应密实,线条顺直,表面洁净,并在施工完24小时内进行。 11、厨、卫地砖铺贴应顺排水口方向留1—2%坡度,地漏设置在最低处。 1. 墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,防止混等混级。墙砖的品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。 2.墙面砖铺贴前应浸水0.5-2小时,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。 3.贴前应选好基准点,进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。 贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。 4、水泥使用425号水泥,结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。 5. 严禁使用硬物工具,敲击瓷砖表面,只能用木或橡胶棰。 6. 木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,作抹灰基层后再贴墙砖。 7. 墙砖粘贴时,平整度用1M靠尺检查,误差≤1mm,2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤2mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。 8. 腰带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,下腰带砖下口离地不低于800mm,上腰带砖离地≤1800mm。 9. 墙砖镶贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满,严禁空鼓。伤角面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后,应用水泥砂浆把上部空隙填满,以防在做扣扳吊顶打眼时,将墙砖打裂。 10. 墙砖的最下面一层,应留到地砖完后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。 11.墙砖与洗面台、浴缸等的交结,应在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。墙砖与开关插座暗盒开口切割应严密,不得有墙砖贴好后上开关面板时,面板盖不住缝隙的现象。 12.墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开应用切害机掏孔,掏孔应严密。 13.墙砖镶贴时,应考虑与门洞的交口应平整,门边线应能完全把缝隙遮盖。 14.墙砖铺贴完后1小时内必须用干勾缝剂(或白水泥)勾缝,清洁干净。交工验收前清缝一次,清洁干净。 15.贴亚光面砖时,必须采用毛巾或者软布擦拭表面,不得用清洁球

装饰工程施工流程

第一章:装饰工程施工流程 一、准备进场; 1.1 .对居室进行检测,对墙地顶的平整度和排水管道,水电煤气畅通进行检测,并做好记录,交付业主代理人签字。 1.2 .材料准备,立材料清单,与配货中心协调。 1.3 .人员调正,确定施工人员,并明确工地负责人。 1.4 .现场放样,展示施工图,施工制作要求。 二:施工流程; 2.1 .拆除工程,拆除,搬运,清理。 2.2 .水电煤气工程 2.2-1 .冷热水管的排放及供水设备安装。 2.2-2 .电源,电器,电讯,照明各种线排放。确定装暗盒位置,配电箱开关插座安装。 2.2-3 .煤气管及煤气具排放安装。 2.3 .泥工工程; 2.3-1 .砌墙,隔墙,门窗。 2.3-2 .粉刷(水泥,黄砂,纸筋,石灰)。 2.3-3 .铺地砖,贴墙砖,铺大理石。 2.4 .金属工程; 2.4-1 .铝合金门窗,塑钢门窗安装。 2.4-2 .防盗门窗,雨栅安装。 2.4-3 .晒衣架安装。 2.5 .木工工程; 2.5-1 .木制品制作:门窗套,护墙板,顶角线,吊顶隔断,厨具玄关。 2.5-2 .软卧家具制作(书橱,书架橱,电视柜,鞋柜等。) 2.5-3 .铺地板,踢脚线板。 2.5-4 .玻璃制品的镶嵌。 2.6 .饰面工程; 2.6-1 裱糊贴墙顶纸(布)软装饰饰品。 2.7 .油漆工程; 2.7-1 .批嵌墙顶面腻子,油漆。 2.7-2 .木制口批嵌墙顶面腻子,油漆。 2.7-3 .地板踢脚线(板)油漆。 2.7-4 .墙顶面粉刷乳胶漆。 2.8 .安装工程; 2.8-1 .电器开关,插座面板安装,灯具安装。 2.8-2 .门销,门铃,门灯。 2.8-3 .卫生洁具三件套及五金配件(水龙头,皂缸,毛巾架,纸盒,浴缸扶手,镜面 玻璃)。 2.8-4 .油烟,脱排,热水器,排风扇。 2.9 .竣工工程; 2.9-1 .清场逐室,逐项打扫。 2.9-2 .按标准验收(如需整改再进行验收)。 2.9-3 .提供管线图纸产品保修卡。

泥工施工工艺程序、工艺规范

泥工施工工艺程序、工艺规范 第一章施工前的准备 泥工工程是房屋建筑装饰部分工程中一个重要的分项工程,也是和人们生活关系密切的工程。外墙抹灰和面砖脱落直接影响到装饰的效果,内墙抹灰和面砖的空鼓、开裂也是近几年住户投诉的热点之一。因此,泥工在施工过程中一定要按施工工艺和施工规范施工,以确保装修质量。 一.对原房地面、墙面的检查。 首先应对原房镶贴工程的地面水平度(≤10mm)、墙面垂直度(≤5mm)、阴阳角方正度(≤3mm)、墙面有无空鼓、水泥砂抹灰等项目逐一进行检测,若发现对施工质量有影响的地方,应立即向项目经理反映,商量解决办法。 二.施工工具、材料的准备。 (一)施工工具 以下工具在施工过程中是必不可少的,在施工前我们应该准备好。我们以表格的形式列出:

(二)施工材料 施工过程中需用的材料有:墙面砖、地面砖、仿古砖等主材以及水泥、砂子、红砖等辅料。施工前应对施工现场的材料进行检查。首先是对主材的检查,应看其品种、规格、颜色是否符合设计要求,墙面砖的规格有150mm×150mm、200mm×200mm、215mm×315mm、200mm×300mm、330mm×250mm、300mm×450mm、330mm×600mm等;地面砖的规格有150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×300mm、330mm×330mm、400mm×400mm、500mm ×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm、1200mm×1200mm 等;仿古砖的规格有45mm×195mm、200mm×200mm、400mm×600mm、500mm×500mm等。检查墙面、地面砖是否有破损现象,随手拿两块砖,面对面放在一起,看表面的平整度是否相差太大,用尺量其宽、窄、对角线长度差,形状是否平整方正、有无缺边掉角、有无开裂和脱釉、有无凹凸扭曲,渗水程度怎样等。 其次是对泥工辅料如红砖、水泥、砂子的检查。如红砖的规格是240mm×120mm×60mm,硬度强;水泥通常采用32.5#水泥,颜色呈黑灰色,使用期限是否过期(三个月以内),详见水泥纸袋的标签。砂分粗、中、细砂三种,家庭装修采用的是中砂,需观测其含泥量是否超标、是否干净。 如发现材料有质量问题时,必须马上告诉业主使用该质量材料的后果,请业主选择退货,并告知项目经理。如业主坚持使用,必须经业主签字认可。 泥工在进场施工前两天根据设计图纸将所需材料进行初步估计,如砂子、红砖、水泥的数量以及墙面、地面砖的面积。墙面、地面面积的计算方法是:墙面面积=(长+宽)×2×所贴瓷砖的高度(门窗折半);地面面积=长×宽+10%损耗。并注明厨房、主卫、次卫、阳台墙面、地面的面积分别是多少,客、餐厅地面面积是多少,地漏有多少个等,开出具体的材料单交至项目经理,两天内公司将材料配送到工地。 三.水电路的检查和验收。 铺贴墙面砖之前,必须对水电路进行检查和验收。应询问水工、电工,看水路是否布完且试压,电工的开关、插座位置是否都已经定好,否则就会出现返工现象。水电工补槽后是否有空鼓现象,看水接头凸出墙面是否保持一致或在一个水平线上,是否在腰线上和花片上,开关插座底盒是否在一块砖之内。如有以上现象应通知项目经理或电工

超详细泥工施工规范流程

超详细泥工施工规范流 程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

泥工 目录 第一章泥工总体要求 第一节技术要求 第二节施工要求 第三节统一施工方法 第四节注意事项 第二章砖砌体工程 第一节施工准备 第二节砌墙 第三节预留门窗洞口及设制过梁第三章抹灰工程 第一节一般规定 第二节一般抹灰 第三节地面找平层 第四章防水工程 第一节卫生间防水 第二节厨房防水 第五章地面铺设及墙面镶贴工程第一节地面铺设工程 第二节墙面瓷片镶贴

第六章另量工程 第一节门窗套修补 第二节地柜,地台 第三节包水管 第四节地漏,灶台,洗手台安装 第七章窗台,门坎,大理石的安装 第一章泥工总体要求 第一节技术要求 1.能看懂施工图(总平面布置,局部立面,剖面图). 2.熟悉掌握各种施工方法及施工工艺. 3.熟悉掌握各种电动工具及常用工具的使用. 4.熟悉常用材料性能,如:水泥,砂,砖,地面抛光砖,瓷片,各种石材,钢材等. 5.掌握各种砌筑砂浆,抹灰砂浆,铺贴砂浆的配合比例. 6.掌握各种子砌砖工程的施工规定. 7.掌握抹灰工程的施工规定. 8.掌握各种地面铺贴的施工技能. 9.掌握各种墙面镶贴的施工技能. 10.掌握各种另量工程的施工方法. 11.掌握各种卫生设备的安装方法. 12.掌握各种防水材料的施工方法. 第二节施工要求 1.放线准确砌墙挂线三线一吊五线一靠

