文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新型快速支模架方案 (承插盘扣式)

新型快速支模架方案 (承插盘扣式)

新型快速支模架方案 (承插盘扣式)
新型快速支模架方案 (承插盘扣式)

观澜鹭岛工程3#地块

新型快速支模架

四川润扬建设集团有限公司第三项目部

2014年6月

目录

一、工程概况 (1)

二、梁、板模板支撑体系 (6)

三、支撑体系计算 (9)

四、支撑体系的验收 (11)

五、支撑体系拆除注意事项 (11)

六、施工安全/环保要求 (11)

七、模板支撑坍塌事故的应急预案 (12)

润扬观澜鹭岛一期

新型快速支模架专项施工方案

一、概况及说明

1、工程性质

工程名称:润扬观澜鹭岛一期

建设单位:成都屹立房地产开发有限公司

设计单位:成都基准方中建筑设计事务所

监理单位:成都市新都建设工程监理有限公司

施工单位:四川润扬建设集团有限公司

2、工程地理位置及概况

润扬-观澜鹭岛一期1、6、7、8、9、10、12#楼及地下室(3a)工程(以下简称本工程),位于成都市新都区长龙社区,用地北边为新都区毗河,东临新都绕城路,西侧为新都区育英路,地势较为平坦,交通方便。

本工程由成都屹立房地产开发有限公司出资开发,由成都基准方中建筑设计事务所进行设计,由成都市新都城建勘察测绘有限公司进行地质勘察,由成都市新都区建设工程监理有限公司进行现场监理,由成都市新都区建筑工程质量监督站进行质量监,由成都市新都区建筑工程安全监督站进行安全监督,由四川润扬建设集团有限公司总承包施工的高层

电梯住宅楼。

1#楼:

建筑工程等级一级建筑使用性质住宅、商业设计使用年限50年建筑总面积

(m2)

16606.6 住宅建筑面积(m2) 14412.77 建筑总高度(m) 94.5

基底面积(m2) 1337.39

架空层建筑面积

(m2) 5.4 建筑分类

一类高层

商住宅

层数(层) 31/2 居住户数(户) 121 抗震烈度7度3组

结构类型

剪力墙、

框架基础型式

筏基、独立

柱基

结构抗震等级

二级、三

耐火等级一级场地类别Ⅱ类防雷级别二类

7#楼:

建筑工程等级一级建筑使用性质住宅设计使用年限50年基底面积(m2) 1015.03 住宅建筑面积14347.72 建筑总面积(m2) 14368.49 架空层面积20.77 建筑总高度(m) 93.75 建筑分类

一类高层

住宅层数(层) 31/2 居住户数(户) 186 抗震烈度7度3组

结构类型剪力墙基础型式筏基结构抗震等级二级耐火等级一级场地类别Ⅱ类防雷级别三类10#楼;

建筑工程等级一级建筑使用性质商业设计使用年限50年基底面积(m2) 600.22 建筑总面积(㎡)1543.04 建筑总高度(m) 16.900 层数(层) 3/0 抗震烈度7度三组结构抗震等级三级结构类型框架基础型式独立柱基防雷级别三类耐火等级二级场地类别Ⅱ类

12#楼:

建筑工程等级一级建筑使用性质商业设计使用年限50年基底面积(m2) 746.67 建筑总面积(㎡)1957.7 建筑总高度(m) 16.4 层数(层) 3/0 抗震烈度7度三组结构类型框架防雷级别三类基础型式独立柱基结构抗震等级三级耐火等级二级场地类别Ⅱ类

地下室(3a)

地下汽车

建筑工程等级一级建筑使用性质

设计使用年限50年

建筑面积(m2) 26352.76 建筑总高度(m) 3.50-5.90 开闭所面积(m2) 209.63 机动车库面积

(m2) 23301.4

非机动车库面积

(m2)

1833.78 建筑分类

特大型地

下停车库

地下层数(层) 2 机动车位(辆) 716 抗震烈度7度三组结构类型框架基础型式

独立柱基

+抗水板

结构抗震等级三级耐火等级一级场地类别Ⅱ类

8#楼:

建筑工程等级一级建筑使用性质住宅、商业设计使用年限50年建筑面积(m2) 15075.91 建筑总高度(m) 93.75

基底面积(m2) 1015.03

架空层建筑面积

(m2) 20.77 建筑分类

一类高层

住宅

层数(层) 31/2 居住户数(户) 186 抗震烈度标准设防类

结构类型

剪力墙、框架

(地下车库)基础型式

筏基、独立

柱基

结构抗震等级

二级、三

耐火等级一级场地类别Ⅱ类防雷级别三类9#楼:

建筑工程等级一级建筑使用性质住宅、商业设计使用年限50年建筑面积(m2) 14585.61 建筑总高度(m) 76.50

基底面积(m2) 1725.84

架空层建筑面积

(m2) 20.77 建筑分类

一类高层

商住楼

层数(层) 25/2 居住户数(户) 143 抗震烈度7度三组

结构类型

剪力墙、框架

(地下车库)基础型式

筏基、独立

柱基

结构抗震等级

二级、三

耐火等级一级场地类别Ⅱ类防雷级别二类地下室:

建筑工程等级一级建筑使用性质

地下汽车

设计使用年限50年建筑面积(m2) 26352.76 建筑总高度(m) 3.50-5.90 开闭所面积(m2) 209.63 机动车库面积

(m2) 23301.4

非机动车库面积

(m2)

1833.78 建筑分类

特大型地

下停车库

地下层数(层) 2 机动车位(辆) 716 抗震烈度7度三组结构类型框架基础型式

独立柱基

+抗水板

结构抗震等级三级

耐火等级 一级 场地类别 Ⅱ类

6#

楼:

建筑工程等级 一级 建筑使用性质 住宅 设计使用年限 50年 建筑面积(m 2) 14423.61 建筑总高度(m)

93.75

基底面积(m 2)

672.4

建筑分类

高层住宅

架空层建筑面积(m 2)

