2016年夏季消防施工方案

一、指导思想

为响应《阿拉善盟交通运输局办公室关于开展2016年夏季消防检查工作的通知》,我项目部积极组织活动,确保夏季施工消防安全。

二、组织领导

为加强活动有序开展,现成立临白三标交安工程三项目部“2016夏季消防”活动领导小组,负责组织本次活动。

项目部“2016夏季消防”活动领导小组如下:

组长:

副组长:

成员:

各施工队应成立相应的活动领导小组,具体负责“2016夏季消防”活动的日常工作。

三、活动安排

(1)建立健全的消防组织,以项目经理为首的现场消防组织,全面负责管理施工现场的消防工作,消防工作要做到五同时,同计划、同布置、同总结、同评比,在工作中始终贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,认真执行《中华人民共和国消防条例》和建设工程的施工管理有关的消防规定及法规。专职消防人员时常进性现场巡回检查。如有特殊情况,及时和有关部门联系,并向项目部汇报。

(2)建立并完善防火应急预案,没半个月进行一次应急演练。

(3)项目部根据施工具体情况成立4-5人的义务消防队,义务消防队员必须经过培训。

(4)根据工程进度,编制各阶段的防火和灭火方案,且分工到

人,职责明确,实现杜绝火灾事故,尽量减少冒烟事故,把损失减少到最低限度。

(5)建立并执行消防工作检查制度,参加项目部每周组织一次的联合检查。重点检查内容为:办公区、宿舍等人员密集区消防设施是否配备齐全;现场施工等。

(6)现场要设立明显的防火宣传标志,进一步提高职工的消防防火意识,每月对职工进性一次防火教育,并对现场义务消防队员进性一次培训,建立防火工作档案。

(7)建立并执行现场用火制度,加强火种、火源的控制,实现以预防为主的消防工作方针。

(8)对重点防火区域、易发现火种部位应配备足够的消防器具,并做到布局合理,对消防器具必须经常维护、保养、并设明显的标志。如在重点防火部位进性电、气焊作业时,应做好应急预案。

(9)现场施工要检查防火安全交底制度,特别在电、气焊危险作业时,防火安全交底必须具有针对性,设有专人看护,看护员应备有足够的消防用具。要经常检查电、气焊工具是否漏气、漏电,预防易燃易爆等不安全因素的产生,遇到五级风以上时,禁止使用明火作业,烧焊时应控制火花范围,确定灭火后才能离开。

(10)施工现场严禁吸烟,在施工现场有条件的情况下,可设有防火措施的吸烟室。

(11)施工现场和生活区内,严禁使用电炉和计划外的设备。

(12)施工现场的临时用电线路、接头必须绝缘良好,并严禁负荷运行,任何人不得私拉乱接线路和使用大功率电器设备。

(13)易燃易爆的材料堆放时,注意远离工地的办公区和生活区,并备有相应的消防设施和通道。

(14)仓库、料场配备足够的消防器材,执行24小时的消防值班制度,对易燃物实行集中管理,并设有明显标志,严禁在消防栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。

(15)施工人员严格执行现场消防制度及上级有关规定。

消防控制室操作规程

消防监控室操作规程 操作规程 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火方案处理并切断此区域电源,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。 2. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员按下消火栓按钮发出报警信号后,消防控制中心得到该消火栓的报警信号,这时消火栓泵自动启动,消防泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即使用手动启泵,仍不能启动时,速与消防泵房人员联系,或派人到消防泵房强行启动。 3. 自动喷水灭火系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,喷淋泵自动启动,喷淋泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防

泵房强行启动。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 (三)操作后 1. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 安全注意事项 1. 联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,关机则与开机顺序相反。 2. 消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3. 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4. 火灾发生时,值班员通知有关电工,迫降电梯,并启动发电机,以确保消防设备用电。 5. 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时不要使用湿布擦抹。 6. 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

装饰消防安全专项施工方案

I If 编号:SM-ZD-33284 装饰消防安全专项施工方 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