2.横平竖直砂浆饱满厚薄均匀砌缝交错 3.拉结钢筋按照标准门洞过梁结构牢固 4.抹灰抽筋墙面平整阴阳角顺没有裂纹 5.防水到位铺贴水平镶贴平整符合规定 6.瓷片碰角45墙及柱角90包管合适大小适宜 7.接口紧密既无错位又无缺楞弧墙顺畅 8.外形美观表面干净安全可靠缝隙均匀 第三节统一施工方法 1.泥工的施工看起来大都相似,但在实际施工过程中各有千秋,施工方法不统一, 为使施工操作规范化,为使施工操作规范化,标准化,合理化,必须统一施工方法,统一施工工艺,统一施工程序. 2.砖砌体工程,必须按施工规范操作. 3.抹灰工程应按施工规范进行操作. 4.防水工程必须按公司规定要求做到位. 5.地面铺贴抛光砖及大理石应按规范要求施工. 6.墙面镶贴瓷片应按规范要求施工. 7.另量工程的门窗套修补,地柜,地台,包水管,砌筑等应按施工要求操作. 8.地漏,灶台,洗手台,窗台,门坎石,大理石台面等的安装按施工要求操作. 第四节注意事项 一.物业管理方面 1.办理好施工许可证再进场,施工人员证件要齐全,身份证,上岗证,出入证,暂住 证都应办齐.

装修泥工施工规范

装修泥工施工规范 *基本要求 1、必须在水电管线布置完毕,并经检验测量合格后,方可进入泥工施工阶段,以免造成返工. 2、厨房.卫生间贴墙.地砖时要采取妥当的方法防止水泥砂浆流入下水道. 3、泥工工程的特点是湿.脏.水泥,砖渣.垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大,故每一位施工员都一定要做到完成一处工程,马上清理施工现场的垃圾.必要时须在铁皮上合水泥砂浆. 4、泥工的工作包括改动门窗位置,厨房.卫生防水处理,包下水管,地面找平和墙地砖工程.其施工规范分述如下: *改动门窗位置 1、一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过(门页.*(窗页)的宽度+门套线*2). 2、通过吊线.打水平尺.量角尺等方法确保墙体上门洞.窗洞两侧线与地面重直,所有转角是90度. *防水处理工程 1、清理基层,粉水泥.沙浆,待水泥完全干涸后,使用大金龙”911”聚胺脂.,防水涂料.均匀粉刷在墙.地面上. 2、水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作,一般比例是水泥:防水剂:水为1:1:20(防水剂的作用是遇水膨胀) 3、*包下水管时,应该尽可能的减少包下水管的,阴阳角方正,与地面垂直,特别注意不准封闭下水管道上的检修口. 4、*地面找平用水平尺校水平,考虑与±的设计差,注意地面浇水养护。 *墙地砖工程 1、对进入现场的墙,地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求,严格检查相同的材料是否有色差,仔细察看是否有破损、裂纹,测量其宽窄,对角线是否在允许偏差范围(2MM),检查平整,渗水度以及是否做过防污处理,发现有质量问题,应详谈告业主,请业主选择退货,如果业主坚持要用,须请业主签字认可。

泥工施工工艺及验收标准

泥工施工工艺及验收标准 一、防水工程 二、防水 1、材料:韩奥砂浆防水防水剂 2、优点: (1)与基层附着力强 (2)抗渗透, 耐寒抗盐类侵蚀 (3)降低二氧化碳侵蚀 (4)无毒, 略有柔性 基层清理T水泥砂浆找补、找平T 涂刷两遍成活T闭水试验工艺说明:卫生间内墙体,第一道防水先用韩奥防水做底放2 次溢流口,墙面做满顶,干后回填,在做第二次防水做1 米高。厨房生活阳台等内墙体,地面做墙面施工跟卫生间相同。 1、做防水前基层表面应将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部份应铲平。 2、基层表面应保护干燥、平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3、冬季施工室内温度宜保护在3-5 C以上。 4、墙基靠地面应用泥水灰桨抹成圆弧角。 5、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先作防水附加层。 6、厨房、卫生间、阳台地漏应为地面最低处,流水坡向正确,不得积水。 7、厨房墙体的防水高度平均为米,卫生间墙面的防水层高度不低于米,与卧室相邻墙的防水层应延伸至卫生间顶部。 8、厨房、卫生间、阳台先做排水,再回填找平,然后做防水,经过储水测 试后,最后做给水。

9、地面防水工程完毕后应做蓄水试验,蓄水高度不低于3 厘米,时间不少于48 小时,应无渗漏现象。 10、下道工序施工时不得损害防水层,防水层砂浆表面平整、密实。 11、砂浆型防水涂刷前应将墙面洒水湿润,但地面上不得有积水。 12、砂浆型防水依照防水剂产品使用说明进行稀释后,防水剂与水泥按1:2 的比例搅拌成防水素灰浆,涂刷厚度厘米,涂刷密实不得漏刷。 13、砂浆型防水的防水剂、水泥、砂子按1:2:5-6 的比例搅拌成防水砂浆,涂抹厚度为厘米,抹平压实。 14、刷防水素灰浆与抹防水砂浆的间隔时间不超过30 分钟。 15、厨、卫管槽、坑、洞要用防水砂桨补好。 16、 1、材料:华新325 水泥(定点采购) 2、特点: 华新325 水泥:华新水泥厂是涪陵最大的水泥企业,实现产品全优化,水泥出厂合格率高,在国内外用户中享有极高的信誉。 3、工艺流程: 墙砖工艺:基层清理T定位放线T选砖T墙面找平(毛化)、湿润T 面砖浸水、 阴干T粘贴T表面清理T勾缝、养护 地砖工艺:基层清理、湿润T定位防线T选砖T地面找平T铺贴T 表 面清理T勾缝、养护二、砖砌体工程 1、砌砖体前将地面基层和原墙接口处清理干净,并浇水湿润,按1:4 的比例调制好砌墙砂桨。