20.77 住宅建筑面积(㎡) 14402.84

层数(层) 31/2 居住户数(户) 186 抗震烈度 7度三组 结构类型 剪力墙 基础型式 筏基 结构抗震等级 二级 耐火等级 一级

场地类别

二类

防雷级别

三类

二、梁、板模板支撑体系

快速支模架支撑体系为新型支撑体系,该支撑体系具有搭设快,受力均匀,杆件尺寸标准统一,立杆尺寸为2.8米,第一个杯口距地350mm ,第二个杯口距地1.8m ,横杆尺寸为1.22米、0.87米、0.47米三种规格,横杆两端有承插头,通过立杆杯口与立杆连接。 支撑组合安装流程:

根据设计图纸,提前做好支撑架的布置方案,按设计图纸房间尺寸,布置好立杆、横杆。根据房间尺寸,按横杆尺寸进行配尺,如3米开间,则按横杆尺寸配尺:2根0.87+1根0.47横杆,即:3-0.87×2-0.47=0.79,再将剩余尺寸÷2=0.79÷2=0.395米,则该房间开间方向,左侧距墙0.35开始设置立杆,按立杆—0.87米横杆—立杆—0.47米横杆—立杆—0.87米横杆排列后,架体距右侧墙0.4米。所有房间均按此进行架体立杆、横杆配料。

搭设工序:第一步,先取两根立杆,立杆立在结构楼板面上,一人(工人甲)手扶一根立杆(立杆1)。另一人(工人乙)手扶一根立杆(立杆2)并将横杆(横杆1)放在两立杆之间。第二步,工人乙用横杆(横杆1)插入立杆立杆1和立杆2)插槽,并用铁锤将承插头敲入立杆插槽,使两根立杆和横杆组合。第三步,工人甲扶好已连接好的架体,工人乙再取一根立杆(立杆3)和横杆(横杆2),用横杆(横杆2)插入立杆(立杆3)插槽,如此三根立杆和2根横杆形成架体。依此类推,使其形成模块式组合结构。

工人搭设前,项目部提前一周将架体方案图下发各施工班组,施工班组对架体方案图进行熟悉。操作前,对施工班组进行技术交底,将提前规划好的架体施工图下发各施工班组,并在施工现场进行现场交底和架体现场搭设指导,使工人能理解并能操作该架体。

现场施工图如下:

说明:上图所示,仅支撑架为本工程使用,板龙骨本工程不使用。

楼地面与厨卫间有高低差时,横杆采用钢管、扣件进行可靠连接,使架体连为整体;同层的支模架之间横杆用钢管、扣件连接,使架体连为整体。

三、支撑体系计算

计算依据为《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231。

支撑体系若单根立杆满足要求,整体稳定性亦能满足要求,现以楼板为例进行计算。

计算书

(一)、工程属性

新浇混凝土楼板名称现浇板新浇混凝土楼板板厚(mm) 100

新浇混凝土楼板边长L(m) 4 新浇混凝土楼板边宽B(m) 4

新浇混凝土结构层高(m) 3

(二)、荷载设计

施工人员及设备荷载标准值Q1k

当计算模板和小梁时的均布活

荷载(kN/m2)

2.5

当计算模板和小梁时的集中荷

载(kN)

2.5

当计算主梁时的均布活荷载

(kN/m2)

1.5

当计算支架立柱及其他支承结

构构件时的均布活荷载(kN/m2)

1

模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 面板0.1 面板及小梁0.3 楼板模板0.5 模板及其支架0.75

新浇筑混凝土自重标准值

G2k(kN/m3)

24

钢筋自重标准值

G3k(kN/m3)

1.1

(三)、模板支撑体系设计

立柱纵向间距la(mm) 1220

立柱横向间距lb(mm) 1220

水平拉杆步距h(mm) 1500

400 大于400时用钢菅水平横杆、扣件连接立柱距混凝土板短边的最近距离(mm)

并符合钢管脚手架的标准要求立柱距混凝土板长边的最近距离(mm) 400

主梁布置方向平行楼板长边

木方间距(mm) 180

木方距混凝土板短边的距离(mm) 100

设计简图详“支撑架简图”

(四)立柱验算

钢管类型Ф48×3立柱截面面积A(mm2) 424

15.9 立柱截面抵抗矩W(cm3) 4.49

立柱截面回转半径

i(mm)

立柱抗弯强度设计值

205

[f](N/mm2)

λ=h/i=1500/15.9=113.21≤[λ]=150

满足要求!

查表得,φ=0.54

N=0.9×max[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.1)+1.4×1,1.35×(0.75+(24+1.1)×0.1)+0.7×1.4×1]×max[0.4+0.6,1.2]×max[0.4+0.6,1.2]=6.97kN

f= N/(ΦA)=6973.78/(0.54×424)=30.23N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

(五)可调托座验算

可调托座承载力容许值[N](kN) 30

按计算可知,可调托座受力N=6.97kN≤[N]=30kN

满足要求!

四、支撑体系的验收

支撑体系施工是模板施工的重点。由于楼面施工荷载大,若支撑体系处理不当,极易发生事故,故必须对模板支撑体系进行验收,达到施工方案要求后,方可进行下道工序施工。

1、支撑体系的水平纵横拉杆严格按本主案设计的间距位置,地面第一道水平纵横拉杆距地面为500mm。

2、检查支撑体系中各种坚固件的坚固程度和插头、插槽的紧固程度;

按照钢管脚手架标准检查扣件螺栓的拧紧程度。

4、单块梁板的模板支撑体系的四周边缘,必须设置剪刀撑,防止边缘失稳,造成质量事故。

五、支撑体系拆除注意事项

1、拆除支撑体系时应按先支后拆,后支先拆,先拆非承重模、后拆承重模,先拆侧模、后拆底模和自上而下的拆除顺序。

2、支撑架拆除时的砼强度应符合规范要求,施工中在施工现场制作好砼试块,与结构砼同条件养护,经实验确定具体的拆模时间。见下表:

构件范围构件跨度(m)达到设计的砼立方体抗压强度标准的百分率(%)