装饰消防安全专项施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为加强本工程施工现场防火安全管理,确保本工程建设 顺利进行,根据有关法律、法规及《消防管理条例》、《苏州市建设工地防火管理暂行规定》等要求,特设立施工现场防火领导小组(详见附页)。消防专项方案如下: 健全施工现场消防安全组织建设 现场建立安全消防领导小组,吸收业主方参加,健全消 防检查制度,对全体职工加强消防意识教育,认真贯彻落实消防法,组织职工建立义务消防队。 对进入本工程现场施工的所有单位,不论总包分包形式 如何,均应签订消防责任书,并加强对分包单位的监督作用。 有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器材 放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映 现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行验收,消除事故隐患。

消防工程施工方案(完整版)

消防工程施工方案(完整版)

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (二)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。 室内消防: 1).消火栓给水灭火系统: 系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。 消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。 消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

建筑施工现场消防安全专项施工方案(模板)

xx项目施工现场消防安全专项施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场组织机构及职责 (1) 1.组织机构图 (2) 2. 组织机构职责 (2) 四、施工现场重大火灾危险源辨识 (4) 五、施工现场防火技术、管理措施 (5) 1.临时用房防火技术措施 (5) 2.在建工程防火技术措施 (5) 3.施工现场消防管理措施 (7) 六、临时消防设施、临时疏散设施配备 (13) 1.灭火器配备情况 (13) 2.消防给水系统配置情况 (14) 3.应急照明配置情况 (16) 七、施工现场消防布置图 (16) 1.施工现场室外消防平面布置图: (16) 2.办公、生活区消防平面布置图: (17) 3.楼层消防平面总布置图: (19) 4.楼层消防系统图: (21) 5.临时用电总平面布置图: (23) 八、施工现场灭火及应急疏散预案 (24) 1.应急灭火处置机构及职责 (24) 2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 (24) 3.扑救初起火灾的程序和措施 (25) 4.应急疏散及救援的程序和措施 (25)

九、施工现场消防安全计算及附件 (28)

Xx项目施工现场消防安全 专项施工方案 一、工程概况 Xx项目建筑面积约32.04万㎡,由7栋高层办公楼、1栋超高层办公楼及部分附属车库组成。位于重庆市渝北区渝鲁大道东侧,待建建筑物均是一类高层建筑,建筑最高点131.6m,单体建筑层数为地上19-33层,各栋楼均设地下室一层~五层,结构形式为框架剪力墙结构,标准层层高为3m、 5.1m。本工程通过市政管网接驳点引到现场各用水点,施工区和生活区分 别采用直径为100mm的给水管分开接入。给水管沿施工道路铺设,每隔30米引出DN65支管作为室外消防及水点。 二、编制依据

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构

消防工程主要分部工程施工方案

消防工程主要分部工程施工方案 根据工程现场实际情况,经有关专业技术人员认真分析、研究;针对该工程设有火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统和机械防排烟系统,特制订本施工方案,做为工程施工依据,具体技术方案如下:第一节火灾自动报警及联动控制系统 一.施工工艺流程 施工准备→管道、线槽敷设→线、缆敷设→校接线及绝缘电阻测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收。 二.主要分项工程施工方法及技术要求 1)布线 1.在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,有利于穿线后提高线路的绝缘电阻,在穿线时,必须使用护围,以保护导线绝缘层。 2.火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的 线路,不应穿在同一管内或 线槽的同一槽孔内。 3.导线在管内或线槽内, 不应有接头或扭结。导线的 接头,应在接线盒内焊接或 用端子连接。 4. 敷设在多尘或潮湿 场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。穿越人防防护墙或临空墙处,应按规范要求做好密闭处理。 5.管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

5.1 管子长度每超过30m,无弯曲时; 5.2 管子长度每超过20m,有1个弯曲时; 5.3 管子长度每超过15m,有2个弯曲时; 5.4 管子长度每超过8m,有3个弯曲时。 6. 金属管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 7. 线槽的直线段应每隔1.0 1.5 m设置吊点或支点,在下列部位也应设置 ~ 吊点或支点: 7.1线槽始端、终端及接头处; 7.2 距接线盒0.2 m处; 7.3 线槽走向改变或转角处,应采用防晃吊架。 8. 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm 。 9. 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 10.火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 2)火灾探测器的安装 1. 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定: 1.1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。 1.2 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 1.3 探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 1.4 在宽度小于3 m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。点型感温探测器的安装间距,不应超过10 m;点型感烟探测器的安装间距,不应超过