超详细泥工施工规范流程图

泥工 目录 第一章泥工总体要求 第一节技术要求 第二节施工要求 第三节统一施工方法 第四节注意事项 第二章砖砌体工程 第一节施工准备 第二节砌墙 第三节预留门窗洞口及设制过梁 第三章抹灰工程 第一节一般规定 第二节一般抹灰 第三节地面找平层 第四章防水工程 第一节卫生间防水 第二节厨房防水 第五章地面铺设及墙面镶贴工程 第一节地面铺设工程 第二节墙面瓷片镶贴 第六章另量工程 第一节门窗套修补 第二节地柜,地台 第三节包水管 第四节地漏,灶台,洗手台安装 第七章窗台,门坎,大理石的安装 第一章泥工总体要求 第一节技术要求 1.能看懂施工图(总平面布置,局部立面,剖面图). 2.熟悉掌握各种施工方法及施工工艺. 3.熟悉掌握各种电动工具及常用工具的使用. 4.熟悉常用材料性能,如:水泥,砂,砖,地面抛光砖,瓷片,各种石材,钢材等. 5.掌握各种砌筑砂浆,抹灰砂浆,铺贴砂浆的配合比例. 6.掌握各种子砌砖工程的施工规定. 7.掌握抹灰工程的施工规定. 8.掌握各种地面铺贴的施工技能. 9.掌握各种墙面镶贴的施工技能. 10.掌握各种另量工程的施工方法. 11.掌握各种卫生设备的安装方法. 12.掌握各种防水材料的施工方法.

第二节施工要求 1.放线准确砌墙挂线三线一吊五线一靠 2.横平竖直砂浆饱满厚薄均匀砌缝交错 3.拉结钢筋按照标准门洞过梁结构牢固 4.抹灰抽筋墙面平整阴阳角顺没有裂纹 5.防水到位铺贴水平镶贴平整符合规定 6.瓷片碰角45 墙及柱角90 包管合适大小适宜 7.接口紧密既无错位又无缺楞弧墙顺畅 8.外形美观表面干净安全可靠缝隙均匀 第三节统一施工方法 1.泥工的施工看起来大都相似,但在实际施工过程中各有千秋,施工方法不统一,为使施工 操作规范化,为使施工操作规范化,标准化,合理化,必须统一施工方法,统一施工工艺,统一施工程序. 2.砖砌体工程,必须按施工规范操作. 3.抹灰工程应按施工规范进行操作. 4.防水工程必须按公司规定要求做到位. 5.地面铺贴抛光砖及大理石应按规范要求施工. 6.墙面镶贴瓷片应按规范要求施工. 7.另量工程的门窗套修补,地柜,地台,包水管,砌筑等应按施工要求操作. 8.地漏,灶台,洗手台,窗台,门坎石,大理石台面等的安装按施工要求操作. 第四节注意事项 一.物业管理方面 1.办理好施工许可证再进场,施工人员证件要齐全,身份证,上岗证,出入证,暂住证都应 办齐. 2.了解物业有关规定,如允许施工的时间,施工要求. 3.对原有煤气管道,不得随便拆除或埋入墙内. 4.对原有电视,电话,电脑,门铃线等因墙体改位后,应进行保护,不得随便切断或埋入墙 内. 二.依据施工图复量现场尺寸,如发现不相符的地方及时通知监理,与业主商量或通知设计 师 更改后再行施工. 三.检查地漏,下水道是否畅通,并及时进行保护. 四.检查原建筑:梁,柱,楼地面,墙体等结构是否存在缺陷.如:楼地面是否漏水,空鼓,脱层, 起壳,裂缝.外墙是否渗水入内,墙体是否垂直,有无裂缝,脱层,梁柱是否平直,原天棚是否平整等质量是否符合建筑验收标准要求,发现总是及时提出,以利处理. 五.施工现场保持清洁卫生,材料堆放整齐. 六.注意施工安全,杜绝施工隐患. 七.砌墙要注意其安全牢固,实用可靠. 八.遵守公司各项施工现场规章制度及物业管理制度. 九.注意保护业主原有的财物. 十.对业主应礼貌,对同仁应尊重,对各工种应配合. 十一.施工过程中的五大忌,六不宜:

泥工施工工艺及验收标准

泥工施工工艺及验收标 准 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

泥工施工工艺及验收标准 一、防水工程 二、防水 1、材料:韩奥砂浆防水防水剂 2、优点: (1)与基层附着力强 (2)抗渗透,耐寒抗盐类侵蚀 (3)降低二氧化碳侵蚀 (4)无毒,略有柔性 基层清理→水泥砂浆找补、找平→涂刷两遍成活→闭水试验 工艺说明:卫生间内墙体,第一道防水先用韩奥防水做底放2次溢流口,墙面做满顶,干后回填,在做第二次防水做1米高。厨房生活阳台等内墙体,地面做墙面施工跟卫生间相同。 1、做防水前基层表面应将尘土,杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部份应铲平。 2、基层表面应保护干燥、平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 3、冬季施工室内温度宜保护在3-5℃以上。 4、墙基靠地面应用泥水灰桨抹成圆弧角。 5、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先作防水附加层。 6、厨房、卫生间、阳台地漏应为地面最低处,流水坡向正确,不得积水。 7、厨房墙体的防水高度平均为米,卫生间墙面的防水层高度不低于米,与卧室相邻墙的防水层应延伸至卫生间顶部。

8、厨房、卫生间、阳台先做排水,再回填找平,然后做防水,经过储水测试后,最后做给水。 9、地面防水工程完毕后应做蓄水试验,蓄水高度不低于3厘米,时间不少于48小时,应无渗漏现象。 10、下道工序施工时不得损害防水层,防水层砂浆表面平整、密实。 11、砂浆型防水涂刷前应将墙面洒水湿润,但地面上不得有积水。 12、砂浆型防水依照防水剂产品使用说明进行稀释后,防水剂与水泥按1:2的比例搅拌成防水素灰浆,涂刷厚度厘米,涂刷密实不得漏刷。 13、砂浆型防水的防水剂、水泥、砂子按1:2:5-6的比例搅拌成防水砂浆,涂抹厚度为厘米,抹平压实。 14、刷防水素灰浆与抹防水砂浆的间隔时间不超过30分钟。 15、厨、卫管槽、坑、洞要用防水砂桨补好。 16、 1、材料:华新325水泥(定点采购) 2、特点: 华新325水泥:华新水泥厂是涪陵最大的水泥企业,实现产品全优化,水泥出厂合格率高,在国内外用户中享有极高的信誉。 3、工艺流程: 墙砖工艺:基层清理→定位放线→选砖→墙面找平(毛化)、湿润→面砖浸水、 阴干→粘贴→表面清理→勾缝、养护

泥水工规范施工及验收标准

上饶市力天实业有限公司 泥工验收标准及工作合同 一、目的:明确、规范验收标准及规范施工。 二、范围:工程部 三、权责:工程部制定,工程监理、项目经理严格实施。 四、参考资料:相关规范。 五、内容: 1、隔墙工程 砌墙前必须按设计要求放线,沿地、墙、弹出隔墙的中心线和宽度线, 宽度线应与隔墙厚度一致。弹线应清晰,位置应准确。 2、砖砌体施工时必须做到横平竖直、砂浆饱满、稳固、牢靠。 3、新砌隔墙与顶棚和其它墙体或梁柱的交接处应采取防开裂措施施工, 批荡时一定要求用钢丝连结。 4、墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后 进行。当墙体有防水要求时,应对防水工程进行验收。 5、在防水层上粘贴饰面砖时,粘结材料应与防水材料的性能相同。 6、墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水2H以上,晾干表面水分。 7、铺贴前应进行放线排位和排砖,排整砖应排放在次要部位或阴角处, 每面墙不宜有两排排整砖,排整砖宽度不宜小于整砖的 8、铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面 应平整,接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向墙,阳角 线需做成45度角对接。在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不能 用排整砖拼凑铺贴。 9、给合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6-10MM。水泥砂浆应 满铺在墙压背面,一面墙宜一次铺贴到顶,以防塌落。 10、地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面刷抹工程完成并验 收后进行。 11、地面面层应有足够的强度,其表面质量应符合行业标准、规范的 有关规定。 12、地面铺出图案及固定方法等应符合设计要求。 13、石材、地面砖铺贴前应以水浸泡湿润。天然石材铺贴前应进行对 色、拼花并试拼、编号等准备工作。 14、铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚 度和表面平整度。

泥工施工工艺及验收标准

泥工施工工艺及验收标准一、防水工程 二、防水 1、材料:韩奥砂浆防水防水剂 2、优点: (1)与基层附着力强 (2)抗渗透, 耐寒抗盐类侵蚀 (3)降低二氧化碳侵蚀 (4)无毒, 略有柔性 基层清理T水泥砂浆找补、找平T 涂刷两遍成活T闭水试验工艺说明:卫生间内墙体,第一道防水先用韩奥防水做底放 2 次溢流口,墙面做满顶,干后回填,在做第二次防水做 1 米高。 7、厨房墙体的防水高度平均为1.5 米,卫生间墙面的防水层高度不低于1.8 米,与卧室相邻墙的防水层应延伸至卫生间顶部。 8、厨房、卫生间、阳台先做排水,再回填找平,然后做防水,经过储水测试后,最后做给水。 9、地面防水工程完毕后应做蓄水试验,蓄水高度不低于3 厘米,时间不少于48 小时,