≤2≥50 >2,≤8≥75

梁≤8≥75 >8 ≥100

悬挑构件―≥100

4、拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的支架分散堆放,及时清运;

5、在拆模过程中,若发现有影响结构安全的质量问题时不得继续拆除,应报告监理、甲方、设计院,待处理后方可再拆。

6、支撑架拆除,必须填报《模板拆除申请表》,获得项目技术负责人及各相关部门会签同意后,方可拆除。

六、施工安全/环保要求

佩带安全带,并应系牢。经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。

2、工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。

3、二人抬运模板时要互相配合,协同工作,传递支架,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱仍。拆架时,上下应有人接应。应随装拆随运送,严禁从高处掷下。

4、不得在脚手架上堆放大批模板等材料,且支模时禁止钢管、顶托支撑堆放在外架上;架体上不得架设、缠绕电线、电缆,防止触电事故发生。

5、支撑架搭设过程中,如需中途停歇,应将未扣牢的横杆、顶托等放置稳妥,以免因杆件滑落伤人。拆架间歇时,应将已活动的模板、顶托、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。

6、拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。

7、在机械垂直运输时,吊点必须符合扎重要求,以防坠落伤人。模板顶撑排列必须符合施工荷载要求。

8、模板支撑体系施工技术方案未经原审批部门同意,任何人不得修改变更。

9、搭设支撑时,操作人员必须拴安全带。

10、支模架搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模架底,并由安全员在现场监护;

11、砼浇筑前,必须经过严格的检查,若有不符处,应按专业工程师的相关处理意见进行整改。

12、混凝土浇筑时,应有安全员专职观察模板及其支撑系统的变形情况,发现异常现场时,应立即暂停施工,迅速疏散人员,待排除险情并经施工现场安全责任人检查同意后方可复工。

13、施工现场一切安全设施不要擅自拆改,防止因没有安设施而发生伤亡事故。

14、进入现场禁止打闹,严禁酒后操作,防止意外事故。

15、模板、木枋、钢管等材料转运时,必需堆放整齐,钢管上的扣件必需取掉.严禁高空掷物。

16、使用台锯、手提圆盘锯时,必需配备好各种防护罩,线路必需用插头接在专用配电箱内,且必需架空,防止线路损坏泡在水里而造成触电事故。

七、模板支撑坍塌事故的应急预案

为了更好地抓好施工现场模板支撑系统中的安全管理,杜绝模板支撑坍塌事故的发生,根据对施工现场的危害辨识、风险评价的要求,结合公司实际,特制定模板支撑坍塌

事故的应急预案。

原因分析:在施工现场由于施工人员对模板支撑的性能了解不够,在模板支撑过程中,由于立杆基础不牢、大、小横杆连接不可靠、剪刀撑设置不符合要求,发生模板支撑坍塌事故而造成人员伤害,从而给企业和员工个人及其家属造成经济上和精神上的损失。

施工现场一旦发生模板支撑坍塌事故后公司及所属各单位应作如下工作:

1、成立应急抢险小组。

应急抢险小组由公司主要领导及相关部门人员和项目经理、项目技术负责人、栋号工长、安全员、班组长组成。

其任务是:一旦发生模板支撑坍塌事故造成人员伤害,组织好必备的抢险器材,要及时赶到现场;划定事故现场保护范围,设置安全戒备区域,控制事故险情,保护好事故现场,拍照或摄像,并经上级主管部门同意后拆除现场。

2、现场救援小组。

施工项目应成立现场救援小组,并由项目技术负责人、栋号工长、安全员组成。

其任务是:一旦有事故发生,应立即在现场抢救伤员,先救后搬,按伤势的轻重采取相应的救护方法,进行紧急救护,同时迅速请医生抢救,或将伤者及时送至附近的医院救治。防止事故事态的扩大和蔓延。

3、事故勘察小组。

公司管生产的副总经理、总工程师、工程总工办组成事故勘察小组。

其任务是:协助上级机关勘察人员认真做好事故调查分析工作,收集掌握相关原始资料,为事故的调查分析提供可靠的依据。

4、发生模板支撑坍塌事故后,公司工程总工办按照建设部3#令的规定在规定时间内写出书面报告。

预防模板支撑坍塌事故发生的措施:

1、公司成立重大危害应急预案领导小组

2、重大危害应急预案办公室设在工程总工办。

全检查,特别要有针对性的抓好模板支撑系统安全管理的专项治理,预防模板支撑坍塌事故的发生。

4、严格执行JGJ59-2011、JGJ231-2010规范,认真学习掌握和相关配套的有关标准,对违章指挥、违章作业、无证上岗等要立即制止,对各种违章行为要从重处罚。

5、认真编写专项模板支撑方案,按规定进行审批,做好模板支撑的验收;对模板支撑工人要进行专项安全技术交底,对危险点(源)要重点巡查,抓好班前安全活动记录。

预防模板支撑坍塌重大事故的措施

1、模板工程必须由项目技术负责人编制单项工程施工方案,方案编制完后上报公司主任工程师必须亲自审批,审批完后,项目技术负责人会同工长必须向参加作业人员进行详细的书面安全技术交底。

2、模板支撑时,作业人员必须严格按照所编制的施工方案进行施工,班组长必须自检本班操作人员是否按照方案进行施工,并上报工长,然后由项目技术负责人、工长、安全员三方共同检查立柱间距,材料规格、接头方法及剪刀撑的设置是否符合施工方案的要求,达到要求后方准开始浇筑砼。

3、浇筑砼前,应按方案要求对模板上的施工荷载进行检查,模板上的堆料和施工设备应分散堆放,凡荷载过于集中并超载时,应立即停止施工,在紧急疏散超载的材料、设备后,方可恢复施工。

4、模板支撑系统不得随意拆除,模板拆除前,应对照拆除的部位查阅砼强度试验报告,在达到拆除强度时,经技术负责人正式批准后,工长向工人进行拆除模板工程的安全技术交底,严格按方案规定的程度进行拆除,拆除时,应设置警戒线和明显标志,并设专人监护,模板支撑要随拆随运出,并按规格分类堆放,严禁随意抛掷。