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

消防安全专项施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章在建工程消防防火要求 (2) 第四章消防组织机构及基本任务 (2) 第五章施工现场消防安全管理制度 (4) 第六章施工现场防火分区及防火责任 (5) 第七章施工现场消防安全基本要求 (6) 第八章施工现场消防安全技术措施 (8) 第九章灭火器材适用范围 (12) 第十章料场、仓库防火 (12) 第十一章施工现场消防设施的布置 (13) 第十二章各施工阶段防火要点 (13) 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项 (14)

第一章工程概况 工程名称:五华县琴江新城琴江路、环城大道(东延线)管廊工程 建设单位:五华县交通运输局 设计单位:浙江西城工程设计有限公司 监理单位:广东工程建设监理有限公司 施工单位:广东恒正建设集团有限公司 琴江新城地下综合管廊一期工程位于五华县琴江新城,主要内容: 1、琴江路综合管廊(水寨大道-环城大道东延线),约3.5km; 2、环城大道东延线综合管廊(水安路-琴江路),约2.5km; 3、综合管廊配套的综合管廊运营调度中心。 1)环城大道(东延线),布置在环城大道中央绿化带下方,自水安路至琴江路,并转至琴江路上与琴江路管廊相连接,综合管廊为双舱断面,拟容纳的管线包括给水、再生水、10KV电力、通信及燃气等市政管线。代号A,设计桩号范围为K0+030~K2+420(琴江路转弯处)~K3+554(琴江路),设计里程2506m; 2)琴江路,布置在琴江路西侧人行道下方,自水寨大道至环城大道,并转弯至环城大道上与环城大道(东延线)管廊相连接,综合管廊为双舱断面,拟容纳的管线包括给水、再生水、10KV电力、通信及燃气等市政管线。代号B,设计桩号范围为K0+060(琴江路)~K3+554(琴江路),设计里程3494m。 第二章编制依据

消防系统施工方案与技术措施

消防系统施工方案与技术措施 一、火灾报警系统安装 1、工艺要求 1.1进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、数量、合格证等符合设计要求,并及时填写进场材料检查记录。 1.2火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗干扰能力。 1.3为满足导线和电缆的机械强度要求,穿管敷设的绝缘导线,线芯截面最小不应小于1mm2;线槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆线芯最小截面不应小于0.5mm2。 1.4穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%,敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。 1.5导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接。 1.6不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线糟的同一槽孔内。 1.7横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。采用总线制不受此限制。 1.8火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 1.9导线或电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够的余量。 1.10在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿线

前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管口带上护口。 1.11敷设于垂直管路中的导线,截面积为50mm2以下时,长度每超过30m 应在接线盒处进行固定。 2、端子箱和模块箱内布线 2.1用对线器进行对线编号,然后将导线留有一定的余量,把控制中心来 的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束,分别设在端子板两侧,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。 2.2压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。 2.3模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线,合理布置,且安装应牢固端正,并有用途标志和线号。 3、火灾报警控制器安装配线 3.1火灾报警控制器(以下简称控制器)接收火灾探测器和火灾报警按钮 的火灾信号及其它报警信号,发出声、光报警,指示火灾发生的部位,按照预先编制的逻辑,发出控制信号,联动各种灭火控制设备,迅速有效的扑灭火灾。为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量。火灾报警器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其它规定有人值班的房间或场所。控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响。 3.2引入火灾报警控制器的电缆、导线接地等应符合下列要求: a对引入的电缆或导线,首先应用对线器进行校线。按图纸要求编号,然 后摇测相间、对地等绝缘电阻,不应小于20MΩ,全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,注意每个接线端子接线不应超过二根,盘圈应按顺时针方向,多股线应涮锡,导线应有适当余量,标志编号应正确且与图纸一致,字迹清晰,不易褪色,配线应整齐,避