应无渗漏现象。 10、下道工序施工时不得损害防水层,防水层砂浆表面平整、密实。 11、砂浆型防水涂刷前应将墙面洒水湿润,但地面上不得有积水。 12、砂浆型防水依照防水剂产品使用说明进行稀释后,防水剂与水泥按1:2 的 比例搅拌成防水素灰浆,涂刷厚度0.2 厘米,涂刷密实不得漏刷。 13、砂浆型防水的防水剂、水泥、砂子按1:2:5-6 的比例搅拌成防水砂浆,涂抹厚度为0.5-1 厘米,抹平压实。 14、刷防水素灰浆与抹防水砂浆的间隔时间不超过30 分钟。 15、厨、卫管槽、坑、洞要用防水砂桨补好。 16、 1、材料:华新325 水泥(定点采购) 2、特点: 华新325 水泥:华新水泥厂是涪陵最大的水泥企业,实现产品全优化,水泥出厂合格率高,在国内外用户中享有极高的信誉。 3、工艺流程: 墙砖工艺:基层清理T定位放线T选砖T墙面找平(毛化)、湿润T 面砖 浸水、 阴干T粘贴T表面清理T勾缝、养护 地砖工艺:基层清理、湿润T 定位防线T选砖T地面找平T铺贴T 表面 清理T勾缝、养护 二、砖砌体工程 1、砌砖体前将地面基层和原墙接口处清理干净,并浇水湿润,按1:4 的比例调 制好砌墙砂桨。

泥工施工技术规范及验收标准(新)

泥工施工技术规范及验收标准 1、楼地面----地砖工程类技术要求和验收标准。 1.1工艺要求 1.1.1基础处理是必须将表面的浮土和砂浆铲掉,清扫干净,有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水冲洗干净。 1.1.2进场铺贴前,根据甲方提供的地面排版示意图,进行排砖深化设计,经甲方项目经理审核通过,避免出现板块小于1/3边长的边角料,切割快排在相对隐蔽的位置。 1.1.3地漏安装,地漏顶面比地面砖低3-5㎜,地漏安装处瓷砖采用梯形造型收口。且注意区分普通生活地漏,洗衣机地漏、阳台地漏。 1.1.4小空间(比如卫生间)必须一次性铺贴完成,大面积施工,必须采用分段、分部位铺贴,区间内一次完成。 1.1.5铺贴完成后应及时进行表面清理,24H后用填缝剂勾缝。 1.1.6地砖铺贴前,必须满水浸泡2H以上。 1.1.7如遇有地插位置,施工班组需预先从甲方项目部取得样品,或者甲方项目部签字的预留尺寸文件,在施工过程中预留出地插安装空间。 1.1.8地面砖背面水泥釉浆徐满且均匀,厚度为:5-8㎜,砂浆层必须密实,且保证一定的含水量,避免空鼓。 1.1.9遇地面花砖铺贴时,必须提前放样,选好合适的首砖铺贴位置,保证外围尺寸符合图纸要求,且拼花内部缝隙均匀,完

成面平整。 1.1.1.如遇有纹路的地面砖,注意保持纹路走向一致。发现瓷砖色差严重,及时报告甲方项目部,严禁自行决策。 1.1.11如遇切割器材性能不行,导致切口不平整,严禁强行使用,如遇瓷砖与木地板、地毯类的材料接口时,必须采用原厂边。 1.1.12阳台,卫生间地面砖铺贴时注意保证图纸及甲方文件中要求的完成面高度及走水坡度。且在施工前必须保证地漏排水管畅通,如若畅通,需将地漏口进行临时封堵,方可进行施工,如若发现施工前堵塞情况,及时报告甲方项目部。施工后及时对地漏口进行保护。 1.1.13施工过程中,需保护地面电路及水路管线,不得在布局有管线的区域切割地砖,必须带水作业,不得野蛮施工。 1.1.14施工完成后,砂浆层达到一定强度后,及时清理完成面,不得有细砂及水泥浆类遗留物,及时做好成品保护。 1.1.15施工后产生的余料,垃圾及时堆放至甲方指定位置。保持过道室内整齐,过道畅通。 1.2观感验收标准: 1.2.1地砖铺贴平整、对缝整齐、勾缝饱满均匀牢固、无完整、开裂、缺棱、掉角、色差、污染。 1.2.2地漏口位置准确,收口美观、缝隙均匀且达标。 1.2.3厨房、卫生间、阳台肉眼可见明显坡度抵扣,需防水检