5、运输工具:现场管理人员及班组长的车辆。

救护工具:设置医务室,并配备担架、急救箱。

应急医院:成都市新都区第一人民医院。急救电话:120. 应急救援路线图附后。

应急领导小组:

成员:黄杰(联系电话:139********)、贺刚(联系电话:135********)、蒋道奇(联系电话:138********)、陈卫东(联系电话:138********)、魏霞(联系电话:138********)、唐建国(联系电话:136********)、王晋蓉(联系电话:159********)。

第六章--承插型盘扣式钢管脚手架

第六章承插型盘扣式钢管脚手架 1. 表B.6.1施工方案 ★架体搭设应编制专项施工方案,方案应进行设计计算★专项施工方案应按规范进行审核、审批设置要求 1、施工单位应在危险较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险 较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。(建质【2009】87号)第五条2、承插型盘扣式钢管脚手架施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)及《广东省住房和城乡建设厅关于< 危险性较大的分部分项工程安全管理 办法> 的实施细则》(粤建质(2011)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人 签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册 章。(建质【2009 】87 号)第八条 3、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基

本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。(JGJ231-2010 第7.1.1 条) 4、搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专 项施工方案经审批后实施;搭设超过规范允许高度的架体,必须采取加强措施,所以专项方 案必须经专家论证。(JGJ59-2011 第363.1 )5、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。(JGJ231-2010 第 6.2.1 条)6、相关技术用表可参照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》(2011版)一一GDAQ21101 、GDAQ21102、GDAQ21103、GDAQ4314、GDAQ2314-1 。 2. 表B.6.2架体基础 ★架体基础应坚实、平整、排水措施得当 ★架体基础应设置排水措施

悬挑支模架施工方案

XXXXXX地块住宅项目 5#楼正负零层悬挑支模架专项方案 编制: 审核: 审批: 日期:

目录 第一章、工程概况 (1) 1.1 工程基本概况 (1) 1.2 脚手架的概况 (1) 第二章、编制依据 (11) 2.1、施工图纸 (11) 2.2、主要规、规程 (11) 2.3 计算软件 (12) 第三章、施工计划 (12) 3.1 施工进度计划 (12) 3.2 材料准备计划 (12) 3.3劳动力计划 (13) 3.4机具计划 (13) 第四章、施工工艺技术 (13) 4.1 架体选型 (13) 4.2 工艺要求 (13) 4.3 施工方案 (13) 4.4 脚手架检查及验收 (17) 4.5 脚手架拆除 (21) 第五章、施工安全保证措施 (30) 5.1 组织保障 (30) 第六章、劳动力计划 (31) 6.1专职安全生产管理人员的配置 (31) 6.2 施工劳动人员配置 (40) 第七章、脚手架承载计算 (40) 7.1型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书.............................................. 错误!未定义书签。 7.2防护棚计算书........................................................................... 错误!未定义书签。6

第一章、工程概况 1.1 工程基本概况 本工程位于市南部高新区,主要功能为住宅。主楼地上31层,地下2层,采用剪力墙结构。总高度为99.550米,为A级高度高层建筑。总长度为25.65米,总宽度为24.80米,高宽比为4.01,长宽比为1.03。本工程外立面造型新颖,美观。 1.2 脚手架的概况 1.2.1 脚手架概况 本工程地上共计31层,外架采用悬挑脚手架。6层悬挑一次,共计悬挑6次,因外立面造型每层均有不同变化,在悬挑架搭设时,部分楼层会有一定变化。 1.2.2 脚手架构造概况 1.2.3 脚手架控制重点 1、搭设过程中严格注意脚手架接头位置的控制。两根相邻立杆的接头不应设置在同步,同步隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。 2、剪刀撑设置应在整个外立面连续布置,每4跨设置一道,与地面成45~60度夹角。 3、硬防护每三层搭设一道,软防护兜网每层布设一道。

承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目 承 插 盘 扣 式 模 板 支 撑 架 施 工 案 编制单位:省弘毅建设集团有限公司 编制日期:二0一六年三月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式脚手架概述 (6) (一)构配件介绍 (6) (二)构配件材料要求 (8) (三)施工要点 (9) (四)设计荷载 (9) 四、盘扣式脚手架设计 (10) (一)梁模板 (10) (二)板模板 (10) (三)剪力墙模板 (11) 五、附图 (12) (一)梁支模大样图 (12) (二)标准层支模示意图 (12) (三)板支模大样图 (13) (四)剪力墙支模大样图 (13) (五)连墙件布置 (13) 六、施工工艺 (14) (一)放线测量 (14) (二)模板制作 (15) (三)支模架安装搭设 (15) (四)支模架验收 (16) (五)混凝土浇筑 (16) (六)模板拆除 (17) 七、质量标准 (18) 八、安全措施 (19) 九、应急预案 (21) 十、计算书 (23) (一)梁模板 (23) (二)板模板 (34) (三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工案本案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工案》。 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 6、施工图纸; 7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》; 二、工程概况 1.一般概况 海慧·东城1号建设项目建筑面积约99016.58㎡,其中地下室建筑面积29388.95㎡。工程围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼

新型承插式支模架施工工法模板

新型承插式支模架 施工工法

新型承插式支模架施工工法 1.前言 由于在主体结构施工过程中,楼板内支模体系一般都采用扣件式钢管支撑体系,在结构荷载作用下,容易出现下滑而导致混凝土结构成型尺寸出现偏差,且扣件紧固比较麻烦,杆件间距不好控制。经过与湖南金峰金属构件有限公司合作之后,决定在中铁建设集团长沙分公司万科城项目部推广新型支模体系——“金湘峰”承插型盘扣式管件合一支模体系。该产品已经过在中南大学土木工程学院检测中心进行的多项节点试验。 2. 工法特点 2.1安全稳定、结构牢固:承插型盘扣式管件合一支模系统力学性能好,具有足够的力学强度、刚度和稳定性,其抗下滑力是碗扣式的2倍,是扣件式的10倍,工作安全可靠。 2.2 操作简单、提高功效:施工时工人仅需要一把铁锤就能够完成装拆。即将降低了劳动强度,又节省了装拆时间。节点连接无框度,有自锁能力,装拆灵活,简单快捷,工人容易掌握。 2.3 功能多、便于管理:一键连接式可完全替代各种传统支撑系统,可满足工程施工的各种技术要求,无配件丢失、损耗、易于现场管理。 2.4成本低、节约资金:以单位平米造价计算可比扣件式脚手架节约50%左右的成本。 3. 适用范围