消防弱电施工组织设计方案

消防弱电施工方案 1工程概况 1.1概述 1.2弱电系统简介 本弱电安装工程采用集中报警控制系统,主要包括火灾自动报警系统红外光截面型、双波段图像型、消防水炮及广播系统的安装和调试。该报警系统各楼层的感温、感烟探测器、可燃气体探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放水装置、湿式报警阀、消防电话、消防广播、防火阀、防火卷帘门、气体灭火共同构成火灾自动报警及联动系统。 1.3主要设计技术要求 1)消防总控制室设于会议中心首层。多功能厅、北展厅、南展厅、酒店设分控中心,报警系统所有管线均穿SC20镀锌钢管于墙、地、棚内敷设于弱电井;水平方向:在其中一层采用金属线槽300×100、100×50与各弱电井连通,消防端子箱设于各层竖井内。报警和电源线共穿SC20镀锌钢管暗敷设,消防电话,多线控制线各自单独穿SC20镀锌钢管保护,弱电井内垂直线路采用金属线槽 300X100、100×50保护。 2)感温感烟探头,短路保护器,消防广播吸顶安装;功能模块距顶0.3米壁装,声光报警器距地2.5m明装;手动报警按钮距地1.5米明装,消火栓按钮装于箱内,消防电话插孔距地1.4m安装。 3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2米,与送风口边的水平净距应大于1.5米,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米,与嵌入式扬声

器的净距应大于0.1米,与自动喷水头的净距应大于0.3米,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5米。 4)消防控制室设备接地采用共用接地,接地电阻不大于1欧。 1.4弱电工程特点及对策措施 1.4.1工期紧 由于弱电施工的特殊性,其大量安装、调试工作量将在土建、通风、管道、装饰安装之后进行,因此后期工作相当紧张。 1.4.2预埋量大 由于本工程的电气配管大部份采用暗敷方式,因此管路敷设及疏通将耗费大量的人工及时间。 1.4.3对策措施 1)针对工期紧的特点,将总进度目标进行层层分解,编制出施工进度计划,合理安排劳动力、材料、机械等,以保证合同工期的按时完成。 2)针对预埋量大的特点,依据施工进度计划和施工作业的实际情况,优化配置与之相适应的劳动力人数,切实加强对施工人员的培训和政治思想工作,不断提高职工的积极性和责任感。 3)针对质量要求高的特点,建立健全该工程的质量保证体系,编制出质量控制计划,严把工序质量关。在实施过程中不断找出差距,针对实施中存在的问题及时制定纠正和预防措施,并积极开展全员、全过程的QC小组活动,从而来保证质量目标的实现。 2主要施工验收规范标准 2.1施工验收规范

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

消防专项安全施工方案范本

整体解决方案系列 消防专项安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-12243消防专项安全施工方案 Special fire safety construction plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于成都市新都区大丰镇,属一类高层住宅建筑。建筑面积58554.57m2、其中地下室建筑面积10050m2。地下二层,为地下车库及设备用房,地上38层,建筑物高度113.15米。建筑工程等级为一级,设计使用年限:50年;建筑防火类别为一类高层,地上部分耐火等级一级,地下室耐火等级一级;建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 二、施工现场消防保卫情况分析 结合本工程实际情况,现场内设有办公用房、钢筋加工房、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等,为保障施工顺利进行,特将消防放在重点地位。根据现场临时设施力创“标化”工地,确保不出现火灾及失窃等事故,特将重

点危险区提名到案,加强在施工中管理。 1、木工棚:设置在现场西侧,本工程属现浇剪力墙结构建筑,现场需配置的木加工品较多,均在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花遍地。加之操作人员偶然间失误、机具的超负荷运行或工人违章作业,往往会出现电线发热,破皮漏电及工人吸烟引起火灾。 2、现场临设材料库存放处、油漆类、易燃、易爆物品较多、人员集中等地方,施工中来往民工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。 3、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,加之用电长期超负荷,致使线路发热老化,造成责任失误而发火灾。 4、施工现场办工区设电脑室及会议室,有电脑、电视等贵重物品,施工现场距场镇较近,外来人口、流动人口较多,给施工现场保卫工作带来一定因难。 三、施工现场消防保卫机构组成 1、项目部成立防火安全管理领导小组,负责施工现场消