展厅施工规范

专卖店施工、用材管理规范 针对目前我司专卖店建设过程中存在的各种问题,进一步强化专卖店施工规范,完善施工流程。确定装修用材标准,便于对专卖店施工过程的全程监理以及专卖店的验收工作,并对专卖店装饰道具提出明确要求,特制定本管理规定。 一、专卖店施工标准 1.专卖店施工的基本步骤: 1.1.彻底清理待装修专卖店现场,根据专卖店设计方案的平面布局图进行现场放线,确认图纸所规划的尺寸是否与现场相吻合。若尺寸吻合,即可进入第二步骤,若尺寸不吻合,应即通知设计师修改设计方案。 1.2.根据专卖店设计方案的布灯图及相关用电设备,与施工乙方电工确认该专卖店的用电总负荷,在保证有20%富余量的前提下安排电源的负荷量,基本上可按1千瓦的负荷对等1平方线进行配置; 1.3.制订《专卖店装修施工进度表》,落实责任人和各个工序、工种之间的统筹协调内容; (进度表的样式请参看附件1) 1.4.专卖店装修用所有产品样板必须在施工进场之日起3个工作日计算清楚,安排仓库留货备用,保证产品样板能根据施工进度随时调到现场铺贴。 2.专卖店施工主要工艺、用材标准: 2.1.实顶天花 2.1.1.采用轻钢龙骨架,最大间隔400mm,用9mm石膏板封面,石膏板一般选用“泰山”、“龙牌”,刮白色腻子粉(设计图纸另行注明的除外)刷白色立邦乳胶漆。实顶天 花必须施工水平,立于地面看不能有明显的弯曲和裂缝,表面平整均匀。2.1.2.若采用木龙骨则必须使用高温烘烤过的松木龙骨,“井”字型固定,最大间隔不能超过400mm,用9mm石膏板板封面,刮白色腻子粉,刷立邦乳胶漆。2.1.3.封面板接口必须铲干净表面粉刷的腻子粉,填充环氧树脂后用牛皮纸带贴住接口或裂缝后再刮腻子粉,待风干后重复打磨多次,再刷白色立邦乳胶漆。2.1.4.天花顶檐口厚度以模拟间和单板的高度为准,一般展板空间高度为2700mm,檐口厚度为120mm;展板高度3000mm时,檐口厚度为150mm。 2.2.透顶天花 2.2.1.针对原始天花结构复杂怪异,管线繁杂的情况,透顶天花材料必须全部采用石骨板吊顶扫白,要求油漆喷涂均匀,表面为哑光,接口光滑无毛刺、平整,用细铁 丝或吊杆均匀有序地固定于屋顶,不允许用木条杂乱无序地固定。 2.2.2.若原始天花结构及管线简单整齐,直接在原顶上喷涂哑光黑色涂料最少喷三次,要求喷涂均匀,屋顶所在管线均应统一颜色,与原顶喷涂颜色一致,不能看到杂 色(特殊要求除外)。 2.2.3.隔断墙(模拟间隔墙、单板) 2.2.3.1.隔墙一般封板后总厚度为100—120mm,特殊情况图纸上会有标注,严格按标注尺寸施工,避免铺砖时模数不对。 2.2.3.2.方法1:隔墙内必须用50×80以上轻钢龙骨做骨架;方法2:隔墙内必须用18mm 厚木工板开条间隔300mm一条做骨架,离地600mm以上加300mmX600mm木板做背

家装泥工工艺施工规范及标准 基本要求

家装泥工工艺施工规范及标准基本要求 1、必须在水电管线布置完毕,并经检验测量合格后,方可进入泥工施工阶段,以免造成返工. 2、厨房.卫生间贴墙.地砖时要采取妥当的方法防止水泥砂浆流入下水道. 3、泥工工程的特点是湿.脏.水泥,砖渣.垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大,故每一位施工员都一定要做到完成一处工程,马上清理施工现场的垃圾.在铁皮上和水泥砂浆. 4、通过吊线.打水平尺.量角尺等方法确保墙体上门洞.窗洞两侧现地面重直所有转角是90度. 5、包下水管时,应该尽可能的减少包下水管的,阴阳角方正,与地面垂直,特别注意不准封闭下水管道上的检修口. 6、对进入现场的墙,地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求,严格检查相同的材料是否有色差,仔细察看是否有破损、裂纹,测量其宽窄,对角线是否在允许偏差范围(2mm),检查平整,渗水度以及是否做过防污处理,发现有质量问题,应详谈告业主,请业主选择退货,如果业主坚持要用,须请业主签字认可。 7、计算磁砖用量时以实际使用量*6%的损耗。 墙面砖铺贴应符合下列规定 1、贴釉面砖之前,必须用水浸泡充分(2h以上),以保持瓷砖镶贴牢固:同时在粘砖时,应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰,用橡皮锤