3.1建筑模板工程(包括路桥施工、隧道施工、铁路施工)的支撑 3.2高低楼房建筑用的内墙支撑和船舶修造业的内外脚手架 3.3装修工程和建筑安装工程等高处作业工作平台 2.4建筑施工单位流动工棚等 4. 工艺原理 4.1一套完整的承插型盘扣式管件合一支模架由底托、立杆、横杆和可调顶杆组成。 4.1.1 底托:位于立杆底部,当施工地面不够凭证式,防止立杆下沉并将上不荷载分算传递至地面

高大混凝土支模架施工方案 (1)

西安浐灞中学项目总承包二标工程 高大混凝土支模架专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西中洋建设工程有限公司 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、材料准备 (4) 四、支模方法 (4) 五、模板的设计及施工方法 (5) 六、混凝土浇筑方法 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10) 九、施工安全保证措施与应急救援预案 (12) 十、季节性施工措施 (21) 十一、注意事项 (21) 十二、计算书 (21) 十三、附图一梁下支撑布置图 (29) 十四、附图二立杆平面布置图 (30) 十五、附图三竖向剪刀撑平面布置图 (31) 十六、附图四水平剪刀撑布置图 (32) 十七、附图五水平杆布置图 (33) 十八、附图六竖向剪刀撑布置图 (34) 十九、附图七架体与结构连接平面布置图 (35) 架体与结构连接详图………………………………二十、附图八36 一、工程概况

1.1、概述 工程名称:西安浐灞中学项目总承包二标 工程地点:西安浐灞赵村 建设单位:西安市浐灞河发展有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 监理单位:西安四方建设监理有限责任公司 施工单位:陕西中洋建设工程有限公司 1.2、工程说明 西安浐灞中学项目施工总承包二标-图书馆及礼堂,位于广运潭大道以南,建筑标高±0.00为395.10,耐火等级为一级,建筑设防2,使用年限为50年。建烈度为8度,地上三层,建筑规模为4116m筑结构为框架结构。 二、编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1 西安市浐灞河发展有限公司与陕西中洋建设工程有限公司签订的工程总承包合同文件。 2 西安市浐灞河发展有限公司提供的西安浐灞中学项目总承包二标工程施工图纸及设计变更及有关答疑。 1.2 相关的法律法规、规范标准 相关的法律法规1.2.1 1 《中华人民共和国安全生产法》

承插型盘扣式钢管支模架施工方案

目录 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1总体概况 (1) 2.2承插型盘扣式钢管支撑架搭设区域概况 (2) 2.3模板体系选用说明 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (5) 3.3机械准备 (5) 4、模板施工 (6) 4.1施工顺序 (6) 4.2模板支设 (6) 4.2.1梁模板 (6) 4.2.2板模板 (8) 4.2.3 柱模板支撑架设计 (9) 4.2.4墙模板 (9) 4.2.5楼梯模板 (11) 5、施工保证措施 (11) 5.1模板保证措施 (11)

5.2支撑体系保证措施 (12) 6、质量要求 (12) 6.1本工程的施工质量控制 (12) 6.2预留和预埋质量 (13) 6.3施工质量通病防治 (13) 7、模板拆除 (14) 7.1强度要求 (14) 7.2拆模申请 (15) 7.3拆模技术要求 (15) 8、安全技术要求 (15) 9、计算书 (16) 9.1墙模板计算书 (16) 9.2柱模板计算书 (23) 9.3梁模板计算书 (32) 9.4梁侧模板计算书 (44) 9.5板模板(盘扣式)计算书 (53)

承插型盘扣式钢管支模架施工方案 1、编制依据 (1)本工程施工图纸。 (2)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2014) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) (9)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) (10)《建筑施工手册》(第五版) (11)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、工程概况 2.1总体概况 表2-1

浙江省某工程高大支模架专项施工方案(专家论证专用)摘要

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 第三章支模架设计范围及特点 (3) 第一节、支模架设计范围 (3) 第二节、支模架特点 (4) 第四章施工部署 (6) 第一节管理体系与项目组成 (6) 第二节、材料、设备与劳动力组织 (8) 第三节、临时用电布置 (11) 第四节施工进度计划 (13) 第五节、混凝土浇捣施工部署 (13) 第五章支模架形式选定及设计 (15) 第一节、支模架形式选定 (15) 第二节、支模架设计 (15) 第六章支模架的构造要求及措施 (19) 第一节门架搭设要求 (19) 第二节配件设置要求 (19) 第三节拉结件搭设要求 (19) 第四节纵向、横向扫地杆搭设要求 (20) 第五节其他加强构造措施 (20) 第七章支模架的搭设及拆除方法 (21) 第一节施工技术准备 (21) 第二节支模架搭设方法 (21) 第八章支撑体系检查和验收要求 (24) 第一节支架的材质检验标准与要求 (24) 第二节高支撑模板架验收 (25)

第九章模板支撑体系监测监控措施 (30) 第十章安全管理与维护措施 (33) 第十一章质量保证措施 (37) 第一节高大支模架搭设施工质量管理 (37) 第二节混凝土浇捣施工质量管理 (38) 第十二章文明施工措施 (41) 第十三章应急预案 (44) 表一:梁底模板支撑架搭设参数一览表 表二:板底模板支撑架搭设参数一览表 附件:1、计算书 2、特殊工种上岗证 3、门架、钢管、扣件检测报告 附图: 高大模板支架区域结构平面图 支模架立杆和水平杆平面布置及水平剪刀撑布置图 竖向剪刀撑布置投影图、基础详图 支模架纵、横向立面剖面图 梁侧模节点详图 柱水平拉结节点详图 混凝土浇筑顺序图 支模架监测点位置图

