文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供应室应急预案97200

供应室应急预案97200

供应室应急预案97200
供应室应急预案97200

供应室应急预案97200(总6

页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

护理应急预案与流程

供应室

目录

一、无菌物品质量问题应急预案与流程………………………………

二、无菌包生物监测不合格的应急预案与流程………………………

三、无菌包内化学监测不合格的应急预案与流程……………………

四、物理监测及批量化学监测不合格的应急预案与流程…………

五、灭菌器遇到冷气团的应急预案及流程……………………………

六、压力容器超高温、超高压应急预案与流程………………………

七、消毒供应中心纯水设备故障的应急预案与流程…………………

八、停汽应急预案与流程…………………………………………………

一、无菌物品质量问题应急预案与流程

1、应急预案

(1)一旦发生灭菌物品质量问题,立即通知科室领导、灭菌监测员、其他相关人员。

(2)立即停用现场灭菌物品,并妥善封存、登记。

(3)立即查找缺陷原因。如果是批量灭菌、包装或清洗问题,

应立即停发已灭菌物品并全部召回自上次监测合格以来的已发放物

品。

(4)及时配送相应替代物资到涉及的使用部门。

(5)及时进行灭菌设备的检修、监测,合格后恢复使用

(6)强化各级人员的岗位职责和操作流程,若是人为原因,追

究相关人员的责任,完善事件记录。

2、应急流程图

1、应急预案

(1)发现无菌包生物监测不合格立即通知护士长、灭菌监测人员其他相关人员。 (2

(3全部重新处理. (4)进行原因分析,质量改进,及时上报护理部、感染管理科。

(5)及时进行灭菌设备的检修、监测,生物监测连续三次合格以后该灭菌器方可使用。

(6)强化各级人员的岗位职责和操作流程;若是人为原因,追究相关人员的责任,完善事件记录。

2、应急流程图

三、无菌包内化学监测不合格的应急预案与流程

1、应急预案

(1)发现化学监测不合格,立即通知护士长、灭菌监测人员及其他相关人员。

(2)立即停用现场灭菌物品,并记录。及时配送相应替代物品至涉及的使用部门。

(3)立即根据灭菌锅次、锅号查找同批次灭菌物品,未发放的立即停止发放,已发放至临床的迅速追回,并记录。

(4)及时查找原因,直至监测结果合格后该灭菌器方可使用;

(5)强化各级人员的岗位职责和操作流程;若是人为原因,追究相关人员的责任,完善事件记录。

(6)及时上报。

、应急流程图

2

四、物理监测及批量化学监测不合格的应急预案与流程

1、应急预案

(1)物理监测及批量化学监测不合格时,灭菌员立即通知护士长及发放人员,禁止发放该批次灭菌物品。

(2)重新处理后更换灭菌器进行灭菌。

(3)查找监测不合格的原因,并进行改进,直至监测结果符合要求后该灭菌器方可用。

2、应急流程图

1、应急预案

(1 (2 (3进行压力灭菌。

2、应急流程图

1、应急预案 (1况。 (2告。

(3)出现灭菌器超高温(灭菌温度≥137℃)、超高压(压力≥2.3Par )情况,应立即切断设备电源,关闭蒸汽阀门,打开排气阀,报告护士长及设备专职人员及时检修。

(4)灭菌器内有灭菌物品时,终止灭菌流程后取出物品,重新处理,更换灭菌器后再灭菌。

(5)影响下送时通知相关部门,进行物资的调配。

2、应急流程图

1

、应急预案 (1

已储满。

(2

维修人员及护士长。

(3

(4

(5以上时,开启纯水供应泵开关。

2、应急流程图

八、停汽应急预案与流程

1、应急预案

(1)突然停汽,查找蒸汽发生器原因,汇报给设备维修部门,及时维修,尽快恢复供汽。

(2)立即告知科内相关人员,立即通知相关科室调整手术时间和治疗时间。

(3)产生较大影响时,向上级部门汇报。

(4)调整高压灭菌方式为低温灭菌,或者由外院代消,优先处理急件、要件。

2、应急流程图

相关文档