敲打平整,使四角都有水泥,以防墙砖贴出空鼓现象。 2、铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。 3、铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线必须采用瓷砖的原边磨45度角相拼粘贴,使两砖在交角处吻合好且成90度,并保证水泥顷之间饱满,无崩楞掉角及空角,无锐利锋口,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。 4、结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。 5、爆边的墙砖禁止使用正面铺贴,可利用好的一边到周边铺贴,避免损耗。 ⑥墙砖铺贴周边四个角度须90°,且同一平面的墙砖铺贴须平整,不宜参照原墙体平面铺贴。 6、门口处及窗户处等墙面墙砖铺贴须先排列规划好,禁止门洞或窗洞上墙面墙砖不对缝铺贴,影响整体质量美观。 7、贴墙砖时,应先确定腰线的高度,(一般1M左右,一般要求腰线以开关坐以以下,而且腰线不会被地柜,吊顶等物遮挡。 8、贴墙砖时,必须吊垂线和水平线,以保证墙砖的垂直度,表面平整度及枞横砖缝相互垂且对齐。 石材、地面砖铺贴应符合下列规定

国家工程质量验收标准规范

国家工程质量规范标准 1、工程质量规范(GB50026-93) 2、建筑柱基技术规范(JGJ94-94) 3、土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83) 4、地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 6、木结构工程施工及验收规范(GBJ206-96) 7、砌体工程施工及验收规范(GB50203-98) 8、地面与楼面工程施工及验收规范(GB50209-95) 9、屋面工程技术规范(GB50207-94) 10、建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91) 11、钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规程(JGJ3-91) 12、钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96) 13、采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82) 14、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 15、建筑施工高处作业安全技术规范(GBJ80-91) 16、建筑机械安全技术规范(GBJ33-86) 17、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 18、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 19、混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87) 20、预制混凝土构件质量检验评定标准 GBJ321-90 21、建筑工程安全检查评分标准(GBJGJ-99)

22、建筑采暖﹑卫生工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 23、建筑工程电器安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) 24、银行营业场所风险等级和保护级别的规定(GA38-2004) 25、安全技术防范标准(GB50348-2004) 26、安全工程程序与要求标准(GA/T75) 27、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210-2001) 28 29、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 30、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 31、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 32、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 33、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 34、《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 35、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 36、《地下防水工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 37、《建筑地面工程施工及验收规范》 (GB50209-2002) 38、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002) 39、《通风及空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 40、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 41、 GB18587-(2001) 《电梯工程施工质量验收规范》 42、(GB50310-2002)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 43、(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》 44、(GB/T-18883-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》

泥工施工工艺及验收标准

泥工施工工艺及验收标 准 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

泥工施工验收标准 很多住户在装修房屋的时候对于泥工施工不甚了解,导致各种施工质量问题,为生活带来各种不必要的麻烦,因此今日苏皖工长俱乐部小编就为大家介绍一下泥工施工阶段需要注意的注意事项以及完工之后的验收标准。 泥工施工注意事项,泥工施工验收标准 一、泥工施工注意事项 1、注意承重结构

在进行泥工施工的时候对于墙面必然或多或少的有一定的损害,而这就需要我们注意在施工的时候墙面的承重结构,分清房屋内的哪些是承重墙,在施工的时候一定不可破坏此部分的结构。 2、注意外墙面 在施工的时候,有些住户不仅需要在室内进行瓷砖铺贴,还可能设计室外墙面的施工,所以在进行泥工施工的时候需要注意外墙面的实用性和美观性。 泥工施工注意事项,泥工施工验收标准 3、注意防水层

对于房屋来说,防水层是保证房屋内部结构不被破坏的一大利器,而不论是墙面还是地面都会有一层防水层,所以在进行泥工施工的时候需要格外注意防水层的保护。 4、注意水电管道 不论是新房还是旧房装修,都会在装修的时候进行水电改造,以方便后续的施工和生活使用。而水电管道大多是埋在墙面或者地面中的,所以在进行泥木施工的时候需要避免对于水电管道的破坏,也尽量不要改变铺装好的水电管道。 泥工施工注意事项,泥工施工验收标准 5、注意瓷砖种类

瓷砖的种类十分多种多样,而不同种的瓷砖在家庭装修中的功能也不同,这也决定了不同区域使用的瓷砖也不相同。所以在铺贴瓷砖的时候需要注意这一方面。例如卧室之中不应铺贴大理石,厨房和卫浴之中应铺贴防水防滑的瓷砖。 二、泥工施工验收标准 在泥工施工的时候和完成之后都需要进行验收工序,而验收效果如何也直接影响到了泥工施工的质量,能够有效地减少日后生活中不必要的麻烦。这也要求住户在进行验收的时候格外谨慎。 泥工施工注意事项,泥工施工验收标准

相关文档