承插型盘扣式钢管支模架施工方案

目录 目录 1、编制依据 2、工程概况 2.1 总体概况 (1) 2.2 承插型盘扣式钢管支撑架搭设区域概况 ............................. 2 2.3 ..................................................................................... 模板体系选用说明 3 3、施工准备 3.1 技术准备 ........................................ 3 3.2 材料准备 ........................................ 3 3.3 机械准备 . (4) 4.1 施工顺序 ........................................ 4 4.2 模板支设 ........................................ 4 4.2.1 梁模板 ....................................... 4 4.2.2 板模板 ....................................... 6 4.2.3 柱模板支撑架设计 . . (6) 4.2.4 墙模板 ....................................... 7 4.2.5 楼梯模板 . (8) 5.1 模板保证措施 ....................................... 9 5.2 ..................................................................................... 支撑体系保证措施 9 6、质量要求 6.1 本工程的施工质量控制 .................................... 9 6.2 预留和预埋质量 ..................................... 10 6.3 施工质量通病防治 ..................................... 10 7、模板拆除 7.1 强度要求 ........................................ 11 7.2 拆模申请 ........................................ 11 7.3 拆模技术要求 ....................................... 11 8、安全技术要求 9、计算书 9.1 墙模板计算书 .......................................................... 12 9.2 柱模板计算书 ....................................... 18 9.3 梁模板计算书 ....................................... 26 9.4 梁侧模板计算书 ..................................... 36 9.5 板模板(盘扣式)计算书 . (44) 承插型盘扣式钢管支模架施工方案 1、编制依据 (1) 本工程施工图纸。 (2) 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》 (JGJ231-2010) (3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2014 4、模板施工 (4) 5、施工保证措施 (9) 11 12 12

高支模架施工方案

高支模架施工方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高支模架施工方案一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案,模板工程施工方案的基础上,超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a)中山市火炬开发区商业步行街工程施工图; b)钢筋砼施工及验收规范; c)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ)130-2001。 三、工程概况: 中山市火炬开发区商业步行街分B、C区,商业一条街。一至二层为裙楼,B区东西240m、南北30多米;C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高,二层4.2m高,三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m,加上平面变化大,部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件,等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。支模架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力短达65N.m时,不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用,尤其是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时,作业层必须满铺竹板做好防护,方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m,其余为4.2m,在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N计算立杆段的轴向力设计值(查规范自重为0.116KN/m,模板重 00.45KN,砼重4.5KN) φ轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A立杆的载面面积,按规范取4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN(构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN(施工荷载标准值按规范) N=1.2(NG1K+NG1K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2(5.236+0.86) +0.85×1.4×3.6

碗扣式模板支撑架施工方案

碗扣式模板支撑架施工方案 骏豪花园 T2栋工程;工程建设地点 : 清新区 18号区,交通顺畅;总建筑面积:28962.02平方米,属于框剪结构,地下 2层,地上 30层。建筑高度: 103.2m(最高点);首层层高 6.25米(局部层高 6.8 米)、二至三十层高均为 3.10m; 本工程由清远市清新区星光房地产有限公司投资建设,广东中誉设计院有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,广东三穗建筑工程有限公司组织施工。胡华峰担任项目负责人,罗文彪担任技术负责人。 为确保施工安全及构件有足够的刚度、稳定性,模板安装前必须按公司要求做设计方案,经公司批准后方可实施。因此,骏豪花园 T2栋二层梁模板方案设计现选取最不利梁 KL64 200*700mm、及120mm厚的楼板进行计算,拟指导二层梁同类型的框架梁的模板安装施工,楼面模板选取跨度最大,混凝土楼板的 120mm厚的楼板进行验算,拟指导同类型的楼板模板安装施工。 2.1 、国家有关建筑施工规范及工程设计施工图 2.2 、工程施工组织设计及进度计划 2.3 、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2.4 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2.5 、《建筑施工碗扣式钢管脚手架技术规范》 JGJ166-2008 本工程建筑高度高为 103.2 米(最高点),结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力详见计算书。 本工程支架搭设前根据地坪做法,已经将整个地面使用砼硬化,确保地基具有良好的承载力。施工时还要找平地面(局部地面平整度超过规范要求,用多层旧夹板垫平)使支架底部处于水平面,进而确保支架立杆垂直,这样作为支架基座,封住地面可能的突然来水,保证地基不受雨水等浸。

高支模架施工方案模板

高支模架施工方案

高支模架施工方案 一、编制说明: 本施工方案是在总体施工方案, 模板工程施工方案的基础上, 超过4m标高部分的支模施工方案。 二、编制依椐: a) XX开发区商业步行街工程施工图; b) 钢筋砼施工及验收规范; c) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ) 130- 。 三、工程概况: XX市开发区商业步行街分B、C区, 商业一条街。一至二层为裙楼, B区东西240m、南北30多米; C区东西150m、南北30m。 四、施工准备: 一层部分6m高, 二层4.2m高, 三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m, 加上平面变化大, 部分特作高支模施工方案。 a、材料: 高支模采用Φ48×3.5钢管, 质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700) 中Q235—A级钢的规定。 扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件, 等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831) 的规定。支模架采用的扣件, 在螺栓拧紧扭力短达65N.m时, 不得发生破坏。

60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用, 特别是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。 b、作业条件: 在高支模时, 作业层必须满铺竹板做好防护, 方可上人操作。 五、模板支架计算: 本工程支模架最高为6m, 其余为4.2m, 在支模架计算中只作6m支模架的计算。 计算立杆的稳定性: ≤f N——计算立杆段的轴向力设计值( 查规范自重为0.116KN/m, 模板重00.45KN, 砼重 4. 5KN) φ——轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193 A——立杆的载面面积, 按规范取 4.89cm² 立杆的轴向力设计值N按下列公式计算: 组合风荷载时 NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KN NG2K=0.86KN ( 构配件自重标准值按规范) ΣNQK=3KN( 施工荷载标准值按规范) N=1.2( NG1K+NG1K) +0.85×1.4ΣNQK=1.2( 5.236+0.86)