消防工程施工方案及技术措施

消防工程施工方案及技术 措施 The latest revision on November 22, 2020

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。

5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。

消防控制室施工方案

消防控制室施工方案 编制人: 审批人: 2020-5-1

目录 1.机房装饰装修工程施工工艺及方法 (2) 1.1.彩钢板墙面 (2) 1.2.铝板吊顶 (2) 1.3.联网式吊架 (3) 1.4.地面施工 (4) 1.5.防静电活动地板 (5) 2.机房电气工程施工工艺及方法 (6) 2.1.照明工程 (6) 2.2.开关、插座 (6) 2.3.电线电缆穿管敷设 (8) 2.4.电缆及电线安装 (10) 2.5.线槽敷设 (11) 2.6.电缆桥架内电缆敷设 (12) 2.7.低压配电柜(箱) (14) 2.8.防雷、接地系统 (17) 2.9.UPS及蓄电池 (17) 2.10.机柜系统 (23) 2.11.机房大屏幕及操作台系统 (23)

1.机房装饰装修工程施工工艺及方法 1.1.彩钢板墙面 1)原墙面处理 原墙面为加砼砖墙面,用水泥砂浆找平,刷两遍防尘漆。 2)材料作法:用75型龙骨做基层竖向龙骨,竖向下侧落地安装,龙骨间距600mm,内穿穿心龙骨,外面封金属装饰板,板材规格为1.2米*3米。 3)质量要求: 确保横平竖直。 确保表面平整。 按图施工,严格放线。 4)允许偏差如下: 表面平整度小于2mm。 立面垂直度小于3mm。 接缝高低差小于0.3mm。 阴阳角方正小于2mm。 5)工艺流程: 基层处理→安装轻钢龙骨→安装彩钢板→安装彩钢板装饰扣条→质量检查1.2.铝板吊顶 1)质量要求: 铝合金天花板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。 板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密,异形板排放位置合理美观。 铝合金表面整洁,无翘角、碰伤,镀膜完好无划痕,颜色协调一致、美观。 铝合金吊顶工程的允许偏差如下: 表面平整度小于1.5MM。 接缝平直小于1.5MM。 接缝高低差小于0.3MM。 压条间距小于2MM。 分格线平直度小于1MM。 2)施工工艺流程:

消防安全专项施工方案DOC

消防安全专项施工方案 GDAQ3204 一、编制说明 根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防治结合的方针,为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程在施工中无火灾事故,以利工程施工顺利进行。为此特编制本工程施工现场安全防火工作方案 二、工程概况 工程名称:深圳地铁6号线工程6101标段2工区 施工范围:大浪站至羊台山隧道出口桥台 工程内容:羊台山隧道区间,隧道区间全长3293.45m,其中包括明挖区间420m,暗挖隧道区间2737.45m,路基段136m。 建设单位:深圳地铁集团有限公司 监理单位:中铁二院(成都)监理咨询有限责任公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 施工单位:中国土木工程集团有限公司 三、编制依据 1、设计院提供的设计施工图纸 2、阳台山隧道施工组织设计 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《深圳市安全生产管理条例》 四、消防安全管理组织机构 为做好施工现场消防工作,加强现场消防安全管理,本项目部成立现场消防安全管理小组,由项目负责人担任组长,安全环保部部长担任副组长,成员由技术主管,现场主管,专职安全员组成。 组织机构如下 · 五、消防安全管理人员职责 1、项目负责人职责 1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及消防防火会议精神,对本项目的安全防火负全面的管理责任。 2)主持召开安全防火工作会议 3)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度 4)组织安全防火教育 5)组织定期和不定期的安全防火检查。

2、安全环保部职责 1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、 2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。 3)实行安全防火责任制,明确本项目各部门的安全防火责任人。 4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5)针对本项目的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。 6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。 7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。 8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。 10)抓好义务消防队伍建设,组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。 3、现场主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对所管属部门起领导责任。 2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。 3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。 5)对发现不在本部门所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加项目负责人和安全环保部组织的定期和不定期安全防火检查。 4、技术主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查 5、专职安全员职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)协助项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 6)安排防火领导小组各人员的工作。 7)协助项目负责人组织安全防火教育。 8)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 六、施工现场消防安全基本要求 1、临建搭设要求 1)施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。 2)宿舍内照明采用36低功率节能灯。 3)办公室、职工宿舍内安装冷暖空调用电线路为单独回路。 4)工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。 5)施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。

相关文档