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

支模架工程施工方案

年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块 2#厂房、3#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江鸿泽建设有限公司

二○一五年五月五日 1.工程概况 年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块2#厂房、3#楼,本工程为框架结构建筑结构,抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级;建筑面积约为2#厂房36024.25平方米,其中地上29331平方米,地下6693.25平方米;3#楼41589.41平方米,其中地上41160.31平方米,地下429.1平方米。 本工程位于瓶窑街道瓶仓大道西侧,由杭州鼎盛轻合金材料有限公司投资开发兴建,汉嘉设计集团有限公司设计,浙江省工程物探勘察院勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,浙江鸿泽建设有限公司施工,项目经理贺兴友。 2.模板设计依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)。以下简称《规程》。 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 3.支模材料的选择 本工程采用以下支模材料: 九夹板(1830×915×15):板及梁模板采用15mm厚九夹板及梁侧模板采用15mm厚模板。 松木方料(60×80):模板连接排挡(应按工地材料实际尺寸)。 钢管(φ48?3.0):围楞和搭支模架,扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固。 Φ8或Φ20对拉螺栓:用于拉结梁、柱两侧模板。

承插式支模架施工方案

承插式支模架施工 方案

目录 第一章工程概况................................................. 错误!未定义书签。 第一节工程总体概况 .................................. 错误!未定义书签。 1、项目概况........................................... 错误!未定义书签。 2、相关的楼层概况............................... 错误!未定义书签。 第二节插槽式脚手架的基本构造 ............... 错误!未定义书签。 1、插槽型多能功脚手架 ....................... 错误!未定义书签。 2、基本构造........................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据................................................. 错误!未定义书签。第三章施工计划................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工准备 .......................................... 错误!未定义书签。 1、技术准备........................................... 错误!未定义书签。 2、施工机具准备................................... 错误!未定义书签。 3、材料准备........................................... 错误!未定义书签。 4、施工现场准备................................... 错误!未定义书签。 5、人力准备........................................... 错误!未定义书签。第四章施工方法................................................. 错误!未定义书签。 第一节模板支撑工艺流程........................... 错误!未定义书签。 第二节支模施工中的操作要点................... 错误!未定义书签。 第三节模板及支撑构造设计....................... 错误!未定义书签。 1.墙模板(附图三).............................. 错误!未定义书签。 2.梁模板(附图一).............................. 错误!未定义书签。

轮扣式支模架专项施工方案

轮扣式支模架专项施工 方案 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

目录

轮扣式支模架施工方案 1.编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《本工程施工图纸》; 2.工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 工程地点: 施工单位: 本工程结构类型:框架-剪力墙结构;地下共二层,地下一层层高米,局部米,地下二层层高米。A楼地上十二层,一层层高米,二-十二层层高米,屋面层层高米,建筑总高度米,局部米。B楼地上六层,一层米,二-五层米,六层米,建筑高度米。建筑占地面积:㎡;建筑总面积:㎡,其中地下面积3504㎡、地上总面积:㎡,其中A楼面积㎡、B楼面积㎡,工程设计使用年限为50年,结构类别二类,建筑结构安全等级为二级,场地类别Ⅱ类,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度。 本工程标准层层高均为米,采用轮扣式支模架作为支撑体系,楼板厚 120mm,梁截面为350mm×650mm、240mm×550mm、240mm×600mm等。

3.轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,目前在建设工地上已开始广泛使用。 其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多 跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系,其稳定性和安全性好于碗扣式脚手 架,优于门式脚手架。 缺点: 1、轮扣式脚手架搭设不宜在基层不硬实,地面不平整和不进行混凝土 硬化的地面上; 2、不宜直接在土质差的软土层、地面易塌陷的地基上搭设; 3、只能作为落地式脚手架使用,不能作为悬挑脚手架使用。 4.轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 施工要点

钢管支模架专项施工方案(排版)

铁建区)工程BT项目工程高层支模架专项施工方案 编制: __________________ 审核: ___________________ 批准: ___________________ 中铁十五局集团有限公司湖州长东农民社区项目经理部 二零一五年十月一日

高层支模架专项施工方案 第一章工程概况及编制依据 第一节各方主体单位 工程名称:湖州长东农民社区建设工程I标段(北区)工程BT项目 建设单位:湖州环湖新农村建设投资有限公司 设计单位:湖州市城市规划设计研究院 监理单位:湖州中立建设监理有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 本工程建筑面积共计89926.96卅,其中地下室共一层,建筑面积为8168卅,高层建筑面积为49923.33川,多层建筑面积31835.63川。包括D13-D22共计10栋多层(5F), 6 幢小高层(17+1F)住宅、沿街商业、幼儿园及小区配套。地下室结构形式为框架结构,单体楼结构形式为框架-剪力墙结构。多层、幼儿园建筑为三类,其余为市区民用建筑二类工程。包括土建与水电安装、室外道路、管线(含供水、电力、供气等配套)、绿 化景观等施工,配合竣工验收、启动等方面所需的所有工作和服务。 墙、梁及板平面尺寸 本工程板厚取160mm墙厚取250。 梁的截面尺寸(mr) 200*300,200*400200*440,200*470,200*550,200*570,200*750 。 第二节编制依据

第二章施工部署 第一节项目组织管理机构 1项目管理层职责: 项目技术负责人负责制定施工方案,并统一对施工员及施工班组进行技术交底,由施工员负责现场管理,确保现场模板施工的有序性,同时负责模板施工过程中的技术要求的落实,质检员要对现场出现的质量问题及时发现,并反馈给技术科,由技术科制定处理方案。 相关职责分配如下: 项目经理:本工程施工现场总负责、总协调;及时了解掌握本工程质量、进度情况; 对反馈的质量问题信息,及时安排落实人员、设备和资金来解决问题。 项目常务副经理:对本工程施工质量、安全、进度情况进行全面负责;对本工程模板分项施工过程进行全面监控并积极配合项目经理工作; 技术负责人:由杨涛锋负责制定技术方案和技术交底,并对现场的技术和质量问题及时制定处理方案。 施工员:由任新会、国天海负责对施工班组进行技术交底和审核材料计划单,负责现场管理对现场工人直接组织安排。 质量员:由王俊强负责检查现场模板制作、安装、加固及细部作法的技术要求的落实情况,对现场发生的质量问题及时发现,并反馈给技术科。 材料员:由杨明负责按计划分阶段组织模板材料的进场,并负责堆放场地的管理

承插式支模架现场施工方法

巢湖市第二中学新校区建设工程承插式支模架 施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一八年三月 目录 第一章工程概况 ................................. 错误!未指定书签。 第一节工程总体概况......................... 错误!未指定书签。 1、项目概况........................... 错误!未指定书签。 2、相关的楼层概况..................... 错误!未指定书签。 第二节插槽式脚手架的基本构造............... 错误!未指定书签。 1、插槽型多能功脚手架................. 错误!未指定书签。 2、基本构造........................... 错误!未指定书签。 第二章编制依据 ................................. 错误!未指定书签。 第三章施工计划 ................................. 错误!未指定书签。 第一节施工准备............................. 错误!未指定书签。 1、技术准备........................... 错误!未指定书签。 2、施工机具准备....................... 错误!未指定书签。 3、材料准备........................... 错误!未指定书签。 4、施工现场准备....................... 错误!未指定书签。 5、人力准备........................... 错误!未指定书签。 第四章施工方法 ................................. 错误!未指定书签。 第一节模板支撑工艺流程..................... 错误!未指定书签。 第二节支模施工中的操作要点................. 错误!未指定书签。 第三节模板及支撑构造设计................... 错误!未指定书签。

支模架专项方案

项目 模板工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人:

编制时制时间:2016年11月 目录 第一章编制依据 -----------------------------------------------------------------------4第二章工程概况 -----------------------------------------------------------------------4 一、工程基本情况 ---------------------------------------------------------------- 4 二、方案编制范围 ---------------------------------------------------------------- 5第三章支模架形式及搭设参数 -----------------------------------------------------5 一、支模架形式选定 ------------------------------------------------------------- 5 二、搭设参数 ---------------------------------------------------------------------- 8第四章施工部署 -----------------------------------------------------------------------9 一、项目管理体系 ---------------------------------------------------------------- 9 二、材料、设备、劳动力组织 ------------------------------------------------ 11第五章支模架构造要求及技术措施---------------------------------------------- 11 一、架体基础处理措施 --------------------------------------------------------- 11 二、架体搭设一般要求 --------------------------------------------------------- 12 三、特殊部位的处理措施 ------------------------------------------------------ 15 四、防雷、防火措施 ------------------------------------------------------------ 15第六章支模架施工质量与安全管理---------------------------------------------- 17 一、材料验收 --------------------------------------------------------------------- 17 二、搭设过程控制 --------------------------------------------------------------- 17 三、施工前组织相关人员集中进行交底 ------------------------------------ 21 四、支模架验收 ------------------------------------------------------------------ 21 五、支模架监测监控 ------------------------------------------------------------ 22 六、支模架的拆除 --------------------------------------------------------------- 23第七章应急预案 --------------------------------------------------------------------- 25 一、危险源分析 ------------------------------------------------------------------ 25 二、应急预案 --------------------------------------------------------------------- 26第八章计算书 ------------------------------------------------------------------------ 28

支模架专项施工方案

新南国酒店改扩建工程 支 模 架 专 项 施 工 方 案 黄山市顺兴建筑安装工程公司

目录 一、工程概况 二、模板的选型和材料要求 三、模板及支撑设计依据 四、施工方法 五、技术质量保证措施 六、安全措施 七、文明工地创建 八、支模架及模板设计计算书 (一)剪力墙模板设计计算 (二)平板支撑钢管架计算 (三)柱模板计算 (四)梁支模架计算

一、工程概况 新南国酒店改扩建工程商住楼为高层住宅,地下一层,地上十二层,建筑面积9419m2。基础采用带桩承台基础,底板厚度为300mm。地下室战时为人防,平时为小汽车库,剪力墙厚度为250、300mm。人防顶板厚度200 mm。上部为框架结构,梁跨度最大为8米,梁高最高为800mm。楼板厚度120、100、80 mm。 二、模板选型和材料要求 1、本工程以木模板散拼散装为主,采用Φ48×3.2扣件式钢管排 架支撑系统。 2、平板底搁栅60×80cm方木横档,18mm厚多层胶合板为平板 模板。 3、模板及支撑体系的配制数量:根据工期要求柱模板配备一 层,梁、板模板配备三层。并在现场配备一定数量的备用模板。 三、模板及支撑设计依据 1、模板及支撑设计时计算以下荷载: 1)模板及支撑自重; 2)新浇砼重量; 3)钢筋重量; 4)施工人员及施工设备重量;

5)振捣砼时产生的荷载; 6)新浇砼对模板的侧压力。 2、模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确; 2)要有足够的强度,刚度和稳定性; 3)构造简单,拆装方便; 4)模板严密不得漏浆。 3、模板支撑配置及结构验算(详见附后计算书) 四、施工方法 1、配模工艺 1)首先要熟悉图纸,明确剪力墙、附墙柱、梁、板、线条尺寸,所有墙、梁、板等均由木工翻出模板排列图和排架支撑图。特殊部位增加细部构造大样图,然后开始配模,备料。 2)墙模的配模设计:按图纸统计所有配模平面的尺寸并进行编号,对每一种平面进行配模设计,根据横、竖向排列比较,择优选用。同时注意以下几点: a、内方木楞应与模板的长方向垂直,直接承受钢模板传 来的荷载;外钢楞应与内钢楞互相垂直,承受内方木楞传来的荷载,用以加强模板的整体刚度,其规格采用¢48钢管。

相关文档